一、Dyn11与Yyn0的区别

三角形对星形接法,DYn11:D表示一次绕组为三角型接线,Y表示二次测绕组星型接线,n表示引出中性线,11表示二次测绕组的相角滞后一次绕组330度,用时钟的表示方法,假设一次测绕组为中心12点时刻,那么二测绕组就在11点位臵

Yyn0:高压星形连接、低压星形连接并引出中性线;

Dyn11:高压三角形连接,低压星形连接并引出中性线。

当低压三相负载不平衡时,低压线圈存在零序电流,Yyn0连接的变压器由于高压星形连接,零序电流没有通路,所以低压零序电流产生零序磁通,从而感应出零序电势,也就是说相电压存在零序分量,使得三相相电压失去平衡,波形失真。而在Dyn11连接的变压器中,由于高压是三角形连接,高压线圈中也感应出零序电流,它所产生的零序磁通抵消低压所产生的零序磁通,相电压中就不存在零序分量了。

所以说,Dyn11变压器比Yyn0变压器带不平衡负载的能力强。但 Yyn0变压器结构要简单些,一般在1600KVA以下小容量的的变压器中仍然可以采用这种接法。

1)根据配电线路负荷的特点,美式箱变采用Dyn11结线,具有输出电压质量高、中性点不漂移、防雷性能好等特点。在箱变低压侧三相负荷不平衡时,由于零序电流和三次谐波电流可以在高压绕阻的闭合回路内流通,每个铁心柱上的总零序磁势和三次谐波磁势几乎等于零,所以低压中性点电位不漂移,各项电压质量高;同样由于雷电流也可以在高压绕阻的闭合回路内流通,雷电流在每个铁心柱上的总磁势几乎等于零,消除了正、逆变换过电压,所以防雷性能好,但存在非全相运行问题,我公司采取在低压主开关加装欠压保护装臵。

2)Yyn0接线,当高压熔丝一相熔断时,将会出现一相电压为零,另两相电压没变化,可使停电范围减少至1/3。这种情况对于低压侧-9*3为单相供电的照明负载不会产生影响。若低压侧为三相供电的动力负载,一般均配臵缺相保护,故此不会造成动力负载因缺相运行而烧毁。

采用Dyn11和Yyn0联结组别是根据用户要求确定。Dyn11与Yyn0相比优点如下:减少变压器损耗;降低谐波分量;有利于单相接地短路故障的切除;单相不平衡负荷可充分利用。

配电变压器和组合式变压器联结组别(Dyn11与Yyn0联结)的特点

以前的配电变压器大都采用Yyn0联结组别,现在国际上大多数国家的配电变压器采用Dyn0联结,究其原因,是由于采用Dyn11联结较之采用Yyn0联结有许多优点:

1.三次谐波电流可在D联结的一次绕组内形成环流,使之不注入公共的高压电网中去。

2.Dyn11联结变压器的零序阻抗比Yyn0联结变压器小得多,有利于低压单相接地短路故障的切除。以1000KVA变压器为例,对Yyn0联结,在变压器低压侧出线端的单相短路电流仅7KA左右,而保护要求灵敏度为1.5—2倍,故变压器低压总开关电流不宜大于

3.5—

4.5KA,这样就很难对断路器在保持上下级选择性情况下合理整定好。而对Dyn11联结却因短路电流大得多,故能合理整合.

3.Dyn11联结变压器允许中性线电流达到想电流的75%以上。因此其承受不平衡负载能力远比Yyn0联结变压器大。

4.当高压侧一相熔丝熔断时,Dyn0联结变压器另两相负载仍可运行,而Yyn0联结却不行。

目前,供配电系统的单相负载急剧增长,推广Dyn11联结变压器显得很有必要。

国内多数制造厂生产的组合式变压器都采用Dyn11联结。进口的组合式变压器也以Dyn11联结为多。Dyn11联结组合式变压器用于中性点绝缘系统配电网事可行的。因为高压侧为D联结,所以在D联结内有零序电流流通,当低压侧有不平衡负载时极限情况为单相短路。所以在Dyn11联结中,不存在低压侧不平衡负载会影响中性点电位位移的问题。

还有,Dyn11联结变压器的单相短路电流与三相短路电流近似相等,这对选择熔丝是有利的。而Yyn0联结变压器的零序阻抗大于正序阻抗,单相短路电流要小于三相短路电流,在选择熔丝上要略微复杂些。

据《民用建筑电气设计规范》规定,具有下列情况之一的,宜选用Dyn11联结的变压器:

1.三相不平衡负载每相额定功率15%以上者。

2.需要提高单相短路电流值,确保低压单相接地保护装臵动作灵敏度者。

3.需要限制三次谐波含量者。

二、变压器的连接组别有24种接法

就像时钟一样的24点

在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位臵,二次侧的线电压相量作为时针。

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。

变压器接法与联结组

用于国内变压器的高压绕组一般联成Y接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。

高压绕组常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。

1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。

500/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11

220/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11

330/220/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11

330/110/LVkV─YN,yn0,yn0或YN,yn0,d11

2).国内60与35kV的输电系统电压有二种不同相位角。

如220/60kV变压器采用YNd11接法,与220/69/10kV变压器用YN,yn0,d11接法,这二个60kV 输电系统相差30°电气角。

当220/110/35kV变压器采用YN,yn0,d11接法,110/35/10kV变压器采用YN,yn0,d11接法,以上两个35kV输电系统电压相量也差30°电气角。

