文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电导式液位控制器

电导式液位控制器

电导式液位控制器
电导式液位控制器

C T S-

D D型

电导式液位控制器

肇庆市鼎湖仪表厂

厂址:广东省肇庆市黄岗东兴南路邮编:526060

电话:0758-*******传真:2731106

网址:h t t p://w w w.z h e s h i.c o m e m a i l:d h y b@d h y b.c o m.c n

二零零四年九月第二版

目录

一、概述 (1)

二、主要技术指标 (1)

三、外形尺寸、安装方式及端子图 (1)

四、典型应用

五、型号含义 (3)

(5)

六、选型注意事项

七、控制器的检验 (5)

(5)

八、产品成套性 (5)

指 示 灯

一、概述

C T S -

D D 型电导式液位控制器是一种新型的电导式液位控制器。由于采用交流电检 测,所以具有极强的抗结垢能力。本控制器可以通过测量电极与导电液体的接触,连通 控制电路的电流,再由控制电路把这个电流信号转换为继电器的触 点开关输出,从而实 现了对液位的传感和控制。适用于轻工、化工、食品、水处理等行业的自动给水、排水 控制及各种导电液体的上下限位报警。

二、主要技术指标

* 工作电源:A C 220V ±10% 50H Z * 功耗:≤3W

* 仪表工作环境温度:-40~50℃

* 探极工作(介质)温度: -40~250℃ * 介质压力: ≤1M P a

* 液体电阻率:≤200K.cm

* 输出方式:继电器常开、常闭触点。 (触点容量A C 250V ,0.5A ;D C 28V ,0.5A ) *

电极材料:不锈钢

三 、 外 形 尺 寸 、 安 装 方 式 及 端 子 图

为 满 足 用 户 的 不 同 需 求 , 本 控 制 器 有 分 体 、

一 体 两 种 外 形 结 构 , 一 体 型 电 子 元 件 与 电 极 安 装 在 一 起 , 放 在 现 场 使 用 ; 分 体 型 只 有 二 次 仪 表 , 可 安 装 在 仪 表 柜 上 , 现 场 电 极 用 户 可 自 行 制 造 或 委 托 我 厂 加 工 ( 外 形 见 图1) 。

1 .一 体 型 结 构 外 形 尺 寸 及 端 子 图

图 1 分 体 型 电 极

部 份

电 指 92 装 螺 纹 1

R 1 2

2 2 0 V

D 3 图 2 元 件 分 布 及 端 子 图

图 3 外 形 尺 寸

2 .分 体 型 外 形 尺 寸 及 端 子 图

分 体 型 安 装 方 式 : 导 轨 安 装

安 装

2

电 源 指 示 继 电 器 吸 指 示 灯

( 仪 表 部 份 与 安 装 端 子 插 座 之 间 可 拔 插 分 离 )

图 4 外 形 图

图 5 插 座 外 形 图

D 3 图 6 端 子 图

四、典型应用(以下图中符号

为水泵控制继电器)

1.一体型用于液位报警,此时只需D3两条电极

如下图所示,作为上、下限报警时,一般使用双电极结构的控制器。可采用顶装或侧装。当液体浸没两个电极时,控制器响应并输出

一个继电器触点的开关量。

图7

2.一体型用于液位控制(以给、排水自动液位控制为例)

作为液位控制时,一般采用三电极结构的控制器。如下图所示,电极D1、D2、D3做成分别不同长度放置罐内,当液面上升至浸没D1或下降至离开D2时,控制器可以控制泵的启停,使液位控制在D2与D1的高度差之间。从而实现给水、排水的自动液位控制。

停止

启动

启动

停止

12345

A C220V Z

A C220V

图8自动给水图9自动排水

3.分体型用于液位报警

0V 报警

图10

4.分体型用于液位控制

0V

泵停止

泵启

图11自动给

A C220V

泵启

泵停

图12自动排水

五、型号含义

注:(1)一体型电极长度应小于2m。

(2)如果仅选用分体型仪表,电极长度三项不填;如果委托我厂加工现场探极,需填写探极长度。

(3)一体型作液位报警时,不需电极D2,此项填“0”。

六、选型注意事项

1.分体型结构安装电极时应使电极与电极之间、电极与金属仓壁之间相互

绝缘。电极间距离一般为5~50c m,对于导电能力较高的液体距离可远一

些,对于导电能力较低的液体距离应近些。

2.作为自动液位控制时,应使用三根长度不同的电极。如图8所示:

D3>D2>D1,D3-D2>50mm,适当选择D2和D1的长度可使液位控制在D2和D1的长度差之

间。

3.可用胶带缠绕在电极上防止电极相互接触,但不能缠到尽头,至少应留出

100mm的长度。

4.电极连线最好用绞合线,不必用屏蔽线,并与电源线分开,避免与高压线

平行铺设。

5.分体型二次仪表不要和大容量的电磁开关并列安装。

七、控制器的检验

1.一体型:上电后用导线短路电极D3与D1,继电器吸合——正常。

2.分体型单通道:上电后用导线短路端子1与2,继电器吸合——正常。

八、产品成套性

*C T S-D D 型电导式液位控制器一台

*使用说明书一份

*合格证一份

*保修单一份

水箱液位控制系统设计说明

过程控制综合训练 课程报告 16 —17 学年第二学期课题名称基于PLC和组态王的 系统 姓名 学号 班级 成绩

水箱液位控制系统 [摘要] 在工业生产过程中,液位贮槽如进料罐、成品罐、中间缓冲器、水箱等设备应用十分普遍,为了保证生产正常进行,物料进出需均衡,以保证过程的物料平衡。因此,工艺要求贮槽的液位需维持在给定值上下,或在某一小围变化,并保证物料不产生溢出。例如,锅炉系统汽包的液位控制,自流水生产系统过滤池、澄清池水位的控制等等。根据课题要求,设计一个单容水箱的液位过程控制系统,该系统能对一个单容水箱液位的进行恒高度控制。 关键词:过程控制液位控制PID控制 Abstract: In the process of industrial production, liquid storage tank such as product cans, buffer, tanks and other equipments are widely used. In order to ensure the normal production,material supply and demand must be balanced to guarantee the process of the production. So, the process requires that the liquid level in the tank should be maintained at a given value, or change in a small range,and ensure that the material does not overflow,for instance,system of boiler drum level control, level control of filter pool and clarification pool of self-flowing water production

液位开关_液位开关原理_液位开关接线图

液位开关种类及原理 1浮球液位开关 浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。 2音叉液位开关 音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。 3电容式液位开关 电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状态发生变化。 4外测液位开关 外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。 万联芯城-电子元器件采购网https://www.wendangku.net/doc/4c17218195.html,一直秉承着以良心做好良芯的服务理念,为广大客户提供一站式的电子元器件配单服务,客户行业涉及电子电工,智能工控,自动化,医疗安防等多个相关研发生产领域,所售电子元器件均为原厂渠道进货的原装现货库存。只需提交BOM表,即可为您报价。万联芯城同时为长电,顺络,先科ST等知名原厂的指定授权代理商,采购代理品牌电子元器件价格更有优势,欢迎广大客户咨询,点击进入万联芯城。

液位控制系统演示工程操作说明

液位控制系统演示工程操作说明 一、创建工程 1、双击桌面中的图标,进入MCGS组态环境工作台,如图1所示。 2、点击图1中的“新建窗口”,出现“窗口0”图标。 3、点击“窗口0”鼠标右键,选择“属性”,按照图2进行设置,则窗口名称变为“水位控 制系统”,如图2右图所示。。 图2

二、画面设计 1、在“水位控制”窗口点击菜单中的【工具箱】图标,单击插入元件按钮,打开 【对象元件管理】中的【储藏罐】,选择罐17,点击确定。如图3所示,则所选中的罐出现在桌面的左上角,用鼠标改变其大小及位置。 图3 2、按照同样的方法,【储藏罐】选中2个罐(罐17,罐53),【阀】选中2个阀(阀58,阀 44),1个泵(泵40)。按图4放置。 图4 3、选中工具箱中的【流动快】按钮,单击鼠标并移动光标放置流动快。如图5所示设置

流动快。 图5 4、选中流动块,点击鼠标右键【属性】,按图6设置属性。 图6 5、添加文字,选中工具箱中的【标签】按钮,鼠标的光标变为“十字”形,在窗口任 意位置拖曳鼠标,拉出一个一定大小的矩形。建立矩形框后,鼠标在其内闪烁,可直接输入“水位控制系统演示工程”文字。选中文字,鼠标右键【属性】,按图7设置。

图7 6、点击菜单中的,可变更字体大小。按图5添加其他文字。 三、MCGS数据对象设置 2、单击工作台【实时数据库】按钮,进入【实时数据库】窗口。单击窗口右边的【新增对 象】按钮,在窗口的数据对象列表中,就会增加新的数据对象。双击选中对象,按图8设置数据对象属性。 图8 3、按照图9设置其他数据对象属性。

图9 4、双击【液位组】,存盘属性按图10设置,组对象成员按图11设置。 图10

液位自动控制系统

控制类系统设计 ——液位自动控制系统 摘要 随着电子技术、计算机技术和信息技术的发展,工业生产中传统的检测和控制技术发生了根本性的变化。液位作为化工等许多工业生产中的一个重要参数,其测量和控制效果直接影响到产品的质量,因此液位控制成为过程控制领域中的一个重要的研究方向。 液位控制是工业中常见的过程控制,它对生产的影响不容忽视。该系统利用了常见的芯片,设计并实现了液位控制系统的智能性及显示功能。电路组成简单,调试方便,性价比高,抗干扰性好等优点,能较好的实现水位监测与控制的功能。能够广泛的应用于工业场所。 液位控制有很多方法,如,非接触传感。只需要将传感器紧贴在非金属容器的外壁,就可以侦测到容器里面液位高度变化,从而及时准确地发出报警信号,有效防止液体外溢或防止机器干烧。由于不需要与液体接触且安装简便,避免了水垢的腐蚀,可取代传统的浮球传感和金属探针传感,延长寿命。而本设计是基于纯电路的设计,低成本且抗干扰性好。在本设计中较好的实现了水位监测与控制的功能。 液位控制系统是以液位为被控参数的系统,液位控制一般是指对某控制对象的液位进行控制调节,以达到所要求的液位进行调节,以达到所要求的控制精度。

