在SE中使用基于标签的报警和事件

这里讲解进行以下内容:

?观察已组态的基于标签的FactoryTalk 报警。

?了解如何组态基于标签的报警实现远程确认,以便通过面板或按钮确认报警。

?通过FactoryTalk View SE 测试显示画面查看报警状态。对于基于标签的报警检测,标签报警和事件服务器使用标签来监视可编程控制器是否符合报警条件。检测到

报警条件时,服务器生成报警并发送到FactoryTalk 报警和事件系统。

基于标签的报警监视适用于:

?通过RSLinx Classic 或RSLinx Gateway 进行通信的PLC-5 或SLC 500 控制器。

?通过OPC-DA 服务器(例如,KEPWare)进行通信的第三方控制器。

?尚未使用在RSLogix 5000 V16 或更高版本中可用的预置报警指令进行编程的Logix5000 控制器。对于当前不产生基于设备的报警的指令(例如,PIDE),也适合使用基于标签的报警监视其中的报警条件。

1. 切换回FactoryTalk View Studio。

2. 在"浏览器"(Explorer) 窗口中,展开应用程序节点( Instant Fizz) 下的 FTAETag

_Area,再展开 FTAETag_Server,然后双击"报警和事件设置"(Alarm and Event Setup)。

3. 请注意,在"报警和事件设置"(Alarm and Event Setup) 中,共有5 个预组态的报警- 一个级别报警和四个数字报警。

4. 选中并双击列表中的第一个报警,即名为ChemValveFlow 的级别报警。

请注意,基于标签的级别报警的组态与基于设备的ALMA 基本一致,但有以下不同:

? "输入标签"(Input Tag) –这是用于监视报警条件的标签。

? "以标签形式显示报警"(Show Alarm as Tag) –利用此选项,可监视报警状态,并在运行时使用标签报警和事件服务器显示的标签通过程序对报警进行操作。Live Data 客户端可读取并写入报警标签,来监视和更改报警状态。

? "状态标签"(Status

Tags) –状态标签用于使报警状态变化与可编程控制器保持同步。例如,如果指定一个标签为已确认状态标签,则当操作员在报警汇总中确认报警时,状态标签将置为1。

与基于设备的报警相同,可在"级别报警属性"(Level Alarm Properties) 对话框中组态级别报警的多个属性。如要了解这些属性及其功能的更多信息,请在此对话框中单击"帮助" (Help) 。

5. 单击"确定"(OK) ,关闭"级别报警属性"(Level Alarm Properties) 对话框。

6. 在列表中选择并双击名为PaperOut 的数字报警。

请注意,基于标签的数字报警的组态与基于设备的ALMD 基本一致,但有以下不同:

? "输入标签"(Input Tag) –这是用于监视报警条件的标签。

? "以标签形式显示报警"(Show Alarm as Tag) –利用此选项,可监视报警状态,并在运行时使用标签报警和事件服务器显示的标签通过程序对报警进行操作。Live Data 客户端可读取并写入报警标签,来监视和更改报警状态。

? "状态标签"(Status

Tags) –状态标签用于使报警状态变化与可编程控制器保持同步。例如,如果指定一个标签为已确认状态标签,则当操作员在报警汇总中确认报警时,状态标签将置为1。

与基于设备的报警相同,可在"数字报警属性"(Digital Alarm Properties) 对话框中组态数字报警的多个属性。如要了解这些属性及其功能的更多信息,请在此对话框中单击"帮助"(Help) 。

7. 选中"以标签形式显示报警"(Show Alarm as a Tag) 复选框。

这样,在本部分后面的内容中,即可在标签浏览器中浏览这些报警参数。

8. 单击"确定"(OK) ,关闭"数字报警属性"(Digital Alarm Properties) 对话框。

9. 在"报警和事件设置"(Alarm and Event Setup) 窗口中,选择"标签更新速率"(Tag Updat e Rates) 选项卡。

对于基于标签的报警,默认更新速率为2 秒。这意味着,每隔2 秒对标签值进行一次轮询和评估来确定报警状态。可将默认速率修改为10s –120s 范围内的值,修改后定义的所有新报警都将应用此默认值。对于已组态的报警,可根据需要单独更改更新速率。

10. 选中AlarmPaperOut 报警并单击右键。选择"更改更新速率"(Change Update Rate) 并选择

1。

每隔一秒轮询一次标签值,而不是两秒一次。

应谨慎选择诸如0.10 和0.25 等高速标签更新速率。这并不表示新报警会较快地出现在报警汇总画面中。报警的轮询速度必须在数据服务器允许的范围内,具体取决于应用的其余部分向该服务器施加的负荷。此外,报警汇总画面以自身的更新速率刷新;对于基于标签的报警服务器,其标签更新速率仅影响报警的时间戳。

11. 单击工具栏中的"保存"(Save) 按钮,保存对"报警和事件设置"(Alarm and Event S

etup) 所做的更改。

单击"保存"(Save) 会立即将所有报警编辑或新的报警加载到报警和事件服务器中。

12.单击角上的X 按钮,关闭"报警和事件设置"(Alarm and Event Setup)。

13. 在Factory Talk View Studio 的"浏览器"(Explorer) 窗口中,在HMI 服务器节点下的"图形> 显示画面"(Graphics > Displays) 文件夹中,双击"报警"(alarms) 画面。

InstantFizz 演示应用程序的预组态报警汇总画面随即打开。

如尚未"最大化"(Maximize) Factory Talk View Studio,则最好如此操作以看到整个屏幕。

14. 在报警画面中,选中并双击"贴标机无纸"(Labeler out of paper) 按钮下方的"确认"(Ackno wledge) 按钮。接下来要组态此按钮以执行AlarmPaperOut 报警的确认操作。

15. 在"按钮属性"(Button Properties) 对话框中,选择"操作"(Action) 选项卡。在"释放操

作"

(Release Action) 字段旁,单击"浏览"(Browse) 按钮,打开"命令向导"(Command W izard)。

16. 选择Set 命令并单击"下一步"(Next)。

17. 单击"标签"(Tag) 字段旁的"浏览"(Browse) 按钮,打开"FactoryTalk 标签浏览器"

(FactoryTalk Tag Browser)。

18. 右键单击InstantFizz 应用程序名称并选择"刷新所有文件夹"(Refresh All Folders)。

19. 浏览FTAETag_Area 文件夹,并选择PaperOut,再从"内容"(Contents) 窗格中选择OperA ck。

请花点时间注意一下,标签浏览器中出现在FTAETag_Area 下的所有标签都是基于标签的报警,且均已启用"以标签形式显示报警"(Show Alarm as Tag)。

20. 将"值或标签"(Value or Label) 设为"1"。

21. 单击"完成"(Finish) ,退出命令向导。

22. 产生的"按钮属性"(Button Properties) 窗口如下图所示:

23. 单击"确定"(OK) ,关闭"按钮属性"(Button Properties) 对话框。

24. 在工具栏上单击"保存"(Save) 按钮保存该显示画面。

25. 在"图形"(Graphics) 工具栏中,单击"测试显示画面"(Test Display) 按钮。由于仿真程序正在运行,所以显示画面中布满了报警!

