文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › IEC60870_5_103规约的分析和应用

IEC60870_5_103规约的分析和应用

IEC60870_5_103规约的分析和应用
IEC60870_5_103规约的分析和应用

IEC60870-5-103规约的分析和应用

Analysis and Application for IEC60870-5-103Stipulations

孟祥萍1,李 颖2,孟祥印3

(1.长春工程学院,吉林 长春 130012; 2.东北电力学院,吉林 吉林 132010; 3.吉林大学,吉林 长春 130012)

摘要:介绍了IEC60870-5-103继电保护设备信息接口配套标准,概述了帧格式、物理层、链路层、应用层和用户进程。结合实例,着重分析了几个常用的基本应用功能。

关键词:IEC60870-5-103规约;传输规约;远动技术

[中图分类号]T M714 T M774[文献标识码]B[文章编号]1004-7913(2005)02-0020-03

传输规约IEC60870-5-103继电保护设备信息接口配套标准由国际电工委员会TC57

技术委员会(电力系统控制和通信技术委员会)出版,我国将其等同采用作为电力行业标准:D L/T667—1999idt IEC60870-5-103:1997,已于1999年10月1日正式实施。IEC60870-5-103规约(以下简称103规约)是用于控制系统与继电保护设备信息交换中的继电保护设备的信息接口配套标准,传送的信息主要为继电保护的相关信息。此标准未必一定适用于

将继电保护功能和测量、控制功能组合在同一个装置内并共用一个通信口的设备。标准的推出,在实现变电站自动化的过程中,使得变电站内一个控制系统的不同继电保护设备和各种装置达到互换,提高了继电保护设备的安全性,有利于变电站自动化系统内不同继电保护设备和控制系统之间互联。

1 103规约的分析

103规约是在IEC60870-5系列标准的基础上,采用FT112帧格式,对物理层、链路层、应用层、用户进程作了大量的具体的规定和定义。111 FT112异步式字节传输的帧格式

FT112帧格式有可变帧长和固定帧长两种,如图1所示。

固定帧长帧格式用于继电保护设备(或间隔单元)向控制系统传输的确认帧,或控制系统向继电保护设备(或间隔单元)传输的询问帧。

可变帧长帧格式用于同控制系统向继电保护设备(或间隔单元)传输数据,或由继电保护设备(或间隔单元)向控制系统传输数据。

112 网络模型

103规约使用的网络模型是增强性能结构EPA

图1 FT112帧格式

(a)———可变帧长帧格式;(b)———固定帧长帧格式(Enhanced Performance Architecture),仅用到IS O-OSI 基本参考模型的全七层结构中的三层,即物理层、链路层及应用层。根据远动系统的特点,考虑到传输速率,这种结构在出现故障时可以响应迅速。11211 物理层

在变电站自动化系统中,物理层采用光纤传输系统和基于铜线的RS485总线系统,它提供一个二进制对称和无记忆传输。

标准的传输速率为9600bit/s或19200bit/s。11212 链路层

103规约所有的传输过程均由主站启动,即轮询问答过程:由启动站向从动站触发一次传输服务,或者成功完成,或者报告差错,之后才能开始下一轮的传输服务。103规约采用的链路服务级别为三级,其链路服务级别及功能如表1所示。

表1 链路服务级别及功能

链路服务级别帧类型功能

S1发送/无回答发送广播命令

S2发送/确认设置参数等

S3请求/响应召唤数据或事件

02东北电力技术 2005年第2期

链路层由一系列采用明确的链路规约控制信息LPCI 的传输过程所组成。11213 应用层

应用层为用户提供服务,是用户的窗口,它的服务直接提供给应用进程。应用层包含一系列应用功能,它包含在源和目的之间应用服务数据单元AS DU 的传送中。

规约数据单元由规约控制信息和服务数据单元组成,由于103规约未采用应用规约控制信息ACPI ,所以在应用层中的应用规约数据单元APDU 和应用服务数据单元AS DU 及链路服务数据单元LS DU 是一样的。因此在103规约中可将应用服务数据单元AS DU 当作链路用户数据。用户数据结构组成如图2所示。

图2 用户数据结构组成

103规约描述了2种信息交换方法:兼容范围

和通用分类服务。兼容范围基于严格规定应用服务

数据单元(AS DUs )和为传输“标准化”报文的应用过程。通用分类服务采用各间隔层单元自我描述和自我定义的方法对要求传输的信息进行定义,它可以传输任何类型数据。除国内已经生产的继电保护设备可以在一段时间内使用专用范围外,新开发的产品必须采用兼容范围和通用分类服务。113 用户进程

103规约中定义了下述基本功能:站启动、总

查询(总召唤)、时钟同步、命令传送、测试模式、监视方向的闭锁、扰动数据传输、通用分类服务。但在兼容范围中并不包括保护定值的远方读取和修改,如有需要的话,可采用通用分类服务来完成。

2 应用实例

本文以控制系统对芬兰ABB 公司的过流和接

地综合保护设备RE J525的监控为例,探讨103规约的应用。211 初始化

当控制系统启动以后,主站(即控制系统)发送初始化命令给子站(保护设备RE J525),子站复位后发送确认帧给主站;主站接收到确认帧后用轮询方式发送请求1级用户数据或2级用户数据帧,子站先回标明ABB 设备的标识报文,然后按照系统要求回相应的1级用户数据或2级用户数据,初始化过程结束。212 时钟同步

主站定时向子站发送时钟同步命令,可以采用广播方式向所有的子站发送时钟,也可以采用一对一的方式向某一个确定的模块发送时钟。时钟同步目的是为了在设备之间规定一个共同的时间参考。213 总查询(总召唤)

主站定时向每个子站发送总查询(总召唤)命令,子站将子站内含有的一张属于总查询(总召唤)的表的内容依次传送给主站。如果在传送过程中出现优先级高于总查询(总召唤)的报文(如状态变位),则优先传送,然后再继续传送总查询(总召唤)表的内容,表中所有内容都传送完后,子站传送总查询(总召唤)结束报文给主站。总查询(总召唤)过程结束。214 1级或2级用户数据

1级用户数据传送的优先级高于2级用户数

据。同时出现1级用户数据时,优先级别高的优先

传送。例如S OE (事件顺序记录)的优先级高于遥信的优先级,当出现遥信变位时,子站马上通知主站有1级用户数据,主站同意接收后,子站传送S OE 的报文;只有在主站发送总查询(总召唤)命令时,子站才将遥信量上传给主站。

