用户反映问题及解答

一、什么是孤网?

答:孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。

电力建设规程曾有规定,电网中单机容量为电网总容量的8%,以保证当该机发生甩负荷时,不影响电网的正常运行。例如60年代初期我国开发20万千瓦机组时,只有东北电网具有容纳该机组的能力。当时东北电网容量约为300万千瓦。

电网中的各机组,一般都有10%——15%的过载余量,如果电网中的机组调速系统都正常投入,一旦某机组发生甩负荷,并且该机组容量为电网总容量的8%,则电网所失去的功率可以暂时由网中其他机组过载余量负担,电网频率下降0.2Hz,相当于机组转速下降12r/min,对供电质量的影响仍在运行规程规定的范围内。

最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网。目前,我国各大地区电网的机网容量比已经远小于8%,可以看作是无限大电网。

相比之下,机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。

网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。

网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。

甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。

二、孤网运行的特点?

答:孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。这就是通常所说的一次调频功能。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应。

三、汽轮发电机组孤网运行存在哪些难题?

答:1.汽轮发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化,电源品质差,安全系数低。

2.在大负荷变动情况下,负荷对汽机冲击很大,长期运行会造成汽机调速器损坏,甚至冲垮汽机正常工作状态。

3.排气频繁,噪音大,严重浪费热能和水资源。

四、贵公司是如何解决上述问题的?

答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。该发明模拟了电网功能技术,在电力负荷小于发电量的前提下,实现了自备电厂在不并网的情况下,电厂向用电单位直接稳定供电。该专利技术解决问题的关键在于,在自备电厂发电机的输出端加装一套储能调节系统,当电力负荷减小时,将多余电量储存在储能调节系统中,在电力负荷增加时,断开储能调节系统的储存开关,使储存在储能调节系统中的能量重新转化为电能,保证发电稳定输出。这项专利的特点在于巧妙克服了孤网运行带来的能源浪费、环境污染和电压频率波动大等缺点。使自备电厂孤网运行达到并网发电的效果,最终实现了降低企业生产成本,提高企业市场竞争力的目的。

五、侯永忠先生是在什么情况下研究出这套系统的?

答:自备电厂在没有孤网运行技术的支持下,面临着两大难题。

1.很多自备电厂新建或扩建后,要求稳定运行,却苦于没有批文而无法并网。

2.由于电力部门的垄断行为,很多已得到批准并网的自备电厂每度电要向电力部门缴纳0.02至0.08元的高额费用(国家规定只有0.01元多)。未经批准并网的自备电厂,私自操作并网后,则要廉价向电力部门售电,高价买回才后可以使用。例如:某电厂售价为0.24元/度,而企业用电则需0.4元/度买回。一年电力差价高达一千多万元!在这种情况下,侯永忠先生经过长期积累经验,敢于突破,大胆实践,反复论证,并多次与电厂成功合作,研究出了这套方案,并申请了国家专利,专业为自备电厂排忧解难。

六、储能调节系统可靠性如何?能长期应用吗?

答:从本公司的长期实践和已经成功的案例来看,该调节系统安全系数高,稳定性强,长期应用无影响。已采用我公司技术的单位,连续运行一年无任何故障。

七、孤网运行适用于哪些自备电厂?

答:适用于总发电量略大于或等于企业用电量的自备电厂,尤其对解决硅铁、电石、黄磷、烧碱、焦化、锌冶炼等高耗能矿热炉冶炼企业负荷波动大、运行不稳定的问题,有替代大电网功能安全运行的效果。

八、孤网运行调节系统调节负荷波动的时间有多快?还有什么技术指标吗?

答:采用孤网运行负荷调节系统,负荷波动是系统响应时间小于0.8秒。除此之外,还有负荷调整分辨率可以在200-5000KW之间任意设置。

九、孤网运行在施工方面需不需要改变我们电厂的原布局?施工大约需要多长时间?

答:孤网运行的控制系统独立于电厂原控制系统之外,与原控制系统良好兼容,不需对电厂原控制系统作更改,智能适应。

至于施工时间,如果双方协调的好的话,从签订合同到系统调试完毕大约需要3个月左右的时间。

十、贵公司做过哪些案例?可以实地考察吗?

答:2005年,我公司成功为2*12MW沁新余热发电厂和2*6000KW沁源煤矸石发电厂实现了孤网运行,在四年的生产过程中运行稳定,经济效益显著;

2007年,我公司成功为2X50MW内蒙古太西煤集团常山煤矸石电厂实现了孤网运行,至今运行稳定,经济效益显著;

2007年,我公司为太原清徐港元焦化有限公司2X6MW+1X3MW自备电厂成功实施孤网运行,至今运行稳定,经济效益显著;

2009年,我公司为山西晋铝兴业有限公司成功实施孤网运行。

2011年,我公司为内蒙鄂尔多斯羊绒集团2x30MW动力车间成功实施孤网运行

2012年,我公司正为内蒙古鄂尔多斯电力集团棋盘井工业园区4X135MW+2X50MW实施孤网运行,如有企业希望了解我公司专利技术,可以直接与我公司取得联系,由我公司人员带领进行实地考察。

十一、我电厂装机容量为2*25MW发电机组,带有5台10000KVA的电石炉,可以孤网运行吗?投资有多少?

