发电厂根据所使用的一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂(凝汽式火力发电厂、供热式。。)、水力发电厂(堤坝式水电厂,引水式,抽水蓄能式)、原子能发电厂:核电厂(压水堆沸水堆)其他形式发电。

变电所分枢纽、中间、地区、终端变电所

1、哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?

答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。

2、研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时发热有何特点?

答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。

3、导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电流应采取哪些措施?

答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平放的要好。

4、三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相上,试加以解释。

答:三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B相,因三相短路B相冲击电流最大。

5、导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考虑动态应力?

答:动态应力系数β为动态应力与静态应力之比值。导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力。为了避免导体产生危险的共振,对于重要的导体,应使其固有频率在一定范围之外:单条导体及一组中的各条导体为35到135HZ,多条导体及引下线的单条导体为35到155HZ,槽型和管型导体为30到160HZ,若固有频率在这范围以外,取动态应力系数为1,若在这些范围内,就考虑动态应力。

大电流母线为什么常采用分相封闭母线?

大电流导体周围出现强大的交变电磁场,使其附近的钢构件产生很大的磁滞和涡流损耗,使钢构件发热,采用分相封闭母线可减少附件钢构件损耗并使发热得到改善。

6、隔离开关与断路器主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些重要原则?答:隔离开关(刀闸) 没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用做设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。;断路器具有灭弧装置和控制电路,既可以接通或开断负荷电流,也可以接通或开断短路电流。

原则:一是防止隔离开关带负荷合闸或拉闸,二是防止断路器处于合闸时误操作隔离开关的事故不发生在母线隔离开关上,以避免误操作电弧引起的母线短路事故

电气设备选择的一般条件:在正常条件下选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。

元件常态:指元件不带电(或断路器合闸)或者通电未达到动作值的状态。

按灭弧介质分,高压断路器的种类有哪些?油,压缩空气,SF6,真空断路器。

最小安全净距是指在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外过电压时,都不致使空气间隙被击穿。

7、主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作?

答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用于配电装置检修断路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路断路器极大的提高了可靠性。而分段断路器兼旁路断路器的连接和母联断路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线的断路器需要检修时,先合上旁路断路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线没有故障,旁路断路器在合上,就不会断开,先合上断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路断路器代替断路器工作,便可对断路器进行检修。

8、电气主接线中通常采用哪些方法限制短路电流?

答:在发电厂和变电站的6—10kv派点配电装置中,加装限流电抗器限制短路电流:①在母线分段处设置母线电抗器,目的是发电机出口断路器,变压器低压侧断路器,母联断路器等能按各回路额定电流来选择,不因短路电流过大而事容量升级;②线路电抗器:主要用来限制电缆馈线回路短路电流;③分裂电抗器

②采用低压分裂绕组变压器。当发电机容量越大时,采用低压分裂绕组变压器组成扩大单元接线以限制短路电流。

③采用不同的主接线形式和运行方式。

9、发电机—变压器单元接线中,在发电机和双绕组变压器之间通常不装断路器,有何利弊?答:在发电机和双绕组作变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格甚高等原因造成的困难。但是,变压器或厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需要发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而发电机定子绕组本身发生故障时,若变压器高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂用电中断的威胁。

10、一台半断路器接线与双母旁路接线相比较,各有何特点?一台半断路器接线中的交叉布置有何意义?

答:一台半断路器接线,运行的可靠性和灵活性很高,在检修母线使不必用隔离开关进行大量的倒闸操作,并且,调度和扩建也方便。但是其接线费用太高只适用于超高压线路中。双母线带旁路母线中,用旁路母线代替检修中的回路断路器工作,使该回路不停电,适用于有多回路出线又经常需检修的中小型电厂中,但因其备用容量太大,耗资多,所以旁路设备在逐渐取消。一台半断路器接线中的交叉布置比非交叉接线具有更高的运行的可靠性,可减少特殊运行方式下事故扩大。

11、为什么分裂电抗器具有正常运行时电压降小,而一臂出现短路时电抗大,能去的限流作用强的效果?

答:分裂电抗器在正常运行时两分支的负荷电流相等,在两臂中通过大小相等,方向相反的电流,产生方向相反的磁通,其中有X=X1—Xm=(1—f)*X1且f=0.5,有X=0.5X1,可见在正常情况下,分裂电抗器每个臂的电抗仅为每臂自感电抗的1/4。而当某一分支短路时,X12=2*(X1+Xm)=2*X1*(1+f)可见,当f=0.5时,X12=3*XL使分裂电抗器能有效的限制另一臂送来的短路电流。所以分裂电抗器具有正常运行时电抗小,而短路时电抗大。

12、什么叫厂用电和厂用电效率?

答:发电厂在启动、运转、停役、检修过程中,有大量以电动机拖动的机械设备,用以保证机组的主要设备(如锅炉、汽轮机或水轮机和发电机等)和输煤、碎煤、除灰、除尘以及水处理的正常运行。这些电动机以及全场的运行、操作、试验、检修、照明等用电设备都属于厂用电负荷,总的耗电量,统称为厂用电。

厂用电效率:发电厂直接用于发电生产过程的自用电量占发电量的百分比。

13、厂用电负荷分为哪几类?为什么要进行分类?

答:厂用电负荷,根据其用电设备在生产中的作用和突然中断供电所造成的危害程度,其重要性可以分为以下四类。

A、Ⅰ类厂用负荷。凡是属于短时(手动切换恢复供电所需要的时间)停电会造成主辅设备损坏、危急人身安全、主机停运以及出力下降的厂用负荷,都属于Ⅰ类负荷。

B、Ⅱ类厂用负荷。允许短时停电(几秒钟或者几分钟),不致造成生产紊乱,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运转的厂用负荷,

C、均属于Ⅱ类厂用负荷。

D、Ⅲ类厂用负荷。较长时间停电,不会直接影响生产,仅造成生产上的不方便的厂用负荷,都属于Ⅲ类厂用负荷。

E、不停电负荷,直流保安负荷,交流保安负荷。

14、对厂用电电压等级的确定和厂用电源引接的依据是什么?

答:厂用电电压等级是根据发电机额定电压、厂用电电动机的电压和厂用电供电网络等因素,相互配合,经过技术经济综合比较后确定的。

14‘高压断路器熄灭交流电弧的方法:利用灭弧介质、采用特殊金属材料作灭弧触头,利用气体或油吹动电弧,采用多断口熄灭、提高断路器触头的分离速度。

15、在大容量发电厂中,要设启动电源和事故保安电源,如何实现?

从发电机电压母线的不同分段上,通过厂用备用变压器引接。

从发电厂联络变压器的低压绕组引线,但应保证在机组全停运情况下,能够获得足够的电源容量。

从与电力系统联系紧密,供电可靠的最低一级电压母线引接。

当经济技术合理时,可由外部电网引接专用线路,经过变压器取得独立的备用电源或启动电源。

16、厂用电的设计原则是什么?

