文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水质自动监测系统方案

水质自动监测系统方案

水质自动监测系统方案
水质自动监测系统方案

水质自动监测系统

二零一三年六月

目录

第一章概述 (2)

第二章水质自动监测站 (3)

2.1 组成单元 (3)

2.2 主要功能 (5)

第三章水质分析单元 (7)

3.1 五参数分析仪 (7)

3.2 COD分析仪 (8)

3.3 总磷、氨氮分析仪 (8)

第四章水质在线监测管理软件 (10)

第五章工程量清单 (13)

第一章概述

水质自动监测系统是以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。系统完全实现水样的自动采集和预处理,水质分析仪器的连续自动运行,对监测数据能自动采集和存储,能提供远程传输接口及控制接口。

水质自动监测系统能做到实时、连续监测和远程监控,能够及时掌握主要流域重点断面和水源水体水质状况,预警预报重大流域性水质污染事故,在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防、解决突发水污染事故的目的。同时还可以在发生源水水质污染时及时通报政府相关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。

第二章水质自动监测站

水质自动监测站由取水单元、水样预处理及配水单元、分析监测单元、现场系统控制单元、通信单元、辅助单元和监测中心管理系统组成。系统工作以在线自动监控仪表为核心,取水、预处理工程为辅助,数据采集传输和远程监控为最终目的。

2.1组成单元

?取水单元:负责完成水样采集和输送的功能,分别有浮船式、滑杆式、悬臂式等。

?水样预处理及配水单元:负责完成水样的一级、二级预处理和将水或气导入到相应的管路,以达到水样输送和清洗的目的。水样预处理采用旋转式固液分离器和全自动自清洗型过滤器的式,是江河瑞通公司专为在线水质自动监测站设计制造的,由旋转式固液分离器、过滤芯等组成,主要应用于含沙量比较大的地表水区域。目前,该产品在

松辽流域、海河流域、淮河流域应用广泛,使用效果得到了用户的肯定。

?分析监测单元:由监测分析仪表组成,完成系统水样监测分析任务。目前主要监测的参数有温度、电导率、溶解氧、pH、浊度、总磷、总氮、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、有机物、重金属、综合毒性、微生物等。

?现场系统控制单元:负责完成水质自动监测系统的控制、数据采集、存储、处理等工作。

?通信单元:负责完成监测数据从各水质自动监测站到监测中心的通讯传输工作。

?辅助单元:辅助单元是保证水质自动监测站正常稳定运行所不可或缺的重要组成部分。主要包括:清洗装置、除藻装置、空气压缩设备、停电保护及稳压设备、防雷设备、超标留样装置、纯水制备、废水收集处理等。

?监测中心管理系统:监测中心管理系统作为水质自动监测系统的中心站,是一个集远程数据采集、数据汇总、分析以及远程控制等功能组成的系统。包括:服务器、监测管理软件、组态软件以及通讯模块等。监测管理软件包括在线水质监测、查询、评价等功能。

整体系统采用机柜式设计,主要由控制柜、各监测仪表分析柜、预处理柜等标准机柜组成。水样预处理及配水单元、分析单元、现场系统控制单元、辅助单元系统等各项装置均合理布置于机柜中,柜与柜之间采用接插件连接,现场施工简单快速,不破坏现

有建筑设施。

2.2主要功能

(1)自动监测

根据用户的设定,系统能连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况,并可获得24小时连续的在线监测水质数据;

(2)自动化控制

现场利用PLC(可编程控制器)控制水泵、电磁阀、空压机、分析仪表等设备,完成管路取水、配水、分析、清洗、反吹等分步控制功能;

(3)数据采集

现场测站信息处理系统具有信息提取采集功能,并把提取采集来的数据以统一的格式自动存入数据库;

(4)数据传输

监测站可自动与远程监测中心建立连接,并把数据存入本地和监测中心数据库;支持PSTN、SMS、GPRS等通讯式;

(5)直观显示

现场可通过LED触摸屏及大屏幕实时显示仪器运行状态和监测数据;

(6)自动报警

当监测数据发生较大变化时自动向中心站进行报警,如:数据异常、仪器状态、试剂减少、电源停电等报警功能;

(7)设备运转状态管理

具备自动运行、停电保护、来电恢复功能;维护检查状态测试,便于例行维修和应

急故障处理;

(8)远程控制

远程设置监测时间及频次、数据召测、打开关闭自动运行等远程控制功能。

(9)数据处理

监测中心具备对监测数据进行合理性检查和实时处理,按规定格式存入数据库;能进行分析、统计计算数据(如:月均值、年均值及日、月、年、最大值统计),并能按规定标准进行水质评价和各类图表处理;

(10)反吹清洗

在每次分析的过程中,对系统管路进行反吹清洗,具备除藻、杀菌等功能。

第三章水质分析单元

监测分析单元负责完成水样的监测分析工作。水质自动监测仪器是水质自动监测系统中最重要、最昂贵的部分,不同厂家的仪器各有特色,性能也有较大差异。作为地表水水质监测领域的集成商,我们对目前主要水质在线监测仪器的特点和性能有十分全面的了解。

本单元构成图如下:

3.1五参数分析仪

常规五项多参数包括水温、PH值、电导率、溶解氧、浊度等五参数,五参数可集成在一个仪表中,即常规五参数分析仪。

河流断面水质自动监测站方案(常规参数)20150707

水质自动监测站建设方案 编制单位:榆林兴源电子科技有限公司编制时间:2015年07月

目录 一、水质在线自动监测系统概述 (2) 二、水质在线自动监测系统设计依据 (3) 三、水质在线自动监测系统详述 (4) 3.1 采配水单元 (4) 3.2 预处理单元 (4) 3.3 清洗单元 (6) 3.4系统控制单元 (6) 3.5 数据采集、传输和远程监控 (9) 四、水质在线自动监测仪器 (10) 4.1 五参数分析仪(德国科泽 K100 W系列) (10) 4.2 高锰酸盐指数(德国科泽 K301 COD Mn A) (13) 4.3 氨氮分析仪 (德国科泽K301 NH4 A ) (16) 五、项目预算 (18)

一、水质在线自动监测系统概述 在线水质自动监测系统是以自动监测设备——在线水质分析仪为核心,结合现代的计算机(包括软件)技术、自控技术、网络通讯技术、流体取样术等先进技术手段高度集成的一套完整的自动分析系统。它可以有效地分析来水的各项水质参数,并对水样进行自动留样。同时可利用水质模型功能软件对水质变化趋势进行有效的预测预警,也可以根据实时水质参数之间的关联组合所表现的综合性质,为决策人员提供大量客观详实的有效数据和判断依据。 通常水质在线自动监测系统包括自动分析仪器、取样单元、配水单元、预处理单元、数据采集单元、通讯单元和控制单元;除此以外,还包括清洗除藻、纯水、供电、防雷等辅助单元。水样通过取样设备自动抽取到指定位置,由中控设备控制相应的管路和阀门对水样进行初步的预处理后再进行有针对性的分类处理,合理分配给相应的水质分析设备,分析设备采用符合国家统一颁布的标准方法对水样进行分析测量,并将测量得到的结果传输到数据采集设备,最后由数据采集设备统一发送到远程服务器。在现场,中控设备通常可以对各个系统进行简单的控制,并将测量结果实时显示在中控监视器上。在远程控制中心,一方面通过有功能强大的数据平台,可以把接收来自各站点的监控系统相关信息,汇总得到各种数据报表,并可对数据进行分析处理。先进的数据平台还能结合水质模型功能软件对水质数据进行分析评估以及预测、预警。 本项目监测以下7个常规参数:水温、PH、电导率、DO、浊度、高锰酸盐指数、氨氮。

水质在线监测仪站房建设要求与水质在线监测仪表技术要求(1)

水质在线监测仪站房建设要求及水质在线监测仪表技术要求

一、水质在线监测房规范建设要求及总排口建设要求 (5) 1、基本要求 (5) 2、站房建设规范 (5) 3、站房内供电要求 (8) 4、站房室内环境要求 (9) 5、监测房配套设备 (9) 6、监测站房配管、配线、铭牌标示 (10) 二、排放口规范要求 (11) 三、水质采样单元 (13) 四、保温与防冻 (15) 五、水质在线监测仪表技术要求 (16) (1)水质CODcr在线监测仪技术要求 (16) 1、基本功能要求 (16) 2.主要技术指标及技术参数 (17) (2)、氨氮在线监测仪技术要求 (18) 1、基本功能要求 (18) 2.主要技术指标及技术参数 (19) (3)、总磷在线监测仪技术要求 (20) 1、基本功能要求 (20) 2.主要技术指标及技术参数 (21)

(4)、PH在线监测仪技术要求 (22) 1.基本功能要求 (22) 2.主要技术指标及技术参数 (22) (5)、明渠流量计线监测仪技术要求 (23) 1.基本功能要求 (23) (6)、数据采集传输仪技术要求 (25) 1.基本功能要求 (25) 附件一、水质仪器检测数据通讯协议说明 (27) 附件二、前端监测设备与数据采集仪反控指令说明 (30)

前言 为了贯彻落实《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程》(环发〔2009〕88号)等有关规定,规范国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核合格管理办法。为了给水质分析仪提供一个合适的工作环境,按照水污染在线监测系统安装技术规范(试行)-HJ/T353-2007的要求,需要企业专门设置水质在线监测站房及配套设备。

水质自动监测系统方案说明

水质自动监测系统

二零一三年六月

目录 第一章概述 (2) 第二章水质自动监测站 (3) 2.1组成单元 (3) 2.2主要功能 (4) 第三章水质分析单元 (6) 3.1五参数分析仪 (6) 3.2 COD分析仪 (7) 3.3总磷、氨氮分析仪 (7) 第四章水质在线监测管理软件 (9) 第五章工程量清单 (12)

第一章概述 水质自动监测系统是以在线自动分析仪器为核心,运用现代自动监测技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。系统完全实现水样的自动采集和预处理,水质分析仪器的连续自动运行,对监测数据能自动采集和存储,能提供远程传输接口及控制接口。 水质自动监测系统能做到实时、连续监测和远程监控,能够及时掌握主要流域重点断面和水源水体水质状况,预警预报重大流域性水质污染事故,在发生重大水污染时掌控水源水质状况,做到防范、解决突发水污染事故的目的。同时还可以在发生源水水质污染时及时通报政府相关部门,启动相应应急预案,确保城市供水安全。

