变电站备用电源自投的接线方案和技术要求

变电站备用电源自投的接线方案和技术要求
变电站备用电源自投的接线方案和技术要求

变电站备用电源自投的接线方案和技术要求

摘要:目前我公司的自动备用电源自投装置,作用主要用于农网用电110 kV 以下的中低压配电系统中,文章中介绍的几种接线方案和应用,从而保证公司电网可靠稳定运行。摘要:变电站备用电源接线方案

备用电源自投装置主要用于110 kV以下的中低压配电系统中,因此其主接线方案是根据我国电站、厂用电及中低压变电所主要一次接线方案设计的,其一次接线方案主要有如下3种,每种接线方案中又有几种运行方式。1、低压母线分段断路器自投方案低压母线分段断路器自投方案的主接线如图1所示:

图1低压母分段断路器自投方案

由图1中可以看出,当1#主变、2#主变同时运行,而3QF断开时,一次系统中1#和2#主变互为备用电源,此方案有两种运行方式。自投方式1。当1#主变故障,保护跳开1QF,或者1#主变高压侧失压,均引起Ⅰ段母线失压,I1无电流,Ⅱ段母线有电压,即跳开1QF,合上3QF。自投条件是Ⅰ段母线失压、I1无电流、Ⅱ段母线有电压、1QF确实已跳开。检查I1无电流是为了防止Ⅰ段母线电压互感器二次电压三相断线引起的误投。自投方式2。当发生与上述自投方式1相类似的原因,Ⅱ段母线失压、I2无电流并Ⅰ段母线有电压时,即跳开2QF,合上3QF。自投条件是Ⅱ段母线失压、I2无电流、Ⅰ段母线有电压、2QF 确实已跳开。

2、内桥断路器的自投方案内桥断路器的自投方案的主接线如图2所示。

图2内桥断路器自投方案主接线图

由图2中可以看出,当XL1进线带Ⅰ、Ⅱ段运行,即1QF、3QF在合位,2QF在分位时,XL2是备用电源(方式1)或XL2进线带Ⅰ、Ⅱ段运行,即2QF、3QF在合位,1QF在分位时,XL1是备用电源(方式2)。显然这两种接线方案是热备用接线方案。热备用方案方式1(方式2)自投条件是:Ⅰ(Ⅱ)段母线失压、I1(I2)无电流、XL2(XL1)线路有电压、1QF(2QF)确实已跳开时合2QF(1QF)。如果两段母线分列运行,即内桥断路器3QF在分位,而1QF、2QF 在合位,称为方式3和方式4,这时XL1和XL2成为互为备用电源,此种备用方案与低压母线分段断路器自投方案及其运行方式(方式1和方式2)完全相同。

3、线路备用自投方案线路备用自投方案接线如图3所示。

10kV供电方案的制定要点

10kV供电方案的制定 一、训练目标 本次训练项目包含制定10kV供电方案应遵循的原则、供电方案的主要内容和注意事项等内容。通过实际操作,使用电检查人员掌握10kV供电方案制定的方法。 二、训练对象 本项目训练对象为用电检查工种级员工。 三、训练学时 8学时。 四、训练场地、主要设备和工器具、材料 训练场地:典型客户配电训练室。 主要设备:高、低压开关柜,高、低压计量柜,电容器柜等。 五、训练内容 (一)制定供电方案的基本原则和基本要求 1.制定供电方案的基本原则 (1)在满足客户供电质量的前提下,方案要经济合理; (2)符合电网发展规划,避免重复建设;方案的实施应注意与改善电网运行的可靠性和灵活性结合起来; (3)施工建设和运行维护方便; (4)考虑客户发展的前景; (5)特殊客户,要考虑用电后对电网和其他客户的影响; 2.制定供电方案的基本要求

(1)根据客户的用电容量、用电性质、用电时间,以及用电负荷的重要程度,确定高压供电、低压供电、临时供电等供电方式; (2)根据用电负荷的重要程度确定多电源供电方式,提出保安电源、自备应急电源、非电性质的应急措施的配置要求; (3)客户的自备应急电源、非电性质的应急措施、谐波治理措施应与供用电工程同步设计、同步建设、同步投运、同步管理。 (二)lOkV电压等级供电方式的范围 (1)客户用电设备总容量在100kVA~8000kVA时(含8000kV A),宜采用lOkV供电。无35kV电压等级的地区,lOkV电压等级的供电容量可扩大到15000kVA。 (2)下列情况下,用电容量不足100kW,也可采用10kV供电: 1)客户提出对供电可靠性有特殊要求,如通信、医疗、广播、计算中心、机要部门等用电; 2)对供电质量产生不良影响的负荷,如整流器、电焊机等; 3)边远地区的客户,为了利于变压器的运行维护和故障的及时处理,经供用双方协商同意的。 (三)制定10kV供电方案的步骤 1.用电负荷性质及级别 根据负荷用途,明确负荷性质。根据用电负荷分级原则及分级标准,分析客户用电负荷属于哪一级负荷,分清是一般客户还是重要客户,以便确定供电方式。 2.供电容量

