1、给排水部分

地下室管道预埋质量控制见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容及照片留存要求检查记录检查人检查日期

关闭日期

及记录

1 隐蔽前检查消防水泵房、地下室侧墙是否设防水套管,套管壁厚、止水翼环是否符合规范要求(分部位留存照片)

2 隐蔽前检查排水管道隐蔽验收前是否做灌水试验(检查过程留存照片1张)

3 人防套管

制安

人防套管是否按规范制作、安装(检查过程留存照片1张)

4 综合排版图管道套管预埋前是否对综合管线进行统一排版,标高是否复核过

5 管道标识出侧墙套管是否按系统进行标示(检查过程留存照片1张)

6

7

8

施工单位:浙江中成监理单位:江南管理

生活给水、消防管道安装检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容及照片留存要求检查记录检查人检查日期

关闭日期

及记录

1 材料进场验

型钢、管材等材料进场验收(检查过程留存照片1张)

2 管道支架制

安及设置

管道支架是否按规定除锈后刷漆、是否安装平整及牢靠(检查过程留

存照片3张),管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合规范要求(检

查过程留存照片1张)。

3 细部处理

检查

管道沟槽、丝扣接口部位是否防腐处理(检查过程留存照片1张)

4 软接头设置给水管软接头是否合理设置,吊顶内阀门处是否设检修口(检查过程留存照片1张)

5 材料验收法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤(检查过程留存照片1张)

6 各项试验给水管道是否按要求试压、冲洗、消毒;(每项检查过程留存照片1张,照片需反映具体参数指标)

7 管道油漆地下室、管道井、楼梯口管道油漆的观感质量(分部位留存照片)

8 管道标识管道的水流方向(留存照片1张)

施工单位:监理单位:

污、废水管道安装检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容及照片留存要求检查记录检查人检查日期

关闭日期

及记录

1 隐蔽前检查卫生间、屋面等部位是否设防水套管,套管高度是否按规范要求(分部位留存照片)

2 材料进场

验收

型钢、管材等材料进场验收(检查过程留存照片1张)

3 管道支架

安装检查

管道支架是否按规定除锈后刷漆、是否安装平整及牢靠(检查过程留

存照片3张),底层排水管道是否设承重支架(检查过程留存照片1

张)

4 管道材质及

品牌的复核

架空层底部污、废水管道材质及品牌的复核,回填土前是否全数检查

(每单元留存照片1张)

5 检查口的

设置

底层雨水管是否设检查口(留存照片1张)

6 坡度检查排水管的坡度是否符合规范要求(检查过程留存照片1张)

7 各项管道

试验情况

雨水管道是否进行灌水试验,卫生间是否全数进行蓄水试验,污、废

水管道是否进行通水、通球、灌水等试验(分系统、部位留存照片各

1张)。

施工单位:监理单位:

3、电气

电气开关、插座安装施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容检查记录检查人检查日

关闭日

及记录

1 线盒预埋检查线盒的位置、标高、水平度、进出墙控制等是否符合规范及设计要求;并列布置面板的线盒预埋应注意预埋间距的控制,钢质接线盒

要作好接地。(每区块留存照片至少3张)

2 工艺控制检查开关、插座的接线长度、连接工艺、接线方式是否符合设计、规范要求。(每区块留存照片3张)

3 面板安装安装前要求施工单位清除线盒内的杂物、擦净灰尘;检查钢质线盒是否锈蚀,并注意除锈、防锈。(每区块留存照片3张)

4 成品保护线盒安装完成后应采取保护措施,防止污染、损坏、堵塞;插座、开关的面板安装时,不得损坏已完成的墙面;安装完成后应用塑料袋或

薄膜保护面板,防止被污染或划伤。(每区块留存照片3张)

5 功能通电后检验插座接线是否符合规范要求;开关应通断位置一致,操作灵活,接触可靠;漏电保护器的动作时间与电流符合设计要求。(每

区块留存照片3张)

6 美观面板端正、暗装的开关、插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全,同一室内的开关高

度一致并符合规范要求。(每区块留存照片3张)

施工单位:监理单位:

设备安装施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容检查记录检查人检查日

关闭日

及记录

1 位置、方向检查设备安装的位置、方向是否正确,设备安装误差是否符合设计及规范要求(至少存留照片1张)

2 接口、接线检查设备接口、接线连接是否正确、是否符合相关规范要求(至少存留照片1张)

3 控制系统检查控制线路及控制设备安装是否正确(至少存留照片1张)

4 接地检查设备的接地系统是否可靠(至少存留照片1张)

5 减震措施检查设备减震措施是否到位,设备紧固件是否可靠紧固(至少存留照片2张)

施工单位:监理单位:

线缆敷设施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容检查记录检查人

检查日

关闭日期

及记录

1 清理穿线前应进行管道清理;导线在管内不得有接头和扭结,相线、零线、控制线、保护线用不同的固定颜色导线加以区分;(每区块存留照片3张)

2 线缆分压

隔离

不同回路、不同电压和交流与直流的电线不应穿于同一导管内,防止产生

干扰(每区块存留照片4张)

3 测试导线敷设完后,分回路进行相间、相地、相零绝缘测试,并要求施工单位作好记录(每区块存留相应照片)

4 安装检查电缆出入电缆沟、竖井、箱以及管口处等做密封处理(每区块存留照片4张)

5 标识电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔 5~10m 处设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于1米(每区块存留照片4张)

6 分类电缆的首端、末端和分支处应设标牌;电线要做标识。(每区块存留照片4张)

7 工艺要求当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE 线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A 相——黄色、B 相—绿色、C 相——红色(每区块存留照片4张)

8 分类线缆在线槽内有一定余量,不得有接头。线缆按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于 2m;(每区块存留照片4张)

9 抗干扰同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;(每区块存留照片4张)

10 抗干扰同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一(每区块存留照片4张)

11 清理线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。(每区块存留照片4张)

施工单位:监理单位:

防雷、接地施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项

检查内容检查记录检查人

检查日

关闭日期

及记录

1 引下线检查引下的位置、截面积、数量是否符合设计及规范要求(每片浇筑块照片至少1张)

2 引下线引下线采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于下列数值:

圆钢直径为8mm;扁钢截面为48mm2;扁钢厚度为4mm。(每片浇筑块留存照片至1张)

3 引下线检查引下点和跨接钢筋的焊接质量是否符合设计及规范要求(每片浇筑块存照片至少1张)

4 焊缝长度圆钢或扁钢尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为12mm;扁钢截面为160mm2;扁钢厚度为4mm。(每片浇筑块各类型留存照片至1张)

5 标识要求施工单位对引上线进行定位标识,以防上层焊错主筋,造成接地中断(每片浇筑块留存照片至少1张)

6 外露金属

部件接地

检查高层的铝合金门窗框的接地措施是否可靠,测试接地电阻是否符合设计

及规范要求(每片浇筑块存留照片至少5张)

7 避雷针检查避雷针的规格、数量、位置是否符合设计及规范要求;与土建是否冲突、安装是否牢固可靠;防雷网和避雷针及其他金属物体是否焊接成一个整体;焊接质量等均应符合规范要求;避雷针安完后应测试接地电阻是否符合设计及规范要求。(每片浇筑块存留照片至少5张)

施工单位:监理单位:

基础接地施工见证点检查表

楼幢:检查部位:基础筏板填写日期:年月日

序号检查项

检查内容检查记录检查人

检查

日期

关闭日期

及记录

1 焊缝长

焊缝长度:扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,圆钢与圆钢(扁钢)搭接

长度为圆钢直径的6倍(双面施焊)、12倍(单面施焊)。(每片浇筑块

存留照片3张)

2 型号规

圆钢或扁钢尺寸不应小于下列数值:圆钢直径为12mm;扁钢截面为160

mm2;扁钢厚度为4mm。(每片浇筑块各类型留存照片至1张)

3 焊接质

焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、裂纹、虚焊、气孔

等缺陷。(每片浇筑块存留照片3张)

4 测试摇测接地电阻,接地电阻应不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。(每片浇筑块存留照片3张)

5 专用接

接地装置顶面埋深不应小于0.6m。经人行道处埋地深不应小于1m,接地

模块不应小于模块长度的3~5倍。(每片浇筑块存留照片2张)

6 防腐除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施,在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(每片浇筑块存留照片2张)

