施工组织设计、施工方案管理流程(初稿)为规范青岛分公司在建项目施工组织设计、施工方案管理,特制订青岛分公司在建项目施工组织设计、施工方案管理流程。 一、管理依据 局施工组织设计管理办法、施工组织设计规范(GB50502-2009)、建设部文件关于重大危险性分部分项工程安全管理办法(建质〔2009〕87号)等。 二、审核管理 1、需要公司、分公司审核审批:施工组织设计、土方及支护方案、临时用电施工方案、平面布置图、模板施工方案、防水施工方案、脚手架施工方案、大体积混凝土施工方案、屋面工程施工方案、钢结构施工方案、幕墙施工方案、装饰装修方案、冬雨季施工方案、二级策划、总承包管理方案、安全施工组织设计、质量控制计划、创优策划、质量通病防治方案。 2、重大危险性分部分项工程施工方案上报分公司、公司总部审批。 3、除以上两项以外的一般施工方案。 三、管理流程 1、施工组织设计管理流程
2、分公司施工方案管理流程 项目经理审查,签字 提报分公司总工审核 提报公司技术质量部审核 公司相关部门会审 公司总工程师审批 提报业主、监理审批 施工组织设计编制完成 留存审核记录
3、危险性较大的分部分项工程施工方案管理流程 项目经理审查,签字 提报分公司工程技术部审查 提报分公司相关部门审查 分公司总工审批 提报业主、监理审批 施工组织设计编制完成 留存审核记录
四、施工组织设计、施工方案编制要求 1、施工组织设计、施工方案应严格遵守施工组织设计规范(GB50502-2009)中的规定。 2、施工组织设计中应重点对以下内容进行说明: (1)资源的配备情况,包括各个阶段劳动力、机械设备、材料数量和使用部位。 (2)总进度计划(网络图或project 横道图)。 (3)项目施工重点、难点、解决的措施。 (4)项目管理目标和措施。 (5)季节性施工要点。 项目部内部讨论,定稿 提报分公司工程技术部审查 分公司技术、安全部门审查 分公司组织专家论证(需要时) 公司总工程师审批 提报业主、监理审批 专项方案编制 留存审核记录
主体工程施工方案 1.前言: 本工程为江苏大生集团南通英实纺织制品有限公司迁址新建项目—主厂房工程,针对工程工期较紧的特点,框架柱从基础承台开始一次性浇筑至二层楼面梁底标高下50mm,地圈梁部位在柱上相应位置插筋,模板拆除后砌筑基础墙,然后将地圈梁钢筋与柱上预留插筋焊接,以满足图纸及规范要求,在地圈梁砼浇筑完毕后进行基础工程的验收。本工程主体结构共分为四个施工段,其中外围框架部位为以9-10轴、17-18轴伸缩缝为界共分三个施工段;中间部位分为一个施工段,各个施工段分别一次成型。 2.主体工程施工顺序: 模板与钢筋制作成型、放线→脚手架搭设→柱钢筋焊接、绑扎→柱钢筋验收→柱模板安装→柱模验收、砼浇筑→楼面模板脚手架搭设→铺梁底模→梁钢筋绑扎→安装梁侧模→安装楼板底模→楼板钢筋绑扎→钢筋模板验收→浇筑砼→养护、拆模。(其中水、电、空调等专业的预埋穿插在整个施工过程之中) 3.模板工程 模板工程是现浇砼结构的关键工序,必须具有足够的强度、刚度和稳定性,保证工程结构的构件各部分的形状、尺寸和相互位置的准确,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力及施工荷载。同时它必须具备构造简单,装拆方便,利于施工的特点。 3.1柱模支撑构造 (1)本工程柱子截面为400×700、400×600、600×600、600×700等。 (2)柱模采用18厚胶合板,70×100木方背楞(中距不得大于200),双钢管扣件配备M14对拉螺栓固定(间距500—600)。对于大于等600的柱,中间布置一根M14对拉螺栓(间距同钢管扣件间距500-600)。 3.2梁模支撑构造
(1)本工程结构梁的截面有300×850、300×800。350×800等。 (2)梁的侧模、底模均采用18厚胶合板,木方背楞(中距200),钢管扣件支撑,钢管托楞及立柱采用Ф48×3.5钢管,大梁支撑间距为500-600,立杆间距取800~1000mm。 3.3板支撑构造 (1)本工程结构板的厚度绝大部分为100厚,局部板厚为110。 (2)楼面模板采用18厚胶合板,排架支撑上设横梁和70×100木方作阁栅,水平十字 拉杆高度控制在2m左右,大梁底模、侧模均采用18厚胶合板,木方背楞,钢管扣件支撑体系,每隔10m设一道剪刀撑,大梁支撑间距500-600。 (3)梁的模板支杆设一道纵向连接杆,在柱梁节点处做定型柱角模板,控制断面上下一致,满堂架子搭设完。经检查无误后,将每一只扣件拧紧,设好剪刀撑。 (4)伸缩缝处采用泡沫板作模板。 3.4模板工程施工要点 ??? (1)立模前,首先做好测量放线工作,?所有轴线标高都必须引测复核,不可延用,以便及时调整误差。 ????(2)立柱模板时,应认真清理柱施工缝表面杂屑、?残留水泥砂浆及松动石子,将表面清洗干净。同时,柱模板下必须留设清洗口。 ?? (3)模板安装过程中,测量人员要实施跟踪检查,?对预埋件的位置、模板的垂直度、几何尺寸、水平标高、轴线位置等,检验其是否符合设计和规范要求。模板安装的几何尺寸允许偏差见下表。
内部管理制度系列 施工组织设计施工方案管 理制度 (标准、完整、实用、可修改)
