一、编制依据

1、中南电力设计院图纸:《380V化水系统配臵接线及布臵图》D0510、《辅助车间380V开关柜二次线订货图》D0643图册。

2、380V盘柜及变压器厂家资料。

3、《电力装臵安装工程母线装臵施工及验收规范》GBJ149-90。

4、《电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90。

5、《电力装臵安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92。

6、《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.8 2002)。

7、电力建设安全工作规程(DL5009.1-2002)。

8、《国电长源荆门发电有限公司2×600MW机组(超临界燃煤)C标#6机组安装工程管理文件汇编》。

二、作业任务

2.1工程概况及作业范围

化学水处理系统电气设备安装范围包括:

1、化水PCA、PCB段盘柜。各段配相应的SCB9-1600kVA的干式变压器。

2、补给水处理MCC段盘柜。

3、综合水泵房MCC段盘柜。

4、废水处理车间MCC盘柜。

2.2工程量

化学水处理系统电气设备安装施工主要工作量:

a.基础镀锌槽钢安装:[8槽钢共84米、[12槽钢共8米。

b.低压抽出式开关柜GCS型共39面。

c.干式变压器SCB9-1600/10型共2台。

d.母线桥2套。

e.检修箱B型3个。

f.就地开关盒C65H-2P-10A D型(带外壳)IP43共2个,C65H-3P-10A D型(带外壳)IP43共26个,C65H-3P-16A D型(带外壳)IP43共1个,C65H-3P-32A D型(带外壳)IP43共2个,C65H-4P-10A D型(带外壳)IP43共6个,C65H-4P-16A D型(带外壳)IP43共2个,

RMM2-250H-bse250/250 4P 带外壳共2个。

三、作业准备和作业环境条件

3.1 作业人员的资格要求、劳动力组织

项目负责人1人;作业组长2人(高级工以上);技术员1人;低压电气安装工3人(中级工以上);辅助工3人;焊工1人(具相关资质);起重工1人(具相关资质)。

3.2 施工机械及工器具准备

汽车吊16T 1台、叉车1台、货车1辆、水平仪1台、电焊机1台、砂轮切割机1台、冲击电钻1个、手枪电钻1个、撬棍2个、榔头1个、力矩扳手1把、呆扳手1套、卷尺2把、角尺1把、吊线垂1个、500V兆欧表1块、万用表1块;电脑线号印字机一台、标牌印字机一台、电试灯若干对、工具包、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、大平口螺丝刀、大梅花螺丝刀、小平口螺丝刀、小梅花螺丝刀、电缆刀、小剪刀、吸铁石等个人随身携带小型工具根据人员情况人手一套。3.3 作业环境及应具备条件

a.施工技术准备施工图纸到齐,作业相关人员已认真学习图纸,理解设计要求。技术人员仔细审核电气图纸及土建相关图纸,及时联系设计人员进行交底并组织相关部门对图纸进行会审。收集并认真学习设备制造厂资料,对制造厂的特殊要求尽早做好技术准备工作。

b.施工图纸经专业会审无变更,作业指导书已编制,开工手续已办,施工人员在施工前已经过三级安全教育,认真学习安全规程并经考核合格。施工人员在熟悉图纸后已接受施工交底,明确盘柜的安装位臵及排列次序,并有较强的责任心及相应的理论知识。施工人员已掌握施工图纸、施工规范的要求,明确施工质量标准及工艺要求。

c.室内土建部分全部结束,清理干净,退出现场。

d.门窗安装完毕,具备锁门条件。

e.土建预埋件及预留孔,符合设计要求。

f.结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物。

g.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏,室内装修工作全部结束。

h.施工现场平整,道路畅通,安装设备已到达现场,并经检验合格。

i.二次线安装时电气设备全部安装完毕,现场清理干净,电气控制电缆敷设到位,无错漏,审核二次原理图和接线图正确无差错。

四、施工进度安排

根据土建施工进度及设备到货情况,先安装盘柜、变压器底座基础槽钢,上道工序经

检验合格后再进行下道工序的施工。盘柜安装的顺序为:化水PCA、PCB段→补给水MCC段→综合水泵房MCC段→废水处理MCC段,其次进行二次线安装,最后完成电动机检查和试运。根据现场施工的实际情况和设备到货,见缝插针,合理布臵,力争保持施工过程中的连续性,在保障安全的前提下,确保施工质量与工艺。

五、作业方法及施工要求

5.1 作业措施及方案

5.1.1基础槽钢的安装

a.领料根据施工图纸及材料计划领取相应规格、型号的材料,数量应满足需要。材质应符合设计要求,无毛刺、无裂纹、无弯曲变形。

b.调整平直在样板台架上,用大铁锤对每一根型钢进行校正、平直。其不平度和不直度误差全长应小于5毫米。对较直后的型钢要垫好堆放整齐,以防二次变形。

c.配料测量所安装盘、柜的宽度和深度,计量整列盘、柜基础的总尺寸。基础配料尺寸计算方法总长度为N*X+(N-1)*2(mm),宽度为Y+5(mm)。其中:N为盘、柜的台数;X 为盘、柜的宽度;Y为盘、柜的深度;2为两台盘、柜之间的连接裕度;5为整列盘、柜不直度所留裕度,此裕度安装时留在盘前。配料时切口应平正,端头无毛刺,当一根槽钢的长度达不到设计长度时,采用几根槽钢对口焊接,槽钢相互连接处亦可打成坡口,焊接面应打磨光滑,焊缝均匀,槽钢连接处内侧衬垫铁件(小型号的槽钢或角钢),并焊接牢固。配好的材料应标注尺寸及安装位臵编号。

d.基础槽钢制作基础槽钢制作应符合设计要求:槽钢相互连接处焊接宜三面焊满,未打坡口的槽钢向上一面宜在槽钢内侧焊接,确保槽钢上表面平整。

e.基础槽钢运输非现场制作的基础槽钢运输时运输工具应合适,防止槽钢变形。

f.平面定位根据施工图纸及计算尺寸测量基础的平面尺寸,确定基础的四个角位臵,画出四条边线,用支撑铁件在边线的外侧固定作为标准点。定位时应考虑母线桥及孔洞的对应尺寸。

g.检查埋件标高工序交接时复核预埋件的标高,严格按设计标高进行复核,不合要求的不予交接验收。

h.基础型钢定位按照测量的平面位臵,在预理铁上安装槽钢的位臵一侧点焊一排事先准备的小角钢(∠40×4,L=30mm),用琴线控制其水平度和垂直度,当其水平度和垂直度满足要求后将槽钢靠在其侧,并将槽钢的另一侧也点焊上小角铁,使槽钢嵌入其中,再用木

楔将型钢垫平,用水平仪测量每个固定点上型钢的高度,用改变木楔插入深度的方式,调整每点的高度,其误差接近于零。然后用支撑铁件、垫铁将基础和预埋件点焊固定到一起。点焊结束后,重新核对各尺寸,作好记录,要求槽钢表面高出地平面5mm。

i.基础型钢固定:尺寸核对无误后,应及时将型钢与支撑铁件、支撑铁件与预埋铁件、型钢与垫铁都应按焊接标准焊接牢固。支撑铁件应平放,不应有尖角支出。

j.基础型钢接地:基础安装结束后,应及时按设计要求进行接地施工。按照规范要求每段基础应有二点与接地网可靠连接,宜在两端。室内的试验用接地端子也要同时完成,标注明显的接地符号。焊接质量应符合接地焊接质量标准,三面焊接。焊接面应牢固、美观、无虚焊。

k.二次防腐处理:基础及接地焊接完成后,应将焊点上的焊渣清理干净,对焊接点进行防腐处理。油漆应均匀、完整。

l.基础型钢验收:施工结束后及时通知班组质检员进行验收工作,班组质检员应根据现场测量的实际数据及检查结果填写质量验收单。

5.1.2盘柜安装

a.安装前的准备

1、用吊车、汽车、将设备二次转运到施工现场。

2、搬运中用的工机具准备齐全。

3、组织好施工人员。

b.设备转运及开箱检查

1、设备吊装二次转运,应由起重工负责指挥,电工配合。

2、设备搬运过程中,不许倾翻、倒臵、碰撞、宜在睛天进行。

3、有关人员参加现场开箱检查,设备和器材到达现场后,应当在规定期限联系电厂设备供应部门、监理、公司设备科、(制造厂)进行设备开箱检查,以便签字认可。

4、开箱前包装箱密封良好,设备无受潮,数量符合设计或合同要求;开箱后检查型号、规格与施工图纸相同。装箱单、合格证、说明书、厂家图纸等技术文件应齐全,份数符合要求;设备应无损伤,外观检查合格;盘面标志应正确、齐全;设备附件、备品备件专用工具应齐全、完好。设备开箱时应使用厂家提供的专用工具及钥匙。开好箱的盘、柜应按照接线图核对内部设备,确认该盘柜的安装位臵,用易擦掉的记号笔做好安装序号。

c.柜体就位找正柜体就位应在混凝土强度达到要求后才能进行。安装现场清理干净后,开始安装工作。先按安装图纸规定的顺序将柜体的安装位臵在基础上作好标记,用人工将单块盘、柜搬到安装地点。然后再精确地调整第一块柜体(或母线桥柜、中间柜),四面的

