室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表1

室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

050101□□单位(子单位)工程名称施秉县城管网西街口片区

分部(子分部)工程名称Φ250全长65m主管道安装验收部位管连接及总长施工单位黔东南州建总公司雷安文建筑分公司项目经理陈跃斌

分包单位分包项目经理

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收

记录

主控项目1

给水管道在埋地敷设时,应在当

地的冰冻线以下,如必须在冰冻

线以上铺设时,应做可靠的保温

防潮措施。在无冰冻地区,埋地

敷设时,管顶的覆土埋深不得小

于500mm,穿超道路部位的埋深不

得小于700mm。

第9.2.1条符合施工验收规

范要求

2

给水管道不得直接穿越污水井、

化粪池、公共厕所等污染源。

第9.2.2条符合施工验收规

范要求

3

管道接口法兰、卡扣、卡箍等应

安装在检查井或地沟内,不应埋

在土壤中。

第9.2.3条符合施工验收规

范要求

4

给水系统各种井室内的管道安

装,如设计无要求,井壁距法兰

或承口的距离:管径小于或等于

450mm时,不得小于250mm;管径

大于450mm时,不得小于350mm。

第9.2.4条符合施工验收规

范要求

5

管网必须进行水压试验,试验压

力为工作压力的1.5倍,但不得

小于0.6Mpa。

第9.2.5条符合施工验收规

范要求

6

镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须

符合设计要求,如设计无规定时,

可按附表的规定执行。卷材与管

材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、

接口不严等。

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员: 2008年10月24日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师: