2.3.0消防增压稳压设备选用计算表说明

1 基本原理

图1气压罐简图

1) 平时稳压泵在P s1和P s2之间运行,消防储水量V x 不被动用。

2)

火灾发生时消火栓或喷头喷水,压力下降至P 2,报警并开始启动消防大泵(稳压泵停止运转),启泵过程一般不超过15s ,罐内消防储水容积V x 可供2个消火栓10L/s 流量和4个喷头5L/s 流量使用30s 。 3)

自动喷水与消火栓系统合用时,需设置其他报警信号确定启动消火栓大泵还是自动喷水大泵。自动喷水系统可通过报警阀处压力开关判定,消火栓系统稳压管上需设置水流开关判定。

4) 由于稳压泵不需灭火只起稳压作用,因此水泵流量可很小(一般1L/s 左右),如流量过大稳压时水泵运行不稳定。

5)

高位水箱与水泵出口应设置旁通管(标准设备没有,需另设),为管网大流量充水用,且如大泵未及时启动,其他层着火时,高位水箱水可通过旁通管供水灭火。

2 最低供水压力P 1的确定 1)P 1一般应按下式计算确定

P 1=P 0+Δh-0.01h 1

P 0——满足最不利消火栓充实水柱或最不利喷头最低压力的栓口或喷头处水压(MPa ),可

按表1取值。

水箱P 2

P 1

水箱管网

h1——气压罐最低水位高于最不利消火栓或喷头的几何高差(m);当气压罐高于最不利消火栓或喷头时,h1为正值;当气压罐低于最不利消火栓或喷头时,h1为负值。

注:合用系统应取较大P1值

2)采用标准图集《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》(98S205)选型表,且增压稳压设施为上置式时,P1按表3简化取值。

表3 图集P简化取值表

3)P1不应小于高位水箱设置高度规定的静压要求:

建筑物高度≤100m,P1≥0.01(7-h1);

建筑物高度≥100m,P1≥0.01(15-h1)。

3其他压力值确定

1)最高供水压力和大泵启泵压力P2(MPa)

P2=((P1+0.10)/α)-0.1,α=0.6~0.85

2)稳压泵启泵压力P s1(MPa)

P s1=P2+0.02~0.03

3) 稳压泵停泵压力P s2(MPa)

P s2=P s1+0.05~0.06

4气压罐容积确定

1)罐内消防贮水容积V x:

自动喷水系统——150L

消火栓系统——300L

合用系统——450L

无高位水箱的自动喷水系统——3000L

2)罐总容积V(L)

V=V x/(1-α)

3)缓冲容积V h(L):

V h = V(1-α’)- Vx,α’=(P1+0.1)/(P s1+0.1)

4)稳压容积V w:

V w = V(1-α”)- V x-V h,,α”=(p1+0.1)/(P s2+0.1)

V w应≥50L,不满足时应增大α值重新计算。

5稳压泵选择

1)扬程H b(MPa)

H b=(P s1+P s2)/2-h2

式中:h2——稳压泵与吸水的高位水箱或低位水池的高差,当稳压泵与水箱或水池设于同层时,h2近似取0。

2)流量Q b(L/s)

消火栓系统Q b≤5L/s,自动喷水系统Q b≤1L/s,一般1L/s左右。

6电算表使用说明

1)一般稳压增压设备,可采用计算共享库2.3中的“图集选型表”进行选型,型号为《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》(98S205)中标准设备的型号。

2)图集上置式:适用于增压稳压设施设置在高位水箱间,从高位水箱吸水,且高位水箱间不低于最不利消防末端设施的情况。

3)图集下置式:

(1)一般适用于增压稳压设施设置在低位消防贮水池间,从消防水池吸水的情况。当从高位水箱吸水时,图集配置的水泵扬程未扣除稳压泵与吸水的高位水箱的高差,水

泵应另外配置。

(2)当增压稳压设施设置在高位水箱间,但水箱间未设在最高层,低于最高层末端消防设施的特殊情况,上置式设备的压力数据可能不满足最高层要求,应按下置式计算

表进行计算和选型。

4)图集不能满足工程实际要求时(包括不设高位水箱的自动喷水系统),应采用计算共享库2.3中的“压力、容积计算表”另行进行计算并配置设备。

5)如消火栓系统稳压值略超过规范规定的“最底层消火栓栓口静水压力不应大于1.0Mpa”的规定(人为判定),P1取值可适当降低,但对于高层建筑,不得小于高位水箱设置高度规定的静压要求。可根据P1≥0.01(7-h1)(建筑物高度≤100m)或P1≥0.01(15-h1)(建筑物高度≥100m)手算出最小P1值,并根据情况人为修改计算表的P1取值后进行计算。

