一、工程概况:

炼油分部润滑油二车间废旧建筑拆除工程,根据机动处及润滑油二车间现场交底,主要施工内容有:

1、压缩机房南面拆除旧房1间6.3m长×2.3m宽×4m高,楼房的柱梁楼板均为钢筋混凝土结构;拆除房顶隔热层;封闭门洞一个1m宽×2m高/240

厚砖墙内外抹面20厚;拆除房间后原机房墙壁用1:2水泥砂浆抹面20 厚再水刷石面20厚6.3m长×4m高;拆除房内旧电缆套管灯具。清运房间内杂物;排水沟铺钢板配合施工6m长×2m宽×0.04m厚/2块。拆除现场用25吨吊车配合拆除吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝、土块、碎砖和碎砼等装车外运15㎞,拆除下来的金属材料装运北山废铁场3㎞。然后平整地面恢复砼地坪。拆除前楼房周围地面的电缆沟和管线要铺钢板保护,拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高。房子四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯至楼顶配合施工。

2、压缩机房南面消防路南原办公楼西拆除2间旧平房:3.8m长×6m宽×5m高/间,南墙为370墙,其余为240墙,砖柱370×370柱,屋面桁条为Φ108×5和Φ57×4钢管、面层为水泥波纹瓦。房内堆满电缆槽盒、胶皮、铁架及配件等,清运工作量非常大。房子四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯至房顶配合施工。拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高。因旧房子紧贴两边楼房,拆除时要做好防护措施,小心拆除,防止碎砖砼块掉落砸破两边楼房墙壁。拆除的钢管桁条梁柱用25吨吊车吊下地面集堆。拆除路边围墙(4.6+2.3+1.3)m长×2.2 m高(120砖墙)。拆除下来的碎砖及碎砼等装车外运15㎞,拆除下来的金属材料装运北山废铁场3㎞。然后平整地面。拆除前楼地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。

3、拆除装置内旧钢筋混凝土立柱:0.6m长×0.45m宽×7.3m高/根×3根,拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高。砼柱四周搭拆综合钢脚手架及上下斜梯至柱顶配合施工,拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高。拆除前柱地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。拆除现场用25吨吊车配合拆除吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝土柱碎砼等装车外运15㎞。平整地面。

4、拆除旧真空压缩机房南房子1间(带隔热层):6m长×3.8m宽×3.5m

高,楼房的柱、梁及楼板为钢筋混凝土结构,内墙裙砖1.2米高、外墙水刷石;拆除铝合金门1扇、铝合金窗5个;拆除房内防爆灯移到外面安装1盏、套管30米、电缆30米、防爆器1套、吊扇1台;静电水处理器及控制器移位、安装各1套;清运房内的杂物。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯至楼顶配合施工,拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;房间东、西向搭设防火墙两面防火;拆除的板柱梁用25吨吊车吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝土碎砼碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。然后拆除原旧罐基础:6.8m长×6.8m宽×0.4m深、装车外运15㎞;平整地面、捣制C25砼地面。拆除前楼地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。

5、拆除过滤机房底层围墙:(6+5.8×3)m长×3.7m高/240砖墙,墙外贴马赛克磁片,拆除钢门1扇,清运房内堆放的杂物等。四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯配合施工。拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高。有电缆及管线通过的要铺钢板或镀锌铁皮保护。拆除下来的碎砖碎砼等装车外运15㎞,拆除下来的金属材料装运北山废铁场3㎞。然后平整地面、捣制砼地坪。

6、拆除重质回收泵房旧房第1间:5.5m长×4.5m宽×3.8m高/240砖墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构;拆除房顶0.2m高/120围墙;拆除钢门:1m

