文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑卸料平台计算

悬挑卸料平台计算

悬挑卸料平台计算
悬挑卸料平台计算

悬挑卸料平台设计计算

1.计算参数设定

(1)基本参数

卸料平台宽度(悬挑长度)2.00m,长度3.00m,楼层高度6.00m;悬挑主梁采用2根I16工字钢,次梁采用I14工字钢,间距500mm;施工堆载、活荷载3.00kN/m2;平台上满铺0.30,采用钢丝绳卸荷,吊点宽度为1.00m。钢材抗拉和抗弯强度设计值f =205.00N/mm2,抗剪设计强度f v=120.00N/mm2,钢材屈服点f y=235N/mm2,弹性模量E=206000N/mm2。

(2)荷载标准值

1)永久荷载标准值

脚手板采用0.30面铺木板,自重标准值:0.30kN/m2

2)施工均布活荷载标准值

施工堆载、活荷载3.00kN/m2

2.次梁验算

次梁采用I14工字钢;H=140mm,b=80mm,t=9.1mm,t w=5.5mm,W x=101700mm3,I x=7120000mm4,S=58400mm3,

次梁按单跨简支梁计算,跨度L=3.00m

(1)荷载计算

次梁自重G K1=0.17kN/m;脚手板自重G K2=0.30×0.50=0.15kN/m;施工活荷载Q K=施工堆载、活荷载×次梁间距=3.00×0.50=1.50kN/m;作用于次梁上的线荷载标准值

永久荷载q1=1.2G K=1.2×(0.17+0.15)=0.38kN/m

施工活荷载q2=1.4Q K=1.4×1.50=2.10kN/m

q=q1+q2=0.38+2.10=2.48kN/m, 集中荷载P=2.50×1.4=3.50kN

(2)抗弯强度验算

γx=1.05;M max=qL2/8+PL/4=2.48×3.002/8+3.50×3.00/4=5.42kN·m=5420000N·mm

σ=M max/γx W=5420000/(1.05×101700)=50.71N/mm2

次梁抗弯强度σ=50.71N/mm2<[f]=205.00N/mm2,满足要求。

(3)抗剪强度验算

V max=qL/2+P/2=2.48×3.00/2+3.50/2=5.47kN=5470N

τ=V max S/I x t W=5470×58400/(5.5×7120000)=8.16N/mm2

次梁抗剪强度τ=8.16N/mm2<[f v]=120.00N/mm2,满足要求。

(4)整体稳定性验算

b=1.12>0.6;'

b=1.07-(0.282/b)=1.07-(0.282/1.12)=0.82

f=M max/('b W)=5.42×106/(0.82×101700)=64.99N/mm2

次梁整体稳定性f=64.99N/mm2<[f]=205.00N/mm2,满足要求。

(5)挠度验算

υq=5qL4/(384EI x)=5×2.48×30004/(384×206000×7120000)=1.78mm

υp=PL3/(48EI x)=3.50×1000×30003/(48×206000×7120000)=1.34mm

υmax=υq+υp=1.78+1.34=3.12mm, [υ]=L/250=3000/250=12.00mm

次梁挠度υmax=3.12mm<[υ]=12.00mm,满足要求。

3.主梁验算

主梁采用I16工字钢;H=160mm,b=88mm,t w=6.0mm,t=9.9mm,W x=140900mm3,I x=11270000mm4,S=80800mm3。

主梁和栏杆自重q=0.2050+0.11=0.32kN/m

P2=V=qL/2+P/2=2.48×3.00/2+3.50/2=5.47kN,P1=P2/2=5.47/2=2.74kN

经计算得:M max=1.22kN·m,V max=4.04kN,υmax=0.03mm,R1=4.89kN,R2=11.37kN,R3=3.32kN,R4=0.04kN (1)抗弯强度验算

γx=1.05;σ=M max/γx W x=1.22×106/(1.05×140900)=8.25N/mm2

主梁抗弯强度σ=8.25N/mm2<[f]=205.00N/mm2,满足要求。

(2)抗剪强度验算

τ=V max S/I x t W=4.04×103×80800/(11270000×10)=2.90N/mm2

主梁抗剪强度τ=2.90N/mm2<[f v]=120.00N/mm2,满足要求。

(3)整体稳定验算

b=2.00>0.6;'

b=1.07-(0.282/b)=1.07-(0.282/2.00)=0.93

f=M max/('b W)=1.22×106/(0.93×140900)=9.31N/mm2

主梁整体稳定性f=9.31N/mm2<[f]=205.00N/mm2,满足要求。

(4)挠度验算

[υ]=L/250=2000/250=8.00mm;