6)电算表阻力计算的流量各段相同(10或5L/s),分段原则是管径相同的管道视为同一管段。

其中自动喷水系统火灾初期流量时的阻力计算,填写的管段数据举例见表4,举例的最不利层水平管分段示意见图2。

表4 最不利层水平管分段举例

图2 与表4对应的分段示意图

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

消防稳压泵气压罐的设计计算

消防稳压泵工作原理 一、消防稳压(气压)罐的工作原理 消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图1所示。 系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。 当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。 二、消防稳压(气压)罐的设计计算 气压罐增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即气压罐总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算。 总容积的计算确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值。 1、气压罐的总容积V 气压罐的总容积一般按公式V=βVX÷(1-αb)计算。 式中:V为气压罐的总容积m3;VX为消防水总容积等于消防贮水容积、缓冲水容积和稳压水容积之和;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜式气压罐的容积系数分别为1.25,1.10和1.05;αb为气压罐最低工作压力和最高工作压力之比(以绝对压力计),一般宜采用0.65~0.85。

消防贮水总容积(VX):设置气压罐的目的是为了保证火灾发生初期消防泵没有启动之前消火栓和喷头所需的水压,这段时间约为 30s。对于消火栓给水系统,按同时使用2支水枪(每支水枪流量5L/s)计,消防贮水容积为2*5*30=300L;对于自动喷水灭火系统,按5个喷头同时开启,每个喷头以1L/s计,消防贮水容积为5*1*30=150L。当2个系统共用气压罐时,消防贮水总容积为300+150=450L。 缓冲水容积V1一般不小于20L,稳压水容积V2一般不小于50L。 2、压力控制点压力值的计算 气压罐设4个压力控制点,如图2所示。其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算: P2=(P1+0.098)÷αb-0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。 由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05~0.06Mpa。则: P01=P2+0.02~0.03MpaP02=P01+0.05~0.06Mpa=P2+0.07~0. 09MPa 3、计算举例

气压罐容积计算(举例)

1、水量计算: 2、设计秒流量 s L b n q q g /12%101002.100=??=??=∑ 式中 g q ——— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ); 0q ——— 同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s ) ; 0n ——— 同类型卫生器具数; b ———卫生器具的同时给水百分数; 3、气压罐容积计算 3.1、气压罐内水的调节容积计算按以下公式 32135.18 42 .4314m n q V V q b a q q =??= ?= =≥α 式中 1q V ——— 选择的气压罐所储备的水容积(m 3); 2q V ——— 给水系统所需气压罐的调节容积(m 3); a α——— 安全系统(宜采用1.0~1.3); b q ———水泵或泵组的出水量(m 3/h ) ; q n ——— 水泵在1h 内启动次数(宜采用6-8次) ; 3.2、气压罐的总容积计算按以下公式 3105.465 .0135 .105.11m V V b q =-?=-?= αβ 式中 V ———气压罐的总容积(m 3); β——— 气压罐的容积系数,隔膜式气压罐宜为1.05; b α——— 气压罐内最低工作压力和最高工作压力之比(以绝对压力计) ;一般宜采用0.65~0.85。

1、水量计算: 2、设计秒流量 s L b n q q g /4.2%21002.100=??=??=∑ 式中 g q ——— 计算管段的给水设计秒流量(L/s ); 0q ——— 同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s ) ; 0n ——— 同类型卫生器具数; b ———卫生器具的同时给水百分数; 3、气压罐容积计算 3.1、气压罐内水的调节容积计算按以下公式 32127.08 464 .814m n q V V q b a q q =??= ?= =≥α 式中 1q V ——— 选择的气压罐所储备的水容积(m 3); 2q V ——— 给水系统所需气压罐的调节容积(m 3); a α——— 安全系统(宜采用1.0~1.3); b q ———水泵或泵组的出水量(m 3/h ) ; q n ——— 水泵在1h 内启动次数(宜采用6-8次) ; 3.2、气压罐的总容积计算按以下公式 3181.065 .0127 .005.11m V V b q =-?=-?= αβ 式中 V ———气压罐的总容积(m 3); β——— 气压罐的容积系数,隔膜式气压罐宜为1.05; b α——— 气压罐内最低工作压力和最高工作压力之比(以绝对压力计) ;一般宜采用0.65~0.85。 4、所以气压罐最小容积需配置:0.81m 3

