文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干式变压器温控器BWDK-326D说明书

干式变压器温控器BWDK-326D说明书

干式变压器温控器BWDK-326D说明书
干式变压器温控器BWDK-326D说明书

干式变压器温控器BWDK-326D

注:若用户对温控器有其它特殊的技术要求,请选择LD-B10系列干变温控器。

3、技术指标

3.1 测量范围: -30.0℃~240.0℃

3.2 测量精度:精度等级 1级(温控器0.5级,传感器B级)

分辨率 0.1℃

3.3 使用条件:环境温度 -20℃~+55℃

相对湿度 < 95%(25℃)

电源电压 AC220V(+10%,-15%)

电源频率 50Hz或60Hz(±2Hz)

3.4 温控器功耗:≤8W

3.5 执行标准: 生产标准: JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》

通过的认证:ISO9001:2008国际质量管理体系认证

通过的试验:IEC61000-4:2002 国际标准

GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准

3.6 继电器触点输出:风机触点容量:10A/250VAC

控制输出容量:5A/250VAC;5A/30VDC(阻性)

3.7 Pt100传感器引线采用三线制,其探头尺寸:Ф3mm×30mm或Ф4mm×40mm

3.8 温控器外型尺寸:80mm×160mm×100mm(高×宽×深)

嵌装开孔尺寸:76+1mm×152+1mm(高×宽)

包装说明:

纸包装要注意轻拿轻放、请勿猛烈撞击以防包装箱和产品破损、切勿淋雨和阳光暴晒、置放于干燥通风处

售后服务:

1、自出厂之日起,因产品内部组件质量原因并非人为故障,一年包换;

2、自出厂之日起,因产品内部组件质量原因并非人为故障,两年保修;

3、终身维修,若产品超出三包服务期限,我公司实行免费维修,如果需要更换零部件的收取成本费,免收人工费。

我公司保修对象仅用于购买本公司产品的用户

干式变压器安装方案

干式变压器安装方案精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

干式变压器安装方案 1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A 、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B 、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C 、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输 运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓 交接验收 电气试验 运输、就位 检查铁芯、器身 器身检查前准备 基础预埋 到货开箱检查、验收 施工准备

储点的方向上先放置三根1OOOmm长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 B、变压器在装卸和运输过程中,不发生冲击或严重振动。 C、利用机械牵引时,牵引的着力点在变压器重心以下,以防倾倒。 D、运输倾斜角不超过15° E、变压器起吊时,将钢丝绳系在箱盖吊耳上,此吊耳可吊起该干式变压器。起吊时钢丝绳必须经吊耳导向,防止变压器倾倒,保护变压器高/低压瓷套,不被钢丝绳损伤。 (4)干式变压器的安装的质量技术要求 工序检验项目性质质量标准检验方法及器具 设备检查外壳 及附 件 铭牌及接线图标志齐全清晰观察检查附件清点齐全对照设备装箱单检查 绝缘子外观光滑,无裂纹观察检查 铁芯外观检查无碰伤变形观察检查

干式变压器温控器的原理与注意事项

干式变压器温度控制器功能及原理 ※主要技术指标 ※ 使用环境: 110VDC,1 工作电源:220V A C ±20% /50Hz ±4% .220VDC 2 功耗:6W 2 环境条件:温度-25 ℃+65 ℃相对湿度≤93%RH 测温: 测温范围:-20 ℃250 ℃ 1 3 路Pt100 测温。> 2 精度: ±1%FS 控制参数设置: 1 风机控制、超温警告、高温跳闸的温度设置范围:-20 250 ℃ 2 回差:0 20 ℃ 3 跳闸延时时间设置范围:0~30 秒 控制和信号输出: 1 风机控制:有源触点输出(常开)5A /220V A C 可直接驱动单相风机 2 超温警告:无源触点输出(常开)5A /250V A C 10A /28VDC 3 高温跳闸:无源触点输出(常开)5A /250V A C 10A /28VDC 4 故障报警:无源触点输出(常开)5A 250V A C 10A /28VDC 通讯口: RS485 通讯口 绝缘耐压: 耐高压:50HZ 2000V 历时1min 无击穿或飞弧现象 绝缘电阻:≥500M Ω 机械特性: 体积:宽高深=160 80 120 mm3 重量:0.6Kg

