摘要:作为电力系统的大动脉,输电线路将电能输送到祖国的四面八方,是连接变电站和用户的重要纽带,因此其是否能够安全运行直接影响着电网的稳定性和用户的可靠供电。在国家“三集五大”体系建设不断深入的背景下,地方供电公司要积极推行“运检合一”的管理模式,改变以往运行、维护、检修、带电作业等工作各自为战的局面,切实降低输电线路的运行和检修费用,逐步提升企业的核心竞争力。

关键词:输电运行;运检合一;管理模式;实施策略

1.输电运行运检合一管理模式的地位和作用

输电运行运检合一管理模式,就是在输电线路运行过程中,将运行、维护、检修和带电作业等形成统一的、经济的和易于操作的一体化管理模式。各所站或班组对输电线路运行、检修、维护和带电作业等实施同步承包管理,减少重复检修,并及时处理现场发现的各种缺陷,从而切实降低生产维护费用的开支。

以往输电运行采取的是“运检分体”的管理模式,此模式下运行人员和检修人员的利益分配没有差距,难以形成有效的竞争激励机制,从而在实际生产和管理中出现工作任务重复、各工作环节缺乏协调等问题。输电运行运检合一管理模式则可以很好地消除“运检分体”的缺陷,它具有如下作用:(1)运行和检修人员的工作有机结合在一起,形成对设备和管理的正确认识,从而有助于提高员工的综合业务素质;(2)输电线路成倍增长,而检修和维护人员的数量逐年减少,运检合一管理模式则能够确保员工正常完成对输电线路的日常巡视、检修和带电任务;(3)拉开了运行和检修人员的利益分配差距,有助于提高员工的工作积极性并形成切实可行的竞争激励机制;(4)消除了管运行不管检修、管检修不管运行的“真空断层”现象,确保运行和检修人员间的协调和配合。

2.输电运行运检合一管理模式的实施

2.1 构建完善的输电运行运检合一管理体系

(1)设置科学的管理框架

管理框架是输电运行运检合一管理模式实施的基础,笔者认为应该形成以线路承包管理的形式,在各班组开展输电线路的运行、检修、维护和带电作业等工作。输电线路的承包以区域范围、线路长度和运行检修的难易程度来核定,实现“工作质量、管理责任、费用包干”的三统一。需要注意的是,在管理过程中所承包的线路不得跨区域和分段承包,务必在同一层面上实行集中式的承包。

(2)制定完善的管理内容

①输电线路的巡视。运检班组要根据所承包的线路,设专人负责,做好输电线路的巡视组织和一般消缺工作,并认真进行设备缺陷分析分类和数据统计工作。为了确保巡视检查的全面到位,巡视人员要熟悉输电线路的基本状况、地理位置、元件参数和沿线情况,并且能够对线路运行中存在的异常情况进行准确分析,提出针对性的预防措施;

②输电线路的检测。运检班组要根据周期按时、定点完成输电线路的检测工作,做好检测记录和对比分析,发现设备隐患的要及时列入到正常维护项目中进行处理,发现大批量的隐患要列入到大、小修工作中消除;

③维护检修和缺陷消除。输电线路的维护检修工作要分项目,结合设备的实际运行状况、巡视检测结果等来开展。输电设备的缺陷管理要在缺陷的发现、上报、回转、处理和登记间形成完整的闭环管理,此外缺陷处理要与工作票、工作任务单和缺陷登记记录相符合;

④带电消除设备缺陷。输电运行运检合一管理模式中,适时开展带电作业是增供扩销的重要手段,班组全体人员应该经过专门的带电作业培训,并经考试合格和书面批准后,方能参加相应项目的带电作业。

⑤故障和事故的应急处理。故障和事故的应急处理,以承包班组为主,多班组完成应急抢修任务(见下图)。

2.2 构建完善的承包班组考核机制

首先,各承包班组的考核指标由输电部门的考评委员会根据班组全年安全指标、生产任务指标、费用指标和其他工作指标的完成情况来进行综合考评。全面且出色完成各项指标和任务的班组,要给予其额外奖励。

其次,完成指标但业绩不突出的班组实行不奖不罚,只兑现正常的承包奖励;没有完成指标和任务的班组不兑现承包奖励,同时按照考评情况扣除相应承包费、考核奖励金和安全风险抵押金,并取消评先进的资格。

再次,各承包班组的内部考核,原则上输电部门不进行干预,但要经过全体班组人员的同意,同时征求主管部门和配合班组的意见,报请生产职能部门和考核部门认可并留存备案。

2.3 应用智能化运检平台系统

工作人员进行故障、巡视查找故障点,并向上级汇报事故情况 反 馈 信 息 下现场进行抢修 领导或专职负责人 调度命令 根据故障情况 准备工具材料

下达 下达任务 下达任务

智能化运检平台系统是构建在输电线路智能巡检系统基础上,涵盖输电线路巡视、缺陷及危险点管理、状态判断、检修、故障处理和分析的输电线路移动工作平台。智能化运检平台系统由无线数据传输、数据采集及分析、后台管理等三个部分构成,具有如下功能特点:

(1)特定参数统计和工作提醒。智能化运检平台系统能够根据系统导入的生产计划及自动生成的计划进行工作提醒,按照参数类别对设备特定参数进行统计,根据某一指定设备查询相关数据、状态检修计划、未来状态运行、巡检情况等。

(2)数据交互。智能化运检平台系统能够提供设备参数和线路历史信息,如绝缘子的基本参数信息、设备历史检修记录、设备缺陷情况等数据。

(3)标准化管理。为了提高作业整体质量和工艺水平,智能化运检平台系统将工作环节进行了细化,不同标准化作业流程的执行需要根据不同作业类型来实现。

(4)状态检修周期管理及状态运行。智能化运检平台系统能够分析对设备状态量变化产生影响的因素,根据规范进行设备的评价,丛而科学合理地安排状态检修;判断输电线路历史运行状况、危险点状况、缺陷情况、通道情况等,并对运行工作有效安排,根据设备的运行情况,建立巡视周期的排定。

(5)运行数据的采集校验。智能化运检平台系统能够实现耐雷水平校验以及绕击闪络、雷击临界电流、雷击临界击距校验;对避雷器、接地电阻、交叉跨越等动作情况数据进行灵活采集。

(6)危险点及缺陷的管理。智能化运检平台系统能够全过程跟踪管理可能对电力设施安全运行产生危害的危险点,并对危险点预警等级做出判断,对处理情况展开跟踪和记录;在对缺陷等级进行判断时,可以生成消缺建议和合理的缺陷跟踪,并在数据库中生成报表。

(7)传统输电线路巡检系统的功能。智能化运检平台系统具有传统输电线路巡检系统的功能,如图形化显示线路杆塔位置、与生产管理信息系统实现接口、提醒巡检人员周围杆塔距离和方向、线路巡视表单的归档和统计查询等。

3.结语

实施输电运行运检合一的管理模式后,能够把以前各自从事输电线路巡视、维护、检修、周检预试和带电作业的专项工作的生产人员进行有效整合,通过加强安全思想教育、业务互助培训和团队意识培养,重新组合的运检班组无论从完成正常的生产任务,还是特殊的带电作业项目、应急故障处理,都能够高质量且高效率地完成,因此非常值得大范围推广和应用。

参考文献:

[1]王凯正.关于输电线路的运行及检修一体化管理的分析[J].科技与企业,2012(17).

[2]龚海.对输电线路运检一体化管理的探讨[J].低碳世界,2014(2).

[3]刘涛,代曙光.输电线路智能运检工作平台研究[J].机电信息,2012(15).

作者简介:

胡志珍(1979年-)男,安徽宣城人,本科,工程师,从事送电线路技术管理工作;

张键(1970年-),男,安徽宣城人,送电线路高级技师丶班长,从事送电线路运检工作;

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

输电线路施工试题库

技术试题集 一、选择题 1、相邻两杆塔中心桩之间的水平距离称为() A:水平档距B:垂直档距C:档距D:代表档距 2、钢丝绳套在使用前必须经过()超负荷试验合格 A:110% B:120% C:125% D:150% 3、钢丝绳套的插接长度为钢丝绳直径的()倍,且不得小于()mm A:10、200 B:15、300 C:20、200 D:20、300 4、钢丝绳卡压板应在钢丝绳受力的一边,绳卡不得正反交叉设置,绳卡间距不得小于钢丝绳直径的的()倍,φ15.5钢丝绳每处不得少于()个 A:5、2 B:5、3 C:6、2 D:6、3 5、杆塔的呼称高是指() A:杆塔最高点到地面的高度B:导线安装位置到地面的高度C:下层导线横担下平面到地面的高度D:下层导线横担下平面到基础顶面的高度 6、起吊塔片或横担时,起吊绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 7、起吊塔片或横担时,控制留绳受力与铅垂线的夹角α的关系是() A:α越大绳受力越小B:α越大绳受力越大C:绳受力与α无关D:受力是一样的 8、张力架线施工中,导引绳、牵引绳的安全系数不得小于() A:2 B:2.5 C:3 D:4 9、光缆放线滑车的槽底直径不得小于光缆直径的()倍 A:20 B:30 C:40 D:50 10、19股镀芯钢绞线作地线时,当其断一股时应采取() A:以补修管修补B:割断重接C:以镀锌铁丝缠绕D:可以不处理 11、光缆紧挂线施工时应采用()卡头 A:专用B:地线C:与光缆直径相同的地线 12、规程要求,张力放线区段不宜超过()个放线滑车 A:10 B:15 C:20 D:25 13、220kV及以上线路相间弧垂允许偏差值()mm A:100 B:200 C:300 D:400 14、张力架线时,某一基杆塔的导线滑车包络角为32度时,此杆塔应挂() A:三轮滑车B:五轮滑车C:单滑车D:双滑车

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

高电压技术练习试题及答案解析

高电压技术练习题(一) 一、填空题 1.描述气体间隙放电电压与气压之间关系的是(A)

