十二、暖通工程施工方案

1、暖通工程概况

该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台。

2、施工组织

2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。

2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。

2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。

2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。

表1 劳动力计划表

2.5施工机具准备

具体施工用机具见下表2。

表2 施工机具计划表

3、主要项目施工方法及要求

3.1预留预理

3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。

3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。

表3 空调水管预埋、预留洞规格表

注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。

3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。

例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出。

3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。

3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预

留。

3.2通风做法

3.2.1施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的

镀锌钢板制作风管,用料规格应符合施工规范及设计要求(GB50243-2002),板材厚度如下表4(其它材质类风管见规范)

表4 通风板材厚度表

注:排烟风管按高压风管执行。

3.2.2通风工程制作工艺流程:

剪切咬口制作风管折方成型

法兰下料打铆钉孔焊接打螺栓孔刷漆

铆法兰翻边检验安装

3.2.3法兰制作本工程630mm以上的风管采用角钢法兰连接方式,630mm以下风管采用插条连接方式,插条四周要求打高分子密封胶。风管使用法兰连接方式及用料如下表5。

表5 矩形风管法兰用料表

3.3空调通风管及部件加工和连接

3.3.1法兰焊接要求平整,不大于1mm,对角不大于3mm,边长水大

于3mm,铝铆钉孔应不大于130mm,螺栓也应不大于150mm,以上数据都在允许偏差范围内,焊完法兰后先除去焊药再刷防锈漆。

3.3.2风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口方式有:联合咬口、立式咬口、咬口后要求平整,直咬口后的板按画好的线在折方机上进行折方、合缝。

3.3.3矩形风管的弯头采用内外弧形制作,当边长大于500mm时,应在管内设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管内导流片的弧长应一致。

3.3.4风管与法兰连接翻边量应控制6~8mm,风管需要铆法兰时,先用固定画尺把翻边线画了,然后法兰套在画出的线位进行钻孔铆接,在铆接前要注意风管及法兰的方整及角度。

3.3.5风管大边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,时,其管段长于1.2以上均采取加固措施,本工程采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。

3.4风管加工质量要求

3.4.1风管加工即用板材必须符合规范及设计要求,几客的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。

3.4.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm,风管与汉兰连接牢固,翻边平整。

3.4.3成品保护:风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层.

3.5 风管及部件安装

3.5.1工艺流程:

确定标高位置制作吊架设置吊点

风管排列法兰连接

安装吊架

检验保温

3.5.2风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图

纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊

敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母

拧上,以便于日后调整.当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将

两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装.吊

杆间距按下表6确定

表6 风管吊杆间距表

3.5.3为了保证法兰处的严密性,法兰之间垫料采用8501密封胶做

密封料,螺栓穿行方向要求一致,拧紧时应注意松紧不均造成风管的

扭曲。根据现场情况可以在地面连成一定长度,再整体吊装,或将风

管放在支架台上逐节连接,安装时一般按先安干管,后安支管的顺序。

需要防火阀或消声器安装时,各大边如超过500mm时,应单设吊杆。3.6 安装质量要求

3.6.1 支吊托架、规格、间距必须符合设计要求,风口阀门等处不

得设置吊杆,风管吊杆必须牢固、位置标高及走向符合设计要求,部

件安装要求方向正确,操作方便,防火阀检修口必须便于操作。

3.6.2 本工程小于630mm新风管采用无法兰风管连接方式,无法兰

加工,无法兰连接风管的接口采用机械加工尺寸正确,形状规则,接

口严密,插条式法兰连接,插条用0.8mm镀锌钢板下料咬形。插条

两端压接两平面各20mm,风管安装时把插条与风管连接;风管吊装

好时,用打高分子密封胶密封严密.

3.6.3风口安装位置正确,外露部分子整美观排列整齐一致。

3.6.4风管及部件保温:

粘贴保温钉

领料铺敷保温材料保温、工整美观板材下料

粘贴保温钉前应将风管壁上尘土、油污清除,将粘贴剂分别涂抹在风管和保温钉上,稍干后再将其粘上,保温钉粘贴密度12只/m2。何温板下料及铺设:下料要准确,切割要平齐,搭接要严密、平整,散材不可外露,板材纵横缝错开。

3.7负机盘管安

3.7.1工艺流程:施工准备打压试验单机试运转吊杆制

作风机盘管安装配管连接接电源单调式。

3.7.2 风机盘管整体向凝结水出口倾斜度为3~5‘,使水盘无积水现象,风机盘管两端与风管配管连接处加复合铝箔保温型软管,根据型号不同,口径不一情况下各种型号需加软管长度200mm,风机盘管、新风机组的送、回风管均加软管接头。

3.8 漏光及漏风量测试

3.8.1 漏光法检测应采用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行了检测方法,采用具有一定强度的安全光源。如低压灯lOOW 带保护罩的低压照明灯,或者其它低压光源。低压风管每lorn不应大于2处且lOOm接缝平均不应大于16处,中压系统每lOm不应超1处,且lOOm接缝平均不应大于8处,都为合格漏光,检测中如发现条缝形漏光的应及时进行密封处理。

3.8.2 漏风量测试应采用检验合格的专用测量仪表或采用符合现行国家标准(流量测量节流装置)规定的计量元件搭设的测量装置。漏风管测试装置可采用风管式或风室式。风管式测试装置采用孔板作计量元件,风室式测试装置采用喷嘴作计量元件,最后测出的实测值与设计给定的数值不应小于10%为合格。

3.9空调水系统管道制作、安装、保温要求

3.9.1空调水系统设计为双管制按南北分区,需从竖井外至各层的风机盘管,夏天供冷水,冬天供热水,空调水系统包括供水、回水、冷凝水、供回水管材质对DN>50mm的管采用无缝钢管焊接方式,对DN ≤50mm 的管采用焊接钢管焊接方式,冷凝水管采用镀锌管线扣连接

