文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 合肥污水处理厂施工组织设计1

合肥污水处理厂施工组织设计1

合肥污水处理厂施工组织设计1
合肥污水处理厂施工组织设计1

目录

1、编制说明与依据

2、工程概况

3、施工部署及现场平面布置图

4、主要施工方法

5、施工进度计划及确保工期的技术组织措施

6、质量目标及确保工程质量的技术组织措施

7、确保安全生产的技术组织措施

8、工程投入的主要物资和施工机械配备情况以及劳动力安排计划及劳务分

包情况表

9、确保文明施工的技术组织措施

10、季节施工措施

11、相关服务及协调周边环境关系

12、附图、附表

施工进度计划网络图

施工现场平面布置图

合肥经济技术开发区污水处理厂工程

(一标段)施工组织设计

1. 编制说明与依据

1.1 说明

我单位对本工程的招标非常重视,本工程将作为我单位欲承接的重点工程。我们在认真阅读招标文件、熟悉图纸、了解设计意图、领会答疑文件精神和对工程现场实地勘察的基础上,总结以往同类型工程施工经验,对拟采取的施工工艺、各种措施都经过了充分的酝酿和科学的分析比较,力求做到本施工组织设计的科学性、针对性、可行性。同时基于我单位雄厚的技术实力和先进的管理技术,我单位对顺利完成本工程的施工充满了信心。

合肥经济技术开发区污水处理厂工程位于合肥经济技术开发区南侧(肥西县桃花镇田埠村),由东华工程科技股份有限公司设计,根据有关资料及该工程特点,集合我集团施工的“石家庄桥西污水处理厂”、“邢台污水处理厂”、“保定污水处理厂”、“唐山东郊污水处理厂扩建工程”、“衡水污水处理厂”、“石家庄良村污水处理厂”、“迁安市污水处理厂”、“合肥市污水处理厂”等厂施工经验及技术设备情况,编制本工程施工组织设计。

本施工组织设计是我单位对工程的投标文件之一,它体现了对本工程施工的总体构思与部署,供业主选择企业参考。若有幸中标后,我们将依据本文件确定的原则,严格遵循我单位技术管理标准和质量体系文件,在图纸会审之后,编制详细的《施工组织设计》及分部分项工程施工方案和作业指导书,用以指导和规范工程施工,确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程

的施工任务。

1.2 编制依据

1.2.1 合肥经济技术开发区污水厂工程招标文件及图纸等有关资料

1.2.2 公司质量手册、程序文件、支持性文件

1.2.3 国家现行建设工程标准、规范

1.2.4 安徽合肥地方标准、规范

1.2.5 同类工程的施工经验及技术成果

2.概况

2.1工程概况:

2.2承包方式:按照施工图及工程量清单包工、包料、包工期、包质量、包安全。

2.3施工条件:现场三通一平已经完成,达到施工条件。

现场及周边环境及气候及水文地质情况:

2.4工程特点及难点

(1)施工场地管理难度大:由于该工程涉及专业多,专业施工作业队伍繁杂,给施工现场的安全、环境卫生、消防保卫等各方面的管理带来极大困难。因此,必须对整个施工现场总体规划、合理布局,高标准满足安徽省文明工地要求。

(2)质量标准高、工期紧:

工程质量目标确保“琥珀杯”,争创“黄山杯”。

工程总工期190天。

(3)构筑物面积大,给施工机械特别是塔吊布置带来困难。同时,由于工期紧,必须一次性投入大量的模板及周转工具,加大了该工程的施工难度。

(4)总包管理难度大:该工程涉及甲方分包的分部工程,特别是机电设备安装调试、装饰装修等个专业交叉作业,工序衔接不连贯,配合难度大。

(5)工程科技含量高、技术难度大、工艺复杂,抗渗标准高、工艺复杂。

2.5 污水处理工艺

采用先进的生物处理法,工艺流程图如下:

污水处理厂工艺流程图

3.施工部署及现场平面布置

3.1施工总体目标:

3.1.1工程质量目标:确保"琥珀杯",争创“黄山杯”。

3.1.2工期目标:确保2004年5月22日开工,要求工程总工期日历天数190天,我方承诺185天完工,提前5天工期。

3.1.3安全及文明施工目标:杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,轻伤频率控制在3‰以下;达到安徽省"省级文明工地"标准。。

3.1.4工程回访及服务目标

我单位承诺对本工程质量终身负责。将严格履行工程保修承诺,工程竣工时与业主签订《工程保修合同》,向业主提交《用户使用手册》,并建立《工程回访服务卡》。工程交付使用后,采取季节性回访和工程定期保修回访等形式,预防并及时采取措施解决可能出现的问题,确保工程使用安全,设备和系统运转正常,实现“用户满意工程”。

3.2施工准备

3.2.1 人员组织

我集团选派富有此类工程施工经验的施工管理人员组成本工程的项目经理部,项目经理部主要组成人员具有相应专业资质,持证上岗。

3.2.2 技术准备

开工前,组织公司有关技术人员对各项施工文件和有关资料进行认真研究,对施工现场进行认真考察,对业主提供的水准点和坐标点进行核对和保护,根据现场调查和施工图纸,编制施工组织总设计,对每一个具体的单位

工程制定详细的施工方案,并编制好作业指导书,进行图纸会审,编制施工预算,合理安排场地,作好现场道路并做好排水等技术准备工作。

3.2.3 施工用水及消防

以满足生产和消防用水为主,现场沿道路布设主管道,设高压水泵,厂区内设置一座15—20m3高位水箱,在施工区和生活区设置阀门以供消防、施工和生活用水。

3.2.4 施工用电

现场施工用电采用三相五线制,沿厂区道路边埋电缆地下敷设,主要用电为混凝土搅拌站、混凝土输送泵、钢筋加工机械等。现场拟设400KVA变压器一台,备用200KW的发电机组一套。

3.2.5 施工道路

根据厂区整体设计,进场后要把部分正式道路路基修好,作为临时道路,形成环形回路。待土建基本竣工时,再作路面,其它各项附房所用支路,用炉渣或灰土铺设4米宽,路边挖排水沟,以利雨季施工。

3.2.6 施工机具准备

大型机具包括土方挖掘和运输,混凝土搅拌、钢筋加工,设备安装,水平、垂直运输,起重机具及其他施工大型配套设备。详见设备机具计划表。

3.2.7 劳力准备

集团将调集技术熟练的各专业施工队伍组成本工程的施工作业队伍。劳力动态调配详见劳力计划表。

3.2.8 物资准备

开工前做好物资准备工作,对工程材料的来源进行考察、落实,以便根据工程需要及时采购,组织好工程所需的机械、工具、材料和临时设施所需各类物资。

3.2.9 资金准备

准备充足的启动资金,确保本工程正常进行,并设本工程的专用财务帐号,以便做到专款专用,保证工程按期完成。

3.2.10 临时设施搭设。生活用房 760平方米,生产用房 530平方米和其他设施,详见施工总平面布置图。

3.3组织机构

3.3.1 质量保证体系组成与分工

本工程作为我单位的重点工程和确保项目,提出了较高的工期和质量目标。推行项目管理,本着结构合理、精干高效的原则,我单位选择综合素质高的项目班子组成项目经理部,以项目经理为核心,实行项目经理负责制,项目班子在公司的直接监督与指导下,履行施工总承包的权利和义务,代表法人全面履约,实行项目法管理,负责该工程的计划、组织、指挥、协调和控制。项目管理机构由项目领导层、项目管理层和劳务作业层组成。项目经理部设置有如下特点:

