文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信铁塔基础工程考试试题A

通信铁塔基础工程考试试题A

通信铁塔基础工程考试试题A
通信铁塔基础工程考试试题A

河北邮电通信工程建设监理有限公司“岗位技能竞赛”

通信铁塔基础土建工程监理试卷(B卷)考试时间:120分钟

所属分公司姓名:成绩:

一、单项选择题(每题 1分,共 30 分)

1、通信铁塔基础接地电阻一般不应大于(B )欧姆?

A、4欧姆

B、5欧姆

C、8欧姆

D、10欧姆

2、粗骨料应采用碎石,尺寸为( C )

A、1-2cm

B、2-3cm

C、2-4cm

D、3-5 cm

3、砼垫层制作分有钢筋和无钢筋,垫层为C10砼,厚度为( C )cm

A、8

B、9

C、10

D、15

4、绑扎钢筋,桩基纵筋同一截面接头不得大于( C )%

A、20

B、40

C、50

D、30

5、基础和连接梁浇筑,砼试块尺寸为( A )

A、150×150×150mm3

B、120×120×120mm3

C、100×100×100mm3

D、90×90×90mm3

6、在塔基的施工中细骨料宜采用( A )

A、中粗砂

B、中粒砂

C、粒径2—4cm碎石或卵石

D、粗砂

7、桩基要自然养护( D )天

A、20

B、7

C、30

D、28

8、塔基支承面(混凝土柱墩)的标高是( B )mm

A、±2.0

B、±3.0

C、±4.0

D、±5.0

9、板房基础要用塑料布或草垫盖住并浇水养护不少于( A )

A、7天

B、28天

C、6天

D、10天

10、塔基施工中要用( A )砼做垫层

A、C10

B、C20

C、C30

D、其他

11、柱模上若开设混凝土浇筑口时,其间距应为( B )左右。

A、1m

B、2m

C、3m

D、4m

12、国家规范中规定,水泥( B )检验不合格时,需作废品处理。

A、强度

B、初凝时间

C、终凝时间

D、水化热

13、当混凝土试件强度评定不合格时,可采用( C )的检测方法,对结构构件中的混凝土强度进行测定,并作为处理的依据。

A、现场同条件养护试件

B、按原配合比、原材料重做试件

C、非破损或破损检测

D、混凝土试件材料配合比分析

14、砼强度等级是根据砼的 ( A )来确定的。

A、立方体强度标准值

B、棱柱体强度标准值

C、立方体强度设计值

D、棱柱体强度设计值

15、砂浆的强度,用边长为( D )cm的正立方体试件,经28d标准养护,测得一组六块

的抗压强度值来评定。

A、15

B、10

C、9

D、7.07

16、纵向受力钢筋接头连接区段长度为()倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于()。( B )

A、30 200mm

B、35 500mm

C、40 300mm

D、45 300mm

17、通信铁塔基础施工时,绑扎钢筋网其网眼尺寸允许偏差为(D)

A、±5mm

B、±10mm

C、±15mm

D、±20mm

18、铁塔基桩砼浇灌后()小时内用草垫或塑料薄膜加以覆盖并进行保湿养护()。( B )

A、24 6

B、12 6

C、12 8

D、48 12

19、通信铁塔基础施工时,绑扎钢筋骨架其宽、高尺寸允许偏差为( A )

A、±5mm

B、±10m

C、±15mm

D、±20mm

20、通信铁塔基础施工时,钢筋安装位置的允许偏差,其中受力钢筋间距,允许偏差是( A )

A、±10

B、±20 mm

C、±15 mm

D、±5 mm

21、通信铁塔基础施工时,支撑面、支座和地脚螺栓的允许偏差;其中地脚螺栓法兰对角线偏差,允许偏差≤ ( A ) 且<10mm (L为对角线距离)

A、 L/1500

B、 L/750

C、 L/900

D、 L/850

22、锚栓间距不宜小于( D )d(d为锚栓直径)

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

23、铁塔接地设计中一般采用( B )尺寸的热镀锌扁铁作为避雷带和弱电地的材料。

A、30×3mm

B、40×4mm

C、40×3mm

D、50×4mm

24、测量塔基高程应使用( C ),作为测量工具。

A、测距仪

B、经纬仪

C、水准仪

D、平板仪

25、预埋地脚螺栓中心间距偏差为( D )。

A、±4 mm

B、±3 mm

C、±10 mm

D、±5 mm

26、模板接缝符合规范要求一般不大于( C )。

A、±5 mm

B、±10 mm

C、±2.5 mm

D、±8 mm

27、水平灰缝砂浆饱和度应不小于( B )。

A、70%

B、80%

C、90%

D、85%

28、内外墙抹灰要求不起尘,无裂缝,空鼓数量不多于(C )处。

A、3

B、4

C、2

D、1

29、对桩基础混凝土强度检测使用( A )。

A、回弹仪

B、锤击

C、万能试验机

D、公斤扳手

30、钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的( C )倍。

A、5

B、8

C、10

D、20

二、填空题(每空1分共50分)

1、水泥标号的选择一般为混凝土强度等级的 1.5—2.0倍为宜.

2、混凝土中石子的最大粒径一般不能超过结构断面最小尺寸的1/4,同时不能大于钢筋间净距的3/4。

3、回土时接地体角钢周围不要用岩石回填,而要用软土回填,以保证接地电阻良好,回土要夯实。一般宜在养护期结束后方可回土。

4、屋面防水4MMSBS,四面找坡,坡度不低于3% %,最薄≥30mm mm。

5、设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开,应避开梁端、柱端加密区。

6、灌注混凝土之前,孔底沉渣厚度应符合下列规定:端承桩:≤50mm mm,摩擦端承、端承摩擦桩:≤100 mm,摩擦桩:≤300 mm。

7、桩身混凝土应一次浇筑成功,不得留有施工缝、形成断桩,混凝土浇筑应由监理单位旁站监督。

8、接地网及接地基坑回填需用较好的粘土每隔300mm mm分层夯填。

9、接地网与塔体应可靠连接,接地网焊接处,及扁钢与接地角钢焊接处,扁钢交叉处焊接面积不小于100 mm2,焊后均需用热沥青进行防锈处理。

10、铁塔主体结构安装完毕,经验收合格后,必须由基础施工单位对塔脚进行混凝土包封,包封混凝土标号C20。

11、混凝土运输、浇筑及间隔的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。

12、箍筋弯钩135度弯钩长度宜大于钢筋直径的10倍。

13、基槽内浇筑混凝土时,应将基槽清除干净。若浇捣砼,应在钢筋下用石子、钢筋头等,垫出25-35 cm的保护层。

14、水灰比根据实际情况确定,但不得大于0.70。

15、需进行混凝土强度评定时,应制作两组(每组三件)混凝土试件。

16、混凝土浇筑存在表面缺陷时,应按一列规定进行修补,面积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面,可用1:2—1:2.5的水泥砂浆抹平,在抹砂浆之前,必须用钢丝刷毛基层,并用水冲净。

