配电室电气安全规程

1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作

证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。

2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。

3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。

2)高压各支路出线开关运行是否正常。

3)变压器运行声音、温度是否正常。

4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。

5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。

6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。

7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。

8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。

9)直流屏运行数据应在规定范围内。

10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。

4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。

5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查:

1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位的发热情况;

2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。

3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷

设备的供电进行检修。

6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判

断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧

急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通

知。

低压配电柜保养检修安全规程

1、停电检修前三天向部门负责人提出,并说明停电时间、停电范围,

经部门负责人同意后执行,并做好停电的准备工作。

2、正式检修前办理《工作票》、《操作票》,并由部门负责人签发。

3、严格执行《工作票》、《操作票》的检修程序和安排。

4、采取保证安全的组织措施,认真执行工作监护制度。

5、检修时落实安全措施,实行停电、验电,挂装地线,悬挂安全标志。

6、对要检修的设备进行放电,挂地线处理。

7、对设备进行清扫;对锈点进行处理;对接点进行紧固;对变形破

损零件及时进行更换。

8、检修操作完毕后,应做检查测试,并做测试记录,确认恢复正常

状态后,按《操作票》程序正式送电。

9、工作完毕后要填写工作记录。

10、注意事项:

1)必须有电气负责人或指定负责人在场监护、指导;

2)工作前必须验电;

3)检修人员必须会操作设备并熟悉设备的电气机械联锁情况;

4)作业时了解哪些线路为双路供电;

5)遵守工作完毕的检查制度。

电容器操作规程

1、目的:所有值班人员能够正确操作电容柜,并保证设备及人身安

全。

2、操作程序:

1)正常运行时,由电容器柜上自动投切装置按照运行状况自动循环投切电容组。

2)正常停电操作时,应先拉开电容器组开关,后拉开各路馈电开关,送电时,操作顺序相反。

3)事故情况下,如突然停电,必须先将电容器组的开关拉开,以免突然来电时,电压过高超过电容器允许值。

3、注意事项:

1)电容器组开关跳闸后,在未查明原因前不准强行送电。

2)电容器组严禁带电荷合闸,电容器组再次合闸时,必须在断开电源三分钟后进行。

4、巡检制度:

1)电容器的巡查内容如下:

a.电容器外壳有无凹凸不平及鼓肚现象;

b.各接头接触是否良好,有无发热,变色现象;

c.电容器组有无异常响声或放电火花;

d.电容器有无异常气味。

2)巡查工作完成后,在《配电室值班记录》上做好记录。

5、维护保养:

1)运行中的电容器组,每年至少进行一次停电清扫、检查,其内容如下:

a.清理外壳、架构通风孔等上面的灰尘;

b.检查各紧固部位的螺丝有无松动;

c.检查保护装置情况是否完好;

d.检查空气开关及接触器的触头有无烧蚀现象。

2)全部工作完成后,在《设备检修保养记录》上做好记录。

变压器保养安全规程

1、检修人员在工作中严格执行《工作票》、《操作票》制度,按操作

规程进行倒闸操作。

2、变压器外观清扫包括变压器的封闭外壳、视窗、色标,要清扫干

净,无尘渍,并检查整体完好,螺丝紧固,接地良好。

3、测试绝缘阻值,高压侧对地、对零,低压侧对地、对零,高压对

低压绝缘。

4、零地线端子压接良好,牢固可靠。

5、母线排压接良好,牢固可靠,无变形、变色,清洁干净。

6、绝缘子清扫灰尘,整体应完好无裂痕。

7、检查分接抽头螺丝有无松动,并进行紧固清洁。

8、检修温度控制器、风机控制箱系统正常,清洁完好。

9、检修风机外罩、风扇线路工作正常。

10、检修过程及相应数据记录在《设备维修保养记录》上,发现问题

及时处理和上报。

配电室高压柜保养安全操作规程

1、工作中应认真执行工作票制度,操作票制度、查验及交底制度、

工作许可制度,工作监护制度、工作间断及转移制度、工作完成及送电制度以及调度规律制度等安全组织措施。

2、保养前由电气班长对工作性质、工作范围及停电范围做详细交底,

并做好工作分工。

3、保养前将所有工具登记、检测、核对查清。

4、由当值人员填写《工作票》、《操作票》负责人签字确认后进行倒

闸操作。

5、停电后对保养的设备进行验电、放电、挂地线、挂标示牌。

6、工作要求细致认真,不嬉笑打闹,工服穿戴整齐,衣兜内严禁装

工具、杂物等。

7、保养范围包括:

1)高压电缆外观清扫。

2)高压柜内外清扫。

3)各接地螺丝紧固。

4)控制线紧固。

5)高压进出线电缆接头压接紧固。

6)高压真空断路器操作机构清扫、调整。

7)摇测高压电缆并记录,摇测完毕放电。

8、保养工作中,当值人员只做协助工作,并随时巡视系统运行情况。

发现问题及时报告班长。

9、保养完毕后,拆除标示牌,临时接地线,清点现场工具和材料,

不应有遗漏。

10、由工作负责人对工作范围进行全面检查,认为无问题后,宣布工

作终结,全体人员撤离工作地点后,方可办理送电手续。

11、全部工作完成后,由当班人员对全部工作及相关数据填写《设备

检修保养记录》。

12、此项工作由公用工程中心委托高压供电部门实施。

电机日常运行安全操作规程

1、新安装或长期停用的电动机启动前应做如下检查:

1)电动机基础是否稳固,螺丝是否拧紧,轴承是否缺油,油是否合格,电动机接线是否符合要求,绝缘电阻是否合格。

2)电机及起动设备的金属外壳是否可靠接地。

3)启动设备工作是否正常。

4)检查三相电源是否有电,电压是否过低。

5)电机机壳是否清洁,电机周围是否有妨碍运行的杂物和易燃物等。

2、电动机的日常检查:

1)监督电动机的发热情况。

2)监督电动机的电流额定值。

3)注意电源电压的变化。

4)注意三相电压和三相电流是否平衡。

5)注意电动机的运行振动情况。

6)注意电动机的声音和气味。

7)除上述各项外,运行中还应注意其周围的通风和环境卫生。

8)日常巡检时:要先用目测观看电机运行情况,电动机运转时不得触摸旋转部位,不得将异物距离电机过近等;其次,在电动机停

止运转时巡检,不要用手直接盘车试转等。

配电室电气故障安全处理规程

1、运行中的电气设备发生异常情况时,值班人员应迅速正确地进行判断和处理,分清事故情况,事故不明时,不应自行处理,以免事故扩大。

2、事故发生时,值班员应坚守岗位,必须沉着、迅速、准确地进行

处理,未经慎重考虑不应自行处理。

3、在发生严重威胁人身或设备安全的紧急情况下,值班员有权先行

处理,但事后必须报告上级领导,并将情况记录《配电室值班记

录》。

4、用安全可行的方法保证正常设备的持续运行,尽量采取相应的措

施对已停电的设备恢复供电。

5、处理事故时,除指挥者和有关人员外,其他人员应立即退出事故现场。

6、在事故处理过程中,值班人员除积极处理外,还应有明确的分工,

并将事故发生和处理的经过做详细记录在《设备故障登记表》内。

7、如遇交接班时发生故障,则应由交班的值班人员处理,准备接班值

班员做助手,待恢复正常后在进行交接班,若一时不能恢复,应得到领导同意后才能交接班。

8、当高压电源停电时(非本站故障时),应立即拉开失电进线断路器,

再合母联,并严格按送电程序进行。

9、当高压双路停电时,应与供电部门联系,调查事故原因,并马上

通知上级领导和有关部门,并做好相应的记录。

动力系统故障处理安全规程

1、强电系统维修人员接到维修通知后迅速到达现场进行处理。

2、故障点在设备控制柜内部及动力设备本身的检查:

1)检查控制回路故障时,对照线路原理图确定故障元件或故障线路,对故障元器件进行修复,故障线路与不能修复的元器件予

以更换,并填写在《设备检修保养记录》上。

2)检查主回路故障时,应使用相应仪表工具对主回路线路及动力(电动机)进进行检测,确定故障原因,对动力设备(电动机)

进行修复,故障线路与不能修复的动力设备(电动机)予以更换,并记录在《设备检修保养记录》上。

3)在修复中发现无法处理的问题及时报告上级领导。

3、在动力设备故障检修与处理过程中,应要求相关专业人员协助进

行。

4、修复动力设备控制盘柜与电动机必须经仪表检测合格后,恢复正

常供电,对修复的动力系统线路与动力设备应监督运行15~30分

钟。

机房供电系统操作规程

1、目的:正确操作检修风机、水泵的强电控制箱,保证人身及设备

安全,延长设备使用寿命,保证公司供电系统的正常运行。

2、范围:适用于公司所有空调机房、水泵房、风机房等的配电柜的

维护保养。

3、操作程序:

1)维修人员要熟悉掌握各机房位置、用途、强电控制箱的功能及设计参数。

2)维修人员必须使用电压等级相同的、合格的安全用具进行操作检查。

3)在对设备进行检查时,必须将与该设备连接的所有电源断开,停电检查时要挂标识牌。

4)停电后必须使用合格的验电器进行验电并逐相进行,在开关的两侧进行验电时,要先验低压侧,后验高压侧;先验下层,后

验上层。

5)对停电电缆线路进行验电时,要将电缆的电荷全部放掉直到验电器指示无电为止。

6)电器设备的指示灯和电压表只能作为参考,不能作为设备无电的依据。

7)检查人员必须在保证人身安全及设备安全的前提下才能进行操作。

8)操作人员应听从监护人员的指挥,监护人员在监护时不应做其它工作,监护人发现操作人不正确操作时有权令其停止工作。 9)监护人要随时提醒操作人员的安全,需要工作转移时要设标识

