文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表1

室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表1

室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表1
室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表1

室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

050101□□单位(子单位)工程名称施秉县城管网西街口片区

分部(子分部)工程名称Φ250全长65m主管道安装验收部位管连接及总长施工单位黔东南州建总公司雷安文建筑分公司项目经理陈跃斌

分包单位分包项目经理

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收

记录

主控项目1

给水管道在埋地敷设时,应在当

地的冰冻线以下,如必须在冰冻

线以上铺设时,应做可靠的保温

防潮措施。在无冰冻地区,埋地

敷设时,管顶的覆土埋深不得小

于500mm,穿超道路部位的埋深不

得小于700mm。

第9.2.1条符合施工验收规

范要求

2

给水管道不得直接穿越污水井、

化粪池、公共厕所等污染源。

第9.2.2条符合施工验收规

范要求

3

管道接口法兰、卡扣、卡箍等应

安装在检查井或地沟内,不应埋

在土壤中。

第9.2.3条符合施工验收规

范要求

4

给水系统各种井室内的管道安

装,如设计无要求,井壁距法兰

或承口的距离:管径小于或等于

450mm时,不得小于250mm;管径

大于450mm时,不得小于350mm。

第9.2.4条符合施工验收规

范要求

5

管网必须进行水压试验,试验压

力为工作压力的1.5倍,但不得

小于0.6Mpa。

第9.2.5条符合施工验收规

范要求

6

镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须

符合设计要求,如设计无规定时,

可按附表的规定执行。卷材与管

材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、

接口不严等。

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

项目专业质量检查员: 2008年10月24日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人) 200 年月日

防腐层层次正常防腐层加强防腐层特加强防腐层

(从金属表现起)

1

冷底子油冷底子油冷底子油

2 沥青涂层沥青涂层沥青涂层

3 外包保护层加强包扎层加强保护层

(封闭层)(封闭层)

4 沥青涂层沥青涂层

5 外保护层加强包扎层

6 (封闭层)

沥青涂层

7 外包保护层防腐层厚度不小于(mm) 3 6 9

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)

施工班

组长

项目专业质量检查员:年月日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

给水管道在竣工后,必须对管道

进行冲洗,饮用水管道还要在冲

洗后进行消毒,满足饮用水卫生

要求。

第9.2.7条冲洗、消毒、满足

饮用水卫生要求

一般项目1 坐标

铸铁管

埋地100 90、95、91、98、96、98

46、45、○51、50、43、46

敷设在沟槽内50

钢管、塑料管、

复合管

埋地100

敷设在沟槽内或架空40

2 标高

铸铁管

埋地±50 46、-45、-35、-48、-50、46

-30、-30、28、-30、29、

27

敷设在地沟内±30

钢管、塑料管、

复合管

埋地±50

敷设在地沟内或架空±30

3

水平管纵

横向弯曲

铸铁管

直段(25m以上)

起点~终点

40

38、39、○42、36、40、

36

钢管、塑料管、

复合管

直段(25m以上)

起点~终点

30

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

共抽查30个点,合格28个点,合格率93.3%,该分段工程为合格。

管道和金属支架的涂漆应附着良好,

无脱皮、起泡、流淌和漏涂等缺陷。

第9.2.9条符合施工验收规

范要求

2

管道连接应符合工艺要求,阀门、水

表等安装位置应正确。塑料给水管道

上的水表、阀门等设施其重量或启闭

装置的扭矩不得作用于管道上,当管

径≥50mm时必须设独立的支承装置。

第9.2.10条符合施工验收规

范要求

3

给水管道与污水管道在不同标高平

等敷设,其垂直间距在500mm以内时,

给水管管径小于或等于200mm的,管

壁水平间距不得小于1.5m;管径大于

200mm的,不得小于3m。

第9.2.11条符合施工验收规

范要求

4

铸铁管承插捻口连接的对口间隙应

不小于3mm,最大间隙不得大于下表

的规定。

第9.2.12条符合施工验收规

范要求

一般项目1 管径(mm)沿直线敷设(mm)沿曲线敷设(mm)

