文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 期终复习题类型解答(供配电)

期终复习题类型解答(供配电)

期终复习题类型解答(供配电)
期终复习题类型解答(供配电)

期终复习题(考试类型)解答

一、填空题

1.由电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户组成的电能与热能的整体称作动力系统。电力系统是动力系统的一部分,由一个发电厂的发电机及配电装置、变电站、输配电线路及用户的用电设备组成。电力网是电力系统的一部分,由各类变电站和各种不同电压等级的线路连接起来组成的统一网络,其作用是输送和分配电能。

2.枢纽变电所的一次电压通常为330kV和500kV,二次电压为220kV或110kV。而一般变电所的一次电压大多是110kV,二次电压为10kV或以下等级。

3.在电力系统中,中性点工作接地方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。

4.电压和频率是衡量电能质量的两个重要指标。

5.用户对供配电系统的基本要求是经济性、安全性和可靠性。

6.电力变压器主要由铁心、线圈、油箱、储油柜以及绝缘套管、分接开关和气体继电器等组成。

7.高压熔断器是用来防止高压电气设备发生短路和长期过载的保护元件,是一种结构简单,应用最广泛的保护电器。

8.高压隔离开关主要用于隔断高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修。高压负荷开关则主要用于10kV配电系统接通和分断正常的负荷电流。

9.高压开关电器中熄灭电弧的基本方法有磁吹法、油吹法、真空灭弧法和六氟化硫灭弧法。

10.高压开关柜在电气和机械联锁上采取的“五防”内容有:①防止误合闸、误分断断路器;②防止带负荷分、合隔离开关;③防止向已经接地的部位送电;④防止带电挂接地线;⑤防止误入带电间隔。

11.变配电所对电气主接线的设计一般从可靠性、灵活性和经济性等方面进行评价。

12.供配电系统中的电气主接线中,通常配置的电气设备有高压隔离开关、接地开关和接地器、避雷器、阻波器、耦合电容器、电流、电压互感器等。

13.保证系统静稳定可采取的措施有:①采用自动调节励磁装置,以实现减少发电机电抗,从而达到减少系统电抗的目的。②采用按周波(频率)减负荷装置。③增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

保证系统动稳定的措施主要有①快速切除短路故障,②采用自动重合闸装置,③采用电气制动和机械制动,④变压器中性点经小电阻接地,⑤设置开关站和采用强行串联电容补偿等。

14.电力系统的经济运行包含电网的经济运行、发电厂的经济运行、变配电站的经济运行以及综合起来考虑整个电力系统的经济运行。

15.根据P=UIcosΦ可知,若电力网的电压和输送的功率一定时,提高电力网的功率因数cosΦ,线路电流就会减少,从而减少了线路上的功率损耗,提高功率因数的方法通常有两种措施:①合理地选择调整异步电动机的运行,提高用户的功率因数(自然补偿法);②利用并联补偿装置提高用户的功率因数(人为补偿法)。

16.变配电所常用的防误装置有机械闭锁、电气闭锁、电磁闭锁、红绿牌闭锁、电脑闭锁等。

17.使电气设备从一种状态转换到另一种状态的过程称为倒闸,此过程中进行的操作叫做倒闸操作。

18.负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。

负荷曲线按负荷的功率性质不同,分有功负荷和无功负荷曲线;按时间单位的不同,分日负荷曲线和年负荷曲线;按负荷对象不同,分用户,车间或某类设备负荷曲线。与负荷曲线有关的物理量有:年最大负荷和年最大负荷利用小时和平均负荷和负荷系数。

19.高低压熔断器、高压负荷开关、高低压断路器和低压刀开关需校验断流能力。

20.高层建筑物按其名称可分为居住建筑和公共建筑,其中居住建筑中19层和19层以上的高级住宅分为一类建筑;10~18层的普通住宅称为二类建筑。公共建筑包括医院、百货楼、展览楼、财贸金融楼、电信楼、广播楼、省级邮政楼、高级旅馆、重要办公楼、科研楼、图书馆、档案楼等。这些公共建筑中若建筑高度超过50m,可视为一类建筑;如果建筑高度不超过50m,就属于二类建筑。

21.高层民用建筑的用电负荷分为三级:一类建筑的消防用电设备为一级负荷;二类建筑的消防用电设备为二类负荷;一、二类建筑中,非消防电梯为二类负荷,其余为三类负荷。

22.高层建筑物的变电所一般设在主体建筑物内,也可设在裙房内。

23.电气接地按其接地的作用,可分为两大类:电气功能性接地、电气保护性接地。电气功能性接地,主

要包括电气工作接地、直接接地、屏蔽接地、信号接地等。电气保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、防电化学腐蚀接地等。

24.高层建筑的外部防雷系统装置与工厂供电系统的防雷装置基本相同,都是由接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器及其他连接导体组成,是传统的避雷装置。

25.变电站综合自动化系统从其测量控制、安全等方面考虑,可划分为:监控子系统、保护子系统、电压和无功控制子系统三个子系统。

26.无人值班变电站要求实现的“四摇”功能是指:遥控、遥测、遥调、遥信。

27.试述JY603-0.0015型电容器的型号含义:J表示均压电容器;Y表示油浸绝缘;表示额定电压kV,0.0015表示标称容量为微法。

28.试述TT-30-11调相机型号的含义:表示额定功率为30Mvar、额定电压为11kV的同步调相机。

二、问答题

1.电力系统为什么要求“无功功率平衡”?如果不平衡,会出现什么情况?

答:发电机、调相机、电力电容器及高压输电线路的充电电容都是产生无功功率的“容性装置”,而实际生产中广泛使用的异步电动机、电抗器、输电线路的电抗等都是需要大量无功功率的“感性装置”。当发电厂供给线路的无功功率过剩时就会造成线路电压和升高;无功功率不足时又会造成线路电压降低。因此,电力系统要求“无功功率平衡”。如果无功功率不平衡,则电网供出的电压波动就会很大,无论电压过高还是过低,都会对电气设备和电力系统自身的安全产生很大的危害。无功严重不足时还能造成“电压崩溃”使局部电网瓦解。

2.热电厂和凝汽式电厂有什么不同?这类火力发电厂通常建在哪些地方?

答:凝汽式电厂和热电厂都属于火电厂。多数凝汽式电厂一般建在煤矿、煤炭基地附近,或建在铁路交通便利的地方,这类火电厂发出来的电能,通过高压输电线路送到负荷中心,仅向用户供出电能。热电厂则不仅向用户供电,同时还向用户供蒸汽或热水。由于供热距离不宜太远,所以热电厂多建在城市和用户附近。

3.我国工矿企业用户的供配电电压通常有哪些等级?

