自动扶梯验收标准表格

6 自动扶梯、自动人行道

安装工程质量验收

6.1 设备进场验收

主控项目

6.1.1 必须提供以下资料:

1 技术资料

1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件;

2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。

2 随机文件

1)土建布置图;

2)产品出厂合格证。

一般项目

6.1.2 随机文件还应提供以下资料;

1 装箱单;

2 安装、使用维护说明书;

3 动力电路和安全电路的电气原理图。

6.1.3 设备零部件应与装箱单内容相符。

6.1.4 设备外观不应存在明显的损坏。

6.2 土建交接检验

主控项目

6.2.1 自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。

6.2.2 在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。

一般项目

6.2.3 土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为: 提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。

6.2.4 根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。

6.2.5 在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。

6.2.6 电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。

6.3 整机安装验收

主控项目

6.3.1 在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。

1 无控制电压;

2 电路接地的故障;

3 过载;

4 控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作;

5 附加制动器(如果有)动作;

6 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长;

7 驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短;

8 梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构;

9 无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行;

10 扶手带入口保护装置动作;

11 梯级或踏板下陷。

6.3.2 应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,且其值必须大于:

1 动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ;

2 其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。

6.3.3 电气设备接地必须符合本规范第4.10.1条的规定:

一般项目

6.3.4 整机安装检查应符合下列规定:

1 梯级、踏板、胶带的楞齿及梳齿板应完整、光滑;

2 在自动扶梯、自动人行道入口处应设置使用须知的标牌;

3 内盖板、外盖板、围裙板、扶手支架、扶手导轨、护壁板接缝应平整。接缝处的凸台不应大于0.5mm;

4 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的啮合深度不应小于6mm;

5 梳齿板梳齿与踏板面齿槽的间隙不应小于4mm;

6 围裙板与梯级、踏板或胶带任何一侧的水平间隙不应大于4mm,两边的间隙之和不应大于7mm。当自动人行道的围裙板设置在踏板或胶带之上时,踏板表面与围裙板下端之间的垂直间隙不应大于4mm。当踏板或胶带有横向摆动时,踏板或胶带的侧边与围裙板垂直投影之间不得产生间隙。

7 梯级间或踏板间的间隙在工作区段内的任何位置,从踏面测得的两个相邻梯级或两个相邻踏板之间的间隙不应大于6mm。在自动人行道过渡曲线区段,踏板的前缘和相邻踏板的后缘啮合,其间隙不应大于8mm;

8 护壁板之间的空隙不应大于4mm。

6.3.5 性能试验应符合下列规定:

1 在额定频率和额定电压下,梯级、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与额定速度之间的允许偏差为±5%;

2 扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带的速度允许偏差为0~+2%。

6.3.6 自动扶梯、自动人行道制动试验应符合下列规定:

1 自动扶梯、自动人行道应进行空载制动试验,制停距离应符合表6.3.6-1的规定。

表6.3.6-1 制停距离

额定速度

(m/s) 制停距离范围(m)

自动扶梯自动人行道

0.5 0.20~1.00 0.20~1.00

0.65 0.30~1.30 0.30~1.30

0.75 0.35~1.50 0.35~1.50

0.90 - 0.40~1.70

注:若速度在上述数值之间,制停距离用插入法计算。制停距离应从电气制动装置动作开始测量。

2 自动扶梯应进行载有制动载荷的制停距离试验(除非制停距离可以通过其他方法检验),制动载荷应符合表6.3.6-2规定,制停距离应符合表6.3.6-1的规定;对自动人行道,制造商应提供按载有表6.3.6-2规定的制动载荷计算的制停距离,且制停距离应符合表6.3.6-1的规定。

表6.3.6-2 制动载荷

梯级、踏板或胶带

的名义宽度

(m) 自动扶梯每个梯级

上的载荷

(kg) 自动人行道每0.4m

长度上的载荷

(kg)

z≤0.6 60 50

0.6<z≤0.8 90 75

0.8<z≤1.1 120 100

注:1 自动扶梯受载的梯级数量由提升高度除以最大可见梯级踢板高度求得,在试验时允许将总制动载荷分布在所求得的2/3的梯级上;

2 当自动人行道倾斜角度不大于6°,踏板或胶带的名义宽度大于1.1m时,宽度每增加0.3m,制动载荷应在每0.4m长度上增加25kg;

3 当自动人行道在长度范围内有多个不同倾斜角度(高度不同)时,制动载荷应仅考虑到那些能组合成最不利载荷的水平区段和倾斜区段。

6.3.7 电气装置还应符合下列规定:

1 主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所必需的照明电源。

2 配线应符合本规范第4.10.4、4.10.5、4.10.6条的规定。

6.3.8 观感检查应符合下列规定:

1 上行和下行自动扶梯、自动人行道,梯级、踏板或胶带与围裙板之间应无刮碰现象(梯级、踏板或胶带上的导向部分与围裙板接触除外),扶手带外表面应无刮痕。

2 对梯级(踏板或胶带)、梳齿板、扶手带、护壁板、围裙板、内外盖板、前沿板及活动盖板等部位的外表面应进行清理。

活动板房验收标准三篇

活动板房验收标准三篇 篇一:活动板房验收标准 XX四公司XX分公司厂区活动板房安装竣工验收 概述:1、本安装检验标准只适用板房安装竣工验收使用,不适用其它工程结构检验。 2、验收时按照此标准验收,安装过程亦必须依照此标准执行。 3、安装前应注意核对合同主体材料要求。 4、卸车时要注意油漆被刮伤,要做到轻拿轻放,按钢构件安装先后摆放材料。 5、安装前应清理钢构件和板材、配件上所有泥土灰尘。 6、框架装完后应补上被刮坏的油漆。 7、完成安装要清理屋内面垃圾。 编号检查项 目 允许偏差备注 合 格 不合 格 1 主体材 料严格按合同要求 安装前注意核对 主体材料是否与 合同一致 2 地梁地梁水平高低差±20mm 地梁水平纵、横向直线弯曲± 30mm 检查连接处爆炸 螺丝是否打满,拧 紧。

四角保证90度、对角线±30mm 3 钢框架钢柱中心线距离偏差±20mm 钢柱垂直偏差±20mm,柱立面 错开±10mm 钢框架立面整体垂直偏差30mm 检查人安梁、一字 架、屋面檀条、楼 面檀条等、圈梁螺 丝是否上满、拧紧 4 三角托 架 走道板 走道栏 杆 拖架顶面与钢柱立面保持直 角、拖架前端应低于水平面线 10mm、走道板固定4颗自攻钉 栏杆顶面平行±20mm垂直偏差 ±20mm 三角托架固定螺 丝要拧紧、连接板 钻2颗自攻钉,人 走在走道板响不 响 5 平台拖 架 楼梯 楼梯扶 手 平台拖架平面与三角托架高低 差±10mm 平台拖架立柱垂直和距离偏差 ±10mm 安装扶手要与楼梯角度一直垂 直±10mm 平台拖架、楼梯、 楼梯扶手连接是 否吻合一致。 6 门边框 门 门锁 门边框要直,上中下三点距离 偏差±5mm 门长度尺寸±3mm对角线±5mm 门安装左右缝隙±4mm,缝隙立 大于±6mm 门开关有无碰撞 响声,回弹力

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

活动板房施工方案85197

活动板房施工方案 1、工程概述 本工程为连施工现场活动板房,板房为地上二层。 2、编制依据 1. 本工程设计单位提供的甲方认定的建设图纸 2.《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 3.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002) 5.《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 6.《钢结构高强螺拴技术规程》JGJ82-1991 7.《建筑装饰工程施工及验收规范》 8.《屋面工程技术规范》 3、材料 建筑结构形式为:轻型轻钢结构,柱为方管100*100*3,柱距3米-3.5米,柱脚与混凝土基础用膨胀螺栓连接,墙面围护为75复合墙板,屋面为100厚瓦楞符合顶板,门窗为塑钢门窗。 4、基础和水沟施工 1)、基础混凝土为C20素砼,先放出板房定位桩和水平桩,抛基槽开挖灰线,基础每边放300㎜施工面,清槽、修平。 2)、模板安装:模板采用木模,模板安置基槽土面。在模板下口侧边打入木桩,间距700㎜,用铁钉把木桩和模板钉牢,在模板外200㎜处打入木桩,间距1m,模板上口和木桩之间用木料斜撑钉牢。模板断面用连刀卡拉紧卡牢,校准、加固。3)、混凝土施工:混凝土采用人工搅拌,控制混凝土配合比和搅拌时间。用220v 两线振动器振捣,振动棒要快插慢拔或抽振,砼面不得有空洞及麻面,收平、抹光。室内地坪用c15细石砼浇筑收光。 4)、板房四周设250㎜宽×400㎜深排水沟,沟底坡度3%。120㎜标准砖、M10水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆粉刷,C20钢筋预制盖板。 5、安装前准备工作 1)、机具和材料准备 ○、主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、火焊工具、钻头、锤1 头。.○、放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳。2○、安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活扳手、钳子。3○、安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电焊条、4螺丝。○、辅助材料:密封胶、胶枪。5○、配合工具:人字梯、马凳、插架、单滑车、麻绳、绳扣。62)、暂设

施工工艺规范及验收标准

深圳市海文家居装饰工程有限公司 工 程 施 工 工 艺 规 范 及 验 收 标 准

目录 一、电路部份………………………………………………………………………………3-4 二、水管部份………………………………………………………………………………5-6 三、泥水部份………………………………………………………………………………7-9 四、木工制作部份…………………………………………………………………………10-14 五、批灰乳胶漆部份………………………………………………………………………15-16 六、家私油漆部份…………………………………………………………………………17-18 七、安装工程部份…………………………………………………………………………19-20 八、成品保护部份 (21)