智能变电站状态图元的规范与设计

智能变电站状态图元的规范与设计 发表时间:2016-07-19T15:46:42.537Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:杜鹏侯丹贺思亮张亮 [导读] 智能电网建设是全国电网建设的大趋势,最终要实现电网的无人化、智能化是电网建设的最终目的。 杜鹏侯丹贺思亮张亮 (国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山 063000) 摘要:按照“调控一体化”建设模式,梳理调控业务需求、更新信号类型、建立新型图元、制定专属监控信号,已经成为当务之急。遵照“异常上光字、变位不告警”技术原则,提出新增空挂断路器、保护图元、状态图元等新概念并根据智能站新需求与主站监控界面新增重合闸状态监视界面,避免因信号告警方式错误,图元制作不规范等原因影响运行及监控人员对故障的准确判断,提高调度、运行人员的日常操作和事故应急处理效率,确保调控一体化系统高效稳定运行。 关键字:智能变电站信息图元分类规范 一、研究背景 智能电网建设是全国电网建设的大趋势,最终要实现电网的无人化、智能化是电网建设的最终目的。智能电网调度技术支持系统建设是智能电网建设的重要组成部分,为保障电网安全、稳定、经济、优质运行和 “大运行”体系改革、电网智能化建设奠定了坚实基础。为了实现电网的智能化建设唐山电网对于新投的110kV以上变电站要求全部按照智能变电站标准建设。新的智能变电站建成投运后,在信号及监控界面方面发现了若干问题,影响了调度、运行人员的日常操作和事故应急处理效率,影响了自动化维护人员对故障的及时排查。对智能站特有的信息及监控界面的优化规范与梳理已成为必要之举。 二、现状调查 随着智能变电站建设步伐的加快,智能变电站与常规站信号的差异日渐突显,由于智能变电站的设备与传统变电站由较大区别,导致主站调控一体化监视系统新增了许多以前没有的信号,例如:重合闸充电指示、重合闸投入软压板、智能终端就地操作、开关机构就地操作等等,而且智能变电站很多信号长期处于触发状态,老的图形绘制原则将导致监控人员监控复杂、操作不变,给调度与监控工作带来的极大不便,从而致使电网事故判断与处理效率下降。 三、存在的问题 1.新信号的图形制作问题 新投智能站把开关取消并加入智能终端,因此需要对相应的远方就地进行划分,同时对于属于保护信号并同时为变位信息的信号图元重新制作。对于新增信号图形制作问题,首先听取监控员意见,由于有些信号长时间为触发状态,小组人员讨论决定变位信息不上光字牌,这样不会触发间隔的光字牌,从而降低了对监控员的干扰。 2.保护信号的遥控问题 智能站中新增重合闸软压板、备自投软压板等压板类保护信号且这些信号需要主站监控员进行遥控,对于着这种情况需要在图形上进行重新制作。 3.重合闸信号是否异常问题 智能站中新增的重合闸充电指示、重合闸压板投入信号,这就为监控员根据充电指示、压板投入情况和开关位置判断信号是否异常增加了难度和工作量,导致监控员需要检查多幅间隔图中信号,并根据计算才能判断信号情况,根据这种情况需要增加新的监控信号并根据三种信号的情况制作公式判定。 四、状态图元的规范与设计 4.1对于智能站新增和改进信号进行系统分类 为便于调度监控人员更简便、准确的掌握信息,将保护信号中的变位信息分为以下几类。 1)仅状态变化的变位信息:主要反映相关设备“二次把手‘远方/就地’”的相关变位信息,仅用于监控员观察其状态以判断其是否属于异常,信号主要包括智能终端就地操作、刀闸及接地刀闸就地操作、开关就地操作、开关机构就地操作、主变有载调压机构就地操作。 2)不可遥控的变位信息:主要反映重合闸设备是否充电开关是否具备重合闸功能的变位信号。信号主要包括重合闸充电指示、备自投充电指示、备自投方式XX充电指示。 3)可遥控的变位信息:主要是智能站独有的相关软压板投入退出的变位信号,该信号可有主站监控员进行远程遥控操作。信号主要包括智能终端置远方压板投入、备自投软压板投入、自投闭锁压板投入、重合闸软压板投入。 4.2规范图元模型对应信息制作不同图元 根据上面对智能站变位信息的分类对每类信息制作专门类型的图元,同时我们为了使图形更整齐划一,我们对所有图元的绘制采用相同的参数。 1)对于“远方/就地”仅状态变化这类信息制作成状态图元。 2)对于充电指示这种不需遥控的变位信息制作成保护图元。 3)对于软压板投入这种需要遥控的变位信息必须使用设备图元代替最终使用空挂断路器来实现。 五、实时效果 通过对上述信息的详细分类,并根据分类采用标准化参数制作对应图元,极大地规范了间隔图内容,防止信息出现混乱从而产生光字时常动作的情况发生,减少了监控员的工作量提高了工作效率。 在今后所有新投变电站的信息分类、图形绘制过程中,均需严格按照对应原则对信息进行分类并使用标准图元模板进行一次图和间隔图的绘制,并在今后的工作中,认真总结工作经验,勇于创新,持续改进不足,保障调控一体化系统高效稳定运行。 参考文献: [1]《调控一体化系统信号与监控界面优化分析》,《电工技术》,2013(1):28-30 作者简介: 杜鹏,男,高级技师,从事调控一体化运维工作,侯丹,女,高级工,从事电力系统营销工作,贺思亮,女,工程师,从事调控一体化运

备用电源自投策划

备用电源自投方案 摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 1.1 电磁型自动投切装置 1.1.1有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,101、103处两对1ZJ常开接点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH有电时,控制信号等电源由2YH提供。此时,若1YH恢复有电,1ZJ线圈得电,同上原理,控制信号等电源仍改由1YH提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分。 1.1.2无优先级别的两电源双向自动投切

如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ 常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ线圈得电,A3、A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之分。 1.2 微机型自动投切装置