所以,决定60与35kV级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要求。根据电压相量的相对关系决定60与35kV级绕组的接法。否则,即使容量对,电压比也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。

3).国内10、6、3与0.4kV输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV与110kV输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV电压比与YN,yn0,y10接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。

4)[1][2][3].但要注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0接法。

三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0接法时,在变压器内要有三相变压器2接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。

5).不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。

6).配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11接法,当采用z接法时,阻抗电压算法与Yyn0接法不同,同时z接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11接法配电变压器的防雷性能较好。

7).三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0接法。

8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。

9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出。

三、变压器连接组别

变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系

同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。

变压器联结组别用时钟表示法表示

规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“ÈAX”,简记为“ÈA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“Èa”。

时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。

确定三相变压器联结组别的步骤是:

①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕组按A、B、C 相序自左向右排列);

②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向

③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画);

④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。

Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。

标准组别的应用

Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;

Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;

YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;

YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;

Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。

“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位臵时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位臵。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。

三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。

1)用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图

首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。

Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图。

2)用相电压矢量图来识别Y/Δ接法的联接组别

Y/△接法的联接组别,首先画出原边相电压矢量A、B、C,可以看出,次边a相绕组的尾连接C相绕组的头作为次边a相的输出线,由于次边a与原边A同相位,我们把次边a相相电压矢量画在原边相电压C和-A的中间,以原边A相为基准,顺时针旋转次边a相,它们之间的夹角为210°,由此这个接线图是Y/△-7组。

3)用相电压矢量图画出△/Y接法的接线图

首先画出次边a、b、c三相相电压矢量图,以次边a相相电压矢量为基准,逆时针旋转到所要求联接组,再根据此矢量图画出该组别的接线图。

先画出△/Y-5组的矢量图,再逆时针旋转150°,画出原边A相相电压矢量,此A相相电压矢量上,因此根据此矢量图便可画出△/Y-5组的接线图可知,次边a、b、c三个头作为a、b、c三相的输出端,原边A的尾C的头,B的尾接A的头,C的尾接B的头分别作为A、B、C三相的输出端。

4)用相电压矢量图,识别△/Y接法的联接组别

首先画出以次边a、b、c三相电压为基准的矢量图,再根据原边绕组的接法,只要将A相画在次边矢量上,以原边A相顺时针旋转到次边a相之间的夹角是多少,就知道该△/Y的接线图它属于第几组。

识别图中△/Y的接线图它属于几组,根据上面的方法,画出次边a、b、c三相相电压矢量图,从接线图中可以看出原边A相绕组的头连接B相绕组的尾作为原边A相引出线,因此我们把原边相电压矢量A画到次边矢量a和-b中间,而次边C相绕组的头作为次边a相输出,因此我们把次边矢量C当成是矢量a调相来使用,然后以原边A相顺时旋转到次边a相,它们的夹角为270°,因此这个接线图为△/Y-9联接组。

由此可见,用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别的方法简单易学,却在现场实践过程中具有很高的实用价值。

四、浅析配电变压器的联结组别

变压器连接组别似乎仍存在某些问题,本文仅从国家设计规范的角度,浅析为什么配电变压器宜选用Dynll联结组别的问题。

在解放前,我国配电变压器采用的联结组别基本上是Dyn11系统,大陆解放后,学习苏联,引进苏联的技术和设备,因而沿用了原苏联的配电系统及其Yyn0的联结组别。直到改革开放后,欧美日发达国家的技术及设备纷纷涌人中闰大陆,国际上普遍采用的Dynll也逐渐成为配电变压器的联结方式的主流:然而,几十年来的习惯势力仍然很大:设计院设计的图例符号常采用“Y-Y”;国家相关标准及制造厂样本上之配电变压器联结组别也多表述为“Yyn0或Dynll”(把“Yyn0”臵于前列位臵),使得配电变压器的联结组别仍有不少写成Yyno(实际上井非工程设计所要求。

首先,看看国家有关的设计规范。国标GB50052—95《供配电系统设计规范》第六章低压配电中第6.0.7条明确阐述:“在TN及TT”系统接地型式的低压电网中,宜选用Dynll结线组别的三相变压器作为配电变压器。”

为什么配电变压器宜选用Dynll联结呢?在编写该设计规范时,主编院(原机械部二院)已作了该规范的“条文说明”。在此结合笔者的浅识,作简要的分析。

1)有利于抑制高次谐波电流

对Yyn0结线的二相变压器,原边星形连接而无中线,故三次谐波电流不能流通。原边激磁电流波形为正弦波时,则铁芯中磁通为平顶波,副边感应电势波形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流,在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛、其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以三次谐波为主的高次谐波电流,配电变压器的原边(常为10kV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。

2)有利于单相接地短路故障的切除

原边(高压)接成三角形(D接),绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁,因此,副边(低压侧)零序阻抗很小;若原边(高压侧)星接(Y接),绕组不能流过零序电流,低压侧激磁时,其零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,但其磁路不能在铁芯内形成闭合,要走铁芯外面的空气,其磁阻很大,变压器的零序阻抗较大。若发生单相短路,其短路电流值就会相对地减小,致使在很多情况下,其单相接地短路电流几乎不能使低压断路器快速动作或使熔断器迅速熔断。通常,在相同的条件下,Dynll结线的变压器配电系统的单相短路电流为Yyn0结线时的3倍以上。因此,Dynll结线有利于单相接地短路故障的切除。