主梁挠度υmax=0.03mm<[υ]=8.00mm,满足要求。

4.钢丝绳验算

吊点高度h=6.00m,吊点宽度L=1.00m

N1=R1=4.89kN,N2=R2=11.37kN

采用Φ20mm钢丝绳,K'=0.356,α=0.85,K=7.00

破断拉力总和F破=K'D2R o/1000=0.356×202×1670/1000=237.81kN

钢丝绳允许拉力[P]=F破α/K=237.81×0.85/7.00=28.88kN

T1=N1×(h2+L2)0.5/h=4.89×(6.002+2.002)0.5/9.00=5.15kN<[P]=28.88kN T2=N2×(h2+L2)0.5/h=11.37×(6.002+1.002)0.5/6.00=11.53kN<[P]=28.88kN

钢丝绳承受拉力T=11.53kN<[P]=28.88kN,满足要求

5.吊环验算

四根钢丝绳分别设置吊环,吊环采用Φ20mm HPB235级钢筋制作,A s=3.14×(20/2)2=314mm2,f =65N/mm2

最大吊环承受的拉力为:N拉=T max=5.15+11.53=16.68kN

吊环可承受的拉力:f A s=65×2×314/1000=40.82kN

吊环强度40.82kN>N拉=16.68kN,满足要求

6.悬挑梁锚固钢筋验算

HPB235钢筋,f y=210N/mm2,锚固点拉力R=R3=3.32=3.32kN=3320N

预埋锚固钢筋按两个截面同时受力计算:取φ14

A s=307.72×210/3320=19.462×3.14×142/4=307.72mm2,

N m/A s=3320/307.72=10.79N/mm2

锚固钢筋10.79N/mm2<65N/mm2,满足要求。

7.计算结果

卸料平台宽度2.00m,长度3.00m,楼层高度6.00m;平台上满铺0.30。次梁采用I14工字钢,间距500mm;悬挑主梁采用2根I16工字钢,工字钢悬挑梁端部设置吊索为Φ20mm(6×19)钢丝绳,内侧钢丝绳吊点宽度1.00m,Φ14mm锚固钢筋,Φ20mm吊环设置在上层楼面梁上。

卸料平台安全管理制度

前言 卸料平台安全管理细则 (一)原则上严禁使用落地式卸料平台,积极推广使用型钢材料制作的工具式、定型化的悬挑式卸料平台。 (二)悬挑式卸料平台应用16号以上工字钢或槽钢作为主梁和次梁,上铺厚度不小于50mm 的木板,并用螺栓将木板与悬挑梁固定。悬挑式卸料平台必须搁支在建筑物上,不得与脚手架连接,不得出现前后移动和左右摇晃现象。 (三)悬挑式卸料平台的悬挑梁延伸至建筑物内的部分不得少于1米,采用不小于φ16以上钢筋或螺栓固定在建筑物结构上的部位不得少于2处;两侧的悬挑梁应分别采用2道φ14以上的钢丝绳进行吊拉卸荷,钢丝绳上部拉结点连接件必须固定于建筑物结构上,严禁设置在砌体墙或脚手架等施工设备上;建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,卸料平台外口应略高于内口,安装应平稳。 (四)卸料平台必须按照临边作业要求设置防护栏杆和挡脚板,上杆高度为1.2m,下杆高度为0.6m,挡脚板高度不低于18cm,栏杆必须自上而下加挂密目安全网。 (五)卸料平台应设置4个经过验算的吊环,吊环应用Q235钢筋制作。(吊环应预埋在主体结构上,其预埋深度及锚固长度符合规定值,吊环净高不超过混凝土面5--6CM,吊环方向垂直于楼面) (六)卸料平台钢丝绳与水平悬挑梁的夹角宜在45°-60°。卸料平台钢丝绳用绳卡固定时,固定绳卡不少于3颗,最后一颗绳卡距绳头的长度不得小于140mm。最后一颗绳卡与第二颗绳卡之间应设置一绳弯。绳卡滑鞍(夹板)应在钢丝绳承载时受力的一侧,“U”螺栓应在钢丝绳的尾端,不得正反交错。绳卡初次固定后,应待钢丝绳受力后再度紧固,并宜拧紧到使两绳直径高度压扁平1/3。 (七)平台上悬挂分公司统一限重标志牌:标注限载吨位及验收、维护、安装责任人,严禁超载或长期堆放材料,随堆随吊;堆放材料高度不得超过平台护栏高度;工人限数1-2人,严禁将平台作为休息平台;平台上的施工人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载 (八)卸料平台出入口上口必须采用符合要求的硬防护 (九)卸料平台搭设完毕,必须经施工技术人员、专职安全管理人员进行验收,确认符合设计要求,并签署意见,办理验收手续后方可投入使用。 页脚内容1

