文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 活动板房计算规则

活动板房计算规则

活动板房计算规则
活动板房计算规则

一是:活动板房定价原则和面积计算方法

单层面积=(长度方向K数*1.82+0.15)X(宽度方向K数*1.82+0.15)

双层面积=单层面积*2

楼梯面积按水平投影面积计算。

平台面积按实际面积的一半计算

按照平方米计算价格:平方数*单价+运费=最后价格

二是:板房面积计算规则

1. 活动板房主体面积按外墙边线长度乘宽计算,再乘层数。

2. 活动板房的室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算。

3. 板房的雨蓬按水平投影面积的一半计算。

4. 活动板房的面积=(1)+(2)+(3).

5. 双层两部楼梯、活动板房的左右山墙各一部,每部楼梯4.5平方米,增减楼梯时按此数增减即可。

6. 三层两部楼梯、活动板房的左右山墙各一部,每部楼梯16.06平方米,增减时按此数增减即可。

以上两种表述,第一种最为笼统,是早期的表述;第二种则是现在活动板房厂家通用的活动板房面积规则描述。但只是文字描述,并不是一个实际的明晰的解释。下面,对“板房面积计算规则”进行逐条的解释,以使各位看官对板房面积规则有深入的理解。

第一,活动板房主体面积按外墙边线长度乘宽计算,再乘层数。

这条规则容易理解,难点于,对外墙边线的长度计算。

活动板房的外墙,普通活动板房的长、宽都是采用n*1.82+0.16(单位:米,1.82米为1K)的计算公式(豪华活动板房的外边宽是nT*0.1,规则是相同的,只是具体的数字不一样,在此不再累述)。“K数*1.82+0.15”的计算公式为早期镁磷活动板房时代的计算公式,现在已不用(详见《活动板房外墙边线“n*1.82+0.16”计算公式与“K数*1.82+0.15”的区别》)。如,室内面积为3K*4k 的板房,其外墙边长为:4*1.82+0.16=7.44米,宽度为:3*1.82+0.16=5.62米。则主体面积约为41.81平方米,若为2层板房,则乘层数2,为83.63平方米。

第二,活动板房的室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算。

走道的自然层投影,宽为1米,长则为外墙的边长。如,4K边长的板房,其走道的面积为

7.44*1=7.44平方米。

板房的楼梯通常是建设在室外,当然也可建设在室内,面积都是一样。“室外楼梯的面积按自然层投影面积之和计算”,规则是如此,但计算起来是很复杂的,我们用不着细细去研究,我们只须记住双层的板房的每部楼梯面积是4.5平方米,记住三层的板房的每部楼梯面积是16.06平方米。

第三,板房的雨蓬按水平投影面积的一半计算。

现在的活动板房厂家所制作的雨蓬的大小,可分为两种,一是水平投影的宽度为1米的雨蓬。二是水平投影宽度为1.2米的雨蓬,致诚活动板房就是采用1.2米的雨蓬。因此就产生了两种雨蓬面积计算:0.5*外边长,0.6*外边长。

这两种板房雨蓬面积直接导致了两种活动板房面积对照表(详见《活动板房对照表解释》)。某些厂家的销售员就是在这点上忽悠客户。在计算异构活动板房的雨蓬面积时,由于没有面积对照表可参照,有机可乘,不计算投影面积的一半,计算投影面积的一半以上,更在甚者,把雨蓬的投影面积全部计算进板房总面积!客户应当明白活动板房雨蓬面积的计算原理,以免上当受骗。让大家了解活动板房,了解有关规则,这正是一半尚君编写《活动板房知识库》目标所在。第四,活动板房的总面积等于以上所说的三者相加。

K数坡顶活动板房常用模数面积对照表

K数坡顶活动板房常用模数面积对照表:

面积计算规则: 1、板房面积按外墙边长宽计算乘以数; 2、室外楼梯、走道按自然层投影面积计算; 3、雨棚按水平投影面积的一半计算; 4、飘出墙外的飘板不计算建筑面积; 5、总面积=(1)+(2)+(3); 6、标准配两部楼梯,左右山墙各一部,两层每部楼梯4.5㎡,三层每部楼梯16.8㎡,增减楼梯时按此数增减即可; 7、除特别注明外,工程量计算均按上述计算公式进行调整结算款。 活动板房面积计算规则详解 提示:在阅读之文前,笔者建议你先细读《活动板房面积计算规则详解》 一是:活动板房定价原则和面积计算方法 单层面积=(长度方向K数*1.82+0.15)X(宽度方向K数*1.82+0.15) 双层面积=单层面积*2 楼梯面积按水平投影面积计算。 平台面积按实际面积的一半计算 按照平方米计算价格:平方数*单价+运费=最后价格 二是:板房面积计算规则 1. 活动板房主体面积按外墙边线长度乘宽计算,再乘层数。 2. 活动板房的室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算。 3. 板房的雨蓬按水平投影面积的一半计算。 4. 活动板房的面积=(1)+(2)+(3). 5. 双层两部楼梯、活动板房的左右山墙各一部,每部楼梯4.5平方米,增减楼梯时按此数增减即可。 6. 三层两部楼梯、活动板房的左右山墙各一部,每部楼梯16.06平方米,增减时按此数增减即可。 以上两种表述,第一种最为笼统,是早期的表述;第二种则是现在活动板房厂家通用的活动板房面积规则描述。但只是文字描述,并不是一个实际的明晰的解释。下面,对“板房面积计算规则”进行逐条的解释,以使各位看官对板房面积规则有深入的理解。 第一,活动板房主体面积按外墙边线长度乘宽计算,再乘层数。 这条规则容易理解,难点于,对外墙边线的长度计算。

