XXX机场消防工程

临电施工方案

XXX工程有限公司XXX机场项目部

2016年4月14日

XXX机场消防工程

临时用电施工组织方案

一、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

2、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

3、投标文件及施工组织设计方案

4、建设行政主管部门关于建筑施工现场安全管理的文件及规定

二、工程用电概况及用电规划

1、本工程涉及范围广,分部于飞行区、航管区、航站楼、航管楼及其他各配套功能用房等,极不便于零电敷设。

2、大型用电设备较少,主要设备为砼、砂浆搅拌机、打夯机、顶管施工机械、钢骨架塑料管热熔机、及其他一些辅助加工小型用电工具等。为便于施工,针对线路较长分部较广的钢骨架塑料管热熔机、打夯机和试压泵等机具用电,拟采用自备发电机解决。其他如砂浆搅拌机、钢筋扳弯机、生活用电以及能在加工区使用的设备采用集中供电方式供电。

3、由于建设单位提供的用电接驳点距离我方用电距离远,横跨施工交通要道和多个施工单位施工区,同时我方固定用电负荷较小,同时使用合约20KW,征得三建同意,考虑从三建配电房(总柜)下端(或上端)作为一级配电柜引出点,引至我方的二级配电柜并装表计量,我方根据用电需要,就不同位置安装三级配电柜,再由各分配电箱和开关箱接至用电机具。具体配电方案见后临时用电布置图。

三、临时用电规范管理及安全措施

四、一)、临时用电规范管理

1、整个施工现场临时用电线路及设备采用三级配电二级保护,整个施工现场采用TN-S接零保护系统,配电箱做重复接地处理。

2、现场照明与动力用电分开设置,在保证照明及生活用电安全的前提下,尽

可能保证照明用电和动力用电互不干扰。

3、开关箱应符合“一机、一闸、一漏、一保护”的要求,且漏电开关的漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。

4、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。

5、设备的金属外壳必须与保护零线连接。

6、PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流和断线。

7、碘钨灯的安装高度不得低于3米,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。

8、配电箱内电器元件规格参数与设备容量相匹配,按规定紧固在电器安装板上,严禁用其他金属丝代替熔丝。见图6.3.6-1所示。

图6.3.7-1 临电配电箱安装示意图

9、所有配电箱柜必须配锁上锁,并专人看管。

二)、安全用电保证措施

1 施工现场临时用电严格安装经批准的专项临时用电施工方案进行施工,并严格按照施工组织设计的要求执行,禁止任意拉线接线。

2 施工现场临时用电按有关要求建立安全技术档案:施工现场临时用电施工组织设计;临时用电检查验收记录;临时用电安全技术交底记录;电工定期检查记录;漏电保护器试跳记录;绝缘电阻、重复接地电阻测试记录;临时用电变更

记录;施工现场临时用电平面布置图。

3 临时用电由具备相应专业资质的持证专业电工管理,并按期定时向项目部汇报检查情况和处理结果。做好日检查记录,排查用电不安全隐患并及时做好处

理维护工作。

4、各用电箱柜、设备做好安全登记,显著表明用电管理人员姓名电话等,要求各兄弟管理单位做好监督检查,发现不规范或不安全隐患及时通知相关管理人员。

5、配备足额手提式灭火器,并保证灭火器的使用时效性满足要求。所有用电设备、机具处或规范距离内都需安置并明细标识灭火器位置和类型等。

6、项目部定期对员工进行灭火意识和灭火方法培训,定期和不定期对现场所有用电设备进行检查,严查不规范用电施工行为。确保用电安全

7、若有触电事故发生,严格按照公司事故处理预案进行处理,立即先切断电源,并做好伤员急救措施。使用可用于扑灭电器火灾的灭火器或干砂灭火。见图

6.3.6-2所示。

XXX 安装工程有限公司

XXX 项目部

2016年4月14日

图6.3.7-2 触电急救示意图

最新消防工程专项施工方案

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

碎石场开挖及环保恢复方案

G318日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程碎石场开挖及环保恢复方案 G318日喀则机场至日喀则市 专用公路新改建工程A标