答:①厂用电接线应保持对厂用负荷可靠性和连续供电,使发电厂主机安全运转。

②接线应该灵活地适应正常、事故、检修等各种运行方式的要求。

③厂用电源的对应供电性,本机、炉的厂用负荷由本机组供电,这样,当厂用电系统发生故障时只会影响一台发电机组的运行,缩小了故障范围,接线也简单。

④设计时还应适当注意其经济性和发展的的可能性,并积极慎重地采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性。⑤在设计厂用电系统接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用电源及其引接和厂用电接线形式等问题进行分析和论证。

17、火电厂厂用接线为什么要锅炉分段?为提高厂用电系统供电可靠性,通常用哪些措施?答:为了保证厂用供电的连续性,使发电厂能安全满发,并满足运行安全可靠性灵活方便。所以采用按锅炉分段原则。为提高厂用电工作的可靠性,高压工作厂用变压器和启动备用变压器采用带负荷调压变压器,以保证厂用电安全,经济的运行。

18、何谓厂用电动机的自启动?为什么要进行电动机的自启动校验?如果厂用变压器的容量小于自启动电动机总容量时,应该如何解决?

答:厂用电系统运行的电动机,当突然断开电源或者厂用电压降低时,电动机转速就会下降,甚至会停止运行,这一转速下降的过程称为惰性。若电动机失去电压以后,不予电源断开,在很短时间内,厂用电压又恢复或通过自动切换装置将备用电源投入,此时,电动机惰性将未结束,又自动恢复到稳定状态运行,这一过程称为电动机的自启动。若参加自启动的电动机数目多,容量大时,启动电流过大,可能会使厂用母线及厂用电网络电压下降,甚至引起电动机过热,将危急电动机的安全以及厂用电网络的稳定运行,因此,必须进行电动机的自启动校验。若不能自启动应采用:1.失压自启动。2.空载自启动。3.带负荷自启动。

19、什么叫断路器的跳跃?在控制回路中,防止跳跃的措施是什么?

答:断路器跳跃:是指断路器的控制手柄在合闸位置(合闸控制回路由于某种原因接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称"跳跃"。防止跳跃的措施是:一:35KV以上的断路器,应采用电气防跳。二:较为简单的机械防跳,即操作机构本身就具有防跳性能。

20、如何区别屋外中型、高型和半高型配电装置?它们的特点和应用范围是什么?

答:根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分中型配电装置,高型配电装置和半高型配电装置。

①中型配电装置。中型配电装置是将所有电器设备都安装在同一水平面内,并装在一定高度基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以便工作人员能在地面上安全活动;母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备不能上、下重叠布置。中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠、施工和维护方便,造价较省,并有多年的运行经验,其缺点是占地面积大。

②高型配电装置。高型配电装置是将一组母线几个隔离开关与另一组母线上几个隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省占地面积百分之五十左右,但耗用钢材较多,造价较高,操作维护条件差。

③半高型配置。半高型配置是将母线至于高一层的水平面上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置,其占地面积比普通中型减少30%。半高型配电装置介于高型和中型之间,具有两者优点。除母线隔离开关外,其余部分与中型布置基本相同,其维护仍较方便。④由于高型和半高型配电装置可大量节省占地面积,因而在电力系统中得到广泛应用。

21、断路器控制回路应满足那些基本要求?试以灯光监视的控制回路为例,分析它是如何满足这些要求的。

答:断路器控制回路必须完整,可靠,因此应满足下面的要求:(1)断路器的合闸和跳闸回路是按短路时通电设计的,操作完成后,应迅速自动断开合闸或跳闸回路以避免烧坏线圈。(2)断路器既能在远方由控制开关进行手动合闸或跳闸,又能在自动装置和继电保护作用下自动合闸或跳闸。(3)控制回路应具有反映断路器位置状态的信号。(4)具有防止短路器多次合、跳闸的防跳装置。(5)对控制回路及其电源是否完好,应能进行监视。(6)对采用气压,液压和弹簧操作的断路器,应有对压力是否正常,弹簧是否拉紧到位的监视回路和动作闭锁回路。

22、发电厂中有哪些信号装置?各有什么作用?

答:发电机的设备装置主要有:(1)事故信号。如断路器发生事故跳闸时,立即用蜂鸣器发出较强的音响,通知运行人员进行处理。同时,断路器的位置指示灯发出闪光。(2)预告信号。当运行设备出现危及安全运行的异常情况时,例如:发电机过负荷,变压器过负荷,二次回路断线等,便发出另一种有别于事故信号的音响—铃响。此外,标有故障内容的光字牌也变亮。(3)位置信号。包括短路位置信号和隔离开关位置信号,前者使用灯光来表示集合、跳闸位置;而后者则是一种位置指示灯来表示其位置状况。(4)其他信号。如指挥信号、联系信号和全厂信号等。这些信号是全厂公用的,可根据实际的需求装设。

23、什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与哪些因素有关?

答:①弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过是指电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定时间恢复到绝缘的正常状态的过程称之为弧隙介质强度的恢复过程。②弧隙介质强度主要有断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定的,随断路器形式而异。③弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压,电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。

24、桥型接线有哪几种?各具什么特点?应用于什么场合?

答:内桥接线在线路故障或切除、投入时,不影响其余回路工作,并且操作简单;而在变压器故障或切除、投入时,要使相应线路短时停电且操作复杂。该接线一般适用于线路较长和变压器不需要经常切换的情况。外桥接线在运行中的特点与内桥接线相反,适用于线路较短和变压器需要经常切换的情况,当系统中有穿越功率通过主接线为桥型接线的发电厂或变压器高压侧,或者桥型接线的2条回路接入环形电网时,适宜采用外桥接线。

25、在什么情况下应发出事故信号?在什么情况下应发出预告信号?

答:断路器发生事故跳闸时发出事故信号;当运行设备出现危及安全运行的异常情况时,如发电机过负荷、变压器过负荷、二次回路断线等。

26、三相三柱式电压互感器为什么不能测量相对地的电压?

答:为避免电网单相接地时,因零序磁通磁阻过大,致使过大的零序电流烧坏电压互感器,则电压互感器的一次侧三相中性点不允许接地,不能测量相对电压。

27、电磁式电流互感器的二次绕组为什么不能开路?

答:二次绕组开路时,电流互感器由正常短路工作状态变为开路工作状态,i2=0,励磁磁动势由为数甚小的I0N1骤增为I1N1,铁芯中的磁通波形呈现严重饱和的平顶波,因此二次绕组将在过零序感应产生很高的尖顶波电动势,其值很高,危及工作人员安全和仪表、继电器绝缘。由于磁感应强度骤增,还应引起铁芯和绕组过热。留在铁芯中会产生剩磁,使互感器准备级下降。

28、防止电容式电压互感器过电压在结构上采取哪些措施?

答:①电容式电压互感器二次侧发生短路时,短路电流很大,此电流将产生很高的共振过电压,在高频阻断线圈L’和非线性补偿电感线圈L上并联放电间隙F’F,以资保护;

②为抑制对电压的产生,在电压互感器二次侧介入阻尼器D。

29、减小电容式电压互感器测量误差在结构上采取了哪些措施?

答:串入非线性补偿电感线圈L ,减少互感器开口三角形绕组的不平衡电压,提高零序保护装置的灵敏度,增设高频阻断线圈L’。

30、电压互感器在电气接线中的配置原则?

