一、调试前检查

1. 应对照使用说明书和电气原理图,检查各部分的连接是否正确。

2. 检查强电部分和弱电部分是否有关联。用万用表欧姆档检查不同电压回路之间电阻、对地电阻应为∞。

2.1 输入动力线三相对地应大于0.5兆欧。

2.2 电机线三相对地应大于0.5兆欧。

2.3 接线端220V 对地应大于0.25兆欧。

2.4 通讯线对地应大于0.25兆欧。

以上项目中有短路现象的必须排除。

3. 请认真检查控制柜电源进线与电机连线是否正确。避免上电后烧毁一体化驱动控制器。

4. 检查控制柜壳体、电动机壳体、安全回路接地线是否可靠安全接地,确保人身安全。

接地检查:(请确认以下项目需要可靠接地)

(1)控制柜接地应不大于4欧姆。

(2)电机接地应不大于4欧姆。

5.通电后检查

5.1合上总电源开关。若相序继电器KAP 上绿灯亮,则表示相位正确。若绿灯不亮,关闭总电源,调换主电源任意两相相位然后重新上电。

5.2检查控制柜中隔离变压器TCO 各端子电压,是否在其标称范围内。

5.3在上述步骤正确的前提下合上开关电源控制开关;开关电源TPB 得电,同时主板得电工作。

二、主板(AST029)外型及端口定义见下:

JP1:高压光耦输入(X20安全/X21门锁/X22厅门锁)

JP2:继电器输出(抱闸接触器/主接触器)

JP3:继电器输出(提前开门/消防/维修平层)

JP4:CAN通讯(指令串行信号/厅轿)

JP5:CAN通讯(并联串行信号)

JP6:CAN通讯(小区监控串行信号)

JP7:隔离电源输入(DC5V,DC24V)

JP8:低压光耦信号输入(X0~X9)

JP9:低压光耦信号输入(X10~X19)

JP10:隔离电源DC24V(高低电平区分)

JP11:模拟量输入

JP13:扩展口

JP14:PG 卡连接端口

JP15:板载操作器AS.T 030连接端口

SW2:监控终端电阻设定(出厂时OFF),SW3:程序烧写使用(正常时OFF)

主板(AST029)外型图:

二:便捷调试方法:

系统主板里有很多参数,一般的电梯很少使用得到;下面以举例说一下调试的方法:电梯基本配置: 电梯层站是:10层/10站 电梯速度: 1.5m/s ;

主机额定转速: 380V , 144转速, 26A , 20级; 编码器: ERN1387 ,脉冲数2048,

三:慢车调试:

1. 电梯曳引机、钢丝绳、轿厢、对重框等安装到位,,井道没有卡阻现象

2. 接好动力电源线,其中包括输入的三相R 、S 、T 和输出的U V W ,

3. 接好抱闸电源线。

JP1 JP2 JP3 JP4 JP5

JP6

JP7 JP 12

JP11

JP10

JP9

JP8

JP13 JP15

J P14

SW2

SW3

AS.T029

4.通过AST024 PG卡上的短连接线与曳引机过来的编码器线相连接,在断电的状态下完成。

5.短封安全回路,门锁回路、102-118,118-116,118-120,短封上下换速开关C0M-84,COM-86

6.短封轿顶检修开关,COM-78

7.给控制柜通入AC380V的电源,通过板载操作器AST030上的灯,观测电梯此时的状态,

L20应快速闪动,说明系统没有报故障,安全L25、门锁L26,L27应被点亮,否则要检查短接线的是否正确,此时按动板载操作器上的MENU键,通过上、下箭头选择LED=06时,此时的L5和L6灯被点亮,否则要检查换速开关的短接线是否正确。

8.在板载操作器的DB1口上插上手持操作器:设定和校对以下参数

F6=1.5 (电梯额定速度) 根据电梯额定速度设定

F11=10 (电梯楼层) 根据现场实际插板数设定

F25=主板输入(X0-15) 出厂值或根据现场修改

F26=主板输入(X16-25) 出厂值或根据现场修改

F27=轿内输入(GX0-15) 出厂值或根据现场修改

F28=轿顶输入(HX0-15) 出厂值或根据现场修改

F36=1 0抱闸开关不检测,1抱闸开关检测

F153=1 (是否有厅门高压检测,0=没有,1有)

F202=1 (电机类型,0异步,1同步)

F203=7.8KW

F204=26 (电机额定电流) 根据电机参数设定

F205=24 (电机额定频率)

F206=144 (电机额定转速)

F207=380 (电机额定电压)

F208=20 (电机极数) 120*频率/转速根据电机参数设定

F210=1 (编码器类型)

F211=2048(编码器脉冲数,) 根据编码器参数设定

(其他参数保持出厂值,可以不用更改)

9.检修试运行,电梯第一次上电运行,抱闸不会打开,会出现几秒钟的整定,此时能听到电机会发出“孜孜”

的叫声---即同步电机自学习的过程,持续按住检修的上行或下行按钮电梯会以检修速度旋转,则整定完毕;运行慢车时,可以通过手持操作器监视菜单,观测电流和运行速度是否正常.