7 专用接

利用建筑物桩基、基础做接地体,基础底梁上的上下两层主筋中的两根通

长焊接形成的基础接地网。(每片浇筑块存留照片2张)

施工单位:监理单位:

配电箱安装施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容检查记录检查人

检查日

关闭日期

及记录

1 防雷配电箱(柜)应有可靠的电击保护。箱(柜)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,箱内保护导体最小截面积S p应符合相应规定。(检查过程留存照片3张)

2 接口、接

线箱内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;(每检查一处留存照片1张)

3 安装检查落地配电柜安装配好基础槽钢的安装;(每台存留照片1张)

4 美观柜、箱安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。(检查过程留存照片1张)

5 接地外壳需接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠。(检查过程留存照片1张)

6 工艺与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;(检查过程留存照片1张)

7 位置位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,箱涂层完整;(检查过程留存照片3张)

8 工艺箱(柜)不得采用可燃材料制作;(检查过程留存照片1张)

9 防雷箱(柜)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m。(检查过程留存照片1张)

施工单位:监理单位:

电气配管墙体内敷设施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项

检查内容检查记录检查人检查日期

关闭日期

及记录

1 弹线定位加气砼墙体砌筑完毕后,应根据设计图和规范的要求准确找出位置,进行测量后,标注出盒的具体位置(每防火区块留存照片3张)

2 墙体上开

根据已弹好线,采用切割机切割深度为管直径+1.5厘米,宽度确定为管直

径+2.0厘米,如是多根并排敷设,宽度为n(根数)×(管直径+ 1.0)+3.0

厘米。切割机切割后,再用扁錾子剔除。(每防火区块留存照片2张)

3 安装验收位置切割应在已确定的位置处根据所下盒的尺寸进行切割,盒的四周间隙确定为盒体尺寸+2厘米,以便于封实,盒口应高出毛墙1.0-1.5厘米(根据墙面整体平整度),盒四周用砂浆粉宽1.0厘米的护坡。(每防火区块留存照片2张)

4 安装验收PVC管的连接采用套管粘接法,接口处用胶粘剂粘接牢固。管口处平齐不歪斜,管口用刮刀铣光滑,扫管后无毛刺,管内铁屑除净,管道敷设时,应尽量减少弯曲。(每防火区块留存照片2张)

5 接地把控KBG管的连接采用扣压式连接,连接处应做好扣压接地点不少于两点。(每防火区块留存照片5张)

6 配管固定在管路两侧用铁钉钉入墙内固定,并用铁丝将管子绑牢,把管槽清理干净,洒水湿润冲刷,用4:1 的水泥素浆刷槽,然后用混合砂浆加5%膨涨剂把槽沟粉平。并及时进行洒水养护。外加镀锌钢板网用铁皮加铁钉钉牢。钢板网宽度为槽宽+200mm。(每防火区块留存照片2张)

7 弯曲半径管子最小弯曲半径≥6D、管路弯曲处的弯扁度≤0.1D。(每防火区块留存照片2张)

8 隐蔽验收对于埋在墙体内的导管及接线盒,检查导管的保护层厚度、固定措施是否符合规范要求;避免横管;接线盒位置应统一美观、合理,保证电气管线与电气终端垂直布管(每防火区块留存照片1张)

施工单位:监理单位::

桥架安装施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容检查记录检查人

检查

日期

关闭日期

及记录

1 接地控制非镀锌桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;(每20米留存照片1张)

2 固定方式检查镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。(每10米留存照片1张)

3 伸缩节设置直线段钢制桥架长度超过30m设伸缩节;桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;(检查过程中每处留存照片1张)

4 弯曲半径电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径;(检查过程留存照片1张)

5 支架间距要求桥架水平安装的支架间距为1.5~3m(检查过程留存照片3张)

6 连接方式

检查

桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架

外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措

施;(检查过程留存照片1张)

8 防火封堵检查敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;(检查过程留存照片1张)

施工单位:监理单位:

预埋管、盒施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项

检查内容检查记录检查人

检查日

关闭日期

及记录

1 隐蔽验收审核设计文件中电气配管的管线路由、管径、线径等是否符合相关规范要求(每片浇筑块留存照片1张)

2 隐蔽验收对于预埋在砼结构的导管及接线盒,应检查导管及接线盒的位置、数量、管径、弯曲半径、固定措施、保护措施等是否符合规范要求(每片浇筑块留存照片5张)

3 隐蔽验收检查线盒的位置、标高、水平度、进出墙控制等是否符合规范及设计要求;并列布置面板的线盒预埋应注意预埋间距的控制,钢质接线盒要作好接地(每片浇筑块留存照片2张)

4 隐蔽验收浇筑前,应在墙体和楼板的完成面上做出暗敷管线走向、管线密集部位标识,防止客户装修时损坏管道(每片浇筑块留存照片2张)

5

隐蔽验

重点关注土建、安装与其他工种间的交叉配合、管道交叉点对钢

筋保护层的影响、管线穿梁、柱部位对结构断面的影响等(每片

浇筑块留存照片2张)

6

隐蔽验

对于埋在墙体内的导管及接线盒,应检查导管的保护层厚度、固

定措施是否符合规范要求;避免横管;接线盒位置应统一美观、

合理,保证电气管线与电气终端垂直布管(每片浇筑块留存照片

3张)

7 接地KBG扣压式薄壁钢导管连接处扣压点数及质量是否达到规范要求。(每片浇筑块留存照片3张)

施工单位:这将中城监理单位:浙江江南

照明器具安装施工见证点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项

检查内容检查记录检查人

检查日

关闭日期

及记录

1 普通照明

灯具

灯具的固定应牢固、可靠,灯具的位置应符合设计及规范要求,

当照明灯具距地坪高度小于 2.4 米时,应有接地保护措施;公共

部位灯具的品牌、型号、位置应符合设计及合同要求(每个防火

区块存留照片5张)

2 应急照明

灯具

检查应急照明灯具的数量、位置是否符合国家相关规范及设计要

求,供电电源是否为双路或自带电源(每个防火区块存留照片5

张)

3 疏散照明

灯具

安全出口标志灯距地面高度不低于 2 米,且安装在疏散出口和楼

梯口里侧的上方;疏散标志灯的位置、间距应符合设计及规范要

求,疏散标志灯的高度不应高于 1 米,疏散照明线路应采用耐火

电线、电缆,穿线导管为非燃烧体刚性导管,暗敷保护层大于 3 0

㎜(每个防火区块存留照片5张)

4 成品保护灯具安装过程中,不应损坏、污染已完成的装饰面层;安装完成后,对于应急灯、疏散照明、安全出口标志灯具等用塑料或贴膜保护,防止被污染或损坏(每个防火区块存留照片5张)

5 照明通电

试运行

灯具安装完毕后,各支线线路的绝缘电阻测试合格后,组织通电

试运行;公建照明系统通电连续试运行时间为 24 小时,民用住

宅照明系统通电连续试运行时间为 8 小时,所有照明灯具均应开

启,且要求施工单位每 2 小时记录一次运行状态,连续运行时间

内无故障;灯具回路控制应与照明配电箱及回路标识一致,开关

与灯具控制顺序相对应(每个防火区块做好时间记录)

6 应急照明

灯具

在正常电源断电后,电源的应急照明时间是否符合设计及规范要

求(每个防火区块记录时间)

施工单位:监理单位:

5、智能化部分

智能化管路安装控制点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容及照片留存要求检查记录检查人检查日期

关闭日期

及记录

1 材料验收管路材料进场验收(检查过程留存照片1张)

2 预埋管路

间距控制

多根管路墙面暗敷,要求管间间距至少1CM并且固定牢固。土建

抹灰外挂钢丝网,防止墙面裂缝。(检查过程留存照片3张)

3 预埋86盒

防腐控制

预埋金属86盒多为冷镀锌,混凝土内暗埋应做防锈处理,KBG

管内壁最好做防腐处理。(检查过程留存照片1张)

4 86盒间距

控制

并排接线盒间留有1-1.5CM间隙,方便安装开关插座面板;KBG

管、PVC管等进箱进盒管口应用专用螺接接头锁紧。(留存照片1

张)

5 预埋管路

沟槽控制

暗敷管路在砌体中,槽宽、槽深均比管外径大1CM为宜,暗配管

固定点间距不大于1000mm,采用强度等级不小于M10水泥砂浆

抹面保护,保护层厚度大于15mm(检查过程留存照片1张)