2 75 4 5

3 100-250 5 7-13

4 300-500 6 14-22

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

Φ250管径沿直线敷设5㎜/5、4.5、○6、5、5/沿曲线敷设13、12、11、○14、13。共抽查10个点,合格8个点,合格率80%,该分段工程评定为合格。

项目专业质量检查员:2008年10月 24日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

050101□□单位(子单位)工程名称施秉县城管网西街口片区

分部(子分部)工程名称Φ250全长65m主管道安装验收部位铸铁承插捻口施工单位黔东南州建总公司雷安文建筑分公司项目经理陈跃斌

分包单位分包项目经理

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收

记录

主控项目1

铸铁管沿直线敷设,承插捻口连接的

环型间隙应符合下表的规定,沿曲线

敷设,每个接口允许有2°转角。

第9.2.13条符合施工验收规

范要求

一般项目1 管径(mm)标准环型间隙(mm)允许偏差(mm)

2 75~200 10

+3

-2

3 250~450 11

+4

-2

4 500 12

+4

-2

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

Φ250管标准环形间隙11㎜/9、10、11、○12、10,允许偏差抽查/4、3、2、4、5、共抽查10个点,合格8个点,合格率80%。

项目专业质量检查员:2008年10月24日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

室外给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

050101□□单位(子单位)工程名称施秉县城管网西街口片区

分部(子分部)工程名称Φ250全长65m主管道安装验收部位接口管道封闭施工单位黔东南州建总公司雷安文建筑分公司项目经理陈跃斌

分包单位分包项目经理

施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收

记录

主控项目1

捻口用的油麻填料必须清洁,填塞后

应捻实,其深度应占整个环型间隙深

度的1/3。

第9.2.14条符合施工验收规

范要求

2

捻口用水泥强度应不低于32.5Mpa,

接口水泥应密实饱满,其接口水泥面

凹入承口边缘的深度不得大于2mm。

第9.2.15条符合施工验收规

范要求

3

采用橡胶圈接口的埋地给水管道,在

土壤或地下水对橡胶圈有腐蚀的地

段,在回填土前应用沥青胶泥、沥青

麻丝或沥青锯末等材料封闭橡胶圈

接口。橡胶圈接口的管道,每个接口

的最大偏转角不得超过下表的规定。

第9.2.17条符合施工验收规

范要求

般项目

1 公称直径(mm)100 125 150 200 250√300 350 400

2 允许偏转角度5°5°5°5°4°4°4°3°

施工单位检查评定结果

专业工长(施工员)施工班组长

管直径Φ250允许偏差角度4°、3°、4°、4°、5°、

5°,抽查6个点,合格5个点,合格率83.3%。

项目专业质量检查员: 2008年10月 24日

主控项目1 给水管道水压试验设计要求

2 给水系统通水试验第4.2.2条符合施工验收规范要求

3 生活给水系统管冲洗和消毒第4.2.3条符合施工验收规范要求

4 直埋金属给水管道防腐第4.2.4条符合施工验收规范要求

一般项目1 给排水管铺设的平行、垂直净距第4.2.5条符合施工验收规范要求

2 金属给水管道及管件焊接第4.2.6条符合施工验收规范要求

3 给水水平管道坡度坡向第4.2.7条符合施工验收规范要求

4 管道支、吊架第4.2.9条

5 水表安装第4.2.10条

6

水平管

道纵、

横方向

弯曲允

许偏差

钢管

每m 1mm

全长25m以上≯25mm

塑料管

复合管

每m 1.5mm

全长25m以上≯25mm

铸铁管

每m 2mm 2 2 1 2 1 1 错误!1 2 1

全长25m以上≯25mm 23 24 23 22 23 24 21 25 20 21

立管垂

直度允

许偏差

钢管

每m 3mm

全长25m以上≯8mm

塑料管

复合管

每m 2mm

全长25m以上≯8mm

铸铁管

每m 3mm

全长25m以上≯10mm

成排管段和成排阀门

在同一平面上

的间距

3mm

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长

经检查,共抽查20个点,合格19个点,合格率95%,该分段工程为合格。

项目专业质量检查员: 2008年10月 24日

监理(建设)单位验收结论

专业监理工程师:

(建设单位项目专业技术负责人)年月日

压力管道安装记录文本表格模板

压力管道安装资料表格 **************

压力管道安装资料表格目录 1、交工资料目录 2、图纸会审记录 3、图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 4、设计变更(洽商)记录 5、施工组织设计(施工方案)部审批表 6、施工组织设计(施工方案)报审表 7、技术安全交底记录 8、告知书 9、开工报告 10、安装施工日志 11、工作联系单 12、竣工通知书 13、工程竣工验收证书 14、工程质量回访单 15、工程定位放线记录汇总表 16、定位放线记录 17、建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格汇总表 18、设备(开箱)进场验收记录 19、材料、成品、半成品验收记录 20、合格证贴条 21、复印件(或抄件)贴条 22、阀门(清洗)试验记录 23、高压管件检验录 24、高压弯管加记录 25、高压管螺纹加记录 26、管道安装记录 27、弹簧管架安装记录 28、管架安装记录 29、管段冷紧记录 30、流量检测元件安装记录 31、管道热伸长记录

32、管道隐蔽工程验收记录 33、水、气压试验记录 34、管道设备冲洗记录 35、采暖系统调试记录 36、安全阀调整记录 37、伸缩制作安装记录 38、工序交接记录 39、设备基础复检记录 40、设备基础隐蔽工程验收记录 41、设备单机试运转记录 42、安全附件安装检查记录 43、防腐施工记录 44、绝热施工记录 45、隐蔽工程检查记录 46、施工现场管理检查记录 47、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 48、分部(子分部)工程验收记录 49、分部(子分部)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查 记录 50、分部(子分部)工程观感检查记录 51、分部工程质量验收记录 52、室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 53、工艺管道安装工程检验批质量验收记录表 54、换热站安装工程检验批质量验收记录表 55、施工检查记录 56、探伤委托单 57、射线探伤报告 58、超声波探伤报告(一)(二) 59、磁粉探伤报告 60、渗透检测报告 61、焊缝代(割)样综合检验报告 62、X射线拍片原始记录单 63、拉伸试验报告

室外给排水管道隐蔽验收记录

室外给排水管道隐蔽工程验收记录 GD2302007-02 单位(子单位)工程名称贵州煤炭资源开发利用工程研究中心(二期) 子分部(系统)工程名称室外给排水管道分项工程名称室外给排水管道安 装 安装单位中国建筑第四工程局限公司项目经理(负责人) 罗家其施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 施工图名称及图号广场地库负一层给排水平面图,图号M201004-G4-水施-08。室外给排水总平面图,图号M201004-Z01-水施-01 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽内: 1、室外给排水管道。 施工方法: 1、挖机先挖出给排水接口。 2、室外给水管道采用外镀锌内衬塑钢管DN100丝扣连接,室外排水管道采用热镀锌钢管DN100丝 扣连接。 3、埋地钢管外壁做加强防腐层。 4、土方回填。 部位:广场地库负一层 DN轴交D3~D18轴室外给排水管道。 示图或说明: 1、示图见:见隐蔽图 2、符合设计及施工规范规定要求。 安装单位检查评 定结果 专业工长(施工员) 测试人员 给检查结果符合设计要和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 (公章) 项目专业质量检查员:2014年月日 监理(建设)单位

验收结论 (公章) 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):2014年月日 地库防水套管隐蔽工程验收记录 GD2302007-03 单位(子单位)工程名称贵州煤炭资源开发利用工程研究中心(二期) 子分部(系统)工程名称室内给排水系统分项工程名称防水套管安装安装单位中国建筑第四工程局限公司项目经理(负责人) 罗家其施工执行标准名称及编号《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)施工图名称及图号广场地库负二层给排水平面图,图号M201004-G4-水施05。 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽内容: 1、穿梁或穿墙防水套管。 部位:广场地库负二层D2-D18轴交DA-DE轴、D2-D15轴交DN-DJ轴。 示图或说明: 1、防水套管采用焊接钢管,套管大管道2号,防水圈的焊缝饱满、无夹渣、气孔,防水 套管安装位置、标高正确。 2、示图见:广场地库负三层B区给排水平面图,图号M201004-G4-水施03。 3、符合设计及施工规范规定要求。 安装单位检查评 定结果 专业工长(施工员) 测试人员 给检查结果符合设计要和《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 (公章) 项目专业质量检查员:2011年月日 监理(建设)单位 验收结论 (公章)