方式,其常规工艺为:

预制加工卡架安装干管安装立管安装支管安装试压冲洗防腐调试保温

3.9.2 全国水系统有压管道均为O.003坡度,无压管道(冷凝水管)的坡度均为0.008,施工过程中严格控制焊口或丝扣的质量及坡度。

3.9.3空调管道系统安装完毕后,必须进行严密性试验。水压试验水系统工作压力0.7Mpa,试验压力为工作压力的125倍,在10分钟内降压不大于0.02Mpa为合格。冷冻水管道在系统最高处便于操作部位设置排气阀,最低处应设置排露水阀,通过严密性试验合格后方可保温,冷凝水管做冲水试验。

3.9.4制冷管道、管件阀门等保温材料必须具有产品合格证明及质量签定文件等有关资料,报监理方验收合格后,方可使用于本工程。3.9.5 空调供、回水管,冷凝水管,冷冻管保温材料均采用PVC/NBR 橡胶海棉板不燃材料,DN≥159×

4.5:S=20mm。DN≥159×4.5:S=10mm,楼上空调水管保温材料用玻璃布棉保温管壳,DN≥159×4.5:S=30mm,DN≥219×6:S=40mm,做法详见华北标91SB6《通风与空调工程》P36/37。

3.10 空调设备安装

设备到场后,首先开箱、检验手续齐全,基础是否平整,减振器码放是否均解剖学,空调设备就位报看减振器受力量否均匀,使设备保持平稳状态,保证空调设备正确就位。

4.工程质量要求

4.1 认真贯彻工程质量方针,做到工程质量分管理严把质量关,不合格产品绝放过,及时处理,严格按照操作规程及施工验收规范,在竣工验收时达到一次性交验合格。

4.2 加强现场施工质量检查,做到自检、互检、班组检和抽检相结合。明确质检人员的职责,配备专职检查人员做好检查记录。

4.3加强现场材料及设备的进场检验工作,做好记录,对设备材料做

到无合格证、无材质单一律不许进入现场,坚持不合格产品不施工的原则。

4.4凡是隐蔽工程者要经有关部门验收,并做好记录凡是有关洽商变更必须要有明确具体交底方可施工,必要时应附上图示。

5.安全文明施工要求

5.1施工人员进入现场前必须经安全教育后方可参加施工,进入现场必须配带安全帽,高空作业要系紧安全带,不允许穿拖鞋人现场。5.2 电器设备的电源线要悬挂固定,不得拖拉在地,下班后要拉闸断电可靠,风量超吊时严禁管下站人。

5.3 空凋机组、主机及风机运输时,必须制订有效的安全措施。5.4 所有人员在作业前和作业中不得酗酒。

5.5风管加工需咬口时,手不准放在咬口轨道口,工件要扶稳于距滚轴不小于50mm之间。

5.6动用电气焊时必须持证上岗,要有良好的防火措施。

5.7水电公司项目经理部建立本工程施工管理体系,制订各种施工管理措施并健全管理制度,加强对施工队伍的管理,保证文明安全施工。

5.8服从大包方的统一管理,协调好与监理、设计、业主等各方的关系,保证工程的顺利完成。

5.9推广应用新技术、新工艺、新设备和现代管理方法,提高劳动效率。

5.10加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等杂物要及时清理,做到工完场清。

6.技术管理

6.1 技术管理要求

6.1.1 认真熟悉图纸,严格按有关文件收集整编技术资料。

6.1.2 技术资料整编要及时、认真、清楚、填写正确,签字完整齐全。

6.1.3 各专业技术资料做到交圈,并与工程同步。

6.1.4 技术资料收集整理分工明确、责任到人。

6.1.5 技术资料移交一定要办理移交手续。

6.2 技术资料编制人员

6.2.1 技术负责人:施工组织设计,全面计划、洽商,技术交底材料计划,预检记录,隐检记录,工程报验及验收单、施工日志等。6.2.2 质检员:工程质量检验与评定,做好空调通风及空调水系统的漏光、漏风测试、试压及冲洗验收记录。

6.2.3 领工员:负责组织现场施工人员、填写好自、互检报验记录,并负责详细的施工日志。

6.2.4 材料员:材料清验记录,收集材料检验单及合格证。

6.3 技术资料目标设计内容暖通技术资料目标设计见第一章63页表6—3。

暖通工程施工方案

暖通工程施工方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

暖通工程施工方案1、暖通工程概况 该工程位于北京市石景山区高井甲32号院, 工程性质:水暖工程, 工程概况:更新改造供暖管线和各类截门,指定位置哇管线出口,并做好安全文明施工的各类措施。 工程工期:20日历天 开工日期2016年10月14日竣工日期2016年11月5日完工 工程质量:国家现行《工程施工质量验收规范》合格 2、施工组织 劳动组织准备:本工程的建设单位为陆军高井营区营房管理办公室在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。 本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表

施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表 3、主要项目施工方法及要求 预留预理 通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。 本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。

2020最新暖通空调施工方案(通用版)

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2020最新暖通空调施工方案(通用版) 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13)

5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相 关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、 环境体系程序文件;***地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:***市***商业步行街(西区)工程 2、工程地点:***新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:***市***建设有限公司 6、设计单位:***建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统

建筑暖通工程施工要点分析

建筑暖通工程施工要点分析 发表时间:2018-08-28T11:30:48.783Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第10期作者:王朋 [导读] 暖通空调安装施工是建筑工程中较为常见的一项工作,其安装质量直接决定了暖通空调系统是否能够正常运行。 摘要:暖通工程包括建筑的供热供燃气通风系统和空调系统,主要组成部分为采暖和通风。暖通工程对于现代建筑有着至关重要的作用,决定了建筑的使用功能和居民居住的舒适度。近些年我国人们的生活水平在经济发展带动下得到了显著的提升,人们的生活工作已经处处与暖通工程相关。当前各类建筑工程施工中暖通工程安装仍存在一定的不足之处。为此,应当加强暖通安装管理,提高暖通工程安装质量。 关键词:暖通安装;施工质量;解决措施 引言: 暖通空调安装施工是建筑工程中较为常见的一项工作,其安装质量直接决定了暖通空调系统是否能够正常运行,以及建筑人居的舒适性。因此,在工程建筑施工过程中,我们应该采用科学有效的方式提高暖通安装技术的可行性,这样不仅可以保证暖通安装工程的质量,促使建筑工程满足人们的需求。 1建筑暖通工程及其施工现状 1.1建筑暖通概述 暖通安装工程是一门学科,也是需要去学习和掌握的。在学科分类中,暖通的全称被称作为供热供燃气通风及空调工程。空气调节是对空间或房间内的湿度、洁净度、温度及空气流动速度来适当进行调节,使周围环境中有着充足的新鲜空气。采暖也叫做供暖,一般都是在冬季施工作业,按照要求给建筑物施加温度,保证室内温度要高于室外温度,使人们回到家中有一个舒适温暖的环境空间。建筑通风能够达到房间内外空气交换的目的,用外界新鲜的空气置换出房间内的空间,通常自然通风和机械通风是建筑通风系统主要采取的两种通风方式[1]。在二十一世纪的今天,人们逐渐认识到暖通工程的重要性,在购置房屋中也提高了对建筑暖通工程的关注,更加关注家庭环境的舒适性,为此,加强暖通安装质量控制至关重要。 1.2建筑暖通工程施工现状 建筑暖通工程的施工主要包括供暖和通风设施两方面,它是居民在进行住宅选择时的重要参考依据,供暖与通风设施的施工质量好坏,对建筑工程的使用质量有着非常大的影响。当前形势下,我国暖通工程在施工中还存在着一些问题,这些问题一般都体现在以下这些方面: 1)材料质量。施工单位没有严格遵守我国暖通工程的相关规定标准来进行建筑材料的采购工作,并且对其监管力度也不够。这就使得施工现场的材料存在着质量达不到标准的情况,或者是材料不能满足工程设计方面的要求,为暖通工程的施工质量带来了较为严重的影响。2)施工技术。工作人员未对供暖管道进行调直方面的工作,也就是管道安装过后的坡度没有到位,就堵塞了管道的空墙洞。同时,也没准确地掌握管道支架的间距及其标高,就开始设置支架,使管道整体存在不平的情况。比如,如果空调机组的管道被异物堵塞就无法平衡散流器的气压,会使其降低气温的作用遭到破坏,使冷凝水得不到顺利排除并造成整个暖通工程效率大大降低。3)施工测量。在具有散热器功能的支管管道施工中,工作人员没有对其进行较为详细的勘测,也没有准确地计算出施工材料得具体用量,这就使得支管的坡度无法满足工程设计要求,或者是工作人员没有把轴线放置在准确位置,使得施工测量存在一定的偏差,进而致使干管和立管不能够根据设计标准来甩口布置。4)施工图纸问题。施工图纸在暖通施工中指导作用非常重要,在暖通工程施工前对施工图纸进行审核也是施工的重要环节。有些施工队在施工前对图纸使用敷衍潦草,没有及时认真的进行审核,对相关要求和施工内容的实际情况并不了解,同时,由于没有认真审核图纸,在施工过程中忽略了潜在问题和一些遗漏环节,给使用留下隐性质量问题。 2建筑暖通工程安装施工技术注意事项 2.1对材料质量进行严格控制 建筑暖通工程的质量必须要以施工材料的质量做有力保障,要从根本上杜绝施工单位使用劣质施工材料进行施工,施工现场应该设立专门对施工材料进行质量检测的机构,从源头上阻止不合格材料进入施工现场。材料检测人员要全程监督采购过程,对所有施工材料的价格与质量进行科学的综合对比,既要考虑成本更要考虑质量,同时要与信誉最好口碑最佳的厂家合作,进而确保暖通工程的施工质量。 2.2提升施工水平 比如在进行风口安装的时候,工作人员应当注意饰面与风口的衔接状况[4]。由于现代建筑饰面安装较高,导致风口安装工作难度不断扩大,工作人员要依照建筑特点选择适宜的风口类型,从而保证风口可以与饰面实现和谐统一。工作人员在施工过程中,不能为追求饰面美观而对风口进行随意改置。 2.3对暖通工程施工技术要点的控制 暖通工程施工中有诸多技术要点,施工中不可以漏掉任何一个细节,从施工 图纸的严格审查开始把技术指标和质量掌控贯穿到整个施工过程中去,执行与操作中严格按国标相关规定开展,施工过程中任何人不得玩忽职守,若发现有实际施工与图纸存在矛盾的地方要严格按三检制度进行严格核查并报相关部门审批, 任何人不准对图纸进行擅自修改,施工监理人员要对技术资料进行收集整理,尤其对关键工序进行验收签字资料务必要妥善保管以明确职责,同时施工人员和监测人员应当做好工程施工日志并以此保证施工中的安装质量。 3建筑暖通工程安装施工中的质量监管 3.1做好图纸会审 1)管线铺设管理。在目前的暖通工程施工设计里面,一些设计单位没有严格遵守正规的出图程序,并且专业设计间也没做到和谐统一,这是管线铺设的主要问题。技术人员应该采取合理的措施对管线进行统筹安排,在设计管线铺设图时,要对密集区域的管线进行断面图标注,有利于工作单位对管线铺设工程进行施工与检查。2)预留洞管理工程主体进行施工作业设计时,需要在梁板以及剪力墙上预留出