答:①母线。除旁路母线外,一般工作及备用母线都装有一组电压互感器,用于同期、测量仪表和保护装置。当需用旁路断路器代替出线断路器实现同期操作时,则应在旁路母线装设一台单相电压互感器供同期使用,否则不必装设;

②线路。35Kv及以上输电线路上,当对端有电源时,为了监视线路有无电压、进行同期和设置重合闸应装设一台单相电压互感器;

③发电机。一般装设2到3组电压互感器:一组供自动调节励磁装置,另一组供测量、同期和保护装置使用。当电压互感器负荷太大时,课增设一组不完全星形连接的电压互感器,专供测量仪表使用;

④变压器。低压侧有时为了满足同期或继电保护的要求设有一组电压互感器。

31、手动合闸过程:操作前,断路器处于合闸状态,故其处于跳闸回路的QF在合位,将控制开关SA由合闸后的垂直位置逆时针转至“预备跳闸”的水平位置,致使SA13-14接通,红灯HR接至具有正极的闪光电源,并经跳闸回路的KCF,QF,YF同控制电源的负极接通,红灯闪光,提醒操作人员核对操作对象.再将SA进一步逆时针转45度至跳闸位置,触点SA6-7导通,因断路器仍在合闸位置,故此时跳闸回路的常开触点QF仍在合位.这样的跳闸回路通,跳闸线圈YT通过较大的电流,致使YF动作断路器跳闸,断路器的两个辅助触点状态发生了变化,跳闸回路的QF闭合,与此同时,SA自动弹回”跳闸后”水平位置,SA11-10接通,这样,绿灯HG发平光,

32、自动跳闸过程:

如果线路或其他一次设备出现故障时,继电保护装置就会动作,从而引起保护出口继电器动作,其常开触点KCO闭合。由于触点KCO与SA6-7并联,所以接下来的断路器跳闸过程与手动跳闸过程类似,只是断路器跳闸后,控制开关仍停留在”合闸后”位置,与断路器跳闸位置不对应,使得绿灯HG经M100(+)---SA9-10---HG---常闭触点QF-KM与控制电源的负极接通,绿灯发闪光,告知运行人员已发生跳闸,将SA逆时针转动,最后停至”跳闸后”位置。自动跳闸表明事故发生,除闪光外,控制回路和信号回路还应发出音响.断路器跳闸后,事故音响回路的常闭触点QF闭合,控制开关仍处于”合闸后”位置,SA1-3和SA19-17均处于接通状态,是事故音响信号小母线M708与信号回路电源负极(-700)接通,从而可启动事故信号装置发出音响。32、厂用电电源引接方式?

答:工作电源,当主接线具有发电机电压母线时,则高压厂用电工作电源直接从母线上引接;当发电机和主变压器为单元接线时,则厂用工作电源从主变压器的低压侧引接。

备用电源:从发电机电压母线的不同分段上通过厂用备用变压器引接;从发电厂联络变压器的低压绕组引接,但应保证在机组全停情况下能够获得足够的电源容量;从与电力系统联系紧密、供电最可靠的一级电压母线引接;当技术经济合理时可由外部电网引接专用线路,经过变压器取得独立的备用电源或启动电源。

33、电气防跳实现:在合闸过程中,若遇到永久性故障,KCO闭合,断路器跳闸,启动KCFI,KCF1闭合,致使KCFV带电,KCF2断开,避免合闸接触器K M 再次被触发,防止断路器跳跃,上述情况,因保护跳闸使触点KCF1闭合,只要控制开关手柄未复归,KCFV一直带电,这样防跳继电器起到自保护作用,保证KM不再被触发。

KCF3作用是为了防止保护出口继电器KCO的触点被烧坏。

34、音响信号启动过程:跳闸前,SB1处于合位,跳闸后,SB1开位,电压下降,U 的二次侧感应电压方向改变,KRD产生感应电压,使开关KRD闭合,使KC带电,从而使KC123闭合.KC2的闭合,使回路接通,HAU响。手动解除音响信号:解除SB2,KC失电,KC123断开,KC2的断开,使回路中断,HAU不响。

因事故引发断路器自动跳闸时,M708与负信号电源母线突然接通,在U的一次侧会感应较高的电压;当U中的一次侧电流突然减小时,此时U二次侧感应的电压与事故跳闸发生时所感应的正好反向,为防止此电压引起KRD动作,并入了V1.事故跳闸发生时,U的二次侧感应的电压能使KRD动作,其动合触点使KC动作,KC动作后又使它的三个动合触点闭合,其中最上面的触点使继电器KC自保持带电,另外两对触点分别启动蜂鸣器HAU和时间继电器KT1。KT1的动合触点延时闭合后启动继电器KC1,这样KC1的动断触点断开,致使继电器KC失电,其三对动合触点全部返回,音响信号停止,实现了事故音响信号装置的自动复归,准备下一个事故跳闸信号到来时再次操作。此外,按下音响解除按钮SB3,可实现装置的手动复归。

电气控制柜设计的一般原则

1、基本思路 电气控制柜设计的基本思路是一种逻辑思维,只要符合逻辑控制规律、能保证电气安全及满足生产工艺的要求,就可以说是一种好的设计。但为了满足电气控制设备的制造和使用要求,必须进行合理的电气控制工艺设计。这些设计包括电气控制柜的结构设计、电气控制柜总体配置图、总接线图设计及各部分的电器装配图与接线图设计,同时还要有部分的元件目录、进出线号及主要材料清单等技术资料。 2、电气控制柜总体配置设计 电气控制柜总体配置设计任务是根据电气原理图的工作原理与控制要求,先将控制系统划分为几个组成部分(这些组成部分均称作部件),再根据电气控制柜的复杂程度,把每一部件划成若干组件,然后再根据电气原理图的接线关系整理出各部分的进出线号,并调整它们之间的连接方式。总体配置设计是以电气系统的总装配图与总接线图形式来表达的,图中应以示意形式反映出各部分主要组件的位置及各部分接线关系、走线方式及使用的行线槽、管线等。 电气控制柜总装配图、接线图(根据需要可以分开,也可并在一起)是进行分部设计和协调各部分组成为一个完整系统的依据。总体设计要使整个电气控制系统集中、紧凑,同时在空间允许条件下,把发热元件,噪声振动大的电气部件,尽量放在离其它元件较远的地方或隔离起来;对于多工位的大型设备,还应考虑两地操作的方便性;控制柜的总电源开关、紧急停止控制开关应安放在方便而明显的位置。 总体配置设计得合理与否关系到电气控制系统的制造、装配质量,更将影响到电气控制系统性能的实现及其工作的可靠性、操作、调试、维护等工作的方便及质量。 电气控制柜组件的划分

由于各种电器元件安装位置不同,在构成一个完整的电气控制系统时,就必须划分组件。划分组件的原则是: 1、把功能类似的元件组合在一起; 2、尽可能减少组件之间的连线数量,同时把接线关系密切的控制电器置于同一组件中; 3、让强弱电控制器分离,以减少干扰; 4、为力求整齐美观,可把外形尺寸、重量相近的电器组合在一起; 5、为了电气控制系统便于检查与调试,把需经常调节、维护和易损元件组合在一起。 在划分电气控制柜组件的同时要解决组件之间、电气箱之间以及电气箱与被控制装置之间的连线方式:电气控制柜各部分及组件之间的接线方式一般应遵循以下原则: 1、开关电器、控制板的进出线一般采用接线端头或接线鼻子连接,这可按电流大小及进出线数选用不同规格的接线端头或接线鼻子; 2、电气柜、控制柜、柜(台)之间以及它们与被控制设备之间,采用接线端子排或工业联接器连接; 3、弱电控制组件、印制电路板组件之间应采用各种类型的标准接插件连接; 4、电气柜、控制柜、柜(台)内的元件之间的连接,可以借用元件本身的接线端子直接连接;过渡连接线应采用端子排过渡连接,端头应采用相应规格的接线端子处理。 3、电器元件布置图的设计与绘制 电气元件布置图是某些电器元件按一定原则的组合。电器元件布置图的设计依据是部件原理图、组件的划分情况等。设计时应遵循以下原则: 1、同一组件中电器元件的布置应注意将体积大和较重的电器元件安装在电器板的下面,而发热元件应安装在电气控制柜的上部或后部,但热继电器宜放在其下部,因为热继电器的出