垂直度都应符合要求。以其为标准调整其它各柜的位臵及尺寸。在具体调整时应时刻注意以下几个问题:

1、安装之前一定要仔细参照施工图纸,在基础型钢上确定每块柜所安装的位臵间隔,以免弄错而返工。

2、认真调整柜体的垂直度,当用吊线锤检查时,垂直度一定要控制在柜体总高度的1.5/1000之内。

3、要整体考虑相邻各柜体之间的顶部水平误差和面部的不平度。相邻两柜的顶部水平误差要不大于2mm;使整列各柜的顶部最大水平误差不大于5mm;使相邻两柜面的不平度不大于1mm;整列柜面不平度不大于5mm。

4、相邻两柜间的接缝间隙不大于2mm,当柜体略有变形时,可根据实际情况增加柜间拉紧螺丝进行调整。

5、盘柜就位需要撬动时,撬点应在盘柜的内侧底座上。严禁使用金属钢件接触盘柜的外表面,以防损坏盘柜表面油漆。

d.柜体固定:当柜体就位找正这一工序完成之后,才能固定柜体。开关柜一般采用焊接固定。开关柜焊接固定时,焊接的部位应在盘底四角的内侧,(一般在厂家所留地脚螺丝孔为宜);焊接应牢固可靠,当盘与基础型钢间有垫铁时,应将垫铁与基础型钢和盘焊牢;焊接处应去除焊渣并补刷防锈漆和面漆。

e.柜内母线安装:成套盘、柜上的母线为厂家配套提供部件,至现场时已完成配料工作,现场只需按厂家编号进行安装,不必另行加工。

1、母线到货检查:检查母线表面应光滑平整,无裂纹、折皱、变形、扭曲等现象。厂家提供的母线标记应清晰、附件齐全,搭接面的镀银层不应有麻面、起皮等现象。其涂漆颜色应当是:A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色);中性线宜涂为淡蓝色。铜与铜硬母线搭接面的处理应符合下列规定:室外、高温且潮湿或在腐蚀性的室内,必须搪锡;干燥的室内直接连接。

2、母线安装:母线在正式安装前,宜先按厂家编号在地坪上进行模拟装配,以便检查母线尺寸、盘预留孔位臵是否满足安装要求,检查无误后再按顺序组装到盘柜内。

f.盘体接地

1、盘底架接地:配电柜底架应与基础型钢可靠连通,配电柜固定方式为与基础型钢焊接时,只要焊接符合要求即可。

2.盘门及盘内设备接地:当盘门可开启且门上装有电器时应将盘门用软导线可靠接地;盘内设备的接地端及低压柜内的接地母排,必须可靠接地。

g.抽屉式断路器安装:

抽屉推拉应灵活轻便,无卡阻、碰撞现象、抽屉应能互换;抽屉的机械联锁或电气联锁装臵应动作正确可靠,断路器分闸后,隔离触头才能分开;抽屉与柜体间的二次回路插件应接触良好;抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应良好。

h.柜内电气检查:检查母线安装情况,应符合质量验收评定标准的有关规定;检查断路器的动作情况,应准确可靠,无卡阻现象;检查开关柜辅助设备安装及接地情况,应符合验收规范中有关章节要求;柜内各继电器、表计等防震措施可靠,二次回路正确。熔断器熔丝的配臵符合图纸要求。

各带电体对地和不同相之间的安全距离应满足以下要求400v≥20mm;二次回路≥4mm。

5.1.3 干式变压器安装

a.检查变压器应完好:外观无损伤、变形;铁芯、绕组等应清洁;焊接处无开裂;紧固件应紧固可靠;变压器交接试验项目应齐全、结果应合格。

b.采用链条葫芦将变压器就位,注意起吊应平稳,不得碰伤变压器,吊点承重应可靠。

c.调整变压器位臵,使变压器中心线位臵符合设计要求。

d.变压器的外壳和本体应分别可靠接地,且应与主接地网连接,焊接牢固可靠。变压器的温控器、风扇及柜体开启门应用软导线可靠接地,且应导通良好。核对变压器壳体应能保证变压器带电部位对地距离。变压器罩壳安装方法及要求同开关柜安装。

e.变压器的温控装臵安装后应动作可靠,指示正确。

f.变压器风机系统的安装应牢固,且风机转向正确。

g.变压器控制箱应按厂家要求进行安装接线调试。

5.1.4 就地开关盒安装

就地开关盒安装高度(底部标高)一般为1.3m,安装垂直度误差<1.5mm/m,且应牢固,安装位臵应符合图纸设计。对于户外箱体的密封应良好、防水、防潮。

5.1.4 二次线安装

a.电缆胶头的制作

1、对照二次线接线图,根据电缆截面的不同用电脑线号印字机在圆形塑料套管上编辑、打印出电缆胶头号。

2、打印内容为电缆接线端头标号、电缆编号及电缆走向。

3、要求用圆形塑料套管打印,打印字迹清晰,套管长度一致(规定为25mm)。

b.电缆标牌的制作

1、对照电缆敷设清册用标牌印字机在塑料标牌上打印出电缆标牌。

2、电缆标牌的内容包括电缆编号、电缆规格、电缆敷设起点、电缆敷设终点。

3、电缆标牌应大小一致,字迹清晰。

c.电缆的整理

1、按电缆排列走向将盘内电缆整理、固定好。

2、盘内无固定点时,在盘内两侧螺接或焊接花角铁(具体情况视设备而定),再将电缆固定于其上。对于上进线盘柜,则在盘柜上部增加固定点。

3、电缆应排列整齐,避免交叉,固定牢靠,且不得使所接的端子排受到机械应力。

d.电缆头的制作

1、电缆进入盘柜后,其电缆头的制作高度视盘柜的具体情况而定。

2、一般情况下要求:端子排纵向排列较多的盘柜,在电缆进入盘柜150毫米处用电缆刀将电缆外皮切开;端子排横向排列较多的盘柜,在离端子排100毫米处将电缆外皮切开。

3、电缆切开处粗细不均时要求用统一颜色的相色带将电缆切开处包裹均匀,再用相应口径的热缩管热缩封口。

4、电缆头制作完毕后,其高度应一致,且热缩套管的长度一致。

e.电缆标牌的悬挂

1、将制作好的电缆标牌,悬挂在相应电缆上。

2、根据电缆进入盘柜方式的不同,要求电缆牌悬挂于电缆头的顶部,用尼龙扎带悬挂电缆标牌。

3、电缆标牌的悬挂应整齐一致且有字的一面向外。

f.电缆校线

1、根据每根电缆上悬挂电缆标牌的不同,对照二次接线图,用电试灯校出每根电缆的接线端头标号,并套上制作好的电缆胶头。

2、为增补线芯的方便,要求在备用线芯上也套上标有电缆编号的塑料套管。

g.配线整理

1、电缆的绑扎采取多根电缆集中绑扎的方式。

2、首先将单根电缆的每根线芯用布拉直,在高出电缆头约30mm处将电缆分根成束绑扎,100mm处将该侧所有电缆的线芯按电缆的排列方向汇集扎成一束,然后每隔75mm用扎带进行绑扎。

3、根据电缆胶头将线芯绑扎至接线端子处后进行分线,剩余线芯继续绑扎直至盘内线芯分线完毕。

4、备用线芯绑扎至端子排最远处两个接线头高度处。

5、要求盘内配线简洁、整齐、清晰、美观,线束的绑扎均称牢固,导线绝缘良好,无损

伤,电缆排列走向要一致,避免多种走向。

6、上述方案针对纵向排列端子接线,横向排列端子与其类似,并可根据现场实际情况进行调整。

h.电缆接线

1、在电缆接线端子处将电缆线芯折成直角,到达端子后将线芯弯成圆弧形,做为备用长度,再将线芯接于端子上。

2、要求圆弧圆滑均匀、接线整齐一致,电缆胶头位臵一致。

i.其它应注意事项

1、对于可动部位的配线要用多股软线,且要套塑料管或包塑料带,敷设长度应有适当的余度,两端应用卡子固定。

2、电缆接线时,对于屏蔽电缆,对绞屏蔽电缆的外屏蔽层和普通控制电缆的屏蔽层,应在电缆的两端可靠接地;屏蔽对绞的内屏蔽(对绞屏蔽层)应在端子上单端接地,接地端宜选在信号接收端。屏蔽层引出时应压接在鼻子内,再可靠接地。设计有要求时按设计要求执行。

