第一章总则

第一条电测技术监督工作是保障电力企业安全经济运行的重要手段,为加强电测量值传递、仪表检定、计量器具的配置,以及计量装置、测量系统和计量产品的验收、现场试验、基建调试、运行检修、技术改造等全过程的电测技术监督,根据国家电网公司颁发的《电测技术监督规定》和国家、行业有关标准,制定本制度。

第二条电测技术监督工作要严格贯彻执行下述法规:

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国计量法实施细则》

《中华人民共和国电力法》

《计量标准考核规范》

第三条依靠科技进步,采用和推广成熟、行之有效的新技术、新方法,不断提高电测技术监督的专业水平。

第四条电测技术监督工作的指导方针是:计量工作准确第一、修校工作质量第一、现场工作安全第一,使电测技术监督工作做到法制化、制度化、规范化、标准化。

第五条各级技术监督管理机构须具备监督工作的法令、法规、规定等文件,应按附表1内容为从事电测专业的管理人员、技术人员配备必须的国家、行业颁发的法令、法规及主要规程。

第六条本制度适用于集团公司直属、全资发电企业,控股发电企业参照执行。各企业应根据本制度制定实施细则,并认真贯彻执行。

第二章监督机构与职责

第七条集团公司发电企业电测技术监督实行四级管理,第一级为集团公司,第二级为集团公司所属的分公司、子公司、及省公司(以下简称“分支机构”),第三级为国电科学技术研究院(以下简称“国电电科院”),第四级为集团公司所属各发电企业。

第十四条集团公司技术监督职责

(一)贯彻执行国家和行业、集团公司的电测技术监督标准、规程、制度等;

(二)组织制定集团公司的电测技术监督标准、规程、制度、导则、技术措施;组织对发电企业的环保技术监督工作进行监督、检查和评价;

(三)指导集团公司所属分支机构、国电电科院及发电企业的电测技术监督工作,组织交流技术监督的工作经验和先进技术;

(四)负责组织制定集团公司电测技术监督工作规划和年度计划;

(五)组织对在建和已投产发电企业发生的电测重大、特大事故进行分析调查工作,组织制定电测反事故措施,组织解决电测重大技术问题;

(六)按照集团公司的工作规划,根据发电企业的实际情况,组织推广先进、成熟、可靠、实用、有效的电测技术监督和故障诊断新技术;

(七)负责已投产发电企业电测设备运行、检修、技术改造等方面的技术监督管理工作;

(八)组织检查发电企业与当地电科院(电研院)签订技术服务协议的执行情况。

(九)组织在建电厂的电测专业设计审查、设备监造、安装调试以及试运行阶段的质量检查与验收工作;.监督指导工程建设、施工单位开展技术监督工作。

第十七条各分支机构技术监督职责

(一)贯彻执行国家、行业、集团公司环保技术监督的方针、政策、法规、标准、规程和制度;

(二)建立健全本辖区电测技术监督组织机构,完善电测技术监督分级管理制度,组织落实电测技术监督责任制,组织管辖区发电企业完成电测技术监督工作,指导发电企业的电测技术监督工作;

(三)对影响和威胁本辖区安全生产的重要问题,督促发电企业限期整改;组织国电电科院、发电企业完成设备事故调查分析、制定反事故措施,组织解决技术难题问题;

(四)组织开展新建、扩建、改建电网工程的设计审查、主要设备的监造验收以及安装、调试、试生产等生产过程中的电测技术监督和基建交接验收的技术监督工作;

(五)组织实施大修技改电测项目质量技术监督,督促、协助发电企业解决

电测技术监督发现的问题;

(六)定期组织召开本辖区技术监督工作会议,总结、交流电测技术监督工作经验,通报电测技术监督工作信息,部署电测技术监督阶段工作任务;

(七)协调国电电科院、地方电科院(电研院)、本辖区发电企业关系;

(八)组织国电电科院、发电企业加强对电测技术监督人员的培训,不断提高技术监督人员专业水平。

第六条国电电科院监督职责为:

(一) 贯彻执行国家和电力行业有关法律法规、规程、制度及上级的各项指示和规定,布置电测技术监督工作的任务要求,监督、检查、指导并协助各发电企业开展电测技术监督工作。

(二) 负责制定、修订集团公司电测技术监督规章制度。

(三) 督促开展对各级量值传递机构计量标准建标的考核、复查和计量检定员的培训考核工作。

(四) 负责建立、使用和维护本网最高电测计量标准。

(五) 开展本网的电测技术监督、技术咨询、技术服务和周期检定工作。

(六) 负责本网关口电能计量装置的竣工验收、故障查处和现场检验。

(七) 负责对网内有争议的电能计量装置进行技术鉴定。

(八) 组织召开本网电测技术专业会议,定期汇总并上报电测技术监督工作报表,制定电测技术监督工作年度计划,进行年终总结。

(九) 监督地方电科院(电研院)完成对各发电企业执行标准器送检和仪表周检计划的执行, 开展监督检查工作,确保重要电测设备的校验率和调前合格率指标的完成。监督现场电测设备抽测工作,检查各单位上报数据的真实性。

(十) 组织电测专业技术交流和培训,研究推广新技术;组织技术攻关,协助解决电力生产中存在的电测计量关键问题题。

(十一) 对电测专业技术问题提出技术改造方案,并监督实施。

第十条发电企业技术监督职责

各发电企业应建立健全生产副经理或总工程师领导下的电测技术监督网络并在相应的职能部门设立一名电测技术监督专责工程师,负责开展本企业的电测技术监督工作。其生产副经理或总工程师的职责如下:

(一) 组织贯彻执行上级有关电测技术监督的规定和制度,组织制定本企业电测技术监督工作实施细则。

(二) 定期组织本企业电测技术监督工作分析会议,了解电测计量设备运行、检修、试验和消缺情况,发现问题及时督促处理。

(三) 关注并督促建立本企业的电测计量标准,建立健全量值传递校验的必要条件。解决本企业开展电测技术监督工作所需的人员与试验仪器的配备、试验室条件和人员培训等,不断提高电测技术监督专业水平。

(四) 负责组织本企业新建、扩建工程中电测计量设备的设计审查、设备选型、监造、出厂验收、安装调试质量监督等项工作,做好新建、扩建工程电测计量仪表试验室的建立以及试验人员的配备与培训等生产准备工作。

第十一条发电企业的电测技术监督专责工程师的职责

(一) 电测技术监督工程师应由熟悉电测计量设备及相关知识的专业人员担任。企业级的专工应设在直接主管生产技术或设备的部门。

(二) 在本企业生产副经理或总工程师的领导下,具体做好督促检查与组织协调本企业的电测技术监督工作。

(三) 负责电测计量器具的选用、编制计量器具的订货计划。负责对新购入计量器具的验收。

(四) 建立健全本企业电测计量设备技术档案,制定本企业的年度电测技术监督工作计划,并督促检查有关部门认真执行完成,组织编写本企业年度电测技术监督工作总结。

(五) 参加本企业电测技术监督工作会议,督促本企业有关部门及时处理或消除电测计量设备缺陷,上报电测技术监督月报和季报。

(六) 协助本企业有关部门解决电测技术监督工作中的技术问题并组织专业培训。实施计量新技术的推广和计量技术改造。

(七) 配合电网经营企业作好本企业贸易结算用电能计量装置的验收、现场检验、周期检定、故障处理等工作。监督电能量计费系统和集中抄表系统的选用、安装与管理。

(八) 参加本企业新建、扩建、改建工程的设计审查和安装调试过程中的电测设备技术监督工作。

第十二条发电企业的电气仪表试验班(组)是本企业电测技术监督工作的一线专业组织,应在电测技术监督工作中发挥重要作用,其职责为:

(一) 严格执行电测设备周检计划,确保电测设备校验率、调前合格率、标准设备合格率等指标达到规定要求。定期上报电测技术监督工作报表和计划、总结、专题报告等材料。

(二) 使用、维护和管理本企业的电测计量标准, 开展电测计量器具的检定和管理;负责本企业电测计量器具的安装、维护、现场检验、周期检定及抽检工作。

(三)电测仪器仪表试验报告是电测技术监督工作的基础资料,应进行规范化管理,建立严格的校阅、审核责任制度,并妥善保管。

(四) 建立健全电测计量设备技术档案,掌握设备运行状况;参加事故分析,提出改进意见和防止措施。

(五) 在试验中发现的电测计量设备缺陷和异常情况,应立即报告本企业(或本部门)领导与电测技术监督专责人。

(六) 积极参加技术培训活动,学习掌握新的试验方法与手段,不断提高技术水平。

(七) 保证计量标准始终具备有效期内的考核证书,计量检定员持有效检定员证上岗。

(八) 严格执行国家颁布的法定计量单位,杜绝使用非法定计量单位和书写差错。

第三章监督范围与主要内容

第十三条电测技术监督范围

(一) 电工测量直流仪器;

(二) 电测量指示仪器仪表;