17、采用振捣器捣实混凝土,混凝土添加高度不宜超过50 cm。

18、基础骨架要严格按照设计要求进行绑扎。其规格、尺寸、质量应符合要求。钢筋需要焊接时,应有焊接试验报告,报监理进行检验。

19、机房室内装修材料应采用耐久、不起灰、阻燃性。

20、固定在模板上的的预埋件和预留孔均不得遗漏,安装必须牢固,位置准确。

21、定位划线:按设计要求,依据地勘资料,找准塔基位置,定完位后,建设单位、监理单位和施工人员核对,保证准确无误。

22、预埋件和预留孔洞允许偏差:预埋管、预留孔中心位置,允许偏差 3 mm;预埋螺栓中心位置:允许偏差 2 mm;

23、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

24、模板及其支架应具备足够的承载力、刚度、稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

25、进行铁塔基础施工监理时,每道工序都要进行旁站,并配备照(录)相机,进行必要的拍照或录相。

26工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。

27、基础侧模拆除时,应以保证其表面及棱角不受损伤为宜。对于架空基础梁,跨度≤8米时,达到 75 %强度可拆除底模,跨度>8米时,达到 100 %强度方可拆除底模。

28、在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。

29、当钢筋品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

30、基础骨架要严格按照设计要求进行绑扎,钢筋需要焊接时,应有焊接试验报告,报

监理进行检验。

三、简答题(每题 5 分,共 20 分)

1、钢筋工程质量控制应符合以下要求?

答:

1.钢筋表面的检查。

2.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、位置、间距检查。

3.钢筋的锚固长度、接头设置检查。

4.焊接接头机械性能试验结果检查。

5.钢筋弯钩朝向、绑扎检查。

2、模板工程质量控制应符合以下要求?

答:

1.模板表面检查。

2.模板支撑及排水措施检查。

3.模板各内空尺寸及缝隙检查。

4.模板拆除时间控制。

3、混凝土工程质量控制应符合以下要求?

答:

1、混凝土浇筑应旁站监理。

2.混凝土配合比。

3.现场混凝土试块制作。

4.混凝土振捣。

5.混凝土养护。

4、通信铁塔基础施工一般工序?

定位、测量放线——基坑开挖——垫层浇砼———钢筋绑扎——地脚螺栓定位——砼浇灌——接地网布放——回填——养护

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

通信铁塔基础选型与设计初探

内容提示:通过对工程中常见的两种通信铁塔工程实例的分析,详细阐述了针对不同地质情况时,基础选型的一般原则和方法,通过合理选择基础形式,达到了减少投资、便于施工的效果。 延伸阅读:基础选型桩基础独立基础通信铁塔 0 引言 通信铁塔是装设通信天线的一种高耸结构,其特点是结构较高,横截面相对较小,横向荷载(主要是风荷载和地震作用)起主要作用。通信铁塔基础将上部结构的全部荷载安全可靠地传递到地基,并保证结构的整体稳定,是构成通信铁塔结构的重要组成部分。通信铁塔基础选型与上部结构形式、结构布置、外部荷载作用类别、建筑场地以及所在区域的地质条件等有着非常密切的关系。合理的基础选型和设计,对于降低工程造价,缩短工程建设周期,保证结构安全可靠至关重要。 由于风荷载属于随机荷载,风力的大小和方向具有任意性和脉动性,基础受力同样也具有任意性和脉动性的特征,所以基础设计选用荷载取值时,需根据不同的铁塔形式,选用最不利方向的荷载组合标准值进行设计。通信铁塔所采用的空间桁架结构自重相对较轻,而且挂设通信天线的平台竖向荷载也不大,因此三角形或四边形桁架塔塔下基础顶面的拉力或压力呈交变性,拉力值一般可达压力值的以上故桁架塔的基础抗拔计算特别重要,很多时候基础的抗拔设计起主导作用。 根据河北联通近几年来通信基站建设中的常用两种类型铁塔的基础设计,笔者针对四角塔和三管塔简要分析如何进行铁塔基础的选型与设计。 1 四边形角钢塔的基础选型与设计 四边形角钢塔简称四角塔,是近几年常见的通信塔形式。铁塔跟开一般约为铁塔高度的1/7,基础形式通常采用钢筋混凝土独立基础、灌注桩基础,计算基础所选用的荷载组合,一般取上部结构传至塔脚下最不利的第二方向(即45°角方向),在正常使用极限状态荷载效应的标准组合荷载,有下压力,上拔力和水平剪力,基础形式需依据基站所在位置的岩土工程勘察报告和周围建筑物情况,场地平整情况等综合选定。 1.1 钢筋混凝土独立基础

移动通信基站铁塔工程的施工监理

移动通信基站铁塔工程的施工监理 摘要本文简要论述了移动通信基站铁塔工程监理的重点和难点,并对我国加入WTO后的监理工作提出了展望。 关键词通信铁塔施工监理 随着我国邮电通信事业的蓬勃发展,作为移动通信和微波通信领域中一个必不可少的组成部分,通信铁塔已经作为一项重要的工程项目日益引起人们的重视。 通信铁塔工程属于塔桅钢结构工程,建设时除应考虑天线架设使用要求外,还必须考虑长远的使用安全,并且作为通信基站的配套项目,铁塔工程应满足与其他配套工程同步的建设周期。通过近年来的工程实践,实行监理制,不仅解决了长期困扰建设单位工程建设人员紧张的状况,而且在保证设计、施工质量,优化工期,节约工程造价等方面显示出明显的效果。 通信铁塔工程的监理从设计阶段开始,至竣工验收结束为止,可分为设计阶段、工程招投标阶段、施工阶段和保修阶段四个阶段的监理工作,本文仅对施工阶段需要重点控制的几个问题进行探讨。 1材料的质量控制 材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能符合标准。所以,加强材料的质量控制,是提高工程质量的重要保证,也是监理工程师进行事前控制的重要内容。 材料进场时,承包单位应填写进场材料报验单,并附钢材和其它材料的质量证明书和试验报告报送监理单位。 监理单位收到报验单后,应会同建设单位、施工单位一起对进场材料进行清点,检查构件种类、数量、质量、拼接是否符合规范及设计要求。方法可采取目测、量测等。主要检查构件是否有变形,构件的尺寸规格是否符合设计图纸的要求,并用镀层测厚仪抽测构件的镀锌厚度。如有变形,必须要求施工单位在安装前进行矫正,矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm。对于每个节面主材拼接只允许一根,斜材最多只允许二根,焊接时必须熔透,且应做探伤检查(两根斜材不在同一面)。每根杆件拼接只准有一处。 2铁塔基础的验收 铁塔基础施工阶段的监理由土建监理工程师实行,质量控制点同钢筋混凝土工程,在此不再赘述。在铁塔安装以前,铁塔基础应由建设单位、监理单位会同土建施工单位、设计单位和铁塔安装施工单位进行联合验收。