答:贵企业发电量与电力负荷基本一致,孤网运行不存在问题。系统的稳定性由我公司技术支持,投资的大小决定于你电厂运行负荷情况。按10000KVA负载调节系统设计,理论上计算投资不会超过一千万元,而年回报率能达到四千万元左右。

十二、我自备电厂是一个老发电厂,有2台6000KW发电机组和2台3000KW发电机组,负荷分配有选煤厂2000KW,电石炉2*6000KW,厂用电1000KW,焦化厂2000KW,可以独立运行吗?我厂虽然已经并网,但由于煤价上涨,效益较差,每年要交电力部门一千二百万元左右,如孤网运行需要投资多少?

答:孤网运行当然可以,如果您有需求,我公司将实地考察调研,并提供完整解决方案,预计投资不会超过600万元,半年左右即可收回投资。

十三、我自备电厂是一个新建电厂,并网困难,对贵公司技术很感兴趣,但又担心孤网运行会和电力法冲突,国家是否允许?会不会受到电力系统制裁?

答:国家电力法规规定,任何发电厂不得私自销售非同一企业法人单位用电。而对用电单位和发电单位是同一法人代表或同属一集团公司的情况则鼓励企业自备电厂自给自足。电网公司同属企业,而不是政府机构,无权对自备电厂进行制裁。由于长期以来没有孤网运行技术,在电厂建成之后不得不与电网相接才能可靠运行,形成了自建电厂而受制于电网公司的定势。我公司曾经做过的案例有的曾经是并网电厂,在成功实现了孤网运行之后,与电网公司解列,而电网公司对其无能为力。

十四、采用贵公司的专利技术是否要收取专利费?

答:我公司主要是为您的企业孤网运行排忧解难,保证电力生产安全运行,不收专利费。但合作以后,贵公司有义务对我公司技术保密,不得仿制。

十五、我们是一家水利发电站,是否也能使用贵公司的这项专利技术?

答:我们公司的专利技术主要是解决自备电厂孤网运行的技术,只要您的发电量与负荷基本匹配就可以使用这项专利技术,是不受火力发电,垃圾焚烧发电,水利发电等发电模式的限制的。

十六、采用贵公司技术后,厂用备用电源如何解决?

答:1、一般企业大都采用备用柴油发电机组方法作为应急电源。

2、就近和企业取得联系,在应急情况下,由其他电源提供400v、50hz的交流电源做为厂用自备电源。

十七、采用贵公司技术后,能否保证系统的电能质量?

答:可以满足系统的电能质量。

2007年4月17日,中国电力科学研究院对沁新煤焦股份有限公司孤网运行中供电系统进行了24小时在线检验,并做出电能质量评估报告。(采用我公司的专利技术:电力负荷调节系统及方法(发明专利号:200640065761.0);电力负荷调节装置(实用新型专利号:200620008044.X)孤网运行达15个月。)根据测试结果可以得出以下结论:

山西沁新焦煤有限公司的供电系统在孤网运行下,其系统电压、电压偏差、短时间闪变度(Pst)、长时间闪变度(Plt)、频率偏差、三相不平衡度、谐波电压、谐波电流、功率因数等指标均达到了国家标准。十八、如果采用贵公司的技术,在孤网运行中出现问题贵公司能否在最短的时间内赶到现场排除故障?费

用如何计算?

答:根据我们做过的项目分析,孤网运行在正常情况下是不会出现任何问题的。但是,如果控制系统万一出现故障,我们公司的技术人员会在接到电话72小时内迅速赶到现场,对发生的故障进行处理,保证电厂的正常运行。

我公司所提供的设备保修期为设备最终验收合格之日起十二个月。在保修期内,会对所提供的设备做定期检查和保养,对于由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏,我公司负责免费修理或更换。在设备保修期过后,我公司承诺为所提供的设备提供终身服务的义务。

孤网运行的简介及解决方案

孤网运行的简介及解决方案 一、什么是孤网? 答: 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 最大单机容量小于电网总容量的8%的电网,可以称为大电网;机网容量比大于8%的电网,统称为小网;孤立运行的小网,称为孤网,孤网可分为以下几种情况。 网中有几台机组并列运行,单机与电网容量之比超过8%,称为小网。 网中只有一台机组供电,成为单机带负荷。 甩负荷带厂用电,称为孤岛运行工况,是单机带负荷的一种特例。 二、孤网运行的特点? 答:孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。 三、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。四、侯永忠先生是在什么情况下研究出这套系统的?

电厂孤网运行方案

用户反映问题及解答 一、什么是孤网? 答:孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 三、汽轮发电机组孤网运行存在哪些难题? 答:1.汽轮发电机的电压,频率和发动机转速不稳定,会根据负荷的变化跟踪变化,电源品质差,安全系数低。 2.在大负荷变动情况下,负荷对汽机冲击很大,长期运行会造成汽机调速器损坏,甚至冲垮汽机正常工作状态。 3.排气频繁,噪音大,严重浪费热能和水资源。

余热发电工程7.5MW汽轮机机组整套启动调试方案

珠江水泥有限公司余热发电工程 7.5MW汽轮机机组整套启动调试方案 1简要概述 1.1工程简要概述 珠江水泥余热电厂,设备简介 2整套启动调试的目的和任务 2.1调试目的 整套启动调试是汽轮发电机组安装工程的最后一道工序。通过机组整套启动试运行,可以检验、考核电厂各设备及系统的制造、设计、安装质量以及各设备及系统的运转情况。通过试运过程中对设备的静态、动态特性参数的调整、试验以及让各种可能的缺陷、故障和隐患得到充分暴露并消除之,使主、辅机及至整套发电设备满足设计要求,以安全、可靠、稳发、满发的优良性能将设备由基建移交生产。 2.2启动调试的任务