第二章水质自动监测站 水质自动监测站由取水单元、水样预处理及配水单元、分析监测单元、现场系统控 制单元、通信单元、辅助单元和监测中心管理系统组成。系统工作以在线自动监控仪表为核心,取水、预处理工程为辅助,数据采集传输和远程监控为最终目的 2.1组成单元 取水单元:负责完成水样采集和输送的功能,分别有浮船式、滑杆式、悬臂式等。 水样预处理及配水单元:负责完成水样的一级、二级预处理和将水或气导入到相应的管路,以达到水样输送和清洗的目的。水样预处理采用旋转式固液分离器和全自动自清洗型过滤器的方式,是江河瑞通公司专为在线水质自动监测站设计制造的,由旋转式固液分离器、过滤芯等组成,主要应用于含沙量比较大的地表水区域。目前,该产品在松辽流域、海河流域、淮河流域应用广泛,使用效果得到了用户的肯定。 分析监测单元:由监测分析仪表组成,完成系统水样监测分析任务。目前主要监测的参数有温度、电导率、溶解氧、pH浊度、总磷、总氮、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、有机物、重金属、综合毒性、微生物等。

地表水水质自动监测系统简介

地表水水质自动监测系统简介 随着水质自动监测技术的不断改进,地表水水质自动监测系统在我国地表水监测中得到了广泛的应用,并取得了较大的进展。地表水水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统,可统计、处理监测数据;打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料以备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行、停电保护、来电自动回复功能;远程故障诊断,便于理性维修和应急故障处理等功能。 实施水质自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,达到及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况、预警预报重大或流域性水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。 1、地表水水质自动监测系统的选址: 地表水水质自动监测系统所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。 2、地表水水质自动监测系统建设需考虑: 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。 周围环境的交通便利。 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。 3、地表水水质自动监测系统基本功能: 仪器基本参数和监测数据的贮存、断电保护和自动恢复 时间设置功能、设定监测频次。

水污染连续自动监测系统

第二节水污染连续自动监测系统 水质污染的连续自动监测一般要比空气污染的连续自动监测困难,这是因为水环境中的污染物种类更多,成分更复杂,从而导致基体干扰严重,通常都要进行化学前处理,而且污染物的含量往往是痕量的,要求建立可行的提取、分离,富集和痕量分析方法,所以这些均为连续自动监测技术带来一系列困难。根据目前水质污染连续自动监测技术的发展,首先连续自动监测那些能反映水质污染的一般指标和综合指标项目,然后再逐步增加其他污染物项目。 一、水污染连续自动监测系统的组成 与空气污染连续自动监测系统类似,水污染连续自动监测系统也由一个监测中心站、若干个固定监测站(子站)和信息,数据传递系统组成。中心站的任务与空气污染连续自动监测系统相同。水污染连续自动监测系统包括地表水和废(污)水监测系统。 各子站装备有采水设备、水质污染监测仪器及附属设备,水文、气象参数测量仪器,微型计算机及无线电台。其任务是对设定水质参数进行连续或间断自动监测,并将测得数据作必要处理;接受中心站的指令;将监测数据作短期贮存,并按中心站的调令,通过无线电传递系统传递给中心站。 采水设备由网状过滤器、泵、送水管道和高位贮水槽等组成,通常配备两套,以便在一套停止工作清洁时自动开启备用的一套。采水泵常使用潜水泵和吸水泵,前者因浸入水中而易被腐蚀,故寿命较短,但适用于送水管道较长的情况;吸水泵不存在腐蚀问题,适合长期使用。采水设备在微机控制下可自动进行定期清洗。清洗方式可用压缩空气压缩喷射清洁水、超声波或化学试剂清洗,视具体情况选择或结合使用。水样通过传感器的方式有两种,一种是直接浸入式,即把传感器直接浸入被测水体中;另一种是用泵把被测水抽送到检测槽,传感器在检测槽内进行检测。由于后一种方式适合于需进行予处理的项目测定,并能保证水样通过传感器时有一定的流速,所以目前几乎都采用这种方式。

水质自动监测系统综述

水环境质量自动监测技术的发展(2004-4-23) 水质污染自动监测系统(WPMS)是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、 自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 WPMS可尽早发现水质的异常变化,为防止下游水质污染迅速做出预警预报,及时追踪污染源,从而为管理决策服 务。 1 国内外现状 1.1 国外发展概述 水质自动监测在国外起步较早。1959年美国开始对俄亥俄河进行水质自动监测;1960年纽约州环保局开始 着手对本州的水系建立自动监测系统;1966年安装了第一个水质监测自动电化学监测器;1973年全国水质监测 系统分为12个自动监测网,每个自动监测网由4—15个自动监测站组成;1975年在全国各州共有13000个监测 站建成为水质自动监测网。在这些流域和各州(地区)分布设置的监测网中,由150个站组成联邦水质监测站网 ——即国家水质监测网(NWMS)。 日本1967年开始考虑在公共水域设立水质自动监测器;1971年以后,由环境厅支持,开始在东京、大阪等 地建立水质自动监测系统;到1992年3月,已在34个都道府县和政令市设置了