1.通用电气安全质量控制规范

医用设备通用电气安全检测规范 电气安全是医疗设备安全体系中的一个重要领域。医疗设备的电气安全是 指:采取相应措施 , 避免由医疗设备自身缺陷或使用不当等因素引起的 , 对人员 或设备本身造成的电损伤。 医疗设备通用电气安全质量检测就是保护医护人员和 病人生命安全的有效措施, 在安全预防上作用和意义突出。 设备的电气安全是设 备最基本的安全要素。 电气安全性能检测不包括设备工作技术参数的检测,但电气安全是每台设备 所必须达到的基本要求。对于达不到要求的设备,必须禁止其用于临床。 医学装备管理部门的工程师应对更换元器件的设备进行维修后电气安全性 能检测,对于急救、 生命支持类设备和一些高风险的设备应定期进行抽检或按相 关质控规范规定进行定期检测。 检测设备 电气安全测试仪 必要的电缆、连接器 二、 检测方法 电源及病人连接线接口处接触良好,无裸露金属线的情况 电源线和病人连接线无因老化或化学物质等因素变色引起的绝缘性能下降。 1)设备外壳无损坏。 2)设备的电源开关、控制面板等无损坏或丢失。 3)设备的内部无异常响声。 4)无烧焦味,设备局部无变色。 2. 定量检测 将电气安全测试仪与被测设备的连接后,依次测试接地阻抗、对地漏电流、 机壳漏电流、患者漏电流和患者辅助漏电流。 1. 外观检查 A. 设备电源线及病人连接线 1) 电源线应符合国家标准要求。 2) 网电源插头无破损,褪色,插针无变形。 3) 4) B. 设备本身

A. 保护接地阻抗 保护接地阻抗不能超过附录A 规定的容许值。 被检设备保护接地阻抗测试连接如图 1所示。关机状态下,通用电气安全测 试仪测量被检设备电源插头中保护接地脚和已保护接地的可触及金属部件之间 图1保护接地阻抗测试图 B. 对地漏电流 对地漏电流容许值应符合附录 A 中的要求。 被检设备对地漏电流测试连接如图 2所示。 待机状态时,分别在正常状态和单一故障状态下,通过电气安全测试仪测量 被检设备流入保护接地导线的电流。 高频电刀 C. 外壳漏电流 被检设备外壳漏电流测试连接如图 3所示。 待机状态时,分别在正常状态和单一故障状态下,通过电气安全测试仪测 量被检设备外壳未保护接地可触及部分流入大地的电流。 的阻抗。其中,MD 表示电气安全测试仪。 高频电刀 电源部分 i 对地漏电流测试图 外壳漏电流容许值应符合附录 A 中的要求。 N L 电源部分 I 应用部分 L(N) L N(L) N PE 图2 应用部分

皮带机电气部分使用说明

4号炉A级SZJ-2型输渣皮带机电气部分使用说明书 济宁建能矿山机械有限责任公司 2015年4月

目录 1. 概述 2. 接线说明 3. 上电开机 4. 输渣皮带机首次运行步骤 4.1 用变频器调节皮带驱动马达的转速 4.2 以“西门子”积算器的手动设定方式调节皮带马达转速 5. “西门子”积算器的标定 6.变频调速器的操作要点 7.输渣皮带机调速方式 8.紧急停车说明 9. 输渣皮带机安全保护 10. 常见故障及措施

SZJ-2型皮带输送机 自动控制设备 使用说明书 1. 概述 SZJ-2型控制设备是火电厂制粉系统中输渣皮带机的配套控制设备。因属于改造项目,本电气部分由两部分组成。第一部分是原输渣机变频柜(简称主控制柜),第二部分是建能公司新增自动控制柜(简称从控制柜)。 SZJ-2型皮带机微机控制柜(以下简称控制柜)的面板布置参见面板布置图,在阅读本说明书前请按此图熟悉各仪器、按钮、指示灯等部件的位置。 本控制设备以控制柜中电气原理图进行成套配置。在阅读本说明书和操作中,如遇不详之处,请参见随机资料中这些仪器的使用说明。在阅读本说明书、以及具体操作前,最好对这些仪器的使用有所了解。 2. 接线说明 本控制设备中,所有的接入接出线都在控制柜的接线端子上。每个端子名称及接线方法见端子排出线图。整个接线回路如下图1所示。 ←────→ 图1接线回路 接线说明: (1) 三相四线动力电控制柜的连接必须在其它线接好后,最后来接,且在接通前,必须将控制柜中总电源开关断开。 (2) 在控制柜下部,贴有接地标记的端子必须良好接地。 (3) 各端子用线规格参见端子排出线图中的标注。

电机与电气控制技术60个有用知识点汇总

电机与电气控制技术的60个有用的知识点 1、低压电器 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图。6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁 电路自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法

三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路。 14、辅助电路 辅助电路是小电流通过电路。 15、速度继电器 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式)。 17、热继电器 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压 电路两端的电位差。 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器。 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路

电气控制器件部分习题及答案教学文稿

电气控制器件部分习 题及答案

电气控制器件部分习题及答案 1.接触器的作用是什么?根据结构特征,如何区分交,直流接触器? 答:接触器是用来频繁接通和切断电动机或其他负载主电路的一种自动切换电路根据结构特征,一般来说,直流接触器为单极或双级;交流接触器大多为三极 2、交流接触器的主要组成部分由哪些? 答:有电磁机构、主触点、灭弧装置、辅助触点、反力装置、支架和底座。 3、交流接触器在衔铁吸合瞬间会产生很大的电流,而直流接触器不会,为什么?(直流接触器和交流接触器哪个更适合频繁操作,为什么?)答:交流接触器电磁机构线圈的感抗随着气隙宽度的变化而变化,刚开始吸合时气隙大,感抗小,所以吸合电流大。直流接触器的吸合电流只和线圈的电阻有关系,所以不存在这个问题。 3、常用的灭弧方法有哪些? 答:有电动力吹弧、磁吹灭弧、栅片灭弧。 4、交流电磁机构上的分磁环的作用是什么? 答:消除由电压交变引起衔铁振动。 5、交流接触器线圈能否串联使用?为什么? 答:交流接触器在吸合时衔铁动作不同步,导致两个接触器气隙大小不同,从而导致线圈的感抗大小不相等。感抗大的