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

稳压罐的计算

稳压罐的计算

简单介绍一下建筑消防给水工程的组成: 建筑消防给水工程由消防给水水源、消防给水设备、管路系统、室内灭火设备及系统附件组成。 消防给水设备又分为:自动给水设备(消防水箱)、主要给水设备(消防水泵)、临时给水设备(水泵接合器)、局部增压设备(气压消防给水设备)。 气压给水设备的应用方式: (1)做增加启动设施 当高位消防水箱设置高度不能满足最不利点灭火设备所需的静水压力要求时,可采用在高位消防水箱下附设一个气压罐和1台稳压泵.高位消防水箱用来保证初期火灾所需的水量.气压水罐有2个作用: a.满足系统最不利点或附近几层的灭火设备所需的水压;

b.启动稳压泵和消防水泵.稳压泵用来给气压罐补水,以保证气压罐启动水量450L(相当于火灾初起时两支水枪和5个喷头工作30s的消防用水量)的常备储存. 见下图: (2)代替高位消防水箱 某些建筑(或场所)设置高位消防水箱有困难,可

采用气压给水设备代替高位消防水箱.此时气压罐应满足两点要求: a.储存火灾初期10分钟的室内消防用水量; b.保证扑救初期火灾所需的消防水压.

气压罐用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增压设施。气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水,室内10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此,消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处。 2.1气压罐的工作原理 消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图2所示。系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。 图2 气压罐加压工作原理图 2.2气压罐的设计计算 气压罐增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即气压罐总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算。总容积的计算确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值。 2.2.1气压罐的总容积V 气压罐的总容积一般按公式V= βV X÷(1- αb)计算。 式中:V为气压罐的总容积m3;V X为消防水总容积等于消防贮水容积、缓冲水容积和稳压水容积之和;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜式气压罐的容积系数分别为1.25,1.10和1.05;αb为气压罐最低工作压力和最高工作压力之比(以绝对压力计),一般宜采用0.65~0.85。 消防贮水总容积(V X):设置气压罐的目的是为了保证火灾发生初期消防泵没有启动之前消火栓和喷头所需的水压,这段时间约为30s。对于消火栓给水系统,按同时使用2支水枪(每支水枪流量5 L/s)计,消防贮水容积为2*5*30=300L;对于自动喷水灭火系统,按5个喷头同时开启,每个喷头以1 L/s计,消防贮水容积为5*1*30=150L。当2个系统共用气压罐时,消防贮水总容积为300+150=450L。 缓冲水容积V1一般不小于20L,稳压水容积V2一般不小于50L。 2.2.2压力控制点压力值的计算 气压罐设4个压力控制点,如图2所示。其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消

浅析建筑消防给水稳压系统

浅析建筑消防给水稳压系统 摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 关键词:稳压系统;增压;消防给水 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。 3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最

消防稳压罐计算演示教学

消防稳压罐(又名:消防气压罐)用于顶层消防给水的增压也是设计常用的一种增压设施。气压罐的主要作用是提供足够的消防水压,而贮存少量的消防用水,室内10min的消防水量仍然贮存在屋顶水箱中,因此,消防气压罐的容积较小,这是与其它气压给水系统的不同之处。 一、消防稳压(气压)罐的工作原理 消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即消防贮水容积(调节容积)、缓冲水容积和稳压水容积,如图1所示。 系统平时的压力由稳压泵提供,当压力升高,达到稳压水容积的高水位时,稳压泵自动停止运行;当压力降低,达到稳压水容积的低水位时,稳压泵自动开启,将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。 当发生火灾时,随着消火栓的投入使用,系统压力开始下降,当降至消防贮水容积的最低水位时,停止稳压泵,自动开启消防泵灭火。 二、消防稳压(气压)罐的设计计算 气压罐增压系统的设计计算内容主要有两个部分,即气压罐总容积的计算和每个压力控制点压力值的计算。 总容积的计算确定所选压力罐的大小,压力的计算确定稳压泵的启、停范围以及开启消防泵的压力值。 1、气压罐的总容积V 气压罐的总容积一般按公式V= βVX÷(1- αb)计算。 式中:V为气压罐的总容积m3;VX为消防水总容积等于消防贮水容积、缓冲水容积和稳压水容积之和;β为气压罐的容积系数,卧式、立式、隔膜式气压罐的容积系数分别为1.25,1.10和1.05;αb为气压罐最低工作压力和最高工作压力之比(以绝对压力计),一般宜采用0.65~0.85。 消防贮水总容积(VX):设置气压罐的目的是为了保证火灾发生初期消防泵没有启动之前消火栓和喷头所需的水压,这段时间约为30s。对于消火栓给水系统,按同时使用2支水枪(每支水枪流量5 L/s)计,消防贮水容积为2*5*30=300L;对于自动喷水灭火系统,按5个喷头同时开启,每个喷头以1 L/s计,消防贮水容积为5*1*30=150L。当2个系统共用气压罐时,消防贮水总容积为300+150=450L。 缓冲水容积V1一般不小于20L,稳压水容积V2一般不小于50L。 2、压力控制点压力值的计算 气压罐设4个压力控制点,如图2所示。其中:P1为气压罐最低工作压力点或气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的压力值。按下式计算:P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动稳压泵;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。 由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05 ~0.06Mpa。则: P01 = P2 + 0.02~0.03Mpa P02 = P01 + 0.05~0.06Mpa = P2 + 0.07~0.09MPa 3、计算举例 在一栋建筑高度接近100m的一类综合楼建筑中,顶部几层采用立式气压罐稳压,屋顶水箱至顶层消火栓栓口的距离:H = 4m。屋顶水箱至顶层消火栓处的水头损失∑h=0.82m 气压罐工作压力比:αb = 0.76 气压罐总容积:V= βVX÷(1- αb) = 1.1×(300+20+50)÷(1-0.76)=1.70m3

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

消防系统计算书

工程 施工图设计阶段 计算书 (连封面封底共8 页) 批准 审核 校核 计算

目次 1 设计依据及原则 2 消防给水系统

1 设计依据及原则 1.1 设计内容 1.2 规范规定: 《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006 《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版) GB 50084-2001 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 1.3 原始条件 1.3.1 按电厂规模2×600MW机组设计。 1.3.2 最大一台变压器的平面尺寸为长×宽×高=9.6m×7.4m×5.7m,主变压器油池尺寸为:长×宽=14m×12m 1.3.3 空气预热器需要的自动喷水消防水量为:Q=400m3/h 2 消防给水系统 本期电厂同一时间内的火灾次数为1次。 2.1 建筑物室外消防用水量 2.1.1 室外消火栓用水量 本期工程的主要保护对象为主厂房,其建筑体积,经计算约为6.7万m3,大于50000 m3生产类别为丁、戊类,其室外消火栓用水量为35L/s。 2.1.2 变压器区水喷雾用水量 按最大一台变压器(主变压器)进行计算,其尺寸为: 长×宽×高=9.6m×7.4m×5.7m,主变压器油池尺寸为: 长×宽=14m×12m 变压器表面积为: F 1 =9.6×7.4+(9.6+7.4)×5.7×2=265m2 变压器油池的面积为 F 2 =14×12 =168m2 喷雾水量Q Q=(q 1×F 1 +q 2 ×F 2 )/60=(20×265+6×168)/60 =105.1L/s

