文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水变频控制系统安装调试施工工法

给水变频控制系统安装调试施工工法

给水变频控制系统安装调试施工工法

目录

1、前言 (2)

2、工法特点 (2)

3、适用范围 (3)

4、工艺原理 (3)

5、施工工艺及操作要点 (9)

6、材料与设备 (13)

7、质量控制 (14)

8、安全措施 (15)

9、环境措施 (15)

10、经济效益分析 (16)

11、应用实例 (17)

1、前言

在节能建筑的实践中,给水系统要求要有比较稳定的压力、充足的流量,以满足用户的需要;同时需要尽量节约电能,节约用水。在变频技术、计算机自动化控制技术已经成熟的今天,变频控制水泵电机与给水专业技术相结合,达到节约电能,延长电机和控制设备的使用寿命,解决这些问题,已经不是高难度的技术。在工业民用建筑中,用户对此项一次性经济性能够承受。使用水泵变频控制节能技术,虽然一次性的硬件投入,工程造价略高于传统的水泵控制方式,但是在系统运行中节能(节省运行费用),延长硬件设备寿命等方面,有十分明显的效果。

如果某大楼给水水泵,平均每天高峰用水时间(满负荷运行)约3小时,其余时间用量只占高峰用水期的30~40%,采用变频恒压控制方式,水泵转速只需1/3(转速降低了2/3),则电机功率消耗降低(2/3)3,即降低29.6%;因此节约电费,投资回收一般在6~12个月,以变频控制器使用寿命10年计,其净收益在10倍投资额以上。

目前变频技术还广泛应用于电梯、中央空调、冷热泵机组、电冰箱、城市和工业污水处理等领域。

2、工法特点

本工法以“贵阳医学院药学楼”给水系统为例,将工业自动化仪表以及变频技术应用于民用建筑和公共建筑中,总结了给水泵变频控制技术节电的原理、系统的安装、调试的工艺方法。本工法符合建设部2005年十项新技术中有关节能的要求,在国家大力发展节能建筑的形势下,具有比较长远的积极意义。

3、适用范围

本工法以民用建筑给水系统的水泵电机变频控制系统实践,介绍了给水泵变频技术节电的原理、系统的安装、调试的工艺方法,适用于给水泵恒压(或恒流)控制系统安装和调试,如果举一反三,可将电机变频控制节能技术,较大范围地应用在工业给水、中央空调(送风系统变风量、空调冷热水变流量调节)等方面。将为施工企业创造了广泛的业务发展空间和利润空间。

4、工艺原理

4.1 水泵变频节电原理

4.1.1

离心水泵基本方程(1):流量与转速成正比:

4.1.2离心水泵基本方程(2):扬程与转速的平方成正比:

H 2 n 2 2

H 1 n 1

………………………(4.1.2)

P2 n2 3

P1 n1 …………………..(4.1.3-1)

P2 n 2 3 Q 2 3

P1 n 1 Q 2 ……………………(4.1.3-2)经过计算:流量变化比在(0~1)在区间,电机消耗功率曲线如下:(图:4.1.3)

P2/P1

n

n2/n1(Q2/Q1)

图:4.1.3

式中:

4.1.3 离心水泵基本方程(3):消耗的功率与转速的立方成正比:

n1:为水泵电机额定转速;n2:为水泵电机变速后转速。

H1:为水泵额定压力;H2:为水泵变速后压力。

Q1:为水泵额定流速。;、Q2:为水泵变速后给水流速。P1:为水泵电机额定消耗功率;、P2 为水泵变速后消耗的功率。

4.1.4如果按照有关工艺参数(如供水压力、流量)改变拖动水泵运

转电机的转速,就可以达到降低水泵消耗功率;降低幅度十分可观。

调整电机转速,过去一般采用过变阻变速、变极调速,差转离合器调速。给水系统流量调节,也有采用自动调节阀进行控制等方式;这些方式,除了硬件设施价格昂贵外,同时控制设备消耗相当大的电能,所以节能效果不显著、自动化程度不高。

随着大功率晶闸管(可控硅)变频技术的应用,改变电机转速的技术有了突破性的改进。

4.1.5变频调节电机转速原理

三相异步鼠笼电动机同步转速的理论公式如下:

n = 60 f p ……….(4.1.5)

式中:n 转速转/分钟

f 交流电频率 Hz

p 三相异步电机定子绕组磁极对数

4.1.6根据上述公式,目前我国市电供应为50 Hz。,因给水流量(或压力)参数变化,通过自动化仪表控制改变交流电频率,即可改变电机转速,适应用水量大幅度变化的工况,从水泵基本方程可以得出,水泵转速降低导致消耗的功率降低,达到既满足供水要求,又节约能

源的目的。

4.2 给水泵变频控制原理

4.2.1 水泵流量、压力或温度调节均有十分相似处,控制信号是流量、压力或温度等实际工艺参数,通过变送器将上述信号变为与其成比例的(4~20mA)电流信号。(流量工艺参数为间接参数:流体通过节流孔板前后压差,通过变送器后还应经过开方器才能使电流信号与实际流量信号成线性比例)。

4.2.2信号电流控制了电压调节器和频率调节器(可控硅触发电路)输出的控制信号,这个信号通过脉冲电流相位移动,控制可控硅变频电路输出的动力电源的频率和电压,实现使电机转速随工艺参数变化。

