文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑环境测试技术期末考试资料习题 (1)

建筑环境测试技术期末考试资料习题 (1)

建筑环境测试技术期末考试资料习题 (1)
建筑环境测试技术期末考试资料习题 (1)

习题

一、单项选择题

1. 下列指标中,不能表征测量精度的是(正确度)。

2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是(1>2 )。

3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(灵敏度)。

4. 69×102有几位有效数字?(2 )。

5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的(3/4 )。

6. 热电偶测温的基本原理(热电效应)。

7.测量仪表的主要性能指标有:精度 B. 稳定度D.灵敏度

8.可以表达精度的指标是:A.精密度 B.线性度 D.准确度

9. 下列测温方法,属于非接触测温的是(光学温度计)。

10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(电阻温度系数α应尽可能小。

11. 下列哪种流量计属于容积式流量计?(椭圆齿轮流量计)。

12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?(转子流量计)。

二、填空题

1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组

合。

2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测量结

果显示。

3.随机误差特点:有限性、对称性、补偿性。

4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。

5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。

6.差压式流量计由节流装置,显示仪、信号管和差压计三部分组成。

7.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:被测介质压力大小、被测介质性质、对

输出信号的要求、使用的环境。

8.按测量手段分,测量方法有直接测量、间接测量和组合测量。

9.按测量方式划分,测量方法有偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。

10.温标三要素是温度计、固定点和内插方程。

11.温标种类有经验温标;热力学温标;国际温标。

12.气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法。

三、判断题

1.精密度说明测量值的分散性,反映随机误差大小的程度。( t )

2.分辨率越小,灵敏度越低。

3.只要测量条件不变,系统误差即为确切的数值,用多次测量平均值的办法不能改变或消除系统误差。

( T )

4.真值是无法得到的。( T )

5.在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件改变时按某种规律变

化的误差,称为系统误差。( t )

6.凡是两种不同性质的导体材料皆可制成热电偶。( t )

7.采用露点法测湿度时,被测空气露点下的饱和蒸汽压力就是被测空气的水蒸气分压力。( T )

8.叶轮式流量计的安装应垂直于水流方向,其上游应安装过滤器,上下游侧应有15~20D(变送器公称

直径)的直管段;( T )

9.在流量测量时,流体流过节流元件处的截面积最小。( T )

10.热流传感器系数C对于给定的热流传感器是一个常数。( T )

11.以下是错的:

12.在实际测压的过程中,减小管径来减少毛细管现象的影响。( f )

13.在测量条件相同情况下,安装热流传感器时,粘贴式比埋入式引起的误差小。( F )

14.仪表的零点迁移,改变了测量范围的上限值和下限值,也就是改变了量程的大小。

四、简答题

1、热电偶为什么要进行冷端补偿?补偿方法有哪些?

①热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的。

②在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温度不可能保持在0℃不变,也不可能固定在某一个温度不变,而热偶电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差。为了消除这种误差,必须进行冷端温度补偿。

补偿导线法、计算修正法、冷端恒温法、补偿电桥法

2、标准节流装置的使用条件有哪些?

1.被测介质应充满全部管道截面连续流动;⒉管道内的流束(流动状态)应该是稳定的;

⒊被测介质在通过节流装置时应不发生相变;⒋在节流装置前后应有足够长的直管段。

3、转子流量计与标准节流装置的区别是什么?

都是依靠差压来工作的,但是转子流量计里面的转子前后差压是固定不变的,流量改变,流体通过的面积改变,所以转子又叫恒差压变截面积流量计。而其他差压流量计如孔板、V锥都是流体能通过面积恒定,流量改变,节流装置前后差压值改变。

4、精密度说明了仪表的什么特性?反映出哪项误差的影响?

精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。它反映了随机误差的影响。

5、正确度说明了仪表的什么特性?反映出哪项误差的影响?

答:正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。所谓真值是指待测量在特定状态下所具有的真实值的大小。正确度反映了系统误差。

6、准确度说明了仪表的什么特性?反映出哪项误差的影响?

答:准确度是精密度和正确度的综合反映。准确度高,说明精密度和正确度都高,也就意味着系统误

差和随机误差都小,因而最终测量结果的可信赖度也高。

7、影响什么是仪器的稳定度?影响因素是什么?

