外墙涂料施工工艺的方法及其流程

1、基层检查标准和验收

基层抹面砂浆质量是保证涂料施工质量的关键和基础,应符合外保温质量验收标准,以保证涂料施工在合格的基层上,从而保证涂料长期使用效果。

1) 、清除墙面污物、浮沙,基面要求整体平整、坚实,墙面平整度按国家标准应以2M 靠尺检查,平整度偏差应小于3mm;

2) 、混凝土抹灰基底干燥期在28天以上,干燥、PH值小于10,含水率≤10%;

3) 、用抹面砂浆找平缺陷,应养护超过14天,使其碱性降低;

4) 、门窗边框密封找平;

5) 、外墙面霉变、苔藓、泛碱物必须用钢丝刷或铲刀清除,然后清洁干净;

2、基层处理工艺

1) 、基层处理目的:

基层处理是涂装工程的基础,是涂料施工中极为重要的一个环节,基层处理的好坏直接影响到涂层的附着力、装饰性和使用寿命,应对它予以足够的重视,否则达不到预期的涂饰效果,影响工程质量。

2) 、基层处理的内容包括:

a) 清除基层表面上的灰尘、油污、疏松物;

b) 减轻或消除表面缺陷;

c) 改善基层表面的物理或化学性能使涂料基层平整光滑。

3) 、基层处理施工步骤方法

a) 除去浮浆和附着的杂物;

b) 修补基层上的孔洞、蜂窝、麻面微裂纹;(要求及时修补)

c) 除去基层油污;

d) 检查开裂、孔鼓现象;

e) 处理墙面钉头、铁丝等金属物件;

f) 外粉墙面接搓印;

g) 小面积的突起应用打磨机打磨平整。

3、基面处理的技术要求:

1) 、必须使墙面彻底干燥,以确保涂层的最佳效果。

2) 、注意建筑物表面的颜色,如果颜色很深,表示其水份含量仍很高;

3) 、清理欲涂刷表面,去除滴溅的水泥粒和任何松脱或碎裂的附着物,填平接缝,清理突出部位。

4) 、用砂浆修补较大的裂缝和凹陷,但需注意,若是其材质过份粗糙,因其吸水率的不同,可能会影响到最后的涂刷效果和涂刷面积。

技术要求:

n基层平整度要求小于或等于3㎜;

n 目测无污垢,松散物和其他障碍物;

n 墙体湿度,要求小于或等于10% ;

n 用PH试纸测试墙体酸碱度,要求小于或等于10。

5、涂料施工步骤方法

1)、腻子批刮:

使用外墙腻子的作用是提高基面整体平整度,均衡基材的吸水率,提高清洁度,使表面致密。

腻子一般批刮两遍,视基面情况增加。第一遍腻子是主要是填补墙面的凹陷、气孔、砂孔和其他缺陷,即局部找平。第二遍腻子主要以整体找平为主,最终达到平整度的要求。待腻子干透后,应先用320#砂纸打磨一次后再用400#砂纸打磨第二遍,已消除打磨砂纸痕迹。

技术要求:

n 腻子批刮易薄不宜厚,以批刮平整为主。

n 完工后腻子表面无批刀痕、接搓痕迹。

n 腻子批刮完毕后经3-4天保养,干燥后用砂纸打磨至平整。

n 用2M靠尺检查墙面,偏差应小于2MM。

n 腻子打磨后应及时涂刷底漆,以免造成再次污染。时间过长会影响腻子强度及覆着力。

腻子批刮时如发现局部底材不符合要求,应按前工序处理至符合要求后方可批刮。腻子批刮完毕后需检查墙面,待水分和碱分符合要求并通过验收后方可进行涂料涂装。

注意:外墙腻子应选择耐水性好,致密,建议采用有一定抗裂性能的腻子

2)、底漆涂刷

一般情况下底漆、高弹外墙漆无须稀释,如高弹外墙漆刷涂或滚涂(在高温天气)必须稀释时,可使用不超过5%的水进行稀释。中深色面漆尽量不稀释。

采用水性抗碱底漆,它是以高性能树脂为原料,能有效渗透入墙体微孔,在外墙面形成致密的高耐碱性漆膜,封固性极佳。另外防霉性强,附着力强,能均衡基层吸水性。搅拌均匀后,用滚筒在被涂墙面上用力平稳地来回滚动。一般墙体只需均匀涂刷一遍即可,按涂布率要求施工,不宜涂刷面积过大。底漆干透后可进行下一道工序(根据天气情况,如:25℃、天气晴朗约6小时以后),用细砂纸进行轻轻打磨,清除细微颗粒灰尘再进行面漆涂刷。

滚涂具体操作步骤:

n 蘸料滚涂上料前应先用水将滚筒湿润,甩干并压去多余的水份再蘸取涂料,蘸料时只须将滚筒刷的一半浸入料中,然后在匀料板上来回滚动几下,使涂料充分且均匀附着于滚筒,以滚筒含着的涂料不滴落程度为佳。滚筒一次蘸料以一次需要涂布面积为宜。

n 展料目的在于将滚筒上的涂料先行在工作面上展开。从左边开始,沿水平方向上将滚筒上的料,呈“W”状或“Z”状先滚刷在基层上,也可沿竖直方向上将料呈“三”状展开。展料面积根据蘸料多少和可以涂刷的面积而定,如间隔宽度太大,可能会造成滚涂不均、漏涂或滚花。如间隔太小,会重复涂刷造成材料浪费.

n 收料将涂料滚匀,不允许有堆积现象,比较粗糙的表面可以按井字形两个方向滚涂,以免遗漏不允。应遵守先上后下,先左后右,先边角后大面的原则。

技术要求:

n如气温过高,气候干燥不易施工,建议按要求5%以内稀释施工。(如稀释过量会造成底漆的耐候性、抗碱等性能差)

n 底漆涂刷一般采用普通长毛滚筒涂刷,局部采用漆刷施工。

n 底漆涂刷是要注意不可漏涂,从而导致面漆色差、光泽不均等。

n 底漆涂刷完后应达到干燥时间才可涂刷面漆。(气温大于25℃时天气晴朗时应大于6小时)

n 如施工底漆前一天,请确认底材湿度。(按国家标准湿度小于10%)

n底漆涂装时如果发现不符合要求的墙面请按上道工序修补后重涂底漆。

n 底漆没有遮盖能力,以全部涂刷到为准。

注意:雨天严禁施工,施工前一天下雨,第二天施工墙面必须干燥。

3)、面漆涂刷

弹性外墙涂料是一种由特殊纯丙烯酸乳液构成的外墙弹性乳胶涂料。因其具有拉伸性,使之涂刷后能够覆盖已有的毛细裂纹和防止毛细裂纹发展,有效地阻止水分向墙体内部渗透。具有优异的防霉、防藻、耐紫外线性能和长久耐用,同时具有极好的呼吸功能。

a) 、涂刷第一遍(平涂)