移动通信系统复习题和答案

2.3.1《GSM移动通信系统》复习题及答案 一、单项选择题 1.我国陆地公用蜂窝数字移动通信网GSM,采用(B)MHz频段。 A.600 B.900 C.1200 D.1500 2.移动通信网中的小区制是指将所要覆盖的地区划分为若干小区,在每个小区设 立一个基站为本小区范围内的用户服务,每个小区的半径可视用户的分布密度在1~(A)公里左右。 A.10 B.20 C.30 D.40 3.移动通信网小区制中小区和其它小区可重复使用频率,称为(B)。 A.频率重复 B.频率复用 C.频率覆盖 D.频率范围 4.由于移动台处于运动状态,(A)和移动台之间的电波传播状态随路径的不同而 发生变化。 A.基地台 B.发射台 C.基站 D.无线 5.蜂窝移动通信网,通常是先由若干个邻接的(B)组成一个无线区群,再由若 干个无线区群组成一个服务区。 A.小区 B.无线小区 C.同频小区 D.不同频小区 6.(C)是指基地台位于无线小区的中心,并采用全向天线实现无线小区的覆盖。 A.顶点激励 B.低点激励 C.中心激励 D.自由激励 7.手机正在通话状态下,它切换进入了一个新的位置区中的小区,那么:(C) A.它会在通话过程中进行位置更新。 B.它会在下次跨LAC区时进行位置更新。 C.它会在通话结束后马上进行位置更新。 8.小区的信号很强但用户不能起呼(可以切换进入)的原因:( D ) A.有强外部干扰 B.小区未在交换中定义 C.手机制式与GSM协议不匹配(如未升级的某些手机在开通DCS1800的区 域) D.小区未定义SDCCH信道。 9.WCDMA的功控速度是( C )次/秒。 A.200 B.800 C.1500 D.2000 10.TD-SCDMA系统中,如果只满足语音业务,时隙比例应选择( C )。

移动通信系统简介

《 SM2000 移动通信系统简介》 目录 一、系统概况 (1) 二、系统组成 (2) (一)硬件平台组成 (2) 1、基站 (3) 2、交换控制器 (3) 3、天馈线系统 (4) 4、配套设备 (4) 5、通信终端 (4) (二)软件平台组成 (5) 三、主要业务功能和技术指标 (5) (一)、主要业务功能 (5) 1、普通业务 (5) 2、集群业务 (5) (二)、主要技术指标 (5) 四、系统特点 (6) 五、系统应用 (8) (一)三种基本应用方式 (8) 1、单系统独立应用 (8) 2、与其他通信网组网应用 (8) 3、多系统组网应用 (9) (二)五项典型应用方式 (10) 1、伴随保障 (10) 2、在话务量密集区应用 (10) 3、应急通信 (10) 4.通信 (10) 5.专用系统 (10) (三)七大行业应用方式 (11) 1、移动运营商 (11) 2、军队、公安、武警 (11) 3、城市应急通信 (11) 4.行业专用通信系统 (10) 5.网络/设备出租服务 (12) 6.国家应急部门 (10) 7.通信定制服务 (12) 六、总结 (12)

一、系统概况 “应急机动通信系统”是凯讯()科技于2003年研制开发成功的一款具有体积小、重量轻、业务综合、开通迅速、使用灵活等特点的采用软交换技术的蜂窝移动通信系统。该系统符合国家有关数字蜂窝移动通信网技术体制和标准,其核心设备具有多种接口,可与CDMA、GSM、WCDMA 、TD-SCDMA、TETRA数字集群等无线基站设备连接。目前该系统已经在军队、公安、武警、国家和行业应急通信部门等单位得到广泛的应用。该系统根据不同的无线模态及业务功能,具有多个型号产品,具体如下表: 下以SM2000-CDMA系统为例进行详细的介绍,其它型号的产品其业务功能基本类同。 二、系统组成 SM-2000系统由硬件平台和软件平台组成,下面分别加以说明。 (一)硬件平台组成 一套完整的SM-2000系统硬件主要由基站、交换控制器、天馈线系统以及配套设备四部分组

通信铁塔塔基施工组织设计【最新】

通信铁塔塔基施工组织设计 中国铁塔股份有限公司XX市 项目名称:XX基站铁塔基础工程 建设单位:中国铁塔股份有限公司XX分公司 施工单位:XX建筑有限公司 分公司施工组织计划 XX建筑有限公司项目经理部 2020年6月

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概况: (3) 三、施工方案: (3) 1、技术准备 (3) 2、施工方案 (4) 四、施工安排: (14) 五、施工安全措施: (15) 六、安全注意事项: (15)

中国铁塔股份有限公司云南省分公司XX市 XX铁塔基础工程施工组织计划(方案) 一、编制依据 (1)根据华信咨询设计研究院有限公司设计的40米(三平台)三管塔基础设计图纸(见铁塔基础图纸:《XX基站0.35风压40米3平台三管塔基础图》、《XX基站地下水1.3m0.35风压40米3平台三管塔基础图》)。 (2)根据《铁塔及土建机房质量控制要点》。 (3)现场施工调查。 二、工程概况 “XX铁塔公司2019年一批铁塔建设工程”XX铁塔基础建设单项工程共计2座铁塔基础,分别是:XX。