式中:q-设计喷雾强度(L/mim.m2) 2.2 室内消防用水量的计算 2.2.1 主厂房室内消火栓用水量 主厂房的高度大于50m,根据《火力发电厂设计防火规范》表7.3.3的规定,同时使用的水枪支数为4支,每支水枪的流量为5.7L/s,用水量为22.8L/s,每根竖管最小流量为17.1L/s。 2.2.2 汽机房油系统水喷雾用水量 以最大的贮油箱计,其面积为 S=8×4+8×2.2×2+4×2.2×2=84.8m2 Q=q×S/60=20×84.8/60=28.3L/s。 式中:q-为设计喷雾强度(20L/min.m2) 2.2.3 输煤建筑物自动喷水灭火系统用水量 2.2. 3.1输煤建筑物水幕消防用水量 输煤栈桥进入主厂房的进口处,各输煤转运站,碎煤机室等的进出口处,均设一道水幕,起保护隔断的作用,以防止火灾的蔓延。水幕需水量为: Q1=q×W=2×15=30L/s 式中:q-水幕喷水强度,2L/s.m W-输煤栈桥宽度,15m 2.2. 3.2 输煤栈桥湿式喷淋灭火系统需水量 输煤栈桥火灾危险等级按中危险II级考虑,采用湿式喷淋灭火系统,作用面积160m2,则其用水量为: Q2=q×F=8×160=1280L/min=21.3L/s 式中:q-喷水强度,12L/min﹒m2 F-作用面积,260m2 2.2. 3.3自动喷水总水量 Q=2Q1+Q2=2×30+21.3=81.3L/s 2.2.4 空气预热器自动喷水消防用水量 根据空气预热器制造厂商提供的资料,空气预热器需要的自动喷水消防水量为:Q=400m3/h

生活给水定压罐容积的计算方法

生活给水定压罐容积的计算方法

稳压罐各种容积计算 默认分类2009-12-29 08:16:52 阅读164 评论0 字号:大中小订阅 气压给水设备的设计: 1. 气压罐总容积: VZ=βVω/(1-α)=1.1×045/(1-0.75)=1.98m3 式中:VZ——气压罐总容积(m3); α——压缩空气充装比,取α=0.75;

β——容积附加系数,取β=1.1 2. 气压水罐非调节水容积: △Vω=(1-1/β)VZ =(1-1/1.1)×1.98=0.18m3 3. 气压水罐空气部分容积: Vk=αVZ/β =0.75×1.98/1.1=1.35m3 4. 立式气压水罐设计水位的计算 设计最高水位: hmax=(1-α/β)H=(1-0.75/1.1)×1.75=0.557m 式中:H——立式气压罐总高度(m); 设计最低水位: hmin=(1-1/β)H =(1-1/1.1)×1.75=0.159m;

5. 设计最小工作压力和设计最大工作压力的计算: 为保证消防供水安全可靠,气压罐设计最小工作压力,应满足最不利点灭火设备或用水设备的水压要求: Pmin=HC+∑hω+HZ 式中:Pmin——气压罐设计最小工作压力(MPa); HC——最不利点灭火设备或用水设备所需的水压(MPa); ∑hω——最不利管路的沿程和局部水头损失(MPa); HZ——最不利点灭火设备或用水设备与气压给水设备最低水位间的静水压(MPa); (1)消火栓系统: Pmin=HC+∑hω+HZ=0.50MPa P max=Pmin/α=0.50/0.75=0.667MPa (2)自动喷洒系统:

消防稳压系统施工方案

消防电气工程及消防水系统工程施工方案消防稳压系统施工方案 一.编制依据 1.1参照主要规范规程:《建筑给排水设计规范》GB50015—2033’《建筑设计防火规范》GB50016--2006.《自动喷淋灭火系统设计规范》GB50084--2004. 1.2参照主要图集;《消防稳压设备选用与安装》98S205。《管道支架及吊架》03S40 2.《管道和设备保温》03S401。《排水设备附近制造及安装》92S220.《刚性塑料套管与铸铁管的连接》91SB2-1 。 二.给排水工程概况; 2.1本工程消防稳压系统安装工程内容; 利用原有管道,及水泵、湿式报警阀组; 安装新消防稳压机组及相关管路; 稳压系统控制箱及相关线路安装。 2.2系统介绍 消防稳压设备是根据公安部GOA-20《消防气压给水设备的性能要求和实验方法》和国家98S25最新标准设计的新型消防专用固定灭火给水设备。 2.3.消防稳压系统说明 消防系统在步步高地下室一层湿式报警阀房,设置稳压装置两套,供本工程初期火灾灭火用水量。一套稳压管道与喷淋系统相连接;一套稳压设备与消火栓系统连接。 平时管网压力由步步高负一层稳压设备保证,稳压泵平时运转由压力控制器控制。压力控制器设两个压力控制点,稳压泵停启泵压力,平时增压稳压设备,所处位置的系统压力。由增压稳压设备维持。由于泄露等原因,系统压力下降到PS1=0.36MPA时一台稳压泵[一用一备.自动切换]自动启动。水压上升到PS1=0.50MPA时停泵。 三.稳压系统图【建附图】 四.施工前准备 4.1技术准备 4.1.1接到图纸后,组织有关人员认真审图,自审后组织设计交底。 4.1.2图纸会审后组织各工种施工人员进行技术交底。 4.2生产组织准备 4.2.1保证工程质量及施工进度,成立现场管理机构。建立有效的项目管理体制,人员分工合理,责任明确。 4.2.2根据工期要求和工程量情况,编制有效的工程进度计划并根据施工进度计划,确定劳动力需要情况组织人员进场。 4.2.3对进场工人进行安全文明施工教育。