6 吊顶内管路

敷设控制

吊顶内敷设管路,要求排列整齐、固定牢固、固定点间距均匀、

连接可靠、转接盒布置合理。管路不应固定在吊顶龙骨上。(检

查过程留存照片3张)

7 明配管路

安装控制

明敷管路要求排列整齐、做法一直、表面整洁、油漆完整、支架

平直设置合理、固定牢固。跨接线齐全、接地可靠。(每项检查

过程留存照片1张,照片需反映具体参数指标)

8 KBG管

扣压控制

KBG扣压式薄壁钢管安装要求:管径25及以下管件连接处对称

扣压点不少于2处,保证可靠接地。JDG套接式钢管安装要求:

连接处用紧定螺钉定位,紧定螺帽旋紧至螺帽脱落。(分部位留

存照片各1张)

9 其他

施工单位:监理单位:

智能化设备安装控制点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容及照片留存要求检查记录检查人检查日期

关闭日期

及记录

1 监控安装

控制

监控的具体安装位置应根据现场适当调整,保证出入口及转

角区域无死角。(留存照片2张)

2 喇叭安装

控制

背景音乐喇叭开孔应与喇叭大小吻合,开孔位置应避开龙

骨,以免影响安装。(留存照片2张)

3 机柜布局

控制

机柜应根据机房布局,布置于合适位置。机柜距墙面距离保

持50cm左右,方便线路与设备维护。机柜内设备应保持适

当间距,便于散热。(留存照片一组)

4 机柜内设备

安装控制

设备应统一安装在机柜层板上。重的设备安装在机柜下部,

轻的设备安装在机柜上部。(留存照片一组)

5 理线架控制所有线缆需通过理线架与配线架上设备,线缆应整齐美观。(留存照片一组)

6 静电地板

控制

地面需做静电地板,高度为15到20cm。(留存照片一组)

7 电源箱

安装控制

开关电源箱一般采用壁挂方式,安装在弱电机房内方便维护

的位置,距地面高度1.4米。(留存照片一组)

8 其他

施工单位:监理单位:

智能化线路敷设控制点检查表

楼幢:检查部位:填写日期:年月日

序号检查项目检查内容及照片留存要求检查记录检查人检查日期

关闭日期

及记录

1 线缆敷设

冗余控制

线缆敷设长度应有一定冗余。在前段设备安装位置、交接间、设备

间预留3-6米;在配线架出口处预留3米;在信息出口处预留1米;

工作区预留0.3-0.6米,以利于智能化设备的端接。有特殊要求的

应按设计要求预留长度。(留存照片2张)

2

线缆敷设

保护控制线缆布放于线槽或线管内保持平直,不扭绞、不打圈,槽内和管内的线缆没有接头,线缆的保护措施良好,避免受到外力的挤压和损伤。(留存照片2张)

3 敷设多条线缆的位置应用扎带绑扎,并做出标识,扎线带应保持相应间距,线缆扎带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用。布置与水平桥架内的线缆,每20根绑扎成一束,每隔3-5米进行绑扎固定,布置与垂直桥架内的线缆每隔2米进行绑扎固定,以降低自身的挤压及自身重量的影响。(留存照片2张)

4 线缆分压

隔离控制

不同信号、不同电压线缆应分类布置,交流线路与信号线路分管分

槽敷设,净距离宜大于0.8m。(留存照片2张)

5 线缆标识

控制

线缆在布放前两段贴标签表明起始和终端位置,标签书写应清晰、

端正和正确。在布放线缆时须注意保护好标签,必要时可在标签外

贴一层透明胶布,避免在拖动线缆时将标签磨损。(留存照片2张)

6 光缆布线

控制

光缆布线在设备端预留长度8m,敷设时每隔200米预留一定长度并

打圈。(留存照片2张)

7 光缆熔接

控制

光缆的熔接必须按照由专业人员配备专业工具来操作,熔接点必须

在接续工作完成后进行现场测试,熔接点的衰减损耗应小于0.2DB,

除非于设备端接,所有光纤不允许中间有熔接点。(留存照片2张)

8 其他

施工单位:监理单位:

《银行网点产能提升与精细化管理》

《网点产能提升与精细化管理》 课程背景: 随着银行网点转型工作的不断深入,网点经营服务与经营管理工作面临着新的挑战,如何才通过精细化的管理与营销策略在网点有限的资源内将人员的效能发挥到最大化,进而促进产能的提升已成为各家银行管理者争先学习与掌握的重要内容。网点产能的提升要求各岗位人员除了要掌握必要的营销服务流程、技巧,做好各岗位之间的联动配合以外,还要注重营销的策略规划与精准营销,这是指导我们如何做战、如何成功的核心要素,所以注重策略,辅以方法,才能最终有效实现网点人均产能与效能的同步提升。 授课对象:银行网点负责人与网点主管等 授课时长:2天,6小时/天 授课方式:案例讨论,角色扮演,现场推演、头脑风暴 课程大纲 第一讲:网点产能提升 一、银行业目前面临的机遇与挑战 1.新形式,新格局 2.我们面临的问题与挑战 二、网点的经营定位 1.网点的功能变化 2.各岗位人员的职责与定位 思考:做金融超市还是专卖店? 三、产能提升的三驾马车 1.向存量要产能——激活存量客户 1)存量客户的维护与管理 2)中高端客户的防流失 2.向增量要产能——拓展新增客户 1)变“坐商“为”行商“ 2)外拓的形式与方法 案例分享:路演营销、事件营销、微信营销

3.向流量要产能——转化流量客户1)厅堂营销氛围的营造 2)临街——让客户想来 3)入口——让客户想买 4)厅堂——让客户想留 5)柜面——让客户成交 6)贵宾厅——让客户享受 四、精准营销——客户的分类分群营销1.分类分群新解 2.客户需求挖掘 3.SWOT分析 4.产品呈现技巧 5.营销方案策划 6.营销活动方式 第二讲:精细化管理 一、网点管问题 1.网点经营管理中主要存在的问题 案例:他总能找到管理漏洞 二、网点精细化管理的三个核心 1.提升员工积极性 案例1:如此激励员工 案例2:老员是个“宝 2.提升员工营销技能 1)人员培养策略 3.搞好内控管理 1)内控要素与注意事项 三、网点负责人如何做好现场管理1.网点负责人如何做好人员管理 案例:务实的晨会管理 1)员工心态管理策略

火电厂精细化管理工作探讨

火电厂精细化管理工作探讨 1火电厂运行管理现状 1.1外在因素分析。1)电量市场不容乐观。经济增速放缓,电力产能过剩,用电需求不旺,新能源全额消纳,将进一步挤占存量火电市场空间,导致火电机组利用小时持续降低。2)燃料价格居高不下。随着国家供给侧改革的不断深入,煤炭市场供应持续偏紧,煤炭采购环境不断恶化。受环保检查、公路治超等因素影响,造成煤炭价格持续上涨,煤价将维持高位运行。1.2内部因素的分析。1)一些火电厂经过十几年的运营,机组设备、设施逐步老化,机组频繁调停,负荷率长期偏离经济区间。2)新增环保设施投入后能耗增大;受煤炭市场影响,入炉煤煤质下降,设备经济性下降。供电煤耗、厂用电率等指标的管控难度进一步增大。3)安全管理任务繁重。当前形势下,常规机组频繁调停成为新常态,机组长期单机组、低负荷运行,安全生产、指标管控都将面临较大压力。 2火电厂精益化管理优化方案 1)突出安全稳定为先,围绕节能降耗,降低生产成本开展工作。在市场经济体系中,企业要生存和发展,重点是盈利,安全是基石,效益是重点。因此先要对安全和经济效益的关系有个明确的认识。对一个企业而言,盈利是最重要的。实际工作中,火电厂过于注重了安全,没有将经济效益放在重要的位置。因此,加强经济效益的提升,就是要围绕加强内部管理、节能降耗、开展稳定更高效的管理工作[1]。2)加强运行管理,做好火电厂运行管理长效机制。第一,火电厂运行管理系统是一个综合性管理体系,涉及的部门和人员众多,从管理者到巡检操作员,每个人都有责任和义务参与管理工作。运行管理人员应树立服务意识和大局意识,明确自身的工作职责和作用,理清工作思路,明确工作目标,营造良好的工作氛围和环境,监督机组的安全运行,注意保持工作的状态,并且在工作中发挥带头作用,形成团结协作的劳动价值观。第二,运行管理的基础工作要注重实效。要狠抓工作落实,推进精益化管理。再周密的部署,再严谨的制度若不落实到实处,都是“纸上谈兵”,毫无效果。不仅要注重制度、措施的精益性、及时性、可行性,更对实际工作的落实给予高度重视,通过现场跟进、不定期抽查、加大奖惩等手段促进各专业人员不断提升岗位意识、责任意识,有效推动各