XX基站和古城增明村基站,铁塔设计高度均为40米(三平台)三管塔,塔基为钢筋混凝土结构,垫层为C15混凝土,基础及基础梁为C25混凝土。 三、施工方案 1、技术准备 准备铁塔基础图纸及技术资料,进行实地调查和勘测,以确认设计文件是否符合实际情况。若需改动,施工人员立即与项目管理人员 通信铁塔塔基[施工组织设计] 及时反馈,等项目管理人员与建设单位、设计单位、监理单位协商后给出处理意见,再进行相应的更改。 调查时应确认基础下无地下水和无湿陷、液化、孔穴、塌方 等不良地质情况。地基开挖后,经验槽持力层符合设计要求后方能施工基础,否则请及时通知,并同设计人员协商解决。 如经调查后确定设计文件内容符合相关标准后,可对现场施工人

3通信铁塔安装工程作业指导书

通信铁塔安装工程作业指导书 一、塔体安装质量控制 (一)通信建设工程验收标准规范 1.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 2.塔桅钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢。 3.构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。 检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。 检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于10个。 4.桅杆的拉线地锚应符合设计要求。拉线与拉线棒应呈一直线,拉线的对地夹角允许偏差应为1度,拉线水平投影间的夹角误差值应5 度。 检查数量:全数检查。 检验方法:用钢尺、经纬仪检查。 5.自立式塔架塔身中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/1500对于单管塔、桅杆中心垂直倾斜不得大于全塔高度的1/750。 检查数量:垂直度双向检测。 检验方法:用经纬仪、钢尺现场实测。 6.爬梯踏步杆向前100mm—150mm范围内不应有构件阻挡,爬梯不得向内有尖角突出。 检查数量:全程检查。 检验方法:目测或攀登爬梯实测。 7.每安装完一段塔段后,必须按表6-1规定的值进行校正,继续安装上一塔段时,应考虑下一塔段的偏差值。 检查数量:垂直度双向、全部塔柱柱顶标高、全部对角线。 检验方法:用钢尺、水准仪、经纬仪检查。

备注: H为塔脚基础顶面至避雷针安装的处的垂直距离; h为塔体相邻两层之间的垂直距离。 8.采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于75%,用0.3mm 塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。超过时应用垫片垫实,垫片应镀锌,并作防腐处理。 9.采用结点板连接的节点,相接触的两平面贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于节点面积的25%。

中国移动基站铁塔标准化技术参数

中国移动基站铁塔标准化技术参数 (1)平台参数: 设计按三层平台受力考虑,第一平台距塔顶2m,各层平台间距5m,可根据实际需要选择安装平台数量。拉线塔仅设置支架,不设置平台。20m铁塔设置2层平台。三管塔、单管塔平台直径为3.0m,角钢塔为3.8m。平台栏杆高1.1m,平台采用小角钢密铺镂空处理。 (2)天线设置。: 由于TD天线所受风荷载要显著大于GSM天线,因此结构计算按第一平台为TD天线、第二和第三平台为GSM天线、每平台分别安移动通信塔的设计与施工,应密切配合通信工艺,满足其要求。在确定塔桅高度、平台数量、天线的规格、数量、方向,馈线的走向等的同时,应充分考虑扩容的可能性和便利。 (3)馈线。: G网、D网及WCDMA网每副天线2根7/8英寸馈线,每米重量为0.5kg。TD-SCDMA网(按结构计算最不利情况)每副天线9根1/2英寸馈线,每米重量为0.23kg,同时每副天线带1根GPS馈线,为1/2英寸馈线,每米重量为0.23kg。单管塔按内走线、内爬梯(20m铁塔为外爬梯)、内法兰考虑。 (4)避雷针。 根据防雷接地的要求,各种塔高的铁塔其顶部均应设置高度为5米的避雷针,材质采用圆钢管。 (5)爬梯。 爬梯自重按每米30kg考虑。爬梯挡风宽度按0.60m考虑,应考虑挡风系数的影响。钢塔上应设置面向机房的馈线走线架,并从机房至塔顶天线处,馈线架的横撑间距为800-1500mm。 移动通信塔的建筑材料要求: 2.2.1钢材的合格保证书: 移动通信塔采用的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。焊接结构以及重要的非焊接承重结构采用的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范

通信铁塔基础工程施工及验收技术规范 1总则 1.0.1 为加强通信铁塔基础的施工质量管理,保证铁塔基础的工程质量,特制定本规范。 1.0.2 本规范主要适用于通信工程中的自立角钢塔、自立钢管塔及拉线塔的基础施工,通信工程中其它类型铁塔基础也可参照使用。 1.0.3 地基基础施工质量应符合工程勘察、设计文件的要求,工程验收应以设计文件、施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规范的规定。 1.0.4 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备的地质勘探报告及基础地下管线、地面建筑物、构筑物、架空电缆和其他工艺设施的构造情况,确保工程质量及临近建筑的安全。 1.0.5 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善的质量管理体系和质量验收制度。从事地基基础工程检测及见证试验的单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。 1.0.6 工程所用主要材料、半成品、成品、建筑构配件应进行现场验收。涉及结构安全的水泥、砂、石、钢筋及混凝土试块、焊件等,应按规范进行见证取样检测。 1.0.7 工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。工程过程控制应做到程序到位、签字完善、资料齐全。各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收。按GB50300-2001《建

筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收的,应按工程四级验收体系执行。地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规范》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,方能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样。在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并形成记录。 1.0.8 地基基础分部工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》划分成若干检验批,检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。验收标准应执行本标准的技术要求及国家现行相关专业规范要求。基础分部应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》由监理单位(建设单位)组织施工单位、设计单位、地勘单位参加联合检查验收,在工程实体、文件资料两方面合格的前提下,方可移交安装单位施工。 2独立柱基础 2.1 基础土方工程 2.1.1 独立基础土方开挖时,开挖的工序、方法必须与设计工序相一致,并遵守“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖,严禁超挖”的原则,其土方工程的验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。 2.1.2 基坑开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验收合格后,方可进行