当低压回路采用低压断路时,可考虑由三相过电流保护兼单相接地保护,而不必单独设臵单相接地保护。

3)肩岂充分利用变压器的设备能力

对于配电变压器,照明、空调、电炊、电热等餐厨家电220伏单相负荷往往占很大比重。尽管在工程设计及安装时,尽可能将各个单相负荷均匀分布在三相上,而由于运行时的情况千变万化,有时可能出现三相严重不平衡现象。三相负荷不平衡、每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态,副边中性线就有电流通过。上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用Yyn0结线组别的三相变压器时,,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”这一规定十分明确地限制了Yyn0结线时接用单相负荷的容量,从而限制了Yyno结线配电变压器的使用——此时,变压器设备能力不能充分利用。

而Dyn11结线方式的变压器,对中性线电流没有限制,可达变压器低压侧之线(相)电流,从而能充分利用变压器的容量、发挥其设备能力,尤其适宜以单相负荷为主而出现三相不平衡的配电变压器。

日前,国内大部分变压器生产厂所生产的配电变压器(无论是油变和干变)已同国际市场接轨,多采用Dyn11联结组别。只是对未改造好的老系统、在更换变压器时,个别的仍可采用Yyn0联结组别。

三相变压器绕组的联结组别

三相变压器绕组的联结组别 1.变压器联接组别标号的常用确定方法 确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤。分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。注意画图时同一芯柱的绕组上下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。 图1 Yy0连接组 按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。 在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”,通常用“0”表示)。 联接组组成:原边接线、副边接线组别号。由此得图1的联接组为Yy0。 应用此法,对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤繁琐,也容易出错,掌握起来有一定的难度,尤其对从事变电站运行的职工更是如此。笔者将所有的联接组别进行全面的分析,反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律,总结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。 2 变压器中各电动势向量的相位变化规律 用国际上规定的方法确定三相变压器的联接组别,较关键的步骤是画原、副绕组电动势向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位

差。由于三相变压器结构的特点,三相变压器原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循。 三相变压器同一侧(原边或副边)各相电动势相位互等120°。 同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0°,要么反相,相位差为+180°(如图1 Yy0)。 不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形。高压绕组线电势EAB和对应的低压绕相线电势Eab之间的相位差总是30°的整倍数。 3 变压器联接组的变化规律 三相变压器的基本接线有星形联接(原边用符号“Y”表示,副边用符号“y”表示)和三角形联接(原边用符号“D”表示,副边用符 号“d”表示)。原、副边的接线组合有Yy、Yd、Dy和Dd四种。每一种组合又有6个组别号,共有24种联接组,其变化规律如下。 第一,当原、副绕组接线方式相同时,联接组标号为偶数(如图1所示),当原副绕组接线方式不同时,联接线别标号为奇数(如图2所示)。 图2 Yd11连接组第二,当原、副边接线相同、标记相同、极性也相同时,原、副绕组相对应线电势相位差为0。联接组别的标号为“0”,如Yy0。当原、副边接线相同,标记相同,极性相反时,原、副绕组对应电势相位差为180°,联接组别的标号应为“6”(Yy6)。 第三,当原边接线、标记、极性固定时,副边绕组三相出线标记按相序移位一次,相当于副边相电动势顺时针转动了120°,联接组别在原来的标号上加“4”,如“0+4”时,标号为“4”;再移位一次副边相电动势,又顺转了120°,相当于“4+4”,标号为“8”(Yy8)。

三相变压器的联接组与标号(详细的原理阐述)

第5章三相变压器的联结组与不对称短路 原理简述 1.极性测定的依据 高、低压线圈之间的相电压相位决定于两个线圈的标号及其绕向,如图5-1示。若高、低压 线圈的标号和绕向都相同(或都相反,图略),则高、低压侧的相电压同相,这时我们说两点同极性。若只有标号(或绕向,图略)反了,如图5-2,则相电压的 相位相反,这时我们说两点不同极性。 2.三相绕组的联接方法 把三个单相绕组联成三相绕组将有好几种联法,其中最基本的形式有星形(或形)接法和三角形(D或形)接法两种,此外,还有曲折接法(或接法)。它们的绕组联接图和电压相量图如图5-3所示。 形联接方法的副方每相绕组有一中间抽头,将绕组分成为相等的两半,和、 和、和分别套在不同的铁芯柱上,把一个铁芯柱上的上半个绕组与另一铁芯柱上的下半个绕组反向串联,组成新的一相绕组后,再接成星形联接,其相量图每相相量连接线成曲折形,顾名思意称为曲折形(或形)接法。从电压相量图可见,相电压只有原来 绕组的,就是说在相同的电压下绕组匝数增加到倍,增加了用铜量和损耗。但形联接的变压器能防止冲击波影响,运行在多雷雨地区可减少变压器雷击损耗。还

常使用于某些整流变压器中以防止中性点位移,使三相电压接近平衡来提高整流效率。因此形接法近年来渐渐增多,国家标准GB1094-85中也被列为常用联结组之一。 图5-3 三相绕组联接的基本形式 (1)形联接法(2)△形联接法(3)形联接法