卸料平台方案落地式和悬挑式含计算构图

南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 卸 料 平 台 施 工 组 织 方 案 编制人:审核人:审批人: 江苏欧凯建设集团有限公司 南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼 二0一二年七月

目录第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、卸料平台选型 第四章、卸料平台的加工及制作第五章、卸料平台的安装要求 第六章、卸料平台安装的安全措施第七章、悬挑卸料平台计算书

1、编制依据 1.1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号文) 建筑工程安全监督业务手册 相关施工设计图纸等。 1.2、工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集,地方标准、法规。 参见下表: 1.3、企业ISO9002质量体系标准、OHSAS18000职业健康安全管理体系标准、ISO14000环境管理体系标准 2、工程概况 江苏欧凯建设集团有限公司承担南京工业大学江浦校区学生宿舍6-11#宿舍楼工程的施工任务,宿舍楼为5F的多层建筑物。根据施工现场生产组织及工期计划需要,现场已配备塔吊3台,以满足材料垂直运输的需要。目前外架搭设高度即将到顶,砌体已具备施工的条件,物料提升机即将进场安装。

3、卸料平台选型 结构满堂脚手架均为Φ48钢管脚手架,模板为18mm厚木夹板,为了满足结构施工期间周转材料吊装周转需要,拟采用搭设吊装平台及安装卸料平台的方式,以保证下部结构砼达到强度后,拆除的满堂架、模板等周转材料的吊运。 具体选型情况如下: 4、卸料平台的加工及制作 3F以上卸料平台采用型钢加工、制作,加工、制作图纸见本方案后附图1~4;卸料平台计算书见本方案后《卸料平台计算书》。 5、卸料平台的安装要求 卸料平台安装将结合现场塔吊布置及建筑物外墙预留窗洞口的实际情况,现场确定,其定位及拉结方法见本方案后附图5~6。 主要安装要点如下: (1)钢平台主梁的搁置点必须搁置在结构边梁的上方,且保证卸料平台的限位槽钢紧贴梁侧边;钢丝绳上部拉结点必须拉于建筑物钢筋砼柱上,卸料平台与外架完全分离且不得与脚手架连接或相影响。 (2)钢平台主梁搁置点的端部,预留Φ16圆孔,待卸料平台定位后,安装Φ14膨胀螺栓限制卸料平台外移。 (3)钢丝绳与钢平台的水平夹角尽量调整在45~60 o之间。 (4)吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂平台吊环。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采用其他方式时卡头的的卡子不得少于3个,建筑物锐角利口与钢丝绳接触处应衬软垫物,钢平台外口略高于内口。 6、卸料平台安装的安全措施

悬挑卸料平台专项措施方案

邢台市雪绒片区棚户区改造 (皓顺壹号院)1#、2#、3#、4#、13#、14#楼及地下车库工程 卸料平台专项措施方案 编制人: 审核人: 批准 人: 河北顺泰建设集团有限公司 2017年5月 悬挑卸料平台专项施工方案及计算 (一)悬挑式钢平台 悬挑式钢平台是指可以吊运和搁置于楼层边的用于接送物料和转运模板等的悬挑式操作平台,采用钢构件制作,。 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环;吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。 (二)基本要求、概念 受料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材料所需的临时性工序,但该悬挑平台,悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,荷载不超过1.5吨,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,不允许刚架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保安全。 (三)材料选用 (1)工字钢采用主梁工16、次梁选用槽钢[16; (2)钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型;

悬挑卸料平台细则

一、程建设概况 项目共建设分为C、D、E三个地块,共22栋住宅单体及商场、停车场、幼儿园、中心广场等配套设施。 C地块建筑面积13.88万平米,由8幢高层住宅及5层多层用房组成,其中地下室建筑面积约为2.28万平,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 D地块建筑面积6.3万平米,由6幢高层住宅2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约0.83万平米,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 E地块建筑面积11.12万平方米,由8幢高层住宅及2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约为1.56万平方米车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 项目共建设分为C、D、E三个地块,共22栋住宅单体及商场、停车场、幼儿园、中心广场等配套设施。 C地块建筑面积13.88万平米,由8幢高层住宅及5层多层用房组成,其中地下室建筑面积约为2.28万平,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 D地块建筑面积6.3万平米,由6幢高层住宅2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约0.83万平米,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 E地块建筑面积11.12万平方米,由8幢高层住宅及2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约为1.56万平方米车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 二、监理依据 一、工程合同文件