银行员工违规心得

银行员工违规心得 银行员工违规心得一:银行员工违规制度学习心得体会 通过我行组织的《交通银行员工违反规章制度》视频学习,使我认识到我行的规章制度办法不仅仅是工作的规范,更是涵盖了生活作风的方方面面。通过办法的学习,让我们体会到了合规文化建设的重要性,体现了一个大型国有上市银行在内控和风险防范上面所注重的程度与防范能力。 一、加强自身修养,提高合规意识 作为交行的一员,点滴小事往往是最能够反映对相关制度办法的理解程度。在思想上要高度重视本次学习的内容,坚持集中学习与自学相结合,积极参加上级行组织的各类集中培训;在工作上要对所分管的工作,尽力做到让同事与领导满意,以合规、合法为基础;生活上坚持做到廉洁自律,以身作则。 二、结合工作实际,领会学习内容 我行把提高资产质量和防范案件作均为重要工作之一,这也是规范办法中对业务上所要求的,进一步加大力度,加快步伐,采取有效措施,建立长效机制,将降低不良资产和防范案件“攻坚战”向纵深推进。在对存量不良贷款全力压缩的同时,加强对存量正常贷款和增量贷款的预警和基础管理工作,从贷前、贷中、贷后三个环节严格履行信贷监管的职责,保证信贷业务稳健运行。同时,按照制度化、规范化、精细化的要求,加强基础管理和内控建设,为全面提升风险防控能力,促进业务健康发展奠定了基础。 三、廉洁自律,严格要求自己 此次的合规办法学习是对现实出现的案例的归纳与总结,对进一步加强工作要求与规范行为、严格监督管理起到了重要作用。作为交行员工,要时刻以办法为行为规范,保持清醒头脑,远离不良风气,免受各种诱惑,严格按照办法上的规章制度来要求自己。

四、严格执行各项规章制度,进一步提高自我防范能力我们平时疏于学习,对规章制度理解不够全面,只抱着努力做好工作、遵守纪律的想法,而忽视了对规章制度和相关法律法规的学习,日久会产生一些自由散漫的思想,导致违规违纪的情况发生,甚至是违法的案件发生。通过这次活动的开展,使我深刻认识到,不学习法律法规的有关条文,不熟悉规章制度对各环节的具体要求,就不可能做到很好地遵守规章制度,也不可能成为一名合格的交行员工。因此,掌握法律法规基本知识,学好内部的各项规章制度,对我们的工作和生活具有重要的指导意义和现实意义。 通过这次活动的学习,联系全行实际,我感到当前关键要加强约束机制,严格业务操作管理,加强业务监督,禁止岗位职责混淆、业务运作交叉,严格按照规章制度规定的各项要求,提高员工的自我防范能力,从源头上杜绝各类案件的发生。 >银行员工违规心得二:银行员工违规心得体会>>(386字) 我作为基层网点的一名普通员工由于我目前的岗位为法人客户经理,所以在岗位相关方面的规定有一定认识,以下是我的一点心得体会。 一、形势分析 银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险作为法人企业也同样会受到风险波及的不良影响,显然成了各方面所关注的焦点。 目前受美国次贷危机的影响,为有着良好业务关系且发展前景良好的小企业在关键时刻雪中送碳,使宁波地区经济水平不会因次贷危机受到过大影响. 二、岗位要求

银行精细化管理心得体会

银行精细化管理心得体会 导语:银行在日常经营活动中,必须遵守一定的经营管理制度和法则。规定哪些事项必须做、怎样做、哪些事情不能做,哪些法则必须遵守。日常性的重要工作如何布置下去才能保证工作的落实。如何将这些工作法则变成员工的自觉行动,这一直是困扰银行管理者的问题。商业银行为全面落实上级行的各项经营管理制度,完成上级行下达的各项目标任务,在广泛征求广大员工意见的基础上,应倡导推行精细化管理。 商业银行精细化管理是在企业精细化管理的基础上加以引申和运用,该管理模式能很好地克服商业银行粗放经营现象、运用数据技术进行成本和风险控制,进而实现效益最大化。我国商业银行的精细化管理涉及自上而下的决策组织、职能部门和执行机构,包括银行战略管理、资源管理、营销策略管理等等。实施精细化管理需要有效的组织保障、技术支持、目标明确和制度监控,并通过信息化、智能化的程序控制,确保规范管理的经营运作,以取得经营效益最大化。 一、银行精细化管理的发展与现状 “精细化”管理是现代商业银行行为管理科学发展形成的一种管理理念,是系统管理理论进化的必然结果。由于我国全面提速的商业银行改革进程以及全面开放的国内金融市场,使我国金融体系将发生重大变化,商业银行经营管

理方式也将随之发生质的转变。由于金融企业存在明显的同质性,商业银行经营管理的质量和效益取决于管理行为的精细程度,因此,商业银行的精细化管理是未来改革发展的重要目标。 (一)精细化管理起源 精细化管理最早是由日本工业企业在上世纪50年代提出的,企业工程技术人员在总结和吸取美国企业生产管理方法的基础上,从避免浪费出发,设法消除生产过程中无用动作、减除无用努力,去除无用材料,提出精益管理理念。中国许多企业已尝试精细化管理,并与国内一些科学管理理论相接,如企业资源管理(ERP)、客户关系管理(CRM)、全面质量管理(TQM)等。精细化管理引进标准化和数据化技术,充分体现现代企业精准管理特征,使科学管理理念变得更加具体化。国内大量企业在精细化管理过程中受益非浅,并成为这些在日益激烈的国际竞争的杀手锏。 (二)精细化管理发展 目前世界上较先进的银行精细化管理已有一定发展,并根据银行性质的不同有着不同的分类:第一类是定量管理。以美国为代表,用数据说话,通过计算机实施管理。特点是:利用数据挖掘技术对大量历史数据进行分析;分析客户需求特点;制定并实施精细化管理策略;实现信息化和智能化运作。第二类是半定量管理。欧洲许多银行属于此类模式。第

【打印机驱动怎么安装】网络打印机驱动和本地打印机驱动安装方法

【打印机驱动怎么安装】网络打印机驱动和本地打印 机驱动安装方法 网络打印机驱动和本地打印机驱动安装方法 各种打印机安装教程: 安装本地打印机 1、认清打印机型号,找到打印机的驱动光盘或者是从官方网站下载打印机驱动。例如HP2288,就从HP官网下载打印机驱动程序,或者使用万能驱动下载器驱动人生来下载打印机驱动程序 2、双击驱动程序进行安装,安装完毕后重起电脑查看一下。 3、打开控制面板-双击打印机和传真机看下里面是否有对应打印机的驱动程序。 如果以上图标有就说明安装正常了。 4、在你需要使用的打印机图标上点右键,再点设置为默认打印机即可正常使用打印机了,再加打印测试页测试一下机器是否正常工作。只要按以上方法严格操作就可安装打印机驱动程序。 安装网络打印机: 安装网络打印机方法一: 1、点击开始菜单—设置—控制面板—打印机和其他硬件—打印机和传真

2、在空白处点右键,选择添加打印机,点击下一步 3、选择网络打印机或连接到另一台计算机的打印机,点浏览打印机,找到安装有打印机的电脑名字,然后下一步,完成就可以了 4、若找不到,可以在选择网络打印机或连接到另一台计算机的打印机后,选择第二个选项链接到这台打印机 5、在空白处填写安装打印机的电脑的iP地址,如64.38.110.120(当然,一定要是安装了打印机的计算机的iP地址) 安装网络打印机方法二: 1、双击网上邻居,找到打印机所在的那台电脑,就可以看见共享的打印机(前提是在安装打印机的电脑上先要共享打印机,否则无法看到), 2、双击打印机,弹出出一个对话框,点击是,稍等片刻,打开自己电脑的控制面板的打印机项目就可以看见共享的打印机已经在你电脑上了。

