文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于大功率电机加热装置的分析及电气回路改造

基于大功率电机加热装置的分析及电气回路改造

冶金动力METALLURGICAL POWER 2019年第7期总第233期

1系统概述

目前邯钢西区的自备发电厂,烧结余热发电配套大型电机较多,煤气柜有多台混合煤气加压机和转炉煤气加压机,煤气加压站也有多台焦炉煤气加压机和转炉煤气加压机,这些大型机组配有自己的油泵润滑系统,设备投运将近10年,设备加热系统老化严重,部分电气回路失效,油加热器本身损坏等情况时有发生,且设备更新换代较快,设备改造跟不上发展步伐,先进的技术工艺得不到使用,使得设备故障频发。

冶炼空压站有5台离心空压机,3台螺杆空压机,这些设备多数为自带成套的加热设备,这些加热设备虽然型号不同,接线方式不同,但都是采用仪表温控原件和电气原件配合进行温度控制,设备故障后维修起来比较繁琐,许多备件在市场上已找不到。通过对控制回路进行改造,实现了电气元件控制加热系统使用方便、维修简单。

2改造前后系统运行情况2.1改进前系统存在的问题

(1)邯宝能源中心自备电厂、干熄焦发电、烧结余热发电、煤气柜、煤气加压站高、低压电机众多,对于高、低压电机配套的油泵在运行过程中起着润滑散热关键作用,部分大型机组油温达不到一定值不具备开车条件,而目前随着设备老化,部分油加热装置存在各种各样的问题。

(2)煤气柜混合煤气加压电机、转炉煤气加压电机稀油站加热系统老化、三个气柜周边润滑油箱加热器靠手动加热,加热速度慢,且需要人工观测温度,耗时耗力。

(3)冶炼空压站离心空压机、螺杆空压机这些大型机组润滑油加热器存在加热器容易损坏、加热回路控制不良问题。

2.2改进后的情况

(1)干熄焦发电、烧结余热发电、自备电厂机组配套的循环风机液耦油泵加热器随着使用年限而逐步老化,存在加热器加热不良问题,有些设备检

基于大功率电机加热装置的分析及电气回路改造

宁国平,孙昌,王亮

(邯郸钢铁股份有限公司能源中心,河北邯郸056003)

【摘要】介绍了邯钢烧结余热发电、煤气柜、干熄焦发电等区域高、低压电机配套的油泵加热系统,对加热系统老化、手动加热不能自动停止加热问题进行了分析,提出了电气回路改造的方式方法,并对改造后的效果和经济效益进行了计算。

【关键词】油泵加热系统;电气回路改造;降低设备故障率

【中图分类号】TM3【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2019)07-0014-02

Analysis and Electrical Circuits Transformation of

Heating Device with High Power Motors

NING Guoping,SUN Chang,WANG Liang

(Energy Center of Handan Iron and Steel Group,Handan,Hebei056015,China)【Abstract】The paper introduces the oil pump heating systems for HV and LV motors in the sinter waste heat power generating,gasholder and CDQ power generating areas of Handan Steel,analyzes the aging problems of heat system and manual heating cannot auto?matically stop,puts forward the model and method for the electrical circuit transformation and calculates the effect and economic benefit of the transformation.

【Keywords】oil pump heating system;electrical circuit transformation;reduction of equipment failure rate