(三) 电测量数字仪器仪表;

(四) 电测量记录仪器仪表(包括统计型电压表);

(五) 电能表(包括最大需量电能表、分时电能表、多费率电能表、多功能电能表、标准电能表等);

(六) 电能计量装置(包括电力负荷监控装置);

(七) 电流、电压互感器(包括测量用互感器、标准互感器、校验仪及负载箱);

(八) 变换式仪器仪表(包括电量变送器、交流采样测量装置注);

(九) 电测量系统二次回路(包括PT二次回路压降测试装置);

(十) 电测计量标准装置;

(十一) 电能计量计费系统;

(十二) 电试类测量仪器(包括继电保护测试仪、高压计量测试设备等)。

第十四条周期检定与抽检

电测计量技术机构应根据电测仪器仪表、交流采样测量装置、电能表、互感器运行档案的检验周期、抽样方案和地理区域、工作量情况等,制定出每个周期仪器仪表、交流采样测量装置、电能表、互感器的周检和抽检计划。

(一) 计量标准器检定周期应根据规程要求进行,检定周期一般为1年。

(二) 准确度等级小于或等于0.5的仪表检定周期一般为1年,其余仪表检定周期一般不超过2年。

(三) 电磁式互感器检定周期为10年,电容式电压互感器检定周期不超过4年。

(四) 35kV及以上电压互感器二次回路电压降,至少每二年检验一次。35kV 以下电压互感器具有中间电压切换接点的二次回路电压降至少每四年检验一次。

(五) 电能表现场检验标准应至少每三个月在实验室比对一次,记录保存比对数据。

(六) I类电能表至少每3个月现场检验一次;Ⅱ类电能表至少每6个月现场检验一次;Ⅲ类电能表至少每年现场检验一次。

(七) 指针式绝缘电阻表(兆欧表)检定至少每二年检验一次。

(八) 电子式绝缘电阻表、接地电阻表的检定周期一般不超过1年。

(九) 电量变送器检定周期1~2年。

(十) 交流采样测量装置校验周期1~3年。

(十) 继电保护校验仪校验周期1~2年。

第十五条各单位的电测最高标准器应按周检计划送检,做到无一漏检。

第十六条无检定证书或证书过期失效的仪器、仪表、检验装置等必须停用,并在仪器上贴上停用色标。

第十七条各级领导要高度重视电测技术监督工作,注意配备符合条件的专业技术人员,保持队伍相对稳定,加强培训,提高人员素质,并按规定做到持证上岗。

第十八条要具备与仪器仪表专业相适应的实验室条件,如:实验室温度、相对湿度、外磁场、震动、防尘、防静电等均应符合有关规程的规定。

第十九条电测技术监督考核指标如下:各种电测仪器仪表(包括摇表和接地摇表)的校验率为100%,调前合格率不低于98%;实验室标准设备完好率应为100%;Ⅰ、Ⅱ类电能表的修调前检验合格率为100%;关口计量电流互感器、计量电压互感器、计量电压互感器二次回路导线压降合格率均应为100%。

第四章量值传递

第二十条地方电科院(电研院)电测量值传递,应符合量值溯源体系。

第二十一条地方电科院(电研院)按附件2建立电测计量标准,其最高标准接受中国计量院、中国电力科学研究院和武汉高压计量所的量值传递。

第二十二条发电企业按附件3建立电测计量标准,负责本企业电测仪表的检定。电测计量标准装置,投入使用前须经上级主管部门计量标准考核合格。

第二十三条国电电科院及地方电科院(电研院)对各发电企业进行量值传递和监督管理,并对电测计量标准的建立、配备、管理和调整提出意见。

第二十四条发电企业用于量值传递的电测计量标准器和工作中的电测计量器具均应按相关规程、规范进行定期检定、校准(含现场校验)。凡超过检定周期或无证书的电测计量标准器和电测计量器具必须停用。

第二十五条发电企业应在每年1月15日前上报送检的电测计量标准器周检计划,地方电科院(电研院)将按上报的周检计划开展检定工作。

第二十六条各发电企业必须严格执行周检计划,计量标准器具的检定应在有效期到达的前一个月内送检,不得拖延。由于工作原因不能按期送检的要提前报上级检定单位,另行安排检定时间,否则视为未按周期检定。

第二十七条作为传递用的标准计量器具须固定使用,不得挪作它用。

第二十八条计量检定工作应接受上级及地方技术监督部门的监督检查。

第五章技术管理

第二十九条电测专业应建立的制度

发电企业应认真贯彻执行国家、行业颁发的有关电测专业的规程、制度、标准等,并结合本企业情况制定如下一系列规章制度:

(一) 电测技术监督实施细则;

(二) 电测技术监督岗位责任制度;

(三) 电测监督管理制度(包括:关口计量装置管理、质量管理、事故分析、检验报告审批、资料及报告档案保管、仪器仪表收发、印章及铅封使用、人员培训考核、实验室安全及卫生等);

(四) 试验仪器和标准设备的使用规定。

第三十条电测计量标准实验室

(一) 电测计量标准实验室(简称实验室)是指用以进行电测计量器具的检定、检修、试验等工作的场所。

(二) 实验室的环境温度、相对湿度必须符合国家、行业相关规程、规范的要求,并应设立与外界隔离的保温防尘缓冲间。实验室须有足够面积。

(三) 实验室应配备足够数量的专用工作服及帽鞋,并配备防寒服。

(四) 计量标准实验室应由专人管理,包括实验室用标准器、环境条件及检定记录、技术档案等。

第三十一条电测计量标准装置的技术要求

(一) 电测计量标准装置必须通过计量标准考核合格后,方可开展量值传递工作。

(二) 标准装置的等级应按JJF1033计量标准考核规范中的要求确定。

(三) 在计量标准装置有效期满前六个月须向原考核部门提出复查申请,申请的程序应按JJF 1033计量标准考核规范规定办理。

(四) 计量标准装置的封存与停用应以书面形式报考核部门备案。

(五) 计量标准装置应具备相应的技术资料。

(六) 现场检验用的计量标准器、试验用仪器仪表在运输中应有可靠有效的防震、防尘、防雨措施。经过剧烈震动或撞击后,应重新对其进行检定。

第三十二条计量检定/校准(含现场检验)

(一) 计量检定/校准(含现场检验)应严格遵守相应的计量检定规程及规范。

(二) 所有检定/校准及检验(含现场检验)的计量器具都须有原始记录,按规

程规定出具检定证书,并妥善保存。

(三) 现场检验主要包括有:电流、电压互感器检验;电能表周期检验;电压互感器二次回路压降测试;交流采样测量装置校验;电测仪器仪表校验等。

(四) 现场检验可依据有关规程、规范,只进行部分项目的检验,但现场检验不可代替实验室的检定,现场检验不合格时应进一步确认。

(五) 关口电能计量装置更换与变更,应按有关规定报有关部门批准。现场检验时有关部门必须到场,检验数据应妥善保存。

第三十三条技术监督管理

(一) 设备投入前的管理

1.所有电测计量装置的设计应根据相关规程中所规定的要求审查通过,电测计量人员应参加对电测计量装置的设计、大修、更改的审查。

2.各发电企业应根据相关规程规定制定电测计量装置的订货和验收管理办法。

(二) 电测计量装置的安装及安装后的验收。

1.安装的电测仪器仪表、交流采样测量装置和电能计量器具必须经有关电力企业的计量机构检定合格后方可投入运行。

2.电测仪器仪表、交流采样测量装置和电能计量装置投运前应进行全面的验收。验收的项目及内容是:技术资料、基本信息、现场核查、验收试验、验收结果的处理。做到图纸、设备、卡、物相一致。

3.技术资料包括:

①制造厂家提供的设备出厂检验报告、合格证、图纸、说明书等。

②电测计量装置竣工的一、二次图纸。

③法定计量检定机构出具的检定证书。

发电企业技术监督部门要对本单位生产、基建、试验用的电测仪器仪表、设备、装置以及计量标准等的质量严格把关,并建立相应制度,防止不合格或不符合要求的产品进入企业。

(三)电测计量信息管理

电测计量管理部门应建立电测计量装置计算机管理信息系统和电测技术监督计算机管理系统,并逐步实现与河北省电力研究院联网,信息共享。

电测计量装置均应建立资产帐册,发电企业关口电能计量装置要建立单独的资产档案,并报上级部门及国电电科院、地方电科院(电研院)备案。

1.电测仪器仪表、交流采样测量装置的基本信息包括:

①互感器的型号、规格、厂家、安装日期;二次回路连接导线或电缆的型号、规格、长度;电测测量仪器仪表型号、规格、等级、SF值及套数;交流采样测量装置的型号、厂家、安装地点等。

②原理接线图和工程竣工图。

③装置投运的时间及历次改造的内容、时间。

④安装的计量器具型号、规格等内容。

⑤现场检验误差数据。

⑥故障情况记录等。

2.电能计量装置的基本信息包括:

①互感器的型号、规格、厂家、安装日期;二次回路连接导线或电缆的型号、规格、长度;电能表型号、规格、等级及套数;电能计量柜(箱)的型号、厂家、安装地点等。

② I、Ⅱ类电能计量装置的原理接线图和工程竣工图。

③ I、Ⅱ类电能计量装置投运的时间及历次改造的内容、时间。

④安装的电能计量器具型号、规格等内容。

⑤现场检验误差数据。

⑥故障情况记录等。

(四) 电测计量印证管理

电测专业各类印证的种类,检定证书和报告执行国家统一格式,计量印证的制作、使用由专门计量技术机构统一制作和管理,并根据相关规定制定管理办法。

(五) 全面完成上集团公司每年下达的电测技术监督考核指标,并严格执行技术监督工作报告制度。按附表1~4规定的内容在每月5日前上报电测技术监督工作月报;每季首月5日前上报上季度电测技术监督工作季度报表;1月5日前上报电测技术监督年终报表和年度电测技术监督工作总结;受监督设备发生异常情况应在3日内报集团公司、分支机构及国电电科院。

第六章附则

第三十四条各发电企业应根据本制度制定具体实施细则。第三十五条本制度从颁布之日起施行。

第三十六条本制度集团公司安生部负责解释。

第七章附录

附表1国家、行业颁发的主要标准、文件

附表2 网、省计量检定机构配备的电测仪表标准

附表3 电力企业计量检定机构配备的电测仪表标准

附表4 电测技术监督统计指标的含义

附表5电测技术监督报表

附件1:

国家、行业颁发的主要标准、文件

序号标准/文件编号标准/文件名称

1 中华人民共和国计量法

2 中华人民共和国计量法实施细则

3 中华人民共和国电力法

4 GB 1207 电磁式电压互感器

5 GB 1208 电流互感器

6 GB/T 15282 无功电度表

7 GB/T 15283 0.5、1和2级交流有功电度表

8 GB/T 15284 多费率电能表特殊要求

9 GB/T 16927.1 高电压试验技术第一部分:一般试验要求

10 GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温

11 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温

12 GB/T 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

13 GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)

14 GB/T 4703 电容式电压互感器

15 GB/T 11150 电能表检验装置

16 GB/T 17882 2级和3级静止式交流有功电度表

17 GB/T 17883 0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表

18 GB/T 17215 1级和2级静止式交流有功电度表

19 GB/T 17442 1级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验

20 GB17201 组合互感器

21 GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

22 GB/T 17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

23 GB/T 17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

24 GB/T 17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验

25 GB/T 17626.11 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

26 JJG 123 直流电位差计检定规程

27 JJG 124 电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程

28 JJG 125 直流电桥检定规程

29 JJG 126 交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程

30 JJG 153 标准电池检定规程

31 JJG 166 直流电阻器

32 JJG 169 互感器校验仪检定规程(试行)

33 JJG 307 机电式交流电能表检定规程

34 JJG 313 测量用电流互感器检定规程

35 JJG 314 测量用电压互感器检定规程

36 JJG 315 直流数字电压表检定规程(试行)

37 JJG 366 接地电阻表

38 JJG 410 精密交流电压校准源检定规程

39 JJG 440 工频单相相位表检定规程

40 JJG 445 直流标准电压源检定规程

41 JJG 509 PP27数字工频频率计试行检定规程

42 JJG 596 电子式电能表检定规程

43 JJG 597 交流电能表检定装置检定规程

44 JJG 598 直流数字电流表检定规程(试行)

45 JJG 603 频率表

46 JJG 622 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程

47 JJG 691 分时记度(多费率)电能表检定规程

48 JJG 724 直流数字式欧姆表检定规程

49 JJG 780 交流数字功率表检定规程

50 JJG 837 直流低电阻表

51 JJG 982 直流电阻箱

52 JJG(电力)01 电测量变送器检定规程

53 JJG 1005 电子式绝缘电阻表检定规程

54 JJF 1001 通用计量术语及定义

55 JJF 1033 计量标准考核规范

56 JJF 1055 交流电能表的现场校准技术规范

57 JJF 1059 测量不确定度评定与标示

58 JJF 1069 法定计量检定机构考核规范

59 JB/T 8382 预付费电度表

60 SD 110 电测量指示仪表检验规程

61 DL 448 电能计量装置管理规程

62 DL 614 多功能电能表

63 DL/T 719 远动设备及系统第5部分:传输规约第102篇:电力系统电能累计量传输配套标准

64 DL/T 725 电力用电流互感器订货技术条件

65 DL/T 726 电力用电压互感器订货技术条件

66 DL/T 727 互感器运行检修导则

67 DL/T 731 电能表测量用误差计算器

68 DL/T 732 电能表测量用光电采样器

69 DL/T 743 电能量远方终端

70 DL/T 825 电能计量装置安装接线规则

71 DL/T 826 交流电能表现场测试仪

72 DL/T 828 单相交流感应式长寿命技术电能表使用导则

73 DL/T 829 单相交流感应式有功电能表使用导则

74 DL/T 830 静止式单相交流有功电能表使用导则

75 电建企协(2004)25号火电机组“达标投产”考核标准(2004版)

76 DL/T645 多功能电能表通讯协议

77 Dl/T3973 数字高压表检定规程

78 DL/T1051 电力技术监督导则

79 DL/533 电力负荷管理终端

80

81 Q/GDW129 电力负荷管理系统通用技术条件

82 Q/GDW206 电能表抽检技术规范

83 国家电网营销【2005】347

交流采样测量装置校验规范

交流采样测量装置校验作业指导书

84 国家电网总(2003)407号安全生产工作规定

85 国家电网安监(2005)83

国家电网公司电力安全工作规程

(变电站和发电厂电气部分)

86 国家电网安监(2005)83

国家电网公司电力安全工作规程

(电力线路部分)

87 国家电网生(2003)426号电力生产事故调查规程

88 水利电力部电测、热工计量仪表和装置检定管理的规定

89 电力企业各级人员安全生产职责

附表2

网、省计量检定机构配备的电测仪表标准

一、直流仪器

序号计量标准名称主标准被测对象

1 一等电池标准装置一等标准电池二等标准电池

2 一等直流电阻标准装置一等直流标准电阻二等直流标准电阻

3 直流比较仪式电位差计标准装置直流比较仪式电位差计0.002级直流电位差计

4 直流电桥、电阻箱检定装置二等标准电阻、直流电桥0.02级直流电桥,0.01级直流电阻箱

5 (0.05级)直流单电桥检定装置0.01级直流电阻箱0.05级直流单电桥

6 (0.05级)直流双电桥检定装置0.01级直流电阻箱0.05级直流双电桥

7 (0.1级)直流高压高阻箱检定装置直流高压高阻电桥高压高阻箱

二、数字仪表

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (7 1/2)数字多用表检定装置多功能校准源7 1/2数字多用表

2 (0.002级)交直流标准电压、电流发

生器检定装置

交直流标准数字电压、电

流表或其它标准

0.002级交直流电压、

电流发生器

三、互感器

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (0.0002级)电流互感器标准装置0.0002级电流互感器0.001级电流互感器

2 (0.0002级)电压互感器标准装置0.0002级电压互感器0.001级电压互感器

3 工频电压比例标准装置工频电压比例标准0.002级电压互感器

4 工频电流比例标准装置工频电流比例标准0.002级电流互感器

5 互感器校验仪检定装置互感器校验仪整检装置互感器校验仪

四、电能

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (0.01级)三相电能表标准装置0.01级单相或三相电能表0.02级三相或单相电能表

2 (0.01级)三相电能表标准装置0.01级单相或三相电能表0.05级三相或单相电能表

3 电压互感器二次回路压降测试仪电压互感器二次回路

4 电能表现场测试仪0.02级电能表现场测试仪0.1级及以下单、三相电能表

五、电测仪表

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (0.02级)直流电压、电流表检定装

0.01级直流数表或标准源

0.02级直流电压表、

电流表

2 (0.02级)交直流电压、电流、功率

表检定装置

0.01级交流数表或标准源

0.02级交流、直流、

交直流电压表、电流

表、功率表

3 (0.02级)三相交流电压、电流、功

率表检定装置

0.01级三相交流电压、电

流、功率表装置

0.02级三相交流电

压、电流、功率表

4 (0.1°)单相工频相位表检定装置0.02°单相工频相位表0.1°单相工频相位表

5 (0.002Hz)工频频率计检定装置0.001Hz工频频率标准0.002Hz工频频率计

6 (0.5级)高压静电电压表检定装置0.1级电压表、标准电压

互感器,直流标准分压器

0.5级静电电压表

7 (0.2级)交流电量变送器检定装置0.05级交流电量变送器校

验仪或其它标准

0.2级交流电量变送

8 (0.2级)交流采样测量装置校验装置0.05级交流采样测量装置

校验装置或标准源

0.2级交流采样测量

装置

9 接地电阻表检定装置直流电阻箱接地电阻表

10 绝缘电阻表(仪)检定装置高阻箱绝缘电阻表(仪)