图 5-4 △联接和联接的左行接法 在图5-4中画出了三角形接法和曲折形接法的另一种联接次序。我们把图5-3称右行接法,图5-4就称左行接法。由于联接次序不同,它们的线电压相位关系就不相同,这一点在下面的联结组别中应注意区别。 一般情况下三角形联接和曲折形联接只采用右行联接,以后不加说明的三角形联接和曲折形联接都是指右行联接。 3.三相变压器的联结组 三相变压器高、低压侧线电压之间的相位关系,不但与标号和绕向有关,还与三相线圈的联接方式有关。根据电机学理论,习惯上用“时钟法”来表示高、低压两侧间线电压的相位关系。 时钟法是把高压侧线电压的相量作为时钟的分针,且其指向定在点,低压侧对应的线电压的相量作为钟表的时针,时针和分针指向的角度差别就是高低压侧间的线电压的相位差。例如联结组标号为,而国家标准GB1094-85现规定用“”,则说明高低压侧的联接分别为星形和三角形接法,而两者对应的线电压的相位关系是:高压侧线电压相量超前低压侧线电压相量 (又称时钟序数为)。 三相电力变压器常用的联结组标号是(1) (即);(2) (即);(3) (即);(4) (即)。它们对应的相量图及其联接方法如图5-5所示。图中标号采用了国家标准中的有关规定,其内容是:三相变压器的线圈联接成星形、三角形或曲折形时,对高压绕组分别以字母或表示,对中压或低压绕组分别以字母或表示。如果星形联接或曲折形联接的中性点是引出的,则分别以或及或表示。和属高压侧,和属低压侧。 图5-5中采用的是一种以“线电压重心重合法”来确定联结组别的方法。长期以来,利用相量图确定绕组的联结组别,一直采用线电压法。由于国际电工委员会(IEC)推荐了一种新的方法,即线电压三角形重心重合法,简称线电压重心重合法。这种方法与传统的线电压法相比,即 简单、又直观。我国的标准“GB1094-85”也使用了此法。现介绍如下,无论是形、形或 形联接的绕组,其相量图的三个顶点联线,便可组成一个正三角形,被称为线电压三角形。将高低压绕组线电压三角形的重心重合在一起,由该重心分别向高低压同一相的对应线端联线,例如 由重心联到和,并用其中较长的线段(即高压侧的)表示时钟的分针,而用较短的线段(即低压侧)表示时钟的时针,那么这时的时针所显示的小时数即为组别。

三相变压器的绕组联结方法

三相变压器的绕组联结方法 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如表1所示。 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组,我国均采用星形联结及三角形联结两种方法。 星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)连接在一起,而把它们的首端U1、V1、Wl(或u1、v1、w1)分别用导线引出,如图1(a)所示。 三角形联结是把一相绕组的末端和另一相绕组的首端连在一起,顺次连接成一个闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,如图1(b)及(c)所示。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角

形联结。而图(c)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2Wl的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。 三相变压器高、低压绕组用星形联结和三角形联结时,在旧的国家标准中分别用Y和△表示。新的国家标准规定:高压绕组星形联结用Y表示,三角形联结用D表示,中性线用N表示。低压绕组星形联结用y表示,三角形联结用d表示,中性线用n表示。 上述各种接法中,一次绕组线电压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的,这就是所谓三相变压器的联结组别。三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论与实践证明,无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是300的整数倍。因此,国际上规定,标志三相变压器一、二次绕组线电动势的相位关系用时钟表示法,即规定一次绕组线电势EUV为长针,永远指向钟面上的“12”,二次绕组线电势Evu为短针,它指向钟面上的哪个数字,该数字则为该三相变压器联结组别的标号。现就Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析。 2.Y,y联结组

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax绕组的x端可以和b连接,也可以与c连接。按照ax-by-cz-ax顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y表示;三角形接法用D表示,如图1-2所示。 图1-2 (a)星形联结(b)三角形联结(顺联)(c)三角形联结(逆联) 在三相变压器里,一次绕组的首端用A、B、C表示;末端用X 、Y、Z;二次绕组的首端用a、b、c表示,末端用x、y、z表示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y或YN,y或Y,yn;(2)Y,d或YN,d;(3)D,y或D,yn;(4)D,d。其中大

写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中,一次绕组按A、B、C相序排列,相位保持不变;二次绕组按a、b、c相序排列,相位可有改变(abc、bca、cab)。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同;错开一个铁心柱相位滞后1200,钟点数按顺时针方向增加4h,错开两个铁心柱,相位滞后2400,钟点数按顺时针方向增加8h,如图1-3(a)、(b)所示。 图1-3(a) 图1-3(b) (三)同名端标志的影响 所谓变压器的同名端,就是在两个绕组中分别通以交流电(或者直流电产生静止磁场),当磁通方向迭加(同方向)时,两个绕组的电流流入端就是它们的同名端,两个绕组的电流流出端是它们的另一组同名端。简单判断方法如下:将变压器的两个绕组并联,再与一个灯泡串接在交流电源上.这个交流电源的频率要与变压器磁芯相适应,铁芯变压器用工频,开关变压器用开关电源供电,调换其中任一绕组的两个头,并好后与灯泡相串通电。比较两种接法时,会发现亮度不同,亮度较暗的那一种接法,变压器相并的端子即是同名端,如图1-4所示。 图1-4 在变压器的接线图中,一、二次绕组同名端标志相同的不影响变压器联结组别的钟点数,标志为异名端的将使联结组别的钟点数按顺时针方