26.从"报警汇总"(Alarm Summary) 工具栏中选择"确认所有报警"(Acknowledge All) 图

标,并在随后弹出的确认对话框"通过注释确认报警"(Acknowledge Alarm with Comment) 中选

择"确认"(Acknowledge)。

产生的显示画面与下图类似:

注意:仿真仍在运行,所以会不断出现新的报警,但大部分报警都已确认,更易于从列表中找出将在后面步骤中触发的报警。

27. 要仿真多个基于标签的数字报警,迅速连续单击下面3 个按钮。

请注意,在3 - 4 秒之后,报警汇总列表中将出现新的报警。

FactoryTalk 报警和事件会在符合报警条件时,捕捉报警服务器(针对基于标签的报警)或控制器(针对基于设备的报警)上的事件发生时间。它是随报警数据一同发送并在任意报警对象中传播的时间戳。尽管在显示报警数据时会有一定的延迟,但报告报警数据的日期和时间是精确的。

28.

选中Tank1Jam 报警并在"报警汇总"(Alarm Summary) 工具栏中单击"确认"(Acknowledg e) 图标进行确认。

报警的状态将从"激活"(Active) 切换到"已确认"(Acknowledged) 。(突出显示为蓝色的原因是报警仍处于选中状态。)

进行报警操作时通常使用"报警汇总"(Alarm Summary) 对象及其工具栏。但是在某些情况下,需要通过自定义画面或面板确认、禁用或抑制报警。

29. 选择处于"贴标机无纸"(Labeler out of paper) 按钮下方,此前组态的"确认"(Acknowled ge) 按钮。

请注意,PaperOut 报警已确认,无需再通过"报警汇总"(Alarm Summary) 对象进行操作。

30. 分别单击三个报警的"关闭"(Turn off) 按钮,将报警条件恢复正常。

可看到,两个已确认的报警(PaperOut 和Tank1Jam)将从报警列表中删除,

而Tank2Jam 将从"激活"(Active) 状态切换为"正常"(Normal) 。

31. 在"图形"(Graphics) 工具栏中,单击"编辑显示画面"(Edit Display) 按钮,停止对显

示画面的测试。

32. 单击角上的,关闭报警显示画面。单击"是"(Yes),保存更改。

上位机软件分析

https://www.wendangku.net/doc/4617216516.html, HTHL-100P高精度回路电阻测试仪 上位机软件分析 1、软件功能简介 此配套工具软件可导入通过仪器转存到U盘的测量数据,供试验人员对测量数据做进一步分析处理。 2、软件特点 ●本软件为绿色软件,无需安装便可使用 ●支持所有的Windows系列操作系统 3、运行环境 硬件设备要求: 建议使用赛扬533及以上CPU,512MB及以上内存、1GB及以上可用硬盘空间。 支持软件: Win98、Win2000、XP、Win2003、Vista、Win7、Win8等Windows 系列操作系统; Microsoft Office 2000及以上版本(必须包含Excel)。 4、随机光盘文件介绍 打开随机配置的光盘,将光盘内的文件夹拷贝到本地计算机中,打开文件目录如图23所示。

https://www.wendangku.net/doc/4617216516.html, HTHL-100P高精度回路电阻测试仪 图23 回路安装程序光盘目录 图标①:CONFIG.INI为配置文件; 图标②:回路(接触)电阻测试仪配套工具软件,双击文件即可运行程序; 图标③:产品说明书。 5、软件操作说明 1)双击,运行回路(接触)电阻测试仪配套工具软件,如图24所示。 图24 回路(接触)电阻测试仪配套工具软件界面2)导入数据:插上U盘,点击“导入数据”按钮,单击需导入的文件名,如图25所示,点击打开,进入导入成功界面,如图26所示。

https://www.wendangku.net/doc/4617216516.html, HTHL-100P高精度回路电阻测试仪 图25 导入数据 图26 导入成功 3)生成报表:在图26中,选中其中一条记录,点击“生成报表”按钮,即可生成该条记录的报表,如图27所示。

临床护士心电图机使用操作流程

心电图机使用技术操作流程 操作正常心电图值心电图(electrocardiogram,ECG):是利用心电图机从体表记录心脏每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形。 【目的】 ◆用于观察和诊断各种心律失常、心肌病及冠状动脉供血情况 ◆了解某些药物作用、电解质紊乱对心肌的影响 ◆某些内分泌疾病对心肌的影响 【操作步骤】 1.检查供电电源电压与机器规定电压是否相符。 2.检查机器及导线、附件是否齐全、完整。操作步骤:给受检查者讲解检查心电图的意义,告知检查无疼痛,无损害,打消顾虑,消除紧张情绪,使其肌肉放松,嘱其仰卧在检查床上。 3.接好地线,并再检查一遍接地是否可靠,接好电源线,打开电源开关,进行机器预热。 4.按规定接好导联线,先将受检者的双侧腕部及两侧内踝上部暴露,并用酒精纱布擦洗脱脂,使皮肤发红。然后涂上导电液体,保持皮肤与电极良好接触,将电极板按照右上肢→红线、左上肢→黄线、左下肢→绿线、右下肢→黑线(此线与地线相通)、胸前→白线的要求固定好。国际上统一规定了心电图导联的连接方法和电极安放的位置,形成了一个通用的规范的导联体系——常规导联。包括:肢体导联(6个)、标准肢体导联(双极导联3 个)、单极加压肢体导联(3个)和胸前导联(单极导联6个)。胸导联监测电极位置: V1,胸骨右缘第4肋间。 V2,胸骨左缘第4肋间。 V3,V2与V4两点连线中点。 V4,左锁骨中线与第5肋间相交处。 V5,左腋前线V4水平。 V6,左腋中线V4水平。 V7,左腋后线V4水平。V8,左肩胛线V4水平。 V9,左脊旁线V4水平。 V3R~V6R,右胸部与V3~V6对称处。 5.校正心电图机的走纸速度、画笔的位置和温度,并打击标准电压,校正后使其10mm= 1mV。 6.按导联旋钮开关顺序,逐个拨动开关,按次序记录Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1、 V2、V3、V4、V5、V6十二个导联的心电图。 7.检查完后再核对一遍有无遗漏、伪差等,并在心电图纸上标好导联名称,受检查姓名及检查时间。