移动通信基站单管塔(景观系列塔)制造技术规范书

移动通信基站单管塔(景观系列塔)制造技术规范书 二〇〇九年五月 1.基本要求 1.1单管塔质量应达到《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的要求。 1.2管塔的制造必须按施工图指定的规范和要求施工。 1.3在设计资料和文件中使用的单位应是公制单位,温度用摄氏度. 1.4计量器具必须持有检定合格证,对不合格或超过周检期限的计量器具一律禁止使用.以保证量值传递准确、可靠。 1.5所有零件均实行工序检验,上道工序经自检,互检合格后,才能进入下道工序加工。 1.6必须使用符合要求的设备,焊工等特殊工种须持证上岗。 1.7根据规定要求对产品进行检验,有完整的检验记录资料,并具有可追溯性。 1.8所有构件均需热镀锌,杜绝流黄现象。 2. 钢材 2.1单管塔制作所用钢材,应具有质量证明书,并应符合设计要求,制造过程中钢材规格、材质的代用,也必须事先征得设计同意,并办理书面手续。 2.2单管塔制作所用钢材,应按规定抽样,进行化学成分及机械性能检测,并出具合格的检验报告。 2.3原材料表面无锈蚀,无麻点或划痕,其深度不得大于该钢材厚度负偏差植的一半。不得使用有断口或分层、裂缝等缺陷的材料。

3.焊条 3.1手工电弧焊所用焊条,应符合GB5117-95的要求。 3.2二氧化碳气体保护焊焊丝规格为CHS50-6,焊丝直径为φ1.2mm。 3.3自动埋弧焊焊丝规格为H08A,焊丝直径为φ 4.0mm焊剂规格为F4A2-H08A粒度0.45-1.66mm(40-12目) 4.焊接 4.1焊缝等级为二级,焊热镀锌的锌层质量应按GB/T13912-92的锌层质量要求,焊缝需采用超声波探伤。 4.2焊接每节筒体内壁直焊缝应使用小型埋弧焊机打底焊接,底部需充分焊透。焊接后若出现气孔、裂纹等缺陷,则先用碳弧气刨机刨除,清除刨渣后再用手工电弧焊补焊,并清除焊渣,凸出处用磨光机磨平,焊缝允许余高为0-3mm。 4.3焊接每节筒体外壁直焊缝采用自动埋弧焊机焊接,焊接前先用碳弧气刨机刨出坡口,刨口宽度约8-10mm,深度为t-2(t为板厚)刨除后需清除刨渣等杂物后,方可焊接,外壁直缝焊接要求与6.2相同。5.矫圆 管节矫圆采用卷板机成形矫圆,矫圆后的筒体圆度允许偏差为2mm。6接管 6.1先将整段筒体逐节试接,每两节管段对接口错边允许偏差为t/10(t为筒体壁厚)整体直线度允许偏差为L/1500,整段筒体总长度允许偏差为+2L/1000(L:筒体长度) 6.2试接后筒体环缝处间隙为0-2mm。用手工电弧焊点焊,底部需焊透,并清除焊渣。

标准化铁塔、管塔地勘技术规范

标准化铁塔、三管塔、单管塔地勘技术规范 通信铁塔地质勘探要求 1、按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001国家标准执行。 2、本技术规范仅适用基本风压小于0.60 kN/㎡及采用标准化铁塔所用塔型的地区。 3、自立铁塔勘探钻孔数量为四孔(每个塔基一个钻孔),三管塔勘探钻孔数量为二孔(钻孔对角布置)、单管塔勘探钻孔数量均为一孔。土层分布不均匀时应适当增加钻孔,查明场地范围内各地基土层的分布情况。 4、单孔深度由勘探单位根据塔脚内力设计要求,结合土层情况确定,各种塔形塔脚最大内力如下: 一个塔脚反力(标准组合) 塔 型 风压(kN/㎡) 塔高(m ) 压力(kN ) 拉力(kN ) 剪力(kN ) 0.35 20 68.00 54.00 10.90 0.35 30 195.00 173.00 23.40 0.35 40 299.50 246.00 31.00 0.35 50 305.00 254.00 35.00 0.35 60 458.00 412.30 109.20 0.45 20 85.00 71.00 14.10 0.45 30 252.90 228.60 30.80 0.45 40 382.20 368.30 40.40 0.45 50 395.00 342.00 46.10 0.45 60 602.20 547.10 145.00 0.55 20 103.00 88.60 17.30 0.55 30 309.00 284.00 37.90 0.55 40 471.90 414.00 50.40 0.55 50 486.00 429.00 57.40 角 钢 塔 0.55 60 756.30 689.30 183.90 0.35 20 260.60 214.70 16.80 0.35 30 310.40 255.40 18.80 0.35 40 442.30 377.50 28.10 0.35 50 588.00 503.10 35.30 0.45 20 350.70 311.90 20.10 0.45 30 426.90 370.60 27.60 0.45 40 554.10 487.00 34.10 0.45 50 736.10 649.80 44.30 0.55 20 408.30 368.00 20.70 0.55 30 480.50 423.40 32.00 0.55 40 683.90 613.80 41.10 三 管 塔 0.55 50 887.70 807.60 52.20

通信铁塔建设规范方案

通信铁塔建设规范(自建铁塔) 河南省电信规划设计院2020年5月

目次 1、总则 (1) 1.1、概述 (1) 1.2、制定技术规范书的依据 (2) 2、建设方案 (2) 2.1、通信塔的基本要求和类型 (2) 2.1.1、基本要求 (2) 2.1.2、通信塔的类型 (3) 2.1.3、通信塔的工艺要求 (3) 2.2、通信塔的建筑材料要求 (4) 2.2.1、钢材的合格保证书 (4) 2.2.2、钢材的型号选择 (5) 2.2.3、连接材料的要求 (5) 2.3、通信塔的基本构造要求 (6) 2.3.1、通信塔结构构件的最小规格要求 (6) 2.3.2、节点连接要求 (6) 2.4、通信塔的防锈防腐要求 (7) 2.4.1、防锈防腐方法 (7) 2.4.2、防锈防腐层厚度要求 (8) 2.4.3、其他要求 (8) 2.4.4、基础螺栓与脚底板的防锈防腐要求 (8) 3、通信塔产品质量检验标准 (9) 3.1、放样、下料和切割的标准 (9) 3.2、制孔的标准 (10) 3.3、几何尺寸的标准 (11) 3.4、焊缝的标准 (11) 4、通信塔的基础施工 (12) 5、通信塔防雷与接地的要求 (13) 5.1、防雷的要求 (13) 5.2、地网的要求 (15) 5.2、接地体的要求 (16) 6、通信塔的工程验收 (16) 6.1、验收单位 (16)

