文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2#机组脱硝改建工程SCR反应器、进出口烟道制作及安装作业施工方案

2#机组脱硝改建工程SCR反应器、进出口烟道制作及安装作业施工方案

2#机组脱硝改建工程SCR反应器、进出口烟道制作及安装作业施工方案
2#机组脱硝改建工程SCR反应器、进出口烟道制作及安装作业施工方案

专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表

表号:DJH-A-07(98版)

本表一式三份,由承包商填报,项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

工程名称:**电有限公司2#机组脱硝改造

作业名称:SCR反应器及进出口烟道制作安装编制单位:**工程公司

编制人:

审查/审核:

批准:

**工程公司

编制时间 2013 年 6 月 28 日

目录

1 编制依据------------------------------------------------------ 1

2 概况及特点---------------------------------------------------- 1-2

3 范围---------------------------------------------------------- 2

4 施工进度计划-------------------------------------------------- 2

5 作业条件------------------------------------------------------ 2-3

6 劳动力计划---------------------------------------------------- 3

7 机工具配置---------------------------------------------------- 3-4

8 材料、设备要求------------------------------------------------ 4

9 操作工艺流程图------------------------------------------------ 5-6

10 作业程序、方法------------------------------------------------ 7-9

11 质量标准------------------------------------------------------ 9-14

12 职业健康安全与环境措施---------------------------------------- 14-17

13 安全专项措施-------------------------------------------------- 18-19

1 编制依据

2 概况及特点

2.1 工程概况

本脱硝工程由中国大唐集团环境技术有限公司建造,工程包括设计、设备和材料采购供货、土建施工和安装施工、调试、试验及检查、试运行、消缺、培训和最终交付投产等。大唐****发电有限公司#2机组脱硝改造工程,采用液氨法制备脱硝还原剂,选择性催化还原法

(SCR)作为脱硝装置。在设计煤种、锅炉BMCR工况、处理100%烟气量及设计工况锅炉效率不变的前提下,采用LNB+SCR脱硝技术方式,总体脱硝效率不低于90.73%。

本作业指导书包括从省煤器出口到空预器进口的烟气流经的烟道及设备的安装和制作、拆除等,主要有:SCR反应器的制作安装、SCR反应器进口烟道制作安装、SCR反应器出口烟道制作安装、省煤器灰斗出口到斜烟道段原烟道的拆除等工作。

3 范围

3.1 工程范围

SCR反应器进出口烟道、入口烟道制作矩形管道、矩形弯头、变径矩形管道等零件,所用钢材材质为Q235-B钢板及Q345-B,材质Q235-B的钢材基本用于支吊架,材质Q345-B基本用于烟道本体;SCR反应器支撑结构及壳板的制作安装,材质为Q345-B。

3.2工程量统计

由已到图纸,其工作量统计列表如下:

4 施工进度计划

根据大唐**发电有限公司2#机组脱硝改造施工进度计划:2012年10月1日开工,2012年12月14日完工。

5 作业条件

5.1施工准备

5.1.1 技术人员向参与施工的人员进行详细的技术交底。

5.1.2 施工人员应认真熟悉SCR反应器进出口烟道、入口烟道图纸及相关的规程、规范等技术资料和本作业指导书的要求,水、电、气、道路等条件均应满足施工。

5.1.3 施工班组应配备合适的劳动力、辅助材料、工器具和检测手段。

5.2 施工场地、设备材料布置

5.2.1锅炉SCR反应器进出口烟道、入口烟道的制作在2#水塔加工制作场完成,同时作为物资材料及成品的堆放场地。1台25吨汽车吊及50吨汽车吊配合制作。

6 劳动力计划

6.1组织机构图

6.2 人力资源计划

7机工具配置

7.1 施工主力机械

7.2施工用工器具

7.3计量器具配备

8 材料、设备要求8.1 消耗性材料

9 操作工艺流程图9.1烟道施工工艺流程

9.2 SCR反应器施工工艺流程

10 作业程序、方法

10.1 材料清点检查

10.1.1 认真阅读烟道制作作业指导书,熟悉施工图纸。

10.1.2 检查材料材质清单是否与图纸相符合,并检查材料质量情况。

10.1.3 如果材料质量及规格不符合要求,通知相关部门,并作好记录。

10.2 钢板放样下料

10.2.1 班组技术员根据图纸所提供的烟道非标件及管道数据,计算出各制作件的尺寸和管道周长后交于施工组长。

10.2.2 施工组长在核对无误后以图纸为依据,选用钢材。

10.2.3 根据计算所得数据在钢板上画线放样,经技术人员检查,正确后方可进行切割,如不符合要求则重新画线放样。

10.2.4 用氧乙炔割炬或管道切割机进行下料,下好的钢板翻面将氧化铁铲除干净。

10.2.5 钢板下料后,将外加固肋及贴角角钢按照图纸点焊牢固。

10.3 组件的组合

10.3.1 组成组件的钢板拼好并点焊牢固外加固肋后,即可进行组件的拼装组合。

10.3.2 首先以面积最大,便于组装的一面作为底板,然后再拼装侧板。

10.3.3拼装侧板时需要用钢管或者型钢进行临时加固,待内撑杆组装焊接牢固后方可拆除。

10.3.4 组装时要复查管道截面尺寸及对角线无误后,方可进行内撑杆加固的安装。

10.3.5 最后再封盖顶板,顶板点焊后,应再次复查管道截面尺寸及对角线,符合图纸及规范要求后方可移交给焊接。

10.3.6需要注意的是:由于吊机能力限制,进口烟道的#4件(27.8t)及#8件(26.3t)在制作时都需要分为两件(在减小高空作业的前提下,最好均分),#7件(51.8t)需要均分为三件,否则无法吊装就位。

10.4管道焊接

10.4.1 焊接方法选用手工电弧焊(SMAW),电源极性采用直流反接法。

10.4.2 Q235-B与Q235-B焊接时焊材选用J422焊条,Q235-B与Q345-B焊接时焊材选用J507焊条,Q345-B与Q345-B焊接时焊材选用J507焊条。

10.4.3 焊件在组对前应将母材的油、漆、垢、锈等清理干净,直至露出金属光泽。对接接头清理范围为坡口每侧各为10~15mm,角接接头清理范围为焊脚尺寸K值+10mm。

10.4.4 角接接头组对时,应留有不小于薄件厚度(一般1~2mm)的对口间隙。

10.4.5 对口完成后应加以固定,防止晃动。不允许施焊时有附加应力。

10.4.6 板材拼接时,应尽量使焊缝处于平焊位置,这样不但有利于操作,而且便于夹固,以防止变形。拼焊方法如下:

10.4.7 拼板对接时背面焊前要清理干净,焊接时应先焊横缝(短缝),后焊纵缝(长缝)。每片拼板宜从中心向两侧方向施焊,每条焊缝采用分段、对称、退焊或跳跃分段的施焊方法;

10.4.8 施焊时,在保证焊缝成型良好和焊透的前提下,选用较小的焊接电流和适当的焊接速度,层间温度应不低于规定的预热温度下限,且不高于400℃;

10.4.9 焊后对挠曲变形的板材进行校正,但不得对焊接接头进行加热校正。

10.4.10 焊接施工过程中上道工序经检验符合要求后方准进行下道工序。否则,禁止下道工序施工。

10.4.11 对于多层多道焊,层间接头应错开约10mm左右,层间应严格清理干净。

10.4.12 严禁漏焊、假焊情况发生。

10.4.13 凡图中未注明而又影响气密性的地方现场封焊。

10.4.14 不允许在被焊工件表面(不包括焊接区域)引燃电弧、试验电流、随意焊接临时支撑物。

10.4.15 在焊接设备或其它设备上不得有电弧擦伤或其它与焊接有关的质量伤害。

10.4.16 在焊接过程中,应注意接头和收弧质量,收弧时应缓慢,避免产生弧坑裂纹,且收弧时应将弧坑填满。

10.4.17 焊缝最终成形应匀直、圆滑、余高一致、宽窄均匀。

10.4.18 焊后认真检查,修补缺陷,补焊工艺同原焊接工艺,填写自检单。

10.5 管道安装

10.5.1 在钢结构的吊装过程中,需要穿插吊装相应标高位置上的进出口烟道,烟道的安装人员要密切关注钢结构吊装的进度情况。

10.5.2 进口烟道的吊装顺序依照烟气流向进行,出口烟道的吊装顺序逆烟气流向进行,所以烟道的加工制作必须以此顺序进行。

10.5.3 吊装的烟道要及时安装支吊架,不能及时安装支吊架的,要采取牢固的加固措施。10.5.4 补偿器的安装要按照图纸要求进行偏装或者预拉。

10.6 SCR反应器安装

10.6.1 钢结构安装完成43.5m层结构后进行反应器支撑柱的划线。

10.6.2 SCR反应器的部分支撑结构在地面进行组装后吊装,主要依据吊机的吊装能力进行组合。

10.6.3 SCR反应器支撑结构安装完成后即进行催化剂模块的吊装,模块吊装的同时进行反应器壳板的安装。

10.6.4 每一层SCR反应器的催化剂模块吊装完成后,方可进行上一层支撑结构的吊装。

11 质量标准

11.1 质量目标

11.1.1 管件制作工序验收一次合格率达到100%:

11.1.2 管件制作合格率达到100%:

11.1.3 管件制作施工工艺外观质量合格:

11.1.4 制作焊缝渗油试验100%一次验收合格。

11.1.5 SCR反应器的催化剂模块密封安装达优良标准。

11.1.5 SCR反应器的催化剂模块顶部密封板与水平夹角大于45度。

11.2 质量管理网络:

11.3 质量标准

11.3.1矩形管道

11.3.2矩形弯头

11.3.3矩形大小头

11.3.4 SCR反应器安装

11.3.5 催化剂安装

11.3.6 烟道安装

11.4 质量控制措施:

11.4.1 严格按图纸进行会审,安装时严格按照图纸要求和技术标准进行交底,把误差控制在最小范围:

11.4.2 气割时出现氧化铁必须清理干净,严禁氧化铁不清理:

11.4.3 放样时严格按照图纸几何尺寸施工,确定边长及对角线偏差在规定的范围内:

11.4.4 钢板下料严格按照放样的尺寸进行切割,且施工人员必须具备熟练的操作技能:11.4.5 为保证制作构件具有良好的直线度,在将钢板拼接成整块后必须将其校正才能进

下道工序进行组合:

11.4.6 禁止出现焊缝外观及高度达不到要求的现象:

11.4.7禁止出现因焊缝过大而加填钢筋焊接的做法:

11.4.8 禁止出现错用材料的现象:

11.4.9 禁止出现看图错误或对说明书理解错误出现返工:

11.4.10 所用钢材外形不规则,在使用过程中都必须仔细检查,切割前复查画线几何尺寸正确无误后方可切割:

11.4.11制作拼装件时必须在找平的平台上进行,拼装点焊后进行测量,确认其误差值在允许范围内再进行焊接,严禁拼装点焊后未经检测就焊接:

11.4.12 在将拼接好的钢板组合成管道时,为保证其对口错边量在允许范围,必须先在

组合板上按照图纸弹好粉线再进行组合:

11.4.13 由于锅炉烟道制作件所用钢板较薄,受热变形较大,故在制作完毕的管道道口加装加固肋以保证良好的直线度及平面度:

11.4.14 制作件验收时必须严格执行三级检查制度。

11.5质量控制点

11.5.1烟道制作质量控制点

11.5.2烟道安装质量控制点

11.5.3 SCR反应器安装

11.6 质量通病及预防措施

11.6.1 所用钢材外形不规则;在使用过程中都必须仔细检查,切割前画线、放样复查其对角线等几何尺寸。

11.6.2 板材切割直线度差;使用具备熟练技能的人员操作氧乙炔半自动切割机,若使用轨道切割机,则必须画出轨道直线。

11.6.3 防止卷制管道对口处形成内外桃尖;专人操作卷板机且具备熟练操作技能,钢板预弯度掌握得恰到好处,必要时进行回卷。

11.6.4 组合完毕的管道口不齐边;仔细检查各个边口,发现有不齐边的构件必须修磨齐整。

11.6.5 焊接完毕的构件出现波浪边;施焊前在容易出现波浪边的部位加装加固肋,待焊接结束后尽快校正:

11.5.7焊接焊缝经自检合格后,才能进行渗油试验,严禁焊缝未经自检就做渗油试验:11.5.8渗油试验必须在睛天或干燥环境情况下进行,不得在下雨和潮湿环境情况下做渗

油试验。

12 职业健康安全与环境控制

12.1 安全施工目标

本项工程施工目标定为优良,做到杜绝发生人员伤害事故、设备损坏事故,并严格控制一般事故,作到“零”事故。

12.2 文明施工目标

杜绝违章,保护环境。

A、减少废弃物与减少资源耗损 ;

B、降低或消除污染物和噪声的排放 ;