1 概述 液位控制系统是以液位为被控参数的系统,是现代工业生产中的一类常见的、重要的控制过程。而传统的液位控制多采用单回路控制,并采用传统的指针式仪表来显示液位值,使液位控制的精度和显示的直观性受到限制,而随着生产线的更新及生产过程控制要求的提高,要求液位系统有高的控制性能。基于此,本系统就设计了一种电路简单,调试方便且性价比高的系统,来完成液位的自动调控。本系统主要由四部分组成:显示模块、振荡模块、传感器模块和声光报警模块,系统简单易行。 系统框图如下: 2 硬结构与功能 2.1 该设计的总体结构 该设计是一块集多种电子芯片于一体的多功能实验板,实现了液位系统的控制及显示。主要功能器件包括:电源部分的7808,定时部分的555定时器,数字分段的LM3914等。 电路原理图如下图所示:

液位控制器说明

正面

侧面背面

上面

功能和用途 本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池(水塔)的水位分级提升进行设计,具有下下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可自动实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位水高溢出或水泵空转损坏,是一种工业、家庭均适用的产品。非常适合城镇、农村、学校、式矿企事业单位及家庭用水的水井——水井供水工程,广泛应用于印染、化工、食品、饮料、酿酒、制糖等行业。 性能特征

(一)单控上水池控头安装说明安装图如图一所示:

D(绿线)、E(黄线)点并接到C。 (二)单控下水池(即排水池)探头安装说明安装图如图二所示: E—为下水池上限液位控制点,水们上升达到E点水位,水与探头接触,水位控制器自动开泵,水池排水;若不排水,则E点不接; D—为下水池下限液位控制点,水位下降到D点水位,水与控头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水; C—为水池地线,放地水池的最低点与水底部接触; A、B点不接。 (三)缺水保护探头安装说明安装图如图三所示: C、D点为水池下限水位控制点,水位下降到下限水位,C、D探头之一与水面脱离接触,水位控制器继电器立即动作,切断输出,水泵停止工作; E点与C点短接; A、B点不接。 (四)上下水池联合控制探头安装说明安装图如图三所示: A—为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位,水与控头接触,水们控制器自动关泵; B—为上水池(水塔)下限液们控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触,水位控制自动开泵,水池充水; C—为上、下不池(水塔)公用在线,放在上、下水池的最低点与水池底部接触; D—为下水池下限液位控制点,水位下降到D点水位,水与探头脱离接触,水位控制器自动关泵,水池停止排水; E—为下水池上限液位控制点,水位上升到E点水位,水与探头接触,水位控制器自动开泵,水池排头;若不排水,则E点不接。 安装尺寸

水泵液位控制电路原理图

西安祥天和电子科技有限公司详情咨询官网https://www.wendangku.net/doc/4c17218195.html, 主营产品:液位传感器水泵控制箱报警器GKY仪表液位控制系统,液位控制器,无线传输收发器等 水泵液位控制电路原理图 水泵液位自动控制系统的主要由以下三个部分组成: 液位信号的采集液位信号的传输水泵控制系统 1.液位信号的采集 液位信号的采集主要是选择合适的液位传感器。液位传感器的发展从最早的电极式、UQK/GSK传统浮子、到现在的压力式、光电式和GKY液位传感器等,形成了多种液位控制方式。电极式便宜简单,但在水中会吸附杂质,使用寿命短。传统浮子与相对滑动轨道之间只有1mm 左右的细缝,很容易被脏东西卡住,可靠性较低。这些是不能在污水中使用的。光电式也不能用于污水,因为玻璃反射面脏了就会出现误判断。GKY液位传感器可以弥补这些缺陷,在污水和清水中可以使用。所以液位控制的系统设计应该根据具体使用环境慎重选择传感器,如果选择不当,将会导致控制系统故障频发,甚至瘫痪,这是导致现有很多液位自动控制系统使用不到一年就失灵的重要原因。 不同液位传感器检测液位的原理是不同的,具体可参见百度文库中“如何选择液位传感器”“什么是液位开关液位开关原理”等文章。 2.液位信号的传输 液位信号的传输可以有有线和无线两种方式。有线就是通过普通电缆线或屏蔽线传输,大部分传统液位传感器通过普通的BV线就可以了,传输信号易受干扰的压力式、电容式传感器需要用屏蔽线传输而且距离不能太远。 在传输距离远或不方便铺设传输线路的场所,需要使用无线液位传输系统。无线液位传输系统可以有多种方式:第一种是直接采用无线收发设备传输液位信号,如GKY-WX。第二种是借助于通讯网络的短信收发功能将液位信号传达到目的地,如GKY-DXSF。第三种是目前最流行一种传输方式,就是借助中间服务器平台,采用流量卡来传输液位信号,如 GKY-GPRSSF。

