【摘要】配电设备能否正常运行严重影响着电网的工作,可见配电设备是电力系统的重要部分,只有加强对配电设备的检查,才能更好的了解配电设备的运行状况并及时发现其中的问题,将配电设备中出现的事故降低到最低,以保证电力系统的正常运行。目前,大家对电力系统中的油浸变压器及柱上开关等一些设备的关注度

比较高,但是对配电设备的维护却有很大的欠缺,本文将对配电设备中的相关问题进行分析,并对其中出现的问题提出了相关的建议。

【关键词】电力电容器;运行维护;配电设备

0.前言

电力系统运行最基本的条件是安全性及稳定性,然而配电设备的运行及维护将会对其有很大的影响,可见需要加强对配电设备的运行及维护工作。对配电设备的运行和维护主要是保证电力系统的各种设备及一些元件能够正常的运行,并且提高其使用的寿命,此外加强对配电设备的运行及维护还能够及时发现其中存在的问题,进而解决,这样将才能保证电力系统安全稳定的运行。

1.干式变压器的运行及维护

1.1干式变压器的运行

干式变压器作为电力系统中的重要组成部分,可见其能否正常工作将会严重影响到电力系统。干式变压器中主要是在交流的电网系统中对电压进行改变及传送能量,其设备中没有油的出现因此不

高压配电设备改造及其运行

高压配电设备改造及其运行 摘要:现有高压变电所配电柜属于老化设备,质量标准达不到现有供电要求,各种操作机构不灵活,保护不够灵敏可靠,安全系数比较低,特对此进行更新改造。 关键词:设备改造施工前措施;高压配电设备的原理应用;电力变压器的注意事项 (一)设备改造施工前措施 1、设备改造施工前需注意的安全事项 1、施工前,必须对新设备的质量、性能、资料(产品合格证、安全标志证和说明书)等进行验收,验收合格后方可同意更换使用。 2、施工前,对矿井地面盘头杆上来自楚村的一趟高压线路(1回路)进行停电,并断开变电所内联络开关。 3、变电所施工不影响矿井正常通风和排水,为确保主扇和水泵正常运行,用来自贾峪的一趟高压线路(2回路)对矿井正常供电。 4、拆除1回路配电设备上的线路,然后将需要更换的配电设备抬出室外,并摆放到指定位置。 5、对电缆沟进行清理,以方便新配电设备安装后接线。 6、安装新配电设备,安装完毕后进行线路连接,并检查各种保护是否灵敏可靠,安装是否合格,检验合格后方可对1回路电源搭伙并网。 7、根据以上方案,用1回路供电,停2回路电源进行施工。 8、新配电设备并网后,1回电源和2回电源分别投入运行、并检查相序。 9、新配电设备保护定值一经设定和调校、严禁任何人私自改动。 10、新配电设备并网后进行试验检测。 2、需要检查设备的质量标准 1、配电设备安装稳固,盘内设备与各构件间连接牢固。 2、配电设备的接地应牢固良好,装有电器且可开启的柜门,应以软导线与接地金属构架可靠的连接。 3、配电柜内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。柜内各元件固定可靠,触头无氧化,无毛刺。

变配电设备维护保养规程(工程科技)

变配电系统电气设备维护保养规程 一.变配电系统清扫 1.变电站高压配电装置根据设备污秽情况、负荷重要程度及负荷运行情况安排设备的清扫检查工作,室外设备每半年至少一次;室内设备每年至少一次。污秽地区除采用防污型设备及器材外,根据环境的情况,增加清扫的频次。 2.停电清扫内容: (1)清扫瓷绝缘表面污垢,检查有无裂纹、破损及爬闪痕道。 (2)检查导电部分连接点是否紧密;钢、铝接点有无腐蚀现象;若已腐蚀,应清除腐蚀层后涂导电膏。 (3)检查设备外壳和支架的接地线是否牢固可靠,有无断裂(断胶)及腐蚀现象,必要时应涂防锈漆。 (4)检查传动机构和操作机构的销子、螺丝是否脱落或缺少,操作机构的分、合闸是否灵活。 (5)检查配电装置螺栓有无松动、腐蚀、脱落现象。 3.清扫工作必须有两人在场,做好各种安全措施后,方可进行。 4.清扫工作必须由持高压电工进网证的员工操作。 二.设备绝缘预防性试验 1.为确保供电系统正常稳定运行,污水处理厂及泵站高压配电装置及设备应根据要求,每年在汛前完成电气设备预防性试验,并完成对试验缺陷的整改。