答:我国工矿企业用户的供配电电压有高压和低压两种,高压供电通常指6~10kV及以上的电压等级。中、小型企业通常采用6~10kV的电压等级,当6kV用电设备的总容量较大,选用6kV就比较经济合理;对大型工厂,宜采用35~110kV电压等级,以节约电能和投资。低压供配电是指采用1kV及以下的电压等级。大多数低压用户采用380/220V的电压等级,在某些特殊场合,例如矿井下,因用电负荷往往离变配电所较远,为保证远端负荷的电压水平,要采用660V电压等级。

4.供配电系统的负荷如何划分的?

答:供配电系统的负荷,按其对供电可靠性的要求,通常分为三级。其中一级负荷:若对此负荷停电,将会造成人的生命危险及设备损坏,打乱复杂的生产过程,造成重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失。二级负荷:若对此种负荷停电,将会造成工厂生产机器部分停止运转,或生产流程紊乱且难以恢复,致使产品大量减产,工厂内部交通停顿,造成一定的经济损失,或使城市居民的正常生活受到影响。三级负荷:所有不属于一、二级负荷的其他负荷均属于三级负荷。

5.对供配电系统的布置有哪些方面的要求?

答:对供配电系统的布置要求包括:①便于运行维护和检修:值班室一般应尽量靠近高低压配电室,特别是靠近高压配电室,且有直通门或与走廊相通。②运行要安全:变压器室的大门应向外开并避开露天仓库,以利于在紧急情况下人员出入和处理事故。门最好朝北开,不要朝西开,以防“西晒”。③进出线方便:如果是架空线进线,则高压配电室宜位于进线侧。户内供配电的变压器一般宜靠近低压配电室。④节约占地面积和建筑费用:当供配电场所有低压配电室时,值班室可与其合并。但这时低压电屏的正面或侧面离墙不得小于3m。

⑤高压电力电容器组应装设在单独的高压电容器室内,该室一般临近高压配电室,两室之间砌防火墙。低压电力电容器柜装在低压配电室内。⑥留有发展余地,且不妨碍车间和工厂的发展。在确定供配电场所的总体布置方案时应因地制宜,合理设计,通过几个方案的技术经济比较,力求获得最优方案。

6.变压器并联运行的条件有哪些?其中哪一条应严格执行?

答:变压器并联运行的条件:①并联各变压器的联结组别标号相同;②并联各变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值);③并联各变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值)。其中第①条必须严格执行,即联结组别标号不同的变压器绝不能并联运行。

7.电压互感器和电流互感器在高压电网线路中的作用各是什么?在使用时它们各应注意哪些事项?

答:电压互感器和电流互感器作为供配电技术中一次系统和二次系统之间的联络元件,其中电压互感器用

来把一次系统中的高电压转换成二次系统中的标准量程100V的低电压值;电流互感器把一次系统中的大电流转换成二次系统中标准量程5A的小电流,使二次电路正确反映一次系统的正常运行和故障情况。在使用中电压互感器的二次侧需可靠接地,并且不允许短路;电流互感器的二次侧需可靠接地,且不允许开路。

8.PGL低压配电屏适用哪些场合使用?

答:PGL型低压配电屏一般作为发电厂、变电站、工矿企业的动力配电及照明供电设备上使用,同时也适用于交流50Hz、额定工作电压不超过380V,额定工作电流1600A及以下的低压配电系统中。

9.常见的典型电气主接线方式包括哪些?单母线分段接线有何特点?

答:常见的典型电气主接线方式包括单母线接线、单母线分段接线、双母线接线、双母线带旁母接线、桥式接线等。其中单母线分段接线的特点是:分段后母线和母线隔离开关可分段轮流检修。对重要用户,可从不同母线段引双回路供电。当一段母线发生故障、任一连接元件故障和断路器拒动时,由继电保护动作断开分段断路器,将故障限制在故障母线范围内,非故障母线继续运行,整个配电装置不会全停。

10.比较放射式与树干式供配电接线的优缺点,并说明其适用范围。

答:放射式接线的特点是每个负荷由一单独线路供电,因此发生故障时影响范围小,可靠性高,控制灵活,易于实现集中控制,缺点是线路多,所用开关设备多,投资大,因此这种接线多用于供电可靠性要求较高的设备。树干式接线的特点是多个负荷由一条干线供电,采用的开关设备较少,但干线发生故障时,影响范围较大,所以供电可靠性较低,且在实现自动化方面适应性较差。这种接线方式比较适用于供电容量较小,而分布较均匀的用电设备组。

11.车间的低压电力线路主要有哪些接线方式?通常哪种方式应用最普遍?为什么?

答:车间的低压电力线路主要有放射式接线、树干式接线、变压器干线式接线、环形接线和链式接线等方式。通常变压器-干线式接线方式主要应用于设备位置经常调整的机械加工车间。因为这种接线方式在变压器低压侧不设低压配电屏,只在车间墙上装设低压断路器。总干线采用载流量很大的母线,贯穿整个车间,再从干线经熔断器引至各分支线,这样大容量的设备可直接在总干线上,而小容量设备则接在分干线上,因此,非常灵活的适应设备位置的调整。

12.通常架空导线选用什么类型的导线?这种类型的导线按其结构不同可分为哪两种形式?工厂中最常用的是哪一种?在机械强度要求较高的35kV及以上架空线路多采用哪种绞线?

答:架空导线通常选用裸导线,按其结构不同可分为单股线和多股绞线。绞线又有铜绞线、铝绞线和钢芯铝绞线之分。在工厂中最常用的是铝绞线;在机械强度要求较高的35kV及以上架空线路多采用钢芯铝绞线。

13.供配电系统继电保护的基本要求有哪些?何谓选择性动作?什么是灵敏度?

答:供配电系统对继电保护的要求有四点:选择性、速动性、灵敏度和可靠性。其中选择性动作是指能挑选故障元件的能力。当供配电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,只切除故障元件,并使停电范围最小,以减小故障停电造成的损失。灵敏性是指在保护范围内发生故障或不正常工作状态时,保护装置的反应能力。

14.何谓电力系统的静态稳定性?何谓动态稳定性?

答:正常运行的电力系统受到很小的扰动之后,自动恢复到原来运行状态的能力称为电力系统的静态稳定性。动态稳定性是指当电力系统和发电机在正常运行时受到较大干扰,使电力系统的功率发生相当大的波动时,系统能保持同步运行的能力。

15.对断路器运行操作的要求有哪些?

答:对断路器运行操作的要求有:①严禁将拒绝跳闸的断路器投入运行。②禁止将有严重缺油,严重漏油或严重漏气的断路器投入运行。③电动合闸时,应监视直流屏电流表的摆动情况,以防烧坏合闸线圈。④电动跳闸时,若发现绿灯不亮,红灯已灭,应立即拔掉短路器操作回路控制保险,以防烧坏跳闸线圈。⑤断路器合闸后,因拉杆断裂造成一相未合闸,造成缺相运行时,应立即停止运行。

16.提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法?