A、巴申定律 B、汤逊理论 C、流注理论 D、小桥理论。 2.防雷接地电阻值应该( A )。 A、越小越好 B、越大越好 C、为无穷大 D、可大可小 3.沿着固体介质表面发生的气体放电称为(B) A电晕放电 B、沿面放电 C、火花放电 D、余光放电 4.能够维持稳定电晕放电的电场结构属于(C) A、均匀电场 B、稍不均匀电场 C、极不均匀电场 D、同轴圆筒 5.固体介质因受潮发热而产生的击穿过程属于(B) A、电击穿 B、热击穿 C、电化学击穿 D、闪络 6.以下试验项目属于破坏性试验的是(A )。 A、耐压试验 B、绝缘电阻测量 C、介质损耗测量 D、泄漏测量 7.海拔高度越大,设备的耐压能力(B)。 A、越高 B、越低 C、不变 D、不确定 8.超高压输电线路防雷措施最普遍使用的是(B ) A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 9.变电站直击雷防护的主要装置是(A )。 A、避雷针 B、避雷线 C、避雷器 D、放电间隙 10.对固体电介质,施加下列电压,其中击穿电压最低的是(C)。

A、直流电压 B、工频交流电压 C、高频交流电压 D、雷电冲击电压 11.纯直流电压作用下,能有效提高套管绝缘性能的措施是(C)。 A、减小套管体电容 B、减小套管表面电阻 C、增加沿面距离 D、增加套管壁厚 12.由于光辐射而产生游离的形式称为( B )。 A、碰撞游离 B、光游离 C、热游离 D、表面游离答案:B 19.解释气压较高、距离较长的间隙中的气体放电过程可用( A ) A、流注理论 B、汤逊理论 C、巴申定律 D、小桥理论 13测量绝缘电阻不能有效发现的缺陷是( D )。 A、绝缘整体受潮 B、存在贯穿性的导电通道 C、绝缘局部严重受潮 D、绝缘中的局部缺陷 14.设 S1、S2 分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线,要使设备受到可靠保护必须( B )。 A、S1高于S2 B、S1低于S2 C、S1等于S2 D、S1与S2 相交 15.表示某地区雷电活动强度的主要指标是指雷暴小时与( B )。 A、耐雷水平 B、雷暴日 C、跳闸率 D、大气压强 16.极不均匀电场中的极性效应表明( D )。 A、负极性的击穿电压和起晕电压都高 B、正极性的击穿电压和起晕电压都高 C、负极性的击穿电压低和起晕电压高 D、正极性的击穿电压低和起晕电压高

电力智能集中运检管控平台的功能特性及运用价值

电力智能集中运检管控平台的功能特性及运用价值 电力智能集中运检管控平台能集控数量不同的站点,适用于变电站、配电房、开关站、光伏箱变、水利电站等电力监控项目中,支持大屏投影显示监控内容,能清晰地展现各个站点的运行情况、告警信息,实现了绿色、智能、高效的电力运维方式。 一、电力智能集中运检管控平台的功能特性: 1、统一监控:对市电、配电、ups、蓄电池、温湿度、红外、门禁、烟雾、消防、视频、六氟化硫、氧气、二氧化碳、甲烷等动力、环境、安防、气体等因素进行集中采集、分析处理。 2、在线管理:提供3D显示、数据查询、故障诊断、双机热备、远程联动、权限管理、大屏显示、能耗管理、电子地图、平安信息、能耗分析、资产管控、站点管理、大屏显示等管理功能,用户通过访问云端服务器的地址,输入账号密码就能远程管理站点。 3、使用范围:火电厂、热电厂、水电厂、风电站、太阳能电站、牵引变电所、矿场箱变电站、工厂配电室、油田配电房、户外开闭所、升压变电站、降压变电站、地下配电室、小区配电房等。 二、电力智能集中运检管控平台的运用价值 1、统合各个站点的运行数据,建立资源共享一体化机制,实现各项数据共享,促进协同办公。 2、运用计算机、物联、通信等现代科学技术手段,构建实时、自动、智能、高效的监控平台,实现设备管理智能化、运维管理智能化、站点巡检远程化。

3、解决运维资源效果太大,人工管理效果不佳的难题,让每天、每周的固定式人工巡视变成每分、每秒的自动化全天候巡检,更能节省时间以及相关成本。 电力智能集中运检管控平台具有智能实时监测、数据集中分析、信息自动保存、故障远程告警的效果,解决人工效率差、成本支出高、电力站点运行环境难保障、动环设备过多难管理、维护方式落后等难题,对降低电力事故以及处理隐患起到很好的协助。