牌并妥善处理,以保证其它人员及电器设备的安全。

10)工作终结后,应对现场进行清理并认真检查,在确认没有影响电器设备安全及人身安全的情况下方可送电,送电后要观察电器设备的运行情况,一切正常后方可离开现场。

11)测量电流时,应正确使用钳形表,依次从大电流档位向小电流档位换档,测量过程中不可换档,测量时应使导线位于钳口中部,并使钳口紧密闭合,还应注意操作人员与带电部位的安全距离,以免发生触电危险。每次测量完毕后要把电流量程切换到高档位,以免下次使用时因未经选择量程就进行测量而造成仪表损坏。

12)测量电压时应正确使用万用表,量程开关应选择在正确的电压档上并选择在较高的档位上,以免因误操作烧毁仪表,测量电阻时先断开被测物的电源,严禁带电测量,测量时还应注意不要触摸表笔的金属部分。

13)配电箱检修时,严禁带电作业。

14)严禁连续启动大型电动机及大负荷的电器设备。

维修电工安全工作规程

1、维修电工除工作外应在指定岗位待命。

2、工作前应清楚了解工作任务的性质、范围及所需要的辅助工作。

3、工作前应检查工具外观、绝缘是否良好,测电笔需在有电的设备

上确认为正常后才可使用。

4、登高作业时必须系好安全带,高梯要有人扶把,不得乱仍工具和

材料,不得打闹嬉笑,确保高空作业安全。

5、接到通知后,应迅速到达现场,如遇突然停电、跳闸等事故应马

上赶到现场进行应急处理。

6、需要停电应确定停电范围方可进行,停电后必须在停电的开关上

挂标志牌。

7、工作中发现隐患和问题及时处理和上报。

8、维修人员应熟练掌握触电急救方法。

电气设备的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD910 电气设备的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于

天然气锅炉安全操作规程

一目的:制定锅炉安全操作规程,保证锅炉的安全运行及正常的生产供汽需要。 二适用范围:适用于锅炉操作及安全管理。 三责任者:动力车间、司炉工。 四正文: 1 点火操作 1.1 点火前应检查烟道及锅炉各附属设备、安全附件等是否正常,确认合格后方可准备点火; 1.2 检查锅炉水位计、水阀门必须处于打开位置; 1.3 检查软水罐水位,然后开启水泵上水,上水时注意水位变化情况,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 1.4 点火时燃烧器应先启动鼓风机吹扫,排除烟道中可能残存的可燃气体或沉积物,然后将进入点火前自检程序,如点火程序异常应停机处理。 1.5 检查控制柜上的各个旋钮,均应处于正常位置,并无损,手动/自动、上水、燃烧器旋钮,应放在自动位置,大火/小火位置应处于小火位置上。 1.6 先打开总电源开关,再开启燃气阀门;打开控制盘总开关,使其处自动操作状态,预备点火,延时后将自动点火。 1.7 点火时先小火运行然后转大火,使锅炉各部位受热均匀。冷炉启动时,须先小火升压至0.3 MPa,然后转大火运行。点火至投入运行应保持两小时左右。 1.8 锅炉运行后应检查天然气流量是否正常,一般小火时为≤70m3/h,大火时140~160 m3/h。 2 升压操作 2.1 升压时应平稳操作,先水火后大火,同时注意排污减压,以免锅筒及炉体受损。 2.2 当气压上升到0.2~0.3MPa 时,检查各连接处有无渗漏现象。拧紧螺丝时应侧身进行,所用扳手长度不得超过20倍螺丝直径。同时检查给水设备,注意各阀门有无泄露现象。 2.3 当气压上升到工作压力后,再冲洗一次水位表。 3 运行操作 3.1 供汽前应通知用汽部门作好准备,开启蒸汽管道上的疏水阀进行排水、暖管,然后将主汽阀缓缓开启至最大,再回转半圈防止阀芯咬死; 3.2 运行中要经常监视水位变化情况,保持水位计显示准确、清晰。每班至少冲洗水位计两次,水 1

电工安全操作规程(大全)

电工安全操作规程 1、运行、检查、检修电器设备,必须严格执行和遵守工矿、企业、电业安全工作规程,严格执行各单位根据实际情况制定的电业,安全操作规程和制度。 2、电工应基本掌握电器安全知识,包括高压、低压、直流、交流电子技术等,必须持证操作,未经培训和考试不合格者不得独立操作。 3、大项目检查时,必须要专人负责分管停、送电、监督和指挥工作,并在工作处做好安全措施。 4、检查、维修电器设备时,应二人搭档,相互监护。 5、检查、维修设备时,必须严格遵守本单位制定的有关安全规定,办理有关手续后方可操作,切断电源,进行验电程序,挂上“严格合闸”警示牌,确认无电并采取短路接地措施;确认检修完毕,清理现场后,应由停电挂警告牌者取下,按程序恢复送电。 6、电工操作者和检修者在工作前,应验明劳保用品和工具是否符合绝缘安全要求,严禁侥幸作业。 7、凡需用行灯照明时,必须采用安全电压36V及以下。使用保险必须符合电业技术设计要求,严禁用不同规格、替用。 8、一切电气设备的金属外壳和支架,必须有良好的安全保护装置。 9、对正在运行的电器设备,发生或未发生不正常现象一律不准带负荷拉、隔离开关。 10、电气设备的保护装置不得随意变动或拆除,不得更改其整定好的设计参数,必须定期做预防性检验及绝缘防护用品的预防性试验。 11、电工必须具备必要的电气安全救护,防火知识,掌握触电后的紧急救护法及电火灾扑救方法。 12、变电所、配电室、电器站等处,必须备用电气用消防器材,并要设专人保管,电工随时可用会用。 13、一般情况下,在电器设备上工作均应停电后操作。必须带电作业时,要采取安全措施,按带电作业规程操作。 14、严格按电气设备的安装技术进行安装及维护。电线、电缆、母线等电板导接头处要拧紧,绝缘包扎好,严禁有松动或破损裸露的现象。 15、对于电气设备的裸露部位(带电体)或旋转部位设置安全防护或防护遮拦,并挂牌显示。 16、外线登高电工必须严格遵守高空作业安全规程。 17、高压停电送电,必须得到有关主管方面的指令,方可按工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,进行操作,拉闸时必须两人,操作者应听取监护者发布逐条操作命令,操作人员再背读命令无误后再操作。 18、谨防静电危害,做好静电安全措施,雷电时,禁止带电作业。 ------------------------------------------------------------------------------------- 电工岗位职责和安全技术操作规程 (一)、岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。

各工种安全操作规程完整版

木工安全技术操作规程 1.模板支撑不得使用腐朽、扭裂的材料。顶撑要垂直,底端平整坚实, 并加垫木。木楔要钉牢,并用横顺拉杆和剪刀撑拉牢。 2.采用桁架支撑应严格检查,发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。 3.支模应按工序进行,模板没有固定前,不得进行下道工序。禁止利用 拉杆、支撑攀登上下。 4.支设4米以上的立柱模板,四周必须顶牢。操作时要搭设工作台;不 足4米的,可使用马凳操作。 5.支设独立梁模应设独立工作台,不得站在柱模上操作和在梁底模上行 走。 6.拆除模板应经施工技术人员同意。操作时应按顺序分段进行,严禁猛 撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工前,不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。 7.拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板,应随拆随加顶撑支牢, 防止倾倒。

钢筋工安全技术操作规程 1.钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工 作台要稳固,照明灯具必须加网罩。 2.拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止 行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松解,不得一次松开。 3.展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。 4.人工断筋,工具必须卡牢。掌克子和打锤要站成斜角,注意扔锤区域 内的人和物体。切断小于30厘米的短钢筋,应用钳子夹牢。禁止用手把扶,并在外侧设置防护的箱笼罩。 5.多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同 一垂直线上。钢盘堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。 6.在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。 7.绑扎立隹、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上下。柱筋在4米以内,重 量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在4米以上,应搭设工作台。柱梁骨架,应用临时支撑拉牢,以防倾倒。 8.绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢 筋,不得任意减少支架或马凳。 9.绑扎高层基础建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋,应搭设外挂架或 安全网。绑扎时挂好安全带。 10.起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降落到离地1米以内始准 靠近,就位支撑好方可摘钩。

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

天然气烧嘴安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A67940 天然气烧嘴安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

天然气烧嘴安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a.拆卸天然气、空气管及其它压力管道时,一定要先关闭相对应管道上的阀门并确认已卸压。 b.在拆卸烧嘴枪时,必须先关闭天然气、空气手动阀后再用氮气吹扫后方可进行拆卸。 c.及时检查天然气管道,各连接部是否有天然气泄漏,一旦发现有天然气泄漏应立即关闭泄漏处上游的阀门,及时汇报并联系处理。 d.检查、清理烧嘴时必须通知中控室提高闪速炉负压,确保人员被高温烟气灼伤。 e.烧嘴点火时调节阀要置手动,开度要小,初始天然气量为100Nm3/h。