三相变压器联结组别实验08-4-10

电机学实验报告 实验名称三相变压器的联结组 系别班级 姓名学号 同组人姓名 实验台号日期 教师成绩

一、实验目的 1、掌握用实验方法测定三相变压器的极性。 2、掌握用实验方法判别变压器的联接组。 二、预习要点 1、联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。 2、如何把Yy0联接组改成Yy6联接组;以及如何把Yd11改为Yd5联接组(每种Yd联结组别都有两种不同的绕组连接方式)。 三、实验项目 1、测定极性 2、连接并判定以下联接组 1) Yy0 2) Yy6 3) Yd11 4) Yd5 四、实验方法 1、实验设备 2、测定极性 1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容 量P N =152/152W,U N =220/55V,I N =0.4/1.6A,Yy接法。测得阻值大的为高压绕组, 用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 a) 按图1接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 b) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%的额定相电压。 c) 用电压表测出电压U BY、U CZ、U BC,若U BC=│U BY-U CZ│,则首末端标记正确;若U BC=│U BY+U CZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。 d) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。

c a b x y z 图1 测定相间极性接线图 图2 测定原、副方极性接线图 2) 测定原、副方极性 a) 暂时标出三相低压绕组的标记a 、b 、c 、x 、y 、z,然后按图2接线,原、副方中点用导线相连。 b) 高压三相绕组施加约50%的额定线电压,用电压表测量电压U AX 、U BY 、U CZ 、U ax 、U by 、U cz 、U Aa 、U Bb 、U Cc ,若U Aa =U Ax -U ax ,则A 相高、低压绕组同相,并且首端A 与a 端点为同极性。若U Aa =U AX +U ax ,则A 与a 端点为异极性。 c) 用同样的方法判别出B 、b 、C 、c 两相原、副方的极性。 d) 高低压三相绕组的极性确定后,根据要求连接出不同的联接组。 3、检验联接组 1)Yy0 E E (a) (b ) 图3 Yy0联接组 按图3接线。A 、a 两端点用导线联接,在高压方施加三相对称的50%额定线电压,测出U AB 、U ab 、U Bb 、U Cc 及U Bc ,将数据记录于表3-1中。

相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 .-U B .12..

....U..U A-u AB U b AB....u ab.u39ab....uu ca.... .UU.CB u6b 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接连接。c也可以与连接,b端可以和x绕组的ax即,法又有逆接和顺接两种 按照ax-by-cz-ax顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。 abc cba......... .

....uu UU u U CBAca b...uuu cba xzy YXZzyx 图1-2 (a)星形联结(b)三角形联结(顺联)(c)三角形联结(逆联) 在三相变压器里,一次绕组的首端用A、B、C表示;末端用X 、Y、Z;二次绕组的首端用a、b、c表示,末端用x、y、z表示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y或YN,y或 Y,yn;(2)Y,d或YN,d;(3)D,y或D,yn;(4)D,d。其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中,一次绕组按A、B、C相序排列,相位保持不变;二次绕组按a、b、c相序排列,相位可有改变(abc、bca、cab)。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同;错开一个铁心柱相位滞后00,钟,错开两个铁心柱,相位滞后240120,钟点数按顺时针方向增加4h ()(,如图点数按顺时针方向增加8h1-3a、b)所示。 BAC...

变压器连接组别 2

变压器的连接组别 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系 同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。 变压器联结组别用时钟表示法表示 规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“èAX”,简记为“èA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“èa”。 时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。 确定三相变压器联结组别的步骤是: ①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕 组按A、B、C相序自左向右排列); ②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向 ③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画); ④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别, 标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别, 标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0 和Yy0五种。 标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的 混合负载; Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中; YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量 作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压

三相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别 判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 B . 12 6 3 9 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z 形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接法又有逆接和顺接两种,即ax 绕组的x 端可以和b 连接,也可以与c

连接。按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y 表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。 C z c a b . c c a b 图1-2 (a )星形联结 (b )三角形联结(顺联) (c )三角形联结(逆联) 在三相变压器里 ,一次绕组的首端用A 、B 、C 表示 ;末端用X 、Y 、Z ;二次绕组的首端用a 、b 、c 表示,末端用x 、y 、z 表 示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y 或YN,y 或Y,yn;(2)Y,d 或YN,d;(3)D,y 或D,yn;(4)D,d 。其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中 ,一次绕组按A 、B 、C 相序排列,相位保持不变 ;二次绕组按a 、b 、c 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、cab )。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同 ;错开一个铁心柱相位滞后1200 ,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400 ,钟点数按顺时针方向增加8h ,如图1-3(a )、(b )所示。

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法

三相变压器的联接方式和联结组别的判定方法目录 一.首端、尾端和同名端的概念 1. 变压器绕组的路端子和首尾端 2. 两个绕组的同名端 3. 首端、尾端跟同名端的关系 4. 同名端的测试方法 二.三相变压器的联结方式和联结方式的标号 1. 表示联结方式的字母符号 2. 表示联结组别的数字符号 3. 表示三相变压器结线状况的标号 三.三相变压器联结组别的判定方法 1. Y-d形结线的变压器联结组别的判定方法 2. D-y形结线的变压器联结组别的判定方法 3. Y-y形结线的变压器联结组别的判定方法 4. D-d形结线的变压器联结组别的判定方法 5. Z形变压器的联结组别的判定方法 四.根据变压器组别标号绘制接线图的方法 1. Y-y形接线的变压器结线图的绘制方法 2. Y-d形和D-y形变压器结线图的绘制方法 3. Z形变压器的结线组别的判定方法 五.三相变压器负序相量图的绘制方法 (正文) 在电力系统,三相变压器是最重要的高压电器设备之一。本文准备简单介绍三相变压器的结线原理和结线方式,并且重点介绍怎样根据结线方式来判断三相变压器的联结线组别。所谓“联结组别”实际