6.2、技术文件 (17) 7、通信塔的维护 (17) 8、附件 (19) 1、总则 1.1、概述 为进一步规范河南铁塔建设标准,提高工程施工质量,为铁塔建设各阶段的验收工作提供依据,特制定本规范。 1.2、制定技术规范书的依据 (1)《建筑结构可靠度设计统一标准》,GB 50068-2001 (2)《建筑结构荷载规范》,GB 50009-2001 (3)《钢结构设计规范》,GB 50017-2003 (4)《建筑抗震设计规范》,GB 50011-2001 (5)《钢结构工程施工及验收规范》,GB 50205-95 (6)《塔桅钢结构施工及验收规程》,CECS 80:96 (7)《六角头螺栓——A级和B级》,GB 5782-2000 (8)《六角头螺栓——C级》,GB 5780-2000 (9)《碳素结构钢》,GB 700-88 (10)《低合金高强度结构钢》,GB/T 1591-1994 (11)《优质碳素结构钢》,GB/T 699-1999 (12)《碳钢焊条》,GB 5117-1995 (13)《低合金钢焊条》,GB 5118-1995

移动通信铁塔工程质量控制

铁塔工程质量控制 一、铁塔简介 1、铁塔分类 1)按功能分 移动通信铁塔、微波通信铁塔、广播发射铁塔、电视发射铁塔、电力铁塔、照明铁塔 2)按材料结构分 砖混结构塔、钢筋混凝土塔、角钢组装塔、钢管组装塔等 3)按外形分 自立式塔、拉线式塔、塔楼式塔、杆式塔等 2、铁塔负荷分析项目 自重天、馈线、风荷载地震冰凌温度变化等,对铁塔会产生非常不利的影响负荷。 二、铁塔质量控制 1、铁塔施工质量控制内容 进场材料. 铁塔基础 .铁塔组合安装.铁塔基础用材料.水泥 .钢筋 .砂、石 . 定位放线 .土方开挖 .垫层浇砼 .模板安装 .钢筋绑扎.地脚螺栓预埋定位 .混凝土浇灌 .防雷接地埋设 .养护 .回填土 .铁塔构件 .数量 .重量 .质量 .尺寸 .镀锌.焊接工程 .防腐工程.铁塔安装 .安全监理 二、铁塔质量控制 2、铁塔基础质量控制 定位和测量

放线土方开挖垫层浇砼模板安装钢筋绑扎地脚螺栓预埋和定位混凝土浇灌避雷接地装置的埋设养护回填土 材料 2.1 基础材料 标准要求 水泥 检查合格证和复试报告。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂 超过3个月时,应进行复验。 钢筋 检查合格证、实验报告和化学成分报告砂、石 筛分较均匀,含泥量少、泥块含量及异形颗粒含量少。 2.2 基础实施 (1)定位放线 位置符合设计要求 铁塔基础位置不得靠近电磁场强、功力大的电台,雷击区,油库,腐蚀性强的地带和易然、易爆、危险品仓库等场所。 (2)土方开挖 .应开挖到持力层 .基础坑和连系梁坑的长、宽、深符合设计要求 .注意防止意外事故发生 .同时注意保护地下文物 (3)垫层浇砼 .基础坑和连系梁坑挖好后,夯实平整,再按设计要求浇灌基础垫层混凝土(一

GSM移动通信系统复习题和答案

2010年度陕西移动岗位认证课程 《GSM移动通信系统》复习题及答案 一、单项选择题 1.我国陆地公用蜂窝数字移动通信网GSM,采用(B)MHz频段。 A.600 B.900 C.1200 D.1500 2.移动通信网中的小区制是指将所要覆盖的地区划分为若干小区,在每个小区设 立一个基站为本小区范围内的用户服务,每个小区的半径可视用户的分布密度在1~(A)公里左右。 A.10 B.20 C.30 D.40 3.移动通信网小区制中小区和其它小区可重复使用频率,称为(B)。 A.频率重复 B.频率复用 C.频率覆盖 D.频率范围 4.由于移动台处于运动状态,(A)和移动台之间的电波传播状态随路径的不同而 发生变化。 A.基地台 B.发射台 C.基站 D.无线 5.蜂窝移动通信网,通常是先由若干个邻接的(B)组成一个无线区群,再由若 干个无线区群组成一个服务区。 A.小区 B.无线小区 C.同频小区 D.不同频小区 6.(C)是指基地台位于无线小区的中心,并采用全向天线实现无线小区的覆盖。 A.顶点激励 B.低点激励 C.中心激励 D.自由激励 7.手机正在通话状态下,它切换进入了一个新的位置区中的小区,那么:(C) A.它会在通话过程中进行位置更新。 B.它会在下次跨LAC区时进行位置更新。 C.它会在通话结束后马上进行位置更新。 8.小区的信号很强但用户不能起呼(可以切换进入)的原因:( D ) A.有强外部干扰 B.小区未在交换中定义 C.手机制式与GSM协议不匹配(如未升级的某些手机在开通DCS1800的区 域) D.小区未定义SDCCH信道。

9.WCDMA的功控速度是( C )次/秒。 A.200 B.800 C.1500 D.2000 10.TD-SCDMA系统中,如果只满足语音业务,时隙比例应选择( C )。 A.1:5 B.2:4 C.3:3 D.不确定 11.TD-SCDMA系统中,1个子帧有( B )个时隙转换点。 A.1 B.2 C.3 D.4 12.第三代移动通信WCDMA 标准是在(B )技术基础上发展起来的。 A.TD—SCDMA B.GSM C.IS-95CDMA D.CDMA2000 13.数字移动通信系统只有采用(D)才具有软越区切换功能。 A.空分多址方式 B.时分多址方式 C.频分多址方式 D.码分多址方式 14.智能网的最大特点是将网络的交换功能与( A )相分离。 A.业务功能 B.管理功能 C.控制功能 D.实现功能 15.新建一个交换端局,应首先应规划出(C )以便确定建设规模。 A.话务量 B.设备型号 C.覆盖范围 16.在呼叫时,关口MSC使用被叫的(B)去寻找其归属的HLR获取用户当前的 位置。 A.IMSI B.MSISDN C.TMSI D.MSRN 17.TMSI由下面哪个网元分配?(B ) A.MSC B.VLR C.HLR D.SSP 18.HLR通过什么确定移动用户所在位置。( A ) A .VLR Number B.MSISDN https://www.wendangku.net/doc/4e2923212.html,C D.IMS 19.在HLR异常时,该HLR的用户可以( C ) A.做被叫但不能做主叫 B.能做主.被叫 C.做主叫但不能做被叫 D.不能做主.被叫 20.GPRS接入技术中,按照业务发起方式的不同将终端设备分为(B)类。 A.2 B.3 C.4 D.5 21.中国移动陕西公司目前SGSN设备的信令链路直接开设到(D)设备上。 A.MSC B.SMSC C.LSTP D.HSTP