电工安全操作规程

QTJQ-205 电工安全操作规程 1、目的 使岗位操作制度化、标准化、规范安全操作。 2、适用范围 电工 3、引用标准 《劳动安全卫生国家标准》 4、技术要求 4.1、上岗前的检查和准备工作 4.1.1、上班前必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,长发同志应戴工作帽。4.1.2、在安装或维修电气设备时,要清扫工作场地和工作台面,防止灰尘等杂物落入电气设备内造成故障。 4.1.3、班前班中不准饮酒,身体不适、心情不佳者不得上岗操作,工作时应集中精力,不得玩耍、打闹,不准做与本职工作无关的事,听从领导和指挥。 4.1.4、必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。 4.2、安全文明操作 4.2.1、在全部或部分停电的设备上工作,必须落实保证安全的组织措施和技术措施。 4.2.2、电工须持证上岗,严禁非电气作业人员装修电气设备和线路,排除故障或检修设备必须二人进行,一人操作,一人监护,单人不得作业。 4.2.3、严禁在工作场地,特别是易燃、易爆物品的生产场所吸烟及明火作业,防止火灾发生。 4.2.4、高压操作须要穿戴必需的安全防护用品,高于400伏的线路禁止带电作业,如非带电作业不可时,须有可靠的安全措施,经领导批准,并有专人监护方可进行。 4.2.5、检查电气设备时,应先切断电源,并用验电器测试是否带电,在确定不带电后,

才能进行检查修理,验电时必须用电压等级合适而且相应的验电器,验电前应先在有电设备上进行试验,确定验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 4.2.6、任何电器设备或线路在未经验电、确认无电之前一律视为有电,电气设备停电后即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前不得触及设备,以防突然来电。 4.2.7、检修线路或电气设备时应断电,并在电源开关处挂上“禁止合闸、有人工作”的标牌,有机旁控制箱的电气设备,必须做到“两停两挂”,并设专人监护。 4.2.8、检修设备停电时,必须把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显的断开点,与停电设备有关的变压器和电压互压器必须从高、低压两侧断开,防止向停电设备返送电,在电器开关刀闸拉合操作时必须戴好绝缘手套。 4.2.9、电气设备拆除送修后,对可能来电的线头应用绝缘胶布包好,线头必须有短路接地保护装置,凡拆除的线路,带电的线头须包好,整齐可靠,安装照明灯开关必须控制火线,所用导线及保险丝其容量须符合规定标准,选用开关应大于所控设备的容量。 4.2.10、凡金属壳的电气设备都必须设有牢固的保护接地线,接地线电阻不应大于4欧姆。 4.2.11、在检修电气设备内部故障时,应选用36V的安全电压灯泡作为照明。 4.2.12、拆卸和装配电气设备时,操作要平稳,用力应均匀,不要强拉硬敲,防止损坏电气设备,任何检修工作完成后,必须彻底清理工作现场。 4.2.13电动机通电试验前,应先检查绝缘是否良好,机壳是否接地。试运转时,应注意观察转向,听声音,测温度。工作人员要避开联轴节旋转方向,非操作人员不许靠近电动机和试验设备,防止触电。 4.2.14、在处理运转着的电机电刷及装置时,应穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套站在绝缘垫上,使用良好的绝缘工具,严禁用双手同时接触两个不同极性的带电体及回路和接地部分。 4.2.15、巡视检查时应注意与带电设备的安全距离,高压柜前0.6m,10kV以下0.7m,35kV及以下1m,110kV及以下1.5m。

(完整版)特种作业人员安全操作规程

特种作业人员安全操作规程 一.特种作业人员安全职责 1.严格遵守有关的规章制度,遵守劳动纪律。 2.努力学习本工种专业技术和安全操作技术,提高预防事故和职业危害的能力。 3.正确使用保管各种安全防护用具及劳动保护用品。 4.善于采纳有利于安全作业的意见,对违章指挥作业者能及时给予指出,必要时向有关领导部门报告。 5.认真执行本单位、本部门为所在岗位制定的岗位职责。 二.施工现场电工作业安全操作规定 1.现场安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 2.电工作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具;高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝、锯断电缆、或打开运行中的电缆盒,浇灌电缆混合剂、蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 3.现场临电电工要熟悉临电工程安全技术规范,遵守电工安全技术操作规程,负责检查、保护电气装置及保护设施完好,严禁设备带“病”运转,做好电工维修工作纪录。 4.在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电工作业人员要遵守相关的安全技术规程。 三.焊工安全操作规定 1.焊接作业人员应按规定穿戴防护工作服、防护手套、绝缘鞋,戴防护眼镜、口罩或头盔、护身器,在特殊的作业场合,还要配有特殊的防护措施。 2.焊接用的电焊机外壳,必须接地良好,其电源的装拆由电工进行。 3.电焊机所设的单独开关要放在防雨的闸箱内,拉合时要戴手套侧向操作。 4.在焊接储存有易燃、易爆、有毒物品的容器或管道时,必须清除干净,并将所有孔口打开。 5.焊接用的把线、地线,禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。 6.施焊场地周围应清除易燃、易爆物品,或进行覆盖、隔离。雷雨

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 职工食堂燃气安全管理操作规程 (通用版)