169个水质自动监测站。除此之外 ,建设省在全国一级河流的主要水域也设置了130个水质自动监测站。 英国泰晤士河是世界上水环境污染史最长的河流,至19世纪末河道鱼虾绝迹。1974年成立泰晤士水务管理 局(TWA),取代了原来200多管水机构。为了加强水环境监测,1975年建成泰晤士河流域自动水环境监测系统。 该系统由一个数据处理中心(监控中心站)和250个子站组成。 欧美及日本等国在20世纪70年代已有便携式水质监测仪出售,但属于瞬时测定仪。连续多参数水质测定仪 是在80年代才开始使用的。在监测设备方面,广泛应用现代尖端的微电子技术、嵌入式微控制器技术,并做到 智能化的数据采集、分析和运算,水质监测完全实现了自动化。目前,世界上已建成的WPMS类型较多,既有全 自动联机系统,也有半自动脱机系统,例如澳大利亚GREENSPAN公司,德国GIMAT 公司,美国的ISOC、HYDROLAB 等公司,日本日立制作所和卡斯米国际株式会社等都生产有技术成熟的在线水质自动监测系统,但大部分是以监 测水质污染的综合指标为基础的,包括水温、混浊度、pH值、电导率、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、总需 氧量和总有机碳等。 单项污染物浓度自动监测系统还处于研究试验阶段,挪威科技大学(NTNU)开发出了重金属连续远程监控

水质自动在线监测站项目设备安装方案

水质自动在线监测站项目 设 备 安 装 方 案 编制单位: 一、目的 本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。 二、适用范围 本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。 三、执行的标准规范与施工依据 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

《系统设计方案》 四、系统描述 自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。 水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。 此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。 五、安装条件 项目中6个水源地。6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。 六、人员、设备、机具、材料 浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。安装人员必须具有丰富的安装经验。 机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等 七、施工步骤

八、作业要点 安装前的工作 货物开箱,根据货物清单,清点货物,检查货物情况,包括货物外观、合格证、标识、随机资料、附件等,有缺货、货物损坏及时记录并报告。 检查现场情况是否符合安装条件,包括基座浇筑是否完成且基座面是否平整,预埋件是否正确,浮球投放和管路敷设时现场水文情况良好,机具、材料是否准备齐全、到位。 管路敷设 确定管路敷设方式,可根据现场条件分别采用钢丝软管+采样管或钢管+采样管的方式,如果现场是不规则的土坡岸,采用采样管外套钢丝软管的方式,如果现场是规则的水泥坡面,则采用采样管外套镀锌钢管的方式。 套管,将2根采样管和2根电缆线套进钢丝软管。 挖沟,在土坡上挖沟,深度在左右,将钢丝管埋进沟里,如果是陡峭的土坡,还必须先固定钢丝管再,埋管。注意两端应预留相应长度采样管和电线。 浮球固定与投放 材料准备,浮球、水泵,锚,钢丝绳、丝扣、水泵接头和工具等。 水泵固定,将水泵固定在浮球上,水泵表面光滑,固定时截一段采样管套在其表面,然后用M6*30内六角螺丝固定。 接管,将水泵接头用活动扳手安装到水泵出水口,套上采样管(采样管切口要平整),另一根采样管备用,绑在浮球支架上。 机柜安装 基座面检查,基座面平整,基座面积略大于机柜底面积,基座周围一米内无其他障碍物,以免影响机柜开关门。

水质自动监测系统操作规程

水质自动监测系统操作规程 1.系统工作条件要求: 1.2室内环境条件:注意防潮、防尘、温度5—35?、湿度〈85%; 1.3供 电:220V、380V、50Hz(?10%), 仪器供电需经稳压电源,数据采集器、工控机需经UPS供电; 1.4仪器间禁止吸烟。 2.系统开机操作步骤: 2.1检查整个系统的配电、配水管路、各仪器和供气(空压机)是否正常; 2.2 查看所用试剂种类和试剂量是否符合仪器运转要求; 2.3打开控制器电源开关,给系统供水,然后分别接通各仪器电源,观察各仪器工作状态是否正常,其中: 2.3.1蓝星LXW-0型COD快速分析仪、Aqualab多参数分析仪、ANT-? TOC分析仪开机后即进入测量状态,检查各项参数设置是否适当,确认并修正; 2.3.2 7976五参数测量仪、SERES 2000 COD分析仪,开机后即进入测量状态,检查各项参数设置是否适当,确认并修正; 2.3.3 8232氨氮分析仪开机后进入标定状态,可令其停止标定(按Cal键),待仪器工作状态稳定后(测量室温度为35?时)再标定。检查各项参数设置是否适当,确认并修正; 2.3.4 SERES 2000 TOC分析仪开机后进入预热状态,5-20分钟后(因停机时间长短而不同)仪器进入工作状态。检查各项参数设置是否适当,确认并修正。 2.4打开工控机及调制解调器电源开关,通过移动电话或中心站拨通子站电话确认拨号线路工作正常; 2.5待仪器工作状态稳定后,进行仪器标定。 3.系统关机操作步骤:

3.1 Aqualab多参数分析仪、ANT-? TOC分析仪、SERES 2000 COD分析仪最好 不在测量期间停机; 3.2切断各仪器电源,清洗管路及电极,取出各蠕动泵泵管,清洗过滤装置, 关断采样泵电源; 3.3 pH电极应浸泡在中性缓冲液中; 3.4氨气敏电极短期保存浸泡在0.1M NHCL溶液中,长期保存应将电极拆开洗 4 their own conditions to develop the correct road, the maximum to avoid investment risk, gain profit.(three) vigorously promote the brand. To establish brand awareness, awareness of the use of brand, brand value, brand acquisition performance, enhance the competitive strength. Concentrated manpower, careful planning, packaging and publicity of a number of unique, market influence and coverage of the brand, the implementation of key breakthroughs, to enhance the competitive strength, walking business road the competition of alienation and characteristics, the pursuit of stability and development of the market.(four) to promote the integration of resources. To further broaden their horizons, effective integration of resources within the group, the city resources, other industries and regional resources, mutual trust, mutual benefit, seeking win-win principle, in the framework of national policies and regulations, strict inspection and argumentation, legal consultation, examination and approval procedures, strict regulation of economic activities, attract injection the social investment to the industry group, to achieve leveraging the development, ensure that the value of

水质在线监测仪器发展现状(DOC)

水质在线监测仪器发展现状 水质在线监测仪器作为水质在线自动监测系统的核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术等,采用化学法、电化学法、光谱法等分析方法,能对水质参数进行实时连续在线测量和分析。水质在线监测仪器主要监测对象有:化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总有机碳(TOC)、总磷、锑、砷、铜、汞、铬、金属离子、pH值、电导率、浊度、溶解氧等。 1 COD在线监测仪器发展现状 化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。 1.1 COD在线监测仪器的技术原理 目前COD在线监测仪器的主要技术原理有6种: 1)重铬酸盐法-光度比色法; 2)重铬酸盐法-库仑滴定法; 3)重铬酸盐法-氧化还原滴定法; 4)电化学氧化法-氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法; 5)电化学氧化法-臭氧氧化法; 6)紫外吸收法(UV法)。 为便于比较,可将以上6种技术原理归为三类:重铬酸盐法、电化学氧化法和紫外吸收法(UV法)。 1.1.1 重铬酸盐法 1)重铬酸盐法根据测得数值的方法不同分为光度比色法、库仑滴定法、氧化还原滴定法。通常在一定的温度下,在强酸溶液中用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,经过高温消解后,Cr6+被水中还原性物质还原为Cr3+。再使用分光光度计、库仑滴定、氧化还原等方法测得数值,利用该数值与试样中氧化还原物质浓度的关系进行定量分析。

2)该类是国家推荐使用的方法,有测量准确、测量范围广、技术成熟等优点。 3)但该类仪器也存在以下问题:①测量时间相对较长,一旦水质突变,有可能无法及时监测;②通常采用加温或加压的办法提高消解速度,增加了设备的复杂性,易故障;③产生强腐蚀性、含有毒的重金属离子废液,易腐蚀管路,同时会产生二次污染。 1.1.2 电化学氧化法 1)电化学氧化法根据所使用的氧化剂不同分为氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法和臭氧氧化法。电化学氧化法采用三电极设计,包括工作电极、辅助电极和参比电极。工作电极(即阳极):该电极头表面镀PbO2,接电源正极,发生的是氧化还原反应。在一定的工作电压下,溶液中的OH-在PbO2的表面放电产生OH 基,具有很强的氧化性。辅助电极(即阴极):该电极也是铂电极,接电源负极,发生的是还原反应。信号电流通过阴、阳两极。参比电极:该电极独立于信号电流以外,自身电位稳定,作为工作电极的电位参照,当水样与电解液定量进入测量池时,有机物被工作电极表面所产生的OH基所氧化,而氧化过程所消耗的电流大小与水样的COD值的大小成线性关系。只要将氧化所消耗的电流信号通过检测、放大与处理就可知与水样浓度相对的COD值。 2)电化学氧化法测量时间较短,运行可靠,OH基通常能将有机物100%氧化,不存在选择性问题,测量范围较广,适用于各种场合的废水。采用该原理的在线监测仪器结构相对简单,由于是链式反应,基本上不消耗电解液。 3)电化学氧化法不属于国标或推荐方法,在应用时,需要将其分析结果与国标方法进行比对试验并进行适当的校正。同时电化学氧化法的在线监测仪器需要添加温度补偿。 1.1.3 紫外吸收法(UV法) 1)UV是Ultraviolet Ray(紫外线)的简称,UV计是应用紫外线吸光度原理,用双波长吸光度测定法测量水中的有机污染物浓度的一种自动在线监测仪器。由于各种有机物对254nm的紫外光大多有吸收,通过测定污水对UV254的吸收程度得到UV吸收值,在通过UV值与COD之间的线性关系式就可以自动换算出所测水样的COD值。同时UV计利用波长为550nm的参比光可以自动校正浊度、电源的波动、元器件老化等因素对测量结果的干扰,从而提高测量精度。 2)UV法不用试剂,不用取样,对样品条件没有任何限制,不需要样品的预处理,因此结构简单,故障率低。适用于市政污水宏观监测、水质变化比较稳定的环境,对水中的一大类芳香族有机物和带双键有机物尤为灵敏,对苯类、苯环