1. 功能介绍 可同时监测干变3 相温度、控制风机。该产品是专为干式变压器安全运行设计的新一代控制器。> 并具有温度超限警告、高温跳闸、传感器异常和风机断线报警等功能,该仪表具有完善的温度监控、参数设置保管等功能。可以更好地保证无人值守供电系统安全、高效运行。 该仪表设计新颖、结构紧凑牢固、显示醒目直观。本产品具有环境适应性强、精度高、体积小、寿命长、装置方便、易使用等特点。 ①对三相绕组温度的巡回显示或最高温度相绕组的跟踪显示(可随意切换)巡回显示时间每相显示约6 秒。 当三相线包绕组中有一相温度达到设定的风机启动温度值时风机自动启动,②冷却风机的自动控制:自动工作状态。风机启动时风机指示灯亮。当三相线包绕组中每相温度均小于设定的风机关闭温度值时风机自动关闭 ③还可手动启控风机 ④超温警告和高温跳闸信号的显示、输出 延时120 秒以上时间,⑤控制参数现场设置:可设置风机启控点和回差、超温警告动作点和回差、高温跳闸动作点和延时、485 通讯口地址和波特率等参数。设置操作结束后。温控器将自动返回巡回工作状态 输出故障报警信号,⑥传感器异常故障时(短路、断路)相应故障指示灯亮。同时风机启动 断线报警指示灯亮,⑦风机控制回路失电或断线时。输出故障报警信号 可保存停电前的全部监测参数以备查询。⑧黑匣子功能。> 实现变压器温度的远方监控⑨通讯功能。> 2. 工作原理 该监控器有3 种工作状态:设置、手动和自动。 可以修改设置风机启控点、回差等等控制参数值。设置好的参数停电后也不会丢失。设置状态。> 可以人工启控风机。手动状态。> 通过温度传感器对干变温度自动进行采样,自动状态。检测所得温度既用于显示又用于控制。显示方式又分为巡回显示和最大值显示两种方式。巡回显示方式时,分时显示A B C 三相温度,最大值显示方式时,显示A B C 三相中的最大温度值。装置同时监控采集到温度值,与设定的参数值比较,当温度高于风机启控点设定值时,控制电路启动,风机运转,冷却降温,直至温度低于风机关闭值(启控点与回差的差值)时,才停止风机。如温度还在升,当升到设定的超温警告温度点时,启动超温警告信号,直至温度低于返回值(动作点与回差的差值)时,才解除警告信号。当被控制的温度不能得到有效的控制而继续升高达到高温跳闸动作点时,延时后启动高温跳闸信号,为了防止设备的毁坏还可以通过跳闸的功能来停止设备继续运行。 3. 应用 可以实时监控干变温度,应用本监控器。自动控制干变冷却风机,保证干变的平安运行。 ①当地 当有故障、超温警告或高温跳闸信号时,可自动控制风机启停。可以从监控器的前面板实时监视变压器的温度、监视风机和感温探头是否正常。得到及时提醒。各控制参数值可现场

干式变压器有载分接开关控制器使用说明

YE-1型有载分接开关智能控制器使用说明书

山东优逸电气有限公司

目录 1. 概述 (1) 2. 工作环境 (2) 3. 技术参数 (2) 4. 安装与调整 (2) 5. 使用 (6) 6. 常见故障及检修 (6) 7. 产品代码含义 (7) 8. 通讯规约 (8) 9. 附录一:产品代码W0-07-2-1BR-09用户接线图 (10) 10.附录二:产品代码W0-07-2-1BR-15用户接线图 (11)