目录 一、工程概况 二、总体方案 三、开挖施工方案 四、环保方案 五、环保恢复方案 六、安全措施 七、环保管理机构 八、环保管理体系 九、环保管理制度

取土场开挖施工及环保恢复方案 一.工程概况 G318日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程,线路起点位于机场进场路与G318交叉处,路线终点在白朗县阿亚村,采用一级公路标准面,设计时速100千米每小时,路基宽度25米,路线全长26.5千米,白朗连接线采用二级公路标准建设,设计时速80千米每小时,路基宽度12米,白朗连接线全长7.015千米,本合同段包括挖方约71.6万立方米,填方约440万立方米,其中路基填方381万立方米,结构物台背回填13.6万立方米,回填砂砾45万立方米,为了完成工程主干线填方工程,经业主同意,在我标段K5+300设置碎石场,碎石场占地坐标N: 29:19:00.48996 E: 89:17:13.56576,行政区域归属于西藏自治区日喀则市江当乡雄卓村,占地面积为14.104亩,取石方量为5万立方米,在我标段K22+400设置碎石场,碎石场占地坐标N: 29:15:05.40438 E:89:07:37.67400,行政区域归属于西藏自治区日喀则市白朗县嘎东乡阿亚村,占地面积为22.65亩,取石方量70万立方米。 二、总体方案 公路的建设对于沿线的环境影响很大。由于碎石场承担的取石方量比较大,约5-70万方,造成了植被减少,水土流失,空气污染等影响。为了保护环境,特对碎石场取石完毕后进行修复,尽快恢复生态环境。碎石场设置排水工程、平整及覆土、复垦和绿化。 三.开挖施工方案 将取石坑表面种植土清除,堆放在界沟外侧,整形码方。待复耕时使用;表面土不宜种植应废弃处理。 取石坑的边坡一般为1:1.5,当取石坑底及边坡部须用种植土覆盖时,边坡减缓,以便机械能上下移动。 取石坑的坑底纵坡不小于0.2%,坑底高出附近水域的常水位或附近桥涵进水口标高,以便使取石坑的积水能及时排走。取石坑底横坡做成向路线外倾斜的

消防工程专项施工方案

****仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作

二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据**,提供的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003 (4) 自动喷水灭火系统检验规程 DB21 / T1205-2003

消防工程施工方案

消防工程施工方案 一、工程概况 本工程位于桂平市凤凰新区开发区,建筑结构为框架结构,共八层,其中地下室一层,地上七层,建筑面积为7140㎡。消防工程主要包括:消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警系统、防排烟系统。 二、施工准备工作 (1)消防工程施工前,必须协助建设单位进行消防设施的设计审核,未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。 (2)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。 (3)认真阅读施工图纸,对设计有疑问的地方要迅速与设计单位、消防部门、监理单位联系,确保消防工程符合规范要求。 (4)施工中原则上遵循“电让水,水让风,风让设备”的顺序施工。 三、消火栓系统 1.消防给水管道安装 1. 施工程序: 施工顺序是:先地上后地下,先干线和主管,后支线或支管,每道工序施工完毕后邀请业主、监理工程师进行检评、隐蔽。然后进行下一道工序的施工。

2.主要施工方法 2.1预留预埋 (1)预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点,它主要包括屋面水箱防水套管、穿墙、穿梁钢套管,管道穿楼板孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个工程至关重要。它将直接影响给管道安装的顺利进行。 (2)施工准备期间,专业工长认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。 (3)所有出外墙和过楼板管道先预留钢套管,立管预留孔洞上下应竖直,预留孔洞应比相应水管径大1.5倍。 (4)隐蔽预埋的管道,试压合格并经监理验收后才可隐蔽。 (5)所有预留预埋都须进行二次复核。 2.2套管安装 (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。 (2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。 (3)给水引入管和给水管排水及通气立管,穿过地板楼板、屋面及墙处均应预留套管。套管直径比穿过管道直径大2号,管道与管道间有25mm间隙。 (4)套管材质为镀锌钢管,套管应高出地面80mm,在地板处管道与套管之间用水泥填封。在楼板处用阻火材料填封。 (5)严格按标准图集加工制作防水套管、穿墙套管,套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:

消防工程安装方案

8 消防工程安装方案 为对四川音乐学院新校区舞蹈楼、演艺楼消防工程施工全过程进行科学管理及考核、本着“精心组织、精心施工”的宗旨,确保工程质量、进度、施工安全等各个环节的顺利实施,特制订本《施工方案》。 8.1 施工工艺: 8.1.1施工顺序 施工顺序流程图 材料进场→支架制作→管线施工→管道强度试验、吹扫→喷淋管网、消火栓管网施工→穿线校线→安装模块箱、模块→泵房施工→主机、探测器、喷头、应急灯等安装 →系统总调试→竣工验收。 8.1.2组织配合穿插作业,各工种之间互创施工条件,确保总工期的实现。 8.1.3推行先进的施工方法和施工机具,提高机械化作业水平,安装施工作业中应大量采用电、液动小型工具。 8.1.4尽量采用新材料、新工艺,减轻劳动强度,减少劳动投入。 8.2 本安装的主要工艺作法,除执行设计图规定的标准图集和规范外,主要作法按四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(BD/5100P01001-88)操作。 8.2 主要施工方法: 8.2.1 工作原理介绍 四川音乐学院舞蹈楼、演艺楼建筑高度均超过24米,为二类高层建筑,按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001年版)进行防火设计,耐火等级为一级。 1.火灾自动报警及联动系统

底层设有消防控制室,与值班室合用。设一套二总线火灾报警控制器。本项目为二级保护对象,采用局部保护方式。在办公室、教室、公共走道等场所设置火灾探测器。如果保护区的探测器、线路发生故障,或探测到火灾信号,则相应的指示灯会点亮,蜂鸣器鸣响,(如为火灾信号则相应楼层及相邻楼层的声光报警器也鸣响)。 当发生火警时,火灾自动报警控制器发生火警控制输出信号,主火警指示灯点亮,报警主机显示首火警地址,通过键盘操作可以显示其它火警地址。 镀锌钢管布管,水平安装于吊顶或楼板内,垂直安装于竖井内。报警总线,DC 24V电源线、报警广播线、火警电话线和联动控制线分别采用RVS 2X1.5 , RVS 2X2.5 ,RVVP 2X1.0,BV1.5阻燃塑料铜芯线布线,钢管之间用接地线卡连接,如预留预埋与楼板内,则用钢套管焊接,与接线盒,箱之间接地线用螺栓压接或在盒,箱边缘焊接。 自动报警系统的接地装置采用共用接地。接地电阻不大于 1 欧姆,如共用接地电阻不能满足不大于 1 欧姆的要求,则采用专用接地,接地电阻不大于 4 欧姆。 消防控制室内设火警直拨电话一台,设一套40门火警电话总机,各消防电梯前室设火警专用电话插孔,变电所、防排烟风机房、水泵房,配电房,电梯机房等处设电话分机,以便火灾时及时指挥。并将火警电话引至舞蹈楼、演艺楼、教学大楼等项目。 消防控制室内火警联动控制器,火警广播通讯柜落地安装,探测器出线盒顶板或吊顶内暗设,探测器吸顶安装,手动报警按钮和消火栓按钮墙上明设,底部距地1.5米。输入模块,输出模块安装在相应连接设备现场或模块箱内。 2.水喷淋灭火系统 自动水喷淋灭火系统:按中危险度一级的设计要求。在舞蹈楼、演艺

办公楼消防工程施工方案

某办公楼消防工程 施工方案 技术负责人: 投标单位:

目录 一、工程概况及特点 二、管理力量及劳动力安排计划 三、主要施工机械配备 四、施工方案及主要施工方法 ㈠、施工安装准备 ㈡、主要施工工艺流程及安装施工方法 ㈢、确保工程质量的技术组织措施 ㈣、确保安全生产的技术组织措施 ㈤、确保文明施工的技术组织措施 ㈥、确保工期的技术组织措施