一、电路部份 (一)、材料提示 1、电线为深圳华新牌。 2、 PVC线管、底盒及配件为联塑、宝狮牌。 3、所用电线的型号、线径、照明及普通插座用2.5#,厨房插座、空调插座用4#,电 线连接紧固,不受拉力,包扎平密,不伤线芯,无扭结、死弯、绝缘层破损等缺 陷,电线的火线、零线及地线颜色要分清。 (二)、施工工艺 1、墙身、地面开线槽必须横平竖直,不允许弯弯曲曲,特殊情况须经监理同意另外 对待,所有电线(含电话线、音响线、电视线)都必须可以抽动和更换,强、弱 电须分开线管敷设,电视信号线、电话线、网络线、音响线等要分开敷设。 2、线管管面与墙面应留10MM以上的批灰层,防止墙面开裂,吊顶管线应用管码固定, 距离顶棚间距须大于50MM。 3、敷设暗管线路,电线在管内不应有接头,不应扭折,管内应留有40%的空间,管 内电线随时抽动、换线。4#最多穿3根,2.5#最多穿5根,1.5#线最多穿6根。 4、在同一套房内,开关设置在1.4M左右,地插在30CM左右,插座开关各在同一水 平线上(其他特殊高度于设计需要)。安装底盒必须与水平线为基准线。 5、插座、开关安装要牢固,四周无缝隙,厨房、卫生间内及室外安装的开关采用带 防水措施的开关。 6、单相两孔插座接线,面对插座左零右相,单相三孔,三相四孔插座接地线接正上 方,插座接地线单独敷设,不能与工作零线混用。 7、采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3MM;铜线间连接采用绞接法, 绞接长度不小于5圈,绑扎法的绑扎长度不小于10D,连接后上焊锡,裸露电线 必须用绝缘胶布包好。 8、分支接头应在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒 内应有适当的余量。 9、电视天线接线必须采用分支器并留检查口。 10、电线的敷设不得将绝缘电线裸露敷设,不许直接将绝缘电线埋入灰层敷设。 11、电气管路与蒸汽管、热水管间距大于50CM。 12、电路要多路化,做到厨房、卫浴、客厅、卧室分路布线、插座、开关分开,空调、 电热水器等大功率电器单独布线。

主要施工验收标准及规范

主要施工验收标准及规范 机械、设备 国务院令第373号《特种设备安全监察条例》 质技监局锅发[1999]154号压力容器安全技术监察规程 劳人(1998)1号锅炉压力容器焊工考试规则 劳发部(1993)441号锅炉压力容器无损伤检测人员 资格考试规则 安全监察暂行条例 SH3065-1995 石油化工管式炉急弯弯管技术标准 SH3085-1997 石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技术条件SH3086-1998 石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技术条件SH3087-1997 石油化工管式炉耐热钢铸件技术标准 SH3504-2000 催化裂化装置反应器再生器施工及验收规范 SH3506-2000 管式炉安装工程施工及验收规范 SH/T3511-2000 乙烯装置裂解炉施工技术规范 SH3512-2002 球形储罐工程施工工艺标准 SH3513-2000 石油化工铝制料仓施工及验收规范 SH/T3515-2003 大型设备吊装工程施工工艺标准 、SH/T3516-2001 催化裂化装置-烟气轮机组施工技术规范SH/T3519-2002 乙烯装置离心压缩机组施工技术规范 SH3524-1999 石油化工钢制塔容器现场组焊施工工艺规范 SH/T3526-2004 石油化工异种钢焊接规程 SH/T3527-99 石油化工不锈钢复合钢焊接规程 SH3530-95 石油化工换热设备施工及验收规范

SH3534-2001 石油化工筑炉工程施工及验收规范 SH/T3536-2002 石油化工工程起重施工规范 SH/T3537-2002 立式圆筒形低温储罐施工技术规范 SH/T3113-2002 石油化工管式炉燃烧器工程技术条件 SH/T3115-20052 石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条件 GB150-1998 钢制压力容器(加2000年第1号、2004年第2号修 改单) GB151-1999 管壳式换热器(加2002年第1号修改单) GB15386-1994 空冷式换热器 GB16409-1996 板式换热器 GB3531-1996 低温压力容器用低合金钢钢板 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB7734-2004 复合钢板超声波检验方法 GB50275-98 压缩机、风机、泵安装施工及验收规范 GBJ128-90 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范 GBJ178-85 烟囱工程施工及验收规范 GBJ211-87 工业炉砌筑工程施工及验收规范 HG20203-2000 化工机器安装工程施工及通用验收规范 HGJ205-92 化工机器安装工程施工及验收规范(离心机压缩机)HGJ206-92 化工机器安装工程施工及验收规范(中小型活塞式压 缩机) JB4708-2000 钢制压力容器焊接工艺评定 JB/T4701-2000 钢制塔式容器 JB4703-94 压力容器无损检测(第1号修改单) JB/T4709-2000 钢制压力容器焊接规程 JB/T4735-1997 钢制焊接常压容器 JB/T6046-92 碳钢、低合金钢焊接构件焊后热处理方法