暖通施工组织方案

Word文档下载可编辑 铜仁110kv****8*容改造工程(含滑石 220kv变电站间隔扩建工程) 暖 通 工 程 专 项

方 案 ******电力建设工程有限司 二零一七年三月

目录 一、工程概况 二、编制依据: 三、工期要求 四、施工范围 五、施工准备 1、项目管理人员配备 2、施工人员准备 3、技术准备 4、施工现场准备 5、施工机具准备 六、施工材料报验制度 七、主要施工方法及工艺要求 1、设备安装 2、通风及空调风管做法及工艺要求: 3、空调水系统施工方法及工艺要求 4、保温施工方法及工艺要求 八、暧通施工质量检查及成品保护 1、通风及空调风管质量检查及要求 2、空调水系统质量检查及要求 3、设备安装质量检查及要求

4、成品保护 九、安全文明施工要求

暖通工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、建设地点: 3、建设单位: 4、设计单位: 5、监理单位: 6、施工单位: 7、计划开工日期: 8、计划竣工日期: 二、编制依据: 2.1本施工图和设计说明书、随机技术文件 2.2 GB50243-2002《通风与空调工程施工及验收规范》 2.3 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 2.4 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.5 GBJ66-84《制冷设备安装工程施工及验收规范》 2.6 《民用建筑工程节能质量监督管理办法》(建质[2006]192号) 2.7《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.8《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.9《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》(建标[2002]212号) 3.0发包人、监理人和承包人在工程建设中,应执行重庆市建筑工程相关地方标准。 三、工期要求:合同签订后31日历天。 四、施工范围: 1、一层至顶层空调及通风、防排烟的系统末端施工,包含如下施工范围;

暖通施工图审图要点计划.docx

暖通审图标准 编写部门:编写人:编写日期:2013年9月22日 说明: 1、本文仅列出常见设计疏漏和审图公司审图重点,各项目需结合各自的目标成本、经营模式、管理需求展开详尽、细致的审图工作。 2、本文所列的“规范或依据”只涵盖国标和广西区地方规范,非广西地区项目需参考所在 省市地方规范或当地主管部门要求,仔细审阅施工图。 (一)机电施工图通用审图要点: 序号审图要点规范或依据备注 审查图纸目录上的图纸名称、阶段、版《建筑工程设计文件 1次、日期、幅面与图纸相应内容是否对编制深度规定》(以下 应;简称《深度规定》) 2审查图纸的设计说明、施工说明、建筑 《深度规定》节能、图例、主要设备材料表是否齐全; 3审查设计说明、施工说明中的设计依据 《深度规定》是否齐全、规范版本是否有效; 4审查设计说明与系统图、平面图是否一图纸内容及深度应满致;足招标及施工要求审查设备表中设备参数是否完整、设备 图纸内容及深度应满 5编号规则是否一致,与图纸设备能否一 足招标及施工要求一对应; 6审查本专业图纸的建筑图层与建筑专业各专业图纸之间应匹图纸是否完全吻合;配 (二)防排烟系统审图要点: 序号审图要点 审查暖通空调施工图上防火分区、防烟1分区的划分与建筑图上防火分区、防火卷帘、档烟垂壁设置是否一致; 审查机械防排烟系统设置区域的合理 性; 2( 多层和高层建筑内长度大于 30 米的走道,当只有单侧可开启外窗时,也应设 置机械排烟 ) 采用自然排烟方式时,审查可开启外窗3 的面积、高度、开启形式和方向; 规范或依据备注 各专业图纸之间应匹 配 《建规》、第、、、、、无特别要求,对防烟等;《高规》第、、、、楼梯间进行加压送风等;《防排烟规程》时,其前室 ( 非合用前第、、、节等室)可不送风 GB50016-2006《建筑设 计防火规范》(简称 《建规》)第条; GB50045(2005 版)《高 层民用建筑防火设计

暖通空调施工方案

通风空调工程施工方案1 工艺流程 1.1 通风工程施工工艺流程

2 风管制作 2.1 材料要求 (1)所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的镀锌钢板厚度应符合施工验收规范规定。 (3)风管法兰规格按下表选取。

2.2 操作工艺 (1)工艺流程 (2)板材下料后在轧口之前,必须用倒角机或剪刀进行倒角工作。 (3)板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,按划线形状用机械剪刀和手工剪刀进行剪切。 (4)剪切时,手严禁伸入机械压板空隙中。上刀架不准放置工具等物品,调整板料时,脚不能放在踏板上。使用固定式震动剪两手要扶稳钢板,手离开刀口不得小于5cm ,用力均匀适当。 (5)金属薄板制作的风管采用咬口连接、铆钉连接、焊接等不同方法。 咬口连接类型可采用平咬口和角咬口,咬口宽度和留量根据板材厚度而定。 钢板厚度 平咬口宽 角咬口宽 0.7以下 6--8 6--7 0.7—0.82 8--10 7--8 领料 展开下 剪切 倒角 咬口制 风管折 成型 方法兰下料 焊接 冲孔打眼 找平找 打孔打 划线下 圆法兰卷圆 铆法兰 翻边 检验