2.2.1进行机组整套启动、调整、试验、并网带负荷,通过72+24小时满负荷试运行。 222检测、调试和考验汽轮机各项控制系统的静态、动态特性,使其满足要求。2.2.3监测与考验汽轮发电机组在各种工况下的运行状况,使其满足设计要求。2.2.4考验机组辅机及各子系统与主机在各种运行工况下的协调性。 2.2.5记录、采集机组所有设备和系统在各种工况下试运的原始数据,积累有关原始技术资料,为以后机组安全经济运行和检修提供依据。 2.2.6试验并确认主机、辅机和系统的最佳运行方式和最佳投用时机与条件。 2.2.7投用和考验机组各项自控装置、联锁保护及仪表,考核投入率、精度及工作状况。 2.2.8进行50 %及100 % B-MCR甩负荷试验,考查汽轮机调速系统动态性能可靠及安全性; 3主要设备技术范围 3.1汽轮机 型号:NZ7.5-1.05/0.2 型式:双压、单缸、冲动冷凝式汽轮机。 额定出力:7.5 MW 调节方式DEH控制系统 主蒸汽压力:1.05 MPa 主蒸汽温度:320 C

××电厂黑启动应急预案现场演练方案修改

××发电厂 黑启动应急预案现场演练方案 1 演练目的 为检验公司黑启动应急处理能力、快速应变能力、指挥协调能力,提高公司整体应急预案的管理水平。 2 编制依据 《××发电厂安全工作规定》、《××发电厂黑启动应急预案》。 3 参演范围 3.1 参演单位 ××发电厂(发电公司)安全生产部、厂办或综合管理部、商务运营部、运行部、维护部、保卫部门、燃料管理部门等。 3.2 参演人员 运行当值值班人员、检修维护值班人员和有关班组、其它受托单位值班人员。 4 组织机构 4.1 指挥部 4.1.1 总指挥:发电公司或发电厂生产副总经理(或总工) 职责:全面负责事故现场的应急救援指挥工作。 4.1.2 副总指挥:运行部主任、检修维护部经理、后勤保障公司经理 职责:协助总指挥处理事故现场的应急救援指挥工作。 4.2 现场工作组 4.2.1运行工作组 职责:负责系统恢复的指挥、协调工作。 组长:运行部主管副主任 副组长:运行部其他副主任 成员:运行部安全主管电气主管汽机主管锅炉主管热工主管化学主管或专工 4.2.2 检修工作组 职责:负责设备抢修、配合运行操作和应急设施指挥、协调。 组长:维护部经理 副组长:检修维护部副经理

成员:检修维护部机、炉、电、热工、化学专业主管或专工 4.3 现场协调组 职责:负责协调运行、检修之间的配合,调度消防保卫、物资供应、通讯运输工作,指挥协调善后处置、信息公告工作。 组 长:发电公司生技部主任或副总工 副组长:安全监察部门负责人、厂办或综合管理部、商务运营部、保卫部门负责人成员:发电公司生技部副主任、安全监察部门副主任、生技部和安全监察部门的各专业主管或专工、点检员、厂办或综合管理部、商务运营部、保卫部门副主任。 4.4 考评组 集团公司领导和专家。 5 演练时间:××××年××月××日××时××分 6指挥部地点:某号机组综合会议室 7 演练题目:黑启动应急预案现场演练 8 演练步骤: 8.1现场运行工作组组长宣布事故前的运行方式。 8.2安全监察部门负责人宣布事故题目。 8.3总指挥宣布事故演练开始。 8.4生技部副主任发布设置的故障。 8.5当班值长向总指挥报告机组恢复正常运行。 8.6总指挥宣布事故演练结束。 8.7演练资料归档。 9 演练要求和考评标准 9.1 要求 9.1.1 事件发生第一时间,当值值长向总指挥汇报,总指挥接到汇报后5分钟之内到场。 9.1.2 总指挥或受权人向各小组长或副组长下达命令,接到命令后 5分钟之内到场。其他人员由协调小组组长或副组长通知,接到通知后 5分钟之内到场。 9.1.3 参演人员独立完成事故判断与处理,工作组人员、考评人员不能进行任何提示和指导。 9.1.4 具备条件的所有操作、检查必须仿真进行,不具备仿真条件的操作,可以辅以口述。 9.1.5 生技部专工按专业跟踪运行操作,生技部点检员按专业跟踪检修作业,并根据演

电网孤网运行xx电厂事故处理预案

电网孤网运行 xx电厂处理预案 xx电网可能于9月1日与重庆解网运行,届时xx电网将孤网运行。为确保安全发供电和电网的稳定运行,根据xx发电厂110KV升压站与桥南变电站、大坪变电站、化工站电气接线的特点以及联络线、直溃线的负荷分配情况,结合我公司汽轮机组和锅炉的运行特性,(汽机1、3#机运行,锅炉1、2炉运行)特制定如下应急处理预案: 一、并网运行及负荷分配情况: 并网运行时,xx发电厂:2台机组运行(同时向新涪公司供热22T/H 左右),上网负荷38MW左右,向大坪变电站输送电负荷4MW左右(龙坪I/龙坪II各2MW),向桥南站输送电负荷15MW左右,向化工站输送电负荷18MW左右;桥南站与大坪变电站合环运行,桥南站负荷是龙桥站的直馈线的负荷);涪陵西部电网中心站(大坪变电站),与涪陵东部电网中心站(白塔站)联络,其上挂爱溪电厂、水江电厂、青烟洞电厂等电源;化工站挂有自备电源,发电负荷8—12MW,通过龙埔线上110KV 网.(以上负荷数值时时变化,值长和电气专业值班员应随时跟踪掌握). 二、网络主要故障呈现的特点: 因特殊原因重庆电网将与xx电网解网运行,系统将受到强烈冲击,系统电压或系统周波降低,在涪陵网未安装低周减载装臵的情况下,发生频率或电压崩溃,引发龙桥运行锅炉熄火(尤其是2#炉)、#1机调速系统103%动作振荡和运行汽轮机低周超负荷,最终造成系统瓦解和龙桥发电机组厂用电中断。