GL 实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-40789 施工组织设计施工方案管理制度 Con struct ion orga ni zati on desig n con struct ion plan man ageme nt system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可 循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、每一施工项目在编制总体施工组织设计时, 其中的安 全技术措施必须包含下列内容。 安全组织机构及职责。 季节性施工安全技术措施。 方面的安全规定。 2、用电设备在4台及以上或用电设备总容量在 50KVA 及 以上的施工项目或施工现场,施工技术室必须编制独立的临 时用电施工组织设计 3、施工技术室负责下列达到一定规模的危险性较大的 ⑵、 作业队安全生产目标。 ⑶、 分部分项工程施工安全技术措施。 (5)、 关键性、危险性较大的分部分项工程安全卡死制度。 (6)、 有关安全教育、安全检查、防火防爆、临时用电等
分部分项工程除有总体施工组织设计外,必须单独编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工技术负责人、监理工程师签字后实施,并由专职安全生产管理人员进行现场监督。 (1)、基坑支护与降水工程(基坑深5m及以上须挡护、降 水时)。 ⑵、土方开挖工程(挖深5m及以上)、隧道、顶进、暗 挖等工程。 (3)、模板工程(规模按有关标准执行)。 (4)、起重吊装工程 (5)、脚手架工程(高度超24m的落地式脚手架、附着式、 门式、挂、吊、挑式脚手架、卸料平台 (6)、拆除爆破工程。 ⑺、桥梁架设施工。 (8)、转线施工。 (9)、站场更换设备施工。 (10)、线路加固防护施工。 (11)、其它危险性较大的工程。 上列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程、 桥梁架设、转线施工、站场更换设备、线路加固防护专项施工方案,安全领导小组应组织具有一定相关专业工作经验的三位以上专家进行论证审查。
目录 一、工程概况 二、项目部管理机构 三、建立安全保证体系和安全管理制度 1、安全保证体系 2、安全管理制度 四、分部分项技术交底 五、专项方案 1、临时用电专项方案 2、高处作业安全措施 3、临边、洞口防护措施 4、模板安拆方案 5、夏季施工措施 6、雨季施工措施 7、钢构安全保证措施 8、消防技术措施 9、环境保护及文明施工措施 六、安全技术措施 七、应急预案
安全施工组织设计 一、工程概况 铜陵浩荣电子3#厂房工程,由铜陵市浩荣电子科技有限公司开发建设,我公司承建施工。设计单位为安徽五维空间建筑设计咨询有限公司。本工程建设地点在铜陵市经济技术开发区,总建筑面积8599平方米。是单层轻钢结构厂房,钢筋混凝土独立基础,围护墙为砖墙。 二、项目部管理机构组成。(见附表1) 施工总体目标: 1、工程质量等级:合格。 2、工程工期:120个日历天。 3、加强安全管理,杜绝发生重大安全事故。全年无重伤、工亡及重大设备、火灾事故、减少轻伤、负伤率控制在15‰以下。 4、加强精神文明建设,做到文明待人,文明施工。重视保护环境,不污染环境。 三、建立安全保证体系和安全管理制度。 (一)、安全生产保证措施 1、安全生产目标 安全生产是指在施工过程中采取各种措施,完善安全管理体系制度,并严格执行,以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中的永恒的主题,作为承包方我们同样把安全放在很高的位
置上,对整个工程的施工过程而言,其排列应为:安全—质量—文明施工—进度—经济效益。只有在确保工程施工安全的前提下,才有质量、文明施工、进度及效益,没有安全就无从谈起。 我公司承诺本工程安全的目标为:杜绝死亡及重伤事故,月事故发生频率控制在千分之一点五以内,争创铜陵市安全文明工地。 这个目标是施工的综合目标,这就对我们提出了一个很高的要求,同样,我们在加强自身的安全管理的同时,将对各协作单位安全管理的控制列入自己管理范围内,进行统一的标准化管理。以确保我们对业主所承诺的安全目标的实现。 2、安全生产保证体系 在本工程施工过程中,我们将运用科学的管理手段和模式,以安全为中心,制定以保证安全生产为目的的体系。落实安全生产体系以保证安全生产措施落实。安全生产体系是由安全生产责任制、安全生产制度及安全管理组成。 3、安全生产责任制 根据本工程管理人员规模,在项目经理负责制的施工管理体系基础上建立各项安全生产责任制,指定以项目经理为主、保卫、安全员为主要监督者的安全生产责任制。 ⑴、项目经理:认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,制定和执行安全生产管理方法,严格执行安全考核指标和安全生产奖罚办法,确保安全生产措施费用的有效使用,严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度,施工中定期组织安全生产检查和分析,针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施,当施工过程中发生安全事故时,项目经理必须及时、如实按安全
施工组织设计 1 2 1、投标人编制施工组织设计时应采用文字并结合图表形式说明主要分项工程3 的施工组织、施工方法、技术组织措施。同时应对关键工序、复杂环节重点提4 出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及5 其他地上地下设施的保护加固措施等。结合工程特点提出切实可行的工程质量、6 工程进度、安全生产、文明施工、水土保持、环境保护管理方案。 7 施工组织设计应附的文字说明及配图见下表(不限于,仅供参考):