项目班子素质高:选派一名有同类工程施工经验的国家一级项目经理担任本工程的项目经理,以确保该工程的各项目标的实现。选派一名高级工程师担任本工程的项目总工程师,充分发挥技术保障作用。选派一名有同类工程施工经验的项目经理担任本工程的副经理负责土建施工工作,确保主体结

构优质、高效的完成,为后续工程的插入创造条件。选派一名项目经理担任本工程的副经理,主要负责安装工程工作,确保安装工程优质、高效的完成,为装饰工程及专业分包工程的插入创造条件。选派一名协调能力强、多年从事预算工作的人员任项目预算工作,负责项目合同、成本管理等工作。

在项目经理的领导下,各专业管理人员对工程施工涉及的由甲方对某些工程进行分包进行全方位配合和管理。

3.3.2 项目班子与分工

污水处理厂工程

项目部机构框架图

3.4施工部署

根据本工程特点,结合我公司同类工程施工经验,对本工程施工作出以下部署。

根据本工程的特点和工期要求,本工程施工按以下几个阶段进行:施工准备阶段,氧化沟等构筑物土方开挖与施工阶段、配合设备安装调试、现场清理修整阶段和竣工收尾阶段。

工程施工范围为招标人提供的图纸和工程量清单中的全部工程。可分为两个氧化沟和厌氧池、粗格栅及提升泵站、细格栅及沉砂池、配水井这四个单位工程的建安施工,土建施工以氧化沟为主线进行安排,施工顺序依次为氧化沟——粗格栅及提升泵站、细格栅及沉砂池其他辅助设施穿插进行。

3.5现场平面布置

要保证工程能安全、优质、高速地完成,关键在于合理严密地进行总平面布置和科学地进行总平面的管理。总平面布置的原则是有效利用场地的使用空间,科学规划现场施工道路,最大限度减少和避免对周边环境的影响,满足安全生产、文明施工、方便生活和环境保护的要求。因此必须做好对总平面的分配和统一管理,协调各专业对总平面的使用,并对施工区域和周边各种公用设施加以保护。

为便于现场管理,现场实行封闭式施工。所有围墙面上严格按建设单位、施工单位的CI标准做好CI规划。现场施工道路的布置通过综合考虑,沿建筑环绕,详见《施工总平面图》。生活区与施工区分开,实行封闭式管理。

进场后对现场施工区域主要道路及材料堆场进行硬化处理。道路和材料堆场均做好排水坡度,根据排污口位置设置沉淀池,进行有组织排水,在道路两侧设置排水沟。同时在施工场地大门入口处设置洗车槽,对进出场的车辆轮胎夹带物进行清洗干净以减少扬尘污染。临建及材料堆场的布设根据建

设单位提供的水源、电源、市政管网、工程概况及场地大小综合考虑。现场除硬化区域外,其他部分进行绿化,做到黄土不露天,美化环境,减少污染。

施工平面布置中,应考虑不同施工阶段的动态调整,对施工现场平面布置如下:

(1)现场平面布置本着动态管理的原则,分为基础施工阶段、主体施工阶段、安装施工阶段三个不同时期进行管理,根据每个时期的材料和设备的不同,合理调整堆场位置,同时兼顾到不宜移动的设施,如办公用房,大型机械设备,临时水电管线、道路等。

(2)本工程混凝土采用现场,施工阶段配备2台HBT6OA混凝土输送泵。

(3)所有材料堆放场地均进行硬化,周转材料堆放场地布置在建筑物周围。所有材料堆场按照"就近堆放"的原则,要考虑到交通运输的便利。

(4)办公区布置大门附近,大门旁设置门卫室。在场内施工道路旁利用拐角处设立一个封闭式垃圾处理站,临建设施己考虑消防要求。厕所设置三级化粪池,所有污水必须经过沉淀处理。

总平面布置具体参见附图。

3.5.1现场临电、临水计算

3.5.1.1临时用水

本工程现场临时用水包括给水和排水两套系统。给水系统又包括生产、生活和消防用水。排水系统包括现场排水系统和生活排水系统。

给水系统∶从业主指定的水源接用水管至生活区和各施工用水点,并按有关要求安装和安装水表。管道布置及管道选型耍以施工用水量计算为依据,合理进行选择。

现场临时供水量及管径计算:

(1)工程用水量q1采用公式ql=K1ΣQlNlK2/(8X3600)计算,取用水量最大的底板混凝土浇注阶段进行计算。

K1—未预计的施工用水系数,取1.05;

Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑350m3混凝土;

N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取300L;

K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5。

工程用水量q1=1.05×350×300×1.5/(8×3600)=5.74/s。

(2)施工机械用水量q2=K1ΣQ2N2K3/8×3600计算:

K1—未预计施工用水系数,取1.05;

Q2—同一种机械台数,取主要用水机械,对焊机2台;

N2—施工机械台班用水定额,对焊机取300L;

K3—施工机械用水不均衡系数,取1.05;

施工机械用水量q2=1.05×600×4×1.05/(8×3600)=0.092L/s

(3)现场生活用水量q3采用公式q3=P1N3K4/(t×8×3600)计算:P1—施工现场高峰昼夜人数,取300人;

N3—施工现场生活用水定额,耗水量20L/人;

K4—施工现场生活用水不均衡系数,取1.3;

t-每天工作班数,取每天工作两班;

现场生活用水量q3=300×20×1.3/(2×8×3600)=0.15L/s。

(4)消防用水量q3计算,本工程q5取10L/s。

(5)施工现场总用水量Q计算,因q1+q2+q3<q5

故Q=q5=10L/s

d=√4Q/πv1000

d—配水管直径(m);

v—管网中水流速度(m/s),取1.6m/s;

d=√4×10/π×1.6×1000=0.089m,选取管径为100mm。

主供水管采用φ100的镀锌钢管埋地敷设。消防用水采用独立的供水管,现场布置7个消防栓,每个消防栓均配备消防水带。现场沿道路、构件堆场、办公区均设置专用消防栓,以满足现场防火需要。

排水系统:施工现场的各类排水必经过处理,达标后排入城市排水管网。

沿临时设施、建筑四周及施工道路设置排水明沟,并做好排水坡度,生活污水和施工污水经过沉淀处理后排入市政管线。排水沟要定期派人清掏,保持畅通,防止雨季高水位时发生雨水倒灌。生产、生活用水经过沉淀,厕所的排污经过三级化粪处理。施工现场出入口设洗车槽,外运车辆进行清洗,减少车辆带尘。

详见附图《施工面布置图》。

3.5.1.2施工用电

现场用电计算:

(1)用电负荷计算

(2)本工程总供电容量按以下公式计算:

P=1.05(K1×ΣP1/cosψ+φ×K2ΣP2+K3ΣP3+K4ΣP4)

式中P——供电设备总需要容量(KVA);

P2——电焊机额定容量(KVA);

P3——室内照明容量(KW);

