文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干粉灭火器使用规定

干粉灭火器使用规定

干粉灭火器使用规定
干粉灭火器使用规定

干粉灭火器有效期规定是多长时间

发表时间:2014-07-19 点击次数:0

很多用户在购买干粉灭火器之前都会对产品作详细的了解,其中用户最关心的就是干粉灭火器有效期,因为很多人都不清楚国家规定的干粉灭火器有效期是多长时间,担心万一过期了,会在使用中遇到麻烦,下面由干粉灭火器厂家海天消防为您提供最详细的干粉灭火器有效期规定。

干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为 1 到 2 年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。

了解这些内容以后,在使用干粉灭火器时一定要遵循正确的干粉灭火器的使用方法

根据GA95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

a) 水基型灭火器——6 年;

b) 干粉灭火器——10 年;

c) 洁净气体灭火器——10 年;

d) 二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;

检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

a) 筒体、器头按、进行水压试验不合格的;

b) 二氧化碳灭火器的钢瓶按进行残余变形率测试不合格的;

c) 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

d) 筒体严重变形的;

e) 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

f) 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

g) 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

h) 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

i) 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

j) 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

k) 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

l) 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

m) 被火烧过的灭火器;

n) 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

o) 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

p) 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

各类灭火器的使用方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD511 各类灭火器的使用方法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

各类灭火器的使用方法通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 怎样使用推车式化学泡沫灭火器灭火? 1、推车式化学泡沫灭火器一般由两人操作。使用时先将灭火器迅速推到或拉到火场,在距火点15米 左右处停下。 2、一人逆时针转动手轮,将螺杆旋至最高位置,使瓶胆充分开启,然后使车架着地,筒体倒置,并摇晃几下。另一人则迅速展开喷射软管,打开阀门,双手紧握喷枪,对准燃烧喷射泡沫。 怎样使用推车式二氧化碳灭火器? 使用推车式二氧化碳灭火器时,一般由两人操作。把灭火器拉到或推到火场,在距起火点大约10米 外停下。一人迅速卸下安全帽,然后逆方向旋转手轮,把手轮开到最大位置;另一人则迅速取下喇叭喷筒,展开喷射软管后,双手紧握喷筒根部的手柄,把喇叭筒对准火焰根部喷射。 怎样使用清水灭火器灭火? 1、将清水灭火器提至火场,在距燃烧物大约10米

灭火器管理制度

灭火器管理制度 1、配置 1.1 按照消防设计图纸配置,不得随意更改灭火器的配置位置、减少灭火器数量、 改变灭火器的类型。 1.2 灭火器摆放在明显、便于取用位置,稳固安放。摆放点不影响安全疏散;且便 于对灭火器保养,维护及清洁卫生。 灭火器放置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上,面向外,前方净空,外观清楚,无灰尘。灭火器上方用标示牌标示。 1.3 各事业部将灭火器配置点做平面图,并上交安环部存档。 1.4 需新增灭火器的,使用部门以工作联系单或领料单向安环部提出申请后配发灭火器。 2、检查维护 2.1 日常检查 2.1.1安环部每季度对各部门灭火器进行一次综合检查,并建立台账;平时安环部 不定期对各部门灭火器进行抽查。 2.1.2各部门每月20日对本部门灭火器进行检查、统计,并按要求将检查结果上交安环部存档。 2.2 年检 安环部每年自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查。 主要的检查内容除日常检查项目外,还应在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。 3 使用 厂区内所有消防器材只允许在发生火灾时灭火使用或消防训练、消防演习、设备抽 检的时候使用,不得随意使用或挪做它用。 4 更换 4.1对有问题或使用过的灭火器,交旧领新,及时更换合格的灭火器。 4.2 对有故障的灭火器,安环部委托有维修资质的单位进行维修。 4.3 灭火器达到报废条件的,必须按程序核准后报废,不得擅自丢弃。

5 台账 安环部及各事业部建立灭火器管理制度、日常检查表、维修记录表、培训记录等档案,并存档。 档案保存期限:除公安消防机构所要求的测试结果须长期保存外,其它的记录保存 三年。 6 本制度从下发之日起开始执行。由安环部负责解释、考核。 附件一:灭火器报废条件 附件二:灭火器统计台账 附件三:灭火器检查记录表 附件四:灭火器现场位置平面图 附件一:灭火器报废条件 1.灭火器无论是否使用过,凡达到报废年限的必须报废。 灭火器报废年限:手提式化学泡沫灭火器5年;手提贮压式干粉灭火器10年;手提干粉灭火器 8年;手提式二氧化碳灭火器12年。 2.维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废 3.灭火器已经使用,虽未达到规定期限,但外观检查发现有磕碰,焊缝外观不符合 质量规定要求,进行水压试验,经试验不合格的必须报废。 4.机构不合理的必须报废; 5.筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总 面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀,必须报废; 6.没有生产厂家名称和出厂年月的,必须报废; 7.公安部或各省公安消防部门明令禁止销售和维修的,必须报废。

手提式干粉灭火器使用方法(通用版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 手提式干粉灭火器使用方法(通 用版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

手提式干粉灭火器使用方法(通用版) 干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为Bc干粉灭火剂和ABC干粉两大类。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。 手提式干粉灭火器,正确使用方法是: 1、使用手提式干粉灭火器时,应手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。 2、在距离起火点5米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。

3、使用前,先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 4、使用内装式或贮压式干粉灭火器时,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。 5、用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面,对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 7、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处,左右扫射,并应尽量使干粉灭火剂均匀地喷酒在燃烧物的表面,直至把火全部扑灭。 8、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,在着火点存在着炽热物

灭火器使用管理规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD411 灭火器使用管理规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD411 2 / 2 灭火器使用管理规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为加强基地消防安全的管理,规范灭火器的购置、维修、使用、赔偿工作,特制定规定如下: 一、各部室如需购置灭火器,由部室安全员写出书面请示(购置原因、数量、型号),经单位主管领导批准后由公司办公室统一采购。 二、各部室灭火器的检修工作,每月由部室安全员统计。统计根据灭火器的检修期限,每月1日前报基地办公室(数量、型号)。 三、各部室安全员对基地灭火器的使用情况及时进行统计。 四、灭火器的赔偿规定,因救助非本部室火灾而使用灭火器,或本部室职工无故损坏的,除根据情况按价格赔偿外,加收30%的手续费。 五、以上规定各部室要认真执行,此项工作纳入基地检查考核。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

灭火器维护使用规范

灭火器维护使用规范 1、目的 规范灭火器的使用、维护管理,促进应急预案的响应速度,减少公司资产的损失。 2、范围 本规范适用于公司的各种手提式、推车式灭火器的使用、维护管理。 3、引用标准 GA95-2007《灭火器维修与报废规程》 GB4351-2005《手提式灭火器》 GB8109-2005《推车式灭火器》 灭火器的使用 1、本公司使用的灭火器主要有手提贮压式干粉灭火器、推车式 灭火器、CO2灭火器。 2、手提贮压式干粉灭火器的主要成份是磷酸铵盐干粉,它适用 于扑救石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质的初起火灾 等即适用于扑救A类、B类和C类火灾,故称之为ABC类干粉灭火器。 CO2灭火器主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾。 推车式灭火器有干粉和泡沫两种,干粉推车式灭火器适用于扑救A类、B类和C类火灾,泡沫推车式灭火器的适用范围是A类、B类火灾; 不适用带电火灾(E类)和C、D类火灾。 3、灭火器设置点的要求: (1)灭火器应设置在明显的地点; (2)灭火器应设置在便于人们取用的地点; (3)灭火器的设置不得影响安全疏散; (4)灭火器设置点应便于人员对灭火器进行保养,维护及清洁卫生; (5)灭火器设置点应便于灭火器的稳固安放; (6)灭火器的设置点环境不得对灭火器产生不良影响。 4、灭火器摆放的要求: (1)灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上(其顶部离地面 高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m); (2)面向外,摆放稳固; (3)前方净空,并予以标示; (4)外观清楚,无灰尘;

干粉灭火器使用管理规定

灭火器使用管理办法 一、干粉灭火器 1、适用范围 干粉灭火器适用于易燃、可燃液体和气以及带电设备的初起火灾;干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可用于扑救固体物质火灾。但都不适宜扑救轻金属燃烧的火灾。 2、使用方法 (1)、使用前检查压力表压力指示是否在绿区正常范围内,压力指示处于红区时禁止使用;检查灭火器使用年限(干粉灭火器为10年),检查灭火器喷嘴等附件是否完好。 (2)、右手握着压把,左手托举灭火器底部; (3)、除掉铅封; (4)、拔掉保险销; (5)、左手握住喷管前部,右手提压把; (6)、在距火焰2米上风处,右手用力压下压把,左手拿着喷管对准火焰根部左右摆动,喷射干粉复盖整个燃烧区。 (7)、如在使用前,先将筒体上下颠倒几次,使干粉松动,然后再开气喷粉,则效果更佳。 3、维护保养和检查 (1)、灭火器平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质;还要避免日光曝晒和强热辐射,以防失效。 1