宽×2m高1扇、钢窗1.5m宽×1.8m高/5个;拆除房内在线分析仪1套、镀锌钢管DN20/90米、电缆50米、防爆开关8个;房顶管线支架恢复;拆除房内砼基础1m长×0.6m宽×0.3m高/2个。清运房内的杂物等。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯及防火墙配合施工;拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁用25吨吊车吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。因房内地坪高须降低房内地坪5.5m长×4.5m宽×0.2m厚、装车外运15㎞;平整地面、捣制C25砼地面。拆除前楼地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。

7、拆除重质回收泵房旧房第2间:4m长×3m宽×3.5m高/240砖墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构;拆除木门1m宽×2m高/1扇、木窗1m宽×1.5m

高/3个;拆除房内防爆灯1套、镀锌钢管DN20/20米、电缆20米、防爆开关2个;清运房内的杂物等。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯及防火墙配合施工;拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁用25吨吊车吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。平整地面、捣制C25砼地面。拆除前楼地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。

钢支架制安一个:立柱基础开挖、捣制,规格4.5m长×3.5m高,用[200×75×9槽钢制安、人工除中锈、刷漆二底二面。

8、拆除轻质回收泵房旧房第1间:3.5m长×4m宽×3m高/240砖墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构;拆除钢门1m宽×2m高/1扇;拆除房内防爆灯1套、镀锌钢管DN20/110米、电缆50米、防爆开关1个;拆除光管1条、抽风机1台。清运房内的杂物等。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯及防火墙配合施工;拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁用25吨吊车吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。平整地面、捣制C25砼地面。拆除前楼地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。

9、拆除轻质回收泵房旧房第2间:5.5m长×4m宽×3m高/240砖墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构、房内墙裙裙砖1.2米高;拆除钢门1m宽×2m高/1扇、钢窗0.8m宽×1.2m高/5个;拆除房内防爆灯1套、防爆开关1个;镀锌钢管DN20/110米、电缆50米、拆除在线分析仪1套。清运房内的杂物等。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯及防火墙配合施工;拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁用25吨吊车吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。平整地面、捣制C25砼地面。拆除前楼地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。

10、拆除轻质回收泵房旧房第3间:3.7m长×2.7m宽×3m高/240砖墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构;拆除木门1m宽×2m高/1扇、钢窗1.4m宽×1.2m高/3个;拆除房内防爆灯1套、防爆开关1个;镀锌钢管DN20/30米、电缆50米。清运房内的杂物等。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯

及防火墙配合施工;拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁用25吨吊车吊下地面集堆。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。平整地面、捣制C25砼地面。拆除前楼地面周围的电缆沟和管线要铺钢板保护。

11、拆除真空过滤机房二楼东旧房1间:2.5m长×4.6m宽×4.5m高/240砖墙、只拆三面墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构;房内防爆开关箱移位安装1套;拆除钢门1扇、钢窗2个;拆除房内防爆灯1套、防爆开关1个、镀锌钢管DN20/50米、电缆50米、工具箱3个、吊扇1台。拆除房内平台2.5m 长×1m宽×0.5m高/1个。移位消防箱1个。清运房内配件、杂物等。房子四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯配合施工、因在二楼施工房子四周须铺设镀锌波纹铁皮防止碎砼砖掉落地面伤及设备和行人。拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁、碎砖碎砼用袋子分别包装用人工从二楼扛抬下地面集堆或安装卷扬机及吊蓝吊下地面集堆,实耗人工时间较多。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。

12、拆除真空过滤机房二楼中间旧房1间:4.7m长×6.5m宽×4.5m高/240砖墙、只拆三面墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构、房内墙面为彩釉砖、地面为耐磨砖;房内防爆开关箱移位安装1套;拆除塑料天花吊顶;拆除木门3扇、铝合金窗3个;拆装移位房内防爆灯3套、防爆开关4个;镀锌钢管DN20/50米、电缆50米;移装抽风机1台、电缆50米,清运房内的杂物等。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯配合施工、房北面从地面搭起13米高;因在二楼施工房子四周须铺设镀锌波纹铁皮防止碎砼砖掉落地面伤及设备和行人;拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁、碎砖碎砼用袋子分别包装用人工从二楼扛抬下地面集堆或安装卷扬机及吊蓝吊下地面集堆,实耗人工时间较多。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。