活动板房施工组织设计

活动板房施工组织设计 1、材料要求根据招标文件的工期要求,配备合理的人员、设备,编制科学的,以满足业主对本工程的工期要求。建筑结构形式为:地坪为原混凝土刚性基础,可就地使用,上铺防滑地砖,四周采用100*100*5mm方钢柱,门窗上部采用100*100*5mm 钢梁固定,墙板采用75mm彩钢板夹心板和铝合金扣板,门采用90系铝合金推拉门,窗采用83系铝合金推拉窗。所用钢构件选用符合国家标准的Q235碳素结构钢或Q345高强度低合金钢,并采用B 级钢,做好钢结构防腐工作。第二节施工顺序 一、立柱安装a、安装顺序:柱→调节拉杆b、将立柱抬至安装位置竖起,角立柱用3个M1230螺栓与地面相连接。中间立柱,山墙立柱用2个M1230螺栓连接到地面上。c、立柱安装完,应立即安装梁和调节拉杆,柱与拉杆最好交替安装。d、安装梁和调节拉杆的同时,校正立柱垂直度(沿墙板方向)。柱垂直度用磁力线坠测量。e、柱垂直度允许偏差为L/100,≤10mm。 二、外墙板安装a、外墙板应与铝合金推拉窗框配合安装。装配时,应两人在上往下送,一人在下接。按照配板图安装外墙板,安装前,用抹布将墙板擦洗干净。b、外墙板接缝,应顺水流方向拼接。c、地面与墙板间应加装防水槽,并且防水槽两端用玻璃胶封死,以防漏水。

三、窗户安装a、安装顺序:窗台上、下收口→窗扇安装→打胶b、在窗洞口上画出垂直中心线和水平中心线,安装时保证窗框中心线与窗洞口上所画中心线重合。c、将窗框放于立柱侧槽内,用钢卷尺测量窗框内角对角线长度,使两对角线长度相等。d、调整窗框使其横平竖直,高低一致,平面一致,窗框与柱接缝均匀。在窗台收口与墙板,窗框接缝处,立柱与窗框接缝处打胶。 e、安装窗扇、安装窗锁钩,根据窗扇上锁钩位置,安装窗柜上锁钩,应确保两锁钩位置一致,安装牢固,开关灵活。 f、打胶。 四、门安装a、安装顺序:门边框、门把头→门扇(合页)→打胶b、门边框用6个自攻钉固定在立柱上,门把头用2个自攻钉通过角钢固定在立柱上。c、门头板嵌在门边框与门把头中间,四周用玻璃胶封死。根据门扇上合页位置安装框上合页。要求:确保框、扇合页位置一致,上下合页在同一轴线上,框、扇合页不得用反。c、根据门扇上门锁位置,安装锁扣板,要求:门窗上的锁舌头与门框上的锁扣板位置吻合,锁舌自由进出。 五、屋面板安装a、安装顺序:尺字架→水平支撑→钢板安装→打胶。b、山墙收边与屋面板和山墙板间采用拉铆钉连接,铆钉间距400mm,山墙收边间搭接,应顺水流方向进行。山墙收边接头处,拉铆钉处应用密封胶密封。c、屋面各构件接缝,拉铆钉,自攻钉用玻璃胶密封后,严禁人员在其上行走。六、铺地砖原地面是混凝土刚性基础,上铺50厚砂浆,干铺防滑地砖。第三节质量要求

施工现场考核办法

重庆国际博览中心施工现场 综合考核办法 重庆国际博览中心施工现场综合考核小组 二0一二年二月

重庆国际博览中心施工现场 综合考核办法 一、总则 1、为加强施工单位现场管理,提高施工现场的管理水平,实现文明施工,确保工程质量和施工安全,根据《建设工程施工现场管理规定》,制定本办法。 2、本办法所称施工现场,是指从事土木建筑工程,装饰装修工程,市政道路、管道及设备安装工程等新建、扩建,改建活动经批准占用的施工场地。 3、施工现场的综合考核,要覆盖到每一个工程项目及工程项目施工全过程。 二、考核内容 施工现场综合考核的内容,分为施工组织管理、文明施工管理、工程进度管理、工程质量管理、施工安全管理等五个方面。综合考核评分满分为100分。 1、施工组织管理考评:满分为10分。考评的主要内容是开工前准备工作、施工配合管理,施工组织设计及施工方案编制和实施情况等。 有下列行为之一的,该项考评得分为零分: 1.1没有施工组织设计或施工方案,或其未经批准而施工; 1.2虽有施工方案,但不按方案施工者; 1.3未办理施工许可证而擅自开工; 1.4未办理质量、安全监督手续而进行施工。 2、文明施工管理考评:满分为20分。考评的主要内容是场容场貌、料具管理、环境保护、社会治巡情况等。 有下列情况之一的,该项考评得分为零分: 2.1临时设施搭设的材料不符合要求,不设围墙或围墙设置不符合要求,围墙材料不符合要求; 2.2临时设施、大宗材料堆放不符合施工总平面图要求,侵占场道及危及安全防护; 2.3尘埃及噪声严重超标,造成严重污染或扰民; 2.4现场人员扰乱社会治安,受到拘留处理。 3、工程进度管理考评:满分为30分。考评的主要内容是工程进度管理制度及办法、施工进度计划的编制和目标分解、施工进度计划实施情况及工期滞后的赶工措施等。 有下列情况之一的,该项考评得分为零分:

建筑绿色施工方案.doc

表 A.4 方案报审表 工程名称:华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程编号:SDYJ-00TJ-A04-005 填报说明: 本表一式四份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构各一份,承包单位两份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

目录 1、工程概况 (1) 2、编写依据 (1) 3、绿色施工管理体系及制度 (1) 4、绿色施工管理要点 (2) 5、绿色施工措施 (3) 6、安全生产保证措施 (8) 7、施工机械管理 (10) 8、交叉作业安全防护 (10) 9、职业健康和尾声防疫 (10)