职工食堂燃气安全管理操作规程(通用版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1、燃气间内经常保持清洁,严禁堆放易燃易爆物品。 2、存放燃气的房间,严禁火种,严防明火入内。 3、设置专职安全员,定期(每月)检查燃气设施安全,发现问题后做相关处理,处理不了的要及时上报综合部。 4、送气时要做好交接,检查钢瓶的检验期限及检验合格证。 5、每餐使用完燃气之后,由当天值班员负责关好阀门并检查气体有无泄漏,确保无泄漏方能离开。 6、燃气点燃之前,应检查液化气开关,灶内是否有液化气味道,以防外漏。点火时人要站在炉门侧面。 7、如发现室内有液化气味,先将门窗打开,关闭任何电器开关,不查明原因,不得点燃。 8、怀疑燃气管线有漏气时,不可用明火进行检查测试,应用肥皂泡检查有无泄漏。 9、燃气一旦失火,千万不要惊慌,立即切断气源,关闭电闸。及

时疏散人群,确保人身安全,尽量减少损失。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

电气设备安全管理的标准管理规程参考文本

电气设备安全管理的标准管理规程参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气设备安全管理的标准管理规程参考 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的:建立电气设备的安全管理规范,保证电 气设备操作及人身安全。 二、适应范围:本标准适用于本公司电气设备(包括 配电箱、开关柜、操纵台、电机、电缆、电力变压器等配 电设备)的安全操作管理。 三、职责:有关部门领导、设备管理员、机电维修人 员、设备操作人员对本标准的实施负责 四、内容和要求: 4.1 电气设备包括:配电箱、开关柜、操纵台、电机、 电缆、电力变压器等配电设备。 4.2 全公司电气设备必须选择符合国家标准的合格产

品,电气设备的安装必须符合安全规定,符合本公司规定。 4.3 电气设备完好标准: 4.3.1 主要技术性能达到国家标准,满足生产工艺要求。 4.3.2 操作和控制系统装置齐全,灵敏可靠。 4.3.3 设备运行良好,绝缘强度及安全防护装置符合电气安全规程。 4.3.4 电气设备通风、冷却系统,效能良好。 4.3.5 设备内外整洁,润滑良好。 4.3.6 无漏油、漏电、漏水现象。 4.4 对主要电气设备,制订相应的标准操作规程、维护检修规程、检修安全操作规程。 4.5 电气设备的操作人员应有上岗操作证,配电设备操作人员、电气维修工应有本市技术监督局颁发的电工证

焊接机器人安全操作规程(完整版)

焊接机器人安全操作规程 1 范围: 本规程规定了本公司焊接机器人在实施焊接操作过程中避免人身伤害及财产损失所必须遵循的基本原则。本规程为安全地实施焊接操作提供了依据。本规程均适用于MAG 焊接机器人。 2 引用标准: 本规程引用GB9448-1999标准中有关焊接安全方面的相关条文和参照本公司MAG焊接机器人的使用说明书中的内容。 3 责任: 焊接监督、焊接组长和操作者对焊接的安全实施负有各自的责任。 3.1 焊接监督 3.1.1 焊接监督必须对实施焊接的操作工及焊接组长进行必要的安全培训。培训内容包括:设备的安全操作、工艺的安全执行及应急措施等。 3.1.2 焊接监督有责任将焊接可能引起的危害及后果以适当的方式(如:安全培训教育、口头或书面说明、警告标识等)通告给实施焊接的操作工和焊接组长。 3.1.3 焊接监督必须标明允许进行焊接的区域,并建立必要的安全措施。 3.1.4 焊接监督必须明确在每个区域内单独的焊接操作规则。并确保每个有关人员对所涉及的危害有清醒的认识并且了解相应的预防措施。 3.1.5 焊接监督必须保证只使用经过认可合格并能满足产品焊接工艺要求的设备(如机器人本体、控制装置、焊机、送丝机、电源电压、气瓶气压及调节器、仪表和人员的防护装置等)。 3.2 焊接组长 3.2.1 必须对设备的安全管理及工艺的安全执行负责,并担负现场管理、技术指导、安全监督和操作协作等。 3.2.2 必须保证: ——各类防护用品得到合理使用; ——在现场适当地配置防火及灭火器材; ——指派火灾、故障排除时的警戒人员; ——所要求的安全作业规程得到遵循。 3.2.3 在不需要火灾警戒人员的场合,焊接组长必须要在焊接工作业完成后做最终检查并组织消除可能存在的火灾隐患。 3.3 焊接操作工 3.3.1 焊接操作工必须具备对机器人焊接所要求的基本条件,并懂得将要实施焊接操作时可能产生的危害以及适用于控制危害条件的程序。焊接操作工必须安全地使用涵盖机器人及其辅助的设备,使之不会对生命及财产构成危害。 3.3.2 焊接操作工只有在规定的安全条件得到满足;并得到焊接监督或焊接组长准许的前提下,才可实施焊接操作。在获得准许的条件没有变化时,焊接操作工可以连续地实施焊接操作。 4 安全规范: 4.1 人员及工作区域的防护 4.1.1工作区域的防护 4.1.1.1 设备:机器人本体、控制装置、焊接电源、焊机、