C、遵守操作规程,按规程作业。

D、在施工、使用与处置等过程中所造成的环境污染减至最低

E、提升作业人员与施工环境的认知度。

12.3安全管理网络

12.4安全施工防范措施

12.4.1 打磨时必须戴好防护眼镜和防毒面罩;使用割刀必须戴好防护眼镜。

12.4.2 现场施工必须戴好安全帽,2米及2米以上的高空作业必须系好安全带,方能施工。

12.4.3 焊接作业时,焊线要布置合理。焊接之前先检查一、二次焊接线是否绝缘,如有损坏应采取保护措施,防止漏电。

12.4.4 焊接(含点焊)时,必须使用好面罩和焊接专用手套。

12.4.5 使用割刀之前要检查气密性,预防火灾的发生。

12.4.6 加强设备在运输、安装过程中的保护,保证设备不撞伤,不锈蚀,保证框架内部的清洁度,安装中不得随意切割设备。

12.4.7 施工时要带好手套,以防伤手。

12.4.8 衣着要统一和整洁,行走时要注意看清地面,要注意除掉鞋底下的泥巴,以防雨天路滑。

10.4.9 施工人员在使用大锤及手锤时严禁戴手套,锤头、锤柄上无油污;手柄应用坚韧的木料制作;挥锤方向不得有人;高空挥锤用力不要太大,手柄应系好安全绳。

12.4.10 使用撬棍时为防止滑落,支点应选择正确且牢固;高处作业时严禁双手施压,且应系好安全绳,以防滑落伤人。

12.4.11 施工所用的錾子禁止用高速工具钢制作,且有卷边或裂纹的不得使用;锤击面不得淬火,冲击面的毛刺应及时打磨;錾子沾染油污应及时清理。

12.4.12 为防止焊管移动撞伤人,所以在焊管滚动方向严禁站人。

12.4.13 线盘电源线破损,漏电伤人;故在使用之前应检查电源线是否有破损,如有破损立即更换,线盘必须有漏电保护装置。

12.4.14 小型施工机具在使用过程中,为防止机械伤害及触电,要求每台机械及工具悬挂安全操作牌,明确各自责任,同时加强操作及维护人员的技能培训,确保熟练操作人员上岗操作。

12.4.15 小型施工机具的操作应定期或不定期检查电动机具接地情况,对不能满足安全要求的要进行监督并立即予以纠正。

12.4.16 使用火焊前进行气密性检查;乙炔瓶使用回火防止器;清除周围易燃物或采取隔离。

12.5 文明施工控制措施

12.5.1 坚持文明施工,杜绝野蛮施工,保持良好的施工环境,做到随手

12.5.2 电焊线、氧乙炔皮管布置合理,堆放整齐。

12.5.3 边角余料统一回收,并堆放整齐,废料放入废料池。

12.5.4 材料堆放必须横平竖直,半成品及成品放置有序、稳固。

12.6 环境因素防范措施

12.6.1 打磨作业的废弃砂轮片、钢丝刷等要及时放入垃圾池。

12.6.2 维修卷板机的含油手套、棉纱、废油等废弃物要及时收集到垃圾池。

12.6.3 气体保护焊接时,检查气阀是否严密,防止二氧化碳气体泄露。

12.6.4 焊条头及时回收、焊接药皮清理入垃圾。

12.7 出现危险/紧急情况时的应急措施。

12.7.1 作业场所应搭设牢固的通道或爬梯,作为作业人员施工通道和应急通道;

12.7.2 当出现危险情况或紧急情况时时,作业人员首先保持冷静,立即判断施工发生的危险情况或紧急情况,作好应急准备;

12.7.3 作出正确判断后必须采取必要的相应的救援措施,组织报警、抢救、采取急救措施;

12.7.4 消防应急预案:发生氧、乙炔火灾事故,发现火情,关氧乙炔阀门,采取果断措施。使用干粉灭火器或干沙灭火。报告消防小分队或项目领导防火小组。保护重要设备。若发现火势延扩,无法控制,立即通知所在地消防部门,并疏散人员。如有人员伤害。立即通知现场医生,并采取急救措施。

12.7.5 触电事故应急预案:如发生触电伤害,应立即切断电源,对触电者进行急就。通知急救小组,对伤者实施急救。若遇伤势大,要将伤者送外部救援机构治疗。

12.7.6 人员伤害应急预案:发生人员伤害,根据伤情实施急救,同时向现场应急机构电话报告。院前救援小组先对伤员进行止血,安慰伤员,松弛神经。若遇骨折,宜对骨折部位用夹板进行临时固定,抬送伤员用硬板类物品。

12.7.7 如发生不能及时控制的危险情况或紧急时,作业人员必须迅速向没有被封闭和受到损坏的通道或爬梯撤离事故现场;

12.7.8 如果发生有毒有害事故,在空气中呼吸到不良气体应立即用衣袖或口罩掩住口鼻和感觉到皮肤有不适感觉,应立即尽快撤离有毒有害区域。

12.8 上述控制不能满足要求时的安全专项控制计划。

12.8.1 当发现危险情况或紧急情况时,一方面进行现场救助,同时尽快向附近人员和上级领导和安全部门进行报警。

12.8.2 附近人员应积极协助进行救助,接警领导和安全人员必须立即到现场及时掌握危险情况,组织指挥并根据危险情况启动应急预案。

12.8.3 根据应急启动程序,保卫、安全科、施工科机械、物资、医务做好应急准备,并及时到现场,履行本部门的职责。

12.8.4 如发生重大危险或以造成重大后果,必须按事故上报程序在规定时间内向上级汇报。

12.9 节能降耗措施

12.9.1 施工过程中临时加固用的型钢用设备包装架型钢,组合架用的大量型钢尽量用以往工程用过的型钢,吊装用的临时吊耳用炉前低封钢梁制作用后的边角余料,以节约型钢的购买量。

12.9.2 设备标号用白油漆,以减少记号笔的购买量。

12.9.3施工组下料时,要精打细算,量体裁衣,尽量减少边角余料。

12.9.4旧的,但还可用的短节氧、乙炔皮管不能随便丢掉,要用节头连接,再次利用。12.9.5下班后氧、乙炔皮管必须从氧、乙炔桩头上拔出,并及时关闭氧、乙炔开关;

施工过程中发现漏气情况要及时解除。

12.9.6施工中用的砂轮片、内磨头不能大于1/3就作为施工垃圾处理。

13 安全专项措施

见(附)风险控制实施计划(RCP)

14 记录表格

14.1见证点(主要工序)签证书(见质量记录表QDY/QRE07-06)

14.2隐蔽序验收签证书(见质量记录表QDY/QRE07-07)

脱硝电气就地设备安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱硝改造工程 脱硝装置就地设备安装施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月29日