上位机监控软件的开发

深圳PLC编程、深圳上位机编、承接自动化项目深圳变频节能改造项目、自动化设备改造 与维修、PLC程序修改解密、上位机软件定制、免费提供自动化解决方案咨询。 1、工业过程控制系统: 提供西门子、S7-200, S7-300, S7-400,三菱FX1N FX2N,施耐德、欧姆龙、松下、台达、LG、AB 等主流PLC编程,研华、泓格模块、安装于防爆区域P+F turck、MTL远程I/O产品 选型、组态编程,各种通讯转换模块、HM I 、现场温度、压力仪表选型。为您的项目提供解决方案咨询,技术方案、投标协议图纸等制作、现场设备程序编写、组态、调试、用户培训验收等技术服务。 2、上位机软件: 软件根据您的项目需求可以提供LabVIEW、VC、VB 等软件平台,同时为了方便您对数据的 查询和处理,提供SQLSERVE R MySq卜嵌入式数据库SQLite等数据库系统,软件具备实时曲线、棒图、历史曲线、打印报表、企业内部局域网连接客户端实现联网查询功能,界面友好丰富。可更具具体需求开发相应功能。软件支持串口RS485\RS422\RS232以太网接口、 下位机包括PLC采集模块、各种智能仪表等。 组态软件编程:Wincc、iFix、组态王等应用范围各工控项目监控软件、仪表模块初始化调试软件、数据采集和仪器控制软件 3、变频节能改造项目:变频节能改造:水泵、风机、空压机、注塑机、中央空调、恒压供水等 VB/VC 等上位机软件开发 硫化机PLC上位机监控软件的开发 作者:佚名来源:本站整理发布时间:2009-6-17 13:16:00 [收藏][评论]随着硫化机自动控制水平的不断提高,硫化机的温度压力数据采集记录方法经历了圆盘记录仪、打点式记录仪、智能化无纸记录仪乃至目前较先进的上位机监控系统。上位机监控系统界面友好、控制安全可靠、精度高、数据存储量大,已越来越受用户青睐。笔者采用电阻式触摸平板电脑作为上位机,把现场数据通过传感器采集经PLC处理后送入上位机,组成一个 监控系统。 1监控系统构成 整个监控系统由A/ D模块、D/ A模块、CPU传感器、电气转换器、平板电脑组成,如图 1 所示。 上位机对数据进行分析、存盘、综合处理、打印、报警、图形显示、人机对话,并可通过数据传送对PLC进行控制。 2监控软件的设计 2.1 窗体设计在软件的编程过程中,人机界面(MM ,)非常重要,因为它直接与操作员产生信息交流,友好的人机界面要求能真实再现控制设备的状态以及准确的采集所需参数的数据,这主要依靠

说把手教你编写LabView上位机程序

手把手教你从零开始用labview编写智能车上位机程序(1) labview, 智能, 手把手, 程序, 编写 软件安装和基础知识准备 其几天把我的上位机软件发布在里这里,发现大家对这个还是很感兴趣的,因为上位机软件对于做摄像头的来说是必备的工具(也许有人说他不需要,那我很佩服他的判断能力和程序调试能力,他肯定是天才级别的人物,希望我能拜他为师,呵呵!)。不过这种东西还是自己编写的用起来顺手。想显示什么就显示什么。选择labview编写是因为labview容易上手,我从完全不会到编写到完成那个上位机软件也就用了一个星期而已。如果学VC,MFC的话,你估计对用上1个月也许还做不出什么。但是labview功能也很强大,可是我们用到的并不多,网上教程多,可是我们能用上的也并不多,学起来麻烦。我下面就专门针对这个labview的智能车上位 机软件的编写来讲解吧! 首先发布一个关于labview的广告,大家了解一下labview主要是干什么的。 LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是:其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码,而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序,产生的 程序是框图的形式。 与C和BASIC一样,LabVIEW也是通用的编程系统,有一个完成任何编程任务的庞大函数库。LabVIEW的函数库包括数据采集、GPIB、串口控制、数据分析、数据显示及数据存储,等等。LabVIEW也有传统的程序调试工具,如设置断点、以动画方式显示数据及 其子程序(子VI)的结果、单步执行等等,便于程序的调试。 虚拟仪器(virtual instrumention)是基于计算机的仪器。计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种方式。下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。 虚拟仪器的主要特点有: 尽可能采用了通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件。 可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能更强的仪器。 用户可以根据自己的需要定义和制造各种仪器。 虚拟仪器实际上是一个按照仪器需求组织的数据采集系统。虚拟仪器的研究中涉及的基础理论主要有计算机数据采集和数字信号处理。目前在这一领域内,使用较为广泛的计算机语言是美国NI公司的LabVIEW。 虚拟仪器的起源可以追溯到20世纪70年代,那时计算机测控系统在国防、航天等领域已经有了相当的发展。PC机出现以后,仪

心电图机管理制度及操作流程

心电图机管理制度及操作流程 心电图机 心电图机管理制度 1、定位放置:心电图机放在易取放的位置,并定位放置、标识明显。 2、定人保管:各抢救仪器有专人负责保管。 3、定期检查: (1)每班专人清点记录,开机检查保持性能良好呈备用状态。 (2)护士长每周检查一次。 4、定期消毒:心电图机表面每日由固定班次以250-500mg/L有效氯 消毒液擦拭。 5、仪器不得随意外借,经相关领导同意后方可出借。 6、定期保养: (1)固定班次日班每日清洁保养一次。 (2)保养人每周清洁保养一次并记录。 (3)设备科定期检修。 7、使用中若心电图机突然出现故障应立即检查故障出现原因,并同 时通知设备科检修及通知心电图室完成心电图记录,已坏或有故 障的仪器标记明显不得出现在抢救室内。

1 心电图适应症和禁忌症 1、适应症 各种心律失常、心室心房肥大、心肌梗死、心率异常、心肌缺血、电解质紊乱(对血钾不正常变化有快速直视的临床参考意义)、心衰等检查 2、禁忌症 心电图检查没有绝对的禁忌症 心电图机的保养和日常维护 一、电池的充电、容量显示及更换 1.电池充电 心电图机内具有电池充电及其保护电路。每隔三个月最少应给电池充、放电一次,充电时应将机器处于备用状态。充电过程中控制面板上的充电指示灯会闪烁,充电完成后控制面板上的充电指示灯恒亮。 2.电池的容量显示 使用电池供电时,开机后液晶显示屏上有一个表示电池容量的符号,其含义如下:电池的容量很充足;电池的容量已经不足,需要充电;电池的容量快消耗完,请立即充电。 3.电池更换 电池必须由维修人员进行更换。 二、仪器使用后保养 1.拔出电源线和导联线时,请抓住插头部位往外拔,不要抓住电缆部分用力拉。 2.清洁机器,擦净附件,盖上防尘罩。 3.请将仪器放置在阴凉、干燥的环境中,移动仪器时应避免剧烈震动。 4.清洁仪器时不能将仪器浸入清洁剂中,清洁外壳时应切断仪器的供电电源。请

