文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 后压浆旋挖桩施工方案

后压浆旋挖桩施工方案

后压浆旋挖桩施工方案
后压浆旋挖桩施工方案

君汇上品四期、五期桩基工程后压浆旋挖桩施工方案

施工单位:

二○一二年四月

一、编制依据

1、君汇上品四期、五期桩基工程招标文件。

2、业主提供的工程施工图纸。

3、国家及地方现行有关的建设法规、规章、施工规范、检验标准。

4、实地考察施工现场及周边环境情况。

5、我司已建同类工程的施工管理、施工组织、施工技术经验、施工工艺方法。

二、编制原则

1、认真贯彻执行国家及地方的有关建设法规、规章,现行的施工规范、规程、强制性执行标准及工程检验标准。

2、本着“精心组织、精心施工”的原则,尽量采用科学合理、经济实效的施工组织、施工技术、施工手段及施工工艺,均衡高效、持速快速地组织施工,确保本工程按时投入使用。

3、根据气候变化特点,合理安排雨季及夜间施工,并采取相应的技术措施和避免扰民的措施。

三、编制说明

1、本《施工方案》为君汇上品四期、五期桩基工程施工方案。是根据本工程的特点、现场情况、施工条件等,按国家及地方有关建筑法律、法规、施工规范和质量验收标准编制的。

2、本《施工方案》针对工程概况、施工准备和施工部署、施工进度计划及保证工期措施、各分项工程的主要施工方法及施工措施、保证工程质量、安全生产的措施进行了重点阐述,其它常规施工方法从略。

3、本工程采用的规范、规程和执行的国家施工质量验收规范(详见下表)。

本工程采用的规范和设计规程

标准编号标准名称

GB50009-2006 建筑结构荷载规范

GB50010-2006 砼结构设计规范

GB50007-2002 建筑地基基础设计规范

GB50011-2008 建筑抗震设计规范

JGJ94-2008 建筑桩基技术规范

GB/T50105-2001 建筑结构制图标准

GB50038-94 人民防空地下室设计规范

00G101 砼结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图

本工程执行的国家施工质量验收规范一览表

标准编号标准名称

GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准

GB50202-2002 地基与基础工程施工质量验收规范

GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB50208-2002 地下防水工程施工质量验收规范

四、工程概况

工程名称: 君汇上品四期、五期桩基工程。

工程地点: 南充市。

建设单位: 佳兆业臵业(南充)有限公司。

工程内容:根据甲方提供的施工图完成四期、五期桩基工程(采用旋挖桩后注浆施工工艺)、锚桩、检测等全部工作。

工程总体情况::

1.本工程±0.000相当于绝对标高28

2.500。

2.基础:

1)本建筑拟建场地位于南充市,基础设计根据东北岩土工程勘察总公司提供的《南充君汇上品项目三至六期岩土工程勘察报告》(2011年6月)为设计依据;根据现场实际地质情况,基础设计为机械旋挖灌注后压浆桩。基桩桩身直径d=1000,由中国建筑科学研究院地基所提供单桩承载力特征值为详机械旋挖灌注后压浆桩表。后注浆施工工艺应严格按现行《JGJ94-2008》的有关要求实施。

2)鉴于本工程部份桩距较小,当桩距较小时应采用间隔开挖的方式施工,相邻排桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5m。

3.桩端持力层为中风化泥岩层,天然湿度单轴抗压强度标准值=5.80MPa。嵌岩段深度:不得小于 1d。

4.桩身混凝土保护层厚度50mm;垫层采用100mm厚C15素混凝土.

5.桩顶嵌入承台的长度为100mm,桩长根据场地地质情况确定,但不小于

6.0m; 桩身纵筋应通长配臵以减少接头,

为了保证人员的安全,加快施工进度,提高施工效率,采用旋挖钻机进行成孔作业的方法,因本工程可能有地下水,砼浇灌拟采用水下混凝土灌注工法,为保证成桩质量,钢筋笼制作时均预埋设后压浆钢管,成桩后2-30d

内采用桩底后压浆对桩身补强。

6.质量要求:达到国家有关质量验收要求合格标准。

7.基础节点工期要求:从开工之日起,四期总工期60个日历天数(具体开工日期以甲方书面通知为准),五期总工期为50个日历天。总工期已包含桩基检测及验收。五期桩基和四期的桩基的开工日期间隔约两个月后开工。

五、施工条件

1、本基础工程工期紧,基础施工进度对主体结构及整个工程进度至关重要。因此基础施工时,必须采取有效措施,合理安排组织。

2、地形、地质及水文条件

场地内水文地质条件简单,可能有地下水,四周无排水管沟。

3、施工用水:包括生活和生产用水,消防用水等。水源需接入施工场地内,需1根主水管,选用φ75PPR管,分支管用φ50和φ25PPR管。在输送泵,生活用水等处均设臵开关,便于维护和节约用水。

4、施工用电:电源需接入施工场地内,应满足现场用电需求。线路采用埋地暗敷,实行TN-S配电系统,下设二级配电箱和三级配电箱,实行三级配电二级保护。具体详见总包方《临时用电用水施工方案》。

5、施工道路及料场:在平大门口路旁建沉渣池,让离场车辆不污染环境。

6、机械设备:旋挖桩成孔采用TR280D旋挖机,后压浆采用灌浆泵(压力大于6Mpa),土石方外运采用挖机装车自卸式汽车外运;钢筋加工机械应安装到位,并能通电运转。

六、施工部署

1、施工目标

(1)质量目标:基础分部工程依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)验收合格。

(2)进度目标:基础工程计划节点工期为60天,争取提前完成。

(3)安全目标:杜绝死亡和重大伤亡事故、杜绝重大火灾事故、杜绝重大机械事故,杜绝急性中毒事故,因工月负伤频率控制在3‰以内。

2、施工流水段的划分

因工期紧,根据现场实际情况及劳动力安排,本基础工程不划分施工段,全面展开施工。

3、主要分项工程施工方法的选择

(1)旋挖孔桩施工:全部采用TR280D旋挖机成孔、局部人工修整,土石方运输采用挖掘机装运,渣土自卸式汽车外运。

(2)砼施工:采取商品砼,水下砼浇筑方式。

(3)钢筋制作:钢筋在现场制作绑扎成型,用塔吊运输到相应部位。

(4)注浆施工:注浆是后注浆工艺中的关键环节,在本方案中作重点阐述。

4、施工顺序

各项准备工作定桩位砌泥浆池挖泥浆沟埋设护筒钻机就位成孔下钢筋笼下导管灌注砼

导管起卸拔护筒空口回填基槽开挖桩头剃凿

制备泥浆钢筋笼制作加工排浆分筛泥浆废浆排弃后压浆

5、施工人员组织安排

根据施工部署的要求,旋挖机人员10人,石工8人,砼工10人,钢筋工4人,后注浆人员:4人,电工、水工、焊工各1人,其他人员:10人。

七、施工准备

1、施工技术准备

(1) 定好送检实验室;做好原材料(特别是钢筋和砼)的送检。

(2)由工程部负责编制技术交底,向每个工人交底。

(3)施工测量放线

根据甲方给定的坐标点和标高点,以及总平面布臵图中建筑物角点坐标,作为放线依据,根据施工图设计的主轴线设臵井字控制网。

所有位于土层上的控制桩点

(含轴网控制点及高程控制点)

均为砼墩,埋地设臵,砼墩截面

为300×300,深度不小于500,

做法如上图;桩面上用红油漆对

桩号、轴线及高程等进行标示。

若控制桩位于完整的基岩上,则

可直接将控制点设在基岩面上。控制桩点设臵完成后必须在桩的周围设臵可靠、醒目的围护设施,对控制桩进行保护。

因基础施工阶段控制桩往往容易遭碰撞及受地面沉降影响移位,故在每次进行轴线投测前必须先对控制桩有无移位现象进行闭合校核后才能施测。

具体的实施内容如下:

①组织专门的测量放线小组,由工程部负责人统一负责指挥。

②施工测量前,编制出详细的施工测量放线方案和轴网控制图,并对测量小组成员进行交底。

③旋挖桩成孔前将轴线(红色油漆)、桩形心线(蓝色油漆)标于井圈上,并标明轴线号,如下图所示。

预埋-8*100*100钢板

控制桩埋设大样图

300

C 20砼

500

④旋挖桩成孔后,将轴线和标高用红色油漆引下,标识在孔壁上或岩石上,以方便检查控制。

○5整个基础轴线偏移控制要求在3mm以内,轴线标高误差控制在规范允许之内。

八、基础工期进度计划及工期保证措施

1、基础工期进度计划

序号任务名称工期开始时间完成时间

一总工期60 具体开工日期以甲方书面通知为准

1 施工准备 5

2 定桩位 3

3 砌泥浆池、挖泥浆沟 2

4 成孔、下钢筋笼、下导管、

灌注砼、桩头剃凿、

35 穿插进行

5 制备泥浆、后压浆15 穿插进行

6 检测试验13 穿插进行

7 最后验收 1

2、工期保证措施

(1)组织措施、制度措施

○1为确保60天内优质、高效地完成本基础工程节点工期,公司选派思想素质好、业务技能强、能吃苦敬业的工程技术管理人员和专业技师以及施工作业班组组成强有力的项目实施管理层和作业层。

○2公司与项目部签订《管理目标责任书》时,除把质量作为主考指标外,工期也作为重要的主考指标。实行重奖重罚,采取行政和经济双重手段。

○3项目部与施工班组签订《工程任务书》时,除把质量作为主考指标外,工期也作为重要的主考指标纳入《工程任务书》中,明确奖惩办法。并要求各班组在节假日和农忙期间应有足够的劳动力进行正常生产,同时班组负责人应交纳工期保证金,重奖重罚,增强激励和约束机制。

(2)技术措施、管理措施

○1加大临时设施的投入,保证大面积全面施工,为生产工人提供生活保障。○2备足足够的机械设备,确保工作面全面开展。

○3砼中掺入早强剂,提高砼的早期强度,以缩短砼施工时间,便于下道工序的提前插入。

○4坚持每天下午六点、由项目经理主持有项目部全体管理人员、各施工班组长参加、并邀请业主单位、监理单位参加的每天施工现场生产例会。

○5检查当天生产进度情况,对影响进度的问题及时的分析、解决,对责任人员及施工班组,该教育的教育、该批评的批评、该罚款的罚款、该退场的退场,处理问题要果断。

○6合理地进行施工工序穿插,加强计划管理和施工准备,根据施工网络计划安排,在各分部分项工程开工前,认真作好以下准备。

a技术准备;

b材料及半成品准备;

c机械设备安装及调试准备;

d工具用具准备;

e工作作业面的准备;

f生活设施及劳动力集结准备;

g劳动工资的价格确定及签发《工程任务书》准备。

确保网络计划安排的各分部分项工程在规定的时间内,开始和结束,进而保证工程施工总进度计划的如期实现。

○7项目经理和施工管理人员并带领辅助施工人员,为各施工班组优质、快速、持速施工做好服务、督导和监管工作。

○8加强与工程所在地政府有关职能部门的联系,协调好周边关系,求得支持、配合和理解。加强与业主单位、监理单位、设计单位的联系,保证施工持速、快速地进行。

(3)保障措施

公司承诺本工程项目部享有以下生产要素优先权,确保工程优质、快速地如期完成。

○1在项目所在地建设银行为项目部设专用账户,并且享有内部周转资金的保障供应权。

○2机械设备优先配臵权。确保各种优质机械设备即时进场安装,投入使用。○3材料及半成品加工组织供应的重点保障权。

○4劳动力优先调配权。确保本工程在公司范围内有针对性地抽调高素质的施工管理人才、技工及施工班组,以满足本工程施工需要。

○5公司经理授权本工程项目经理有代表公司经理直接协调公司内部各协调单位的配合工作。

九、施工方法

1、后压浆旋挖桩成孔

采用TR280D旋挖机成孔、局部人工修整,旋挖机成孔的关键工序在孔底清渣,用旋挖机成孔后,孔底我司采用专用清孔钻头清除孔底残渣,局部清孔钻头清除不了的再用循环水清洗。

○1旋挖钻成孔灌注桩应根据不同的地层情况及地下水位埋深,采用干作业成孔和泥浆护壁成孔工艺,干作业成孔工艺可按《JGJ94-2008建筑桩基础技术规范》第6.6节执行。

○2泥浆护壁旋挖钻机成孔应配备成孔和清孔用泥浆及泥浆池(箱),在容易产生泥浆渗漏的土层中可采取提高泥浆比重、掺入锯末、增黏剂提高泥浆黏度等维持孔壁稳定的措施。

○3泥浆制备的能力应大于钻孔时的泥浆需求量,每台套钻机的泥浆储备量不应少于单桩体积。

○4旋挖钻机施工时,应保证机械稳定、安全作业,必要时可在场地辅设能保证其安全行走和操作的钢板或垫层(路基板)。

○5每根桩均应安设钢护筒,护筒应满足《JGJ94-2008建筑桩基础技术规范》第6.3.5条的规定。

○6成孔前和每次提出钻斗时,应检查钻斗和钻杆连接销子、钻斗门连接销子以及钢丝绳的状况,并应清除钻斗上的渣土。

○7旋挖钻机成孔应采用跳挖方式,钻斗倒出的土距桩孔口的最小距离应大于6m,并应及时清除。应根据钻进速度同步补充泥浆,保持所需的泥浆面高度不变。

钻孔达到设计深度时,应采用清孔钻头进行清孔,并应满足《JGJ94-2008建筑桩基础技术规范》第6.3.2条和第6.3.3条要求。孔底沉渣厚度控制指标应符合本规范第6.3.9条规定。旋挖桩土石方挖出后,在离基坑6米外集中堆放,再用人工配合塔吊上车,土方运至场外甲方指定的地点,石方全部运至场外渣场。不但保证了挖孔桩的施工安全,还有利于地梁施工。

2、后压浆旋挖桩钢筋笼施工

本节主要阐述钢筋笼的制作与安装,其它常规工序按常规工序方法施工。

根据设计图纸和挖孔桩的开挖深度进行准确的下料。钢筋笼在现场平整干净的场地上进行加工,先将加强箍分别排列在平整地上,按分划线逐根摆放主筋,并与之点焊连接。主筋放完后,再在地上绕螺旋箍筋,按设计要求加密,螺旋箍接头采用搭接连接。钢筋笼绑扎成型之后经过班组自检合格,再经施工员复检,项目部质检员的查验之后,方可用塔吊吊入挖孔桩内,钢筋笼定位应保证钢筋的保护层厚度。

○6钢筋笼加固:为了保证钢筋笼在运输和吊装时不变形,钢筋笼应按下图加固。

○7吊放钢筋笼:钢筋笼采用塔吊逐个进行吊放,吊入桩口时用手扶持慢慢落下就位,要对准孔位,直吊扶稳,缓缓下沉,避免碰撞孔壁导致钢筋笼变形,若有变形应及时纠偏。钢筋笼就位后,检查钢筋的平面位臵情况,校核后马上加固。用长约200的 25钢筋加固:加固钢筋不能于岩壁直接接触,先绑扎垫块在加固钢筋上,用垫块接触岩壁,加固钢筋再直接与桩主筋点焊,嵌紧钢筋笼并保证钢筋笼的保护厚度,调节好钢筋笼平面位臵,使之位于桩中心。钢筋安装自检合格后报请监理工程师进行隐蔽验收,监理工程师确认验收合格后方可进行砼浇筑。

3、后压浆旋挖桩砼浇筑

采取商品砼和水下砼浇筑方式。

○1钢筋笼吊装完毕后,应安臵导管或气泵管二次清孔,并应进行孔位、孔径、垂直度、孔深、沉渣厚度等检验,合格后应立即灌注混凝土。

○2水下灌注的混凝土应符合下列规定:

1)水下灌注混凝土必须具备良好的和易性,配合比应通过试验确定;坍落度宜为180~220mm;水泥用量不应少于360kg/m3(当掺入粉煤灰时水泥用量可不受此限);

2)水下灌注混凝土的含砂率宜为40%~50%,并宜选用中粗砂;粗骨料的最大粒径应小于40mm;并应满足本规范第6.2.6条的要求;

3)水下灌注混凝土宜掺外加剂。

○3导管的构造和使用应符合下列规定:

1)导管壁厚不宜小于3mm,直径宜为200~250mm;直径制作偏差不应超过

2mm,导管的分节长度可视工艺要求确定,底管长度不宜小于4m,接头宜采用双螺纹方扣快速接头;

2)导管使用前应试拼装、试压,试水压力可取为0.6~1.0MPa;

3)每次灌注后应对导管内外进行清洗。

○4使用的隔水栓应有良好的隔水性能,并应保证顺利排出;隔水栓宜采用球胆或与桩身混凝土强度等级相同的细石混凝土制作。

○5灌注水下混凝土的质量控制应满足下列要求:

1)开始灌注混凝土时,导管底部至孔底的距离宜为300~500mm;

2)应有足够的混凝土储备量,导管一次埋入混凝土灌注面以下不应少于

0.8m;

3)导管埋入混凝土深度宜为2~6m。严禁将导管提出混凝土灌注面,并应控制提拔导管速度,应有专人测量导管埋深及管内外混凝土灌注面的高差,填写水下混凝土灌注记录;

4)灌注水下混凝土必须连续施工,每根桩的灌注时间应按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的故障应记录备案;

5)应控制最后一次灌注量,超灌高度宜为0.8~1.0m,凿除泛浆高度后必须保证暴露的桩顶混凝土强度达到设计等级。

4、灌注桩后注浆(重点)

本节施工工艺是本方案的重点,在些作重点阐述。

本工程后注浆将注浆钢管固定在钢筋笼上,每根桩设两根注浆管,管径为25.4mm钢管插至钢筋笼底。

1)、施工准备

1、作业条件:

a、注浆作业宜在成桩2天以后开始;施工现场场地应预先平整,并沿钻孔位置开挖沟槽和集水坑;

b、注浆作业离成孔作业点的距离不宜小于8—10m。

2、工具及材料准备:

a、灌浆泵BW150一台 (压力大于10Mpa);

b、灰浆搅拌机一台(不要搅浆太慢,与灌浆泵协调);

c、带搅拌装置的储浆筒;

d、20和40目滤网(过滤浆液用);

e、32.5矿渣水泥(按水灰比0.6,直径1000mm桩注浆按2.5m3备水泥浆液,以免料不够);

f、桩底灌浆管25.4MM钢管2根,每根管的长度按设计孔深高出地面1m 计,外露头攻丝(每节长度由现场确定,不宜太高,太高容易被旋挖机折断,备适量短管);

h、止浆阀2只:堵头2只;百分表2只,磁性表座2只;

i、高压灌浆胶管一条(起施工方便作用,长度满足施工即可);

j、高压灌浆胶管与灌浆管的连接件2只(起方便装卸作用);

k、其它如焊条、铁丝、电焊机、管钳等。

2)工艺要点:

1、注浆管制作:注浆管采用钢管。其结构分为三部分:端部花管、中部直管及上部带丝扣的接头。花管段一定要用胶带、塑料膜或者橡胶膜等包裹好,用铁丝等缠绕扎紧,防止渗漏。

2、注浆管安装下放:将两根注浆管点焊在钢筋笼的内圈上,安装注浆管时必须保证浆管之间的对接,确保焊缝饱满、连续、密封良好;必须在花管全长范围内用胶带、塑料膜或者橡胶膜等缠绕紧密,再用胶皮铁丝包裹扎牢,以保证密封良好。端部花管、注浆管连接完成后,每节或每段均应当用具有一定压力的自来水灌水检验其是否密封,如存在渗水应及时返工整改,以防止岩土体、地下水及灌注料渗入管内堵塞管路。另外注浆管顶应低于地面0.2—0.3m,防止钻机移位时,碰断注浆管。

3、压水试验:压水试验是注浆工艺中的一个重要环节,它的作用是预压及疏通注浆通道以检查注浆管的可灌性与联能性,为注浆做好准备工作。成桩后3—7天用高压水压通注浆通道,压水量一般控制在0.2—0.6m3,压水时间3—5分,压水压力0.5—1.0Mpa。

4、注浆施工:注浆是注浆工艺中的最后环节,注浆过程要这种控制好注浆压力、浆液水灰比、注浆水泥量这三个指标。注浆压力并不是一个固定的指标,操作者应根据压水试验结果,结合土的类别、土的饱满度、地层岩土性状、桩的长度等因素适当调整,并通过现场试注最终确定。通常以压水压力作为注浆的起始压力,注浆终压应力为初压的2—3倍。浆液水灰比控制原则一般先用稀浆、再用中等浓度浆液,最后注浓浆。注浆结束的标准是注浆压力达到终压,此时吸浆量逐步变小并稳定在5—15分,完成设计的注入量及浆液体积,终压稳定条件下达到大于设计要求的浆液注入量。

当满足下列条件之一时可终止注浆:

a、注浆总量和注浆压力均达到设计要求;

b、注浆总量已达到设计值的75%,且注浆压力超过设计值;

当出现下列情况之一时应改为间歇注浆,间歇时间宜为30—60分,或者调低浆液的水灰比;

a、注浆压力长时间低于正常值;

b、地面出现冒浆或周围桩孔串浆。

3)工艺流程:

1、准备好灌浆管:桩底灌浆管二根25.4mm钢管,每节长度由施工接长时方便而定,节与节之间的连接用焊接连接,总长度由桩长确定,为了避免浪费及顺利施工,可备若干短节灌浆管。

2、桩混凝土浇灌过程中保护好灌浆管及管口,不使杂物及砼落入管中。

3、灌浆前,把止浆阀采用螺纹联结到灌浆管上。

4、把两个连接件分别连接到止浆阀上,之所以用两个连接件是为了万一一只管不通,可用另一管来补救。

5、准备两个堵头和与高压胶管相同规格的接头。

6、检查压浆泵,泵要完好,出浆量少的为佳。

7、把高压胶管两端分别连接到泵及灌浆管上。

8、泵送清水,清洗管路及灌浆腔,从一端注水,另一端出水,说明管路通畅,此时不需用大的压力,只用缓缓的小水流就行(一端人工注水,另一端出水,也说明通畅)。第一次试通水在下钢筋笼、导管后进行,采用人工注水,注水通畅,浇注砼,不通提出孔外,查明原因重新安放注浆管和胶囊。第二次清洗管路的压力不应大于1.0Mpa。

9、检查泵上的压力表处于完好状态,以便记录压力。

10、安装百分表至桩上:需两只百分表,两个磁性表座,一个基准架。基准架属于临时用,用工地上的工字钢或槽钢即可。

11、检查搅浆机,处于完好状态,搅浆筒内清扫干净。

12、检查储浆筒:容量不要太小,筒内干净,高度适当,注入的浆量可用筒内的浆面下降控制。

13、搅拌水泥浆:水灰比0.6。

18、搅拌好的浆液通过滤网,滤去杂物及没搅拌开的水泥团后,放入储浆筒内备用。

14、开始注浆(桩身砼养护7天后开始注浆,注浆前压7天龄期试块一组,砼强度达到C20),当另一灌浆管冒浆时,停泵,封堵冒浆孔,并记录下百分表的初读数。

15、继续开泵灌浆:灌浆过程中记录下来灌浆时间,灌浆压力,灌浆量及桩的上抬量。注浆排量控制在每分钟32~60升范围内。

16、如浆液灌不进且压力升高很快,就有可能是发生堵管。堵管一般发生在高压胶管及泵内,处理后继续灌浆。如果判断不是堵管,可稳压10~15分钟后结束灌浆,也可采用连续反复开关泵的方法进行加压。

17、由于高压灌浆,为了防止发生损坏机器及人身事故,不使用大于

4Mpa的压力。

18、注浆过程采用三控的办法进行控制:

a、注浆量的控制:直径1200mm的桩,桩底压浆量到2000Kg(直径800mm 的桩,桩底压浆量达到1500Kg)水泥时,不管压力高低,即停止注浆;

b、压力控制:桩底压浆压力不超过4Mpa,达到以上压力,注浆量不满足设计要求时,要采用稳压间隔式注浆工艺,稳压静置时间大于10分钟,仍注不进去时可停止注浆;

c、桩体上抬量不得超过3mm。

19、关闭止浆阀(自动)或耐高压阀门止浆(手动)。

20、冲洗干净高压胶管及泵、搅拌机、料筒。记录百分表的数值卸表。

十、质量控制措施

1、建立以项目经理为首的质量体系,明确各部门的职责及责任,落实各级管理人员的质量职责和岗位职责,并与经济挂钩,奖罚分明。

2、每个检验批先班组自检、再施工员检查、质检员和技术负责人复查,检查合格后再报监理公司验收。

3、严格控制桩孔成型质量,桩位中心线允许偏差:±10mm;桩孔径允许偏差:±20 mm;桩的垂直度允许偏差:5‰L(L为挖孔桩桩长)。

4、严格对进场的原材料进行外观和抽样检查,施工所用的原材料如钢筋、水泥必须有出厂合格证,所有原材料需经现场监理工程师见证取样送检合格后才能使用。

5桩基开挖到设计标高后,与地勘、甲方、监理确定岩石取样组数。必须开挖达到设计承载力且验收合格后才能浇筑砼。桩身砼浇筑完成后,应对每根桩桩身完整性进行检测(委托有资质的试验单位进行动测试验),检测结果及有关施工资料报监理工程师确认。

十一、安全保证措施

1、成立以项目经理为首的安全保证体系,负责检查安全措施、进行安全教育、组织安全技术培训、加强安全检查。

2、基础施工,应特别注意安全用电管理,严格按施工用电方案进行线路敷设,实行“一机、一闸、一漏、一箱”和“三级配电两级保护”的三相五线制。严禁一闸多机、私拉乱接电线。

3、旋挖桩安全注意事项:

(1)孔桩施工前,应对工人进行三级安全教育,由施工员对全体操作人员进行详细的安全技术交底。

(2)施工时值夏季,炎热多雨,必须要做好防暑和防雨工作。雨天施工作业,必须作好防雨、防滑措施,用钢管和彩条胶布搭好防雨(水)棚,保证施工能顺利进行。

(3) 人员上下采用焊接的铁爬梯,爬梯挂在井口钢管护栏上。

(4) 在井圈下作业时,应使用36V以下安全电压,用防水带罩的安全灯具。8m以下作业时,采取向井内通风,供给氧气,以防有害气体使人中毒。(5) 桩上口四周应设防护栏杆并挂好安全网。夜间施工现场危险处周围必须设臵红灯警示。

十二、建筑工地重大危险源辨识与整治

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》相关规定,参照GB 18218-2000《重大危险源辨识》的有关原理,进行建筑工地重大危险源的辨识,是加强施工安全生产管理,预防重大事故发生的基础性、迫在眉睫的工作,而这方面的工作在一些城市建设安全管理中尚未引起足够重视。

建筑工地重大危险源的主要类型

1、重大危险源的分类

施工所用危险化学品及压力容器是第一类危险源,人的不安全行为、料机工艺的不安全状态和不良环境条件为第二类危险源,建筑工地绝大部分危险和有害因素属第二类危险源。

建筑工地重大危险源,按场所的不同初步可分为施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。对危险和有害因素的辨识应从人、料、机、工艺、环境等角度入手,动态分析、识别、评价可能存在的危险有害因素的种类和危险程度,从而采取整改措施,加以治理。

2、施工现场重大危险源

房建旋挖钻孔灌注桩施工方案

北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程施工总承包05标段 房建桩基方案 编制: 审核: 审批: 中铁二局股份有限公司北京市S1线西段工程05标项目 经理部

2014年6月 目录 编制依据 (1) 车辆段施工图设计,房建桩基施工图。 (2)《北京市中低速磁浮交通示范线(S1线)西段工程详细勘察》

(3)《铁路桥涵施工规范》(10203一2002); (4) 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(94一2008); (5) 轨道交通《区间工程施工质量验收标准》007-2005; (6)《中低速磁浮交通系列标准》(北京控股磁悬浮技术发展有限公司企业标准001-2008,中国科学技术出版社); (7)《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》〔108-96); (8)《钢筋机械连接通用技术规程》(107-2003); (9)《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》(50307-1999); (10)《地下铁道工程施工及验收规范》(50299-1999) (2003年修订版); (11)《钢筋焊接及验收规程》(18-96); (12)《混凝土结构工程施工质量验收规程》(082-2005); (13)《混凝土强度检验评定标准》(107-87); (14) 施工现场临时用电安全技术规范(46-2005); (15) 建筑机械使用安全技术规程(33-2001); (16) 北京市市政工程施工安全操作规程; (17) 北京地铁施工突发事故应急预案。 1、工程概况 1.1、桩基工程概况 本标段工程为北京市中低速磁浮悬交通示范线(S1线)西段工程石门营车辆段,位于门头沟区;综合办公楼共有桩基209根,轨道交通派出所桩基66根,运用联合库桩基1397根,检修联合库桩基873根。 1.2、场地土质特征 车辆段场区属北京地区第四系地层,厚度一般约小于50m,无断裂经过。

钻孔压浆灌注桩施工工艺

钻孔压浆灌注桩施工 钻孔压浆灌注桩系用长臂螺栓钻机钻孔,在钻杆纵向设有一个高压灌注水泥浆系统,钻孔深度达到设计深度后,开动压浆泵,使水泥浆从钻头底部喷出,借助水泥的压力,将钻杆慢慢提起,直至出地面后,移开钻杆,在孔内放置钢筋笼,再另外放入一根直通孔底的压力注浆塑料管或钢管,并与高压浆管接通,向桩孔内设放粒径2~4cm碎石或卵石直至桩顶,再向孔内胶管进行二次补浆,把带浆的泥浆挤压干净,至浆液溢出孔口,不再下降,桩即告完成。桩径可达300~1000mm,深30m左右,一般常用桩径为400~600mm,桩长10~20m,桩混凝土为无砂混凝土,强度等级为C20。这种钻孔压浆灌注桩的特点是:桩体密致,单桩承载能力高,沉降量小;不用泥浆护壁,可避免水下灌注混凝土;采用高压灌浆工艺,对桩孔周围地层有明显的扩散渗透、挤密、加固和局部膨胀扩径等作用;不需清理孔底虚土,可有效地防断桩、缩颈、桩间虚土等情况发生,质量可靠,能在复杂的地质条件下顺利成桩;施工无噪声、无振动、无排污;施工速度快,比普通打预制桩工期缩短1~2倍,费用降低10%~15%。本工艺标准适用于工业与民用建筑中,一般粘性土、湿陷性黄土、淤泥质上、中细砂、砂卵石上层采用钻孔压浆灌注桩工程。 一、材料要求及配合比 1.水泥 用425号或525号硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。 2.石子 用粒径20一40mm碎石或卵石,含泥量小于3%。 3.钢筋 品种和规格均符合设计要求,并有出厂合格证及试验报告。 4.配合比 压浆采用纯水泥浆,水灰比为0.55。石子和浆液的体积比为:石子:水泥浆液=1:0.75。 二、主要机具设备 1.机械设备 长螺栓钻机、高压泵车、机动翻斗车以及钢筋加工系统设备。 2.主要工具 铁锹、水泥浆搅拌桶、高压输浆管、钢制灰浆过滤槽、磅秤。 三、作业条件 作业条件与“冲击钻成孔灌注桩施工”相同。 四、施工操作工艺 1.施工工艺设备流程如图。

桩基础施工及土方开挖专项施工方案

香城尚都工程 桩基础施工及土方开挖工程 专项施工方案 湖北桂乡建筑安装工程有限责任公司 二0 一三年三月十三日 一、桩基础施工方案

(一)编制依据 本专项施工方案是在认真学习、领会招标文件及现有设计施工图纸的基础上结合现场实际情况,根据该工程的工程特点、现场情况,结合我公司的施工实力、技术、资源等的配套能力以及我公司多年所积累的施工经验,针对工程的重难点,以工程工期、质量、安全及文明施工为目标编写的。 主要编制依据有: (1)香城尚都工程施工招标文件。 (2)本工程设计图纸、文件及施工合同书。 (3)对施工现场的实地调查情况。 (4) 《建筑桩基技术规范》( JGJ94-2008) (5) 《建筑桩基检测技术规程》( JGJ106-2003) (6) 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18-2003) (7) 《钢筋机械连接通用技术规程》 ( JGJ107-2003) (8) 《工程测量规范》( GB50026-2007) (9) 《建筑工程施工安全检查标准》 ( JGJ59--2011) (10) 《混凝土强度检验评定标准》 (GBJ201--83) (11) 国家、省、市行政主管部门出台的有关安全、文明施工管理的法律法规及管理条例。 (二)工程概况 1、工程概述本工程为香城尚都工程,位于宜昌市伍家岗区伍临路。根据地质钻探资料,桩端持力层中风化泥质分砂岩砾岩互层,其中泥质粉砂岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk= ,砾岩岩石饱和单轴抗压强度标准值frk=,桩身砼

等级为C35,桩总数63根。 (三)钻孔灌注桩施工方法、旋挖施工特点、施工原理及施工工艺 1 、旋挖钻孔灌注桩施工方法 本合同段钻孔灌注桩均采用旋挖钻机钻孔施工。根据地质条件、工期要求、机械设备配备状况、结合桩基设计参数,确定本工程钻孔灌注桩成孔以旋挖钻机为主,混凝土采用商品混凝土,钢筋笼一次成型,整体吊装,导管法灌注水下混凝土。 2、旋挖钻孔灌注桩施工特点 (1)可在水位较高、卵石较大等用正、反循环及长螺旋钻无法施工的地层中施工。 (2)自动化程度高、成孔速度快、质量高。该钻机为全液压驱动,电脑控制,能精确定位钻孔、自动校正钻孔垂直度和自动量测钻孔深度,最大限度地保证钻孔质量。工效是循环钻机的20 倍,尤其工程的质量和进度得到了充分的保证。 (3)伸缩钻杆不仅向钻头传递回转力矩和轴向压力,而且利用本身的伸缩性实现钻头的快速升降,快速卸土,以缩短钻孔辅助作业的时间,提高钻进效率。 (4)环保特点突出,施工现场干净。这是由于旋挖钻机通过钻头旋挖取土,再通过凯式伸缩钻杆将钻头提出孔内再卸土。旋挖钻机使用泥浆仅仅用来护壁,而不用于排碴,成孔所用泥浆基本上等于孔的体积,且泥浆经过沉淀和除砂还可以多次反复使用。目前很多城市在施工中的排污费用明显提高,使用旋挖钻机可以有效降低排污费用,并提高文明施工的水平。

旋挖灌注桩施工方案

旋挖钻机钻孔桩施工

旋挖钻机钻孔桩施工方案 一、工程概况 其中11#~16#墩桩基直径为1.5m,其余墩台桩基均为1.2m,共计152根。 二、编制目的 桩基旋挖钻灌注桩作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范桩基作业施工。 三、编制依据 四、适用范围 施工前应根据不同的地质采用不同类型的钻头。 五、人员及设备配置 每台钻机配备机长2人,钻机操作手2人,焊工2人,吊车司机2人,杂工4人;项目部配备现场施工员2人,技术员2人,安全员1人,质检员1人,材料员1人,试验员1人。 每台钻机配备16T吊车1台,电焊机2台;2台钻机共用挖机1台用于平整场地,挖出的土方及时用汽车运出。

六、施工工艺流程图

七、施工方法 1、施工准备 施工前应平整场地,清除杂物,换除表层耕植软土,保证钻机底座填土密实,以免产生不均匀沉陷;在施工范围内不妨碍桩基施工的场地挖好泥浆池和沉淀池,用钢管围护并安装安全网,设警示标志,同时做好作业场地排水工作,在施工范围内挖设好临时排水沟,确保施工场地不积水。 2、桩位放样 正式钻孔前根据设计图纸和计算坐标用全站仪精确放出墩台桩基中心并记录,自检合格后,及时向监理工程师报验。 3、泥浆制备 泥浆采用优质粘土与水拌合而成并掺入一定比例的膨润土,制备的泥浆满足:含砂量≤4%,胶体率≥96%,泥浆比重≥1.2。钻孔施工时随着孔深的增加向孔内及时、连续地补浆,维持护筒内应有的水头,防止孔壁坍塌。桩孔砼灌注时,孔内溢出的泥浆引流至泥浆池内,用于下一根桩基钻孔护壁。 4、埋设护筒 钻孔前设置坚固、不漏水的钢护筒,护筒高1.5m,直径比设计桩径大20cm,顶面高出施工平台约30cm。挖埋护筒时坑底应整平,然后通过定位的控制桩放样,把孔位中心位置标于坑底,再把护筒吊放进坑内,找出护筒的圆心位置,用十字线定在护筒顶部或底部,然后移动护筒使护筒中心与钻孔中心位置重合,同时用水平尺或锤球检查,使护筒竖直。此后即在护筒周围对称、均匀地回填粘土,并分层夯实,夯填时要防止护筒偏斜。 护筒顶面中心与设计桩位偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于

桩基桩底后压浆方案.doc

钻孔灌注桩成桩后压浆施工方案 1、概述 钻孔灌注桩后压浆技术是在成桩过程中,在桩基或桩侧预置压浆管路,待桩身砼达到一定强度后,通过压浆管路采用高压注浆泵注入特殊配方水泥浆液,使桩底沉渣及桩周之间的泥皮隐患得到根除,桩身强度得到补强,桩底、桩侧周围土体得到密实,桩与桩周土粘结力得到提高,从而使钻孔灌注桩承载力获得提高的一种先进科学的技术方法。 通过对桩端和桩侧压注水泥浆液,在高压注浆泵的压力作用下,水泥浆液渗透至桩端残渣疏松土体和桩侧壁土体,使桩端和桩侧土体形成一种较土体强度高的复合土体,使桩端和桩侧土体的结构密实,增强桩端土体的抗击强度,增大桩侧土体摩阻力从而提高单桩承载力。 *********工程第**标段东引桥部分X14-4#桩,桩径1.8m、终孔桩长为60.65m,于-60.8m处进入中风化石灰岩。该桩于2013年9月30日成孔。为了确保该桩的承载力,我部建议该桩钢筋笼上部至-45m标高处仍按原设计图纸进行加工,标高-45m至-63.0m 钢筋笼按17根主筋,钢筋笼直径按缩小20cm进行制作。在该桩清孔完成灌注混凝土后,采取成桩后注浆的工艺,对桩底进行压浆补强。注浆管路采用无缝钢管材质,直径35mm,安装固定在钢筋笼内侧,随钢筋笼下放至实际孔底标高,共计2根管,压浆时在桩底形成一个十字型形回路。做法如下图所示:

桩立面配筋图 A-A B-B 压浆管布置图 说明:本图尺寸以cm计,适用于14#-4桩基钢筋笼加工。 图1-1 钢筋笼加工及压浆管布置图 图1-2 钢筋笼加工成型后外观图-引用

2、设计要求 1)压浆水泥采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥。 2)水泥浆性能:初凝时间3~4h ,稠度17~18s ,7天强度大于等于10Mpa 。 3)外加剂:采用微膨胀剂含量≤5%。 4)水泥浆液注浆量:约3m 3。 5)压浆压力,压浆工作压力为3MPa ,压浆控制压力为8Mpa 。 6)压浆:当桩身混凝土强度到达100%开始压浆。 7)压浆结果标准:采用注浆量和注浆压力两项指标双控,以注浆量为主,当注浆量达到设计值后,可停止压浆。当压浆量达到设计值80%以上,且压力达到8MPa 以上,亦可停止注浆。 3、施工工艺流程 4、施工准备 根据后压浆技术设计要求,采取有力的技术措施,加强技术管理,质量管理,保证压浆质量。 4.1压浆前的准备 1)安设压浆设备及压浆装置 压浆设备(每班组):注浆泵(两台,一台注浆,一台清洗),浆液搅拌机,贮浆桶,压浆12Mpa 压力表,球阀,溢流阀,16目纱网。注浆必须配备卸荷阀,限定压力8~ 反馈修改

旋挖钻孔灌注桩基础施工方案完整版

旋挖钻孔灌注桩基础施 工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和 社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 建筑、设计概况 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积万㎡,学校占地面积万㎡,市政道路3km,防洪提。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 设计概况 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 旋挖桩共994根,平均桩长约,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高~,本工程桩基安全等级为甲级。 第三章旋挖桩施工方案 施工总体部署 施工机械配备及队伍安排 针对本工程旋挖桩施工,计划安排5台旋挖桩机作业。按平均每天/每台完成8~9根桩计,同时考虑不利天气因素的影响,计划按甲方要求在30天内完成旋挖桩的施工。 施工过程根据工作面和进度情况,及时调整设备数量。 施工顺序 先从学生食堂开始施工。 施工便道布置及修筑 本工程旋挖桩数量约994根,平均桩长约,合计混凝土方量约。考虑到本工程为地下作业,而且是重型机械作业及雨季施工的特点,在机械进场前从施工出口即9-9剖面修筑一条约80m长4m宽仰角小于300,机械车辆进出的道路。

旋挖灌注桩专项施工施工方案

无锡市工业固体废物安全填埋工程 旋 挖 灌 注 桩 专 项 施 工 方 案

目录 §1.1 工程施工实施目标 (4) §1.2编制依据 (4) §1.3工程概况 (4) §2.1 施工总体部署 (4) 2.1.1施工机械配备及队伍安排 (4) 2.1.2施工顺序 (5) 2.1.3施工水、电及钢筋笼加工场布置 (5) §2.2旋挖桩施工流程及方法 (5) 2.2.1旋挖桩施工流程 (6) 2.2.2旋挖桩施工方法 (6) §2.3 旋挖桩施工技术措施 (8) §3.1 施工进度计划 (9) §3.2 施工机械设备计划 (10) §3.3 劳动力计划 (10) §4.1 组织管理措施 (11) §4.2. 施工工期保证措施 (11) 4.2.1机械设备的保证措施 (12) 4.2.2物资保证措施 (12)

4.2.3劳动力的保证措施 (12) 4.2.4加强计划管理 (12) §5.1. 工程质量目标 (13) §5.2. 质量控制原则 (13) §5.3. 质量保证体系 (13) §5.4.工程质量保证措施 (15) 5.4.1建立创全优管理制度 (15) 5.4.2质量体系主要要素控制 (16) §5.5. 施工质量管理与工程监理验收 (17) §5.6. 工程质量受控 (17) 5.6.1工程质量管理流程图 (18)

§1.1 工程施工实施目标 高度重视本工程的施工,科学地组织交叉流水作业,严格按照设计要 求和施工规范组织施工,认真履行合同,实行对业主的承诺,以一流的项 目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效 率、一流的服务,确保实现如下目标: 1、施工质量目标:优良工程。 2、施工安全目标:实现安全生产“六无”目标,即无死亡、无重伤、无倒 塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故。 3、施工工期目标:按照甲方要求完成任务,工期为30天。 §1.2编制依据 1、甲方提供的设计图纸及工程地质勘察资料。 2、有关现行施工规范、设计规范、规程标准〔《建筑地基基础工程施 工质量验收规范》GB50202-2002、《钻孔灌注桩施工规程》 (DG/TJ08-202-2007)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012) 3、我司类似工程施工的成功经验。 §1.3工程概况 1.3.1工程位置及规模 无锡市工业固体废物安全填埋基坑围护工程位于无锡市滨湖区青龙山肖家湾桃花山生活垃圾填埋场东侧山坳,工程采用桩径φ800的旋挖钻孔灌注桩,本工程303根桩,桩身混凝土强度等级为C30。 §2.1 施工总体部署 2.1.1施工机械配备及队伍安排 本工程旋挖桩数量约303根,平均桩长为18.0m。考虑到场地施工面 大、中风化岩层厚、桩较长的特点,施工有一定难度,因此施工过程必须

灌注桩后压浆施工方案

沧州市人防应急救援指挥中心通信大楼 灌注桩后压浆工程 施工组织设计 审核: 校对: 编写: 中国建筑技术集团有限公司 二00九年五月十四日 页脚内容1

目录 一、工程概况 .................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 .................................. 错误!未指定书签。 三、后压浆设计方案 ............................ 错误!未指定书签。 1.单桩注浆量的计算.............................. 错误!未指定书签。 2.注浆压力的计算................................ 错误!未指定书签。 3.其它参数及后压浆装置的设置.................... 错误!未指定书签。 四、施工技术参数及施工方案..................... 错误!未指定书签。 1.施工技术参数.................................. 错误!未指定书签。 2.施工方案...................................... 错误!未指定书签。 3.质量保证措施.................................. 错误!未指定书签。 五、施工组织 .................................. 错误!未指定书签。 1.人员配置...................................... 错误!未指定书签。 2.施工机具配置.................................. 错误!未指定书签。 六、施工安全措施 .............................. 错误!未指定书签。 1.安全管理机构.................................. 错误!未指定书签。 2.安全管理措施.................................. 错误!未指定书签。 七、工期...................................... 错误!未指定书签。 1.工期.......................................... 错误!未指定书签。 2.工期保证措施.................................. 错误!未指定书签。 页脚内容2

机械成孔(旋挖钻孔)灌注桩施工方案

清镇市东门桥棚户区(城中村)改造项目A1-1地块-物业管理房 桩基础机械成孔专项施工方案 (含封面共19页) 编制单位:贵州省黔西县建筑工程公司 编制: 审核: 项目经理: 编制日期:2013年4月7日

?目录 一、?工程概况4? 1.?工程概况 (4) 2.?工程地质条件 (4) 二、?编制依据4? 三、?设备选型4? 四、?施工方案 (5) 1.旋挖钻施工工艺及方法 (5) 2.钢筋笼制作与安放7? 3.水下砼灌注8? 4.?桩基检测及验收.............................................................................................. 9 五、工程质量保证措施10? 1.?工程质量保证制度 (10) 2.工程质量保证技术措施 (11) 六、工程安全、文明施工保证措施 (13) 1.?安全生产措施13? 2.文明施工措施15? 七、?工程进度保证措施 ........................................................................................ 16 1.进度计划 (16) 2.施工工期保证措施 .................................................................................. 16八、降噪、降污、防扬尘施工技术措施 .. (17) 1.减少扰民降低环境污染和噪音的措施 .................................................. 17 2.?地下管线及其他地下设施的加固措施...................................................... 17 3.应急措施 (17) 4.防扬尘施工措施……………………………………………………………………… 九、拟投入的主要施工机械设备表18? 附表:项目经理部主要施工管理人员

旋挖式钻孔灌注桩施工方案

钻孔灌注桩施工方案 (一)工艺流程(见附图) (二)各项工艺的施工方法与质量控制 具体施工工艺如下: 1、桩位放样:根据设计单位提供的图纸和控制桩坐标,在桥位处设置坐标控制网。利用全站仪逐排放出桩的具体位置,并在桩位上打入木桩加以保护,然后对各桩纵横向分别设置保护桩进行控制。 2、护筒埋设:认真埋设护筒,护筒具有导正钻具、控制桩位、隔离地面水渗漏、防止孔口坍塌、抬高孔内静压水头和固定钢筋笼等作用。根据桩位点设置护筒,护筒的内经应大于桩经200-400mm,护筒位置应埋设正确稳定,护筒中心和桩位中心偏差不得大于50mm,倾斜度的偏差不大于1%且不大于500mm,护筒与坑壁之间应用粘土填实。施工中护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机,实其机体垂直度、钻杆垂直度和桩心三线合一,然后在钻杆顶部带好筒式钻头,再用吊车吊起护筒正确就位,用旋挖钻杆将其垂直压入土中。护筒埋设后在将桩位中心通过四个控制护桩引回,使护筒中心与桩位重合,并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。护筒应高于地下水位1m以上。质量员和监理工程师验收护筒中心偏差和孔口标高。当中心偏差符合要求后,可钻机就位开钻。

3、泥浆的制备:泥浆是粘土和水拌合的混合物,在钻孔中,由于泥浆比重大于水的比重,故可增大静水压力,并在孔壁形成一层泥皮,保护孔壁,隔断孔内外水流,防止坍孔。由于钻孔护壁和清孔的需要,需制作一定数量的泥浆,同时为了施工场地的干燥,需进行泥浆制备及循环系统的合理规划。 施工场地设置储浆池一个,容积不小于100m3,沉淀池两个,容积不小于50m3,两个轮换使用,一个进浆沉淀,一个关闸清理,沉淀池进出口设闸门,沉淀池上口应高出造浆池0.5m。 施工场地设置环形泥浆槽,场地中间再设置若干支槽,形成泥浆循环网络和排水网络,浆池和泥浆槽均应用砖砌筑,池壁和池底用水泥砂浆抹面。 4、钻进成孔: 钻机就位。首先做好场地的平整及压实,使主机左右履带板处于同一水平面上,动力头施工方向应和履带板方向平行,切不可垂直,开钻前调整好机身前后左右的水平。在护筒内注满泥浆后,开始钻进,钻进过程中要随时不断补充泥浆,使孔内始终保持高于地下水位1~1.5m的水头高度,同时应根据土质情况调整泥浆配方和比重。在钻进过程中,要根据地层的变化,及时更换不同形式的钻头,钻至设计标高时用带有活门的筒形钻清理沉渣,即一次清孔。

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

旋挖钻孔灌注桩专项施工方案模板

目录 一、工程概况 (1) 二、地质概况 (1) 三、编制依据 (3) 四、施工准备 (3) 五、施工工艺 (5) 六、桩基检测及验收 (10) 七、质量措施 (10) 八、钻孔事故预防与处理 (11) 九、保证措施 (14) 十、应急救援预案 (18) 十一、工期安排 (27) 十二、安全文明施工 (27) 十三、附图 (28)

绿城颐景园住宅小区项目工程 桩基础施工方案 一、工程概况 (一)工程名称:绿城颐景园住宅小区项目工程 (二)工程地点:兰州市皋兰县西岔镇北侧,文曲路以北、创智西路以南、规划路以东、文曲西路以西。 (三)工程概况:兰州新区文曲湖景园住宅小区12#楼项目总建筑面积34306.76平方米。地下2层,地上34层。16#楼建筑面积15558.65平方米,地下2层,地上30层;17#楼建筑面积33406.76平方米,地下2层,地上34层;20#楼建筑面积12272.80平方米,地下2层,地上18层;3#车库建筑面积23461.25平方米,地下2层。本工程基础为桩筏板联合钢筋混凝土基础,地下室底板顶标高为-10.50m,基础筏板厚1.50m。基坑开挖深度约为8米。采用机械旋挖钻孔灌注桩,桩径全部为 800mm,本工程持力层为胶结砾石层,中风化砂岩层的饱和单轴抗压强度标准值为26Mpa。单桩承载力特征值为4650KN。(四)参建单位: 建设单位:兰州新区职业教育园区建设投资发展有限公司 设计单位:甘肃省建筑设计研究院 监理单位:甘肃西北信诚工程建设监理公司 施工单位:甘肃省建设投资(控股)集团总公司

基础旋挖桩施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及原则 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方法 (7) 第五章桩基检测及验收 (15) 第六章质量保证措施 (15) 第七章工期进度保证措施 (18) 第八章安全文明施工保证措施 (19) 第九章安全应急预案 (22) 第十章应急物资及装备 (26)

第一章工程概况 1、工程概况 1)建筑面积:约95497.46m2,地下车库约38160.00m2,地上57337.46m2。 2)建筑层数:地下四层;地上最高三十一层。 3)结构类型:部分框支剪力墙和框架--剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 4)建筑功能:住宅为主,公共为辅。 5)建设地点:四川省攀枝花市西区武装部以东,十九小学以西,苏铁大道城市主干道以北,重啤集团安置房以南,占地面积18.15亩。用地南面为21m宽的苏铁大道,北侧临15米的城市规划道路。场地西北角有高压架空走廊,周围环境良好,交通条件优越。 6)本工程建筑设计标高±0.000标高相当于绝对标高1190.80,室内外高差0.3米---1.05米之间。 2、工程地质条件 根据地勘资料,地基岩土昔格达泥岩夹粉砂岩及砂岩组成。 3、基础设计情况 1#、2#、3#、4#、5#楼基础设计为旋挖钻机成孔灌注桩,桩径主要为700㎜的圆桩,桩侧阻力标准值qsik=110kpa,桩极限端阻力标准值qpk=3800kpa。基础设计等级为甲级,桩深在13-30米之间。 强度等级及保护层厚度:桩芯为C40,承台和承台梁C40;桩身保护层厚度为50mm。

第二章编制依据及原则 1、编制说明 本方案是根据施工图纸及地勘报告,用于指导孔桩成孔验收、桩芯钢筋绑扎、浇筑桩芯混凝土等施工管理,确保优质、快捷、安全、文明地完成施工任务。 2、编制依据 (1)相关法律、法规、规范性文件 (2)标准、规范

灌注桩后注浆施工方案

宜昌三峡国际会展中心综合项目三期一组团灌注桩后注浆施工监理实施细则 编制: 审批: 北京中城建建设监理有限公司 宜昌三峡国际会展中心综合项目三期一组团监理部 二○一八年四月

1 目的 为了满足工程桩在灌注桩后注浆施工中作到技术先进、经济合理、确保质量、安全和环境符合要求,特制定本作业指导书。 2 范围 灌注桩后注浆工法可用于各类钻、挖、冲孔灌注桩及地下连续墙的沉渣(虚土)、泥皮和桩底、桩侧一定范围土体的加固。 3 职责 3.1 项目部负责灌注桩后注浆施工全过程的管理,项目经理根据各岗位人员的分工不同,安排具有相应能力的人员上岗。 3.2 工程部对项目部进行不定期的检查,确保施工全过程的顺利进行。 3.3 总工办负责工程完工后最终产品的验收工作。 4 程序内容 4.1 后注浆工艺流程 后注浆工艺流程图如下: 4.2 后注浆装置的设置应符合下列规定: 4.2.1后注浆导管应采用钢管,且应与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接;

4.2.2桩端后注浆导管及注浆阀数量宜根据桩径大小设置:对于直径不大于1200mm 的桩,宜沿钢筋笼圆周对称设置2根;对于直径大于1200mm而不大于2500mm的桩,宜对称设置3根; 4.2.3对于桩长超过15m且承载力增幅要求较高者,宜采用桩端桩侧复式注浆;桩侧后注浆管阀设置数量应综合地层情况、桩长和承载力增幅要求等因素确定,可在离桩底5~15m以上、桩顶8m以下,每隔6~12m设置一道桩侧注浆阀,当有粗粒土时,宜将注浆阀设置于粗粒土层下部,对于干作业成孔灌注桩宜设于粗粒土层中部; 4.2.4对于非通常配筋桩,下部应有不少于2根与注浆管等长的主筋组成的钢筋笼通底; 4.2.5钢筋笼应沉放到底,不得悬吊,下笼受阻时不得撞笼、墩笼、扭笼。 4.3后注浆阀应具备下列性能: 4.3.1注浆阀应能承受1MPa以上静水压力;注浆阀外部保护层应能抵抗砂石等硬质物的刮撞而不致使注浆阀受损; 4.3.2注浆阀应具备逆止功能。 4.4浆液配比、终止注浆压力、流量、注浆量等参数应符合下列规定: 4.4.1浆液的水灰比应根据土的饱和度、渗透性确定,对于饱和土,水灰比宜为0.45~0.65;对于非饱和土,水灰比宜为0.7~0.9(松散碎石土、砂砾宜为0.5~0.6);低水灰比浆液宜掺入减水剂; 4.4.2桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和黏性土及粉土,注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为1.2~4 MPa,软土宜取低值,密实黏性土宜取高值; 4.4.3注浆流量不宜超过75L/min; 4.4.4单桩注浆量的设计应根据桩径、桩长桩端桩侧土层性质、单桩承载力增幅及是否复式注浆等因素确定,可按下式估算:

旋挖钻孔桩施工方案(详细版)

目录 第一节工程概况 (3) 1. 机成孔灌注桩概况 (3) 2. 工程地质概况 (4) 3. 地下水位概况 (4) 4. 场地施工条件概况 (4) 第二节总体施工部署 (5) 1. 施工现场准备 (5) 2. 地勘资料准备 (5) 3. 施工进度和工期安排 (5) 4. 机械设备配置计划 (5) 5. 施工人员配备及计划 (6) 6. 材料供给计划 (6) 7. 施工平面布置及临时设施 (6) 8. 施工排水、排渣 (7) 第三节施工重点、难点分析 (7) 1. 定位放线 (7) 2. 塌孔处理 (7) 3. 孔位偏移控制 (7) 4. 持力层控制 (7) 5. 沉渣控制 (8) 6. 水下混凝土浇筑 (8) 第四节旋挖孔灌注桩施工工艺 (8) 1. 旋挖钻孔灌注桩施工工艺流程 (8) 2. 定桩位 (9) 3. 钢护筒的制作及埋设 (10)

4. 钻具安装准备 (10) 5. 钻机就位 (11) 6. 钻孔施工 (11) 7. 钻孔记录填写 (11) 8. 清孔 (11) 9. 成孔检查验收 (12) 10. 钢筋笼的制作和安装 (12) 11. 第二次淸孔 (14) 12. 导管安装 (14) 13. 混凝土浇筑 (14) 第五节施工难点处理方法或措施 (15) 1. 高回填区成孔措施 (15) 2. 泥浆护壁 (16) 3. 岩溶区孔桩偏位处理措施 (16) 4. 持力层厚度不足处理措施 (17) 第六节施工管理组织架构 (18) 第七节质量保证措施 (18) 1. 质量控制标准 (18) 2. 质量保证措施 (19) 第八节安全保护措施 (20) 第九节文明施工管理内容 (20) 1. 施工现场管理 (20) 2. 施工现场标准化管理 (21) 3. 现场安全保卫措施 (21) 4. 现场卫生管理 (21) 5. 周围环境保护 (21) 6. 噪音和振动控制 (21)

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程 1 总则 为适应公路桥梁建设需要,确保桥梁灌注桩后压浆施工质量,特制定本规程。 本规程适用范围为公路桥梁灌注桩后压浆施工。 本规程所适用的灌注桩是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》施工且检测合格的灌注桩。 灌注桩后压浆施工必须做好施工前的准备工作和施工中的技术交底、施工组织、技术培训、施工管理工作,应严格执行本规程及相关技术规程。灌注桩后压浆施工必须按照有关国家基本建设程序进行,施工单位应对工程质量进行自检,在工程完工后应配合监理工程师检查验收。 灌注桩后压浆施工必须文明施工,安全生产,严格遵守安全操作规程,加强安全教育,建立健全安全生产管理制度。 灌注桩后压浆施工除执行本规程外,尚应符合国家及行业现行的有关标准和规范。 灌注桩后压浆技术提高单桩承载力的机理:在钢筋笼上预埋压浆导管和压浆阀,在成桩5~30天内实施桩侧和桩端后压浆,一是加固桩底沉渣(虚土)和桩侧泥皮,二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和和松散土)注浆起到加固作用,从而增强桩侧和桩端阻力,提高单桩承载力。

灌注桩后压浆的效果取决于土层性质、注浆工艺流程、参数的控制标准等因素。工艺控制和差异参数的调整是该技术的质量关键。 灌注桩后压浆技术是专利技术,目前正处于技术推广阶段,宜选择专业队伍进行施工。 灌注桩后压浆施工属隐蔽工程,要求必须如实、准确地记录施工情况,并对资料进行整理分析,以便为工程验收做好准备。

2 施工准备 设计单位(或有关单位)应向施工单位提供灌注桩后压浆设计文件并负责技术交底,设计文件一般应包括以下资料: (1)灌注桩后压浆设计和设计说明书; (2)施工区的工程地质水文资料; (3)质量要求及检验标准。 施工单位应根据招投标文件,施工合同,设计文件及有关规范编报实施性施工组织设计。 实施性施工组织设计应包括以下内容:施工组织机构、施工方法、进度计划、质量管理、安全生产管理、环境保护等。 施工单位应做好施工现场准备,修建施工临时设施,安装调试施工机具及标定相关仪器仪表,并做好材料的进场和检验工作。 施工单位必须建立健全质量保证体系。其主要内容为:质量方针、质量目标、质量保证机构、质量保证程序、质量保证措施等。

旋挖桩施工方案

×××一期工程旋挖桩施工方案 编制: 审核: ×××集团有限公司 2011年9月

目录 一、编制依据 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征(二)施工条件 三、施工总体目标 四、旋挖钻施工技术 (一)施工工艺流程 (二)施工准备 (三)成孔方法 五、工程质量目标及保证措施 六、安全生产及文明施工措施(一)工程施工安全目标 (二)安全施工措施及方案 (三)文明施工措施及方案 (四)环保与环卫管理

一、编制依据 1、地勘报告、现场踏勘、施工调查所获得的资料和信息; 2、国家和地方现行有关设计、施工规范、规则、标准和定额; (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2002) (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2002) (5)《工程测量规范》(GB50026-2007) 二、工程概况 (一)工程项目位置及其基本特征 本工程位于重庆市江北区×××。一期住宅由4栋高层住宅组成。地上33层,地下三层为车库,建筑物高度99.7米。住宅楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系。地下室为全现浇钢筋混凝土框架结构体系,本工程结构设计使用年限为50年。抗震设防类别为丙类,剪力墙抗震等级为三级,框架柱抗震等级为四级,结构安全等级为二级。本工程0.000标高相当于绝对高程270.100米。 拟建场地位于重庆市×××,场地地层主要为中风化泥岩层组成 (二)施工条件 本工程位于重庆市江北区×××,交通便利,场地狭窄。施工用水、用电方便,施工条件好。 三、施工总体目标 本工程我单位将以“一流管理、一流质量、一流服务”的指导思想,严格按照重庆市现行的质量验收要求进行施工,将其作为本项目的施工重点,集中项目部优质资源(人、财、物),进行科学管理和精心组织施工,确保旋挖施工

灌注桩后注浆施工工艺

灌注桩后注浆施工工艺 一、施工流程图 二、注浆阀及钢筋制作示意图; 三、后注浆管阀的设置 1、注浆管的设置 桩底后注浆管阀的设置按桩径大小设置为沿钢筋笼圆周对称设置,桩径小于1200㎜设置2根;桩径大于1200㎜而小于2500㎜的桩对称设置3根。 2、后压注浆管采用Φ50㎜的钢管,且与钢筋笼加劲筋绑扎固定或焊接。 3、注浆阀设置 (1)注浆阀比钢筋笼长200㎜。 (2)注浆阀应置与桩底下注浆土体中,且确保注浆阀的顺利打开;并采用后注浆装置。 四、施工要求 1、水灰比 浆液水灰比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94——2008)相关条文之要求,建议注浆液的水灰比根据土的饱和度、渗透性确定,饱和土水灰比~,对于非饱和土水灰比为~(松散碎石土、砂砾为~);低水灰比浆液宜掺如减水剂。水灰比过大容易造成浆液流失,降低后注浆的有效性,水灰比过小会增大注浆压力,降低可注性,乃至转化为压力注浆。因此,水灰比的大小应根据土层类别、土的密实度、土是否饱和诸因素确定。当浆液水灰比不超过时,加入减水剂、微膨胀剂等外加剂在于增加浆液的流动性和对土体的增强效应。

确保最佳注浆量是确保桩的承载力增幅达到要求的重要因素,过量注浆会增加不必要的消耗,应通过试注浆确定。 2、注浆压力 《建筑桩基技术规范》(JGJ——2008)桩端注浆终止注浆压力应根据土层性质及注浆点深度确定,对于风化岩、非饱和粘性土及粉土。注浆压力宜为3~10MPa;对于饱和土层注浆压力宜为~,软土取低值,密实粘性土宜取高值。同时注意,注浆量不宜超过75L/min。 3、注浆时间 注浆作业在成桩2d后开始。 规定终止注浆的条件是为了保证后注浆的预期效果及避免过量注浆。采用间歇注浆,通过一定时间的休止使已压入浆提高抗浆液流失阻力,并通过调整水灰比消除规定中所述的两种不正常现象。 4、注浆量 《建筑桩基技术规范》(JGJ——2008)单桩注浆量的设计应根据桩径、桩长、桩端桩侧土层性质、单桩承载力增幅及是否复式注浆等因素确定,可按下式估算: G c=ɑp d+ɑs nd 式中ɑp、ɑs——分别为桩端、桩侧注浆量经验系数,ɑp=~,ɑs=~;对于卵、砾石、中粗砂取较高值; n——桩侧注浆断面数; d——基桩设计直径(m); G c——注浆量,以水泥质量计(t);

旋挖桩施工方案(干法)

一、编制依据 1、麓谷钰园二期项目基坑支护工程施工图纸 2、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)、建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 3、工程地质勘探资料 二、工程概况 1、设计概况 麓谷钰园二期项目地处长沙市高新技术开发区,位于河西麓云路与麓泉路交汇处,与中联重科隔路相望。拟建项目F1~4中试车间设2层地下室,地下室大致呈矩形,长约169m,宽约112m,综合确定基坑底开挖设计标高为52.200m,局部为51.400m,基坑开挖深度5.10~11.00m。 2、现场条件 拟建地下室北侧为麓泉路,地下室外墙轴线距红线13.4~22.7m,北侧分布一条新奥燃气管道,距地下室轴线6.8~12.7m;地下室东侧紧邻钰园一期小区道路,小区道路中线下有一条下水管道,管道埋深3.0m,道路东侧为钰园一期已建生产车间A-1,该车间系采用浅基础,基础埋深2.5~3.0m,基础边线最近处距地下室外墙轴线15.8m,基坑开挖与该建筑的相互影响较小;地下室南侧为钰园二期

E5~8生产车间建设用地,地下室轴线距建筑物边线6.0m,生产车间E5、E6设计采用人工挖孔桩基础,承台外边线最近处距地下室外墙轴线5.7m。E7、E8设计采用柱下独立基础,基础埋深约1.8m,基础外边线最近处距地下室外墙轴线 4.5m;地下室西侧为麓云路,地下室外墙轴线距红线约30.0~48.5m,东侧分布一条新奥燃气管道,距地下室轴线25.5~50.0m。 3、工程地质概况 根据钻探结果,在拟建场地内分布的地层主要有:人工填土层,第四系新近冲积层、坡积层、第四系冲积层及第四系残积层,下伏元古界板岩。各层厚度不一。 钻探期间,大部分钻孔遇见地下水,为上层滞水类型,主要赋存于人工填土及第四系土层中,受大气降水及地表水补给,水位因季节而异,水量较小,未形成统一水面;勘察时,测得其初见水位深度为3.20~15.57m,,相当于标高45.48~58.38m,测得其稳定水位深度为0.50~15.00m,相当于标高46.01~62.22m。根据勘察报告,场地内分布的各地层均为弱透水性地层,场地环境类别为Ⅱ类,场地内地下水水质对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 4、设计支护方式 据本场地的地质条件和基坑总体平面布置和竖向布置,从工程可行性、经济性出发,拟建基坑采用放坡+桩锚支护型式,局部地质条件好的地段采用悬臂桩支护型式。桩、冠梁砼为C30,喷射砼为C20细石混凝土,钢筋为HRB400级。

桩底后压浆施工方案

桩底后压浆施工方案 主要内容: 一、压力灌浆提高桩基承载力的原理 二、施工工艺流程 三、压浆工程所用设备及材料 压浆提高桩基承载力的原理: 用泥浆护壁钻进的钻孔灌注桩存在的一大弱点,就是成桩后桩底残留软弱沉渣,这沉渣极大地降低桩的承载能力,增大沉降,而桩底压浆可以处理掉这些沉渣,使其压密、脱水、变薄。固化桩侧土体,同时压浆时还可压密桩底周围土体,并形成扩大头,这都会极大地提高桩端承载力。另外,桩侧压浆还可以提高桩的侧摩阻力。从已经应用的例子来看,承载力至少提高80%,当地层条件适当时,会成倍提高承载力。 二、施工工艺流程: 1、准备好灌浆管:桩底灌浆管二根Φ20钢管,每节长度由施工接长时方便而定,节与节之间的连接用螺纹管箍、生胶带连接,总长度由桩长确定,桩底注浆管长度大约为:桩长+空桩+0.5m的出露孔口长度=实际注浆管长。为了避免浪费及顺利施工,可备若干短节灌浆管。 2、造孔施工,清孔至设计要求,此步骤同一般灌注桩造孔施工。 3、下设钢筋笼:首先后起吊钢筋笼,对正孔口,缓缓下入孔内。 4、边下放钢筋笼边接长灌浆管,桩底2根灌浆管紧贴钢筋笼内侧均匀对称布置,并在适当位置用12#铁丝绑扎使其稳固。 5、当钢筋笼及灌浆管下设完毕后,就可以进行浇注工作,砼浇注同一般桩的水下浇注。此时注意的是(尤其注意)保护好灌浆管及管口,不使杂物及砼落入管中。 6、灌浆前,把止浆阀联结到灌浆管上,其中一止浆阀不用钢球,起排水气作用。如焊接,注意不使焊渣落入灌浆管中,最好螺纹连接。 7、把两个连接件分别连接到止浆阀上。之所以用两个连接件是为了万一一只管不通,可用另一管来补救。两止浆阀的唯一区别是其中一只没有钢珠。 8、准备两个堵头和与高压胶管相同规格的接头。 9、检查压浆泵,泵要完好,压力高,出浆量少的为佳。