答:工厂中的电气设备绝大多数都是感性的,因此功率因数偏低。若要充分发挥设备潜力、改善设备运行性能,就必须考虑用人工补偿方法提高工厂的功率因数。提高功率因数进行无功功率的补偿方法有:①提高自然功率因数。包括合理选择电动机的规格、型号,防止电动机空载运行,保证电动机的检修质量,合理选择变压器的容量以及交流接触器的节电运行等。②人工补偿法。包括在感性线路两端并联电容器和采用同步电动机补偿法。

17.在低压断路器的选择中,为什么过流脱扣器的动作电流要与被保护的线路相配合?

答:低压断路器的选择不仅要满足选择电气设备的一般条件,而且还要满足正确实现过电流、过负荷及失压等保护功能的要求。并且还应考虑是否选择电动跳、合闸操作机构。为保证前后两低压断路器之间能选择性

动作,前一级低压断路器宜采用带短延时的过流脱扣器,后一级低压断路器则应采用瞬时过流脱扣器,而且动

作电流也是前一级大于后一级,至少前一级的动作电流不小于后一级动作电流的1.2倍。对于非重要负荷,保

护电器可允许无选择性动作。

18.在熔断器的选择中,为什么熔体的额定电流要与被保护线路相配合?

答:熔断器熔体额定电流I N·FE 应不小于线路的计算电流I 30,使熔体在线路正常工作时不至熔断。熔体额定

电流还应躲过尖峰电流I pk ,因此熔断器保护应与被保护线路相配合,在被保护线路过负荷或短路时能得到可靠

的保护。

19.火灾报警装置设置有哪些规定?火灾探测器的分类有哪些?对火灾探测器的选择有哪些要求?

答:火灾报警装置的设置规定需设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,还要包括装设火灾警报装置,其

控制程序应是:警报装置在火灾确认后,采用手动或自动的控制方式统一对火灾相关区域发送警报,在规定的

时间内停止警报装置工作,迅速联动火灾应急广播及向人们播放疏散指令。火灾警报装置的设置位置,应与手

动火灾报警按钮的位置相同,其墙面安装高度为距离地面1.8m 处。

火灾探测器根据监测的火灾特性不同,可分为感烟、感温、感光、复合和可燃气体等五种类型。火灾探测

器的选择应符合下列要求:①对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,

应选择感烟探测器。②对火灾发展迅速,可产生大量烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、

火焰探测器或其组合。③对火灾发展迅速、有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。④对

火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。⑤对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液

体蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器。

20.何谓无人值班变电站?实现无人值班变电所的优点有哪些?

答:无人值班变电站就是利用变电站综合自动化系统取代传统的二次系统,变电站电气设备的运行监控、

测量、开关闭锁、远程通信和监测保护设备的状态等工作全部由综合自动化系统执行和完成,无需人工参与的

一种高自动化变电所。

实现无人值班变电所的优点:(1)克服了传统变电所信息容量大,速度慢的缺点。

(2)实现综合自动化后的无人值班变电所占地面积小,基建投资省。

(3)变电所综合自动化采用交流采样,速度快,精度高、克服了直流变送器的弱点。

(4)变电所综合自动化采用微机保护与监控部分通信可在调度端查看和修改保护整定值。

(5)变电所综合自动化具有对装置本身实时自检功能,方便维护与维修。 三、计算题

1.已知线电压为380V 的三相供电线路供电给35台小批量生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其

中较大容量的电动机有7.5kW1台,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式系数法确定其计算负荷。

解:这是一个单组用电设备的计算负荷求解题。首先应用需要系数法求解。

查表6-1选取K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73,根据公式(6.9)可求得:

17852.0e d 30=?==P K P kW

根据式(6.10)得:41.2973.1173030=?==?tg P Q kvar

根据式(6.11)得:345.0/17cos /3030===?P S kV A

根据式(6.12应用二项式系数法求解,b=0.14,c=0.4,x=5,cosφ=0.5,tgφ=1.73,,则根据式(6-17)可得: kW P 9.2099.11)3345.7(4.08514.030=+=+?+?+?=

2.367

3.19.203030≈?==?tg P Q kvar 8.415.0/9.20cos /3030===?P S kV A

根据式(6.122.有一个机修车间,有冷加工机床30台,设备总容量为150kW ,电焊机5台,共15.5kW ,利用率只有65%,通风机4台,共4.8kW ,车间采用380/220V 线路供电,试确定该车间的计算负荷

解:因为求解对象是车间的计算负荷,所以应用需要系数法求解。

①冷加工机床组:查表6-1选取K d1=0.2,cos φ1=0.5,tan φ1=1.73,可求得:

301502.0e1d1301=?==P K P kW

9.5173.1301301301=?==?tg P Q kvar

②电焊机组:查表6-1选取K d2=0.35,cos φ2=0.7,tan φ2=1.02,:可求得:

额定总容量为 kW 375.45.1235.0e d 302≈?==P K P

kvar 46.402.1375.4tan 2302302≈?==?P Q

③通风机组:查表6-1选取K d3=0.8,cos φ3=0.8,tan φ3=0.75,可求得:

kW 84.38.48.0e3d3303≈?==P K P

kvar 88.275.084.33303303≈?==?tg P Q

考虑到用电设备不可能同时投入的因素,取同时系数K ∑p 、K ∑Q 均为0.9,则

总有功计算负荷为

4.34)84.337

5.430(9.030i P 30≈++?=∑=∑P K P kW 总无功计算负荷为 2.59)88.24

6.49.51(9.030i Q 30≈++?=∑=∑Q K Q kvar

总视在计算负荷为

A

总的计算电流为 A

3.有一条380V 的三相输电线路,供电给表6-5所示4台电动机,试计算这条输电线路的尖峰电流。

解:

A 8.348.56.40N 1st1=-=-I I

A 30535N 2st2=-=-I I A 2.1618.35197N 3st3=-=-I I

A 6.1656.272.193N 4st4=-=-I I

可见, M4的起动电流和额定电流差值最大,M3的起动电流I stmax =197A 最大,取K ∑=0.9,因此该线路的尖峰电流为:

A

I I K I st n i 239197)58.358.5(9.0max Ni 1

1pk ≈+++?