11 继电保护测试仪检定装置继电保护测试仪等

附表3

发电企业计量检定机构配备的电测仪表标准

一、直流仪器

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (0.05级)直流电位差计标准装置0.01级直流数字电压表0.05级直流电位差计

2 (0.05级)直流单电桥检定装置0.01级直流电阻箱0.05级直流单电桥

3 (0.1级)直流双电桥检定装置0.02级直流电阻箱0.1级直流双电桥

4 (0.1级)直流电阻箱检定装置0.02级直流电桥0.1级直流电阻箱

二、数表

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (4 1/2)数字多用表检定装置多功能校准源 4 1/2数字多用表

三、电能

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (0.05级)三相电能表标准装置0.05级三相电能表0.2级及以下单、三相电能表

2 电压互感器二次回路压降测试仪电压互感器二次回路

3 电能表现场测试仪0.05级电能表现场测试

0.2级及以下单、三相

电能表

四、电测仪表

序号计量标准名称主标准被测对象

1 (0.2级)直流电压、电流表检定装置0.05级直流数表或标准源0.2级直流电压表、电流表

2 (0.2级)交直流电压、电流、功率表

检定装置

0.05级交流数表或标准源

0.2级交流、直流、交直

流电压表、电流表、功

率表

3 (0.2级)三相交流电压、电流、功率

表检定装置

0.05级三相交流电压、电

流、功率表装置

0.2级三相交流电压、电

流、功率表

4 (1.0°)单相工频相位表检定装置0.2°单相工频相位表 1.0°单相工频相位表

5 (0.01Hz)工频频率计检定装置0.002Hz工频频率标准0.01Hz工频频率计

6 (0.2级)交流电量变送器检定装置0.05级交流电量变送器校

验仪或其它标准

0.2级交流电量变送器

7 (0.2级)交流采样测量装置校验装置0.05级交流采样测量装置

校验装置或标准源

0.2级交流采样测量装

8 接地电阻表检定装置直流电阻箱接地电阻表

9 绝缘电阻表(仪)检定装置高阻箱绝缘电阻表(仪)

10 万用表检定装置万用表校验仪万用表

11 (0.2级)钳型电表检定装置钳型电表检定装置0.2级及以下钳形电表

附表4

电测技术监督统计指标的含义

1、仪器仪表调前合格率

已检仪表中调前合格表总数

调前合格率(%)=----------------------------------------×100%

检定周期内已检仪表总数

2、仪器仪表校验率

实际校验的仪表总数

校验率(%)=------------------------------------------ ×100%

按规定周期应校验的仪表总数

3、计量标准合格率

各单位按附录3配置的计量标准合格数合格率(%)=------------------------------------------------------- ×100%

各单位按附录3配置的计量标准总数

4、电量差错率

全年多计和少计的差错电量总数(万千瓦时)电量差错率= ---------------------------------------------×100%

全年售电量(万千瓦时)

5、电量故障差错率

电能计量故障差错总数

电量故障差错率= ------------------------------------------- ×100%

运行电能表总数

发电厂运行部安全生产管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.发电厂运行部安全生产管 理制度正式版

发电厂运行部安全生产管理制度正式 版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 总则 为规范生产运行管理工作,提高发电企业的运行管理水平,健全责任制,保证发电设备能够在安全、经济、可靠、环保的状态下运行,结合电厂发电运行的生产特点,制定本制度。 1.1 本制度适用于各项目所在电厂安全运行部。 1.2 运行管理的目标与任务: 1.2.1 运行管理是发电企业管理的重要组成部分。运行管理工作通过对生产运行的计划、组织、指挥、控制和协调,保

证电力生产的安全、经济、可靠、环保。 1.2.2 认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格执行各项规章制度,优化监控参数,调动和发挥运行人员的积极性,合理利用资源,努力降低消耗,保证电能、热能质量,最大限度地满足电网及热用户的需求。 1.2.3 服从调度命令,严守调度纪律。牢固树立“保人身、保电网、保设备”的思想意识,确保电力生产安全。 1.2.4 各项安全、可靠、经济、环保指标应达到国内同类型机组的先进水平,力争接近或达到国际同类型机组的先进水平。

电厂安全红线管理办法

×××电厂安全“红线”管理办法 1. 适用范围 本办法适用于×××电厂的安全“红线”管理。 2. 目的 为了更好的搞好安全生产,进一步提高员工安全意识,规范员工岗位操作行为,明确安全管理重点,实现风险预控,预防人身伤害和重大设备事故,保障员工生命安全和发电机组长期稳定高效运行,特制定安全“红线”管理办法。 3.内容 3.1 通用部分 3.1.1 严禁未经安全培训或培训不合格上岗作业; 3.1.2 严禁岗位人员不掌握岗位危险源、操作规程上岗作业; 3.1.3 严禁值班人员酒后上岗; 3.1.4 严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律; 3.1.5 严禁重大隐患、重大危险源没有闭环管理; 3.1.6 严禁雷雨时,禁止接近避雷器的接地点; 3.1.7 严禁在生产区域内吸烟; 3.1.8 严禁在生产区域不戴安全帽或不规范佩戴安全帽; 3.1.9 严禁高空作业不按规定使用安全带; 3.1.10 严禁无票作业; 3.1.11 严禁机组正常运行时无故停用联锁及热工保护 3.1.12 严禁有继电保护的电气设备无保护运行;

3.1.13 严禁在交接班期间发生事故或进行重大操作时交接班。 3.2 运行部分 3.2.1 锅炉专业 3.2.1.1水压试验升压过程和超压状态下禁止一切本体及受热面检查; 3.2.1.2 影响锅炉启动的系统和设备检修工作未结束、工作票未终结时,或经运行试验不合格,禁止锅炉启动; 3.2.1.3 锅炉主汽压力表、温度表、汽包水位计、给水流量表、炉膛负压表、氧量表、排烟温度表等主要仪表不能全部正常投入禁止锅炉启动; 3.2.1.4 锅炉总联锁、锅炉主保护不能正常投入,禁止锅炉启动; 3.2.1.5 锅炉的排汽门、快速泄压阀、事故放水门、燃油速断阀等安全保护性阀门经试验动作不正常,禁止锅炉启动; 3.2.1.6 锅炉的汽包、过热器、再热器安全门未经整定(机组大修后首次点火进行安全门整定时除外)或试拒动,禁止锅炉启动; 3.2.1.7 锅炉水压试验不合格禁止锅炉启动; 3.2.1.8 炉水品质不合格,禁止锅炉启动; 3.2.1.9 DCS控制系统不能投入或运行不正常,禁止锅炉启动; 3.2.1.10 FSSS系统不正常禁止启动锅炉; 3.2.1.11汽包的水位保护试验在启动前和停炉后用上水和放水的方法进行,严禁用信号短接的方法进行模拟传动替代。汽包水位计应以差压式(带压力修正回路)水位计为基准;

技术监督管理制度

编号:LTHB-MZW-AQ-066 技术监督管理制度 编制: 审核: 批准: 蓝天环保设备工程股份有限公司湄洲湾项目部 二零一三年一月 目录

1.目的 (2) 2.适用范围 (2) 3.术语和定义 (2) 4.管理职责 (4) 5.监督内容与方法 (7) 6.附则 (10)

1.目的 为加强本项目部的技术监督管理工作,提高设备可靠性,保证机组安全、经济运行,根据电力行业现行标准(电力技术监督导则DL/T 1051-2007),并结合公司生产管理的实际情况和特点,制订本制度。 2.适用范围 2.1 本制度规定了技术监督工作职责、工作范围、主要内容。 2.2 本制度适用于本项目部所属各部门。 3.术语和定义 3.1 技术监督 技术监督工作以安全和质量为中心、依据国家、行业有关标准,采用有效的测试和管理手段,对电力设备的健康水平及与安全、质量、经济运行有关的重要参数、性能、指标进行监测与控制,以确保其安全、优质、经济运行。 3.2 两级技术监督网 由部门、项目部组成。 3.3 绝缘监督:电气一次设备,如变压器、电抗器、开关(包