4.2.3 水锤消除器、管路缓闭止回阀防止给水管路受冲击后对管路和零部件损坏;并防止水泵在低负荷、低转速运行时可能出现电机反转损坏变频系统。

(图4.2.4)7 / 18

4.3、安装、调试操作工艺原理

电气改造接线图:(图4.3)

本变频控制原理图还包括电机变频软启动功能。

调试成功后可以拆除原水泵电机自耦降压启动系统。按照本图进行电气接线安装。

高层建筑给水系统的几种方式

高层建筑给水系统的几种方式 十层的民用建筑至少在30米,即使以24米的公用建筑计算,市政管网的压力肯定需要二次加压才能满足要求,不存在直接供水的可能。但是,根据建筑的高度、管道的承压能力、用水器具的压力要求,又可以分为以下几种方式。 (1)分区减压系统这种系统目前可以说是最受欢迎的,因为减压阀的价格已经降到3000元/件左右,相比而言,管材和安装工程量以及系统得维护难度等均大幅度下降,其经济效率大大提高。系统的组成方式为:、生活水池、水泵、主管道、直接入户管、减压阀、阀后入户管等。目前的高层或小高层采用这种方式的很多。系统原理:一般由建筑地下室的泵房进行一次性集中加压,高压水沿主干管送至建筑上部用户,并满足要求;但是对于建筑下部的用户水压过高,则需要进行集中减压(减压阀组),再送至用户。缺点就是减压区的水头损失大,水泵功耗较大。 1 高层建筑给水方式的选择 选择给水方式是高层建筑给水系统设计的关键,它直接关系到给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直接由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。 高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。目前绝

大多数高层建筑采用高位水箱给水方式。 高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式和高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压,而减压阀占地面积小,不影响水质,无噪声,国内减压阀产品质量逐渐提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。 2 给水减压阀的应用 随着我国建筑给排水科技的发展,近十余年来各种类型进口和国内自行研制的给水减压阀已在高层建筑乃至超高层建筑给水系统中得到广泛应用。实践表明:应用减压阀的给水减压保障系统与传统的中间水箱减压系统相比,有占用空间小、技术特性稳定、压力比调节灵活、使用寿命长、维护管理便捷等优点。但如何保障高层建筑减压阀给水系统的正常工作,使高层建筑用户获得良好的供用水环境,并确保楼宇内消防灭火设施(消火栓、喷洒)遇警显效的作用,离不开对减压阀给水系统科学有序的维护管理。下面结合实际工作经验,对高层建筑给水系统中减压阀的使用及维护管理谈一些体会。 2.1 1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水

系统设备安装调试计划

系统设备安装、调试计划 设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的紧固件应有防锈层;设备在安装前应作检查,并应符合下列规定:设备外形完整,内外表面漆层完好;设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号及规格符合设计规定;应垂直、平正、牢固;对主要受控设备的控制、运行、报警状态进行监视,以有利于系统的运行管理。 所供设备到达现场后,我方派工程技术人员会同项目相关部门有关方面人员一起进行开箱检查,严格按照施工图纸及有关合同核对产品的型号、规格、品牌参数、厂家、数量及产品合格证书,双方共同作好检查记录,签字后作为设备验货依据。如发现问题,及时做好修理更换或索赔工作。 安装前认真消化施工图和设备的技术资料,对每件设备进行单体校验和性能检查,如耐压、绝缘、尺寸偏差,要及时采取措施,保证设备质量。 严格按照施工图、产品说明书及有关的技术标准进行设备安装。施工图纸不足时,根据现场施工的要求,补足必备的施工图纸。 监控设备的安装应在工艺设备安装基本就序后进行。安装位置都应满足设计要求,不影响工艺管道。由于监控设备、计算机属于精密贵重的设备,再者施工现场恶劣,因此应该注重监控设备、计算机系统的安全,选择恰当的安装时间在监控设备整体安装前应作好准备工作。每个单项工程完工之后,均按有关标准自检,及时做好施工测试、记录、资料归档及完善竣工图等工作,为工程验收做好准备。 系统联动调试前,将会同或组织其他有关供货单位专业技术人员共同制定详细的联调大纲,并报项目相关部门及工程师批准。根据我们工作经验和体会,应全面充分地了解所设计的控制方案和须实现的控制功能要求,有必要首先将自控系统的设计目标及控制要求与项目相关部门所提供的控制要求内容相比较、分析,提出合理意见,使控制合理、适用,满足生产工艺需要。 调试中,我们将发挥专业英语、自控理论和闭路电视监控技术及工程管理实践经验的优势,派出优秀的工程技术人员,参入系统联调。 调试前进一步阅读有关产品说明书,依据设计图纸及有关规范,精心组织调试。并仔细检查安装接线是否正确,电源是否符合要求。对所有检测参数和控制回路要以图纸为依据,结合生产工艺实际要求,现场一一查对,认真调试,特别是对有关的控制逻辑关系、联锁保护等将给予格外重视,注重检测信号或对象是否与其控制命令相对应。调试时要充分应用中断控制技术,当对某一设备发出控制指令时,及时检测其反馈信号,如等待数秒钟后仍收不到反馈信息,则立即发出报警信号,且使控制指令复位,保护设备,确保过程按预定方式正常运行。 在各个电气控制回路调试包括模拟调试完毕的基础上,进行工段调试,完毕后再进行系统联调。系统联调是整个工程中最关键、最重要的一个环节,联调成功是整个闭路电视监控投入正常运行的重要标志。在联调过程中,将启动系统相关程序,逐一检查各回路、状态、控制是否与现场实际工况一致。根据现场反馈信号,及时检查现场设备的运行状况,调整控制参数。特别是对于模拟量回路调试,其信号的稳定与准确至关重要,直接影响控制效果,因此,对该类信号,要重点检查其安装、接线、运行条件、工艺条件等方面情况,保证各环节各因素正确无误,并提高抗干扰能力。对 I/O 模板、通讯模板及 CPU 模板等插拔时,一般须在断电下进行,建议不要带电插拔。另外,为防止静电感应而损坏模板,安装调试时须带腕式静电抑制器进行操作,并将模板及人体上的静电完全放掉,确保模板安全可靠地运行。 应对各类电气操作柜的原理及柜内接线有相当程度的熟悉和了解,掌握电气控制(就地)与闭路电视监控控制器控制(程控)之间的联系和区别,确保所有控制模式均能顺利实现。届时,将组织电气工程师、设备工程师、工艺工程师等参与调试。