答:稳定度也称稳定误差,是指在规定的时间区间,其他外界条件恒定不变的情况下,仪表示值变化的大小。影响因素有仪器内部各元器件的特性、参数不稳定和老化等因素。

8、灵敏度反映测量仪表的什么特性?答:灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。另一种表述

方式叫作分辨力或分辨率,定义为测量仪表所能区分的被测量的最小变化量,在数字式仪表中经常使用。

9、压力测量仪表的量程选择有什么要求?答:在被测压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表满程的

3/4;在被测压力波动较大或测量脉动压力时,最大工作压力不超过仪表满程的2/3;为了保证测量准确,最小工作压力不低于满程量的1/3。当被测压力变化范围大,最大和最小均不能同时满足上述要求时,选择首先应满足最大工作压力。

10、产生系统误差的主要原因:①测量仪器设计原理及制作上的缺陷;②测量时的环境条件如温度、

湿度及电源电压与仪器使用要求不一致;③采用近似的测量方法或近似的计算公式;④测量人员估计读数时的习惯。

11、系统误差的主要特点:只要测量条件不变,误差即为确切的数值,用多次测量取平均值的办法

不能改变或消除误差,当条件改变时,误差也随之遵循某种确定的规律而变化,具有可重复性。12、产生随机误差的主要原因:①测量仪器元件产生噪声,零部件配合的不稳定、摩擦、接触不良

等;②温度及电源电压的无规则波动,电磁干扰,地基振动等;③测量人员感觉器官的无规则变化而造成的读数不稳定。

13、随机误差特点:①多次测量中误差绝对值的波动有一定的界限,即有界性;②算数平均值趋于

零,即具有抵偿性;③当测量次数足够多时,正负误差出现的机会几乎相同,具有对称性。

14、产生粗大误差的主要原因:①测量方法不当或错误;②测量操作疏忽和失误;③测量条件的突

然变化。

15、减小系统误差的方法:①采用正确的测量方法和原理②选用正确的仪表类型,准确度满足测量

要求③定期检定、校准测量仪器,测量前要正确调节零点④采用数字显示仪器代替指针式仪器⑤提高测量人员的学识水平、操作技能。

16、按性质不同,误差有哪几类?大致性质如何?

答:分为

1)系统误差:凡是误差的数值是固定的或者按照一定规律变化的误差。

2)随机误差:在测量过程中存在许多随机因素对测量造成干扰,使测得值带有大小和方向都难以

预测的测量误差。

3)粗大误差:明显歪曲

17、测量误差的产生原因。

①仪器误差:由于测量仪器本身不完善或老化产生。

②安装误差:由于测量仪器安装和使用不正确而产生。

③环境误差:由于测量仪器的使用环境(如温度、湿度、电磁场等)与仪器使用规定的条件不符而

产生

④方法误差:由于测量方法或计算方法不当而产生或是由于测量和计算所依据的理论本身不完善等

原因而导致。有时也可能是由于对而测量定义不明确而形成的理论误差。

⑤操作误差(人为误差):由于观察者先天缺陷或观察位置不对或操作错误而产生。

⑥动态误差:在测量迅变量时,由于仪器指示系统的自振频率、阻尼以及与被测迅变量之间的关系

而产生的振幅和相位误差。

五、计算题

1、500乘以百分之一等于五小于六,合格。

2、在被测压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表满程的3/4;在被测压力波动较大或测量脉动压力时,最大工作压力不超过仪表满程的2/3;为了保证测量准确,最小工作压力不低于满程量的1/3。当被测压力变化范围大,最大和最小均不能同时满足上述要求时,选择首先应满足最大工作压力。

建筑环境测试技术期末试卷试题(附答案)

习题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分) 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是() A. 正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是()。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是()。 A. 灵敏度 B. 分辨率 C. 线性度 D.变差 4. 69×102有几位有效数字?() A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的()。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 下列测温方法,属于非接触测温的是() A. 热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 7. 在校正风洞内标定测压管时,待标定测压管设置在风洞的()。 A. 收缩段 B.稳压段 C. 实验段 D. 过渡段 8. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是() A. 电阻温度系数α应尽可能小 B. 电阻率大,可以得到小体积元件 C. 价格便宜,工艺性好 D. 电阻温度特性尽可能接近线性 9. 下列哪种流量计属于容积式流量计?() A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 10. 下列哪种流量计属于差压式流量计?() A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 二、填空题(每空1分,共25分) 1.测量方法的分类中,按测量手段分 为:、、。 2.测量仪表的三个基本的功能 是:、、。 3.随机误差特 点:、、、。 4.热电偶电势由和组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是: 和。 6.测量粘性的、腐蚀性的或易燃性的流体的流量时,应安装。 7.差压式流量计由、、三部 分组成。 8.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:、 、、。 9.热阻式热流计的误差与、 和。