2.高压预防性试验内容包括变压器、高压变配电设备、高压电缆、避雷器(针)等所有在检测范围内的项目。 3.高压设备在大修后,必须进行预防性试验,否则不得投入使用。 4.变压器、电容器等高压设备停用半年后,新购高压设备在投入使用前,必须进行预防性试验,试验合格后,方可投入使用。 三.电气设备维护保养规程 1.变压器 (1)投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好的状态,具备带电运行条件,注意外部有无异物。临时接地线是否已经拆除,分接开关位置是否正确。 (2)长期停运应定期充电,投入运行时,同时投入冷却装置;主变压器初次投入运行,应空载24小时,运行正常方可带负荷运行;停运一年以上,准备投入运行时,应做超期试验,合格后方可投入运行。 (3)变压器运行时,气体保护装置应接信号和跳闸,有载分接开关的气体保护应跳闸。 (4)油浸式变压器 1)变压器周围环境清洁。 2)检查冷却风扇,有无放电现象。 3)各连接处连接是否正常。 4)接地装置是否正常。 5)油位正常,无渗漏油情况。

主要变配电设备安全管理正式样本

文件编号:TP-AR-L7424 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 主要变配电设备安全管 理正式样本

主要变配电设备安全管理正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸的危险。 变压器安装应符合:变压器各部件及本体的固定必须牢固;电气连接必须良好;变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点;

变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体;位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门;居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kV·A;10 kV 变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m);采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m;室外变压器容量不超过315 kV·A者可柱上安装,315 kV·A以上者应在台上安装; 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶

配电房电气设备维护方案

10kV 配电房电气设备维护方案为保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接

头温度应在允许范围 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容: 1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

配电设备运行维护及事故处理(2021)

配电设备运行维护及事故处理 (2021) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0346

配电设备运行维护及事故处理(2021) 选择题: 1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。 A、50 CB100 CC150 C 2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。 A,最大值B允许值C最低值 3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。 A、2% B、4% C、6% 4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2% B、4% C、6% 5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。 A、2.5%B5%C7.5% 6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。 A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈 7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A) A、±0.5%B±0.75%C±1.5% 8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。 A、1:1B2:1C3:1 9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。 A15%B25%C35% 10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在 (B)高压侧额定电流以内, A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5 判断题:

浅析高压配电设备及其运行 姚国祥

浅析高压配电设备及其运行姚国祥 发表时间:2018-04-19T10:36:49.660Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:姚国祥 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。 (国网冀北电力有限公司大城县供电分公司) 摘要:随着我国经济的快速发展,我国的各类企业在国内乃至世界市场竞争中拔得头筹,这使得我国更加注重企业的发展和企业的前景。在我国的厂矿企业和发电厂等一系列的生产企业中,高压配电设备存在问题致使相关企业的发展滞后,阻碍了经济发展的整体进程。因此,企业的高压配电设备以及其运行状况受到了越来越多的关注。在这些使用高压配电设备的企业中,高压配电设备的运行及其使用方法十分重要,直接关系着企业的生产安全和生产进度,这使高压配电设备的运行与使用就成了一个有价值的研究课题。 关键词:高压配电;设备;运行;研究 1.高压配电设备简介 配电设备主要是指变电站以及各类厂矿企业或者是发电厂等用来照明、配送电、提供动力的高低压配电系统中的整体设备。而其中的高压配电设备主要包括高压隔离开关、高压负荷开关、高压断路器和高压熔断器等设备。高压设备在投入使用也就是运行之前,该设备运行相关的供应商、供电单位、用电单位必须进行严格的前期准备工作,以此来确保高压配电设备在使用过程中的安全性。高压设备的前提准备工作具有一定的危险性,所以,出于对工作人员人身安全和企业电力系统安全的考虑,企业在使用高压配电设备的时候必须从主客观、安全和技术等相关方面采取严格的保护方法,因此,掌握正确高压配电设备的运行条件和正确的使用方法在电力安全工作中地位突出。 2.高压配电设备运行的条件 2.1高压核心设备 双母线分段、手动联络方式是重要高压配电设备的把控两路电源的精确方式这在高压配电运行中属于常现方式。变压器回路的安全功能可以通过绝缘固定针孔断路器及三工位负荷开关两种方式同时进行。电器及导体的使用以及配电装置分布情况都应该以高压醒电设备在进行过电压、短足处理、检查维修的进修依然可以保持正常的用电情况。通过同色彩的涂料对于回路的排列进行区分,从而可以保障工整有序的配电装置。当配电设备出现事故,电源需切断并进行断电保护及自动装置都明确了断电的指令,以及出线回路频繁,面临这样的局势况电设备中才可以安装断路器,断路器的安装并不是随意性。使用熔断器负荷开关需要保护选择性达到要求及断流容量饱和的状态之下才可以对负荷供电引线进行把控。选择接地装置及设备周边的导电区域建立连通关系所需要电器安全性能一定要强这样才能保障高压设备的正常运作。特别是雷雨天气,对于避雷装置的检测次数及力度都要加强。 2.2高压隔离开关 户内式和户外式是高压隔离开关较为常见的两种模式。雨雪、大风和灰尘天气等较差的工作环境中一般选用户外式高压隔离开关,因此户外式高压隔离开关应具备较高的机械强度和防冰能力才能够符合要求。不同电压等级的高压隔离开关对应着不同电压等级的系统以满足后者所需的要求,超过35kV(包括35kV)电压等级的系统均采用三相联动型高压隔离开关,可采用液压操作、压缩空气操作、电动操作和手动操作等操作方式。 ①当接开关、断路器与高压隔离开关配合使用时,或接开关用高压隔离开关替代时,操作程序应有电气联锁或机械联锁来保证其正确。 ②在将隔离开关闭合之前应对分闸位置上是否有断路器等开关设备进行确认,为避免发生冲击不宜在合闸动作快结束时太过用力。在合闸时应后合单极隔离开关的中相,先合两边相;与之相反的是在分闸时两边相后拉,中间相先拉,必须用绝缘棒进行操作。 ③分闸时的操作过程应尽量缓慢并对分闸位置上时候有断路器等开关设备进行确认,静触点与主刀开关的拉开过程应迅速。操作机构在操作完毕后应为锁牢状态且隔离开关应保证处于断开状态。 ④对小负荷电流、环路电流电缆充电电流、架空线路和变压器空载电流采用高野隔离开关进行切断时,分闸的操作必须快速进行,从而使灭弧效果有效快速。 ⑤负荷侧隔离开关在送电时应后合,电源侧隔离开关应先合;采用相反的顺序断电。 2.3高压熔断器运行条件 高压熔断器与高压隔离开关一样,有户内与户外两种模式。户外式高压熔断器主要用来保护10kV的电力线路和电力变压器。熔体、活动熔管以及固定支持部分组成了户外式高压熔断器。户外式高压熔断器具有无限流的作用,在分断小电流时燃弧时间较长并且其断容量较小,熄灭电弧的能力较差,以至于截流现象在分断电路时经常出现。而户外模式的高压电熔器正是以熔管在高压电熔器中的自动脱落而达成其相应的保护作用的。而户内模式的高压电熔器则不同,户内模式的高压电熔器是把石英砂料等物质填充到密封管式的熔断器之中,这样,熔体就会在熔断器电流短路或者电流过截的时候熔断,因受到高温高压作用而喷进来的燃弧之后产生的气体和金属性蒸汽就会进入到石英砂粒的空隙当中,石英砂料可以对这些进入其中的气体和蒸汽进行降温使之凝固,减少气体和蒸汽留在熔体熔断后的狭沟中的量,这样一来,电弧就会因为电流的自然消失而熄灭。 2.4高压配电开关柜运行条件 在实际的配电设备使用过程中,配电开关柜是十分常见的一种设备,但在实际操作中,人们往往忽视了高压配电开关柜的重要性,过了很长的时间,高压开关柜的灵敏性也会严重的下降,内部零件也会出现老化的现象,在使用过程中没有发现问题,没有重新更换,这样的高压配电开关柜存在着很严重的安全隐患,影响工作人员的人身安全,因此,高压配电开关柜在配电企业中是一个很重要的工作内容,一定要引起企业的重视。要定期对高压配电开关柜进行检查和改进,设置相关的监控系统,实现自动化、智能化的供电系统,对于高压配电开关柜的运行状态进行更加有效的监控和管理,能有效提高配电设备的安全性能。 3.高压设备的正确使用方法 3.1高压配电设备运行前的准备工作 在高压配电设备使用之前,相关的工作人员必须要认真学习《高压运行操作规程》、《供配电系统施工图》,掌握高压配电设备的性