103规约中2级用户数据是一些遥测量,RE J525的遥测量只有B 相电流。当没有1级用户数据时,主站不断向子站请求2级用户数据,子站实时传送B 相电流值给主站。215 相关报文21511 初始化:

主站:1040036316子站:1020032316

主站:107a 037d 16

子站:68151568280305810403a0030241424220202020200b 42050b 1f 16

主站:105a 035d 16

1

22005年第2期 东北电力技术

子站:68151568080305810503a0040241 424220202020200b42050b0116

21512 时钟同步

主站:680f0f68730306110803ff000f3904 02ac0c670416

子站:1020032316

主站:105a035d16

子站:680f0f68080306810803ff002639 0402ac0c00b916

21513 总查询(总召唤)

主站:68090968730307810903ff00060f 16

子站:1020032316

主站:105a035d16

子站:68121268280302810903a0540100 00000075e9a60606b f16

主站:107a037d16

子站:68121268280302810903a0430100 000000e506a706063c16

主站:105a035d16

子站:680e0e68280301810903a01b01ba 0e a70606f016

主站:107a037d16

子站:680e0e68280301810903a01c018f 16a70606ce16

主站:105a035d16

子站:680e0e68280301810903a01d015f 1e a70606a716

主站:107a037d16

子站:680e0e68280301810903a01e012f 26a706068016

主站:105a035d16

子站:68090968080308810a03ff0006a6 16

21514 1级或2级用户数据

召唤1级用户数据:

主站:105b035e16

子站:68121268280302810103a0540100 000d00ab74220200f716

主站:107b037e16

子站:68121268280302810103a05a0100 000d00ab74220200fd16

召唤2级用户数据:

主站:105b035e16

子站:680a0a68080303010203a0907017 cb16

216 出现的问题及改进措施

由于RE J525通讯方式既可以采用103规约,也可以采用ABB公司自己的SPA规约,导致用SPA规约可以实现的功能,而用103规约时一些功能受到限制,比如读取参数、远方整定、扰动记录的传递等。由此也看出一些问题,各设备厂商采用自定义的规约,不同厂家之间的设备无法互联,虽然越来越多的厂家采用了103规约,但仍只是在一定范围内使用,对于新产品的开发,不仅浪费了大量的软硬件人力开发资源,而且给用户的设备选型、运行维护等带来诸多不便,不能满足系统的开放性和维护的方便性要求。

只有越来越多的设备厂商意识到国际标准规约IEC60870-5-103的地位和重要性,并积极主动地采用国际标准规约,才能更好地实现设备之间的互联互通。

3 结束语

国际标准规约IEC60870-5-103兼容性好,功能强大,具有很好的应用和推广价值。正确、有效地使用103规约,对于我国变电站、厂站自动化事业的进一步发展将起到推动和指导作用。

参考文献:

[1] 徐立子.变电站自动化系统IEC60870-5-103和IEC60870-

5-104协议的分析和实施[J].电网技术,2002.26(4):62 -65.

[2] D L/T667—1999idt IEC60870-5-103.1997.

[3] 柏 嵩.IEC870-5-103规约的应用经验[J].电力系统自

动化,2000.7:68-70.

作者简介:

孟祥萍(1961—),女,博士,教授,主要从事电力系统优化运行、电力系统远动技术及控制等方面的教学和研究工作。

(收稿日期 2004-09-20)

欢 迎 投 稿 欢 迎 订 阅

22东北电力技术 2005年第2期

siemensT103规约使用指南参考解析

一、DL/T667-1999(IEC60870-5-103) 通信规约 1. 通信接口 1.1 接口标准:RS232、RS485、光纤。 1.2 通信格式:异步,1位起始位,8位数据位,1位偶校验位,1位停止位。字符和字节传输由低至高。线路 空闲状态为1。 1.3 通信速率:可变。默认9600 1.4 通信方式:主从一对多,Polling方式。 2. 报文格式 60870-5-103通信规约有固定帧长报文和可变帧长报文两种报文格式,前者主要用于传送“召唤、命令、确认、应答”等信息,后者主要用于传送“命令”和“数据”等信息。 2.1 固定帧长报文 10 H 启动字符 CODE 控制域 ADDR 地址域 C S 代码和 16 H 结束字符 注:代码和=控制域+地址域(不考虑溢出位,即256模和) 2.2 68 H ————启动字符1(1byte) Length ————长度(1byte) Length ————长度(重复)(1byte) 68 H ————启动字符2(重复)(1byte) CODE ————控制域(1byte) ADDR ————地址域(1byte) ASDU ————链路用户数据[(length-2)byte] C S————代码和(1byte) 16 H ————结束字符(1byte) 注:(1)代码和=控制域+地址域+ ASDU代码和(不考虑溢出位,即256模和) (2)ASDU为“链路用户数据”包,具体格式将在下文介绍 (3)Length=ASDU字节数+2 2.3 控制域 控制域分“主从”和“从主”两种情况。 (1)“主从”报文的控制域 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 备用PRM FCB FCV 功能码 0 1 1 (A)PRM(启动报文位)表明信息传输方向,PRM=1由主站至子站;PRM=0由子站至主站。 (B)FCB(桢记数位)。FCB = 0 / 1——主站每向从站发送新一轮的“发送/确认”或“请求/响应”传输服务时,将FCB取反。主站为每个从站保存一个FCB的拷贝,若超时未收到应答,则主站重发,重发报文的FCB 保持不变,重发次数最多不超过3次。若重发3次后仍未收到预期应答,则结束本轮传输服务。 (C)FCV (桢记数有效位),FCV= 0表明FCB的变化无效,FCV=1表明FCB的变化有效。发送/无回答服务、广播报文不考虑报文丢失和重复传输,无需改变FCB状态,这些桢FCV常为0

频谱分析仪使用指南

Spectrum Analyzer Basics 频谱分析仪是通用的多功能测量仪器。例如:频谱分析仪可以对普通发射机进行多项测量,如频率、功率、失真、增益和噪声特性。 功能范围(Functional Areas ) 频谱分析仪的前面板控制分成几组,包含下列功能:频率扫描宽度和幅度(FREQUENCY,SPAN&LITUDE)键以及与此有关的软件菜单可设置频谱仪的三个基本功能。 仪器状态(INSTRUMENT STATE ):功能通常影响整个频谱仪的状态,而不仅是一个功能。 标记(MARKER)功能:根据频谱仪的显示迹线读出频率和幅度 提供信号分析的能力。 控制(CONTRIL)功能:允许调节频谱分析的带宽,扫描时间和 显示。 数字(DATA)键:允许变更激活功能的数值。 窗口(WINDOWS)键:打开窗口显示模式,允许窗口转换,控 制区域扫宽和区域位置。 基本功能(Fundamental Function) 频谱分析仪上有三种基本功能。通过设置中心频率,频率扫宽或者起始和终止频率,操作者可控制信号在频幕上的水平位置。信号的垂直位置由参考电平控制。一旦按下某个键,其

功能就变成了激活功能。与这些功能有关的量值可通过数据输入控制进行改变。 Sets the Center Frequency Adjusts the Span Peaks Signal Amplitude to 频率键(FREQUENCY) 按下频率( FREQUENCY)键,在频幕左侧显示CENTER 表示中心频率功能有效。中心频率(CENTERFREQ)软键标记发亮表示中心频率功能有效。激活功能框为荧屏上的长方形空间,其内部显示中心频率信息。出现在功能框中的数值可通过旋钮,步进键或数字/单位键改变。 频率扫宽键(SPAN) 按下频率扫宽 (SPAN)键, (SPAN)显示在活动功能框中,(SPAN)软键标记发亮,表明频率扫宽功能有效。频率扫宽的大小可通过旋钮,步进键或数字键/单位键改变。 幅度键(AMPLITUDE)按下 按下幅度键(AMPLITUDE)参考电平(REFLEVEL)0dbm显示在 激活功能框中,( REFLEVEL)软键标记发亮,表明参考电平功

ZVB网络分析仪的使用操作手册

文件编号: 文件版本: A ZVB矢量网络分析仪操作指导书 V 1.0 拟制 _____________ 日期_______________ 审核 _____________ 日期_______________ 会审 _____________ 日期_______________ 批准 _____________ 日期______________ 生效日期:2006.10

操作规范: 使用者要爱护仪器,确保文明使用。 1、开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接。 2、使用中要求必须佩戴防静电手镯。 3、使用中不得接触仪器接头内芯(含连接电缆) 4、使用时不允许工作台有较大振动。 5、使用中不能随意切断电源,造成不正常关机。不能频繁开关机。 6、使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用毕电缆接头上加接头盖。 7、旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转。 8、尽量协调、少用校准件。校准件用毕必须加盖放回器件盒。 9、转接件用毕应加盖后放回盒中。 10、停用时必须关机,关闭稳压电源。方可打扫卫生。 11、无源器件调试必须佩戴干净的手套。 ______________________________________________________________________________

概述:1、本说明书主要为无源器件调试而做,涵盖了无源器件调试所需的矢量网络分析仪基本能,关于矢量网络分析仪的其它更进一步的使用,请参照仪器所附的使用说明书。 2、本说明书仅以ZVB4矢量网络分析仪为例,对其它型号矢量网络分析仪,操作步骤基本相 同,只是按键和菜单稍有差别。 3、仪器使用的一般要求仪器操作使用规范。 4、方框内带单引号的键为软菜单(soft menu), 5、本仪器几乎所有操作都可以通过鼠标进行。

103报文详细解析

103规约转出软件实验报告(改进版) 1、初始化 ●主站发: 10 40 04 44 16 目的:给地址为04的装置发复位通信单元命令。 10 //固定帧长起始字符 40 //控制域 04 // 44 16 子站回答:10 20 04 24 16 目的: ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7a 04 7e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 28 04 05 81 04 04 b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 9b 16 (ASDU5,CON=28,COT=4) 68 //启动字符 15 //报文长度 15 //报文长度 68 //启动字符 //控制域, 地址域, 类型标识, 可变结构限定词, 传送原因, 公共地址 28 04 05 81 04 04 //功能类型,信息序号, 兼容级别,8个ASCII b2 03 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 //4个自由赋值 01 00 01 00 /////////////////////////////////////////////////// //连路用户数据 9b //校验和 16 //结束字符 (ASDU5,CON=28,COT=4) 80 00 目的:子站以ASDU5(复位通信单元)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续向主站请求1级数据上送。 ●主站发:10 5a 04 5e 16 目的:向地址为04的装置发请求1级数据命令。 子站回答:68 15 15 68 08 04 05 81 05 04 b2 04 03 c4 cf c8 f0 bc cc b1 a3 01 00 01 00 7d 16 (ASDU5,CON = 08,COT=5)

逻辑分析仪使用手册.pdf

目录 概述 (1) 第1章逻辑分析仪原理及基本概念 (2) 1.1逻辑分析仪原理 (2) 1.2逻辑分析仪基本概念 (2) 1.2.1定时采样 (2) 1.2.2状态采样 (3) 1.2.3动态采样 (3) 1.2.4存储容量 (3) 1.2.5采样时间 (4) 1.2.6测量带宽 (4) 1.2.7门限电压 (5) 1.2.8触发 (5) 1.2.9触发位置优先 (5) 1.2.10触发状态优先 (5) 第2章致远逻辑分析仪 (6) 2.1命名规则 (6) 2.1.1LA系列逻辑分析仪 (6) 2.1.2LAB系列逻辑分析仪 (6) 2.2功能特色 (7) 2.2.1测量线 (7) 2.2.2逻辑笔 (7) 2.2.3频率计 (8) 2.2.4双边沿同步采样 (9) 2.2.5触发方式 (9) 2.2.6数据滤波 (10) 2.2.7数据导出 (11) 2.2.8协议分析 (11) 2.3型号对比 (11) 2.3.1LA系列对比 (11) 2.3.2LAB系列对比 (12) 2.3.3LA系列与LAB系列对比 (13) 第3章如何使用逻辑分析仪 (14) 3.1逻辑分析仪软件安装 (14) 3.1.1安装ZlgLogic软件 (14) 3.1.2安装驱动程序 (18) 3.1.3软件升级 (19) 3.2逻辑分析仪硬件连接 (21) 3.3逻辑分析仪使用步骤 (25) 3.3.1频率测量 (25) 3.3.2总线测量 (28) 3.3.3SPI测量 (31) 3.3.4SPI总线分析 (32) i

3.3.5SPI触发设置 (34) 3.4逻辑分析仪使用注意事项 (36) 3.4.1确保接地良好 (36) 3.4.2合理设置采样频率 (37) 3.4.3合理设置触发方式 (37) 3.4.4合理设置门限电压 (37) 3.4.5使用Timing-State模式 (38) 3.4.6差分信号测量 (38) 第4章逻辑分析仪的应用 (39) 4.1逻辑分析仪队列触发的应用 (39) 4.1.1队列触发在数字通信系统的应用 (39) 4.1.2队列触发在工业自动化领域的应用 (40) 4.2逻辑分析仪数据延迟触发的应用 (42) 4.2.1原理分析 (42) 4.2.2测试步骤 (42) 4.3逻辑分析仪插件触发的应用 (44) 4.4逻辑分析仪外部触发的应用 (44) 4.4.1触发输出在电路调试中的应用 (44) 4.4.2触发输入在电路调试中的应用 (46) 4.4.3其它应用 (47) 4.5逻辑分析仪在数据采集开发系统中的应用 (47) 4.6逻辑分析仪在1-wire总线开发中的应用 (49) 4.7逻辑分析在LIN总线开发中的应用 (51) 4.8逻辑分析仪在DALI总线开发中的应用 (53) 4.9逻辑分析仪在CAN总线开发中的应用 (54) 4.10逻辑分析仪在FPGA开发中的应用 (55) 4.11逻辑分析仪在ACTEL平台中的应用 (57) 4.11.1方案介绍 (58) 4.11.2实现过程 (58) 4.12逻辑分析仪在RFID开发中的应用 (60) 4.12.1方案介绍 (60) 4.12.2方案实现 (60) 4.12.3实现过程 (61) 4.13逻辑分析仪在SDRAM开发中的应用 (62) 4.13.1硬件平台介绍 (62) 4.13.2建立应用平台 (63) 4.13.3逻辑分析仪测量应用 (64) 4.14逻辑分析仪在USB开发中的应用 (65) 4.14.1测量方法 (66) 4.14.2应用实例 (67) 4.15逻辑分析仪在CF卡开发中的应用 (68) 4.15.1CF卡原理 (68) 4.15.2插件解码分析 (69) 4.16逻辑分析仪在SD卡开发中的应用 (71) ii

安立 MS2721A频谱分析仪 中文操作指南

按键功能介绍: Shift + File (数字键7):与文件操作相关的功能,包括测量结果的保存、打印,以及各种文件操作 Shift + System (数字键8):系统菜单,包括系统状态测试、语言选择、网络地址设置等功能 Shift + Mode (数字键9):模式菜单,用于选择频谱分析模式或者干扰分析模式 Shift + Measure (数字键4):单键测量菜单,包括场强、占用带宽、信道功率、临道比、AM/FM解调,以及C/I测试 Shift + Trace (数字键5):与轨迹操作有关的功能菜单,包括轨迹的选择,轨迹的操作(最大保持、最小保持、平均等),另外还可以存储和调回曲线 Shift + Limit (数字键6):用于编辑和开/关限制线功能,并可以打开极限报警功能 Shift + Preset (数字键1):系统复位菜单 Shift + Calibrate (数字键2):在本仪表上不起作用 Shift + Sweep (数字键3):与频率扫描有关的功能,包括扫描时间的设置、扫描以及触发方式的选择,另外还有检波器模式的选择(正峰值、负峰值、均方根、样本) 一般可以用返回回到上一级菜单,用更多进入第二屏菜单,也可以直接按Back 按键返回上一级菜单。另外,要取消当前的操作或者设置,可以按最上方的Esc 按键。 1. 工作模式的选择 Shift+Mode(数字键9),然后通过拨轮或者上/下键选择频谱分析模式(Spectrum Analyzer)或者干扰分析模式(Interference Analyzer) 2. 仪表复位操作 在某些情况下,由于仪表参数设置的冲突,有些功能可能不能正常工作,这时通过复位操作可以使仪表恢复正常状态,具体操作方法如下: Shift+Preset(数字键1),然后选择预置,就可以恢复初始状态了

(完整word版)Cobasc501分析仪用户操作手册

第一章系统概述 罗氏Cobas 6000是全自动免疫测定与光度测定分析系统,可定性或定量测定检测项目,Cobas 6000包括两部分: cobas c 501生化分析模块:进行分光光度测定和离子选择电极测定cobas e 601免疫分析模块:进行电化学发光测定 下面从控制单元、核心单元、cobas c 501生化分析模块等三部分介绍该系统(cobas e 601免疫分析模块不作介绍)。 1、控制单元 A 显示器(连接cobas ) D 触摸式显示器(主机) B 键盘/鼠标(连接cobas) E 键盘/鼠标(主机) C 计算机(连接cobas) F 计算机(主机) G 人体学PC支架

2、核心单元 1)核心单元轨道 A 核心单元 E 模块轨道 B 急诊标本位 F 常规标本上机位 C 条形码阅读器G 标本退出位 D 标本架转盘

急诊标本位 A 标本架托盘 B 标本架 C 标本杯、微量杯

2)标本架及标本容器 标本架不同类型、颜色和相应编号如下: 标本架类型标本架颜色标本架ID号软件中显示标本架上标签 常规标本架灰色5001-8999 001-3999 001-3999 STA T标本架红色4001-4999 E001-E999 S001-S999 定标标本架黑色2001-2999 S001-S999 C001-C999 QC标本架白色3001-3999 C001-C999 Q001-Q999 保养标本架绿色B999 B999 W999 标本容器有三种类型:标本试管、标本杯、定标及质控小瓶 标本试管直径为13mm或16mm,长度为75mm或100mm;标本杯可插入16 mm标本试管中用。 A 标本架上的标本杯 D 16mm×100mm试管 B 16mm×75mm试管 E 16mm×100mm试管上的标本杯 C 16mm×75mm试管上标本杯

网络103规约应用层通信扩展定义

网络103规约应用层通信扩展定义 1.目的 规定适合于新平台装置与调试软件之间进行应用层通信扩展部分。以通用分类服务为基础,通过字符串匹配的方式。实现调试软件无配置文件情况下对装置的全部解析。 2.基础文档 IEC 60870-5-103:1997 3.双网考虑 由于不考虑调试软件的长期连续运行,简单起见,只使用单网。 4.调试软件应用功能 ?装置描述读取 ?测量值(装置非主动上送) ?开关量值(装置非主动上送) ?扩展信息读取(板卡信息、装置时间) ?定值区号读写(包含运行定值区和编辑定值区) ?定值读写 ?报告读取(包含装置主动上送报告、历史报文的读取)(报告类型包含:动作、自检、开入变位、开出变位、运行、通道自检、通道统计) ?波形召唤与查看 ?控制命令下发(信号复归、对时、报告清除、远方录波触发、打印) 其他如遥测、遥调、遥控、档位等后续根据应用需求再添加实现。 5.关键字符串定义 ?描述名称的最大长度小于等于32字节。 ?最大限度匹配原则,如“定值区号”只能匹配到“定值区号”组,而不能匹配到“定值”组。 ?包含匹配原则,既所有包含该关键字符串的组标题均认为属于该类型组。

注1:“参数”含义一般为非中调下的定值; 注2:“定值”含义一般为中调下的定值。 6.装置内部扩展 6.1. 相别矩阵 相别矩阵用于变压器保护等动作元件与相别元件不是一一对应的装置中。如变压器保护高压侧和低压侧的动作元件会有各自对应的动作相别,相别矩阵即用于给出该对应关系。 在动作或自检通用分类服务组扩展数据类型KOD=101,TYPE=3,SIZE=2,NUM=1。值的低字节部分区分是相别(1)或非相别(0),告字节用于给出对应关系,即动作相别的高字节与对应的动作元件高字节一定相同。 对于自检,则用于如变压器的过负荷告警等。 6.2. 关联矩阵 关联矩阵用于变压器的跳闸矩阵或母差的刀闸位置应用。即某个GIN其同时还要有多个其他的GIN与之对应。如变压器的跳闸矩阵,某个动作元件动作后的出口行为受限于其对应的跳闸矩阵(跳高压侧开关、跳低压侧开关、跳分段开关等),通过KOD=23的标准定义。装置对应要给出关联矩阵的每个条目,该条目只具有描述属性,仅用于给其他GIN提供分描述。 7.ASDU功能扩展 在ASDU中的报文类型标识(TYP)进行扩展,TYP=A0H为应用调试类型。 应用调试调试命令报文(ASDU160)

glen网络分析仪测试方法完整版

g l e n网络分析仪测试方 法 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

Agilent E5071C网络分析仪测试方法-李S 买卖仪器没找到联系方式?请搜索《欧诺谊-李海凤》进入查看联系方式,谢谢! E5071C网络分析仪测试方法 一.面板上常使用按键功能大概介绍如下: Meas 打开后显示有:S11 S21 S12 S22 (S11 S22为反射,S21 S12 为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在S11或者S22里面测试。 Format 打开后显示有:Log Mag———SWR———-里面有很多测试功能,如上这两种是我们常用到的,Log Mag为回波损耗测试,SWR 为驻波比测试。 Display打开后显示有:Num of Traces (此功能可以打开多条测试线进行同时测试多项指标,每一条测试线可以跟据自己的需求选择相对应的指标,也就是说一个产品我们可以同时测试驻波比和插入损耗或者更多的指标) Allocate Traces (打开此功能里面有窗口显示选择,我们可以跟据自己的需求选择两个窗口以上的显示方式) Cal 此功能为仪器校准功能:我们常用到的是打开后在显示选择:Calibrate(校准端口选择,我们可以选择单端口校准,也可以选择双端口校准) Trace Prev 此功能为测试线的更换设置 Scale 此功能为测试放大的功能,打开后常用到的有:Scale/Div 10DB/Div 为每格测试10DB,我们可以跟据自己的产品更改每格测量的大小,方便我们看测试结果 Reference Value 这项功能可以改变测试线的高低,也是方便我们测试时能清楚的看到产品测试出来的波型。 Save/Recall 此功能为保存功能,我们可以把产品设置好的测试结果保存在这个里面进去以后按下此菜单Save State 我们可以保存到自己想保存的地方,如:保存在仪器里面请按 Recall State 里面会有相对应的01到08,我们也可以按SaveTrace Data 保存在外接的U盘里面,方便的把我们产品的测试结果给客户看。 二.仪器测试的设置方法 1.频率设置:在仪器面板按键打开 Start 为开始频率,Stop 为终止频率。如我们要测量到,我们先按 Start 设置为,再按 Stop 设置为 2.传输与反射测试功能设置:在仪器面板按键打开Meas 打开后显示菜单里面会有S11 S21 S12 S22 (S11 S22为反射,S21 S12 为传输)注意:驻波比和回波损耗在反射功能测试,也就是说在S11或者S22 里面测试,S11和S21为第一个测试端口测试,S22和S12为第二个端口测试。 3.驻波比和插入损耗测试设置:面板选择按键 Format 打开后显示屏菜单里面有好多个测试产品的指标,我们可以跟据自己产品所需要的测试指标选择,如比较常用的SWR(驻波比),Log mag(插入损耗)

CO 分析仪使用操作手册

SG100磨煤机CO监测系统 用户使用说明 北京华能横河科技有限公司

目录 1.技术参数 (2) 2.系统组成.............................................................. .3 3.设备布置图(含吹扫部分) (4) 4.外部接线图 (6) 5.使用说明 (6) 5.1系统简介. (6) 5.2暖机和操作 (7) 5.3工作时序状态 (7) 5.4系统报警指示 (7) 5.5红外线分析仪 (10) 5.5.1红外线分析仪及操作 (10) 5.5.2屏幕显示内容 (13) 5.5.3设置/选项屏幕 (13) 5.5.4设置和校验 (14) 5.5.5参数设置 (17) 5.5.6维护模式 (19) 5.5.7校验 (21) 6.系统组成部件 (23) 7.外观和尺寸 (23) 7.1机柜尺寸 (23) 7.2采样探头尺寸 (23) 8.安装示意图 (24) 9.安装事项 (25) 10.故障分析 (26) 10.1分析仪维护 (27) 10.2部件的更换 (28) 10.2.1采样探头和过滤器的更换 (30) 10.2.2二级过滤器的过滤器芯的更换 (29) 10.2.3碟式过滤器的更换 (29) 10.2.4气泵的膜片的更换 (30) 10.2.5如何更换电子冷凝器 (31) 11.随机附件 (31)

1、技术参数 测量原理:红外线(NDIR) 测量范围:0~500/1000ppm,0~500/2000ppm,双量程 模拟输出信号:CO 浓度瞬时值,一路4~20mA 输出,负载电阻不超过550 Ω: 继电器触点输出:共有5 路输出,无源触点输出,触点容量为2 5 0 V A C,8 A。分别是:CO峰值超上限报警, CO峰值超上上限报警, 高低量程识别信号 维护状态 故障报警 显示:LCD,带背光源。 过滤式采样探头:·非电加热(内置过滤器) ·过滤器材质:2 μm,金钢砂 ·探头芯材质:SUS316不锈钢,长度为1000mm ·保护管材质:SUS316 ·法兰规格:日标,JIS 5K-65-FF ·重量:约12 公斤 采样管: ·φ10/φ8 SS316(标准长度5m),伴热温度65℃ ·伴热管供电电压:220VAC ±10V。功耗:25W/ 米 功能:(1)在线CO 浓度显示 (2)手动/ 半自动/ 自动校验 ·自动校验周期设定范围: 1~99小时(以1小时为单位)或1~40天(以1天为单位) ·自动校验气体流通时间设定范围: 60~599秒(以1秒为单位) ·自动/ 手动校验错误报警触点输出:当校正值超出满刻度50% 时 ·自动校验和维护状态触点输出信号: (3)输出信号保持功能 自动校验和维护的过程中,输出电流信号保持不变 (4)报警 ·CO瞬时浓度上限200ppm报警(可自行设定) ·CO 瞬时浓度上上限250ppm 报警(可自行设定) (5)其他功能: ·对仪器维护时,输出信号保持 ·量程改变识别触点输出,低量程时触点闭合 ·分析仪故障触点输出 使用条件:样气温度:60~140℃ ·环境温度:-10~+50℃ ·环境湿度:<90%RH(不冷凝) ·供电电压:220VAC ±10%,50 ±0.5Hz ·功耗:max1000VA 外形尺寸(H ×W ×D ):750×570×500mm

安捷伦glenB 频谱分析仪使用说明简介

Agilent E4402B ESA-E Series Spectrum Analyzer 使用方法简介 宁波之猫 2009-6-17

目录

1简介 Agilent ESA-E系列是能适应未来需要的Agilent中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上,都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造和现场服务工程师能自定义产品,以满足特定测试要求,和在需要时用新的特性升级产品。该产品

采用单键测量解决方案,并具有易于浏览的用户界面和高速测量的性能,使工程师能把较少的时间用于测试,而把更多的时间用在元件和产品的设计、制作和查错上。 2.面板 操作区 1.观察角度键,用于调节显示,以适于使用者的观察角度。 2.Esc键,可以取消输入,终止打印。 3.无标识键,实现左边屏幕上紧挨的右边栏菜单的功能。 4.Frequency Channel(频率通道)、Span X Scale(扫宽X刻度)和Amplitude Y scale(幅度Y 刻度)三个键,可以激活主要的调节功能(频率、X轴、Y轴)并在右边栏显示相应的菜单。 5.Control(控制)功能区。 6.Measure(测量)功能区。 7.System(系统)功能区。 8.Marker(标记)功能区。 9.软驱和耳机插孔。 10.步进键和旋钮,用于改变所选中有效功能的数值。 11.音量调节。 12.外接键盘插口。 13.探头电源,为高阻抗交流探头或其它附件提供电源。 14.Return键,用于返回先前选择过的一级菜单。 15.Amptd Ref Out,可提供-20dBm的50MHz幅度参考信号。 16.Tab(制表)键,用于在界限编辑器和修正编辑器中四处移动,也用于在有File菜单键所访问对话 框的域中移动。 17.信号输入口(50Ω)。在使用中,接50ΩBNC电缆,探头上必须串联一隔直电容(30PF左右,陶瓷 封装)。探头实物:

(示例)西门子103规约初始化过程

103规约-初始化过程(示例) 2007-06-2710:34 以下是我中心与某厂家装置通信过程初始化报文,对部分报文加以分析,与各位分享。 M->S1Phy1040014116 Dat PRM=1FCV=0Reset CU Address=01 App 注:主站复位通信单元,子站应删除缓冲区内的报文. S->M2Phy1020012116 Dat PRM=0ACD=1DFC=0ACK Address=01 App M->S3Phy107A017B16 Dat PRM=1FCB=1FCV=1Request user data class1Addre ss=01 App S->M4Phy6816166828010A810101FE F40001017B011206 010********C00E916 Dat L=22PRM=0ACD=1DFC=0User data Address=01 Link user data=0A81...0C00 App Generic data(=10) SQ=1Number of elements=1 Cause of transmission:Spontaneous(=1) Common address=01Function type=254(Generic function type)INF=244(Read value or attribute of a single entry) Return information identifier(RII)=0 Number of generic data sets(NGD):no=1,count=0,cont=0 Generic identification number(GIN):group=1,entry=123 (ENTRY identifier) Kind of description(KOD):Actual value Generic data description:(datatype=18,datasize=6,number=1,cont=0) General identification data:(DPI=ON Time:valid, standard,12:17:29.974Supplementary information(SIN)=0) 注:错误-采用通用分类服务上送的事件信息,在复位CU命令下仍然能够传输.按照规约,此时子站清空发送缓冲区,且应马上回复复位确认信息(ASDU5). M->S5Phy105A015B16 Dat PRM=1FCB=0FCV=1Request user data class1Addre ss=01