建筑环境测试技术试题(带答案)

习题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的序号填在题干的括号内。每小题 1分,共10分) 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( D ) A.正确度 B.精密度 C.准确度 D.精确度 2. 仪表1:量程范围0?500C, 1.0级;仪表2:量程范围0?100C, 1.0级。 两个仪表的绝对误差的大小是(A )。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D.无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是( A.灵敏度 B.分辨率 4. 69X 102有几位有效数字? A. 1 B. 2 5. 在压力测量仪表的量程时, 超过仪表量程的( A. 1/3 6. 下列测温方法, A.热电偶测温 度计 A )。 C.线性度 D.变差 ( B ) C. 3 D.4 为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不 )。 D B. 1/2 属于非接触测温的是( B.热电阻测温 D.3/4 C. 2/3 D ) C.膨胀式测温 D.光学温 7. 在校正风洞内标定测压管时,待标定测试管设置在风管的( A .收缩段 B.稳压段 C.实验段 D.过渡段 8. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是( A A.电阻温度系数a 应尽可能小 C.价格便宜,工艺性好 9. 下列哪种流量计属于容积式流量计? A.转子流量计 B.椭圆齿轮流量计 10. 下列哪种流量计属于差压式流量计? A.转子流量计 B.椭圆齿轮流量计 街流量计 填空题(每空1分,共25分) 测量方法的分类中,按测量手段分为: 接 _____ 、 _________ 组合 测量仪表的三个基本的功能是: B. D. (B C. (A 1. 2. 测量结果显示 3. 随机误差特点: 有限性 单峰性 4. 热电偶电势由 接触电势 5. 6. 7. ) 电阻率大,可以得到小体积元件 电阻温度特性尽可能接近线性 ) 涡轮流量计 D.涡街流量计 ) C.涡轮流量计(速度) 直接 物理量变换 对称性 温差电势 D.涡 信号传 组 成。 补偿 标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式—和 文丘里管。 测量粘性的、腐蚀性的或易燃性的流体的流量时,应安装 隔离容 器 ______ 。 差压式流量计由 节流装置 导压管—和 —三部分组成。

建筑环境测试技术期末考试一

习题 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A. 正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是( A )。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(A )。 A. 灵敏度 B. 分辨率 C. 线性度 D.变差 4. 69×102有几位有效数字?(B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的( D )。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 热电偶测温的基本原理(A) A. 热电效应 B. 2 热压效应 C. 热胀效应 D. 4 冷缩效应 7.测量仪表的主要性能指标有(ABD) A.精度 B. 稳定度 C. 输入电阻 D.灵敏度 8.可以表达精度的指标是(ABD) A.精密度 B.线性度 C.正确度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D ) A. 热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(A ) A. 电阻温度系数α应尽可能小 B. 电阻率大,可以得到小体积元件 C. 价格便宜,工艺性好 D. 电阻温度特性尽可能接近线性 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计?(B ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?( A ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 二、填空题 1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组合。 2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测量结果显示。测量的目的是:准确及时地 收集被测对象状态信息,以便对其过程进行正确的控制。 3.随机误差特点:有界性、对称性、抵偿性。 4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。 6.差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。 7.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:被测介质压力大小、被测介质性质、对输出信号的要求、使用的环境。 8.按测量手段分,测量方法有直接测量、间接测量和组合测量。 9.按测量方式划分,测量方法有偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 10.气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法 四、简答题 1、叙述热电偶测温的工作原理。热电偶为什么要进行冷端补偿? 两种不同的导体A和B组成闭合回路,当A和B相接的两个接点温度T和T0不同时,则在回路中就会产生一个电势。 热电偶电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的。在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温