P4——室外照明容量(KW);

cosψ——电动机的平均功率因数,取0.75;

φ——电焊机使用不均衡系数,取0.5;

K1取0.6,K2取0.6,照明用电按动力用电的10%考虑。

K1×ΣP1/ψ=0.6×535/0.75=428KVA

φ×K2ΣP2=0.5×0.6×550=165KVA

总供电容量为:P=1.05×[428+165+(428+165)×10%+0.6×10]=691.2KVA。

故现场设总容量715KVA变电器可满足施工需要。

(3)用电布线情况:

从业主提供电源接线路至施工现场,并设置配电房,供电电缆采用埋地敷设。遵循生产生活用电分路的原则。由总配电室引三相五线至各用电点。现场系统按“三级配电三级保护”的原则进行配置。现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行(JGJ46-88)。现场临时用电主要干线布置详见附图《施工平面布置图》

3.5.2总平面管理

本工程施工工期紧,施工质量要求特别高,各专业施工队伍多,现场内施工人员复杂,要保证完成施工任务,不仅要合理布置施工总平面,而且要有科学严密的管理措施:

(1)施工平面管理由项目经理负责,各分包单位进场前应将本单位所需的材料堆场、库房、临时办公室需用面积报总包单位项目经理部,根据现场实际情况划分各分包单位的材料堆场、库房、临时办公室。未经同意,任何分包单位不得随意占领其它分包单位区域,如确需调整扩大材料堆放场地

区域,必须以书面形式报总包项目部。由总包项目部进行协调,并将协调结果,用书面形式反馈给分包单位。

(2)现场运输道路和材料堆场按不同要求作好硬化处理,设置好排水坡度,做好排水沟并保持畅通。

(3)现场门口处设门卫室,挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构网络等图牌。所有出入人员凭出入证,无关人员禁止入内,警卫全天候值班,特别加强夜间巡逻,防止偷盗现场材料,维持良好工作秩序和劳动纪律等行为发生。

(4)凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签出门证,门卫进行登记方可,所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐,不得任意堆放或改动。

(5)施工现场的水准点,轴线控制点,埋地线缆,架空电线应有醒目标志,所有材料堆场也必须作好标识,并加以保护。

(6)现场施工垃圾集中堆放在垃圾池内,专人管理、统一搬运,并及时运出场外。另外考虑现场空地比较零散,每20米设置1个垃圾简。

(7)各个场区均安排固定的施工管理人员和相关的专业分包队伍负责人负责该区的材料堆放和文明施工。

详见附图

4、主要施工方法

4.1 土建工程

4.1.1 施工测量

以书面形式接收业主给定的工程坐标点及水准控制点后,用高精度经纬仪实施复测,建立厂区内控制网,确定各单位工程的定位和标高,并对各控制点采取有效措施加以保护。如果业主提供的坐标点和水准点距本工程较远,要精确引测至本工程附近。满足各单位工程的定位和复测需要。

将各单位工程的主要轴线控制点引出建筑物以外的适当地点,以供施工过程的测量和检查之用。

施工过程中要根据控制点经常对单位工程轴线和高程进行校对,并与原始点进行校对,以免出现施工误差。

施工测量仪器及工具均在检定有效期内,按规定使用测量仪器,不准随意更换。

施工中测量实行复测制,测量员施测完毕后,由项目工程师组织工长和质检员进行复测。

各项测量均做详细记录,开工前的工程定位测量还应有监理工程师、质量监督部门的签字后方可开工。

4.1.2 土方工程

工程土方开挖均采用机械大开挖形式,自卸汽车运土,好土临时堆于厂区内指定空地,场内填土和挖方应进行总体平衡。填土应分层夯实并测定最佳含水率和干容重保证填土质量。基础机械开挖至设计标高以上200mm,以下人工清理。根据地勘报告进行土方放坡施工。

4.1.3 氧化沟的施工

氧化沟是厂区内本标段最大的构筑物,钢筋、混凝土、模板量最大,抗渗要求高,施工时宜少设施工缝,分底板和池壁两部分进行。按设计的伸缩缝等划分施工单元进行跳跃式间隔施工。

4.1.3.1 施工顺序

底板垫层→底板钢筋→止水带→底板模板→混凝土→养护→池壁钢筋

→止水带→池壁板模→混凝土→养护→拆模→闭水试验→回填土。

4.1.3.2.钢筋工程

a.钢筋加工

钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求,表面应洁净,无损伤、油渍,漆污和铁锈应在使用前清除干净。钢筋应平直,无局部曲折,采用冷拉方法调直钢筋时,Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于4%。

Ⅰ级钢筋的末端作180度弯钩。箍筋的末端应作弯钩,形式符合设计要求,弯钩的弯曲直径不小于箍筋直径的2.5倍,平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。

部分Ⅱ级钢需焊接时,用闪光对焊,焊接接头距钢筋弯折处不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。

b.钢筋排架的制作和安装

为保证底板钢筋的稳固性,在底板双层钢筋网片之间设置钢筋排架,排架单独设置。在绑扎完底板的下层网片筋后安装排架,当底板筋直径为Φ16时或更大时,排架间距不超过80cm,当直径小于Φ16时,间距控制在60cm 以内,排架与网片筋@1000焊接。

c.钢筋的绑扎与安装

(1)底板网片筋的相交点全部用铁丝绑扎,Φ14及以下钢筋接头采用绑扎搭接,搭接长度按设计要求,受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力筋总面积的百分率,受拉区不超过25%,受压区不超过50%。Φ16及以上钢筋接头墩粗直螺纹等强连接或对焊。

(2)池壁筋在绑扎完底板筋后进行,池壁筋一次绑扎到顶不需搭接,为保证池壁钢筋的稳固,设置钢筋排架。内墙及柱予埋插筋,池壁筋可利用搭简易架子固定,钢筋保护层厚度用砂浆垫块控制,垫块的误差不大于±

弱电项目施工组织设计方案

目录 一项目概述.......................................................... 错误!未定义书签。二项目设计依据...................................................... 错误!未定义书签。 2.1 施工组织设计的指导思想...................................... 错误!未定义书签。 2.2 编制范围及内容.............................................. 错误!未定义书签。 2.3 施工组织设计编制技术依据.................................... 错误!未定义书签。三项目主要建设内容.................................................. 错误!未定义书签。四工程实施组织计划.................................................. 错误!未定义书签。 4.1 工程进度安排................................................ 错误!未定义书签。 4.2 项目管理机构的组建.......................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 项目管理层——工程项目经理部............................ 错误!未定义书签。 4.2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组.................... 错误!未定义书签。 4.3 施工组织机构框图............................................ 错误!未定义书签。 公司组织机构框图........................................ 错误!未定义书签。 项目管理人员岗位职责.................................... 错误!未定义书签。 施工组的职责............................................ 错误!未定义书签。 工程组织................................................ 错误!未定义书签。 工作流程................................................ 错误!未定义书签。 规章制度................................................ 错误!未定义书签。 4.4 项目管理机制................................................ 错误!未定义书签。 4.5 施工项目的高效运作机制...................................... 错误!未定义书签。 明确项目经理部的责、权、利.............................. 错误!未定义书签。 树企业形象,创工程精品.................................. 错误!未定义书签。 4.6 保证施工项目高效运作的措施.................................. 错误!未定义书签。 4.7 工程施工准备................................................ 错误!未定义书签。 施工技术准备............................................ 错误!未定义书签。 主要施工工具准备........................................ 错误!未定义书签。 劳动力计划安排.......................................... 错误!未定义书签。 施工的临时设施.......................................... 错误!未定义书签。 4.8 材料组织与管理.............................................. 错误!未定义书签。 仓库设置................................................ 错误!未定义书签。 设备采购、生产与入库.................................... 错误!未定义书签。 设备器材发放进场........................................ 错误!未定义书签。五工程质量管理及保证措施............................................ 错误!未定义书签。 5.1. 组织工作管理................................................ 错误!未定义书签。 5.2. 进度控制管理................................................ 错误!未定义书签。 5.3. 项目实施管理................................................ 错误!未定义书签。