=+=∑-=∑ 4.某供电系统如图6.12所示。试求工厂配电所10kV 母线上k-1点短路和车间变电所低压380V 母线上k-2点短路的三相短路电流和短路容量。

解: 选取基准值: kV 4.0 kV 5.10MVA 100C2C1d ===U U S ;;

对电力系统,根据图上标示,取S OC =500MV A ,所以

图6.12 问题与计算2电路图

取架空线路的X O =0.38Ω/km ,有

对电力变压器,取短路电压标幺值U K %=4.5,则

绘出短路等效电路图如下:

求k-1点的短路电流和短路容量 总电抗标幺值: 743.241.2333.0*2*1*)1(=+=+=-∑X X X k

三相冲击电流峰值和三相冲击电流有效值分别为:

kA 31.85.551.151.11)3(≈?==d sh I I

k-2点的短路电流和短路容量 总电抗标幺值: 5.565.625/2 743.22/*3*2*1*)2(≈+=++=-∑X X X X k

三相冲击电流峰值和三相冲击电流有效值分别为:

kA 15714409.109.12)3(≈?==d sh I I

K-1点短路:三相短路电流I K-1

(3)=2kA. 三相短路容量S K-1(3)=36.5MV A K-2点短路:三相短路电流I K-2(3)=25.9kA,三相短路容量S K-2(3)=18MV A

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

施工组织概预算期末考试整理试题

公路建筑产品的特点:①产品固定性②产品多样性③产品形体的庞大性④产品部分结构的易损性 公路工程基本建设程序:①项目建议书阶段②可行性研究阶段③设计阶段④纳入政府基本建设阶段⑤施工准备⑥组织施工⑦竣(交)工验收与交付使用 准备工作必须在基本工作开工前完成,包括组织工作,施工调查,技术准备及施工现场准备等工作 采用水源应满足以下要求:①水量充足稳定,能保证最大用水量供应②符合生活饮用和生产用水的水质标准,取水,输水,净水设施安全可靠③施工安装,运营,管理和维护方便 线路架设应尽可能采用架空线 选择施工方案的基本要求是:科学管理,组织严密,适用性强,施工期限满足业主要求,确保工程质量和施工安全,工、料、机消耗和施工费用最低 施工方法的确定取决于工程特点、工期要求、施工条件、质量要求等因素 影响机械化施工的因素:①气候的影响②机械完好性的影响③操作员的影响④机械配套技术的影响⑤施工方案与机械搭配的影响⑥机械的耐用台班总数量与使用寿命的影响 机械配套的基本原则:①采用合理的基本原则②配套机械以满足工程使用为原则,尽量减少其数量③配套机械必须围绕主导机械选择④配套机械和主导机械的工作能力要匹配⑤尽量选择和使用同一型号的机械,有利于维修、养护、管理 动的总和 施工过程的组织原则:①施工过程的连续性②施工过程的协调性③施工过程的均衡性④施工过程的经济性 施工进度计划的表达方法:横道图、斜线图、网络图 横道图一般包括两个基本部分:左侧的工作名称及工作时间等基本数据和右侧的横道线部分 横道图优点:形象、直观、易于编制和理解缺点:①不能明确反映各项工作之间错综复杂的相互关系②施工日期和施工地点无法表达,只能文字说明③工程数量实际分布情况不具体④仅反映出平均施工强度 横道图适用于绘制集中性工程进度图、材料供应计划图或作为辅助性的图标附在说明书内用来向施工单位下达任务 多段多工序型施工组织方法:①顺序作业法②平行作业法③流水作业法 在组织项目流水施工时,通常将相邻两个专业工作队在同一施工段上开始施工的合理时间间隔,称为流水步距 流水施工组织方式根据流水施工的节奏不同,通常可分为等节奏流水施工、异节奏流水施工、无节奏流水施工 无节奏流水施工也被称为分别流水,是指同一施工过程在各施工段上的流水节拍不完全相等的一种流水流水施工方式 网络图是网络计划技术的基本模型,是由箭线和节点组成的,用来表示工作流程的有限、有向、有序的网络图形 网络计划按代号不同分类:①单代号网络计划②双代号网络计划 双代号网络图一般由工作、节点和线路三个基本要素组成 虚工作既不消耗时间,也不消耗资源,用虚箭线表示 工作关系是指工作进行时客观存在的一种先后次序关系,这种关系有三种类型:

供配电计算题试题库完整

4.1、某小批量生产车间380v 线路上接有接有金属切削机床共20台(其中,10KW 的4台, 15KW 的8台 ,5kW 的8台),车间有380v 电焊机2台(每台容量18KVA ,?N =65%,,COS ΨN =0.5),车间有吊车一台(12KW ,?N =25%),试计算此车间的设备容量。 解:①金属切削机床的设备。金属切削机床属于长期连续工作制设备,所以20台金属切削 机床的总容量为:P e1=∑Pei=4×10+8×15+8×5=200KW ②电焊机的设备容量。电焊机属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=100%,所以2台电焊机的设备容量为: P e2=2S N N εCOS ΨN =2×18×65.0×0.5=14.5KW ③吊车的设备容量。吊车属于反复短时工作制设备,它的设备容量应统一换算到?=25%,所以1台吊车的容量为: P e3=P N 25εεN =P N =12KW ④车间的设备总容量为 Pe=200+14.5+12=226.5KW 4.2、用需要系数法计算第一题。 解:① 金属切削机床组的计算负荷 取Kd=0.2 φcos =0.5 tan ?=1.73 )1(30P =d K e P =0.2×142=28.4KW )1(30Q =)1(30P tan ?=28.4×1.73=49.1kvar )1(30S =2)1(302)1(30Q P +=56.8kVA )1(30I =N U S 3) 1(30=86.3A ②电焊机组的计算负荷 取Kd=0.35 φcos =0.35 tan ?=2.68 )2(30P =d K e P =0.35×16.1=5.6KW )2(30Q =)2(30P tan ?=5.6×2.68=15.0kvar )2(30S =2 )2(302)2(30Q P +=16.0kVA )2(30I =N U S 3) 2(30=24.3A ③吊车机组的计算负荷 取Kd=0.15 φcos =0.5 tan ?=1.73 P =K P =1.7KW

供配电技术-教学大纲

高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 高等职业技术教育电气自动化专业 《供配电技术》课程教学大纲 一、课程的性质、任务和质量标准 《供配电技术》课程是电气自动化及相关专业群的一门必修专业技术课,也是本专业的主干核心课程之一。课程特点是实践性、实用性、工程性强,涉及领域广泛,与企业供配电系统和变电所直接对应,介绍电力的供应和分配问题。 《供配电技术》课程是在《电路》、《电机拖动》及《电气控制》等课程学习之后的基础上开设的。通过本课程的学习,使学生了解电力工业发展概况及发电厂的生产过程;熟悉电力系统及供配电基本知识及电力系统中性点接地方式;了解供配电技术中常用高、低压电器的性能、使用和维护常识;掌握简单的负荷计算、短路计算及电器校验方法;熟悉工厂安全、可靠地供电及防雷接地知识;具有一定的识绘图能力和查取相关电气工程手册解决实际问题的能力;具有对企业供配电系统电气主接线及厂用电接线图设计的能力。