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项

备用电源自动投入装置设计及应用的注意事项 备用电源自动投入装置设计及应用的注重事项 摘要:备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在电网中的使用,是保证电网安全、稳定、可靠运行的有力技术手段。备自投装置的逻辑是否完善和接线是否正确,直接影响着备自投装置动作的可靠性。本文从备自投的基本原则展开来讨论备自投装置的一些注重事项,希望能对装置的设计和应用起到必定的指引作用。 要害字:备自投;应用;设计 电力系统很多重要场合对供电可靠性要求很高,采纳备用电源自动投入装置是提高供电可靠性的重要方法之一。所谓备用电源自动投入装置,就是当工作电源因故障被断开后,能自动将备用电源迅速投入工作的装置。 1.基本备自投方式: 1)变压器备自投 2)分段断路器备自投 3)桥断路器备自投 4)进线断路器备自投 对更复杂的备自投方式,都可以看成是上述典型方式的组合。 2.备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的逻辑分为以下4个逻辑进程: 1)备自投充电。当工作电源运行在正常供电状态、备用电源工作在热备用状态(明备用),或两者均在正常供电状态(暗备用)时,备自投装置按照所采集的电压、电流及开关位置暗号来判定一次设备是否处于这一状态,经过10s~15s延时后,完成充电过程。 2)备自投放电。当备自投退出运行;工作断路器由人为操作跳开;备用断路器不在备用状态;断路器拒跳、拒合;备用对象故障等不认可备自投动作的情况下,将备自投放电,使其行为终止。 3)备自投充电后,满足其启动条件,经或不经延时执行其跳闸逻辑(可能断路器已跳开),跳闸对象可能有多个。 4)备自投执行完跳闸逻辑后,满足其合闸条件,经或不经延时执行其合闸逻辑,合闸对象也可能有多个。 3.备自投的设计和应用的事项 1)母线有电压、无电压的判定 母线有电压:指接入的三个相(线)电压至少有一个大于检有电压定值,三个有电压条件相或可以防止TV一相或两相断线时备自投误动。 母线无电压:指接入的三个相(线)电压均小于检无电压定值,即用逻辑与门来判定母线无电压,可以幸免工作电源TV一相或两相断线时备自投的误动。 2)当工作母线上的电压低于检无电压定值,并且持续时间大于给按时间定值时,备自投装置方可起动。 备自投延时是为了躲母线电压短暂下降,故备自投延时应大于最长的外部故障切除时间。因母线的进线断路器跳开而引起的母线失压,且进线无重合闸功能时,可不经过延时直接跳开断路器,以加速合备用电源。如主变差动庇护或本体庇护动作全跳主变时,可加速低压侧分段备自投和变压器备自投动作。备自投的时间定值应与相关的庇护及重合闸的时间定值相配合。 3)备用电源的电压应工作于正常范围,或备用设备应处于正常的预备状态,备自投装

电脑双电源供电方案解决方法

电脑双电源供电方案解决方法 2009-12-05 14:28 电脑硬件的迅速发展不光提高了电脑的运行速度。在运行速度加快的背后,电脑的功耗也是直线上升,在2006之前几乎所有的桌面电脑用300W的电源就可以完美解决。而在今天一张高端显卡的功耗就超过了200W,一个中高档CPU的功耗就125W。很多电脑基本都是标配400W甚至500W-800W的电源,更有高端电源输出功率都达到2000W。这让你不得不考虑买更大输出功率的电源。然而高端电源的价格并不是每个人都能接受的,一个800W的电源价格更是高达1500多元。另外很多人在购买了新配件(比如显卡等大功耗配件)升级后发现电源功率不够又得升级电源,这又是一大笔开销,另外升级换下的电源也只能闲置浪费掉。 相信很多朋友都听说过电脑双电源供电方案,其实这并不神秘,利用手头现有2个小功率电源实现1+1=2的效果,让2台电源在一起协同工作达到大功率电源的输出。今天我就告诉你如何实现双电源供电。 (1)双 ATX 电源工作原理 对于ATX电源,当用户按下机箱上的电源开关后,主板就会给 ATX电源送出一个启动信号,我们称之为PS-ON信号(一个高电平信号),在电源收到这个PS_ON信号之后,ATX的主电源电路才会开始工作并输出电流。而当我们要关机的时候,通过主板上的POWER按钮,可以让主板停止向ATX电源输出PS_ON信号,这个时候,ATX电源的主电源部分就停止工作,并截止电路的输出了。 对于双电源,我们只要将这个由主板产生的PS_ON信号,也同步输出到另一个ATX的电源的PS_ON信号端,从而同步的激活第2部ATX电源一起工作。实际上,我们需要做的事情很简单,将两台ATX电源PS_ON用一根导线连接起来,而两台 ATX 电源的“电源地”再用一根导线连接起来就可以了(如图5)。 图5 (2)实际改造过程