江苏省水质自动监测预警系统建设规范

附件: 江苏省水质自动监测预警系统建设规范 (试行) 为加强我省水环境自动监测预警系统统一治理,更好为水环境爱护服务,实现水质自动监测预警系统建设的标准化、规范化和系统化,特制定本规范。规范分为水质自动站房建设规范、水质自动站仪器配置规范和水质自动监测预警系统联网及数据交换协议规范三个部分。 第一部分站房建设规范 本部分适用于江苏省域内省建地表水质自动监测预警站的建设及其治理。 1、站房总体要求:采纳砖混结构,为永久性建筑。站房建为1~2层建筑物,一层楼内面积布局按站房各功能区面积要求设计。站房采纳高雅的格调,红瓦粉墙,围栏采纳铸铁栅栏,墙边种常青植物,标志、标牌、取水口警示牌醒目。与室外高压电线保持一定的安全距离。 2、标志:站房廊檐醒目位置设立0.5~1.0米高度绿色横幅,标示中国环保标志(底衬白色,标志绿色),标志后中文、英文同时标示“江苏省环境地表水水质自动监测站”,横幅大

小可依照建筑物调整。具体参考附图。 3、标牌:站房统一使用铜制标牌,标牌上用黑色字体分不标注: 江苏省环境地表水质自动监测 ×××站 自动站编号:×× 监控河流:×× 来水区域:×× 监测项目:××、××、××…… 经纬度:××、×× 治理单位:××市(县、区)××××(单位) 4、取水口警示牌:白底红字,书写“环境监测设施取水口”,标牌为60cm×40cm。 5、征地面积:600~6000 平方米,不包括出入通道。 6、建筑面积:许多于150平方米。除能安装全部监测仪器外,还应留有存放辅助设备、质控室和工作人员活动、休息的空间。建议将站房分为实验区和办公区,按功能区相对集中布设房间。各间使用面积范围如下: ◆仪器间:30~36 m2 ◆采配水间:10~12 m2 ◆监控间:10~12 m2 ◆质控间:10~15 m2 ◆值班间:12~15 m2 ◆维修间:10~12 m2

水污染源在线监测系统验收技术要求规范HJT354--2007

水污染源在线监测系统验收技术规 HJ/T 354-2007 1 适用围 1.1 本标准规定了水污染源在线监测系统的验收方法和验收技术指标。 1.2 本标准适用于已安装于水污染源的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水 质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总 磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪等仪器的 验收监测。 2 规性引用文件 本标准容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 6920 水质 pH值的测定玻璃电极法 GB 7479 水质铵的测定纳氏试剂比色法 GB 7481 水质铵的测定水酸分光光度法 GB 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规 GB 50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪HJ/T 15-1996 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003 pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212-2005 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248-1999 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集 传输仪等仪器、仪表。

水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。 其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下: 与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。 与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的

小型水文水质自动监测站技术方案范文

小型水文水质自动监测站技术方案 1. 概述 水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。 水文水质在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。水质在线自动监测系统是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从采样、分析到记录、整理数据(包括远程数据)、中心遥测组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。 一套完整的大型大型水质在线自动监测系统,由于其系统复杂,建设成本高,建设周期长,运营维护成本高等原因。进行大面积的布点建设存在较大的困难。 随着国际上水质技术的发展,多参数高集成的设备已经得到了广泛的认可。利用国外先进的高集成的一体化多参数水质监测仪,配合我公司数据采集遥测系统及通用水环境水资源管理监控平台软件,可以非常方便的实现地表水、地下水、水源水、饮用水、排放口、海洋等不同水体的水质自动在线监测,有效的实时监测水质的变化情况,为水生态、水环境、水安全的有效管理提供可靠的分析和监控。 监测的指标主要包括包括水位、流量、水温、溶解氧、pH 、电导、盐度、浊度、蓝绿藻,氨氮离子等多种参数。所监测的各类指标可通过有线或无线传输方式传送到监控中心,也可在监测现场实时读取数据。 2. 技术方案 2.1 系统组成: 系统主要包括Nimbus 气泡水位计、SLD 超声波多普勒流量计、Hydrolab 多参数水质分析仪、数据采集遥测系统、供电系统、监控管理软件等几部分组成。

水质自动在线监测站项目设备安装方案完整版

水质自动在线监测站项目设备安装方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

水质自动在线监测站项目 设 备 安 装 方 案 编制单位: 一、目的 本方案叙述了在线监测系统的技术要求、实施步骤及有关的防护措施。 二、适用范围 本方案适用于广西壮族自治区水源地在线监测系统的安装。

