文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实验室废水处理设计方案

实验室废水处理设计方案

实验室废水处理设计方案
实验室废水处理设计方案

1.项目背景

1.1项目概况

中国科学院广州生物医药与健康研究院实验楼每天产生的

废水包括清洗污水、实验过程产生的污水等;由于该实验楼所排

出的废水COD、BOD、SS及大肠杆菌类的细菌等水质指标都超

出了广东省水污染物排放限值中的一级排放标准,为了保护其周

围的水体环境,受该研究院的委托,华南环境科学研究所环境工

程研究设计中心承担了该废水处理工程方案设计工作。

1.2编制目的、依据、原则和范围

1.2.1编制目的

对废水处理站工艺单体进行详细优化设计,并提出主要设备材料表,据此编制投资估算。

1.2.2编制依据

1.参考同类型的实验楼废水水质水量资料;

2.废水处理后的出水指标按《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中一级标准执行;

3.工程设计执行《室外排水设计规范》(GBJ14-87);

4.《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);

5.《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90);

6.本中心多年来从事同类型废水治理工程的设计与施工的成功经验。

1.2.3编制原则

1.生产建设总体规划的指导下,通过废水综合治理工程的建设达到保护环境、保护水资源、保持企业可持续发展的目的。

2.采取近远期结合的方针,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。

3.选择先进、技术经济合理的处理工艺技术,为工程方案的尽早实施,为废水处理厂的建设和运行创造良好的条件。

4.采用高效节能,简便易行的处理工艺,降低工程投资和运行费用。

5.设备选型做到合理、可靠、先进。

6.按现行有关规定进行投资估算和经济分析。

1.2.4编制范围

本设计编制范围为废水处理站内全部建、构筑物及配套工程。

1.对废水处理站处理工艺进行优化组合和经济技术比较;确定经济、可行、合理的工艺技术方案。

2.对推荐方案进行工艺、建筑、结构、电气、机械和自控等分析评价,提出处理站定员、节能等方面说明。

2.工程目标

2.1工程范围

本工程的范围为废水处理站内工程系统。

2.2建设目标

废水处理站的设计采用先进的技术和设备、方便的管理设施,使水污染降到最小程度,同时做到投资合理,运行费用省,维护管理方便。

2.3废水水量、水质及处理目标

2.3.1废水水量

根据提供的资料,该实验楼的废水量为Q=24m3/d,本设计方案的水量按1.0m3/h,运行时间按24小时计算。

2.3.2废水水质

废水中主要污染物指标有大肠杆菌类、pH、CODcr、BOD5等,根据提供的水质及参考类似废水水质,本处理工程进水水质指标如下:

COD cr≤650mg/L BOD5:≤230mg/L

SS ≤200mg/L 氨氮≤ 25mg/L

动植物油≤20mg/l 硝基苯类≤20mg/l 2.3.3废水排放水质目标

废水处理站出水排放应执行《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的第二时段一级标准,出水水质指标达到以下标准:COD cr≤90mg/L BOD5:≤20mg/L

SS ≤60mg/L 氨氮≤ 10mg/L

动植物油≤10mg/l 硝基苯类≤2mg/l

大肠杆菌类:500个/L

2.3.4污泥处理目标

污水处理站二沉池所产污泥将经过污泥泵回流到酸化池和好氧池处置。

3.处理工艺

3.1工艺的选择

对本项目此类废水的处理,我单位经过多年的研究和工程实践,已掌握了一条行之有效的途径,即先通过水解酸化处理,靠厌氧微生物长时间地生化作用,先将大分子的长链打断,变成较小分子量的有机物,再经充足的曝气,由好氧微生物将其降解至既定的浓度。以确保出水达到排放标准。

3.2工艺流程及说明

工艺流程图如下所示:

达标排放

流程说明:

实验楼排出的废水由于含有其它一些较大的漂浮物,因此要预先通过格栅的处理后才能进入调节池,调节池集水坑内设置二台潜水泵,一用一备。调节池的出水由提升泵提升到水解酸化池。

由于水解酸化池中无搅拌混合的机械设备,所以如何将废水均匀分布在酸化池的整个平面上,是充分利用酸化池的有效空间,确保水解酸化处理效率的要点之一。本设计采用一套布水系统,将废水在短时间内以数倍于平均流量的水量,进入配水管网,使得每个布水口的出水流量基本一致;配水管网采用环形布水方式,可提高池内厌氧污泥与废水的混合吸附效果。再加上酸化池上部集水槽的均匀出水,酸化池内将不存在死区,有效容积得以充分发挥处理作用。

酸化池不需消耗其它能量,是一种节能工艺。水解酸化作用能破坏难分解物质的分子结构,对一般用好氧处理难以降解的有机物均有降解作用,水解酸化作用发生后,水中低级有机酸量增加,废水pH 值下降,长链、复杂有机物得以断链成为较简单、分子量较小的物质,废水的可生化性(BOD5/COD)提高,有利于后续好氧处理。废水经水解酸化处理后,COD将有所下降,但更重要的是废水的生化性有了很大的改善,可大大提高后续好氧处理的效率。

好氧池供氧采用鼓风曝气,并采用推流式生物膜法,废水由一端进入好氧池后,沿池呈活塞流向前推进,在此过程中,废水中的污染物质被附着于池内填料上的好氧微生物不断吸附和降解。由于废水中的浓度沿池长逐渐递减,池内各处生长的微生物的种群和数量将对应于该处的废水水质而自然优化,从而提高了处理效果和出水的水质。好氧池采用生物膜法,可免除常规活性污泥法用于废水处理时经常发生的污泥膨胀,污泥流失之患。

好氧池的出水在后续的二沉池中进行泥水分离,根据我们以往的工程经验,二沉池选用竖流式沉淀池的形式,设一个泥斗,该处污泥随即被回流到酸化池和好氧池。二沉池出水要经过消毒池加氯消毒处理方可达标排放。