目录 1.工程概况和工程 量 (1) 1.1工程概 况 (1) 1.2工程量和工 期 (1) 2.编制依 据 (2) 3.作业前的条件和准 备 (2) 3.1 技术准 备 (2) 3.2作业人员配置、资 格 (3) 3.3 作业工机具及仪器仪 表 (4) 3.4材料和设 备 (5) 3.5安全器 具 (5) 3.6工序交 接 (5) 3.7其 他 .................................................................. .. 5 4. 作业程序、方 法 (5) 4.1就地动力控制设备箱体安装施工程 序 (5) 4.2控制器、按钮及限位施工程 序 (6) 4.3电动机检查施 工 (7) 4.4施工方法及要 求 (7) 5.质量控制点的设置和质量通病预 防 (10) 5.1 质量目 标 (10)

5.2质量控制及质量通病预 防 (10) 5.3作业过程中控制点设 置 (10) 5.4 质量标准及要 求 (11) ※5.5强制性条 文 (11) 6.作业的安全要求和环境条 件 (11) 6.1作业的安全危害因素辨识和控 制 (11) 6.2环境条 件 (11) 6.3消防管 理 (12) 6.4作业中应急处置预 案 (12) 6.5 作业的安全基本要求及措 施 (13) 6.6 现场文明施工要 求 (13) 31................................................................... . . 附录7. 1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。 380V电源:#1炉SCR区的两路电源分别从厂用厂用A段4号柜 4A041抽屉柜、ⅠB段内4B041抽屉获取,#2炉SCR区的两路电源分别从ⅡA厂用A段6号柜4C062 抽屉A、厂用ⅡB段4号柜4D041获取,氨区的两路电源分别从#2炉配电间电源来自#2机厂用A段4号柜4C041抽屉, #1机厂用A段6号柜4A062抽屉。新增空压机的电源均从380V公用段A段7号柜的4E076抽屉, B段7号柜的4F076获取. 氨区保安电源从380V保安段的#2机厂用380v保安段6号柜42068抽屉获取. 1#仪表阀门电源柜和CEMS柜的一路从380V保安段#1机保安段5号柜备用的41072抽屉获取, 2#仪表阀门电源柜和CEMS柜一路从380V保安段#2机保

烟道改造施工方案

华能曲阜电厂2×225MW机组烟气脱硫技改工程1#机主烟道改造施工方案 编制: 审核: 批准: 中石化工建设有限公司 2010 年 6 月 5 日

目录 一.编制说明及依据--------------------------------------- 3二.工程概况--------------------------------------------- 3三.施工程序--------------------------------------------- 3四.施工方法和关键工序----------------------------------- 4五.质量保证措施----------------------------------------- 7六.安全技术措施----------------------------------------- 7七.施工机具及材料-------------------------------------- 10八.劳动力用工计划-------------------------------------- 11

一.编制说明及依据 1.1编制说明 本工程是拆除原混凝土烟道后,重新制作安装钢制烟道,并为后序烟气脱硫工程做好准备。为了顺利高效、保质保量按期完成烟道的制作安装,特编制本施工方案,作为整个烟道制作安装施工中的指导性技术文件。 1.2编制依据 ●1#机主烟道改造施工图; ●建筑钢结构焊接规程 JGJ81-2002; ●钢结构设计规范 GB50017-2003; ●GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; ●GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; ●GB985-80《气焊、手工电焊及气体保护焊缝坡口的基本形式与尺寸》; ●DL/T5047—95《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇); ●火电施工质量检验及评定标准(锅炉篇)(1996年版); ●电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版); ●电力建设安全工作规程(2002年版)。 ●《火力发电厂保温油漆设计规程》(DLT5072-1997) 二.工程概况 该烟道为华能曲阜电厂#1机主烟道,烟道分为3200×4000和4000×6900两部分,总长57.45米,烟道底部标高7.2米,总重约100吨左右。 工期:工程总工期为28天(日历天); 建设单位:华能曲阜电厂; 施工单位:中石化工建设有限公司; 实物工程量:约100吨。 三.施工程序 施工准备→原材料报验→下料预制→组对焊接→检验→焊缝打磨→焊接保温钉→分段吊装→检验→防腐保温→交工验收。

烟道安装施工方案

烟道安装施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章施工准备及计划安排 (1) 第四章工艺流程及主要施工方法 (2) 第五章材料质量要求 (6) 第六章成品保护 (6) 第七章安全管理制度 (6)

第一章、工程概况 本工程的工程名称为花果园五里冲棚户区、危旧房城中村改造项目T1 区1-10栋,现准备施工T9栋烟道。 第二章、编制依据 1.《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002); 4.住宅排气道《07J916-1》; 5.《住宅厨房、卫生间排气道》(JG/T194-2006); 6.本工程设计施工图及设计变更文件。 第三章、施工准备及计划安排 1.施工准备:熟悉设计图纸,做好工人技术交底; 2.施工工具准备:电钻、钢筋、线锤、锤子、凿子、楼梯、模板、木 枋、钉子、铁丝等; 3.施工计划安排:依据施工图纸中设计要求,选用合格的成品排气道 进行安装,排气道安装在二次结构完成后抹灰工程施工前,整体由 下往上的顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划12人次,分两组 进行安装施工作业,人员数量安排以能满足施工现场施工进度要求 为准。 第四章、工艺流程及主要施工方法 1.工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→首层 排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→安放排气道钢筋→接

口处涂抹水泥砂浆→上层排气道就位→烟道洞口封堵。 2.主要施工方法: 2.1 安装前首先检查烟道,核对规格、型号、清理管道毛边。然后 用吊垂通线校正预留洞位置是否准确,清理预留空洞形式见以 下示意图: 2.2 烟道安装顺序从下往上安装,首层安装时,先用1:2的水泥砂浆找平地面; 2.3 将首层烟道安装就位后,复核烟道标高和垂直度,位置调正后 用木楔暂时固定四边; 2.4 然后把两根¢12螺纹钢置于烟道顶(螺纹钢在承托烟道前,应 先在上层烟道下口距烟道外壁30mm处加工深度10mm凹口, 使上下烟道接口紧密吻合),然后安放、调正、固定上层烟道。

烟道砌筑维修施工方案

梧州市冰泉股份公司一工区锅炉房工程 连接烟囱烟道修复施工方案 一、概况: 本次维修的型号为SHW10-1.25-AII往复锅炉烟道是连接烟囱的通道, 属于砌砖结构,内夹硅酸铝板隔热层,由于烟道内衬坍塌,采用局部 修补方法进行修复。 二、施工技术要求: 烟道施工参照设计单位相关技术文件要求进行: 1、烟道采用砖砌体,烟道内衬采用耐火砖及耐酸胶泥砌筑,烟道壁厚: 405mm,烟道内衬与外墙之间设置隔热层,厚度为50mm。 三、施工工序和施工方法,由于烟道内部坍塌,采用在烟道内部修补方法 修复。 1、施工工序 砖砌烟道内无脚手架,采用搭建围拱施工操作台,操作台由木方和模 板组建。(砌烟道拱壁)→砌内衬→砌拱内衬施工→添隔热料→砌拱烟 道施工→勾缝→清理→接缝处理→施工验收。 2、施工方法 1)、砌筑砂浆砂浆采用现场手工拌制,砂浆拌制应做到,随拌随用, 贮存时间控制在2小时内用完,拌制砂浆须按等级配合比计量配制。 2)、砌内衬须采用批灰砌筑方法。 四、施工技术措施: (一)、砖砌烟道施工技术措施 1、烟道内衬砌筑,采用每块刮灰砌筑,内衬内侧清浆平缝,砌一皮清

一次,原浆勾缝,内衬砌筑砖缝需饱满,不允许有“瞎缝”和“透缝”。 2、砖体砌筑灰缝厚度,内衬:水平灰缝厚度为3~5mm,垂直灰缝厚 度为5mm。 3、内侧均采用标准耐火砖砌筑,或者在圆弧分段使用异形砖,弥补砌 砖体时灰缝过大和过小甚至出现瞎缝的通病。 4、砂浆拌制按计量投料,拌和均匀,随拌随用,采用积灰桶存料,每 次收工时清理积灰干净,用水冲刷。 5、按照施工图,做好定位放线工作,测量出中心点,用钢圈尺量好 模板、隔热层、内衬相应半径,再进行施工。 6、烟囱施工质量和安全措施 (二)、施工质量验收标准 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 2、砌体工程施工质量验收规范GB50203—2011 3、烧结普通砖GB5101—2003 4、烟道设计图 (三)、砖砌烟道质量技术措施 1、先砌内衬砖,然后在内衬与外墙之间的间隙填充隔热材料。 五、施工安全技术措施 囱施工人员须戴安全帽,并做好其它防护措施。本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除

脱硝系统施工组织设计

乳山生活垃圾焚烧发电项目 SNCR脱硝工程 施 工 组 织 设 计 编制:程国际 审核:敏 编制单位:泰欣环保设备成套 日期:2012年12月15日

目录 1工程概况 (3) 2编制依据及说明 (3) 3工程总体目标 (3) 4项目管理的组织机构与人员配置 (5) 5施工综合进度 (10) 6施工总平面布置 (11) 7施工临时设施与布置 (12) 8施工力能供应 (12) 9主要施工方案及特殊施工措施 (13) 10质量安全环境管理及职业健康 (36) 11文明施工 (59)

1、工程概况 本工程为省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝工程,提供2套单炉处理垃圾250t/d垃圾焚烧炉SNCR脱硝系统设备及其所有附属设备和电控、仪控系统及专用检测工具,降低烟气中氮氧化物的排放,以满足日益严格的大气污染物排放要求。 2、编制依据及说明 2.1 《省乳山市生活垃圾焚烧发电项目SNCR脱硝系统采购合同》 2.2 《乳山市绿色动力环保热电锅炉脱硝SNCR工程供货技术协议》 2.3 《省乳山市垃圾焚烧发电项目施工组织总设计》 2.4 《火力发电工程施工组织设计导则》(2003年版) 2.5 《电力建设技术施工技术管理导则》(2003年版) 2.6 《火电施工质量及验评标准》 2.7 中华人民国国务院令第393号(建设工程安全生产管理条例) 2.8 制造厂设备图纸及相关技术文件 2.9 国同类型工程的工程管理经验、工程管理文件、资料以及搜集其他工程的相关资料; 2.10现场情况调查资料。 3、工程总体目标 3.1 质量目标 “科学管理、精心施工、优质服务、追求完美”;牢固树立“百年大计,质量第一”的指导方针,当质量与工期、质量与成本发生矛盾时,必须把质量放在首位;工程质量管理工作坚持“依靠群众、专群结合、预防为主”的方针,认真贯彻IS09000系列标准,建立健全质量体系,实行全员、全过程、全方位的质量管理,建设品牌工程;工程质量达到同类装置优质水平。 质量方针:科学管理,优化设计,规施工,精心调试,确保顾客满意。3.1.1 设计质量目标 方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5% 3.1.2 设备质量目标

烟道安装专项施工方案

烟道安装专项施工方案标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

信阳龙庭翡翠D地块 烟道与排气道安装 专 项 施 工 方 案 山河建设集团(河南)有限公司2017年10月1日

目录

一、工程概况 工程名称:信阳恒大翡翠龙庭项目D地块 建设单位:信阳合盛房地产开发有限公司 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 勘察单位:河南省信阳市工程地质勘察院有限公司 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司 施工单位:山河建设集团(河南)有限公司 工程地址:信阳市羊山新区新七大道与三十二大街交叉口东北角 工程规模及特征:高层建筑地上15-26层,地下2层,垃圾站1层,商业群房及地库,高层建筑结构形式为剪力墙结构 建筑高度:建筑面积:总面积约㎡ 本工程1-5#楼一层层高为,2-屋面层高为 6-7#楼层高为 二、编制依据 本工程烟道尺寸为500mm×400mm、500mm×350mm,排气道 300mm×250mm设计图纸、施工组织设计、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分)、住宅排气道(一)07j916-1。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业厂家生产并供货至施工现场,产品质量严格按住宅排气道(一)07j916-1图集的有关要求与恒大的相关要求执

行。在进场时,由项目部对烟道规格尺寸、观感质量进行检查,对不符合要求的进行退场。烟道安装在主体施工完成后抹灰施工前穿插完成。安装前,由项目部组织工人进行技术交底和安全教育,严格按要求施工。 四、主要施工方法及技术措施 1、工艺流程 2、施工要点 安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止,周边用木楔固定,挂线校直,上下烟气道结合面满涂非沥青类防水油膏,再支底模用C25细石砼(内掺10-15%水泥重量的砼膨胀剂)分二次将预留孔的缝隙浇捣密实,细石砼灌缝后在烟气道底部四周300宽范围内用水泥基聚合物防水涂料进行防水处理,遇烟道壁上翻150. 首层安装时,先用1:2的水泥浆找平地面,并用防水密封胶嵌实。 烟道逐层由下而上安装。 ,进气口高度为H+,在楼层总层数的1/3楼层,在排气道的进气口处设置对称结构的文丘里变压板。

