文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气工程设计方案.

建筑电气工程设计方案.

建筑电气工程设计方案.
建筑电气工程设计方案.

第一部分设计说明书

一.工程设计概况

设计的建筑结构形式为砖砌,现浇楼板,总建筑面积约有979.02㎡,建筑高度为11.1m的三层办公楼。首层为仓库和药房,第2层为办公室,第3层为办公室和化验室,其中,男卫生间在二楼楼梯间处,女卫生间在三楼楼梯间处。

二.设计依据

1、《建筑电气识图与工程实例》. 侯志伟主编.中国电力出版

社,第一版2007年3月。

2、《建筑照明设计规范(GB50034-2004)》

3、《建筑电气工程施工工艺标准》,中国建筑工业总公司,中国

建筑工业出版社,2003年11月。

4、《建筑电气常用数据手册》,中国建筑工业出版社,2002年3

5、《建筑电工知识》,祁政敏编著,中国环境科学出版社,2002年。

6、《建筑电气设计实例图册》(4),孙成群编著,中国建筑工业出版社,2003年

7、《工业与民用配电安装手册》,王政等编,中国电力出版社,2003年

8、《电气工程识图与施工工艺》,赵宏家主编,重庆大学出版社,2006年。

9、广州大学市政技术学院课程设计任务书之某三层办公楼照明与动力系统设计

三.室内供电系统方案的确定

本三层办公楼设有三个配电箱,其中一楼设总配电箱,二三楼分别设分配电箱。从室外动力照明网引来一路~220/380电源为本楼供电,电缆采用VV22-1KV-4*32 SC70镀锌钢管埋地引入,埋室外地坪下-0.8m。配电箱1AL接地,接地电阻不大于1欧姆。

第二部分设计计算说明书一.供电系统计算

1.动力系统确定

a.负荷估算

一楼普通插座的总功率:9×0.5=4.5kw

一楼空调插座的总功率:1×2kw=2kw

二楼普通插座的总功率:24×0.5kw=12kw

二楼空调插座的总功率:8×1kw=8kw

三楼普通插座的总功率:20×0.5kw=10kw

三楼空调插座的总功率:4×1kw+2×2kw =8kw

总功率:4.5+2+12+8+10+8=44.5kw

一楼插座分两路,普通插座的计算电流:4500/220=20.45A;

空调插座的计算电流:2000/220=9.1A

二楼插座分六路,普通插座二路,其每一路的计算电流:

6000/220=27.27A;

空调插座四路,其每一路的计算电流:2000/220=9.1A

三楼插座分五路,普通插座二路,其计算电流:5500/220=25A;4500/220=20.45A

空调插座三路,其中办公室两路,每一路的计算电流:

2000/220=9.1A;

化验室一路计算电流:4000/220=18.18A

二.应急照明、疏散指示照明、安全出口指示照明电气确定

1.设计要求

①、应急照明不作为正常照明的一部分同时使用时,当正常照明因故停电,应急照明电源宜自动投入。

②、疏散应急照明宜设在顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其拐角处距地面0.5m 的墙上,走道疏散标志灯的间距不应大于20m。

③、应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于30min。

2.本工程的应急照明灯具的选择与布置

本办公楼的下列部位设置应急照明:楼梯间、走廊及楼内的疏散走道。此外,应急照明必须选用能瞬时启动的光源。

3.负荷估算

应急照明的总功率:(4×3+3)×20W=300W

疏散指示照明的总功率:14×15W=210W

安全出口指示照明的总功率:3×15W=45W

总功率:300W+210W+45W=555W

总电流计算:I=555/220=2.52A

其中应急照明的电流计算:I=300/220=1.36A

三.照明系统方案的确定

1.一般规定

电气照明设计的基本原则主要是安全、适用、经济、美观。要使照明设计与环境空间相协调,就要正确选择照明方式、光源种类、使照明在改善空间立体感、形成环境气氛等方面发挥极的作用。

照明设计的目的是根据具体场合的要求,正确地选择光源和灯具,确定合理的照明形式和布灯方案,在节约能源和建筑资金的条件下,来获得一个良好的工作环境。

在本工程的照明设计中,由于本工程为办公楼,主要是办公室,因此,在一般照明设计中,只要达到适当的照度要求即可。

2. 照明光源选择的一般原则

①、室内照明光源的确定,应根据使用场所的不同,合理地选择光

源的光效、显色性、寿命、起动点燃和再启燃时间等光电特性指标,以及环境条件对光源光电参数的影响。

②、室内照明应优先采用高光效光源和高效灯具。在有连续调光、

防止电磁波干扰、频繁开闭或室内装修设计需要的场所,可选用荧光灯。

③、在选择光源色温时,应随照度的增加而提高。当照度低于

100lx时宜采用色温低于3300K的光源。

④、室内一般照明宜采用同一种类型的光源。当有装饰性或功能

性要求时,亦可采用不同种类的光源。

3. 照明灯具选择的一般原则

①、在选择灯具时,应根据环境条件和使用特点,合理地选定灯具的光强分布、效率、遮光角、类型、造型尺度以及灯的表观颜色等。

②、对于功能性照明,宜采用直接照明和选用敞开式灯具。

4. 本设计的光源与灯具的选择

根据照明光源及灯具的选择原则,本建筑主要照度标准及光源、灯型选择如下:(走廊、厕所为0米工作面照度,其它为0.75米工作面照度)

①、办公室、化验室、药房:300lx 双管荧光灯

②、仓库: 100lx 单管荧光灯

③、走廊、楼梯间、卫生间:50lx 吸顶灯、壁灯

5. 照度计算

a. 计算步骤

一般知道了房间的被照面积后,就可以利用编制好的《单位面积安装功率表》来确定灯泡或灯管的功率,其步骤为:

⑴选择照明光源和灯具;

⑵根据要求的照度,查表求得单位面积的安装功率;

⑶按公式计算灯具数量,据此布置一般的照明灯具,确定布灯方案。

b.计算公式

S P P 0=∑ (1-1)

t P /P N ∑= (1-

2)

式中 ΣP —总安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W ;

S —房间面积(一般指建筑面积),m2;

P 0—满足某最低照度时的单位面积安装功率(查表得到),W/m2;

