目录
一、编制依据 (2)
二、适用范围 (2)
三、作业准备 (2)
四、施工作业标准 (3)
五、质量控制与检验标准 (4)
六、施工作业注意事项 (6)
七、成品保护标准 (6)
八、作业安全环保措施 (6)
九、作业质量记录 (7)
瓦屋面作业指导书
一、编制依据
1.1、2013年4000吨茅台酒制曲工程设计施工蓝图;
1.2、坡屋面工程技术规范GB_50693-2011;
1.3、屋面工程质量验收规范GB50207-2012
1.4、第五版建筑施工手册。
二、适用范围
本作业指导书适用于2013年4000吨制曲工程2~6#制曲厂房发酵间小青瓦屋面的施工;小青瓦上大下小,上端18cm,下端17cm,长度17cm。铺设时大口向上,小口向下,搭二露三铺砌。即上下瓦片搭接7cm,单瓦片外露10cm。每间发酵室各边有两个透气天窗,天窗截面为450*500mm,天窗位置采用亮瓦铺砌。普通亮瓦两块并一块使用,上盖小青瓦。
三、作业准备
3.1、材料准备
小青瓦:规格170/180×170×8mm(上宽/下宽×长×厚)
木檩条:采用98×25mm的松木木方
挡瓦条:采用30×40mm松木木条
檐口板:采用98×25mm木方
3.2、机具准备
木工电锯、木工电刨、铁木榔头、水平尺、钢卷尺、托线板、撬杠等。
3.3、作业条件
⑴所用的材料、机具准备充分;
⑵做好屋面预制梁吊装工作平台的防护。
四、施工作业标准
4.1、施工流程
预制梁吊装→木檩条安装→挡瓦条和檐口板安装→屋脊施工→铺瓦→收尾清理→施工完成
4.2、工艺操作
4.2.1、预制梁吊装完毕要拉通线调整屋面坡度、灌缝、砌檐口砖。屋面坡度按照现场实际施工情况确定。先屋脊和檐口大面找平,再每间小面精平。坡度调整满足坡度一致、上下左右平顺后。即可对预制梁进行砂浆灌缝了。灌缝砂浆采用1:3水泥砂浆。
4.2.2、小青瓦进场。小青瓦进场后,收料人员要对小青瓦的表观质量检查验收。小青瓦规格要基本一致,瓦片不得有翘曲、变形、裂缝、砂眼、缺棱掉角。对有质量缺陷的瓦片要收集成捆,退厂家更换。
4.2.3、钉木檩条。木檩条采用98*25的松木木方,中距140mm。木檩条连接采用长钉连接,相邻檩条不得在同一位置搭接,搭接百分率不超过50%。坡度和线性有差异的用小木条调整,保证木檩条上下左右线性平顺,坡度一致。木檩条要伸出檐口25cm。屋脊两边的木檩条间距不得大于8cm,必须保证屋脊处盖瓦两边最小盖住4cm。
4.2.4、钉挡瓦条和檐口板。挡瓦条采用30*40mm松木木条,
檐口板采用98*25mm木方。钉挡瓦条和檐口板根据木檩条伸出檐口250mm拉通线,将长短不一的木檩条调整至伸出长度一致。先钉挡瓦条,后钉檐口板。
4.2.5、瓦屋面施工:
⑴铺瓦。铺瓦要根据从下往上、从左至右的原则施工。檐口瓦要超出檐口5cm。铺瓦和盖瓦搭砌方式均为上瓦压下瓦,搭砌宽度7cm,外露宽度4cm。为保证盖瓦线条顺直美观,可从上往下拉通线调整线性。以此类推,逐片逐间施工。檐口盖瓦与铺瓦之间空隙采用防裂砂浆填塞密实。
⑵屋脊瓦。屋脊仍采用小青瓦做屋脊瓦。脊瓦铺砌要拉线调平、顺直,1:2水泥砂浆座浆压实。脊瓦和屋面瓦之间缝隙用防裂砂浆填塞密实。脊瓦和屋面瓦相交尺寸不小于40mm。屋脊瓦要求平整顺直,无起伏