最新高压开关柜改造安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱 硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2作业人员配置、资格 (2) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (3) 3.4材料和设备 (4) 3.5安全器具 (4) 3.6工序交接 (5) 3.7其他 (5) 4. 作业程序、方法 (5) 4.1作业(工序)流程图 (5) 4.2、作业方法 (5) 4.2.1施工准备 (5) 4.2.2原6KV开关柜拆除 (6) 4.3.2基础检查 (6) 4.2.3 搬运及开箱检查 (6) 4.2.5开关柜内母线安装 (7) 4.2.6 断路器及隔离开关的调整 (8) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (8) 5.1 质量目标 (8) 5.2质量控制及质量通病预防 (8) 5.3作业过程中控制点设置 (9) 5.4 质量标准及要求 (9) ※5.5强制性条文 (9) 6 作业的安全要求和环境条件 (9) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (9) 6.2环境条件 (10) 6.3消防管理 (10) 6.4作业中应急处置预案 (10) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (11) 6.6 现场文明施工要求 (11) 7附录11

1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 1.2工程量和工期 1.2.1工程量 序号设备材料名称规格型号数量备注 1 高压开关柜2套/ 2 / / 3 / / 4 / / 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据 序 号 资料名称编号备注 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90/ 2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 / 3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-1997 / 4 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-20 04 / 5 《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 1 0007-2004 / 6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-1992 /

烟道工程施工方案

. ... .. 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块烟道工程施工方案 编制 审核 审批 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD 2015年5月20日 目录

一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 设计基本要求 (1) 2.3 材料要求 (1) 三、施工准备及计划安排 (2) 3.1 施工机具 (2) 3.2 人员配备 (2) 3.3 技术准备 (2) 四、施工部署 (2) 4.1施工进度计划 (2) 4.2劳动力计划 (2) 4.3安装顺序 (2) 五、主要施工方法及技术措施 (3) 5.1施工顺序 (3) 5.2工艺流程 (3) 5.2.1烟道位置校正 (3) 5.2.2首层砂浆找平 (3) 5.2.3烟道安装 (3) 5.2.4风帽、止逆阀安装 (4) 5.2.5填实孔洞 (4) 六、检验、质量标准及保证措施 (5) 6.1检验批划分 (5) 6.2检验容及质量要求 (5) 6.2.1外观质量 (5) 6.2.2尺寸及行位允许偏差 (5) 6.2.3垂直承载力 (5) 6.2.4抗柔性冲击 (5) 6.2.5耐火极限 (5) 6.3质量保证应注意事项 (5) 七、成品保护 (6) 八、安全文明施工 (6)

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 2.1 工程基本情况 本工程为市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为2.9m)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约34.5万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为2.6m。 2.2 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 2.3 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于1.0h。

烟道安装施工方案

湘潭万达广场项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑第二工程局有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

湘潭万达广场项目C组团 烟道安装施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《湘潭万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路南、晓塘路北、万达东路、万达西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

烟气脱硝工艺管道安装方案(审)详解

北京国电龙源环保工程有限公司BEI JIN GUO DIAN LONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING CO., LTD 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程 氨区设备及管道安装施工方案 编号:KD-LYHB-JS01-GL-006 名称:氨区设备及管道安装施工方案 编制: 审核: 安全: 批准:

北京国电龙源环保工程有限公司克拉玛依项目部 二零一二年七月一十三日 目录 一、工程概况............................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据............................................... 错误!未定义书签。 三、施工必备条件 (2) 四、作业程序、方法 (3) 五、质量通病及预防措施 (12) 六、精细化施工管理 (14) 七、洁净化施工管理 (15) 八、安全文明施工 (15) ☆九、工程建设标准强制性条文 (16) 十、附表 (17)

一、工程概况 国电克拉玛依2×350MW热电联产工程锅炉为超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Ⅱ型锅炉。锅炉尾部烟气采用选择性催化还原脱硝处理工艺(SCR),每台机组设一套SCR脱硝装置,SCR反应器直接布置在省煤器之后空预器之前的烟道上。 本液氨储存及蒸发系统即是为国电克拉玛依2×350MW热电联产工程烟气脱线EPC 总承包工程提供符合要求的气氨而建立。 本次安装的氨区设备与管道系统主要由液氨储存系统、液氨蒸发系统两部分组成。主要工程量如下:

烟道工程施工方案

编制 审核 审批 目录 工机具 员配备 郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块 烟道工程施工方案 2015年5月20日 中国建筑第七工程局有限公司 C H I N A C O N S T R U C T I O N S E V E N T H E N G I N E E R I N G

一、编制依据 本方案根据工程设计、国家有关规范和行业标准进行编制,主要如下: 1、本工程施工图纸 2、本工程施工组织设计 3、建筑工业行业标准JG/T194-2006 4、国家建筑标准设计图集《住宅排气道》07J916-1 二、工程概况 工程基本情况 本工程为郑州市金水区杲村城中村改造项目A-2地块住宅楼工程,位于郑州市文化北路与连霍高速交叉口西北角。本工程由9幢高层(地下三层,地上34层;地上层高为)、2幢服务用房和1幢幼儿园组成,总建筑面积约万平方米。 结构类型为:剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,设计使用年限为50年,建筑抗震设防烈度为7度。 厨房卫生间排气道选用07J916-1图集(厨房排气道型号07J916-1-D1页D-C5型、卫生间排气道型号07J916-1-D2页D-W1型和D-W2型),排气道止逆阀接口中心距地高度均为。 设计基本要求 本工程属于一般的民用住宅工程,验收标准应符合《GB20243-2002》要求。 材料要求 (1)、烟道材料为玻镁板复合防火排气道。 (2)、采用耐老化、耐腐蚀、耐潮湿并符合防火及环保规定的化学建材或其他建筑材料。 (3)、排气道进风口处需配有符合GB15931要求的进风口接口件,其耐火极限不应低于。 三、施工准备及计划安排 烟道成品由专业生产单位生产并供货至施工现场,产品质量严格按照JG/T194-2006行业标准的有关要求执行。在进场时,由项目部通知监理单位一同对烟道的外观质量、

烟道安装施工方案.