第一遍面漆涂装时建议不稀释,搅拌均匀后采用普通长毛滚筒施工,局部可用毛刷进行修补,滚筒施工时与底漆相同采用井字型涂刷,已确保面漆涂刷均匀。分色线、外墙瓷砖、窗框在涂装前应先用胶带封边,而后进行涂装,涂装时若使用毛刷应注意先边角后大面涂刷不能有漏涂现象。面漆涂装时应注意在分隔线内墙面应一次涂装完毕,以免造成接搓痕迹。面漆涂装时发现有局部不符合要求的,应按前道工序要求进行修补,直至符合要求后方可涂装面漆。

滚涂具体操作步骤同底漆

技术要求:

n 涂刷面漆前应检测底漆是否受到污染。墙面瑕疵是否修补完毕。

n尽量背光施工。(因夏季施工气温较高,涂料在朝阳施工中水分蒸发较快交接处容易形成明显的印痕进而影响外墙美观)

n 施工面漆前要确认底漆已达到重涂时间。

注意:雨天严禁施工,施工前一天下雨,第二天施工墙面必须干燥。当天预报下雨,应避免施工,以防涂料未干冲落。施工时要密切关注每天天气情况。

b)、第二遍面漆涂刷:(小拉毛或平涂)

第二遍面漆的施工应采用拉毛滚筒对于拉毛的涂层施涂, 平涂的则选用普通长毛滚筒施涂,原则上应采用滚筒以“勤蘸勤理”法滚涂。

滚涂具体操作步骤:

n 蘸料滚涂上料前应先用水将滚筒湿润,甩干并压去多余的水份再蘸取涂料,蘸料时只须将滚筒刷的一半浸入料中,然后在匀料板上来回滚动几下,使涂料充分且均匀附着于滚筒,以滚筒含着的涂料不滴落程度为佳。滚筒一次蘸料以一次需要涂布面积为宜。

n 展料从左到右,从上到下并排无间隙上料,宽度不超过80公分,然后横向整理,再竖向理匀

n 收料从左到右,从下到上轻轻滚涂,均匀收料,消除表面气泡。

技术要求:

n 滚筒选择一致,在阴阳角或线条上应用漆刷敲击点刷(或采用拉毛阴角滚筒)。

n 上料要充足饱满,勤蘸勤刷。

n 上下分隔间隔过大,应上下同时施工,采用湿搭接。

n 施工前检查第一道面漆的涂刷质量,有问题一定要修补好

注意:雨天严禁施工,施工前一天下雨,第二天施工墙面必须干燥。当天预报下雨,应避免施工,以防涂料未干冲落。施工时要密切关注每天天气情况。

涂料施工注意事项:

(1)产品必须保存在阴凉、通风的地方,避免阳光直接照射。保持在0℃以上,严防霜冻。包装容器须保持密闭。

(2)施工温度(墙体)>5℃。

(3)脚手架离墙面最少35—40MM(过近的需要拆除)。

(4)涂料开桶后须充分搅拌均匀后方可施工。

(5)涂装过程中若须中断施工,必须涂至转角,窗台,分隔线,下水管等天然分界线,以免出现辊痕及接头。

(6)在施工前及施工的全过程中如实的记录天气情况,做好施工纪录。

(7)忌高温高湿、低温高湿的工序施工。

涂层施涂宜严格按照”勤蘸勤理”的要求施涂均匀;高温天气施工更应严格控制一次作业面不得过大,以防止接搓。

(8)不同批号的涂料应分别堆放管理,同一颜色的不同批号不能施工在同一墙面。

(9)面漆需要保养2周以上,冬天延长至一个月。

外墙真石漆施工工艺完整流程

外墙真石漆施工工艺完整流程 真石漆属于个性化、定制化的产品,需求不同,对应的产品组合体系,以及施工工艺、人工费用也不同。真石漆的关键性指标:耐候性、耐水性、附着力是比较关键的。能到这种标准的真石漆价格一般在4—8元/公斤。具体的要根据用量和厂家详谈的。真石漆根据品牌不同每升大概在10或20元不等一般5升可以刷40平米一遍,可以根据自己房间面积来计算具体花费外墙涂料主要有腻子类、丙烯酸墙面漆、外墙氟碳漆、真石漆等,真石漆工艺是由高性能树脂乳液、各种天然彩砂和多种助剂配置而成的厚浆型质感类涂料,经过喷涂或抹涂施工形成类似天然石材装饰效果的一种涂装工艺。由基层找平层、封闭底漆、真石漆、罩光清漆组成。通过不同的颜色搭配可以呈现不同的装饰效果,用于高档建筑的外墙装饰。 按正规施工: 典型工序 清扫墙面――填补缝隙――遮盖保护――喷、刷或辊涂底层涂料――墙面分格――喷涂主层涂料――喷涂、或辊涂罩面涂料 基底 本工艺适用于不泥砂浆、石棉水泥板、混凝土预制板、现浇混凝土、木质胶合板、石膏板、旧涂层基层. 基底检查验收 基层抹灰达到中级抹灰要求(参见涂料施工规范)