建设厅办公楼(水电消防) 福州市晋安区地方税务局办公楼 消防工程施工组织设计方案 一、工程概况及特点: ㈠、 主要工程内容 1、火灾自动报警、消防联动控制、消防广播、消防对讲电话系统 本工程设计为集中火灾报警系统。消防控制室设报警主机,计算机及辅助设备,在门厅、电梯前室、公共走道等处设置感烟火灾探测器,在每层电梯前室、楼梯口等处设置手动报警按钮,在机房、水泵房、配电房等处设电话插孔及消防对讲电话,通过开启或关闭模块来实现对火灾楼层防火联动设备的控制。 2、消火栓系统: 在火灾发生初期,其消防用水由屋顶消防储水供给。在10分钟后,通过消火栓内的按钮,将火灾信号自动传送到消控中心,由消控中心自动或手动启动消防泵,将水池内的水通过二台消防泵(一用一备)加压送入消火栓管网,送到灭火点。 该系统主要设备有:设SGL24/65型白色铝合金消火栓箱,地下室设SGP24B50型泡沫水两用消火栓箱。室外设水泵接合器。 3、自动喷淋系统: 在火灾初期,其消防用水经屋顶水箱、气压罐供给,温度达到68度,喷头自动爆裂喷水,压力开关动作,反馈信号传至消控中心,由消控中心自动或手动启动喷淋加压泵,将水池的水抽入喷淋管网,送至灭火点。 二、管理力量及劳动力安排计划: ㈠、 现场施工组织机构 鉴于本工程内部现代化设施先进、完善,工程技术质量要求高,工作量大,工期紧凑的特点,我司在施工管理组织结构、劳力配备上将采取以下措施: 确定现场合理的组织结构,建立强有力的项目组织机制: 根据本项目的特殊性和施工组织的需要,选择有工程施工经验,组织能力强的项目经理担任本项目的项目经理,全面负责本项目工程,实行因事设职, 因职选人的原则,为加强施工组织运作,保证质量、保证文明安全生产,保证工程进度,提高劳动生产力及各施工单位协作配合而实施有效的管理。施工组织的管理工作量由计划→实施→检查→处理→完善的环节组成,施工现场的管理由现场项目经理部指挥,现场项目部由公司统一领导,现场设项目组。 实行项目经理负责制进行管理: 项目经理 ★ 认真贯彻国家有关方针、政策、法规及公司制定的各项规章制度,确保公司下达的各项经济指标圆满完成。 ★ 根据公司及合同有关要求编制项目管理制度,策划项目管理模式。 ★ 负责项目的全面管理工作,领导项目组完成公司下达的各项指标,对项目工作质量全面负责,主要对项目班子工作质量负责。 ★ 维护企业形象和社会信誉,批准执行项目《质量计划》,建立项目各项管理制度,签发项目对业主、监理单位、业主指定土建施工承包方、公司文件。 ★ 严格执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。 ★ 控制工程成本,合理管理项目资金运转。 ★ 定期向公司总经理报告工作。 ★ 做好项目管理人员的人事管理工作。 ★ 参照工程总包单位生产计划,组织编制项目工程进度计划与施工技术方案,实施落实施工质量和现场安全文明生产。 ★ 组织制定项目经理部各类管理人员的岗位职责权限和各项规章制度。 ★ 协调与业主、总包方、监理及各施工单位等的工作联系。 项目技术负责人 ◆参与制定的执行项目管理制度,并依据管理制度及施工规范制定项目施工组织设计。制定并监督执行项目质量计划和程序实施细则。负责项目全面质量管理和技术管理工作,对施工管理实行监控,反馈整理信息。 ◆全面负责项目技术质量日常管理,具体协调施工技术管理工作。 ◆负责指导项目检验试验,审定技术保证资料。负责总体施工进度计划和月计划的控制工作。 项 目 经 理 安全质检员 调试负责材料员 试验员 水、电施工员 施 工 班 组