工艺工法标准

蓝光地产 装饰工艺工法标准 (2.0) 批准:吴廿 分管领导:郑国民 主编:毛泉 发布时间:2017年01月25日实施时间:2017年01月25日 主编单位:蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心 装饰景观公司项目及计划管理中心 1.目的 为进一步规范装修项目工程管理动作,全面提高装修项目工程质量,统一施工工艺做法,固化标准节点,有效的进行成本控制,提升观感,特整理并编写本文件。

2.适用范围 本文件内容旨在对装修项目施工工艺的管理以及对标准节点统一的建议。本文件根据蓝光已交房项目实际操作经验,同时参考其他房产开发公司的管理经验,对公司已有制度、图集标准、管理流程及实施细则进行了汇总、补充和完善,供装蓝光地产范围内装饰工程管理人员、装修设计人员、成本管理人员参考使用。 本文件适用于蓝光地产集团辖下全部公区、户内批量、商业综合体、营销示范展示区等装饰工程项目。 3.说明 本工艺工法经批准后实施时间为2017年1月25日。 由于装修行业发展特点及“四新”创新推动,本工艺工法定于每年修订完善一次。在执行本工艺工法过程中,如有异议或建议,请与蓝光地产集团生产(项目)管理指挥中心或装饰景观公司项目及计划管理中心联系答疑,合理化建议将在下一次修订时给予修正完善。 装饰工程统一做法(1) 序号事项统一做法

1 抹灰基层乳胶漆墙面改 为贴瓷片砖墙面做法 1.原抹灰基层全部剔除; 2.充分湿润; 3.1:3水泥砂浆重新抹灰; 4.水泥砂浆湿贴法粘砖。 2 剪力墙乳胶漆墙面改为 瓷片砖墙面做法 1.铲除已施工涂饰层(包括剔除剪力墙面孔洞内腻子等柔 性填充物); 2.手砂轮打磨基层; 3.墙面凿坑@100mm并清水冲洗墙面; 4.基层干燥; 5.刷涂界面剂; 6.瓷砖胶中涂施工。 注:在满足消防通道疏散宽度前提下,如成本可控,则采 用背栓(或加厚侧切)式干挂墙砖做法。 3 剪力墙面防水做法(1)剪力墙已做内保温墙面: 防水做法同抹灰基层墙面做法。 (2)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较差): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底抹平; 4.8mm厚1:2.5水泥砂浆抹平搓毛; 5.做JS防水。 (3)剪力墙未抹灰面(基层垂平度较好): 1.基层清理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.做≤5mm厚抗裂砂浆抹平搓毛; 4.做JS防水。 4 剪力墙面贴瓷片砖做法1.基层处理(土建缺陷处理完毕); 2.拉毛; 3.水泥砂浆湿贴法粘砖。 注:若设计为墙面粘贴玻化砖,不论何种基层,必须采用基层刷涂界面剂+瓷砖胶中涂施工工艺。 瓷砖胶(德高、亚地斯)施工统一做法 1、基层处理 ⑴基层应具有足够的承载力及稳定性,无空鼓、开裂;