许继103规约详解

许继103规约报文详解

IEC60870-5-103(DL/T667-1999)报文详解 一、800系列装置串口IEC60870-5-103部分 一、引用标准 IEC60870-5-103:1997 继电保护设备信息接口配套标准,DL/T667-1999 远动设备及系统第5 部分传输规约第103 篇继电保护设备信息接口配套标准。 二、通信接口 1.接口标准:RS232 或RS485。 2.通信格式:异步,1 位启始位,8 位数据位,1 位偶校验,1 位停止位。 3.通信速率:9600 bit/s。 4.通信方式:主从式,装置为从站。 三、报文格式 IEC60870-5-103 通信规约有固定帧长和可变帧长两种报文格式。前者用于传送“复位、召唤、确认、无所要求、链路状态/响应、忙帧”等信息。后者主 要用于传送“命令、数据”等信息。 b.接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 256的模和)。 b. ASDU 链路用户数据包的具体格式详见下文介绍 c. Length=ASDU 链路用户数据包的字节数+2(2为控制域、地址域的长度),长度为控制域、地址域、链路用户数据的8位位组的个数,即字节个数。 d. 接受校验:每帧报文的启动位,停止位、偶校验位。接受校验的字符有启动字符、两个长度字符Length应一致、接受字符总数为L+6(两个启动字符、两个长度字符、校验字符及结束字符16)、帧校验和、结束字符,若检出一个差错,舍弃此帧数据,若无差错,数据有效。 注:固定帧长报文主站和子站之间的确认;而可变帧长用于主站和子站之间传输数据。3、控制域

S11-HP8753D-网络分析仪简单用法

第一:接线方式像您现在用的谐振器一样 预测测试结果类似此图 S[1,1]|S |(d B ) 43.spv Freq(MHZ) -17.31 -15.56 -13.82 -12.07 -10.33 -8.58 -6.84 -5.09 -3.35 -1.60 0.13 422.00425.00428.00431.00434.00437.00440.00443.00446.00449.00452.00 第二、测试方法 测试S11(或者S22) (单端对器件,只需要存盘接数据的那一边) 具体测试用HP8753D 如下 1、首先明确待测器件的工作中心频率(central frequency)和带宽(bandwidth),以及扫描的点数(例如输入1601)。按激励类键CENTER ,数据录入类键输入中心频率数值和单位(例如433MHz ),SPAN 通过类似的方法输入测试带宽(例如30MHz )。因为基片不同,这个器件频率可能不在433,请查询 2、在这些参数设定完后,开始开路校验校准。(单端对只用开路校准) 开路:断开刚才连接的电缆,通道选取CH1(如果用1通道测试的话,即S11),FORMAT 键查看SMITH 图,软键查看S11,在键盘上按CAL(Calibration),用屏幕右侧软键选择RESPONSE ,然后软键选择OPEN ,等待一会儿软键按DONE 完成开路校验。如果有管座且不带匹配器件,请带管座一起开路校准。 第三、保存数据:---请最好是存盘数据 A 存数据:开路校准S11,存盘S11。或者开路校准S22,存盘S22。 (1)功能类SA VE/RECALL 如果想保存在网络分析仪里面,软键选择Internal Disk (软盘);

燃烧分析仪手册

燃烧分析仪手册 1模拟输入,CA-Plugin设置 1.1模拟输入配置 模拟输入部分的设置屏幕指示所有DAQP放大器。 缸压高压力传感器用于燃烧室内压力测试通常是基于电荷类型传感器,请讲其连接到燃烧分析仪DAQP-Charge-B放大器BNC接头上。 还需使用点火线圈传感器时,测量点火时间,这个传感器是基于电流信号,需要外部使用分流电阻接头(该接头,将BNC接头正接入2针,BNC接头负接入7针,且需在2针和7针之间接入一个电阻,如下图),且电压较大。DAQP-V模块是适当的为这种类型的传感器。 典型的被安装DAQP通道设置界面,如下图: 连接通道在使用栏被使用激活,并且在命名栏中进行重命名输入。活跃的实时信号可以在PHYSICAL VALUES栏中观察到实时值显示,此刻可以立即进入通道设置界面,可以对输入范围选择进行合理选择。

在通道设置中对各放大器设置,用户可以定义和扩展。通道设置分为4步,如下图由第一步到第四步说明进行通道设置。 第一步,放大器量程设置;第二步,通道名称和单位设置;第三步,传感器灵敏度设置(两点法、公式法);第四步,显示输入值(物理量)和对应实际值(工程量)。 ●输入范围可以从预定义列表选择,或手工输入。 ●抗混叠过滤器应该设置为100 khz和贝塞尔模型。 高压力传感器暴露在热冲击环境下,这可能会导致信号漂移,但AC耦合方式将减少这种漂移,避免信号超过他们的输入范围。 高通滤波器的频率与输入范围相关联。在从100pC到2000pC时为0.07Hz,超过2000pC 约0.005 Hz高通滤波器参数。

●连接传感器后后可以将耦合设置到DC模式,并点击Reset。Reset将消除连接及长时间运 行放大器内把引起和产生的内部静电,将信号只调回到0。 ●点火线圈传感器设置,仍遵循上述的四步方法,量程只需满足要求即可,可以无需设置 灵敏度参数,因为,此传感器主要关注的是,点火时间,而非电流大小。 1.2CA-Plugin设置 模拟输入设置后,我们必须选择燃烧分析插件设置,并添加计算模板。 计算模板分为5部分。发动机参数设置部分,所有发动机参数和测量应用通道;角度传感器部分,定义转角传感器类型,以及上止点(TDC)定义;热力学计算参数设置部分;爆震检测设置部分和输出计算结果设置部分。

深圳南瑞IEC-103规约说明

深圳南瑞IEC-103规约说明 深圳南瑞 编写: 校核: 2001年3月12日

前言 (3) 第一章IEC-103规约功能说明 (4) 第二章IEC-103规约结构 (5) 第三章IEC-103物理层说明 (5) 第四章IEC-103链路层说明 (5) 4.1 传输方式 (5) 4.2 传输速率、校验方式和重复帧传输的超时时间间隔 (5) 4.3 帧格式 (5) 4.3.1 固定帧长帧格式 (6) 4.3.2 可变帧长帧格式 (6) 4.3.3 控制系统至保护设备报文控制域的定义 (7) 4.3.4 保护设备至控制系统报文控制域的定义 (8) 第五章IEC-103(深圳所)应用层说明 (9) 5.1 1级和2级用户数据的定义及其优先级 (9) 5.2 应用层系统介绍 (10) 5.3 初始化 (10) 5.4 时间同步 (13) 5.5 总查询 (14) 5.6 正常通信过程(正常情况下链路传输过程) (16) 5.7 保护事件、告警信息、状态量的传输 (17) 5.8 命令传输过程(信号复归) (17) 5.9 通用分类服务(定值、测量值、软压板(控制字)) (18) 5.9.1 通用分类服务概述 (18) 5.9.2 目录结构(组号条目号的定义) (19) 5.9.3 通用分类服务原理 (20) 5.9.4 读取定值、测量值、软压板(控制字) (20) 5.9.5 修改定值、软压板(控制字) (23) 5.10扰动数据传输(录波数据传输) (28) 5.10.1 绕动数据的内容 (28) 5.10.2 绕动数据传输的过程 (28)