1.概述 1.1主要用途 YE-1型有载分接开关智能控制器(以下简称YE-1)主要用来控制有载分接开关,与有载调压变压器组成手动、自动调压系统。YE-1可以通过RS485通讯接口与上位机直接通讯,在多台运行时(最多8台),通过上位机的设置,将任意几台进行并联控制。而且YE-1还可以不通过上位机控制,在多台运行时(最多6台),通过RS485接口可直接将任意几台控制器进行并联控制。 1.2适用范围 YE-1通过有载分接开关内部的电动操作机构来控制有载分接开关的切换操作,以达到调压目的。 YE-1设有过电压速降和欠电压保护功能,以确保有载分接开关的安全操作。 YE-1可通过轻触按键进行目标电压值、区间延时、调节精确度、装置地址等参数的设置。 YE-1可显示取样电压(信号电压)、分接位置显示。 YE-1还具有可靠的二端电气限位。 YE-1具有多种远控输出接口,档位信号一一对应无源触点输出或档位信号BCD码无源触点输出(触电容量:1A/AC120V或2A/DC30V)及远方控制信号输入(升档、降档、停止动作指令必须提供无源触点),实现有载分接开关远方监视与控制,也可通过RS485通讯接口与上位机通讯进行遥测、遥控、遥信,实现有载分接开关的无触点的远程监视与控制,并可实现多台有载调压变压器的并联控制。

BWDK干式变压器温度控制器使用说明书(铁壳)

BWDK干式变压器温度控制器使用说明书(铁壳) 一、产品概述 本仪器是为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国Microchip生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑的控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。 本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 二、技术参数 1.测温范围:-40℃-200℃ 2.测温精度:±1℃ 3.分辨率:0.1℃ 4.工作电压:AC170V-AC250V(50Hz) 5.功耗:<10V A 6.传感器:三支Pt100铂热电阻∮3×20×900(引线) 7.继电器触点容量:有源单相风机:AC125V/20A 或AC220V/14A ;超温报警:AC125V/10A 或AC220V/7A;故障报警:AC125V/10A 或AC220V/7A;超温报警:AC125V/10A 或AC220V/7A 8.仪表外形尺寸:260×200×80;嵌入开孔尺寸:230×180(mm) 9.抗干扰性能:符合JB/T7631-94标准 10.温控器保险管:250V/1A 或250V/2A 11.风机保险管:250V/5A 或250V/10A 12.仪表重量:<3Kg 三、产品功能介绍 1.具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示切换功能。 2.可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保证干式变压器在正常温度下安全的工作。当三相线包温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手机开风机的情况下,风机会开启,同时面板上“风机”工作指示灯变亮。 3.具有超温报警功能。当三线包温度中的最高一相度超温时,温控器会发出蜂鸣报警、面板上“报警”灯亮,并通过主控板“超温”的输出端(11、12)输出1个开关信号给远距离的控制柜控制声、光报警。 4.具有自动跳闸功能。当三相线包温度中的最高一相温度达到跳闸温度时,温控器会发出蜂鸣报警,面板上“跳闸”灯亮,并通过电源板“跳闸”输出端(13、14)输出开关信号民,切断电源,保护干式变压器。

温控器使用说明书

一周编程电子智能室温控器LOGIC 578001使用指南 引言 感您选择了我们的产品及对我们的信任与支持。本装置是电子式定时恒温器,可设置一星期为周期的运行程序。通过该装置,可对安装环境的温度进行十分精确的调节控制,满足用户对创造一个舒适生活环境的要求。 符合标准:符合欧盟法令: EN 60730-1 标准及其修订容欧盟B.T.73/23/EEC号法令EN 60730-2-7 标准欧盟E.M.C.89/336/EEC号法令及93/68/EEC修改法令 EN 60730-2-9 标准 产品规格: 电源:二节LR6型1.5V碱性电池 温度调节围:10至35℃ 显示屏显示之环境温度:0至40℃(分辩率0.1℃) 温度修正频率:每分钟一次 微分:0.2至0.4K 探针传感器:NTC3% 保护等级:IP20 绝缘等级: 热梯度:1K/15分 输出:转换继电器