括GIS)电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、绝缘子、高压电机等设备的绝缘强度,过电压保护及接地系统。 3.4 电测监督:各类电测量仪表、装置、变换设备及回路计量性能,及其量值传递和溯源;电能计量装置计量性能;电测量计量标准;如:电能表、互感器、电量变送器、测量系统二次回路、电测计量装置和电工测量仪器、仪表等。 3.5 继电保护和安全自动化装置监督:变压器、电抗器、开关(包括GIS)、电流互感器、电压互感器、耦合电容器、电缆、母线、输电线路、等设备继电保护;安全自动装置、同期装置、故障录波装置和励磁系统(包括PSS)及所属二次回路。电力系统继电保护和安全自动装置及其投入率、动作正确率、故障录波完好率。 3.6 励磁监督:脱硫脱硝系统性能及指标,整定参数和运行可靠性。 3.7节能监督:脱硫脱硝设备的效率、能耗(燃料、水)、变电设备损耗及提高效率、降低损耗的措施等。 3.8 环保监督:废水的处理设施及排放、烟气的处理设施及排放、噪声治理、环保设施效率、电厂的环境现状评价等。 3.9 金属监督:压力容器、高温或承压管道及部件、高速旋转部件(循环泵叶轮、叶片、氧化风机、消音器部件),金属材料的组织、性能变化、寿命评估、缺陷分析、焊接材料和工艺等。 3.10 化学监督:水、汽、电力设备用油(气)、燃料品质,热力设备的腐蚀、结垢、积盐,热力设备停备保护,化学仪器仪表等。

(管理制度)华能威海电厂环境保护技

华能威海电厂环境保护技术监督管理制度第一章总则 第壹条环境保护是我国的壹项基本国策,电厂的环境保护工作是电力生产和管理的重要内容,也是保证电力设备安全、稳定运行的壹项重要措施,电厂环境保护技术监督工作是做好电厂环境保护的重要保证。 第二条环境保护技术监督必须坚持“预防为主,防治结合”的工作方针,坚持执行环境保护设施“三同时”政策,不断推广环境保护新技术,提高监督水平。环境保护技术监督是壹项生产监督活动,必须纳入生产管理的全过程。 第三条本制度规定了华能威海电厂环境保护的管理职能、管理内容和方法,标准的检查和考核。 第四条本制度适用于华能威海电厂的环境保护管理工作。 第二章管理机构和职责 第五条环境保护技术监督工作于厂部的领导下,成立以厂长为组长,由各部门主要负责人组成的环境保护技术监督领导小组,其主要职责是: (壹)贯彻国家有关环境保护的法律、法规和政策,执行电力工业环境保护的方针、政策、规章、制度、标准。 (二)制定和实施本厂环境保护规划和目标。 (三)审查、批准电力建设项目环境影响评价、监督“三同时”的实施和管理。 (四)负责粉煤灰综合利用和废水资源化的管理。 (五)负责和上级和地方环境保护部门协调重大环保问题。 第六条、生产部是环境保护技术监督的归口管理职能部门。负责指导监督、检查做好环境保护技术监督的各项工作。

第七条要建立环境保护技术监督网,配备环境保护专职(责)人员,于厂长的领导下,进行电厂的环境保护技术监督工作。 (壹)厂长的职责 1、贯彻执行国家的各项环境保护法令、法规及有关环境保护管理制度和规定。严格贯彻环保“三同时”。 2、负责全厂的环境保护工作,对国家承担法律责任。分管环境保护的副厂长应于厂长的委托下做好环境保护工作。 3、定期召开环境保护领导小组(或环境保护技术监督网成员)会议,研究制定全厂的环境保护工作规划,积极听取对环境保护工作的意见。 (二)环境保护专职(责)的职责: 1、于分管厂长(总工程师)的领导下,贯彻执行国家、部和省有关环境保护的方针、政策、法令、法规和监督工作的各项规章制度。 2、负责组织编制本单位环境保护长远规划和年度计划,且监督检查执行情况。 3、负责组织本单位环境监测、污染的调查、环境治理工作及监督环保“三同时”的执行。 4、参和各项环保工程方案的制定、审查和竣工验收等工作,监督环保“三同时”的执行。 5、环保设施的停运、检修和投运须经环保专职的签字认可。 6、负责污染事故的调查、分析、处理,编写事故方案。 7、按照《火电行业环境监测管理制度》要求,监督、指导、参和环境监测站的日常监测工作,做好按时上报各项报表的工作。 8、监督本单位环境保护专项费用及粉煤灰综合利用的专项资金的使用。

电力安全生产管理制度

电力安全生产管理制度 1.范围 1.1本制度规定了本公司安全生产管理的管理职能、管理 内容与要求、检查与考核。 1.2本制度适用于本公司安全生产管理。 2.引用标准 2.1《电业安全工作规程》(电力部DL408— 91)。 2.2《电力生产事故调查规程》(国电发[2000]643号)。 2.3《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国 电发 [2001]311号)。 2.4《安全生产工作奖惩规定》(国电总[2001]478号)。 3.管理职能 3.1本公司安全管理实行经理负责制,归口安监股管理。 3.2生产单位的各级安全管理人员按各自职能负责安全管 理工作。 3.3各级领导坚持“安全第一,预防为主”的原则,坚持 管生产必须安全的原则。 3.4全体职工严格执行各项规章制度,搞好安全管理工作。 4.管理内容与要求 4.1坚持“安全第一,预防为主”的方针,公司各级领导在 生产活动中必须把安全工作放在首位,积极采取各种

措施和对策,保障职工的安全与健康,防止各类事故发生。 4.2安全生产无小事,安全一票否决,对干部晋级和单位 评优,资质评审中,安全具有一票否决的作用。 4.3公司安全目标必须人人熟悉,各单位根据公司安全生 产目标编制本单位的安全生产目标。 4.4加强对职工的安全思想教育和现场岗位的技术培训工 作,不断提高职工的安全技术素质。 4.5安全生产必须正确处理好“四个关系”,做好安全为主 体,作好检修消却工作,加强对设备的维护管理,严禁设备带病或超铭牌出力运行,以确保设备的安全稳定运行。 4.6按照“三不放过”的原则,严肃认真对待生产中所发生 的各类事故的分析报告工作,同时要做好事故,障碍资料的归档工作。 4.7安全教育管理 4.7.1为提高职工安全思想意识,增强职工安全责任感,增 强法制观念,使职工自觉遵章守纪,以确保安全生产, 必须坚持长期安全思想教育。 4.7.2对新入公司人员,必须进行公司,股室,班组进行三级安全教育。

电厂管理制度资料

第一章交接班制度 1 、接班人员上班前四小时不得喝酒。交班人员如发现接班人员有醉酒者应拒绝交班,并向有关领导汇报, 2 、接班人员必须按正点提前20 分钟进入现场,查看运行日志及专用记录;全面了解设备的运行情况和检修情况,系统运行方式;检查试验、信号装置;查看备用设备情况,检查安全措施情况;检查防火情况。 3 、接班人员对发现异常运行的设备应重点检查,详细询问,做到心中有数, 能随时处理可能发生的情况。 4 、处理事故和进行重大操作时不得进行交接班,但接班人可以在当班值长的统一指挥下协助工作,待处理事故或操作告一段落,双方值长同意后方可进行交接班, 5 、接班前l0 分钟班长主持召开班前碰头会,各岗位应向班长汇报班前检查情况,认真听取班长布置当班的工作。 6 、接班人员应认翼听取交班人员的口头变待,务必做到全面清楚地掌握生产情况,交班人员应认真回答接班人员提出的意见,补做好未做完的工作方可离开现场。 7 、交接班时如双方发生意见分歧,应向双方值长汇报,由双方值长协商解决,不得在班中争吵。 8 、正点办理交接班手续,班长在运行日志上签名后正式接班,交班人员在未完交班手续前不得私自离开岗位。如接班人员未到,交班人员应报告有关领导并继续值班,直至有人接替为止,但不可连值两班,延时交班时,交接班手续不得从简。 9 、接班后30 分钟内- 各班班长应主动向值长汇报本班主要运行情况及设备存在缺陷,值长应向班长布置当值工作。 10 、交班后由班长召开班后总结会议,坚持开展批评与表扬,表扬好人好事, 总结经验教训。 第二章巡回检查制度 1 、各级值班人员和管理人员必须有高度责任感,严肃认真对待这项工作,不断提高对隐形设备缺陷的判断能力和巡回检查的质量,把事故消灭在萌芽状态。 2 、各专业应根据设备系统运行特点,和定各岗位巡回检查路线,重点检查项

电测监督网络及岗位职责

电测监督网络及岗位职责 电测监督主要任务是通过对电测设备进行正确的系统设计、设备选型、安装调试、维护、检修、检定、调整、技术改造和技术管理等工作,保证电测设备完好与正确可靠工作。 应建立健全由生产副厂长领导下的电测监督三级网。第一级为厂级(生产副厂长+电测监督专责人),第二级为部门级,第三级为班组级。电测监督专责人在生产副厂长领导下统筹安排,协调运行、检修等部门的电测监督工作。电测监督三级网严格执行岗位责任制。