4.工艺建构筑物设计

4.1厂区平面布置

设计时,将不同的建、构筑物分别集中布置,并考虑以下原则:1.废水按顺序以最短距离流经各处理构筑物,避免主管道的迁回曲折;

2.风机房靠近接触氧化池,以减少主风管长度;

4.2 废水处理系统设计

4.2.1 调节池

(1) 构筑物:按1.0m3/h规模设计。

功能:接纳流出废水,提供足够的调节容量以满足水质水量

的调节需要,保证废水提升系统的正常运行。

结构型式:地下式钢筋砼矩型水池。

设计流量:1.0m3/h

有效容积:V =24m3

停留时间:24.0小时

尺寸:B×L×H=2.0×4.0×3.5m3

数量:1座。

(2) 主要设备

提升泵

性能参数:Q=1.0m3/h,H=10m,N=0.5Kw

数量:2台,一用一备。

控制方式:池内设置液位计,根据调节池内水位高低自动

启停。

4.2.2水解酸化池

(1)构筑物:按1.0m3/h规模设计

功能:将废水中悬浮物截留并能去除部分溶解性有机物,将难于好氧生化降解的物质转化为小分子物质以便

在后续生化处理构筑物中去除。

结构型式:地下式钢筋砼水池

设计流量:1.0m3/h;数量:1座。

设计参数:

停留时间:24.0小时;

有效水深:H=5.00m

有机负荷:1.60kgCOD/(m3·d)

池中设填料,填料体积:V=18m3

工艺尺寸:B×L×H=2.0×3.0×5.5m3

(2)主要设备

布水系统,直接布水两种方式,布水管进行环形的设计,呈网状均匀分布在池底,能充分均匀布水,并能有效混和池中厌氧污泥与废水,提高酸化池中厌氧污泥与废水的吸附效果。

4.2.3 接触氧化池

按1.0m3/h规模设计

(1)构筑物

功能:利用好氧菌群将废水中有机物质深度降解以达到水质净

化的目的。

结构型式:地下式钢筋砼矩形水池。

设计流量:Q=1.0m3/h

数量:1座

停留时间:T=20.0小时

有效水深:H=5.0m。

有机负荷:1.45kgCOD/(m3·d);气水比:15:1。

工艺尺寸:B×L×H=2.0×2.0×5.5m3

池中设填料,填料体积:V=12m3

池中设曝气头:10个(服务面积:0.4 m2/套)。

(2)主要设备

配备三叶罗茨风机二台(一用一备),

总风量:0.90m3/min,风压53.9Kpa,

型号:SSR50-50A,N=2.2KW,Q=0.90m3/min

风机安装于风机房内。

4.2.4二沉池

按1.0m3/h规模设计。根据以往同类废水的设计经验和该厂的实际情况,选用竖流式沉淀池,该型沉淀池能有效提高二沉池的沉淀效。

(1)构筑物

功能:将从接触氧化池出来的混合液泥水分离。

结构型式:地下式钢筋砼水池

设计流量:Q=1.0m3/h

类型:竖流式沉淀池

数量:1座,

表面负荷:Q=1.80m3/(m2·h)

工艺尺寸:B×L×H=2.0×2.0×5.0m3

停留时间:16小时

(2)主要设备

①回流污泥泵

性能参数:Q=1m3/h,H=10m,N=0.75kw。

数量:2台,一用一备

控制方式:定时启停

4.2.5 消毒池

按1.0m3/h规模设计。

功能:接纳二沉池出水、对污水进行加氯消毒处理。

结构型式:地下式钢筋砼水池

数量:1座。

平面尺寸:B×L×H=2.0×1.5×2.0m3

4.2.6 鼓风机房及加药间

按1.0m3/h规模设计。

(1)构筑物

功能:为接触氧化池供气和消毒池加药。

结构型式:地上式框架;数量:1座。

平面尺寸:B×L×H=3.0×4.0×3.0m3

(2)主要设备

①鼓风机

设罗茨风机2台,1用1备,型号SSR50-50A。

风量Q=0.90m3/min,风压53.90Kpa,配套电机2.20kw。

还有与鼓风机配套的止回阀、安全阀、隔声罩、过滤器及消音减振措施等。

②加氯设备:

设二氧化氯发生器一台。

加氯量:8g/h

4.3自控仪表设计

1.控制方式

所有工艺设备统一由控制箱进行控制。

2.无功功率补偿

采用低压侧无功功率自动补偿装置,补偿后功率因数不低于0.9。

3.设备选型

低压开关柜采用国产GGD及XL-21固定式开关柜。

5.运行管理

根据建设部(85)城劳字第5号文《城市建设行业编制定员试行标准》,废水站总人数1人。

为保证废水处理站的正常运行和效益目标的实现,必须在废水处

理站的操作和维修管理方面采取有效的措施,主要有:

(1)对操作人员进行专门培训,经考核后才能上岗。

(2)加强对进站废水水质的监测,控制工业废水中污染物的任意排放,以保障生化处理工艺的安全运行。

(3)及时整理、定期汇总分析运行记录,建立、建全技术档案,为生产运行提供技术参数和设备工况资料,并在此基础上总结改善,不断提高运行技术水平。

(4)建立检修、保养制度。根据设备的性能要求,进行经常的维护和定期的检修工作,以提高设备的完好率,延长使用寿命。6.投资估算

6.1设计依据

6.1.1 . 工程内容

工程内容包括:废水处理站区所有建构物。

6.2投资估算

1.土建直接费(不包括基础处理费用)

2.设备直接费

(C)设备安装运输费:B×10%=1.536(万元)(D)直接费﹙A+B+C﹚:25.60万元:(E)设计费:D×6.0%=1.54(万元)

(F)调试费:D×3.0%=0.768(万元)

(G)税金:(D-F)×5%=1.24(万元)

本工程总投资为:29.15万元﹙贰拾玖万壹仟伍佰圆﹚

﹙本工程总投资不包括地基处理费和调试药剂费及电费﹚

7.运行费用

1.电费

本工程装机容量(包括照明)共8.2kw

实际每天耗电量为57.6kw·h

以0.8元/kw·h计,则折合每吨水:2.88元/吨水2.药剂费

药剂费按每吨水1.00元计。

3.人工费

日常运转共需员工1人,员工薪酬以600元/人·月计。

折合每吨水:1.0元/吨水

4.不计折旧吨水运行费:

(2.88+1.00+1.00)=4.88元/吨水

说明:以上计算中人工、药剂及用电单价如发生变化,则运行费用相应变化。

中国科学院广州生物医药与健康研究院实验楼废水处理工程设计方案

华南环境科学研究所环境工程研究设计中心

二OO四年五月

污水处理-工程设计方案

污水处理-工程设计方案(总 24页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

目 录 第一章 概述-----------------------------------2 第二章 工程概述-------------------------------4 第三章 污水处理工艺设计-----------------------10 第四章 主要处理构筑物及设备-------------------15 第五章 工程投资估算---------------------------21 第六章 技术经济分析---------------------------25 第七章 治理效果分析---------------------------27 第八章 配套工程-------------------------------28 第九章 组织机构及人员编制---------------------29 第十章 工程项目实施计划及管理-----------------30 第十一章 污水处理站内总图设计-------------------32 第十二章 事故应急预案---------------------------34 第一章 概 述 1.1废水来源 陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分 污水处理工程设计方案 【最新资料,WORD 文档,可编辑修改】

某有限公司废水处理设计方案

XXX有限公司废水处理设计方案 1总论 本项目废水为XXXXX高新材料有限公司生产和生活废水,产生来源如下: (1)原矿洗矿废水,主要是泥沙,可沉淀后回用。 (2)磁选洗矿废水,主要是铁质磁性矿物悬浮物,可沉淀后回用。 (3)浮选脱水,主要是硫酸、HF、十二胺,需进行中和处理和有机物处理。 (4)酸洗废水:盐酸、硫酸、HF、SS以及微量的金属离子(Fe Al Mg),需进行中和处理。 (5)设备地面冲洗废水:主要是悬浮物,收集沉淀后回用。 (6)生活污水:COD、BOD、SS、氨氮,可采用化粪池处理(已有)。 水质特点如下: (1)废水呈弱酸性,pH值为3~5。 (2)悬浮物含量高,主要为泥砂和矿物质。 (3)工序不同,产生的废水水质不同,处理及回用要求也有差别。 根据国家和当地环保要求,需要对废水进行处理并达标排放,根据业主方提供的水质参数和选矿、洗矿废水的水质特点编制此方案。 2工程设计依据、原则和范围

2.1设计依据 《室外排水设计规范》GBJ50014-2006 《建筑给水排水设计规范》GBJ50015-2003 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《给水排水设计手册(1~11册)》中国建筑工业出版社 《三废处理技术工程手册》化工出版社 2000年第一版 《环境工程手册》高等教育出版社 1996年第一版 《城市污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89) 《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60-94) 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 《水处理设备制造技术条件》(JB2932-86) 《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2002) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《国家污水综合排放标准》GB8978-1996 国内外关于此类废水处理技术资料; 污水处理有关设计和验收规范规程; 国家相关环保政策法规 2.2设计原则 (1)严格遵守国家有关环保法律法规和技术政策,确保各项出水指标均达到排放水质要求; (2)水处理设备力求简便高效、操作管理方便、占地面积小、造价低廉、运行安全及避

污水处理设计方案

废(污)水治理 1.水质水量分析 1.1水质水量分析 根据项目业主提供的数据、厂区实际排水情况以及《重庆中防德邦防水技术有限公司保温节能防水材料生产基地建设项目环境保护设计备案》,实行严格的雨污分流要求,生产废水和生活污水分析如下: 1、生产废水 拟建项目排水采用雨污分流制排水。雨水收集后经厂区雨水管网进入园区市政雨水管道。厂区内不进行设备和地坪的清洗。生产过程中的冷却水循环水系统包括2部分,防水卷材冷却系统采用间接冷却,循环水量约为20m3/d,循环排污水按照2%计,约为0.4m3/d,作为清净下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统采用直接冷却,循环冷却水量约为80m3/d,废水不外排,按照1%的损耗进行补充,补充水量约为0.8m3/d。生产废水仅为防水卷材系统冷却水,作为清净下水进入厂区雨水管网。 2、生活污水 、拟建项目新增劳动定员100人,用水定额按照100L/人·d计,其主要污染物为COD、BOD 5 SS、氨氮。 本项目的废水污染物产生情况如下表:

1.2治理后出水水质要求 环评批复对各污染因子指标要求的排放标准执行。 2.设计处理规模 防水卷材冷却系统循环水作为清洁下水进入厂区雨水管网;沥青烟处理工序循环冷却水系统的冷却水循环使用,不外排。对于生活污水建设一座设计处理规模为30m3/d的污水处理站。 根据《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(潼)环准[2015] 009号)要求,本项目的污水处理设计能力满足环评和实际对于处理污水规模的要求和企业发展的自身需求。 3.污水处理工艺流程 污水处理工艺流程见下图

4.废水处理工艺流程进、出水污染物浓度及排放标准介绍 本项目生活污水、生产废水进水水质,经过污水处理设施处理后水质,以及环评批复要求执行的排放标准如下表3: 表3 项目废水排放及处理一览表 5.废水处理工艺流程 (1)格栅池 生活污水进入污水处理站格栅池,拦截了废纸、塑料、泥沙等不易分解的悬浮物,减小后续工序的处理负担,延长设备使用寿命。 尺寸:4300mm×2500mm×3500mm 数量:一座 有效水深:2800mm 有效容积:30m3