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

天然气安全操作规程

天然气安全操作规程 [一]天然气配气操作 1.操作人员必须熟悉,了解天然气的特性及其操作要求,并经操作训练与考试合格,不准独立进行操作。 2.非操作人员未经许可,不准进入配气站。外单位人员未经有关部门批准,禁止进入配气站。值班人员应随时提高警惕,严防破坏,发现问题应立即采取措施并向领导报告。 3.非值班人员不得任意动用设备、仪表。 4.严格遵守防火制度,站内严禁烟火,严禁堆放易燃物。在站内进行动火工程,必须有切实可行的安全措施并经有关部门和领导批准方可施工。 5.站内应有良好的自然通风并应有事故排风装置,每班检查完好。每月进行一次安全检查,对查出的隐患和存在的问题要及时处理。 6.当天然气的压力过高或不稳定时,应设置调压装置,下面以TZY—自动式调节器为例,说明调节操作。 (1)调节器的启动: 1)调节器上的针形阀应开启在全开状态; 2)打开旁路调节,在基本稳定的情况下,先缓缓开启下游截断阀门,同时调节止回阀手轮,使调节弹簧与阀后压力基本平衡; 3)缓缓开启上游截断阀门,同肘缓慢关闭旁道截断阀门,随即关小止回阀后的针

形阀,直至浮动阀开始启动; 4)调节止回阀手轮及小针形阀,使其达到所要求的给定压力,直到调节器稳定工作; 5)针形阀操作原则,是当调节止回阀手轮,阀后压力迟钝不灵时,可关小针形阀; 6)调节器启动时,应细心操作,均匀缓慢,不可匆忙。 (2)调节器停止工作: 缓慢关闭上游截断阀门,同时缓慢开启旁通阀门,使旁路投入生产,然后缓慢关闭下游截断阀门。 7.CW一430型双波纹管差压计的操作要求 开表前控制阀两手轱处于停表状态(反时针拧紧手轮),孔板引压管上高低阀及仪表底部三个放空阀应全部关闭。 (1)开表: 1)打开平衡阀;

电气线路设备安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-7237 (操作规程范本系列) 电气线路设备安全操作规 程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气线路设备安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急

救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各

危险化学品安全操作规程(完整版)

危险化学品安全操作规程 1、贮存危险化学品必须遵照国家法律、法规和其他有关的规定。 2、易燃、易爆、危险化学品均属危险品,应隔开贮存于危险品库中,危险品库实行双人双锁专人管理,配备可靠的安全防护用品和标志牌。 3、领用易燃、易爆、剧毒试剂,采取限量领用制度(按实际用量),随用随领,并要认真填写领用记录。对配成液体的剧毒品,一次未使用完的,要与一般试剂分开,放入专柜并加锁,由两人负责保管。 4、实验室内不得存放大量的易燃、易爆药品(包括废液),如汽油、酒精、乙醚、苯类、丙酮及其他易燃有机溶剂等。少量易燃、易爆试剂应放在远理热源的地方或带锁的冰箱内。 5、药品应分类摆放。易挥发试剂应贮放在通风良好或备有通风设备的房间内。易燃易爆药品应贮存于铁皮箱或砂箱中。剧毒试剂如汞盐等应贮存于保险柜中,并有专人保管。 6、易燃药品应与氧、氯、氧化剂等分贮,严禁烟火及曝晒,低温保存,最高不超过30℃。易燃液体则应密塞后于底层放置,注意通风。 7、易燃易爆剧毒药品严格按有关规定限量贮存。小量(小于100克)可在铁柜内存放;100-500克应贮于防爆保险柜中;500- 100O克则需贮于防爆室中。贮存量不宜超过100O克。按先进先出的原则使用,避免长期存放。 8、遇水燃烧的药品贮存时应避开水源,注意防水、防潮,并不得酸及氧化剂、含水物等共贮。 9、氧化剂贮存时,应将无机氧化剂与有机氧化剂分别保存,不应与亚硝酸盐、次氯酸盐、亚氯酸盐混贮。 10、搬动药品时必须轻拿轻放,严禁摔、滚、翻、掷、抛、拖拽、磨擦或撞击,以防引起爆炸或燃烧。 11、实验室内不得存放大量的易燃、易爆药品(包括废液),如汽油、酒精、乙醚、苯类、丙酮及其他易燃有机溶剂等。少量易燃、易爆试剂应放在远理热源的地方或带锁的冰箱内。 12、领用药品严格执行“五双”管理制度。即:双人保管、双人收发、双人领料、双锁、双帐。