工业厂房施工组织设计方案

第1章 变电站施工组织设计 第1节 指导思想及实施目标 1、 指导思想 我公司针对本工程的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意,以质量为中心,按照《质量管理和质量保证》系列标准,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质、高速地完成本工程的施工任务,创出湖北省以至全国第一流水平的工程。 2、 公司简介 (略) 3、 工程实施目标 1. 质量目标 (略) 在本工程施工过程中,我们将严格按质量保证体系组织施工,加强施工全过程质量控制,达到国家有关施工验收规范和设计要求,达标创优质工程,分部分项工程合格率达,建筑分部分项工程优良品率≥,质量承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为质量保证金,由甲方每月考核乙方工程质量完成情况,若达不到合同质量要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若达到合同质量要求,则从质量基金中每月支付万元给乙方。工程最终验收达到合同质量要求,质量保证金的剩余款全部支付乙方。 2. 工期目标 我们将组织技术过硬,素质高的施工作业队伍,加强施工过程中的组织管理及平衡调度,同时制定切实可行的工期奖罚措施,如果年月日开工,确保8月日屋外配电装置交安。工期承诺:若达不到该工期目标,每延误一天扣元,最高扣罚不超过万元。如延误合同工期达三个月,甲方除按上述原则罚款外,有权终止合同。 3. 安全目标 我们将加强职工安全教育,在职工思想中树立牢固的安全意识,同时加大安全资金投入,从而杜绝死亡及重伤事故,轻伤频率控制在‰以下,实现“双零”标准。安全承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为安全基金,由甲方每月考核乙方工程安全情况,若达不到合同规定的安全要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若

朱砖井污水处理厂实习报告

2010级资环专业实习报告 姓名:刘靖 学号:1014021011 指导老师:茆长荣 实习单位: 合肥朱砖井污水处理有限公司实习时间: 2012-12-3

摘要:朱砖井污水处理厂采用预处理+循环性活性污泥法(SBR)处理工艺,操 作循环分进水阶段,曝气阶段,滗水阶段、闲置阶段。也见到了污水处理的构筑物,亲生经历了污水处理的过程。 关键词:污水、活性污泥、中水 正文 前言:水资源是人类生产生活的最关键资源,可是如今,生态环境遭到严重破 坏,水体污染严重,水资源的保护和水污染的治理成为现代社会最关注的问题。中国是一个干旱缺水严重的国家,到20世纪末,全国600多座城市中,已有400多个城市存在供水不足问题,其中比较严重的缺水城市达110个,全国城市缺水总量为60亿立方米。我国水资源短缺、水污染严重、水土流失严重、水价严重偏低、水资源浪费严重。而且南方水多,北方水少。西部水少,沿海水多。 据监测,目前全国多数城市地下水受到一定程度的点状和面状污染,且有逐年加重的趋势。日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能,进一步加剧了水资源短缺的矛盾。 一:企业概况 合肥朱砖井污水处理厂2001 年6 月,经合肥市政府批准,合肥市建设委员会与安徽国祯环保节能科技股份有限公司签订的安徽省第一个由民营企业投资运营的BOT 项目,一期厂区工程由安徽国祯环保公司负责自筹资金投资建设,一期管网工程由合肥市建委投资建设,中国市政华北设计院设计。工程于2003 年6 月18 日正式开工,2004 年9 月29 日胜利竣工。一期工程设计规模5.5 万吨/日,占地面积4.84公顷,采用SBR 工艺,是合肥市2003 年度重点建设项目。 工程位于合肥市新安江路与广德路交叉口东南侧,服务范围主要包括合肥市东区(当涂路以东)、龙岗工业区,服务面积为17.15k ㎡,服务人口16.6 万人。 朱砖井污水处理厂污水排放标准 目前合肥市的排放标准应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准。一级A排放标准为: 水质指标表单位:mg/L 水质标准COD-cr BOD5 SS TN 氨氮TP 粪大肠菌 群数

最全弱电系统施工组织设计方案

施工与工程组织方案 一、工程概述 **大楼弱电系统工程是意识超前、技术含量较高的高科技工程。该工程对安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该智能化系统具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利。 以我公司多年来,对多个大型智能弱电系统工程施工安装的成功验收,我公司保证在贵单位规定的工期内完成各系统的施工安装,调试,使用人员培训,并达到优良 工程标准。我公司将针对该智能弱电系统工程成立专项的工程项目组,为该 i 工程精编制出一套行之有效的完善的施工组织方案,并认真落实到售前、售中、 J ■ I / Eli . r,I 售后服务的全过程中。 二、主要编制依据 l《中华人民共和国建筑法》 l《中华人民共和国安全生产法》 l施工图及各子系统技术设计方案 l建设单位和相关部门提供的主要设计依据和相关要求 l现行国家有关规范和施工标准 l施工组织设计编制、审批和管理规定 l IS09001质量管理文件 l文件和资料控制程序(含本公司施工工艺作业手册) l 一级受控文件控制清单(常用规程规范)等 l湖南省建设安装工程施工质量技术资料统一用表 l各系统设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求 l有关专业提供的技术资料和要求 l《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) l《建设工程质量管理条例》 第一章工程人员组织 一、工程负责人员组成

为确保优质、按时、安全的完成该工程项目,我公司针对该工程制定了详细的人员组织结构安排,人员组织结构图如下: 我公司将对该项目成立以上人员组织。以公司董事长为核心,把公司的各项专业技术精英放在该项目上,在财力、物力、人力方面保证工程顺利完成。 二、主要人员岗位职责 (1)总经理 负责整个工程的人员组织安排和处理工地现场重大事件,保证工程进度。 (2)项目经理岗位职责 I全面负责该项工程的质量、进度、成本、机具、人员的安排调配,是工地安全生产、防火、防盗的第一责任人。协调工地各方的关系,代表单位全面处理、办理工程的变更签证。在组织工程项目施工过程中。主动接受业主、监理工程师、单位领导和上级有关部门的工作检查。 I认真贯彻执行国家有关劳动保护法令及制度和本单位安全生产的规章制度。 I认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,按规定搞好安全防范措施,把安全生产落到实处。在各种经济承包中首先包括安全生产。做到讲效益必须讲安全,抓生产首先抓安全。定期组织进场施工人员进行安全学习。 I定期对照建筑施工安全检查表、形象进度表、质量报检表,经常检查生产进度, 生产现场的人、财、物全面管理,认真检查及时处理事故隐患。制定分级安全管理技术措施,确保施工全过程的安全生产。 I发生重大伤亡事故,重大未遂事故,要保护现场,立即报告,参加事故调查。处理填表上报,落实整改措施、不隐瞒、不虚报、不拖延报告,更不能擅自处理。 I工地建立安全岗位责任制和防火措施,督促有关人员做好施工安全各项技术资 料。 (3)工程总监岗位职责 I直接对用户负责,对工程、物料、设备的质量和供应状况,工程质量的定期考 察,监管,并提出质量、进度的合理化建议和意见。随时开通接听客户投诉热线。(4)专业工程师岗位职责 I对项目经理负责:对其所设计的系统进行全面专业的技术支持、技术协调、调试及试运行,深化施工图设计,技术变更。对施工图纸包括系统图、平面图、安