医疗废水处理方案

医疗废水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

目录 一、概述. 1 二、指导思想. 2 三、编制依据. 3 四、设计范围. 4 五、设计原则. 5 六、设计水量与水质. 6 七、处理工艺的选择. 8 八、处理方案各处理单元参数的确定. 14 九、动力配电及照明设计. 21 十、测量及控制仪表. 23 十一、总平面及公用工程. 24 十二、环境保护及安全卫生. 26 十三、编制定员和管理措施. 28 十四、工程管理. 29 十五、工程投资估算. 36 十六、污水处理运行费用的估算. 39 十七、承诺. 40 十八、方案说明. 41 十九、结论. 42 二十、售后服务. 43 一、概述 现已发展成一所集医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合类医疗机构。现有床位1200张,属于大型医院。 近年来由于医院扩建,污水排放量增大,原有污水站处理能力严重不足,出水水质也不能达到排放标准要求。随着环境保护法规的颁布与实施及国家对环境保护工作日益强化,环保局对医院污水达标排放要求加强,相关环境管理机构和人民医院有关部门均对人民医院污水处理提出了相应要求,拟对该污水站进行改扩建,提高处理能力,使污水达标排放。 为了使污水处理工程扩建所采用的工艺流程,在确保达标排放的基础上,尽可能地降低投资和运行费用,我公司在调研、考察、现场勘探、试验的基础上,编制本设计方案。 由于人民医院污水处理站建设场地面积非常有限,本方案本着节约投资、尽可能利用原有设施的原则进行设计,使构筑物布局紧凑合理,并使污水经处理后最终达标排放。 二、指导思想 医院污水中通常含有多种细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒、有害物质。这些细菌病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长。当人们食用或接触被细菌、病毒、寄生虫卵或有毒、有害物质污染的水和蔬菜时,就会使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。历史上曾对医院污水危害的认识不够,医院污水未经处理任意排放,引起多起传染病流行事件,给人们的健康带来巨大危害。 医院每日排放污水量的大小取决于许多因素,它与医院的规模、性质、医院设施情况、医疗内容、住院与门诊人数、地域、季节、人的生活习惯及管理制度等因素密切相关。一般夏季耗水量较大,其他季节则要减少20%~30%。医院污水的排放,还有一个突出的特点,即不

生活污水处理方案设计方案

生活污水处理方案设计方案 1 概述 生活中的废物、污水是水体的主要污染源之一。生活污水中含有大量有机物,未经处理就直接排放,会造成水体富营养化,进而导致水体缺氧、发臭、藻类大量滋生、鱼类死亡等,严重破坏了水体的生态平衡。因此,为保护生态环境,必须对该种污水进行治理。 本设计方案适用于生活污水处理。由于小城镇过去“重建设,轻环保”的旧观念,城镇基础设施建设远远落后于城镇建设的发展,缺乏必要的污水收集系统和污水处理设施,污水无序乱流,不仅直接污染了小城镇自身生态环境,而且造成了河湖水体的严重污染,已成为区域性水环境的重要污染源。根据有关报导,预计今后我国70%以上的生活污水将来自城镇及小区。可见小城镇的污染治理关系到我国环境状况和可持续发展的战略目标,是十分重要和必要的,也是非常有前途和极具生命力的。城镇污水处理设施建设规模应遵循以下几项原则,综合考虑确定:①满足城镇总体规划的要求;②按城镇自然地理地形地貌特征划定汇水区;③避免远距离输水,就近再生处理、就近排放、就近利用;⑤城镇近期投资能力;污水收集系统与污水处理设施配套。本设计方案在项目构成、工艺与装备、配套工程、劳动组织与劳动定员等方面,根据所选的工艺技术特点和污水处理设施运营管理的基本要求,结合当地的实际情况

均进行了科学合理的设置,并达到国家的排放标准。 本设计方案拟采用的处理工艺为生物接触氧化,出水可达到国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)三级标准要求。 表1 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 2 设计依据、原则及范围 2.1 设计依据 (1) 建设单位提供的污水水质、水量等基础资料 (2) 《室外排水设计规范》(GB 50014—2006) (3) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) (4) 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141—2008) (5) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096—93) (6) 《给排水工程概预算与经济评价手册》

废水处理设计方案

工艺设计及设备选型方案 一、基本设计条件 1原有污水处理工艺流程 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司污水处理满足国家及相关行业标准。要求流量为130m/h (其中年产130万吨的焦化装置焦化废水处理流量为:1OOnVh,焦炉煤气综合利用制液化天然气(LNG项目建成投产后将产生流量为30nVh生产废水也将一并引至该污水处理厂集中处理)。 包括本工程及相关配套设施的设计、采购、施工、安装调试、负荷试车、试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格,以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。 原来焦化废水处理系统设计文件包括:事故池及预处理、生化处理单元、高级氧化单元、膜法深度处理单元及配套所有辅助设施。但高级氧化单元、膜法深度处理单元没有施工。实际上,已建设施工的内容主要包括: 1)事故池1座(平面尺寸20*18) 2)调节池1座(平面尺寸12*18)

3)除油池1座(平面尺寸:12*7.85,分2格) 4)浮选系统1套 5)厌氧池2座(总体尺寸:26*9) 6)缺氧池2座(总体平面尺寸:26*13) 7)好氧池2座(总体尺寸:35*26*5.9 ) 8)二次沉淀池i座(①14m 9 )混凝沉淀池1座(①12m) 10)污泥浓缩池1座(①6m) 11)鼓风机3 台,D60-1.7, N=185KW 12)综合厂房1座(平面尺寸:6*44.5 ) 13)1#集水池1座(平面尺寸:4*10) 14)2#集水池1座(平面尺寸:4*6) 15)3#集水池1座(平面尺寸:4*5) 16 )清水池1座(平面尺寸:4*7) 17 )污泥脱水机1套。 (2 )、现有工艺流程: 蒸氨废水—除油池—气浮池—调节池—厌氧池—缺氧池—好氧池-二次沉淀池-混凝沉淀池-清水池(达标后送熄焦沉淀池) 现有工艺出水水质:

废水处理工程项目设计方案

废水处理工程项目设 计方案 概述 白酒历史悠久,为世界六大蒸馏酒之一。白酒的主要成分是乙醇和水(占总量的98%~99%)。通常情况下,人们按香型将白酒划分为清香型、米香型、浓香型、酱香型和兼香型五种类型。2007年以来,已经替代成为我国第一大白酒生产地,占全国白酒总产量的17.5%。川南地区具有悠久的酿造历史和优越的酿造环境,是生产调味酒和基酒的理想地。 九月九酒业有限责任公司位于龙马潭区石洞镇永寿场,总占地面积13337 m2,职工30名,建有窖池157口,蒸酒甑5个,酿酒生产实行二班制连续生产,年生产天数约250天,年产白酒625吨。其中蒸馏工序产生的锅底废水、发酵时窖池暗沟的渗漏水(黄水)40m3/d;打粮废水5m3/d;每天冲洗设备及厂房地面1次,产生冲洗废水 10m3/d。,总共产生废水水量约为55m3/d。另外产生生活废水5m3/d。 九月九酒业有限责任公司主要从事白酒生产和销售,由于白酒工业是以粮食和农副产品为主要原料的加工工业,生产废水具有COD 高、SS含量多、温度高、酸性大等污染特点,属于高浓度农产品加工有机废水。此类废水的治理难度较大,处理不达标,长期对外排放,废水中所含有的有机物,进入水体后迅速消耗水中的溶解氧,造成水

体缺氧而影响鱼类和其他水生动物的生存,同时废水中有机物易在厌氧条件下分解产生臭气,恶化水质,将对环境造成很大污染。 根据政府及环保部门的要求,为保护环境、治理污染,树立良好的企业形象,促进企业的持续发展,改善区域环境质量,按环保部门下发的通知要求,九月九酒业有限责任公司的生产废水和生活废水必须通过有效处理,使出水水质达到国家标准《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》(GB 27631-2011)表2中标准限值的规定后才能安全排放。为此,九月九酒业有限责任公司委托我公司开展该污染治理项目工程设计、施工及技术经济投资方案编制工作,完善污水处理设施建设工程,达到达标排放之目的。 根据废水的水质特点和九月九酒业有限责任公司提供的实际情况,经过工艺分析,拟采用”厌氧消化+接触氧化”生化法污水处理技术完成整个处理废水治理工程。 三、编制依据与围 1. 编制依据 (1)《中华人民国环境保护法》(1989年12月26日); (2)《中华人民国水污染防治法》(2008年2月修订); (3)《中华人民国固体废物污染环境防治法》(2004年12月修订); (4)《中华人民国噪声污染防治法》(1996年10月29日); (5)中华人民国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》(1998年11月29日);

医疗废水设计方案

医疗污水处理工程项目 设 计 方 案 ×××××××××有限公司 二〇一七年六月

医疗污水处理工程工程项目 摘要 1、工程建设单位:×××××××××有限公司 2、工程设计单位:×××××××××有限公司 3、工程建设地点:×××××医院 4、设计规模: 生产废水日处理量140m3/d。 5、工程设计占地面积: 废水处理站占地面积约72.5m2。 6、设计排放排放标准: 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)一级标准。 7、选择工艺流程(见第四章)

目录 工程概述 (1) 设计基础 (2) 设计依据 (2) 1.1.1 标准规范 (2) 1.1.2 基础资料 (2) 设计原则 (3) 设计范围 (3) 设计水质水量及排放标准 (5) 水量及水质 (5) 1.1.3 设计规模 (5) 1.1.4 进水水质指标 (5) 1.1.5 出水水质 (5) 废水处理工艺流程 (6) 工艺确定原则 (6) 废水处理工艺选择 (6) 废水处理工艺流程图 (8) 工艺设计参数 (9) 生产废水处理系统 (9) 1.1.6 主要设备材料清单 (15) 建筑结构设计.................................................................................. - 20 -设计规模及范围 ..................................................................................... - 20 -设计指导思想和特点 .............................................................................. - 20 -防渗、防腐............................................................................................. - 20 -

农村生活污水设计方案

农村生活污水处理工程 设计方案

目录 第一章概况 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 (3) 第二章污水收集管网系统设计 (5) 2.1 设计原则 (5) 2.2 收集管路系统 (5) 2.3 收集管网设计要求 (7) 2.4 收集管网汇总 (9) 第三章污水生态处理系统设计 (10) 3.1 设计水质和水量 (10) 3.2 工艺流程 (11) 3.3 构筑物及材料说明 (15) 第四章投资概算 (16) 4.1 污水收集管网投资概算 (16) 4.2 生态处理系统投资概算 (17) 4.3 运行费用 (17)

第一章概况 1.1 工程概况 1.2 编制依据、原则、范围及治理目标 1.2.1 编制依据 1)当地周围环境状况的调查与监测资料; 2)《浙江省农村生活污水处理技术规范》DB33/T 868-2012; 3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002; 5)《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50104-2002; 6)《给水排水设计手册》,中国建设工业出版社; 7)《室外排水设计规范》GB50014-2006; 8)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 9)《城市污水处理工程项目建设标准》(修订); 10)《人工湿地污水处理技术导则》RISN-TG006-2009; 11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 12)《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 13)《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002; 14)《地表水环境质量标准》GB3838-2002; 1.2.2 编制原则 根据国家和当地有关环境保护法规的要求,对农村生活污水整治,使之符合国家和当地水质标准,取得明显的环境和社会效益,使企业树立良好的社会形象。 1)严格执行有关环境保护的各项规定,使处理后的水质各项指标达到国家要