(2)、存放环境温度在-10℃~55℃之间。 (3)、进行定期检查,如发现干粉结块或气量不足,应及时更换灭火剂或充气。 (4)、干粉灭火器一经打开启用,不论是否用完,都必须进行再充装,充装时不得变换灭火剂品种。 (5)、灭火器每隔两年应进行水压试验,以保证耐压强度,检验合格后方可继续使用,并将检测时间记录贴于瓶体。 (6)、维护,检测与保养应到具备消防设备维护,检测资质的单位进行,不得私自进行维护,检测。 (7)、应定期检查干粉灭火器压力表,压力指示是否在绿区正常范围内,压力指示处于红区时禁止使用并及时更换。 二、二氧化碳灭火器 1、适用范围 由于二氧化碳灭火剂具有灭火不留痕迹,有一定的绝缘性能等特点,因此适用于扑救600伏以下的带电电器、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初起火灾,以及一般的液体火灾;不适用扑救轻金属火灾。 2、使用方法 (1)灭火时,在距燃烧物五米左右,放下灭火器拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。 (2)对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上 2

干粉灭火器操作流程及注意 事项

干粉灭火器操作流程 1、检查灭火器是否过期。可以查看瓶体说明,看是否已过有效期,压力表指针指向绿色区域属于正常状况,保证灭火器能安全有效使用; 2、手提灭火器的提把,迅速赶到着火处。  3、在距离起火点2-3米左右处,放下灭火器。在室外使用时,应占据上风方向。 4、使用前将灭火器上下、倒置摇晃,以便将瓶内的干粉抖松,使瓶内的灭火粉剂能充分喷射出来,发挥最大灭火效能; 5拔下保险销,左手握着喷管从侧面对准火焰根部,右手提着按下压把,干粉即喷出。同时左手左右适当摆动喷管,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。 6、用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 7、如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。 8、火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。 注意事项 1、使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉; 2、用灭火器灭火时,避免冲击液面,以防火种飞溅。 3、灭火器一经开启使用,不能保存重用,须到专业消防器材经营部门重新灌气后才能保存使用。 4、不可用手捏紧上把手,避免无法拔出保险插销或强行拔出保险插销后立即喷出粉剂。 5、应加强巡视检查,检查压力是否符合要求、喷管有无破损、外观有无明显锈蚀等。 6、干粉灭火器的粉剂会污染贵重高精密仪器设备,难以清洗,导致设备报废; 7、粉剂对人体伤口(污染伤口,影响伤口的清洗消毒和愈合)和眼睛都会造成严重的损害,使用时要特别注意。

灭火器使用维护管理规定

灭火器使用维护管理规定 1. 目的 为加强对公司灭火器的维护管理,使灭火器保持良好的状态,确保在发生火情时能正常使用和起到防火、灭火的应急效能。 2. 范围 适用于公司所辖公共区域内配置的各类干粉灭火器和二氧化碳灭火器。(以下统称灭火器) 3. 权责 3.1灭火器按照划分的管理区域,实行“谁主管,谁负责”的属地管理原则。 3.2质量安全环保科全面负责公司灭火器的维护、管理工作,并明确专人监管、落实,实施有效的管理。 1)根据《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关消防规范要求,对灭火器类型选择、配置数量、合理布置进行确定。 2)每年组织各单位对灭火器进行两次定期排查、清理,统一编号和登记造册,建立维护、管理档案。 3)不定期组织监管人员对公司配置的灭火器的维护保养、管理工作进行检查监督,发现问题及时提出整改意见,确保消防安全工作落实到位。 3.3 各单位具体负责组织实施本单位灭火器的维护、管理,实行专人负责或定人管理制度,确保其完好无损,随时可用。 1)指定专人负责管理本单位辖区内的灭火器,对所辖灭火器逐一进行《灭火器使用情况统计表》登记造册,建立本单位灭火器使用台帐,如实记明灭火器类型、生产厂家、出厂日期、钢瓶编号、设置部位、维修或报废等信息和维护管理责任人。 2)坚持“谁使用、谁负责”的原则,对灭火器日常维护和管理做到“一不准”(即不准将灭火器挪作他用),“三勤”(即勤检查、勤清洁、勤维护),“三定”(即定位、定人、定责),保证灭火器处于良好备用状态。 3)制定本单位灭火器年度维修计划和更新购置计划,报主管部门审批后组织实施。对维修或新采购更换的灭火器应在五日内更新台帐,并报主管部门备案。 4)每月定期组织和安排班组岗位对各个区域的灭火器进行检查和维护。 5)专职人员对灭火器的使用、检查情况进行日常监督检查,对达不到标准要求的灭火器及时更换或维修。 3.4灭火器只允许在(只限于)火警发生时灭火使用。非消防用途,任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自移位、停用,禁止占用或随意动用灭火器。消防训练、灭火演练等特殊情况确需使用时,须经主管部门批准许可。 3.5如遇火险、火警或火灾动用灭火器,事后必须归放原处,空灭火器应集中、及时送修灌装,不得随意乱放。 3.6灭火器设置点周围不得堆放任何物品妨碍使用。 4. 程序 4.1 灭火器的配置 4.1.1灭火器的选择、数量、设置点、保护距离、配置基准等应严格执行GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定,配置要适量、适用、合理。 4.1.2灭火器的类型选择 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。 a) 办公楼、野营房、职工宿舍、人员聚集场所等民用建筑室内(A类火灾场所),宜选用MFZ/ABC 5型或MFZ/ABC 8型干粉灭火器; b) 计算机房、通讯机房、贵重仪器等不适应于干粉灭火器扑救的场所,宜选用MT3型或MT5型CO2