第一条生产副厂长的主要职责 (一)领导本企业的电测监督工作,组织贯彻执行国家、行业、公司以及本地区电网公司有关电测技术监督的方针政策、法规、规定、规程、制度等。 (二)根据本企业的具体情况组织制定批准本企业有关电测监督的管理制度、技术措施及实施细则。 (三)负责本企业电测监督长期工作规划、年度电测监督工作计划、检修或安装中电测技术监督检测项目计划、监督月报、年报、信息速报的审批,并督促计划的落实和执行。 (四)定期主持召开电测技术监督网会议,经常听取电测技术监督工作情况汇报,检查、协调、落实本企业电测技术监督工作。 (五)对上级或技术监督服务单位动态检查提出的存在问题及技术监督提出的预、告警问题,组织制定整改计划。 (六)组织调查分析本企业电测设备故障和缺陷产生的原因,研究制定反措并督促实施。 (七)审批本企业电测设备重大技术改造项目。 第二条电测监督专责人的职责 (一)贯彻执行上级有关电测监督的指示和规定,指导和推动本企业开展电测仪表监督工作,检查督促电测仪表专业人员和使用部门对监督条例的贯彻执行,检查仪表检验率和调前合格率的完成情况,组织企业内电测仪表监督活动。 (二)负责开展电测计量器具的检定、修理和其他计量测试工作;负责本企业电测计量器具的安装、维护、现场检验、周期检定(轮换)等工作。

技术监督告警管理制度

1 目的为了规范国华定电公司技术监督告警管理的目标、程序和要求。 2 适用范围本标准适用于国华定电公司的技术监督管理工作。 3 引用标准 《电力工业技术监督工作规定》《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施细则与检查要点》 《火力发电厂安全性评价》(第二版)《火力发电厂并网安全性评价》(2004 年) 《电力建设施工、验收及质量验评标准》(96 年版)《火力发电厂金属技术监督规程》(DL438— 2000)《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869 —2004)《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制 度》 《河北南网技术监督检查标准》国华发电管理系统“环境保护管理子系统”(GHFD-07) 国华电力公司技术监督检查细则 4 定电公司生产内部预警、告警制度 4.1 在技术监督管理工作中,技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标或接近超标值,但未达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,实行定电公司内部技术监督异常超标、预警通知单制度,向责任部门发出技术监督异常超标、预警通知单。 4.1.1 参照发电管理系统技术监督告警制度内容,在定电公司内执行技术监督异常超标、预警通知单。异常超标通知单,由技术监督专责人依据试验报告和监督条例提出,由总工程师签发后,连同试验报告送至相关责任部门经理。 4.1.2 技术监督异常超标、预警通知单的整改:责任部门接到通知单后立即采取措施进行整改,在72 小时内将处理情况反馈给技术监督专责人,生技部和相关设备责任部门对其进行验收登记并对异常情况继续进行跟踪。对于无法立即实施的应制定临时控制措施,应做好实施准备,并将情况进行反馈备案。 4.1.3 当发生下列情况时,即形成公司内部技术监督告警一次。 4.1.3.1 技术监督范围内的设备存在安全隐患,已接到技术监督异常超标、预警通知单,没有在规定时间内积极解决、制定防范措施。. 4.1.3.2 设备运行数据、试验数据弄虚作假;技术监督季度报表、技术报告、记录档案、工作总结内容失实。 4.1.3.3 在大修、小修和临修中安排的技术监督项目漏项,未按照技术要求实施并隐瞒不报。 4.1.3.4 违反技术监督制度工作制度,造成监督工作失效。 4.1.3.5 监督异常事件漏报、瞒报或越级上报,造成不良影响的。 4.1.3.6 因管理不善造成标准计量器具仪表丢失或损坏的。 4.1.3.7 由于工作失误导致监督工作和项目无法正常开展。 4.1.3.8 违反技术监督制度导致公司上级职能部门对公司依据发电管理系统告警条例发出告警的。 4.1.3.9 在技术监督范围内的设备、系统出现异常已经达到规程报警指标,且没有在一个月内解决、制定 防范措施,由运行部门专业主管提出,总工程师签字,向技术监督专业一级网负责人(生技部专业主 管)发出技术监督指标异常通知单,实现相互监督的目的。 5 河北省电力研究院预警制度 出现以下异常情况,但没有达到《河北南部电网电力技术监督异常情况告警制度》有关规定时,根据与河北省电力研究院的《技术监督、技术服务合同》的规定,由河北省电力研究院向定电公司发技术监督预警单 5.1 技术监督范围内的设备已处在事故边缘,但仍强制运行。 5.2 技术监督范围内的设备不安全运行已延续一段时间,经技术监督指导后,仍没有改进,而且有关单位不积极解决。 5.3 设备的运行数据、技术数据、试验数据有弄虚作假的情况。

水电厂安全生产管理规定(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水电厂安全生产管理规定(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

水电厂安全生产管理规定(标准版) 第一章总则 第一条为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真搞好我厂的安全生产工作,保障全厂职工的人身安全和国家财产安全,特制定本规定。 第二条各单位必须贯彻“管生产必须管安全”的原则。做到在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。 第三条要充分发动群众、依靠群众,发挥各方面的积极性,共同搞好安全生产工作。 第四条各级领导必须根据厂下达的年度安全目标,组织开展本单位的安全生产工作。 第二章安全目标 第三章

第五条厂安全目标 ㈠死亡事故为零; ㈡重伤事故为零; ㈢火灾、爆炸事故为零; ㈣轻伤事故不超过5‰; ㈤经济损失人均不超过50元; ㈥百日安全生产无事故记录三个。 第三章安全生产责任制 第六条各级行政正职是安全第一责任人,对本单位安全工作和安全生产目标的落实负全面责任。 第七条各级行政副职是分管工作范围内的安全第一责任人,对分管工作范围内的安全生产工作负领导责任,向行政正职负责。总工程师对全厂的安全技术管理工作负领导责任,向行政正职负责。 第八条安全监察科对全厂安全生产工作负监督和管理责任。 第九条生产技术计划科对全厂安全技术管理工作负全面责任。 第十条工会对全厂规程制度执行、劳动保护等情况负监督责任。

电厂保安人员管理制度

黑河市人热电厂保安人员管理制度 为全面提高黑河市热电厂形象及维护公司财产安全,保障厂职工的生命财产安全,维护我长正常稳定的工作环境和经营秩序,特制定本制度。 一、管理总则 黑河市人热电厂是保安人员的归口管理部门,由办公室负责管理保安队。本制度规定了保安队的职责、权限和考核事项等,适用于我厂的全体保安队员。保安队员在工作中发现的问题应及时处理,不能处理的应及时汇报,并做好记录。 二、保安人员责任 1、岗姿岗态规范、展现公司良好形象。 2、做好人员进出门管理和来客接待等日常工作,做好记录和检查。 3、做好(内外部)车辆出入及停放管理。 4、物资监管,做好物资出门核查工作。 5、协助做好防火、防盗检查工作,做好记录,确保灭火器材完好。 6、厂领导交办的其它工作。 三、具体管理细则 (一)岗位要求 7、长白班上下班时间(8:00和20:00)和重要人员来访单位时,保安队应有人员站岗,要求姿势正确,着装规范,

用语文明,服务主动。 8、值班时不做与工作无关的事情,如看报纸、吃零食、玩手机、听音乐等;值班时不得睡岗、喝酒,一经发现有睡岗、值班期间喝酒者第一次予以200元罚款,再犯者直接开除。 9、保安值班室应保持干净和安静,物品摆放整齐规范,严禁在保安值班室内吸烟。 10、保安员在值班中发生和处理的各种情况应在登记簿上详细登记,交接班时应移交清楚,交接班人员双方签字,责任明确。 11、保安员应准时上岗,因故不能上岗的,必须向综合管理部请假。当值保安在交接班时应提前10—15分钟到岗办理交接班手续。 (二)、人员进出管理 12、厂大门分:厂东门、厂正门。原则上所有人员外出和来访应由正门卫管理。东门为送料车使用。 13、来访人员应询问是否有预约,对于有预约的应办理登记手续后予以放行;没有预约的,应与相关责任人联系,责任人同意接待时,办理登记手续并放行。 14、当班保安在厂区域发现可疑人员,应仔细盘查,并及报告办公室主管,防止意外事件发生。 15、为确保厂区内设施、财产、人身安全,厂区大门到

电测计量技术监督实施细则

电测计量技术实施细则 一、目的 加强电站电测计量技术监督管理,保证标准指示仪表、标准直流仪器、标准数字仪表、关口电能表、互感器、重要配电盘表、RTU等各类电测仪表计量准确,不发生计量故障及差错电量。 二、适用范围 本实施细则适用于。 三、职责 生产营销部归口电测监督管理,依据国家、行业、上级单位有关技术监督政策、法规、标准、制度进行监督。 电测监督专责人具体组织实施,其职责如下: 1.依据国家、行业、上级单位有关电测计量技术监督政策、法规、标准、制度,制定电站电测计量技术监督实施规则、计划、技术措施。 2.编制年、季、月度工作计划,统筹安排,保质保量完成年度生产电测计量技术监督计划。 3.建立健全设备台帐和档案,对设备的维护、检修进行质量监督。 4.保证量值传递的准确可靠,确保检定工作的公平、公证。 5.加强对关口计量的管理工作,确保关口表的准确计量。 6.按规定对设备进行监测和试验,对数据进行综合分析,掌握电测仪表的实际运行情况。对于发现的缺陷及时消除,重大设备隐患和故障及时向厂部报告。组织或参加电测仪表事故调查及事故处理。 7.引进和推广新技术和新经验。 8.审核电测仪表校验报告,并按时上报上级监督部门督核范围内的报告。 9.编制或审查重大电测仪表更新改造方案,解决有关技术问题。 10.负责填报上级规定上报的季报表、年报表,经电站审查后按时上报上级监督部门。 11.组织协调与技术监督服务单位的工作,接受技术监督服务单位在监督工作中的