三、执行的标准规范与施工依据 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《系统设计方案》 四、系统描述 自治区水源地水质自动监测系统的建立,可以获得24小时连续的在线监测数据,并实时将监测数据通过无线网进入自治区水环境监测中心,实现中心对自动监测站的远程监控,以有利于全面、科学、真实地反映该水质情况,为广西重要城市饮用水水源地对水质实时监控提供水质监督手段。 水源地水质自动监测系统主要有采样单元、配水单元、监测单元、控制单元和数据传输单元组成。主要安装内容包括:浮球和水泵投放固定、采样管路敷设、系统机柜安装、设备安装、电气线路连接。 此次安装环境分两种,一种是靠近水源地的空旷地带,采用室外机柜,前期需要浇筑水泥底座;另一种是安装在站房里,采用室内机柜。安装方式基本相同,根据各个现场条件做细微变动。 五、安装条件 项目中6个水源地。6个点均实现了市电接入、移动网络信号覆盖、交通道路畅通、防盗防破坏等基本条件,室外机柜底座浇筑已完成,系统设备已运抵现场,现场环境适宜。 六、人员、设备、机具、材料 浮球和水泵投放固定需要2人,采样管路敷设需要4人,系统机柜安装需要4人、设备安装需要2人、电气线路连接需要2人。安装人员必须具有丰富的安装经验。 机柜安装需要的机具、材料:冲击钻,膨胀螺栓,螺丝刀,活动扳手,水平尺,万用表等

水质自动监测系统介绍(精)

水质自动监测系统介绍 一、水质自动监测系统概述 水质自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性的在线自动监测体系。 水质自动监测系统能够自动、连续、及时、准确地监测目标水域的水质及其变化状况,数据远程自动传输,自动生成报表等。相对于手工常规监测,将节约大量的人力和物力,还可达到预测预报流域水质污染事故、解决跨行政区域的水污染事故纠纷、监督总量控制制度落实情况以及排放达标情况等目的。大力推行水质自动监测是建设先进的环境监测预警系统的必由之路。 目前,全国水利和环保系统已建立数百座水质自动监测站,已经形成了国家层面的水质自动监测网。环保部已在七大水系上建立了一百多座水质自动站,已实现100座自动站联网监测,发布七大水系水质监测周报。新疆相对落后,还没有建成1座水质自动监测站。 现在,国家将投资在伊犁河、额尔齐斯河上各建设1座水质自动监测站,将填补我区的空白。今后,我区还将在其他一些重要水体上(博斯腾湖、乌拉泊水库、塔里木河等)陆续建设水质自动站。 二、水质自动监测系统的组成 (一)自动监测系统组成 水质自动监测系统是在一个水系或一个地区设置若干个有连续自动监测仪器的监测站,由一个中心站控制若干个固定监测子站,随时对区域的水质状况进行连续自动监测,形成一个连续自动监测系统。 子站内装有传感器,用于测定各种污染物的单项指标、综合指标以及气象参数的分析仪器,数据采集通信控制器及通信设备。

中心站是各子站的网络指挥中心,又是信息数据中心,它配有功能齐全、存贮容量大的计算机系统,由通信联络设备及数据显示、分析、传输和接收的管理软件构成。中心站的主要功能:数据通信、实时数据库、报警、安全管理、数据打印。 (二)自动监测站组成 自动监测站分为几大部分: (1)采样单元:通过采样泵在水面取样,送入分析系统; (2)预处理单元:把原水经沉砂、过滤、杀菌等处理之后送入分析仪表; (3)分析单元,通过各种分析仪表对水样进行分析的综合单元; (4)控制单元:通过PLC控制整个系统的工作流程和各个单元的协调工作; (5)数据采集单元:通过数据采集模块采集分析仪表对水样的分析结果; (6)数据处理单元:把采集到的数据经过A/D转换之后发送给控制中心站。(三)自动站其他设备 1、UPS和发电机 由于市电经常可能停电,导致系统工作不正常,因此为系统配上UPS和发电机显得尤为重要。 2、采样器 当有参数异常以后,我们希望系统能自动采集异常的样品,拿回去供我们分析。这就需要用到采样器。 当参数异常时,工控机首先检查到,并把异常告诉给PLC,PLC接受到异常信号,就触发采样器工作,收集异常的样品。 3、空调 由于分析仪表对工作环境要求非常高,温度太高或太低都会影响其正常工作。因此需要为系统配置一台空调,保证环境温度适合。 4、水深流速计 测量水深和流速的一种仪器。测量出来的数据送入工控机,一起发送给中心

排放口水质在线监测监测系统建设方案

目录 一、项目内容 (1) 二、设计方案 (1) 2.1 设计基本原则 (1) 2.2 污水排放口建设 (1) 2.3 监测房建设 (2) 三、设备选型 (5) 3.1工作原理 (5) 3.2 仪器的主要特点 (6) 3.3 COD在线分析仪的性能指标(HBCOD-1) (7) 3.4 供货范围 (9) 3.5 日常维护及易损件说明 (10) 四、设备报价 (11) 五、设备安装、调试和培训 (12) 六、售后服务 (12) 6.1 产品质量 (12) 6.2 维修响应 (13) 6.3 保修范围 (13) 6.4 系统培训 (13) 七、日常运行维护 (14) 八、上海地区部分客户名单 (15)

九、江苏、浙江地区部分客户名单 (16)