建筑环境测试技术重点

第一章测试技术的基本概念 1.测量:测量是以确定量值为目的的一组操作,这种操作就是测量中的比较过程—将被测参数的量值与作为单位的标准值进行比较,比出的倍数既为测量结果。 2.直接测量:直接从测量仪表的读数取被测量值的方法。间接测量:利用直接测量的量与被测量之间的函数关系间接得到被测量的量值的测量方法。组合测量:当某项测量结果需要多个未知数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量。 3.测试:是测量和实验的全称,有时把较复杂的测量称为测试。 4.检测:是意义更为广泛的测量,是检验和测量的统称。 5.测量方法的选择原则:1.被测量本身的特性.2.所要求的测量准确度。3.测量环境。4.现有测量设备。 6.测量仪表:将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具,包括各类指示仪器、比较仪器、传感器和变送器等。 7.测量仪表的类型:模拟式:将连续变化的被测物理量直接进行连续测量,显示成记录的一起。数字式:将被测的模拟量首先转换成数字量再对数字量进行测量的仪表。 8.测量仪表的功能:物理量的变换、信号的传输、测量结果的显示。 9.仪表的性能指标:精度(精密度、正确度、准确度)。稳定度、输入电阻、灵敏度、线性度、动态特性。 10.计量:利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。 11.单位制:任何测量都要有一个统一的体现计量单位的量作为标准,这样的量称为计量标准。 12.计量基准:①主基准,②副基准③工作基准。 第二章测量误差和数据处理 1.测量误差:测量仪器仪表的测量值与被测量值之间的差异,称为测量误差。特点:必然性和普遍性。产生原因:测量器具不准确,测量手段不完善,环境影响,测量操作不熟练以及工作疏忽。 2.真值A。:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值称为它的真值,指定值As:由国家设立各种尽可能维持不变的实物标准,已法令的形式指定其所体现的量值作为计量单位的指定值。实际值:在每一级的比较中,以上一级标准所体现的值当做准确无误的 3.标称值:测量器具上标定的数值称为标称值。 4..等精度测量:在保持测量条件不变的情况下对同一被测量量进行的多次测量过程。 5.示值:有测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值,也称测量器具的测量值或测得值,包括数值和单位。 5.绝对误差:△x=x-A;x为测量值,A为实际值。(利用满度相对误差求最大绝对误差) 6..误差来源:仪器误差、人身误差、影响误差、方法误差。 7.误差的分类:1.系统误差:在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件改变时,按某种规律变化的误差,称为系统误差。2.随机误差:随机误差又称偶然误差,是指对同一恒定值进行多次等精度测量时,其绝对值和符号无规则变化的误差。 3.粗大误差:在一定的测量条件下,测得值明显地偏离实际值所形成的误差称为粗大误差。 10.产生系统误差的主要原因:1.测量仪器设计原理及制作上的缺缺陷,2.测量时的环境条件如温度、湿度和电源电压与仪器使用要求不一致3.采用近似的测量方法或近似的计算公式,4.测量人员估计读数时的习惯。 11.系统误差的主要特点:只要测量条件不变,误差即为确切的数值,用多次测量取平均值的办法不能改变或消除误差,当条件改变时,误差也随之遵循某种规定的规律而变化,具有

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

建筑环境测试技术答案(方 修睦版) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2.测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3.计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统一性,所以必须定期进行检验和校准。 4.研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5.测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6.结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可以直接测量的。 7.举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答:直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8.深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义二者的区别 9. 答:精度是指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9.精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么? 答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10.结合例1.2.3(图1.2.3)深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。 答:在此题中应选用输入阻抗尽可能大的电压表,输入阻抗大测量就小,否则造成的仪器误差会很大,所以在实际测量中,应选择合适的仪表输入电阻,否则会造成误差很大甚至使测量结果失去实际意义。 11.说明计量系统中单位制的概念。 答:由基本单位辅助单位和导出单位构成的完整体系称为单位制。 12.深入理解基本单位、辅助单位和导出单位构成的完整计量体系。

建筑环境测试技术答案方修睦版

1.测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进 行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可以直接测量的。 7.举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答:直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8.深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义?二者的区别? 答:精度是指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致的程度。建筑环境测试技术考试题1