二、教学内容和教学要求 第一单元供配电概述 (一)教学内容及要求 1、供配电系统发展概况 1.1 国内外供配电技术的发展概况(了解) 1.2 中国电网发展趋势(了解) 2、电力系统的基础知识 2.1 电能(了解) 2.2 发电厂类型(了解) 2.3 变电所类型(了解) 2.4 电力系统概述(了解) 2.5 电力系统中性点运行方式(熟悉) 3、企业供配电系统概述 3.1企业对供配电的基本要求(了解) 3.2企业供配电系统的组成(熟悉) 3.3 企业对配电电压的选择(了解) 4、供配电系统的布置和四防 4.1供配电系统的布置(了解) 4.2供配电系统的四防(了解) 5、供配电系统的电压和电能质量 5.1供配电系统的电压(掌握) 5.2供配电系统电能的质量(掌握) 5.3 提高电能质量的措施(了解) (二)能力培养要求 1、了解电力工业发展概况,熟悉电力生产过程。 2、具有能确定电网、用电设备及电力变压器额定电压的能力。 第二单元供配电一次设备知识和技能(一)教学内容及要求 1、高压一次设备

供配电期末考试含答案

供配电考试 1、工作时间甚短、停歇时间相当长的用电设备,称为短期工作制设备,如:机床上的辅助电动机等。长时间连续工作的用电设备,称为长期工作制设备,如:通风机等。时而工作、时而停歇、反复运行的用电设备,称为断续周期工作制设备,如吊车等。 2、380/220v三相四线制电网采用中性点直接接地运行方式;6~10kv三相三线制电网一般采用中性点经消弧线圈接地运行方式;110kv以及110kv以上的超高压电网采用中性点直接接地运行方式。 3、在选择导线截面时,对于低压照明线路,先按电压损耗选择导线截面,再校验发热条件和机械强度。 4、据设计经验,选择大于35千伏以上高压线先按经济电流密度条件选择,低压照明线先按电压损失选择,6~10kv线路应按发热条件选择。 5、供电质量的主要指标是电压和频率。。 6、电流互感器一次线圈_直接接入__于一次电路内,二次线圈与测量仪表或继电器的电流线圈_串联___。其工作时,二次回路接近于___短路__状态。 7、电能质量的基本指标是电压、频率和供电的连续可靠性,我国采用的工业频率是50 HZ。 8、高压隔离开关没有专门的灭弧装置,所以它不能开断负荷和短路电流,其作用是隔离。高压负荷开关和高压熔断器组合使用时,能在要求不高的场所代替断路器使用,由高压负荷开关负责断开负荷电流,高压熔断器负责短路保护。 9、填写下图中各图形符号和文字符号: 图(a)名称隔离开关,文字符号QS 图(b)名称负荷开关,文字符号QL 图(c)名称断路器,文字符号QF 10、表示工厂变配电所的电能输送和分配路线的电路图,称为一次(主)电路图。 用来表示控制、指示、测量和保护上述电路及其设备运行的电路图称为二次电路图。 二次回路按其性质可分为控制回路、信号回路、测量回路和继保回路等。 一、选择题(每小题10分,共10分) 1、变压器的联通管与油箱顶盖有( C )倾斜度。 A: 8---10% B: 1---1.5% C: 2---4%

建筑工程概预算期末试题

一、填空题(每空1分,共20分) 1. 定额计价模式下,建筑安装工程费用是由、、和组成。 2.预算定额中人工工日消耗量是由基本工和其他工组成,其中其他工由、 和三部分组成。 3.送桩工程量的计算是按桩截面面积乘以送桩长度,送桩长度是自桩顶至自然地坪另加。 4.砌筑工程量计算规则中规定,斜屋面无檐口天棚者外墙高度算至,有屋架且室内外均有天棚者,算至,无天棚者算至。 5.建筑安装工程费用中,税金是指、和。 6. 建筑工程定额按生产要素可以分为、和。 7.定额项目中的木材断面及厚度均以毛断面为准,如设计为净料时,应增加刨光损耗,其中方材一面刨光增加,两面刨光增加,圆木每立方米增加。 二、单项选择题(每小题2分,共20分) 1.以下各项属于单位工程的是() A、图书馆 B、土建工程 C、外墙 D、电影院 2. 关于预算定额,以下表述正确的是() A.预算定额是编制概算定额的基础 B.预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的 C.预算定额是概算定额的扩大与合并 D.预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差 3.时间定额与产量定额的关系是() A、时间定额=产量定额 B、时间定额+产量定额=1 C、时间定额×产量定额=1 D、时间定额与产量定额无关系 4.以下各项工程费用,不属于措施费的是() A、脚手架费 B、工程排污费 C、施工排水、降水费 D、夜间施工费 5.某砖混结构墙体砌筑工程,完成10 m3砌体基本用工为工日13.5工日,辅助用工2.0工日,超运距用工1.5工日,人工幅度差系数为10%,则该砌筑工程预算定额中人工消耗量为() A.14.85工日/10 m3 B.17.52工日/10 m3 C.18.7工日/10 m3 D.20.35工日/10 m3 6.180°弯钩的增加长度是() A、6.25d B、4.5d C、3.9d D、11.9d 7.混凝土工程量计算规则中规定,无梁板的柱高的计算() A、按全高计算 B、从柱基(或楼板)的上表面算至上一层楼板的上表面 C、从柱基(或楼板)的上表面算至柱帽的下表面 D、从柱基(或楼板)的上表面算至梁的下表面

工厂供电试题库 (1)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。

答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压?5%~?10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。

答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:? 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:? 3、中性点接地是保护接地。()答案:? 4、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。()答案:? 三、单选题 1、在低电压配电系统的接地形式中,会产生电磁干扰的是。 A)TN-C B)TN-S C)TT D)IT 答案:A 2、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3 答案:D 3、当不接地系统发生单相接地短路时,其接地电容电流升高倍。 A)2 B)2C)3 D)3