检修全自动洗衣机水位开关及水位传感器的结构与常见故障

检修全自动洗衣机水位开关及水位传感器的结构与常见故 障 一、水位开关水位开关是波轮式全自动洗衣机控制洗涤桶中水量的电气元件,水位开关主要由杠杆、导管、调节螺钉、压力弹簧、凸轮、顶芯、开关小压簧、动簧片、塑料盘、橡胶膜、气室、压力软管(导压管)、连接套、气嘴、常开触点、常闭触点组成,如图1所示。水位开关通过导压管(压力软管)与洗衣机外桶上的气室连接,而气室是与外桶底部连通的,如图2所示。在洗衣机洗涤工作过程中,当进水电磁阀向洗涤桶内进水时,桶内的水面会不断地升高,在它超过外桶底部的气室入口时,气室内的空气被压缩,气压也随着增大,水位开关内的橡皮膜被气压推动逐渐向上运动,带动水位开关内部触点通断;当排水时,桶内的水位逐渐下降,气压也随之下降,当压力下降到水位开关的触点复位点时,触点动作,接通脱水电路,开始脱水。 水位开关凸轮轴的顶端装有水位旋钮,用户可以通过拧动旋钮来设定水位,当凸轮轴转动时,凸轮的a,b,c,d,e,f六个点分别与杠杆接触,如图3所示。杠杆在不同位置时压力弹簧的压力也不相同,开关闭合点和复位点也不相同,因此形成高、中、低等不同的水位,同时水位开关还设置了补进水功能,若开始洗涤后,用户感觉水位不够,可以将旋钮拧到'

补进水'位置,就开始补水,手松开后,停止补水。二、水位传感器带有模糊控制的电脑全自动洗衣机多采用 水位传感器来控制水位,水位传感器与水位开关的作用相当,能更加准确地控制水位,一般具有10挡水位或15挡水位,而水位开关最多只具有三四挡水位,因此水位传感器在电脑全自动洗衣机中被越来越广泛采用。水位传感器的结构如图4所示,橡胶隔膜的作用是密封气室;弹簧的作用是以一定的弹力压在橡胶隔膜上,将橡胶隔膜的非线性变化转变成磁芯的线性位移变化,同时对磁芯的抖动现象起阻尼作用;磁芯的作用是在周围产生磁场,通过它上下的移动来改变电感线圈的电感量。电感线圈与电容组成LC振荡电路,如图 5所示,通过电感线圈电感量的变化,改变其振荡电路的振荡频率;调整螺钉可以调整水位传感器的精度。电路中虚线框内的元件安装在水位传感器外壳上,虚线框内电路由反相器1,2,电阻R1,R2,电容C1,C2,电感线圈L组成基本LC振荡电路,反相器3将振荡电路输出的非数字脉冲信号,送到单片机IC中。反相器1-3是数字电路,输入端为高电平时,输出端为低电平,反之输入端为低电平时,输出端为高电平。由于R1,R2两个电阻加在反相器1,2的输入和输出两端,使反相器工作特性发生变化,并使该电路工作在线性放大区,电路对输入信号有近10倍的放大作用。

锅炉水位控制器

河南科技学院新科学院 单片机课程设计报告题目:基于单片机的锅炉水位控制器 专业班级:电气工程及其自动化104 姓名: _ 时间:2012.12.03~2012.12.21 指导教师:邵峰、徐君鹏、张素君 2012年12月20日

基于单片机控制的锅炉水位控制器设计任务书 一. 设计要求 (一) 基本功能 1.具有手动和自动两种操作模式 2.能够实现多点水位数据采集,并实时进行水位状态显示 3.具有多种连锁保护和报警功能 具体工作过程如下: 控制器上电后,首先处于自动工作模式,程序开始扫描当前锅炉的水位和压力状态,如果水位低于正常水位,发出报警信后,同时启动水泵上水,经过一定时间后,如水位到达正常水位,报警将自冻结除,同时如果压力为低压状态则马上启动鼓风机和引风机,否则控制器自动关闭鼓风机和引风机。如果水位达到最高水位和压力超过设定压力时自动报警,同时关闭水泵和风机。系统时刻跟踪显示水位和压力状态。如果你想手动操作,你可以通过手动/自动转换键把系统置为手动工作模式,此时可由人工控制水泵和风机的运行,水位和压力检测由控制器自动完成,且当水位过低时不能手动停止水泵,过高时不能启动水泵,压力过低不能停止风机,过高不能启动风机,从而实现安全联锁保护控制。 (二)扩展功能 1.系统具备一定的硬件抗干扰能力 2.系统增加软件看门狗功能 二.计划完成时间三周 1.第一周完成软件和硬件的整体设计,同时按要求上交设计报告一份。 2.第二周完成软件的具体设计和硬件的制作。 3.第三周完成软件和硬件的联合调试。

目录 1引言 (1) 2总体设计方案.............................................................................. 1 2.1设计思路.............................................................................. 2 2.2设计方框图 (2) 3设计组成及原理分析..................................................................... 3 3.1水位检测电路设计..................................................................... 3 3.2驱动电路设计 (4) 3.3报警电路设计 (4) 3.4复位电路 (5) 3.5振荡电路 (5) 3.6水位指示电路 (6) 3.7手动自动路 (6) 4总结与体会 (7) 参考文献…………………………………………………………………………… 8附录1 …………………………………………………………………………… 9附录 2 …………………………………………………………………………… 10附录 3 …………………………………………………………………………… 11附录 4 (12)