室内给水管道隐蔽验收记录

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目 一期工程教学楼 施工单位青岛建安建设集团有限公司 分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建 设)单位 青岛市工程建设监理有限责任公司 环境温度21℃验收日期2015年5月26日 隐蔽部位A-F轴一层(3#楼)工作介质自来水管径 DN20、DN25、DN40 材质PPR 接头形式热熔连接 隐蔽方法: 埋于A-F轴一层 (3#楼)地面以 下回填土暖沟内 简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,管道室外地坪下埋地穿预留套管进入室内。 管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。 验收结论经三方检查,符合设计要求,水压试验符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002,质量合格,同意隐蔽,可以进行下道工序施工。 施工单位监理(建设)单位 专业工长:项目专业质量检查 员:项目专业技术负责人: 专业监理工程师: (建设单位项目专业负责人)山东省建设工程质量监督总站监制

简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,水平干管隐蔽于装饰吊顶内,卫生间支管隐蔽于墙体内,抱卡间距1m。管道在隐蔽前已经进行了管道试压且试压结果满足设计及规范要求。 山东省建设工程质量监督总站监制

工程名称青岛第三十九中学规划建设项目 一期工程教学楼 施工单位青岛建安建设集团有限公司 分项工程名称室内给水管道及配件安装监理(建 设)单位 青岛市工程建设监理有限责任公司 环境温度20℃验收日期2015年5月30日 隐蔽部位G-P轴一层工作介质自来水管径 DN15、DN20、DN25、DN40 材质PPR 接头形式热熔连接 隐蔽方法: 埋于G-P轴一层 地面以下回填土 暖沟内 简图及说明: 给水管道隐蔽安装示意图 说明:给水管采用PPR管,热熔连接,管道室外地坪下埋地穿预留套管进入室内。国标工业金属管道工程安装记录表格

国标工业金属管道工程安装记录表格工业金属管道工程交工技术文件 工程项目名称: 单位工程名称: 管道安装建设单位: 施工单位: 盛安建设集团有限公司 年月日 交工资料目录 序号记录名称编号份数页次备注 开工报告 建设单位施工单位工程名称工程地点单位工程名称工程造价计划开工日期年月日计划竣工日期年月日实际开工日期年月日实际竣工日期年月日序号工程开工条件具备情况 1 施工图纸全部到达并经过会审 2 施工组织设计已经批准并进行交底 3 施工预算已经编制 4 “三通一平”及现场条件能满足施工要求 5 设备材料半成品供应能满足连续施工6 劳动力计划已落实 7 施工机械能保证施工要求延期 或提 前开 竣工 原因 工程 内容 简介 监理单位(公章) 建设单位(公章) 施工单位(公章) 审批意见: 审批意见:

施工负责人: 负责人: 负责人: 年月日年月日年月日 图纸会审记录 建设单位施工单位单位工程名称会审地点会审图纸名称会审日期一、参加会审人员签字: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 二、会审中发现的问题 三、处理意见和解决方法: 施工技术负责人: 制表人: 技术交底记录 建设单位施工单位单位工程施工日期分项工程名称依据标准交底简要内容: 交底人: 接受人: 安全交底记录 建设单位施工单位单位工程施工日期分项工程名称依据标准交底简要内容: 交底人: 接受人: 设计变更明细表建设单位施工单位工程名称设计单位单位工程依据标准

分部设计变更通知单序工程名称单位工程名称变更内容号编号页数分项 附设计变更通知单份 施工技术负责人: 制表人: 阀门试验记录 建设单位施工单位分部工程名称施工日期分项工程名称依据标准 压力试验密封试验型号试验数结果压力时间压力时间量规格比例介质介质 (MPa) (min) (MPa) (min) 备注: 建设单位代表: 监理单位代表: 检验员: 试验人: 管道安装记录 建设单位施工单位分部工程名称施工日期分项工程名称依据标准管道(系统)编号压力(Mpa) 温度(?) 介质 规格 材质 数量 接口型式 对口间隙(mm) 错口(mm) 最 座标(mm) 大 安标高(mm) 装 偏垂直度(mm) 差弯曲度(mm)

隐蔽工程验收记录(地埋给水管道)4

芜湖市建筑工程管理处 隐蔽工程验收记录 年月日工程名称芜湖综保区升级建设工程—查验库泵房建设单位芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 隐蔽部位埋地消防给水管道施工单位安徽翔飞消防工程有限公司 隐蔽工程内容本工程埋地采用按设计钢塑复合管,管道连接采用丝扣质量状况 说明及(简图) 专用螺纹 弯管接头 混凝土支撑 室外进户水源 给水衬塑管 连接,管道按设计要求二道沥青防腐,管道安装完毕按 设计要求,进行水压试验,试验压力为0.9MPa,经检查, 符合设计和规范要求。合格 验收意见: 工程负责人:检验人:监理负责人:

芜湖市建筑工程管理处 隐蔽工程验收记录 年月日工程名称芜湖综保区升级建设工程—场站及查验库建设单位芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 隐蔽部位埋地给水管道施工单位芜湖宇阳建设有限公司 隐蔽工程内容本工程埋地采用按设计钢塑复合管,管道连接采用丝扣质量状况 说明及(简图) 专用螺纹 弯管接头 混凝土支撑 室外进户水源 给水衬塑管 连接,管道按设计要求二道沥青防腐,管道安装完毕按 设计要求,进行水压试验,试验压力为0.9MPa,经检查, 符合设计和规范要求。合格 验收意见: 工程负责人:检验人:监理负责人:

隐蔽工程验收记录 年月日工程名称芜湖综保区升级建设工程—场站及查验库建设单位芜湖经济技术开发区建设和公用事业管理处 隐蔽部位埋地消防给水管道施工单位芜湖宇阳建设有限公司 隐蔽工程内容本工程埋地采用按设计钢塑复合管,管道连接采用丝扣质量状况 说明及(简图) 专用螺纹 弯管接头 混凝土支撑 室外进户水源 给水衬塑管 连接,管道按设计要求二道沥青防腐,管道安装完毕按 设计要求,进行水压试验,试验压力为0.9MPa,经检查, 符合设计和规范要求。合格 验收意见: 工程负责人:检验人:监理负责人:

压力管道安装记录表格

压力管道安装记录表格 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

压力管道安装资料表格 ************** 压力管道安装资料表格目录 1、交工资料目录 2、图纸会审记录 3、图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 4、设计变更(洽商)记录 5、施工组织设计(施工方案)内部审批表 6、施工组织设计(施工方案)报审表 7、技术安全交底记录 8、告知书 9、开工报告 10、安装施工日志 11、工作联系单 12、竣工通知书 13、工程竣工验收证书 14、工程质量回访单 15、工程定位放线记录汇总表 16、定位放线记录 17、建筑安装工程设备、成品、半成品材料合格汇总表 18、设备(开箱)进场验收记录 19、材料、成品、半成品验收记录 20、合格证贴条 21、复印件(或抄件)贴条 22、阀门(清洗)试验记录 23、高压管件检验录 24、高压弯管加记录 25、高压管螺纹加记录 26、管道安装记录 27、弹簧管架安装记录 28、管架安装记录 29、管段冷紧记录

30、流量检测元件安装记录 31、管道热伸长记录 32、管道隐蔽工程验收记录 33、水、气压试验记录 34、管道设备冲洗记录 35、采暖系统调试记录 36、安全阀调整记录 37、伸缩制作安装记录 38、工序交接记录 39、设备基础复检记录 40、设备基础隐蔽工程验收记录 41、设备单机试运转记录 42、安全附件安装检查记录 43、防腐施工记录 44、绝热施工记录 45、隐蔽工程检查记录 46、施工现场管理检查记录 47、单位(子单位)工程质量竣工验收记录 48、分部(子分部)工程验收记录 49、分部(子分部)工程安全和功能检查资料核查及主要功 能抽查记录 50、分部(子分部)工程观感检查记录 51、分部工程质量验收记录 52、室外供热管道及配件安装工程检验批质量验收记录表 53、工艺管道安装工程检验批质量验收记录表 54、换热站安装工程检验批质量验收记录表 55、施工检查记录 56、探伤委托单 57、射线探伤报告 58、超声波探伤报告(一)(二) 59、磁粉探伤报告 60、渗透检测报告 61、焊缝代(割)样综合检验报告 62、X射线拍片原始记录单 63、拉伸试验报告