仪器设备验收报告模板3篇范文

仪器设备验收报告模板3篇范文 仪器设备的验收是保证医院医疗仪器设备质量的第一步。验收的程序是否有序、完整关系着验收结果是否合格。*是小编为大家整理的仪器设备验收报告模板,仅供参考。 仪器设备验收报告模板篇一 设备名称______________________ 规格、型号______________________ 使用单位_______________________ 验收负责人_______________________ 年月日 验收报告 _____________于____年____月____日购买______________的____________仪器(或设备),价值_________,合同号是 __________。 该设备于____年____月____日到货。经供货方______来校安装调试。各项指标,均达到合同要求,运行至今,设备一切正常,性能良好,验收合格。特此说明。

订购单位(盖章) 验收人: 年月日 仪器设备验收报告模板篇二 设备经费 合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下:? 设备A验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 ? 设备B验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录)

三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,___等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验收合格。 四.验收人签字__学院: __学院: __学院: 供应商: 实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 仪器设备验收报告模板篇三 项目名称: 合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期:

活动板房验收记录.docx

表 A.0.1 活动房构配件进场验收记录 工程名称编号 构件、配件名称进场日期 材料品种规格进场数量 生产企业出场批号 验收情况: 1、数量件,包。 2、表面质量情况检查 损坏: 破包: 污染: 3、存放地点 4、附件: 生产企业资质: 构配件合格证: 材料质量证明: 检测报告: 建筑、结构图纸、安装施工说明使用说明书: 验收意见: 质检员:材料员:年月日

表A.0.2活动房质量检查记录 工程名称使用单位建筑面积 建设单位安装单位层数 监理单位 检查项目检查情况使用单位验收意见 1、构件应提供出厂合格证 主 2 、钢构件不应明显变形、损坏和严 重锈蚀 3 、构配件的焊接部位不得脱焊,焊 缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。 4、主要受力构件的防火保护层应 符合设计要求 控 5 、基础的混凝土、砂浆强度应符 合设计要求 6 、楼板质量应符合设计要求,锁定 装置应齐全有效 项 7、节点螺栓规格、数量应符合设 计要求,螺栓应紧固 8、支撑体系应符合设计要求,花篮 式调节螺栓的锁定装置应完好 目 9、屋面、外墙、外门窗防止雨、雪 渗漏措施应符合设计要求 一 1 、主构件采用2 根C 型薄壁型钢焊 接制作的,应在C 型薄壁型钢外侧接 缝进行防水密封处理 般 2 、非承重的彩钢板厚度不应小于 0.4mm;彩钢板用于屋面时,彩钢板的 项厚度不应小于 0.5mm 3、墙板应无明显变形、损坏;不得 目现场裁割

4、外窗气密性、水密性、保温隔 热性能应符合设计要求 续表 A.0.2 活动房质量检查记录 检查项目检查情况使用单位验收意见 5 、嵌入式墙板安装应平整,上下搭 接缝应采用企口缝,外侧板应向下搭 接,搭接长度 8mm-15mm 6、楼板、地板应安装平稳、拼缝紧 密,楼板、地板与墙板之间的缝隙应 一 采用 30mm*5mm的压边条封边 7、楼梯的坡度应符合设计要求。楼 梯与楼面梁之间应用螺栓可靠连接,栏 杆与楼面、楼梯应连接牢靠 般 8、穿透屋面螺栓处的防渗漏措施 应符合设计要求。屋面板的固定螺栓、 防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等应 齐全、连接可靠 9、屋面板应安装平稳,檐口平直, 项 板的搭接方向应正确一致。屋面包角 钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺 主导风向或顺水流方向,搭接部位、 长度应符合设计要求。屋脊引水板应 固定牢固 10、门窗垂直度和平整应符合规范 目 要求,接缝处应用玻璃胶封闭,门窗 框和玻璃应有成品保护措施 11、钢构件油漆应完好,外露螺栓 应有防护措施

家装施工规范及验收标准

家装施工规范及验收标准

家装施工规范及验收标准 1、工艺流程 咨询-》设计-》签订合同-》水电进场施工-》木工进场施工-》油漆进场施工-》工程验收-》竣工并填写保修单,交付使用. 2、施工工艺要求: 要求各施工项目在客户现场制作,尺寸,式样按图纸设计先放样,客户确认后施工,技术要求及施工制作要求应严格按本公司所定的施工规范执行,工艺流程中指定的验收工序,必须经客户验收签字。 3.施工工艺制作规范及要求: 1、公司业务部,工程部负责人、工班组长会同客户现场开工工班组长须将施工许可证,公司施工牌及公司其他规定张贴,悬挂在指定醒目处。客户向工班组长移交施工工地钥匙。

2、水电制作规范及要求: 3.2.1按施工设计图及客户现场确定开关,插座位置,电视,电话插座位置及照明位置。 3.2.2割机按所定位置进入垂直,水平线切割和插座,开关暗盒切割,禁止斜线切割。 3.2.3电路制作: a.电线埋设必须用PVC套管,埋入墙体内的PVC套管不得破裂,不准高出墙面,90度弯曲,不得皱瘪,PVC管壁厚度应不小于1.2mm。 b.各路空调插座、浴霸、热水器及其他大功率的电器设备均为单独一路,不得与其他线路同时配置接地线。 c.总开关32A或40A漏电保护器,空调插座为20A,其他插座照明为10A,插座开关面板应为统一高度(插座离地应不低于200mm,照明

b.铜管,塑芯镀锌钢管的热水管应采用保温塑泡软管包裹。 c.排水管应采用硬质PVC排水管件,全部下水管道取消软连接。 d.全部地漏用防臭地漏施工。 e.水管铺设不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm。 f.管道安装应固定牢固,无松动,龙头、阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表动作正常,管道无渗漏。制作完毕,应与客户一起试压,经客户认可签字后方能封墙。 g.水管连接填料必须用混白漆和麻丝。 h.水管试水试压必须严格按相关标准执行(详见隐蔽工程验收标准)。