浙江嘉福有限公司余热发电工程 风管制作安装 作 业 指 导 书 编制: 审核: 批准: 湖南省工业设备安装有限公司 嘉福烟气余热发电项目部 二○一二年六月二十四日

目录 一、工程概述 (01) 二、编制依据 (01) 三、施工具备条件和工期要求 (01) 四、主要施工机具、人员配备 (02) 五、施工方法和步骤 (03) 六、工质量标准、工艺要求 (09) 七、量问题的控制 (09) 八、成品保护的注意事项 (09) 九、安全文明施工措施 (09) 十、质量记录和验收级别 (11)

烟道制作安装作业指导书 一、工程概述 浙江嘉福玻璃有限公司利用玻璃生产时产生大量高温烟气,为利用这部分热量,特新建余热锅炉。为使工程顺利进行,特编制本烟道安装作业指导书,范围包含从玻璃窑烟气出口至余热锅炉入口;余热锅炉出口至脱硫系统入口。由于玻璃窑烟气出口与余热锅炉过于靠近,且与余热锅炉烟气入口标高相差大,所以在烟道中设立矩形风箱,即烟气流经圆形短管后进入风箱,再经短管进入锅炉。锅炉出口处设三通,使烟气可进入两台风机,风机出口处再合并,然后进入脱硫系统。 二、编制依据 2.1嘉福玻璃有限责任公司余热发电工程施工组织设计; 2.2烟道制作安装施工图C394-02R; 2.3引用规范及标准; 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95 《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇DL5007-92 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 《烟道安装施工验收技术规范》HD00020301-02A 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 三、施工具备条件和工期要求 3.1 施工具备条件

平屋面防水维修施工方案

平屋面防水维修施工方案 一、工程概况: 1、工程名称: 2、地址: 3.建设单位: 4、工程概况: 二、施工准备: 1、材料、机具准备: 材料:SBS改性沥青防水卷材,防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单 (1)、规格:宽度lm、长度10m, 3mm厚弹性体改性沥青防水卷材。 (2)、技术性能:拉力N ≥ 500(纵横向)耐热度:90℃水时覆盖层无滑动柔性:-20℃ 绕规定圆棒无裂纹、不透水性,0.3MPa动水压30Min不透水 2、主要工具:小平铲、滚刷、卷尺、剪刀、粉笔、扫帚、汽油喷灯、汽油、密封膏、冷底子油、抹子、刮板、安全带、壁纸刀、绳子、等以方便现场的施工。 3、作业条件: (1)、基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。 (2)、基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过10mm,空隙仅允许平缓变化.基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。 (3)、天气刮风、下雨和预报要下雨或雨后基层尚未干燥时不得施工。 (4)、基层必须干燥,一般以含水率不大于9%为宜。 (5),检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。

三、施工操作工艺:根据规范及工程实情制定本工艺: 1、工艺流程:原防水层铲除---处理起鼓找平层---清扫施工而---特殊部位加铺---定位弹线---涂刷冷底子油---铺贴卷材---卷材收头处理---防水层表面清理检查---验收签证 2、施工要点: (1)找平层保证平整度及坡度及表面尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2)原保温层修补,保证其密实、平整并找出坡度。 (3)细部处理:排气管、分格缝、出屋面的水管的留设要求。 (4)细部节点部位防水层的加强处理。 (5)节点部位处理:节点部位处理使用同规格片材做附加层。排气道、分格缝等部位,附加层宽度200mm。阴阳角部位:附加层宽度每边250mm。 四、防水层铺设的一般程序: 1、在同一标高作业面上,应以“先难后易”的原则,先做檐头、内外角、排水口、集水沟、变形缝等,然后再做大面积铺设,在大面积铺设时,应按顺水方向先铺设低处,后铺设高处,最后作立面、天窗等突出部位的铺设。 2、在同一建筑防水工程中,如有高低跨两个部分,应按“先高后低”的顺序进行 施工,即先高跨建筑施工,后再做低跨建筑施工。 五、施工方案及处理措施: 根据屋面原防水层破损情况以及屋面构造,确定具体的翻修方案。 1、防水层大面积老化、破损,完全丧失防水功能时: a)将原屋面防水层拆除(清除时应尽量不损坏找平层)并清除杂物至基层干净,在基层不平之处和损坏部位进行砂浆修补,至找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》 (GB50345-2004)规定要求,在平面与立面接头部分应按要求做出坡度9或圆角,找平层应平整、牢固,找出泛水坡度,表面应无起砂、脱皮及裂缝等现象。 b)检查找平层的破损情况和保温层的含水情况。若找平层破损严重、保温层含水较高时,应揭开找平层,并晒干保温层重做保温层、找平层。若找平层破损较小,则对找平层破损部位用水泥砂浆进行修整。突出屋面部位应做成半径为100~150MM圆弧或钝角。 d)用水泥砂浆做20-25mm的水泥找平层。

脱硝施工方案-(2)

1 概述 1 工程简况: 1 项目名称:嘉兴新嘉爱斯热电有限公司4×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫除尘提标改造工程。 2 项目地址:浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇。 3 标段名称:4×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫除尘提标改造工程范围内的全部安装工程的施工。 2 施工总平面布置 施工现场平面布置的基本原则是:能形成足够的满足施工需要的生产能力,能极大的加快工程进度,能满足当前生产生活的基本水平,且平面上紧凑合理、工艺上符合流程、协调上快捷方便、用地上精简节约、感观上文明整齐。 施工现场总平面布置包括以下内容: A. 主要施工机械布置; B. 施工临建布置; C. 施工力能布置; 2.1主要施工机械布置 本工程改造4×220t/h循环流化床锅炉烟气脱硫装置。根据工程进度、设备和施工场地情况,经综合考虑,应投入起重机械2台。50t汽车吊一台、25t汽车吊一台。 2.1.1 50T汽车吊 50t汽车吊应是本工程脱硫岛施工的主力吊车,全厂机动布置。脱硫岛施工时,吊车布置于脱硫岛靠近吸收塔和GGH区域,用于GGH和部分烟道的吊装和升压风机、烟气挡板门及附属设备的吊装。待脱硫岛大件吊装完后,吊车退至脱硫岛GGH边,用于脱硫岛GGH和部分烟道的吊装,之后用于脱硫岛GGH和部分烟道的吊装。 2.1.225t汽车吊 25t汽车吊一台,全场机动布置。主要用于设备的装车和卸车,协助其他吊车进行设备的组合 2.2生产及生活场地布置 2.2.1生产临建 根据本期工程招标施工内容,现场生产临建以切实结合施工场地实际情况,充分利用有限空间,节约占地及紧邻建筑、安装施工区域,减少二次搬运距离的原则布置。 生产临设布置场主要用作烟道的制作场地和设备的堆放点。用钢管和彩钢板搭设围护。以后根据工程进展与主标段施工单位协调可作适当调整。 办公室紧邻布置于现场空地上,以便于进行施工工作的技术指导。 设备组合、非标加工场采用砖墩架空钢板平台,脱硫岛设备施工时,布置扩建端脱硫岛所在位置以外。 设备堆放场、露天仓库采用彩钢围护,地面平整夯实,铺设碎石和石屑。

烟道施工方案[1]