建筑环境测试技术考试题 一、判断 1.正确度反应了随机误差对测量结果的影响。(×) 2.准确度反映了系统误差对测量结果的影响。(×) 3.通过导体流经电流和两端电压测量,而后有欧姆定律确定电阻值的方法属于组合测量。() 4.采用天平称重的方法属于偏差式测量方法。(×) 5.在没有修正值可资利用的条件下,只能按照最不利情况考虑,认为仪器在同一量程各处的绝对误差为常数。(√) 6.测量过程中仪表的准确度并不是测量结果的准确度。(√) 7.误差按其性质划分具有相对性,一些条件下可相互转化。(√) 8.流量测量中,流体温度偏离标定条件造成的测量误差属于系统误差。(√) 9.同一万用表重复20次测量一稳定电路电压得到的结果误差属于随机误差。(√) 二、选择 1.算术平均值x 的标准误差为( D ) A .n x n 1i i ∑= B .1n )x x (n 1i 2i --∑= C .)1n (n )x x (n 1i 2 i -?-∑= D .)1n (n )x x (n 1i 2 i -?-∑= 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内最大基本误差为±7.2℃。按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( B )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.4级 3. 测量系统的基本功能不包括( D ) A.变换 B.传输 C.显示 D.零点校正 4.为保证测量结果的精密度,一般测量次数为(B ) A.3 B.10 C.20 D.25 5.以下哪项不是系统误差的判别方法( D ) A 理论分析法 B 实验对比法 C 残差观察法 D 数理统计法 6.以下哪项不是随机误差的特点(D ) A.有界性 B.对称性 C.抵偿性 D.单调性 三、概念 1.误差整量化 2.最佳估值 3.仪表精度 4.等精度测量 5.极限误差 6.计量 7.一次仪表、二次仪表 四、计算与分析(参看课件) 1.某测温仪表的准确度等级为1.0级,绝对误差为±1℃,测量下限为负值(下限的绝对值为测量范围的10%),试确定该表的测量上限值、下限值和量程。 2.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

492013-2014学年度建筑环境测试技术习题

《建筑环境测试技术》2013-2014学年复习题 (填空、选择) 1、有人想通过减小仪表盘标尺刻度分格间距的方法来提高仪表的精度等级,这种做法能否达到目的? 2、T、K、J、E、S、R、B分度号的标准热电偶各是什么金属导线构成的? 3、Pt100的涵义?Cu100的涵义? 4、热电阻和热敏电阻测温时随着温度的升高有什么不同的变化? 5、按照要求热电偶测温电路的总电阻为多少? 6、按照要求热电阻测温电路的总电阻为多少? 7、湿度测量有哪三种方法?各类湿度测量仪属于哪种方法? 8、氯化锂电阻湿度传感器单片的测量范围大约是多少? 9、两类经验温标的固定点温度如何? 10、热力学温标与物质的性质相关吗? 11、弹性压力计的弹性元件有哪几类?测量高压的是哪一类? 12、霍尔式压力传感器有几部分组成? 13、哪些测压力仪表适合测量动态压力?哪些测量静态压力? 14、差压式液位计测液位时有哪些量程迁移? 15、随机误差落在〔-3σ,3σ〕和〔-2σ,2σ〕概率各为多少?

16、亮度温度、辐射温度与真实温度的大小关系? 17、温标的三要素是什么?有哪些经验温标? 18、用水银温度计测温时,测量过程中易产生的误差有哪些? 19、热电偶测温的三大定律是什么? 20、σ表示测量系统的什么性能? 21、热线、热膜风速仪有哪些种类(传感器的类型)?如测平面流场和空间流场式应该选用什么样 的传感器?测液体时用什么样的传感器好些? 22、哪些测速仪表测量时必需测量压差? 23、测速仪表标定时所使用的装置? 24、国际标准化组织规定的毕托管测量流体速度的上下分别限是什么? 25、如何测定管道内平均风速?如何利用毕托管测量圆形管道的流量? 26、各类流量仪表需要测压差的有哪些? 27、各类流量计对安装方向有什么要求?各类流量计哪些能够测量液体介质?哪些不能测量蒸汽、 不导电的气体介质? 28、标准孔板流量计在工程上有哪些取压方式?喷嘴流量计有哪些取压方式?