厂房施工组织设计方案

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布置 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27)

第八章工期保证措施 (29) 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:如皋市高明镇中心社区标准厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、如皋市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现 有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

合肥市污水处理厂介绍及规划图

合肥市主要污水处理厂 概况、排污去向及接管标准 1、王小郢污水处理厂,出水排入南淝河 2、合肥经济技术开发区污水处理厂,出水排入派河 3、望塘污水处理厂,出水排入南淝河 4、塘西河污水处理厂,出水排入塘西河 5、蔡田铺污水处理厂,出水排入板桥河 6、朱砖井污水处理厂,出水排入二十埠河 7、小仓房污水处理厂,出水排入南淝河 8、十五里河污水处理厂,出水排入十五里河 备注:市区内的按照污水规划图,滨湖的排到塘西河,经开区的排经开区

1、王小郢污水处理厂 王小郢污水处理厂位于合肥市东南,是我省首座大型污水处理厂,规划总规模30万吨/日,采用改良型氧化沟工艺,收水范围为老城区、西南郊、二里河地区、螺丝岗和史家河等地区,服务面积约61平方公里。该厂分二期建设。一期工程设计处理规模15万吨/日,总投资2.3亿元,于1998年建成投产;二期工程设计处理规模15万吨/日,总投资4.2亿元,于2001年建成投产。该厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准,出水排入南淝河。该厂现由合肥王小郢污水处理有限公司负责运营。 2、十五里河污水处理厂 十五里河污水处理厂近期处理能力为5万吨/日,配套污水管网74公里。服务范围为合肥市高新技术开发区、政务文化新区南部、经济技术开发区东北部、望湖城及其周边区域、包河工业区西南部,以及原西水东调地区,服务面积44平方公早,采用氧化沟处理工艺,总投资2.11亿元,于2009年10月建成投产。出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,出水排入十五里河。该厂现由阜阳创业水务有限公司负责运营。 3、望塘污水处理厂 望塘污水处理厂位于合肥市清溪路中段南侧,南淝河上游,规划总规模18万吨/日,收水范围包括高新区、蜀山产业园、三十岗乡、大杨镇及长丰县岗集镇、汽配工业园等区域,服务面积约66平方公里。该厂分二期建设。一期工程设计处理规模8万吨/日,总投资1.42亿元,设计采用氧化沟工艺,于2003年10月建成运行;二期工程设计处理规模10万吨/日,概算总投资2.18亿元,采用氧化沟+V型滤池工艺,于2009年10月建成运行。一期和二期出水要求全部达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,出水排入南淝河。该厂现由安徽沃特星水处理运营有限公司负责运营。 4、塘西河污水处理厂 塘西河小型污水处理厂位于滨湖新区庐州大道与方兴大道交叉口西北侧,塘西河南岸,收水范围为老大义路、万泉河路,方兴大道,玉龙路,庐州大道合围的经开区和滨湖新区部分区域,服务面积约7.9平方公里。设计处理规模为0.5

弱电项目施工组织设计方案

目录 一项目概述8 二项目设计依据8 施工组织设计的指导思想8 编制范围及内容9 施工组织设计编制技术依据10 三项目主要建设内容11 四工程实施组织计划11 工程进度安排11 项目管理机构的组建13 项目管理层——工程项目经理部13 施工作业层——直接参与施工的作业班组13 施工组织机构框图13 公司组织机构框图13 项目管理人员岗位职责14 施工组的职责15 工程组织16 工作流程17 规章制度17 项目管理机制18 施工项目的高效运作机制18 明确项目经理部的责、权、利18 树企业形象,创工程精品19 保证施工项目高效运作的措施19 工程施工准备20 施工技术准备20 主要施工工具准备20 劳动力计划安排21 施工的临时设施22 材料组织与管理22 仓库设置22 设备采购、生产与入库22 设备器材发放进场23 五工程质量管理及保证措施23 . 组织工作管理23 . 进度控制管理23

. 项目实施管理24 . 风险管理24 . 质量控制管理24 . 项目文档管理25 . 施工部署及组织管理25 工程总体布置25 施工技术准备26 施工准备26 施工项目做好与业主的配合措施27 施工项目做好与监理的配合措施27 施工项目做好与设计院的配合措施28 做好与土建施工单位的配合措施28 质量保证措施29 . 质量检验及不合格品的控制32 过程检验和试验32 最终检验和试验33 检验测量和试验设备的管理33 不合格品的控制33 纠正和预防措施34 六施工安全保护措施34 . 安全目标34 . 项目安全保证体系的建立34 . 安全保证计划36 . 安全教育措施37 . 特种作业人员上岗37 . 机器设备安全防护38 . 施工人员安全防护38 . 安全标志牌38 . 安全检查及安全隐患和安全事故的处理39 . 安全生产的技术组织措施40 现场安全生产措施40 消防保证措施41 现场保卫措施41 . 防火措施42 现场安全消防管理制度42 消防安全管理措施42 七文明施工与环保措施43 . 文明施工43

厂房工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机具和人员配备 四、施工平面图 五、施工总体设想 六、施工进度计划表 七、施工方案 八、质量施工管理 九、安全施工管理 十、环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:2#光缆厂房 2.建设单位:江苏华脉光电科技有限公司 3.工程地点:江苏省泰州市姜堰区 4.工程简介: 本工程建筑面积27539.97平方米,局部二层,由包装区、供料区、护套区、机房、检测区、办公用房等;在满足建筑平面和建筑立面及使用功能要求的同时,考虑降低工程造价,本工程车间部分采用钢结构体系,钢柱、主梁均采用H型钢;采用高强度螺栓及焊接连接;屋面采用镀铝锌压型钢板;办公辅助用房为框架混凝土结构。 本工程结构设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙级、钢结构均为四级,安全等级为二级。基础为预应力高强混凝土管桩(PHC);混凝土等级:上部结构的框架梁、柱、板用C30-C35,承台、基础、基础梁用C30-35,框架填充墙和隔墙内的配筋现浇带、系梁、过梁以及±0.000以上的构造柱采用C25,基础垫层C20;防潮层以上填充墙采用200厚A3.5蒸压加气混凝土砌块,防潮层一下墙体采用MU15普通小型混凝土空心砌块,钢质门及铝合金窗应满足防火要求。