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法

无机玻化微珠保温砂浆外墙保温系统施工工法 2.工法特点 无机玻化微珠保温砂浆具有导热系数低、抗裂性能强、无毒、无污染、防火、成本低、施工简 便等特点。与传统的施工方法相比,在使用功能上或施工方法上(包括材料性能、质量、安全、环保、工期、成本等技术经济效能)都具有明显的先进性和新颖性。其具体特性如下: 2.0.1中空玻化微珠球体导热系数很低,保温层厚度2cm 以上的建筑物内外热能交换不宜进行,具有优异的保温隔热性能。各组成部分具有物理-化学稳定性,保温效果稳定。 2.0.2本产品为单组份干粉材料,外观均匀、干燥无结块颗粒,质量稳定可靠,容重轻,能有效降低建筑物负荷;其耐老化性能好,抗开裂,能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓;其施工方式为涂抹式,具有高粘结性,与基底形成一个整体,不会形成板材保温的空腔,结构稳定,无需在其上胶结、钻孔、打钉等来固定,不影响墙体结构;能长期承受自重而不产生裂缝,憎水性能好;性价比高,综合性能优。 2.0.3具有优良的防火,吸音,透气,耐水,耐冻融等性能;主要原材料均采用无机材料,环保无害,搅拌时不需掺加水泥,无扬尘现象,能有效保证现场文明施工。 2.0.4操作方便,现场施工加水搅拌即可使用,可直接施工于干状墙体上,大大减少了施工管理费用。施工性能好,材质轻,找平性好,省工省料,大大降低了工人劳动强度,挺高了工人施工效率,且早强快干,这都大大缩短了施工周期,且后期维修简便。 3.适用范围 无机玻化微珠保温砂浆做法适用于建筑节能50%和65%目标要求的新建、扩建和既有房屋改造的工业民用建筑的外墙内、外保温和分户墙、地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道、热桥单独保温隔热、EPS、XPS 的找平防火层或保护层等;建筑高度一般不超过100m;保温浆料直接与基层墙体构成外墙保温系统及与其他保温材料复合构成外墙保温系统两种类型;基层可以是钢筋混凝土墙及砌体墙等;外墙饰面层可采用涂料或面砖。

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

4拉管施工工艺工法

拉管施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-GS-0104-2011 市政环保公司谢学武 1 前言 1.1工艺工法概况 城市道路管道施工,由于交通条件限制,现场无放坡开挖条件,不放坡全断面加强支护开挖的方式,对支护要求高,施工安全保障较低,造价很高,并且对交通影响很大,无法保证交通疏导要求。特别是埋深超过5.0m的管道开挖施工,属于危险性较大的深基坑施工。若对开挖深度较大或因交通疏导原因不具备开挖施工条件的路段采取非开挖拉管的施工方法,可有效解决市政道路管道施工难题。与传统的挖槽埋管法相比,它具有环境影响小、对交通影响小、对地层结构破坏小、施工安全可靠、周期短、社会效益与经济效益显著等优点。 1.2 工艺原理 主要是采用地下定位系统,通过导向,分级扩孔的方法,确保钻机按预定的轨迹完成导向孔,从而达到准确铺管的目的。导向孔的施工主要依据设计轨迹,采用导向钻头内的探头盒发射一定频率的电磁波传到地表。地面接收器收到信号,使用它可以随时测出钻头地下位置、深度、顶角、钻具面向角等基本参数。导向仪是导向钻进的眼睛,它能使操作人员能够及时、精确地掌握钻进情况,随时调整钻进参数,确保钻机按预定的轨迹完成导向孔,从而达到准确铺管的目的。工艺原理见图1、图2: 施工工艺原理示意图1 图

2 监控装置示意图图工艺工法特点2 非开挖拉管施工的优点,回避了开挖施工中存在的对交通、周边建筑及地下管线影响大,路面、房屋等需要大面积拆除并恢复而导致的资源浪费,并且施工周期短,以上沟槽开挖施工时的塌方等问题,从而避免了作业人员的施工4m可有效避免埋深以上的安全等问题,缺点方面,对拉管管材的质量要求高,要求环刚度在12.5KN/M2以上的大管径管道管材目前还无法保证此环刚度而不具备拉管材,从而使大于DN8OO管施工条件。另外,拉管施工将产生大量泥浆的需要处理,文明施工及环保方面要求很高,并且其施工费用相对开挖施工费用相对较高。适用范围3 管等。PE的钢管和1219φ-80φ天然气、给排水管等输送介质为液体或气体、管径. 主要引用标准4 (人民交通《顶管施工技术》)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268《油气输送管道穿越工程施工规范》、《输油管道工程设计规范》(GB50253)出版社)《钢质管道焊接及验)、、(GB50424)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164《管道下向焊接(GB50369)、收》(SY/T4103)、《油气长输管道工程施工及验收规范》级钢管》B、工艺规程》(SY/T4071)《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第二部分:。、《水平定向钻进技术规范》(中国非开挖协会)(GB/T9711.2) 施工方法5 根据设计轴线位置及管道埋深,在施工范围内通过现场调查、查阅资料、探测等手段调查清楚地下管线的分布情况后进行钻孔曲线设计,通过导向、分级扩孔后将焊接连通的管道一次性拖拉至孔内,然后进行后续的检查井等施工。 6 工艺流程及操作要点 6.1 施工工艺流程:3施工工艺流程见图测量放线地下管线探测钻孔曲线设计基坑开挖泥钻机就位浆配试钻置钻导向孔反向扩孔反向拖拉管材管头分离现场泥浆处理钻机移位 施工工艺流程图3 图 6.2 操作要点 6.2.1 测量放线按设计轴线,结合坐标定位与相对定位法,将管道轴线标示与既有的路面等设施上。 6.2.2 地下管线的探测查阅资料、探测等手段调查清楚地下管线的分布情况。在施工范围内通过现场调查、 6.2.3 钻孔曲线设计: 1 钻孔曲线设计: R=1500D。1)满足规范要求的最小曲率半径。即: 2)满足穿越公路和河流安全规范要求;)选择最佳主力穿越层位。综合考虑入土角、出土角、曲率半径等因素,根据3 本工程综合考虑以上因素,确定导向轨迹。)定向钻孔轨迹线段由造斜直线段、曲线段、水平直线段(与管道排水坡度一4 计算确定。L可按图4致)等组成,为保证水平直线段精度要求,造斜段水平距离H?H?D2 ????na2?acoaa cos??A?cos 00????????naa?tg sin?/na2?L?2A?HA sin a?sin??0