三、应急处理预案: (一) xx电网孤网运行期间,锅炉疏水箱随时保持2米左右的水位, 作为除氧器的备用水源。每日白班要进行一次水质化验,保证水质合格。化学除盐水箱水位保持在4.0米以上,以备事故时大量用水。 (二)因外界冲击导致机组部分甩负荷,值长应合理调度机组负荷分配,防止Ⅰ、Ⅱ段除氧器凝结水量不均而引起满水. (三)系统周波发生小幅振荡,由于3#机组一次调频未设臵死区,故机组周波只要一发生变化,机组负荷会相应变化。机、炉值班员之间要加强协调,锅炉值班员要根据煤质情况及时进行燃烧调整,汽机值班员发现进汽参数变化时,要主动与锅炉进行联系,并根据周波情况及值长要求及时进行负荷调整,确保锅炉、汽机设备压力、温度、流量等参数在规定范围内安全运行。 (四)若各台机组因周波变化引起负荷振荡,应将1#机组的一次调频解除,防止机组间的相互干扰。 (五)在系统受到较大冲击,出现高周波高电压,汽机应立即调整负荷适应电网负荷需要,锅炉立即减弱燃烧或开启向空排汽保证过热汽压在安全范围。当1#机组转速高至3090 r/min而引起机组OPC动作时,应立即解除机组功率回路与一次调频回路,将机组的DEH由自动切换为手动运行,将机组负荷根据情况控制在某一位臵,以防止3#机组的负荷振荡。待稳定时,立即将DEH切换为自动,投入功率回路与一次调频回路。同时根据情况调整3#机组的负荷。 (六)在系统受到较大程度的冲击,当机组供热投运情况下,外界

孤网运行疑难解答

孤网运行疑难解答 一、孤网运行两个难点: ①厂用备用电源(网电或柴油发电机组) ②运行中负荷波动给机组的冲击、即发电机组的稳定性。 1、采用“负荷调节”原理:由于汽机调速器最大调节量应小于机组额定容量的8%,即对于3万机组,靠调速器调整最多可调节2400KW,一般达不到8%,当负荷波动超过2400KW 时,将可能出现超速或低频保护现象,致使系统停机。“负荷调节”原理:根据发电量容量和负荷波动量,选定“负荷调节”最大容量,例20MW。在发电机供电母线上并联“负荷调节设备”,当负荷侧减负荷时,“负荷设备”增等容量的电负荷,当负荷侧增负荷时“负荷设备”减等容量的电负荷,整厂发供电过程,相当于发电设备并联一个“虚拟电网”,即相当于并网功能的电网在起作用,保持机组的安全运行。 2、在负荷波动时,为了稳定独立电网的稳定性,可能通过能量转换需损失微小的一部分电量,系统将波动的能量转换为热能进行储存,并回收于锅炉增加发电量,达到能量转换的目的。这样即达到稳定发电的作用,又没有浪费能源 一、什么是孤网? 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。二、孤网运行的特点? 孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。 四、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出

孤网运行

孤网运行最突出的特点,是由负荷控制转变为频率控制,要求调速系统具有符合要求的静态特性、良好的稳定性和动态响应特性,以保证在用户负荷变化的情况下自动保持电网频率的稳定。这就是通常所说的一次调频功能。运行人员关注的问题不再是负荷调整,而是调整孤网频率,使之维持在额定频率的附近。这种调整通过操作调速系统的给定机构来完成,成为二次调频。由于孤网容量较小,其中旋转惯量储存的动能和锅炉群所具备的热力势能均较小,要求机组的调速系统具有更高的灵敏度,更小的迟缓率和更快的动态响应 我认为,电站在孤网状态下运行,需要注意以下一些事项: 1、要尽量让孤网中单机容量最大的机组担任调峰任务; 2、启动、停止大容量用电设备需要提前联系、准备; 3、在孤网中担任调峰任务的手动机组要注意随时调整有功、无功,尽量稳定电压和频率(一般最好是用自动调节装置 4、如是孤网系统无电的情况,经联系后,首先需要让孤网系统中的某一台有电机组先向网上送电,其它机组才能并网; 5、还有就是在孤网状态下运行的稳定性差,随时都需要注意开关跳闸和整个系统的崩溃。。。 原文如下: 昆明发电厂现装有2×100 MW燃煤机组,无中间再热,两台机汽轮机调节系统现已改造为电液数字调节系统(DEH)。该电厂位于云南省电网负荷中心,升压站为110 kV双母线带旁路母线。 由于昆明发电厂并网点(变电站)发生故障与系统断开,造成昆明