电厂安全的精细化管理工作探究

电厂安全的精细化管理工作探究 摘要:在电能需求不断增加的今天,电厂的数量也在不断增加,可除了要从厂子数量上保障外,更需要生产质量方面的保障,而电气设备直接关乎到了企业的正产生产,其能发挥更大效能就能为企业创造更多经济与社会价值,因此,做好电气设备管理工作就尤为重要。在实际工作过程中我们不难看出电厂中的电气设备有着种类多、结构复杂等特点,所以必须开展行之有效的管理措施才能及时发现电气设备的问题所在,为电厂的发展提供助力。 关键词:电厂安全;精细化;管理 1电厂安全运行管理的意义 对于电厂来说,电气设备数量多且种类比较繁杂,不同的设备也有着差异化以及复杂性的结构。电厂的电气设备在日常运行时容易出现不同程度的故障,哪怕是新采购的电器设备,在安装、验收以及之后的运转当中也存在着一定的安全隐患。基于这样的情况,只有把电气设备的安全运行管理和维护落到实处,才能够确保电厂的正常运转,保证发电稳定正常。当前国家经济正处在一个飞速发展的新时期,而各项事业的发展都和电力资源有着不可分割的关系,而且电力行业也是国民经济的一个重要增长点,给其他各个行业带来了深刻影响。因此,电厂必须把电气设备的安全运行管理和维护落到实处,保证电气设备在实际运转当中的可靠性与稳定性,保证电气设备处在最佳状态,为电厂的长效发展与持续经营提供动力。除此以外,电气设备的安全运行管理与维护还能够保证或者是适当延长电气设备的使用寿命,进而减少电厂生产环节的成本支出,满足安全生产与安全管理的要求,保证电厂收获更为理想的经济与社会效益。 2电厂安全精细化管理存在的问题 在当前的电厂发展进程中,虽然已经逐步认识到安全管理的价值,也开始在安全管理方面加大投入与关注度,也在积极推进精细化安全管理,但是受到诸多要素影响,在安全管理方面还存在一定的问题,具体体现在:第一,缺少安全管理精细化制度保障。电厂在制定安全管理制度时,往往没有充分考虑生产实际,再加上精细化制度建设存在不足,导致制度执行环节往往会因为缺少细节操作指导而增加难度,影响制度作用的发挥。第二,忽视工程成本精细化管理。成本管理和电力工程进度与工程质量存在密切关系,不少电厂因为过度强调经济效益,为节省工程成本而没有加强安全精细化管理,给电厂安全带来了诸多隐患,通常无法保证电力资源的安全、持续发展。第三,忽视电气设备维护管理。电气设备的运转关乎电厂的安全管理效果,而目前不少电厂因为没有做好电气设备的维护和管理工作,忽视精细化管理措施的应用,导致电气设备无法安全运转,从而给电厂安全工作带来了诸多阻碍。第四,电厂员工综合水平有待提高。电厂的管理者、技术人员等都在维护电厂安全方面发挥了突出作用,需要有完善化的管理来保证安全工作的落实。但是他们在综合素质方面存在一定的不足,在助推电厂安全精细化管理方面显现出一定的缺陷。 3如何实现电厂安全管理的精细化 3.1 不断完善管理制度 管理质量的提升离不开良好管理制度的引导作用,因此相关工作者应着手对现有设备安全管理问题进行分析,在此基础上讨论对管理制度进行讨论研究,改变人本管理的主要地位,认清电气设备管理的严谨性与必要性,以制度化管理为主体,人本化管理为辅助,更有针对性的开展管理工作,在实践过程中及时发现

银行网点精细化管理活范文银行精细化管理心得体会

银行网点精细化管理活范文银行精细化管理心得体会 以下2篇年终总结供你参考!自己综合增减一下! 第一篇 第二篇 一年来,本人在支行党组的领导下,按照党员领导干部的标准严格要求自己,坚定政治信念,加强政治理论、法律法规、金融知识学习,转变工作理念,改进工作作风,坚持廉洁自律,自觉遵纪守法,认真履行职责,以实际行动实践“ ___”。 一、在德的方面:继续深入学习、贯彻落实“ ___”重要思想,保持共产党员的先进性,树立科学的发展观和正确的政绩纲,法纪、政纪、组织观念强,在大是大非问题上与 ___保持一致。认真贯彻执行民主集中制,顾全大局,服从分工,勇挑重担。尊重一把手,团结领导班子成员和广大干部职工,思想作风端正,工作作风踏实,敢于坚持原则,求精务实,开拓进取,切实履行岗位职责,坚持依法行政,认真负责分管和协管工作,大力支持一把手的工作,促进支行三个文明建设的顺利开展。

二、在能的方面:熟悉和掌握国家的金融方针政策、金融法律法规,能较好地结合实际情况加以贯彻执行;较好地协调各方面的关系,充分调动员工的工作积极性,共同完成复杂的工作任务;有较强的文字表达能力,写作水平较高,口头表达能力较强;文化知识水平较高,专业理论水平较强,具有本职工作所需的基本技能;能通过调研发现问题,总结经验,提出建议,具有独立处理和解决问题的能力;工作经验较丰富,知识面较宽。 一年来,本人先后主持召开辖区金融机构反洗钱工作会议、外汇管理工作座谈会、经济金融运行情况分析会,协调县政府召开国库工作座谈会。在上述会议上,分别组织学习有关金融方针政策,把“一个规定两个办法”、外汇管理政策、金融宏观调控措施、帐户管理、现金管理、国库管理规定等传导到辖区金融机构和各有关部门,并通报相关的工作情况,分析存在问题,提出改进意见,较好地发挥了基层人民银行的货币政策传导作用和窗口指导作用。 xx年初,本人组织支行中层干部学习“四法”,并进行考试。通过组织学习和考试,提高了中层干部金融法律法规水平和依法行政的能力。 根据分管工作和协管工作的职责、范围和上级行的要求,一年来,本人先后组织开展现金管理情况检查,《信贷登记咨询系统管

全面精细化管理汇报材料

****全面精细化管理汇报材料 精细化管理是一个系统,也是一个过程,涉及到企业每项制度,每个环节,每道工序及每个指令,其中任何一个部分出现问题都会影响到企业整体的管理质量与效益。****是为电厂发电、供热提供机械加工服务的生产辅助保障单位,主要是为机组大、小修及维护保养提供零配件加工及修复工作,每年加工及修复件5万件左右,每个零件质量的好坏都会在机组运行中产生影响。实施全过程精细化管理,就是紧紧围绕保障机组发电、供热用零配件及修复件这个中心,从基础、点滴入手,完善管理及生产加工过程,以达到工作有标准,过程有追溯,事事有人管,控制全方位的目标,结合****实际,实施全面精细化管理就是要达到: 一、安全生产精细化管理达到加工件、修复件及时、优质、高效完成,安全事故为零。 二、材料精细化管理达到计划准确,质量达到成本降低,库存配置优化、合理。 三、文明生产精细化管理达到环境清洁、优美,办公室、库房、车间等定置管理,标识清楚,摆放规范,工完料净,场地清。 ****全面推进精细化管理主要从三个方面入手进行细化。 一是培育树立精细化管理理念。****始终坚持以观念更新推动管理创新,在全体员工中开展学习《细节决定成败》和精细化管理相关知识,并举办一期班组长及管理人员参加的精细化管理培训班,使员工掌握精细化管理的丰富内涵和精神实质,树立推行精细化管