分压大,感抗小的分压小,有可能导致接触器不能正常吸合。 6、电压继电器和电流继电器在电路中各起什么作用?它们的触点和线圈各接于什么电路中? 答:电压继电器在电路中起过压、欠压保护作用,电流继电器在电路中起过流、欠流保护作用。它们的线圈接于主电路起感测作用,触点接于控制电路。 7、时间继电器和中间继电器在电路中各起什么作用? 答:时间继电器的作用是延时,中间继电器的作用是增加触点的数量和增大触点的容量。 8.按物理性质继电器有哪些主要分类?它们各有什么用途?什么是继电特性? 答:电压继电器,电流继电器,功率继电器,时间继电器,温度继电器,速度继电器等电压继电器的用途:对电路进行过电压或欠电压的保护电流继电器的用途:对电路进行过电流或欠电流的保护功率继电器的用途:对电路的功率进行控制 时间继电器的用途:使执行元件延迟一段时间动作继电器的主要特点:是具有跳跃性的输入-输出特性

电气控制装置

电气控制装置的工艺设计 电气控制装置的工艺设计 电气控制系统在完成原理设计和电器元件选择之后,下一步就是进行电气工艺设计并付之实施。主要有电气控制设备总体布置,总接线图设计,各部分的电器装配图与接线图,各部分的元件目录、进出线号、主要材料清单及使用说明书等。 一、电气设备的总体布置设计 电气设备总体布置设计的任务是根据电气控制原理图,将控制系统按照一定要求划分为若干个部件,再根据电气设备的复杂程度,将每一部件划分成若干单元,并根据接线关系整理出各部分的进线和出线号,调整它们之间的连接方式。单元划分的原则:(1)功能类似的元件组合在一起。如按钮、控制开关、指示灯、指示仪表可以集中在操作台上;接触器、继电器、熔断器、控制变压器等控制电器可以安装在控制柜中。 (2)接线关系密切的控制电器划为同一单元,减少单元间的连线。 (3)强弱电分开,以防干扰。 (4)需经常调节、维护和易损元件组合在一起以便于检查与调试。 电气控制设备的不同单元之间的接线方式通常有以下几种: (l)控制板、电器板、机床电器的进出线一般采用接线端子,可根据电流大小和进出线数选择不同规格的接线端子。 (2)被控制设备与电气箱之间采用多孔接插件,便于拆装、搬运。 (3)印制电路板及弱电控制组件之间的连接采用各种类型的标准接插件。 二、绘制电器元件布置图 同一部件或单元中电器元件按下述原则布置: (l)一般监视器件布置在仪表板上。 (2)体积大和较重的电器元件应安装在电器板的下方,发热元件安装在电器板的上方。 (3)强电弱电应分开,弱电部分应加装屏蔽和隔离,以防干扰。 (4)需要经常维护、检修、调整的电器元件安装不宜过高或低。 (5)电器布置应考虑整齐、美观、对称。尽量使外形与结构尺寸类似的电器安装在一起,便于加工、安装和配线。 (6)布置电器元件时,应预留布线、接线、和调整操作的空间。 三、绘制电气控制装置的接线图 电气控制装置的接线图表示整套装置的连接关系,绘制原则: (l)接线图的绘制应符合GB6988中5-86《电气制图接线图和接线表》的规定。 (2)在接线图中,各电器元件的外形和相对位置要与实际安装的相对位置一致。 (3)电器元件及其接线座的标注与电气原理图中标注应一致,采用同样的文字符号和线号。项目代号、端子号及导线号的编制分别应符合GB5904-85《电气技术中的项目代号》、GB4026-83《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的通则》及G B4884-85《绝缘导线标记》等规定。

电气控制系统设计的一般原则和设计程序

电气控制系统设计的一般原则和设计程序 第一讲电气控制系统的设计 生产机械电气控制系统的设计,包含两个基本容:一个是原理设计,即要满足生产机械和工艺的各种控制要求,另一个是工艺设计,即要满足电气控制装置本身的制造、使用和维修的需要。原理设计决定着生产机械设备的合理性与先进性,工艺设计决定电气控制系统是否具有生产可行性、经济性、美观、使用维修方便等特点,所以电气控制系统设计要全面考虑两方面的容。在熟练掌握典型环节控制电路、具有对一般电气控制电路分析能力之后,设计者应能举一反三,对受控生产机械进行电气控制系统的设计并提供一套完整的技术资料。 第一节电气控制系统设计的一般原则、基本容和设计程序 生产机械种类繁多,其电气控制方案各异,但电气控制系统的设计原则和设计方法基本相同。设计工作的首要问题是树立正确的设计思想和工程实践的观点,它是高质量完成设计任务的基本保证。 一、电气控制系统设计的一般原则

1.最大限度地满足生产机械和生产工艺对电气控制系统的要求。电气控制系统设计的依据主要来源于生产机械和生产工艺的要求。 2.设计方案要合理。在满足控制要求的前提下,设计方案应力求简单、经济、便于操作和维修,不要盲目追求高指标和自动化。 3.机械设计与电气设计应相互配合。许多生产机械采用机电结合控制的方式来实现控制要求,因此要从工艺要求、制造成本、结构复杂性、使用维护方便等方面协调处理好机械和电气的关系。 4.确保控制系统安全可靠地工作。 二、电气控制系统设计的基本任务、容 电气控制系统设计的基本任务是根据控制要求设计、编制出设备制造和使用维修过程中所必须的图纸、资料等。图纸包括电气原理图、电气系统的组件划分图、元器件布置图、安装接线图、电气箱图、控制面板图、电器元件安装底板图和非标准件加工图等,另外还要编制外购件目录、单台材料消耗清单、设备说明书等文字资料。

电机与电气控制技术

《电机与电气控制技术》课程标准 (一)课程概述 1.课程性质 《电机与电气控制技术》课程是高等职业技术学校电气自动化技术专业的重要的专业基础课程,在整个专业课程体系中不仅起着承上启下的作用,更是专业理论具体应用于工业技术的实践性课程。通过本课程的学习和实践,使学生基本熟悉电机、电器的结构原理,掌握电气基本控制原理、常用机床控制线路及其接线和故障分析排除的基本能力,养成理论联系实践的学习风气、知识用于技术的创新精神、安全规范的操作习惯,从而使自身基本具备在电气自动化控制岗位群上的职业素养。 2.课程基本理念 本课程以高职教育培养目标为依据,遵循“以应用为目的,以必需、够用为度”的原则,以“掌握概念、强化应用、培养技能”为重点,力图做到“精选内容、降低理论、加强基础、突出应用”。根据先进的职业教育思想,改变学科本位的观念,加强实践教学,着眼课程群,培养学生的综合运用相关现代化先进工具和知识,培养学生的创新精神和创新能力。 3.课程设计思路 电机与电气控制实践性强,设备种类多,因此改变以书本为主实验为辅的旧教学模式,构建本课程开放的理论实践教学和学生自学平台,把课程内容按系统分解成项目,每个项目有几个理论与实践有机结合的任务组成,并把实践落实到具体的操作任务中。通过讲练结合、学做相辅、融汇贯通,让学生有效地掌握电机与电气控制技术的知识和技能。既让学生在教师带领下经历知识探究过程,也使学生拥有自主学习的研究空间。 (二)课程培养目标 本课程的培养目标是在学习电机及其控制技术的过程中培养学生独立思考、钻研探索的兴趣,在平时学习实践中不断获取成就感、满足感和兴奋感,并引发他们对后续课程中涉及的更先进的控制方法和系统的学习热情和渴望。 学习基本的电机基础理论和电气控制的基础知识,具有收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、综合运用所学知识分析和解决问题的能力,形成良好的思维习惯、工作方法和科学态度,在未来的岗位上有能力进一步学习新技术,解决新问题。 加强的实践环节训练,通过层次性的技能和技术训练,使学生具有初步的电

电机与电气控制技术试题库和答案(供参考)

电机与电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A)

三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B) 辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式)17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。

电气控制系统由哪几部分组成

电气控制系统由哪几部分组成 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。 为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能: (1)自动控制功能。高压和大电流开关设备的体积是很大的,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。 (2)保护功能。电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。 (3)监视功能。电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视。

(4)测量功能。灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。 在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代,但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础。 常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。 (1)电源供电回路。供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种。 (2)保护回路。保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V 等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成。 (3)信号回路。能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等。

电气部分 毕业设计说明书(毕业论文)格式模版及要求(试行)

附件1 请注意 用于排版使用 不可套用内容 坚决杜绝雷同和抄袭!