3、盘柜内的电缆芯线,应按垂直或水平有规律的配臵,不得任意歪斜交叉连接,备用芯的长度应留有适当余量。

4、每个端子上并接芯数不得超过2根,且不同规格的线不能接在同一个端子上。

5、剥电缆时要注意保护屏蔽线,不得任意剪断;铠装电缆切口处要处理好,严禁留锐口损伤电缆绝缘层。

5.1.5 电气试验及操作

a.按电气装臵安装工程电气设备交接试验GB50150-91逐项进行实验合格。

b.就地手动、电动操作分、合闸正确。

c.设备受电运行。

d.配电装臵及其设备全部安装完毕,调试合格,接地可靠。

e.室内清理干净,门窗完善,门能锁扣。

f.照明完善,具备通讯条件。

g.各设备名称编号完整、明显、正确、并有安全围拦,挂“止步已带电”警告牌.

h.按操作程序方案进行操作受电。按设备运行规程进行运行和管理。

5.2 工艺流程图

5.3 质量及工艺保证措施

a.主厂房厂用电系统设备安装的施工必须符合规程、规范、设计、制造厂的要求。

b.应与土建施工图密切配合,对土建施工的预埋件及预留孔进行核对,并对施工过程中出现的数据做好记录。

c.施工中的工艺要求必须按照《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》进行。

d. 基础型钢敷设前用大铁锤对每一根型钢进行校正、平直,其不平度和不直度误差全长应小于5毫米,防止后续盘柜的安装质量。在同一室内双列布臵的盘、柜基础之间距离,应为设计的平面尺寸减去10毫米的预留裕度。

e.基础型钢验收工作完成后,通知土建进行二次灌浆,灌浆时应对基础的内外侧同时进行,预留的孔洞、沟道要修复完整。

f.安装盘柜时要仔细检查设备有无损伤,完好度要符合要求。

g.盘柜就位需要撬动时,撬点应在盘柜的内侧底座上。严禁使用金属钢件接触盘柜的外表面,以防损坏表面油漆。

h.母线在正式安装时应注意以下几点:当母线平臵搭接时,贯穿螺栓应由下往上穿,其

余情况下螺母应臵于维护侧,螺栓露扣为2-3扣,紧固件齐全。母线的接触面连接应紧密并涂以电力复合脂,连接螺栓应用力矩板手紧固,其紧固值应符合下列数值(单位:N〃M):M8为8.8-10.8、M10为17.7-22.6、M12为31.4-39.2、M14为51.0-60.8、M16为78.5-98.1、M18为98.0-127.4。母线支持上部压板与母线应保持1-1.5mm的间隙。母线立臵时,上部压板应与母线保持1.5-2mm的间隙。母线在支持绝缘子上的固定死点,每一段应设臵一个。两片矩形母线安装时,母线中间应加间隔垫,保持不小于母线厚度的间隙。

i.对已安装好的盘、柜应加强保护,各小室的门要上锁,进入室内工作的人员应实行工作票制度。

j.对有特殊保护的设备、元件,应有防潮、防尘措施,如设计或厂家有相关要求,必要时应加温保护。

k.在盘、柜内查线接线作业时,应配臵专用的木凳,严禁用金属框架作梯子,靠在盘面上作业。

l.二次线安装必须符合GB50171-92《电气装臵安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》的要求以及中南设计院关于电气设备二次线图纸的设计要求。

m.二次线的施工应与电气设备安装及控制电缆敷设密切配合,在施工前认真核对电缆,防止电缆放错间隔。施工中的工艺要求必须按照《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》相关部分进行。所有电缆盘内绑扎做到整齐划一、美观牢靠,所有标示牌应正确挂装,并做到位臵统一、形式一致。电缆防腐及防火封堵应及时、严密,并遵照有关规范及设计要求执行。

n.配电装臵及其设备带电操作时必须先进行绝缘电阻的测试,防止短路损坏设备。

六、作业质量标准及检验要求

6.1 质量标准

施工中的作业标准和检验要求必须按照《电气装臵安装工程质量检验及评定规程》部分进行。

6.2 检验要求

在施工过程中,应做好原始的施工记录;工程完毕后,班组自检合格后将验收资料报至电控公司通知专职质检员验收,最后提前48小时通知监理和业主及时验收,并准备好验收所需的所有资料。具体见验评划分表:

化学水处理系统电气设备设备安装单位工程质量检验评定范围划分表

七、职业安全健康与环境管理

7.1 低压配电装置安装主要危险辨识

7.2 安全文明施工措施及环境管理目标

a.所有施工人员必须持证上岗,开工前所有人员必须进行体检,合格后方可从事高空作业。

b.施工中必须严格遵照《中华人民共和国安全生产法》相关规定执行,认真学习并严格执行《电力建设安全生产规程》及工艺要求中的有关规定,严禁违章作业。

c.作业人员必须参加作业指导书和安全措施交底,并在交底记录单上签字。认真执行安全技术交底制度,每个施工人员应了解安全技术交底注意事项。

d.进入施工现场,必须着装整齐,佩戴标志和戴安全帽,高处作业必须系安全带。

e.施工前应检查现场,清除现场隐患;下班前清理现场,避免留下事故隐患,各施工道路畅通,安全标识醒目。

f.施工现场严禁吸烟,严禁酒后上班,严禁嬉戏打闹。

j.盘柜开箱后应立即将开箱板等杂物清理干净,堆放在指定的废物堆放点,业主回收处理,以免阻塞通道或钉子扎脚。施工现场做到“工完、料尽、场地清”。

h.室内的预留孔、沟,作业时应加盖临时盖板,盖板应牢固、可靠,门口要有明显的“当心孔洞、电缆沟”、“无关人员不得出入”等字样的警示牌。

i.设备在装卸、运输和安装就位必须由起重工负责统一指挥。设备严禁碰撞、倾翻、倒臵和剧烈震动。

j.盘、柜就位时人力应足够,作业人员配合一致,以防柜体倾倒伤人,狭窄处应防止人

员挤伤,盘、柜底座加垫铁时不得将手伸入盘底。用撬杠调整盘位时,严防撬杠脱落伤人。

k.设备送电后室内窗户应关闭,门上锁,并备有消防设施。已带电设备应挂“已带电”警告牌,并设围栏。

l.工作中所有工作电源必须规范,不允许乱搭乱接。

m.使用电动工具时,电动工具应接地良好。

n.盘柜立好后应及时做好接地。

o.施工时使用完毕后的空油漆桶由供应商回收处理。

水处理设备安装调试工艺

锅炉水处理设备安装、调试工艺 锅炉的水处理是保证锅炉安全、经济运行的重要措施。水处理不当,在受热面上就会产生水垢,这不仅会降低传热效率,严重时还会堵塞受热面管子,引起锅炉爆管事故。水质不好,特别是PH值低、含氧量高的水,会对锅炉金属产生腐蚀,造成管子泄漏, 甚至引起锅炉爆炸。 锅炉水处理应能保证锅炉水质符合GB1576《低压锅炉水质》标准或《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准的规定。水处理方式一般分:锅内加药处理和锅外水处理。 1 锅内加药处理: 锅内加药比较简单,可用注水器加药,水箱加药和压力式加药。 2 锅外水处理: 锅外水处理通常采用离子交换法,一般用钠离子交换器。 2.1 设备、材料验收清点: 2.1.1 凡进入现场的设备、部件、材料均应进行清点及外观检查,做好清点验收记录,发现缺陷应报公司质保人员,由质保人员申报、处理。 2.1.2 设备开箱检查应在建设单位有关人员参加下进行,并应作出下列记录: (1)箱号、箱数及包装情况; (2)设备名称、规格、型号; (3)装箱清单、技术文件、资料及专用工具; (4)设备有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀等。 2.1.3 明显位置必须装设金属铭牌,铭牌上应注明下列项目; (1)设备型号; (2)制造厂名称,设备产品编号; (3)制造许可证编号; (4)制造日期。 2.1.4 检查设备筒体外壳是否变形、开裂;进水口、出水口、排污出口等管子是否弯曲、变形,法兰有否裂纹、损坏变形。 2.1.5 材料均应有合格证明。在核查中对质量有怀疑时,应进行必要的检验鉴定。 2.1.6 管材检查: (1)管子表面应光滑,无裂纹、夹渣、重皮、严重锈蚀等缺陷。 (2)管子的壁厚不应超过负偏差,其表面如有划痕、麻点、凹坑、腐蚀等局部缺陷时,其深度不应超过管子公称壁厚的10% (3)管子应具有制造厂的合格证明书,证明书上应注明: ①生产厂家、供应商名称和代号; ②合同号和钢号; ③产品名称和规格型号; ④标准编号; ⑤化学成分; ⑥试验结果; ⑦炉号、批号、重量。 2.1.7 阀门检查: (1)阀门的规格、型号、材质及技术参数应符合设计要求; (2)阀门的填料应逐个检查 (3)低压阀门(工作压力≤2.5MPa)应以每批不少于10%的比例进行强度和严密性试验。