高层建筑生活给水系统给水方式的选择

摘要:通过高层建筑生活给水系统各种给水方式的分析比较,认为根据具体情况采用高位水箱减压给水方式或几种给水方式的结合在目前是比较经济合理的给水方式。 关键词:高层建筑给水方式减压给水 选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。《建筑给水排水设计规范》(gbj15-88)(以下简称《规范》)第2.3.4条规定:“高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350kpa;办公楼宜为350~450kpa。”因此,根据《规范》规定的分区给水静水压,兼顾消防给水系统的给水方式,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。高区部分可以采用的分区给水方式有:高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(gb50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的问题。高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音影响。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。高位水箱给水方式在实际应用中可以按以下情况考虑。1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费川省。但走必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属第一医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵—

DCS系统安装及调试方案

DCS系统安装及调试方案 1.1 施工目的 保证DCS系统仪控设备的安装、调整检验、功能调试等工作符合设计和现行标准及营运 单位在合同文件中所规定的标准;实现测量和控制的真实、准确、安全、可靠。 由于图纸资料不全,本措施在实际使用时将根据具体设备的产品说明书加以修改 和完善。 1.2 适用范围 此措施适用于工程DCSS统的设备安装和单体调试。 1.3 施工前的准备工 作 1.3.1 工程资料收集和技术准备。 1.3.2 接受工程技术人员的技术交底。 1.3.3 参与现场开箱检查验收。 1.3.4 仪器和工具配备 (1)用于安装作业的工器具(略) (2)用于量值传递的试验室标准器具(略) (3)用于现场调试的便携式工器具: (A) 多功能信号发生器(电流、电压、频率) (B) 热电偶比较仪 (C) 热电阻比较仪 (D) 便携式压力(全量程)校验仪 (E) 电工工具及高精度数字万用表 (F) 制造厂提供的各种专用工器具 1.4 作业条件 1.4.1 设计院图纸及设备厂家资料齐全。 1.4.2 专业技术负责人已进行现场技术交底。

仪控设备按合同要求如期运抵现场。 1.4.3 1.4.4 集控室工作环境符合下列要求(调试阶段) : 照明、空调系统已投用,其温度和湿度控制符合DCST家要求 温度:10-30C 温度变化率:<5C /h 湿度:45-80% 含尘浓度:w 0.3mg/m3 振动幅度:<0.3mm 1.5 方法及步骤 1.5.1设备的开箱验收、储存和搬运。 (1)设备的开箱和验收: (A)开箱应使用合适的工具,不得猛烈敲击,以防止损坏设备。 (B)根据装箱清单核对设备的型号、规格、数量、备品和附件。 (C)清点和登记技术文件、图纸资料。 (D)检查设备外观应完好,不应有损伤、变形及锈蚀等缺陷;做好开箱记录。如有型号、数 量不符或设备损坏等现象,应上报主管部门,以便与设备供货厂家交涉。 (2)设备的存储和搬运: (A)DCS装置的存储条件必须满足设备厂家要求,分类入库。 (B)DCS设备搬运和装卸应按设备厂家要求进行。 (C)盘柜起吊时,应按箱上指定吊装部位绑扎吊索。吊索转折处应加衬垫物,以防止损坏设 备。 (D)对采用MO元件的模件要采取防静电措施。 1.5.2DCS系统仪控设备的安装及单体调试: (1)控制盘安装(见控制盘台安装方案) (2)控制电缆安装(见控制电缆安装技术措施) (A)DCS系统的接地和屏蔽应符合设备生产厂家的技术要求或《工业计算机监控系统抗干扰技

新技术新产品新工艺新材料施工工艺

新技术新产品新工艺新材 料施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

新技术、新工艺、新材料、新设备施工工艺遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用新技术、新工艺、新产品、新材料“四新”成果,充分发挥科技在施工生产中的先导、保障作用。了有效的促进生产力的提高,降低工程成本,减轻工人的操作强度,提高工人的操作水平和工程质量,满足房屋的结构功能和使用功能,在施工中我公司应把先进工艺和施工方法、先进技术应用到工程上去,大力推广新材料、新工艺、新技术;确保标书工期,质量和降低成本。 一、从技术上保证进度 1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。 2、实行图纸会审制度,在工程开工前己由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审,并及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其他技术文件中的错误和不足之处,使工程能顺利进行。 3、采用新技术、新工艺,尽量压缩工序时间,安排好供需衔接,统一调度指挥,使工程有条不紊地进行施工。 4、实行技术交底制度,施工技术人员在施工前认真做好详细的技术交底。