一、施工项目概况 1.1施工项目简要内容 阜新清河门煤矸石热电厂新建工程烟道结构包括:烟道基础、烟道柱、烟道底板(标高6.05m)、烟道侧壁、屋面梁结构。其中6.05m以下是框架结构,6.05m以上为砖混结构。 基础结构中底标高为-2.5m,基础底为C10垫层,100mm厚。烟囱基础上部的柱基础,垫层从烟囱基础起至-2.5m标高处。基础共计34个,JC-1尺寸2600mm×2600mm,20个;JC-2尺寸3000mm×3000mm,7个;JC-3尺寸2600mm×3200mm,2个;JC-4尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-5尺寸2000mm×2000mm,2个;JC-6尺寸2000mm ×2000mm,1个.烟道柱顶标高6.05m,截面尺寸500mm×500mm。 框架梁的尺寸为:500mm×300mm、600mm×300mm、700mm×400mm、550mm ×300mm、800mm×400mm。LL的尺寸为:500mm×300mm、550mm×300mm、700mm ×400mm、650mm×400mm。平台及平台梁一次浇注。 砌筑部分使用MU10多孔砖,M5混合砂浆。烟道内衬防火浇筑料。 ±0.000m相当于绝对标高108.300m。 1.2工程量

主要工程量见下表 二、施工方案的目的及依据: 2.1 编制目的 本施工方案是为烟烟道施工编制的。在本施工方案中对施工方法、质量及安全文明措施都有要求,同时根据工程量及结构特点,准备施工材料,配备施工机械,确定施工顺序。因此在工程中起到具体指导作用,保证该项目优质、高效、安全地施工是本施工方案的目的。 2.2 编制依据 2.1.1施工、验收规范及引用资料 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ69-87:建筑施工篇

烧结室大烟道制作安装施工方案完整版

烧结室大烟道制作安装 施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1概况 大烟道按管径不同分为两种:φ5100和φ4000,根据施工图纸及考虑安装等原因,拟加工的管道最重约20吨,最轻约10吨,灰斗和导气管按图纸尺寸进行制作,运输到现场进行安装。 2编制依据 长沙冶金设计研究总院设计的图纸; 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91; 《冶金机械设备安装工程施工及验收规范》(烧结设备)。 3施工准备 图纸业经会审,对图中存在的疑问和不解之处已解决,并向班组做完技术交底工作。 在制作场地安装一荷重16吨的龙门吊,搭设20×8000×25000的钢平台一座,安装一台可卷40mm厚钢板的卷板机一台。 制作场地设置电焊机10台,焊条(剂)烘干箱1台。 4材料及焊条的检验 加工前必须对所采用的板材、型材等材料予以检验,钢材材质分为两种:Q235B 和Q345B,禁止采用不符合设计和规范要求及质量不合格的材料。 技术要求:大烟道导气管、○8-○11轴的主管、灰斗为Q345B,其余为Q235B, Q345B其化学成份及机械性能应符合GB700-88及GB1591-94的规定。 焊条:对Q235-B钢与Q235B钢焊接及Q235-B钢与Q345-B钢焊接,采用E4313型,对Q345-B钢与Q345-B钢焊接采用E5015型,其化学成份及机械性能应符合 GB5117-85及GB5118-85的规定;如采用自动焊或半自动焊则采用H08A焊丝并配以相应的焊剂,焊丝的性能应符合GB1300-88规定。 5加工制作 下料

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

脱硝改造工程施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概述 三、工程组织机构 四、施工机具计划 五、施工现场布置 六、施工技术措施 七、施工进度计划及保证措施 八、工程质量保证措施 九、安全技术及文明施工保证措施

一、编制依据 1、相关施工图纸; 2、现行的结构规范标准和标准图集; 3、我公司有关施工经验; 4、项目现场实际情况; 二、工程概述 一、工程概述 1.工程名称:北京京丰燃气发电有限责任公司1号机组余热锅炉脱硝改造工程 2.建设地点:北京市丰台区京丰电厂。 3.抗震设防烈度:8度,设计基本地震加速度值0.2g。 4. 场地土类别:Ⅱ类,环境类别:二类B 5. 建筑高度:8.2m. 6.基础部分为钢筋混凝土结构,上部主体部分为单层轻型门式钢结构。 三、工程组织机构 根据本工程的特点,特成立一个相对稳定的专业施工队用于本工程的施工,确保工程顺利施工,专业施工队设施工队队长、施工技术员、质检员、材料员、安全员;下设木工班、钢筋班、砼班、电焊工班、水电工班。具体组织机构图如下: 施工组织机构图 四、施工机具计划 根据本工程的特点,为满足工程施工要求,加快施工进度,特制定本工程项目施工机具计划,同时必须加强对施工机具使用和维护保养工作,确保工程顺利施工,具体施工机具计划见附表。 机械设备表

五、施工现场布置 本工程项目地势平整开阔,且工程量不大,框架也较简单,生产设施基本都设在现场附近。钢筋、木模、埋铁等均利用原有临建布置加工好之后搬运到现场,砼由商品混凝土搅拌站站供应,用混凝土罐车拉至施工现场,施工用水用电已按施工总设计要求接至现场附近,施工时直接接至施工工作面。施工材料、钢结构组装采用汽车吊吊运。 六、施工技术措施 6.1、基础施工顺序 测量放样→土石方开挖→人工清基→基坑验槽→垫层→承台及水池底板(绑扎钢筋、模板安装、浇筑混凝土)→基础模板拆除→土方回填 6.1.1测量放样:根据平面控制线及高程控制点,以及相关资料设置控制点,放置开挖边线并实时测控开挖深度; 6.1.2基础开挖: 测量放样经复核无误后即可进行土方开挖。在开挖过程中,坑壁按1:0.67的坡度放坡,严禁出现亏坡或胀坡现象。 6.1.2.1施工机械设备的配置 根据施工技术的需要主要仪器配置表: ⑴实行操作制度,专机的专门操作人员必须经过培训和统一考试,必须持证上岗。 ⑵现场环境夜间施工安排好照明。 6.1.2.2 开挖方案的确定 (1)本工程基坑,采用人工辅助机械开挖,人工清理、平整基底,本工程土方开挖因设计要求,开挖深度为-2.5米,因工期要求,为保证开土方开挖和基础施工安全,本次开挖采用增加工作面和放坡作业进行土方开挖。因混凝土垫层、承台需支模浇筑、设临时排水沟等,增加作业面宽度根据规范要求为支模面外增宽500㎜,放坡系数为1:0.67。 (2)弃土方案:按指定地点,堆放在场地附近。 6.1.2.3 施工进度计划及保证措施 为保证工期的完成,机械必须实行无故障作业,进场的所有机械必须经过维修检查,确保运行状态良好。 6.1.2.4 测量放线 施工测量的准备工作 (1)、熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关

相关文档