手提式干粉灭火器使用方法(标准版)

手提式干粉灭火器使用方法 (标准版) Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0747

手提式干粉灭火器使用方法(标准版) 干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。灭火器操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 灭火器操作规程(最新版)

灭火器操作规程(最新版) 导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 (一)手提式泡沫灭火器操作方法: 1.在奔赴火场时不得使灭火器倾斜、横拿及颠倒。 2.距着火点10米左右时即可将灭火器颠倒过来,一只手紧握提环,另一只手抓住筒体底圈,将射流对准燃烧物。 3.如燃烧物呈流淌状燃烧,则应将泡沫灭火器由远而近喷射;如在容器内燃烧,应将灭火器泡沫射向容器内壁,切忌直接对准液面喷射。 4.扑救固体火灾时,应将灭火器射流对准燃烧最猛烈处。 5.使用时灭火器应始终保持倒置状态。 维护保养: 1.应选择干燥、阴凉通风处存放,并应经常擦除灰尘使之通畅。 2.每年应定期检查溶液是否失效等。 3.使用后应及时将筒体和瓶胆等清洗干净,并充入新的灭火药剂。 4.使用期满二年以上的应送有关检修单位进行水压试验。

(二)推车式泡沫灭火器操作方法: 一般由两人操作,先将该灭火器迅速推到火场,在距着火点10米左右停下,由一人施放喷射软管后,双手紧握喷枪并对准燃烧处,另一人则先逆时针方向转动手枪,将螺杆升至最高位置,使瓶盖开足,然后将筒体向后倾倒,使拉杆触地,并将阀门手柄旋转90度,即可喷射泡沫灭火。如阀门装在喷枪处,则由负责操作喷枪者打开阀门。 维护保养: 其一般存放温度应在4—45℃间,应每月检查一次,察看喷枪处、软管、滤网及安全阀有无堵塞现象,使用两年后应对筒体、筒盖一起进行水压试验,每隔半年对所充装药液进行检查,如有变质应及进更换。 (三)手提式干粉灭火器的操作方法: 1.灭火时,应迅速将灭火器翻转摇动数次,以松动干粉,在距燃烧物5米处拔下保险鞘,对准火焰压下手把猛烈扫射。 2.扑救可燃、易燃烧液体时,应对准火焰根部进行扫射。如扑救的液体火灾为流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射。 维护保养: 1.该灭火器应放置于通风、干燥、阴凉处,存放温为-5℃至45℃,

灭火器日常管理制度

上海市XXXX有限(责任)公司 灭火器日常管理制度 一、清水灭火器 1、放置环境要求 (1)环境温度应为4~45℃; (2)应放置在通风、干燥地点。 2、日常管理内容 (1)定期检查储气瓶,如发现动力气体的重量减少10%时,应重新充气,并查明泄露原因及部位,予以修复; (2)使用2年后,应进行水压试验,并在试验后标明试验日期。 3、使用年限(年):手提式6年。 二、泡沫灭火器 1、放置环境要求:环境温度为4~45℃。 2、日常管理内容 (1)每次使用后应及时打开筒盖,将筒体和瓶胆清洗干净,并充装新的灭火药液; (2)使用2年后,进行水压试验,并在试验后标明试验日期。 3、使用年限(年):手提式5年,推车式8年。 三、二氧化碳灭火器 1、放置环境要求:环境温度不大于55℃,不能接近火源。