P t —一套灯具的安装容量(不包括镇流器的功率损耗),W ;

N —在规定照度下所需灯具数,套。

若房间的照度标准为推荐的平均照度时,则应将平均照度换算成最低照度后,再进行查表和计算。若平均照度值查表得单位面积安装功率,则ΣP 应由式3-3确定,即

Z /S P P 0=∑ (1-3)

②、灯具安装的均匀度不应大于灯具样本给出的均匀度。

③、上人吊顶内维修灯具及灯具安装高度低于2.4m 时,应加一根接地线(PE ),将灯具外壳接地。

7.灯具布置

①、照明灯具布置方式分均匀布置和选择布置两种。灯具的布置就是确定灯在房间内的空间位置。它对照明质量有及其重要影响。灯具的布置合理与否还影响照明装置的安装功率和照明设施的耗费,以及照明装置维护检修的方便与安全。

②、在本设计中,灯具的布置均采用均匀布置。

③、办公室的灯具布置:办公室的照明选用荧光灯,每间的面积约为7.8×3.6=28.08㎡,层高3.6m ,根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—95)的规定,取用照度为300lx ,查表得P 0=9 W/㎡,因此每间办公室的照明安装功率为:

S P P 0=∑=9×28.08=252.72W

t P /P N ∑==252.72/(2×36)W=3.5套

(由于所查表为白炽灯照度,荧光灯的值比它优一倍,以及该办公楼实际情况,故安装灯具数在上述基础上减半,即该办公室安装2套。下面的房间计算同理。)

④、化验室、药房的灯具布置:化验室、药房的照明选用双管荧光灯(2×36W ),每间面积约为56.16㎡,层高3.6 m ,根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—95)的规定,取用照度为300 lx ,查表得P 0=9 W/㎡,因此每间化验室、药房的照明安装功率为:

S P P 0=∑=9×56.16=505.44W

则应装双管荧光灯的灯数为:

t P /P N ∑==505.44/(2×36)W=7套,减半,即

需装4套

同理得楼内其它地方安装灯具数为:表1-2所示

表1-2安装照明灯具的数量(每间室)

⑤具体布置见设计图——照明平面图。

式中P0为用平均照度值查单位面积安装功率表所得功率。

6.一般照明设计要求

①、室内一般照明的照度均匀度应不低于0.7。

8.负荷估算

一楼照明一路计算功率:(4+6) ×36+4×2×36=648W

走廊、卫生间及楼梯间一路计算功率:16×20+2×22+2×10+2×30=444W

二、三楼照明各分二路计算功率:10×2×36=720W;6×2×

36=432W

五.电力与照明干线计算

设备容量(KW)即为输入功率P1,输入功率=输出功率/效率;有功功率=设备容量×需要系数;视在功率=有功功率/功率因数;计算电流=视在功率/电压。

其中,动力的需要系数取0.5,照明的需要系数取0.8,动力的功率因数取0.85,照明的功率因数取0.9,动力的效率取0.9,照明的效率取0.85。

1AL:照明:

设备容量

=(648+444+300+255+1152+1152)/0.85=4648W=4.648KW

有功功率=4.648×0.8=3.718KW

视在功率=3.718/0.9=4.13KVA

无功功率=1.8KVAR

计算电流=4130/220=18.78A

动力:

设备容量=(4.5+2+12+8+10+8)/0.9=49.44KW 有功功率=49.44×0.5=24.72KW

视在功率=24.72/0.85=29.08KVA

无功功率=15.32KVAR

计算电流=29080/220=132.18A

总设备容量=4.648+49.44=54.088KW

1AL总电流=54088/220=245.85A

2AL:照明:

设备容量=(720+432)/0.85=1355W=1.355KW 有功功率=1.355×0.8=1.084KW

视在功率=1.084/0.9=1.205KVA

无功功率=0.526KVAR

计算电流=1205/220=5.48A

动力:

设备容量=(12+8)/0.9=22.22KW

有功功率=22.22×0.5=11.11KW

视在功率=11.11/0.85=13.07KVA

无功功率=6.88KVAR

计算电流=13070/220=59.4A

二楼设备容量=1.355+22.22=23.575KW

2AL总电流=23575/220=107.16A

3AL:照明:

设备容量=(720+432)/0.85=1355W=1.355KW 有功功率=1.355×0.8=1.084KW

视在功率=1.084/0.9=1.205KVA

无功功率=0.526KVAR

计算电流=1205/220=5.48A

动力:

设备容量=(10+8)/0.9=20KW

有功功率=20×0.5=10KW

视在功率=10/0.85=11.76KVA

无功功率=6.20KVAR

计算电流=11760/220=53.45A

三楼设备容量=1.355+20=21.355KW

3AL总电流=21355/220=97.07A

土建工程施工设计方案(详细版)

目录 一、编制说明 (4) 二、编制依据 (4) 三、施工方案具体方法及步骤 (4) 1、工程概述 (4) 2、工程特点 (4) 3、组织措施 (4) 4、管理措施: (7) 5、施工步骤及内容 (7) 四、项目质量监控与验收 (8) 1、质量方针与目标 (8) 2、质量保证体系的组成及分工 (8) 3、质量保证措施 (9) 4、质量过程控制与验收 (9) 五、HSE组织与措施 (10) 1、项目HSE概述 (10) 2、安全承诺 (10) 3、HSE管理体系 (10) 4、HSE技术措施 (11) 5、风险评估及安全措施: (13)

6、应急预案 (15) 7、文明施工管理: (17) 8、环境分析 (167) 施工进度表 (23) 附件1:安全检查(SCL)分析记录表 (19) 附件2:工作危害(JHA) 分析记录表 (20) 附件3:环境因素清单 (21) 附件4:项目HSE评价表 (21) 企业资质 (23)