运行速度

输出电流

如果检修运行电流很大或报71或91故障,处理情况如下:

1.检查主板参数F201-F211是否准确;

2.编码器正确的情况下,则可能是电机相序反了,需把V和W接线对换;

3.检查抱闸是否打开,如未打开需调整;

4.如在没有挂钢丝绳情况下,需把零速PI值适当调小;

5. 3.7kw以下小功率一体机,有可能自学习电流太小,相位角不准,把F245改为6, F247改为

280%后,重新上电运行;

如果电梯运行方向与给定指令反了,怎可以改变F234=0修改为1

S380一体化系统会在每次断电后在上电都会进行编码器位置自学习,若学过一次后,,以后不想让电梯上

电在学习,我们可以设置F245=6,设F246=0

四:快车调试:

1.电梯机械安装到位,安全,门锁都接通,动作正常(不可以短接);

2.门机工作正常,开关门动作正常,开关门到位信号工作正常,接线正确;

3.平层信号安装到位,工作正常;

4.平层插板垂直度,深度到位,没有误动作,不动作等;

5.井道上下强迫换速开关安装到位,工作正常;

6.设定和校对以下参数

F147=1 (选择触点保护模式)

F182=1 (井道中减速开关级数)

F183=0.6(电梯井道自学习速度)

F212=120 (启动P0)调整启动舒适感F213=80 (启动I0)调整启动舒适感F215=30 (加速P1)调整低速舒适感F216=10 (加速I1)调整低速舒适感F218=100 (中速P3)调整中速舒适感F219=10 (中速I3)调整中速舒适感F221=120 (高速P4)调整高速舒适感F222=5 (高速I4)调整高速舒适感F224=1 (低速切换点)

F225=50 (高速切换点)

F226=0.8 (启动零速伺服时间)

7.监控手持操作器,通过监控菜单,监控各井道开关输入状态

8.电梯在中间层时对应的换速开关X4和X5(按动MENU当LED=06时,L5和L6灯亮)必须亮,平层时信号

X6,X7(按动MENU当LED=06时,L7和L8灯亮)必须亮;

检修向上运行时,应该是L8先动作,L7后动作,快到上端站的时候,L5动作,现场安装要保证L5动作后必须一直保持动作状态,一直到限位,,其间不允许有一次复位;

检修向下运行时,应该是L7先动作,L8后动作,快到下端站的时候,L6动作,现场安装要保证L6动作后必须一直保持动作状态,一直到限位,,其间不允许有一次复位;

9.监控手持操作器,通过监控菜单,监控门机到位输入状态

门机的到位开关为常闭点,门开门到位后:HX0,HX1必须是“*”,“-”,;关门到位后:HX0,HX1必须是“-”,“*”,,;

10. 电梯在任何位置,进入井道自学习菜单,确认后转正常,电梯会自动返回到最低层平层,然后以井道自学习的速度自动测楼层高度,到顶楼后,会自动停止运行;表示自学完成;不报故障,说明学习成功,

我们可以通过手持操作器查看井道开关安装是否正确、到位,如下图1、图2、图3。

图1 图2 图3

五:编码器零位修正方法:

当调试时检修运行正常后,同步电机在低速的时候发出”呜呜”的声音,我们要做一下编码器零点位置校正,具体方法是:先将检修速度设置成4RPM(F12=0.05 M/S),然后将F243=2,按检修上行或者下行按钮使电梯低速运行,持续运行30S后, 电梯会自动停下来,F243会变为3,手动把F243改为0,编码器零点位置校正完成

六:故障代码:

●02故障:运行中门锁脱开

●03故障:上行限位断开

●04故障:下行限位断开

●05故障:门锁打不开

●06故障:门锁不能闭合

●08故障:CANBUS通讯故障

●10故障:上强迫减速开关1错位

●11故障:下强迫减速开关1错位

●12故障:上强迫减速开关2错位

●13故障:下强迫减速开关2错位

●19故障:开门到位和关门到位同时动作

●20故障:打滑保护

●21故障:电机过热

●22故障:电机反转

●23故障:电梯超速

●24故障:电梯过低速

●27故障:上平层感应器故障

●28故障:下平层感应器故障

●30故障:平层位置误差过大,平层误差超出F146

的设定值

●32故障:运行中安全回路断开

●35故障:抱闸接触器粘连检测故障

●36故障:输出接触器粘连检测故障

●37故障:门锁继电器粘连检测故障,开门限位和

门锁同时动作。●38故障:抱闸开关检测故障

●40故障:运行信号故障一体机控制部分给出运

行信号,而未收到驱动部分的运行信号反馈 .

●42故障:减速开关动作错误

●45故障:提前开门继电器检测故障,.

●49故障:通讯故障,驱动部分和控制部分通讯异

常.

●50故障:参数错误,参数读取错误.

●54故障:门锁不一致故障,开门时,厅门锁和门

锁高压检测点不一致 .

●68故障:自学习平层插板长度和平层开关距离的

组合不符合要求故障

●69故障:自学习的插板数与设电梯总层数设定不

一致故障 .

●71号故障:功率模块过流保护

●72号故障:ADC故障,电流传感器损坏

●73号故障:功率模块散热器过热

●74号故障:制动单元,制动电阻故障

●75号故障:熔丝断故障

●76号故障:过力矩

●77号故障:速度偏差

●78号故障:直流母线过电压

●79号故障:直流母线欠电压

●80号故障:输出缺相

●81号故障:电机低速过电流

●82号故障:编码器故障

●83号故障:停车时检测到有电流流动

●84号故障:运行中,检测到速度有逆向信号●85号故障:无运行指令,检测到有速度反馈●86号故障:电机相序错误

●87号故障:同向超速保护

●88号故障:反向超速保护

●90号故障:编码器通讯故障

●91号故障:三相瞬时过电流

●93 号故障:输入电压过高

●97号故障:输出过电流

●98号故障:SINCOS编码器故障●99号故障:输入缺相

●100号故障:超速保护

●101号故障:电机高速过电流

●102号故障:接地保护

●103号故障:电容老化

●104号故障:外部故障

●105号故障:输出三相不平衡●106号故障: 参数设置错误

●107号故障: 电流传感器故障●108号故障: 制动电阻短路

●109号故障: 电流瞬时过大

●112号故障: IGBT短路保护●113号故障: 一体机通讯故障●114号故障: 充电继电器故障

相关文档