供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

输变配电设备维护分界点管理规定

输变配电设备维护分界点管理规定 第一章总则 第一条为了进一步理顺生产管理关系,加强电网设备的运维管理工作,明确职责,落实责任,确保设备的安全稳定运行。根据我公司电网设备目前的运行维护管理实际,特制定本规定。 第二条本规定规范了输变配电设备维护分界点的维护原则与要求、维护规定、检查与考核。 第三条本规定适用于宁州供电分公司输变配电设备维护分界点管理工作。 第二章设备维护的原则和要求 第四条宁州分公司生技部、变电运维专业、营销部、县公司负责对自己管辖的设备严格按照规程要求进行检修、调试、检测、监督和缺陷的消除工作。 第五条变电运维专业、检修试验专业、配电运检专业、输电运维专业、营销部、县公司是所辖的变电站、开闭所、线路等设备管理的主人,应负责做好设备的正常运行维护、固定资产保管和缺陷的管理工作。 第六条设备检修应认真贯彻“应修必修、修必修好”的原则,不断提高设备的检修质量。大修后的设备应确保1个大修周期和3个月无临修。 第七条在合用设备上进行工作,工作前必须征得设备运行管理单位同意。 第八条各部门(专业)在工作中要发扬团结、协作精神,对所负责的设备进行检修、消缺。 第九条本规定只作为明确设备运行、维护、修试、验收、消缺的职责划分。在布置生产任务时,县公司领导、运维检修部可根据当时实际情况进行具体安排和调整。 第十条下列人员应熟悉本规定 (一)主管生产的副经理、总工和副总工程师;

(二)运维检修部主任、副主任、副总工程师、主任工程师、全体技术管理人员、站长、工作负责人; (三)安全监察部主任、副主任和全体技术管理人员; (四)电力调度控制中心主任、副主任和全体技术管理人员; (五)基建部主任、副主任和全体技术管理人员; (六)自动化通信班班长及有关技术管理人员,各班站长、工作负责人; (七)营销部主任、副主任、副总经济师、主任工程师、技术管理人员、班长; (八)县公司经理、副经理、技术管理人员,班长,工作负责人。 第三章变压器、电抗器及消弧线圈 第十一条变压器(包括所用变)、电抗器(串、并联电抗器)、消弧线圈(含本体附属设备)均由变电运维专业负责维护,检修试验专业负责修试、消缺。 第十二条变压器的调压开关(含消弧线圈档位开关)、在线滤油装置、呼吸器、变压器油色谱在线监测、变压器局部放电在线监测、散热器的修试、消缺由检修试验专业负责。 第十三条变压器的风扇电机及其通风回路、通风柜(端子箱)?的运行维护,由变电运维专业负责。其中风扇电机、潜油泵、电缆缺陷处理、设备更换、调试、消缺由检修试验专业负责;通风回路控制部分的消缺由变电运维专业负责。 第十四条变压器、电抗器、消弧线圈及其端子箱、控制柜(箱)本体的运行维护由变电运维专业负责。其内部设备按本章节第十五条规定划分。 第十五条变压器、电抗器及消弧线圈二次设备按以下原则规定进行划分。 (一)运行中的变压器瓦斯继电器(含调压瓦斯)的校验、更换、二次回路消缺由检修试验专业负责;瓦斯保护的整定由电力调度控制中心负责。 (二)套管LH及抽压YH从二次出口端子(含端子)开始至主控电缆,保护、测量用者由检修试验专业负责消缺更换,计量用者由营销部负责消缺更换。

主要变配电设备安全管理(八套)

主要变配电设备安全管理(八套) 说明:本资料贴合实际,可编辑亦可直接使用,共八套。 目录: 主要变配电设备安全管理(一) 供电设备的安全管理(二) 加气站设施设备安全管理(三) 建筑施工设备安全管理(四) 建筑施工设备安全管理(五) 建筑施工设备安全管理(六) 建筑施工设备安全管理(七) 建筑施工设备安全管理(八) - 1 -

