内江通讯用蓄电池核对性放电试验报告(2012.09)1

长洲水利枢纽

内江通讯用Ⅰ、Ⅱ组蓄电池核对性放电

试验报告

发电公司审核:

审核:芦彪

校核:雷宇春

编制:玉巍

黄河电力检修工程有限公司

广西项目部

2012-09-17

内江通讯用蓄电池组核对性放电试验报告一、检修设备名称及型号:内江通讯用Ⅰ、Ⅱ组蓄电池(阀控密封式铅酸蓄电池)、GFM2-200

二、检修时间:2012年09月12日——2012年09月15日

三、工作成员:

1、工作负责人: 玉巍

2、工作班成员: 陈静、侯佳

四、试验仪器

SB-CF220V-40A型智能充放电一体机、DT9502A数字万用表

五、设备检修项目

1、内江通讯用Ⅰ组蓄电池检查及核对性充放电

2、内江通讯用Ⅱ组蓄电池检查及核对性充放电

六、蓄电池组核对性充放电试验

1、内江通讯用Ⅰ组蓄电池检查及核对性充放电

1.1 蓄电池检查

型号GFM2-200

制造厂WINUPON

外观检查外壳无损伤裂纹、无漏液现象

环境温度 24℃

接头检查连接条坚固、螺丝紧固、无锈蚀

检查日期2012.09

1.2蓄电池放电试验

用“SB-CF220V-40A型智能充放电一体机”对内江Ⅰ组通讯用蓄电池进行放电试验。放电电流为20.0A,放电时间为12小时,放电

起始电压为52.7V,放电终止电压为43.84V。放电总容量为241Ah

放电情况:

装置画面显示蓄电池组电压值: 53.6V 实测蓄电池组电压值: 52.7V

实测蓄电池组单体端电压(单位:V) 放电前

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 间

1# 2.207 2.064 2.058 2.035 2.021 2.007 1.991 1.976 1.950 1.930 1.899 1.846 1.825 2# 2.190 2.082 2.076 2.047 2.036 2.022 2.007 1.988 1.962 1.940 1.916 1.842 1.819 3# 2.200 2.060 2.054 2.029 2.016 2.003 1.998 1.970 1.944 1.923 1.892 1.830 1.805 4# 2.211 2.067 2.061 2.053 2.023 2.010 1.994 1.977 1.951 1.930 1.896 1.839 1.817 5# 2.210 2.065 2.059 2.034 2.019 2.004 1.987 1.969 1.942 1.920 1.883 1.832 1.804 6# 2.178 2.064 2.058 2.034 2.020 2.006 1.991 1.972 1.947 1.924 1.870 1.830 1.810 7# 2.207 2.062 2.055 2.041 2.015 2.000 1.984 1.963 1.935 1.909 1.872 1.821 1.800 8# 2.209 2.065 2.059 2.037 2.023 2.009 1.993 1.977 1.952 1.933 1.902 1.851 1.829 9# 2.200 2.062 2.056 2.036 2.018 2.004 1.987 1.971 1.945 1.923 1.891 1.834 1.811 10# 2.186 2.064 2.058 2.037 2.018 2.004 1.989 1.971 1.945 1.924 1.894 1.831 1.805 11# 2.211 2.063 2.056 2.034 2.015 2.000 1.991 1.963 1.935 1.910 1.872 1.829 1.802 12# 2.189 2.068 2.062 2.039 2.012 2.006 1.988 1.971 1.943 1.923 1.883 1.828 1.804 13# 2.209 2.064 2.056 2.038 2.019 2.005 1.988 1.972 1.945 1.923 1.899 1.850 1.827 14# 2.206 2.059 2.054 2.036 2.017 2.003 1.988 1.969 1.943 1.920 1.888 1.847 1.821 15# 2.206 2.064 2.058 2.039 2.021 2.007 1.992 1.975 1.949 1.928 1.898 1.847 1.825

16# 2.190 2.066 2.061 2.040 2.023 2.009 1.993 1.977 1.952 1.931 1.901 1.850 1.829 17# 2.208 2.065 2.068 2.041 2.021 2.007 1.983 1.975 1.950 1.929 1.899 1.829 1.803 18# 2.190 2.082 2.073 2.050 2.036 2.020 2.004 1.985 1.958 1.935 1.902 1.841 1.815 19# 2.203 2.065 2.059 2.035 2.020 2.006 1.991 1.973 1.946 1.924 1.892 1.849 1.826 20# 2.205 2.061 2.056 2.035 2.017 2.004 1.987 1.971 1.945 1.923 1.891 1.847 1.824 21# 2.215 2.066 2.060 2.037 2.021 2.006 1.995 1.972 1.946 1.923 1.890 1.847 1.825 22# 2.209 2.064 2.058 2.034 2.017 2.003 1.990 1.972 1.945 1.921 1.888 1.839 1.814 23# 2.206 2.062 2.056 2.034 2.014 2.000 1.986 1.967 1.940 1.916 1.882 1.840 1.812 24# 2.201 2.069 2.064 2.042 2.020 2.011 1.999 1.979 1.953 1.931 1.902 1.847 1.826