变电站0.4kV备自投系统分析

变电站0.4kV备自投装置分析 0.4kV备自投装置,原理为分段开关自投,即:进线1、2工作,分段开关处于跳位,当进线1、2失电时,分段开关自投。 从NSR600R系列保护测控装置技术使用说明书中的原理图(图1)我们可以看出,要使分段开关自投必须满足分段出口合逻辑,即满足以下条件: 1、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线无压(我站无压定值为30V) 2、0.4kVⅡ(Ⅰ)组母线有压(我站有压定值为70V) 3、0.4kVⅠ(Ⅱ)组母线电流(I X1)小于进线有流定值(I XZD,我站此定值整定为0.05A) 4、备自投充电 5、开放备自投 6、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT) 7、Ⅰ(Ⅱ)母失压动作时限(TU1L或TU2L,我站此整定值为3S)或着是加速备自投。(两个条件任意满足一个) 满足以上条件则满足跳进线1(2)出口逻辑(CKTJX1、CKTJX2),即动作跳开1ZKK (2ZKK) 满足以上7个条件后,同时还满足1ZKK(2ZKK)不在合位,3ZKK在跳位这个条件,即满足分段出口合逻辑(CKFDH),即3ZKK备自投。 从分段出口合逻辑中我们看出,要满足分段开关自投,首先需要满足备自投充电这一条件,而要满足备自投充电则必须满足以下这些条件: 1、0.4kVⅠ组母线有压 2、0.4kVⅡ组母线有压 3、检Ⅰ组母线进线电压正常(JUX) 4、检Ⅱ组母线进线电压正常(JUX) 5、1ZKK断路器在合位 6、2ZKK断路器在合位 7、分段备自投压板、控制字均投入(FDBZT) 8、经过10S延时 9、开放备自投 10、备自投未闭锁 11、备自投未放电 12、1ZKK断路器在合后位 13、2ZKK断路器在合后位 14、3ZKK断路器(分段开关)在分闸位 只有当同时满足以上14个条件的情况下,备自投充电。 从逻辑图中我们可看出,分段开关备自投的必要条件之一是1ZKK(2ZKK)取合后位置,备自投充电。只有备自投充电,才能使3ZKK在1ZKK(2ZKK)断开后实现备自投功能。 而从备投装置原理接线图(3/5)中,我们可以看到当1ZKK、2ZKK合闸时,1ZJ、2ZJ (1ZKK、2ZKK中间继电器)励磁,即合闸位置取1,跳闸位置取0。而当1ZKK、2ZKK 分闸是,1ZJ、2ZJ失磁,即合闸位置取0,跳闸位置取1。此时1ZKK(2ZKK)位置取跳位,合后位置为0,则备自投充电条件不满足,而备自投充电条件不满足则分段出口合逻辑不满足,即当1ZKK(2ZKK)跳开时,3ZKK不能自动投入,即我站现在的运行方式。而当我站301(302)断路器或345(346)断路器跳开时,因为1ZKK(2ZKK)仍然在合位,满足备自投充电条件,此时分段出口合逻辑满足,能自动合上3ZKK断路器。

备用电源扩容方案

UPS电源扩容方案 1.主机房现状分析 1.1主机房供电现状 UPS电源由市电2回路接入,为UPS电源提供交流电。主机房的交换机和前置电脑设备由UPS电源提供,其他设备由市电接入。断电后UPS系统供电时间理论值为6个小时。 目前UPS电源品牌为美国山特公司生产,型号为C3KS,可接入250V 交流电源,内置8个铅酸蓄电池。蓄电池型号为6-GFM-100,额定容量为100AH,均充电压为14.5V。 1.2主机房电源存在的问题 系统运行以来,各项输入、输出参数运行良好。性能稳定,为机房交流负载提供了良好的运行设备。但系统面临2个问题急需解决: (1)会议室电脑急需机房电源供电:目前会议室的电脑均直接接入市电,尚未接入UPS系统。如果停电,会对系统的监测产生影响。 (2)目前电源负载有限:根据推算前置电脑和交换机设备输出功率为166~200瓦。UPS电源额定功率为3KV A,可输出总功率为1800~2400瓦。电池额定总容量为800AH,额定总功率为9600瓦。但是UPS电源系统仅能供电2个小时。如果接入会议室电脑设备,供电时间不超过1个小时。 2.扩容方案 2.1.Ups电源电池组选择 经估算,前置电脑和交换机设备输出功率为300~400瓦,UPS电源输出总功率为1800~2400瓦,额定总功率为11600瓦。会议室4台电脑电源功率分别为126瓦、128瓦、126瓦和128瓦。柯尼美能达复印机消耗功率1000瓦,气象局突发灾害一体机260×2=520瓦。 2.2 UPS电源转换系统型号选择

UPS电源系统型号为C3KS已能满足电源转换的要求,建议暂不更换。主机上有3个电源插座,还可接入一套蓄电池设备。蓄电池可增加3套共24个。2.3室内布线选择 山洪灾害预警系统实施过程中,工程师对原有线路进行了改造,目前尚不清楚电源线路走向。需重新架设一条连接机房的电源线路,可选择一般室内布线方案。

双电源 核相方案

***********10kV用电工程10kV开闭所双电源 相位核对方案 批准: 审核: 编写: ***********公司********公司 2016年12月01日 1、核相人员: 1-1、负责(联系)人: 1-2、现场指挥: 1-3、工作成员: 2、********10kV用电工程10kV开闭所正常的运行方式: 2-1、35kV**变电站10kVI段10kV***I回与10kVII段***线形成双电源的供电结构,正常时10kVI段10kV***I回作主供电源,10kVII段****线处于热备用状态。 3、准备工作及核相时间: 3-1、准备工作:

3-1-1、10kV开闭所核相前应检查线路开关状态与方式应一致。3-1- 2、合上10kV****I回933开关、将主供电源送至10kV开闭所 ******II回912开关间隔让电缆头带点,********II回912开关应处于冷 备用状态。 3-1-3、准备好高压核相指示器(无线核相器),并检查核相器能否正常工作。 3-2、核相时间及地点: 时间:2014年12月06日 地点:********10kV用电工程10kV开闭所内******II回912开关与*********I 回911开关进线电缆处。 4、核对相位步骤: 4-1、核对********10kV用电工程10kV开闭所内********II回912开关与 *********I回911开关进线电缆头处电源相位是否一致。 4-2、以备用电源*******I回911开关进线电缆头相位为基准,如果相位不正确,则通知负责人上报当值调度员,停电后更换*********II回912开关电缆头。 5、核对过程中应注意事项: 5-1、测量前,必须严格检查相位核相器能否正常工作,绝缘棒与核相器连接及附件安装是否正确、牢固。 5-2、必须在良好的天气下进行。 5-3、测量时必须带绝缘手套,并设专人( )监护。 5-4、测量过程中,必须在负责人正确指导下方可测量。 5-5、核相后,必须填写核相表,并经施工单位和运行管理单位双方人员签名确认。

变电站备自投与安稳的配合

变电站备自投与安稳的配合 发表时间:2017-01-09T14:19:50.323Z 来源:《基层建设》2016年27期作者:庄博明 [导读] 摘要:本文结合电网的实际情况,对110kV备用电源的自投装置在现场运用当中与安全稳定控制系统的配合问题进行了详细地分析。 惠州供电局广东惠州 516000 摘要:本文结合电网的实际情况,对110kV备用电源的自投装置在现场运用当中与安全稳定控制系统的配合问题进行了详细地分析,针对存在的一些问题,阐述了一系列具体的解决方案,而进一步地提高了110kV备用电源自投装置在电网当中的动作准确性。 关键词:备自投,安稳控制系统,110kV,动作逻辑 常规的备用电源自投动作的一个先决的条件就是结合工作电源的失压启动备自投,为可以使安稳装置远切负荷时备用电源自投不误动,采取了以下几个方案作为备用电源自投的开放判据,可以根据电网的实际情况灵活地选择和配置。 1.1 适应安稳系统的线路备自投动作过程 适应安稳系统的线路备用电源自投和常规的线路备自投充电的条件相同,待充电完成以后,110kV1M、2M母线都没有电压、UL2有电压,但是Ial没有电流,以上的母线电压不平衡度、重合闸的检测、开关的位置不对应三种开放备用电源自投的判据条件之一满足开放,备用电源自投起动,延时跳1QF,这时候投入低频低压的检测,在备用电源自投延时到以前低频低压的动作,这就可以表明系统的功率缺损,安稳系统已经动作,这时备自投放电返回。在备用电源自投动作延时到以前低频低压未的动作,备自投就跳1QF,lQF确认跳开以后,再经延时发2QF合闸脉冲,在合闸延时到之前的低频低压动作,备用电源自投不闭合2QF,备自投动作就会停止。在合闸延时到之前低频低压未动作,合2QF,确认2QF合上以后,备用电源自投动作完成。 1.2 低频低压闭锁备自投功能 低频低压减载动作的时候,系统的频率、电压出现异常是其显著的特征,由频率变化率(df/dt)超限、电压变化率(dU/dt)超限、低频率(fL)和低电压(UL)四个元件组成的逻辑判据就是低频低压减载装置判断系统不稳定而切负荷的重要依据。可以利用以上的判据在安稳系统动作的时候闭锁备自投,考虑到了判据如果发生了失效,也就是备自投合上备用断路器以后,系统的工况仍然异常的时候,再延时断开该断路器。 安稳系统及备自投装置的判断系统电压、频率异常的判据相似。所以,在安稳系统动作远切4QF的时候,备用电源自投装置的低频低压判据也能动作,正确闭锁备自投,非安稳系统动作使主供电源失电的时候,备自投装置的低频低压判据不会动作,备自投正确动作。 备用电源自投装置的低频低压判据取自备用线路侧电压,且在主供电源失电,备自投起动以后,投入此判据。所以,在主供电源线发生故障的时候,首先由线路的保护或者其它保护切除的故障,待故障切除以后,备用电源自投才会起动,这时候,因为电源线故障所造成的备用线路电压、频率异常影响已经非常小,不会误闭锁备自投。假如主供的电源线与备用的线路不是取自同一个电源的话,因为电源线故障所造成的备用线路电压、频率的异常影响就变得非常小。 1.3 开关位置不对应开放备自投判据 考虑到开关偷跳等一些原因造成母线失电的时候,相电压的不平衡度以及线电压的不平衡度都不满足,重合闸检测开放备用电源自投的条件也不能满足,不能正常的开放备自投,就可以采用开关位置不对应开放备用电源自投,可保证备自投可靠开放,逻辑图如图1所示。 图1 开关位置不对应开放备自投逻辑 1.4 重合闸检测开放备自投判据 当备自投的电源进线重合闸投入的时候,在11OkV线路单相经高阻接地的情况之下,电压的不平衡开放备自投的灵敏度可能不够。这时候就可以参考110kV线路重合闸的特征来开放备自投,l10kV线路都采用了三相重合闸的方式,利用l10kV线路的重合于故障过程当中母线电压的变化,也就是“母线有压-母线无压-母线有压”来判断线路经历的重合闸过程,用于开放备自投,此逻辑图如图2所示,Uψwysd为相电压无压定值。 图2 重合闸检测开放备自投逻辑 1.5 母线电压不平衡开放备自投判据 当安稳系统由于主网联络线接地故障动作的时候,110kV终端站内的故障相电压下降有限,健全相和故障的相电压之间的不平衡度比较小;而当1lOkV终端站的电源线发生了金属性接地故障的时候,终端站内的故障相电压理论下降为零,健全相和故障相之间的电压不平衡的度理论上则为无穷大。当安稳系统由于主网联络线发生相间故障的时候,110kV终端站里相电压的幅值以及相位变化不大,线电压的不平衡度比较小;而当11OkV终端站的电源线发生相间故障的时候,故障线相间电压就降为零,故障线相间电压和最大线电压之间的不平衡度比较大。所以,可以通过终端站内的母线相电压或者线电压的不平衡度来区分主网联络线故障和终端站电源线的故障。而且可以结合3U0幅值的大小来判断系统的故障是不是发生了地故障,当3U0比较大的时候,用相电压的不平衡度作为备用电源自投的开放判据,当3U0比较小的时候,用线电压的不平衡度作为备用电源自投的开放判据。当相电压不平衡度和线电压不平衡度检测元件都没有起动的时候,如果母线没有电压,就可以认为是安稳系统切负荷,备自投不开放。电压不平衡度开放备自投逻辑框图如图3所示,图中Uψmax为最大相电