专业管理。 12.指导、监督和考核热工专业的工作。 四、监督范围与内容 1.标准仪器仪表送检:1次/年,包括标准指示仪表、标准数字仪表、标准直流仪器的校验率和合格率分别达到100%和98%,标准检验装置的校验率和合格率都达到100%,计量装置考核(复查)率要求达到100%。 2.作标准用的电流互感器,其检定周期一般定为2年。只作测量用的电流互感器,可根据技术性能、使用的环境条件和频繁程度等因素,确定其检定周期,一般为2至4年。 3.关于延长检定周期的规定:凡0.2级以上(包括0.2级)作标准用的电流互感器,在连续2个周期3次检定中,最后1次检定结果与前2次检定结果中的任何1次比较,其误差变化不超过误差限值的1/3时,检定周期可延长原定的50%,即检定周期为3年。如果第4次检定仍满足上述要求,检定周期仍可继续延长1年,即检定周期为4年。 4.关于缩短检定周期的规定:作标准用的电流互感器,如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的1/3时,检定周期应缩短为1年。 5.经检定合格的电流互感器,应发给检定证书或标注检定合格标志。检定证书上应给出检定时所用各种负荷下的误差数值,作标准用的还应该给出最大变差值。只有对全部电流比均符合本规程技术条件要求的电流互感器,方可在检定证书封面上填写准于作某等级使用;对于只检定部分电流比及专用电流互感器的检定结果,应只在封面背面的结论及说明栏中具体注明检定情况和结论。 6.经检定不合格的电流互感器,应发给检定结果通知书。检定结果超差,经用户要求并能降级使用的,可以按所能达到的等级发给检定证书。0.2级及以上等级的电流互感器,检定后应加封印。检定不合格的电流互感器不准出厂和使用。 7.作标准用或与其它仪器仪表配合作量值传递用以及用户有特殊要求的电压互感器,检定周期为2年。其余用途的电压互感器根据使用情况确定其检定周期为2年至4年。 8.关于延长检定周期的规定:0.2级及以上作标准用的电压互感器连续2个周期3次检定中,最后一次检定结果与前2次检定结果中的任何一次比较,误差变化不大于其误差限值的1/3,检定周期可以延长原定的50%,即检定周期为3年。如果第4次检定

热电厂安全管理制度汇编

热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度(含:各岗位职责、签订安全生产责任书) 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度(含:消防安全检查) 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定(含:使用、保管、检验、切换试验) 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工(临时工、实习人员、代培人员等)上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度(含:使用) 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度(含:使用审批手续规定) 30、公司特种设备安全操作规程(包括:电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等) 31、公司特种设备定期检验制度(含:检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定)

32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度(含:标准) 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度(含:危险点分析及其相应防范措施) 36、公司招标安全管理制度(含:外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定) 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库(箱)区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度(含:公司技术监督网、档案) 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案

(电力安全)电力公司安全生产管理制度

电力公司安全生产管理制度 1、各单位安全网络图、岗位责任、安全技术操作规程必须上墙。并要悬挂整齐醒目。 2、层层签定安全生产责任书,建立健全各种安全记录,内容清楚、详细、齐全、属实。 3、公司所有员工必须积极参加各种安全活动、安全考试、知识竞赛等。 4、努力推行现代安全管理方法,普及完善标准化作业,建立并执行各项安全生产规章制度,班组成员能熟练掌握本岗位的安全技术规程和作业标准,做到会讲会用。 5、新工人和转岗工人必须经过三级安全教育。 6、安全档案要严格按标准建立,妥善保管;车间每半年、各班组每季度组织一次安全培训并考试,成绩不合格不准上岗。 7、班长为班组教育的责任人,必须及时为每位员工建立每三级班组安全教育档案,制定和实现班组安全目标,做到个人无违章,岗位无隐患,班组无事故,岗位尘毒浓度不超标,安全文明生产好。 8、各班班长为兼职班组安全员,负责本班组员工的安全工作。负责员工的安全教育,监督班组员工《岗位安全操作规程》的执行情况,检查工作现场设备、人员、环境的可靠性,符合安全条件后方可开始工作。

9、各班长每天班前会必须对员工进行安全教育,布置安全工作注意事项,检查场地、设备、机械、工具和防护措施,确认处于安全状态时,方可开展工作。 10、班组长要经安全培训考试合格,具备辨识危险、控制事故的能力,班组各成员要职责清、责任明。 11、班组成员要有“安全第一”的意识,“我要安全”的觉悟,“我会安全”的技能,“我管安全”的义务,“我保安全”的责任,做到自我防护,自主管理、自我教育。 12、每周生产调度会布置的安全工作要全面落实。 13、严格落实班前、班后会、安全日活动、安全检查、安全例会制度,做到有布置、有检查、有考核、有记录,由安全员监督检查。 14、危险场所及危险设施应采取防范措施,设立标志,要害岗位、重要设施要人人清楚。 15、火药库、油库、化验室、氰化钠库、发配电室、信号室、锅炉房、污水处理厂等要害部门必须做到出入记录齐全,物资支领手续齐全,标志悬挂醒目。 16、工作前要充分休息,班中不准打闹,不准带小孩及无关人员到生产作业场所,杜绝带病上岗。 17、上岗人员必须持有上岗证,上岗证由安全部门每半年考核一次,特种作业人员必须持特种作业证上岗。

电力设施安全保卫管理制度

编号:SY-AQ-09090 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电力设施安全保卫管理制度 Security management system of power facilities

电力设施安全保卫管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1范围 本制度规定了华润电力***公司电力设施安全保卫管理标准、流程和组织机构的内容与要求。 本制度适用于华润电力***公司。 2规范性引用文件 下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本制度。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度。 中华人民共和国国务院令第239号电力设施保护条例 电监安全(2012)66号电力行业反恐怖防范标准(试行) 3术语和定义 下列术语和定义适应于本制度。 3.1电力设施保护范围

发电厂内、厂外与发、变电生产有关的设施、各种专用管道(沟)、水、井、泵站、冷却水塔、油库、堤坝、铁道、道路、桥梁、码头、燃料装卸设施、避雷针、消防设施及附属设施;电力线路杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线等附属设备设施。 4职责 4.1安全监督机构 监督检查电力设施保卫制度落实情况。 4.2综合部 4.2.1是电力设施安全保卫管理工作的归口管理部门。 4.2.2负责地方关系协调。 4.2.3负责电力设施保护法制教育宣传。 4.2.4负责编制电力设施安全保卫管理制度、电力设施安全保卫责任制、治安突发事件应急预案,并负责落实。 4.2.5负责与当地公安机关进行联防联控。 4.2.6负责公司门卫管理。 4.2.7负责检查各部门电力设施安全保卫措施落实情况。

电测技术监督实施细则通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD647 电测技术监督实施细则通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电测技术监督实施细则通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 总则 电测技术监督工作是保证电力系统安全、可靠、稳定、经济运行的重要手段,本细则依据20xx年国家电网公司《国家电网公司电测技术监督规定(试行)》,结合山西省电力行业技术监督办公室的相关要求和公司的具体情况制定。 2 监督的机构与职责 2.1 电测技术监督工作接受山西省电力行业技术监督办公室的指导和监督,公司内部在公司技术监督办公室的直接领导下,由本专业技术监督网实施管理。本网监督工作由监督组组长统一负责。 2.2 监督组组长的职责: 2.2.1 贯彻国家、行业相关的方针政策、规程制度、标准条例。 2.2.2及时完善公司电测监督网,规范监督网各级人员工作行为,负责与上级管理部门的工作联系。 2.2.3 参加电气设备事故的分析与调查,提出反事故措

电厂安全生产管理规定图文稿

电厂安全生产管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

临澧县华力热电有限公司 安 全 生 产 管 理 制 度 临澧县华力热电有限公司 2016.01 目录 一、安全生产检查制度 (1) 二、安全生产事故隐患排查制度 (2)