摘要 根据红旗汽车修理厂生产、销售、管理工作的实际需求,设计和开发了红旗汽车修理厂物流管理系统。 关键词:信息管理系统,B/S结构,物流管理

Abstract According to the red flag auto repair plant production, sales, management of actual demand, which means car repair shop logistics management system development. Key words: information management system, B/S structure, goods carry

目录 第1章绪论 (1) 1.1 选题背景及意义 (1) 1.2 国内外发展现状 (1) 1.3 主要设计内容及预期目标 (2) 1.4 章节内容简介 (3) 第2章需求分析 (4) 2.1 红旗汽车修理厂概况 (4) 2.1.1 修理厂规模及简单介绍 (4) 2.1.2 修理厂物资流通概况及相关流程 (5) 2.2 红旗汽车修理厂物资流通分析 (5) 2.2.1 物资流通管理的重要性 (5) 2.2.2 物资流通的业务流程图及分析 (5) 结论 (6) 致谢 (7) 参考文献 (8) 附录1 外文文献译文................................. 错误!未定义书签。附录2 外文文献原文................................. 错误!未定义书签。附录3 设计系统部分源代码 . (9)

电机与电气控制试卷及答案

电机与电气控制试题3 一填空题(共20分,每题2分) 1、直流电动机的主要 优点是_____和_____好、过载能力大,因此、应用于对起动和调速性能要求 较高的生产机械。 2. 换向极装在_______之间,换向极绕组产生的磁动势方向与电枢反应磁动势的方向______。 3. 直流电动机弱磁调速时,其转速可以________额定转速,但机械特性较固有机械特性____。 4. 电流互感器不允许_____运行,电压互感器不允许______运行。 5. 三相异步电动机空载运行时损耗主要是_____损耗和______损耗。 6. 直流电机是实现______能和_____能相互转换的电气设备。 7. 直流伺服电机的输出量是______,直流测速发电机的输出量是__________。 8. 复励式电动机有____复励和_____复励之分。 9. 负载机械特性有恒转矩负载机械特性、____负载机械特性和____负载机械特性等。 10. 三相异步电动机异步的含意是指转子_____小于___________转速。 二、选择题(共20分,每题2分) 1、单叠绕组的直流电机,并联支路对数恒等于()。 A、2 B、1 C、a D、p 2. 他励式直流发电机较并励式直流发电机输出特性好主要是电压变化率()。 A、大 B、小 C、不变化 D、变化 3. 变压器负载的功率因数()可以使输出特性曲线上翘。 A、不变 B、=1 C、=0 D、呈容性 4. 三相异步电动机转子旋转是由()拖动而转动。 A、电流 B、电压 C、输入功率 D、电磁转矩 5. 齿数为40的步进动机三相三拍运行时,步距角为( )度。 A. 1 B. 3 C. D. 6 6. 直流电机换向极线圈中流过的电流是( )电流。 A. 直流 B.交流 C. 励磁 D.电枢 7. 直流并励电动机反转一般是采用改变()的方式来实现的。 A. 电枢电压的极性 B. 改变励磁电流 C.电源接线 D.改变磁场方向 8. 三相异步电动机当起动时,输出转速为0,其转差率为()。 A. 1 B. 0 C. >1 D.<1 9. 在接触器互锁正反转控制电路中的互锁通是在正反转接触器的上方都( )联上对方接触器的常闭接点。 A. 串 B. 并 C.混 10. 三相交流异步电动机进行降压起动时,其功率只有原功率的1/3,起动电流为直接起动电流的()倍。 A. 1 B. 3 C. 3 D. 1/3 三、判断题(共20分,每题2分) ()1、发电机改善换向方法之一是把电刷位置顺着旋转方向移动一个α角。

电气控制系统的设计

第1章绪论 1.1选题的目的和意义 由于现代加工技术的日益提高,对加工机床特别是工作母机的要求也越来越高,由此人们也将注意力集中到机床上来,数控技术是计算机技术、信息技术、现代控制技术等发展的产物,他的出现极大的推动了制造业的进步。机床的控制系统的优劣与机床的加工精度息息相关,特别是PLC广泛应用于控制领域后,已经显现出它的优越性。可编程控制器PLC已广泛应用于各行各业的自动控制。在机械加工领域,机床的控制上更显示出其优点。由于镗床的运动很多、控制逻辑复杂、相互连锁繁多,采用传统的继电器控制时,需要的继电器多、接线复杂,因此故障多维修困难,费工费时,不仅加大了维修成本,而且影响设备的功效。采用PLC控制可使接线大为简化,不但安装十分方便而且工作可靠、降低了故障率、减小了维修量、提高了功效。 1.2 关于课题的一些介绍和讨论 1.2.1 设计目标、研究内容和拟定解决的关键问题 完成对T6113机床的整个控制系统的设计改造,控制核心是PLC,并使其加工精度进一步提高,加工范围扩大,控制更可靠。 研究内容: (1) T6113的电气系统(PLC)硬件电路设计和在机床上的布局。 (2) PLC程序的编制。 解决的关键问题:PLC对机床各个工作部分的可靠控制电气电路的安全问题的解决 1.2.2题目的可行性分析 虽然目前数控机床以其良好的加工性能得到了人们的肯定,但是其昂贵的价格是一般用户望尘莫及的,所以改造现有的机床以达