上就是弄清楚低压绕组上的电压的相位跟对应的高压绕组上的电压相位相比时,低压落后多大角度。当计算和分析三相电路时,必须搞清楚这个问题。并作相应的技术处理,否则,否则可能酿成重大事故。 当前,国内书刊介绍的判别三相变压器的联结组别的方法有多种,基本上都是按线电压来判别的。可是,国际标准(我国已全面采用作为国家标准)中明确规定用相电压进行判断,在IEC标准中给出了相量示意图,但是并没有作解释。在美国的大学课本中(见文献1)介绍了相量图的画法和结线组别的分析方法。本文就是介绍这种方法的。在学习介绍过程中,作者也提出了更简化的分析判定方法。 一.首端、尾端和同名端的概念 1.变压器绕组的线路端子和首尾端 三相变压器可以是由三个单相变压器通过外部连线组成,也可以制成一个整体的三相变压器。不管用哪种方法组成三相变压器,总得要把各个端子的用途标示出来。在国家标准中把用于连接电网络导线的端子称为线路端子。高压绕组的线路端子通常是用大写的A、B、C或U、V、W表示;低压绕组的线路端子通常是用小写a、b、c或u、v、w表示。见下图。 图1 三相变压器的线路端子及其标记

电机拖动---三相变压器极性及联结组的测定实验报告Word版

北京XX大学 实验报告 课程(项目)名称 :三相变压器极性及联结组的测定学院:专业: 班级:学号: 姓名:成绩: 2013年 12月 10 日 三相变压器极性及联结组的测定

一、实验目的 1、熟悉三相变压器的联接方法和极性检查法。 2、掌握确定三相变压器联结组标号的方法。 二、实验项目 1、三相变压器的极性测定。 2、连接并确定三相变压器联结组标号。 三、实验设备仪器 实验设备仪器可据实验要求及具体内容进行选择,本实验主要仪器设备名称及规格数量可参照选用如下: 三相变压器 SG-4/0.38 4KVA 380/220V 1台 接触调压器 TSGC2型 9KVA 0-430V 12A 1台 万用表 MF-47 1个 导线若干 四、实验内容 1、测定三相变压器的极性 (1)确定三相变压器的高、低压绕组 用万用表电阻挡测量12个出线端通断情况及阻值的大小,并记录于表2-1。 (2)验证高、低压绕组的对应关系(即找中心柱及同柱关系) 找中心柱:AX(U1、U2)相施加50%U N ,(注意:按相电压考虑U Nφ =220V) 测量各相电压并记录于表2-2。 同柱关系:确定哪两个绕组属于绕在同一铁心柱上的同相绕组, 与AX相同柱的绕组感应电势为最大。想一想,为什么? (3)验证高压绕组相间极性(首末端) 按实验图2-1接线,将Y、Z(V2、W2)两点用导线相连,步骤如下:

①AX相施加50%U N (注意:按相电压考虑 U Nφ =220V)。 ②测量U BY 、U CZ 、U BC ,并记录于表2-3。 ③若满足U BC =U BY -U CZ 则BC为同名端。 ④同理,施压于BY端,判别式满足相减关系,AC为同名端。 U AX U BY U CZ U BC U BY-U CZ=53.5 10981.327.753.7 U BY U AX U CZ U AC U AX-U CZ =0.7 109.355.054.3 1.7 (4)测定一次、二次(原、副边)绕组极性(同名端) ①一次、二次绕组极性测定线路,按实验图2-2接线; ②调TT输出为50%U N ( U N =380V); 注意:TT的使用左端—输入、右端—输出或下端—输入、上端—输出; ③接线牢固、安全可靠;注意实验设备的布局; ④测如下数据,并记录于表2-4; ⑤用相应的判别式,计算并判断低压绕组各相首末端。 U AX U BY U CZ U ax U by U cz U Aa U Bb U Cc 109109110313232109110110 图2-1 相间极性测定线路图2-2 一次、二次绕组极性测定线路2、校验联结组标号

3、三相变压器的联结组

华北电力大学 电机学实验报告 实验名称三相变压器的联结组 系别班级 姓名学号 同组人姓名 实验台号日期 教师成绩

一、实验目的 1、掌握用实验方法测定三相变压器的极性。 2、掌握用实验方法判别变压器的联接组。 二、预习要点 1、联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。 2、如何把Yy0联接组改成Yy6联接组;以及如何把Yd11改为Yd5联接组(每种Yd联结组别都有两种不同的绕组连接方式)。 三、实验项目 1、测定极性 2、连接并判定以下联接组 1) Yy0 2) Yy6 3) Yd11 4) Yd5 四、实验方法 1、实验设备 2、测定极性 1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容量P N=152/152W,U N=220/55V,I N=0.4/1.6A,Yy接法。测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 a) 按图1接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 b) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%的额定相电压。 c) 用电压表测出电压U BY、U CZ、U BC,若U BC=│U BY-U CZ│,则首末端标记正 =│U BY+U CZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记确;若U BC 对调。 d) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。

c a b x y z 图1 测定相间极性接线图 图2 测定原、副方极性接线图 2) 测定原、副方极性 a) 暂时标出三相低压绕组的标记a 、b 、c 、x 、y 、z,然后按图2接线,原、副方中点用导线相连。 b) 高压三相绕组施加约50%的额定线电压,用电压表测量电压U AX 、U BY 、U CZ 、U ax 、U by 、U cz 、U Aa 、U Bb 、U Cc ,若U Aa =U A x -U ax ,则A 相高、低压绕组同相,并且首端A 与a 端点为同极性。三相变压器的连接组别习题(精)