5、施工时采用计算机进行网络管理,确保关键线路上的工序按计划进行,若有滞后,立即采取措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要,符合业主统一的管理的规定。 二、推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备,组织好施工生产 1、推行全面质量管理,开展群众性的QC小组活动,在施工中制定全面质量管理、工作规划,超前探索和解决施工中的疑难问题,消除质量通病。 2、用现代化技术设备 工程实施中,将运用高精度的仪器,采用先进的检测手段,控制施工的每个环节。 3、建立完善的技术管理体系 按照实施性施工组织设计确定的施工程序,精心组织流水线平行作业,控制每道工序,狠抓工序衔接,实行施工技术、测量、试验、计量技术资料全过程的标准化管理,做到技术标准、质量标准、管理标准相统一。 4、妥善保管好有关工程进度、质量检验、障碍物拆除以及所有影响本工程的原始记录和照片。 5、按照监理工程师和业主的技术要求,利用人才优势,发挥技术专长,实行规范化、程度化、标准化施工作

C-EVB节能保温材料外墙施工工法

C-EVB节能保温材料外墙施工工法 中国水利水电第二工程局有限公司 黄奇峰朱建新钟旭波白敏涛张建国 1.前言 为贯彻落实国家建筑节能政策,针对西南当地的气候条件,随着人们对居住房屋的保温和防火等级要求越来越高,加之市场经济的飞跃发展和科学技术的不断更新,新型建筑保温、防火材料更是日新月异。同时由于目前市面上大部分的保温材料均具有燃烧性能,满足不了施工防火的要求,造成在施工过程中安全事故频发。而C-EVB保温材料的出现改变了这种现状,不仅具有保温性能;同时,它的防火等级能够达到A级标准,施工安全可靠。但是由于目前C-EVB节能保温材料处于应用初期,可参照的施工样板较少,技术成熟的工人稀缺,在施工过程中出现了各种的问题。因此亟待总结整理出一套详尽的、完整的、标准化的工艺工法,用来指导施工,控制质量,达到C-EVB材料本身应有的保温节能效果。 2.C-EVB保温材料特点与施工工法应用前景C-EVB节能保温材料是由玻璃质火山熔岩矿,黑口岩、珍珠岩、松脂岩砂经膨胀、玻化等工艺制成的内部为多孔空腔结构的无机颗粒材料。C-EVB保温砂浆是一种特殊的单组分膨胀微珠干粉砂浆,不但具备一般轻质抹灰砂浆的性能和功能,而且还具有优良的保温性能,属A级不可燃材料,此材料与传统的聚苯颗粒保温砂浆及膨胀珍珠岩保温砂浆相比,具有强度高、轻质、保温、隔热、吸水率低、粘结强度高、防火、耐水,耐候等诸多优点。C-EVB材料的推广和应用不仅能为节能减排做出贡献,同样能够减少施工企业施工成本,提高施工效率。 本工法通过C-EVB节能保温材料在工程中的实际运用进行不断总结而形成,已能有效指导现场施工,控制质量,达到C-EVB材料本身应有的保温节能效果,为今后同类型外墙施工提供了可靠的方法与经验。 3.工法适用范围

高层建筑给水系统

1、高层建筑给水系统 1.1概述 1.1.1分类 1)生活给水系统 (1)生活冷水系统 (2)生活热水系统 (3)饮用水系统 (4)中水系统 2)生产给水系统 (1)软化水系统 (2)循环冷却水系统 (3)游泳池及观赏水池给水系统 3)消防给水系统 1.1.2高层给水系统的组成 引入管、水表节点、升压和贮水设备、管网及给水附件4部分 与底层民用建筑相比,高层给水管网和附件具有如下特点 (1)系统必须进行竖向分区 (2)管网布置一般呈环状 (3)给水附件的形式、类别、数量多,标准高。 (4)竖直干管通常敷设在专用的管道竖井内,水平干管布置在专用管道层或技术层(夹)内。 (5)施工安装及维护工作量较大,技术水平要求高,需与建筑内其他工种配合。 1.1.3给水系统的竖向分区 高层建筑给水方式可高位水箱、气压罐和无水箱三种方式。 1)高位水箱给水方式 (1)高位水箱并联给水方式 (2)高位水箱串联给水方式 (3)减压水箱给水方式 (4)减压阀给水方式

(a ) (b ) (c ) (d ) 图1.1高层建筑高位水箱给水方式 (a )并联(b )串联(c )减压水箱(d )减压阀 2)气压给水设备给水方式 其中供水设备包括离心泵和气压罐 3)无水箱给水方式 近年来,人们对水质的要求越来越高,国内外高层建筑采用无水箱的调速水泵供水方式成为工程应用主流。 特点:保证水质;省去高位水箱,能保证压力;利用变频调速使水泵处于较高效率的运行。缺点是变频价格贵,维修复杂,一旦停电则断水。 1.2.2 各种给水方式比较 为了直观地分析比较给水方式水泵耗能情况,假设如下:某一建筑采用同样 分区和不同的给水方式,各区的供水负荷分别占建筑供水负荷的的比例为:低区(35米)占50%、中区(30米)占25%、高区(30米)占25%;各区的水头损失设定为该区高度的10%;各区的水泵效率相同,则表1.2中水泵扬水功率计算方法如下: 1) 高位水箱给水方式

施工现场四新工艺工法

施工现场七项新工艺 一、塑料模板 1、塑料模板是使用后可以粉碎成粉末然后作为原材料加工成塑料模板,然后重新使用。以聚丙烯树脂为基材,添加增强、耐侯、防老化、阻燃等助剂,熔炼挤出成形的一种新型的建筑模板。现场操作方便,与传统面板与木龙骨操作工艺一样。可以根据现场需要进行锯、割,也可以提供尺寸由厂家统一加工成形后运到现场,节省人工。 2、塑料模板具有防水抗蚀、环保节能、可循环再生等优势,可节约大量的木材资源,能有效地利用了废旧资源,即符合国家节能环保的要求,又适应国家产业政策发展的方向。 3、特点: (1)平整光洁。模板拼接严密平整,脱模后混凝土结构表面度、光洁度均超过现有清水模板的技术要求,不须二次抹灰,省工省料。 (2)轻便易装。重量轻,工艺适应性强,可以锯、刨、钻、钉,可随意组成任何几何形状,满足各种形状建筑支模需要。 (3)脱模简便。混凝土不沾板面,无需脱模剂,轻松脱模,容易清灰。 (4)稳定耐候。机械强度高,在-20℃至+60℃气温条件下,不收缩,不湿胀、不开裂、不变形、尺寸稳定、耐碱防腐、阻燃防水,拒鼠防虫。 (5)利于养护。模板不吸水,不用特殊养护或保管。 (6)可变性强。种类、形状、规格可根据建筑工程要求定制。 (7)降低成本。周转次数多,平面模不低于30次,柱梁模不低于40次,使用成本低。 (8)节能环保。边角料和废旧模板全部可以回收再造,零废物排放。 4、使用效果:

现场支模效果 混凝土浇筑后效果 二、对拉螺栓三节式穿墙套管 1、对拉螺栓采用三节式穿墙硬质PVC 套管,套筒与二个锥形接头均为定尺与墙体厚度相同,拧紧即可保证墙体厚度。中间一节套管留在混凝土内,两端的锥形接头拆除。 2、外墙在中间套管中采用聚氨酯发泡封堵,两侧塞入锥型橡胶圆塞,可以杜绝螺杆洞处渗漏。 3、内墙处可采用掺微膨胀剂的干硬性砂浆封堵。

高层建筑的建筑给排水试题及答案

工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.

DCS系统安装及调试方案

DCS系统安装及调试方案 1.1施工目的 保证DCS系统仪控设备的安装、调整检验、功能调试等工作符合设计和 现行标准及营运单位在合同文件中所规定的标准;实现测量和控制的真 实、准确、安全、可靠。由于图纸资料不全,本措施在实际使用时将根 据具体设备的产品说明书加以修改和完善。 1.2 适用围 此措施适用于工程DCS系统的设备安装和单体调试。 1.3 施工前的准备工作 1.3.1 工程资料收集和技术准备。 1.3.2 接受工程技术人员的技术交底。 1.3.3 参与现场开箱检查验收。 1.3.4 仪器和工具配备 (1)用于安装作业的工器具(略) (2)用于量值传递的试验室标准器具(略) (3)用于现场调试的便携式工器具: (A) 多功能信号发生器(电流、电压、频率) (B) 热电偶比较仪 (C) 热电阻比较仪 (D) 便携式压力(全量程)校验仪 (E) 电工工具及高精度数字万用表 (F) 制造厂提供的各种专用工器具 1.4 作业条件 1.4.1 图纸及设备厂家资料齐全。 1.4.2 专业技术负责人已进行现场技术交底。 1.4.3 仪控设备按合同要求如期运抵现场。

1.4.4 集控室工作环境符合下列要求(调试阶段): 照明、空调系统已投用,其温度和湿度控制符合DCS厂家要求 温度:10-30℃ 温度变化率:<5℃/h 湿度:45-80% 含尘浓度:≤0.3mg/m3 振动幅度: ≤0.3mm 1.5 方法及步骤 1.5.1 设备的开箱验收、储存和搬运。 (1)设备的开箱和验收: (A) 开箱应使用合适的工具,不得猛烈敲击,以防止损坏设备。 (B) 根据装箱清单核对设备的型号、规格、数量、备品和附件。 (C) 清点和登记技术文件、图纸资料。 (D) 检查设备外观应完好,不应有损伤、变形及锈蚀等缺陷;做好开箱记录。 如有型号、数量不符或设备损坏等现象,应上报主管部门,以便与设备 供货厂家交涉。 (2)设备的存储和搬运: (A) DCS装置的存储条件必须满足设备厂家要求,分类入库。 (B) DCS设备搬运和装卸应按设备厂家要求进行。 (C) 盘柜起吊时,应按箱上指定吊装部位绑扎吊索。吊索转折处应加衬垫物, 以防止损坏设备。 (D) 对采用MOS元件的模件要采取防静电措施。 1.5.2 DCS系统仪控设备的安装及单体调试: (1)控制盘安装(见控制盘台安装方案) (2)控制电缆安装(见控制电缆安装技术措施) (3) DCS系统接地安装