建筑环境测试技术复习要点

1、测量的目的是什么答:准确及时地收集被测对象状态信息,以便对其过程进行正确的控制。 2、按测量手段分,测量方法有哪几种答:直接测量、间接测量和组合测量。 3、按测量方式划分,测量方法有哪几种答:偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 4、什么是偏差式测量方法答:在测量过程中,用仪器仪表指针的位移表示被测量大小的测量方法。 5、什么是零位式测量方法答:又称为零示法或平衡式测量法。测量时用被测量与标准量相比较,用指零仪表指示被测量与标准量相等,从而获得被测量。 6、什么是微差式测量方法答:偏差式测量法和零位式测量法相结合,通过测量待测量与标准量之差来得到待测量量值。 7、测量方法选择需要考虑的因素有哪些答:①被测量本身的特性;②所要求的测量准确度; ③测量环境;④现有测量设备等。在此基础上选择合适的测量仪器和正确的测量方法. 8、是否可以认为,只有精密的测量仪器,才可以获得准确的测量结果答:不是。正确可靠的测量结果的获得,要依据测量方法和测量仪器的正确选择、正确操作和测量数据的正确处理。 9、测量仪表有什么作用答:测量仪表是将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具。 10、测量仪表有哪些类型答:模拟式测量仪表,数字式测量仪表。 的测量结果的获得,要依据测量方法和测量仪器的正确选择、正确操作和测量数据的正确处理。 11、测量仪表有哪些功能答:①变换功能;②传输功能;③显示功能。 12、测量仪表的主要性能指标有哪些答:①精度;[⑴精密度(δ);⑵正确度(ε);⑶准确度(τ)。]②稳定度;③输入电阻;④灵敏度;⑤线性度;⑥动态特性。 13、什么是测量精度答:精度是指测量仪表的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度。 14、可以表达精度的三个指标是什么答:⑴精密度(δ);⑵正确度(ε);⑶准确度(τ)。 15、精密度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。它反映了随机误差的影响。 16、正确度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。所谓真值是指待测量在特定状态下所具有的真实值的大小。正确度反映了系统误差。 17、准确度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:准确度是精密度和正确度的综合反映。准确度高,说明精密度和正确度都高,也就意味着系统误差和随机误差都小,因而最终测量结果的可信赖度也高。 18、什么是仪器的稳定度影响因素是什么答:稳定度也称稳定误差,是指在规定的时间区间,其他外界条件恒定不变的情况下,仪表示值变化的大小。影响因素有仪器内部各元器件的特性、参数不稳定和老化等因素。 19、灵敏度反映测量仪表的什么特性答:灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。另一种表述方式叫作分辨力或分辨率,定义为测量仪表所能区分的被测量的最小变化量,在数字式仪表中经常使用 20、什么是计量答:计量是利用技术和法制手段实现单位统一和量值可靠的测量。 21、国际单位制单位分为哪三种答:基本单位、导出单位和辅助单位。 22、计量基准有哪些分类答:主机准、副基准和工作基准。 23、什么是量值的传递与跟踪答:量值的传递与跟踪是把一个物理量单位通过各级基准、

建筑环境测试技术复习题-推荐下载

答:1)玻璃式温度计,根据所填充的液体介质不同能够测量—200~750摄氏度范围的温度; 2)压力式温度计,一般工作距离不超过60m,北侧为度一般为—50~550摄氏度:3)热电温度计,广泛用来测量—200~1300摄氏度范围内的温度:4)电阻温度计,测量—200~600摄氏度范围内的温度。5膨胀式温度计有哪几种?有何优缺点? 答:液体膨胀式温度计、固体膨胀式温度计、压力式温度计。 液体膨胀式:优点:直观、测量准确、结构简单、造价低廉。 缺点:不能自动记录、不能远传,易碎、测温有一点延迟。固体膨胀式温度计:优点:结构简单、可靠。 缺点:精度不高。 固体膨胀式温度计:优点:简单可靠,抗震性能好,具有良好的防爆性。 缺点:动态性能差、示值的滞后较大、不能测量迅速变化的温度。 7、热电偶温度计的测温原理是什么?有哪几部分组成?各部分的作用是什么? 答:原理:两种不同的导体A 和B 连接在一起,构成一个闭合的回路,当两个接点1和2的温度不同时,如T>T 。,在回路中就会产生热电动势,导体A 、B 热电极焊接在一起,测量时将其将其测量场所感受被测量温度。所以,热电偶通过测量热电动势来实现测温。 组成部分:热电偶,补偿导线,测量仪表。作用:热电偶,将热能转化为电能。 补偿导线,用于连接热电偶、测量仪表及电极。 测量仪表,测量并显示测量值。 8、热电偶温度计为什么要进行温度补偿?有哪几种冷端补偿? 答:根据热电偶的测温原理,热电偶回路所产生的热电势只有在固定冷端温度T 。时,热电偶的输出电势才只是热端温度T 的单值函数,在热电偶的分度表中或分度检定时,冷端温度都保持在0摄氏度。在使用时往往由于现场条件等原因,冷端温度不能维持在0摄氏度,使热电偶输出的电势值产生误差,因此测温时要进行冷端补偿。 常用方法:1)补偿导线法;2)计算修正法;3)冷端恒温法;4)补偿电桥法。9、热电阻温度计的测温原理是什么?常用的热电阻有哪些?0摄氏度时的电阻值各是多少? 答:导体或半导体的电阻率与温度有关,利用比特性制成电阻感温原件,它与测量电阻阻值的仪表配套组成电阻温度计进行测温。 常用的热电阻:铂热电阻、铜热电阻、镍热电阻和半导体热敏电阻。10、辐射测温的基本方法有哪些?辐射测温仪表由哪些基本环节组成?答:辐射测温的基本方法有亮度比较法、直接测量法、对比测量法。基本环节:光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出部分等。 11、辐射式温度计可分为几大类?各自的基本原理是什么? 答:辐射式温度计可分两大类:一类是光学辐射式高温计,包括单色光学高温计、光电高温计、全辐射高温计、比色高温计等;另一类是红外辐射仪,包括全红外辐射仪、但红外辐射仪、比色仪等。 原理:光学辐射是高温计:物体在某一波长下的单色辐射强度与温度有单值函数关系,单色辐射的强度增长速度比温度的增长速度快得多;被测物体光谱辐射亮度随温度升高而增加;绝对黑体的全辐射能量和其热力学温度的四次方成正比;当温度增加时,绝对黑体的最大单色辐射强度向波长减小的方向移动,使在波长入1和入2下的亮度比随温度变化。 红外辐射仪:任何物体只要其温度高于绝对零度都会因为分子的热运动而辐射红外线,物体发射红外辐射能量与物体绝对温度的四次方成正比。 12、为什么辐射温度计全用黑体刻度?测量时怎样修正? 答:因为辐射式温度计是根据全辐射定律制作的温度计,绝对黑体的全辐射能量和其热力学温度的四次方 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