前言 IEC60870-5-103传输规约是1999年10月1日实施的电力行业标准(国内称为DL/T 667-1999继电保护设备信息接口配套标准),规约要求采用此规约的监控和保护装置必须符合该标准的所有强制性定义。 IEC60870-5-103规约作为新的变电站内通信规约,在以后的大量应用是必然趋势。它理论上可以传送站内保护所有通讯数据,但同时灵活性也较大。 深圳所IEC-103是该标准的一个子集,主要目的在于明确应用层功能,满足IEC60870-5-103的所有强制性定义,如果该子集与IEC60870-5-103相冲突,则以IEC60870-5-103为准。在本子集与IEC60870-5-103不相冲突的条件下,深圳所系列监控、保护须严格遵守该规约,以保证该规约的完整性。 本文档重点在于明确如何通过IEC-103规约传送站内继电保护设备各项数据及监控与保护的报文交换过程,而较少涉及具体报文细节,相应内容可以参考国标规约。 深圳所保留在满足I EC60870-5-103传输规约强制性定义条件下修改该规约的权利,如有修改会尽快通知合作兄弟厂家。 深圳所拥有该规约的最终解释权。 注:下文中IEC60870-5-103指国家标准,IEC-103(深圳所)指深圳所定义的IEC60870-5-103国标子集。

Agilent E5061B网络分析仪使用方法

前面板:部件的名称和功能

按键 工作通道/迹线区 用于选择工作通道和迹线的一组按键。 输入区 E5061B 的前面板上提供了用于输入数字数据的一组按键。

仪器状态区 与宏程序功能、存储和调用功能、控制/管理功能以及预设 E5061B(将其返回到预设状态)相关的一组按键。

标记/分析区 用于通过使用标记等来分析测量结果的一组按键。 浏览区(前面板上没有标签) 浏览区中的按键和旋钮用于在功能键菜单、表格(极限表、分段表等)或对话框中的选定(高亮显示的)区域中进行浏览,以及通过增加或减少来更改数据输入区域中的数值。当使用屏幕上显示的浏览区按键,从两个或多个对象(功能键菜单、数据输入区域等)中选择一个要操纵对象的时,首先按输入区中的 Foc(聚焦)键,以选择要操纵的对象(将焦点置于该对象上),然后操纵浏览区按键(旋钮),在选定(高亮显示)的对象之间移动或更改数值。

下面的描述说明了当焦点在功能键菜单上时和当焦点在数据输入区域中时浏览区按键的作用。有关操纵表和对话框的更多信息,请参考所有这些功能的操纵步骤。 ?焦点位于功能键菜单上时(已选择功能键菜单) 旋钮 (顺时针旋转或 逆时针转动) 上下移动对功能键的选择(高亮显示)。 上/下 箭头键 上下移动对功能键的选择(高亮显示)。 右箭头键 显示上一层功能键菜单。 左箭头键 显示下一层功能键菜单。 Enter或 旋钮(按下) 执行选定功能键的功能。 ?焦点位于数据输入区域中时(已选择数据输入区域) 旋钮 (顺时针旋 转或逆时针 转动) 以小步长增加或减少数据输入区域中的数值。 上/ 下箭头键 以大步长增加或减少数据输入区域中的数值。 左/右箭在数据输入区域来回横向移动光标 键一起使用,以一次更改一个字符的方式更改数据。

安捷伦 E4402B频谱分析仪使用操作说明书

频谱分析仪使用方法简介 1简介 频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、频谱度、频谱稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用于测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,分析信号频率分量(频率和功率),是一种多用途的电子测量仪器。频谱分析仪是对无线电信号测量的必备手段,是从事电子产品研发、生产、检验的常用工具。因此被称为工程师的射频万用表 2.面板

2.1 操作区 1.观察角度键,用于调节显示,以适于使用者的观察角度。 2.Esc键,可以取消输入,终止打印。 3.无标识键,实现左边屏幕上紧挨的右边栏菜单的功能。 4.Frequency Channel(频率通道)、Span X Scale(扫宽X刻度)和Amplitude Y scale(幅度Y刻度)三个键,可以激活主要的调节功能(频率、X轴、Y 轴)并在右边栏显示相应的菜单。 5.Control(控制)功能区。 6.Measure(测量)功能区。 7.System(系统)功能区。 8.Marker(标记)功能区。 9.软驱和耳机插孔。 10.步进键和旋钮,用于改变所选中有效功能的数值。 11.音量调节。 12.外接键盘插口。 13.探头电源,为高阻抗交流探头或其它附件提供电源。 14.Return键,用于返回先前选择过的一级菜单。 15.Amptd Ref Out,可提供-20dBm的50MHz幅度参考信号。 16.Tab(制表)键,用于在界限编辑器和修正编辑器中四处移动,也用于在有 File菜单键所访问对话框的域中移动。 17.信号输入口(50Ω)。在使用中,接50ΩBNC(卡口配合性连接器)电缆, 探头上必须串联一隔直电容(30PF左右,陶瓷封装)。 18.Next Window键,可用来选择在支持分屏显示方式功能中(如区域标记)的 有效窗口,在这样的方式下,按下Zoom键将允许在有效窗口的分屏显示与全屏显示间进行转换。 19.Help键,按下后屏幕会提示按面板或菜单上的键,按后会显示相应说明。 20.射频输出(50Ω),是内部跟踪发生器的源输出,只适用与选件1DN或1DQ。 如果跟踪发生器的输出功率过大,则有可能损坏被测器件,不要超过被测器件所能容许的最高功率。 21.I(电源开)键,接通分析仪电源。O(备用)键,断开分析仪多数电路的电 源。实际适用中,用I键开机,O键关机,拔掉电源线才能完全断电。开机后需5分钟时间预热,以保证分析仪满足器全部技术指标。 22.数字键盘区。

相关文档