主要变配电设备安全管理一 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸的危险。 变压器安装应符合:变压器各部件及本体的固定必须牢固;电气连接必须良好;变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点;变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体;位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门;居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400kV·A;10kV变压器壳体距门不应小于1m,距墙不应小于0.8m(装有操作开关时不应小于1.2m);采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1m;室外变压器容量不超过315kV·A者可柱上安装,315kV·A 以上者应在台上安装; 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。干式变压器的安 3 / 3

高压配电设备及其运行(正式版)

文件编号:TP-AR-L1982 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压配电设备及其运行 (正式版)

高压配电设备及其运行(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要 用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态 时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检 修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路 故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷 电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断 路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操 作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感 器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电 流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接

操作。 高压隔离开关一般可分为户外式和户内式两种。 户外式高压隔离开关运行中,经常受到风雨、冰雪、灰尘的影响,工作环境较差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,应具有防冰能力和较高的机械强度。在不同电压等级的系统中,均需使用隔离开关,所以隔离开关也有相应的电压等级。35kV及以上电压等级采用的隔离开关,一般均为三相联动型,操作方式可分为手动操作、电动操作、压缩空气操作和液压操作。隔离开关还可以用来作接地开关用。 10kV户外式隔离开关分为手动三相联动型和单相直接操作型。 户内式隔离开关,一般为三相联动型,手动操作,在成套配电装置内,装于断路器的母线侧和负荷侧或作为接地开关用。

供配电系统日常运行管理系统规章制度

1.目的 为规范工程部外来工作人员管理,特制订本制度。

2.适用范围 适用于工程部日常管理制度。 3.职责 3.1工程部配电人员按要求巡查及填写相关表格; 3.2工程部维修主管/领班每周下班前对当天表单进行检查 3.4工程部负责人、经理每月必须进行不少于一次抽查。 4.工作程序: 4.1高低压配电室、变压器室、发电机室管理规定 4.1.1所有高压配电室都必须指定专业责任人进行日常的管理和维护工作,责任人必须对机房内所有设备的运行状况很熟悉; 4.1.2强电值班岗位对高压配电室进行定时巡查; 4.1.3机房内所进行的装修、设备维保、设备改造等,责任人必须进行全程跟踪并参与验收工作。当责任人因休假(3天及以上)等原因不能全程跟进时,上报工程部经理,由工程部经理另行安排相关人员跟进; 4.1.4机房内的地面、墙面、设备等清洁卫生由机房责任人负责;工程部经理和主管对设备机房卫生进行抽查; 4.1.5机房的门锁应保持完好,机房内无人时应上锁,并关闭没必要开启的照明灯具、空调等用电设备。机房钥匙必须用专柜保管,每班进行交接; 4.1.6任何人当工作需要进入设备机房进行设备操作时,必须严格按照相关的设备操作规程以及行业安全操作规范进行操作;当外来工作人员进入机房作业时,必须按照《外来工作人员管理规定》进行监督和管理,同时必须按要求在《外来工作人员登记表》上进行登记; 4.1.7禁止无关人员进入设备机房,禁止任何人在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动; 4.1.8禁止在设备机房内睡觉和用餐,检查机房内的防四害措施是否完善,发现有老鼠、蟑螂等要采取有效措施防止进入; 4.1.9机房必须保持通风完好,温度不超过35℃,无漏水、漏油、漏气现象,消防设施、照明灯具、标识、防护设施完好,各类工器具、物品按规定位置摆放整齐,不允许在机房内堆放任何杂物;

在变电站设备运维工作中的安全注意事项

在变电站设备运维工作中的安全注意事项 1、避免一次系统感电伤人:在进行各类检查、检修工作中,特别在查找一次故障点或直流接地点的过程中,应注意严禁误登带电设备。在变压器、电容器组跳闸后,严禁在未做好安全措施的情况下,登变压器或进入电容器组围栏内进行检查。严格按照安规规定,正确的使用相应电压等级、试验合格且干燥的绝缘工器具进行验电、拉合刀闸等操作。在工作中,头、手臂及所持工具与设备导体部分,应保持安全距离,在实际工作中可以以设备最下节瓷沿为参照。在进入小接地电流系统设备场区,如66千伏设备场区时,应注意行走区域附近有无一次系统接地,避免直接触电或跨步电压伤人。在雷雨天气巡视高压设备时,应注意防止发生反击雷伤害,避免靠近避雷器、避雷针,穿绝缘靴。在接触已经停电的电压互感器前,应检查相应的二次回路已断开。 2、避免感应电压伤人:在设备停电后,一次设备导体部分及二次电缆线芯、接地线,都存在感应电压,在工作中应避免用手直接触碰导体部分。 3、避免设备内绝缘击穿爆炸伤人:在新设备送电时应注意安全防护,在充电完成几分钟后,再到设备场区检查一次设备。当运行中的SF6组合电器发生严重泄漏或密闭充油设备如变压器套管、电容式电压互感器分压电容发生严重渗