气体消防设计计算书

目录 1 课程设计目的和要求 (2) 1.1设计目的 (2) 1.2设计任务 (2) 1.3设计要求 (2) 2 课程设计题目及内容 (3) 2.1设计题目 (3) 2.2设计内容 (3) 3 设计原始资料 (3) 3.1建筑概况 (3) 3.2建筑设计条件 (4) 4 教材及主要参考资料 (4) 4.1教材 (4) 4.2主要参考资料 (4) 5 设计内容 (4) 5.1防护区灭火方式的确定 (4) 5.2 系统设计和管网计算 (5)

1 课程设计目的和要求 1.1设计目的 本课程设计是配合《建筑消防设备工程》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。其任务是使学生进一步熟悉建筑消防工程各个系统的方案设计,掌握建筑消防工程设计原理和方法。具体应达到以下目的: (1) 通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力; (2) 掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; (3) 提高制图能力,学会应用有关设计资料进行设计计算的方法; (4) 提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。 1.2设计任务 (1) 设备间灭火方式的选择、气体种类的选择,系统方式的选择; (2) 设备间气体灭火系统设计和管网计算; (3) 设备间气体灭火系统平面图、系统图的绘制; (4) 建筑消防设备工程课程设计计算说明书编写 1.3设计要求 通过本设计,学生应该能够达到以下几点要求: (1) 进一步了解气体灭火系统的工作原理; (2) 熟悉气体灭火系统的设计规范;

(3) 熟练掌握气体灭火系统的设计方法; (4) 熟练掌握气体灭火系统的设计思路。 2 课程设计题目及内容 2.1设计题目 深圳某综合楼设备间七氟丙烷气体灭火系统设计(设计分五个小组,每小组负责一个房间的设计。我们第五组负责同步网监控中心房间的设计。) 2.2设计内容 (1) 根据所给的原始资料,选定灭火方式(全淹没式和局部灭火方式)和系统方式(有管网系统和无管网系统); (2) 根据选择的系统方式,拟定增压方式,确定系统组件; (3) 进行系统设计和管网计算; 3 设计原始资料 3.1建筑概况 深圳某综合楼地上二十三层,地下两层,裙房三层,辅房三层。建筑面积38000平米,建筑高度为93.8米。七层到十七层层高3.7米,其中第八层的电池室、大电力室、小电力室,第十一层的主机室、同步网络监控中心需要用气体灭火系统进行保护。