触点容量:8(2.5)A250V~ 作用类型:1BU 绝缘条件:正常环境 最大工作温度:50℃ 储存温度:0-60℃ 防冻温度:6℃恒定 运行程序:以一星期为周期设置 软件等级:A 液晶显示屏 夏季/冬季(采暖/空调)切换 程序设置中的最小增减允许时间:1小时 安装:壁式安装 安装及连接: 安全预防措施 在进行定时恒温器的连接之前,请确认受其控制的设备系统(采暖锅炉、泵和空调系统等)电源已断开,并需检查这些设备的使用电压是否与定时恒温器底座上表明的电压相符(最大250V~).(图4) 安装位置 定时恒温器须安装在远离热源(暖气装置、、厨房)和门窗之处,安装高度离地面约1.5米。(图5) 安装

见图6-7-8 电气连接 将受定时恒温器控制的设备系统电线与定时恒温器的1号及2号接线柱连接见接线图10所示U=受定时恒温器控制的设备 1=共用接线柱 2=常开接线柱 3=常闭接线柱 重要事项: 请务必严格遵照相关现行法律的规定及安全规安装定时恒温器。 电池更换: 当在显示屏上闪烁显示“”标志时,定时恒温器还可正常工作约一个月左右,然后将会停止工作并固定显示“”。 更换电池时,请打开恒温器的前板按照前板上的说明进行操作,电池寿命为一年。(图9) 提示:建议在采暖设备开启时更换电池。(一年更换一次)完成电池更换以后,装回电池座的盖子,按RESET键,按照“时钟设置”的说明重新设定时间。

BWDK-S干式变压器温度控制仪.

BWDK-S系列 BWDK-S Series of 干式变压器温度控制仪 Dry-type Transformer Temperature Controller 使用说明书 Operation Instructions 制造单位:南京圣尚科技有限公司 Manufactured by: Nanjing Shengshang Science & Technology Co., Ltd. 地址:南京市工人新村71号 Address: No. 71, Gongrenxincun, Nanjing 邮编:210037 Zip code:210037 电话:025-******** 136******** Tel: 025-******** 136******** 联系人:彭永滨 Contact: Peng Yongbin 警告:主体变压器做高压绝缘实验时,请断开与本温控仪间的联线,以确保温控仪安全。 Warning: When conduct the high-voltage insulation test to the main body of transformer, please disconnect it from the temperature controller so as to ensure the safety of the temperature controller.

一、概述 Outline BWDK-S系列干式变压仪温度控制仪是由微处理器构成的智能仪器,它使用三只铂电阻作传感器,测量干式变压器三相绕组的温度。根据设定的温度值,启停风机进行温度控制。仪器具有各种声光报警功能,是保护干式变压器的重要装置。 BWDK-S series of dry-type transformer temperature controller is an intelligent instrument equipped with a microprocessor. It uses three platinum resistances as sensors to measure the temperature of three-phase windings of the dry-type transformer, and start and stop the fan for temperature control according to preset temperature value. With various sound and light alarm functions, the instrument is an important device for protecting the dry-type transformer. 仪器符合JB/T7631-2005标准。The instrument complies with Standard JB/T7631-2005. 仪器具有以下特点:The instrument has features as follows: 1. 仪器可以测量干式变压器三相绕组的温度,用LED每隔4秒循环显示三相温度值或定点显示三相温度最大值。 It is capable of measuring the temperature of three-phase windings of the dry-type transformer, displaying in turn three-phase temperature values with a LED every 4 seconds or displaying the highest three-phase temperature periodically. 2. 仪器可以用按键输入4种温度设定值。当测量温度超过各设定值时,分别控制风机启停、超温报警、超高温跳闸等。温度设定值可以随时修改,断电后不会消失。 Four preset temperature values can be input by keystroke. When the measured temperature exceeds preset values, the instrument will respectively control startup and stop of the fan, over-temperature alarm, ultra-high temperature trip, etc. The preset

干式变压器安装作业指导书通用范本

内部编号:AN-QP-HT456 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 干式变压器安装作业指导书通用范本

干式变压器安装作业指导书通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一. 编制依据 1. 《河南省鹤壁同力发电有限公司2×300MW机组脱硫工程电气专业施工图纸》(武汉凯迪电力股份有限公司) 2. 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GB50148-90) 3. 《火电施工质量检验评定标准》 (DL/T5161.8-2002) 4. 《电力建设安全施工管理规定》。 二. 工程概况 本工程为脱硫电气专业工程的干式变压器