漏油时,或运行中的高压设备内部出现异常噪音时应避免靠近该设备。 4、避免设备外绝缘击穿电弧伤人:在严重雾霾或空气湿度极大的条件下,应避免户外巡视设备。在设备瓷沿严重积雪及覆冰时,应注意此问题。 5、避免断路器灭弧室爆炸伤人:在停、送电操作中,分、合断路器时要注意躲避。运行中的断路器当遮断容量不能满足系统要求时,或灭弧介质严重泄漏无法切断故障电流或负荷电流时,或断路器在分、合闸过程中发生慢分、慢合时,可能会导致灭弧室爆炸。 6、避免隔离开关旋转瓷瓶在操作中断裂,瓷柱碎片伤人,在分、合操作中也要注意躲避。 7、无论断路器是否运行,通过操作机构分、合断路器时必须关闭机构箱门,避免液压系统发生异常泄漏高压油伤人或储能弹簧动作时弹出异物伤人。 8、避免二次系统感电伤人:在切换CT端子时避免二次开路电压伤人。操作保护屏压板时应避免用手触摸压板金属部分。在各种二次系统异常检查中,应将各二次端子均视为带电,正确使用万用表进行测量检查。对变电站内各保护屏、端子箱、分电箱内各种作业,均应该严格按照安规低压带电作业各项规定执行。

安全管理——技术讲义作业-技术9-主要变配电设备安全(doc 16)

主要变配电设备安全 第9 讲 【大纲考试内容要求】: 1.了解变配电站危险点及安全技术要求 【教材内容】: (二)主要变配电设备安全 除上述变配电站的一般安全要求外,变压器等设备尚需满足以下安全要求。 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、木材等险性较大,而且有爆炸的危险。 1)变压器安装 (1)变压器各部件及本体的固定必须牢固。 (2)电气连接必须良好;铝导体与变压器的连接应采用铜铝过渡接头。(3)变压器的接地一般是其低压绕组中性点、外的地。接地必须良好,接地线上应有可断开的连接点。 (4)变压器防爆管喷口前方不得有可燃物体。 (5)位于地下的变压器室的门、变压器室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门。 (6)居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kV·A。 (7)10 kV变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m)。 (8)采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m。 (9)室外变压器容量不超过315 kV·A者可柱上安装,315 kV·A以上者应在台上安装;一次引线和二次引线均应采用距地面高度不应小于2.5 m、裸导体距地面高度不应小于3.5 m;变压器台高度一般不应低于0.5 m、其围栏高度不应围栏不应小于1 m、变压器操作面距围栏不应小于2 m。 (1 0)变压器室的门和围栏上应有“止步,高压危险!”的明显标志。

2)变压器运行 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。 干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超过70%。 2.电力电容器 电力电容器是充油设备,安装,运行或操作不当即可能着火甚至发生爆炸,电容器的残留电荷还可能对人身安全构成1)电容器安装 (1)电容器所在环境温度一般不应超过40℃,周围空气相对湿度不应大于80%,海拔高度不应超过1000 m;周围不应有大量灰尘或纤维;所安装环境应无易燃、易爆危险或强烈振动。 (2)总油量300 kg以上的高压电容器应安装在单独的防爆室内;总油量300 kg以下的高压电容器和低压电容器应视其的间隔内或有隔板的间隔内。 (3)电容器应避免阳光直射,受阳光直射的窗玻璃应涂以白色。 (4)电容器室应有良好的通风。电容器分层安装时应保证必要的通风条件。 (5)电容器外壳和钢架均应采取接地(或接零)措施。 (6)电容器应有合格的放电装置。 (7)高压电容器组总容量不超过100 kvar时,可用跌开式熔断器保护和控制;总容量l00~300 kvar时,应采用负300 kvar以上时,应采用真空断路器或其他断路器保护和控制。低压电容器组总容量不超过100 kvar时,可用交流刀熔开关保护和控制;总容量100 kvar以上时,应采用低压断路器保护和控制。 2)电容器运行 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的1.3倍;电压不应长时间超过电容器额定电压的1.1倍;电容家的规定值(一般为60℃或65 c)。 电容器外壳不应有明显变形,不应有漏油痕迹。电容器的开关设备、保护电器和放电装置应保持完好。 3.高压开关