8 2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表,图表及格式要求附后。
9 附表一拟投入本标段的主要施工设备 10 附表二拟配备本标段的实验和检测仪器设备表11 附表三劳动力计划表 12 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图13 附表五工总平面图 14 附表六临时用地表 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 第一章工程概况27 第一节工程概况 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 第二章施工准备 56 第一节技术准备 57 1、开工前由公司总工程师组织项目经理部全体人员学习本工程涉及的施工规58 范的主要条文,熟悉标准图集,审查施工图纸,在项目经理部内进行各专业的59 图纸会审,将问题汇总后为正式图纸会审做准备。 60 2、进行施工组织设计交底和讨论,落实施工组织设计对工程质量、安全、进61 度的各项要求,同时进行施工技术交底。对工程的重要部分组织、编制分项工62 程的详细施工方案和编制施工工艺卡。 63 3、根据工程需要准备相应的技术资料,工程中所用到的施工规范、规程、标64 准图集、预算定额及当地建设行政主管部门的有关工程建设文件等,按专业分65 发到各专业施工班组,主要条文及条款由主任工程师向班组进行交底。 66 4、仪器仪表:工程中所用的测量仪器、仪表均应检验、校准,并应有专人负67 责管理、维护。 68 5、外加剂、特殊材料、器械订货的准备及培训。 69 6、与建设单位办理有关技术资料的交接手续,做好定位座标点、水准点的引70 入及标高、控制点的复核工作。 71 7、钢筋、木工、铁件翻样,提出成品、半成品及预制构件加工订货单。 72 第二节生产准备
施1-3-1 建筑设备安装工程 施工组织设计(方案) 工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司 编制单位:广州市第三建筑工程有限公司审批单位: 部门:广州骏威客车有限公司易地改造部门: 联合厂房项目部 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:2003年 4 月 21 日审批日期:年月日
目录 第一章工程概况 ----------------------------------------------------------- 1 第二章施工现场组织机构配备情况 --------------------------------- 4 第三章施工进度计划及各专业工种的协调 ------------------------ 6 第四章主要分部工程施工方法和工艺 ------------------------- 8 第五章质量、安全、生产目标及保证体系和保证措施 --------- 49 第六章文明施工管理方案 ---------------------------------------------- 57 第七章系统整体调试
----------------------------------------------------- 59
第八章竣工验收 ---------------------------------------------------------- 60 第一章工程概况 1.1工程简介 1.1.1工程地点:广州市白云区石井镇石沙路451号 1.1.2工程名称:广州骏威客车有限公司易地改造项目1号联合厂房 1.1.3结构状况:大跨度钢结构、R.C框架结构,建筑面积:25883平方米、 层数:一层(局部2、3层) 1.1.4建设单位:广州骏威客车有限公司 1.1.5设计单位:机械工业第九设计研究院 1.1.6监理单位:广东重工建设监理有限公司 1.1.7 施工单位:广州市第三建筑工程有限公司
目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责
第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署
第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定
xxxxxx山塘全面整治工程施工组织设计 批准: 审核: 编制: xxxxxx限公司 二〇六年五月
目录 第一章工程概况 (1) 1.1 工程简况 (1) 1.2 施工条件 (1) 1.3主体工程项目及其工作内容 (1) 1.4工程质量目标及工期目标 (1) 第二章施工总规划及布置 (2) 2.1规划编制原则、依据 (2) 2.2施工规划说明 (3) 2.3施工总平面布置 (3) 第三章施工进度计划 (5) 3.1施工总进度目标 (5) 3.2施工进度控制措施 (6) 第四章主要工程项目施工方法 (7) 4.1施工测量方法 (7) 4.2套井施工 (8) 4.3土方开挖 (10) 4.4土方回填 (11) 4.5 放水涵管非开挖施工 (13) 4.6干砌石施工 (15) 4.7 浆砌石挡墙及基础 (16) 4.8 砼预制块护坡 (17) 4.9 草皮护坡工程 (18) 4.10 房屋建筑工程 (19) 4.11 砼工程 (20) 4.12 质量保证措施 (22) 第五章主要劳动力使用、机械配备计划 (24) 5.1劳力使用计划 (24) 5.2设备使用计划 (24) 第六章质量保证、工期保证措施 (26)