备用电源自投原理

备用电源自动投入装置 (一)备用电源自动投入装置的作用与类型 在要求供电可靠性较高的变配电所中,通常设有两路及以上的电源进线。如果装设备用电源自动投入装置(APD),则当工作电源线路突然断电时,在APD作用下,自动将工作电源断开,将备用电源投入运行,从而大大提高供电可靠性,保证对用户的不间断供电。工作电源与备用电源的接线方式可分为两大类:明备用接线方式和暗备用接线方式。 明备用方式是指在正常工作时,备用电源不投入工作,只有在工作电源发生故障时才投入工作,如图a所示。 暗备用方式是指在正常时,两电源都投入工作,互为备用,如图b所示。 在图a中,APD装设在备用电源进线断路器QF2上。在正常情况下,断路器QF1闭合,QF2断开,负荷由工作电源供电。当工作电源故障时,APD动作,将QF1断开,切除故障电源,然后将QF2

闭合,使备用电源投入工作,恢复供电。 暗备用方式:在图b中,APD装设在母联断路器上QF3。在正常情况下,断路器QF1,QF2闭合,母联断路器QF3断开,两个电源分别向两段母线供电。若电源A(B)发生故障,APD动作,将QF1(QF2)断开,随即将母联断路器QF3闭合,此时全部负荷均由B(A)电源供电。 明备用方式:APD装设在QF2处,电源A为工作电源,电源B 为备用电源,正常运行QF1,QF3闭合,QF2断开,当工作电源发生故障,APD动作,将QF1断开,随即QF2闭合,此时全部负荷均由备用电源供电。

(二)对备用电源自动投入装置的基本要求 1)不论什么原因失去工作电源,APD都能迅速起动并投入备用电源;2)必须在工作电源确已断开、而备用电源电压也正常时,才允许投入备用电源; 3)APD应只动作一次,以免将备用电源重复投入永久性故障回路中;4)当电压互感器二次回路断线时,APD不应误动作。 5)工作电源正常停电操作时,APD不应投入。 (三)备用电源自动投入装置的原理 →触点QF13-4断开→KT断电、触点延时断开→触点QF11-2闭合(延时触点还未打开)→KO通电动作→YC通电→QF2合闸→备用电源投入、供电恢复。 若备用电源合于故障回路上,则保护动作、使其立即跳闸后,触点QF21-2闭合,但KT触点延时后已经断开,保证QF2不会重新合闸。

WGB-57微机备用电源自投装置使用说明书

WGB-57微机备用电源自投装臵 1 装臵简介 WGB-57系列微机备用电源自投装臵(以下简称装臵)是功能完善、先进的微机型备用电源自投装臵,主要用于35kV及以下电压等级的进线开关和内桥开关的自投。 1.1保护功能配臵: 1.2 产品主要特点 a. 本产品为微机保护装臵,其元器件采用工业品,稳定性、可靠性高,可以在高压开关柜等恶劣的环境中工作;宽范围使用环境温度-25℃~+55℃。 b. 抗干扰性能强,产品硬件设计中采用了多种隔离、屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和良好的保护算法及其它抗干扰措施,使得产品抗干扰性能大大提高; c. 硬件、软件设计标准化、模块化,便于现场维护; d. 产品的人机接口功能强大,符合人机工程设计要求,菜单化设计,全中文显示,操作、调试方便,一般运行人员参考本说明书就能熟练操作; e. 可独立整定10套保护定值,定值区切换安全方便; e. 可保存最近发生的20个故障报告,掉电保持,便于事故分析; f. 工业级RS-485总线网络,组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通信; g. 产品通过通讯上传故障信息、实时状态量、实时模拟量、并可进行实时校时、定值调用和修改、定值区切换等操作。

2 技术参数 2.1 产品额定数据 a.额定辅助电压:直流或交流:220V或110V(交直流通用); b.额定交流数据:交流电流: 5A; 交流电压: 100/3V,100V; 额定频率:50Hz; c.热稳定性: 交流电流回路:长期运行 2In; 10s 10In; 1s 40In; 交流电压回路:长期运行 1.2Un; 10s 1.4Un; d.动稳定性:半周波: 100In。 2.2功率消耗(额定状态下) a.辅助电压回路:正常工作时不大于10W,动作时不大于15W; b.交流电流回路:In=5A时,每相不大于1VA; In=1A时,每相不大于0.5VA; c.交流电压回路:每相不大于0.5VA 2.3 环境条件 a. 环境温度: 工作: -25℃~+55℃。 储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,产品不出现不可逆转的变化,温度恢复后,产品应能正常工作。 b. 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。 c.大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。 2.4 抗干扰性能 a. 产品能承受GB/T 14598.14-1998第4章规定的严酷等级为Ⅲ级的静电放电干扰试验; b. 产品能承受GB/T 14598.9-2002第4章规定的严酷等级的辐射电磁场干扰试验; c. 产品能承受GB/T 14598.10-2007第4章规定的严酷等级为A级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验;