二、编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。主要依据如下:1.设计图纸及设计说明文件 2. 本工程施工招标文件 3.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 4.《钢结构焊接规程》( GB50661-2011 ) 5.《钢结构高强螺栓连接技术规程》( JGJ82-2011 ) 6.《钢结构工程施工规范》( GB50755-2012 ) 7.《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》( GB51022-2015) 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9.《冷弯薄壁型钢结构技术规程规程》(GB50018-2002) 10.《涂覆涂料前钢材表面处理,表面清洁度的目视评定》(GB/T8923)11.《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》JGJ/T17-2008 12.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 13.《工程建设标准强制性条文》(国家标准) 三、施工机具和人员配置 1.主要施工机具

厂房施工组织设计

飞机部件生产维修、公务机维修新建项目施工组织设计 编制: 审核: 审批: 甘肃第二建设集团有限责任公司 兰州飞天机载设备维修车间项目部

二?一五年九月 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章施工管理方针及目标 (6) 第五章施工进度计划及保证工期的主要措施 (15) 第六章施工机械配置 (17) 第七章主要分项工程施工方案 (22) 第八章工程技术管理措施 (46) 第九章施工质量目标及保证措施 (53) 第十章文明施工和安全生产保证措施 (57) ■ 第^一章施工合理化建议和降低成本措施 (62) 第十二章工程质量通病防治措施 (65)

第一章编制依据 1.1 指导思想 本施工组织设计在国家基本建设路线、方针和政策指导下,从施工的全局出发,根据本工程的技术经济特点,确定施工方法、劳动组织、技术组织措施等,安排施工进度和劳动力、材料、机械、构件的供应,以及预计施工中的各种需要及其变化,协调施工中各部门之间的关系,使施工建立在科学合理的基础上,从而做到优质、低耗、高效地保质、保量、保安全按期完成施工任务,取得较好的经济效益和社会效益。 1.2 编制依据 1.2.1 业主发布的招标文件、答疑文件及全套施工图纸、工程量清单、施工合同等。 1.2.2 国务院颁布的《建设工程质量管理条例》。 1.2.3 有关的国家或行业标准及施工操作规范等技术规程。 1.2.4 甘肃省、兰州市地方法规及相关文件。 1.2.5 我公司的质量、环境及职业健康安全管理手册、程序文件及其支持性文件。 1.2.6 施工中执行的技术规范及标准。 工程执行的现行国家、地方颁布的标准规范、规程及相关政策法规主要有: (1) 建筑工程施工质量验收统一标准( GB50300-2013) (2) 建筑桩基技术工程( JGJ94-2008) (3) 地基与基础工程施工及验收规范( GB50202-2002)

智能化弱电集成系统施工组织设计方案(模板共48页)

XXXXXX智能化弱电集成系统施工组织设计方案 第一章编制依据 1.施工组织设计的指导思想 “XXXXX高层住宅楼智能化弱电系统工程”施工组织设计是按贵方提供的智能化弱电系统设计图,按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年弱电系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 施工组织设计一旦经甲方和建设监理公司审核认可后,在施工过程中,我公司一定严格按照本施工组织设计执行。 2.编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本弱电系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、我公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操

作性强”。同时保证周边和施工现场有良好环境。 3.施工组织设计编制技术依据 ※《有线电视系统工程技术规范》(GB50200—94); ※《有线电视设计、安装调试验收规范》(GB51/T46—91); ※《30MHz—1GHz声音和视频信号的电缆分配系统》; ※中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》; ※《中国民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ※《建筑弱电工程设计手册》 ※《成都市公共安全技术防范管理规定》 ※《工业电视系统工程设计规范》(GBJ115-87); ※《民用建筑闭路电视系统工作技术规范》GB/50198-94; ※《安全防范工程费用概预算编制方法》GA/T70-94; ※《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94; ※《施工现场临时用电安全技术防范》(JGJ46-88); ※《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ※建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997 ※《智能建筑设计标准》(DBJ08-4-95)上海市建委1996 ※《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997 ※《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协会1997 ※《大楼通信综合布线系统》(UD/T926)邮电部1997 ※《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988 停车场管理系统—Q/SJS 001-1998—QB/440300L6960-1998 自动道闸—Q/SJS 003-2000—QB/440300L9100-2000 所有计算机硬件系统均符合下述标准: 电磁学规范:FCC Class B或CISPR22 ClassB

工厂管理-某厂房生产建设项目施工组织设计(DOC115页)

某厂房 生产建设项目 施 工 组 织 设 计 编制单位 编制时间

目录 第一章工程概况 第一节编制依据 第二节工程概况 第二章目标管理 第三章主要施工方法及技术措施 第一节土建部分主要施工方案 第二节钢结构施工方案 第四章主要材料、周转材料、构件、机具投入计划第五章管理、技术人员劳动力安排计划 第六章施工现场平面布置 第一节施工现场平面布置原则 第二节临时设施布置及临时用地表 第三节基础施工阶段平面布置 第四节主体施工阶段平面布置 第五节装修施工阶段平面布置 第六节临时用水设计方案 第七节现场临时用电设计方案 第八节临建设施布置 第七章确保工程质量的技术组织措施 第一节质量目标 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施

第八章确保工期的技术组织措施第一节施工总体进度计划安排 第二节施工进度计划保证措施第九章确保安全生产的技术组织措施第一节管理目标 第二节组织管理 第三节管理制度 第四节行为控制 第五节劳务用工管理 第六节安全防护管理 第七节临时用电管理 第八节消防保卫管理 第十章确保文明施工的技术组织措施第一节管理目标 第二节组织保证 第三节工作制度 第四节管理措施 第十一章其它施工技术管理措施第一节冬季施工措施 第二节成品保护措施 第三节资料管理措施 附图一:拟投入的主要施工机械设备附图二:劳动力计划表 附图三:施工进度网络图

附图四:施工总平面布置图及临时用地表附图五:项目管理班子设备情况表 附表六:项目经理简历表 附表七:项目技术负责人简历表

第一章工程概况 第一节编制依据 一、根据本工程施工图。 二、业主和招标人联合签发提供的某厂房 生产建设项目工程的招标书,招标补充文件。 三、国家现行的建筑工程法律、法规、施工规范和强制性标准条文等。 四、本工程执行相关的国家规范、标准: (一)、土建类 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) (二)、钢结构制造、安装类 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《地脚螺栓》(GB799-88) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) (三)、市政道路类 《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ01-90) 《公路沥青路面施工技术规范》(JTJF40-2004)

多层工业厂房施工组织设计

一.工程概况 工程名称:康美梅河口医疗健康中心工程设计 工程地点:吉林省梅河口市 设计单位:杭州市建筑设计研究院有限公司 建设单位:康梅医院管理(吉林)有限公司 建设面积:67595.0 结构形式:框架结构,地上为4层局部5层。 1.1建筑设计概况 本工程为吉林省梅河口市一个框架结构钢筋混凝土工程,基础底部标高-5.700米,建筑总高度为22.2/26.4m。 本工程室内地坪相对标高为0.00m,室内外高差为0.30m,室外地坪-0.30m。楼内设有两部电梯,电梯屋顶标高30.30米,女儿墙顶标高31米,所对应的绝对标高为31m。 本工程设计使用年限为50年;建筑场地类别为Ⅱ类高层;耐火等级为一级;抗震设计按6度地震烈度设防;防水等级为一级; 1.2结构设计概况 本工程结构安全等级为二级,结构为钢筋混凝土剪力墙结构抗震设防烈度为7度,建筑物抗震设防类别为丙类。 钢材:所有钢筋混凝土构件均采用HPB235和HRB335级钢筋。