要点 平整度清洁含碱率含水率孔洞眼 工具 基底处理:油灰刀、钢丝刷、腻子刮刀或刮板、腻子托板、砂纸 涂装工具:滚筒、毛刷砂壁状涂料专用喷枪空压机 保护:薄膜胶带、遮挡板、遮盖纸、塑料防护眼镜、口罩、手套、工作服辅助设备:手提式电动搅拌机、过滤筛、塑料桶、匀料板、钢卷尺、粉线包 基层要求 因砂壁状材料较厚(2――5mm左右),并将基底完全遮盖,一般基底的小缺陷也 被掩盖.所以我们在处理基层时只要将孔洞和裂缝修补好即可. 施工技术措施: 外墙喷真石漆施工 基面处理:表层需平整、坚实、清洁、干燥.新建的墙体基面必须养护28天.检查主体墙面平整度及线条是否顺直清晰,要求基层表面:平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。根据装饰的要求,用水泥砂浆或胶带纸将基面分割成所需图形(每个分割面最好不大于1.5m2). 基层处理:对于抹灰墙面应要求表面平整坚固,对缺棱掉角的地方要事先修补完成。修补采用刷一道水泥浆加20%胶液后抹1:3水泥砂浆局部勾抹平整,

外墙涂料施工工艺方法

外墙涂料施工工艺方法 1 施工准备 ①底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。 ②外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 ③所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 ④所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。 ⑤装饰脚手架已搭设完毕。 ⑥基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆。 ⑦施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 2 外墙涂料施工方法 本工程中外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 底漆:底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 第一遍面漆:第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 第二遍面漆:第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 2.1施工工艺 修补→清扫→填补腻子、局部刮腻子→磨平→贴玻纤布→满刮腻子→磨平→底漆施工→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工 2.2 操作方法 a、修补: 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓——如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm 以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm 的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

外墙涂料工程施工方案

外墙涂料工程施工方案 第一章工程概况 1.1、概述 本工程为天津市武清区保利·上河雅苑17#楼33层商品房外墙涂料工程,主体框架剪力墙结构。外墙装饰为1~5层为干挂劈岩石饰面,西单元6层~29层大面、东单元6~23层大面为仿砖弹性质感涂料,西单元29层至顶层大面、东单元23层至顶层大面为弹性质感涂料,面积约20000m2,采用吊篮施工。涂料品牌采用杜克,色样分别为:大面仿砖7176,大线脚以上7175,砖缝TR107,大线脚TT2466,小线角TT1928。(均以现场样板为准) 1.2、工程相关单位名称 建设单位:保利(天津)房地产开发有限公司 监理单位:天津建工建筑工程监理有限公司 设计单位:中建(北京)国际设计顾问有限公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 分包单位:武汉市海岛装饰工程有限公司 1.3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》﹙GB50300—2001﹚ 《建筑装饰装修工程质量验收规范》﹙GB50201—2001﹚

《建筑涂饰工程施工验收规程》﹙JGJ/T29—2003﹚ 《建筑外墙弹性涂料应用技术规程》﹙DB/JT01—57—2001﹚ 《外墙涂料工程应用技术规程》﹙DB/TJ8—504—2000﹚ 《施工现场临时用电安全技术规范》﹙JGJ46—2005﹚ 《建筑施工安全检查标准》﹙JGJ59—99﹚ 《建筑机械使用安全技术规范》﹙JGJ33—2001﹚ 本工程施工图纸和招标文件 第二章施工部署及项目组织管理 2.1、施工准备 2.1.1、材料准备 A 根据本工程的涂料性质、颜色(根据甲方要求),结合实际面积与现场施工条件材料分批进场。 B 材料进场后,即时向甲方及监理方报告,并共同核验进场涂料的色泽、品牌、出厂合格证、检验报告、文件等,符合标准后备用。 C工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放,并实行专人管理。 D所用的腻子、底漆与面漆相配套进场。 2.1.2、施工机具、工具

(完整版)外墙涂料施工工艺和技术标准

外墙涂料 施工工艺及技术标准 一、材料准备 1、柔性腻子、涂料:按设计要求及样板颜色选用,所用材料应 一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。选用的材 料应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 2.底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,基层的碱度PH值在9以下,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘 附物。 3.外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 4.所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位 同意。 5.吊篮已搭设完毕。 6.基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7.施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要 求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成

膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜 长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在 涂刷涂料前,12小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24小时不 能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 二、作业条件 1、基层抹灰完成后进行检查,合格后方可进行施工。 2、基层涂刷涂料时,含水率不得大于10%。在施工时若没有测含水 率的手段,可以在基层表面放一块1m2卷材,静置3~4小时以后掀开 检查,基层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3、门窗安装已完成,经检查合格,门窗框四周与墙之间的缝隙堵抹 应符合规范要求。 4、墙面的设备管洞已处理完毕,为确保墙干燥,各种穿墙孔洞应提 前抹灰补齐,墙面基层及女儿墙处出水口防水节点应处理完毕,雨落 水管卡、设备穿墙管道等安装预埋件工作已完成,并将洞口用水泥砂 浆堵实、抹平、晾干。 5、外用吊篮已安装调试完毕。 6、根据工程量及施工进度计划安排,已准备好相应的机械设备,并 接通电源试机。

几种外墙涂料施工工艺

几种外墙涂料的施工工艺 一、中(高)档平(有)光外墙涂料施工工艺 1.1 基面处理 1.1.1基面达到《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)规定。 1. 1.2对原有建筑进行涂料涂刷时,对外饰面进行粘结强度测试,粘结强度≥1.0Mpa。基面如果出现空鼓、脱层等现象,应将原有外墙饰面层清除,露出基层墙体重新抹灰,若被油污或浮灰污染需清除,满涂界面剂。 1. 1. 3 基层含水率<10%,PH值<10。 2.2 施工条件 2.2.1 外墙涂料施工应在基层墙体工程验收合格后进行。 2.2.2外墙涂料施工前,外墙门窗框必须安装完毕并验收合格。 2.2.3 施工现场应做到通电、通水并保持工作环境的清洁。 2.2.4 环境温度和基层墙体表面温度均不低于0℃;风力不大于5级。最适宜施工温度为15℃-35℃。 2.2.5 夏季高温时,不宜在强光直射下施工。雨天不得施工。 2.2.6 外墙涂料施工宜采用人工脚手架,墙体不应预留孔洞及其它有碍于施工的杂物。 3.1 施工方法 3.1.1 对基面进行全面检查,如抹刀痕迹,粗糙的拐角和边沿,露网等现象,进行修补;墙面不平,应刮补找平腻子。 3.1.2 待腻子干透后方可施工。 3.1.3 施工方法:滚涂、刷涂、喷涂均可。 3.1.4 施工时所使用工具要保持清洁干燥,施工完毕要及时清洗干净,浸入水中,以待第二天再用。 3.1.5 涂料使用前,用电动手提搅拌器适度搅拌至稳定均匀状态,不能过度搅拌。