0.9--1.210--129--10 焊接时可采用气焊、电焊或接触焊,焊缝形式应根据风管的构造和焊接方法而定,可选用:对接焊、搭接焊、角缝、搭接角缝等几种形式。 铆钉连接时,必须使铆钉中心线垂直于板面,铆钉头应把板材压紧,使板缝密合并且铆钉排列整齐、均匀。板材之间铆接一般中间可不加垫料,设计有规定时,按设计要求进行。 (6)咬口连接根据使用范围选择咬口形式。 (7)咬口时手指距滚轮护壳不小于50mm,手不准放在咬口机轨道上,扶稳板料。(8)咬口后的板料将画好的折方线放在折方机上,置于下模的中心线。操作时使机械上刀片中心线与下模中心线重合,折成所需要的角度。 (9)折方时应互相配合并与折方机保持一定距离,以免被翻转的钢板或配件碰伤。 (10)法兰加工 矩形风管法兰加工:方法兰由四根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不小于风管的外径,用型钢切割机按线切断。下料调直后放在冲床上冲铆钉孔及螺栓孔,孔距应符合施工验收规范要求。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时用各规格模具卡紧。矩形法兰用料规格应符合施工验收规范规定。 (11)矩形风管边长大于或等于630mm其管段长度在1.2m以上均应采取加固措施。(12)风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm时可采用翻边铆接,铆钉规格、铆孔尺寸见下表。 类型风管规格铆孔尺寸铆钉规格 方法兰120--630φ4.5φ4×8 800--2000φ5.5φ5×10 (13)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。 (14)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (15)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。 3 风管及部件安装 3.1 材料要求

暖通工程标准施工方案之欧阳音创编

暖通工程施工方案 第一节通风空调工程施工方案 1、风管施工工艺 施工程序 1.1 1.1.1 钢不得塌腰或弯曲,法兰翻边外接缝处不得有双 层,各种阀件开关要灵活。 1.1.2施工技术措施

为保证风管加工质量,根据设计要求和国家施工验收规范有关规定,对各施工工序说明如下:1)风管制作工艺流程: 绘制风管加工草图选用优质镀锌钢板(有合格证)展开下料剪切 折方成形铆法兰翻边检验。2)法兰制作工艺流程: 角钢调直下料打铆钉孔焊接成形打螺栓孔喷漆。 3)通风系统用镀锌钢板厚度表: 4)金属矩形风管法兰及螺栓规格(mm) 5)矩形风管长边大于630MM或保温风管边长大于800MM,段长大于1250MM或单边平面积大于1.2m2,沿管道中心按下表要求设加强筋加强:

6)保证风管的严密性符合设计及施工验收规范之要求,根据施工经验,在施工中重点处理好以下几个节点问题:A、咬口缝;B、风管接口连接时的缝隙;C、铆法兰及翻边时出现的漏洞(死角洞); D、法兰及加固筋等的铆钉处; E、风管不正常碰撞破裂和扎孔等。其中E项可在施工中尽量避免发生,一旦发生,我们将采取锡焊封堵的方法进行补救。其它四项施工中均在所难免,施工中我们将通过在接缝处加入1*10橡胶条或KS密封胶的方法进行预防和补救。 根据设计图纸与现场实际测量情况绘制通风系统分解图,按施工进度制定风管及零部件加工制作计划,编制明细表和制作清单交制作车间实施。要求选定的风管供方按照提供的生产计划,保质、保量地为本工程供应风管。生产过程中,我单位将派专业工程师赴生产一线进行过程抽检,做好过程控制工作。

1.1.3金属风管的加工工艺 1.1.3.1板材的切割 切割时,必须进行划线的复核工作,防止因下料造成浪费。剪切后,应做到板材的切口整齐,直线平直,曲线圆滑。剪切可根据施工条条件采用手工工具或剪板机械进行。 1.1.3.2金属薄板的连接 用金属薄板制作的通风管道及附件,可根据板材的厚度及设计的要求,分别采用咬口连接,铆钉连接及焊接等方法进行板材之间的连接。 1.1.3.3咬口连接 通风、空调工程中,咬口连接是最常用而简单的连接方式,一般适用于:厚度小于1.2mm的普通薄钢板和镀锌薄钢板,厚度小于1.5mm 的铝板;厚度小于0.8mm的不锈钢板。 (1)咬口种类:根据钢板接头的构造,分为单咬口、双咬口、按 扣式咬口、联合角咬口、转角咬口; 根据钢板接头的外形,分为平咬口、立咬口;

暖通工程质量控制要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 暖通工程质量控制要点 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6526-14 暖通工程质量控制要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 通风与空调工程是大型办公楼、商场和酒店的重要分部工程,也是民用建筑中安装工程的施工难点。暖通工程的安装质量关系到建筑物的能否正常使用,监理人员责任重大。作为暖通专业监理工程师,我认为要把好工程质量关,应对以下几个环节进行严格控制。 1 积极参加图纸会审,提前发现设计图纸问题 (1)核查建筑图上各管道井、通风井、机房空间大小及位置,其空间是否能满足设备或管道有序布置,有无检修位置。如果系设计安装吊顶式空调机房间,应核查该处顶板与装修顶面之间的净高是否够设备安装;屋面或外墙上的排风口与新风口间距是否足够,如排风口与新风口间距太近,容易造成空气短路,导

致新风质量无法保证;走廊等设备运输时需通过的地方是否能保证设备搬运至机房。 (2)空调系统的选择。在酒店大堂、会议室、多功能厅等对环境要求安静的地方,最好采用全空气系统。如果选择空气加水系统,容易造成以下问题:一是这类房间天花一般造型较复杂,顶棚标高要求较高,安装空间紧张,空调机排水管道放坡高度不够,冷凝水排放困难;二是机组噪声容易使现场环境较噪。 (3)新风井、排风井最好用风管代替。这样做有两个好处:一是风管密封性好,表面光滑,可以减少空气阻力,保证新风质量,二是许多工程因土建施工与安装单位不是一家,可避免风管与井道交叉处封堵时互相推诿,造成井道漏风现象发生。 (4)末端设备的选型,如风机盘管、空调机型号、性能参数是否能保证该区域的空气调节要求。风机盘管除客房因素外,其余宜选择高静压型,以取得较好的冷热交换效果。