电厂值长考试试题(1、2)及答案

参考题(1) 一、填空 1 操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。 2 大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。 3 电力系统稳定分静态稳定和暂态稳定。 4 发电机进相运行时应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 5 大型单元机组的功率调节方式有:以锅炉为基础的运行方式,以汽轮机为基础的运行方式,和功率控制方式三种。 6 纵联保护的通道可分为以下几种类型:电力线载波纵联保护(或高频保护);微波纵联保护(或微波保护);光纤纵联保护(或光纤保护);导引线纵联保护(或导引线保护)。 7 我国电力系统中性点接地方式主要有:中性点直接接地和中性点非直接接地两种。 8 调度操作指令形式有:单项指令(或即时指令)、逐项指令、综合指令。 9 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。 10 汽轮机滑参数启动的优点:缩短启动时间;减少锅炉对空排汽,节约蒸汽及热量损失;低参数对汽轮机叶片有清洗作用;减少启动过程中的热应力和热变形。 11 变压器并联运行的条件:变比相等且一、二次电压相等;短路电压的标么值相等;接线组别相同。 12 电力生产的主要特点:同时性;整体性;快速性;连续性;实时性。 13 锅炉汽水系统主要由汽包、下降管、水冷壁、过热器、省煤器等组成。 14 目前单元机组的滑参数启动是最经济合理的。 15 机组热态启动时,汽轮机应先送轴封,后拉真空。 16 同步发电机的功角特性是指有功、无功与发电机内电动势、机端电压和功角的关系特性。 17 继电保护装置应满足:可靠性、选择性、灵敏性、和速动性的要求。 18 所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来向电网输送感性无功功率。 19 变压器差动保护的不平衡电流可分为:稳态情况下的不平衡电流和暂态情况下的不平衡电流。 20 当故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 二、选择 1 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器( B )方式构成。 A 串连 B 并联 C 并联与串连相结合 D 并联和串连任选其一 2 一条线路有两套微机保护,线路投单向重合闸,两套重合闸均打在单重,重合闸出口压板( A)。 A 只投一套 B 两套都投 C 两套都不投 D 投两套或一套均可 3 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C)。 A.±0.1HZ B.±0.05HZ C.±0.2HZ D.±0.5HZ 4 发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的(B)前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征的值班调度员的同意。 A.17点 B.12点 C.15点 D.20点。 5 电力系统振荡时(C)可能发生误动。 A.电流差动保护 B.零序电流速断保护 C.电流速断保护 D.相差动保护 6 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。 A.±3% B.±5% C.±10% D.±7% 7 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是(B)。 A.工作票签发人 B.工作票负责人 C.工作许可人 D.工作组成员 8 根据预先拟定的程序及条件自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作的是(D) A、自动检测 B.自动调节 C.自动保护 D.程序控制 9 机组滑压运行时(A). A.主汽门、调速汽门全开 B.主汽门全开;调速汽门不全开 C. 主汽门不全开;调速汽门全开 D. 主汽门、调速汽门均不全开 10 人身死亡事故一次达(A),或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者属重大事故。 A.3人及以上 B.2人及以上 C.5人及以上 D.1人及以上