到使用要求是比较现实的,也是必须的。经过实践证明这样的改造是可以满足大多数情况下的精度和其他加工要求,并且在实践中已取得的相当好的效益。 1.2.3本项目的创新之处 利用PLC作为控制核心,替代传统机床的继电器控制,使得机床的控制更加灵活可靠,减少了很多中间的机械故障的可能。利用PLC的可编程功能使得变换和改进控制系统成为可能。 1.2.4设计产品的用途和应用领域 镗床是一种主要用镗床刀在工件上加工孔的机床。通常用于加工尺寸较大、精度要求较高的孔。特别是分布在不同表面上、孔距和位置精度要求较高的孔,如各种箱体,汽车发电机缸体等零件的孔。一般镗刀的旋转为主运动,镗刀或工件的移动为进给运动。在镗床上除镗孔外,还可以进行铣削、钻孔、扩孔、铰孔、锪平面等工件。因此镗床的工作范围较广。它可以应用于机械加工的各个领域,但因其价格比一般机床贵好多,所以在比较大的加工车间才可见到。 1.3 电气控制技术的发展 电气控制技术是随着科学技术的不断发展、生产工艺不断提出新的要求而迅速发展的,从最早的手动控制到自动控制,从简单的控制设备到复杂的控制系统,从有触点的硬接线控制系统到以计算机为中心的存储系统。现代电气控制技术综合应用了计算机、自动控制、电子技术、精密测量等许多先进的科学技术成果。作为生产机械的电机拖动,已由最早的采用成组拖动方式,发展到今天无论是自动化功能还是生产安全性方面都相当完善的电气自动化系统。继电接触式控制系统主要由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,其控制方式是断续的,所以又称为断续控制系统。由于这种系统具有结构简单、价格低廉、维护容易、抗干扰能力强等优点,至今仍是机床和其他许多机械设备广泛采用的基本电气控制形式,也是学习先进电气控制的基础。这种控制系统的缺点是采用固定的接线方式,灵活性差,工作频率低,触点易损坏,可靠性差。

电气设计原则和设计符号及代号

电气设计原则和设计符号及代号

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

(四)电气设计原则和设计符号及代号 王常余 1.家庭电气设计原则 家庭电气设计是在装潢设计(这里是指家具、电器设备的布局以及房顶的设计)完成后再进行的。由于每个家庭的装潢设计各有千秋,家用电器的配置也不尽相同,因此,这里只能谈一些电气设计原则供读者参考。 (1)照明、插座回路分开把照明与插座回路分开的好处是:如果插座回路的电气设备发生故障,仅此回路的电源中断,不会影响照明回路的工作,从而便于对故障回路进行检修;反之,若照明回路出现短路故障,此时就可利用插座回路的电源,接上台灯,进行检修。 (2)照明应分成几个回路这样,一旦某一回路的照明灯出现短路故障,也不会影响到其它回路的照明,就不会使整个家庭处于黑暗中。 (3)对空调、电热水器等大容量电器设备,宜一个设备设置一个回路如果合用一个回路,当它们同时使用时,导线易发热,即使不超过导线允许的工作温度,也会降低导线绝缘的寿命。此外,加大导线的截面可大大降低电能在导线上的损耗。 (4)插座及浴室灯具回路必须采取接地保护措施浴室插座除采用隔离变压器供电(如电须刀插座)可以不要接地外,其它插座则必须用三极插座。浴室灯具的金属外壳必须接地。 (5)接地措施 ①不能用自来水管作为接地线。新建住宅楼都配置了可靠的接地线,而老式住宅往往无接地线,不少老式住宅用户就以自来水管作为接地线。这是不正确的做法。曾有因触及带电的自来水龙头而电击身亡的事故报道。 ②浴室如采用等电位联结则更安全。浴室是潮湿环境,人即使触及50V以下的安全电压,也有遭电击的可能。所谓等电位联结,就是把浴室内所有金属物体(包括金属毛巾架、铸铁浴缸、自来水管等)用接地线连成一体,且可靠接地。 ③接地制式应和电源系统相符。电气设计前,必须先了解用户电源来自何处,以及该电源的接地制式。接地保护措施应与电源系统一致。 ④每个回路应设置单独的接地线。有些人认为:接地线中的电流很小,几个回路合用一根接地线可节约装潢费用。这是错误的。因为在正常工作时,接地线中的电流的确很小,但在发生短路故障时,接地线中流过的电流大大超过相线正常工作时的电流。其次,从可靠性角度考虑,——个回路一根接地线更可靠。 ⑤有了漏电保护,也应有接地保护。任何一种电气产品,都有出现故障的可能,

铣床电气说明书剖析

电气说明书 --铣床 目录 一.功能简介........ 1 二.电气原理图.......2 三.元器件清单.......8 四.电气安装图.......9 五.故障处理........10

六.注意事项........11 2016年1月15日 第一章功能简介 1.概述 我公司的精密数控钥匙铣床是同多家汽车、摩托车制锁企业,以及与本地机械设计研究所、制造单位的合作,总结出大量解决钥匙加工精度的经验,结合数控公司自身软件开发与自动化控制方面的优势,而成功研制出的结晶。该设备可以自动加工5、6、 7、8位的标准齿、变斜率齿等齿型。该铣床工作效率高,参数设 定好以后自动运行,关机自动保存各加工参数。 一、机械部分: 1、X、Y、Z轴方向均采用滚珠丝杠保证传动精度。 2、气动夹具可以方便、快捷地安装和压紧钥匙毛坯,提高了加 工效率,并减少工作劳动强度。 3、采用通用的钥匙夹具模块,可以通过更换夹具来方便的加工 不同规格的钥匙。 二、软件部分: 传统的钥匙加工机床已有多家企业生产,但是随着汽车、摩

托车锁加工企业的要求不断提高,以前的钥匙加工机床已远远不能满足要求,根据同行业的接触与生产企业的要求,单以机械方式来完成精密加工精度难以保证,所以我公司结合计算机数控技术和精密机械加工技术开发出精密数控钥匙铣床,计算机控制是必不可少的部分。 其特点如下: 1、可自动循环加工,也可单把配做,避免人为拨码。 2、钥匙的参数要求可全部在界面上修改并保存。 3、可以预览即将加工的钥匙齿型。 4、自动报警功能可以提示用户出现故障的原因,以方便用户调 试。 三、电气部分 本铣床使用380伏供电,总功率3千瓦,带短路保护。使用三台步进电机实现机械动作,控制部分为半闭环计算机数字控 制,带机械限位、电气限位及零点,工作过程中自动回零点,动作 精确。系统自动识别机械台的状态并对工作与否作出提示。例如:机械超行程等等。 2.技术指标 2.1机械定位精度:X轴0.005mm Y轴0.005mm Z轴0.005mm 2.2机械重复定位精度: X轴0.01mm Y轴0.01mm Z轴0.01mm 2.9供电要求:380v±10%零地分开 2.10使用环境要求: 工作温度:10℃~40℃ 相对湿度:40%~80%RH

电气设计的基本原则

电气设计的基本原则 一、 机床电气设计的基本要求 (1)熟悉所设计机床(设备)的总体技术要求及工作过程,弄清其它系统对电气控制系统的技术要求。 (2)了解机床(设备)的现场工作条件,供电情况及测量仪表的种类。 (3)通过技术经济分析,选择性能价格比最佳的传动方案和控制方案。 (4)设计简单合力、技术先进、工作可靠、维修方便的电气控制电路。进行模拟试验,验证控制电路能否满足机床的工艺要求。 二、机床电气设计的内容及设计步骤 (1)拟定电气设计的技术条件(任务书)。 (2)确定电力传动方案和控制方案。 (3)确定电动机容量。 (4)设计电气控制原理图。 (5)选择电气元器件及装置;制定电气设备装置、元件、器件的清单及备件,易损件的清单。 (6)绘制电气安装图、位置图、互连图。 (7)设计电气柜、操作台、配电板及非标准件与零件。(8)编写设计计算说明书及使用说明书,包括顺序说明、维修说明及调整方法。 三、电气设计的技术条件 电气设计的技术条件通常以设计任务书的形式表达。它是整个电气设计的依据。在任务书中,除了简要说明所设计的机床(设备)型号、用途、工艺过程、技术性能、传动参数及现场工作条件外,还必须说明: (1)用户供电电网的种类、电压、频率及容量。 (2)有关电气传动的基本特性,如运动部件的数量和用途、负载特性、调速指标、电动机的起动、反向和制动要求等。(3)有关电气控制的特性,如电气控制的基本方式、自动工作循环的组成、自动控制的动作顺序、电气保护及联锁条件等。 (4)有关操作方面的要求,如操作台的布置、测量显示、