6.1质量保证措施 (26) 6.2工期保证措施 (29) 第七章安全文明生产 (30) 7.1安全生产措施 (30) 7.2 文明施工措施 (31) 第八章环保措施 (32) 第九章汛期、雨季施工措施 (33) 9.1 汛期施工管理目标 (33) 9.2 汛期施工准备工作 (33) 9.3汛期施工措施 (33) 第十章工程保修措施 (35) 第十三章完工清场措施 (36)
卢氏县中医院县二院合并搬迁新建项目*******专项工程施工 实施方案 (报批稿) (封面) *******公司 (2018年*月*日)
一、编制依据 (1)、《*******设计规范》 (2)、《*******行业规范》 ......等规范 二、工程概况 1、总体概况 2、建筑概况 3、气候条件概况 4、本专项工程建设内容、范围、规模情况(叙述后附明细表)。 三、专项工程优化设计及施工资质 1、深化及优化设计工作安排:在原设计的基础上是否需要进行深化设计,如何进行优化,按相关***行业设计规范及标准要求进行了确定(视具体工程内容按行业设计规范要求分析论述)。 2、本专业专项工程施工资质要求: (1)行业规范要求; (2)资质证明及主要业绩证明。 四、施工组织 1、施工总布置(施工材料、设备、劳动力等安排情况); 2、施工进度计划; 3、分项施工(视具体工程内容逐项分析论述); 4、现场施工条件准备(自然条件、交通、水电条件叙述); 5、工程难点、要点控制措施。
五、主要工艺流程、施工方法及技术措施 文字叙述后附主要工艺流程图。 六、工程管理及措施 1、施工组织管理及措施 2、现场施工管理及措施; 3、生产运行管理及措施: 4、应急管理及措施; 5、质量保证体系及措施 6、安全文明施工管理及措施; 7、工期保证措施 8、施工配合措施(与建设单位、设计单位、监理单位的配合) 9、土建与安装的配合措施 10、检测、验收及售后服务保障管理。 七、工程预算及资金筹措 叙述后附工程投资预算表、主要工程量及主要材料表、资金使用计划表。 八、工程(采购)招标方案
第一章施工计划书与工程进度 第一节工程概况 1. 工程简介 2. 工程特点 3. 机电安装工程项目和机电安装工程概况 4. 给排水工程概况 5. 通风空调工程概况 第二节施工准备工作 1. 技术准备 2. 施工机具与材料的准备 3. 劳动组织准备 4. 建立健全各项管理制度 5. 现场临时设施 第三节主要项目主要施工工艺、技术措施 1. 通风空调工程 2. 给排水工程 3. 电气安装 4. 设备安装 第四节施工进度安排 第五节现场的材料供应和管理措施 第六节降低成本技术措施 第二章工地人员组织 第三章施工品质管理计划 第一节质量保证措施 第二节质量责任制 第三节质量控制措施 第四节成品及设备部件的保护措施 第四章工地安全、文明施工管理计划第一节安全技术措施 第二节消防保卫措施 1. 保卫工作 2. 消防方面 第三节现场文明施工管理措施 第五章系统验收项目及验收办法
第一节系统验收办法 1. 内部验收 2. 监理验收 3. 质检站和行业主管部门验收 第二节本工程系统验收项目 1. 通风与空调工程 2. 给排水工程 3. 电气安装工程 4. 应执行的规程、规范、质量评定标准及竣工验收资料第六章系统操作及维修保养培训计划 第七章保修办法 第一节保修办法 第二节保修办法的实施
第1章施工计划书与工程进度 第1节工程概况 1. 工程简介 恒智天成大厦工程总建筑面积为1l万平方米,是一座以办公为主,餐饮、购物、娱乐为一体的大型综合性建筑。 恒智天成大厦分为地下三层,局部有夹层,地上三十三层,建筑物总高度125米,地下层主要用于地下车库及各种设备机房,地上部分主要用于办公、购物及餐饮。 恒智天成大厦为全现浇结构,建筑物东西方向长约88米,南北方向长约为75米。地下机房主要设在地下层,地下三层设制冷机房、空调机房,地下二层设变配电主、热交换机房、空调机房,地下一层设发电机、电话总机房、空调机房等。 2. 工程特点 恒智天成大厦工程为高层建筑,全现浇结构,目前土建结构己基木完成,为此我方在安装过程中要仔细核查落实预留孔洞、预埋件的设置,为今后安装工程打下良好的基础。 工程量大,进口设备多。 恒智天成大厦工程设备主要包括冷水机组、水泵、冷却塔、热交换器、新风机组、空调机组、排风机、排烟风机、加压风机、风机盘管、VAV变风量末端装置、消火栓及消火栓箱、水箱、加压罐、发电机组、高低压把电柜、变压器、控制箱、动力箱等各型设备共计2197台,其中冷水机组、水泵、高压柜等均为进口产品。
安全文明施工组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区 1#楼 二○一四年三月一十八日
编制说明 一、本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工 现场临时用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等, 另外编制专项施工方案来具体指导。 二、本安全文明施工组织设计编制依据: 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 6、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。