浮球式与电容式液位开关区别

浮球式与电容式液位开关区别? 随着时代经济、技术的发展,传感器成为了设备中代替人工重要零件。而液位开关也随之发展起来,其中浮球式和电容式两种液位开关也现在常用的传感器之一。液位开关的主要功能都是检测液位、控制液位,区别在于其他的工作原理、技术参数等,那么这两种液位开关有什么区别呢? 区别一:外观 虽然液位开关至属于电子元器件类产品,但是外观也是和我们的使用息息相关,比如和安装有关等。浮球式液位开关的结构通常都是一个密封的管子上有一个浮球,浮球可上下移动。而电容式通常都是扁平式的结构,这样的结构更便于安装。 区别二:工作原理 浮球式液位开关的外观结构与其工作原理息息相关,浮球式液位开关密封的管内含有一个干簧管,而浮球内部是一个环形磁铁,还有固定环,浮球与磁簧开关在相关位置上。 当浮球随着液体的上下降而浮动时,浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作,随后给出信号。

电容液位开关通过测探介质的导电率或绝缘率决定是否有液体的存在,简单可以理解为根据电容值的大小来判断液体是否达到了固定水位。电容在液位开关及其所处的介质之间形成。当检测到有液体时,电容值变化极大。 区别三:清洁、卫生程度 浮球式液位开关是需要直接接触液体才能检测液位的变化,而浮球内部又具有一个带有磁性的磁体,易吸附水中的杂质产生水垢。在清洗方面也不方便,比如浮球式与管内中间的部分等。且浮球式液位开关不符合食品卫生认证标准。 电容式液位开关结构简单,且只要将电容式液位开关贴紧容器壁即可检测。因为其是在容器壁外检测,并不直接接触液体,所以清洗更加简单,卫生也有所保证。

区别四:安装方式 浮球式液位安装需要开孔,而电容式液位开关只需贴紧容器外壁即可。 区别五:精测精度 电容式液位开关精测精度为在±3mm以内,而浮球式液位开关通常在±3mm又可能会更高。 区别六:应用环境 浮球式液位开关因为其结构设计原因,浮球极易出现卡死的现象,所以不能用于检测黏稠的液体,以及含有杂质的液体也容易会导致浮球卡死。电容式液位开关因为可以隔着介质检测液体,所以无论容器内的液体是具有杂质,还是黏稠性高,具有腐蚀性等都不会影响。 区别七:价格 浮球式液位开关对比其他的液位开关,价格都相对比较便宜,而电容式液位开关价格对比光电式、超声波式的价格会比较便宜,但是价格相对浮球来说浮球式的液位开关一般会更便宜。但是综合稳定性和和其他方便等因素来说电容式的比较稳定。

多种液位开关的基本讲解

液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。 1、浮球液位开关 浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。 2、音叉液位开关

音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。3、电容式液位开关 电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状

态发生变化。 4、外测液位开关 外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。 5、射频导纳液位开关 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性

DF-96系列全自动水位控制器工作原理

DF-96系列全自动水位控制器工作原理 [日期:2012-01-02] 来源:作者:辽宁徐涛 一、整机工作原理 该型全自动水位控制器电路原理如下图所示。由图可知,本控制器电路主要由电源电路、水位信号检测电路、输出驱动电路三部分组成,下面分别加以介绍。 1.电源电路 AC220V电压经变压器T降压,其次级输出近13V左右交流电加至由D1~D4构成的整流桥输入端,整流后经电容CI滤波得到约10.5V直流电压。该电压经Rl加到红色发光管LED I上,将LEDI点亮,表示电源正常。该电压除了为IC I 及继电器提供工作电源外还直接送到水位检测电极C.作为水位检测的公共电位。 2.水位信号检测电路 该部分是以四二输入与门电路CD4081为核心并配以五根水位检测电极A—E构成的。其作用是根据电极实测水位的变化CD4081相应引脚的电平随之变化,满足与门条件时相应输出端电平改变,以驱动输出电路。其中R2是ICI 的电源输入限流电阻,D5与R3及D6与R8起隔离自锁作用,当相应输出端即ICI(10)脚、(3)脚为高电平时将(8)脚、(1)脚锁死,其状态的翻转取决于(9)脚和(2)脚。C2—C5及R4_R6、R12的作用是滤除干扰信号意外进入控制器引起误动作。 3.输出驱动电路 该部分主要由驱动管VTI,继电器Jl、功能选择开关K及输出状态指示绿发光管LED2组成。功能选择开关K处于“开?位时,继电器Jl被强制动作.其相应触点Jl-I闭合,外接负荷(单相电动水泵或控制接触器)开始工作,输出状态指示绿发光管LED2也被点亮;处于“关”位时,触点Jl-I断开,外接负荷被切断;处于“自动”位置时.Jl动作与否受驱动管VTI的控制.当VTI基极电位高于0.7V 以上时则饱和导通,继电器儿得电动作,其触点Jl-I闭合,反之则断开。