发电厂两台机OPC动作。当日双母线并列运行,通过联络线普普I、II回(昆明发电厂-普吉变)与系统连接。 两机共带有功负荷190 MW,联络线输送功率为140 MW,供近区负荷为40 MW,厂用负荷10 MW。 2 故障现象 由于昆明发电厂并网对侧的220 kV普吉变电站变压器故障,造成昆明发电厂2台机组、普吉变110 kV系统及所供近郊负荷与系统解列成一孤立系统,发电机组频率迅速上升至52.7 Hz,汽轮机转速最高升至3 160 r/min,昆明发电厂两台机OPC同时动作,调速汽门关闭,当两机转速降至3 000 r/min以下时,调速汽门又同时开启,反复数次,两台机进入不稳定反复“功率振荡”状态。持续15 min,振荡难以平息,直到将该片区所供电负荷全部切除,机组才恢复稳定正常状态。 3 OPC动作行为分析 在转速未出现故障、未进行机械、电气超速试验时,只要转速大于3 090 r/min,OPC出口动作,关闭所有调节汽门,当转速降至3 000 r/min 以下时,调节汽门重新开启,进入转速自动调节控制。 在系统出现故障的瞬间,发电机功率突升。由于故障点切除时间长,造成电网频率下降,保护越级跳闸,使电厂对侧变电站110 kV与220 kV联络变跳闸,故障点切除后,部分负荷甩开,由于汽轮机惯性,造成转速上升,上升至3 160 r/min,OPC启动快速关闭调速汽门。调速汽门关闭后,转速开始下降,当转速降到2 950 r/min时,调速汽

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

黑启动方案

旁多电厂“黑启动”方案 1.“黑启动”定义 所谓黑启动,是指整个系统因故障停运后,系统全部停电(不排除孤小电网仍维持运行),处于全“黑”状态,不依赖别的网络帮助,通过系统中具有自启动能力的发电机组(应急电源)启动,带动无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复。 2.编制黑启动方案的目的 为了提高各种人为或自然灾害等难以预料因素造成电网全部或局部瓦解、崩溃发生大面积停电等事故的反应能力,并在不可预见的电网事故发生时能及时迅速地进行事故判断和处理,根据上级调度要求,制定旁多电厂“黑启动”方案。 3.正常运行方式

4.旁多水电厂机电设备概况: 旁多水电厂单机容量为40M W,总装机160M W,其主接线采用两机一变的扩大单元接线方式,旁多电站以220K V及110K V两级电压等级接入系统。其中220k V 采用双母线联络运行及两条出线(旁拉Ⅰ线和旁拉Ⅱ线)。110K V采用单母线接线形式,共有二条出线(旁林线和旁夏线)。 厂用电分为二段,一段由10K VⅠ段母线上的#1和#2发电机提供厂用电高压侧Ⅲ段母线,二段由10K V I I段母线上的#3和#4发电机提供厂用电高压侧Ⅳ段母线。在系统满足倒送电条件时,由1号主变提供厂用电高压侧Ⅲ段母线,由2号主变提供厂用电高压侧Ⅳ段母线。400V I段与400V I I段具有备自投供电功能,本厂还具备应急电源系统提供机组调速器油压装置油泵电源及渗漏泵电源。 本厂直流系统设备是国电南自生产的P Z D W K系列产品,P Z D W K系列产品是集多年专业开发生产直流系统的经验,运用成熟工艺技术,采用具有国内最新技术水平的智能型高频开关电源整流模块和具有自诊断系统的智能型微机监控模块,研制生产出的新一代直流电源系统。该系统适用于发电厂,水电站和各类变电站以及铁路、石化、大型建筑物等,用于断路器分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护。厂房设置1套220V直流系统,接线方式为互联单母线分段,分别向动力、控制负荷供电,构成混合供电的直流系统(厂房220V直流系统接线图)。该直流系统由3面高频开关充电/浮充电装置屏、2面联络屏、2面馈电屏及2组阀控式密封铅酸蓄电池(容量800A h,104只/组)组成,并配置1台微机型直流系统监控单元、2台微机型蓄电池巡检装置、2套微机型绝缘监测及1套便携式接地故障定位装置。本厂事故照明有独立的直流提供与上述直流系统无关。直流负荷情况:交流电源正常情况下直流

孤网运行

孤网运行 什么是孤网: 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 两个难点: ①厂用备用电源(网电或柴油发电机组) ②运行中负荷波动给机组的冲击、即发电机组的稳定性。 孤网运行的解决方案; ①、系统的组成,与系统弱联系的小电网稳定运行控制系统是由汽轮发电机组、蒸汽产生装置及与其相连的送水管道、计算机处理单元、信号检测单元、电加热单元、水介质储能单元、变压单元、电力控制单元等组成。②、工作原理,用负载调节系统替代和补充电网功能:当用电系统负荷波动时,在汽轮机调速系统还未作出自动调整的情况下,由负载调节系统及时投入或释放与电网波动量一致的负荷,并联在小电网运行的电网中,适时调整整个电网的用电负荷,使得汽轮发电机组按原先设置的等功率发电量运行,电源网频就不存在变化。这样就从根本上解决了网频随负荷变化而变化的问题。③、负荷调节系统长时间运行的可靠性。由于负荷的波动是一个电能的波动问题,或