心电图机操作规程与使用方法

心电图机操作规程与使用方法 一、目的要求 1. 熟悉心电图机的原理及分类 2. 掌握心电图机的使用方法与注意事项。 二、实验原理 1?标准导联 I:为接连左、右臂的电位差,将左臂连于心电图机的正极,右臂连于心电图机的负极,即1=左臂(+ )T右臂(一)。 n:为连接左腿和右臂的电位差,将左腿连于心电图机的正极,右臂连于心电图机的负极,即n=左腿(+)T右腿(一)。 川:为连接左退和左臂的电位差,将左腿连于心电图机的正极,左臂连于心电图机的负极,即卩川=左腿(+ )T左臂(―)。 电极安放位置:右手腕---红色,左手腕----黄色,左脚腕--绿色,右脚腕---黑色 2.加压单极肢导联 aVR :即加压单极右臂导联,探查电极置于右臂,连于心电图机的正极;无效电极置于左臂与左腿相连的中心电站上,再连于心电图机的负极。 aVL :即加压单极左臂导联,探查电极置于左臂,连于心电图机的正极;无效电极置于右臂与左腿相连的中心电站上,再连于心电图机的负极。 aVF :即加压单极左腿导联,探查电极置于左腿,连于心电图机的正极;无效电极置于右臂与左臂相连的中心电站上,再连于心电图机的负极。 3?单极导联 VI:探查电极放在胸骨右缘第4肋间。--红色 V2:探查电极放在胸骨左缘第4肋间。----黄色 V3:探查电极放在V 2与V 4连线的中点。-----绿色 V4:探查电极放在锁骨中线与第5肋间的交点上。-----棕色 V5:探查电极放在左腋前线与第5肋间的交点上。 --------- 黑色 V6:探查电极放在左腋中线与第5肋间的交点上。--- 紫色 三、实验步骤 1 ?电源开关置于“ON。 2 .电源开关置于“ AC(交流),'此时“ LINE” “T ST” “ PAPERSPEED (25mm/s)“ SENSITIVITY (l)” “ STOF” 晶体灯发出亮光。 3 ?调节基线控制旅钮应能改变描笔的位置,使之停在纪录纸中央附近。 4. 按动“CHECK键,此时“ STO”灯灭,“CHECK灯亮。 5. 按动定标键“ ImV,”使描笔随着定标键的按动而作相应的摆动。 6. 按“ START,此时“CHECK灯灭,“ START灯亮,记录纸按25mm/s速度走动。

单机下各屏幕与上位机使用说明

目录 1. .......................................................... 设备拨码开关设置2 2. ............................................................. 触摸屏使用说明3 2.1触摸屏硬件配置 (3) 2.2触摸屏界面结构及上电说明 (3) 2.3触摸屏界面使用说明 (5) 2.3.1数据显示界面 (5) 2.3.2状态显示界面 (8) 2.3.3记录界面 (10) 2.3.4设置界面 (10) 2.3.5密码说明 (19) 3. ............................................................... 大屏使用说明20 3.1大屏硬件配置 (20) 3.2大屏操作说明 (20) 3.3大屏参数设置说明 (20) 4. ............................................................. 上位机使用说明20 4.1上位机硬件配置 (20) 4.2上位机操作说明 (20) 4.3上位机界面说明 (21)

1.设备拨码开关设置 SmartAPF功率单元对外通讯分别可与触摸屏、大屏、小屏和PC端的上位机通讯(同一时刻只能接入其中一种,小屏暂未开放),通讯接口使用的是485接口,一个单元有2个485接口可用,接口的选用根据拨码开关状态来判定。在使用上述4种人机界面通讯前,需要检查拨码开关设置是否正确。 拨码开关5 6 7 8 通讯485模块选择 触摸屏接485模块1,PC接485模块2 触摸屏接485模块2,PC接485模块1 触摸屏接485模块1,大屏接485模块2 触摸屏接485模块2,大屏接485模块1 大屏接485模块1,PC接485模块2

心电图操作流程(课件)

心电图操作流程 心电图机 使用说明: 1、正确连接导联: 右上肢(红色)、左上肢(黄色)、左下肢(绿色)、右下肢(黑色) V1:探查电极放在胸骨右缘第4肋间。--红色 V2:探查电极放在胸骨左缘第4肋间。————黄色 V3:探查电极放在V2与V4连线的中点。-----绿色 V4:探查电极放在锁骨中线与第5肋间的交点上。--—-—棕色 V5:探查电极放在左腋前线与第5肋间的交点上。-—---—-黑色 V6:探查电极放在左腋中线与第5肋间的交点上。—------紫色 2、按ON键以接通电源。 3、按START键自动走纸。 4、走纸结束后按STOP键。

5、按OFF键切断电源。 6、在心电图上表明患者姓名、年龄、性别、日期、时间。 7、整理导联线。 心电图机的几个常用标示及意义 1。MODE键:调节相关程序,需要一加长导联时一直按下此键。 2.SENSITIVITY:电压增值键一般用一个标准电压,(已定好无特殊情况不要再调) 3.LEAD:使之由“TEST"向“I"导“Ⅱ”联转换.4.RESET:若基线漂移时按此键。 5.按动定标键“lmV",使电压随着定标键的按动而作相应的摆动。 6。CHARGE:充电键,当打开屏幕电池标示闪烁时,应该充电. 自动体外除颤仪(AED) 电除颤操作流程 (一)评估 了解患者病情状况、评估患者意识、心电图状态以及是否有室颤波。 (二)操作前准备 1。除颤机处于完好备用状态,准备抢救物

品、导电糊、电极片、治疗碗内放纱布5块、摆放有序。 2.暴露胸部,清洁监护导联部位皮肤,按电极片,连接导联线。 3.正确开启除颤仪,调至监护位置;观察显 “设备完好,电量充足,连线正常;电极板完好" 。 4.报告心律“病人出现室颤,需紧急除颤”;(准备时间不超过30秒钟)。 (三)操作 1.将病人摆放为复苏体位,迅速擦干患者皮肤。 2。选择除颤能量,单相波除颤用360J,直线双相波用120J,双相指数截断(BTE)波用150

LED显示屏上位机软件的设计与实现

大连理工大学 硕士学位论文 LED显示屏上位机软件的设计与实现 姓名:李立春 申请学位级别:硕士 专业:计算机技术 指导教师:孟军 20041007

摘要 随着电子、光电等技术的发展,人们对各种信息的需求量不断增加,中、大型LED显示屏作为信息载体广泛应用在银行、保险、车站、港口等公共场所。用来向人们传递信息。LED点阵式显示屏分两种,一种是显示固定信息(含循环显示),其特点是显示内容固定,结构简单,价格低廉,适合于路标等信息较少且不变化的场合。另一种是显示动态信息和图形(象),其特点是显示内容经常改变,既可显示动态信息,也可在线地编辑修改显示内容。本文所设计的电子显示屏采用三级微机控制结构。在介绍硬件原理的基础上,重点论述上位机软件结构及编程原理。 显示屏上位机软件设计是计算机图像处理的一个重要方向。课题的选取来源于企业对LED彩色显示屏的实际需求,本系统采用WINDOWS的API函数来实现图像的编辑和发送。通讯接口与存储文件的确定、文件的输入输出、图像的处理和发送是本课题的特色。 系统已实现的显示屏显示方式为图形方式,可显示文字、表格、图片等信息:彩色屏在显示文字或图表时可设置成阴影显示效果:每屏的动态效果、动态速度、暂停时间可由上位控制机编程任意设置;显示屏与上位机工异步工作,只是在更换显示信息时占用上位机资源,在信息正常显示时上位机可做它用。 本系统使用了显示屏实用运行机制,确定技术方案,按需求分析,整体设计,详细设计,编程和模块调试,测试和试运行的步骤来实现上位机软件的设计。系统用vB编写上位机图形编辑和发送软件,并介绍了整个硬件系统的构成。 关键词:LED显示屏:上位机;APJ:图象处理