第三章 三相变压器 一、填空题 1、三相变压器铁心的结构形式有 式和 式两种。 2、三相组式变压器各相磁路的特点为彼此 ,三相心式变压器各相磁路的特点为彼此 。 3、单相变压器一、二次侧电压相位关系决定于________和_________。 4、三相变压器一、二次侧线电压相位关系决定于________,________和_________。 5、三相变压器组别是反映变压器对称运行时,高低压侧_____________间的________。 6、三相变压器联结组别为D ,yn11,其中D 表示 ;yn 表示 ;11表 示 。 二、选择题 1、三相变压器绕组的连接形式有星形接法(Y 接)、( )和曲折形接法(Z 接)。 (A )串联接法 (B )并联接法 (C )三角形接法(D 接) 2、单相变压器测定原、副方极性时,若首端为同名端,则有( )。 (A )ax AX Aa U U U -=; (B ) ax AX Aa U U U +=; (C )AX Aa U U =。 3、三相变压器连接组别为Y ,d5,其中“5”表示( )。 (A)ab E 滞后0 150 AB E (B) ab E 滞后0 50 AB E (C) ab E 超前0 150 AB E (D) ab E 超前0 50 AB E 三、问答题 1、试述I,10(I/I-12)和Y ,d11(Y/?-11)的含义。 2、写出三相双绕组变压器的标准组别。 3、三相变压器的组别有何意义,如何用时钟法来表示? 4、将下图三个单相变压器连成Y ,d11接线。 5、将下图的三相变压器连成Y ,y0接线。

三相变压器的连接组

一、三相绕组的连接方法 常见的连接方法有星形和三角形两种。 以高压绕组为例,星形连接是将三相绕组的末端连接在一起结为中性点,把三相绕组的首端分别引出,画接线图时,应将三相绕组竖直平行画出,相序是从左向右,电势的正方向是由末端指向首端,电压方向则相反。画相量图时,应将B相电势竖直画出,其它两相分别与其相差120°按顺时针排列,三相电势方向由末端指向首端,线电势也是由末端指向首端。 三角形连接是将三相绕组的首、末端顺次连接成闭合回路,把三个接点顺次引出,三角形连接又有顺接、倒接两种接法。画接线图时,三相绕组应竖直平行排列,相序是由左向右,顺接是上一相绕组的首端与下一相绕组的末端顺次连接。倒接是将上一相绕组的末端与下一相绕组的首端顺次连接。画相量图时,仍将B相竖直向上画出,三相接点顺次按顺时针排列,构成一个闭合的等边三角形,顺接时三角形指向右侧,倒接时三角形指向左侧,每相电势与电压方向与星形接线相同。 也就是说,相量图是按三相绕组的连接情况画出的,是一种位形图。其等电位点在图上重合为一点,任意两点之间的有向线段就表示两面三刀点间电势的相量,方向均由末端指向首端。 连接三相绕组时,必须严格按绕组端头标志和接线图进行,不得将一相绕组的首、末端互换,否则会造成三相电压不对称,三相电流不平衡,甚至损坏变压器。 二、单相绕组的极性 三相变压器的任一相的原、副绕组被同一主磁通所交链,在同一瞬间,当原绕组的某一端头为正时,副绕组必然有一个电位为正的对应端头,这两个相对应的端头就称为同极性端或同名端,通常以圆点标注。 变压器原、副绕组之间的极性关系取决于绕组的绕向和线端的标志。当变压器原、副绕组的绕向相同,位置相对应的线端标志相同(即同为首端或同为末端),在电源接通的时候,根据椤次定律,可以确定标志相同的端应同为高电位或同为低电位,其电势的相量是同相的。如果仅将原绕组的标志颠倒,则原、副绕组标志相同的线端就为反极性,其电势的相向即为反相。 当原、副绕组绕向相反时,位置相同的线端标志相同,则两绕组的首端为反极性。两绕组的感应电势反相。如果改变原绕组线端标志,则两绕组首端为同极性,两绕组的感应电势同相。 三、连接组标号的含义和表示方法 连接组标号是表示变压器绕组的连接方法以及原、副边对应线电势相位关系的符号。 连接组标号由字符和数字两部分组成,前面的字符自左向事依次表示高压、低压绕组的连接方法,后面的数字可以是0——11之间的整数,它代表低压绕组线电势对高压绕组线电势相位移的大小,该数字乘以30°即为低压边线电势滞后于高压边红电势相位移的角度数。这种相位关系通常用“时钟表示法”加以说明,即以原边线电势相量做为时钟的分针,并