BWD-3K330干式变压器温控器

安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。警告 注意

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国Microchip生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模似与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑的控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品符合JB/T7631-1994《变压器用电阻温度计》标准 二、产品型号 BWD-3K330B系列干式变压器电脑温控器 三、技术参数 1、测温范围: -40℃-200℃ 2、测温精度:±1℃ 3、分辨率: 0.1℃ 4、工作电压:AC170V~AC250V(50Hz) 5、功耗:<10VA 6、传感器:三支Pt100铂热电阻Φ3×30×900(引线) 7、继电器触点容量: 有源单相风机:AC125V/20A或AC220V14A 超温报警:AC125V/10A或AC220V / 7A 故障报警:AC125V/10A或AC220V7A 超温跳闸:AC125V/10A / AC220V / 7A 8、仪表外形尺寸:260×200×80 嵌入开孔尺寸:230×180(mm) 9、抗干扰性能:符合JB/T7631-94标准

最新10kV干式变压器安装作业指导书.pdf

干式变压器安装作业指导书 1.编制目的 本作业指导书应用于10kV配电房施工作业中,干式变压器的安装及带电试验。 2.编制依据 2.1《火电施工质量检验及评定标准》电气装置篇; 2.2 SCB10系列干式变压器产品使用说明书; 2.3《电力建设安全工作规程》; 2.4本项目施工设计图纸(电气卷册); 2.5《电力建设施工及验收技术规范》 3.施工内容 低压脱硫变压器检查、干燥、本体安装及变压器附件的安装、带电试运行。 4.施工条件 4.1人员配备: 序号人员岗位人数序号人员岗位人数 1 技术员1人 4 安全员1人 2 电焊工1人 5 电气安装工7人 3 质检员1人 6 5人 4.2应具备的条件 4.2.1土建已施工完,场地清理干净,且在墙上标出地面标高。 4.2.2作业指导书已编制,并已审批通过。 4.2.3由技术人员组织施工人员熟悉施工图纸和技术资料,并进行技术交底,安 全交底已完成。 4.2.4变压器已运抵现场。 4.2.5会同有关部门进行开箱检查验收,并作好记录。 5.施工程序及方法 5.1施工程序: 施工准备→基础槽钢制作及安装→变压器二次运输→变压器开箱检查→变 压器就位→母线桥安装→母线连接→变压器安装后的检查。 5.2施工方法 5.2.1基础型钢的制作。 5.2.2按设计规格领取#8槽钢作基础型钢。 5.2.3将槽钢放在水平台板上用大锤校正平直,经检验直至每米不平度、不直度 均小于 1.5mm。 5.2.4按设计尺寸用无齿锯下料,并用磨光机或锉刀清理锯口处毛刺,使之光滑。

5.2.5拼装型钢框架,用钢卷尺检测型钢框架对角线误差不小于5mm,用水平仪 检测型钢不直度、不平度(每米不大于 1.5mm,全长不大于5mm)。基本合格后,电焊在一起,再次复检,合格后焊牢。 5.2.6用铁刷消除型钢上锈迹,露出金属光泽后刷一道红丹漆防腐,然后再刷一 遍和设备颜色一致或相近的面漆。 5.3基础型钢安装 5.3.1联系土建清理处预埋件,同时标出室内最终地坪标高,以设计院所出变压 器布置图为准,安装基础型钢。 5.3.2以建筑物中心线为平行线,找正基础型钢安装基准线(误差不大于5mm), 以土建所标室内最终地坪标高加上5mm作为基础型钢上平面基准,用水平仪或U形管水平法校正合格后焊牢。有母线桥的两端盘基础,应注意相互间槽钢间距、平行度。基础槽钢埋设应符合规定。 5.3.3在基础两端各焊φ8的热镀锌圆钢或-40x6的热镀锌扁钢,与主接地网相 连,连接采用搭接焊,焊接长度为圆钢直径的6倍或扁钢宽度的2倍;装有电器的可开启的小门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠接地。 5.3.4所有焊接处除去药皮后补漆。 5.4变压器开箱检查 5.4.1开箱检查时,相关人员应到场。 5.4.2首先检查包装是否完整无损,开箱检查清点,变压器、低压盘规格、型号、 数量应符合设计要求,附件、备件齐全,备品备件应作好标识,产品技术 文件、合格证应齐全,开箱检查应作好记录,有质量问题及时提出,并作 好开箱检查记录。 5.5变压器的二次运输 5.5.1运输前,核对变压器的型号和数量。 5.5.2变压器用汽车运输,运输过程中不应有严重冲击和震动,运输时应固定牢 固,保证安全。 5.5.3运输过程中,应有专人监护,防止倾斜。 5.5.4变压器卸车时,直接卸置于预先放置好的滚杠上,变压器放置方向应考虑 安装方向,放置变压器时应防止变压器滑动。 5.5.5干式变压器外壳能够拆下时,应先将外壳拆下,拆下时应作好标识以免装 错,拆卸时应防止观察窗玻璃损坏。 5.5.6变压器拖运时,应采取保护措施,如铺设橡胶皮,防止损坏地面。拖运时 应注意防止碰到绝缘绕组。 5.5.7拖动中用力应均匀、一致、协调,拖动应缓慢,防止倾斜。 5.5.8施工应在统一指挥下进行,注意安全,防止滚杠轧伤手脚。 5.6干式变压器的安装 5.6.1去除干式变压器包装箱,吊放在滚杠上,缓缓推至槽钢基础旁。必要时可 在变压器下部1/3处的锁架上用葫芦牵引。 5.6.2干式变压器直接固定在型钢上时,用三脚扒杆加葫芦起吊变压器就位,用 水平仪、铅锤线、钢尺测量就位偏差,用垫铁皮之法减少偏差至优良范围

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

LDB10干式变压器温度控制器

LD-B10-B220系列干式变压器温度控制器 使 用 说 明 书 2007年12月

目录 1、概述-----------------------------------------------4 2、技术指标-------------------------------------------4 3、工作原理-------------------------------------------5 4、型号与功能分类-------------------------------------6 5、面板-----------------------------------------------7 6、传感电缆总成---------------------------------------7 7、操作与显示-----------------------------------------8 8、功能模块-------------------------------------------9 9、B10-B220E电流输出型-------------------------------14 10、B10-B220F通讯型-----------------------------------14 11、现场故障处理小常识-------------------------------16 12、接线端子定义-------------------------------------16 附录 ----------------------------------------19

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

干式变压器安装方案_secret

干式变压器安装方案1、干式变压器安装 变压器安装按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》规定交接试验合格。安装位置正确,附件齐全。接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;变压器箱体、干式变压器的外壳可靠接地;所有连接可靠,紧固件及防松零件齐全。 (1)施工流程 (2)安装前的准备工作及安装要点 准备专用工器具、作业服、材料运到现场,所须的试验仪器、工器具、作业服 器身常规检查 对干式变压器器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。 现场运输就位 A、用5吨吊车将待安装的变压器就位。 B、就位运输时核对变压器高、低压侧的方向,避免安装时调换方向困难。 C、待安装的变压器就位后,将其永久接地点与地可靠联接。并测试其接地点接地电阻值小于4Ω。 (3)变压器的装卸及运输

运输线路、仓储 由设备供应商负责车面卸车前的运输工作,并负责运至施工现场。我方负责变压器的车面卸车,利用5吨吊车直接将变压器卸放在临建封闭仓库就近处。变压器被卸车前,准备两块50mm 厚的木方,长度与变压器包装箱尺寸相同,在通往封闭仓库仓储点的方向上先放置三根1OOOmm 长φ32钢管,在把木方放在三根钢管所在的平面上。变压器卸车时,将变压器放在已准备好的木方上,再在变压器的前进方向上再放一根或两根钢管,利用人力向前水平推动变压器包装箱,注意变压器下的钢管被滚出来后要将其放在变压器前进方向处,这样,不断地推动,不断地放钢管,逐步将变压器移至封闭仓库适当位置。变压器就位后,在木板下方垫三块与钢管直径一样厚的木块,再将钢管抽出,检查变压器放置稳固。 见下图所示: 变压器安装时,在变压器底座即木板下方放置三根与木块同厚的钢管,利用上述方法将变压器推出至封闭仓库门外的适当位置(吊车能起吊的位置),利用5吨吊车将变压器吊放在5吨汽车上(变压器放在汽车车箱内中央处),通过到厂房的临建道路将变压器运至厂房安装间,再利用厂房行车将变压器吊放在安装现场就近处。再利用上述同样的方法将变压器推至安装点现场。 装卸作业 A 、变压器装卸时,防止由于卸载时车辆弹簧力的变化引起变压器倾斜。 (每次要人为移到前面) 前进方向 滚杠搬运示意图 1、所搬运的物体 2、木板(或排子) 3、滚杠