AVC上位机操作使用说明书

A VC上位机软件操作使用说明书 1使用的条件:当机组并网后,可将HGC、AVQC下位机投入,机组要停机时退出。投退有两种方式:下位机直接投退和上位机控制投退,其作用是一样的。下位机直接投退则直接按电气控制台上的红色投按钮或绿色退按钮;如通过DCS控通过在DCS上做配置来实现制,则可下位机的投退。上位机控制投退则先在主界面(图8)上选择需要投退的机组,然后按需要投退的“P”或“Q”按钮,当投成功后,相应按钮变红,退成功后,相应按钮变绿。 2用户登录 要进行系统设置必须进行用户登录。用户分三个等级:初级用户、中级用户和高级用户,分别设置不同的口令。其中初级用户只能进行运行设置;中级用户可进行运行设置和机组保护设置;高级用户可进行运行设置和机组保护设置和初始设置。 操作时先从“文件”菜单或工具按钮选择进入“用户登录”。“登录”对话框出现后,通过下拉框选择用户级别,然后添入口令,按“确定”即可。如口令不对则给出出错信息。按“取消”则取消登录操作。

当用户离开,并不希望无关人员进行系统设置时,可从菜单或工具按钮选择进入“用户登录权限退出”。此时出现“权限退出”对话框,按“确定”即可。按“取消”则取消“权限登录退出”操作。也可通过进入“文件”菜单的的“修改密码”来改变密码。 3系统设置 系统设置包含初始设置、运行设置和机组保护设置,初始设置包含了通信协议等内容的设置,由厂家在初次安装软件时完成,

初次安装软件首先需要进行“机组配置”,即按照顺序把安装了下位机的机组名称添加到下拉框内,然后按“设定”确认。如输入错了可选出出错机组后按“删除”。 与上一级调度机构通信可通过RTU,也可通过基于IP的网络。如果通过RTU通信,则需进行规约设置,本软件支持SC1801规约和CDT规约。这里需要输入通信规约和站址,还应输入上一级调度机构下发目标值的板点号和相应的满刻度值。 如果通过网络通信,则需要设置本地和主站的IP和端口号。 对于返送给主站的数据应通过“发送数据设置”来确定所要发送数据在数据流中的位置、类型、名称、与主站对应的满刻度值以及死区。每设定一组数据都需点击“设定”钮。

心电图机的使用流程

心电图机的使用流程 Prepared on 22 November 2020

心电图机的使用流程 一、开机前准备 1. 电源连接:使用交流电(220V)或可以使用本机内安装的充电电池。 2. 检查记录纸是否充足。 3. 检查周围环境舒适,温湿度适宜,周围环境中无X光机、超声波装置或其他 电器设备等产生干扰。 4. 导联的连接将随机附件的导联线接到机器导联插座。 5. 电极安装 电极的安装是能否记录准确的心电图的重要一环,请注意确保电极接触良好。将电极连接病人时,务必使电源开关处于关闭状态。 (1)四肢电极连接 电极应装于两手脚的柔软皮肤上。先用酒精清洗电极安装部位的皮肤。 然后在清洗后的皮肤上涂少量的导电膏。 (右手臂—R—红色;左手臂—L—黄;右脚—RF—黑;左脚—F—绿)(2)胸部电极安装 胸电极安装部位如下: V1:胸骨右缘第四肋间隙。(红) V2:胸骨左缘第四肋间隙。(黄) V3:V2与V4之间。(绿) V4:左第五肋间隙锁骨中线处。(棕) V5:左腋前线与V4同一平面。(黑)

V6:左腋中线与V4同一平面。(紫) 用酒精清洗安装电极部位的胸部皮肤上,将导电膏涂在该部位大约25mm直径的范围和胸电极吸碗的边缘上,按压胸电极的吸球,将胸 电极吸着于V1~V6位置。 (3)被检查者的手脚等露出部分不可碰到床的金属部分,以免出现交流干扰。 二、操作顺序 1. 自动记录方式 (1)开机:打开左侧电源开关,然后按面板“ON/OFF”键,液晶显示屏显示整机工作状态及预设的导联波形。 (2)逐一按“MODE”键,选择自动记录模式,显示屏有相应的“自动1、自动2、自动3、自动4”字样显示。 (3)按“START/STOP”键开始描记,描记后自动停止。 (4)自动做图中,若需延长某导联记录时间,可按住“○”键直到不需记录为止。 (5)关机按“ON/OFF”键,液晶显示屏中信号消失后,关闭左侧主电源。 2.手动记录方式 (1)开机后按“MODE”键,使液晶显示为“手动”字样,即选择了手动记录模式; (2)按“LEAD”键,进行导联切换。选择希望开始记录的导联; (3)按“START/STOP”键开始描记; (4)描记过程中,按“LEAD”键切换导联; (5)中断描记时按“START/STOP”键,停止走纸;

数据库上位机环境配置

1、首先安装虚拟光驱:DTLite4471-0333.exe 碍Tools Lite 许可类s 谙选择许可类型. 0忖S许可 将要激活「付费许可」?仅时M寸费许可」的用尸提供支持. 瀏!活一个供个人圧非商业用途的许可.不能保证提供全面的技术支持. I"'t 'If i ' oi'-h <上1歩固][下一歩㈣ > ][ 取消]该步骤安装时选择“免费许可”即可。点击下一步。 2、安装完虚拟光驱后,你会发现SQL2005图标变成了下面形状: dev all dv d.让0 .cs_s(il_2005:: 3、解压文件:cs_sql_2005_dev_all_dvd(https://www.wendangku.net/doc/4617216516.html,).rar文件。在虚拟光驱中打开。 直接双击上面图标。如果打不开,可按照下面方法。

O DAEIOV Tools Lite -免養许可□0冈 映像映ffi 目录 媒体信息<> X Cs_sQl_200S_dev_all_dvd^ iso C: ^Dflcunents ani Suttin鞋'FC,桌面 最近《用的映像 I h d cs_sql_Z00G_dev_all_dvd. -. ;ID€L 'J- JI I I II r in *5 VFCV 文件(£)扁强⑥ 查看豹 具它应5 收蔽⑥ Tfi(l)帮肋(11) 电二.文件夹匡|? 肿捷素 defiuill. hln mWL D^cuncnt 9 EE ■ I SQL Server x64 W 24LPE¥SEL (F:) 詳卿信耳 □ @区1 ” s转和 lUtCxTItt. iftf 妥 装信 层 0?;QL S ervcr jsj^j 选择SQL Server x86文件夹。 [ar - 0] (F:) SOLDEVSEL CC:\Bo cum tills and S e 11 i 'i? C \:^? V c s_s ql_2005_de v.all.dvd. iso) 1 ■ 国 日 寸 □ jg