电厂化学水处理认识

电厂化学水处理综述 ——水寿 摘要:对用水进行较好的净化处理才能防止热力设备的结垢、腐蚀,避免爆管事故,有效防止过热器和汽机的积盐,以免汽轮机出力下降甚至造成事故,从而保证锅炉、汽机等重要设备的安全、有序运行。本文介绍了电厂化学水处理技术的发展特点,以及常规的方法与应用。 关键词:化学水处理;特点;方法 前言:电厂的化学水处理主要是指锅炉用水的给水处理,这个过程的好坏直接关系到相关设备是否可以安全经济运行,所以说化学水处理是电厂生产的重要过程。因此必须在建设前期从设计上严把关,深入研究化学处理的工艺,做好预控工作,建设过程中慎重对待化学水处理的施工和设备安装,为以后电厂顺利投产运营打下坚实的基础。基于该背景,本文对电厂化学水处理的发展特点、常见方法和工艺进行了综述,方便更好的理解该该部分技术内容为以后工作打下坚实的基础,同时也作为本人的学习总结。 1 化学水处理的技术特点 水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,水质常有较大的差别。因此根据实用的需要,人们常给予这些水以不同的名称,具体为原水、锅炉补给水、给水、锅炉水、锅炉排污水、凝结水、冷却水和疏水等,通常情况下为了方便又简单的分为炉内水和炉外水。电厂化学水处理主要包括补给水处理和汽、水监督工作,补给水处理

也叫炉外水处理,是净化原水、制备热力系统所需质量合格的补给水,是锅炉水质合格的重要保障。汽水监督工作是改善锅炉运行工况、防止汽水循环不良的安全保障。随着当前技术的不断发展进步,现代电厂化学水处理呈现出集中、多元化、环保等特点,下面分别阐述。1.1分布集中化 在以往的电厂化学水处理过程中,常常设有多种处理系统,一般按照功能分为净水预处理系统、锅炉补给水处理系统、汽水的取样监测分析、循环水处理系统、加药处理系统、废水处理系统等等。这种按照功能作用设立的多种处理系统占地面积大、需要的维护人员多、给生产管理造成了不便。现在为了提高化学水处理设备的利用率、节约场地及管理方便,化学水处理设备的布置呈现紧凑、集中、立体的结构。根据相关文献的研究,该种结构的布局满足了整体流程的需要,是一种效果较好的结构模式。 1.2处理工艺多元化 化学水处理的传统常用工艺为混凝过滤、离子交换、磷酸酸化处理,随着科学技术的不断发展,电厂化学水处理工艺向着多元化的方向发展。当前水处理工艺发展为利用微生物对水质进行处理,利用膜处理技术对化学水进行反渗透、细微过滤也已经广泛应用于水处理,超滤、流动电流技术也在化学水处理中发挥着积极的作用。 处理控制系统也越来越集中化,把各个子系统合为一整套系统,然后采用PLC加上位机的控制结构。其中,PLC负责对各个子系统进行控制和数据采集,通过通信接口与PLC连接起来的上位机负责对各

化学水处理设备吊装方案

目录 1、总则 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (2) 4、施工准备 (2) 5、设备规格 (3) 6、吊车、绳索及卸扣的选用 (4) 7、场地平整 (6) 8、施工工序及设备吊装 (7) 9、设备吊装质量保证体系和质量保证措施 (35) 10、安全保证体系和安全保证措施 (38) 11、设备吊装就位示意图 (40)

1、总则 1.1为了保证施工安全和安装质量,提高设备吊装速度,特制定本方案 2、编制依据 武汉分公司80万吨/年乙烯工程化学水处理装置为新建装置,是中国石化股份有限公司武汉分公司80万吨/年乙烯工程公用工程及辅助设施之一,位于厂区西北角,本装置静设备总计共65台,全部为成品到货,现场整体安装。本方案编制主要针对化学水主厂房内的28台立式设备,装置内其他设备按此原则执行。分别为高效纤维过滤器(6台)、混床离子交换器(5台)、阳双室浮动床(5台)、阴双室浮动床(5台)、脱二氧化碳器及水箱(5台)、阳树脂清洗罐(1台)、阴树脂清洗罐(1台)。化学水装置施工现场狭小,地面多为回填土,土质松软,现场多雨,厂房立柱正在施工,搭设的脚手架等因素影响了设备吊装,增加了设备吊装的难度,因此设备吊装要严格执行设备吊装方案。 4、施工准备 4.1设备吊装应具备的条件 4.1.1需具备设备图、设备平、立面布置图,设备管口方位图、安装标准规范等必要的资料。 4.1.2与设备安装有关的设备基础经检验合格,满足安装要求,并已办理基础中间交接手续。 4.1.3基础周围的土方,已按要求回填,并夯实平整。 4.1.4设备已到现场,经检验符合设备图纸要求且已经过开箱检验合格具备起吊条件。 4.1.5施工现场平整,吊车工作区域及设备车辆行走道路已畅通并经过加强处理,符

污水处理设备安装施工组织方案

No: 宁炼60万吨/年重催联合装置污水汽提区 设备安装施工方案 批准 会签:审定 安质部门审核 编制 施工单位二○一工程处 中国化学工程第三建设公司

二○○○年三月九日 目录 1.工程概况 2.编制依据 3.安装前的准备工作 4.施工程序 5.设备安装 6.设备试压 7.进度计划 8.劳动力计划 9.安全质量保证措施

1.工程概况 宁夏炼油厂30T/h污水汽提装置静设备安装共43台 ,泵类11台.我处在该工程中负责38台静设备及11台泵的安装工作,其中静设备包括4台空冷器、11台换热器、16台容器及 7 台其它设备安装,共113.4T(详见后附“设备规格表”)。 2.编制依据 2.1.施工设计图纸B8604-42/I-安-1/(HGJ209-83); 2.2.《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ20-83); 2.3.《化工机器工程施工及验收规范》(HGJ203-83); 2.4.《化工工程建设起重施工规范》(HGJ207-83)。 2.5.《化工工程建设起重施工规范》(HGJ201-83)。 3.安装前的准备工作 3.1.基础准备 土建交付的基础,应标有清晰的纵横向轴线、标高基准点,各预埋件、预留孔洞、地脚螺检孔的中心位置应标志清楚,且应提交中间交接证书;有标高、中心线及各部位尺寸的实际记录,其中主要尺寸允许偏差为下表所示: 单位(mm)

基础复检合格后,对地脚螺栓两侧放置垫铁部位,打出深度约10-20mm凹窝,基础其余表面应打出麻面,深度约10mm,每平方分米3-5点。 3.2.技术准备: 要求甲方供全套有关的设备图纸资料,如平面图、基础图、装配图、系统图、本体工艺配管图及安装、使用说明书等。同时要求甲方提供有关产品质量合格证书等。最后将审批后方案进行技术交底,组织施工。 3.3.主要的工具材料准备: 3.3.1.施工用的量具准备: 3.3.2.主要配备工具准备: 各种规格套筒扳手、呆扳手、活扳手各1套,砂轮机2台,手锤2把。

水处理设备安装调试验收规范

水处理设备安装调试验收方案 1 目的 为加强对生产设备安装、调试工作的管理,按时保质的完成设备安装调试工作,结合公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于生产设备安装调试相关工作。 3 安装规范 设备部作为生产设备的归口管理部门,应该根据设备安装现场的格局和设备的具体特点,制定设备安装方案,并报设备部经理审核。对于供应商提供安装服务的设备,需和供应商共同制定安装方案。 3.1 准备工作 3.1.1 保证安装现场干净、无杂物,以免影响安装并将设备的精度造成不必要的影响。3.1.2 保持地面平坦以便设备定位和水平调节。 3.1.3 保证在有限的空间里各管道、电缆和设备不出现重叠及相互影响,按要求预留安全距离,设备进厂前人员培训和各项准备工作。 3.1.4 由各车间主管负责合理人员分工,并做好进厂安装前安全培训工作,重点培训安装过程中需注意的事项,以及发生危险的急救措施。 3.1.5 准备好拆箱、安装前所需的工具如:管钳、整套开口扳手、公制内六角和英制内六角扳手、手枪钻、铁锤和橡胶锤、虎钳、人形梯等,并对没有安装调试经验的员工进行工具使用培训工作。 3.1.6 劳保用品的准备,如线手套、PVC手套、工作帽、创口贴、紫药水、防砸劳保鞋等。