三、安全事故隐患整改制度 (3) 四、安全培训教育制度 (3) 五、生产场所及设备安全措施 (4) 六、安全生产值班制度 (5) 七、动火作业管理制度 (5) 八、施工现场安全管理制度 (6) 九、班组安全活动制度 (7) 十、特种设备使用制度 (8) 十一、特种作业人员管理制度 (10) 十二、厂内机动车安全管理制度 (11) 十三、安全生产会议记录制度 (13) 十四、防雷防静电安全管理制度 (13) 十五、临时工安全管理制度 (14) 十六、公司安全奖惩制度 (15) 十七、伤亡事故管理规定 (16) 十八、事故调查处理制度 (17) 十九、消防安全管理制度 (17) 二十、电厂外包工程安全生产制度 (26) 二十一、电厂劳动用品发放管理制度 (28) 二十二、电厂安全用电管理制度 (30) 二十三、危险作业场所管理制度 (38) 二十四、设备检修安全管理制度 (35) 二十五、起重机械管理制度 (37) 二十六、电厂事故紧急救援预案制度 (39) 二十七、电厂职工劳动保护制度 (42) 二十八、电厂安全生产管理机构制度 (43)

安全生产管理制度 为了加强电厂的安全生产管理,保证电厂安全,保障人民生命财产安全,根据国家的有关法律、法规,结合本公司的实际,制定本制度。 一、安全生产检查制度 电厂必须建立和健全安全生产检查制度。组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。具体要求是: (一)生产岗位安全检查。主要由职工每天操作前,对自己的岗位或者将要进行的工作进行自检,确认安全可靠后才进行操作。内容包括: 1.设备的安全状态是否完好,安全防护装置是否有效; 2.规定的安全措施是否落实; 3.所用的设备、工具是否符合安全规定; 4.作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范; 5.个人防护用品、用具是否准备齐全,是否可靠; 6.操作要领、操作规程是否明确。 (二)日常安全生产检查。主要由各部门负责人负责,其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况,主要内容是: 1.是否有职工反映安全生产存在的问题; 2.职工是否遵守劳动纪律,是否遵守安全生产操作规程; 3.生产场所是否符合安全要求; 4.安全通道及安全疏散门是否畅通。

大唐国际运城电厂发电部管理制度汇编

发电部管理标准汇编 部门主任:冯海军审核: 编辑人员:___________ 二O一一年八月

目录 1. 节能管理标准 2. 文明卫生管理标准 3. 接地线(接地刀闸)管理标准 4. 运行管理标准 5. 运行交接班管理标准 6. 运行巡回检查管理标准 7. 调度管理标准 8. 生产指挥信息传递管理标准 9. 运行岗位替班管理标准 10.运行操作票管理标准 运行台帐管理标准 11. 运行分析管理标准 12. 电能质量技术监督管理标准 13. 运行培训管理标准 14. 运行规程、系统图管理标准 15. 有毒药品管理标准 16. 17.设备定期试验及切换管理标准

山西大唐国际运城发电有限责任公司 节能管理标准 1范围 1.1 本标准规定了节能管理的内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程、记录、检查与评价。 1.2 本标准适用于山西大唐国际运城发电有限责任公司节能管理工作。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各 方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 “中华人民共和国节约能源法” “电力工业节能技术监督规定” “中国大唐节能技术监督制度” “中国大唐集团节能管理办法” “大唐国际发电有限公司节能管理办法” “中国大唐集团公司以热效率为核心能耗管理指导意见” 3 管理内容 节能,是指加强用能管理,采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源生产到消费各个环节中的损失和浪费,

电厂安全管理制度

安全生产责任制度 1.1认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,保证员工在电力生产活动中的人身安全,保证电网安全可靠供电,保证国家和投资者的资产免遭损失。 1.2全厂实行以各级行政正职为安全第一责任人的各级安全生产责任制,各级行政副职是分管工作范围内的安全第一责任人,对分管工作范围内的安全生产工作负责领导责任,向行政正职负责;总工程师对本企业的安全技术管理工作负领导责任,向行政正职负责。各部门、各岗位应有明确的安全生产责任制,做到责任分担,并实行下级对上级的安全生产逐级负责制。 1.3建立健全有系统、分层次的安全生产保证体系和安全生产监督体系,并充分发挥作用。要统一部署,依靠群众共同做好安全生产工作。 1.4依据国家、行业及国家电力公司有关法律、法规、标准、规定,制定适合本企业情况的规章制度,使安全生产工作制度化、规范化、标准化。 1.5认真贯彻“管生产必须管安全”的原则,做到计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 1.6厂安全生产的总体目标是防止发生对社会造成重大影响、对资产造成重大损失的四种事故:人身死亡;大面积停电;主设备严重损坏;重大火灾。 1.7厂安全生产目标:不发生人身死亡事故;不发生重大电网事故;不发生有人员责任的重大设备事故;不发生特别重大设备事故;不发生重大火灾事故。

1.8厂实行安全生产目标三级控制:厂控制重伤和事故,不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故;车间控制轻伤和障碍,不发生重伤和事故;班组控制未遂和异常,不发生轻伤和障碍。全厂每年实现1个百日无事故记录 1.9厂建立内部安全监督制度,设立二级独立的安全监督机构。安全监督机构行使安全监督职能。安全监督机构业务上受上级安全监督机构的领导,由厂行政正职或行政正职委托的行政副职主管。厂对各车间,车间对班组,上级对下级进行安全监督。厂设专职安全员,车间、班组设兼职安全员组成三级安全网。 1.10严格贯彻执行国家和上级颁发的有关安全生产法规、标准、规定、规程、制度、反事故措施。建立健全保障安全生产的各项规程制度。编制各类设备的现场运行规程、制度,检修管理制度、主、辅设备的检修工艺规程和质量标准、本系统的调度规程,编制工程项目的施工组织设计和安全施工措施。 1.11及时修订、复查现场规程、制度,每年对现场规程进行一次复查、修订,现场规程每3-5年进行一次全面修订、审定并印发。每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单,并按清单配齐各岗位有关的规程制度。 1.12严格执行两票(工作票、操作票)三制(交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制)和设备缺陷管理等制度;严格执行各项技术监督规程、标准。 1.13每年编制年度的反事故措施计划和安全技术劳动保护措施计划。反事故措施计划应纳入检修、技改计划。

大型发电厂保安服务实施方案

发电厂保安服务管理 实施方案 ****保安服务公司

第一部分保安服务方案 ****光伏发电厂位于****,是***第一个光伏发电厂。根据贵单位安全防范的特殊性要求,结合贵单位厂区安保服务区域的实际情况,必须有一支“政治合格、素质过硬、信守承诺”的保安队伍为之保驾护航。***公司有能力、有信心、有决心担任此项服务,为我公司树立一个良好的品牌企业形象。为切实维护贵单位正常工作秩序,确保贵单位安全工作零隐患,现拟设安保方案如下: 一、安保岗位部署及人员配备 根据厂区的实际情况需设置:大门岗、巡逻岗、大门往右两公里处设置一号岗亭、大门往左两公里处设置二号岗亭 1、大门岗:配保安员**名,每班**人在岗,每班执勤时间**小时,每天24 小时不间断值守。 2、巡逻岗:配备保安人员**名,每班**人在岗,每天24小时不间断值守。 3、一号岗:配保安员**名,每班**人在岗,每班执勤时间**小时,每天24 小时不间断值守。 4、二号岗:配备保安员**名,每班**人在岗,每班执勤时间**小时,每天 24小时不间断值守。 5、设队长**名,行政班,监督检查各岗位队员到岗及履行职责情况,与贵 单位安保负责人接洽落实日常工作。 二、岗位编排人员统计表:

2、公司选派一名优秀的项目经理协作队长进行保安培训和管理工作。 三、人员配备标准 1、保安员:55岁以内,无犯罪记录,身体健康,形象佳,敬业爱岗,经过培训,有一定的应变处置能力,具备保安员上岗基本条件; 2、保安班长、队长:45岁以内,无犯罪记录,身体健康,形象佳,敬业爱岗,有较高的政治思想素养和业务水平,有较强的管理和组织协调能力,受过专门的保安业务培训,退伍军人优先。 四、人员服务费用标准 根据各工作岗位工作要求不同,安保人员费用标准为: 保安队员:元/人/月*人=元/月 保安队长:元/人/月*人=元/月 合计:每月服务费用:元 注:以上费用包含保安员工资、服装装备、保险费及节假日补助、各类奖励和补贴等费用。 五、岗位职责 大门岗:主要负责出入厂区人员接待,对来访人员进行登记、解答来访人员的相关问题,维护大门岗秩序,同时保证在大门前不准车辆(包括非机动车辆)乱停乱放等。 工作要求: 1、保安员应对出入厂区的陌生人员进行询,言语文明规范,并做好登记和引导工作,来访客人须出示有效身份证明,填写来访人员登记表,说明来访事由,被访人姓名、办公电话等经厂区保安部确认后方可进入。 2、负责监视出入人员和物品的进出情况,对危险品和可疑人员的进入要进行控制和报告; 3、注意和疏导闲杂人员,劝阻破坏和污染环境和卫生的行为; 4、严格验证制度,防止未经许可的人员、物资擅自进出责任区,维护责任区内的治安秩序; 5、坚守岗位,认真做好巡逻、检查、护卫、守夜等项工作,预防管区内发

相关文档
相关文档 最新文档