上位机设计方案

前言 在我国采用斜井开拓方式的矿井中,随着矿井的不断开采和延伸,井下作业地点距离越来越长。长期以来,职工只能步行,把大量体力和时间消耗在过程中。为此应切实解决井下作业人员体力和时间的武功消耗,确保井下作业的工作和工程质量。目前随着科技水平的不断提高,许多矿井都选用架空人车负担煤矿人员的运输。 基于物联网的矿山井下架空人车系统的基本功能是通过无线传输对车厢进行实现监控,车厢内的工作人员可以在意外事故发生后按下紧急按钮通知地面主控制室采取有效措施,防止灾难发生。 本设计是以组态王软件做为矿井架空人车无线监控系统上位机,完成之后,可以实现对轿厢内情况的视频监控、语音通信、报警以与3播放等功能。控制室可以通过上位机来监控轿厢机内的情况以与和任何一个轿厢进行语音通信,以实现控制室对每个轿厢内状态的监控。

1概述 1.1矿用架空人车的概况 矿用架空人车为矿山长距离安全快速地人员运输提供了经济使用的解决方案。其工作原理类似于地面旅游索道,它通过电动机传动减速机上的摩擦轮作为驱动装置,以架空、无极循环的钢丝绳作为牵引承载,此钢丝绳靠尾轮张紧装置进行张紧和绳长调节,沿途采用托绳支撑,以维持钢丝绳在托轮间的贴合力;抱索器将乘人抱索器或物料箱与钢丝绳连接并循环运行,从而实现运送人员与物料的目的。其优势能长期运输,实现无人值守和远程智能监控运行,无需专门操作司机,维护工作量较少。这种矿用架空人车与斜井人车运输相比较,具有更安全使用、运送能力大、动力消耗小,设备结构简单、维护工作量小等优点,深受井下工人的欢迎,大大提高了井下辅助运输的效率。 与国内快速发展的煤矿采掘机械化水平相比,矿井辅助运输明显落后,已成为制约我国煤炭生产发展的主要因素之一。利用架空乘人装置运送井下人员,减少工人上下班的时间和体力消耗,对矿井的高产高效起到推动作用。 矿用架空人车的最新发展方向呈现大运量、高速度、集中控制、稳定安全等特点。具有大运量、连续运输、连续变坡拐弯的特点,而且运行可靠,易于实现自动化和集中控制,经济效益十分明显。地下矿用架空人车也是煤矿乘人装置最为理想的高效连续辅助运输设备,特别是煤矿高产高效现代化的大型矿井,地下矿用架空人车已成为矿井辅助运输机电一体化技术与装备的关键设备。随着高产高效矿井的发展,矿用架空人车的各项功能指标有了很大提高。 1.2 研究目的和意义 斜井人车是运送现场作业人员的重要设备,其工作性能既关系到安全生产,又影响设备的效率。传统的斜井人员运输,多是采用斜井绞车拖动斜井人车,工作效率低,影响行车安全的因素多,运行和维护成本高。因此,采用巷道内的架空运人缆车对原系统进行改造是一个理想的技术方案。缆车运人系统的电机功率远远小于绞车的电机功率,可节约大量的电能,降低运行成本,系统的结构简单,维护方便,并且能够连续工作,运人效率高。

NEMS V2.0上位机软件使用说明--中文

NEMS上位机软件 使用说明V2.0

目录 前言 (3) 第1章系统功能介绍及运行 (4) 1.1 系统结构及功能 (4) 1.2 计算机配置及软件运行 (5) 1.2.1计算机配置要求 (5) 1.2.2 软件安装与运行 (6) 第2章详细界面及使用说明 (7) 2.1登陆界面 (7) 2.2主界面 (7) 2.3串口设置 (8) 2.4实时监控(仅在与一体机设备正确连接之后可正常使用) (9) 2.5参数信息(仅在与一体机设备正确连接之后可正常使用) (10) 2.5.1参数信息显示 (10) 2.5.2端子信息显示 (11) 2.5.3参数修改 (11) 2.5.4端子修改 (13) 2.5.5上传一体机设备参数到电脑(Excel文档和数据库) (14) 2.5.6读取参数记录存档---Excel文档和数据库 (15) 2.5.7下载当前参数到一体机 (16) 2.5.8密码输入(此功能仅支持NICE5000/7000) (17) 2.6 波形信息 (17) 2.6.1主界面介绍 (18) 2.6.2使用介绍 (18) 2.7 系统设置 (22) 2.7.1功能码信息管理(仅限管理员用户使用) (22) 2.7.2语言管理 (23) 2.7.3用户管理 (24) 2.7.4自定义常用参数 (25) 2.7.5软件信息自定义(仅限管理员用户使用) (27) 2.8 故障处理帮助 (28) 第3章界面背景个性化设置 (29) 3.1可个性化设置界面背景 (29) 3.2设置操作步骤介绍 (30)

前言 感谢您使用NICE NEMS V2.0电梯控制器黑匣子数据分析软件! 目前NICE NEMS V2.0是完全整合NICE系列产品的人机界面操作软件,该软件在V1.0基础上增加支持NICE系列更多设备,是针对NICE系列所有产品(包括NICE1000、NICE1100、NICE3000、NICE3000+、NICE5000/7000)的电梯控制器黑匣子进行数据分析的一款人机操作专用软件。本软件主要为方便客户、电梯调试及维护人员调试、监视、控制电梯而设计,在上位机与一体机设备相连接的状态下,能完成实时监视电梯运行的状态(如是否有故障、运行方向、当前轿厢状态、当前门状态等)、运行参数(如当前楼层、运行速度、输出电流、输出频率等),各输入输出端子的状态,功能码参数的查看、修改、上传、下载及历史功能码参数的查看、修改、参数自定义,故障信息的记录、查询、辅助分析、故障复位,轿内召唤、厅外召唤等功能,以及实时曲线、历史记录信息管理、程序功能码自定义升级及程序语言自定义等高级功能。 本手册主要讲解软件的功能、操作指导、设置说明、故障排除,首次使用前请务必阅读。 1)本软件为绿色免安装软件,使用时,只需将“NEMS上位机软件”文件夹拷贝至电脑硬盘任何位置中即可打开使用。为使用方便,可创建快捷方式到桌面; 2)使用本软件前请确保与电梯主控板进行连接,如未连接,只可查看历史保存记录。 本手册的内容在制定时已经确认。由于公司致力于产品的不断完善和改进,因此保留修改产品规格、性能以及本手册其他内容的权利。如有更改,恕不另行通知;未经本公司书面同意,不得对本手册的任何部分以任何方式(电子的、影印的、翻录的或其它方式)进行复制、保存入检索系统或传播。