主要施工验收标准及规范

主要施工验收标准 及规范

主要施工验收标准及规范 机械、设备 国务院令第373号《特种设备安全监察条例》 质技监局锅发[1999]154号压力容器安全技术监察规程 劳人(1998)1号锅炉压力容器焊工考试规则 劳发部(1993)441号锅炉压力容器无损伤检测 人员资格考试规则 安全监察暂行条例 SH3065-1995 石油化工管式炉急弯弯管技术标准 SH3085-1997 石油化工管式炉碳钢和铬钼钢炉管焊接技 术条件 SH3086-1998 石油化工管式炉钢结构工程及部件安装技 术条件 SH3087-1997 石油化工管式炉耐热钢铸件技术标准 SH3504- 催化裂化装置反应器再生器施工及验收规范 SH3506- 管式炉安装工程施工及验收规范 SH/T3511- 乙烯装置裂解炉施工技术规范 SH3512- 球形储罐工程施工工艺标准 SH3513- 石油化工铝制料仓施工及验收规范 SH/T3515- 大型设备吊装工程施工工艺标准 、 SH/T3516- 催化裂化装置-烟气轮机组施工技术规范

SH/T3519- 乙烯装置离心压缩机组施工技术规范 SH3524-1999 石油化工钢制塔容器现场组焊施工工艺规 范 SH/T3526- 石油化工异种钢焊接规程 SH/T3527-99 石油化工不锈钢复合钢焊接规程 SH3530-95 石油化工换热设备施工及验收规范 SH3534- 石油化工筑炉工程施工及验收规范 SH/T3536- 石油化工工程起重施工规范 SH/T3537- 立式圆筒形低温储罐施工技术规范 SH/T3113- 石油化工管式炉燃烧器工程技术条件 SH/T3115- 2 石油化工管式炉轻质浇注料衬里工程技术条 件 GB150-1998 钢制压力容器(加第1号、第2号修改 单) GB151-1999 管壳式换热器(加第1号修改单) GB15386-1994 空冷式换热器 GB16409-1996 板式换热器 GB3531-1996 低温压力容器用低合金钢钢板 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB7734- 复合钢板超声波检验方法 GB50275-98 压缩机、风机、泵安装施工及验收规范 GBJ128-90 立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范

设备验收报告模板

中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码:pdsb6.3-03 编号:2013008 保存部门:生产技术部保存期限:长期年篇二: 设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号: 合同编号: 设备编号: 使用单位: 验收日期: 以上表格如未满足需要,请自行添加 篇三:设备验收报告样本 我们公司的一个项目刚刚验收,报告是我自己写的,上级验收部门组织验收人员验收后 签字通过了,你可以借鉴一下。 新增中央投资项目竣工验收报告 一、概述 ********股份有限公司**********节能改造项目位于********(地理位置)。项目建设面 积****平方米,总投资******万元。建设内容为*********(按备案证或核准证填写)。建设 规模为*********(按按备案证或核准证填写)。 本项目的建设执行标准为《污水综合排放标准》(gb8978-1996)中二级标准、《工业企业 厂界噪声排放标准》(gb12348-2008)中ⅱ类、ⅲ类标准以及建设项目有关节能的标准和机械 设备制造相关标准。项目中涉及的******(核心技术、主要设备设施)由********股份有 限公司自行设计制造,设备制作安装经该公司设备能源动力部与设备使用部门验收,达到了 生产技术要求。土建施工由该公司下属的建安建筑工程公司建设,各项指标达到了建筑工程 有关标准。该项目计划实施日期为2008年9月至2009年12月,实际实施日期为2008 年9月至2009年7月,比计划日期提前完工。 ********股份有限公司实施的“********节能改造项目”是我公司在行业文献和同行业 先进企业的启发下,自主研发的节能技术改造项目。该项目是以“全自动控制的******工艺” 为基础,以**** 机为主体设备,以****为模具制作材料的新型半成品成型工艺、设备。该项目取代了部 分****工艺、设备。 项目自2007年3月开始进行技术咨询,研讨,制造了样机,取得了较好的初步试验结果; 2007年10月,公司设备能源动力部在样机的基础上优化了设备结构和工艺设计,形成了成 熟的设计方案,并得到董事会的支持。2008年1月,公司董事会作出实施改造决议,责成设 备能源动力部主持该项目的一切工作。2008年8月,改造工作开始启动,在公司下属*分厂 首先制作安装了第一台样机。在详细测算了节能量之后,向**区发改局、环保局提出了项目 改造实施申请;2008年9月,项目的主体设备预制工作全面展开。9月23日,公司取得了** 区发改局《河北省固定资产投资项目备案证》(*发改投资备字[2008]45号),10月6日得到 环保局对该项目环境影响报告表的批复意见(*环表【2008】061号),即向主管部门逐级递 交了《节能技术改造财政奖励资金申请报告》,同时,委托河北省节能监察检测中心对项目的 节能量进行了核定。 由于该项目节能效果明显,而且能够有效减少污染物的排放量,受到各级政府行政主管

活动板房验收标准

活动板房安装竣工验收 概述:1、本安装检验标准只适用板房安装竣工验收使用,不适用其它工程结构检验。 2、验收时按照此标准验收,安装过程亦必须依照此标准执行。 3、安装前应注意核对合同主体材料要求。 4、卸车时要注意油漆被刮伤,要做到轻拿轻放,按钢构件安装先后摆放材料。 5、安装前应清理钢构件和板材、配件上所有泥土灰尘。 6、框架装完后应补上被刮坏的油漆。 7、完成安装要清理屋内面垃圾。 编号检查 项目 允许偏差备注合格不合格 1 主体材 料严格按合同要求 安装前注意核对主体材料 是否与合同一致 2地梁 地梁水平高低差±20mm 地梁水平纵、横向直线弯曲±30mm 四角保证90度、对角线±30mm 检查连接处爆炸螺丝是否 打满,拧紧。 3钢框架 钢柱中心线距离偏差±20mm 钢柱垂直偏差±20mm,柱立面错开± 10mm 钢框架立面整体垂直偏差30mm 检查人安梁、一字架、屋 面檀条、楼面檀条等、圈 梁螺丝是否上满、拧紧 4 三角 托架 走道板 拖架顶面与钢柱立面保持直角、拖架前 端应低于水平面线10mm、走道板固定4 颗自攻钉栏杆顶面平行±20mm垂直偏 三角托架固定螺丝要拧 紧、连接板钻2颗自攻钉, 人走在走道板响不响

走道 栏杆 差±20mm 5平台 拖架 楼梯 楼梯 扶手 平台拖架平面与三角托架高低差± 10mm 平台拖架立柱垂直和距离偏差±10mm 安装扶手要与楼梯角度一直垂直± 10mm 平台拖架、楼梯、楼梯扶 手连接是否吻合一致。 6门边 框门 门锁 门边框要直,上中下三点距离偏差± 5mm 门长度尺寸±3mm对角线±5mm 门安装左右缝隙±4mm,缝隙立大于± 6mm 门开关有无碰撞响声,回 弹力 7窗 窗框对角尺寸±5mm窗框垂直±5mm 锁钩开、关要灵活、玻璃胶均匀 窗开关是否顺畅 8楼面板 楼板纵横接缝直线±5mm每板铆钉数 18个楼面荷载缝隙处要打硅胶不小于 150kg/m2 9雨蓬架雨蓬架平行±10mm拉铆钉数19个铆钉上都要打硅胶 10屋面瓦 屋脊瓦 山墙收 边 屋面瓦纵横直线±20mm每瓦自攻钉数 8个 屋脊瓦高低直线20mm搭接尺寸150mm 山墙收边安装要平直搭接尺寸150mm 屋面瓦、屋脊瓦、山墙收 边的自攻钉拉铆钉上都要 打硅胶,屋脊瓦、山墙收 边拉铆钉间距300左右 11隔墙板 隔墙板接缝平整度±5mm缝隙不大于 5mm 缝隙处要打硅胶、均匀参加验收人员:制表:

国家工程质量验收标准规范

国家工程质量规范标准 1、工程质量规范(GB50026-93) 2、建筑柱基技术规范(JGJ94-94) 3、土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83) 4、地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) 6、木结构工程施工及验收规范(GBJ206-96) 7、砌体工程施工及验收规范(GB50203-98) 8、地面与楼面工程施工及验收规范(GB50209-95) 9、屋面工程技术规范(GB50207-94) 10、建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91) 11、钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规程(JGJ3-91) 12、钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96) 13、采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82) 14、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 15、建筑施工高处作业安全技术规范(GBJ80-91) 16、建筑机械安全技术规范(GBJ33-86) 17、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 18、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 19、混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87) 20、预制混凝土构件质量检验评定标准 GBJ321-90 21、建筑工程安全检查评分标准(GBJGJ-99)

22、建筑采暖﹑卫生工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 23、建筑工程电器安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88) 24、银行营业场所风险等级和保护级别的规定(GA38-2004) 25、安全技术防范标准(GB50348-2004) 26、安全工程程序与要求标准(GA/T75) 27、建筑装饰装修质量验收规范(GB50210-2001) 28 29、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 30、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 31、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 32、《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 33、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 34、《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2002) 35、《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 36、《地下防水工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 37、《建筑地面工程施工及验收规范》 (GB50209-2002) 38、《建筑给排水及采暖工程质量验收规范(GB50242-2002) 39、《通风及空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 40、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002) 41、 GB18587-(2001) 《电梯工程施工质量验收规范》 42、(GB50310-2002)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 43、(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》 44、(GB/T-18883-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》