1.建设单位与施工单位签订的施工合同 2.建设工程委托监理合同 二、设计文件 1.工程施工图纸技术说明及设计交底 2.设计图纸交底和设计图纸会审纪要 3.设计修改和设计变更文件 4.审批通过的施工组织设计或方案 三、国家及政府有关质量管理方面的法律法规性文件 1.中华人民共和国建筑法 2.建设工程质量管理条例 四、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件 1.《建筑施工安全检查标准》(JGT59-2011) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGT80-91) 3.国家及现行有关规范、规章、规定等 三、安全监理工作流程 1、申报程序

悬挑卸料平台计算

悬挑卸料平台计算书 计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)等规范。 悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。 由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。 一、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35; 栏杆、挡杆类别:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):1.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):0.50; 上部拉绳点与墙支点的距离(m):5.00; 钢丝绳安全系数K:10.00,计算条件:铰支; 预埋件的直径(mm):20.00。 3.水平支撑梁 主梁槽钢型号:18号槽钢槽口水平[ ; 次梁槽钢型号:12.6号槽钢槽口水平[ ; 次梁槽钢距(m):0.40,最近次梁与墙的最大允许距离(m):0.20。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):2.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):0.10; 计算宽度(m):3.00。 二、次梁的计算: 次梁选择12.6号槽钢槽口水平[,间距0.40m,其截面特性为: 面积A=15.69cm2,惯性距Ix=391.47cm4,转动惯量Wx=62.14cm3,回转半径ix=4.95cm, 截面尺寸:b=53.0mm,h=126.0mm,t=9.0mm。 1.荷载计算 (1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; Q1 = 0.35× 0.40= 0.14kN/m; (2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载: Q2 = 10.00/ 2.50/ 3.00× 0.40= 0.53kN/m; (3)槽钢自重荷载 Q3= 0.12kN/m; 经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.14+0.53+0.12) = 0.95kN; 经计算得到,活荷载计算值 P = 1.4× 2.00× 0.40× 3.00= 3.36kN。

悬挑式卸料平台标准版样本

卸料平台安全专项方案编制指引书一、编制内容及规定

目录 1、编制依据 ................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1主要法律、法规 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.2主要规范、规程、标准 .................................................. 错误!未定义书签。 1.3施工图纸 .......................................................................... 错误!未定义书签。 1.4施工组织设计 .................................................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况 ................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1工程简介 .......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2设计概况 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署 ................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1卸料平台方案选择 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.2施工进度计划 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.3组织准备 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.4技术准备 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.5材料准备 .......................................................................... 错误!未定义书签。 3.6劳动力组织 ...................................................................... 错误!未定义书签。 4、设计方案与施工工艺技术 ..................................................... 错误!未定义书签。 4.1卸料平台设计 .................................................................. 错误!未定义书签。 4.2工艺要求 .......................................................................... 错误!未定义书签。 4.3质量标准 .......................................................................... 错误!未定义书签。 4.4检查、验收程序 .............................................................. 错误!未定义书签。 4.5卸料平台拆除 .................................................................. 错误!未定义书签。 5、安全保证措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。 6、应急预案 ................................................................................. 错误!未定义书签。 7、计算书(以下面参数为例) ................................................. 错误!未定义书签。

悬挑卸料平台监理实施细则

天津远洋城J地块项目悬挑卸料平台监理实施细则 编制: 审批: 日期:2017年月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作的控制要点及目标值 (3) 五、安全监理的工作方法及措施 (5)

一、工程概况 (一)工程基本情况 远洋城J地块项目位于天津市塘沽胡家园津塘公路7016号,小区内共建有1-15#楼共15栋住宅、地下车库、配建3个、变电站3个。结构类型:高层住宅为剪力墙,公建为钢筋混凝土框架结构,地下城库为单层板柱剪力墙结构。建筑面积约为181162.17m2,其中地上143994.32m2,地下37167.85m2;住宅单体:15栋(26层11栋、24层1栋、20层1栋、8层2栋),配套公建3个(2层)、变电站3个,其中1#、2#楼单层面积约为377m2,3#、6#、7#楼单层面积约为461m2,4#、5#、8#、9#、10#、12-14#楼单层面积约为355m2,11#楼单层面积约为273m2,15#楼单层面积约为817m2。标准层层高2.9米,结构设计使用年限为50年。 (二)卸料平台基本情况 悬挑卸料平台从4-26层每层搭设,用塔吊进行吊装。悬挑卸料平台1#、2#楼搭设于A/6-11轴,3#、6#、7#楼搭设于A/7-12轴,4#、5#、8#、9#、10#、12#、13#、14#楼搭设于N/25-28轴,11#楼搭设于A/7-12轴,每层设置一个悬挑卸料平台;15#楼搭设于A/7-12轴、A/24-29轴、A/42-47轴,每层设置3个悬挑卸料平台。 悬挑卸料平台宽2.5m,长4.5m,锚入建筑物3m。卸料平台最大容许荷载1t。采用16#工字钢作主梁,16#工字钢做次梁,间距1m,6×19+1钢丝绳(Φ21.5mm),外侧钢丝绳距结构面4.5m,两道钢丝