尧城机场界沟施工方案

太原航空运动学校尧城机场场道工程钢筋网围界施工方案 山西省机械施工公司 尧城机场项目部 2011年11月8日

监表2 分项工程开工申请批复单 施工单位:山西省机械施工公司 合同号:JGW-HA-1004-HA004 ┊装┊订┊线┊

尧城机场钢筋网围界 分 项 工 程 施 工 方 案 太原航空运动学校尧城机场场道工程项目部

二0一一年十一月二十日

一、工程概况: 我合同段承建的太原尧城机场航空运动学校场道工程,机场桩号起点P86+10,终点P210+10,全长2.48公里,其中钢筋网围界工程量为:东侧场界沟2451.1m,西侧场界沟2994.7m,出水线1093 m,合计6538.8m。 二、计划开工段落及计划工期 计划开工段落:P136- P205尧城段钢筋网围界,其中:东侧661.0m,西侧798.6m米,南端。合计1459.6m。 计划工期为2011年11月20日~2011年12月31日。 三、施工组织机构: 施工负责人:赵守善 质检负责人:樊德山 质检员:王鹏 施工员:澹台红义 试验员: 四、原材料技术指标 钢筋网围界由墩基础和钢筋网片组成,墩基础砼配合比(砼配合比(C10、C15矿渣硅酸盐325水泥;C30矿渣硅酸盐425水泥;水洗中粗砂;5mm-40mm碎石;水):C10:水泥225㎏:砂0.51m3:碎石0.87m3:水192㎏ C15:水泥296㎏:砂0.52m3:碎石0.87m3:水192㎏ C30:水泥392㎏:砂0.41m3:碎石0.91m3:水189㎏

每百米做一组试块(3个)。 五、施工准备及施工方案 1、施工放样 根据设计图纸进行施工放样,每20m一个控制桩,精确定位,定钉挂线,标注标高。 2、沟槽开挖 依据放样线进行墩基础基坑开挖,基坑开挖采用机械开挖,切忌超挖现象发生,人工配合修理,开挖好后质检员检查,质检负责人抽检,监理检查合格后方可进行下一道工序。具体要求如下: (1)、土方开挖应按设计坡度从上到下分层分段依次进行,保证排水。 (2)、认真控制沟槽上下宽度、坡度、深度,切不可超挖。 (3)、人工挂线修整坡槽,坡面用靠尺杆找平,并拍打夯实。 3、石料的选择 (1)石料的强度必须符合设计要求,应是结构密实、石质均匀、不易风化、无裂缝的硬质石料。 (2)规格:片石应具有两个大致平行的面,厚度不小于15cm,不大于20 cm,其宽度及长度不小于厚度的1.5倍,其中一条边长不小于30 cm,体积不小于0.01m3。 4、砂浆的技术要求

消防安装施工方案及主要工序

消防安装施工方案及主要工序 一、消防工程管理概述 该工程消防系统由我公司组织施工,本方案仅对于消防系统进行施工组织设计。 1.1 工程内容 消火栓系统、喷洒系统、火灾自动报警系统供货、工程安装、调试、检测和维护。 1.2 工程管理目标 1) 本工程为本公司重点工程项目。 2) 实行以合同期为目标的项目法施工,全面履行工程合同,保工期、保质量、保交工。 3) 工程修改控制:项目中的工程修改控制由项目经理提出,工程修改控制将包括工程修改确认、文件档案、审查、复核等。 4) 质量监督管理控制:为了保证工程质量,项目组配备质量监督工程师,按照ISO9001 质量管理的目标、步骤、办法完成质量监督管理。 5) 采取有效可靠的质量保证措施,创工程优良,并达到市优工程评定条件。 6) 建立强有力的项目领导班子,组织一流素质的施工队伍,采取先进的施工管理方法和施工技术。 7) 实现安全生产和文明施工。 二、编制依据: 编制该工程技术标准依据为:

根据业主提供的施工图、招标文件及其他技术文件; 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001; 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96; 《气体灭火系统设计规范》GB50193-93; 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97; 《建筑设备安装分项施工技术操作规程》DB21/900-96; 《电气安装工程整理检验、评定标准》GBI303-88; 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92; 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; 《民用建筑设计防火规范》GBJ 16-87(2001 年版); 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50198-94。 三、项目组织及人员业绩介绍 3.1 施工组织总体部署 1)施工组织总体部署 消防系统工程理论为指导,辅以流水法,网络法施工计划管理,确保合同的履行。在规定的工期内完成合同,并且争创工程质量全优,是我公司施工组织总体部署优先考虑的目标。 为了实现上述目标,我公司组织了由我公司刘建生为项目经理的强有力的项目管理班子,负责整个消防系统的项目管理和施工的总体协调,负责制订施工项目的总体进度计划和阶段目标计划。直接调动技术与管理人员,提供专业化支持,同时协调全公司各类专业管理人员,以保证对此项目的快速响应和支持。为了实现上述目标,我公司将充分发挥消防系统专业公司的技术特长。