3.1.6 利用墙面拐角、变形缝、分格缝、水落管背后或独立装饰线进行分区,一个分区内的墙面或一个独立墙体一次施涂完毕。 3.1.7 同一墙应用同一批号的涂料,每遍涂料不宜施涂过厚,涂层应均匀,颜色一致。 3.1.8 施工通常两遍成活,第一遍加水10%-15%,第二遍加水5%-10%。两遍主料间隔时间大于4小时。如有露底,须在2小时内修补。 3.1.9水为生活饮用水。 3.1.10 根据墙面湿度、空气温度、主料稠稀度以及风速加水量可适度调整。 3.1.11 应使用相同涂刷工具,涂抹的纹路要左右前后相同,颜色一致,施工涂层的墙面应有防雨,防污染措施。 3.1.12 一种颜色涂料用一套涂刷工具,界面变动要横平竖直,不要将两种主料穿插在一起。 3.1.13 每平方米主料用量:平光:0.3-0.4 kg/m2 ;有光: 0.25-0.30 kg/m2 3.1.14 雨后施工要检查基层含水率,含水率应小于10%,检验方法将一块正方形的塑料布用胶带沿塑料布四周粘贴在墙面上,阳光照射1小时左右,观察塑料布上是否有水珠出现,若无水珠出现,可以施工,否则不能进行施工。二、水性纯丙弹性外墙涂料施工工艺 1.1 基面处理 1.1.1基面达到《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)规定。 1. 1.2对原有建筑进行涂料涂刷时,对外饰面进行粘结强度测试,粘结强度≥1.0Mpa。基面如果出现空鼓、脱层等现象,应将原有外墙饰面层清除,露出基层墙体重新抹灰,若被油污或浮灰污染需清除,满涂界面剂。 1. 1. 3 基层含水率<10%,PH值<9.5。 2.2 施工条件 2.2.1 外墙涂料施工应在基层墙体工程验收合格后进行。

外墙涂料施工工艺流程

外墙涂料施工工艺流程公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

外墙涂料施工工艺流程 一、外墙涂料施工工艺流程 原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(铲除、修补、清扫)→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花(拉毛)→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。 2、施工工具准备 其主要机具有:刷涂工具:排笔、漆刷等;滚涂工具:长毛绒 辊筒、盛料桶等;抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机. 二、外墙涂料主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 1)、底漆: 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 2)、第一遍面漆: 第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3)、第二遍面漆:

第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 1、具体操作方法如下: ⑴、铲除 因该工程是旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有面层涂料及开裂空鼓基层,保证基层光洁。 ⑵、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 ⑶、清扫: 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去;霉菌→室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 ⑷、填补腻子,局部刮腻子:

外墙涂料施工方案

外墙涂料施工方案 工程名称: _____________________________________________ 编编人: ___________________ 职务:_____________________ 审核人: ____________________ 职务:_____________________ 审批人: ____________________ 职务:_____________________ 施工单位: ______________________________________

建设单位: ____________________________________ 外墙涂料施工方案 监理单位: ____________________________ 审核人(监理工程师): ___________ 意见________________ 审批人(总监理工程师): _________ 意见________________

(1) ..... 错误!未定义书签 .. (1) 3.2劳动力准备 ........................................................ 1.. 3.3材料准备 ......................................................... 1.. 3.4机具准备 .......................................................... 1.. 3.5作业条件 .......................................................... 1.. 四、 操作工艺 (2) 4.1工艺流程 ............................................................2. 4.2施工操作 ............................................................2. 五、 质量标准 ....................................... 4 六、 施工注意事项 ................................... 5 七、 成品保护 ....................................... 8 八、 安全环保措施 . (9) 一、 编制依据 二、 工程概况 三、 施工部署 3.1组织机构 .......................................................... 1..

外墙涂料施工工艺流程图

外墙涂料施工工艺流程 一、外墙涂料施工工艺流程 原则是由上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(铲除、修补、清扫)→填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平→底漆施工→涂饰骨浆、滚花(拉毛)→第一遍面漆施工→第二遍面漆施工→涂料修整。 2、施工工具准备 其主要机具有:刷涂工具:排笔、漆刷等;滚涂工具:长毛绒 辊筒、盛料桶等;抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机. 二、外墙涂料主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。其作用如下: 1)、底漆: 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会有所削弱,墙面碱性对面漆性能的影响更大,尤其使用腻子的底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,影响漆膜的使用寿命。 2)、第一遍面漆: 第一遍面漆主要作用是提高附着力和遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3)、第二遍面漆: 第二遍面漆是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 1、具体操作方法如下:

⑴、铲除 因该工程是旧楼改造,基层质量较差,增加用工量及工艺,采用人工铲除原有面层涂料及开裂空鼓基层,保证基层光洁。 ⑵、修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓--如为大面积(大于10cm2)空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),则用注射低粘度的环氧树脂进行修补。 缝隙--细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:2.5水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞--基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 ⑶、清扫: 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂→使用中性洗涤剂清洗;灰浆→用铲、刮刀等除去;霉菌→室外高压水冲洗,用清水漂洗晾干。 ⑷、填补腻子,局部刮腻子: 如果墙体平整、光滑,可不使用腻子;腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。 刮腻子时的施工技术: ①、掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②、为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同