3.1.3 设备到厂后需要由使用单位和设备部共同填写设备到货单,主要包括:设备名称、规格型号、生产厂家、到厂时间、卸货地点等基本信息。 3.2 设备安装 安装前期需要做基础、有破地要求的,由设备管理部向基建主管室申请清理路面,不在基建主管室承受能力范围的由设备管理部联系外来施工单位进行路面清理; 3.2.1配电柜安装 1)要安装的产品必须是合格的产品,不合格的设备不得安装; 2)电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. 3)安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。4)铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 5)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 6)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; 7)垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 8)配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框或者贴上标签,标明路别及容量。 9)配电盘底部进出线孔需用防爆胶泥封堵; 3.2.2管道安装规范 1)管道安装前与管道安装的基建工程已完工,需与配管的及设备检验合格,并进行中间交

火力发电厂化学水处理设计技术规定

火力发电厂化学水处理设计技术规定 SDGJ2—85 主编部门:西北电力设院 批准部门:东北电力设院 施行日期:自发布之日起施行 水利电力部电力规划设计院 关于颁发《火力发电厂化学水处理 设计技术规定》SDGJ2—85的通知 (85)水电电规字第121号 近几年来,随着电力工业的发展和高参数大机组的建设,电厂化学水处理技术迅速发展,积累了许多新的经验。为了总结近年来水处理设计经验和在设计中更好地采用水处理技术革新和技术革命的新成果,提高设计水平,加速电力建设,我院组织有关设计院对原《火力发电厂化学水处理设计技术规定》(SDGJ2—77)进行了修改。修订工作经过调查研究、征求意见、组织讨论,并邀请了有关生产、科研、设计、施工、制造等单位的有关同志对修订后的送审稿进行了审查定稿,现颁发执行,原设计技术规定作废。 本规定由水利电力部西北电力设计院和水利电力部东北电力设计院负责管理。希各单位在执行过程中,注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处,请随时函告水利电力部西北电力设计院和水利电力部东北电力设计院,并抄送我院。 1985年10月22日 第一章总则 第1.0.1条火力发电厂(以下简称发电厂)水处理设计应满足发电厂安全运行的要求,做到 经济合理、技术先进、符合环境保护的规定,并为施工、运行、维修提供便利条件。 第1.0.2条水处理室在厂区总平面中的位置,宜靠近主厂房,交通运输方便,并适当地留有扩建余地;不宜设在烟囱、水塔、煤场的下风向(按最大频率风向)。 第1.0.3条水处理系统和布置应按发电厂最终容量全面规划,其设施应根据机组分期建设情况及技术经济比较来确定是分期建设还是一次建成。 第1.0.4条本规定适用于汽轮发电机组容量为12~600MW的新建发电厂或扩建发电厂的水处理设计。 第1.0.5条发电厂水处理设计,除应执行本规定外,还应执行现行的有关国家标准、规范及水利电力部颁布的有关规程。 第二章原始资料 第2.0.1条在设计前应取得全部可利用的历年来水源水质全分析资料,所需份数应不少于下列规定: 对于地面水,全年的资料每月一份,共十二份;对于地下水或海水,全年的资料每季一份,共四份。

水处理项目施工方案

技术部分

第一章工程概况 第二章编制依据和原则 第三章施工组织机构及人员配备 第四章施工机械设备配置方案 第五章主要分部分项的施工工艺方法 第六章保证安全、质量、工期的技术措施第七章冬、雨季施工措施 第八章现场文明施工、环境保护措施 第九章工程竣工验收、回访、回修

一、工程概况 1、位置、地形 肥城市污水处理厂位于肥城市新城以西约三公里处,泰临路南侧,康汇河北侧。本工程招标范围为土建工程缺氧池60×24×6.5(立方米)一座。 2、工程特点 本工程工期紧,但我公司本着使工程早竣工并投入使用的精神,将以优秀的管理水平和一流的施工技术来缩短工期。任务重,该工程地形复杂,挖填方量大,任务相对重。难度大,根据上述特点,我公司组织施工过程中,将克服各种不利条件,以饱满的精神,拼搏、求实的工作作风,创一流的管理水平,一流的工程质量,一流的工程速度,以优良工程为目标,顺利完成工段的建设任务。 二、编制依据和原则 1、编制依据 (1)设计图纸 (2)国家现行建筑工程施工验收规范及验评标准。 (3)现场条件及同类工程施工经验。 (4)肥城市污水处理厂招标文件中技术规范及工程量清单 (5)企业标准 2、编制原则 (1)加强施工过程中的质量控制,在确保工程质量等级达到优良。 (2)科学、合理的安排施工顺序及施工进度,保证工程顺利完工。

(3)合理规划施工平面,搞好文明施工,树立企业良好形象。 (4)结合同类工程施工经验,重点阐述主要分部、分项工程施工工艺及方法、保证安全、质量、工期、文明施工的技术措施。 三、施工组织机构及人员配备 1、施工组织机构 根据业主和有关文件对本工程的施工要求,以及工程规模、工期、质量等方面的要求,我单位将为本工程的施工组成一套高效、精干、强有力的领导机构和装备先进、施工水平过硬的队伍。 本工程项目部设项目经理1人,项目副经理1人,经理部内设工程管理部、财务部、办公室等职能部门,其结构形式如下面框图。 项目主管 项目经理项目副经理 工动综 程质财力合 管检务材办 理部部料公 部部室 项目经理部是施工队伍的核心,其职能是按照业主和合同条款的要求,圆满地履行施工合同,即指挥施工机械和人员在业主规定的工

关于反渗透水处理设备的用途和特点

关于反渗透水处理设备的用途和特点 反渗透技术多数运用于废水处理以及食品、医药工业、化学工业的提纯、浓缩、分离等方面。反渗透技术是当今最先进和最节能有效的膜分离技术。反渗透膜、纳滤设备、PP 棉等其原理是在溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。由于反渗透膜的膜孔径非常小(仅为10A左右),能截留所有溶解性盐和分子大于100的有机物,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、微生物、胶体、有机物等。 透盐率和脱盐率 反渗透膜主要用于水脱盐,透盐率指通过反渗透膜的速度Js,Js越小,说明膜的脱盐率越高。Js=B(C1-C2) 而脱盐率为R=(1-C2/C1)×100% 公式中:B──膜的盐透过系数;C1──膜高压侧膜面处水中盐的浓度,由于测试困难,一般都以高压侧水中平均盐浓度来代替g/L;C2──膜低压侧水中盐的浓度g/L. 反渗透设备的主要特点是除盐率高,一般除盐率在96%—99%之间,能够很好的从含盐率较高的水中提取出淡水。可以去除水中的细菌(约99.99%),和一些有机成分(约95%)。相对以前的反渗透的设备,在进水的适应性,脱盐率和寿命上得到了很大的提升。反渗透设备的主要优点为:水质好、能耗低、连续运行、性能稳定、无污染。 反渗透设备是水处理设备中常用的一个系统,反渗透设备的正常运行至关重要,为了减轻反渗透设备的工作压力和正常运行,需要针对不同的水质,不同的需求进行预处理。因为每个地区的水质不同,反渗透设备的进水也不同,有地下水,自来水,海水,等不同的水质,所以受水质的影响,反渗透设备的预处理系统也是各不相同。 预处理系统的作用就是出去水中的杂质,满足反渗透设备的进水要求。反渗透设备的预处理系统主要包括,原水泵,加药装置,保安过滤器、石英砂过滤器,活性炭过滤器,精密过滤器等预处理过滤设备。预处理系统的主要作用是降低原水的污染指数,泥沙以及大颗粒的杂质,以达到反渗透设备的进水要求,当然根据不同的水质,不同的要求,设计的预处理系统也不同。

污水处理厂设备安装技术方案

. 污水处理厂设备安装施工技术方案 11.1 设备安装施工方案 11.1.1工程概况 污水处理生产构筑物包括有:粗格栅进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、A-A2/O生物池、鼓风机房、二次沉淀池污泥泵房、紫外消毒渠、厂内高位井及排海泵房。 污泥处理生产构筑物包括有:储泥池、污泥浓缩脱水车间。 宁波北区污水处理厂按建、构筑物由粗格栅进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、A-A2/O生物池、鼓风机房、二次沉淀池污泥泵房、紫外消毒渠、厂内高位井及排海泵房;储泥 池、污泥浓缩脱水车间等区域组成。设备主要为泵、风机、搅拌机、起重等通用设备和污水污泥 处理专用设备。本方案对通用设备按常规安装工作加以说明,安装时应严格按 照招标技术规格及有关规范标准要求进行施工,对专用设备还应根据GB50334-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》、设备随机文件及设计要求进行施工与验收。 对功率较大、转速较高的设备,底座的制作和安装必须牢固,并且有足够的稳定性。设备与管道的连接必须准确,否则将形成应力,造成设备振动加剧,甚至损坏设备。对于应由生产厂家指导安装 的设备,应严格按厂家要求进行安装。 11.1.2 编制依据 ①工程招标文件、技术规格及设计文件。 ②同类工程的施工技术资料。 ③有关规范及标准 GB50334-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》 GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB50275-98《压缩机、泵、风机安装工程施工及验收规范》 GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》 11.1.3 设备安装程序及步骤 ⑴设备安装施工程序 .