理的紧迫感,激发干好本职工作的主动性,使全体员工都懂得推行精细化管理是提高员工素质,促进企业发展的必经之路,是企业生存和发展的需要。每项工作只有得到全体员工的理解、支持和努力,才能顺利地开展下去,才能取得预期的效果。经过积极开展主题教育活动,激发了全体职工的责任感和工作热情,为全面实施精细化管理奠定了坚实的基础。 二是细化全过程管理,抓住管理重点。****在实施精细化管理工作中,紧紧围绕安全管理、生产加工管理、材料成本控制、风险控制等环节深入开展,将质量保证体系和一体化管理体系两个体系引入精细化管理中,规范****的各项制度和管理行为,进而堵塞管理漏洞,提高水平。上半年以细化车削加工过程中材质与刀具对应上为点,制订了重点工作推进表,目前已经按此细则正在执行。上半年与去年同期相对比加工任务多,提高了工作效益(加工工时同比减少1000小时左右),刀具使用材料费用降低了4000元,得到了明显的效益。 三是注重数据统计工作,为准确实施精细化管理提供可靠的数据保证。通过对****工作票、图纸、材料消耗方面的统计,对工时、材料消耗情况进行分类汇总,通过统计可以看出,机组大、小修各月份加工任务的多少,各种材质的材料需要多少,进而及早、及时与各检修单位沟通,做到材料供应上及时、准确,加工件完成上优质、高效。(下附05年加工件统计表、05年材料消耗统计表、05年材质消耗统计表。)

银行贷后管理岗工作总结

2011年度信贷管理工作总结汇报 2005年在省、市行的正确领导下,我行信贷管理工作紧跟总行股改工作步伐,在全力压缩和控制信贷风险,改革信贷管理体制,完善业务规程,提高风险控制能力上下功夫,为构建现代商业银行信贷风险管理架构和运行机制奠定基础。现将今年主要工作汇报如下: 一、2005年主要指标完成情况 1、12月末资产质量状况。年初我行全部贷款(不含票据贴现、牡丹卡透支,下同)为***亿元,按总行确定的信贷资产剥离要求,6月末实现法人客户不良资产剥离***户,贷款总额***亿元,其中:可疑类贷款***户,金额***亿元;损失类贷款***户,金额***亿元。**月末全行贷款为***亿元,不含剥离因素比年初下降***万元,比*月末贷款剥离后余额减少***万元,综观法人、个人两类贷款质量状况是: (1)法人客户:2005年12月末,全部贷款余额为***亿元,按贷款五级分类,其中正常类贷款为***万元,比6月末减少***万元,占比**%,;不良贷款为***万元(其中:次级类贷款***万元,可疑类贷款***万元),比6月末增加***万元,占比**%。 (2)个人客户:截止2005年12月末,全行个人贷款***笔,贷款余额***万元。其中:个人住房贷款***笔,贷款余额***万元,占比为**%;个人消费贷款***笔,贷款余额万元,占比为**%。个人住房关注贷款列全省第*位,不良贷款列全省第*位;个人消费关注贷款列全省第*位,不良贷款列全省第*位。 受夯实信贷资产质量的影响,12月末贷款形态是:正常贷款***笔,贷款余额***万元;关注贷款***笔,贷款余额***万元,关注贷款率**%,不良贷款***笔,贷款余额***万元,不良贷款率**%。关注及不良贷款率分别比年初分别增加**和**个百分点。 2、压缩潜在风险贷款情况:今年上半年总、省行先后两次锁定我行潜在风险贷款**户,金额***万元,下达上半年压缩潜在风险贷款计划***万元。下半年锁定潜在风险贷款*户,金额***万元,压控计划为***万元。上半年,全行实现压缩潜在风险贷款***万元,完成计划的**%。其中实现现金清收***万元、风险转化***万元、风险释放***万元。6月末全行潜在风险贷款余额为***万元,占全部法人客户贷款余额的**%。7月初至12月末,实现压缩潜在风险贷款***万元,完成计划的**%。其中:现金清收***万元、风险释放***万元。12月末全行潜在风险贷款余额为***万元,占全部法人客户贷款余额的**%。 3、压控**年以来新增不良贷款情况。12月末**年以来新增贷款**亿元,较6月末法人贷款剥离后减少**万元。其中:正常类贷款减少***万元,关注类贷款减少***万元,次级类贷款增加***万元,可疑类贷款增加***万元,不良贷款总计***万元,不良贷款占比为**%,比省行下达控制目标*%超**个百分点。 二、2005年信贷管理工作回顾 今年我行信贷管理工作的主要内容是: (一)积极推进信贷经营管理体制改革,完善信贷经营管理架构 根据省、市行要求,今年我行建立全新的信贷经营管理架构和运行机制。 1、构建科学的信贷业务风险控制体系,规范信贷业务操作。 今年我行信贷管理较大变革。一是改革原有法人客户业务管理模式,组建“信贷业务核保及操作中心;二是承接全行个人消费信贷业务的管理。为严控信贷风险,我们从明确岗位、建立健全岗位责任制入手,重新设计工作流程,制定并下发管理制度,实施规范操作。 1、改革法人客户业务监督方法,全面推行“一对一“监督。近年我行对原有“贷后监督中心”工作内容进行改革,将原有信贷审查员更改为信贷业务操作员和支行贷后管理情况监督员,通过“一人管一行,逐户、逐笔监督”的方式,对剥离后我行剩余的信贷资产,实行操作与监督合一。先后*次组织大规模现场检查,下发《信贷业务整改通知书》和《加强管理工作意见》**份,实现整改不规范操作问题**启,推动了我行信贷业务规范化管理工作进程。

网络打印机及网络扫描仪的安装方法

网络打印机及网络扫描仪的安装方法 2011-02-17 02:11 P.M. 一、网络打印机的安装 1.电脑开机后放入光盘——打开桌面“我的电脑”——点击“DVD驱动器”——安装打印机驱动和扫描仪驱动 2.点击“开始”——点击“运行”——输入“cmd”后点确定——输入“ipconfig”——IP Address为IP地址,subnet mask为子网掩码,default gateway 为默认网关 3.打开复印机——找到系统设置——选择“指定”—— 按“IP”给复印机指定一个IP地址。例如电脑的IP地址为192.168.1.102,则可给复印机指定IP为192.168.1.103或192.168.1.104等(指定IP要注意不能与其他电脑IP相同) 按“子网掩码”——输入与电脑子网掩码相同的子网掩码。例如电脑子网掩码为255.255.255.0,则复印机的子网掩码也要设为255.255.255.0后退菜单——菜单向下按找到网关——给复印机指定的网关要与电脑相同。例如电脑的默认网关为192.168.1.1,则复印机的默认网关也要为192.168.1.1 4.点击“开始”——“设置”——“控制面板”——点击“打印机和其他硬 件”(经典视图下点击“打印机和传真”)——找到将要安装的打印机——点击右键“属性”——点击上方“端口”——点击中下方“添加端口”——选择“standard TCP/IP port”——点击“新端口”——“下一步”——输入复印机的IP地址——“下一步”即可(若提示网络上没有找到设备。则检查网线是否连接好。若确信连接好后仍有提示则说明复印机与该电脑不再同一网段)完成添加端口后点击“确定”即可。 点击“开始”——“运行”——输入“cmd”点确定——输入“ping空格复印机IP地址”。例如复印机IP地址为192.168.1.105,则输入“ping 192.168.1.105”——若出现有255字样说明打印机安装成功。 二、网络扫描仪的安装 1.点击“开始”——“程序”——找到扫描仪的驱动“Type TWAIN ”——“Network”——选择“使用特定扫描仪”——点击“搜索扫 描仪”——确定后在“IP地址或主机名:”中输入复印机的IP地址然后点“确定” 2.打开word软件——点击“插入”菜单——“图片”——“来自扫描仪或照相机”——在“设备”中选择安装好的扫描仪——点击“自动插入”即可。 三、问题解决 1.若网络打印机或网络扫描仪不能成功使用 点击“开始”——“运行”——输入“cmd”点确定——输入“ping空格复印机IP地址”。例如复印机IP地址为192.168.1.105,则输入“ping 192.168.1.105”——是否出现有255字样。若不出现则说明电脑没有正确与复印机连接。解决方法为确定IP地址、子网掩码、默认网关的指定是否正确。(此方法叫做检测是否ping通) 可ping通后——打开IE浏览器——在地址栏中输入复印机的IP地址——在