外墙涂料施工工艺方案

外墙涂料施工工艺方案 吊篮施工工艺方案: 高处悬挂专项安全施工方案 安全施工责任重于泰山,警钟长鸣,长抓不懈.由变电所楼外墙涂料面积约700㎡.按照《浙江省高处悬挂施工安全管理规定(试行)》的指示精神,为了加强安全生产管理避免事故的发生,争取零事故目标,根据安全管理规定第五条高处悬挂施工企业必须建立健全安全生产责任制的规定和变电所外墙涂饰工程实际情况,特制定以下管理措施: 一、安全施工岗位责任制 1、项目总负责:负责本工程的人员、材料、设备等安全因素的总体管理计划实施的监督协调工作,保证安全施工的正常运作. 2、项目经理:对本工程的安全文明施工进行监督与实施.负责工程的质量、进度、工地各方面的协调等现场全面日常管理工作和工程每道工序的验收. 3、质量总监:负责工程每道工序的验收及工程质量系统的全面安全监督管理和考评,觖决施工过程中施工技术的难点及要点. 4、安全员:负责现场安全生产的统一指挥调度及监督.组织安全方针政策实施和安全人员进行日常安全检查和定期安全检查工作,在施工作业过程中如发生碰撞、磨损、单绳破断等情况,及时报告,修整后方可施工.安全责任落实到位.做好安全知识宣传教育,树立“安全第一,预防为主”的思想. 5、设备员:组织符合国家安全标准或行业标准的施工设备及安全附件器材,安全绳和安全带等特种劳动防护用品入场,负责设备的安装及调试和常规及突发情况下设备的检查维修维护.做到施工前对设备检查调试,施工后对设备进行保养.定期进行设备抽查.确保无安全隐患的设备施工. 6、施工队长:负责对施工人员安全施工的组织.选择具有丰富施工经验的施工人员,保质、按时完成施工任务.监督施工人员进场清理工作. 二、高处悬挂施工安全规程 1、高处作业人员须经过技术培训,具备操作的基本知识和应急处理方法. 2、高空作业人员必须戴好安全带,扣好保险钩.高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑鞋,不准往上或向下乱抛材料和工具等物件. 3、高空作业人员不带病上岗,凡患有不适宜从事高空作业疾病的人员,一律禁止从事高空作业. 4、高空作业应有足够的照明设备和避雷设施.高空作业、机械作业,做到统一指挥、统一信号,划定安全警界区.加强施工现场管理,做到工完、料尽、场清,防止各类事故发生. 5、高空作业所需的料具、设备等,必须有可靠的坠落措施和防护装置,根据施工进度随用随运,禁止超负荷运转.施工垃圾应集中堆放,及时清理,倾倒于专门区域. 6、六级以上大风、大雨、大雪、浓雾及夜间无照明时,禁止从事露天高空作业. 7、高空作业的料具堆放平稳,工具应随时放入工具袋内,严禁乱堆放和从高

外墙涂料施工工艺

立邦真石漆效果施工技术方案 立邦涂料(成都)有限公司 2014年6月

目录 1、外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—立邦真石漆涂装体系 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系 1.3外墙仿花岗岩—立邦岩彩水性陶石涂料 2、产品体系特点 3、涂装前对底材的要求 3.1外墙外保温底材 3.2水泥砂浆底材 3.3节点处理 4、涂料施工作业条件 4.1基层质量要求 4.2环境要求 5、涂装工艺流程 5.1施工工艺 5.2基层表面处理 5.3批刮外墙腻子 5.4打磨及养护 5.5底涂涂装 5.6分格处理 5.7石漆涂装(真石漆、岩片漆) 5.8揭美纹纸、修补处理 5.9描分格线 5.10技术要求 5.11清漆涂装 5.12完工清理 5.13涂装质量要求 5.14石漆常见问题及预防 5、岩彩漆的涂装 7、施工注意事项 8、文明施工 8.1施工管理制度 8.2现场环境管理制度 8.3项目管理制度 8.4成品管理制度 8.5雨天施工管理制度 9、工程质量与安全管理措施 9.1施工前准备 9.2工程质量基本要求 9.3工程质量监控 9.4施工环境管理制度 10、确保工期措施

工程名称六盘水市时代·蝴蝶湾外墙 施工单位六盘水蓝天美装饰有限公司分项工程名称 技术提要时代·蝴蝶湾外墙真石漆、岩片漆、岩彩漆涂装技术方案 1.外墙涂装体系简介 1.1外墙仿大理石—真石漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QB-317真石漆 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QB-317真石漆 1 ~1.70 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 真石漆耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。 1.2外墙仿大理石—立邦岩片漆涂装体系: 工序涂料名称涂装 道数 耗漆量 (kg/m2) 重涂时间 (h/25℃) 稀释量(%) 抗裂找平粗腻子立邦QB-126B外墙找平腻子 1 3 6 ---- 底漆立邦QB-229水性含砂底涂 1 0.12-0.15 24 <20% 贴压条根据设计划线,贴压条或美纹纸 中涂漆 打底层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 1.50~2.0 >3h,三日以内 3.5~5.0 纹理层立邦QA-357岩片陶石涂料 1 ~3 >24 3.5~5.0 去压条表干前撕掉分格缝压条的第一层或美纹纸;24小时后移走全部压条 面漆立邦HG-601硅树脂罩光清漆 1 ~0.12 ---- ---- 注:实际耗漆量会因施工方法、施工工具、表面平整度、粗糙度及施工环境而有差异。 岩片陶石涂料耗量会根据涂装效果不同而有所不同。以上耗量为平喷效果参考用量。

外墙平涂涂料施工工艺流程

1.施工工艺 (1)外墙涂装工程的基底应该干燥、其含水率≤10%,PH≤10。相对温度湿度≤85%的条件下方可施工。基层不应有开裂、掉粉、起砂、起壳、空鼓、剥离、石灰爆裂点等缺陷。 (2)专业外墙腻子;满刮腻子一遍、找平腻子一遍,基层砂纸打磨平整,养护7天以上至含水率、碱性达标,选购油漆就选邦韵漆。 (3)涂装工程的基底必须清洁,无尘土、油污、溅浆等污染物。若发现有上述附着物,应用铲刀,钢丝刷、砂纸、洗涤剂等除去,再用高压水冲洗干净,干透后方可进行涂装。墙面处理后应该尽快施工,以免重新污染。 (4)涂料工程的基底不得出现泛碱发花,若基底出现泛碱发花时,应使用5%草酸水溶液刷洗,再用清水冲洗干净。 (5)底漆施工,采用滚涂施工时,使用短毛滚筒,使用前除去松脱的滚毛并用溶剂浸润。涂饰时应采用均匀,同向平行的湿涂覆盖。同一面应一次涂饰完成。滚涂时滚筒应避免粘过多油漆,应使用均料板,避免发生流挂。漆膜待干透后方可涂饰下一层。 (6)面漆施工,先以不超过100微米湿膜的厚度使用普通滚筒先涂第一道漆,之后在采用花纹滚筒施涂第二遍。采用滚涂施工时,先使用花纹滚筒,使用前除去松脱的滚毛并用清水加少量清洁剂浸润,使用时洗净、甩干。涂饰时应采用均匀、同向、平行的涂湿覆盖。同一面应一次涂饰完成。滚涂时滚筒应避免粘过多油漆,漆膜待干透后方可涂饰下一层。 2、工艺流程墙面基层处理→满刮腻子一遍→找平腻子一遍→基层砂纸打磨→刷底漆→刷弹性面漆二遍→局部修补 (1)基层处理及满刮腻子 1)人员进场后,用铲刀、砂纸等对基层的灰尘、浮砂,凹凸、庇点、堆痕进行清理、修补,如墙面出现非空鼓产生的细微裂缝,即采用补缝胶嵌实,同时做好相关设施的防污染保结工作。 2)使用腻子加入清水搅拌均匀调节至合适的施工黏度后即可批刮,批刮用专用的刮铁板或油漆刀批刮,直至基层平整。混合后的腻子在25℃可供2小时使用,超过时间回引起固化而报废,表干60min/25℃。批刮下道腻子时间间隔至少12小时以上,上底漆前要养护5—7天,达到最佳强度后用砂纸打磨平整。 3)质量要求:平整、光滑、无油污、无裂纹、无空洞、无砂眼、角平整、顺直。