绿色施工实施细则 1 编制目的 工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。其中包括:设置废物回收系统,利用回收材料;在结构允许的条件下重新使用旧材料;减少污染物的排放,最大限度地减少对周围环境的影响。 2 编制依据 2.1 《中华人民共和国环境保护法》 2.2 《中华人民共和国环境影响评价法》 2.3 《中华人民共和国大气污染防治法》 2.4 《中华人民共和国水污染防治法》 2.5 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2.6 《中华人民共和国固体废物污染防治法》 2.7 《建设项目环境保护管理条例》 2.8 《绿色施工管理规程》DB11/513-2008; 2.9 《绿色施工导则》建质[2007]223号 2.10《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90); 2.11《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90); 3 绿色施工管理体系与制度 3.1绿色施工管理体系 3.1.1以项目经理和项目安全负责人为核心,在项目经理部建立符合ISO14000标准的职业健康与安全环境保护管理体系,明确体系中各岗位职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系的工作的人员进行相应的培训。 组长:段长杰 副组长:李强于新忠梁宏刚 成员:朱崇涛张作明尹永亮卢晗孙磊孙超 3.1.2 管理职责 组长职责:全面负责华能莱芜电厂百万机组“上大压小”扩建工程#6机组施工的组织领导工作,对绿色施工做出部署和安排,定期听取绿色施工工作小组情况汇报,提出工作意见,协调、布置绿色施工工作,确保绿色施工工作可控、在控。 第1页

彩钢板活动房设计和计算

*******工程彩钢板活动房设计和计算 一、工程概况 工程名称:************************* 建设单位:************************* 设计单位:************************* 监理单位:************************* 施工单位:************************* 建筑面积:************************* 开工日期:************************* 二、编制依据 1、《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89) 2、《钢结构设计规范》(GBJ17) 3、《金属面聚苯乙烯夹心板》(JC689-1998) 4、《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87) 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-9) 6、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 7、宁波市有关规定及厂家提供的基础等技术资料。 三、基础要求 1、基础埋置深度不少于80cm,要求基底平整夯实,基底承载力≥15kPa。 2、采用钢筋砼基础,地梁为250*450,配筋为主筋上下2Ф12,箍筋为Ф6@200,地梁基底素土夯实铺塘渣50cm。 3、房屋四周设明沟,有组织集中排水。 4、钢筋、水泥、混凝土均有试验报告单。 四、彩钢板活动房荷载及基础设计组成计算 根据厂家提供的彩钢板活动房设计资料,彩钢板工程设计荷载如下: 屋面活荷载:0.35KN/㎡ 屋面板:0.010 KN/㎡ 屋面单层板活荷载:0.30 KN/㎡

屋面檀条:0.80 KN/㎡ 地震设防烈度为:6度 抗风力:8级 屋面雪荷载:120㎏/㎡ 屋面风荷载:80㎏/㎡ 楼面自重:80㎏/㎡ 楼面负载:230㎏/㎡ 风荷载(宁波地区):0.40 KN/㎡ 五、二层彩钢板活动房基础设计验算: 取一个房间:3600*6000mm为计算单位,另加1200mm走道进行计算。 1、屋面荷载: 静载:Q3=(0.4+0.8)*3.6*6=0.9*21.6=19.44KN 走道、屋面:0.9*3.6*1.2=0.9*4.32=3.89KN 活载:q3=0.35*21.6=7.56KN 走道、屋面:0.35*4.32=1.51KN 2、楼面荷载: 二层楼面: 静载:Q2=0.8*21.6=17.28KN 走道:0.8*4.32=3.46KN 活载:q2=2.3*21.6=49.68KN 走道:2.3*4.32=9.94KN 一层楼面的静载、活载与二层楼面相同,即: 静载:Q2=Q1=17.28KN 走道为:3.46KN 活载:q2=q1=49.68KN 走道为:9.94KN 3、基础B节点承受的上部荷载(见基础平面图) 静载:Q3+ Q2=19.44+17.28=36.72 KN 走道:3.89+3.46=7.35 KN 活载:q3+q2=7.56+49.68=57.24 KN 走道:1.51+9.94=11.45 KN

活动板房常用空数面积对照表及面积计算方法

活动板房常用模数面积对照表 面积计算规则: 1、板房面积按外墙边长宽计算乘以数; 2、室外楼梯、走道按自然层投影面积之和计算; 3、雨棚按水平投影面积一半计算; 4、伸出墙外的板不计算建筑面积; 5、总面积=(1)+(2)+(3);

6、标准层两部楼梯,左右山墙各一部,每部楼梯4.5平方米,增减楼梯时按此数增减即可; 7、除特别注明外,工程量计算均按上述计算公式进行调整结算款。

组合板房安全要求 1、前言 钢构件水泥复合板活动房、钢结构彩钢板活动房具有结构简单,搭设容易,方便耐用,价格实惠,可以多次周转使用等优点,深受广大施工企业的欢迎和广泛使用。但经过几年使用后,活动房相继暴露出越来越多的安全问题,报纸时有报道某某建筑工地的活动房坍塌或被大风吹倒,造成人员伤亡,成为建筑安全生产管理新的事故隐患。因此,加强对活动房的安全预防,应当引起各级建设行政管理部门和施工企业的高度重视,防止和杜绝活动房坍塌事故的再次发生,切实保障施工人员的生命安全。 2、发生安全事故的原因 活动房在搭设、拆建、使用过程中,较容易发生安全事故的因素有: (1)杆件偷工减料; (2)杆件焊接质量差; (3)选址不当; (4)房基失稳; (5)荷载超重。 2.1杆件偷工减料的原因 目前生产、供货、搭设钢构件水泥复合板活动房、钢结构彩钢板活动房的厂家大都来自江苏省吴江市,厂家达500余家之多。有的厂家为了追求暴利,有的厂家为了压价承揽业务后为保利润,不顾信誉,对产品粗制滥造、偷工减料、搭设马虎,致使活动房使用质量存在严重的安全隐患。 2.2杆件焊接质量差的原因 活动房搭设人员中没有配备电焊专业人员,使活动房杆件焊接质量差,杆件焊缝质量达不到国标GB---83三级标准,焊缝的裂纹在受力时,使钢构件破坏。电焊条质量不符合国标GB981---76要求。 2.3选址不当的原因