故障报警及照明等要求。 该技术任务书是依据所设计机床(设备)的总体技术方案拟定的。 四、机床电力传动方案的确定 (1)确定机床传动的调速方式:一般分为机械调速和电气控制调速。 (2)传动方式与其负载特性相适应。 (3)电动机的起制动和正反转的要求。 五、机床电气控制方案的确定 在考虑设计机床电力传动方案过程中,实际上对机床电气控制的方案也同时进行了考虑。因为这两者具有密切的关系。只有通过这两种方案的相互实施,才能实现生产机械的工艺要求。 一般需考虑:采用自动循环或半自动循环,手动调整、工序变更、系统的检测、各个运动之间的联锁、各种安全保护、故障诊断、信号指示、照明及人机关系等。 六、控制方式的选择 控制方式主要有时间控制、速度控制、电流控制及行程控制。 车间保全培训资料 编制:*** 参考资料:《电气控制技术》

1400说明书(电气)

电气部分 1.概述 1.1系统特点 本电控系统是以高产高效的大功率电牵引采煤机为目标而开发的全新电控系统,用于控制MG610/1400-WD型电牵引采煤机,防爆型式为矿用隔爆兼本质安全型,防爆标志:Exd[ib]Ⅰ。该系统工作电压为3300V,以一体化工业控制计算机为核心,配以智能I/O模块,形成总线式控制网络。牵引调速采用交流频调速系统,“一拖一”驱动方式,容量裕度大,应急时可实现“一拖二”运行。与以往的电控系统相比,在主控系统的设计上具有多项显著的优点,主要体现在以下几个方面: ☆先进的设计思路 主机(工控机)与各检测、控制元部件之间以工业总线方式联接,形成网络结构,便于拓展系统功能,使系统的适应能力大大增强;全数字元方式的信息传递,提高了数据的准确性和可靠性。 ☆大屏幕直观显示 采用10.4英寸真彩液晶显示器,以仪表盘、图柱、温度计、数字元等多种方式,形象、直观、准确地显示各检测量。所有的检测量及系统状态均可在主接口同时显示,查看方便,便于比较、分析。 ☆实时的信息采集 系统采用了多种传感器技术,可实时检测电压、电流、温度、压力、流量、液位、倾角、位置、瓦斯、湿度等工况信息,检测的信息全部通过总线传送给工控机。 ☆完善的保护功能 工控机根据采集到的信息,按控制要求分别处理。如:恒功率自动控制,超限报警,危险值保护等。 ☆友好的操作接口 具有菜单式操作接口,易于操作。所有的保护值均可以通过滚动游标进行设置,用户还可根据现场情况屏蔽掉不需要的保护功能,即所有的

保护都可用软件进行设置更改,免去了硬件更改的麻繁,操作快捷、准确而安全。 ☆故障的查询及诊断 系统以时间顺序,自动记录随时出现的报警和故障保护信息,满屏显示54条。当出现停机保护时,自动弹出故障诊断画面,帮助使用者分析故障原因,并给予必要的维修提示等,这大大缩短了维护时间。 ☆开机的语音预告 当左、右截割电机启动时,系统自动给出“滚筒启动”的语音提示,以防止意外危险发生。用户可按自己的需要,多次更改语音预告内容。☆系统硬件自诊断 在主显示接口,系统以代码、数字元及文字形式,实时显示左站、编程器、右站、下位机、工控机和变频器的工作状态。通过不同的代码指示,可看出这些器件是否正常工作;对操作站和遥控器的每一按键也都有检测。自诊断功能,提高了系统的可维护性,省时省力。 1.2 适用范围 ●海拔高度不超过2000米; ●周围环境温度-20℃~+40℃,大气压力80~110Kpa;; ●在+25℃时周围空气相对湿度≤96%; ●外壳及本安电路元器件最高表面温度不超过150℃; ●在周围介质中无足以损坏金属和绝缘的腐蚀性气体、蒸气或尘埃,但 可用于有甲烷或煤尘爆炸危险的矿井中; ●工作面倾角≦15° 1.3 功能 本电控系统在完成正常的采煤机功能性操作外,执行以下附助、监控、保护功能: ●实时显示左右截割电机的电流,并对其进行恒功率自动控制、超载停 机保护。 50

电机与电气控制 试题 答案

石家庄职业技术学院2010-2011学年第一学期 [140705-1] 电机与电气控制 试卷(B )答案 一、填空题(每小题1分,共20分) 1、一般仪表用电压互感器二次侧额定电压为 100V ,电流互感器二次侧额定电流为 5A 。 2、直流电动机的机械特性是指 电磁转矩 与__转速__之间的关系。 3、笼式三相异步电动机常见的降压起动方法有定子串电阻或电抗降压起动、 自耦变压器减压起动 、星三角降压起动等。 4、三相异步电动机根据转子结构不同可分为 笼型 和__绕线_两类。当电源电压一定,负载转矩增加时,则转子转速 下降 ,定子电流 上升 。(填“上升”或“下降”) 5、某10极50HZ 的电动机,其三相定子磁场的转速为 600 r/min ,若额定转差率s=0.05,则转子额定转速为 570 r/min 。 6、对直流电动机的电磁转矩a T I C T Φ=公式中各物理量的含义,T C 表示转矩常数,Φ表示_每极磁通_,a I 表示 电枢电流 。 7、常用的电气控制系统图有:电气原理图 、 电气元件布置图、电气安装接线图等。 8、过电压继电器的作用为 过电压保护和控制 。 9、熔断器具有 短路 保护或 过载 保护功能。 10、低压电器中,常用的灭弧方法有双断口灭弧、 磁吹灭弧 、 栅片灭弧 、灭弧罩灭弧等。

二、判断题(正确的画√,错误的画×,每小题1分,共10分) (×)1、变压器可以改变交流电压,也可以改变直流电压。 (√)2、直流电动机的额定功率指转轴上输出的机械功率。 (√)3、变压器是一种将交流电压升高或降低,并且又能保持其频率不变的静止电气设备。 (×)4、三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 (√)5、螺旋式熔断器熔管内填充的石英沙是起灭弧作用的。(√)6、他励直流电动机降压或串电阻调速时,静差率越大,调速范围越大。 (×)7、一台电磁线圈额定电压为220V的交流接触器在交流220V 和直流220V的电源上均可使用。 (×)8、热继电器过载时双金属片弯曲是由于双金属片的机械强度不同。 (×)9、在电路图中,各电器元件触头所处的状态都是按电磁线圈通电或电器受外力作用时的状态画出的。 (√)10、异步电机只有转子转速和磁场转速存在差异时,才能运行。 三、选择题(每小题1分,共20分) 1、变压器空载电流小的原因是( C )。 A、一次绕组匝数多,电阻很大 B、一次绕组的漏抗很大 C、变压器励磁阻抗很大 D、变压器铁心的电阻很大