暖通专项施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 第一节工程安装、验收执行规范、标准 (3) 第二节工程特点 (4) 第三节施工技术关键 (4) 第四节施工平面布置 (4) 第二章安装方案 (7) 第一节工期目标 (7) 第二节施工进度总体安排 (7) 第三节工期控制点 (7) 第四节工期保证措施 (7) 第五节各工序的协调措施 (8) 第六节现场管理及有关协调配合 (8)第三章主要安装方法及技术措施 (9)第一节预留预埋方法和技术措施 (9) 第二节风管及部件的安装 (12) 第三节空调水管道系统施工方法 (21) 第四节空调设备的安装 (34)第五节空调系统调试 (44) 第四章施工组织机构劳动力计划安排 (56)第一节施工机械设备进场计划 (56) 第二节施工机具的管理 (57) 第三节材料供应计划 (57) 第四节施工力量部署 (58) 第五节劳动力供应计划 (58) 第六节劳动力管理措施 (59)第五章工期、质量保证措施 (60)第一节工期目标 (60) 第二节施工进度总体安排 (60)

第三节工期控制点 (60) 第四节施工进度计划 (60) 第五节工期保证措施 (61) 第六节质量目标 (61) 第七节质量保证措施 (62) 第八节冬、雨季施工措施 (63) 第九节现代管理方法 (63) 第六章安全、文明保证措施 (64)第一节安全目标 (64) 第二节文明施工目标 (64) 第三节安全保证措施 (64) 第四节文明施工保证措施 (65) 第五节扬尘、噪声治理措施 (65) 第六节消防安全保障措施 (66) 第七章成品半成品保护措施 (69) 第八章技术服务 (70) 第一节运营相关人员的培训计划 (70) 第二节维修保养服务 (71) 附表 拟投入的主要施工机械设备表 (72) 质量保证体系机构图 (73) 安全保证体系机构图 (74) 文明保证体系机构图 (75) 劳动力用量计划表 (76) 项目管理机构配备情况辅助说明资料 (77) 临时用地表 (78)

对建筑暖通施工技术中的要点探析 顾中苏

对建筑暖通施工技术中的要点探析顾中苏 发表时间:2019-08-14T09:41:13.497Z 来源:《防护工程》2019年10期作者:顾中苏 [导读] 暖通施工包含通风及供暖两个方面,暖通施工质量是房屋舒适度的衡量指标,是人们选择购买与否的重要参考依据。 身份证:32092219760823xxxx 224000 摘要:近年来,随着建筑工程建设数量的逐渐增多,社会大众愈加关注建筑质量问题。暖通工程作为建筑工程组成的一部分,其质量问题自然也很受关注。特别是暖通工程质量与人们居住环境的舒适度有一定关联,若质量不达标将严重降低使用者满意度。为了提升建筑暖通施工质量,必须将各个环节的施工技术落实到位,做好相关的施工技术管理工作,利用技术手段予以保证工程质量。 关键词:建筑暖通;施工技术;要点 1暖通施工现状分析 暖通施工包含通风及供暖两个方面,暖通施工质量是房屋舒适度的衡量指标,是人们选择购买与否的重要参考依据。就目前而言,暖通工程还存在一些问题,亟须改善。 1.1材料问题 施工材料是困扰暖通施工的历史残留问题,它的好坏直接决定建筑施工质量是否满足设计标准,同时对整体施工质量有着十分重要的影响。 1.2技术问题 在实际施工过程中,往往会存在一些技术问题,影响暖通施工的质量。比如说,管道调直,管道坡度与管道支架的设置,支架的高度、间距设计,支架规格的选择等。倘若不能妥善处理这些技术问题,那么建筑的保温功能将会大打折扣。 1.3施工测量 暖通工程需要人为进行现场测量,因此,由于技术水平不高、责任感不强等因素的影响,实际测量数据与理论值往往会存在一定差距,进而影响暖通工程的施工质量。 2建筑暖通施工技术要点分析 2.1管道安装 在建筑暖通工程施工中,管道安装技术是最重要的技术之一。暖通管道主要是各种气体、液体的输送渠道,认真进行管道施工,保证管道安全,是建筑暖通安装施工的重要任务之一。暖通管道种类多、规格不同,且安装坡角处理难度大,对施工技术操作提出了很高要求。管道安装要严格遵守相关规范流程,按要求设计立管编号,根据编号顺序依次安装各管道,避免出现管道安装不畅。安装立管时,注意管卡间的坡度,穿墙、穿楼板的管道要安装套管,保护管道。 2.2预留孔洞检查 暖通施工一般在建筑主体结构施工结束后进行,建筑结构主体施工时按照暖通工程设计图预留孔洞。预留孔洞必须符合暖通工程设计图纸,否则将严重影响正常的施工活动。为此,管道安装前对预留孔洞位置、孔径大小等进行严格检查,这是建筑暖通施工技术顺利实施的关键。经过检查若发现问题,立即分析研究,找出问题原因和解决的正确途径。 2.3防排烟施工 通风施工是建筑暖通施工的重要内容,对设备故障和火灾事故预防等起着重大作用。为了保证建筑暖通工程施工质量,必须把通风施工每一道工序落实到位。具体施工中要遵守施工要求和基本准则,竖向上风道多数是以建筑风道为主,其他风道材料可采用镀锌钢、玻璃钢等材料。通道上要安装防火阀,设置在风道管和变形缝两侧。当温度过高时,消防装置自动报警,此时立即关闭防火阀,停止风机运转,利于控制火灾灾情,降低事故后果的严重性。 2.4暖施工 采暖施工技术实施过程中要注意五个方面内容:第一,地热盘管前,先在地上铺设铝塑热反射膜,可减少热量损耗,增加传热效率;第二,根据建筑工程其他部分的专业要求进行管道埋设,如,有防水层情况下,要充分考虑地热层和防水层之间的关系,避免因考虑不周而影响双方施工;第三,地热施工完成后立即进行注水试验,测试地热管性能是否符合要求;第四,分水器和地热盘管之间要安装外套波纹管,用于防止氧化,选用的波纹管要具备良好的耐腐蚀性,延长使用寿命;第五,做好地面砂浆处理工作,地暖施工后,进行砂浆抹面工作,要科学处理地热砂浆,确保其蓄热能力良好,保证供暖效果。 2.5支架安装 安装暖通支架时,事先了解支架的类型及其作用,根据设计和质量要求选择适合的暖通支架,然后根据设计图纸认真安装,确保支架安装符合设计要求。 2.6保温材料选用 保温材料选用时,充分考虑工程设计要求、特点和使用功能等情况,确保最终使用的保温材料符合暖通工程施工要求。目前,常用的保温材料主要是福乐斯橡塑发泡保温材料,建议暖通工程选用这种保温材料。保温材料安装前,在施工位置处预留出空隙,如法兰、阀门的两端。待保温材料安装后,用相同的保温材料封堵预留空隙,能进一步提升采暖管道的保温效果。 2.7测量计算 暖通管道施工时,为了确保支管和立管甩口位置准确,要认真进行测量计算工作。测量计算时,注意控制现场测量的精度,使误差最小化。此外,散热器安装前也要在安装墙壁上测出标高,保证建筑物内所有的散热器安装标高一致,以保证安装质量。 3提升施工质量的方法 3.1保证材料质量 一个暖通工程能够按时保质地完成,其材料都起着至关重要的作用,优质的材料会增强供暖工程的耐用程度。对于施工团队而言,团