房墙北面制安钢栏杆6m长×1.2m高、人工除中锈、刷漆二底二面。

房墙南天车桥引下的钢支撑加长制安至楼台面6m高×1m宽([20槽钢]、人工除中锈、刷漆二底二面。

13、拆除真空过滤机房二楼西头旧房1间:4.5m长×6.5m宽×4.5m高/240砖墙,房子的梁板为钢筋混凝土结构、房内地面为耐磨砖;拆除钢门1扇、钢窗2个;拆装移位房内防爆灯1套、防爆开关2个;镀锌钢管DN20/50米、电缆50米;工具箱1台、电缆50米,拆除房内洗手池1个、阀门1个;清运房内的杂物等。楼房四周内外搭拆综合钢脚手架及上下斜梯配合施工、房北面从地面搭起13米高;因在二楼施工房子四周须铺设镀锌波纹铁皮防止碎砼砖掉落地面伤及设备和行人;拆除现场周围搭设钢管排架围蔽1.5米高;拆除的砼板梁、碎砖碎砼用袋子分别包装用人工从二楼扛抬下地面集堆或安装卷扬机及吊蓝吊下地面集堆,实耗人工时间较多。拆除下来的废钢筋混凝土板和碎砖等装车外运15㎞,拆除下来的门窗等金属材料装运北山废铁场3㎞。

房墙北面制安钢栏杆6m长×1.2m高、人工除中锈、刷漆二底二面。

房墙南天车桥引下制安钢直梯至楼台面6m高×1m宽([20槽钢]、人工除中锈、刷漆二底二面。只拆两面墙。

根据现场实际情况,拆除的旧楼房位于装置内及机房二楼,房子周围有设备、管线电缆沟等。而且装置正在运行中,安装与生产同时进行。要认真做好安全防护措施才能进行拆除。拆除前要与生产车间及电气车间对现场房内的电缆灯具开关落实是否拆除或移位,并做好停电工作。同时,楼房较残旧,拆除要特别小心,防止在拆除过程中崩塌。特别是在二楼施工,无法机械拆除,全部人工拆除,消耗的人力和时间较多。因是在装置区内施工,而且是高空作业,安全风险较大,做好安全工作是重中之重。所以,本工程施工难度是较大的。根据我单位现有的装备技术和以往同类型工程施工积累的经验,我们有信心克服困难,做到安全、优质、高效完成本工程任务。

二、编制依据:

1、根据现场交底;

2、茂名分公司生产装置开、停工及检修HSE管理规定;

3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011);

4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001);

5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011);

7、《石油化工建设工程施工安全技术规范》(GB50484—2008)

8、根据我单位现有的装备技术和以往同类型工程施工积累的经验。

三、施工前期准备

2、

3、建立施工组织管理机构

4、施工前期工作:

⑴、组织施工人员及安全员到现场交底,了解项目的结构特性,进行安全技术要求详细交底,熟悉相关规范、标准、了解施工现场的实际情况;

⑵、根据现场交底和现场的实际情况编制施工方案;

⑶、成立项目管理部、施工作业班组;

⑷、做好施工机具维护、保养及进场准备工作。具备开工条件,马上进场施工。

四、拆除方法:

1、办理施工作业票、临时占用道路票、进车票、动火票。

2、拆除楼房的地面铺设钢板保护电缆沟及管线,拉好警戒线、用DN50钢管围蔽施工现场1.5米高,防止闲杂人员进入,现场设2名监护人员。

3、敷设施工临时电源电缆配合施工。

4、拆除的旧楼房四周内外搭设综合钢脚手架至房顶及搭设上下斜梯配合施工,在二楼施工房子四周须铺设镀锌波纹铁皮防止碎砼砖掉落地面伤及设备和行人。

5、拆除的旧房子近装置设备的则须搭设防火墙至房顶配合施工。

6、施工机具进场:25吨汽车式起重机、履带式单斗挖掘机(液压)斗容量[1.8 m3]、卷扬机、5吨自卸载重汽车、6吨侧叉车、火割工具、风镐、电钻等进场就位。

7、确认拆除的旧房停电、停水,拆除旧房内的旧设备、电缆、灯具、自来水管等。

8、清运房内废旧设备、配件钢管、电缆槽盒、柜台、包装物、杂物等。

9、拆除旧房的钢窗、铝合金窗(木窗)、钢门、铝合金门面(木门)天花吊顶、水管等、用25吨吊车现场配合施工。

10、因房子顶部有管线穿过,周围有设备,不能用勾机拆除,只能用风镐、电钻、火割配合人工从房顶开始拆除,分段往下拆除钢筋混凝土楼板、梁、柱、砖墙,用25吨吊车吊下地面集堆。

11、拆除的旧房如能用勾机拆除的,则用勾机拆除,不允许勾机拆除及勾机无法进入现场拆除的,则用人工拆除。如过滤机房二楼内的旧房拆除,难度非常大,无法用机械拆除,必须用人工小心拆除,拆除的废砼废砖须分袋包装后,再用人工分别扛抬下一楼地面集堆或安装卷扬机及吊蓝吊下地面集堆,实耗人工时间较多。拆除时如粉尘大,则用水管喷水降尘。

12、拆除下来的废钢筋混凝土柱、板、碎砖、碎砼等装车外运15㎞。

13、拆除下来的钢门、钢窗、栏杆等金属材料装运北山废铁场3㎞。

14、采用边拆除边装车外运,做到工完场地清。

15、原楼地面拆低、平整,恢复捣制砼地坪等。

16、根据各栋楼房的实际情况,到时可调整更好的拆除方法。

17、真空过滤机房二楼中间旧房拆除后,在房地台北面制安钢栏杆6m长×1.2m高、人工除中锈、刷漆二底二面。房墙南天车桥引下的钢支撑加长制安至楼台面6m高×1m宽([20槽钢]、人工除中锈、刷漆二底二面(搭拆综合钢脚手架配合制安)。

18、真空过滤机房二楼西旧房拆除后,在房地台北面制安钢栏杆6m长×1.2m高、人工除中锈、刷漆二底二面。房墙南天车桥引下制安钢直梯至楼台

面6m 高×1m 宽([20槽钢]、人工除中锈、刷漆二底二面。 五、施工质量保证措施: 1

㈡、质量保证措施:

1、开工前组织全体施工管理技术人员及施工作业人员到现场进行技术、质量交底和学习有关技术质量规范要求。

2、依据施工方案,按照施工程序认真进行施工,对每一道工序完工后,都必须经检验合格后才能进行下一道工序施工,否则该道工序无效。

3、施工员、质检员对各工序实行现场指导,并组织有关人员对主要控制点检查验收,并做好记录和确认签字手续。

六、职业健康安全管理目标和保证措施

1、职业健康安全管理方针、目标和HSE保证措施:

⑴、HSE管理方针:安全第一、预防为主;全员动手、综合治理;改善环境、保护健康;科学管理、持续发展。

⑵、HSE目标:

①、追求最大限度地不发生事故,不损害人身健康,不破坏环境,创一流的HSE业绩

②、实现一般事故为零,死亡、重伤事故为零,火灾、爆炸事故为零,环境污染为零

③、员工岗前教育合格率100%,特殊岗位人员持证率100%,HSE管理人员持证率100%,安全档案、技术资料档案100%

2、HSE保证体系:

3 、HSE保证措施:

(1)、施工作业人员在开工前必须接受三级安全教育及班前教育。在工作开始前各工作班组举行一个安全短会,其内容应通过通知或公告栏的形式通知所有的员工。每个工作班组应依据工作需要每天或每周举行班前教育。签订安全施工协议书。

(2)、动火点15米范围内的含油污水井、沟面铺盖:石棉布二层、塑料薄膜一层、中砂0.2m厚,所有材料由施工单位供。经检查施工单位落实好措施后,方可开作业票。每天作业前要检查周围含油污水井、沟及下水井是否冒油汽,是否落实安全措施,发现问题立即停止作业。

(3)、作业人员按规定穿戴好劳保用品,作业前必须办理有效作业票证方可施工,特殊工种持证上岗。

(4)、进入现场机具要检查合格、贴上合格牌号,施工机具要保证完好,机具、材料等按统筹规划定置摆放整齐,符合安全、文明施工要求,不得阻碍消防逃生通道和影响施工安全。

(5)、严格执行“三不动火”制度,严格办理好动火手续并在监护人在现场认可后才能动火。每次动火前必须重新检查落实动火措施,随时注意周边装置排放情况,发现情况异常及时停止动火,特殊工种作业必须持证上岗。

(6)、防火措施:现场配备足够灭火器,灭火器与动火点距离不得超过10米。消防器材和设施必须做到完好有效,配置布局合理,任何人不得随意挪动。灭火器材应放在显著位置。凡是在厂区即防火场所动火烧焊,必须遵守该区防火有关规定,办理动火证。动火地点周围易燃易爆物品应清理干净。焊接设备的机壳必须有良好接地,电缆线应有良好的绝缘。动火工作完毕后应熄灭余火,切断电源,方能离开现场。任何人都有权制止违章动火行为。拆除的旧房子近装置设备管线的则须搭设防火墙保护。

(7)、进入受限空间作业,不允许交叉作业,预先找准安全出口通道。

(8)、吊装作业:现场用25吨吊车配合施工。吊装作业时必须安排监护人,设置警戒线,监护人不得离开现场,无监护人不得进行作业。吊车司机和起重工必须经过专业培训,持证上岗,能了解所操作吊车的构造性能,熟

悉操作方法和保养规程以及各种指挥信号,操作时要精力集中。吊车司机与指挥人员要密切配合,指挥人员应熟悉所指挥的吊车性能,司机必须得到指挥人员的指挥信号后方能开始操作。新到或新修复的吊车在使用前应根据有关移动式起重机试验规范进行试验和试吊,经有关部门检查认可后,方可使用。重物悬空未放下前,司机不得离开工作岗位。选用钢丝绳应留有必要的安全系数。受力绳索附近处严禁有人停留或行走,应设专人监护。钢丝绳在使用过程中经常检查钢丝绳有无断丝、扭结、折弯、压扁、磨损、腐蚀或电弧作用引起的损坏现象。吊车在现场吊装作业时,一定要拉好警戒线,如临时占道吊装的要在两端路口立牌指引车辆绕道通行。

(9)、高处作业:高处作业严格执行《高处作业安全管理制度》,认真落实施工安全措施,架上作业,对架子、垫排、护栏等每次使用前做到认真检查,架子上铺设的钢排两端必须捆绑结实,不得滑动,确认安全后才能进行作业。同时必须佩戴安全带,安全带必须双钩双带高挂低用。

(10)、钢脚手架搭设:所有钢脚手架搭设必须符合有关安全规定和标准,钢架螺丝必须把紧、钢排绑扎牢固,作业人员必须持证上岗,废料及时清走,严禁阻挡消防通道和影响装置正常生产。脚手架搭设自检合格后,必须经二级单位、使用单位、三方共检合格、签字确认、挂牌后方可使用。

(11)、雨季施工:必须做好防雷雨措施,出现雷雨天气时,必须切断现场施工电源,电源开关要移至地势高处,并用彩条布封盖等防雨淋措施;刮台风前,现场的镀锌铁皮防火墙必须拆除,脚手架钢排要加固或拆卸。