外墙涂料施工工艺流程

外墙涂料施工工艺 一、施工工艺流程 外墙涂料施工原则就是山上而下、先墙面后线条。 1、基层处理(修补、清扫)一 2、填补腻子、局部刮腻子、磨平、满刮腻子、磨平- 3、底漆施工一5、第一遍面漆施工一6、第二遍面漆施工。 外墙漆颜色比较多,要严格按照分色图施工。 二、主要施工方法 本工程外墙建筑涂料涂装体系分为三层,即底漆、第一遍面漆、第二遍面漆。 1、底漆: 产得:上海品牌:嘉宝莉牌 底漆封闭墙面碱性,提高面漆附着力,对面涂性能及表面效果有较大影响。如不使用底漆,漆膜附着力会大大削弱,墙面碱性对面漆性能得影响很大,尤其使用腻子得底面,可能造成漆膜粉化、泛黄、渗碱等问题,破坏面漆性能,严重者漆膜脱落,影响漆膜得使用寿命。 2、第一遍面漆: 产得:上海品牌:嘉宝莉牌 笫一遍面漆主要作用就是提高附着力与遮盖力,增加丰满度,并相应减少面漆用量。 3、第二遍面漆: 产得:上海品牌:嘉宝莉牌 第二遍面漆就是体系中最后涂层,具装饰功能,抗拒环境侵害。 外墙涂料施工具体操作方法如下: ⑴、修补: 施涂前对于基体得缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补。下面为具体做法: 空鼓一如为大面积(大于10cm')空鼓,将空鼓部位全部铲除,清理干净,重新做基层,若为局部空鼓(小于10cm2),可以用注射低粘度得粘结砂浆进行修补。 缝隙一细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜卑刷),干后用砂纸打平;对于大得裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层, 再

嵌填1:2、□水泥砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞一基层表面以下3mm以下得孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm 得孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 ⑵、清扫: 尘土、粉末一可使用扫帚、毛刷、高压水冲洗,油脂一使用中性洗涤剂清洗; 灰浆一用铲、刮刀等除去。 ⑶、满刮腻子两遍: 腻子得要求除了易批易打磨外,还应具备较好得强度与持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。 刮腻子时得施工技术: ①掌握好刮涂时工具得倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②为避免腻子收缩过大,出现开裂与脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子得特点,厚度以0、5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中得胶料挤出封住表面不易干燥。 ③用油灰刀填满、填实,基层有洞与裂缝时,食指压紧刀片,用力将腻子压进缺陷内,将四周得腻子收刮干净,使腻子得痕迹尽量减少。 ⑷、磨平: ①不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。 ②砂纸得粗细要根据被磨表面得硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层得最终装饰效果。 ③手工打磨应将砂纸(布)包在打磨垫:块上,往复用力推动垫块,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以兔影响打磨得平整度。 ④打磨时先用粗砂布打磨,再用细砂布打磨;注意表面得平整性,即使表面得平整性符合要求,还要注意基层表面粗糙度、打磨后得纹理质感,要就是出现这两种情况会因为光影作用而使面层颜色光泽造成深浅明暗不一得错觉而影响效果,这就要求局部再磨平,必要时采用腻于进行再修平,从而达到粗糙程度一致。 ⑤对于表面不平,可将凸出部分用铲平,再用腻子进行填补,等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层得平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感,表面光滑。

外墙涂料翻新工程施工最佳方案

外墙涂料翻新工程 案 编制单位: 施工方案目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、具体施工方案 五、施工组织机构及施工计划 六、成品保护措施 七、质量标准及检验方法 八、安全保证措施 外墙涂料翻新工程施工方案一、编制依据 《建筑装饰装修工程施工及验收规范》GB50210-2001建筑涂饰工程施工及验收规范》JG/T29-2003

《建筑构造通用图集》08BJ1-1工程做法外涂11-1 墙体基层表现 二、工程概况 ********位于***路,已竣工使用多年。中途因裂缝问题修补处理过一次,在经历了几年的时间变化之后,外墙涂料面层出现开裂、反碱、褪色、起皮、脱落、污染等现象,严重影响酒店的外观形象。总建筑面积约:3万川,外墙整体需全部翻修。三、外墙涂料现状质量问题分析 基层处理不当的原因 夕卜墙抹灰所用的水泥砂浆的配比不恰当;抹灰完成后的养护时间不足;混凝土的光滑部分及砖墙与混凝土梁柱结合处没有采取有效处理措施;水泥砂浆抹灰层大面积成整体等因素都能引起外墙砂浆面层出现裂缝。对外墙抹灰工艺不按相关规范操作,也是造成抹灰层开裂的原因之一。 外墙抹灰出现空鼓,出现空鼓的抹灰层,失去了粘结力对抹灰层的制约,收缩力全部作用于抹灰层,使得抹灰层内的应力大于空鼓部分的应力。当收缩应力大于砂浆的抗拉强度时,抹灰层出现裂缝。一般情况下,具有固结边界的空鼓和裂缝是相伴而生的。 涂装体系不当及涂装材料不合格的原因 选择适当的涂装体系是获得优质抗裂涂层的关键,外墙涂料的底漆、中涂漆、面漆之间的配套性不佳,都能引起开裂。 外墙腻子配方不合理。很多腻子粉生产厂家,为了降低成本,加入灰钙、纤维素,减少乳胶粉的用量来增加粘度,便于施工。这种腻子强度较低,且吸水膨胀,用在外墙将大量产生鸡爪裂纹,直接影响涂装工程质量,影响涂层美观,造成裂纹、泛