浅谈企业高低压配电设备运行和维护

浅谈企业高低压配电设备运行和维护 陈青 广州北环高速公路有限公司 【关键词】:设备安全运行、预防性维护、提高供电可靠性 目前,一般大中型企业采用10KV 供电专线,通过电力变压器将10KV 电压变 为380/220V 电压,并由一系列供配电设施,分别向动力、照明等用电负载供电。由于企业用电设施随着社会科技日益发展而不断更新,因此对供电可靠性就有了更高的要求。配电设备是否安全正常运行,直接影响到供电可靠性,安全可靠的供电对企业生产经营提供重要能源保障。 企业要提高供电可靠性,就必须建立一套供配电设备运行安全操作及日程巡 视制度,并定期对配设备进行系统、有效的维护。下面从几个方面浅谈一下企业高低压配电设备运行和维护。 一、 高、低压配电设备运行 11、高、低压配电设备基本运行流程: 供电专线(10KV) 高压开关配电柜 电力变压器(10//0.4KV) 用电负荷 低压配电柜 发电机组(后备电源) 22、配电主要设备配置 一般接10KV 供电的用户都设有高、低压配电房、发电房及负载端配电间。高 压配电房主要配电设备有:高压开关柜、电力变压器等;低压配电房主要配 电设备有:低压开关柜、配电屏、电容补偿柜等;发电房主要配置作为后备 电源的发电机组;负载端配电间则配有各种控制开关箱。 33、供配电设备运行巡查 为确保配电设备安全可靠运行,值班电工必须按照企业电房设备运行供配电 巡查制度,对配电设备的运行进行有效监控,主要有以下项目: (1)电力变压器 a} 检查变压器的音响是否正常。正常的音响是均匀的嗡嗡声。如音响较平常 沉重,说明变压器过负荷。如音响尖锐,说明电源电压过高。 b) 检查油温是否超过允许值。变压器上层油温一般不超过85 摄氏度,最高 不超过95 摄氏度。油温过高,可能是变压器过负荷引起,也可能是变压器内 部故障。 c) 检查油枕及气体继电器的油位和油色,检查各密封处的无渗油和漏油现 象。油面过高,可能是冷却装置运行不正常或变压器内部故障等造成的油温 过高所引起油面过低,可能有渗油现象。变压器油正常应为透明略带浅黄色。 如油色变深变暗则说明油质变坏。 d) 检查瓷套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹;高低压接头的螺栓是否 紧固,有无接触不良和发热现象。) e检查防暴膜是否完整无损;检查吸湿器是否畅通,硅胶是否已吸湿饱和。 f) 检查接地装置是否完好。 g) 检查冷却、通风装置是否正常。

变配电设备运行维护与保养作业指导书

变配电设备运行维护与保养作业指导书 1、目的 为规范110KV变电所及公司内变配电设备运行、操作、维护保养,防止事故发生,保障公司生产用电。 2、适用范围 本指导书适用于变电站运行人员现场作业与运行值班。 3 4工作步骤 4、1交接班 4、1、1交接班准备 交班人员整理本班使用过的记录、工作票、倒闸操作票,检查使用过的公用工具、仪表等 交班人员清洁控制室、保护室等处的环境 4、1、2进行交接班 交班人员对变电站当班运行情况进行交接,包括运行方式、负荷、设备运行情况、事故处理、倒闸操作、安全措施、上级指示通知。 接班负责人对接班巡视检查进行人员分工,提出接班巡视重点。 交接班人员现场检查,进行设备、工器具交接 4、1、3完成交接班 记录实时运行数据