目录 第一章、工程概况 --------------------------------------------3页第二章、管理人员名单及监督电话-----------------------3页 页第三章、安全文明管理目标 --------------------------------4 第四章、安全管理 --------------------------------------------4页 页第五章、基坑支护施工方案 --------------------------------9 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案 -------------------10页第七章、模板工程施工方案 -------------------------------15页第八章、“三宝”、“四口”防护施工方案 ---------------20页第九章、临时用电施工方案 --------------------------------21页第十章、塔吊安装拆除施工方案 --------------------------25页第十二章、安全事故应急预案措施 -----------------------38页附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图
治理工程施工组织 设计方案
治理工程施工组织设计方案 一、施工条件 1、交通条件 场地有简易通村公路到达沟口,交通较方便,能满足治理工程的通行能力。 2、地形条件 位于白层市西部,治理工程区处于沟谷地带,地势相对高差较大,地形较为复杂,场地狭窄,生活不便,在一定程度上对施工布置构成了影响。 3、地质条件 泥石流治理工程区域地层以第四系滑坡堆积层、泥石流堆积层为主。由于地层松散,工程沿河道布设,地下水可能对施工开挖有一定影响;同时由于区域周边地质灾害发育,雨季施工应注意做好施工监测及预警工作。 4、水、电设施 施工区域在沿线,沟道常年有水,能满足施工用水需求,可作为局部施工用水水源,对于离水源较远处施工需用水泵抽水。当前施工区有电线连入,可就近搭接使用。 5、弃土堆放 施工中开挖产生的弃土应运至专门的指定堆放地点,不得随意堆放,以免发生二次灾害。
二、建筑材料 1、水泥、砂石 本工程推荐方案主要包括土石方工程、砌体工程,所需水泥和砂石能够在附近建材厂购取。 2、砂浆拌合系统 本工程主要为砌体施工为主,水泥砂浆用量较大,可根据施工顺序在工程沿线布设砂浆搅拌系统。 三、施工总布置 1、布置原则及依据 (1)根据施工现场实际情况,合理布置,利于施工和现场管理,遵循施工方案和满足施工进度计划的要求。 (2)尽可能减少临时工程工作量,方便运输,节约费用,降低于工程成本。 (3)临时生产、生活设施及施工点的布置应便于工人的生产和生活。并符合劳动保护、安全技术、防洪及防火的规定。 (4)对环境保护和文明施工的要求。 (5)符合国家政策及地方法规和条例。 2、平面布置 根据本工程特点,现场可在治理工程区域集中布置如下场地,设有现场办公室、工具库、水泥库、材料库、变配电室、砂浆搅拌站等。主要临时设施见表 6-1。 表5-1 临时施工设施表
施工组织 一施工准备 1.1技术准备 1.1.1 根据变电所配电设备安装工程项目的工期要求,利用微机处理系统编制工程施工资料,对工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 1.1.2根据业主招标的要求,业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 1.1.3建立健全各项管理制度,在遵照公司各项管理制度。 1.1.4为了使变电所配电设备安装工程项目满足施工验收规,达到优良工程和达标投产工程标准的目标,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质。 1.1.5根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 1.1.6技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底,详细交代施工技术
要点、质量安全要求和施工的安排,交底的图纸必须是经业主或甲方组织过会审的图纸。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。 1.2材料准备 1.2.1材料供应 根据招标文件承包商采购的物资围、设计图纸和工程进度计划,编制物资采购计划,由物资部负责按质量体系程序文件《采购控制程序》的规定,到项目法人指定或同意的供货厂家进行物资采购,保证物资及时进场到位。对招标单位提供的物资按设备到货通知及时安排吊车卸车,并按到货清单认真组织核对,发现包装或设备损坏及时照相、通知监理、物资代表及时进行处理。 1.2.2材料管理 1)所有进场的设备、材料(包括项目法人提供的)由物资部按质量体系程序文件《顾客提供产品控制程序》、《进货检验和试验程序》、《产品标识和可追溯性程序》、《产品搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》负责检验、标识、建帐、保管和分供。 2)将设备、材料堆放到设备、材料放置场地和材料库,设置更值人员,作好防火、防盗、防潮和防锈蚀工作。
安全文明施组织设计 甘肃永靖建筑总公司夏河县廉租住房 洒乙昂小区1#楼 o—四年三月八日