消防工程施工组织设计内容简介模板

消防工程施工组织设计内容简介

消防工程施工组织设计内容简介 第一节电气工程电气工程包括报警线路施工、报警控制器回路、探测器、手动报警按钮、模块接线施工等, 施工必须有施工严密的管理措施, 严格质量管理体制, 高水平专业施工管理人员, 科学的施工方法和积极主动的协调配合精神。 1、根据专业分类组织专业技术负责人员认真熟悉图纸。 2、对施工人员强化岗前培训, 由专业技术人员根据具体专业特点, 对本专业技术要求及规范、质量通病、特殊材料设备、工艺流程进行全面讲述, 并进行岗前练兵考核, 达不到要求者不准上岗。 2.1、做好图纸会审, 避免施工的盲目性。 2.2、做好开工前材料设备, 施工进度总计划及施工中月、旬计划。 2.3、施工机具组织进场, 先进设备购置。 2.4、技术交底内容包括: 工艺、质量、安全、方案交底, 并有针对性。 2.5、材料设备进场, 配合施工开始。 3、施工程序安排: 3.1检查施工阶段内, 各种管路的数量规格, 位置是否与其它专业有矛盾, 如有矛盾及时提交监理部门或建设单位相关专业人员协调。

3.2验线、穿线、校线。 3.3配合土建装修、设备安装。 3.4各系统控制器安装。 3.5全系统调试。 3.6组织交工验收。 4.主要施工方法: 4.1管内穿线安装工程4.1.1管内穿线 1、在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净,当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉,穿线时,同一回路的导线,必须穿入同一管内或线槽内,不同回路,不同电压以及交流与直流的导线,不得穿入同一管或线槽内。 2、穿入管内导线包括绝缘层的总截面积不应大于管子内截面积的40%,且穿入的导线应能满足日后维修更换要求,杜绝死线。 3、严禁导线在管内接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱盒内。 4、导线的分色:报警信号线正极为红色、负极为蓝色。 4.1.2导线焊接铜导线的焊接,加热时要掌握好温度,温度过高焊锡不饱满,温度过低刷锡不匀,因此,要根据焊锡的成分质量及外界环境温度等诸多因素,随时掌握好适宜的温度进行焊接,焊接完后必须用布将焊接处的

水电消防工程施工方案

深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程一标 水电安装及消防工程施工方案工程名称:深圳地铁蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标工程地点:深圳市南山区蛇口西车辆段内一号地块 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:深圳市广胜达建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (4) (一)工程总概况: (4) (二)安装工程各专业概况 (6) 第三章工程实施目标 (10) 第四章施工部署 (11) (一)组织机构 (11) (二)技术准备 (12) (三)施工机具与材料的准备 (13) (四)施工现场临时设施的准备 (14) 第五章主要分部分项工程施工方法 (14) (一)给排水安装工程 (14) (二)电气工程 (31) (三)通风与空调安装工程 (41) (四)建筑智能工程 (62) 第六章主要资源计划 (68) (一)主要劳动力计划 (68) (二)主要施工机具计划 (69) (三)主要材料设备计划 (71) 第八章主要技术措施 (73) (一)质量保证体系 (73) (二)质量保证措施 (74) (三)质量通病的防治措施 (77) (四)工期保证措施 (81) (五)技术组织措施 (83) (六)安全文明施工措施 (84) (七)降低成本措施 (89) (八)成品保护措施 (89) (九)雨季施工防雨防风范措施 (90) 第八章与土建、装饰等专业的协调配合 (91) 第九章安装工程服务与保修 (92) (一)工程交付 (92) (二)用户操作及维修手册的编制 (92) (三)培训 (93) (四)工程保修 (94)

水电安装及消防工程施工方案 第一章编制依据 1、中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计的蛇口西车辆段上盖物业主体工程1标各专业施工图。 2、本工程现场实地踏勘情况和建设单位提供的有关资料。 3、国家及行业现行建筑安装工程施工与验收规范、规程及质量检验评定等标准。 4、国家、建设部和省、市建设行政主管部门颁布的现行有关质量、安全、文明施工和环保等方面的法律、法规、标准及规范性文件; 5、本工程的施工承包合同及相关文件; 6、本公司现行的有关管理制度、规定,项目部组织机构、人员安排和设备配置情况及公司在同类工程中的施工经验等。 规范图集: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB50400-2006) 《建筑给水排水采及暖工程施工资料验收规范》(GB50242-2002) 《高层建筑设计防火规范》(GB5045-95)(2005年版) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