4、2值班运行 4、2、1运行监测 4、2、1、1监视所内各种设备的运行情况,定期巡视检查,按规定抄报各种运行数据,记录运行日志。 4、2、1、2实时监测主变高低压侧电压,使10KV电压维持在10~10、3KV 之间。 4、2、2倒闸操作 4、2、2、1倒闸操作必须严格执行二票(工作票、操作票)、三制(工作许可制、工作监护制、工作转移终结制)。 4、2、2、2倒闸时必须穿戴绝缘手套、工作帽、工作衣、绝缘鞋并有监护人。 4、2、2、3进行操作时,应熟知停送电操作顺序与操作要求,严格按照变配电安全操作规程进行操作。 4、2、2、4操作完毕后,应对操作后的设备,全面进行检查,以确认操作完整无漏项,设备正常运行,由负责人签字。 4、2、3现场管理 4、2、3、1保管所内各种资料图表、工具仪器与消防器材等 4、2、3、2做好与保持所内设备与环境的清洁卫生。 4、3维护保养 4、3、1日常巡检 4、3、1、1变配电设备日常点检、巡视、维护与保养均由变配电值班人员负责执行,日常点检与巡视需每天进行2次,配备各种巡检工具如测温器、钥匙、维修工具等,发现问题需立即处理,并将巡检结果记录于巡检记录表。 4、3、1、2严格按照巡检记录表内容进行设备点检 4、3、2定期维护保养 4、3、2、1对高低压配电室每周进行一次地面与设备外表面的清理。 4、3、2、2高低压配电设备保养与维护周期为半年,即对配电装置及内部的停电清扫及检查每半年一次。 4、3、3专项检查维护 4、3、3、1每两年进行一次高压电气设备预防性试验。 4、3、3、2高峰高温、天气突变、重点设备、薄弱设备的巡视属于特殊巡视,及时开展特殊巡视工作: 在高峰负荷(额定负荷90%以上)与高气温(35℃以上)时段,应加强设备负荷与运行温度的监视,必要时进行现场测温或巡查;雷暴雨前后,大风、大雪、大雾、凝冻等天气应及时检查户外设备与环境状况。设备近期有可疑现象,设备缺陷近期有发展、变化时,视缺陷发展情况增加巡检次数;法定节、假日及有重要供电任务期间,每天增加正常巡视1次; 4、4异常情况处理措施及注意事项 4、4、1酒沟线7X13开关110kV母线故障的处理 全站无电后,按区调,酒厂主管领导令,立即拉开补偿器开关,消弧柜开关及出线开关。待10kV母线有电后逐路送出。 发生故障后即全站断电,110kV、10kV设备电压、电流指示为零,应记录时间检查故障原因,信号动作情况并恢复,检查开关位置,向区调汇报情况,听区调命令,按区调令处理。

主要变配电设备安全管理示范文本

主要变配电设备安全管理 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主要变配电设备安全管理示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电力变压器 电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构分 为油浸式变压器和干式变压器。 油浸式变压器所用油的闪点在135~160℃之间,属于 可燃液体。变压器内的固体绝缘衬垫、纸板、棉纱、布、 木材等都属于可燃物质,其火灾危险性较大,而且有爆炸 的危险。 变压器安装应符合:变压器各部件及本体的固定必须 牢固;电气连接必须良好;变压器的接地一般是其低压绕 组中性点、外壳及其阀型避雷器三者共用的地。接地必须 良好,接地线上应有可断开的连接点;变压器防爆管喷口 前方不得有可燃物体;位于地下的变压器室的门、变压器

室通向配电装置室的门、变压器室之间的门均应为防火门;居住建筑物内安装的油浸式变压器,单台容量不得超过400 kV·A;10 kV变压器壳体距门不应小于1 m,距墙不应小于0.8 m(装有操作开关时不应小于1.2m);采用自然通风时,变压器室地面应高出室外地面1.1 m;室外变压器容量不超过315 kV·A者可柱上安装,315 kV·A以上者应在台上安装; 运行中变压器高压侧电压偏差不得超过额定值的士5%、低压最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。上层油温一般不应超过85℃;冷却装置应保持正常,呼吸器内吸潮剂的颜色应为淡蓝色;通向气体继电器的阀门和散热器的阀门应在打开状态,防爆管的膜片应完整,变压器室的门窗、通风孔、百叶窗、防护网、照明灯应完好;室外变压器基础不得下沉,电杆应牢固、不得倾斜。干式变压器的安装场所应有良好的通风,且空气相对湿度不得超