悬挑式卸料平台方案

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、施工要求 二、编制依据 三、材料及设备计划 四、施工工艺技术 1、技术参数 2、工艺流程 3、施工方法 4、检查验收 五、施工安全保证措施 1、组织保障 2、技术措施 3、监测监控 4、应急预案 六、型钢悬挑卸料平台计算书 ?一、工程概况 1、工程概况

工程基本情况 2 2.1确保卸料平台在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2.2卸料平台在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 二、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册》

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06年版) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 相关施工设计图纸等。 三、材料及设备计划 1、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 2、扣件为铸造扣件,其材质应符合建设部《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等

悬挑式卸料平台标准版

卸料平台安全专项方案编制指导书一、编制内容及要求

目录 1、编制依据......................................................... 1.1主要法律、法规 .............................................. 1.2主要规范、规程、标准 ........................................ 1.3施工图纸 .................................................... 1.4施工组织设计 ................................................ 2、工程概况......................................................... 2.1工程简介 .................................................... 2.2设计概况 .................................................... 3、施工部署......................................................... 3.1卸料平台方案选择 ............................................ 3.2施工进度计划 ................................................ 3.3组织准备 .................................................... 3.4技术准备 .................................................... 3.5材料准备 .................................................... 3.6劳动力组织 .................................................. 4、设计方案与施工工艺技术........................................... 4.1卸料平台设计 ................................................ 4.2工艺要求 .................................................... 4.3质量标准 .................................................... 4.4检查、验收程序 .............................................. 4.5卸料平台拆除 ................................................ 5、安全保证措施..................................................... 6、应急预案......................................................... 7、计算书(以下面参数为例)......................................... 1、编制依据 1.1主要法律、法规

悬挑卸料平台监理实施细则

华融蓝海洋·观海一期工程悬挑卸料平台监理实施细则 编制:__________ 批准:__________

青岛理工大学建设工程监理咨询公司华融蓝海洋·观海一期项目监理部 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作流程 (2) 四、监理工作的控制要点及目标值 (2) 五、安全监理的工作方法及措施 (4)

一、工程概况: 1.1 工程名称:华融蓝海洋·观海一期 1.2、建设地点:青岛市黄岛区,长江东路以东,六支路/七支路以北 1.3、建设单位:山东省粤海惠鲁房地产开发有限公司 1.4、设计单位:青岛沿海建筑设计有限公司 1.5、施工单位:青岛新华友建工集团股份有限公司 1.6、监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司 1.7、建设规模:本项目总建筑面积45457.02㎡,地上总建筑面积29065.01㎡,地下车库建筑面积1517 2.38㎡,地下储藏建筑面积1219.63㎡。 1.8、建筑高度:B地块(一期)地下车库2层,B1#地下2层,地上24层,主体高度为69.6m,B2#地下2层,地上24层,主体高度为69.6m,B3#地下2层,地上1层,主体高度为5.6m。 二、编制依据 1.已批准的监理规划; 2.经审查批准的施工组织设计; 3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 5.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 6.《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-2016; 7.《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036; 8.华融蓝海洋·观海项目一期建筑、结构施工图纸;

悬挑式卸料平台方案(带计算书)资料

月亮湾滨海旅游度假区一期 悬 挑 式 钢 平 台 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 国基建设集团有限公司

月亮湾项目部

目录 一、工程概况 (2) 二、悬挑式钢平台 (2) 三、基本要求、概念 (4) 四、材料选用 (4) 五、架设与拆除 (5) 六、计算书 (6)