电力企业生产指挥体系研究与建设

电力企业生产指挥体系研究与建设 发表时间:2019-05-20T15:22:42.610Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:钱平张永刘岩程兴民刘明一章陈立陆金龙[导读] 摘要:近年来,随着国家大力建设全面小康社会,电网建设规模居高不下,电网设备规模迅速增长,运检工作量日渐繁重,电力企业安全生产面临新的挑战。 (1.国网浙江省电力有限公司浙江杭州 310000)摘要:近年来,随着国家大力建设全面小康社会,电网建设规模居高不下,电网设备规模迅速增长,运检工作量日渐繁重,电力企业安全生产面临新的挑战。在电网建设规模高速发展的新形势下,探索研究新时期电网生产指挥体系建设的新思路,是电力企业不得不面对的重要课题。本文结合某地区电力企业工作实际,在分析电力企业生产指挥现状的基础上,根据“1+1+N”(即一个生产指挥中心、一个智能 运检管控平台、N个智能运检新技术应用)建设思路,就今后如何推进电力企业生产指挥体系建设作粗浅探讨,旨在有效保障大电网安全运行的基础上提升电力企业生产效率。 关键词:电力企业;生产指挥;体系建设;电网安全运行;生产效率 1引言 二十一世纪以来,随着大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能等一系列技术日新月异,“互联网+”、“工业4.0”等概念相继提出并实践[1],工业生产模式正在发生重大变革。但与此相比,电网运检模式相对滞后,电网设备、运检业务的自动化、信息化和智能化水平有待提高,新技术的优势在电网运检领域还未能得到充分发挥和高效利用,传统运检工作方式和生产管理模式难以适应电网安全运行和运检精益管理的要求。因此,电力企业迫切需要在原有的生产组织体系上进行完善、优化,进而构建全新的生产指挥体系。 2生产指挥现状分析 2.1生产管理模式有待改善 传统的运检专业生产模式主要以人力资源投入为主,管理模式粗犷[2]。随着电网规模进一步扩大和电力体制改革的不断深入,单纯依赖增加运检人员数量来应对输变电设备规模增长和精益化管理要求提升的粗放式发展模式不具备科学性、集约性和可持续性,其难以适应电力企业和电网的发展要求,在一定程度上制约了企业生产安全、质量和效率的提升。 2.2生产指挥流程有待优化 目前运检专业生产指挥方式主要以分散指挥为主,缺乏专业协同、团队协作和有效的智能化支撑手段。现场生产信息以人工收集为主,且信息分散于多个孤立系统[3];生产指挥与作业现场交互以电话、短信等传统通讯手段为主,难以实时大量信息并发互动;辅助决策以人员经验和预案方式为主,应对突发大范围紧急状况的处置能力较弱;整体指挥管控工作难度大、效率低,指挥作业模式存在业务链条过长、指令层层衰减、基层信息易失真的弊病,难以适应电网安全运行和运检精益管理的要求。 2.3信息支撑系统有待加强 现阶段生产指挥体系各信息系统虽能支撑企业生产经营,但仍存在一些短板,主要表现在以下两个方面:一是涉及生产指挥业务主要包括D5000系统、统一视频平台、辅控一体化平台、OPEN3000系统、故障录波及保护信息系统等多个信息支撑系统,不同的信息系统,由于技术性能不同,实际使用过程中,系统间兼容性较差,各类生产信息分散在各信息系统中,缺少信息汇聚中心,生产信息未得到有效汇聚,易形成数据“孤岛”,导致生产指挥工作因缺少信息数据支撑而开展受限。二是基于现有信息支撑系统的新技术应用不足,大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能等现代技术仍未得到充分、有效应用,生产指挥业务的高级应用程度尚浅。 2.4生产指挥队伍力量薄弱 近年来,随着经济社会的快速发展,配网建设规模逐步加大,电力企业面临电网项目多,生产任务重而生产指挥队伍力量相对不足的矛盾,主要表现在:一是目前生产指挥中心(以下简称中心)处于建设的初期阶段,受人员配置、办公场地、硬件条件等因素影响,发展较慢,存在人员配置数量达不到生产指挥中心建设要求、员工工作年限较短,工作经验缺乏、生产指挥中心内部专业融合程度不足等问题。二是输变电设备规模的快速增长,对生产指挥中心人员的综合素质要求不断提高,存在部分员工知识储备与生产指挥中心业务发展脱节现象。 3生产指挥体系建设主要内容为进一步提升电网设备状态管控力和运检管理穿透力,按照全面推进智能运检工作的有关要求,根据“1+1+N”(即一个生产指挥中心、一个智能运检管控平台、N个智能运检新技术应用)建设思路,在省公司运检部建立主网运检管控中心,同时在省检修公司以及各级地市公司层面组建生产指挥中心,通过强化主网运检管控中心与生产指挥中心之间的信息互通互联,依托电网智能运检管控平台,借助智能运检新技术的深化应用,构建形成新的省市两级生产指挥体系。 3.1加强省公司主网运检管控中心建设 主网运检管控中心定位为省公司运检部下属支撑机构和监督机构,主要实现生产信息汇集、任务闭环管控、运检过程管控、生产计划管理、风险预警管控、辅助分析决策等功能,加强设备全寿命周期管控、检修作业现场管控、设备主人制落地实施,指导并监督各单位生产指挥中心业务开展。通过主网运检管控中心的建设可有效解决省公司级运检管理长期存在的人员精力分散、远离基层一线、穿透力不足、闭环管控力不强等问题,通过管控中心团队化运作,可有效统筹各专业管理要求,变“专业管理”为“业务管理”,实现信息共享、专业协同和运检资源的统筹调配。 3.2加强各单位生产指挥中心建设 生产指挥中心作为各单位运检部(检修公司)下属支撑机构和监督机构,对上接受主网运检管控中心的业务指导和监督,对下统筹各单位变电运维室、变电检修室、输电运检室等专业执行机构和县公司运检管理及执行机构,不断创新生产管理模式,优化调整业务流程,充分发挥其对上支撑、对下指挥、过程监督、分析管控的综合职能,实现电网主辅设备的全方位监视、工作任务的全流程管控、生产计划的精益管理、运检资源的统筹调配等功能,通过建立生产指挥中心与运维、检修等一线班组的直通关系,缩短业务链条,化解行政层级对专业管理的过多干扰,实现设备异常及缺陷、检修作业过程的实时交互,指挥决策信息的快速、无损传递,切实做到直管班组、直达现场。同时借助生产指挥中心建设和设备主人制推广实施,试点开展运检一体化和市县联动机制,加强专业横向贯通、纵向穿透,提升专业管理的穿透力和业务融合度。

工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。 3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。 4 ()发电厂最重要的设备是发电机。 5 ()发电厂最重要的设备是变压器。 6 ()发电厂最重要的设备是断路器。 7 ()电网由电力线路、变配所组成。 8 ()电力线路的功能是输电。 9 ()变配所的功能是变电、配电。 10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。 11()变压器由铁心和绕组两部分组成。 12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。 13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。 14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。 15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。 16()负载的额定电压,最高只到10千伏。 17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。 18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。 19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。 20()电流互感器副边不必装设熔断器。 21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。 22()互感器副边必须接地。 23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。 24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。 25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。 26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。 27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。 28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。 29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。 30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。 31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。 32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。 33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。 34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。 35()有的熔断器具有过负荷保护功能。 36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。 37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