编制说明 本安全文明施工组织设计仅为施工现场总的组织方案,对 施工现场安全、文明施工起总的指导作用。对于如施工现场临时 用电、模板工程、垂直运输、脚手架工程等,另外编制专项施工 方案来具体指导。 本安全文明施工组织设计编制依据: 1、中华人民共和国安全生产法》 2、建设工程安全生产管理条例》 3、施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 4、《建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》 ( JGJ80-91) 6、龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 (JGJ88-92) 7、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 ( JGJ130- 2001) 8、国家、行业、安徽省及合肥市发布的有关安全文明、环保 施工的规定。
第一章、工程概况 第二章、管理人员名单及监督电话 第三章、安全文明管理目标 第四章、安全管理 第五章、基坑支护施工方案 第六章、悬挑式钢管脚手架施工方案10 第七章、模板工程施工方案15 三宝”、“四口”防护施工方案20 第九章、临时用电施工方案21 第十章、塔吊安装拆除施工方案25 第十二章、安全事故应急预案措施38 附1:管理人员及特殊工种操作证复印件 附2:施工总平面布置图
章工程概况 工程名称:夏河县2013 年廉租住房洒乙昂小区二期1#楼建设单位:夏河县住房和城乡建设局 施工单位:甘肃永靖建筑总公司 设计单位:甘肃宏图建筑设计有限公司 监理单位:甘肃星驰建设监理有限责任公司 工程地点:甘南州夏河县城东洒乙昂新区 建筑面积:11284.19m2 结构类型:框架-剪力墙结构,基础为平板筏型基础。 层次:地下一层,地上十一层、本工程建筑耐久年限为二级,耐火等级为n级,抗震设防列度为7度,屋面防水等级为I级,地下室防水等级为n级。 本工程建筑场地为n类,建筑抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。 开工日期:2014年4月15日
目录 第一章、施工组织措施 第二章、施工技术方案及要紧工序 第三章、质量承诺及质量保证措施 第四章、工期承诺和工期保证措施 第五章、安全和文明施工保证措施 第六章、要紧物资材料投入及其保证措施 第七章、劳动力打算安排 附表一、拟投入本项目的要紧施工机械设备表附表二、劳动力打算表 附表三、打算开、竣工日期和施工进度网络图附表四、施工总平面图 附表五、临时用地表
第一章、施工组织措施 第一节:编制依据 我公司如有幸中标,本工程将作为我公司重点工程项目来施工,保证遵守《工程建设标准强制性条文》的有关规定,按照规范、规程及业主和监理单位的有关要求,配备强有力的治理和技术力量,调动最好的施工队伍,投入先进的施工机械设备。本施工组织设计要紧依照以下内容进行编制: (一)、云南省现行的施工和验收规范、规程、标准和关于工程施工治理等方面的技术文件、图集以及相关的法律法规。 (二)、本工程施工图纸、招标文件和工程量清单。 (三)、现场实际勘察情况及承建类似工程的施工经验; (四)、国家现行相关的强制性规范、标准、规程及法律法规以及其他现行相关的强制性标准和技术规范、规程; (五)、我公司的技术力量、机械设备装备及物资储备等情况。 第二节:工程概况 一、工程概况 1)项目名称:鲁甸县龙头山镇沿河村回龙湾不稳定斜坡治理
工程施工 2)建设地点:昭通市鲁甸县境内 3)资金来源及出资比例:政府资金/占100% 4)资金落实情况:已落实 5)打算工期:150日历天 6)质量要求:符合《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0218-2006)、《泥石流灾难防治工程设计规范》(DZ/T0239-2004)、《倒塌、滑坡、泥石流监测规范》(DZ/T0221-2006)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)等要求,保证一次性验收合格。 7)踏勘现场:我方自行组织踏勘现场。 第三节:施工组织和目标 一、机构设置 本工程承建中,我单位将实行项目法施工,由单位技术主管任项目经理,负责本工程的施工。项目部对工期、质量、成本等综合经济效益进行高效有打算地组织协调和治理,并配备先进的机具设备。以科学的手段、先进的技术,优质高效地完成本项工
施工组织设计及专项施工方案管理制度 第一章总则 第一条为规范公司施工组织设计及专项施工方案的编制和管理工作,明确编制、审核、审批手续及过程管理,使该项工作规范化、程序化,特制定本制度。 第二条施工组织设计是以一个单项或单位工程为对象进行编制,用以指导施工全过程各项活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性管理文件。 第三条本制度适用于公司所有新建、扩建和改建建筑工程的施工组织总设计、单位工程施工组织设计和专项施工方案的编制和管理,不适用于投标施工组织设计。 第四条本制度中所列国家、行业、地方标准未标注年号,执行中均以现行有效版本为准。 第二章编制要求 第五条施工组织设计突出的是施工部署,关键是施工方案的选择。施工组织设计要体现统筹规划,科学地组织施工,建立正常的生产秩序,充分利用空间,缩短工期,推广采用先进施工技术,以取得最佳的经济效益。 第六条施工组织设计按编制对象,可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和专项施工方案,专项施工方案包括一般施工方案和危险性较大的分部分项工程施工方案。