移动通信铁塔维护技术要点

移动通信铁塔维护技术要点 发送到手机 | 收藏 全屏阅读模式字体:小 | 大 移动通信铁塔结构安装、维护要点及质量控制 第一章铁塔、桅杆的维护 第1条塔桅构件作为通信传输天线的支持物,是重要的通信传输基础设施,塔桅结构维护工作的好坏将直接影响通信传输系统的正常工作。由于塔桅构件处于露天工作,长期经受各种自然气象和生态环境的作用,其性能结构必将深受影响,且塔桅构件除直接影响通信安全外还关系到人身安全,因此必须高度重视塔桅构件的维护保养工作。 第2条塔桅结构建成后,应设专人进行维护,并建立维护档案。 第3条一般每半年检查一次,另外每遇八级以上大风、地震或其它特殊情况后,也应作全面检查。每次检查必须有人负责、有详细记录,如有问题应及时处理。第4条检查的主要内容 1、结构变形和基础沉陷情况。结构变形主要是塔的垂直度和构件的弯曲。垂直度指塔的实际轴线偏离设计位置(轴线)的幅度,其值不大于被测高度的1/1500。构件的弯度要求包括构件整体弯曲不大于长度的1/1000,局部弯曲不大于被测长度的1/750。在检查时尤应注意天线所在位置构件的弯曲情况。基础沉陷情况要用经纬仪测量。若塔是在楼顶上,则要检查塔基周围屋面开裂变形情况。 2、结构螺栓连接的松紧程度。一般油漆涂装的塔桅结构,螺栓拧紧不容易松动,热镀锌或热喷锌的塔桅结构,螺栓容易松动。检查螺栓的松紧度时,应特别注意天线所在位置和塔柱处的螺栓的检查,检查的同时应进行螺栓的拧紧,而且整座塔宜同时一次拧紧。 3、塔灯线及塔灯的完好和紧固情况。 4、结构防腐和防锈蚀情况。采用油漆表面防腐的维护间隔时间(重新油漆)的长短应根据涂料的品种和使用环境大气状况而定。如发现涂层表面失去光泽的面积达90%,涂层表面粗糙、风化或裂开的面积达25%,漆膜起泡,或构件出现轻微锈蚀的面积达40%等情况,均应及时进行维护油漆。是局部还是全塔油漆视具体情况而定。如已有锈点,则应细致将锈斑清除干净才油漆。热镀锌防腐、防锈蚀性能较好,但难免在运输安装过程中会有局部的镀锌被碰伤,造成日后容易生锈,在检查过程中一旦发现也要及时除锈补漆(局部)。 5、结构裹冰情况。当遇到严重的裹冰情况发生,危及天线及铁塔安全工作时,应该采取临时急救措施,如采用通电加热法,使裹冰溶化,以减轻结构负荷。 6、铁塔、桅杆的维护作业属高空作业,作业人员必须有登高证,必须严格执行安全制度,确保人身安全。登高作业人员应定期进行体格检查。 第二章室外天线、馈线的安装 第一条铁塔安装验收到位,同有关单位进行天线与馈线的开箱验货,发现问题及时上报。钢楼梯踏步板应平整,直爬楼梯上下段之间及保圈竖干应连成一体。所有栏杆与相邻板之间应连接牢固。天线桅杆应安装到位,并符合设计要求。铁塔应有完善的防直击雷及二次感应装置,避雷带的引接必须符合设计和相关规范要求。

通信铁塔基础工程施工及验收规范

通信铁塔基础工程质量及验收要求 1. 地基基础施工质量应符合工程勘察.设计文件地要求,工程验收应以设计文件.施工承包合同为主要依据,并遵守施工质量相关专业验收规地规定. 2. 通信铁塔地基基础工程施工前,必须具备完备地地质勘探报告及基础地下管线.地面建筑物.构筑物.架空电缆和其他工艺设施地构造情况,确保工程质量及临近建筑地安全. 3. 施工单位必须具备相应专业资质,并应建立完善地质量管理体系和质量验收制度.从事地基基础工程检测及见证实验地单位,必须具备省级以上建设行政主管部门颁发地资质证书和计量行政主管部门颁发地计量认证合格证书. 4. 工程所用主要材料.半成品.成品.建筑构配件应进行现场验收.涉及结构安全地水泥.砂..钢筋及混凝土试块.焊件等,应按规进行见证取样检测. 5. 工程质量地验收均应在施工单位自行检查评定地基础上进行.工程过程控制应做到程序到位.签字完善.资料齐全.各工序应按施工技术标准进行质量检测,每道工序完成后,应进行施工企业三级质量检查验收.按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》要求,重要工序需报请监理单位或建设单位验收地,应按工程四级验收体系执行.地基隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知建设单位.监理单位.地勘单位.设计单位进行验收;钢筋隐蔽工程在隐蔽前,应按《建设工程监理规》程序通知监理单位验收;预埋件及地锚螺栓工程隐蔽前,应由基础施工单位通知监理单位复核是否达到设计要求精度,并签字认可后,能进行混凝土浇筑;混凝土浇筑过程中,监理单位必须实施旁站监理,混凝土试块必须在监理单位监督见证下现场取样.在基础施工完毕后,应由安装施工单位配合,进行专业工种交接检验,并

通信铁塔建设规划流程

通信铁塔建设规划流程 一、通信铁塔建设流程图(某通信运营商建设流程) 二、主要流程(注意:各公司运行方式会有所不同,主要介绍设计、施工、验收的内容) 2.1建设流程 2.1.1针对建设工作中不同阶段对应的工作主体和侧重点,基站杆塔工程建设流程可 划分为立项决策、前期准备、物资采购、勘察设计、施工安装、竣工验收等六个主要工作环节。 2.1.2勘察设计、施工安装、竣工验收三个工作环节,对工程建设的进度和质量影响 较大。