型钢和钢板采用Q235钢,严禁使用改制钢材。施工时任何钢筋的替换,均应经设计单位同意方可进行。Q235钢和HRB335钢筋的焊条采用E50xxy焊条,应符合现行国家标准《碳素结》焊条(GB1T5117)的规定,焊缝质量等级为三级。 混凝土:现浇混凝土,基础采用C30混凝土,垫层采用100mm 厚C15素混凝土,其余为特别说明的均为C30混凝土。 基础:基础按柱位置预留插筋,插筋直径、根数同上部配筋。 砖:维护墙为200mm厚蒸压砂加气混凝土砌块,电梯井道采用蒸压砂加气混凝土砌块 1. 3施工特点 本工程为框架结构,其施工特点是:对本工程结构与施工机械设备的稳定性要求很高,钢材加工量大高层施工时的混凝土的浇筑比较困难,要采用布料斗输送泵。 1. 4施工条件 1)设防烈度:7度,设计基本地震加速度0.10g,第一组 2)标准冻深:0.80m 3)工程地质情况:根据地矿邢台地质工程勘察院2009年3月编 写的《岩土工程勘察报告》。建筑场地类别为Ⅱ类。 1.5地质及环境条件概况 根据地质勘察报告:地表土层为1.5米房渣土,以下中砂层,采用中砂层天然地基,地下水位在地表下8米左右。本地区土壤最大冻结深度为0.8米。

朱砖井污水处理厂实习报告

一、实习目的 通过对朱砖井污水处理厂的参观学习,对污水处理厂的操作工序有了一次全面的感性认识,加深了我们对所学课程知识的理解,使学习和实践相结合。 二、实习时间 2012年12月3日 三、实习地点 朱砖井污水处理厂 四、实习内容 (一)公司简介 合肥朱砖井污水处理厂是2001年6月,经合肥市政府批准,合肥市建设委员会与安徽国祯环保节能科技股份有限公司签订的安徽省第一个由国营企业投资运营的BOT项目一期工程设计规模5.5万吨每日占地面积4.84公顷。工程的服务范围主要包括合肥市东区(当涂路以东)龙岗工业区服务面积为17.15K,服务人口16.6万人。 (二)选址位置优势 1,、位于城市边缘地区,污染小; 2、地势平坦,方便污水的输入以及处理水的输出,减少运输成本; 3、周边建筑少,考虑远期发展的可能性,有扩建的余地; 4、位于自来水水源下游,减少对饮用水污染的可能性。 (三)工艺流程

污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水。朱砖井的曝气沉砂池比较有特色,利用曝气,使砂子统统被逼着沿墙壁落入底部的沉砂池。 (四)污水处理主要工艺 a原有生化池改造 1、尽量减少用地,不在厂区内新增生化处理设施; 2、外加碳源达到出水要求; 3、改变ASS池运行时间并增加缺氧搅拌时间以提高脱氧能力同时增加搅拌器以保证良好的水力条件,提高出水水质; 4为满足充氧要求,提高氧转移率,在不增加曝气量的前提下增加供氧量。 b过滤 1、效率高,24小时连续工作,不需停机反冲洗。 2、可根据情况实现脱氧除磷功能。 3、水头损失小,由于采用了单层滤料且滤料清洁及时,因此活性砂过滤器水头损失较小,约0.5m。 4、承受冲击负荷能力强。 5、滤料清洁及时,可以保证高效、稳定的出水效果。 6、活性砂过滤器采用单元操作方式,可根据水量变化灵活增加或删减过滤器数量,易于改扩建。 c消毒 1、消毒运行灵活,杀菌能力强,消毒效力持续时间长,效果可靠 2、具有脱色、助凝、除氰、除臭等多种功能 3、不受污水ph值及氨氮浓度影响,消毒杀菌能力较高 4、在滤池进水端加少量二氧化氯,可防止滤池藻类滋生 5、远期中水回用时要求污水处理厂出水有一定的余氯 d化学除磷 化学除磷方案:由于本工程需要建设混合反应和过滤设施,因此推荐采用后置沉淀工艺,不会增加构筑物和工艺投资,设计规模为5.5万吨每日。 e生物除臭 1、运行管理简单; 2、应用范围广泛,包括针对H2S.CS2、有机硫化物等致臭物质的去除 (五)工艺特点 1、工艺流程简单,布置紧凑,运行灵活,处理效果好,在不增加大量投资的条

弱电工程施工组织设计方案

目录1. 概述 1.1 工程简介 1.2 系统工程内容 1.3 本工程在施工中的方法 2. 工程管理和工地管理 2.1 现场勘察/线路查对 2.2备安装/接线 2.3编程/调试 2.4验收 3.工程施工组织 3.1 施工组织原则 3.2施工组织机构 3.3施工组织机构图 4. 工程施工计划的建议 4.1 总体计划进度的建议 4.2工程计划进度的说明 4.3主施工机、量具需用计划表 5.施工质量保证的的主要措施 5.1总施工质量控制措施 5.2系统性能质量控制措施 6.施工安全文明措施 6.1建立安全管理体系

6.2建立安全教育制度 6.3保证文明施工的措施 7. 协调工作 8. 培训计划 9. 售后服务保证 1. 概述 1.1 工程简介 本建筑规划总用地面积2.54公顷,总建筑面积为90039平方米,容积率为3.034,绿地率为40.3%,建筑密度为18.95%,总居住户数为555户,停车位371个。建筑层数3层商务楼、25层住宅楼1栋,30层住宅楼2栋。是大型的现代化的智能住宅小区 1.2 系统工程内容 该住宅小区主要安装联网可视楼宇对讲系统、闭路电视监控系统、停车场管理系统、电子巡更系统、周边防范系统、电梯五方对讲系统、机房建设等工程。 1、可视对讲门禁系统:主要包括单元门口机、户内分机、围墙机、门铃、闭门器、电控锁、线缆等组成本系统完整性的一切的安装工程; 2、闭路监视系统:主要包括摄像机前端设备、分控中心设备、传输设备、线缆及组成本系统完整性的一切安装工程(包括监控中心的电视墙和矩阵); 3、停车场管理系统:包括入口设备、出口设备、彩色图像对比系统、车场系统、服务中心设备及组成本系统完整性的一切安装工程。不含岗亭。 4、周边防范报警系统:包括首期北侧小区外围商铺的2对红外对射和组成本系统正常运行的一切安装工程;