一、工程概况 工程名称为月亮湾滨海旅游度假区一期5#~8#楼工程,位于沙扒镇月亮湾。 建筑面积60000m2,5~7#楼地上25层,8#楼地上18层(均为剪力墙结构)管桩承台基础。 本工程相对标高士0.000相当于黄海水平标高12.25m,地基场地类别3类,建筑安全等级2级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7 度,抗震等级三级,防水等级为二级,合理使用年限50 年。 建设单位:广东东方月亮湾有限公司监理单位:广东正茂工程管理有限公司勘察单位:广东省地质建设工程勘察院设计单位:中国华西工程设计建设有限公司施工单位:国基建设集团有限公司 二、悬挑式钢平台 悬挑式钢平台是指可以吊运和搁置于楼层边的用于接送物料和转运模板等的悬挑式操作平台,通常采用钢构件制作,如图所示。 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: 1, 悬挑式钢平台应按现行的相应规范进行设计, 其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编入施工组织设计。 2, 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点, 必须位于建筑物上, 不

得设置在脚手架等施工设备上。 3, 斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的第一 道均应作单道受力计算。 4, 应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环,不得使 吊钩直接钩挂吊环。吊环应用一级光圆钢筋制作。 5, 钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式 时卡头的卡子不得少于3个。建筑锐角利口围系钢丝绳处应加衬 软垫物,钢平台外口应略高于内口。 6, 钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。 7, 钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完 毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 8, 钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应 及时调换,焊缝脱焊应及时修复。 次罗主梁 \ _U I 丨 』 恥」f rn 148专悄 楼 板面 Au 11 r - I M .■■.u

悬挑式卸料平台专项办法(附计算方案)

经济开发区棚户区改造工程 悬挑式卸料平台专项施工方案 编制:________ 复核:________ 日

目录 1、编制说明与依据 (1) 1.1 编制说明 (1) 1.2编制依据 (1) 5.5 焊接要求 (6) 6、悬挑卸料平台安拆及使用维护 (6) 6.1 安装准备 (6) 6.2 钢平台安装 (7) 6.3 悬挑卸料平台转层 (9)

6.4 悬挑卸料平台拆除 (9) 7 、卸料平台的检查与验收 (10) 8、操作平台安全要求 (10) 9、应急预案 (11) 9.1高空防坠应急预案 (11)

1、编制说明与依据 1.1 编制说明 为了顺利完成本工程卸料平台安装工程,在全面深入、细致地学习有关规范,充分熟悉设计意图的基础上,结合本工程的特点, 1)工程名称:**经济开发区棚户区改造工程(***片区一期工程) 2)建设单位:***经济开发投资发展有限公司 3)设计单位:青岛城乡建筑设计有限公司

4)监理单位:青岛**工程咨询集团有限公司限公司 5)勘察单位:**勘察测绘院 6)施工单位:中交****工程局有限公司 7)本工程位于位于**青岛路以东,锦泰三路以北;,框剪结构,抗震等级二级,建筑结构安全等级二级,抗震设防类别为丙 4.1 技术准备 (1)施工技术人员熟悉图纸,根据结构特点、施工进度要求、物资供应,施工工艺等情况确定卸料平台形式,并编制详细的安全及技术交底,指导施工。 (2)施工前,由工长进行书面技术、安全交底及班前讲话,说明施工方法、卸料平台具体布置、技术要点及质量标准。

4.2 人员准备 (1)项目部及施工队各设专业安全员 1 名,持证上岗,对卸料平台的制作、安装、拆除、提升等进行检查和管理。 (2)设安全监督监察人员若干名,持证上岗,确保卸料平台的搭设和使用符合方案要求,监督检查工人各项安全操作项目。 (3)成立专业架子班组,由专业架子工6 人,并设置专业工长负责管理 4.3 材料机具准备 (1)材料用量 表3 材料用量表

悬挑式卸料平台施工方案47574

悬挑式卸料平台施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

第一章编制依据 第一节工程图纸及施组 1 工程图纸 由的设计的工程1建筑、结构工程施工图纸,及设计与业主下发的图纸会审交底、设计变更等。 2 施工组织设计 我单位编制的《工程1施工组织设计》 第二节施工规范及规程 第三节其他

(1)《建筑施工手册》第五版; (2)《建筑施工计算手册》第三版; (3)我单位工程管理手册及相关企业标准。 第二章工程概况 第一节工程建设概况 第二节工程设计概况 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸。 (2)编制施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。

第二节物资准备 1 材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2 机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3 周转材料准备 做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作。 第三节劳动力准备 根据开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并安排好工人生活。水、电管线架设和安装已完成,能够满足工程施工及工程管理、施工人员生活的用水、用电需要。 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 第四章材料要求及计划 第一节材料要求 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。