2.2立项决策 2.2.1在宏观和策略上确定工作方向。 2.2.2省公司根据发展战略、公司年度投资计划及业务市场发展的需要,以及各地市 申报的实际投资需求,形成工程建设的投资建议书。 2.2.3投资建议书经过审批之后,形成投资计划任务书和工程建设任务书,作为后续 招标、设计、物资采购、合同谈判、财务付款等工作的依据。 2.3前期准备 2.3.1立项后,省公司根据项目的具体情况形成相应的技术规范书,并在此基础上开 展相关合作单位的框架入围选择工作。 2.3.2市公司根据省公司的建设指导相关要求,制定工程建设计划,并组织召开工程 启动会议。 2.4物资采购 2.4.1在任务书下达后,省公司采购中心根据杆塔技术规范书,通过集中采购的形式, 确定杆塔厂家。 2.4.2市公司根据站点计划向省公司申请杆塔配额,设计会审通过后向厂家下达生产 订单并办理合同等手续。 2.5勘察设计 2.5.1市公司安排相关合作单位进行勘察,设计单位根据勘察结果进行站点设计(地 面站点安排地质勘探单位进行地质钻探,提供地质勘探报告作为基础设计依据,设 计单位根据地质报告进行基础设计),编制一阶段设计文件(必要时配合完成报建手续),包括绘制施工图、编制工程预算。 2.5.2市公司组织设计会审并形成会审纪要。设计文件的会审工作包括:审核设计方 案是否合理、设计图纸和预算是否符合要求。 2.5.3设计单位根据会审纪要完成相应的设计修正。相关部门根据会审内容出具设计 批复意见。 2.6施工安装 2.6.1机房及基础由土建单位负责,防雷地网的施工由地网施工单位负责,杆塔的加 工安装由杆塔施工单位负责。地脚锚栓由杆塔施工单位提供并进行现场安装指导, 基础四角必须预留接地扁铁与地网和杆塔连接。 2.6.2施工单位根据设计文件作好开工前的准备工作,提供《施工组织方案》、《施工

通信铁塔工程施工手册

通信铁塔作业 施工手册暨安全技术规范XX建筑工程有限公司

通信铁塔工程施工手册XX建筑工程有限公司

目录 第一章概述 (1) 第二章施工组织方案 (2) 2.1 施工组织方案 (2) 2.2 铁塔安装一般规定 (3) 铁塔安装施工流程图 2.3 工程验收 (4) 2.4 施工记录 (5) 2.5 施工仪表、工具 (5) 第三章施工安全措施 (6) 3.1 基本规定 (6) 3.2 运输机械安全技术 (7) 3.3 施工安全管理机构及职责 (8) 3.4 附录(一)一般安全注意事项:高空作业安全操作规程 (10) 3.5 附录(二)铁塔安装工程施工安全记录表 (13) 第四章施工技术措施 (14) 4.1 进场材料 (14) 4.2铁塔基出的验收 (16) 4.3 铁塔安装的质量检查 (18)

4.4 竣工文件 (23) 第一章概述 1.1 随着公司在通信铁塔工程业务方面的不断发展,为适应铁塔工程市场的实际需要,在总结以往经验的同时,还吸取其他同行业的先进经验。结合相关的国家标准和规范及有关规定等,特编制本手册。 1.2 本手册主要将与工程有关的内容相对集中,以使工程技术人员和工程管理人员在施工中掌握,更好地和钢结构设计、施工、工程监理、业主等方面沟通。 1.3 掌握和执行国家标准是通信铁塔工程赖以发展的基础: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024—2002) 《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201—83) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59—88) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—88) 1.4 以国家相关的规范、标准为依据,结合公司长期从事通信铁塔工程施工实践的总结,集思广益编制《通信铁塔工程施工手册》,为使《手册》更先进性、实践性和可操作性,并在施工中休息到质量、成本、工期安全的有效控制,《手册》内容主要包括:一、施工组织方案;二、施工安全措施;三、施工技术措施;三个方面。 第二章施工组织方案

通讯塔基础简介

通讯塔基础简介 引言 通讯塔基础将上部结构的全部荷载安全可靠地传递到地基,并保持结构的整体稳定,是构成通讯塔结构的重要组成部分。通信铁塔基础 选型与上部结构形式、结构布置、外部荷载作用类别、建筑场地以及所在区域的地质条件等有着非常密切的关系。合理的基础选型和设计对于降低工程造价,缩短工程建设周期,保证结构安全可靠至关重要。一、独立基础 独立基础建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式 基础,也称单独基础。独立基础分二种:阶形基础、坡形基础、杯形基础。 独立基础通常在每一个塔脚下设置,此种基础形式适用于地基持力层承载力较好,一般基础持力土层承载力特征值要大于80 kPa且土质比较均匀的情况下适用,塔体柱脚一般与基础柱墩铰接,同时连接在柱脚上的构件还有斜杆,柱内轴向力(压力或拉力)以及斜杆内轴向力(压力或拉力)通过柱脚构造传递给柱墩。柱墩一方面将上部结构的竖向力传递至基底,同时柱墩和独立基础还共同承受上部结构传递下来的水平力。独立基础之间要用连系梁连接起来,共同承受由塔上传过来的自重,弯矩和水平剪力。设计时要考虑连梁俩个方向的长细比,长细比过大的连梁抗裂能力和耐久性能较差。采用这种天然基础,受力明确,施工便利,经济适用。图集中角钢塔多采用此基础,张家口市区在

铁塔公司的以前存量站里角钢塔比较多,但新建站很少使用角钢塔。 四角角钢塔独立基础示意图 单管塔通信塔多为圆筒形结构,基础多数做方形板或者圆板式独立基础。单管塔的直径很小,因此基础尺寸也不大,在风压弯矩作用下,基础底板边缘可能受拉而与地基脱开,为此需要扩展板式基础以增强基础底板抗弯能力,地基不好时,一般米用板式基础加桩。 单管塔独立基础示意图 二、筏板基础 筏板基础由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降, 由于三角形钢管塔(三管塔)的跟开一般不会太大,塔重较小,但由于铁塔较高,所以塔体弯矩和水平力较大,因此,常采用筏板整体基础 筏板基础属于柔性基础,由于底板配置了钢筋,以承受由地基反力引起的弯矩和剪力,底板的悬挑部分任一截面均具有足够的强度,它可以不受刚性角的限制,所以底板厚度可以较小,而悬挑部分尺寸可以较大,以便于抵抗弯矩。此类基础形式适用于场地较开阔,基坑开挖不受限制,地下水埋藏较深,持力层承载力不宜小于110 kPa。其优点是施工速度快,成本低,一般采用商品混凝土一次浇筑完成,不容易出现质量问题,整体性较强。 三管塔筏板基础示意图 三、桩基础

相关文档