弹性外墙涂料施工工艺

弹性外墙涂料施工工艺 1.1 基面处理 1.1.1基面达到《建筑装饰工程施工及验收规范》规定。 1. 1.2对原有建筑进行涂料涂刷时,对外饰面进行粘结强度测试,粘结强度≥1.0Mpa。基面如果出现空鼓、脱层等现象,应将原有外墙饰面层清除,露出基层墙体重新抹灰,若被油污或浮灰污染需清除,满涂界面剂。 1. 1. 3 基层含水率<10%,PH值<9.5。 3.1 施工方法 3.1.1 对基面进行全面检查,如抹刀痕迹,粗糙的拐角和边沿,露网等现象,进行修补;墙面不平,应刮补找平腻子。 3.1.2 待腻子干透后方可施工。 3.1.3 施工方法:滚涂、刷涂、喷涂均可。3.1.4 施工时所使用工具要保持清洁干燥,施工完毕要及时清洗干净,浸入水中,以待第二天再用。3.1.5 涂料使用前,用电动手提搅拌器适度搅拌至稳定均匀状态,不能过度搅拌。 3.1.6 利用墙面拐角、变形缝、分格缝、水落管背

后或独立装饰线进行分区,一个分区内的墙面或一个独立墙体一次施涂完毕。 3.1.7 同一墙应用同一批号的涂料,每遍涂料不宜施涂过厚,涂层应均匀,颜色一致。 3.1.8 主料施工前将基面全部涂刷一道KL-Td-1无色底涂。用量为0.1-0.15Kg/m2。3. 1. 9主料需二遍成活:涂刷第一遍主料时需加5%-10%的水稀释,涂刷第二遍主料时不用稀释。两遍主料间隔时间大于24小时。如有露底,须在2小时内修补。用量:0.3-0.4 kg/m2 。 3. 1. 10 KL-Tws-6主料施工完成后,放置24小时后,喷涂一道KL-Tm-1罩面漆。用量为0.1-0.15Kg/m2。3.1.11水为生活饮用水。 3.1.12根据墙面湿度、空气温度、主料稠稀度以及风速加水量可适度调整。 3.1.13应使用相同涂刷工具,涂抹的纹路要左右前后相同,颜色一致,施工涂层墙面应有防雨,防污染措施。 3.1.14 一种颜色涂料用一套涂刷工具,界面变动要横平竖直,不要将两种主料穿插在一起。 3.1.15 雨后施工要检查基层含水率,含水率应小于10%,检验方法将一块正方形的塑料布用胶带沿塑料布

仿砖效果外墙涂料施工工艺

一、适用范围: 本工艺适用于水泥砂浆、混合砂浆,混凝土板,现浇混凝土等,XPS板薄抹灰外墙外保温EPS板薄抹灰外墙外保温,EPS颗粒砂浆外墙外保温等室外基层进行施工。 二、工艺程序 本涂饰施工操作程序如下: 基面处理--腻子施工--底涂施工--仿砖涂料施工--罩面涂料施工 三、操作方法 1.基面处理: 1.1平整度检查:用2m靠尺仔细检查墙面的平整度,将明显凹凸部位用彩笔标出。 1.2点补:孔洞或明显的凹陷用水泥砂浆进行修补,不明显的用ZDO0010点补。 1.3砂磨:用砂轮机将明显的凸出部分和修补后的部位打磨至符合要求≤2mm。 1.4除尘、清理:用毛刷、铲刀等清除墙面粘附物及浮尘。

1.5洒水:如果基面过于干燥,先洒水润湿,要求墙面见湿无明水。 1.6基面修补完成,无浮尘,无其他粘附物,可进入下道工序。 2.腻子施工: 2.1施工配比:ZDO0010:VRH6001:水=12:1:3 调配时,先用3份水稀释1.0份VRH6001,然后再调配ZDO0010;调配时,必须采用电动充分搅拌均匀ZDO0010调配后,应尽可能在4小时内使用完毕,已固化的浆料严禁使用。 2.2施工方法:批涂。 满批后,用批刀收平,稍待干燥后,一般3-4小时(晴天),用180#以上砂纸仔细砂磨,除去批刀印和接痕。 2.3养护: ZDO0010腻子施工完成后,干燥发白时即可砂磨,洒水养护,两次养护间隔4小时。 2.4表面平整,无任何批括印痕。干燥至少24小时,可进入下道工序。 3.底涂施工 3.1施工方法:滚涂一遍。 3.2滚涂均匀,无漏涂。干燥6小时后,可进入一道工序。 4仿砖涂料施工: 4.1定位,弹线:依图纸或甲方分块要求及施工用模板大小定位,要求用墨线弹出模板边缘定位线(可弹单线)。 4.2施工配比:涂料:水=1:0.05(适量)根据现场实际情况,自行调整,以方便施工为目的。 4.3施工方法:批涂(喷涂)。施工前先清理窗台,线条上表面的积尘。模板固定牢固,模板内满批涂料收刮平整后揭掉模板。 4.4批涂均匀,颜色均一,无透底发花现象。干燥12小时后可进入下道工序。5罩面漆施工: 5.1施工配比:涂料:稀释剂=1:0.05(适量)根据现场实际情况,自行调整,以方便施工为目的。 5.2施工方法:喷涂。必须一次成活,杜绝返工现象。 5.3喷涂均匀,无发花现象,效果符合样板要求。

外墙腻子涂料施工方案及施工工艺流程

外墙腻子涂料施工方案及施工工艺流程 一、施工准备 (一)作业条件 1、墙面已基本干燥,基层含水率不得大于10%。 2、门窗已安装完毕。 3、进行外墙作业的外脚手架已搭设完成。 (二)材料准备 涂料、填充料、颜料等。 (三)施工机具 小漆桶、高凳,橡皮刮板、腻子托板、开刀、腻子槽、砂纸、滚筒、刷子、排笔、棉丝等。 二、质量要求 溶剂型涂料涂饰工程质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