悬挑卸料平台搭设要求规范

悬挑卸料平台搭设规 一、分部工程概况 本方案中所设计的卸料平台采用悬挑式卸料平台,供地上二层以上结构施工阶段临时堆放材料所用。1.2 卸料平台搭设原则:安全第一,满足文明施工的要求,满足临时堆放材料所需。 二、施工部署 1. 目标部署 2. 分项工程部署 2.1卸料平台概况 三、材料机具准备 1. 材料用量表

2.材料部门要根据现场计划提前作好材料进场准备工作,做到及时进场。 四、悬挑式钢平台设计 1. 悬挑式钢平台设计方案 1.1 钢平台是尺寸设计 钢平台为悬吊式,长4.5m,宽2.6m;平台计算面积3.05*2.8=8㎡,钢平台外侧采用型钢及雪花铁板制作1.5m高防护。 1.2 钢平台材料选择 钢平台两侧主梁选用18#普通工字钢,且使用整根工字钢不得接长;次梁选用16#普通工字钢,平台前端封边次梁选用18#普通工字钢;吊索采用A21.5mm-6×19+1钢丝绳,配套卡环选用22#卡环;防护栏板竖龙骨采用50*3mm方管,横龙骨采用50*30*3mm矩管;钢平台墙体吊环采用A25圆钢(Q235-A)制作;钢平台拉

结点采用A25圆钢(Q235-A)制作;焊条采用E43型,焊缝等级3级。所有材料均需为合格材料,所用钢材均需有合格的材质单及检验报告。 1.3 钢平台做法简述 主梁与次梁采用满焊;次梁上方满铺4mm花纹铁板,铁板与主次梁进行焊接。钢平台外侧三面设置1.5m高的防护栏板,栏板侧焊接固定2mm厚雪花铁板,外侧正立面采用自攻螺钉固定企业标识牌及限载吨位标识牌。主梁间距 2600mm,次梁间距1000mm。主梁上焊接250mm长40*3mm短方管,防护栏板插入后用两颗M10*100mm螺栓固定;防护栏板横龙骨均采用50*3mm方管,横龙骨采用50*30*3mm矩管,竖向间距725mm~1000mm,横向间距750mm,横竖龙骨均需满焊连接;正面防护栏板均需各自独立焊接成一个整体,安装时用M10*150mm螺栓将各段防护栏板连接在一起。A段防护栏板不设置,钢平台安装到位后侧面设置1.2m高的钢管临边防护,外侧密目网用专用绑绳绑扎牢固。 1.4 钢丝绳的设置 钢丝绳设于平台前端两侧,每侧设两道钢丝绳,采用6*19+1直径21.5mm的钢丝绳。主梁外侧拉结点吊环处先焊接一块350*180*10mm的铁板,铁板上双面焊接吊环,焊接长度≥125mm,且吊环需弯折至工字钢底部80mm后双面焊接,吊环采用φ25圆钢制作;钢丝绳用卡扣进行固定,每道钢丝绳不得少于四个,卡扣间距≥130mm。受层高影响及施工进度需要,钢丝绳与结构主体拉接点设置在平台以上一层;墙体吊点的位置预留应确保钢丝绳与平台两侧垂直面夹角不宜过大(一般不大于5°);钢丝绳(主绳)吊点距平台前端距离为500mm,保险绳吊点距主绳吊点距离为500mm。 1.5 荷载设计 (1)卸料平台设计荷载1.5吨,施工容许荷载为1.0吨,严禁超载堆放。 (2)卸料平台允许堆放相关物料清单:

悬挑卸料平台 专项建筑施工办法

精心整理通大·金岸5#、6#、7#、8#楼 悬挑卸料平台专项施工方案 ******建设工程有限公司 1 398号; ;建2、 第三卸料平台搭设概况 本工程卸料平台采用槽钢悬挑搭设,悬挑主梁采用2根16b#槽钢槽口水平,次梁采用14#槽钢槽口水平,间距1米,钢材强度等级不低于Q235,其质量符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)和《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定,平台护栏用钢管焊接,高1.2米、平台悬挑长度4.0米,宽3.0米,主次梁锚入楼面5.0米(保证锚入楼面1.25倍),整个平台与护栏焊接成整体,使用时采用塔吊吊装,斜拉钢丝绳采用6*37φ19.5的,上部拉绳点与悬挑梁墙支点的

距离为5m,钢丝绳悬吊于上一层的楼面上连结方式(如图A,上部吊点详图);在离主梁(槽钢)末端0.2米处用6*37φ19.5的钢丝绳吊拉卸载,安装示意图如下 第四悬挑卸料平台参数信息 1.荷载参数 脚手板类别:冲压钢脚手板,脚手板自重(kN/m2):0.30; 栏杆、挡板类别:冲压钢脚手板挡板,栏杆、挡板脚手板自重(kN/m):0.11; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):5.50。 Mc (m 但 卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用,要求提升一次验收一次,具体构造要求如下: 1、悬挑式卸料平台按现行的相应规范进行设计,其结构构造能防止左右晃动。 2、悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3、钢丝绳构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道 应作受力计算。