第七条施工组织总设计是以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的,用以指导其施工全过程各项活动的技术、经济综合文件,是对整个建设项目施工过程的通盘规划,起统筹规划、重点控制的作用。 第八条单位工程施工组织设计是以单位工程为主要对象编制的,对单位工程的施工过程其指导作用和制约作用。 第九条专项施工方案:是以技术复杂、施工技术难度大的分部(分项)工程为对象而编制的具体控制指导施工的技术文件。施工方案是对施工组织设计中施工方法的延续和深化,要求编制内容详细、具体,具有针对性和可操作性。 第十条工程等级划分按《程序文件汇编》QB/SXJG-CX-09-2016(E版)中《施工组织设计及专项施工方案管理程序》的要求执行。 第十一条施工组织设计及专项施工方案是在中标后由项目经理负责组织有关人员进行施工方案论证优化、再由项目工程师(技术负责人)负责召集项目部相关人员进行编制。 第十二条当工程不具备一次性编制施工组织设计条件时,可按地基与基础工程、主体结构、建筑装饰装修工程等分阶段编制。当编制综合性施工组织设计有困难时,可按土建、安装、室外工程编制,但要满足各专业施工之间的协调关系。 第十三条施工组织设计和专项施工方案的编制格式标准见附录要求。
编制依据 1、现行国家规范及行业标准 2、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 3、《建筑拆除工程安全技术规范》 4、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 5、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》 6、业规范及行业标准。 一、本工程拆除部分概 1、建筑面积约150m2 ;砖混结构,钢筋混凝土条形基础。 2、拆除范围 2.1、饰面材料、竖向砖砌线条、彩灯、落雨管、防雷接地线、室外台阶饰面材料等拆除; 2.2、墙原有饰面材料、楼梯扶手、吊顶、风口等拆除;2.3室内水泥砂浆楼地面面层拆除。 3本工程质量、安全目标 3.1、工程质量要求:符合拆除工程有关的施工验收规定
3.2、安全目标:杜绝火灾及重大伤亡事故。 三、拆除工程施工准备 1、技术准备工作 1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关资料;拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2、学习有关规范和安全技术文件。 1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。 2、现场准备 2.1、施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线(水、电)的切断工作是否完毕,确认安全后方可施工。 2.2、疏通运输道路,接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。 3、机械设备材料的准备 我方采用机械拆除为主、人工拆除为辅,人工转运拆除垃圾的方式进行运输。
3.1、机械材料设备的准备:拆除的机器工具、运输机械。 3.2、组织和劳动力准备:成立组织领导机构、组织劳动力。 四、拆除工程安全技术管理 1、工人进场必须配带出入证,严禁到非施工面乱窜,必须服从现场管理人员的指挥,不野蛮施工、不违章指挥、不大声喧哗、不赌博、不酗酒、不打架、不有意影响业主的工作环境不随地大小便。 2、防坠落:施工前靠外墙窗户必须进行防护,施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。 3、防粉尘:在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘,施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。 4、噪音:拆除工程噪音是在所难免,而该工程在拆除的同时,附近居民也在照常生活,因此在拆除的过程必须做到,拆除物轻拿、轻放。 5、安全、拆除前必须关闭施工面的水总闸,包括消防喷淋总闸,断开所有电的总开,临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备,进场施工的工人必须戴安全帽,穿安全鞋及配备完整的劳何设施,施工的工人严禁在现场吸烟,使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工,必须配备足够的灭火器。 6、墙体拆除施工中严禁正面墙体直接推到。必须分块、自上而下逐步拆除。
京市门头沟区王平镇南港至道须通村道路沿线崩塌及大台社区清千路K7+70m段崩塌灾害治理工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编写人: 明达化工地质有限责任公司 2014年4月
目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (3) 3.1 劳动力组织 (3) 3.2 机械设备 (4) 3.3 工期安排 (4) 3.4 场地布置 (5) 3.5 施工目标 (6) 四、施工方案 (6) 4.1 清方工程 (6) 4.2 砌筑工程 (7) 4.3 注浆工程 (14) 4.4 挂网工程 (17) 五、安全保证措施 (26) 5.1 人身安全 (26) 5.2 设备安全 (26) 5.3 材料安全 (26) 5.4 环境安全 (27) 5.5 工艺安全 (27) 六、质量保证措施 (29)