医院医疗废水处理方案

医院 废水处理工程方案(二氧化氯消毒工艺方案) 2016年11月

目录

1.概述 1.1项目名称 医院废水处理工程。 1.2废水来源 排水主要包括:门诊、病房、手术室、化验等各类科室排出的诊疗、生活及粪便污水,以及行政、医务人员和陪护家属产生的生活用水,以及医院其它杂用废弃水。 1.3原水指标 水量: 根据《》(2029-2013),按方法(1)以分项用水定额计算 按方法(2)床位数经验算法计算,该医院编制床位数为1800个,以400床*d,污水排放量为720m3,以日变化系数为2计,日最高污水排放量为1440 m3。 根据以往工程经验,考虑一定冗余及医院发展,本方案设计污水量为1500m3。即设计流量为62.5 m3。

水质: 原水水质如下表: 1.4处理目标 处理站设计进水水质: 如下表 设计处理目标: 根据项目环评,处理后的排水应达到《》(18466-2005)表2中的预处理排放标准,如下表。

2.处理流程设计 2.1流程设计 原水为大部分为一般医疗废水,是一种有机物污染废水,≈0.5,可生化性较好,处理率要求不高,根据新近实施的新版《医院废水处理工程技术规范》(2029-2013)中6.2.2条之规定,出水排入城市污水管网(终端已建有正常运行的二级污水处理厂)的非传染病,可采用一级强化处理工艺,工艺流程见图一: 格栅——拦截漂浮物和大颗粒悬浮物,保障后续设施和管道的正常运行,拟设格栅池和机械格栅。机械格栅配套栅渣压榨输送机一台,栅渣由沥水收集框收集后作为医废处理。

调节池——有效容积可按日处理水量的1/3计算,即500m3,池内设搅拌器均匀水质。 混凝沉淀池——根据规范,两格并列,每列设混凝投药池和沉淀池。混凝投药池用于投加混凝剂,混凝剂选用聚丙烯酰胺()和聚合氯化铝(),池内设搅拌机加速药剂混合反应。沉淀池采用多斗式平流斜管沉淀池,该池型结构简单,不需刮泥机等设备,排空和维护方便,利于日常管理。池顶加盖,并设通风管收集处理臭气。

废水处理设计方案模板

废水处理设计方案

工艺设计及设备选型方案

一、基本设计条件 1、原有污水处理工艺流程 山西襄矿集团沁县华安焦化有限公司污水处理满足国家及相关行业标准。要求流量为130m3/h( 其中年产130万吨的焦化装置焦化废水处理流量为: 100m3/h, 焦炉煤气综合利用制液化天然气( LNG) 项目建成投产后将产生流量为30m3/h生产废水也将一并引至该污水处理厂集中处理) 。 包括本工程及相关配套设施的设计、采购、施工、安装调试、负荷试车、试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格, 以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。

原来焦化废水处理系统设计文件包括: 事故池及预处理、生化处理单元、高级氧化单元、膜法深度处理单元及配套所有辅助设施。但高级氧化单元、膜法深度处理单元没有施工。实际上, 已建设施工的内容主要包括: 1) 事故池1座( 平面尺寸20*18) 2) 调节池1座( 平面尺寸12*18) 3) 除油池1座( 平面尺寸: 12*7.85, 分2格) 4) 浮选系统1套 5) 厌氧池2座( 总体尺寸: 26*9) 6) 缺氧池2座( 总体平面尺寸: 26*13) 7) 好氧池2座( 总体尺寸: 35*26*5.9) 8) 二次沉淀池1座( Φ14m) 9) 混凝沉淀池1座( Φ12m) 10) 污泥浓缩池1座( Φ6m) 11) 鼓风机3台, D60-1.7, N=185KW 12) 综合厂房1座( 平面尺寸: 6*44.5) 13) 1#集水池1座( 平面尺寸: 4*10) 14) 2#集水池1座( 平面尺寸: 4*6)

荥光废水处理设计方案

二次荧光废水处理及回用设计方案

目录 一、概况 (3) 二、设计范围、依据及相关要求 (3) 2.1 设计范围 (3) 2.2 设计依据标准 (4) 2.3 设计原则 (5) 三、水质、水量及回用技术要求 (6) 3.1 原水水质、水量 (6) 3.2 回用水要求 (7) 四、设计思路 (7) 4.1处理工艺思路 (7) 4.2工艺流程框图 (7) 4.3工艺说明 (7) 五、主要工艺参数说明 (12) 六、机电设备选型设计 (18) 七、经济性评估 (20) 7.1 装机容量 (20) 7.2 药剂用量 (20) 7.3 生产规模 (20) 7.4 劳动管理及定员 (20) 7.5 经营成本 (21) 八、总平面布置 (21) 九、自动化控制 (21) 9.1 配电 (21) 9.2 过程检测和自动化控制 (22) 十、安全卫生和节能 (22) 10.1安全卫生 (22)

10.2 节能 (22) 十一、人员培训和岗位职责 (23) 11.1用户手册的编制 (23) 11.2人员培训 (23) 11.3 人员培训目标 (23) 11.4培训计划内容 (24) 十二、回访 (24) 十三、技术服务承诺 (25)

一、概况 xxxxx有限公司成立于200x年x月份,占地面积xxx平方米。200x年xx月份正式投入生产,主要为x摩托车制造厂提供世界一流的汽门,以供组立一流之发动机。x。 公司在生产过程中,需要用到荧光渗透液(主要由油基渗透溶剂、互溶剂、荧光染料、乳化剂等组成)作为示踪剂。该试剂广泛地应用在精密零件无损探伤检测上,检测后的零件在清洗过程中产生高浓度荧光废水,该种废水主要由非离子型表面活性剂、白色矿物油、荧光光亮剂、乙氧基化物、磷酸三丁氧基乙酯及其他化学添加剂组成,呈乳状,略显墨绿色,是一种有机物浓度高、色度高、破乳难度大、污染强度大的难处理废水。 按照环保的要求,该废水必须经过处理后达标排放,按照公司的需求,需要对该部分废水进行回用,以减少废水排放的水量。 二、设计范围、依据及相关要求 2.1 设计范围 本工程以甲方提供的原废水水质指标为依据进行设计,包括原废水的收集、处理、回用系统的工艺设计、工程设计及施工总承包,包括工艺、土建、钢结构、电气、仪表自动化及工程概算。施工范围由废水进到处理系统废水调节池起,到处理完毕经过活性炭过滤达到回用条件止。 2.2 设计依据标准 1)《中华人民共和国环境保护法》; 2)《钢制压力容器》GB150-1998; 3)《水处理设备制造技术条件》 JB/T2932-1999 ; 4)《橡胶衬里化工设备》HGJ32-90;

m3医疗废水处理设计方案

20m3/d医疗废水处理工程 设 计 方 案

目录 1、工程概况 2、设计依据 3、设计指导思想 4、设计水质排放标准 5、污水处理工艺说明及流程图表 6、主要工艺构筑物、机电设备及设计参数 7、电器控制方式及动力配电 8、运行费用 9、设备价格 10、环境影响说明 11、售后服务承诺及质量保证体系