某航校机场道路施工组织设计

第一章施工组织设计 第一节工程总说明 一编制依据 1太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工招标文件 (项目编号:GW-HX-1004-HA00、招标编号:HAZB-2010091498); 2 太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工的有关设计图纸; 3 太原航空运动学校尧城机场工程机场场道施工招标答疑(一) ; 4 考察现场的实际情况; 5 我单位现有可投入工程的施工技术力量和机械设备情况; 6 国家、民航局、建设部颁发的相应现行技术规范规程: 《民用机场飞行区技术标准》 ( MH5001—2006); 《民用机场飞行区土(石)方与道面基础施工技术规范》(MH5014-2002); 《民用机场飞行区水泥混凝土道面面层施工技术规范》(MH 5006-2002) ;《民用机场飞行区排水工程施工技术规范》(MH 5005-2002) ; 《排水工程试验规程》(JTJE40-2007) ; 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); 《民用航空运输机场安全保卫设施》(MH/T 7003-2008) ; 民航总局令第69 号《民用航空运输机场及民用航空其它建设工程竣工验收规定》;《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) ; 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB 1 75—1 999) ; 《碳素结构钢》(GB700—88) ;《矿碴硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》 (GBl344—1999); 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GBl499—1998); 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GBl3013—91); 《工程测量规范》(GB50026—2007) ; 《土工试验方法标准》(JTJ051-93) ; 《民用机场飞行区工程竣工验收质量评定标准》(MH5007-2000);《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002);《钢结构工程施工质量验收规范》 ( GB50205-2001)。 工程简况 尧城机场场区位于太原市南约40公里处清徐县孟封镇尧城及南里旺村镇内,距大运公路2公里。

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

消防工程施工方案

目录 第一章工程概况:------------------------------------------------------------------------------------1 一、工程建设基本简介:------------------------------------------------------------------------- 1 二、建筑消防设计概述:--------------------------------------------------------------------------2 三、给排水消防设计概述:----------------------------------------------------------------------3 四、电气消防设计概述:-------------------------------------------------------------------------4 五、工程特点:-------------------------------------------------------------------------------------6第二章编制概述:------------------------------------------------------------------------------------7 一、编制原则:-------------------------------------------------------------------------------------7 二、编制依据:-------------------------------------------------------------------------------------7 三、编制范围:-------------------------------------------------------------------------------------8 四、指导思想与实施目标:----------------------------------------------------------------------8 第三章施工准备:------------------------------------------------------------------------------------9 一、技术准备:------------------------------------------------------------------------------------9 二、生产准备:------------------------------------------------------------------------------------9 三、施工现场准备:------------------------------------------------------------------------------10 第四章主要施工方法:-----------------------------------------------------------------------------10 一、火灾自动报警及联动系统安装工艺:---------------------------------------------------10 二、室内自动喷淋系统施工工艺:------------------------------------------------------------26 三、消防水泵施工工艺:-----------------------------------------------------------------------32 四、室内消火栓系统施工工艺:---------------------------------------------------------------38 五、管网气体灭火系统施工工艺----------------------------------------------------------------40 六、防排烟系统施工工艺:----------------------------------------------------------------------43 第五章施工部署:------------------------------------------------------------------------------------49 一、项目部组织机构:----------------------------------------------------------------------------49 二、施工组织:------------------------------------------------------------------------------------54 第六章劳动力安排计划:--------------------------------------------------------------------------55 一、劳动力管理措施:---------------------------------------------------------------------------55 二、劳动力组织和管理的关键环节:---------------------------------------------------------55 三、拟投入本工程的劳动力安排计划:------------------------------------------------------56 第七章拟投入的主要物资计划:-----------------------------------------------------------------56 第八章拟投入的主要施工机械及进场计划:--------------------------------------------------58 第九章确保工程质量的技术组织措施:--------------------------------------------------------60 一、工程质量目标:------------------------------------------------------------------------------60 二、公司各机构质量责任制:------------------------------------------------------------------60 三、公司质保体系:------------------------------------------------------------------------------62