电气设备安装安全操作规程

电气设备安装安全操作规程 1(遵守电工一般安全要求。 2(在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。 3(如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。 4(变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。 5(电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 6(在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。 7(在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 8(在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。 (三)、电缆敷设 1(遵守电工一般安全要求。 2(在开挖电缆沟前,应取得有关地下电缆管线的资料,开挖时应采取相应的安全措施,避免损坏原有地下电缆、管道等。 3(在敷设电缆时,应按规定佩戴劳动保护和安全防护用品。 4(敷设电缆前,应将沟内杂物清除干净,并加保护措施。 5(敷设电缆时,电缆盘应架设稳固,转动要平稳缓慢。电缆盘 上的铁钉及其它尖状凸出物应予清除。

6(在转弯处敷设电缆时,人员应处在弯角外侧。电缆穿管时,应采取防止手被挤伤的措施。 7(冬季施工需对电缆加热时,加热电缆胶或熔化焊锡应有防火措施。已熔化的电缆胶或焊锡,应防止水滴或湿物溶入。熔化电缆胶及浇制电缆头时,人员应戴手套和护目镜。 8(在制作环氧树脂电缆头时应采取防毒措施。 (四)、低压带电作业 1(遵守电工一般安全要求。 2(应尽量避免带电作业。必须带电作业时,工作前应采取相应的组织措施和安全措施,经经有关部门批准后方可进行。 3(带电作业应由电工两人进行,一人操作,另一人监护。 4(工作人员应穿绝缘鞋、戴干燥洁净的线手套,站在与地面绝缘的梯子或其它绝缘物上操作,工作中身体不准与周围接地体接触。 5(带电接线时,应先接开关及其以下负荷部分,后接电源。接线应逐根进行,如为裸线,应做好接头的隔离工作。 6(在架空线上带电作业,应特别注意不使身体与接地引下线、拉线、通讯线、路灯线等接触。 7(已送电的电气设备应挂警告标志牌,凡人能触及的部分应采取防护措施。 8(雷雨、浓雾及周围潮湿时,禁止带电作业。

天燃气安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 天燃气安全操作规程(标准版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

天燃气安全操作规程(标准版) 1.凡需使用天然气的部门或个人,必须对天然气的特性有所了解。 2.严禁在天然气配气站内或使用天然气的场所堆放易燃物品或吸烟。 3.严禁利用天然气管道作电焊接地线。严禁用铁器敲击管道与阀体,以免引起火花。 4.使用天然气的场所应备有足够数量的消防器材。 5.要保证燃气检测装置的正常使用,灵敏可靠。 6.天然气加热炉必须特别注意下列要求: (1)点火前应先检查各种闸(阀)门,管道等是否有漏气、漏风等现象,鼓气设备等是否运转正常,烟道抽力是否符合开炉标准,操作区内禁止有明火等;

(2)打开室内门窗及烟道插板,再开通风机对镀锌炉进行吹除5~10分钟,待余气排除干净后,方准点火; (3)在燃烧过程中经常观察炉内燃烧情况及天然气压力变化。随时注意调整空气与天然气的比例,以保证燃烧正常。 7.点火时必须严格遵守“先点火,后开气,再调压”的操作顺序,严禁违章操作: (1)点火用天然气干管应预先检验两个关闭阀是否灵敏、可靠; (2)点火操作顺序: 1)接通点火器电源,把点火器开关置于“O”档,点火器的红线插到喷嘴的“A”项电极,黑线夹到点火器的“B”项电极; 2)在确保炉膛内没用燃气的情况下,打开点火器的开关至“1”档,点火器绿灯开始闪烁,表示点火器电源接通,开始打火; 3)缓慢打开天然气阀,待烧嘴点燃后微微开启空气阀,调节火焰的大小,注意往大调火时要先调燃气看见黄色火苗,再调空气,要交替调节天然气与空气的比例,直到火焰合适,颜色为蓝火,这时燃气阀门开启为1/3,风量阀门开启为1/2(刻度为5),正常情况

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作 规程

电气作业安全操作规程 经过本次电气作业安全操作规程的培训,使维护人员了解及掌握以下方面的知识: 一、了解电气操作人员的资格和要求 二、掌握高压电气安全操作规程 三、掌握电气检修操作规程 四、掌握低压电气设备操作规程 一、总则 1、为加强对电气设备的维护,确保其安全运行,合理使用,特制定本规程。 2、对于电气设备的启动、停止,运行要严格执行停、送电牌制度和交接班制度。 3、巡视检查运行中的电气设备,必须严格遵守《电气安装规程》。 4、值班人员应酌情用量、看、摸、听、嗅的方法,掌握电气设备的运行情况,以便及时发现问题,处理隐患。 5、电气设备严禁在过载、超温、超速和无保护的情况下强制运行。

6、值班人员应充分利用停车时间,对电气设备清擦、除尘、检查、维护、专检。 二、电气操作人员的资格和要求 1、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 2、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 3、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 4、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 5、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 6、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 7、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 8、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 9、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 三、保证用电安全的基础要素