2、日常管理内容 (1)每年用称重法检查一次灭火器上的压力表,如压力表的指针指示在红色区域内,应立即补足灭火剂和氮气; (2)每隔5年进行一次水压试验,并标明试验日期。 3、使用年限(年):手提式12年,推车式12年。 四、卤代烷灭火器 1、放置环境要求 (1)环境温度为-10~45℃; (2)通风、干燥,远离火源和采暖设备,避免日光直射。 2、日常管理内容 (1)每隔半年检查一次灭火器上的压力表,如压力表的指针指示在红色区域内,应立即补足灭火剂和氮气; (2)每隔5年或再次充装灭火剂前应进行水压试验,并标明试验日期。 五、干粉灭火器 1、放置环境要求 (1)环境温度为-10~45℃ (2)通风、干燥地点 2、日常管理内容 (1)定期检查干粉是否结块和动力气压力是否不足; (2)一经打开使用,不论是否用完,都必须进行再充装。充装时不得变换品种;

ABC干粉灭火器的使用方法和注意事项

ABC干粉灭火器的使用方法和注意事项 中国灭火器交易网是国内最大的灭火器产品交易市场,主要产品有:ABC干粉灭火器、泡沫灭火器、手提式灭火器等消防器材。下面就来简单介绍一下ABC干粉灭火器。 一、ABC干粉灭火器的分类: ABC干粉灭火器是指可以扑灭A类B类C类火灾的灭火器。 1. A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、面、毛、麻、纸张等燃烧的火灾 2. B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醇、丙酮等燃烧的火灾 3. C类火灾:至可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、氢气等燃烧的火灾 二、ABC干粉灭火器的使用方法: 在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点,首先提起干粉灭火器上下摆动,使干粉灭火器内的干粉变的松散; 然后再拔掉铅封~保险销,离火势5-7米处,一只手拿喷管对准火势,另只手压压把,用力压下压把,拿喷管左右摆动,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭; 最后扑救地面油火时,要平射,左右摆动、使干粉掩盖火势面积,根据火势情况,漫步向火势靠近,使火势彻底扑灭! 三、使用ABC干粉灭火器的注意事项: (1)因射程和喷射时间有限,灭火时要选准距离和角度尽量接近火源,掌握好灭火方向和角度; (2)干粉几乎没有冷却作用,要防止复燃; (3)干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器; (4)对干粉灭火器(车)的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换;

(5)干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提(推车式)干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

干粉灭火器的原理及使用方法

干粉灭火器的原理及使用方法 一、干粉灭火器灭火原理 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是*干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是*干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。 干粉储压式灭火器(手提式)是以氮气为动力,将筒体内干粉压出。适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。 干粉灭火器不能扑救轻金属燃烧的火灾。 干粉灭火器的选用 1.灭火器的型号 通常用首位字“M”表示。 灭火剂代号编在型号第二位:P——泡沫灭火剂,酸碱灭火剂;F——干粉灭火剂;T——二氧化碳灭火剂;Y——1211灭火剂;SQ——清水灭火剂。 形式号编在型号中的第三位,是各类灭火器结构特征的代号。目前我国灭火器的结构特征有手提式(包括手轮式)、推车式、鸭嘴式、舟车式、背负式五种,其中型号分别用S、T、Z、Z、B MFZ、MFZL型手提贮压式干粉灭火器具有操作简单安全、灭火效率高、灭火迅速等特点。内装的干粉灭火剂具有电绝缘性能好、不易受潮变质、便于保管等优点,使用的驱动气体无毒、无味、喷射后对人体无伤害。灭火器瓶头阀上装有压力表,具有显示内部压力的作用,便于检查和维修。 MFZ型为碳酸氢钠灭火剂,适用于扑灭可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾。 MFZL型为磷酸铵盐灭火剂,适用于扑灭可燃固体、可燃液体、可燃气体及带电设备的初起火灾。 MFZ、MFZL型干粉灭火器可广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所。

灭火器的安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 灭火器的安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