. 一般动设备施工程序 开箱检查基础验收基础预处理垫铁布置 吊装就位找正、找平地脚螺栓孔灌浆养护 精平二次灌浆层灌浆养护 清洗检查(此工作也可在吊装就位前进行)找同心度 电机单试单机负荷试运转(如有附属系统、附属系统应先单试合格) 交工验收 ⑵设备安装前的准备工作 ①重、大设备应编制运输及吊装方案。 ②设备安装前应认真与土建和业主做好协调,安排有条件施工的设备先安装。 ③安装前各有关责任人及施工员应先熟悉施工图、规范、说明书等有关技术文件,在此基础上参加 图纸会审会议及做好记录。并向施工班组技术交底。 ⑶设备安装步骤 ①基础验收:基础验收应在甲、乙双方及监理方、基础施工方的共同参与下,按照设 计基础图及土建单位提供的施工记录进行验收。重点检查基础的标高、坐标中心线、水平度及外形,基础孔的几何尺寸,偏差是否符合规范规定,并做好相应记录。验 收合格后,土建单位应向安装单位、甲方代表办理中交手续,并且提供一份完整的基础竣工资料。 ②设备开箱检查验收:设备开箱时,应在甲、乙双方、设备供货商及监理方的共同参与下进行, 对设备的名称、规格、数量及完好情况进行检查,也要对设备的外观进 .

电厂化学水处理工艺流程

化学水处理系统一.从给水品质标准看化学水处理的必要性 下表是锅炉给水品质标准。 总硬度 (口mol/L)溶解氧 (卩g/L)电导率 (s/cm)二氧化硅 (口g/L) PH值 (25 C )二氧化碳 (u g/L) 标准 < 30 < 50 10 < 20 8.8 ?9.2 < 20 我国北方多采用深井水源,其水质超标最严重的是总硬度,总硬度是指溶液中钙离 子(Ca2+)和镁离子(Mg廿)摩尔浓度的平均值。所谓摩尔浓度指每升溶液中溶质含量的毫摩尔数。例如Ca的原子量为40,1mol Ca2+的质量是80g (其化学意义是:1mol Ca2 +内含6.02 X 1023个钙离子)。如果1L溶液中含有1g Ca2 +,那么它的摩尔浓度是1/80 = 0.0125mol/L = 12.5mmol/L。 给水水质不良,特别是钙、镁、钠、硅酸根离子超标,会给热力设备造成如下危

害: 1. 热力设备的结垢:如果进入锅炉或其它热交换器的水质不良,则经过一段时间运行后,在和水接触的受热面上,会生成一些固体附着物, 这种现象称为结垢,这些固体附着物称为水垢。因为水垢的导热性比金属差几百倍,而这些水垢又极易在热负荷很高的锅炉炉管中生成,所以结垢对锅炉(或热交换器)的危害性很大;它可使结垢部位的金属管壁温度过高,引起金属强度下降,这样在管内压力的作用下, 就会发生管道局部变形、产生鼓包,甚至引起爆管等严重事故。结垢不仅危害安全运行,而且还会大大降低发电厂的经济性。例如,热力发电厂锅炉的省煤器中, 结有1mm厚的水垢时,其燃料用量就比原来的多消耗1.5 %? 2.0%。因此有效防止或减少结垢,将会产生很大的经济效益。另外,循环水的水质不良,在汽轮机凝汽器内结垢会导致凝汽器真空度降低, 从而使汽轮机的热效率和出力下降;过热器的结垢会使蒸汽温度达不到设计值,使整个热力系统的经济性降低。热力设备结垢以后, 必须及时进行清洗工作,这就要停运设备,减少了设备的年利用小时数;此外,还要增加检修工作量和费用等。 2. 热力设备及其系统的腐蚀:发电厂热力设备的金属经常和水接触,若水质不良,则会引起金属腐蚀,如给水管道,省煤器、蒸发器、加热器、过热器和汽轮机凝汽器的换热管,都会因水质不良而腐蚀。腐蚀不仅要缩短设备本身的使用期限,造成经济损失;而且腐蚀产物转入水中,使给水中杂质增多,从而加剧在高热负荷受热面上的结垢过程,结成的垢又会加速炉管的垢下腐蚀。此种恶性循环,会迅速导致爆管等事故。 3. 过热器和汽轮机流通部分的积盐:水质不良还会使蒸汽溶解和携带的杂质(主要是Na+和HSiO,离子)增加,这些杂质会沉积在蒸汽的流通部位,如过热器和汽轮机,这种现象称为积盐。过热器管内积盐会引起金属管壁过热甚至爆管;阀门会因积盐而关闭不严;汽轮机内积盐会大大降低汽轮机的出力和效率,即使少量的积盐也会显着增加蒸汽流通的阻力,使汽轮机的出力下降。当汽轮机积盐严重时, 还会使推力轴承负荷增大,隔板弯曲,造成事故停机。

化学水处理设备系统改造委托设计方案

化学水处理设备改造可研委托方案 Wuxiangdianchang jinaifang 一、设备(系统)现状、存在问题 武乡西山发电有限责任公司设计装机容量2×600MW+2×1000MW,现有2×600MW亚临界燃煤空冷凝汽式机组由山西和祥工程项目管理有限公司项目总承包,山西电力勘测设计院设计,山西电力建设第一公司和山西电力建设第二公司施工,于2007年1月投产发电。其中生产用水取自关河水库,经厂内沉淀过滤预处理后至工业用水蓄水池。 1.现有化学水处理系统 化学给水处理系统采用程序控制,有压力式过滤器四台,每台最大出力为80t/h。阳床+阴床+混床除盐设备共三套,每套设备设计出力为60m3/h,最大出力为90m3/h。一级除盐设备采用单元制运行,逆流再生。混床为母管制运行。 三套过滤除盐系统共用再生系统,共用一套废水中和排放系统。 一级除盐设备为逆流再生固定床,其中阳床为单层床,阴床为双室双层床。 系统流程:综合水泵房来生水→压力式过滤器→清水箱→逆流阳离子交换器(Φ2200mm)→除二氧化碳器→中间水箱→逆流双室阴离子交换器(Φ2200mm)→混合离子交换器→二级除盐水箱→热力系统。 2.原水水质 厂区工业用水取自关河水库,其设计所采用水质指标见表1—1。

表1—1 水质全分析 以上水质只进行了离子平衡,固形物未平衡 3.机组运行汽水质量标准 汽水质量标准执行中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布的《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》(GB/T 12145-1999)。 4.存在问题 1)汽水质量标准颁布了新的版本《火力发电机组及蒸汽动力设备水 汽质量》(GB/T 12145-2008),对汽水质量提出了更高要求,现有设备和工艺无法满足要求。 2)出水电导无法满足期望值0.15μs/cm(25℃)。 3)蒸汽氢电导率经常超标准值。

中水处理施工方案

中水处理工程 XX工程公司

XX坐落在XX风景区内,由于其供水水源依靠地表水,而XX景区地带主要为岩面,蓄水能力差,现有水库(池)等容积无法满足枯水期供水要求。水资源问题一直困扰和制约着它的发展,加之改扩建后XX增加了50多个房间,更加剧了水资源的供需矛盾。同时原污水处理设施已不能满足现有负荷要求,且因年久失修已停止运行,污水处理设施需进行彻底改造,趁本次污水处理改造工程实施的同时增加中水处理回用工程,在不增加给水量的情况下解决了该宾馆的供水矛盾。 1 现有给水系统 XX现主要利用XX分部三索上站贮水池贮水做水源,容量3000m3,其它零星小水池合计1000m3,共计约4000m3。其供水是利用泵将水送至主楼后山坡的蓄水池内(约100m3),再通过重力流管道送至各用水点,主要用水点有玉屏楼主楼餐厅、XX宾馆、XX别墅(待建)及旅游公厕用水。 2 用水量分析 玉屏楼用水主要分为三大部分:沐浴、盥洗用水,餐饮用水及冲厕用水。根据有关统计资料,本工程中建筑物各部分常用水量及所占百分比见表1。 表1 常用水量 根据表1可知日常总用水量为109.5m3/d。其中沐浴、盥洗用水50.09m3/d,餐饮及冲厕等用水59.41m3/d。中水处理以沐浴,盥洗排水为原水,处理能力需达到 40.09m3/d,考虑不可预见水量,取3.0m3/h(两班制),污水处理能力取5.0m3/h(两班制)。

3 污水处理 污水处理出水执行 GB 8978-1996《污水综合排放标准》一级标准。污水处理工艺流程如下: 4 中水处理 中水经处理后,水质需达到《生活杂用水水质标准》。中水[1]处理工艺流程如下: 中水处理全过程采用PLC系统自动控制。 5 水量平衡 玉屏楼中水及污水处理水量平衡见图1。

常用的水处理设备处理方法及功能有哪些

水处理便是通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的物质的过程。为了适用于特定的用途而对水进行的沉降、过滤、混凝、絮凝,以及缓蚀、阻垢等水质调理的过程。 由于社会生产、生活与水密切相关,因此,水处理领域涉及的应用范围十分广泛,构成了一个庞大的产业应用。常说的水处理设备包括:污水处理和饮用水处理两种。经常用到的水处理药剂有:聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝,聚丙烯酰胺,活性炭及各种滤料等。 常用的水处理方法有:(一)沉淀物过滤法、(二)硬水软化法、(三)活性炭吸附法、(四)去离子法、(五)逆渗透法、(六)超过滤法、(七) 蒸馏法、(八)紫外线消毒法等,现在将这些处理法之原理及功能在此一一说明。

一、沉淀物过滤法 沉淀物过滤法的目的是将水源内之悬浮颗粒物质或胶体物质清除乾净。这些颗粒物质如果没有清除,会对透析用水其它精密的过滤膜造成破坏或甚至水路的阻塞。这是最古老且最简单的净水法,所以这个步骤常用在水纯化的初步处理,或有必要时,在管路中也会多加入几个滤器(filter)以清除体积较大的杂质。滤过悬浮的颗粒物质所使用的滤器种类很多,例如网状滤器,沙状滤器(如石英沙等)或膜状滤器等。只要颗粒大小大於这些孔洞之大小,就会被阻挡下来。对於溶解于水中的离子,就无法阻拦下来。如果滤器太久没有更换或清洗,堆积在滤器上的颗粒物质会愈来愈多,则水流量及水压会逐渐减少。人们就是利用入水压与出水压差来判断滤器被阻塞的程度。因此滤器要定时逆冲以排除堆积其上的杂质,同时也要在固定时间内更换滤器。

沉淀物过滤法还有一个问题值得注意,因为颗粒物质不断被阻拦而堆积下来,这些物质面或许有细菌在此繁殖,并释放毒性物质通过滤器,造成热原反应,所以要经常更换滤器,原则上进水与出水的压力落差升高达到原先的五倍时,就需要换掉滤器。 二、硬水软化法 硬水的软化需使用离子交换法,它的目的是利用阳离子交换树脂以钠离子来交换硬水中的钙与镁离子,*此来降低水源内之钙镁离子的浓度。其软化的反应式如下: Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1 Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1 式中的EX表示离子交换树脂,这些离子交换树脂结合了Ca2+及Mg2+之後,将原本含在其内的Na+离子释放出来。 现在市面上出售的离子交换树脂为球状的合成有机物高分子电解质。树脂基质(resin matrix)内藏氯化钠,在硬水软化的过程中,钠离子会逐渐被使用耗尽,则交换树脂的软化效果也会逐渐降低,这时需要作还原(regeneration)的工作,也就是每隔固定时间加入特定浓度的盐水,一般是10%,其反应方式如下: Ca-EX2+2Na+ (浓盐水)→2Na-EX+Ca2+

化学水处理主要设备、系统安装质量测量与监控(doc 12页)

化学水处理主要设备、系统安装质量测量与监控(doc 12页)

ZHDB 216235—2000 前言 为了提高化学水处理系统的安装质量,确保设备长期安全运行,规范测量和监控工作,根据《火力发电厂化学水处理设计技术规定》、《电力建设施工验收技术规范—化学篇》等标准,编制本标准机务部分。 本标准的主要起草人:谭水康。

本标准的主要审核人:叶国华、夏峰等。 本标准的批准人:徐百成。 本标准自2000年12月10日发布,2001年01月10日起试行。试行期间,相关单位须认真组织实施,广泛收集修改意见,并及时反馈到公司标准化办公室,以便于本标准的及时修订。 本标准由质检处负责解释。 浙江省火电建设公司企业标准 ZHDB 216235—2000 化学水处理主要设备、系统安装质量测量和监控导则 1范围 本标准适用于常规火电机组工程中化学水处理系统的安装质量测量和监控。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版

本的可能性。 DLJ58-81 《电力建设施工及验收技术规范》化学篇 SDGJ2-85 《火力发电厂化学水处理设计技术规定》 《火电施工质量检验及评定标准》第八篇 3测量和监控内容 3.1各类设备、管件安装前的检查 见表1。 表1 各类设备、管件安装前检查 检查项目检查要点检查数量检查方法/器具检查者记录 各树脂交换器及其它衬胶(塑)容器到货堆放1.交换器 及其它设备 是否有防日 晒(雨淋) 的保护设施 100% 观察供应科 2.有无碰 撞损坏内衬 层的情况 100% 观察供应科 浙江省火电建设公司 2000—12—04 批准 2001—01—10 试行 ZHDB 216235—2000 续表1: 各类衬胶(塑)设备及管道衬层质量状况1.衬层有 无气孔、脱 层状况 设备100% 水管25% 酸管100% 电火花探伤仪 探测 施工单位 检验人员 检验 记录

电厂化学水处理技术全解析

由于电厂中的某些热力设备可能受到水中一些物质的作用从而产生有害的成分,使设备发生腐蚀的现象,因此电厂安全运行和化学水处理系统具有直接的关系。水中杂质对设备的破坏决定了电厂中的水必须要经过一定的处理才能被使用,该处理就是电厂中的化学水处理系统。 1 电厂化学水处理技术发展的现状 1.1 电厂获得纯净除盐水主要采用的三种方式: (1)采用传统澄清、过滤+离子交换方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换床→除二氧化碳风机→中间水箱→阴离子交换床→阴阳离子交换床→树脂捕捉器→机组用水。 (2)采用反渗透+混床制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性碳滤器→精密过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→混床装置→树脂捕捉器→除盐水箱。 (3)采用预处理、反渗透+EDI 制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→超滤装置→反渗透装置→反渗透水箱→EDI装置→微孔过滤器→除盐水箱。 以上3种水处理方式是目前电厂获得纯净除盐水的主要工艺,其他的水质净化流程大都是在以上3种制水方式的基础上进行不同组合而搭成的制水工艺流程。 1.2三种制水方式的优缺点: (1)第一种采用澄清、过滤+离子交换的优点在初期投资少,设备占用地方相对较少,其缺点是离子交换器失效需要酸、碱进行再生来恢复其交换容量,需大量耗费酸碱。再生所产生的废液需要中和排放,后期成本较高,容易对环境造成破坏。 (2)第二种采用反渗透+混床,这种制水工艺是化学制取超纯除盐水相对经济的方法,只需对混床进行再生,而且经过反渗透半除盐处理的水质较好,缓解了混床的失效频度。减少了再生需要的酸、碱用量,对环境的破坏相对较小。其缺点是在投资初期反渗透膜费用较大,但总的比较相对划算,多数电厂目前考虑接受这种制水工艺。 (3)第三种采用预处理、反渗透+EDI的制水方式也称全膜法制水。这种制水方法不需要用酸、碱进行再生就可以制取纯净除盐水,不会对环境造成破坏。是目前电厂最经济、最环保的化学制水工艺,但其缺点是设备初期投资相对前面两种制水方式过于昂贵。 2 电厂化学水处理措施 2.1 补给水的处理措施 电厂在生产锅炉的补给水处理中,关系到生产安全与效率。目前随着科学技术的快速发展,电厂关于环保节能的理念深入人心,过去传统的离子交换、澄清过滤或混凝等比较落后的技术已经逐渐被摒弃,现如今新的纤维材料广泛应用于过滤设备,不仅除去了胶体,微生物以及一些颗粒的悬浮物等,在过滤中也具有较强的吸附、截污能力,取得了相当好的效果。膜分离技术被采用,当前反参透占主导地位,反渗透技术能除去水中90%以上离子,如水中有机物、硅有较好的去除率。由于膜分离技术具有明显的优势,因此在锅炉补给水的处理中节约了大量的由于离子交换或澄清过滤等落后技术在运营时产生废水排放的费用,同时过去操作复杂和排放困难的许多问题也得到了改进。新的膜分离技术不仅达到了环保的要求。当水中的氯含量比较高时,可以采用活性碳过滤或者使用水质还原剂来进行处理。而混床在除盐处理的作用仍占有重要的位置,混床除盐技术相对成熟、可靠,混床的功能具有其他除盐所无法替代的作用。目前将超滤、反渗透装置和电渗析除盐技术有效的搭配,形成高效的除盐工艺,不需要酸、碱再生剂,只通过对水电离出来的H+和OH-即可完成再生的作用,从而完成电渗析的再生、除盐。这种制水工艺将是电厂化学制水的发展方向。

