1. 工程概况

现阶段1#机左边墙混凝土及模板施工至EL39.00高程,安装间二上游段1#隔墩施工至EL54.5高程,中段及下游段施工至51.3高程。厂房1#机与安装间二1#隔墩、5#隔墩及安装间中段施工存在垂直交叉作业安全风险,安全隐患突出,为降低该部位垂直交叉作业安全风险,消除安全隐患,特制定该垂直交叉作业安全防护专项措施。

2. 编制依据

(1)C2标施工合同文件;

(2)安装间二、厂房1#机设计图纸;

(3)桑河项目安全标准化要求。

3. 施工总体布置

三厂、风水电、道路等利用厂坝现有设施就近接入施工区域。

4. 施工进度

本施工措施槽钢预埋计划2016年1月10日开始,计划2016年1月30日完成安全防护栏杆及挂尼龙绳施工。

5. 交叉作业安全防护措施

在安装间二上游1号隔墩EL.57.95m、下游5号隔墩EL.54.5m高程预埋[16a 槽钢,槽钢预埋进隔墩混凝土50cm,外挑200cm,槽钢与隔墩钢筋焊接。槽钢间隔140cm布置,满铺5cm厚20cm×300cm木板,木板搭接长度为10cm,木板采用10#铁丝牢固捆绑在槽钢上。槽钢外挑端头焊接φ48×3.5mm钢管立杆,

搭设安全防护围栏,防护围栏采用φ48×3.5mm钢管制作,立杆间距140cm,横杆间距40cm,间隔涂刷红白油漆,间隔距离30cm;每两榀防护围栏之间采用50cm 长Φ42×3mm接头管连接。防护围栏与槽钢交接处设置5cm厚,20cm高踢脚木板,防止物品滑落。悬挑平台外侧及两侧均设置防护围栏,周圈满挂尼龙绳安全网,保证人员与物品安全。

在安装间二1号隔墩与5号隔墩之间EL.50.95m平台边缘部位设置安全防护围栏,按照标准化要求围栏与临空面边缘距离设置为50cm,防护围栏采用φ48×3.5mm钢管制作,立杆间距140cm,横杆间距40cm,间隔涂刷红白油漆,间隔距离30cm;每两榀防护围栏之间采用50cm长Φ42×3mm接头管连接。围栏底部采用钻孔打φ22插筋与之焊接的方式固定,插筋埋深30cm外露20cm;为保证防护围栏的整体稳定性,每三根立杆设置一根斜撑管,斜撑与地面角度控制在45±5度,在混凝土面钻孔打插筋与斜撑管焊接;防护围栏与地面交接处设置5cm厚,20cm高踢脚木板,防止物品滑落。

槽钢、钢管、插筋、尼龙绳安全网采用自卸车运至施工现场,槽钢采用塔机吊装,预埋时焊接在安装间二1#隔墩和5#隔墩钢筋上以便架立。

槽钢预埋及防护栏杆具体布置详见附图《安装间二、厂房1#机垂直交叉安全防护栏结构布置图》。

6. 资源配置

计划人员配置如下表:

主要材料计划配置见下表:

主要设备计划配置见下表:

7. 交叉作业安全措施

1、施工中应尽量减少交叉作业。必需交叉时,施工负责人应事先组织交叉作业各方,商定各方的施工范围及安全注意事项;各工序应密切配合,施工场地尽量错开,以减少干扰;

2、交叉作业场所的通道应保持畅通;有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

3、隔离层、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除;必须拆除时,应征

得原搭设单位的同意,在工作完毕后立即恢复原状并经原搭设单位验收;严禁乱动非工作范围内的设备、机具及安全设施。

4、交叉施工时,工具、材料、边角余料等严禁上下投掷,应用工具袋、箩筐或吊笼等吊运。严禁在吊物下方接料或逗留。

5、拆除脚手架或模板时,下方及坠落半径内不得有其他操作人员,施工过程中应安排安全员全程旁站监控。拆除作业应按自上而下的顺序进行。严禁上下同时拆除。当拆除某一指定部分时,应防止其他部分倒塌。

6、建立安全生产岗位责任制,层层签订安全责任状,明确责任,把安全工作落实到每一个人;建立施工机械运行安全管理制度;认真落实班前安全讲话制度;建立持证上岗制度,对特殊工种必须持证上岗;

7、电气设备的检查、维修和调整工作,必须由专职的电气维修工进行。手持式电气设备的操作手柄和工作中接触的部分,应有良好绝缘,使用前应进行绝缘检查。使用振动设备的作业人员,应穿胶鞋,戴绝缘手套,使用带有漏电保护的开关箱;

8、所有施工人员均穿绝缘靴、系好安全带、安全绳,戴好安全帽等劳动保护用品,安全带、安全绳需悬挂在安全部位固定,防护栏杆挂尼龙绳安全网封闭防护,以防坠物伤人及施工人员坠落等情况发生;

9、所有运载车辆均不准超载、超宽、超高运输;

10、装料卸料时应将车辆停稳并制动;

8. 文明施工

(1)严格按施工技术措施组织施工作业;

(2)施工现场材料堆放应整齐有序;

(3)施工用风、水、电等到管、线路应布置整齐有序;

(4)保持工作面清洁和施工区路面的通畅。

(5)按标准化要求设置爬梯和栏杆等安全防护设施。