液位控制系统设计说明

目录 第1章绪论............................................................................................... - 1 - 第2章设计方案........................................................................................ - 2 - 2.1 方案举例......................................................................................... - 2 - 2.2 方案比较......................................................................................... - 3 - 2.3 方案确定......................................................................................... - 3 - 第3章硬件设计........................................................................................ - 4 - 3.1 控制系统......................................................................................... - 4 - 3.1.1 AT89C51单片机 ..................................................................... - 4 - 3.1.2 AT89C51的信号引脚............................................................... - 6 - 3.1.3 单片机最小系统 ....................................................................... - 7 - 3.2 感应系统......................................................................................... - 8 - 3.3 指示系统......................................................................................... - 9 - 3.4 液位控制系统................................................................................. - 10 - 3.5 电机与报警系统.............................................................................. - 11 - 第4章软件设计...................................................................................... - 14 - 4.1 延时子程序.................................................................................... - 14 - 4.2 感应系统程序................................................................................. - 14 - 4.3 指示系统程序................................................................................. - 15 - 4.4 电机和警报系统程序 ....................................................................... - 16 - 4.5 液位预选系统程序 .......................................................................... - 16 - 4.6 系统主流程图................................................................................. - 19 - 第5章系统测试...................................................................................... - 21 - 5.1 仿真测试过程................................................................................. - 22 - 5.2 仿真结果....................................................................................... - 24 -总结...................................................................................................... - 25 - 致谢...................................................................................................... - 26 - 参考文献................................................................................................... - 25 -附录1 系统仿真电路 ................................................................................ - 28 - 附录2 源程序.......................................................................................... - 29 -

全自动水位控制器水泵全自动液位控制器DFC_V_A

DF-96系列全自动水位控制器工作原理 一、整机工作原理 该型全自动水位控制器电路原理如下图所示。由图可知,本控制器电路主要由电源电路、水位信号检测电路、输出驱动电路三部分组成,下面分别加以介绍。 1.电源电路AC220V电压经变压器T降压,其次级输出近13V左右交流电加至由D1~D4 构成的整流桥输入端,整流后经电容CI滤波得到约直流电压。该电压经Rl加到红色发光管LEDI上,将LEDI点亮,表示电源正常。该电压除了为ICI及继电器提供工作电源外还直接送到水位检测电极C.作为水位检测的公共电位。 2.水位信号检测电路该部分是以四二输入与门电路CD4081为核心并配以五根水位检测电极A—E构成的。其作用是根据电极实测水位的变化CD4081相应引脚的电平随之变化,满足与门条件时相应输出端电平改变,以驱动输出电路。其中R2是ICI的电源输入限流电阻,D5与R3及D6与R8起隔离自锁作用,当相应输出端即ICI(10)脚、(3)脚为高电平时将(8)脚、(1)脚锁死,其状态的翻转取决于(9)脚和(2)脚。C2—C5及R4_R6、 R12的作用是滤除干扰信号意外进入控制器引起误动作。 3.输出驱动电路该部分主要由驱动管VTI,继电器Jl、功能选择开关K及输出状态指示绿发光管LED2组成。功能选择开关K处于“开?位时,继电器Jl被强制动作.其相应触点Jl-I闭合,外接负荷(单相电动水泵或控制接触器)开始工作,输出状态指示绿发光管LED2也被点亮;处于“关”位时,触点Jl-I断开,外接负荷被切断;处于“自动”位置时.Jl 动作与否受驱动管VTI的控制.当VTI基极电位高于以上时则饱和导通,继电器儿得电动作,其触点Jl-I闭合,反之则断开。 二.实际应用分析 下图是该型全自动水位控制器实际应用的四种接法,分别对应单控上水池、单控下水池、缺水保护和上下水池联合控制。 1.单控上水池 此时电D(绿线)、E(黄线)与电极C(黑线)并接置入水池的最低点,与水池底部接触作为水池(水塔)地线(公共电位);电极A(红线卜一为上水池(水塔)上限液位控制点,水位上升达到A点水位,水与探头接触,水位控制器自动关泵;B隘线卜一为上水池(水塔下限液位控制点,水位下降到B点水位以下,水与探头脱离接触,水位控制器自动开泵,水池充水。其电气原理是:由于电极D、E、c短接,则ICI(8)、(9)脚皆为高电平,与门输出端(10)脚输出高电平,该高电平送至ICI(5)脚,其(6)脚由于VI2的截止同样为高电平,这样与门输出端(4)脚输出高电位,驱动管VT1饱和导通.Jl得电动作,其触点J1-1闭合,外控水泵得电工作,向池内补水;随着水位的升高.检测电极B首先升为高电位(水是导电的) .即ICI(2)脚转为高电平;待水位上升达到上限液位控制点A点时.Icl(1)脚亦转为高电平,与门输出端(3)脚输出高电位,则VI2饱和导通,将IC1(6)脚钳制为低电位。根据与门的特性,其输出端(4)脚转为低电位,驱动管VT1截止.Jl失电,其触点J1-l断开,外控水泵停止工作,补水停止。 ?随着池内水位的下降,电极A(对应于IC1(1)脚)脱离水面与公共电位断开,但此时由于(3) 脚对(1)脚的自锁作用,所以ICI(1)脚仍然维持高电平并与(2)脚共同作用,始终将IcI(6)脚钳制为低电位;待池内水位下降直至检测电极B脱离公共电位时,即ICI(2)脚变为低电位,与门输出(3)脚电位翻转,则VT2截止.ICI(6)脚变为高电位,与门输出端(4)脚同样输出高电位,驱动管VT1饱和导通.Jl得电动作,触点Jl-I闭合,外控水泵得电工作,同时指示灯LED2被点亮。向池内再次补水,往复循环,实现无人值守控制。

液位控制器的电路模拟设计

课程设计名称:电子技术课程设计 题目:液位控制器的电路模拟设计 学期:2011-2012学年第2学期 专业:自动化 班级: 姓名: 学号:

辽宁工程技术大学 课程设计成绩评定表

课程设计任务书 一、设计题目 液位控制器的电路模拟设计 二、设计任务 1.检测显示液位功能。 2.控制通道输出为双向晶闸管或继电器,一组转换触点为市电(220V 10A) 3.实现与给定液位比较控制功能。 三、设计计划 电子技术课程设计共1周。 第1天:选题,查资料; 第2天:方案分析比较,确定设计方案; 第3~4天:电路原理设计与电路仿真; 第5天:编写整理设计说明书。 四、设计要求 1. 画出整体电路图。 2. 对所设计的电路全部或部分进行仿真,使之达到设计任务要求。 3. 写出设计说明书。 指导教师: 时间:2011年6月24

1. 方案论证 1.1 设计方案 1.2系统组成框图 2.原理及技术指标 3.单元电路设计及参数计算3.1电源电路 3.2 水位检测和水位控制电路3.2.1水位检测电路 3.2.2 水位控制电路 3.3液位显示电路 3.3.1液位显示部分结构流程图3.3.2液面显示原理 3.4 电机开关控制电路 3.5 电机状态显示电路 3. 6报警电路 4. 仿真 5. 液面控制器总原理图 6.设计小结 7. 参考文献

本液位控制器模拟电路系统具有水位手动控制、电机运转指示、超警戒报警等功能,由七部分组成,即液位检测电路、液位显示电路、液位控制电路、电机开关控制电路、电机状态显示电路、报警电路和电源电路。它采用了二极管、三极管、稳压管、继电器、三端稳压电路等多种电子元件来实现以下为各部分电路及元件原理。其中,液位检测电路是通过压电式单向测力传感器实现将水位变化产生的压力变化转换成电流信号,便于后期的处理。水位控制电路是利用电压比较器的原理实现水位的确定,同时利用迟滞比较器的迟滞性来避免水位压力变化产生的跳闸现象和因水波波动而产生的不稳定信号,同时将比较结果输给下一级。电机开关控制电路是将上一级的结果反映到继电器上,同时利用继电器的特性决定电机是否工作。本系统实现了对水位得监测以及报警,采用传感器和单片机对液位进行监测、显示,精度和灵敏度都比较高,同时也给予了声音报警。电机状态显示电路是通过发光二极管的亮灭显示出电路的工作状态,加水还是在放水。报警电路是利用电压比较器的原理实现水位超过警戒值就报警的功能。电源电路采用电网供电,通过变压器电路、整流电路、滤波电路和稳压电路将电网中的220V交流电转换成直流12V、5V电压。稳压电路由三端稳压器实现,用它来组成稳压电源只需很少的外围元件,电路非常简单,且安全可靠。直流电源电路对水位检测电路、水位控制电路、电机开关控制电路、电机状态显示电路、报警电路和电源电路供电,交流电源只对电机供电。 随着科技的发展人们对水位控制的需求越来越多,它不仅要具有自动控制水位的功能,而且要能手动调整水位,给人们的生产生活带来了极大的方便。此方案电路图构成简单易懂,元器件的价格便宜,性能较稳定,操作简单,具有经济前景。

电容式液位开关功能及特性介绍

电容式液位开关功能及特性介绍 选择电容式液位开关的功能,一方面是满足自己的需求,另一方面也是在选液位开关的质量。液位开关的功能主要是用于水位检测、水位控制。而电容式液位开关常用功能就是检测低液位,检测高液位,或者实现缺水保护功能等。一般电容式液位开关可以达到的功能为: 1.检测到水箱中某一个点时给出信号提醒,比如常见的功能的水箱中没水时,或者水位上升至某一程度时给出信号报警。 2.配合控制板等,当检测到水箱中没水时自动加水。 电容式液位开关体积小,价格便宜,最大的特点为,可以隔着介质检测容器中的水位变化。这一特点使得电容式液位开关的应用大大的扩展了。如浮球式液位开关同样价格便宜,光电式的液位开关比电容式的性能更稳定,但是无论是光电式还是浮球式的液位开关。都是属于需要给水箱开孔才能安装使用的。而电容式不用。