1. 测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特 殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2. 测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3. 计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统 一性,所以必须定期进行检验和校准。 4. 研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5. 测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6. 结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可

以直接测量的。 7. 举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答: 直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8. 深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义?二者的区别?答:精度是 指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致 的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9. 精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么?答:精密度说明仪 表指示值的分散性,表示在同一测量条件下 对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10. 结合例1.2.3 (图1.2.3 )深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。 答:在此题中应选用输入阻抗尽可能大的电压表,输入阻抗大测量就小,否则造成的仪器误差会很大,所以在实际测量中,应选择合适的仪表输入电阻,否则会造成误差很大甚至使测量结果失去实际意义。

建筑环境测试技术期末考试资料及答案

习题 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A.正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0?500C, 1.0级;仪表2:量程范围0?100C, 1.0级。两个仪表的 绝对误差的大小是 (A )。 A. 1>2 B.仁2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是( A )。 A.灵敏度 B. 分辨率 C.线性度 D.变差 2 4. 69 X 10有几位有效数字? ( B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量 程的(D )。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 热电偶测温的基本原理(A ) A.热电效应 B. 2 热压效应 C. 热胀效应 D. 4 冷缩效应 7. 测量仪表的主要性能指标有(ABD A.精度B.稳定度C.输入电阻 D.灵敏度 8. 可以表达精度的指标是 (ABD ) A.精密度 B.线性度 C.正确度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D ) A.热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是( A ) A.电阻温度系数a 应尽可能小 B. C.价格便宜,工艺性好 D. 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计? A.转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计? A.转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 二、 填空题 1. 测量方法的分类中,按测量手段分为: 组 合 。 2. 测量仪表的三个基本的功能是: 4. 热电偶电势由 接触电动势 和 _________________________________________ 组成。 5. 标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板 ______________ 和文丘里_。 6. 差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。 7. 在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有: 被测介质压力大小 、 被测介 质性质、 对输出信号的要求 、 使用的环境 ____________________________ 。 8. 按测量手段分,测量方法有 直接测量、间接测量和组合测量。 9. 按测量方式划分,测量方法有偏 __________ 10. 温标三要素是温度计、固定点和内插方程。 11. 温标种类有 经验温标;热力学温标;国际温标。 12. 气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法 三、判断题 电阻率大,可以得到小体积元件 电 阻温度特性尽可能接近线性 (B ) C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 (A ) C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 直接 _____________ 、 间接 物理量变换 _________ 、 信号传输 测量结果显示 3.随机误差特点: 有界性 对称性 、 抵偿性