一、编制说明 本施工方案只适用于********************、*****、*****装置及**********的检修土建项目施工。 二、编制依据 1. 土方与爆破工程施工及验收规范(GB50201--2012); 2.《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 5. 钢结构工程施工验收规范(GB50205--2001) 6.《中国石油化工集团公司安全、环境与(HSE)管理体系》Q/SHS0001.1-2001 7.《施工企业安全、环境与健康(HSE)管理规范》Q/SHS0001.5—2001 8. 《施工企业工程项目HSE实施程序编制指南》Q/SHS0001.9—200l 9. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 10.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2 11. **********相关规范及制度文件 三、施工方案具体方法及步骤 1、工程概述 *****检修施工,主要施工为:*****低压控制柜的土建施工需要拆除铝合金隔断,拆除地砖及混凝土地面做电缆沟(*****);腐蚀地埋管线更换土建施工需要拆除混凝土地面,挖土更换部分管线后回填,重新做混凝土地面;*****装置机泵基础制作,地沟回填等施工。 2、工程特点 2.1此次施工在*****及*****、*****和*****装置区,*****不能停电、*****装置带料,作业人员需做好安全防护工作。 2.2本次施工需要拆除室内及装置区混凝土地面,防止人员砸伤,碰伤,装置区内施工需

建筑工程实施性方案设计文件深度()

二、建筑工程实施性方案设计文件深度 (一)设计总说明 1.总休说明 (1)设计依据 1)招标人提供的有关文件名称及文号。如:政府有关审批机关对项目建议书的批复文什、政府有关审批机关对项日例行性研究报告的批复文件、经有关部门核准或备案的项目确认书、规划审批意见书等。 2)招标人提供的设计基础资料。如:地形、区域位置、气象、水文地质、抗震设防资料等初勘资料;水、电、燃气、供热、环保、通讯、市政道路和交通地下障碍物等基础资料。 3)招标人或政府有关部门对项目的设计要求。如总平面布置、建筑控制高度、建筑造型、建筑材料等;对周围环境需要保护的建筑、水体、树木等。 4)设计采用的主要法规和标准,采用国外法规标准应于注明。 (2)方案总体构思 方案设计总体构思理念,外形特点,建筑功能,区域划分,环境景观,建筑总体与周边环境的关系。 2.设计说明 (1)总平面设计说明 1)场地现状和周边环境概况; 2)项目若分期建设,说明分期划分; 3)环境与绿化设计分析; 4)道路和广场布置、交通分析、停车场地设置、总平面无障碍设施等; 5)规划场地内原有建筑的利用和保护,古树、名木、植被保护措施; 6)地形复杂时应作竖向设计。 (2)建筑方案设计说明

1)平面布局、功能分析、交通流线; 2)空间构成及剖面设计; 3)立面设汁 4)采用的主要建筑材料及技术,若采用新材料、新技术,如实陈述其适用性、经济性,说明有无相应规范、标准,若采用国外规范,说明其名称及适用范围并履行审查批准程序; 5)建筑声学、建筑热工、建筑防护、空气洁净、人防地下室等方面有特殊要求的建筑,应说明拟采用的相关技术。 (3)主要经济设计指标; 注:1.当工程项目(如城市居住区)有相应的规划设计规范时,技术经济指标的内容应按其执行。 2计算容积率时,按国家及地方要求计算。 3公共建筑应增加主要功能区分层面积表、旅馆建筑应增加客房构成、医院建筑增加门诊人次及病床数、图书馆增加建筑藏书册数、观演和体育建筑增加座位数、住宅小区方案应增加户型统计表。 (4)关键建造技术问题说明(必要时); (5)建筑结构系统方案设计说明 1)建筑结构设计采用的规范和标准,风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等;

绿建专篇(初步设计、方案)

第十四章 第十五章 第十六章绿色建筑专篇 一、项目基本信息 工程名称: 建设地点: 建设单位: 建筑类型: 绿色设计目标:国标一星 二、设计依据 1、《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2014 2、《绿色建筑评价标准》 DB/T 1039-2007 3、《绿色建筑设计标准》 DB33/1092-2016 4、《民用建筑可再生能源应用核算标准》 DB33/1105-2014 5、《绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》 三、节地与室外环境 1、环境噪声控制 本项目位于温岭市城西街道螺屿村(编号为GY030101-3地块),东侧为规划新河线河道,南侧为空地(规划为道路),西侧为空地(商服用地,为台州邦丰塑料有限公司项目用地),北侧临中心大道。场地环境噪声要求符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096的规定。 1)根据交通规模预测交通噪声量,通过计算机模拟分析交通噪声对建筑区域声环境的影响。 2)通过区域周边绿化配置形成噪声防护屏障。2、室外风环境控制 要求建筑总平面的布置和设计有利于室内自然通风,建筑周围人行区风速低于5m/s,不影响室外活动的舒适性。1)利用电脑模拟建筑室外风环境,为建筑方案提供优化建议。如优化建筑布局、建筑截面面积,建筑体形以及建筑高度等; 2)通过绿化配置,减少室外局部风力放大。 3、生态场地设计 对场地和景观设计进行优化,设计透水地面,有利于雨水回收,减低热岛效应,改善生态环境。 1)建筑周边、庭院的地面和公共广场等采用透水铺设。主要采用地下停车场,地上车位采用嵌草砖(草皮砖)铺装地面。人行道采用透水砖铺装地面。 2)关注各种下垫面的吸热特征,选择浅色与可反射适当太阳能的铺装饰面,保证有绿化覆盖率和遮荫率。 3)绿化设计优先选择适宜当地气候和土壤条件的乡土植物,采用包含乔、灌木的复层绿化;生态绿地、墙体绿化、屋顶绿化和垂直绿化等多样化的绿化方式。 四、节能设计 1、建筑造型节能 1)利用数值模拟软件对建筑造型和形体模拟,进行优化设计,如体型控制,选择浅色外墙饰面;对朝向与窗墙面积比进行有效控制等。充分利用自然通风。 2)设计建筑自遮挡,达到良好的外遮阳效果,降低外窗成本。 2、建筑部件节能 1)外窗综合遮阳遮阳设施要求构造简单、经济、耐久、轻巧、美观;一般可分为:水平式、垂直式、综合式、挡板式等四种。各种遮阳设施又有固定式及活动式两种,活动式使用灵活,但构造复杂,造价较高,建议采用综合固定式。 2)屋面有土或无土种植或屋面遮阳利用建筑屋顶作为种植屋面,适合于夏热冬暖等阳光资源丰富的地区。屋面覆盖种植土、轻质材料使整体屋面的热惰性提高,水分也容易蒸发,会使室内具有冬暖夏凉的效果。此项技术建议在本项目中广泛应用。 3)东、西外墙采用花格构件或爬藤植物遮阳