浮球式液位开关被限制于黏稠的液体、含杂质的液体中无法使用,因为浮球容易被卡死。并且其结构松散复杂,比较难以清洗。例如在浮球与中间的管中间的内部是很难清洗的,且浮球式液位是需要直接接触液体才能检测的,所以如果检测是的水质复杂的硬水,那么时间久之后会形成水垢。水垢会产生液位开关产生细菌,如果使用在食品机器中,比如净水器,咖啡机、饮水机等,那么里面的水长期接触带有水垢的浮球,长期以往下去会影响人体健康。而如果需要客户经常性的清洁浮球开关,那么也势必会影响用户体验,而电容式则不会有这类问题出现。 而电容式液位开关只需要贴在水箱外壁即可检测,十分方便,所以无论是水中有杂质还是沉淀物、漂浮物,或者液体黏稠、有腐蚀性等都不会影响检测。

电容式非接触式的检测特点使其应用广泛的扩大了,当然电容式液位开关因为其工作原理原因,也存在有缺点。电容式无法检测金属容器内的液体,只能用于检测非金属材质的容器,金属容器同样会影响检测结果。 深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位开关,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。

什么是液位开关 液位开关原理

西安祥天和电子科技有限公司 主营产品:液位传感器控制箱报警器GKY仪表液位控制系统,液位控制器,无线传输收发器等详情咨询官网https://www.wendangku.net/doc/4c17218195.html, 什么是液位开关液位开关原理 液位开关,顾名思义,就是根据液位来自动开关水泵。实现这种功能的方式有很多,主要由所采用的液位传感器来决定。现在的液位传感器无外乎电极式、UQK/GSK式、光电式、压力式、GKY式等几种。分析其基本原理就能够发现这些传感器的优缺点。有些固有的缺点,无论怎么做都无法避免。当然传感器的制造工艺和材质也会影响其性能,所以市场上有不同品质和价格的液位传感器。我们先从其实现原理分析,再从其制造工艺和材质来探讨。液位控制的核心在于液位传感器,它决定了液位控制系统的可靠性、稳定性及使用寿命。所以应该根据使用环境来慎重选择。 至于如何开关水泵?可以有各种设计方案,实现不同的功能。具体设计方案可以登录本公司官网的“资料免费下载”栏目下载。 一、电极式液位控制传感器 电极式是最早的液位控制方式,其控制原理很简单:因为水是导体,有水的时候两个电极间导电,交流接触器吸合。图1.1为电极式在水中控制原理示意图。但是电极在水中会分解而且会吸附很多杂质。如果不及时清理,电极就会失去作用,这是电极式液位传感器固有的缺陷。电极式液位传感器的制造非常简单,有人将导线外皮拨开,插到水里就可以做成电极式液位控制器。所以电极式液位控制器造价很低,价格便宜,但使用寿命很短。当然,如果采用不锈钢做电极,硬度较强,分解得就会慢一点。如果表面再处理光滑一些,电镀一下,吸附的杂质就会少一些,使用寿命就会长一点。但是无论怎么做,其品质都不可能超过干簧管。 二、UQK液位控制原理

水位数字控制电路(1)

华南农业大学珠江学院水位数字控制电路实训报告 院系:信息工程系 专业:电气工程及其自动化 班级:1202班 姓名:黄伟奇201225180211 组员:罗润 201225180235 赖梓聪201225180242 指导老师:詹庄春 2013年11月20日

第一章绪论 (3) 1.1 摘要 (3) 1.2 课题研究的目的和意义 (3) 第二章系统总体设计及方案认证系统 (4) 2.1 设计内容 (4) 2.2 电路原理 (4) 2.4方案认证 (5) 第三章硬件电路设计设 (6) 3.1 利用multisim绘制原理图 (6) 第四章硬件电路安装及调试 (7) 4.1 手工焊的工具 (7) 4.2 焊接原理 (7) 4.3 焊接注意事项 (7) 4.4 元件清单及其功能 (9) 4.5 调试要点 (11) 4.6 问题讨论 (11) 第五章总结 (12) 第六章后记 (12) 参考文献 (13)

第一章绪论 1.1 摘要 在日常生活及工农业生产中,往往需要对水位进行监测并加以控制,时下市场上有一些采用浮球来控制水位的球阀和简单水位控制开关,这些产品价格不高,但是没能做到自动控制水位的高低,下面介绍一款性能稳定的全自动水位控制器;该控制电路简单,使用灵活,可独立运作,也可作大型数字控制系统的外围控制器件。。 1.2 课题研究的目的和意义 研究目的:通过这次的课题研究我们希望在理清它的发展脉络上进一步了解它的发明原理,将平时所学习的知识运用到实验探索上,这对提高我们的动手能力,创新意识,及锻炼思维活动无疑是一个莫大的帮助。同时我们也希望这次的研究能让同学进一步了解照明灯,而不是仅局限于课本知识以内。从小的突破点入手,掌握又一项科技知识,从而实现课堂外的又一次提高,为现代教育科学尽一份力量! 研究意义:随着电子技术的发展,人类越来越脱离纯手工的检测,特别是水位检测的发展,更是迅猛发展。本报告介绍的是模拟水位数字控制电路。依靠水位,来控制水泵的运行,适时对河水进行加水控制,达到用户用水安全。适合于水利工厂适时控制水源,达到合理利用水源,保护环境。