工厂供电期末试题A附答案

《工厂供电》试题(A)附答案 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.我国规定的“工频”是50Hz,频率偏差正负,电压偏差正负。2.衡量电能质量的指标主要有电压、和波形。 3.高压断路器具有能熄灭电弧的装置,能用来切断和接通电路中 和断开电路中。 4.短路的形式有:三相短路,两相短路,单相短路。发生短路可能性最大。短路的短路电流最大,因此造成的危害最大。 5.在三相四线制的接地中性线上,不允许装接。 6.变压器的零序过流保护接于变压器的电流互感器上。 7.计算三相电力变压器额定容量的公式是。 8.任何运用中的星形接线设备的中性点均视为设备。9.变压器在额定电压下,二次侧空载时,变压器所产生的损耗叫空载损耗,又称铁损。 10.电压互感器能将变为便于测量的V电压,使仪表等与高压隔离。 11.二次设备是指对的工作进行监、测量、操作和控制的设备。二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分)

1. 火力发电厂所用的一次能源是( )。 A. 太阳能 B. 原子核 C. 水 D. 煤 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是()。 A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.万用表使用完毕后应将旋钮置于()档。 A.电阻档 B.交流电压最高档 C.电流档 D.直流电压最高档4.机床上的低压照明灯,其电压不应超过()。 A.110V B.36V C.12V D. 220V 5. 下列电压哪个是低压( )。 A. 6.3KV B. 110KV C. 0.4KV D. 10KV 6.10KV及35KV电压互感器的高压侧应选用( )A的熔断器。 A.0.5 B.1 C.0.1 D.5 7. 由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为( )。 A.电力网 B. 电力系统 C.动力系统 D.联合电网 8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍 B.0.85倍 C.0.5倍 D.0.25倍左右9.三相绕组变压器的零序保护是()和保护区外单相接地故障的后备保护。 A.高压侧绕组 B.中压侧绕组 C.低压侧绕组 D.区外相间故障的后备保护 10.变压器的接线组别表明( )间的关系。 A.两侧线电压相位 B.两侧相电压相位 C.两侧电流相位 D.两侧阻抗大小 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分) 1.我国最常用的三相变压器联结组别有()。 A.Y/Y0-12 B.Y/△-11 C.Y0/△-11 D.Y0/Y-12 E.Y/Y-12 2.一般低压线路选择导线截面应考虑的条件是()。 A.电流发热 B.功率损耗 C.电流经济密度 D.电能损耗 E.机械强度3.变压器空载时的损耗主要包括()。 A.铜损耗 B.功率损耗 C.电压损耗 D.涡流损耗 E.磁滞损耗4.变压器并联运行的条件是()。 A.变压器的接线组别相同

2017年咨询工程师考试输电线路试题及答案(100分)

一、单选题【本题型共7道题】 1.中国电力建设集团有限公司2014年位居世界500强企业第()位;中国能源建设集团有限公司2014年,位居世界500强企业第()。 A.313,465 B.333,455 C.323,415 D.312,466 用户答案:[A] 得分:5.00 2.我国自主研究、设计、建设的第一条宁波-舟山±100千伏直流送电线路是()年建成投运的。 A.1985 B.1986 C.1987 D.1988 用户答案:[C] 得分:5.00 3.国家电网公司经营区域覆盖()个省、自治区、直辖市;南方电网公司经营区域覆盖个()个省、自治区、直辖市。 A.25, 6 B.26,5 C.24,7 D.28,3

用户答案:[B] 得分:5.00 4.2011 年,经国家能源局批准,依托()成立国家电力规划研究中心。在国家能源局的领导下,开展电力行业发展战略、政策和规划研究,电力新技术研究及推广,电力信息收集及分析,电力国际交流与合作等工作。 A.电规总院 B.电力顾问集团 C.中电联 D.电监会 用户答案:[A] 得分:5.00 5.以下哪个不是我国现有已建成电网项目的电压等级。() A.交流330kV B.直流±400kV C.直流±100kV D.直流±220kV 用户答案:[D] 得分:5.00 6.我国第一条220千伏松东李送电线路是()年建成投运的。 A.1949 B.1950 C.1954 D.1906

用户答案:[C] 得分:5.00 7.输电线路部分可行性研究的工作重点是()。 A.输电线路建设的必要性、建设规模 B.气象条件、导线选择 C.输电线路路径选择、工程投资估算 D.气象条件,水文条件 用户答案:[C] 得分:5.00 二、多选题【本题型共5道题】 1.可行性研究报告分()等卷册编制出版。 A.总报告 B.电力系统一次接入系统报告 C.电力系统二次报告 D.变电站工程选站及工程设想报告 E.投资估算及经济评价报告 用户答案:[ABCDE] 得分:6.00 2.国家发展和改革委员会核准的重点是三重,即()。 A.重规划 B.重政策