心电图机操作规程与使用方法

心电图机操作与使用方法 一、目的要求 1.熟悉心电图机的原理及分类 2.掌握心电图机的使用方法与注意事项。 二、实验原理 1.标准导联 Ⅰ:为接连左、右臂的电位差,将左臂连于心电图机的正极,右臂连于心电图机的负极,即Ⅰ=左臂(+)→右臂(-)。 Ⅱ:为连接左腿和右臂的电位差,将左腿连于心电图机的正极,右臂连于心电图机的负极,即Ⅱ=左腿(+)→右腿(-)。 Ⅲ:为连接左退和左臂的电位差,将左腿连于心电图机的正极,左臂连于心电图机的负极,即Ⅲ=左腿(+)→左臂(-)。 电极安放位置:右手腕---红色,左手腕----黄色,左脚腕--绿色,右脚腕---黑色 2.加压单极肢导联 aVR:即加压单极右臂导联,探查电极置于右臂,连于心电图机的正极;无效电极置于左臂与左腿相连的中心电站上,再连于心电图机的负极。 aVL:即加压单极左臂导联,探查电极置于左臂,连于心电图机的正极;无效电极置于右臂与左腿相连的中心电站上,再连于心电图机的负极。 aVF:即加压单极左腿导联,探查电极置于左腿,连于心电图机的正极;无效电极置于右臂与左臂相连的中心电站上,再连于心电图机的负极。 3.单极导联 V1:探查电极放在胸骨右缘第4肋间。--红色 V2:探查电极放在胸骨左缘第4肋间。----黄色 V3:探查电极放在V2 与V4连线的中点。-----绿色 V4:探查电极放在锁骨中线与第5肋间的交点上。-----棕色 V5:探查电极放在左腋前线与第5肋间的交点上。-------黑色 V6:探查电极放在左腋中线与第5肋间的交点上。-------紫色 三、实验步骤 1.电源开关置于“ON”。 2.电源开关置于“AC(交流),’,此时“LINE”“T E ST”“PAPER SPEED(25mm/s)”“SENSITIVITY(l)”“STOP”,晶体灯发出亮光。 3.调节基线控制旅钮应能改变描笔的位置,使之停在纪录纸中央附近。 4.按动“CHECK”键,此时“STO P”灯灭,“CHECK”灯亮。 5.按动定标键“ lmV”,使描笔随着定标键的按动而作相应的摆动。 6.按“START”,此时“CHECK”灯灭,“START”灯亮,记录纸按25mm/s速度走动。 7.继续按动定标键,在走动的纪录纸上可看到一清晰的定标方波,其振幅应是10mm。

上位机的功能

历史数据查询打印功能 1.考虑单独使用一个datalog文件,以1分钟为间隔采样一个点,纪录变频器故障,断纸,车速,流量累计值以及其他重要必要的工艺参数,保存一个星期,大概20M,编写简单的第三方软件,提供历史数据查询,统计,打印功能,以供决策和参考 2.对于传动上位机来讲,可以调用报警的dbf数据纪录,分析一段时间以来,每只变频器曾经发生过的故障! 3.在服务器计算机上安装iis,发布asp页面,提供web数据库功能,这样不但dcs局域网内的计算机可以通过IE浏览查询历史报表(web数据库比传统的client/server模式数据库更易于开发和维护),而且提供了企业erp管理系统的接口,办公室里可以浏览现场的运行参数并可打印! 实时数据的统计功能: 目前上位机对实时数据主要提供的是画面显示和总表的功能,其实vba中可以批量处理实时数据并可做统计分析和打印!例如可以查询所有电机的空开未合信号,试验位置信号,电机运行信号,或可以查询所有浆池液位超过90%的,这些统计方便开机前的准备工作和判断哪些浆池液位过高!相对于总表的方式,这种方式更为直观,减少工作量! 调试画面 由于上位机对某些内部信号不做显示,如开关阀的限位开关与继电器的状态的关系,因此上位机可以做这样的一个调试画面,显示这些状态,方便仪表工对阀门的校正 设备堵塞推测 绝大部分压力变送器安装在设备的进出口位置,借此判断设备的堵塞情况,上位机应该让dcs 操作员设定堵塞经验值,并给出可能堵塞的报警显示 dcs变频器的故障分析 像传动一样,dcs变频器若有通信,上位机也可以给出变频器的故障描述,这一般建立在dcs与传动联网的基础上 手自动信号 手自动信号可以以历史趋势图的方式表达 权限 计算机之间应该权限不同,完全做到制浆,造纸,....工段之间,可以看,但不能操作 hlp文挡的操作说明书 ads ads实现了server/client结构的人机界面,若能试验成熟,将有很大的优越性,主要避免了ControlLogix系统的通信瓶颈,在报警方面又具有交互性!而且,ADS可以上INTERNET 网,SERVER上若安装了iis,则INTERNET上所有计算机都可以访问. 应认真考虑ADS的主从结构,要有几台ADS SERVER和备用!亦应付特殊情况下切换服务器! 当然ADS系统也有一定的局限性,不能实现一些EVENT和报警功能!

心电图操作流程。

心电图操作流程 【目的】 用于观察和诊断各种心律失常、心肌病及冠状动脉供血情况 了解某些药物作用、电解质紊乱对心肌的影响 某些内分泌疾病对心肌的影响 【操作步骤】 1、操作者着装规范 2、核对病人:请问您是_床×××吗?我是×护士,根据您的病情需要给您录个心电图以检查你的心脏状况。请您不要紧张,请您配合我,操作过程中请不要活动,也不要说话,做深呼吸放松。 3准备病人:1、用语:“请您平卧,放松,我要给您安置电极。我来帮您解开衣扣并清洁皮肤,可能会感觉有点凉,请谅解。 2、病人取水平仰卧位。 3、解开衣扣,暴露胸部,露出手腕以及脚腕部。 4、酒精棉球清洁皮肤。 4、接通电源,安放导联电极。 肢导联—右上肢(RA/R):红;左上肢(LA/L):黄 右下肢(RL/RF):黑;左下肢(LL/F):绿 胸导联—(红)C1/V1:胸骨右缘第4肋间. (黄) C2/V2:胸骨左缘第4肋间. (绿)C3/V3:V2,V4连线中线. (棕)C4/4:左锁骨中线与第5肋间交点。 (黑)C5/V5:左腋前线V4同一水平处。 (紫)C6/V6:左腋中线V4同一水平处。 5录图: 1)开机, (2)按定标,走纸速度,滤波等键。 (3)检查描笔的位置,调针至心电图纸正中。 (4)按开始键开始描记心电图。 (5)按导联的顺序描记心电图。(6)完成录图。 (7)关机(8)取下心电图纸。 整理床单元: 1)摆体位,盖被, 2)放好呼叫器。 3)交代注意事项:你配合的很好,谢谢合作。