热电厂孤网运行技术措施

1#机组孤网运行技术措施 一、1#机组孤网运行目的 配合供电部门进行35kV石热II线改至303开关间隔的工作。 二、35KV石热II线停电时间 5月19日 06:00---5月19日18:00 三、孤网运行期间电厂主要工作 检查3031刀闸。 四、孤网运行前的运行方式 35KV 石热II线304开关运行于35KV II母;35KV 热张线305开关运行于35KV I段母线;母联300开关运行;303开关检修状态。 1#主变运行,2#主变冷备用(孤网运行前一天操作) 1#机运行(负荷13MW左右),3、4、5、6#炉运行,供汽由双减和抽汽共同接带(抽汽60吨/h;双减220吨/h)。 五、孤网运行期间运行方式: 3、4、5、6#炉运行。 1#机自带厂用电运行(电负荷在6MW左右),抽汽退出;供热由双减带,总量在280吨/h(1#双减60吨/h;2#双减110吨/h;3#双减110吨/h)。 垃圾电厂运行两台锅炉(供汽30T/h)。 35KV II段母线检修;35KV I段母线检修;35KV 石热II线检修;35KV 热张线检修;1#主变高压侧开关301开关检修状态;1#主变低压侧开关101合闸;1#主变运行;2#主变冷备用;10KV I、II、III、IV、V、VI段运行。 六、1#机组由并网于35KV 石热II线改为孤网运行的操作步骤(当班值长指挥,各专业专工配合) 值长通知调度、电厂,我厂将实行孤网运行的运行方式。 1#机逐渐减少抽汽量,减少电负荷至8MW左右,切除抽汽,解列1#高加,供热全部由双减带。 联系调度将热张线负荷降为0,检查热张线305开关电流到0,汇报调度。 待调度令拉开热张线305开关。

某电厂机组整套启动方案介绍

机组整套启动方案

目录 1.整套启动方案编写说明 2.#1机组整套启动原则方案 3.#1机组整套启动必备条件 3.1总体 3.2锅炉 3.3汽机 3.4电气 3.5热控 3.6化学 3.7输煤、制粉、除灰系统 4.#1机组整套启动准备工作 5.#1机组整套启动调试内容及时间安排5.1空负荷调试阶段 5.2带负荷调试阶段 5.3 满负荷168h试运阶段 6.#1机组整套启动调试质量目标

河北国华定洲发电厂#1机组整套启动方案 1.整套启动方案编写说明 1.1按国家电力公司2001年版《火电机组达标投产考核标准》300MW以上机组从首 次点火吹管至机组完成168h满负荷试运的工期≤90天为标准,因此,计划从点火冲管至机组完成168h满负荷试运共计90天的时间分配如下:冲管5天; 整套启动条件具备时间15天;整套启动准备时间5天;空负荷启动时间5天;汽轮机翻瓦及消缺15天;带负荷调试30天;168试运行15天;共计90天。 1.2整套启动方案所提出的调试项目、内容及质量目标,是按电力工业部96版 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》,电力工业部建设协调司96版《火电工程启动调试工作规定》, , 《建设国际一流电厂工作规划及实施大纲》的规定所决定。 1.3本整套启动方案主要说明#1机组在整套启动的原则方案及整套启动时的必备条 件、调试项目、调试时间安排,以便现场各方人员对机组整套启动的情况心中有底,做好各自责任范围内的工作,顺利完成整套启动任务。 1.4 与本整套启动方案相配套的措施有“#1机组锅炉整套启动调试措施” ,“#1机组 汽机整套启动调试措施” ,“#1机组电气整套启动调试措施” ,“#1机组整套启动期间水汽质量监督措施”,“机、电、炉横向大联锁试验措施”。相关专业调试内容可见这些措施。 2.#1机组整套启动原则方案 按1996年版《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》,整套启动试运分空负荷调试、带负荷调试和满负荷试运三个阶段进行。并按排在满负荷调试168小时前完成甩负荷试验。 2.1空负荷调试 2.1.1机组空负荷调试是在机组分系统经分部试转转合格后进行,空负荷调试主要包括:按启动曲线开机;机组轴系振动监测;调节保安系统有关参数的调试和整

火电厂黑启动应急预案讲课讲稿

火电厂黑启动应急预案 大唐许昌龙岗发电有限责任公司

大唐许昌禹龙发电有限责任公司

目录 1 总则 2 概况 3 应急预案内容 3.1 应急指挥机构及其职责 3.2 危急事件的预防 3.3 应急预案的启动 3.4 危急事件的应对 3.5 生产、生活维持或恢复方案

火电厂黑启动应急预案 1 总则 遵循“安全第一,预防为主”的方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为核心,以全力保证人身、电网和设备安全为目标,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 2 概况 2.1黑启动是指“黑状态”下的启动,所谓“黑状态”指:系统瓦解造成电网大面积停电,龙岗升压站母线失压,机组全部跳闸,交、直流电源消失,输电线路全部失压,电网对所有用户停止供电,调度通信中断。 2.2 大唐许昌龙岗发电有限责任公司机组标准运行方式及所处电网状况: #1、2机组为单元接线、总装机700MW,有三条220KV线路接入系统。 #3、4机组为单元接线,总装机1230MW,分别通过我公司500KV开关站岗花I回线、岗花II回线直接接至花都变电站500KV I母、II母上,机组正常运行,每台机厂用电由各自的高厂变供电,电源取自各自发电机出口封闭母线。事故状态或停机检修状态下,机组厂用电由220KV系统#02启备变供电,#2启/备变电源取至龙岗变电站220KV母线。 2.2.1 220KV龙岗变电站正常运行方式 2.2.1.1 220KV母线运行方式安排原则:

孤网运行解答

孤网运行解答 一、什么是孤网? 孤网是孤立电网的简称,一般泛指脱离大电网的小容量电网。 四、贵公司是如何解决上述问题的? 答:本发明专利人侯永忠先生,长期致力于自备电厂运行研究,通过科学论证,反复实验,总结出了一套系统完整的解决方案,即一种电力负荷调节系统及方法和一种电力负荷调节装置。使自备电厂孤网运行达到并网发电的效果,最终实现了降