智能供电服务指挥系统

北京电力首套智能供电服务指挥系统上线 本报讯(记者史波涛)像快递员接单一样,北京电力基层运检人员手持终端上的配网运检APP不时会跳出工单,接单后按照检修进程被指挥系统一一记录。国网北京电力公司创新配电运检业务管理新模式,在16家供电公司层面分别成立配电运营指挥中心,在北京公司层面成立1个配电运维管控中心,开发应用1 套智能化供电服务指挥系统和1套配网运检APP。 记者在位于前门的北京电力公司配电运维管控中心看到,监控大屏幕上分布着许多卡通人像,每个小卡通人像代表了一名基层运检终端的持有者,随机点开一个头像,显示海淀供电公司一位基层电力运检职工正在处理厢红旗一处配电箱的跳闸问题。国网北京电力运用“互联网+”在配网运维、抢修等各环节推广移动作业方式,开发应用配网运检APP,实现管理人员对作业过程、作业质量全管控,实现运行信息穿透、管理信息穿透,设备透明、人员透明,质量管控、人员管控的管理目标。 国网北京电力配电运维管控中心是目前国内业务监视范围广、质量监督力度大、应急指挥能力强、信息集成技术先进的配电运维管控机构。中心采用24小时值班制度,以信息系统为支撑,主要对10千伏配网运维检修管理、台区及低压管理、生产计划管理、配电自动化管理等供电公司主要业务进行监视、分析、管控与评价。 管控中心中拥有智能化供电服务指挥系统,依托大数据平台,集成配网设备运行、监测、检测信息,对配网设备运行情况进行全方位展示,实现电网故障、设备异常、环境异常、客户报修的监测。围绕“设备状态管控、运维质量管控、运检指标管控、应急管理管控”四个方面,形成“运行管控、问题分析、过程督办、绩效评估”的闭环流程,实现数据驱动运检业务的创新发展和效率提升。2017年以来配网故障率同比下降71%,低压故障处理综合效率提高63%;配网抢修到达时间缩短14分钟,故障处置时间缩短16分钟;台区异常处置时间同比缩短75%。

工厂供电模拟试题与答案

工厂供电试题 一、单项选择题(每题2分,共10分): 1、在配电设计中,通常采用 _______的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A.20min B.30min C.60min D.90min 2.尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为_______左右的最大负荷电流。 A.1s B.5s C.15s D.30s 3.电焊机的有功功率是指将额定功率换算到暂载率为_______时的有功功率。 A.15% B.25% C.50% D.100% 4.用电设备台数较少且各台设备容量相差很大时,宜采用_______计算负荷。 A.二项式系数法B.标幺制法 C.需要系数法 D.欧姆法 5、工厂常用灯具结构特点中,光源被透明罩封闭,内外空气不能相通属于______。 A.开启型 B. 闭合型C.密闭型 D.防爆型 二、填空题(每空1分,共20分): 1、工厂供电的基本要求是安全、可靠、优质、经济。 2、一级负荷中特别重要的负荷,除由___两____个独立电源供电外,还须备有____应急电源___ ,并严禁其他负荷接入。 3、电能质量的基本指标是_电压______和_频率、______,我国采用的工业频率是___50____ HZ。 4、各种高低压开关属__一_____次设备。 5、跌落式熔断器属于_非限流式______熔断器。 6、防雷装置所有接闪器都必须经过_引下线_与__接地装置__相连。 7、继电保护装置的基本要求是:__选择性____、___速动性____、___灵敏

性_____、可靠性。 8、___真空____断路器适用于频繁操作、安全要求较高的场所。 9、在三相短路电流常用的计算方法中,___标幺制法___适用于多个电压等级的供电系统。 10、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过__电流互感器_____和___电压互感器____完成的。 三、名词解释(每题6分,共30分): 1、什么叫电力系统? 答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。 2、什么是尖峰电流? 答:在电气设备运行中,由于电动机的启动、电压波动等诸方面的因素会引起短时间的比计算电流大几倍的电流成为尖峰电流。 3、什么叫无限大容量的电力系统? 答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。 4、什么叫过电压? 供电系统正常运行是,因为某种原因导致电压升高危及到电气设备绝缘,这种超过正常状态的高电压被称为过电压。 5、什么是光通量、发光强度、照度和亮度? 光通量:光源在单位时间内向周围空间辐射出的使人眼产生光感觉的能量;

安全规程题库(输电线路)

2017年《安规》抽考复习提纲(线路部分) 一、单选题共80题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:2.3.10.3》 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即

B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A 《线路安规:3.6.2》 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B 《线路安规:5.3.4》 A. 指令 B. 命令 C. 口令 10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 11. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月

构建基于“大云物移智”等现代信息通信技术的智能运检体系

电网运维 Grid Operation 构建基于“大云物移智”等现代信息 通信技术的智能运检体系 国家电网有限公司设备管理部 一、建设背景及内涵 近年来,以互联网技术为核心、以德国 “工业4.0”和美国“工业互联网”为 代表的新一轮科技变革正在深刻影响 传统产业发展。在运检人员数量无法同步增长的情况下,积极探索智能运检技术,提升人员素质,提高技术水平,是电网企业运检专业发展的必由之路。 智能运检体系建设,是以“大云物移”现代信息技术为支撑,以保障电网设备安全运行、提高运检效率效益为目标,具有本体及环境感知、主动预测预警、辅助诊断决策及集约运检管控功能,实现运检业务和管理信息化、自动化、智能化的技术、装备及平台的有机体。其主要内涵是:设备状态全景化、数据分析自动化、生产指挥集约化、运检管理精益化。 二、建设构想安排 智能运检体系建设,就是以电网运检智能化分析管控系统为平台,应用“大云物移”等新技术,全面融合运检专业多源系统数据,以智能运检九大典型技术领域为重点,以设备、通道、运维、检修和生产管理智能化为途径,全面构建智能运检体系,全面提升设备状态管控力和运检管理穿透力,大力支撑公司“一特四大”战略实施和坚强智能电网建设。 为确保智能运检体系建设顺利开展,公司2015年编制完成智能运检技术发展规划,建设基于公司“三交四直”特高压电网的管控系统;2016年启动管控系统研发,实现PMS2.0、调度SCADA、覆冰、雷电等14套系统数据的融合分析,同年发布了《智能运检白皮书》,提出智能运检九大典型技术领域,明确了智能运检发展方向;2017年总部管控系统上线试运行,并开展省公司版本管控系统研发,编制智能运检体系建设方案;2018年完成27家省检修公司运检管控中心建设和试运行,研究和试点应用物联网、移动作业、立体巡检、大数据分析、人工智能图像识别等技术,稳步推进配电自动化系统和供电服务指挥系统(中心)建设。 计划到2021年,公司初步建成智能运检体系,突破传统运检模式在信息获取、状态感知及人力为主作业方式等方面的困局,全面提升设备状态感知能力、主动预测预警能力、辅助诊断决策及集约运检管控能力,全面提高运检效率和效益。 三、主要做法及效果 (一)主要做法 智能运检体系建设的主要做法,就是构建“二维互动感知—四类融合分析—三层集约管控”体系,实现设备本体与传感器一体化技术、基于物联网的互联感知技术等两个维度的设备状态信息互动感知;实现环境预警数据、立体巡检数据、不停电检测数据、设备评价大数据的深度融合分析;实现指挥决策层、业务管理层、现场作业层的集约管控。1.二维互动感知。 基于“一体化、标准化、模块化”的智能化设备。推进设备状态传感器与本体一体化融合设计制造,提升设备自感知、自诊断能力,实现设备状态全面可知、可控。从设备运检角度提出海量、常用、主要设备的设计、制造、基建等环节标准化典型需求,推进设备模块化设计制造,同类设备、模块之间可替换技术路线的实现,大幅减少运维检修工作难度。 基于物联网的设备状态及运检资源感知体系。依托RFID、二维码、智能芯片等智能识别技术,结合各类设备状态传感器、在线监测装置、智能穿戴、移动终端、北斗定位等感知手段,构建电网设备及运检资源物联网,实现电网设备、运检资源信息互联互通,建立统一数据模型,实现设备识别、状态感知、资源展示无缝衔接,有力支撑全面设备状态管控和资源实时配置。 2.四类融合分析。 基于环境监测的通道预测预警体系。深化气象、 26 EPEM 2019.4

工厂供电 基础期末考试试题及答案

工厂供电一、填空题(每空1分,共38分): 1、工厂供电的基本要求是____ ___,_______,_______,_______。 2、.电力系统是由、和组成。 3、电能质量的基本指标是_____和_____,我国采用的工业频率是 _______ HZ。 4、互感器的功能是、。 5、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为三色。 6、电能的生产、、分配和的全过程,是在同一瞬间 实现的。 7、10KV高压变电所一般由、和组成。 8、电力系统常用的高压开关电器有、、、 2 、。 9、在工厂电路中,一次电路和二次电路之间的联系,通常是通过___ ____和____ __完成的。 10、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫____ ___线路。 11、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫____ ___线路。 12、决定供电质量的主要指标有_______、_______、_______、_______。

13、高压隔离开关主要作用是____ ________,没有专门的__ __________装置,因此它不允许__ ____操作。 14、供电部门征收电费将用户的____ 做为一项重要的经济指标。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中是 最基本原则。 16、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相 和电度表。 二、判断题(正确打√,错误打×)(每题1分,共12分): 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。() 2、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。() 3、电压互感器原边匝少副边匝多。() 4、在三相系统中,三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。() 5、熔断器的文字符号是FU,低压断路器的文字符号是QK。() 6、在选择中性线截面时,一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。() 7、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。() 8、变配电所的送电操作,要按照母线侧隔离开关(或到开关)、负荷侧隔离开关(或刀开关)、断路器的合闸顺序依次操作。() 9、电流互感器在工作时二次侧允许开路。() 10、电流互感器原边匝少径粗,副边匝多径细。()