消防稳压泵原理

稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。 我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。 《高规》所指的增压水泵,既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵,规范条文未予区分,而实际上增压泵和稳压泵在作用和功能上有所区别,其流量值也不相同。 增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于 1L/s或5L/s。但增压泵一经启起,消防主泵随后也随之启动,增压泵的作用显得并不十分迫切和必要。 稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵 稳压泵的流量值决定于诸多因素,其中较主要的因素有: (1)系统的类别当稳压泵用于自喷淋系统时,考虑一个喷头的水量;而用于消火栓系统时,考虑一个消火栓的水量。 (2)有无气压水罐配套设置无气压水罐配套设置时,稳压泵的流量按不大于一个喷头或一个消火栓的水量计算。有气压水罐配套设置时,系统的水量补充和压力保证是靠气压水罐来实施的,稳压泵的流量只需满足气压水罐对流量的要求,即稳压泵的流量应考虑气压水罐的调节容积的因素。此时,稳压泵流量应按气压给水设备罐内空气和水的总容积和罐内水的容积计算公式计算确定。水泵出水量应为当罐内为平均压力时,不小于管网最大小时流量的1.2倍。 《高规》条文并无气压水罐必须配置的规定,但无气压水罐,稳压泵启动频繁,容易损坏;有气压水罐,稳压泵启动频繁问题可以得到缓解,系统的稳压工况的保证能得到更好的体现。但需增加气压水罐的费用,一般情况配套设置的气压水罐容积毋需过大,容积以小于50L为宜。上海市已编制稳压泵配套设置气压水罐的标准图集,由上海海鹰机械厂编制。 (3)系统范围设有稳压泵的准高压给水系统(或称稳高压给水系统),其范畴有在室内的,也有室内和室外的。室内准高压给水系统,管材采用钢管,接口采用螺纹、法兰或焊接连接,管网系统的渗漏主要发生在水泵的密封部位,其数量相对而言是有限的。而室内外准高压给水系统,由于室外管材采用铸铁管,接口采用承插式连接,接口密封采用橡胶圈,管网的范围较大,接口渗漏在整个渗漏量中占有相当比重。管道施工后随即进行回覆土,有时接口部位用混疑土围护加固,即便有渗漏,也很难采取补救措施。凡此种种都说明室内外采用准高压给水系统时,稳压泵的流量应留有足够的余地。 总的来说,稳压泵的流量应根据不同情况作相应的调整。

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

稳压罐的设计

C101尾气压缩机稳压缓冲分离罐设计工艺条件 根据稳压缓冲分离罐容器的最高工作压力为2.76.MPa ,工作温度为50℃,工作介质为醋酸、碘甲烷、甲醇、CO 、水,容积为1.2m 3。 一、技术特性表 技 术 参 数 设计制造与检验标准 容器类别 三 1、《压力容器安全技术规程》99版 2、《钢制压力容器》GB150-98 3、<钢制化工压力容器制造技术要求》 HG20584-98 工作压力M Pa 2.76 工作温度℃ 50 设计压力M Pa 3.2/FV 设计温度℃ 200 制造与检验要求 介质 醋酸、碘甲烷、甲醇、CO 、水 接头形式 焊缝结构及尺寸按HG20583的规定,对接焊缝采用 DU11,环焊缝采用DU12,接管与封头、壳体采用G12(全焊透) ,角焊缝腰高为较薄件厚度,法兰的焊接按相应标准的规定。 介质特性 易燃、易爆高度危害 主要受压元件材料 316L 腐蚀裕量mm 3 焊接接头系数 封头/筒体 1.0/1.0 焊 条 xx 与xx 间的焊接 焊条牌号 焊丝牌号 全容积m 3 1.2 不锈钢间的焊接 A022 —— 充装系数 —— 碳钢与不锈钢间的焊接 A042 —— 安全阀开启压力M Pa —— 碳钢间的焊接 J427 —— 保温材料 —— 无损检测 焊接接头种类 检测率% 检测标准 合格级别 保温厚度mm —— A B 筒体 100 JB/T4730.2 RT-Ⅱ —— 封头 100 JB/T4730.2 RT-Ⅱ —— C D —— —— —— —— 试验 水压试验M Pa 4.44 —— 气压试验M Pa 3.2 二、确定容器类别 容器类别的划分在国家质量技术监督局所颁发的《压力容器安全技术监察规程》(以下简称容规)第一章第6条有详细的规定,主要是根据工作压力的大小、介质的危害性和容器破坏时的危害性来划分。本例稳压缓冲分离罐罐为中压(>1.6MPa )且介质有毒易燃易爆高度危害则应划为第三类容器。

消防稳压泵设置规范

稳压泵 对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不 利点灭火设备所需的水压要求时,应设稳压泵。当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时, 应增加隔膜式气压罐; 消防增压稳压给水设备示意图 I 叶II主* 地 (一)稳压泵 稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵;通常选用小流量、高 扬程的水泵;消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一”原则选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 1、稳压泵的工作原理 稳压泵通过三个压力控制点(P2、P3、P4)分别与压力继电器相连接,用来控制其工 作。(1 )稳压泵向管网中持续充水时,管网内压力升高,当达到设定的压力值P4 (稳压上限)时,稳压泵停止工作;(2 )若管网存在渗漏或由于其他原因导致管网压力逐渐下降,