建筑环境测试技术答案

4 、解:绝对误差 00.320.3260.006x x A Mpa ?=-=-=- 实际相对误差 0.006 100%100%0.18%0.326A x A ?γ-= ?= ?=- 示值相对误差 0.006 100%100% 1.88%0.32 x x x ?γ-=?=?=- 绝对误差 3 043.743.20.5m h x x A ?=-=-= 实际相对误差 0.5 100%100% 1.16%43.2A x A ?γ= ?= ?= 示值相对误差 0.5 100%100% 1.14%43.7 x x x ?γ=?=?= 5 、解:示值误差 0x x A x A ?=-=- 示值相对误差 100%A x x ?γ=? 示值引用误差 100%m m m x x ?γ= ? 精度级别 100(0.10.20.51.01.52.55.0)m S S γ≥=、 、、、、、 6、解:示值误差 024.9525.00.05x x A x A ?=-=-=-=-℃ 示值相对误差 0.05 100%= 100%0.20%24.95 A x x ?γ-=??=- 示值引用误差 100%m m m x x ?γ=? 在25℃时,0.05 100%= 0.20%25.0 m m m x x ?γ-= ?=- 7 、解:绝对误差0.1 100.0110100 m m m x x A mA ?γ=?=± ?=±=± 810mA mA < 故该表合格 8、解:绝对误差 48-502x x A V ?=-==- 在50V 时,引用误差 2.5 50 1.25100 m m m x x V ?γ=?=± ?=± m x x ??>

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是(正确度)。 7.测量仪表的主要性能指标有:精度 B. 稳定度D.灵敏度 8.可以表达精度的指标是:A.精密度 B.线性度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是(光学温度计)。 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(电阻温度系数α应尽可能小。 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计?(椭圆齿轮流量计)。 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?(转子流量计)。 二、填空题 1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组合。 2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测量结果显示。 3.随机误差特点:有限性、对称性、补偿性。 4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。 6.差压式流量计由节流装置,显示仪、信号管和差压计三部分组成。 7.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:被测介质压力大小、被测介质 性质、对输出信号的要求、使用的环境。建筑环境测试技术 结 课 论 文 班级:____ 姓名:____ 学号:___ 学院:_土木学院___ 三号教学楼温度、湿度、风速、光照度的测定 教室是同学们获取知识,飞向社会的轻松驿站;是促进学生全面发展和个性社会化的理想家园。良好,舒适的环境可以使我们更加专注于学习,提高学习效

率,获取更多知识。因此,教学楼的环境对于我们至关重要。本实验中,我们要测定三号教学楼的室内、外温度、湿度、光照度。 一、温度的测定 1、理论依据:玻璃液体温度计是由容纳温度计液体的薄壁温包和一根与温包相适应的玻璃细管组成,温包和细管系统是密封的。玻璃细管上设有充满液体的部分空间,充有足够气压的干燥惰性气体,玻璃细管上标以刻度,以指示管,内液柱的高度,使读数准确地指示温包的温度。 物质的热胀冷缩原理:液体温度计的工作取决于液体的膨胀系数(因为液体的膨胀系数大于玻璃温包的膨胀系数)。当温包温度增加时,引起内部液体膨胀,液柱上升。由于温包的容积大于玻璃细管的容积,所以温包内液体体积的变化在细管上就能反映出大幅度的液柱高度变化。 2、实验目的:测定三号教学楼的室内平均温度和室外平均温度;掌握温度测量仪器的适用方法。 3、时间:2015年12月1日9: 00 18:00 地点:三号教学楼 对象:3203,3314,3508,二楼大厅,四楼大厅,五楼大厅的每个测温点 仪器:标准液体温度计 4、实验步骤: 上午9点 (1)、选定教室3203的一条对角线,作四等分,将三个等分点分别标为1、2、3点。

(2)、将三支温度计分别放置在3203的1点、2点、3点处高出地面约1.5米的物体上,并使感温泡不与物体接触,使之完全裸露在空气中。 (3)、5分钟后,分别记录三只温度计的数据,取平均值,作为3203的室内平均温度。 (4)、分别在3314、3508教室重复(1)、(2)、(3)过程。 (5)、选定二楼大厅的一条对角线,作四等分,将三个等分点分别标为1、2、3点。 (6)、将三支温度计分别放置在三号教学楼二楼大厅1点、2点、3点处高出地面约1.5米的物体上,并使感温泡不与物体接触,使之完全裸露在空气中。 (7)、5分钟后,分别记录三只温度计的数据,取平均值,作为二楼大厅平均温度。 (8)、分别在三号教学楼四楼、五楼大厅重复(5)、(6)、(7)过程。 在18点重复上述实验步骤。 5、数据处理 取某教室/大厅三点的温度算数平均数作为平均温度; 三个教室/大厅的温度算数平均数作为室内/室外平均温度。 9:00 18:00

相关文档