1.3 蓄电池充电试验

用“SB-CF220V-40A型智能充放电一体机”对内江Ⅰ组通讯用蓄电池进行充电试验。充电电流为20A,充电12小时后,充电电流降

至0.1A,电压由43.84V升为56.1V,此时停止充电,带负荷试运行,

装置无异常。

2、内江通讯用蓄电池Ⅱ组检查及核对性充放电

2.1 蓄电池检查

型号GFM2-200

制造厂WINUPON

外观检查外壳无损伤裂纹、无漏液现象

环境温度 24℃

接头检查连接条坚固、螺丝紧固、无锈蚀

检查日期2012.09

2.2蓄电池放电试验

用“SB-CF220V-40A型智能充放电一体机”对内江Ⅱ组通讯用蓄

电池进行放电试验。放电电流为20.0A。放电时间为13小时,放电

起始电压为52.8V,放电终止电压为43.9V。放电总容量为257Ah

放电情况:

装置画面显示蓄电池组电压值: 53.6V 实测蓄电池组电压值: 52.8V

实测蓄电池组单体端电压(单位:V) 放电前

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 间

1# 2.194 2.074 2.064 2.052 2.039 2.025 2.011 1.994 1.981 1.964 1.949 1.927 1.895 1.835 2# 2.191 2.071 2.060 2.048 2.036 2.021 2.007 1.991 1.976 1.958 1.942 1.921 1.884 1.831 3# 2.196 2.071 2.062 2.050 2.038 2.024 2.010 1.994 1.976 1.967 1.945 1.931 1.888 1.816 4# 2.190 2.072 2.062 2.052 2.038 2.026 2.011 1.996 1.982 1.964 1.949 1.915 1.890 1.836 5# 2.174 2.071 2.062 2.051 2.039 2.025 2.011 1.996 1.982 1.964 1.948 1.919 1.888 1.816 6# 2.216 2.075 2.067 2.057 2.045 2.031 2.018 2.002 1.988 1.971 1.956 1.918 1.907 1.832 7# 2.190 2.076 2.067 2.056 2.044 2.030 2.017 2.001 1.986 1.969 1.953 1.940 1.899 1.856 8# 2.176 2.073 2.062 2.051 2.038 2.024 2.009 1.993 1.979 1.961 1.945 1.930 1.888 1.849 9# 2.216 2.078 2.070 2.060 2.048 2.036 2.023 2.008 1.996 1.979 1.966 1.930 1.920 1.864 10# 2.217 2.071 2.063 2.052 2.041 2.028 2.014 2.000 1.986 1.969 1.954 1.929 1.907 1.838 11# 2.185 2.069 2.061 2.050 2.037 2.023 2.009 1.993 1.979 1.960 1.943 1.923 1.883 1.832 12# 2.206 2.072 2.064 2.053 2.041 2.027 2.014 1.998 1.985 1.969 1.952 1.925 1.897 1.853 13# 2.180 2.070 2.060 2.048 2.035 2.021 2.007 1.951 1.977 1.959 1.943 1.919 1.881 1.851 14# 2.174 2.068 2.059 2.047 2.034 2.020 2.006 1.990 1.976 1.958 1.940 1.928 1.881 1.854

15# 2.177 2.068 2.059 2.046 2.034 2.019 2.006 1.990 1.976 1.958 1.941 1.921 1.886 1.854 16# 2.097 2.071 2.061 2.050 2.036 2.023 2.009 1.995 1.982 1.965 1.950 1.917 1.897 1.857 17# 2.195 2.082 2.074 2.064 2.053 2.039 2.026 2.012 1.996 1.982 1.967 1.937 1.921 1.844 18# 2.230 2.078 2.070 2.059 2.047 2.034 2.020 2.004 1.990 1.973 1.958 1.928 1.909 1.839 19# 2.230 2.077 2.068 2.057 2.046 2.032 2.019 2.004 1.990 1.974 1.959 1.918 1.913 1.842 20# 2.215 2.075 2.066 2.055 2.043 2.030 2.016 2.000 1.986 1.969 1.953 1.917 1.901 1.837 21# 2.219 2.079 2.071 2.061 2.050 2.031 2.024 2.010 1.997 1.981 1.967 1.916 1.922 1.845 22# 2.209 2.076 2.067 2.056 2.044 2.030 2.017 2.002 1.987 1.967 1.958 1.921 1.907 1.837 23# 2.219 2.069 2.061 2.050 2.038 2.025 2.013 1.997 1.984 1.968 1.952 1.920 1.902 1.838 24# 2.230 2.081 2.072 2.061 2.048 2.033 2.017 1.999 1.981 1.959 1.938 1.911 1.873 1.807

2.3 蓄电池充电试验

用“SB-CF220V-40A型智能充放电一体机”对内江Ⅱ组通讯用蓄

电池进行充电试验。充电电流为20A,充电13小时后,充电电流降

至0.1A,电压由43.9V升为56.3V,此时停止充电,带负荷试运行,

装置无异常。

七、遗留问题

八、检修结论(评价)

电池在充放电过程中无异常现象发生,电池容量符合标准,可以

投入运行。

相关推荐
相关主题
热门推荐