临建拆除方案

临建拆除施工组织方案 一、工程概况及主要工程量 1.1工程概况 本工程位于天津市北辰开发区双街镇西门子厂区内,东临双辰东路,属于西门子机械传动(天津)有限公司扩建工程。临建总面积为3600m2,其中现场办公室(两层)、工人宿舍、食堂、库房采用活动板房建造,所占用地面积为501.6m2。工人卫浴间砖砌房,高27m,所占面积75m2。隔油池砖砌房,高1.5m,所占面积6.55m2。化粪池砖砌房,高2m ,所占面积23.1m2。绿化面积为299.7m2。剩余为人行道砖。 1.2被拆建筑物周围坏境 本次拆除工程位于西门子机械传动(天津)有限公司扩建工程区内,四周用围栏围护,南面与西面各一个门与主交通连接交通方便,由于本工程为7期、6.1期、6.2期分段投标,分段施工,施工场地宽阔,便于拆除时的整理运输。 二、施工组织机构的建立 针对临建拆除施工项目,会配有技术负责而、施工管理人员、安全负责人其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表: 工种级别按工程施工阶段投入劳动力情况 拆除技工机械工架子工水电工气割工搬运工清洁工

6 2 4 2 2 8 2 三、拆除工程施工准备 3.1技术准备工作 ①施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料:拆除工程的有关图纸和资料;拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程的图纸和资料,进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 ②学习有关规范和安全技术文件。 ③明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 ④向进场施工人员进行安全技术教育。 3.2现场准备 ①施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 ②疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 ③切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 ④向周围群众出示安民告示,在拆除危险区域设置警戒标志。 3.3机械设备材料的准备 本工程结构比较单一,我方采用人工拆除为主、机械运输的方式进行施工。

活动板房验收记录.docx

表 A.0.1 活动房构配件进场验收记录 工程名称编号 构件、配件名称进场日期 材料品种规格进场数量 生产企业出场批号 验收情况: 1、数量件,包。 2、表面质量情况检查 损坏: 破包: 污染: 3、存放地点 4、附件: 生产企业资质: 构配件合格证: 材料质量证明: 检测报告: 建筑、结构图纸、安装施工说明使用说明书: 验收意见: 质检员:材料员:年月日

表A.0.2活动房质量检查记录 工程名称使用单位建筑面积 建设单位安装单位层数 监理单位 检查项目检查情况使用单位验收意见 1、构件应提供出厂合格证 主 2 、钢构件不应明显变形、损坏和严 重锈蚀 3 、构配件的焊接部位不得脱焊,焊 缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。 4、主要受力构件的防火保护层应 符合设计要求 控 5 、基础的混凝土、砂浆强度应符 合设计要求 6 、楼板质量应符合设计要求,锁定 装置应齐全有效 项 7、节点螺栓规格、数量应符合设 计要求,螺栓应紧固 8、支撑体系应符合设计要求,花篮 式调节螺栓的锁定装置应完好 目 9、屋面、外墙、外门窗防止雨、雪 渗漏措施应符合设计要求 一 1 、主构件采用2 根C 型薄壁型钢焊 接制作的,应在C 型薄壁型钢外侧接 缝进行防水密封处理 般 2 、非承重的彩钢板厚度不应小于 0.4mm;彩钢板用于屋面时,彩钢板的 项厚度不应小于 0.5mm 3、墙板应无明显变形、损坏;不得 目现场裁割

4、外窗气密性、水密性、保温隔 热性能应符合设计要求 续表 A.0.2 活动房质量检查记录 检查项目检查情况使用单位验收意见 5 、嵌入式墙板安装应平整,上下搭 接缝应采用企口缝,外侧板应向下搭 接,搭接长度 8mm-15mm 6、楼板、地板应安装平稳、拼缝紧 密,楼板、地板与墙板之间的缝隙应 一 采用 30mm*5mm的压边条封边 7、楼梯的坡度应符合设计要求。楼 梯与楼面梁之间应用螺栓可靠连接,栏 杆与楼面、楼梯应连接牢靠 般 8、穿透屋面螺栓处的防渗漏措施 应符合设计要求。屋面板的固定螺栓、 防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等应 齐全、连接可靠 9、屋面板应安装平稳,檐口平直, 项 板的搭接方向应正确一致。屋面包角 钢板、泛水钢板等构配件的搭接应顺 主导风向或顺水流方向,搭接部位、 长度应符合设计要求。屋脊引水板应 固定牢固 10、门窗垂直度和平整应符合规范 目 要求,接缝处应用玻璃胶封闭,门窗 框和玻璃应有成品保护措施 11、钢构件油漆应完好,外露螺栓 应有防护措施

活动板房资料

部件名称普通型中档型高档型中档型高档型地梁8#C型钢8#C型钢8#C型钢55mm槽钢55mm槽钢 立柱双8#C型钢双8#C型钢双8#C型钢 圈梁8#C型钢8#C型钢8#C型钢14#工字钢14#工字钢一字梁8#C型钢8#C型钢8#C型钢双12#槽钢双12#槽钢楼面檩条8#C型钢8#C型钢8#C型钢12#型钢 12#型钢人字梁8#C型钢8#C型钢8#C型钢 面屋檩条L40角钢L40角钢L40角钢 楼梯钢构楼梯钢构楼梯钢构楼梯钢构楼梯钢构楼梯走道坡12mm防滑竹夹板3mm花纹钢板3mm花纹钢板3mm花纹钢板3mm花纹钢板外墙板50mm双面防火夹芯板50mm单面彩钢夹芯板 50mm双面彩钢夹芯板50mm双面彩钢夹芯板50mm双面火钢夹芯板内墙隔板50mm双面防火板50mm单面防火板50mm双面彩钢板50mm双面防火板50mm双面防火板屋面板单面压型彩钢板单面压型彩钢板单面压型彩钢板75型大波夹瓦75型大波夹瓦楼板15mm木夹板15mm木夹板15mm木夹板15mm木夹板15mm木夹板窗73型铝合金推拉窗73型铝合金推拉窗73型铝合金推拉窗73型铝合金推拉窗73型铝合金推拉窗门 铝合金门框彩钢夹芯板门 铝合金门框彩钢夹芯板门 铝合金门框彩钢夹芯板门 铝合金门框彩钢夹芯板门 铝合金门框彩钢夹芯板门 平顶型房屋 坡顶型房屋 活动板房材料表 o c u -t r a c

双坡型活动板房主要部件用材双坡型活动板房主要部件用材:: 1、立柱立柱立柱、、屋梁屋梁::8#“C ”型钢(80m m×40mm×1.5mm);扁铁(40mm ×3mm)。“C 钢”表层经过喷油防锈处理。 2、内内、外墙板外墙板::双面彩钢夹芯板(双面面板厚度0.286mm,总厚度50mm),阻燃泡沫容重8公斤/立方。夹芯板外墙乳白,内墙灰白。 3、瓦面瓦面瓦面::PU 瓦(0.286mm 彩板、18mmPU)。表层经过喷油防锈处理 4、屋面檩条屋面檩条屋面檩条::角铁(40mm×40mm×6.3kg)。表层经过喷油防锈处理 5、栏杆栏杆栏杆::方通(35mm×35mm×1.2mm)。表层经过喷油防锈处理 6、走道走道走道::花纹板(3mm 花纹板,定宽一米)。表层经过喷油防锈处理 7、窗窗:塑钢型材、普通白玻(厚度4mm)、(930mm*1740mm)。 8、门门:双面彩钢板复合门(1930mm*790mm)。 9、楼面板楼面板楼面板::15mm 木夹板。 1010、、门锁门锁::普通球形门锁。 1111、、按以下标准装饰按以下标准装饰:: 1、)、室内室内室内全部全部全部吊顶吊顶吊顶。。 2)2)、、地面铺设600*600地砖地砖,,卫生间及冲凉房铺设防滑地砖300*300300*300。。 产品图片产品图片:: o c u -t r a c

活动板房合同

合同编号XJSY-DWGJ-QT-2016-001 京新高速(G7)新疆境内 大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目第DWGJ-1标活动房房销售、安装合同甲方:新疆北新路桥集团股份有限公司 乙方: 合同编号X 活动房房销售、安装合同 甲方:(以下简称“甲方”) 乙方:(以下简称“乙方”)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的相关规定,甲、乙双方本着平等互利的原则,就甲方项目驻地平顶式活动房销售、安装等事宜,经友好协商一致同意签订本合同。 第一条项目概况 1、项目名称: 2、项目地址: 第二条合同标的 1、合同标的平顶式板房、塑钢窗。 2、活动房面积计算规则: (1)活动房主体面积(包括走廊面积)=外墙外边长×外墙外边宽 (2)每行主体走廊未连接处面积扣除 第三条合同单价及金额 1、双方约定安装平顶式板房304元/平米的单价(含增值税专用发票税率17%),

平顶式板房房屋建筑面积暂定为107.25平米(以甲乙双方实际验收认可的面积(图纸)计算)。 2、双方约定塑钢窗409元/樘的单价(含增值税专用发票税率17%),采购数量为5樘。 3、单价中除土建(基础、地板)、水电安装、吊顶、税务发票等项目的费用以外,包括搭建活动房所需的所有材料费用,机械费,运输费用,装卸费,人工费,必要工器具费用,加固、锚固等措施费、管理费用、税金、利润以及不可预见的相关费用及所有保险费用。 4、合同总价暂定为34649元(人民币)大写:叁万肆仟陆佰肆拾玖元整 第四条材料及安装质量要求 根据项目实际情况和甲方要求,经双方共同确定质量相关标准为: 1、乙方提供的保证活动房夹心苯板密度不小于12KG/立方米,阻燃效果较好,房屋主体外墙和走廊外墙厚度不小于7.5CM,房间隔墙厚度不小于5 CM,房间主体采用方钢框架焊接,使房间稳固。 2、平顶式板房大小、进出门和窗户布局按照双方认可的驻地平面图进行建设,净高前檐2.8M,后檐2.5M屋采用单坡屋顶,以利于排水、除雪。 3、板房的安装及验收以甲方确认的方案设计图为准。 4、甲方应按乙方设计的基础图纸进行板房基础施工,并确保施工质量,以保证板房安装的工期及质量。乙方安装前对甲方的基础进行验收,在满足乙方搭建条件下,乙方进行施工,若因基础不合格导致的质量及安全事故,责任由乙方承担。 第五条付款方式及质保金条款 活动房全部安装完工后15天内,经验收合格后,乙方按照甲方相关手续办理结算完毕后,甲方向乙方支付合同金额95%的工程款32916.55 元。余下合同金额5%的尾款1732.45元做为质量保修金,待2016年11月30日前在经过一个冬季后,活

活动板房搭设方案知识讲解

活动板房搭设方案

轻钢组合房施工方案 1、施工工程概况 本工程采用组合式轻钢组合房,组合房为标准高档房,屋面形式为双坡型2、材料 内外墙板采用50mm双面(岩棉)彩钢夹心板,屋面板为50mm双面(岩棉)彩钢瓦楞夹芯板。门采用C型钢门框,彩钢夹心门板或专用防盗门,窗采用塑钢推拉窗。骨架材料由8#C型钢、40角钢用螺栓连接而成。 3、安装前准备共组 3.1机具和材料准备 3.1.1主要机具:手电钻、冲击钻、电锤、拉铆抢、电刨子、电焊机、火焊工具、钻头、锤头。 3.1.2放样工具:线坠、墨斗、水平尺、水平管、钢卷尺、钢板尺、线绳。 3.1.3安装工具:螺丝刀、橡皮锤、铁锤、壁纸刀、大力钳、活扳手、钳子。 3.1.4安装小料:自攻钉、膨胀螺栓、水泥钉、镀锌螺栓、拉铆钉、电焊条、螺丝。 3.1.5辅助材料:密封胶、胶枪。 3.1.6配合工具:人字梯、马凳、插架、单滑车、麻绳、绳扣。 3.2暂设 3.2.1设置是公用棚一顶,长*宽*高=5m*3m*1.5m 3.2.2规划处材料堆放场地一块. 3.2.3临时用水、用电,甲方指定用水、用电。

3.2.4设置临时配电盘一块,夜间施工临时照明灯两盏。 3.3材料运输 3.3.1勘察道路情况,选择最佳运输路线 3.3.2材料运输按安装顺序成套进行,先安先运,后安后运。 3.3.3不同构件采用不同运输方法。窗、门、人字架采用立放,相互之间用非金属材料隔开,五金间相互错开。 3.3.4构件要轻拿轻放,不得撬、抛、甩。一次提取码放整齐。 3.3.5装车仔细,绑扎合理牢靠,保持清洁,防止车辆颠、振以振坏构件。 3.3.6构件在运输、保管和施工中,应采取防止损坏,变形,丢失的措施。 3.4看护、清点、修理 3.4.1材料进场后应设专人看护,严防丢失。 3.4.2安装前,应按照板房构件明细对构件仔细清点,对缺少的构件及时上报名称、规格、数量:对变形、掉漆的构件及时修理:对构件表面的油污、泥沙、灰尘等杂物及时清理。 3.5基础验收 根据提供的板房基础条件,对板房基础进行验收。主要内容:混凝土强度、基础标高、表面平整度、基础宽度、几何尺寸。 4安装顺序 4.1放线 按照图纸尺寸,利用墨斗在板房基础上弹出板房安装定位线,用勾股弦法规方。用水平管在基础四周给出相对标高点,标点数量每根地梁上不少于2个点。

活动板房管理使用规定

宿州市高新区云计算产业园一期工程 项目部文件 云计算〔2018〕005号 活动板房管理、使用规定 一、编制目的 为明确活动板房管理职责,规范员工正确、安全地使用公司的活动板房,保证公司的财产的安全与完整,制定本规定。 二、编制依据 宿州市高新区云计算产业园一期工程项目部活动板房管理规定; 宿州市高新区云计算产业园一期工程项目部活动板房现场使用管理制度。 三、管理职责 材料部物资是项目部活动板房的归口管理部门,建立活动板房台帐、办理转移调度,负责项目部活动板房的验收、检查、维护等管理工作;对活动板房的数量和完整负责; 项目部负责活动板房的分配;参与活动板房的移交及验收;监督各队正确使用活动板房;对违反活动板房使用规定的进行查处; 安检部负责活动板房的防火安全工作; 工程部负责活动板房的用电安全管理;指导各队规范用电、查处违章用电行为; 各使用单位现场负责人是本单位活动板房的责任人,负责本单位活

动板房的日常管理,指导员工正确规范使用活动板房;对本单位使用的活动板房的完整、安全、干净负责;对本单位使用的活动板房承担经济责任。 四、管理规定 各施工队的活动板房由项目综合部统一安排,当各单位房屋不够使用时由需求单位负责人提出申请,综合部统一调配。各单位之间不得私自调整房屋,不得未经项目部许可强行开房入住。违者发现一起罚款500元,造成房屋损坏的由原使用单位承担经济责任。 各单位在安排人员入住活动板房时不得为外单位人员、无证人员、非施工人员提供住房。 各单位应按照“活动板房使用规定”,指导员工正确使用活动板房,并定期与不定期地对本单位的活动板房进行检查。当发现活动板房自然损坏时,应及时通知项目部检查确认,不及时报告的按人为损坏处理,由使用单位负责。 项目部每月最后一周组织一次活动板房使用综合大检查。检查由,材料部、安检部、工程部和各单位负责人参加。检查的主要内容为项目部“活动板房使用规定”中规定的内容。对检查中存在的问题检查组应督促相对部门整改,对损坏活动板房的和违规使用活动板房的由检查组提出处理意见对责任单位进行处理。 各单位人员退场后,应及时向项目部办理活动板房归还手续。归还手续由物资部门牵头,项目部相关责任部门人员参加。各单位不能将活动板房完整、干净地归还项目部的,项目部将按照公司的“活动板房使

活动板房防台风措施计算

活动板房防台风措施计算 (防十二级台风) 按活动板房最大迎风面为34.5m*5.9m=203.55m2计算。风速按十二级飓风32.7m/s-36.9 m/s计算。 根据伯努利方程得出的风压关系风的动压为: wp=0.5 ro v2(1) 其中wp为风压[kN/m 2] ro为空气密度[kg/m 3] v为风速[m/s]。由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为r=ro g,因此有ro=r/g。 在(1)中使用这一关系得到 wp=0.5 - r - v2/g (2) 此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa 毫巴,温度为15° C),空气重度r=0.01225 [kN/m 3]。纬度为45°处的重力加速度g=9.8[m/s 2],我们得 wp=v2/1600 (3) 现在我们将风速代入(3),十二级大风相当于32.7m/s-36.9 m/s, 取最大值36.9 m/s 得到风压wp^ 0.85[kN/m 2],相当于每平方面 积承受约0.85KN。房屋整体承受为172.2KN。 活动板房立柱为8#C型钢,框架结构为8#C型,为11排, 每个立柱所收的力为172/1仁15.6KN。 按材料力学计算20#工字钢所承受的最大弯矩:Mmax二Wf 8#C型钢截面模量:0=1/6日旧甘-侣小沖3]

3 3 3 W=1/6X 20[10.2 X 20-(10.2-0.9) X 20-2 X 1.14 ] =248.786cm 型钢抗拉强度标准值f=210N/mm 2根8#C型钢组合梁最大抵抗弯矩: Mmax=Wf =2X 248.786 X 210N = 104.49KN 缆风绳拉力计算: T=(kp+Q)c/(asin a) T=(2 X 5+80) X 1/(14.3 X sin40 ) =9.79KN k—动载系数,取2 p—动载重量,取5KN( 0.5吨) Q—支架自重,取80KN(8吨) C—倾斜距,取1m (倾斜度5°) a—支架到锚锭的距离,取14.3m(支架高12m) a—缆风绳与地面的夹角,取40° 缆风绳选择: F=(TK 1)/ 5 =(9.79 X 3.5) /0.85 =40.3KN T—缆风绳拉力,9.79KN K1—安全系数,取3.5

关于彩钢板活动房轻钢桁架结构几种情况计算分析

关于彩钢板活动房轻钢桁架结构几种情况计算分析 二O一二年十二月

A本文主要工作: (1)确定彩钢板活动房轻钢桁架计算荷载取值; (2)按现行彩钢板房实际构件尺寸(立柱80×80×2.5)(情况一),进行承载力验 算。 (3)将立柱增大至100×100×3后(情况二),进行承载力验算。 (4)现行彩钢板房结构计算立柱不满足规范要求,维持立柱截面不变,在桁架跨 中增加一根80×80×2.5的立柱后(情况三),进行承载力计算。 B本文主要结论: (1)按现行彩钢板房构件尺寸(立柱80×80×2.5)进行承载力验算(情况一),桁 架梁变形、应力基本满足要求,立柱应力不满足要求。立柱强度及稳定性不满足要求。 (2)立柱增大至100×100×3后进行承载力验算(情况二),桁架梁、柱变形、应 力均基本满足要求。构件强度及稳定性基本满足要求。 (3)维持立柱截面不变,在桁架跨中增加一根80×80×2.5的立柱后进行承载力验 算(情况三),桁架梁、柱变形、应力均基本满足要求。构件强度及稳定性基本满足要求。

C 计算结果汇总:

目录 1 彩钢板活动房概况 (1) 2计算依据 (1) 3 活动房计算相关取值 (1) 4 活动房计算荷载计算 (2) 4.1 楼面恒荷载 (2) 4.2 楼面活荷载 (2) 4.3 风荷载计算 (2) 4.4 荷载组合 (2) 5 情况一计算 (3) 5.1 计算软件 (3) 5.2 计算模型 (3) 5.3 模型构件截面 (4) 5.4 荷载施加 (4) 5.5 荷载组合 (6) 5.6 计算结果 (7) 5.6.1 变形 (7) 5.6.2 梁单元应力 (10) 5.6.3 桁架单元应力 (13) 5.6.4 强度及稳定性验算结果 (16) 5.6.5 结论 (17) 6 情况二计算 (17) 6.1 模型构件截面 (17) 6.2 计算模型构件尺寸编号 (17) 6.3 计算结果 (18) 6.3.1 变形 (18) 6.3.2 梁单元应力 (21) 6.3.3 桁架单元应力 (24) 6.3.4 强度及稳定性验算结果 (28)

活动板房结构技术说明

双坡式活动板房工程 结 构 技 术 说 明

一、工程概况 1、工程位置 该项目为宿舍及办公用房,位于贺州市。 2、工程面积:约2012.16 ㎡ 工人住宿区暂设占地面积约为㎡,建筑面积约为㎡。 二、设计规范及规程 1、本工程设计采用的规范与规程 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS 102:2002) 《压型金属板设计与施工规程》(YBJ 216-88) 《施工现场临时建筑物技术规程》(JGJT 188-2009) 《建设工程临建房屋应用技术标准》(DB11T697-2009) 2、本工程施工及材料应依据的规范 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《焊接质量保证》(GB/T 12467-12469-90) 《碳素结构钢》(GB/T700-1988) 《碳钢焊条》(GB/T 5117-1995) 《熔化焊用钢丝》(GB/T14957-1994)

《钢结构防火涂料应用技术规程》(CECS24) 三、结构设计说明 1、组合式板房所用构件均为标准模数制作,长宽以K(K=1820mm)为标准 模数,高以P(P=950mm)为标准模数。该项目用房跨度为3K (3K=5460mm);柱距为1K(K=1820mm),柱高为6P(6P=5700mm), 屋脊高度为约为6246mm。 2、屋面结构为三角形桁架,屋面檩条为L40*1.5MM。 3、楼面结构为平行弦桁架主梁,梁高为400mm,楼面次梁为C80型钢,截 面规格为80*40*14mm。 4、屋架、楼面主桁架两端均通过螺丝连接于两端的双拼冷弯型钢立柱上。 5、基础采用300mm*300mm条形基础,砼标号C20。 6、柱间设十字交叉口支撑,以传递纵向水平力,组甩侧向抗风系统。 四、设计荷载 屋面恒载0.15kN/M2 活载0.50kN/M2 楼面恒载0.20kN/M2 活载 2.00kN/M2 风荷载0.60kN/M2 雪荷载0.25kN/M2 五、抗震设防 1、结构类型:本工程为轻型钢框架结构,地上二层。 2、本工程抗震设防烈度:7度;设计地震分组:第一组:设计基本地震加速度值:0.15g。

活动板房工程承包合同

工程承包合同 甲方(发包方):聊城市天工砼业有限公司 乙方(承包方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,甲乙双方遵循平等自愿、诚实信用的原则,就本工程施工事项协商一致,签定本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:天工办公室 2、工程地点:开发区北城办事处谢庙村 3、工程内容:钢构活动板房施工 第二条工程期限 1、开工日期:年月日 2、竣工日期:年月日 3、本工程工期预计天,如遇到下列情况,工期顺延。 (1)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者; (2)未按合同规定拨付预付款、工程进度款; (3)因不可抗力的自然灾害(如台风、水灾、雨天、自然原因引起的火灾、地震等)而影响工程进度的。 4、乙方应在规定工期内准时交付甲方验收。如未按期交工者,每延长一天,按 元/天进行罚款,如乙方在施工时,中途无故退场或乙方所造成的退场,甲方有权拒绝乙方任何条件,其对退场处理方法由甲方自行决定,所发生的经济后果(包括甲方所损失的经济后果)由乙方负责。 第三条工程合同内容及价格 甲方以包工包料的形式承包给乙方,乙方为完成承包项目的工作内容所需的全部人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、依法交纳的各项保险费、税金等一切费用,计价方式为综合单价,具体内容如下:

第四条:工程结算方式及工作款支付方法 结算方式:包工包料,以实际合格施工面积乘以综合单价计算工程造价。 工程款支付:乙方凭正式发票收取工程款,工程完工验收合格后交付使用付工程总造价的30%,交付使用后半年以内再付工程总价的40%, 余款在一次性付清。 第五条:工程质量及验收 1、乙方精心施工,确保工程质量,严格按照国家现行规范、地方验收标准进行验收,确保一次性 验收合格。 2、乙方在工程使用期间负责维修,如人为损坏或整体工程质量出现问题,乙方应在第一时间保证 上门维修,费用由责任房承担。 3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方在接到乙方通知后负责组织验收,乙方确保工程验收 合格及安全使用,否则应承担相应的责任。 第六条甲乙双方责任 1、甲方责任 (1)甲方提供工程所需施工图纸或施工方案。 (2)甲方提供工程进度计划要求和具体的形象进度要求。 (3)甲方在乙方开始施工前,向乙方进行安全文明施工、技术要求、质量要求、验收标准等进行交底。 (4)甲方为乙方提供施工现场水电接出点。 (5)甲方为乙方免费提供合适的材料堆放点或仓库,并协助监督材料进出工地。 (6)甲方提供的施工基面必须符合施工要求,如需乙方进行处理或维护,则施工费用另计。 2、乙方责任 (1)严格按施工图纸或施工方案、国家现行质量验收规范要求组织施工,确保安全文明施工、工程质量、工期符合相关规定。若乙方不按上述规定施工或不服从甲方管理人员的管理和指令,甲方有权处罚或终止合同;责令乙方停止施工或终止合同,乙方须承担相应责任及经济损失。 (2) 遵守工地的安全文明施工制度,无条件执行甲方安全员正确指令,保证施工安全,若违章操作,出现安全事故均由乙方单独承担一切责任及经济费用。 (3)遵守甲方施工现场有关规定及制度,搞好文明施工,乙方必须及时按方要求按时清理完施工现场,若有延误,甲方有权执行清场,所发生的费用在乙方工程款中扣除,清理现场地内

工区活动板房计算书

一工区活动板房计算书 根据厂家提供的彩钢板活动房设计资料,彩钢板工程设计荷载如下: 屋面活荷载:㎡ 屋面板:㎡ 屋面单层板活荷载:㎡ 屋面檀条:㎡ 地震设防烈度为:7度 抗风力:10级 屋面雪荷载:120㎏/㎡ 屋面风荷载:80㎏/㎡ 楼面自重:80㎏/㎡ 楼面负载:230㎏/㎡ 风荷载:《荷载规范》运城地区取值300N/㎡,本设计根据相关要求按10级大风考虑取值443N/㎡ 彩钢板有效宽度W:300mm 有效抗弯模量w ef :4043mm3/m 活动板房设计验算: 取一个房间:3500*5700mm为计算单位。 1、屋面荷载: 静载:Q 3 =(+)**=*= 屋面:**=*= 活载:q 3 =*= 屋面:*= 2、楼面荷载: 静载:Q 2 =*= 活载:q 2 =*= 3、基础节点承受的上部荷载 静载:Q 3+ Q 2 =+= KN

活载:q 3+q 2 =+= F=+= 4、计算基底面积A: 地基承载力设计值f :130kPa,(简化计算,取天然地基承载力),场地硬化按*考虑,底面积=*=㎡。 则基底压力: f=F/A= < f =130kPa 地基承载力满足要求。 5、抗风力地脚螺栓规定确定: 风荷载化成节点荷载: 估算抗拔力R按下式计算: R=(*6+*3)÷3= 采用4Ф12螺栓,A=452mm2,校核应力:?=R/A=*1000÷452=mm2<215N/mm2故:满足要求 6、彩钢板抗风计算 风荷载强度:Q=K1×K2×K3×P=×1×1×443=(N/㎡) 彩钢板受到最大风力时产生的均布荷载(彩钢板有效宽度300mm): q=*=(N/m) 其最大弯矩: 8* * max l l q M= =×8=(N/m) ef max w w M 05 .1? = σ=*×10-3=<195Mpa(合格)? 因运城地区抗风压基数大于抗雪压,故不再计算。通过对活动板房各部位进行强度和抗风计算,活动板房满足今后自然条件的影响。

(32)民工板房顶面防护施工专项方案

彭州技师学院安置房一期项目工程 民工宿舍活动板房顶面防护 施工专项方案 施工单位:中誉远发国际建设集团有限公司 编制人: 审批人: 编制时间:2015年08月

目录 目录 (1) 第一节工程概况 (2) 第二节编制依据 (3) 第三节方案背景简介 (3) 第四节施工准备 (3) 第五节材料计划 (4) 第六节劳动力安排 (4) 第七节硬防护棚施工方案 (5) 一、技术措施 (5) 二、质量要求 (6) 三、安全保证措施 (7) 第八节防护棚计算书及简图 (7)

民工宿舍活动板房顶面防护施工专项方案 第一节工程概况 序号项目内容 1工程名称彭州技师学院安置房一期项目工程 2工程地址彭州市南部新城(工业开发区)致和镇 3建设单位中新房成都投资有限公司 4设计单位四川恒筑工程设计有限公司 5监理单位四川明清工程咨询有限公司 6施工单位中誉远发国际建设集团有限公司 7建筑面积总建筑面积:333315.211㎡;其中:地下室建筑面积71125.82m2;地上总建筑面积262189.391m2。 8安全文明管理目标创市标准化安全文明工地 9质量目标合格工程、18#楼创省、市优质结构 10工期目标2014年7月至2016年12月,总工期900日历天 11工 程 概 况 建筑规模 地下室1层;地上分别为:1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、10#、11#、12#、15#楼为11层;8#、9#、13#、14#、16#、17#楼为18层;18#楼12层; 19、20#楼3层;21#楼2层,共21栋商业及住宅楼、及地下室的土建装饰 及安装工程;总平、公厕、大棚及垃圾房等配套工程。 层高 地下室为-5.65m。地上部分结构层高商业及酒店楼3.6-5.4m;其余住宅楼 层高均为3.0m。 基础形式基础采用筏板基础、条形基础、柱下独立基础、抗水板。 结构类型 现浇钢筋混凝土框架、剪力墙结构。由低层、多层、高层单体与地下室连为 一体,地下室以上设防震缝脱开,以保证平面的相对规则性。 安全等级 主楼以外仅有地下室的部分框架抗震等级(除图中注明外)为三级。地下室防水等级为二级。建筑物防火分类为一类,耐火等级为一级。主楼结构 抗震等级为三级,耐火等级为一级,防雷级别三类,抗震设防烈度7度。 12临建概况 现场办公区设置在南、西侧交角处的场内;民工生活区设置在北侧与东侧交角处的工地围墙内。根据地上主体分布概况;施工大门布置施工区西边和北边临靠围墙。(具体其它布置详见总平面布置图) 13外部环境西紧邻新郫彭路,南邻西河东路,东北两侧分别是临技师学院和规划道路。

相关文档
相关文档 最新文档