一、项目内容 COD在线监测仪能全面、及时、准确核定废水中COD的排放量。贵单位污水排放口在线监控系统安装的监测仪器为:化学需氧量分析仪(COD)。 二、设计方案 2.1 设计基本原则 本着实用、稳定、可靠、易于掌握、操作、管理、维护的原则,配备符合国家标准和国家环保行业标准的仪器仪表,并留有充分的可扩展空间,以满足环保形势发展的要求。确保技术先进、运行稳定可靠、经济实用,以较高的性能价格比构建环境监测系统,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。 2.2 污水排放口建设 污水排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则,根据出水排放口具体情况进行规范化设计建设并建立统一标志牌。排放口尽量与监测房靠近,如果排放口距离站房较远(超过15米),建议加装采样桶和水泵。为了方便仪器维护及安全保障,排口应加装安全阶梯及护拦,设置防跌落警示牌。

地表水水质自动监测站

近年来,水质自动监测技术在许多国家地表水监测中得到了广泛的应用,我国的水质自动监测站(以下简称水站)的建设也取得了较大的进展,实施地表水水质的自动监测,可以实现水质的实时连续监测和远程监控,及时掌握主要流域重点断面水体的水质状况。 水站的选址: 水质自动监测站所选择的水域首先要有明确的水域功能,具有反映水环境质量状况的空间与时间代表性,满足环境管理的需要。 站房建设需考虑的因素有: 1 必须保证电力供应、通讯畅通、自来水供应。 2 站房设计建设时要考虑站房内的监测仪器和其他辅助设备的安全。 3 周围环境的交通便利。 4 站点建设费用较大,在选址是考虑长期使用性。 监测因子: 水质自动监测站的监测项目包括水温、pH、溶解氧(DO)、电导率、浊度、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、氨氮等 水站分类: 1 分心小屋式水质自动监测站 分析小屋式水质自动监测站,站房材质多为彩钢板或不锈钢板,表现做喷塑或烤漆处理,具备完善的供水、供电、防雷、接地、密封、保暖、网络通讯以及视频监控功能,仪表多采用壁挂方式安装,适用于用占地面积有限、地理情况复杂、项目建设周期较短、有移址或调整监测点位需求的水站建设。 监测指标: 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等 配备仪器: 分析小屋式全光谱水质自动监测法内部结构图 系统特点:

1.管路设计精细、科学 2.测量池、预处理均为专利设计 3.建议应用全光谱测量技术 4.维护量小、运行稳定 5.占地小,施工周期短,可移址 6.适宜于高温、低温环境下水站运行要求 7.实时在线,即插即测 8.无需试剂,无二次污染 9.自动清洗,降低维护 10..一套系统,多种参数 11.全光谱指纹图,智能报警 12.安装便捷,适应各种应用条件 13.3D指纹图能够分析紫外及可见光的吸收全光谱,从而能额外提供水质变化的整体信息 14.设备运行及记录管理、质量控制,实时数据有效性和事件甄别及预报警。 2 集装箱式水质自动监测站 集装箱式水质自动监测站,是基于标准化集装箱进行集成成安装的一套完整的水质在线监测系统,将监测系统所有组成单元安装于标准的集装箱内,形成一种规格化、标准化的集成模式,便于系统的快速生产、现场快速安装调试,并在需要时可方便起吊、移址。 监测指标: 水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、COD、BOD、TOC、DOC、硝酸盐、亚硝酸盐、H2S、TSS、UV254、NO2-N、BTX、色度、指纹图和光谱报警、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、重金属、叶绿素a、蓝绿藻、磷酸盐、盐度、氯化物、氟化物等 “西安世园会”水质安全保障项目浐河水质自动监测站浐河水质自动监测站采样平台 配备仪器: 集装箱式传统分析方法水质自动监测站

水污染源在线监测系统安装技术规范

水污染源在线监测系统安装技术规范 1适用范围 1.1本标准规定了水污染源在线监测系统中仪器设备的主要技术指标和安装技术要求,监测站房建设的技术要求,仪器设备的调试和试运行技术要求。 1.2本标准适用于安装于水污染源的化学需氧量(CODCr )水质在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、pH水质自动分析仪、温度计、流量计、水质自动采样器、数据采集传输仪的设备选型、安装、调试、试运行和监测站房的建设。 2规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本标准。 GB 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 50093 自动化仪表工程施工及验收规范 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 HBC 6-2001 环境保护产品认定技术要求化学需氧量(CODCr )水质在线自动监测仪 HJ/T 15 超声波明渠污水流量计 HJ/T 70 高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 HJ/T 96-2003pH水质自动分析仪技术要求 HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求 HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求 HJ/T 191-2005 紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪技术要求 HJ/T 212污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准 JB/T 9248 电磁流量计 ZBY 120 工业自动化仪表工作条件温度、湿度和大气压力 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1水污染源在线监测仪器 指在污染源现场安装的用于监控、监测污染物排放的化学需氧量(CODCr )在线自动监测仪、总有机碳(TOC)水质自动分析仪、紫外(UV )吸收水质自动在线监测仪、pH水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪、超声波明渠污水流量计、电磁流量计、水质自动采样器和数据采集传输仪等仪器、仪表。 3.2水污染源在线监测系统 本标准所称的水污染源在线监测系统由水污染源在线监测站房和水污染源在线监测仪器组成。 3.3超声波明渠污水流量计 用于测量明渠出流及不充满管道的各类污水流量的设备,采用超声波发射波和反射波的时间差测量标准化计量堰(槽)内的水位,通过变送器用ISO流量标准计算法换算成流量。 3.4电磁流量计