BWDK干式变压器温控器说明书

干式变压器温控器说明书 (BWD3K130系列) 江西华达电子电脑有限公司 安全指导 在安装、操作和运行本温控器前,请仔细阅读本说明书,并妥善保管。本温控器有危险电压,并监控危险的电力变压器。如果不按本手册的规定操作可能会导致财产损失或人员严重受伤甚至死亡。 只有合格的技术人员才允许操作本温控器,在进行操作前,要熟悉使用手册中所有安全说明、安装、操作和维护规程。本温控器的正常运行取决于正确的运输、安装、操作和维护。 1. 本温控器的输入电源为:220VAC,50Hz; 2. 请确保所有电气连接正确、牢固; 3. 本温控器接通电源后,请不要接触外露的带电部件; 4. 以下部件带有危险电压: –电源端子2、3; –风机输出端子12、14千万不能短路; 5. 对变压器进行高压测试时,请先将温控器与变压器分离,以免损坏温控器! 一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准

BWDK-26系列中文说明书(干变温控器)

干式变压器温控器 说明书(BWDK-26 系列) 安全指导

一、产品概述 本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代电脑温度控制器,它采用美国生产的

单片计算机为控制核心,结合最先进的数据存贮技术设计而成,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶。和传统的模拟与数字电路组成的温度控制器相比,本仪器因采用高性能的微电脑控制器,使所需电子元器件的数量减少一半以上,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性。我公司生产的电脑温度控制器,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现,而且设定的参数在停电后永不丢失。本仪器还具有“黑匣子”功能,可记录变压器掉电时刻的线包绕组的温度。在抗干扰方面,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施,共同监视温控器的工作,从而达到了极强的抗干扰能力。在使用方面,本仪器还具有操作简单、安装方便、维护容易的特点。 本产品性能符合JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》标准 本产品生产体系通过ISO9001:2000质量体系认证 本产品被国家科委和国家经贸委评审为1997年度国家重点新产品 三、技术参数 3.1 测温范围:-30℃-200℃ 3.2 测温精度:0.5%FS±1个字 3.3 分辨率:0.1℃ 3.4 工作电压:AC176V~AC242V( 50Hz ) 3.5 功耗:5VA 3.6 继电器触点容量:10A/220VAC 3.7 仪表重量:<3Kg 3.8 仪表外形尺寸:200mm×260mm×80mm(宽×高×深) 四、产品功能介绍 4.1 具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示的切换功能。 4.2 风机控制功能:可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭,保

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

无线温控器使用说明书(带遥控器)

无线温控器使用说明书 一、技术参数 1、电源:控制器:DC 6V、遥控器:5号电池两节 2、功耗:<0.5W 3、环境温度:0----70℃ 4、显示温度:0----40℃ 5、控制温度:10----26℃ 6、控制精度:±1℃,温度分辨率:0.1℃ 7、尺寸: 8、重量: 180g 二、主要功能 1、无线温控器由SHW301遥控器和SHW302控制器组成,SHW301遥控器完成对室温的采集、与控制器的数据传输、参数显示、参数设置等功能;SHW302控制器完成对阀门的开关控制、热量管理、RS485数据通信、对遥控器无线通讯等功能。 2、无线温控器具有两种收费方式,一种是不需要充值就可以使用,计算“已用时间”收费,液晶面板不显示“调试”;另一种是通过充值后温控器工作,遥控器液晶面板“调试”出现闪动,出厂默认“剩余时间”设置为“0000小时00分钟”,余额为64小时温控器报警提示充值;倒计时累计为“0000小时00分”后,阀门自动关闭。 3、根据设定室温和当前室温控制供热阀门通断,当室内温度低于设定室温1℃时,打开阀门加热;当室内温度高于设定室温1℃时,关闭阀门。使室内尽量保持恒温,从而实现节能目的。 4、“设定室温”默认值范围为“10℃---36℃”,可通过远程命令修改“设定室温”值上限及下限范围。 5、阀门关闭期间余额不减,节能的同时节省费用。 6、断市电后,SHW302控制器由电池供电,当电池电量降低到一定程度,控制器自动打开阀门,保证了在断电情况下,能够正常供暖。