10KV备用电源运行方案

白水河电厂10KV后备电源运行方案 一、前言 发电厂厂用电供电系统中,有大量的机电、机械设备,用以保证主设备和辅助设备的正常运行,这些机电设备以及全厂的运行操作、试验、检修照明、电焊等都是电厂安全、稳定运行有力保障。厂用电供电可靠、运行维护灵活方便、合理,是防止电厂人身伤亡、设备损坏、机组正常运行的必要条件。 二、概况 1、白水河一级总装机3×2000KW,1、2号机为扩大单元接线, 经6.3KV母线汇入1号主变低压侧;3号机为单元接线,接入2号主变低压侧。41B厂用电由6.3KV母线经606DL接入高压 侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由10KV母线经607DL 接入高压侧,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 2、白水河二级总装机2×17WW,1、2号机为扩大单元接线, 经10KV母线汇入1号主变低压侧。41B厂用电由10KV母线经013DL接入高压侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由一级 厂6.3KV母线经604DL—61B高压侧—10KV白长线接入高压侧014DL,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 3、为确保一二级电厂厂用电安全可靠,由天生桥二级接一10KV 电源作为后备电源,其接线如图:

三、厂用电运行方案 1、正常运行时,白水河一级厂用电由41B(自用电源)供给;白水河二级厂用电由41B(自用电源)供给;10KV长白线由白水河一级经604DL供给,白水河二级保险001FU取下。 2、二级厂用电故障,备用电源由一级厂供给; 3、一、二级同时失去自用电源,由天二供给电源; (1)断开一级厂601DL、602DL、608DL,并拉至检修位置; (2)合上白水河二级保险002FU,对二级供电; (3)合上白水河一级保险003FU,对一级供电。 四、10KV后备用电源管理 1、长田仓库侧电源不能随意使用,白水河二级保险001FU取下,存放于中控室,紧急情况时启用; 2、使用前应先向天生桥申请(紧急情况下可先启用后汇报); 3、启用二级保险001FU前,必须通知一级,做好安全措施,并做好

电力备自投装置原理

《备自投装置》 备自投装置由主变备自投、母联备自投和进线备自投组成。 ①若正常运行时,一台主变带两段母线并列运行,另一台主变作为明备用,采用主变备自投。 ②若正常运行时,每台主变各带一段母线,两主变互为暗备用,采用母联开关备自投。 ③若正常运行时,主变带母线运行,两路电源进线作为明备用,两段母线均失压投两路电源进线,采用进线备自投。 一、#2主变备自投 #1主变运行,#2主变备用,即1DL、2DL、5DL在合位,3DL、4DL在分位,当#1主变电源因故障或其它原因断开,2#变备用电源自动投入,且只允许动作一次。

1、充电条件:a. 66千伏Ⅰ母、Ⅱ母均三相有压; b. 2DL、5DL在合位,4DL在分位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,高压侧220kV母线任意侧有压。以上条件均满足,经备自投充电时间后充电完成。 2、放电条件:a.#2主变检修状态投入; b.4DL在合位; c.当检备用主变高压侧控制字投入时,220kV两段母线均无压, 经延时放电; d.手跳2DL或5DL; e. 5DL偷跳,母联5DL跳位未启动备自投时,且66kV Ⅱ母无压; f.其它外部闭锁信号(主变过流保护动作、母差保护动作); g.2DL、4DL位置异常; h.I母或II母TV异常,经10s延时放电; i.#1主变拒跳; j.#2主变自投动作; k.主变互投硬压板退出; l.主变互投软压板退出。 上述任一条件满足立即放电。 3、动作过程:充电完成后,Ⅰ母、Ⅱ母均无压,高压侧任意母线有压,#1变低压侧无流,延时跳开#1变高、低压侧开关1DL和2DL,联切低压侧小电源线路。确认2DL跳开后,经延时合上#2变高压侧开关3DL,再经延时合#2变低压侧开4DL。

备用电源自投方案

备用电源自投方案摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源 自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采 取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电 源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及 通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 电磁型自动投切装置 有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107 处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH 提供。1YH 失电时,1ZJ 线圈失电,101、103处两对1ZJ 常开接 点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH 有电时,控制信号等电 源由2YH 提供。此时,若1YH 恢复有电,1ZJ 线圈得电,同上原理, 控制信号等电源仍改由1YH 提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分 无优先级别的两电源双向自动投切 HP!幷E 二生財审 电心I B 】 有优光議别的两电源单向自动投切原理图

4 MEV 电压亘翦許 二曲圍為 申氾灾珏日 tEWCEfi 至氏*1佑斗国托 戏;;无优先级刑的两电源収佝自动役切原婪图 如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ 线圈得电,A3 A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之 微机型自动投切装置