打印机安装步骤

如何安装打印机 下面我们介绍一下这些机器的初始网络设置方法以及打印机的安装方法。 1、IP-011 (带网卡)1网络初始设置方法 按打印机按键选择[设定]T [ Setting ] T [ Network setup ]宀[TCP/IP Setup]— Tcp/ip setup J 2、LPD Banner enable (此项是报告默认为关闭:NO) (输入打印机的IP 地址) (输入子网掩码) (默认网关) 设定好以上网络参数以后显示屏幕提示 “ You have chaged casret setti ngs?' * press yse to save * press no to can cal 按"yes '键,然后按[Previous ]键返回上一级菜单,再按"update NIC "这一项更新网络设 置。然后打印卡自动初始化,网络参数修改完成。 按打印机按键选择 [设定]T [Network setup] T [TCP/IP setup] (开启TCP/IP 网络协议:Enable ) (打印卡初始化好了以后打印网络配置页 Ip settings (在此项中设定 IP 、子网掩码、网关) 设定完成后按[update INC ]保存刚刚所做的设定并初始化打印卡。 (注:我们在客户那里 会经常遇到打印机每打印一个文件自动出报告, 这是因为我们的报告选项开启。 关闭报告的 步骤:[设定]T [Controller set] T [Banner page]选择"NO ”) 3、 Konica 7145网络初始设置方法 在复印按键下,按下[帮助]键T [操作者管理方式]T [网络设定]T [TCP/IP 设定](输入 IP 地址、子网掩码、网关、将 DHCP 选项设为关闭)T 保存设置,推出操作-者管理方式后 设置生效。 1、 s et ip mode (此项一定要是开启:En able ) 3、ip Setting IP Address J sub net mask Gateway 2、 I P-422&IP-423网络初始设置方法 TCP/IP setup Enable TCP/IP < Print on startup

电厂精细化管理实施方案

陕西清水川发电有限公司 安全生产过程控制及精细化管理实施方案 为认真贯彻落实陕西省人民政府办公厅《关于加强企业安全生产过程控制推进细化管理的意见》(陕政办发〔2014〕7号)及《关于深入推进安全生产“三化”建设的意见》(陕政办发〔2014〕15号)文件精神和集团公司有关安排部署,切实推进安全生产过程控制及精细化管理在清水川发电分公司的有效实施,特定本实施方案。 一、基本思路及工作目标 安全生产过程控制及精细化管理按照“从细节着手,全员参与”原则,循序渐进、稳步推动。在实施过程中,除遵循集团、发电分公司基本规定外,各部门应结合实际制定可操作性更强的实施细则或方案、措施。以创建安全标准化一级企业为载体,依据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》中涉及到的119条查评项及查评标准,按照职责,逐级分解目标和任务到人员、到岗位,于2014年8月中旬完成自查自评工作,并针对存在问题制定整改方案、措施,明确责任人及整改时限。各部门将查评结果报送安环部,形成发电公司自评报告,经公司审议研究,提出改进意见并贯彻执行,确保2015年7月份到达标准化一级企业水平,公司本质安全能力和事故防控水平进一步提升,推进全公司过

程控制与精细化管理上台阶,实现

“系统无缺陷、设备无故障、管理无漏洞、人员无失误”。 二、成立发电分公司活动领导小组 (一)领导小组 组长: 宁军 副组长: 高明、沈斌 组员: 吴青山、王建国、王宗宪、李小强、马永中、党军、李波、侯永红、赵少文、孙宇平、吴小舟 活动办公室主任: 王建国(兼) 各部门根据本部门实际,成立相应工作小组。 (二)领导小组职责 1、负责制定、发布并组织实施“发电分公司精细化管理”活动有关方案、措施和制度等。 2、负责审批、批准部门制定的实施细则,对部门精细化管理工作开展进行相应的指导,督促和相关资源的配置工作。 3、根据能源公司精细化工作阶段性节点要求,合理调动、组织电厂资源,确保按时按质完成目标任务。 4、根据活动方案规定,对方案执行情况定期检查,对方案执行中暴露出的问题现场协调解决,对责任心不强的行为予以相应考核。

银行信贷管理精细化工作汇报材料

银行信贷管理精细化工作汇报材料 银行信贷管理精细化工作汇报材料 银行精细化管理信贷业务演讲稿 我们银行为了应对国内外金融形式的不断变化,有效的防范信贷风险,银行围绕业务发展和风险防控,在业务规划、产品创新、信贷流程、重点环节、队伍建设等方面积极实施贷款精细化管理,着力推进贷款管理的规范化、标准化,有力地提升了整体信贷工作水平。截止去年底,我们银行各项贷款余额达到了亿元,较年初增长了亿元,不良贷款余额和占比近三年持续实现“双降”。 一、信贷业务开展的精细化管理措施 我行为了促进信贷工作的有效开展,每年都在总结分析信贷工作经验教训的基础上,制订下一年度的信贷工作指导意见。为使年度信贷发展规划制订的更加实际、更有针对性和指导性,我行通过信贷主管会、信贷调查、信贷运行分析、内审检查等多种方式征求对信贷工作的意见、建议,结合国家宏观经济政策和经济金融形势的变化以及当地经济状况,进行精心谋划,统筹兼顾,突出重点,有的放矢。在此基础上明确年度信贷工作的指导思想、基本原则和目标任务,并形成相应的工作措施,使信贷工作意见成为年度信贷工作的“总抓手”。 我行立足于服务区域客户主体多元化、金融需求多样化的实际,加大了产品创新力度。为使信贷产品更加符合客户差异化需求,我行在产品设计时注入精细化管理理念,力求产品特色化、操作简便化和风险可控化。该行设计推出“润丰惠万家”社区居民贷款时,考虑到社区居民居住集中,具有一定的地缘、人缘、亲缘关系和用款急、散等特点,将社区、居民信用评定因素进行科学分类设定,对评级授信指标进行了量化,在此基础上实行集中评级、集中授信、集中审批的“三集中”模式,体现了严授信、宽用信的信贷特色和阳光办贷、效率提升、风险可控的目标。 对各类信贷业务要求必须按照“先评级、再授信、后用信”的程序办理,对借新还旧贷款、展期贷款也一并纳入统一评级授信;针对公司类信贷业务和个人信贷业务,分别制订了相应的业务流程与风险控制指引;在信贷业务创新中,按照内控优先、制度先行的原则,每项创新业务均制订了相应的业务管理办法和操作细则,实现了一业务一制度、一制度一流程的精细化管理。为提高用信审批效率,明确了业务的受理、审批、监督等相关流程的“明白纸”,在此基础上全面推行贷款上柜台,实行阳光办贷。对新制度、新办法、新流程,该行制定一项、培训一项、推广一项,从根本上规范信贷管理和操作行为。 一是改进贷前调查环节管理,推行“五查四看一走访十确认”制度,即查互联网、纳税凭证、用电量及电费缴纳情况、银行账户、央行征信系统,看经营要件、账务与实物、生产设备、生产现场,走访工商、税务、电力、同行、当地干部与居民,确认产品合法性和竞争力、市场销售是否良好、经营是否正常、现金流量是否正常、信用状况、经营资质、账务真实性、是否有生产能力、管理是否科学规范、企业负责人资信等。二是严格执行“面签声明”制度和“签字样本”制度。三是严格对贷款出账进行监控。四是严格进行贷款到期前催收,对催收方式、时限、频率、评价等作出要求。五是完善贷后管理,对信贷档案实行“四色分类”法管理。 队伍建设精细化加强和改进信贷队伍建设的整体规划,制订了信贷人员有序、有效补充的计划;加大对信贷人员的学习、教育力度,使培训制度化,并建立积分制度,实行持证上岗;严格落实信贷人员工作日志制度,加强监督管理,防范道德风险;严格信贷人员交流制度,对在同一网点同一岗位连续工作三年的信贷人员定期进行岗位交流;对信贷人员绩效评价进行精细化管理,力求责、权、利的统一,个人业绩、职业发展与风险防控、企业经营相协调,最大限度地调动每位信贷人员的积极性。 二、全面提升从业人员工作素质

打印机网络设置安装方法(通用全面)

打印机网络设置安装方法(通用全面) 1、IP-011(带网卡)1网络初始设置方法 按打印机按键选择[设定] →[ Setting ] →[ Network setup ] →[TCP/IP Setup] → 1、set ip mode (此项一定要是开启: Enable ) 2、LPD Banner enable (此项是报告默认为关闭:NO) IP Address (输入打印机的IP 地址) subnet mask (输入子网掩码) Gateway ( 默认网关) 设定好以上网络参数以后显示屏幕提示 “You have chaged casret settings?” * press “yse ” to save ” “ * press “no” to cancal ” 按“yes ”键,然后按[Previous]键返回上一级菜单,再按“update NIC ”这一项更新网络设置。然后打印卡自动初始化,网络参数修改完成。 2、IP-422&IP-423网络初始设置方法 按打印机按键选择[设定] →[Network setup] →[TCP/IP setup] Enable TCP/IP (开启TCP/IP 网络协议:Enable ) Tcp/ip setup 3、ip Setting