7、温控器能够实时监测阀门是否连接正常、阀门开关是否到位,并可将检测状态上报。 8、设置专有节能按键,用户外出时使用此键,即维护了建筑温度,又节约了能源。 9、为了防止在不供暖期间阀芯生锈、结垢造成阀门堵转,在温控器供电正常情况下,每隔12天左右阀门自动开关一次。 10、支持RS485通信功能,远程读取面板显示信息,包括当前室温、设定室温、剩余时间、已用时间、阀门开关信号、温控器运行模式等信息,可对设定室温、最高设定室温、温度修正值、剩余时间、计费模式实施远程修改,还可以对阀门开关、温控器开关、工作模式切换进行远程控制。 三、遥控器的操作使用 操作界面如下图。 (1)遥控器“开关”键,用于对遥控器的从休眠状态唤醒、控制温控器“打开”和“关闭”。 遥控器处于休眠状态时,液晶屏的显示:如果温控器处于“打开”状态,遥控液晶屏显示温度等信息;如果温控器处于“关闭”状态,遥控液晶屏什么都不显示。

干式变压器安装要求规范标准

环氧树脂干式电力变压器安装技术要求2010-06-07 14:54:38来源: (1)前期准备 1)变压器安装施工图手续齐全,并通过供电部门审批资料。 2)应了解设计选用的变压器性能、结构特点及相关技术参 数等。 (2)设备及材料要求 1)变压器规格、型号、容量应符合设计要求,其附件,备 件齐全,并应有设备的相关技术资料文件,以及产品出厂合 格证。设备应装有铭牌,铭牌上应注明制造厂名、额定容量、一、二次额定电压、电流、阻抗、及接线组别等技术数据。 2)辅助材料:电焊条,防锈漆,调和漆等均应符合设计要 求,并有产品合格证。 (3)作业条件 1)变压器室内、墙面、屋顶、地面工程等应完毕,屋顶防 水无渗漏,门窗及玻璃安装完好,地坪抹光工作结束,室外 场地平整,设备基础按工艺配制图施工完毕。受电后无法进 行再装饰的工程以及影响运行安全的项目施工完毕。 2)预埋件、预留孔洞等均已清理并调整至符合设计要求。 3)保护性网门,栏杆等安全设施齐全,通风、消防设置安

装完毕。 4)与电力变压器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量应符合现行建筑工程施工及验收规范的规定。当设备及设计有特殊要求时,应符合其他要求。 (4)开箱检查 1)变压器开箱检查人员应由建设单位、监理单位、施工安装单位、供货单位代表组成,共同对设备开箱检查,并做好记录。 2)开箱检查应根据施工图、设备技术资料文件、设备及附件清单,检查变压器及附件的规格型号,数量是否符合设计要求,部件是否齐全,有无损坏丢失。 3)按照随箱清单清点变压器的安装图纸、使用说明书、产品出厂试验报告、出厂合格证书、箱内设备及附件的数量等,与设备相关的技术资料文件均应齐全。同时设备上应设置铭牌,并登记造册。 4)被检验的变压器及设备附件均应符合国家现行有关规范的规定。变压器应无机械损伤,裂纹、变形等缺陷,油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤,无裂纹等。 5)变压器有无小车、轮距与轨道设计距离是否相等,如不相符应调整轨距。 (5)变压器安装

相关文档