供配电技术教学大纲

《供配电技术》课程教学大纲 课程代码:506089 适用专业:电气工程及其自动化自动化 参考学时:38学时+2学时 参考书目: 1.《供电技术》(第三版),余健明等编著,机械工业出版社,2001年。 2.《工厂供配电》,唐志平等编著,电子工业出版社,2002年。 3.《供配电设计手册》,焦留成主编,中国计划出版社,1999年。 4.《工厂供电》,刘介才主编,机械工业出版社,1994年。 一、说明 (一)本课程的教学目的与任务 本课程是工程类各专业的一门技术基础课,通过本课程的学习,使学生能够理解工业供电系统的结构和运行原理,比较清楚了解企事业单位降压变电所及低压供电系统。了解电气设备原理作用与操作,树立供电系统运行的概念。 (二)本课程的基本要求 1.了解电力系统运行的基本原理。 2.理解企事业单位变电所的结构,主要电气设备配电系统。 3.理解一次设备和二次设备工作原理作用及运行。 4.初步掌握配电系统的设计方法。 5.具备一定的自学能力。 (三)编写原则 1.本大纲根据高等教育对教学大纲总体要求编写。 2.本大纲是根据高等工科院校电气工程及其自动化专业要求编写。 3.本大纲严格按专业培养目标和教学计划编写制定。 4.本大纲按电工技术基础课程的后续课程特点编写。 (四)建议 1.本课程实践性很强,加强参观实践必不可少。 2.本课程实际应用性很强,理论知识和感性知识缺一不可。 3.本课程还涉及其它一些专业和课程必备的知识,应注意联系,必须具备一定自学能力。 (五)有关其它问题的说明 无

三、教学内容 第一章电力系统的基本知识 教学目的和要求: 1.工厂供电的有关知识。 2.电力系统电压。 3.电力系统中性点运行方式。 教学内容: 工厂供电的知识,电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 教学重点与难点: 重点:电力系统电压,电力系统中性点运行方式。 难点:电力系统中性点运行方式。 第二章电力负荷计算 教学目的和要求: 1.掌握电力负荷计算方法. 2.供电系统功率损耗及电能损耗计算。 3.工厂计算负荷确定。 教学内容: 三相负荷设备组计算负荷确定,供电系统功率损耗及电能损耗计算。教学重点与难点: 重点:负荷设备组计算负荷确定,负荷计算方法。 难点:负荷计算方法。 第三章供电系统 教学目的和要求: 1.掌握供电电压。 2.变电所的电气主接线。 3.高压配电网的接线方式。 4.低压配电系统。 教学内容: 供电电压,变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。教学重点与难点: 重点:变电所的电气主接线,配电网的接线方式,低压配电系统。 难点:配电网的接线方式,低压配电系统。 第四章配电所及一次系统 教学目的和要求: 1.了解工厂变电所的类型。 2.高压一次设备原理、作用。

供配电技术1(专科) 期末考试试题及参考答案

复习题简答题: 1、电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求? 答:电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度进行分级,并针对不同的负荷等级确定其对供电电源的要求。一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不至同时受到损坏。容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源或自备柴油发电机供电。特别重要的负荷还必须增设应急电源;二级负荷的供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不至中断供电或中断供电能及时恢复,宜由两个回路供电;三级负荷对供电无特殊要求,采用单回路供电。 2、什么是负荷持续率?简述用电设备工作制的种类及各有哪些特征。 答:负荷持续率为一个周期内工作时间与工作周期的百分比,用来表征断续周期工作制的设备的工作特性。用电设备的工作制:长期连续工作制,这类设备长期连续运行,负荷比较稳定,在工作时间内,电器载流导体能达到稳定的温升;短时工作制,这类设备的工作时间比较短,而停歇时间相对较长,在工作时间内,电器载流导体不会达到稳定的温升,断电后却能完全冷却;断续周期工作制,这类设备周期性地工作—停歇—工作,如此反复运行,可用负荷持续率来表征其工作特性。 3、常见的照明方式和照明种类有哪些? 答:照明方式是指照明灯具按其布局方式或使用功能而构成的基本形式。可分为一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明四种。通常按照明功能将照明种类分为正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍标志照明、装饰照明和景观照明七种。 4、电力系统中功率因数过低会造成哪些后果?怎样提高功率因数? 答:电力系统中的输、配电线路及变压器和大部分的电能用户具有电感性质,从电源吸收无功功率,从而造成功率因数过低,会造成电能损耗和电压损耗,使变压器等设备使用效率相应降低。补偿措施包括提高自然功率因数,包括正确选择变压器容量和台数、减少供电线路感抗和尽量采用同步电动机等;采用电力电容器进行补偿,可采用在变电所低压侧集中补偿的方式或对无功负荷较大的设备进行就地补偿。 5、简述常用的高压系统主接线方式有哪些?各有什么特点? 答:常用的高压系统的主结线方式有:1)线路—变压器组,这种方式的优点是接

建筑工程概预算期末考试试题参考答案

建筑工程概预算期末考试试题参考答案 一、名词解释(每小题3分,共9分) 1、人工幅度差是指在确定人工消耗指标时,应考虑的在劳动定额中未包括,而在一般正常施工情况下又不可避免发生的一些零星用工因素。 2、工序是指一个工人(或一个小组)在一个工地上,对同一个(或几个)劳动对象所完成的一切连续活动的总会。 3、预备费指初步设计文件及概算中难以事先预料,而在建设期可能发生的工程和费用。 二、填空题(每空1分,共14分) 1、产品价值 2、工作时间 3、净耗量损耗量 4、标准非标准 5、基本工工日数 6、结构构件分项工程 7、建筑面积体积万元造价 8、工程造价指数

9、固定资产 10、屋面板楼板面顶面 11、2m 0.6 12、初步设计扩大初步设计 13、实物量金额 14、乱收费乱摊派乱挤占成本 三、单项选择题(每小题1分,共12分) 1、A 2、B 3、C 4、D 5、C 6、D 7、 C 8、B 9、A 10、A 11、B 12、D 四、多项选择题(多选、少选均不得分,每小题2分,共20分) 1、ABE 2、BCD 3、ABCE 4、ACD 5、ACD 6、CDE 7、ADE 8、CDE 9、ABC 10、BD 五、问答题(每小题7分,共28分) 1、劳动生产率分为:实物劳动生产率、工时劳动生产率、货币劳动生产率。(2分)

实物劳动生产率是用单位劳动时间内生产的产品数量计算的,工时劳动生产率是用单位产品所消耗的劳动量计算的。两种方法都是以劳动定额为尺度的。(2分)。 货币劳动生产率是以产品价值计算的。由于存在转移价值和价值与价格背离两个因素,而不能确切反映劳动效率的实际情况(2分)。 因此衡量和分析工人的劳动生产率,主要以劳动定额为尺度,即采用实物和工时劳动生产率来计算。(1分) 2、材料预算价格是指工程材料由来源地(或交货地)到达工地仓库(或工地堆放点)后的出库价格。(2分) 材料预算价格由材料原价、供销部门手续费、运输费及运输损耗、包装费、采购保管费等组成(5分)。 3、工程造价管理就是合理确定和有效控制工程造价(2分)。要做到这一点,首先,做好建设方案和设计方案比选、优化设计(2分)。第二,在设计施工阶段有效控制概算、预算。合同价、结算价不超过造价限额(1分)。第三,设计文件是否达到必要的设计深度,概、预算本身的质量及精度(1分)。第四,投标报价的质量(1分)。 4、新规定有,(1)计划利润率应为竞争性利润率(2分);(2)按不同类型的工程确定费率(3分);(3)土建工程间接费的计算基础是直接费。(2分) 六、计算题(共17分) (1)主体建筑面积(9.3+0.24)×(18+0.24)=9.54×18.24=174.01M2