暖通工程施工方案72891

十二、暖通工程施工方案 1、暖通工程概况 该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供 2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1 表1 劳动力计划表 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2 表2 施工机具计划表

3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3 表3 空调水管预埋、预留洞规格表 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行 3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出 3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工 3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要由土建专业预留洞、暖通专业配合检验和报验,共同做好此部位预

暖通工程施工方案66491

暖通工程施工方案 1、暖通工程概况 该工程位于北京市石景山区高井甲32号院, 工程性质:水暖工程, 工程概况:更新改造供暖管线和各类截门,指定位置哇管线出口,并做好安全文明施工的各类措施。 工程工期:20日历天 开工日期2016年10月14日竣工日期2016年11月5日完工 工程质量:国家现行《工程施工质量验收规范》合格 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程的建设单位为陆军高井营区营房管理办公室在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表

3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理 3.1.1通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为坚井穿楼板洞和穿墙洞,为便于拆除预留和预埋,采用木盒预埋方式,按风管规格尺寸四边各放大100mm,固定要稳固和方正,不影响合模,拆模后应立即剔出木盒。 3.1.2空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打完砼达到一定强度时将钢套管松动。并在砼能上人的时候把钢套管拔出后及时清理干净,然后刷上机油以备下次使用。预埋要求详见下表3。 注:B2层人防洞的预留、预埋必须按人防有关要求执行。 3.1.3本工程争创结构“长城杯”,因此预留、预埋部分需要有详细的控制方法。 例如:墙体上要求结构上弹控制标高线,顶板上弹控制轴线,预埋木盒、钢管基底要清理干净,用磨光机打磨,刷机油,保证不粘连混凝土,钢管应在打混凝土3-4小时内拔出。 3.1.4设备基础预埋:对于风机、水泵、水箱、机组等设备待到货后核对好尺寸,方可作基础预埋,并按设计及施工规范要求施工。 3.1.5由于空调水管和通风管道在穿楼板或穿墙体预留、预埋洞,需要