新型智能备用电源自投装置_任祖怡

新型智能备用电源自投装置 任祖怡,窦乘国,许华乔 (国电自动化研究院,江苏省南京市210003) 摘要:备用电源自投装置作为提高供电可靠性的一种有效手段,在变电站中得到广泛应用。文中分 析了备用电源自投在实际应用中存在的问题,提出了一种新型的智能备用电源自投装置。装置引入了“逻辑库”的设计思想,内部集成了大量的逻辑模块与时间继电器模块,可根据实际应用进行灵活组态。装置根据组态的不同而自动配置定值,可同时投入多种备自投方式,并自动识别系统运行方式,选择相应的备自投方案。关键词:备用电源自投;逻辑库;组态中图分类号:TM762.1 收稿日期:2002-12-04。 0 引言 随着社会经济的发展,城乡电网规模不断扩大,电网结构日趋复杂,这对保证变电站供电可靠性提出了越来越高的要求。影响供电可靠性的因素很多,如变电站所处的地理位置、气候环境,站内一次、二次设备的可靠性,变电站的运行管理,合理的电网结构与完善的电网调度系统,以及完善的备用电源自投方案等。其中备用电源自投(以下简称备自投)是提高供电可靠性的一种有效手段。 本文分析了备自投在实际应用中存在的问题以及解决办法,提出了一种新型的智能备自投装置,并介绍了其工作原理与基本功能。 1 备自投的几个特殊问题 对于备自投装置在实际应用中常见的几个问题,如对电压互感器断线的处理,联切电容器,合闸前或合闸后联切负荷,加速备自投,以及接点启动备自投等,本文不再细述,只对以下几个特殊问题进行讨论。 1.1 复杂接线与复杂方式 降压变电站的典型接线是2条进线、2台主变分裂运行或一运行一备用,但变电站接线种类繁多。比如:有3台或更多主变,高压进线可能有3条或更多;高压侧双母接线;高压侧扩大内桥接线;低压侧分段开关兼做旁路开关等。复杂的接线带来了多种复杂的备自投方式,这就要求备自投装置能自动识别系统运行方式,自动选择相应的备自投方案。 1.2 同期问题 有的备用对象(母线)和其他电源具有联络线。若联络线连接的是小电源,则当工作电源失去后,母线电压将有一个下降的过程;若连接的是大电源,则母线电压不一定会下降。对于这两种情况,一般的备自投方案是在隔离故障电源的同时联切联络线,然后再合闸(方案1),其缺点是可能导致损失一部分负荷,且不利于系统稳定。对于前一种情况,还有一种方案是采用高段电压定值启动备自投跳闸,低段电压定值(检无压)启动备自投合闸(方案2),其缺点是由于无法可靠估计电压的下降速度,所以可能导致较长时间的停电。 因此,要求备自投装置具备自动准同期合闸功能(方案3),以最短的时间来恢复供电,且有利于系统稳定。 1.3 工矿企业变电站的备自投问题 工矿企业变电站低压侧往往有大量异步或同步电动机负荷,工作电源断开后,工作母线具有电动机的反馈电压(残压),且逐步衰减并移相[1,2] ,如果在备用电源与母线残压矢量差较大时合闸,电动机将流过很大的冲击电流,这很可能烧毁电动机。因此,最好能在工作电源断开后,在备用电源电压与母线电压相角还未摆开时实现快速合闸,这一要求往往很难实现,解决此问题的方法是采用1.2节中所述的方案2或方案3,并结合低频或差压启动备自投。 2 备自投的逻辑分析 备自投逻辑尽管很复杂,但仍有规律可循。一般说来,备自投的行为逻辑分为以下4个逻辑进程: a .备自投充电。当工作电源运行在正常供电状 86 第27卷 第9期2003年5月10日 电 力 系 统 自 动 化Automation of Elect ric Pow er Sy stems V ol.27 N o.9 M ay 10,2003

二路供电专项方案

二路电源供电专项方案 1.目的 预防隧道施工期间一路电源突发性停电对施工安全造成影响,对可能出现的现场照明不够、疏散人员困难、机械设备突然停止运行及伤害事故等紧急情况进行预防和控制,尽量避免各种安全隐患,保证人员和财物的安全。 2.适用范围 中铁十六局集团北京站至北京西站地下直径线1 标项目经理部 3.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《铁路工程施工安全技术规程》TB10401.1-2003 4.隧道内施工用电设备 隧道内施工用电统计 施工临时用电主要考虑隧道内小型机械使用、现场工作照明。电源由城市电网引进现场箱变,再由箱变分两路电源进行供电和配电。 低压供电系统采用TN-S 接地保护系统。低压供电方式为放射式,直接由现

场箱式变压器(一级控制)引出,送至隧道内各分配电箱(二级电箱)。 隧道内的照明单独一路电源供电。电压为36 伏。动力电源分两路进隧道, 电压为400 伏特。一路正常使用,一路备用电源。 应急电源作用 备用电源供电范围:紧急照明、部分通风机、喷锚机(2 台)、电焊机一台 备用电源合计功率:5+50+11+30=96KW 际情况进行启用。 该功率为最大使用功率,根据实备用电源电缆选型:聚氯乙烯绝缘电缆3*95+2*50mm 。 动力用电电缆采用明敷设,用绝缘瓷瓶悬挂在隧道内侧,用绝缘绑扎带进行 固定,距离隧道底面2.5 米。电缆主要规格有3*120+2*70mm 和 3*95+2*50mm 。照明电线为BVR 多芯铜芯线。 发电机应急电源电路图 变压器(500KVA) 变压器(500KVA) 发电机电源进线 发电机进线发电机(150K W) 主电源备用电源 开关(400A) 下井主电源进线开下井备用电源进线开关 关(400A)(400A)备用设备 和照明功 率96K W 竖井 二路电源供电流程 图 发电机启动说明流程图 二路电源电气线路图2 2 2备用发电机150K W