4)标记:在心电图纸上标记床号,姓名,年龄,录图时间,导联。 5)整理用物,放回原处备用。 6)心电图交医生查看,再交护士。

上位机监控软件的开发讲课稿

深圳PLC编程、深圳上位机编、承接自动化项目,深圳变频节能改造项目、自动化设备改造与维修、PLC程序修改解密、上位机软件定制、免费提供自动化解决方案咨询。 1、工业过程控制系统: 提供西门子、S7-200,S7-300,S7-400,三菱FX1N,FX2N,施耐德、欧姆龙、松下、台达、LG、AB等主流PLC编程,研华、泓格模块、安装于防爆区域P+F、turck、MTL远程I/O产品选型、组态编程,各种通讯转换模块、HMI、现场温度、压力仪表选型。为您的项目提供解决方案咨询,技术方案、投标协议图纸等制作、现场设备程序编写、组态、调试、用户培训验收等技术服务。 2、上位机软件: 软件根据您的项目需求可以提供LabVIEW、VC、VB等软件平台,同时为了方便您对数据的查询和处理,提供SQLSERVER、MySql、嵌入式数据库SQLite等数据库系统,软件具备实时曲线、棒图、历史曲线、打印报表、企业内部局域网连接客户端实现联网查询功能,界面友好丰富。可更具具体需求开发相应功能。软件支持串口RS485\RS422\RS232、以太网接口、下位机包括PLC、采集模块、各种智能仪表等。 组态软件编程:Wincc、iFix、组态王等 应用范围各工控项目监控软件、仪表模块初始化调试软件、数据采集和仪器控制软件 3、变频节能改造项目: 变频节能改造:水泵、风机、空压机、注塑机、中央空调、恒压供水等 VB/VC等上位机软件开发 硫化机PLC上位机监控软件的开发 作者:佚名来源:本站整理发布时间:2009-6-17 13:16:00[收藏] [评论] 随着硫化机自动控制水平的不断提高,硫化机的温度压力数据采集记录方法经历了圆盘记录仪、打点式记录仪、智能化无纸记录仪乃至目前较先进的上位机监控系统。上位机监控系统界面友好、控制安全可靠、精度高、数据存储量大,已越来越受用户青睐。笔者采用电阻式触摸平板电脑作为上位机,把现场数据通过传感器采集经PLC处理后送入上位机,组成一个监控系统。 1 监控系统构成 整个监控系统由A/D模块、D/A模块、CPU、传感器、电气转换器、平板电脑组成,如图1所示。 上位机对数据进行分析、存盘、综合处理、打印、报警、图形显示、人机对话,并可通过数据传送对PLC进行控制。 2 监控软件的设计 2.1 窗体设计

上位机操作规程

1、主要技术参数 1.1型号:研华IPC-610 1.2MTBF≮60000小时 2、开机前准备 2.1 检查上位机机箱后部的CAN总线接口卡的连线是否正确。 2.2 检查语音报警系统的与上位机连线是否正确。 2.3 检查打印机是否连接正确。 2.4 检查UPS是否工作正常。 2.5 检查总线上各台YFC-99型槽控机的物理槽号是否设置正确,不得有重复现象。 3、开机过程 3.1 打开液晶显示器。 3.2 打开工控机。 3.3 检查操作系统中各设备驱动程序是否安装正确。 3.4 如需语音报警,则打开语音报警系统。 3.5 如需打印报表,则打开打印机。 4. 运行中的具体要求 4.1启动 如下图4.1.1,双击桌面上接口机程序,即可启动上位机软件。 图4.1.1

4.2 日常监控 4.2.1 主临控界面 系统运行后,自动进入主监控界面,主监控界面可进行各槽槽电压,系列电流,各槽重要信息的监控,正常情况下,系统监控人员应主要监控此画面。 由上图可看出本窗口从上到下分为五个部分: (1)最上面是标题区; (2)接下来菜单条和工具条区; (3)再下来是主体信息显示区,主体信息显示区提供每台槽的槽号、实时电压(由于采用CANBUS总线来构造下位机系统,信息显示速度能达到2 秒)及各种状态和故障信息; (4)再下来是重要提示信息区; (5)最下面是常用信息显示区。 注: 把鼠标悬停在某槽槽号之上,就会在“重要提示信息状态栏”上边显示该槽控机的完整信息; 鼠标左键点击某槽槽号,则进入该槽15分钟动态曲线画面。 鼠标停在某槽槽号上,单击鼠标右键,则进入槽控机模拟面板显示。 4.2.2 主显示窗口

从零编写上位机

好了既然安装好了,也知道labview是用来干什么,下面就给几个基础教程吧!这都是入门级的。 LabVIEW从入门到频率测量系统的开发.pdf 《LabVIEW 8.20程序设计从入门到精通》课件.rar 再介绍一个labview学习的论坛吧,我上面介绍的两个资料在这里都可以找到。 https://www.wendangku.net/doc/4617216516.html,/bbs/index.php 既然是上位机,当然离不开串口通信,不了解串口是不行的,下面再发一个资料 串口通信.pdf 前面的你大概只用花一天时间就可以解决。在具备计算机软件环境和基础知识后就可以动手编写程序了。 先把我做的串口接收例子发布出来,大家看看吧,很简单的。还有就是单片机里的串口驱动和printp函数,这个在论坛里有下载,自己找吧,我不想发重复的东西。 串口接收示例.rar 串口收发示例.rar 到现在为止,假设你已经成功安装了软件,包括驱动和破解,而且看完了labview的基础知识和串口的基础知识。手头上也有我给你们的串口例子,相当简单。还有就是DG128上的printp。于是就可以在上位机上显示单片机发来的数据了。下一篇再详细讲述吧! 串口程序初步详解 在第一篇中,我已经给大家介绍了labview的用途,主要是用于虚拟仪器,数据采集和控制。labview的安装,破解以及其驱动的安装,其中大家可能会遇到点麻烦,如果电脑技术可以的话,很轻松的就能解决,不过在网上也能搜到解决办法。还有就是介绍两个资料,这是基础,如果不知道的话,下面很难进行。

建议你们把那个PPT里面的小练习做一下,可以很快的熟悉labview。同时labview目录下的帮助文档也写得非常好,在\National Instruments\LabVIEW 8.5\manuals里面,尤其是 LV_Getting_Started.pdf这个,按照它的步骤做个示波器,然后你就对G编程有个大概的了解的。 有了串口的基本知识,和G编程基本了解,下面就详细讲解一下我在上一篇文章中发给大家的串口示例。 这是串口程序的前面板,最左边是5个输入控件,用于配置串口属性,上面还有一个开关串口的开关。中间是一个字符显示控件,如果你大概看了一下前面的labview资料,这个应该很容易就能拖出来。

相关文档
相关文档 最新文档