三、工艺流程 基层处理→腻子找平→玻璃纤维网→腻子复盖→防潮腻子→打磨平整→油外墙抗碱底漆→两遍弹性外墙漆 四、施工工艺 1、基层清理对基层表面进行作业前的验收,表面须洁净坚固,对混凝土表 面地浮浆等进行清理,对砂浆基层,要仔细检查是否存在空鼓及裂缝现象;基层要求含水率在10%以下,如无条件测试可用手感进行估测。潮气太大不能施工,必须待干后方可施工;对墙面的阴阳角、窗洞口的收口部位特别是阴阳角检查完成后要进行交接验收;将进行作业的所有门窗等采用塑料布以及其他方式进行防护,避免污染。 2、腻子找平。对混凝土墙面刮腻子找平,要求与基层粘结牢固,无分层空 鼓现象。 3、玻璃纤维网。粘黏在混凝土墙面上,增加结合力。 4、腻子复盖。对腻子找平及玻璃纤维网嵌缝混凝土墙面进行一次腻子复盖。 待干燥后且手感无杂质进行下一道工序。 5、防潮腻子。腻子复盖完成后,再对墙面进行一次细致的防潮腻子修补工 作,主要是针对阴阳角和局部的坑凹部位。然后再用300~400目砂纸上下左右均匀打磨,手感效果良好即可。 6、油外墙抗碱底漆。喷涂(或滚涂)一遍封底漆,增加与基层的结合力, 防止浮碱。 7、涂刷第一遍涂料。将桶内弹性外墙漆涂料用筛网进行过滤后喷涂第一遍, 从上至下均匀地进行。 8、第二遍涂抹。检查第一遍喷涂对墙面所出现的缺陷及时修改和处理,进

外墙涂料施工工艺--平涂.

外墙涂料施工工艺 一、供应单位: 二、情况介绍: 三:施工工艺 1、基层处理:表面应平整、干净、无空鼓、松散物等现象。对 于旧瓷砖墙面的翻新改造,不需将旧瓷砖铲除,直接批荡。 2、如若基面过于干燥,需将基面加水湿润,但不可有明水。 3、按粉水比1:0.22的重量比,向搅拌桶内加入清水,再加入 粉料,用电动搅拌器充分搅拌均匀,静置5分钟后,再略作 搅拌即可使用。 4、用抹刀将浆料均匀地抹刮在基面上。建议刮两遍,第一遍腻 子完全干固后,再刮第二遍。每遍厚度为0.5—1.0mm,材 料用量约为2千克每平方米。抹完约3—10分钟即可用各种 抹板、纹理工具滚压、刮拉成各种纹理造型和创意图案。腻 子完全干燥后即可涂刷外墙弹性涂料,起到柔韧性好,辅助 抗裂作用。 5、彩色腻子的施工: ①滚涂法:A、根据纹理效果要求,选择相应的拉毛滚筒施工。B、 首先将拉毛腻子均匀涂布于基面上。C、然后用拉毛滚筒沿一

致的方向将涂布均匀地腻子拉滚成所需造型。 ②喷涂法:A、根据浮雕效果要求选择相应型号的喷枪和喷嘴。B、 施工时,空气压缩机的气压调至80公斤以上。首先进行试喷,确认喷点颗粒状态符合设计要求,然后将腻子均匀的喷涂在工作面上。C、如设计要求压平效果,可在腻子表干后,用蘸有挥发溶剂的光面橡胶滚筒滚压表面,形成喷点压平效果。待腻子实干后,轻轻打磨至喷点表面光滑。 四:注意事项 1:施工温度≥5℃。 2:材料随用随搅匀。 3:雨天、大风、爆日切勿在室外施工。 4:施工后10小时内必须防雨及阳光暴晒和霜冻。 五:平涂配套施工参考表

电话: 传真: 联系人: 2009年9月5日星期六

外墙涂料施工工艺

外墙涂料施工工艺 1、施工前准备: 1)底材要求:基层抹灰已完成并保养了20 天左右,基层的碱度PH 值在9 以下,同时基层已干燥(至少已干燥15 天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其他粘附物。; 2)外墙预留的缝已进行防水密闭处理; 3)所用涂料有出厂合证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求; 4)所用涂料经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意; 5)装饰脚手架已搭设完毕; 6)基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆); 7)施工条件:外墙涂料由于是水性涂料,对施工保养条件要求较高。施工保养要求温度高于5℃,环境湿度低于85%,以保证成膜良好。低温将引起涂料的漆膜粉化开裂等问题,环境湿度大使漆膜长时间不干,并最终导致成膜不良。外墙施工必须考虑天气因素,在涂刷涂料前,12 小时未下雨,以保证基层干燥,涂刷后,24 小时不能下雨,避免漆膜被雨水冲坏。 2、施工工艺流程 施工工艺流程:基层修补、清扫处理→填补缝隙→腻子打底找平→打磨→封底漆→第一遍面涂→细部处理→第二遍面涂→检查验收→涂料清理 3、施工及其注意事项 3.1基层修补、清扫处理 1)修补 施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3抗裂砂浆修补。下面为具体做法: 缝隙——细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批而不宜厚刷),干后用砂纸打平;对于大的裂缝,可将裂缝部位凿成“V”字形缝隙,清扫干净后做一层防水层,再嵌填1:3抗裂砂浆,干后用水泥砂纸打磨平整。 孔洞——基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm 的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。 此外对于新的水泥砂浆表面,如急需进行涂刷时,可采用15%-20%浓度的硫酸锌或氧化锌溶液涂刷于水泥砂浆基层表面数次,待干燥后除去表面析出的粉末和浮砂即可进行涂刷。 2)清扫 尘土、粉末→可使用扫帚、毛刷清扫; 灰浆→用铲刀、除去; 3.2腻子打底找平 1)为了修补不平整的现象,防止表面的毛细孔及裂缝。腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时要求,宜薄批而不宜厚刷。本工程选用外墙专用柔性腻子,刮腻子时的施工技术如下: ①掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。 ②为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。 ③用刮板刮涂要用力均匀,将四周的腻子收刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。