苏州某框架结构厂房及配套设施施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 技术标书说明 某(苏州)有限公司的厚爱,使得本公司有幸参加“某(苏州)有限公司新建厂房”工程的投标,在此向贵公司表示深深的感谢。我公司领导层和参与投标的全体员工表示:如能中标,定是业主给我们的一次机遇,我们将给业主一个满意的回报。 我公司通过对该工程招标文件、答疑纪要和设计图纸认真的学习和阅读,对照国家现行的相关施工、验收规范、标准及省标、图集和省市有关文件。仔细勘察了施工现场及周边环境,参阅了本公司的《综合管理手册》,《管理程序文件》和《作业指导书》中涉及到类似工程的应用。为对业主的全面负责,根据我公司丰富的施工管理经验和创优能力,在本项目中标后,将贯彻全面控制,全方位管理,整体协调施工,争创“四无”(无渗漏、无质量通病、无返修、无用户投诉)工程的原则,认真编写下述标书。 本技术标书旨在响应招标文件中的有关内容,力求施工组织设计严密周到,施工管理全方位细致协调,总承包的责任落到实处,确切保证我公司在该项目中以一流的施工技术,一流的科学管理,一流的施工速度,创建一流的工程质量,给业主和用户一个满意的回报。

目录 第一章编制说明 (9) 1.1综合说明 (9) 1.2编制原则 (10) 1.3编制依据 (10) 1.4本工程应严格遵循的国家法律、法规及标准 (10) 1.4.1国家法律 (11) 1.4.2国家工程建设强制性条文 (11) 1.4.3工程建设国家标准 (11) 1.4.4行业标准 (11) 1.4.5江苏省技术操作规程 (12) 1.5施工承诺 (12) 第二章概述 (15) 2.1工程概况 (15) 2.2建筑设计概况 (15) 2.3结构设计概况 (16) 2.4主要装饰工程的构造 (17) 2.5项目总目标和施工原则 (18) 2.5.1项目总目标 (18) 2.5.2施工原则 (18) 第三章施工准备及总部署 (20) 3.1指导思想 (20) 3.2施工顺序 (20) 3.3施工项目组织 (20) 3.3.1施工项目组织机构设置 (20) 3.3.2工程管理人员架构表 (21) 3.3.3 项目经理部岗位责职 (23) 3.4现场总体布局 (26) 3.4.1现场围墙 (26) 3.4.2现场道路 (26) 3.4.3现场排水组织 (27) 3.4.4临时设施布置 (27) 3.4.5堆场布置 (28) 3.5施工机械 (28) 3.5.1施工机械选择 (29) 3.5.2施工机械布置 (29) 3.5.3施工机械计划 (30) 3.5.4主要施工检测设备一览表 (31) 3.6场外运输 (31) 3.7场内运输 (31) 3.8施工劳动力组织 (31) 3.9主要材料进场计划 (32) 3.10施工用电方案 (32) 3.10.1施工用电布置 (32) 3.10.2施工用电计算 (33) 3.11施工用水方案 (35)

弱电系统施工组织设计方案书

弱电系统施工组织设计方案书 一.编制说明4 1.编制原则4 2 关于施工工期及范围4 3.关于工程进度4 4.备注说明 4 二.编制依据及交工资料4 1.编制依据4 2.交工资料5 三.工程概况6 四.客户的配合条件6 1.施工前的配合要求6 2 .施工期间的协调工作6 3 .不可预见的协调6 五.总体施工方案6 1.基础工程6 2.设备安装调试工程7 3.总体管理措施7

六.施工部署7 1.施工指导思想7 2 .项目施工管理架构7 3.施工前期工作10 4.施工阶段划分12 5.施工顺序12 6.安装工程特点13 7.弱电施工与其他施工单位的协调和配合13七.工程资源投入计划13 1.施工设备的投入13 2 .劳动力的投入14 3.主要材料进场计划14 八.工程进度安排及保障15 1.施工进度计划15 2.工程施工进度保证措施15 3.工程的主要阶段18 九.工程特点、施工重点难点及对策18 1.工程特点18 2.工程重点难点及对策19 十.主要施工方法19

1.系统工程的实施方法19 2.系统线缆规格和敷设19 十一.安全及文明施工保障措施20 1.安全及文明施工管理目标19 2.建立安全教育制度20 3.施工设施加固及安全保证措施20 4.保证文明施工,减少扰民及降低环境污染保证措施22 5.防火安全措施22 十二.与其他单位的协调及成品保护措施22 1施工配合22 2、成品保护措施23 十三.节约措施23 1.加强现场材料管理,堵塞漏洞23 2.科学地安排用料23 3.加强机具管理,减少机械费用24 4.合理安排劳动力24 十四.施工工程中的服务措施24 十五.施工安装完毕后的服务及承诺24 1.三级支持响应方式24 2.技术咨询25 3.全时响应25 4.定期走访(维护)25

厂房施工组织设计

第一章编制总说明 第一节编制目的 我公司经过认真阅读该工程的招标文件、施工图纸、图纸答疑及对本工程的现场了解,在国家及湖北省的各项有关政策、各项技术标准下,结合项目实际情况,对施工组织设计的编制原则、内容、措施进行了充分的研究和讨论,特编制本施工组织设计。本施工组织设计体现该工程的总体构思和部署,为该工程施工提供完整的纲领性技术指导文件,用以科学地指导工程的施工和管理。若我公司有幸进场施工,我们将遵照我公司的技术管理程序,在图纸会审之后,按照施工组织设计确定的原则,编制详细的施工方案,用以指导施工,确保优质、高速、安全、低耗、文明的完成本工程的建设任务。 第二节编制依据 本施工组织设计的编制依据: 1、依据孝感市建筑勘察院设计的《武汉新来多汽车工贸有限公司的厂房》工程施工图; 2、国家现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量评定标准及操作规程; 3、我公司企业标准; 4、贯彻执行国际质量体系标准GB/T19001:2000〈〈质量管理和质量保证〉〉标准; 5、建设部颁发的〈〈建设工程施工现场管理规定〉〉; 6、武汉市市人民政府颁发的有关建筑管理、市场管理、环境保护等地方性法规及规定。 第二章工程概况

第一节工程概述 该工程为四排共76根立柱装配式结构工业厂房。厂房设计为一层,建筑面积为4932.25M2,建筑高度13.05M,单跨度18米,三连跨54M,全长90M(柱外包尺寸)。基础采用柱下独立基础,现浇柱加钢支撑结构,现浇砼基础梁、柱、三道圈梁、砌体围护。54米人字“H”型钢屋架梁,屋面为两层压型钢板屋面,屋面板间填充50厚细玻璃棉,有组织排水。前后檐设有排水天沟,共32条φ150PVC排水管排至地面,等距离布置。吊车梁四条纵向布置,屋面设有卡普隆材料组成的采光带。内墙面抹混合砂浆,外墙面抹水泥砂浆,刷外墙涂料,地面为30厚细石砼加浆压光。并要求有良好的防雷接地措施,抗振防烈度为6度,结构安全等级为二级,耐火等级为二级,火灾险类:丁类。 一、基础: 基础为柱下独立基础,-0.06设有基础梁和支墩构造,柱基础76个,基础砼强度为C25,钢筋Ⅰ、Ⅱ级。 二、主体结构工程 梁、柱、圈梁、雨蓬、天沟砼均为C25,厂库大门两侧构造柱砼为C20,柱承重,围护墙柱外砌接,加设φ6毛拉筋,M5混合砂浆组砌。吊车梁、屋架梁均为钢结构。钢筋Ⅰ、Ⅱ、级。 三、门窗工程: 外窗为塑钢窗,厂房门暂定为钢大门。 四、装饰 1、外墙:水泥砂浆抹面、外墙刷普通涂料。 2、内墙:混合砂浆抹面。

相关文档