建筑工程施工设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工准备 (7) 第四章施工平面布置 (10) 第五章施工进度 (10) 第六章主要机具计划 (11) 第七章劳动力安排 (11) 第八章主要施工方法 (11) 第九章质量、安全、消防、场容、环保管理措施 (21) 第十章降低成本技术措施和成品保护措施 (25) 第十一章冬、雨季施工措施: (26) 第十二章分项工程施工方案计划: (26) 第十三章本工程采用和推广新技术项目: (26)

第一章工程概况 ㈠工程特征: 本工程位某某大街西侧,某街南侧,用电总面崐积约为7240m2,建筑物占地面积约为1934m2。 建设单位: 设计单位: 施工单位: 本工程是一座多边形高层现代化建筑,结构形式为现浇框架──剪力墙结构,崐南北长50.4m,东西长50.4m,地下两层,地上十四层。总建筑面积为33240m2,?其崐中地下5300m2,地上27940m2。±0.000相当于绝对标高49.600M, 基底标高为-?11崐.600M, 建筑物最高点52.10M. 自然地坪约为绝对标高47.200M。 地下一层为地下停车场及其它备用房,层高3.9M, 地下二层为变配电间及其它崐备用房, 层高5.0M。首层为展厅及办公用房,层高4.5M, 二层为电话机房及办公用崐房、三层至十二层为办公用房,十四(最高层)设有电梯机房及水箱间,其中二至崐十一层高为3.6M, 其余层层高分别为3.4M、3.3M、3.5M。

本工程外墙面装饰为蓝色玻璃幕墙、灰色磨光花岗岩及灰白色面砖,坡屋顶及崐首层门厅外檐为蓝色琉璃瓦。 建筑物内设有4部电梯,4部现浇楼梯。 工程结构为现浇框剪结构,板柱梁全为现浇砼,基础采用筏形基础,抗震设防崐为8度。 钢筋为Ⅰ级钢,Ⅱ级钢。 砼:±0.00以下采用C30砼, 掺加UEA防水剂。基底垫层为C10,100厚。±0.000崐以上采用C20砼浇筑。 墙体材料为陶粒砼砌块,砼加气砌块及GY板。 总之,本工程难度较大,主要表现为以下几个方面: 1、场地狭小,建筑物占地面积与场地面积比1/3。 2、建筑物较高,垂直运输困难。 3、地下室基底深,有两层地下室,总控土量达2万多立方米,?浓度为-?11崐.600M。 4、建筑物北立面与东立临街,与街道边人行道距离很小。 5、图纸提供较晚,工期又紧,属“三边”工程。 ㈡场地及勘察情况:

工程建筑电气施工工程设计方案(一)

建筑电气工程施工方案 一、编制依据 1、中国建筑西北设计研究院有限公司施工图纸。 2、03D301-3钢导管配线安装。 3、《建筑电气工程质量验收规范》(GB50303-2002) 二、工程概况 本工程位于开封××××,五单元六层、砖混结构。总建筑面积8905.55㎡,呈“一”字排布,层高3.0m,建筑总高度20.55m。 三、施工前准备工作 施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底;施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 四、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 1 电气安装各分项检验批工程质量标准 1)管路敷设分项检验批质量标准: 材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在十层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,?32以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15㎜。 2)管内穿线分项、检验批质量标准: 材料质及品种、规格型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确标高准确、无误的情况下进行,

同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到导线分色正确,余量适量。 3)接地装置分项、检验批质量标准: 材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢秘扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行队腐处理。 4)电气器具及配电箱安装质量标准: 材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。 5)建筑电气分部(子分部)观感质量标准: 工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。 2建筑电气安装工程通病预防措施 1)管路敷设通病: 管路不齐,套丝乱扣,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹、开裂和严重锈蚀现象,该进行防腐处理的未做,墙面地面敷设管路出现裂缝。 原因分析: 锯管管口齐,是因为操作时,钢锯不垂直和不正所导致套丝乱扣,原因是板牙掉出或缺乏润滑油。管口入箱盒长短一致,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又没有设挡板而

建筑施工技术方案设计模板

建筑施工技术方案 设计 1

施工组织设计 (一)、工程概况 1地理位置 喀什河下游灌区位于伊犁河北岸, 东起白石墩, 西至霍城县惠远乡的沙尔布拉克沟, 北与伊宁县、霍城县北山沟灌区相连, 南濒伊犁河。 2工程规模 灌区涉及两县一市, 即伊宁县、霍城县和伊宁市。灌区范围包括伊宁市全部, 伊宁县的大部分, 霍城县惠远乡以及农四师良繁场、 66团、 70团等单位。灌区东西长90余公里, 南北平均宽18.5公里, 总面积1468.7平方公里。 3主体工程 第五标段: 人民渠( 桩号42+418-43+840) 段1.422km渠道和渠系建筑物工程。 渠道边坡设计为1:1.75, 边坡采用C20二级配现浇混凝土板, 厚0.10m, 底板采用C20现浇砼, 厚0.12m, 30cm砂砾石垫层防冻层。 渠道现浇混凝土板及隔墙均采用焦油塑料胶泥和C20砼水泥砂浆勾缝。

4施工进度计划 12日至 11月20日; 总计40日历天。 5水文气象和工程地质资料 ( 1) 地形地貌 灌区为喀什河和伊犁河北山沟诸水系的山前冲洪积倾斜平原, 地形较平坦, 地势东高西低, 地面纵坡约1/500-1/2500,海拔高程534-850m之间, 河流纵横, 水系发育, 灌区内植被覆盖率较高。 (2)水文 喀什河是本灌区的主要水源, 属于融雪型河流, 喀什河流域面积10225平方公里, 河长318公里, 根据喀什河渠首上游500米处的托海水文站多年水文观测分析, 喀什河多年平均流量在 121.64m3/s, 多年平均径流量38.39亿m3。年径流量: 丰水年为52.31亿m3, 枯水年为27.84亿m3,4-9月径流量为30.8亿m3。洪水期多发生在6-8月间。多年平均含砂量为0.47kg/m3。结冰日期一般从11月中旬至次年的4月中旬。 ( 3) 气象 本灌区为温带大陆性半干旱气候, 自东至西年降水量337-148mm, 年蒸发量1600-2117mm, 年均气温8.3-9.9度, 出现在7月, 最低气温-40.4度, 再现在1月, 无霜期160天左右, 年日照时数