压力管道安装记录表格

10 竣工验收 10.1 当施工单位按合同规定的范围完成全部:工程项目后,应及时向用户(或其指定的工程监理部门)办理交接验收手续。 10.2 单位工程或分部工程进行交接验收时,应由施工工地的技术负责人和用关的专业技术人员会同用户代表,对交验的管道实施现场检查并确认下列内容: 10.2.1 工程的范围和包括的内容符合合同规定。 10.2.2 竣工工程符合设计文件、图纸的最终(最新)版的要求及设计部门、用户提出的书面修改文件。 10.2.3 管道系统按照设计文件指定的或现行的国家标准、行业标准进行施工和检验,质量符合要求。 10.3 施工单位应向用户提供下列文件(或相当): 10.3.1 当地质量技术监督部门批准本项施工工程的审批表。 10.3.2 管道组成件、支承件的合格证、质量证明书或复验补验报告。 10.3.3 设计修改文件及材料代用报告。 10.3.4 对于100%射线检验的管线,要有准确表明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测方法,焊缝补焊位置、热处理位置的单线圈。 10.3.5竣工图 10.3.6 施工记录和试验报告: 10.3.6.1 阀门试验记录。 10.3.6.2 安全阀最终调试记录。 10.3.6.3 隐蔽工程(封闭)记录。 10.3.6.4 管道补偿装置安装记录。 10.3.6.5 焊接记录。 10.3.6.6 热处理报告。 10.3.6.7 管道系统压力试验记录。 10.3.6.8 管道系统吹扫及清洗记录。 10.3.6.9 射线照相检验报告。 10.3.6.10 超声检测报告。 10.3.6.11 磁粉检测报告。 10.3.6.12 渗透检测报告。 Q/GYT-C06-2002 第0次修改 10.3.6.13 竣工测量资料。 10.3.6.14 其它检验报告。

给水管道及配件安装检验批质量验收记录

给水管道及配件安装检验批质量验收记录 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

7.2.1给水管道及配件安装检验批质量验收记录. 给水管道及配件安装检验批质量验收记录 编号:

4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收. 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所涉及的材料必须达到饮水卫生标准.

4.1.3 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采作螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌. 4.1.4 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接等形式。塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝。 4.1.5 给水铸铁管管道采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 4.1.6铜管连接可采用专用接头或焊接,当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装;当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接。 4.1.7 给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安装可折卸的连接件。 4.1.8 冷、热水管道同时安装应符合下列规定: 1 上、下平行安装时热水管应在冷水管上方。 2 垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧。 4.2 给水管道及配件安装 主控项目 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给 管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。

给排水管道常用检验批

开挖检验批质量验收记录表 05030101□□□ 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称验收部位 施工单位项目负责人施工质量验收标准名称及编号《铁路给水排水工程施工质量验收标准》TB10422—2003 施工质量验收标准的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 沟管中心线第9.2.1条 2 局部超挖第9.2.2条 3 沟管开挖深度第9.2.3条 一般项目1 高 程 允 许 偏 差 ( mm ) 土 质 无压力管道管沟基底±20 有压力管到管沟基底±10 2 石质管沟基底 +20 -200 施工单位检查 评定结果 专职质量检查员年月日 分项工程技术负责人年月日 分项工程负责人年月日 监理单位验收结论监理工程师 年月日

说明 主控项目 1.管沟开挖中心线应符合设计文件要求。 检验数量:施工单位、监理单位每100m检查2处。 检验方法:经纬仪检查。 2.管沟局部超挖时,应用相同的土壤填补,并夯实至原土密实度,或用砂、砂砾石填补夯实。 检验数量:施工单位每100m检查2处、监理单位旁站监理。 检验方法:根据土质类别,应符合《铁路工程土工试验规程》(TB10102)的有关规定。 3.给水管道管沟开挖深度应符合设计要求。当设计无规定时,管顶最小埋设深度应不小于0.7m,寒冷地区管顶埋深宜在土壤冰冻线以下0.2m,穿越道路管顶埋深不得小于0.7m。 检验数量:施工单位、监理单位每100m检查2处。 检验方法:观察和尺量检查。 一般项目 1.质管沟基底高程应符合设计要求。高程的允许偏差和检验方法应符合下表的规定。 土质管沟基底高程的允许偏差和检验方法 项目允许偏差(mm)检验方法压力管道管沟基底20 水准仪检查无压管道管沟基底10 检验数量:施工单位每100m检查2处。 2.石质管沟基底高程应符合设计要求。高程的允许偏差为—200+20 mm。 检验方法:水准仪检查。 检验数量:施工单位每100m检查2处。

相关文档