1、全断面法施工工艺工法讲解

全断面法施工工艺工法 QB/ZTYJGYGF-SD-0101-2011 第五工程有限公司李雪峰 1 前言 1.1工艺工法概况 钻爆法是目前国内应用最为广泛的隧道施工方法,其具有适应性强,灵活方便,机械化程度高等优点,其中全断面钻爆法施工掘进速度最快,该方法能够创造大的作业空间,并尽可能地实现了各工序间的平行作业,在长大隧道施工中得到广泛的应用和发展。 1.2工艺原理 全断面法施工借助新奥法原理,强调充分发挥岩体(围岩)结构的自承作用,尽量减少对围岩的多次扰动和破坏,借助施工作业平台并配备相应功能的大型机械设备,按照一定设计和规范确定循环进尺,在隧道设计断面轮廓线上和轮廓内部按照设计布置钻孔,利用炸药能量一次性爆破成型进尺内断面,外运碴体,紧跟施工设计的初期支护措施,待掌子面循环掘进超前一定距离,围岩监控量测变形量满足要求判定为稳定状态后,再开始组织仰拱和二次衬砌工序施工,通过各工序沿隧道纵向错开合理安全距离,形成各主要工序平行作业,最终完成整个隧道设计措施。 2 工艺工法特点 2.1采用全断面法施工可减少对围岩的扰动,充分发挥围岩的自承作用,利于施工安全的管控。 2.2全断面法施工可一次创造大的作业空间,较分部法施工可减少工序及循环时间,可使各道工序尽可能平行交叉作业,大幅提高施工进度。 2.3全断面法施工机械化程度高,可有效减少劳动力配置,降低作业人员工作强度,提高工作效率,经济效果显著。 2.4全断面法施工一次轮廓成型并及时进行下道工序——初期支护的施工,对初期支护质量和作业安全有利。 2.5全断面法一次掘进开挖量大,应进行严密爆破设计,并在施工过程不断需根据地质围岩情况进行优化调整,减少一次爆破用药,达到光爆效果,减少对围岩扰动,节省成本。

设备安装调试测试验收和施工方案

设备安装调试测试验收 和施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

设备安装、调试、测试、验收和施工方案设备调试及测试 我司对系统的所有设备和材料进行安装及调试。相关费用包含在投标总价内。 1、有责任参加设备现场开箱检验。 2、有责任制定详细的安装及调试计划,包括工程进度建议、发生的故障、存在不利的因素、潜在延误及补救方法的建议内容。对紧急情况随时向监理和用户单位报告。 3、有责任严格按工程进度计划,派遣有经验的现场服务工程师指导现场安装。 4、有责任进行自检和互检、填写设备安装质量表。对能通电检查的产品进行预先通电检查、质量不合格的产品不得安装。 5、有责任协助用户单位搞好“创优规则”。 6、有责任协助用户单位和监理对各安装阶段进行验收。 7、根据用户单位提出的总体工程策划,提出系统各调试开通计划供业主用户单位审查。 8、按已审查计划,负责系统设备的单体调试、系统联调,包括联动现场设备以及与相关系统接口调试,并应分别通过系统设备单体验收,使系统安全可靠通过试运行,达到用户要求,通过系统验收。 9、在保质期以前包括质保期,若发现设备有质量问题或存在质量问题,我司免费给予更换,并不因此影响工程进度;若发现系统存在功能缺陷,我司负责给予解决。 1、一般要求 1)系统调试应在系统施工结束后进行。 2)系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。

3)调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。 4)具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 5)检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 2、调试前的准备工作 1)电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检查稳压电源上电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电。 2)线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于;用500V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于。 3)接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应于小40。 3、系统调试 1)系统调试在单机设备调试完后进行。 2)按设计图纸对每台摄像机编号。 3)用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 4)检查系统的联动性能。 5)检查系统的录像质量。 6)在现场情况允许、用户单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。 7)在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 1) 完工测试的目的是检验我司所提供系统的功能是否满足合同的要求,其线缆材料消耗是否正常。

4、 竖向转体施工工艺工法

竖向转体施工工艺工法 (QB/ZTYJGYGF-QL-1004-2011) 厦门分公司胡艳徐建宁 1前言 1.1工艺工法概况 超大型液压同步竖转技术是一项近几年发展起来的新颖建筑施工技术,该技术一反传统的提升方法,采用柔性钢绞线或刚性立柱承重,提升器集群,计算机控制,液压同步提升新原理。液压同步提升技术的出现,适应了当前建设事业蓬勃发展的需要,是建设施工技术的重大突破,实现超大型构件的大吨位、大跨度、超高空转体安装。自动化程度和良好的安全可靠性蠃得了重大工程的应用,并将在更广泛的施工领域内获得推广。 1.2工艺原理 转体施工是桥梁结构在非设计轴线位置制作(浇注或拼接)成形后,在轴线位置设置转铰及竖转提升铰,采用柔性钢绞线、钢丝绳或刚性立柱,通过传力体系将桥梁结构竖向转体提升安装就位。 2工艺工法特点 2.1液压同步竖转采用计算机实时控制完成同步竖转,具有负载均衡,姿态校正,应力控制,操作闭锁,参数显示及故障报警等多种功能,是集机,电,液,传感器,计算机和控制论于一体的现代化大型设备。 2.2桥梁结构在地面浇注或拼接;便于机械化作业,从而使质量和装配精度及检测精度上更容易得到保证。 2.3桥梁主要结构的拼装等工作在地面进行,施工效率高,安全防护工作易于组织。 2.4桥梁结构竖转吊装,将高空作业量降至最少,能够有效保证安装工期。 3适用范围 适用于大型直立桥梁结构件地面拼装,竖转安装。 4主要引用标准 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《高耸结构设计规范》(GB50135-2006) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

相关文档