悬挑卸料平台最新讲述讲解

寰宇国际5#、12#、13#楼 卸 料 平 台 专 项 方 案 单位:四川国丰建设集团有限公司 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

一、工程概况 工程名称:寰宇国际5#、12#、13#楼 工程地址:成都龙泉驿柏合镇龙华路以南 施工单位:四川国丰建设集团有限公司 建设单位:成都吉广润投资有限公司 监理单位:四川国正建设管理有限公司 设计单位:中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 监督单位:成都市龙泉驿区质监站 本工程为剪力墙结构,预应力管桩基础加抗水板设计,地下二层,地上三十二层,结构的设计合理使用年限为50年。 二、总体部署 结合该工程实际情况,现采用型钢悬挑卸料平台进行施工。卸料平台每层安装四只,东、南、西、北面各一只,一层使用完毕,然后升至上一层,逐层上移,直到最顶层。 三、材料要求 型钢:采用[16a号槽钢,材质应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中Q235-A级钢的技术要求; 钢丝绳:直径14mm钢丝绳; 吊环:直径16mm的圆钢; 脚手板:18mm厚复合模板; 栏杆:定型钢管栏杆,12mm厚复合板挡板。 四、悬挑式卸料平台搭设流程及要求

卸料平台加工支座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳。吊装至预定位置后,先将平台工字钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用。要求提升一次验收一次。具体构造要求如下: 1、悬挑式卸料平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 2、悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3、斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道应作受力计算。 4、应设置经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环,吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 5、悬挑式卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于4个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,悬挑式卸料平台外口应略高于内口。 6、台面应满铺脚手板。 7、悬挑式卸料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 8、悬挑式卸料平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 9、悬挑式卸料平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。

悬挑外架及卸料平台安全监理细则详细版

文件编号:GD/FS-9038 (管理制度范本系列) 悬挑外架及卸料平台安全监理细则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

悬挑外架及卸料平台安全监理细则 详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 ****** 工程(以下简称本工程)位于****** ,共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由****** 承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为

丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

悬挑式卸料平台计算书

悬挑式卸料平台计算书 一、参数信息: 1.荷载参数 脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35; 栏杆、挡板类别:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11; 施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。 2.悬挑参数 内侧钢绳与墙的距离(m):2.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):1.00; 上部拉绳点与悬挑梁墙支点的距离(m):5.00; 钢丝绳安全系数K:10.00,悬挑梁与墙的接点按固支计算; 预埋件的直径(mm):20.00。 3.水平支撑梁 主梁槽钢型号:12.6号槽钢槽口水平; 次梁槽钢型号:10号槽钢槽口水平; 次梁槽钢间距(m):0.40,最里端次梁与墙的最大允许距离(m):0.20。 4.卸料平台参数 水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):4.00,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):3.00; 平台计算宽度(m):3.00。 二、次梁的验算: 次梁选择10号槽钢槽口水平,间距0.40m,其截面特性为: 面积A=12.74cm2; =198.30cm4; 惯性距I x =39.70cm3; 转动惯量W x 回转半径i =3.95cm; x 截面尺寸:b=48.0mm,h=100.0mm,t=8.5mm。 1.荷载计算

(1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2;Q 1 =0.35×0.40=0.14kN/m; (2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载: Q 2 =10.00/4.00/3.00×0.40=0.33kN/m; (3)槽钢自重荷载Q 3 =0.10kN/m; 经计算得到静荷载设计值q=1.2×(Q 1+Q 2 +Q 3 )=1.2×(0.14+0.33+0.10)=0.69kN; 经计算得到活荷载设计值P=1.4×2.00×0.40×3.00=3.36kN。 2.内力验算 内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下: 最大弯矩M的计算公式为: 经计算得到,最大弯矩M=0.69×3.002/8+3.36×3.00/4=3.29kN.m。 3.抗弯强度验算 次梁应力: 其中γx--截面塑性发展系数,取1.05; [f]--钢材的抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2; 次梁槽钢的最大应力计算值σ=3.29×103/(1.05×39.70)=78.96N/mm2; 次梁槽钢的最大应力计算值σ=78.956N/mm2小于次梁槽钢的抗压强度设计值 [f]=205.000N/mm2,满足要求! 4.整体稳定性验算