1. 工程概况 本项目为医疗废水处理,其废水内不仅含有大量的有机污染物,而且含有大量的悬浮物、氨氮等其它污染物及各种病原菌,根据业主及地方环保部门的要求,该项目的污水须经处理后达标排放。根据贵单位的实际情况按1T/H设计处理。 2. 设计依据 《污水综合排放标准》GB8978-96。 《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005; 《室外排放设计规范》GBJ14-87。 《建筑给排水设计规范》GBJ15-88。 《城市区域环境噪声标准》GB3096-93。 3. 设计指导思想 采用成熟可靠的A/O工艺,不但能去除有机物,而且具有较好的脱氮效果;全自动运行,运行稳定可靠,污水经处理后完全能够达标排放。

满足环境保护的各项要求,确保各项指标达到排放标准的要求; 确保污水处理设施具有较大的灵活性和调节余地,以适应水质、水量的变化;污水处理设施主体采用钢防腐结构,具有占地面积小、建设周期短、使用寿命长的特点; 选用质优价廉的环保设备和器材,电器仪表采用通用性强的产品,便于维修;尽量减少工程投资及占地面积,减少运行费用;严格控制二次污染的产生。 4. 设计水质排放标准 污水进水水质要求(按一般污水水质) CODcr 400mg/l BOD5 150~200mg/l SS 400mg/l PH 6-9 处理后出水水质 (达到国家污水综合排放标准GB8978-96<一级>) CODcr ≤70mg/l

污水处理系统设计方案

污水处理系统设计方案 (1)、化粪池 主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。 建议设计参数为水力停留时间:HRT ≥36h 。 池型:三格化粪池。 设计流量:Qmax =600m 3 /d =25m 3 /h =0.0069m 3 /s ; 污水部分容积: Nqt 100030243 V 11000 1000 = = =720m 式中:N ——化粪池的实际使用人数; Q ——每人每天的生活污水量(L/人·d ),一般取20-30 L/人·d ; T ——污水在化粪池中的停留时间(h ); 根据有关规定,污水在化粪池的停留时间取24~36h 。 污泥部分容积: aNT(1.00b)K 1.20.7100036(1.00-0.950.8 1.23 V 2 1.00-0.91000 (1.00-c)1000 = = =12m )() - 则化粪池有效容积V=V 1+V 2 =720+12=732m 3 数量:2座 单座有效尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.0m 单座设计尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.5m 设计总容积:792m 3 结构方式:砖混。 (2)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处 理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。

②、设计数据 A、设计流量: Q=500m3/d=21m3/h=0.0058m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取2.2,Q max为0.0128m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B1)与渠内流速(v1)之间的关系为 v1 = Q max / B1h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B1 =0.5m, 渠内流速 v1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图 (4) 进水管道渐宽部分展开角度α1= 20°。 (5) 当格栅间距为16 ~ 25 mm时,栅渣截留量为0.10 ~ 0.05 m3/103m3污水,当格栅间距为30 ~50 mm时,栅渣截留量为0.03 ~0.01m3/103m3污水。本设计中,格栅间距为20mm,所以设栅渣量为每1200 m3污水产0.08m3。 ③设计计算 A、栅条的间隙数n Q max (sinα)1/2

污水处理厂设计方案(1000吨)

黑龙江农场 生活污水处理工程 设 计 方 案 2010年09月18日

目录 一、总论 0 1.1概述 0 1.2设计依据 0 1.3设计范围 (1) 1.4设计原则 (1) 二、处理水量、水质及处理程度 (2) 2.1处理水量 (2) 2.2设计水质 (2) 2.3处理程度 (2) 三、处理工艺研究 (3) 3.1工艺选择 (3) 3.2工艺流程及说明 (6) 3.3预期处理效果 (9) 四、主要建、构筑物及设备设计 (10) 五、土建设计 (14) 5.1工程地质 (14) 5.2建筑设计 (14) 5.3结构设计 (14) 六、电气与自控 (14)

6.1电气设计原则 (14) 6.2设计范围 (15) 6.3主要用电负荷 (15) 七、公用工程 (16) 7.1给排水 (16) 7.2防冻与保温 (16) 7.3劳动保护 (16) 7.4环境保护 (17) 7.5节能 (18) 7.6采暖通风 (18) 7.7劳动定员 (19) 八、投资估算 (19) 8.1土建费用 (19) 8.2设备费用 (20) 8.3其他费用 (21) 8.4投资费用 (22) 九、运行费用估算 (22) 十、主要技术经济指标 (23) 十一、服务承诺 (23) 附图: 污水处理工程平面布置图

一、总论 1.1 概述 黑龙江农垦857农场位于密山市东南部,北临完达山,南依小兴凯湖,总面积567平方公里。该农场居民在日常生活中会产生一定的生活污水,这些污水如果不经处理任其排入环境水体,不可避免地会污染水源、危害人民群众的健康。根据国家的法律法规和地方环保部门的要求,该农场须建设配套的生活污水处理站处理产生的生活污水,使其达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002表1中的一级B排放标准,方能外排。 为保证污水处理达标排放,我公司根据该农场污水的特点,本着实事求是、真诚合作的原则,在了解相关情况基础上,结合本单位的技术特点和现有成功运行的工程实例,对其治理工程进行整体规划和设计,拟定本设计方案,并提供先进的工艺、高品质的设备和全方位的服务。 1.2 设计依据 (1)《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; (2)《室外排水设计规范》GB50014-2006; (3)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; (4)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (5)《建筑结构可靠度统一设计标准》GB50068-2001;

医院医疗废水处理工程设计方案设计说明

****医院医疗废水处理工程(--m3/日)方案及设计 (1) ***********中医院医疗废水处理工程初步设计方案(300m3/d)18 红十字医院医疗废水处理工程初步设计方案 (32) 医疗废水处理工程设计指南 (49) *** *医院医疗废水处理工程(--m3/日)方案及设计 (送审稿) 方案编制:**环境污染防治中心 设计单位:**环境污染防治中心 建设单位: ***医院 编制时间:二O一二年**月 目录 1.工程概况 1.1项目名称 1.2方案由来 1.3医院性质 1.4建设容及规模 2.设计依据、原则及围 2.1 设计依据 2.2 设计原则

2.3 设计围 3.工程规模及设计标准 3.1水质特征 3.2工程规模测算 3.3工程规模 3.4工程原水及排放水质 4.污水处理工艺设计 4.1工艺流程确定原则 4.2医院废水处理工艺选择思路 4.3 工艺选择原则 4.4废水处理工艺比选 4.4.1 医院污水处理工艺要求 4.4.2 生物处理工艺比选 (1)常规活性污泥法(2)SBR法(3)MBR膜生物反应器工艺(4)接触氧化法处理技术(A/O 工艺) 4.5 医疗污水消毒方法比选 5.污水处理站工艺设计及各单元 5.1 污水处理站工艺流程 5.2工艺设计单元说明 5.2.1预处理系统 (1)化粪池(2)格栅(3)调节池 5.2.2 污水生化处理及消毒系统 (1)厌氧池(A池)(2)生物氧化接触池(O池) (3)沉淀池(4)定量消毒接触池 5.2.3 污泥处理系统 5.3 污水处理工艺特点 6. 结构设计 6.1 工程地质条件 6.2 建筑材料及施工要求 6.3 结构设计方案 7. 人员编制 8. 电气控制 8.1 电器控制方式 8.2 保护方式 8.3 动力配电 9. 各构筑物结构形式 9.1 化粪池 9.2 格栅池 9.3调节池 9.4 厌氧池 9.5 生物接触氧化池 9.6 沉淀池 9.7 消毒池 9.8 污泥浓缩池

污水处理技术设计方案

山东XXXX 有限公司300m 3/d 污水处理技术方案 目录 1.概况 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.2设计原则 2.3设计范围 3.废水处理站设计条件 3.1设计规模 3.2进水水质 3.3处理后的水质标准 4.废水处理站处理工艺方案 4.1废水的水质特性 4.2工艺流程的选择 4.3主体工艺的确定 5、废水处理工程设计

5.1主要构筑物和设备5.2平面布置与高程设计5.3电气及自控设计 5.4节能设计 5.5运行管理及劳动定员

6.工程投资概算 7、运行费用分析

1.概况 山东XXXX 有限公司生产车间比较多,排放的污水种类比较多,污水成份比较复杂,对环境污染比较严重。公司领导对环境保护比较重视,决定对公司排放的污水全部进行治理。我们根据贵公司的实际情况制订了如下污水处理方案。 2.设计依据、原则及范围 2.1设计依据 2.1.1业主提供的废水水质、水量等基础资料; 2.1.2《污水综合排放标准》 ( GB8978 -1996 ); 2.1.3《室外排水设计规范》 ( GBJ14-87 ,1997 年版); 2.1.4《工业企业噪音控制设计规范》 (GBJ.87-85 ); 2.1.5《混凝土结构设计规范》 (GBJ10-89 ); 2.1.6《砌体结构设计规范》 ( GBJ3-88 ); 2.1.7《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7-89 ); 2.1.8《构筑物抗震设计规范》 (GBJ50191-92 ); 2.1.9《地下工程防水技术规程》 (GBJ108-87 ); 2.1.10《低压配电设计规范》 (GB50054-95 ); 2.1.11其它有关的设计规范和标准。 2.2设计原则 2.2.1本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,废水处理达到国家《污水综合排放标准》GB8978-96 中的一级排放标准; 2.2.2本着技术先进、经济合理、运行可靠的原则,采用国内外成熟的先进工艺,减少工程投资和运行费用;

废水处理设计方案

xx有限公司 水膜除尘废水处理回用工程设计方案 xx有限公司 2016.10

目录 1 总论................................................................................................................................................... - 0 - 1.1 项目概况................................................................................................................................ - 0 - 1.2 设计依据................................................................................................................................ - 0 - 1.3 设计原则................................................................................................................................. - 1 - 1.4 设计范围................................................................................................................................ - 1 - 2 工艺设计........................................................................................................................................... - 2 - 2.1 设计水量和水质..................................................................................................................... - 3 - 2.2 处理工艺设计 ........................................................................................................................ - 3 - 3.总平面布置和高程布置.................................................................................................................... - 6 - 3.1 高程布置................................................................................................................................. - 6 - 3.2.总图布置................................................................................................................................. - 6 - 4.建筑与结构设计 ............................................................................................................................... - 7 - 4.1.建筑设计................................................................................................................................. - 7 - 4.2.结构设计................................................................................................................................. - 7 - 5.电气、仪表........................................................................................................................................ - 8 - 6.劳动定员............................................................................................................................................ - 9 - 7.投资估算.......................................................................................................................................... - 10 - 7.1.投资估算依据 ....................................................................................................................... - 10 - 7.2.设备投资估算....................................................................................................................... - 10 - 7.3 其他费用 .............................................................................................................................. - 10 -

相关文档