建筑施工图(初步设计)制图方法

建筑施工图(初步设计)制图方法 一、制图原则 1.规范化:依据国家制图规范和制图深度要求制图; 2.适用性:用通用软件和通用命令,以便团队协作。 3.可修改性:运用标准图层设置和制图方法,以便修正。 4.高效率:将每一张图分为基本确定部分、经常修改部分、一次成图部分, 分步骤的绘图,每步骤尽量由向设计上级主管确认后进行下一步,以提高效率、节约时间。 二、总平面制图方法 (一)总平面图需要表达的内容 1.各项经济技术指标。 2.地块的区域位置图(根据需要绘制)。 3.地块的定位坐标。 4.地块与周边道路、环境的关系。 5.地块内的道路系统(车行、人行)、停车场、广场、绿地及建筑物的布置。 6.建筑物与红线的关系(建筑红线或建筑控制线)、建筑物与建筑物(场地内建 筑及场地外建筑)之间的关系、建筑与道路系统之间的关系。 7.建筑物的名称、层数、高度及出入口位置。 8.比较简单的场地要表达竖向设计及土方图(初步设计及施工图阶段)。 9.指北针及比例或比例尺。 (二)制图步骤 1.整理好各项原始数据:地块定位坐标、指北针、道路红线、建筑红线、建筑控制线、周边道路环境的反映、保留的地形地物及出图比例或比例尺。在非特殊情况下,绝对不可以移动电子版地形图上的用地红线位置!!之后才可以开始绘图。 2.确定方案后再开始绘图。如为规划方案应将方案草图扫描后再开始绘图。 3.先确定地块内道路中心线的定位。 4.绘制建筑在地块内的定位。参考:建筑控制线、防火间距、日照间距等。 以上设计内容必须经设计负责人确认后,再进行下步的绘制。

5.绘制地块内广场、停车场、绿地的布置范围。补充完整整个道路系统(人行、车行)。注意:穿过建筑消防车道的设计。 6.补充完整其他广场、停车场、绿地及环境小品等细节的图纸内容。 7.比较简单的场地考虑竖向设计:周边道路最高点及最低点标高、地块内建筑室外标高、道路交叉点标高、道路的做法及断面。 8.标注:建筑名称、层数、高度及出入口位置,建筑物的长度和宽度(在初步设计或施工图中此长度和宽度应与平面图一致)、新建建筑物之间、新旧建筑物之间的间距,建筑物退红线的距离,如为正式报审文件,需标注建筑物角点坐标。 10.核算各项经济技术指标,并标于总平面图纸上(施工图除外)。 三、平面制图方法: (一)平面制图所需要的原始资料: 1.总平面图; 2.平、立面方案; 3.确定出图比例; (二)制图步骤: 1.轴线 2.按出图比例,标轴线号及轴线标注;如果是住宅,应标好户型套内建筑 面积,经项目负责人或工种负责人认可后才能进行下步工作!! 3.承重墻及承重柱,应与结构专业核对清楚再进行下一步工作; 4.隔墙; 5.门窗(内门窗尽量准确,外门窗将来依据立面进行修改); 6.各种管井洞口,应与设备专业核对清楚再进行下一步工作; 7.楼电梯及其他构件,注明楼电梯编号及详图索引; 8.如为方案图布置配景家具;如为初步设计或施工图只布置施工部分的构 件,(如洗手池、坐便器等)并与各专业核对; 9.依据出图比例标注其他尺寸。(尺寸标准依据设计深度要求) 四、立面制图: (一)立面制图需要的资料

建筑工程施工设计方案样本

目录第一章编制说明 第二章工程概况 第三章施工组织机构 第四章施工总平面布置 第五章施工总体部署 第六章施工进度计划及工期保证措施 第七章施工方案及技术措施 第八章质量保证体系及措施 第九章安全管理体系及措施 第十章文明施工措施 第十一章环境保护措施 第十二章职业健康安全体系及措施 第十三章季节施工措施 第十四章分包管理措施 第十五章与业主、设计、监理的配合 第十六章工程交付与保修 第十七章施工信息化管理

第一章编制说明 一、编制依据 1、招标文件 2、施工图纸 3、工程建设标准 1)国家法律、法规 《中华人民国合同法》 《中华人民国建筑法》 其它法律、行政法规。 2)工程建设规、标准及行业的有关规定 按国家现行的技术规及有关规定执行。 4、其它 1)我单位的质量管理体系文件、质量保证手册; 2)我单位质量保证手册及程序文件;

3)施工现场及周围环境调查记录; 4)建筑业十项新技术; 5)其他相关图集、规、标准等。 二、编制原则 1)安全第一、质量优先原则 坚持“技术可靠、措施得力、安全第一、质量优先”的原则,在安全措施落实到位、技术方案可靠、质量有保障、确保工程万无一失的前提下组织施工。施工中强化标准化管理,控制成本,控制工程造价;针对实际情况进行最优方案选取;在保证质量的前提下,合理安排进度,确保实现工期目标。 2)科学配置、经济合理原则 坚持“科学组织、合理配置、优化方案、节约投资”的原则,选派施工经验丰富的管理人员和技术人员。使用专业化施工队伍,投入高效、先进的施工设备,使之匹配合理;对工程项目的关键工序进行多方案经济技术比较,优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短工期。 3)合理布局、优质高效原则 坚持“避免干扰、就近布置、方便使用、优化设置”的原则,在规定的施工围合理布置临时设施;全面贯彻执行ISO9001质量认证体系、ISO14001环境管理标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。推广、使用新技术、新工艺、新方法、新材料,确保创优规划和质量目标的实现;积极推行较先进项目管理模式,调动现场人员积极性,确保优质高效的完成工程施工任务。 4)均衡生产、确保工期原则 坚持“科学管理、统筹安排、强度均衡、留有余地”的原则,合理安排进度,网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标。