6.1 砌筑质量保证 (29) 6.2 挂网质量保证 (29) 七、文明施工保证措施 (30)
山体崩塌治理施工组织设计 一、编制依据 (1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版); (2)《崩塌滑坡泥石流灾害调查规范(1:50000)》(DD2008-2); (3)《地质灾害防治工程勘察规范》(DB 50/143-2003); (4)《滑坡防治工程勘查规范》(DZ/T0218-2006); (5)《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ-T0219-2006); (6)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) (7)《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ11-501-2009); (8)《工程测量规范》(GB BV50026-93); (9)《水利水电工程地质勘查规范》(GB50287—99); (10)《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266—99); (11)《水利水电工程地质测绘规程》(DL/T5185—2004); (12)《地质勘探安全规程》(AQ2004-2005)。 施工图纸 现场勘察情况 二、工程概况 本工程共分为2个项目区共12个坡段,均为强风化的开挖岩质边坡,位于道路两侧,对过往车辆、人员安全构成威胁,本次治理措施包括以下四项: 1、清方工程
专业施工组织设计技术方案报审表
唐山冀东启新水泥有限责任公司余热发电工程 电气热工 施工组织技术方案 编制: 审核:
批准: 山东省建设高压容器有限公司 电气热工施工组织方案 1 编制说明 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于唐山冀东启新水泥有限责任公司4000t/d新型干法熟料水泥生产线余热发电安装工程中的电气、热工安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装以及DCS系统安装,是作业指导性文件。未尽事宜或施工中有特殊要求,须遵照国家标准规范或设计要求及有关部门的规定执行。 1.2 编制依据 1.2.1 DL/T5210.4《热工仪表及控制装置》 1.2.2 DL 5009.1 《电力建设安全工作规程》 1.2.3 DL/T 5190.5--2009《电力建设施工及验收技术规范》第五部分:热工自动 1.2.4 DL/T 5210.4--2009《电力建设施工质量验收及评价规程》第四部分:热工仪表及控制装置 1.2.5《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2006 1.2.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2006 1.2.7《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-2006 1.2.8《电气装置安装工程接地施工及验收规范》GB50169-2006 1.2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.2.10《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2006
1.2.11《施工现场临时用电安全技术规范》GBJ46-2006 1.2.12《火电施工质量检验及评定标准》共十一篇 1.2.13《火电工程调整试运质量检验及评定标准》建质[2006]111号 1.2.14《电力工业技术法规(试行)》80电技字第26号 1.2.15《火力电厂基本建设工程启动及验收规程》电建[2006]159号 1.2.16《火电工程启动调试工作规定》建质[2006]40号 1.2.17《电力建设施工及验收技术规范》(热工仪表及控制装置篇) 1.2.18本公司在多项类似工程中的施工经验。 2 工程概况 2.1 工程主装置变电所是由设计、国内配套的工程项目。 2.1.1 主装置变电所变电所内设6KV/0.4KV高低压开关室、变压器室、变频器室、电缆室和控制室等。 2.1.2 大部分负荷为二类负荷。 3 施工准备 3.1 由技术负责人组织参加施工的技工认真熟悉施工图纸及相关设计文件、标准规范,掌握设计意图及设计要求,对图中所选用的电气设备和主要材料进行统计。做好施工图纸的审查、会审,参加设计交底及图纸会审。 3.2 按施工作业计划备齐施工用料及施工机具。 3.3 与设备材料部及质量管理部一起进行工程设备及材料的检验工作,要求设备、材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量合格证及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。 3.4 根据项目特点,组织学习安全规程及规章制度,开工前对施工人员进行全面的安全技术交底。 3.5 施工前组织与土建专业进行工序交接,核实土建工程是否达到电气施工要求,内容如下: 3.5.1屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏; 3.5.2 室内地面的基层施工完毕,并在墙上标出地面标高; 3.5.3预埋件及预留孔位置应符合设计要求,预埋件应牢固;