电厂黑启动方案

XX电厂1×30MW发电机组 电厂黑启动方案准:批 审核: 编写: XX永能生物科技有限公司 2017年11月 XX电厂黑启动方案 1.编制黑启动方案的目的: 为了应对各种人为或自然灾害等难以预料因素造成电网全部或局部瓦解、崩溃、发生大面积停电等事故的反应能力,并在不可预见的电网事故发生时能及时迅速地进行事故判断和处理,根据上级调度要求,制定XX永能生物质电厂“黑启动”方案。 当发生系统瓦解事故从而造成XX电厂与系统解列仅带厂用电运行甚至厂用电中断时,各单位运行人员能做到准确、有序、迅速地恢复厂用电,保证机组正常运行,并对重要设备尽快恢复供电,从而保证整个电网尽快恢复正常供电方式。 通过对本方案的编写、制定及学习、贯彻,可检验本厂各种设施、设备的配置、性能及操作、管理能力,及时发现存在的薄弱环节与隐患,以制定相应的防范措施,使运行人员得到系统的综合培训,提高对事故的处理能力。 2.标准运行方式: XX电厂共有一台发电机组:I期装有一台1×30MW机组。正常情况下#1发电机组,#1主变、#1、#2厂用变、化水变、脱硫变全部投入运行,负荷调整在25MW—30MW之间; #1、机组经主变升压后输出到110kV母线; 110kV系统运行方式: 正常情况下110kV母线经主变101开关运行。 #1主变101开关、天永线111开关运行于110kV 母线。 天永线为电厂的联络线,正常情况下天永线输出负荷: 25~27MW; 厂用电运行方式 I期厂用电运行方式: 10kVII、III段分别带#1、2炉引、送风机、、给水泵、、循环水泵、#1、#2低厂变、化水变、#0备用变、脱硫变、等负荷运行。 400VI、II段、等通过各自变压器运行于10kV II、III系统,带#1机组400V主要辅机电气设备运行。直流220V段母线正常情况下由#1硅整流供电,蓄电池组蓄电池正常浮充备用,#1机组正常控制、保护用直流电源均取自该系统;其中直流220V 段硅整流交流电源及通讯交流电源均取自400VI II段。 通讯运行方式: 调度直通电话通讯方式

自备电厂6×350mw机组孤网运行技术方案大全

XXXXXXXX铝电6×350MW机组 孤网运行 技 术 方 案

批准: 审核:校核:编写:

目录 1、工程概况 (5) 1.1、近期项目概述 (5) 1.2、电解铝情况 (5) 1.3、电厂基本情况 (6) 1.4、优化运行基本技术要求 (6) 2、本工程孤网运行研究 (7) 2.1 孤网运行的影响因素 (7) 2.2 孤网运行的可行性分析 (8) 2.2.1孤网运行研究方案 (8) 2.2.2孤网运行对电解铝的影响分析 (10) 2.2.3电解铝对孤网运行的要求 (11) 2.2.4本工程孤网运行技术要求 (11) 2.2.5孤网备用容量选择 (13) 3、改造方案设想 (14) 3.1 孤网稳定控制系统 (14) 3.1.1孤网稳定控制系统功能 (15) 3.1.2机组孤网运行的热工控制 (16) 3.2 黑启动系统 (17) 3.2.1黑启动设备选择 (17) 3.2.2黑启动电负荷统计及分析 (18) 3.2.3发电机容量选择 (20) 3.2.4黑启动柴油发电机组装机方案 (21) 3.2.5黑启动电气主接线 (22) 3.2.6发电机中性点接地方式 (23) 3.2.7电气总平面布置 (23)

3.2.9防雷接地 (23) 3.2.10柴油发电机房 (23) 3.2.11黑启动电源运行模式分析 (24) 3.3 FCB系统 (24) 3.3.1实现FCB功能需具备的主要条件 (24) 3.3.2机组快速甩负荷过程 (25) 3.3.3本工程相关辅机及热力系统配置情况 (25) 3.3.4实现机组FCB功能相关热力系统配置分析 (27) 3.3.5 FCB工况下的热工控制要求 (29) 3.3.6 FCB工况下的电气控制要求 (31) 3.3.7 FCB工况下的锅炉控制要求 (32) 3.3.8 FCB工况下的汽机控制要求 (33) 3.3.9 FCB工况下的总体要求 (33) 3.3.10国内类似机组FCB运行情况 (34) 3.3.11本工程FCB实施方案 (34) 4、电网调控系统 (35) 4.1.电力系统 (35) 4.2.电力调度 (35) 4.3.调度建设总体思路 (36) 4.4.调度系统体系 (39) 4.5.稳控策略及装置 (42) 4.6.功率控制主站AVC、AGC (46) 4.7.调度大屏幕系统 (49) 4.8.仿真系统 (50) 4.8.1调度员培训仿真功能 (50)