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

建设工程设计方案具体要求

建设工程设计方案申报要求通常包含:总平面图,设计说明,施工图纸(土建专业、水暖专业、设备专业、通风专业、电气专业、消防专业、室外管线等) 1.1一般工程在方案设计阶段的设计文件包括设计说明书(含各专业设计说明及投资估算的内容)和总平面、建筑设计图纸。但是在北方寒冷地区有大型区域锅炉集中供热工程,也属于民用建筑的配套工程。有的一个锅炉房供热面积达700多万平方米。因此对这样规模大的工程,就应该作多方案比较,绘制必要的图纸,甚至在建设方的要求下要作投资估算(由热能动力本专业作一个简单的报价即可)。对于大型区域集中供热锅炉房(两台14MW或单台29MIV以上的热水锅炉房)主要图纸应有主要设备平面布置图及主要设备表、工艺系统图、工艺管网平面布置图等。 2.2、在已颁发的《城市规划基本术语标准》(GB/T50280-98)、《城市用地分类及建设用地标准》(G研137-9)、《城市居住区规划设计规范》(CIB50180-93)及《民用建筑设计通则》(JGJ37-87)、《总图制图标准》(GB/T50103-2001)等规范中,有关技术经济指标名称和其他术语并不统一。本规定依据下述原则选用:凡《城市规划基本术语标准》中已规定者,均按其执行(下列术语后所引条款号均为该标准的条款号);该标准未规定者,尽量与近年编制的规范相一

致,并力求准确。 例如: 1 容积率(第5.0.9条)一定地块内总建筑面积与建筑用地面积的比值。计算建筑物的总建筑面积时,通常不包括±000以下地下建筑面积。 2 建筑密度(第5.0.10条)一定地块内所有建筑物的基底总面积占总用地面积的比例(%)。 3公共绿地(第4.13.3条,参照第4.3.9条)向公众开放,有一定游想设施的绿化用地,包括其范围内的水域。4 绿地总面积一定地块内各类绿地面积的总和,包括公共绿地、建筑物所属绿地、道路绿地、水域等。不包括屋顶、晒台、墙面及室内的绿化。 5 绿地率(第5.0.18条)一定地块内绿地总面积占总用地面积的比例(%)。 6 形码道路广场总面积(参照第4.3.7条)设计范围内道路、公共广场、停车场用地面积的总和。 7 建筑红线(第5.0.12条)城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物(如外墙、台阶等)靠临街面的界线。用建筑物后退道路红线的距离标注。也称建筑控制线。 8 建筑坐标原称施工坐标。 2.3建筑电气包括了以往常称的"强电"、"弱电"两项内容。"强电"、"弱电"对于现代建筑电气设计,已很难将其完

建筑施工技术方案设计65786

蒙城电大课程报告题目:建筑施工技术方案设计 姓名:杨孝轩 学号:1534001429897 年级专业:2015春建筑施工与管理班主任:吴亚莉 蒙城广播电视大学 2016年11 月11 日

1.1施工图纸 2.2结构概况

3.2各主要部位模板选型 3.3 总平面布置 在施工现场基坑南、北两侧设置4台塔吊,地下室施工阶段计划一辆80t汽车吊辅助施工,型号分别为QTC7013、QTC6520、QTC6018、QTC6015,吊装范围覆盖全场。主要用于泰康本工程地基基础、主体结构施工阶段的材料和设备垂直运输,具体位置详见平面布置图。

3.4施工区段的划分 根据施工总部署,本工程地下室施工阶段根据设计后浇带和变形缝的位置依次划分为一区和二区。东侧为一区,西侧为二区。施工安排各区独立组织流水施工。 3.4.1地下室结构施工区段划分 地下室结构根据设计后浇带位置12轴以东为一区,12轴以西为二区,一区划分成5个施工段,二区划分成4个施工段。详见地下室结构施工区段划分示意图 地下室结构施工分区图

地下室结构施工分段图 3.4.2地上主体结构施工区段划分 地上主体结构施工按后浇带分为两个施工区独立施工,12轴以东为一区,12轴以西为二区,一区根据后浇带划分成4个施工段。二区根据后浇带位置划分成3个施工段,2层以上根据后浇带位置分为2段。详见地上主体结构施工区段划分示意图: 主体结构分区图

主体结构分段图 3.5施工进度计划 地下室结构复杂层高较多、且1区及2区1、2两段局部层高较高,给剪力墙和柱子模板的支设带来一定的难度。 要确保总体工期网络计划的实现,必须合理配置各项资源,按照施工区域,进行流水施工,加强计划管理,采取以日保周、周保月、月保阶段目标的模式进行层层管理。建立定期召开生产例会制度,针对每日的生产情况进行总结,安排次日的工作,并做好物资准备。 本工程的两大控制目标为: ⑴、确保于2011年8月26日完成地下室结构施工; ⑵、确保于2011年10月24日完成主体结构施工。 4.施工准备 ①得到施工图纸后,由技术部牵头,组织工程部、商务部、质安部、物资部及分包队伍等相关部门,详细审阅施工图纸、设计交底、设计洽商,结合设计规范、施工规范、抗震构造图集及工程质量验收标准,对图纸中存在的问题请设计给予确认、提出合理建议,解决并办理相关手续,尽量将问题在施工前解决。将图纸中的错误与现场不便施工的地方以书面形式报至设计院,请求解决。 ②技术部应组织项目及分包单位的有关技术人员熟悉图纸。了解基础形式、建筑物各层结构类型,根据结构特点确定模板选型、配模原则以及施工顺序等。提前编制好模板方案,木工工长在模板施工前,必须进行详细的交底,分包队伍的技术人员必须参加,以便确保参加模板施工的人员明确技术操作及质量要求。