TCP/IP setup Print on startup (打印卡初始化好了以后打印网络配置页) Ip settings (在此项中设定 IP、子网掩码、网关) 设定完成后按[update INC]保存刚刚所做的设定并初始化打印卡。(注:我们在客户那里会经常遇到打印机每打印一个文件自动出报告,这是因为我们的报告选项开启。关闭报告的步骤:[设定]→[Controller set] →[Banner page] 选择“NO”) 3网络初始设置方法 在复印按键下,按下[帮助]键→[操作者管理方式] →[网络设定] →[TCP/IP设定](输入IP地址、子网掩码、网关、将DHCP选项设为关闭)→保存设置,推出操作-者管理方式后设置生效。 4、Bizhub 250/350网络初始设置方法 在基本操作界面按下[效用/计数器]→[管理员管理] →输入密码8个零后,点[输入]键→[管理员管理2] →[基本设置] →[DHCP]项选择[输入ip],在其他几项中输入需要的网络参数,然后关闭主电源重启复印机网络设置生效。 5、安装一个新的本地打印机步骤,我们以Windows XP操作系统为例。 [开始] →[设置] → [打印机和传真(P)] → [添加打印机](图9)

电厂安全的精细化管理

电厂安全的精细化管理 发表时间:2019-03-12T11:23:46.907Z 来源:《电力设备》2018年第27期作者:赵洪乐 [导读] 摘要:在电厂当中,其生产运行的正常与安全可以为社会源源不断的进行电力的输送与生产,而如果有安全事故发生的话,就会导致供电设备或者是电力生产受到影响,对企业的正常生产秩序造成影响,从而使得企业遭受损失。 (山东诚信工程建设监理有限公司 250100) 摘要:在电厂当中,其生产运行的正常与安全可以为社会源源不断的进行电力的输送与生产,而如果有安全事故发生的话,就会导致供电设备或者是电力生产受到影响,对企业的正常生产秩序造成影响,从而使得企业遭受损失。文中对电厂安全的精细化管理进行了分析。 关键词:电厂;安全管理;精细化策略 1电厂安全生产管理现状 随着安全事故的不断发生,给电厂生产者以及社会大众敲响了警钟,越来越多的电力企业把安全管理提到了一个新的高度,然而我国电厂安全生产管理观念依然落后于一些发达国家。目前我国电力企业在安全生产管理过程中存在着一系列的问题,比如:管理过程中缺乏以人为本的管理理念以及规范的管理制度;没有形成一套全过程监视、全方位防护、静态有机结合、奖惩有序的安全生产管理体系;对生产人员培训不到位导致其缺乏专业的技能以及职业素养;没有形成一整套行之有效的员工激励政策来提高员工本身工作的积极性以及创造性;在安全隐患存在时缺乏专业的技术措施来预防安全事故的发生,同时面对安全隐患缺乏安全意识,不管不问,不及时处理,这些问题都会造成安全事故的发生。现阶段我国在电力安全管理中存在的问题可以概括为三个方面: 1.1工作现场存在问题 在生产现场对工作人员缺乏足够的约束,工作人员操作不规范,部分工作人员不服从上级领导的管理。 1.2现行的安全管理执行效果不佳 实行的安全管理政策可操作性差,无法执行到位;对细节问题处理不当。 1.3工作人员的责任划分不明确 在电力安全生产管理的过程中,需要参与其中的每个人发挥自身的作用,但是现阶段由于大部分电力企业的安全生产管理未将责任对应给某个人,使得安全管理工作执行效果不理想。 2电厂安全的精细化管理 2.1发电企业安全生产管理工作要以精细化为标准 电力企业职工操作规范作为管控企业职工操作行为的基本管理依据,应当说在电力企业日常经营管理工作中发挥着不可或缺的效能。因而,电力企业的安全管理工作务必要以严谨化、规范化的管理条例为依托,做到行为有约束、工作有标准,进而使整个企业的安全管控过程有理有据。通常,推行安全管理制度的精细化,应注意以下内容。密切结合企业现实发展状况及日后的发展走势,拟定出对应性的管理制度及工作标准,对于电力企业的管理工作,必须达到能让本单位内部的各职能机构、各运行岗位各负其责,协调联动的效果,并且让其权利和义务更加清晰。发电企业内部所制定的管理章程一定要具备科学性、操作性、实效性,而且企业中的全体职工亦必须可以完全任课这些规章条例中所囊括的内容并且能够达到自觉遵守、互相监督、令行禁止,同是要具备很强的操作性。借助严谨、完善规章制度约束的精细管理活动,实现对电厂生产经营过程的全面把控,达到对所有生产环节的集中统一(俗称地毯式管理)。所订立的管理制度要在满足我国现有法律规章的前提下,再不断的进行完善和细化。电力企业内部所制定的安全管理制度一定要具备整体统一性,可以达到互通有无、取长补短,同时为建立愉悦的工作环境打好制度方面的基础,且要特别注意防范不同制度之间互相抵触的内容出现。 2.2电厂企业安全管理中做到宣传教育工作严细化 电厂企业安全管理过程中的宣传教育工作严谨化管理,是说其宣传内容必须做到精,宣传手段必须做到严细,针对相异型的宣传教育对象须做到因人而异,量体裁衣,依托于宣传教育工作的有效开展,让本企业中的每一位职工都能够对企业安全运营及安全管理的必要性产生清醒而深刻的认识,在此基础上,尚需打造出每一名岗位员工的合格操控技能,防范和杜绝一些违章操作问题的发生,达到卓有成效的电厂安全管理水平。电厂企业内部安全管理的宣教工作须选择好培训课题的具体内容,制定严谨、高效的教育工作计划,来实现教育培训工作的精细运作。在此基础上,再参照发电企业内部安全近期安全生产现状及各个岗位的具体生产技术要求,对照于发电企业内部生产作业中随时发生的新问题,以及参照员工现有的文化技术水平,编制出日后长短期的管理计划及工作安排。有特殊需要时还要把各段工作计划进行细致划分,做到运筹帷幄。针对其中的教育培训工作亦应做好深入细致的审查核对工作,让教育培训工作可以持久地贯彻下去,以便实现应有的效果。 2.3电厂企业安全生产工作中进行反违章管理精细化 在电厂企业开展安全管理工作时,违章操作情况依然时常发生,这已成为电力企业安全管理工作中的致命弱点。欲达到电力企业安全管理工作的精细化运作,即须对部分职工违章操作行为的特征进行确定性的把控和防范,从而达到对低劣行为的有效控制,严防各类生产事故的出现。可以分成班组形式,依照发电企业内部各个班组和岗位有区别性很大的情况,对发电企业内部部分员工的违章操作情况进行精准的辨析和判定,且组织开展声势浩大的反违纪学习教育活动。以班组为单位对本厂员工工作素养、操作技能及敬业态度展开系统的归纳分析,对某些容易导致违章情况发生的因素做出深入辨析,加大对违章操作情况的排查和整治,达到彼此之间的严密监督。发电生产技术和设备的翻新极为快捷,电厂企业本身须对其所选用的新工艺、新装备中所含的技术进行侧重培训,促使本企业员工的技术水平及作业技能完全适应眼前的新工艺及新装备的使用要求,防范因为电厂职工技术水平落后和业务能力欠缺所引发的它们自身违章情况的发生。强化对职工违章问题的严密检查,组建反违章工作的巡查小组,适于在本企业内部时常组织常规的巡查工作,对巡查过程中发现的问题及时纠正,监督违反规章者以后不能再出现类似的违纪问题。贯彻落实电厂的安全管理章程,对于那些有违章行为的员工务必马上给予严肃处理并实施通报。对一些违章违纪问题的处理过程及结果要及时做出原因分析和全面总结,找出其中引发问题产生的根本原因,由此来增强企业职工和安全管理人员反违纪的工作能力及认识,全面优化电厂企业的安全管控品质。 2.4发电企业生产管理中实现监督管理过程精细化 精细化方式的企业生产监管过程是属于发电厂安全生产活动中的核心性内容,而且还是搞好发电厂安全生产管理的关键步骤。电厂企

相关文档
相关文档 最新文档