卸料平台验收标准表格

附件一: 建筑施工卸料平台验收表施工单位工程名称序号验收日期部位检查内容是否有专项方案,卸料平台施工平面图、剖面图、悬挑梁与建筑物的结构连接、钢丝绳与建筑物、卸料平台的结构连接等关键部位大样详图、计算书、安全技术交底、应急预案等。 卸料平台是否按方案搭设。 载重量(kg)编号kg号料台结果1设计制作安装要求23钢丝绳构造上两边各设前后两道,两道中的每道均应作单道受力计算,一道做保险,一道作受力使用,未端绳夹是否安装到位,最后两颗绳夹间安全弯是否设置到位,拉接点焊接是否符合要求。 悬挑梁是否与建筑物结构可靠连接,平台外口应略高于内口,不得晃动。 45678平台铺设牢固、密缝,采用厚5厘米以上木板统一铺设,并设有防滑条;三侧面设不低于 1.2米高防护栏杆,栏杆内必须采用硬防护。 显著部位标明容许载荷值预埋件是否有隐蔽验收手续锚固吊环的混凝土强度是否达到100%结论意见: 施工项目监理: 安全员: 单位监监理员: 总监理工程师: 理单位参加验收单位及人员章____年__月__日1附件二: 悬挑式卸料平台检查表单位工程名称: 检查日期:

部位: 料台编号: 序号123检查内容悬挑梁尺寸是否与方案一致,安装符合标准要求,与建筑物结构连接牢固。 悬挑式卸料平台是否与脚手架断开,避开建筑悬挑部位。 平台铺设是否牢固、严密、三侧面设 1.20米高护栏,栏杆及防护是否牢固可靠。 安装时,钢丝绳采用绳夹必须与钢丝绳匹配,数量不得少于4个,间距满足相关规定,并设安全弯,安全弯尺寸、外形是否有明显变化,钢丝绳是否有明显损伤。 内外两侧是否设明显限载标识、人员和物料的总重量,是否超过设计的容许荷载,是否存在两人以上同时操作现象。 各焊接部位及周边是否有裂缝及严重锈蚀现象,建筑物上预埋件是否牢固可靠。 78建筑物锐角利口围系钢丝绳处软垫物是否垫衬到位。 料台整体是否有变形、倾斜等现象。 检查情况456检查结论: 施工单位参加检查单位及人员监理单位项目监理: 安全员: 章____年__月__日监理员: 总监理工程师: 、章____年__月__日2

标准活动板房工程施工组织设计方案

施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制时间:二零一二年二月十五日 1、工程概述 本工程为xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程生活区活动板房工程,其中工人宿舍6栋两层,管理人员宿舍一栋两层,办公室一栋两层,食堂、淋浴室、及厕所共三栋一层活动板房,总共2516.5m2. 该工程活动房采用由河南铭阅钢结构公司生产的“铭阅”牌活动房,板房为K数双坡型。 2、编制依据 1)、《建筑安装工程质量检验评定标准》相关文件。

2)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。 3、材料 内、外墙板采用50mm双面彩钢夹芯板,门采用钢制简易防盗门,其规格980x880,窗户采用塑钢推拉窗。骨架材料由8#C型钢、5#C 型钢由螺栓连接而成。 4、基础和水沟施工 1)、基础混凝土为C20素砼,先放出板房定位桩和水平桩,抛基槽开挖灰线,基础每边放300㎜施工面,清槽、修平。 2)、模板安装:模板采用木模,模板安置基槽土面。在模板下口侧边打入木桩,间距700㎜,用铁钉把木桩和模板钉牢,在模板外200㎜处打入木桩,间距1m,模板上口和木桩之间用木料斜撑钉牢。模板断面用连刀卡拉紧卡牢,校准、加固。 3)、混凝土施工:混凝土采用人工搅拌,控制混凝土配合比和搅拌时间。用220v两线振动器振捣,振动棒要快插慢拔或抽振,砼面不得有空洞及麻面,收平、抹光。室内地坪用c15细石砼浇筑收光。 4)、板房四周设250㎜宽×400㎜深排水沟,沟底坡度3%。120㎜标准砖、M10水泥砂浆砌筑,1:3水泥砂浆粉刷,C20钢筋预制盖板。5、安装前准备工作 1)、机具和材料准备 ○1、主要机具:手电钻、冲击钻、拉铆枪、电刨子、火焊工具、钻头、锤头。 ○2、放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水管、钢卷尺、钢板尺、线绳。