三相变压器的绕组联结方法

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角形联结。三相变压器联结组标号的判别方法

三相变压器联结组标号的判别方法 【摘要】通过分析三相变压器各相绕组电动势的关系,作者提出了三种判别三相变压器联结组标号的方法,并通过例题对各种方法进行了讲解。三种方法包括两种理论上的和一种工程实践上的。 【关键词】三相变压器;联结组;标号;判定 当两台或多台变压器并联运行时,需知道一次、二次绕组对应的线电势(或线电压)之间的相位关系,以便确定各台变压器能否并联运行,变压器的联结组标号就是用来表征上述相位差的一种标志。此外,在晶闸管变流装置中,在发电机的可控硅励磁调节装置中,以及交直流传动系统的调试维修等场合中,正确判别变压器的联结组标号也是必不可少的。我国国家标准GB1094-85中规定的判定联结组标号方法不易掌握,因此在实际工作中,很多人都搞不清三相变压器的联结组标号及判别方法。本文将从理论和实际操作上对三相变压器的联结组作比较深入的探讨,以便广大同行们能对三相变压器的联结组有一个比较清楚的认识,并能准确快速判别三相变压器的联结组标号。 1.三相变压器的联结组 在开始本文前,有必要对电力变压器的出线标志作统一规定,以便在讨论中不会出现混淆。在绕组的联结中,绕组首端和末端的标志规定如下:高压绕组首端为A、B、C,末端为X、Y、Z;低压绕组首端为a、b、c,末端为x、y、z。 1.1 三相变压器的联结法 三相变压器的联结组是用二次侧线电势与一次侧对应线电势的相位差来决定的,它不仅与绕组的绕法和首、末端的标法有关,还与三相绕组的联结法有关。三相绕组的联结法有星形接法和三角形接法,分别用Y、D(或y、d)表示,其中大写字母表示高压侧,小写字母表示低压侧。具体表示时高压绕组的联结法写在左,低压绕组联结法写在右。例如:高压绕组为星形接法,低压绕组为三角形接法时我们记此三相变压器的联结法为Yd。此外,有的星形联结法可以引出中线,分别用O(高压侧)或o(低压侧)表示。 1.2 三相变压器的联结组 对于三相变压器的绕组,无论采用什么联结法,一、二次侧的线电势的相位差总是300的整倍数。因此,采用时钟表面上12个数字来表示这种相位差是很显明的,如图1。 这种表示法规定:把高压侧(一般是一次侧)线电动势的相量作为分针,始终指向“12”,而以低压侧线电动势的相量作为时针,它所指的数字即表示高、低压侧电动势相量间的相位差。这个数字称为三相变压器的“联结组标号”。例如:

5三相变压器绕组的连接方法教案

(一体化)教学设计首页教案序号:NO.5

【组织教学】 1、学生按时进入实习教室。 2、点名记录考勤。 3 检查学生安全情况。 4 宣布课题教学目的要求 【知识回顾】 回顾上次所学内容 复习提问:三相变压器绕组的主要故障是什么? 答:变压器绕组的主要故障是各部分绝缘老化,绕组受潮,绕组层间、匝间、相间、高低压绕组间发生接地、短路、断路、击穿或烧毁故障,系统短路造成的绕组机械损伤;冲击电流造成的绕组机械损伤等。 【导入新课】 三相变压器绕组的首末端标记 为了正确连接三相变压器需要要对三相变压器首末端进行标记。 三相变压器高、低压绕组的首端常用U1、V1、W1和u1、v1、w 1标记,而其末端常用U2、V2、W2和u2、v2、w2标记。单相变压器的高、低压绕组的首端则用U1、u1标记,其末端则用U2、u2标记。 【新课内容】 三相变压器绕组的连接方法 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组我国均采

用星形联结与三角形连接两种方法。 1、星形连接 三相电力变压器的星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、图1 三相绕组星形连接方法 W2(或u2、v2、w2)联接在一起,而把它们的首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源,构成星形联结(Y接法)用字母“Y” “y”表示,如图1所示。 2、三角形连接 三相电力变压器的三角形联结是把一相绕组的首端和另外一相绕组的末端连接在一起,顺次连接成为一闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源。 三角形联结用字母“D”或“d”表示。 三角形连接又分为顺序连接和逆序连接两种。图2(a)的三相

实验三 三相变压器的联接组

实验三三相变压器的联接组 一.实验目的 1.掌握用实验方法测定三相变压器的极性。 2.掌握用实验方法判别变压器的联接组。 二.预习要点 1.联接组的定义。为什么要研究联接组。国家规定的标准联接组有哪几种。 2.如何把Y/Y-12联接组改成Y/Y-6联接组以及把Y/?-11 改为Y/?-5联接组。 三.实验项目 1.测定极性 2.连接并判定以下联接组 (1)Y/Y-12 (2)Y/Y-6 (3)Y/Δ-11 (4)Y/Δ-5 四.实验设备及仪器 1.MEL系列电机教学实验台主控制屏(含交流电压表、交流电流表) 2.功率及功率因数表(MEL-20或含在主控制屏内) 3.三相心式变压器(MEL-02) 4.波形测试及开关板(MEL-05) 用 定容 152W,U I N=0.4 接法。 1W1、 标记。 用3U1 a b.合上交流电源总开关,即按下绿色“闭合”开关,顺时针调节调压器旋钮,在U、V

c U 1V1.1W1 =a 3U2、2-9b 50%U 1U1.1U2、U 3V1.3V2、U 3W1.3W1U 1U1.3U 1=U c 根据要求连接出不同的联接组。

根据Y /Y-12联接组的电动势相量图可知: 13.1313.1113.11)1(V U L W W V V U K U U -== )1(2 13.1313.11+-=L L V U V V K K U U 1 3.131 1.11V U V U L U U K = 若用两式计算出的电压U 1V1.3V1,U 1W1.3W1,U 1V1.3W1的数值与实验测取的数值相同,则表示线图 (3)Y /Δ-11 按图2-12接线。1U1、3U1两端点用导线相连,高压方施加对称额定电压,测取U 1U1.1V1、U 3U1.3V1、U 1V1.3V1、U 1W1.3W1及U 1V1.3W1,将数据记录于表2-13中

三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)

三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接) 三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。如下图(a)、(b)所示。当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。 三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。 但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。 时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。

三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。 Y/Y连接 如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。