五、质量控制与检验标准
5.1、保证项目
5.1.1、屋面不得漏水,屋面的坡度曲线应符合设计要求。
检验方法:观察和尺量检查。
5.1.2、选用瓦的规格、品种、质量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查出厂合格证。
5.1.3、瓦的搭接要求应符合施工手册第五版中的要求。当无明确要求时,应符合下列规定:
⑴屋脊两边小青瓦伸入脊内长度不应小于40mm,脊瓦应座中,
两坡小青瓦应碰头。
⑵滴水瓦瓦头挑出瓦口板的长度不得大于瓦长的2/5,且不得小于20mm。
⑶斜沟底瓦搭盖不得小于150mm(或底瓦搭接不得少于一搭三)。
⑷斜沟两侧的百斜头伸入沟内不得小于50mm。
⑸底瓦搭盖外露不得大于1/3瓦长(一搭三)。
⑹盖瓦搭盖外露不得大于1/4瓦长(一搭四),厅堂、亭阁、大殿的盖瓦搭盖外露不得大于1/5瓦长(一搭五)。
⑺盖瓦搭盖底瓦,每侧不得小于1/3盖瓦宽。
⑻突出屋面的墙的侧面底瓦伸入泛水宽度不得小于50mm。
⑼天沟伸入瓦片下的长度不得小于100mm。
⑽所有小青瓦的铺设底瓦大头应向上,盖瓦大头应向下。检验方法:观察和尺量检查。
5.2、基本项目
5.2.1、底盖瓦铺设应符合下列规定:
合格:搭接吻合,行列基本齐直,檐口底瓦无倒泛水。
优良:搭接吻合,行列齐直,檐口底瓦排水流畅。
检验方法:观察检查。
5.2.2、坐浆铺瓦及瓦楞中所用的泥灰、砂浆应符合下列规定:
合格:粘结牢固,坐浆基本平伏密实,屋面基本洁净无积灰。
优良:粘结牢固,坐浆平伏密实,屋面洁净。
检验方法:观察检查。
5.2.3、屋面檐口部分应符合下列规定:
合格:檐口直顺,瓦楞均匀,基本无起伏。
优良:檐口直顺,瓦楞均匀一致,无高低起伏。
检验方法:观察检查。
5.2.4、屋面外观应符合下列规定:
合格:瓦楞直顺,瓦档均匀,瓦面平整,坡度曲线基本和顺一致,屋面基本整洁。
优良:瓦楞整齐直顺,瓦档均匀一致,瓦面平整,坡度曲线和顺一致,屋面整洁美观。
检验方法:观察检查。
六、施工作业注意事项
6.1、在山墙脊和屋面交接处使用半瓦铺砌,防裂防水砂浆封口;
6.2、屋脊处应用整块瓦片铺砌;
6.3、檐口瓦片顺直,盖瓦间距一致。
七、成品保护标准
7.1、已施工完成的防水层,及时采取保护措施,不得损坏,以免造成隐患。
7.2、在已做好的屋面面层上作业时注意防止砸碰损坏,严禁在其上任意丢扔钢管、木方等材料。
7.3、屋面上其它工程施工时,应加强对屋面成品的保护。
八、作业安全环保措施
8.1、在铺瓦和屋脊施工过程中,施工人员不得直接行走在木檩条上,防止木檩条断裂造成的不安全事故;
8.2、施工过程中,内天沟之间空洞必须搭横向钢管架,满铺脚手板或者竹胶板,防止坠落事故发生;
8.3、外架必须与施工同步施工。
九、作业质量记录
9.1、技术交底
9.2、出厂合格证、检验报告,进场验收记录和进场检验报告
9.3、施工日志
9.4、工序交接检验记录
9.5、检验批质量验收记录
9.6、隐蔽工程验收记录
9.7、观感质量检查记录
9.8、安全与功能抽样检验(检测)记录