施工工艺规范及验收标准

施工工艺规范及验收标准 一、工艺流程: 咨询→设计→签订合同→水电进场施工→木工进场施工→油漆工进场施工→扇灰工进场施工→工程验收→竣工并填写保修单→交付使用。 二、施工工艺要求: 要求各施工项目在客户现场制作,尺寸,式样按图纸设计放样,技术要求及施工制作要求应严格按公司所定的施工规范执行,工艺流程中指定的验收工序,必须经客户验收签字。 三、施工工艺制作规范及要求: 公司工程部负责人、项目经理、工班组长会同客户现场开工,监理须将施工许可证,公司施工牌及公司其他规定张贴、悬挂在指定醒目处。客户向监理交施工工地钥匙。 四、电工施工验收标准: (1)按施工设计图及客户现场确定开关,插座位置,电视,电话插座位置及照明位置。 (2)切槽按所定位置进行垂直,水平线切割插座,开关暗盒切盒,禁止斜线切割。 (3)电路制作: A、电线埋设必须用PVC套管,埋入墙体内的PVC套管不得破裂,不准高出墙面,90度弯曲,不得邹瘪,PVC管壁厚应不小于2mm。剪力墙、梁等无法开槽的应用黄腊管做绝缘保护。 B、各路空调插座、浴霸、热水器及其他大功率的电器设备均为单独一路,不得与其它线路同时配置接地线。 C、总配电箱总开关应按实际容量合理配备漏电保护器,空调插座为16A,其他插座,照明、开关为10A,插座开关面板应为统一高度(插座离地应不低于200mm,照明开关距地高度宜为1.4米,开关不宜在门后)。 1 配电箱高度距离地面1.5米为宜,并要安装平整、牢固、可靠安全。 2 配电箱进、出路线都应有PVC线管锁头或其它绝缘管插入进行保护。 3 配电箱的漏电开关,空气开关排列要整齐,并要标明详细;配电箱内,应分别设置零线保护(PE线)汇流排,零线和保护应在汇流排上连接不得绞接,应由编号。 4 隐蔽的电气线路必须在质检员验收合格后可进行封槽。 5 各种灯具安装要位置正确,端正平稳、美观、牢固可靠。各种面板要平直、牢固、美观,面板贴墙面,各个开关开启灵活,控制灵敏。各种插座通电良好,空气开关、漏电开关开启灵活,控制灵敏。 A、电话线为多芯,电视和电话与电源线要分穿PVC管,不和电源线并列同穿。

临时活动板房施工方案

目录 1 工程概况................................................................................................................................... - 0 - 2 临时建筑的设置情况及具体布置........................................................................................... - 0 -2.1 临时建筑的设置情况....................................................................................................... - 0 - 2.2 办公区域、生活区平面布置............................................................................................ - 2 - 3 活动房计算书............................................................................................................................ - 4 -3.1 彩钢板活动房模型............................................................................................................ - 4 -3.2 计算依据............................................................................................................................ - 4 -3.3 竖向荷载计算及内力分析................................................................................................ - 4 - 3.3.1 一层楼面梁................................................................................................................ - 4 -3.4 水平荷载计算及内力分析................................................................................................ - 9 - 3.4.1 水平荷载计算............................................................................................................ - 9 - 3.4.2 内力分析.................................................................................................................... - 9 - 4 临建的搭设.............................................................................................................................. - 10 -4.1 活动房的搭设.................................................................................................................. - 10 -4.2 活动房的加固................................................................................................................... - 11 - 4.3 活动房的基础形式........................................................................................................... - 13 - 5 注意事项................................................................................................................................... - 13 -

施工规范验收标准

施工规范验收标准 水电施工规范: 基本要求:必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关。及水位器具。冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。 电路,水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。 强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。 水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。 电工施工规范: 施工现场临时电源应有完整的插头,开关,插座。漏电保护器设置,临时用电须用电缆。 电源线分三种颜色:火线红色,零线兰色,地线黄色。所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。 各房间插座的供电回路,厨房,卫生间,浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。 空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。 所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头。直节。接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。 特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。 电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架。家具等物的安装位置,防止被电锤,钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热,水汀。水管及弱电管线等保持500MM 以上的距离。 电源线管应预先固定在墙体槽中,要保证套管表面凹进墙面1。3MM以上,(墙上开槽深度>33MM) 空调电源采用16A=孔插座高度不低于(1。5M)。卫生间,洗漱间。浴室应采用带防溅的插座,安装高度不低于1。3M。卧室应采用双控开关,厨房电源插座应并列设置开关,控制电源通断,放入柜中的微波炉的电源应在墙面设置开关控制通断。 开关线盒标准离地1。2米,一个房间一个多用插座。 所有插座,开关要高于地面300MM以上400MM以下,同一房间内插座,开关高度一致(高度差<5MM并列安装是高度差<1MM,并且不会被推拉门,家俱等物遮挡。 跷板开关安装方向一致下端按入为通,上端按入为断,插座开关。面板紧固时,应用配套的螺钉,不得使用木锣钉或石膏板螺丝替代以免损坏底合。 有金属外壳的灯具,金属外壳可靠接地::火线应接在螺口灯头中心触片上;射灯发热量大,应选用导线上套黄腊管的灯座,接好线后,应使灯座导线散开。 音响,电视,电话,多媒体,宽带网等弱电线路的铺设方法及要求与源线的铺设方法相同,(避开强电线路)其插座或线盒与电源插座关列安装,但强弱线路不允共套一管,其间隔距离为500MM以上。 音响线出入墙面应做底盒,位置在音箱背后,墙面不允许有明线。不用时,音响可放入

相关文档