当降到设定压力值 P3 (稳压下限)时,稳压泵再次启动;如此周而复始,从而使管网压力 始终保持在P3-P4之间;(3)若稳压泵启动并持续给管网补水,但管网压力仍继续下降, 则可认为有火灾发生,管网内的消防水正在被使用。因此,当水压继续下降到设定压力值 P2 (消防主泵启动压力点)时,将联锁启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。 2、 稳压泵流量的确定 消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和习题 自动启动流量,当没有管网渗漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 计算,且不宜小于1L/S ;消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品 确定。 3、 稳压泵设计压力的确定 (1) 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; (2) 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于 系统设置自动启泵压力,且增加值宜为 0.07-0.1Mpa ; (3) 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力 大于 0.15MPa ; 4、 稳压泵的供电要求 消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。 (二)气压罐 1、气压罐的工作原理 实际中,由于各种原因, 稳压泵常常频繁启动,不但泵容易损害, 而且对整个管网系统 和电网系统不利。因此, 稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积 应根据稳压泵启泵次数不大于 15次/h 计算确定,但有效容积不宜小于 150L 。 1%-3%

消火栓系统设计计算

3消火栓系统设计计算 3.1室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定, 其室内消火栓用水量为10L/S,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/S, 最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/S。消火栓的栓口直径为65mm,水带长度25m,水枪喷嘴口径19mm,消火栓的充实水柱为 13mH2O。 3.1.1室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第741条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/S,每个水泵结合器的流量按10L/S计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ10O 3.1.2室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 S R2 b2(3-1) 式中S---消火栓间距,m; R--7肖火栓保护半 m, R=L+b; 径,

消防用水量实例计算

摘要:消防设计用水量包括流量和水量。 建筑中自动灭火系统的设计流量应按其中设计流量最大的一种系统确定,多种消防系统的设计总流量应按其中消防总流量最大的一个防护对象和防护区确定,一个防护区的总流量应为其中的消火栓、自动灭火、水幕系统流量之和。把出现在不同防护区的消火栓系统最大流量、自动灭火系统最大流量和水幕系统最大流量之和作为消防系统的设计总流量不符合每次只有1个失火点的消防基本设定。确定系统的设计水量,方法类似。 关键词:消防工程设计流量水量自动灭火系统建筑水消防系统建筑消防用水量包括流量和水量两个参数。用水流量决定消防水泵的流量和消防管径,用水水量决定消防水池的容积。流量和水量的合理确定一方面影响着消防系统的灭火性能或消防灭火的成败,另一方面还通过管径、水泵流量、水池容积等影响着消防丁程的投资规模。因此,消防流量和水量是消防灭火供水丁程中一组非常重要的数据。 1目前水量计算存在的问题根据国家规范,消防系统用水量按需要同时开启的灭火系统的用水量之和计算。然而,由于下列原因,需要同时开启的灭火系统越来越难以判断和把握,以至于判断结果及用水量的计算值往往因人而异,并且差别明显。 (1)建筑水消防灭火系统的种类越来越多,消火栓系统有室内、室外系统;自动灭火系统有:湿式系统、干式系统、预作用系统、雨淋系统、水喷雾系统、水幕系统、自动喷水一泡沫联用系统、消防水炮系统等;水幕系统有防火分区水幕、防火隔离单元水幕,且其中又分冷却水幕和隔断水幕。一个消防供水系统中,往往同时含有上述的多种系统。 (2)建筑的功能和构造越来越复杂,一个消防灭火系统所防护的建筑物特别是综合建筑一般由多种不同功能的建筑空间组成,有的是多栋建筑其功能互不相同,有的是一栋建筑含有多个功能区间。消防用水量随建筑功能而变化,同一灭火系统的用水量也会依功能区和建筑构造的变化而出现多个值。需要同时开启的系统种类或数量决定着用水量之和,哪些系统需要同时开启是设计中首先要解决的问题。但目前,需要同时开启的系统并没有可操作的判定标准,设计人员都根据自己的经验确定。由于火灾学专业水平和经验的差异,致使同时

相关文档