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)

2012年电气工程师考试试题之《供配电》模拟题(1)1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时)

5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地 8.当变电所的高压系统与低压系统采用共用接地装置时,在向低压系统供电的变电所的高压侧,一旦发生高压系统接地故障的情况,只要满足( )时,则认为变电所和设备是安全的。 A.暖气管作接地线或保护线 B.薄壁钢管或外皮作接地线或保护线 C.变电所的外露可导电部分的接地电阻不超过1n D.变电所的有金属护套的高、低压电缆的埋地的总长度超过1km 9.局部等电位连接应包括( )。 A.防雷装置的接地引下线

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

建筑工程概预算期末考试题目

附件4 建筑工程概预算(课程名称)试卷 (课程代码××) 助学机构代码:××××助学机构名称:××××专业:×××× 考试形式:闭卷■、开卷□考试时间:××分钟 一、名词解释(每小题3分,共9分) 1、人工幅度差 2、工序

3、预备费 二、填空题(每空1分,共14分) 1、货币劳动生产率是以__________________计算出来的劳动生产率。 2、工作班的延续时间称为__________________。 3、材料消耗定额是由__________________和_________________组成的。 4、设备分为__________________设备和__________________设备。 5、__________________=∑(工序工程量×时间定额) 6、预算定额的计量单位一般根据__________________或________________的特征及变化规律来确定。 7、建筑工程概算指标是一种用__________________或__________________或__________________为计量单位,以整个建筑物为依据编制的定额。 8、__________________是反映一定时期由于价格变化对工程造价影响程度的一种指标。

9、基本建设是人们将一定的物质财富及资源转化为__________________所进行的建设工作。 10、平屋面无天棚的墙高度为自设计室地坪至______________或______________,并扣除板厚。 11、钢筋砼基础深度超过__________________米时,应计算运输脚手架,按满堂脚手架基本层定 额乘__________________计算。 12、设计概算是根据__________________和__________________、概算定额、费用定额指标等资料,计算建设工程全部费用。 13、脚手架工程无法按进行“两算”对比,只能用进行对比。 14、建筑领域的“三乱”是指、、。 三、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的填在题中的括号。每小题1分,共12分) 1、()的定义为:在合理的劳动组织和合理使用材料和机 械的条件下,完成单位合格产品所消耗的资源数量标准。 A、定额 B、定额水平 C、劳动定额 D、材料定额 2、工人工作时间分析中,非定额时间的容不包括()。 A、多余或偶然工作时间 B、休息时间 C、停工时间 D、违反劳动纪律的时间 3、当时间定额减少15%时,产量定额增加幅度为()。 A、13.04 B、11.11 C、17.65 D、9.10 4、材料消耗定额中用以表示转材料的消耗量是指该转材料的()。

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

【电工标准】电工基础课程标准

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工基础》 课程类型:专业基础课程 总学时: 108学时 适应专业:应用电子专业 长沙工商职业中专赵浩 2010年6月

《电工基础》课程标准 课程名称:《电工技术基础》 课程类型: 专业基础课 总学时:104 适应专业:电子产品的装配与调试 一、课程概述 本学习领域是针对电子企业职业岗位应具备的安全用电、触电急救、电气线路的安装于应用、电气设备检修调试等专业能力而设计的学习领域课程,同时通过实践项目培养学生的团队协作、沟通表达、工作责任心、职业素质等综合素质和能力。 本学习领域的学习情境是以行动领域为导向,典型工作任务为基础,综合理论知识、实践能力和职业素养为一体的思路设计的,安排了6个学习情境:用双联开关在两地控制一盏灯的安装、白炽灯照明电路安装与测试、日光灯电路的分析与制作、照明配电箱的安装、吊扇电路的安装与测试、三相异步电动机的控制电路分析与制作。 本课程的前设课程为《初中数学》、《初中物理》。 本课程的后续课程为《电子技术》、《电气自动化》等。 二、课程目标 1.专业能力 通过该课程的学习,使学生掌握电工技术的基本知识和基本技能,初步形成解决生产现场实际问题的应用能力;培养学生的思维能力和科学精神,培养学生学习新技术的能力;提高学生的综合素质,培养创新意识。 1)基本知识点: a.理解电路模型及理想电路元件的电压、电流关系,及其参考方向的意义。 b.理解电压源、电流源概念,掌握其等效变换的方法。 c.学会应用基尔霍夫定律及电路分析方法,分析计算电路中各电量。 d.理解正弦交流电路基本概念,了解正弦交流电路基本定律的相量形式,学会分析计算一般的正弦 交流电路。 e.理解并掌握功率的概念和提高功率因数的经济意义。 f.了解串联、并联谐振的条件和特征。 g.掌握对称三相交流电路电压、电流、功率的计算方法,了解三相四线制供电系统中线的作用和负 载的正确接法。 h.了解分析非正弦周期信号线性电路的概念和方法。 i.了解变压器工作原理、三相异步电动机的工作原理、结构特点、机械特性、经济运行和额定值等。 j.了解常用低压电器结构和功能,能读懂简单的控制电路原理图,能连线操作。 k.掌握常用电工仪表的功能,及正确使用方法。了解测量误差的意义,具有选用仪表类型、量程范围、分析测量结果的初步能力。

供配电技术试题以及答案

一、填空题(每题 2 分,共20 分) 1、配电所的任务是()和()电能。 2、电压偏差是指电气设备的( )和( )之差。 3、用电设备的额定电压要与()的额定电压相同。 4、短路全电流为()和()之和。 5、熔断器主要是对电路和设备进行()保护。 6、我国供电系统规定的工频是()。 7、架空线路主要由(),横担,绝缘子,()构成。 8、工厂电力线路的接线方式有()、()和环形接线。 9、工厂供电系统的过电流保护装置有()、()和继电保护。 10、继电器按用途分为()和()两类。 二、判断题(每题 2 分,共 20 分) 1、一般中型工厂电源进线电压是6-10。 () 2、频率和电压是衡量电能质量的两个参数。 ()

3、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。 () 4、电力系统发生短路故障会产生电动力效应和热效应。 () 5、工厂提高功率因数的方法是并联电容。 () 6、断路器可进行短路保护和过流保护。 () 7、配电所主要设备是变压器。 () 8、负荷开关能带负荷通断电路。 () 9、工厂的低压配电电压一般采用220/380V。() 10、电压互感器工作时二次侧不得短路。() 三、简答题(每题10 分,共 50 分) 1、工厂供电对工业有什么重要作用?对工厂供电工作有什 么要求?