(12)、有毒有害场所作业:必须做好预防措施,戴防毒口罩、型号3m-6200型,穿防护衣服。遇有毒气体泄漏时,应辩别风向,向上风口撤离,用湿毛巾或湿口罩捂住口鼻。如有人员发生中毒等以外,由项目人员组织车辆进行抢救工作,并将受伤害人员就近送医院救治。职工医院电话:2233120。撤离到安全地点后由各单位进行人员清点,并将清点结果上报项目部。非抢救人员不得参与抢救工作,确保自身安全。

(13)、临时占道施工处四周要围绕警戒线和钢管护栏1.5米高,夜间设红色警示灯。

(14)、对作业中使用的设备,工具等定期进行检查,发现问题及时采取措施改正。

(15)、楼房拆除前要先通知生产车间及电气车间施工员和安全员到现场确认,电缆及电气设备是否停电,自来水管是否停水,如果有要报上级处理好后,才能施工。拆除时要小心,如发现有异常情况,立即停止施工,向上级报告进行处理,确保安全施工。

(16)、拆除过滤机房二楼旧房时,要拉设生命线,防止临边作业时发生高处坠落,过滤机吊装孔处路面进行围蔽,防止人员和车辆误入造成伤害。若必须保留通道时,要搭设硬隔离安全护栏通道,加密目网防止大块碎砖落下。过滤机房二楼西、中间旧房拆除应错开时间,避免同时围蔽重质东西通道。(17)、严格执行施工方案及设备安全操作规程,特殊工种持证上岗,本项工程特殊工种有:火(割)工、起重工、架子工。

(18)、作业人员严禁空腹作业及疲劳作业。

(19)、文明施工:现场道路畅通,保证拆除的废料运输及垃圾当天及时清运。施工操作面必须做到每天进行现场清理。现场材料堆放整齐,材料堆放不能占用道路。施工现场的各种机械设备必须保持清洁,没有油垢。运废料的车辆要用布盖好,防止污染道路。派人每天清扫运输车辆,保持道路洁净。

(20)、现场环境保护管理:施工作业场所应保持无废料和杂物,所有废料、杂物和垃圾应放置在合适的容器中,以便最终作适当的处理。施工过程中按业主的要求,保持运输道路、厂区、垃圾处理区和其他工作区域的无尘。施工中要避免产生不必要的噪声,使用适当的方法来降低噪声污染,施工作业场所的噪声不应超过85分贝,特殊设备最高不得超过110分贝。

(21)、进入厂区施工HSE管理要求:①所有作业人员必须经过安全培训,取得入厂证。入厂施工要按劳保要求安全着装。施工中对厂内原有设施要采取妥善的保护措施,告诫施工人员在原有设施附近操作时小心谨慎,严禁对原有设施造成任何损坏。②施工中若发现异常情况,如管线泄漏、火灾等,要立即停止作业,并采取有效措施补救,同时采取紧急避难和避险措施,按紧急预案程序上报。

(22)执行茂石化公司的《安全生产监督管理规定》,坚持风险评估和隐患治理,预防事故及环境影响,自觉做好环保工作,做到文明施工,现场污染物做到及时清理,定点排放。

(23)施工单位要做好“七想七不干”确认卡填写与班前5分钟安全教育讲话。

4、应急响应:

⑴、现场常见事故的应急救援

⑵、救灾、救护人员的培训和演练:

救助知识培训:定时组织员工培训有关安全、抗灾救助知识,有条件时邀请有关专家前来讲解,通过知识培训,做到迅速、及时地处理好火灾事故现场,把损失减少到最低限度。

使用和器材维护技术培训:对各类器材的使用,组织员工培训、演练,教会员工人人会使用抢险器材。仓库保管员定时对配置的各类器材维修保护,加强管理。抢险器材平时不得挪作他用,对各类防灾器具应落实专人保管。