国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算-编制要求

国家电子政务工程建设项目初步设计方案和投资概算报告编制 要求 一、说明 (一)本文件是开展国家电子政务工程建设项目初步设计以及编制初步设计方案和投资概算报告(以下可简称“初步设计报告”)的指导性文件。 (二)项目初步设计工作的任务旨在可行性研究基础上,进一步明确并细化项目需求、建设原则、建设目标、建设内容、实施方案、投资概算、风险及效益分析等内容。 (三)项目建设单位应招标选定或委托具有相关专业甲级资质的设计单位编制初步设计报告。 (四)项目建设单位和初步设计报告编制单位主要依据项目审批部门对项目可行性研究报告(或项目建议书,以下同)的批复等,按照本文件的要求,本着客观、公正、科学的原则,开展项目初步设计工作并编制初步设计报告。 (五)初步设计报告需报送项目审批部门,项目审批部门委托有资格的咨询机构评估后审核批准。初步设计报告如与项目可行性研究报告的批复内容有较大变化,其调整投资未超出批复额度范围的,须以独立章节对变更部分进行定量补充论证;对超出批复额度范围的,应报请原项目审批部门批准。 二、格式和提纲 初步设计报告应参考如下格式和提纲进行编制: (一)封面格式: ××××(项目全称)初步设计报告 项目建设单位:××××× 编制单位:××××× 编制日期:××××年××月 项目建设单位联系人:××× 联系方式:×××××(电话、传真、电子邮件) (二)扉页格式:

编制单位:×××××(盖章) 编制单位负责人:×××(签章) 编制项目负责人:×××(职称) 主要编制人员:×××(职称) 参加编制单位:×××(盖章) (三)初步设计报告编制提纲: 第一章项目概述 1、项目名称 2、项目建设单位及负责人、项目责任人 3、初设及概算编制单位 4、初设及概算编制依据 5、建设目标、规模、内容、建设期 6、总投资及资金来源 7、效益及风险 8、相对可研报告批复的调整情况 9、主要结论与建议 第二章项目建设单位概况 1、项目建设单位与职能 2、项目实施机构与职责 第三章需求分析 1、政务业务目标需求分析结论 2、系统功能指标 3、信息量指标 4、系统性能指标 第四章总体建设方案 1、总体设计原则 2、总体目标与分期目标 3、总体建设任务与分期建设内容 4、系统总体结构和逻辑结构 第五章本期项目设计方案

建筑工程施工设计方案范本

四季花园施工组织设计目录 第1章工程概况 (3) 第2章施工总体部署 2.1 施工部署 (4) 2.2 工期控制 (5) 2.3 施工准备 (5) 第3章主要施工方法及技术措施 3.1 基坑支护工程 (6) 3.2 安全、文明施工保障措施 (8) 3.3 施工测量 (9) 3.4应力钢筋施工 (9) 3.5 地下室和主体框架结构施工 (11) 3.6 砼泵送技术 (12) 3.7 砌体工程 (13) 3.8 楼地面工程 (13) 3.9屋面工程 (16) 3.10 外墙面真石漆施工 (17) 3.11防水工程施工 (17) 3.12 抹灰、油漆工程 (19) 3.13 门窗安装工程 (21) 3.14 玻璃幕墙安装工程 (23) 3.15 外排栅搭设工程 (25) 第4章施工进度安排 第5章施工总平面布置 5.1 施工平面布置 (28) 5.2 施工临时用水计算 (28) 5.3 施工临时用电计算 (29) 第6章设备配置及材料进场 6.1 主要施工机械计划表 (30) 6.2 主要材料进场计划 (30) 第7章人力配备 第8章质量保证措施 8.1 质量控制程序 (32) 8.2 质量保证的检测、试验措施 (34) 8.3 质量保证技术措施 (35) 钢筋工程 模板工程 混凝土工程 砖砌体工程

抹灰工程 楼地面工程 门窗安装工程 油漆工程 第9章对专业施工单位的配合 第10章文明施工及安全保证措施 10.1 安全施工管理体系 (49) 10.2 安全施工措施 (49) 10.3 临时用电安全 (49) 10.4 机械安全 (49) 10.5 施工现场管理 (50) 10.6 施工现场的料具 (50) 10.7 施工现场的环境卫生 (50) 10.8 施工现场的环境保护 (50) 10.9 施工现场的消防保卫措施 (51) 第11章工期保证措施 (52) 第12章降低成本措施 (53) 第13章成品保护措施 (54) 第14章施工进度计划横道图和网络图 (55) 第15章施工平面布置图 (56) 第一章工程概况 四季花园小区,位于市沙溪镇龙门路与规划路交界处,该小区由市海河实业有限公司开发的居民住宅和沿街商铺一体的小区,市宏远建筑设计有限公司设计,该小区由5#、6#、7#居民楼沿街商铺组成。5#、6#、7#居民楼地下一层地上五层框架结构楼,建筑高度16m,地上总建筑面积为3352.65㎡,地下总建

建设工程设计方案

建设工程设计方案 在之前的文章建设工程规划手续概述(建筑工程)、修建性详细规划办理指南中,我们提到了从规划条件(出让)或选址意见书(划拨)开始,根据规划指标进行逐步的规划深化设计,修建性详细规划是规划条件/选址意见书的下一步手续,今天我们来简单讲解一下修建性详细规划的下一步深化设计:建设工程设计方案通知书的办理流程。 一、办理前置条件: 1、修建性详细规划方案以及总平面图审定完成。 2、取得修建性详细规划(占地面积大于2万平米的项目)通知书或总平面图通知书。 二、办理要件: 1、建设工程设计方案申报表(建筑工程) 注意:本项是需要电子版和纸质版加盖设计院资质章的,电子版在网上申报完成后会下载下来一个压缩包,文件名:ElectronDeclare,包括前面的修建性详细规划也一样,在里面有一份填写好具体规划参数的申报表,还有一个文件后缀是.dat,这个一定要和盖章扫描的申报表一起刻录进光盘里,否则不予进件。 2、规划总平面图。要求:符合之前修建性详细规划的批复。