2.什么叫短路?短路的原因有哪些?他对电力系统有哪些危害? 3.工厂的用电设备按工作制可分哪几类?每一类的工作特点如何?并各列举一种设备。 4.电力负荷的含义是什么?电力负荷按重要性分哪几级?各级电力负荷对供电电源有 什么要求? 5.为保证供电系统安全、可靠、优质、经济运行,选择导线和电缆截面要满足什么条件? 四、计算题(每题10 分,共 10 分) 已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的三相电动机7.5 3台,4 8台,3 17台,1.5 10台.试用需要系数法确定

建筑工程概预算期末考试题目

共享知识分享快乐 附件4 XX年XX月XX(主考学校名称)自学考试社会助学课程综合测验 建筑工程概预算(课程名称)试卷 (课程代码XX) :助学机构代码:XXXX 助学机构名称:XXXX 名考试形式:闭卷■开卷口 姓 专业:XXXX 考试时间:XX分钟 题序一一一二二二-三四五六七八九总分得分 评卷人 、名词解释(每小题3分,共9分) 1、人工幅度差 2 、 工序 3、预备费

共享知识分享快乐 二、填空题(每空1分,共14分) I、货币劳动生产率是以 __________________ 计算出来的劳动生产 率。 2、工作班的延续时间称为_____________________ 。 3、材料消耗定额是由___________________ 和 __________________ 组成的。 4、设备分为___________________ 设备和 ____________________ 设 备。 5、__________________ =刀(工序工程量x时间定额) 6、预算定额的计量单位一般根据或 的特征及变化规律来确定。 7、建筑工程概算指标是一种用____________________ 或 ___________________ 或为计量单位,以整个建筑物为依据编制的定额。 8 __________________ 是反映一定时期由于价格变化对工程造价 影响程度的一种指标。 9、___________________ 基本建设是人们将一定的物质财富及资源转化为 所进行的建设工作。 10、平屋面无天棚的内墙高度为自设计室内地坪至 _______________ 或______________ ,并扣除板厚。 II、钢筋砼基础深度超过____________________ 米时,应计算运输 脚手架,按满堂脚手架基本层定 额乘 ___________________ 计算。 12、设计概算是根据 __________________ 和 ___________________ 、概算定额、费用定额指标等资料,计算建设工程 全部费用。 13脚手架工程无法按 __________________________ 进行“两算”对比,只能用________________________ 进行对比。

供配电技术试题A优选稿

供配电技术试题A 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

2016—2017第一学期期末考试试卷(机电系) 供配电技术(A) 注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在密封线内。 2.用黑色字迹的钢笔或圆珠笔将答案写在试卷上相对应的区域。 3. 请仔细阅读试题要求,把你所选的正确答案填在指定的表格内。 一、单项 选择题(每小题 2分,共14分) 1、高压断路器的文字符号为()。 A. QS B. QL C. QF D. QK 2、电流互感器二次额定电流一般为()。 A .5A B. 10A C. 15A D. 20A 3、在我国,110 kV及以上的电力系统通常都采取()的运行方式。 A. 中性点不接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点直接接地 4. 车间变电所的电压变换等级通常为()。 A. 把220~550kV降为35~110kV B. 把220~550kV降为35~110kV C. 把6~10kV降为220/38kV 5、对共有大量一、二级负荷的变电所,宜采用()主变压器。 A. 一台 B. 两台 C. 三台 6、电力变压器属于()。 A.控制类电器设备 B.保护类电器设备 C.变换类电器设备 D.补偿类电器设备 7、对于中性点不接地系统,其架空线路发生单相接地故障后,一般最多可以连续运行()。 A. 0小时 B. 1小时 C. 2小时 D. 3小时 二、填空题(每空2分,共40分) 1、水力发电厂主要分为水力发电厂、 水力发电厂和水力发电厂。 2、电压偏差是指电气设备的与其之差,通常用它对 的百分比来表示。 3、低压刀开关是一种最普通的低压开关电器,适用于交流、额定电 压、直流、额定电流为及以下的配电系统中,作不频繁手动接通和分段电路或作隔离电源保证安全检修之用。 4、高压熔断器(FU)是人为在电网中设置的环节,其功能主要是对电路 及其设备进行保护。 5、型号T(L)J的含义为。 6、电力变压器按绕组绝缘和冷却方式分,有、和 等变压器。 7、对居住小区变电所,一般采用变压器,如采用变压 器,单台容量不宜超过800kVA。

供配电技术课程说明

供配电技术课程说明 一、课程基本情况 二、课程描述 《供配电技术》是自动化专业的一门重要的专业基础课,同时也是专业的主干课程。本课程主要介绍工厂供电系统的基本知识,系统讲述工厂电力负荷的计算,导线与电缆的选择,短路电流的计算及其对设备选择的校验,工厂变、配电及其一次系统,工厂电力线路,工厂供电系统的过电流保护,二次回路和自动装置,电气安全、防雷与接地,工厂供电系统的电压质量、提高功率因数及电能节约问题,同时对供电系统设计的技术经济分析方法等均作了总结和论述。 主要内容: 1. 工业企业供电概论 2. 供配电系统的主要电气设备 3. 供配电系统的接线和结构 4. 负荷计算和短路计算 5. 继电保护装置及二次系统 6. 防雷、接地及电气安全 三、使用教材及主要参考书或资料 使用教材:《供电技术》(第四版)余健明主编,机械工业出版社,2008年2月出版,普通高等教育“十一五”国家规划教材,普通高等教育电气工程与自动化类“十一五”规划教材。 可作为电气工程及其自动化以及相近专业的本科教材,也可供从事供用电工

作的工程技术人员参考。 内容包括:供电系统的基本知识,系统讲述工厂电力负荷的计算,导线与电缆的选择,短路电流的计算及其对设备选择的校验,工厂变、配电及其一次系统,工厂电力线路,工厂供电系统的过电流保护,二次回路和自动装置,电气安全、防雷与接地, 主要参考书或资料 1.《供配电技术》,刘介才编著,机械工业出版社,2005年6月第二版 2. 《工厂供电》,刘介才编,机械工业出版社,2004年第4版 3. 《工厂供电》,苏文成主编,机械工业出版社,2001年版 四、考核方式 考勤、作业、实验.................... 30% 期末考试........................... 70% 注意事项: 1. 学生听课课时必须超过本门计划课时三分之二以上同时完成该课程的作业和实验才能取得期末考试资格。 2. 最终成绩以60分为最低及格线。

相关文档
相关文档 最新文档