民用建筑暖通工程施工要点及管理`

民用建筑暖通工程施工要点及管理` 发表时间:2016-10-27T10:45:44.903Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:熊雪祎[导读] 摘要:随着人们对住宅环境要求的不断提高,我国民用住宅小区的建设达到了一个新的高度。如何提高民用建筑暖通工程施工质量,已经成为了目前暖通工程施工单位的首要问题。 广东省工业设备安装公司工作 510080摘要:随着人们对住宅环境要求的不断提高,我国民用住宅小区的建设达到了一个新的高度。如何提高民用建筑暖通工程施工质量,已经成为了目前暖通工程施工单位的首要问题。 关键词:民用建筑;暖通工程;施工要点 1.民用建筑暖通工程的施工要点 1.1.民用建筑暖通工程通风系统施工要点。在民用建筑暖通工程的施工过程中,对于支架的制作和安装以及风管的安装等方面的施工重点,都必须要严格的按照国家的规定来进行施工,与此同时还需要专业的技术人员在现场的监控以及监理,这样才能够更好地保障暖通工程在施工中的质量。同时在进行支架的制作以及安装的时候,要特别注意所采用的吊杆、型钢是否符合规格,是否达到质量的标准;支架 是否能够承受管道或者其他设备的承载力,还有就是关于各个设备与其他大型的管道吊架在安装上是否稳固;在防腐处理上是否达到标准,这些都是需要暖通工程在施工中要特别注意的,同时对于竖向空调管道应该要设置防滑支架。 现在有很多的暖通工程在施工中采用的是风管组成的通风系统,在风管安装的时候必须要平直,避免不必要的拐弯所造成的阻力增大,所以在安装水管的时候要尽量平直,在转弯处或者爬坡处尽量的保持在45°,同时在弯头处也尽量地减少空气的停留,避免建筑的变形并且在材料上采用缝接软管。有些阀门的安装应该注意是否有方向的要求,同时还要注意是否与水流的方向一致,还有就是检查周围是否有空气的驻留。在安装风机盘管阀门以及过滤器的时候,一定要注意安装在积水盘以内,这样有利于检修时排水。而冷凝水的排水管应该单独的成为一个系统,能够不要与其他的排水管并用。对于现在很多小区的的主动排风系统来说,在设备摆放的方位应该尽量与管道的走向相对应,还要考虑设备的周围是否还有检修的空间,同时风机盘管的安装要与装修顶棚的高度以及送回风口位置相吻合,其积水盘的方向要与排水的方向一致。对于设有大堂的小区的建筑在暖通工程中应该要与装饰施工图进行审核,尤其是大堂的一些大空间的天花的造型以及灯具、消防喷头的布局要与饰面造型相协调。因此在此类房间风口的安装上要先不开孔,等安装与装饰图纸定位以后再进行开孔。 1.2.民用建筑暖通工程地暖系统施工要点。现在我国很多的民用建筑采用的大多数是体温热水地板供热系统,这套系统相比较其他的来说更加的经济实惠,时更加的环保和舒适。所以在对于这种暖通工程的施工上着重控制以下几点。 为了减少地热向下层户以及外墙的散热,最好采用高热阻的挤塑板,另外在卫生间进行地热工程时,要注意将防水层作在地热层之上,这样才能够有效地防止防水层失效或者污染扩大。同时在冬季施工的时候要特别的注意,由于低温热水地板在受到试压后,盘管内所存的水就不能泄掉,一旦水不能够泄掉,就很容易导致水结冰而破坏整个加热系统,所以当体温热水地板在受到积压和冲洗后,应该立即将盘管内的水全部吹出,以防冻坏管路。另外在加热盘管与分水器的连接处,要使用盘管外穿波纹管,以便减少加热管密集处的混凝土的膨胀裂缝和加热盘管的氧化。对于地面供暖的砂浆需要进行蓄热,这样才能够保持好水泥沙浆的强度,同时在水泥、水以及沙子的调和比例上也是很重要的,沙浆内的气泡以及水的比例和沙粒的规格都会给蓄热和强度带来很大的影响,另外在沙浆结尾时候的抹光次数也是很重要,因为水的流出和气泡的排除就会给表面的强度带来一定的影响,所以水泥、沙和水之间比例的掌握是决定强度的重点。做好结尾处的表面抹光也是地面供暖的质量关键,以便来保障地暖施工的质量。由于低温热水地板供热系统的经济性、环保性及舒适性。 2.民用建筑暖通工程管理要点 2.1做好图纸审核工作。图纸是施工的凭据,图纸会审工作是施工前的一项重要工作,在拿到图纸之后,应该认真审查,掌握图纸的主要内容,而后应该根据暖通工程的规范标准对图纸进行检查,看其是否有潜在的问题或者遗漏的设计。因暖通工程一般和土木工程一起施工,所以各种工种的技术人员在进行图纸审核的时候应该相互协调和配合,必要的交流不可少,确保安全施工,交叉进行。对图纸进行审核可以有效地防止以后的施工出现不必要的问题,能够对遗漏的设计和潜在的问题提出警示和修改,保证了后续暖通工程的施工质量,防止因处理问题而延误了工程进度。还要加强暖通工程施工中的技术管理,如果在实际施工中发现和图纸有偏差,没有上级的批准,不能随意修改图纸。确定要对图纸进行修改的时候,要经过相关检验部门和设计部门进行核查批准后,方可进行。建立专门的监理部门,对关键工序和施工点进行技术管理工作。 2.2 设备选型与安装。设备采购一定要实地考察实际使用情况,在全面综合比较的情况下选用符合工程需要、性价比高的设备。(1)设备安装。对于新风机和空调机安装应采用弹簧阻尼减振器,风机与风管的连接应采用软连接方式,新风机组与水管采用软接头连接,风机盘管使用弹簧吊钩,风机盘管与水管也采用软管连接对空调机房进行隔音处理。(2)水管安装。对水管的安装须严格遵守国家标准,冷冻水管与冷却水管吊架应使用弹簧减振吊架且吊架不应固定在楼板上,要尽可能固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定水管穿过楼板和过墙须使用套管,且要用阻燃材料填封套管与水管之间的空间。(3)风系统安装。风管的安装要严格执行国家规范进行施工,在风机进出口安装消声器,进风口采用消声百叶,在风管适当位置设置消声器,风管弯头部位采用消声弯头,空调和消声器的外部使用优质保温材料进行保温处理,采取静压箱相同的内贴优质吸音材料处理送回风管均采用低风速大风量以降低噪声,风管截面积比较大,如果风管安装强度及其整体稳定性不够,就会有摩擦及振动噪声风管吊架应尽可能使用减振垫,以减少风管振动噪声。(4)冷冻水管主管支架安装。经实验研究证明,对刚性支架的改进,可通过在原主管刚性支架上加装弹簧减振器,让楼板与刚性支架之间的弹簧减振器有效消除振动与噪音在笔者调查的某施工企业的几个工程施工中均采用了此工艺,并收到了良好的效果,故建议有关施工企业,在机房内的供回水主管冷冻水主管也使用此工艺施工消除噪音。 2.3加强暖通工程施工对技术以及质量的管理与监督。暖通工程作业的施工工序是保证施工过程中对建筑原材料保证其质量。同时,在施工过程中,如果发现图纸与现实施工中出现的问题存在结构、技术等方面上的矛盾时,未经批准、同意,不得擅自变更图纸设计。要经过工程建筑现行的“三检”制度以及审批后,才能进行整改。要及时地收集与整理技术资料,尤其是关键工序的验收签证所需的验收资料、根据等;每道工序未经过相应签证人员的签字,不得进行下一道工序,避免监督职能仅流于形式。 3.结束语:

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15)

6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

相关文档