消防工程专项施工方案

**中心 消 防 施 工 方 案***公司

目录 第一章、指导思想和实施目标 (4) 1.1、指导思想 (4) 1.2、实施目标 (4) 第二章、工程概况和编制依据 (6) 2.1、工程概况 (6) 2.2、编制依据 (6) 第三章、施工组织机构 (8) 3.1项目组织机构设置 (8) 3.2项目组织机构特点 (9) 3.3公司与项目部的关系 (10) 3.4项目经理部主要成员及部门职责 (11) 第四章、施工方案 (14) 主要施工方法 (14) 4.1室内消火栓系统施工方案 (14) 4.1.1 系统工程施工流程 (14) 4.1.2分项工艺施工方法 (14) 4.2、自动喷淋灭火系统施工方案 (15) 4.3、通风及防排烟施工方案 (27) 4.3.1主要设备材料的检查 (27) 4.3.2主要设备及管道的安装 (28) 1、风机的安装 (28) 第五章、确保工程质量的技术组织措施 (29) 5.1质量目标 (29) 5.2质量保证体系 (30) 5.3质量岗位责任制 (30) 5.3.1项目经理质量职责 (30) 5.3.2项目技术经理质量职责 (30) 5.3.3项目生产经理质量职责 (30) 5.3.4质量员质量职责 (30) 5.3.5各专业工程师(施工员)质量职责 (31) 5.4 质量管理制度 (31) 5.4.1过程管理三检制度 (31) 5.4.2质量会诊制度 (32)

5.4.3物资采购质量管理制度 (32) 5.4.4挂牌施工管理制度 (33) 5.4.5质量奖惩制度 (33) 5.5 主要分部分项工程质量控制点 (33) 5.6质量管理措施 (35) 5.6.1技术保证措施 (35) 5.6.2合同保证措施 (35) 5.6.3主要分部分项工程质量管理措施 (35) 5.7成品保护措施 (36) 5.7.1成立成品保护管理组 (36) 5.7.2成品保护管理的运行方式 (36) 5.7.3成品保护措施 (36) 第六章工程投入的主要施工机械及劳动力安排计划 (37) 6.1拟投入的主要施工机械设备 (37) 6.2样板计划 (38) 6.3周边协调 (38) 6.4施工总体部署 (38) 6.5劳动力需用计划 (39) 6.6劳动力与主要材料、设备保证措施 (39) 6.6.1、质量控制程序 (40) 6.6.2、质量保证体系 (41) 6.6.3、主要管理人员职责 (41) 6.6.4、技术组织保证措施 (42) 第七章、确保工程安全的技术组织措施 (43) 7.1、现场安装的安全施工措施 (43) 第八章、确保工程进度的技术组织措施 (45) 8.1、工期目标: (46) 8.2、建立完善的组织保证体系 (46) 8.3、进度计划的控制 (46) 8.4、做好技术协调工作 (47) 8.5、加强内外部的协调工作 (47) 8.6、年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制 (48)

消防工程施工方案(完整版)

济东高速公路房建工程二标段 济阳服务区 消 防 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、编制依据: (1)设计文件及有关资料:设计图纸、总说明; (2)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家现行规范规程 2、合理安排施工程序和顺序: 根据施工现场和工程实际进度情况组织施工,能够确保各项施工工序相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短施工工期; 3、采用流水作业法安排施工进度计划,保证各施工工序的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力、财力和各种施工设备,达到完成施工任务的目的; 4、从实际出发,做好人力、物力和机械设备的综合平衡,组织均衡施工; 5、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 我单位所承建的济南至东营高速公路济阳服务区位于济阳县仁风镇,主要包含服务区南北区综合楼、泵房发电机房、南北区加油站、南北区汽修车间、南北区空调机房、消防水池和生活水池附属设施。济阳服务区总建筑面积5564.2平方米,绿地面积21714.24平方米,铺装地面面积3884.74平方米。服务区综合楼为框架结构,基础为独立基础,主体填充墙为加气砼砌块,楼地面为整体地面砖,外窗为氟碳铝合金窗,中空玻璃,吊顶工程为普通石膏板吊顶,屋面为坡屋面,外墙装饰为灰色毛菇砖。本工程还包括水、电、消防、空调等分项工程。附属设施泵房发电机房、汽修车间为框架结构,其余附属设施为砖混结构。 (二)、服务区南区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结构,柱下独立基。 (二)、服务区北区综合楼:本建筑地上2层,一层层高4.5m,二层层高3.9m,建筑面积为2267.85平方米,建筑高度为8.04米,室内外高差为0.45米,采用钢筋混凝土框架结