3、建设工程设计方案。(方案本册)要求:里面应附有日照平面图、绿化平面图、各类能源接驳点、红线内能源配套以及场站平面布置、初步的建筑外立面造型等效果图以及各类指标的总平面图。 4、日照分析报告。要求:可以由设计院委托(写到设计合同里)或由建设单位直接委托,加盖建设单位公章后扫描刻录进光盘。 5、授权委托书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件。 6、三维电子模型:3dmax的电子模型。(之前用sketchup模型也进过件。。。) 7、现场现状照片。(这个不用多说。。。都是荒地) 8、法律法规要求的其他资料。(我们这里规划局还是需要绿色建筑方案阶段的评价,将设计院出具的方案本册交由有资质的绿色建筑设计院进行审核,审核完成后出具绿色建筑方案阶段报告,加盖建设单位公章、扫描) 这里解释一下绿色建筑评价,主要就是针对项目的绿化率、节能效率、采用的可回收能源、能耗监测系统等环保、可持续等级的评价,主要分为一星级、二星级、三星级,这里就要求设计院在施工图阶段一定要在建筑的营造做法及节能表后面增加绿色建筑的相关指标,否则过不了施工图阶段的绿色建筑评价,也就无法申报建设工程规划许可证了。 三、办理部门:当地规划局 四、办理时限:10个工作日

建筑工程施工设计方案

第一章编制说明 编制说明 本施工组织设计编制的目的是从整个工程施工实际出发,根据工程具体的施工条件,设计图、新工艺、新材料、施工规、质量验评、强制性条文等进行科学而切实可行组织施工,将在此基础上进行以指导工程施工与管理。 本施工组织设计的编制依据 1、国家、省、市建设工程的有关文件。 2、国贸工程设计的该工程的施工图纸及有关图集。 3、城市投资发展发放的粮油物流交易中心工程施工图纸。 4、国家、省、市现行施工规及验收规。 GB50026-93《工程测量规》 GB50202-2002《地基与基础工程施工及验收规》 JB50204-2002《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》 GB50203-2002《砌体工程施工及验收规》 JGJ68-90《多孔砖(KP1型)建筑设计抗震及验收规》 GB50204-92《混凝土结构工程施工及验收规》 GBJ208-83《地下防水工程施工及验收规》 GBJ108-87《地下工程防水技术措施》 GB50207-2004《屋面工程技术规》 GB50210-2001《建筑装饰工程施工及验收规》 GB50209-2002《建筑地面工程施工及验收规》

JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规》 JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》 GB50300-2001《建筑工程质量检验评定标准》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规程》 JGJ/T98-96《砌筑砂浆配合比设计规》 JGJ/T55-96《混凝土配合比设计规程》 GB50026-93《工程测量规》 JGJ/T8-97《建筑变形测量规程》 GBJ119-88《混凝土外加剂应用技术规》 JGJ18-96《钢筋焊接及验收规程》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工验收规》 GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规》 GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规》 GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置工程施工及验收规》GB50182-93《电梯电气装置施工及验收规》 GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 JGJ27-86《钢筋焊接接头试验方法》 GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》 GB50164-92《混凝土质量控制标准》 JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》

初步设计方案模版

XXX项目初步设计方案 建设单位: 编制单位: 编制日期:二○一六年九月

目录 第一章项目概述 (1) 项目名称 (1) 项目建设单位及负责人,项目责任人 (1) 初步设计方案和投资概算编制单位 (1) 初步设计方案和投资概算编制依据 (1) 项目建设目标、规模、内容、建设期 (1) 总投资及资金来源 (1) 效益及风险 (1) 相对可行性研究报告批复的调整情况 (1) 主要结论与建议 (1) 第二章项目建设单位概况 (2) 项目建设单位与职能 (2) 项目实施机构与职责 (2) 第三章需求分析 (3) 政务业务目标需求分析结论 (3) 系统功能指标 (3) 信息量指标 (3) 系统性能指标 (3) 第四章总体建设方案 (4) 总体设计原则 (4) 总体目标与分期目标 (4)

总体建设任务与分期建设内容 (4) 系统总体结构和逻辑结构 (4) 第五章本期项目设计方案 (5) 建设目标、规模与内容 (5) 标准规范建设内容 (5) 信息资源规划和数据库设计 (5) 应用支撑系统设计 (5) 应用系统设计 (5) 数据处理和存储系统设计 (5) 终端系统及接口设计 (5) 网络系统设计 (5) 安全系统设计 (5) 备份系统设计 (5) 运行维护系统设计 (5) 其他系统设计 (5) 系统配置及软硬件选型原则 (5) 系统软硬件配置清单 (5) 系统软硬件物理部署方案 (5) 机房及配套工程设计 (5) 环保、消防、职业安全卫生和节能措施的设计 (5) 初步设计方案相对可研报告批复变更调整情况的详细说明 (5) 第六章项目建设与运行管理 (6) 领导和管理机构 (6)

建筑工程施工组织课程设计(实施方案)

《建筑工程施工组织与进度控制》课程设计 1.设计题目 某办公楼工程施工组织课程设计。 2.设计资料 某办公楼工程,建筑面积2000平方米,基础类型为采用柱下独立基础,主体为五层全现浇钢筋混凝土框架结构,内外墙陶粒混凝土砌块,铝合金门窗,镶砖地面,铝合金龙骨吊顶,面层装饰石膏板,内墙面抹灰刷内墙涂料,室内外装修白色瓷砖。屋面为水泥珍珠岩保温层,SBS柔性卷材防水。建设单位要求3月1日开工,11月1日竣工,总工期8个月。建设单位3月1日以前经过工程招标投标分别确定了施工单位与工程监理单位。 3.设计任务与内容: (1) 编制基础施工方案。 (2)编写施工进度计划,绘制施工进度图。 4.成果要求 (1)编制基础施工方案一份。 (2)施工进度计划图(横道图) 5.时间安排 课程设计总时间一周 编制基础施工方案两天 编写施工进度计划两天 编写整理设计说明书一天 6.成绩评定 基础施工方案40% 施工进度计划图40% 设计期间表现(出勤率) 20% 工程基础教研室 2015年6月11日

第一部分编制基础施工方案 某办公楼为五层钢筋混凝土框架结构,采用柱下独立基础,混凝土强度C25,柱网布置如图1所示,柱截面尺寸为500mm×500mm,试编制该基础施工方案。 2.工程地质情况 该地区地势平坦,无相邻建筑物,经地质勘察:土层为中密的砂土,地下水位在-1.5m处,无侵蚀性。 3.基础设计 ⑴确定基础的埋置深度d d=1400mm 根据GB50007-2002规定,将该独立基础设计成阶梯形,基础高度为650 mm,基础分二级,室内外高差450mm,如图所示。 图2 基础剖面图 图1柱网布置图

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

相关文档
相关文档 最新文档