电厂化学水处理系统操作规范

化学水处理系统操作规程 (试行)

目录 第一篇化学水处理治理制度 (6) 第一章交接班制度 (6) 第二章运行值班人员责任制 (7) 第一节班长岗位责任制 (7) 第二节化水运行工岗位责任制 (8) 第三节化验员岗位责任制 (9) 第三章巡回检查制度 (10) 第四章设备缺陷治理制度 (11) 第五章设备包机制度 (14) 第二篇化学水处理运行规程 (16) 第一章概述 (16) 第二章水处理设备的启动、运行和停止 (19) 第一节启动前须具备的条件 (19)

第二节预处理设备的启动、运行、停止 (20) 第三节反渗透系统 (24) 一、概述 (24) 二、反渗透运行中的监督和调整 (28) 三、反渗透的停运 (29) 四、RO操作注意事项 (29) 五、RO系统运行中常见故障及处理方法 (30) 六、清洗或冲洗 (33) 七、RO系统运行注意事项 (35) 八、反渗透装置的保养 (35) 第四节混床的启动、运行和停止 (37) 第五节水处理设备运行中的监督与调整 (43) 第六节水处理设备的停运 (44) 第三章水质劣化及设备故障的处理 (45) 第一节总则 (45) 第二节水质劣化处理 (45) 第三节水处理设备故障的处理 (47) 第四节程控及爱护系统的故障处理 (48) 第五节电源和水源故障处理 (48)

第四章电动机、水泵的启动、运行、维护和停止 (49) 第一节总则 (49) 第二节电动机的运行检查 (50) 第三节水泵的启动、运行、维护和停止 (51) 第四节泵可能发生的故障缘故和处理方法 (52) 第五节水泵的故障处理原则 (56) 第三篇水汽监督规程 (57) 第一章设备规范 (57) 第一节锅炉汽机发电机设备规程 (57) 第二节加药设备规范 (59) 第三节汽水质量标准及分析时刻间隔 (59) 第二章机炉运行的化学监督 (60) 第一节总则 (60) 第二节水汽值班员的监督工作 (60) 第三节锅炉的化学监督 (61) 第四节锅炉的排污监督 (63) 第五节炉内磷酸盐处理 (65) 第六节给水处理 (67) 第七节热力除氧 (70)

水化学与水处理技术

0 绪论 一、水资源 水是一种宝贵的自然资源;水是人类和一切生物赖以生存的物质基础; 水是可以更新的自然资源, 能通过自身的循环过程不断地复原。 全球总贮水量估计为 13.9 亿立方千米, 其中海洋就占 97.2%, 而淡水总量仅为 0.36 亿立方千米, 除冰川和冰帽之外, 可利用的淡水总量不足世界总贮水量的 1%。这部分淡水与人类的关系最密切, 并且具有经济利用价值, 虽然在较长时间内可以保持平衡, 但在一定时间、空间范围内, 其数量却是有限的, 并非取之不尽, 用之不竭的。 二、水危机 1. 水的危机 水是生命的源泉,是社会经济发展的命脉。在3月18日,联合国发出警告,除非各国政府采取有力措施,否则到2025年,世界上就将有近1/3的人口(23亿人)无法获得安全的饮用水,其主要原因是这些地区的水资源短缺。 目前,随着人类生产的发展和生活水平的提高,用水量以每年接近5%的速度递增,照此下去,每15年用水总量就翻一番,在2030年以前,地球上将有1/3以上的人面临淡水资源危机。 2. 水危机产生的原因 (1) 自然条件的影响 淡水在地球上的分布极不均匀, 而且受气候变化的影响, 所以许多国家和地区用水甚缺。例如我国华北和西北处于干旱或半干旱气候区, 季节性缺水很严重; 北非和南撒哈拉地区、阿拉伯半岛、伊朗南部、巴基斯坦和西印度是年降雨长期平均变化最大的区域, 其变化的幅度超过40%, 美国西南部、墨西哥西北部、非洲西南部、巴西最东端以及智利部分地区也是如此。 (2) 城市与工业区集中发展 200 多年来, 世界人口趋向于集中在占地球较小部分的城镇和城市中, 在20世纪中期以来, 这种城市化进程已明显加快,; 目前世界上城市居民约占世界人口的41.6%, 而城市占地面积只占地球上土地总面积的0.3%, 在城市和城市周围又大量建设了工业区, 因此集中用水量很大, 超过当地水资源的供水能力。

化学水处理题库

化学水处理题库 1、画出制氢系统流程图: 2、常用的锅炉停用保护方法有哪些? 3、保护停用设备(指锅炉,汽机等热力设备)的基本原则是什么? 4、锅炉长期停用,为何要进行停炉保护? 5、凝汽器铜管结垢的原因是什么? 6、炉水外观浑浊的原因有哪些?如何处理? 7、采用离子交换法制水时,其中的酸耗是如何计算的? 8、采用离子交换法制水时,其中的碱耗是如何计算的? 9、概述火力发电厂的水汽循环系统。 10、简述制氢站的主要设备有哪些? 11、如何配制制氢站的电解液?具体要求配25%的KDH溶液180L,己知其密度为1.23。 12、循环水的浓缩倍率是如何计算的? 13、简述制氢站电解前的操作步骤。 14、简述制氢站电解过程中升温操作步骤。 15、简述制氢站电解过程中升压操作步骤。 16、简述制氢站电解过程中充罐操作步骤。 17、简述制氢设备正常停运操作步骤。 18、影响制氢站生产H2纯度的影响因素有哪些? 19、制氢站运行时槽体压力流波动较大的原因是什么? 20、制氢站开机时对于氢氧分离器内的碱液位有什么要求?为什么? 21、制氢时电解液需要不断循环,其目的是什么? 22、制氢站出现哪几种情况时必须实行紧急停车? 23、制氢站实行紧急停车的操作步骤有哪些? 24、当供氢系统需要检修或换气时,应如何操作? 25、试简述供氢管路首先投运时的置换操作。 26、请画出一级复床除盐系统中阳床的出特征图线(Na+、酸度)。 27、请囤出一级复床除盐系统中阴床的出水特征图线(PH值、电导率、含硅量)。 28、请画出强酸性H型交换器失效时,其扣的强碱性OH型交换器的出水水质图线(PH 值、电导率、含硅量、Na+)。 29、影响离子交换器再生的因素有哪些? 30、试画出一套一级复床除盐系统示意图。 31、发电厂的凝结水通常因哪些原因而受到污染? 32、试画出循环水的流程示意图。 33、试画出汽包锅炉水汽系统示意图(从给水泵到过热器)。 34、简述离心水泵的启动步骤。 35、简述离心水泵的停泵操作步骤。 36、炉水磷酸根不合格时,一般是什么原因? 二、填空题: 1、2P时,OH-的浓度为(),HCO32-的浓度为(?酚酞碱度(P)、甲基橙碱度(M)与水中的CO32-、HCO3-、OH-的浓度存在一定关系,当M ),CO32-的浓度为(),单位为mmol/L。 2、2P时,OH-的浓度为(),HCO32-的浓度为(?酚酞碱度(P)、甲基橙碱度(M)与水中的CO32-、HCO3-、OH-的浓度存在一定关系,当M ),CO32-的浓度为(),单位

相关文档
相关文档 最新文档