xx火电厂黑启动方案1

xx电厂 黑启动方案 审批: 初审: 编制: 2005年3月25日

xx电厂 黑启动方案 黑启动是指整个电力系统因故障停运后,不依靠外部系统的帮助,通过本系统中具有启动能力机组的启动,带动其它无自启动能力的机组,逐步扩大系统的恢复范围,最终恢复整个系统的运行。黑启动方案的总体要求:合理选择黑启动电源、合理划分区域、合理安排机组、合理分配负荷。用较小的启动功率在短时间内尽可能多地启动机组,恢复发电机运行。制定严格的操作步骤,实现操作最少,恢复时间最短,并防止电力系统的重新崩溃,同时要求通信及电网信息传输畅通。发生全厂停电事故时,因没有备用柴油发电机组,所以不具备内部自启动能力,在电力系统动态稳定遭到破坏、发生大面积停电的情况下,发电厂的迅速自启动并恢复对用户供电和整个系统的正常运行尤为重要。 一、根据我厂在xx供电局祥xx电站的位置和我厂电气主接线的特点,我厂黑启动电源只有取自祥周变的110kV母线#103断路器,即我厂的#0高压启备变。 二、运行方式 按我厂发电机组接入电网的方式,#1(#2)发电机以发变组单元接线方式接入xx 变220kV母线,发电机出口不装设出口刀闸,因此不能从xx变220kV母线#2003(#2004)断路器获得启动电源,运行机组为随机。 三、黑启动的具体步骤 (一)冷启动方案 运行方式:#1、#2发电机组冷备用,当#103启备变因故失去电源后,全厂失电。处理方法: 1、迅速和xx变电站取得联系,确认是否为110KV母线失压,检查启备变、#103断路 器等设备有无异常,并尽快恢复#103断路器的送电。如#103断路器、厂用#6000断路器因故无法在DCS正常操作时,可在#6000断路器确认断开的情况下,并与祥周变值班人员的配合,在变电站就地合上#103开关,在6kV厂用室合上#6000断路器,恢复厂用6kV备用段的供电,供电正常后,逐步恢复各厂用段的供电。 2、全厂失压的情况下,要确保UPS装置、直流系统和DCS系统的正常运行。 3、出现设备异常情况、DCS系统异常等故障时,及时联系维修人员和相关人员进行检查 和处理。 4、厂用电恢复后,按调度命令安排机组的运行方式。

推荐-2×350MW机组整套启动方案 精品

2×350MW机组整套启动方案 1. 机组启动原则 1.1 汽轮机启动状态的规定 汽轮机的启动状态划分是以高压内缸上半调节级处内壁金属温度为依据的,具体可分为: a) 冷态启动:金属温度≤121℃; b) 温态启动:金属温度在121~250℃; c) 金属温度在250~450℃之间; d) 极热态启动:金属温度≥450℃。 1.2 汽轮机启动规定 1.2.1 汽轮机在冷态启动时,进入汽机的主蒸汽过热度符合规定要求,即高压主汽阀入口处的蒸汽温度应具有56℃的过热度,但最高汽温不得超过427℃,主汽阀入口蒸汽温度和压力应在“启动时的主蒸汽参数曲线”所示区域内,同时,根据哈尔滨汽轮机厂的“汽轮机转速保持推荐值表”将转子升速到允许的加热转速范围内的一个转速进行暖机,在任何情况下不得减少中速暖机时间,以防转子发生脆性断裂; 1.2.2 汽轮机在热态启动时,蒸汽进入汽轮机至少有56℃的过热度,并满足“主汽阀前启动蒸汽参数曲线”的要求,根据哈尔滨汽轮机厂的“热态启动曲线”决定升速率和5%负荷暖机时间。 1.3 机组首次冷态启动程序 整套启动前的条件确认→辅机分系统投入→机组冲动→盘车脱扣检查→摩擦及低速检查(400r/min)→中速暖机(1000r/min)→高速暖机(2040r/min)→阀切换→定速(3000r/min)→打闸试验→安全装置在线试验→机械飞锤压出试验→油泵切换试验→DEH参数点调整→电气试验。 机组并网→带18~35MW运行3~4小时→机组解列→做汽门严密性试验→做超速试验。 机组并网→负荷70MW、投高加→负荷175MW、洗硅运行、启动汽泵,

机组甩50%负荷试验。 机组并网→负荷210MW,做进汽阀门试验→负荷265MW、锅炉洗硅、真空系统严密性试验、试投CCS协调控制系统→负荷350MW、RB试验、做机组甩100%负荷试验。 冷态、温态、热态和极热态启动试验→机组带负荷350MW连续168小时运行→进入试生产阶段。 2. 整套启动前应具备的条件 2.1 汽轮发电机组安装工作全部完毕,辅机单体和分系统试运工作已完成,热工调节控 制、联锁保护、报警信号及运行监视系统静态调试完; 2.2 厂房内地面平整,道路畅通,照明充足,通讯联络可靠; 2.3 主要系统管道的吊架和支架完整、牢固,弹簧吊架的固定销钉应拆除; 2.4 调整试验用的临时堵板,手脚架,接地线,短路线,工作牌等临时安全设施已拆除, 恢复常设的警告牌和护栏; 2.5 设备、管道、阀门的标牌经确认无误,工质流向标示正确; 2.6 消防设施齐全,消防水系统压力充足处于备用状态; 2.7 不停电电源切换试验做完,投入备用; 2.8 机组各系统的控制电源、动力电源、信号电源已送上,且无异常; 2.9 确认厂用计算机工作正常,供电电源可靠并完成电源切换工作,DCS 显示与设备实 际状态相符; 2.10 启动用的工具、离线监测仪器、运行记录已准备好; 2.11 整套启动电气试验方案已经报调度审批完毕; 2.12 建立整套启动电气试验检查确认单,并确认完成; 2.13 编制试验程序,绘制系统图; 2.14 准备好设计、设备图纸及定值单,以备查看; 2.15 按照组织机构,通知有关人员到岗;

相关文档
相关文档 最新文档