灭火器的安全操作规程(标准版) (一)手提式泡沫灭火器操作方法: 1.在奔赴火场时不得使灭火器倾斜、横拿及颠倒。 维护保养: 其一般存放温度应在4-45℃间,应每月检查一次,察看喷枪处、软管、滤网及安全阀有无堵塞现象,使用两年后应对筒体、筒盖一起进行水压试验,每隔半年对所充装药液进行检查,如有变质应及进更换。 (三)手提式干粉灭火器的操作方法:

灭火器领取、使用管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A12233 灭火器领取、使用管理规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

灭火器领取、使用管理规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 a1、目的 为了消除在生产作业中的安全隐患,防止火灾事故的发生,现对灭火器的使用制定统一管理规定。 2、适用范围 装备部所管辖范围内。 3、职责 装备部综合科负责领取、存放、使用过程进行监督检查。 4、内容 4.1车间安全员负责领取灭火器,并由物资科统

一登记领取数量。 4.2灭火器应放置于指定地点,排放整齐;各存放区域内安全员应保证灭火器的正常使用,班组员工应爱护,不人为搞破坏。 4.3各车间应组织学习如何正确使用灭火器,确保人人都会使用。以免发生火灾时,不能及时灭火,造成人员伤亡及财产损失。 4.4综合科每周对灭火器进行检查,一经发现有损坏、气压不足或过期的,应及时进行更换,保证灭火器随时可以正常使用。 4.5对于已用完的灭火器,车间安全员作好记录,将空瓶回收至物资科并领取新灭火器。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

灭火器配置规范全解

建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005 第一章总则 第1.0.1条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅。 第1.0.3条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第1.0.4条建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求 第二章灭火器配置场所的危险等级和灭火器的灭火级别 第2.0.1条工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中级危险:火灾危险性大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第2.0.2条民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。

灭火器管理规定

灭火器管理规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

灭火器管理规定1.目的: 1.1规范灭火器的日常管理、使用与维护之程序,以便遵循; 1.2确保火灾发生时,灭火器能有效发挥灭火作用,及时将火灾在初发期扑灭,保证人员安全,减少火灾损失。 2.范围:之所有灭火器(包括库存) 3.相关资料: 3.1《手提式灭火器通用技术条件》GB4351-1997 3.2《灭火器检查与维修》DB32/624-2003 4.定义:

4.1手提式灭火器:能在其内部压力作用下,将所充装的灭火剂喷出以扑救火灾并可手提移动的灭火器材。 4.2灭火器型号的意义: 类组特征代号代号含义参数单位 灭火器M泡沫P(泡)手提式推车式TMPMPT手提式泡沫灭火器推车式泡沫灭火器升 干粉F(粉)手提式推车式TMFZMFTZ手提式BC类干粉灭火器推车式BC类干粉灭火器千克 MFZLMFTZL手提式ABC类干粉灭火器推车式ABC类干粉灭火器千克

二氧化碳T(碳)手提式推车式TMTMTT手提式二氧化碳灭火器推车 式二氧化碳灭火器千克 5.作业程序与权责: 5.1灭火器的配置:灭火器的配置要严格按照厂房的消防设计图纸 进行配置,使用单位不得随意更改灭火器的配置位置或减少灭火器数 量,改变灭火器的类型。 (1)灭火器应设置在明显的地点; (2)灭火器应设置在便于人们取用的地点; (3)灭火器的设置不得影响安全疏散; (4)灭火器设置点应便于人员对灭火器进行保养,维护及清洁卫生;

(5)灭火器设置点应便于灭火器的稳固安放; (6)灭火器的设置点环境不得对灭火器产生不良影响。 (1)灭火器需置于灭火器箱内,或设置在挂钩、托架上(其顶部离地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m); (2)面向外,摆放稳固; (3)前方净空(每个设置点30CM计算)并予以标示; (4)外观清楚,无灰尘; (5)灭火器上方须用标示牌标示(顶部离地高度大于1.8米小于2.5米或根据摆放点实际情况设置,要求标示明显易见,指示正确)。 5.2灭火器管理流程:

灭火器使用方法及注意事项标准范本

管理制度编号:LX-FS-A95441 灭火器使用方法及注意事项标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

灭火器使用方法及注意事项标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 在使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终坚持直立状态。不得横卧或颠倒使用,否则不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微,着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃。 2.距离起火点5米左右处。放下灭火器。室外使用时,应占据上风方向。 3.使用前。先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动。 4.如使用的内装式或贮压式干粉灭火器。应先拔

下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射进去。 5.如使用的外置式干粉灭火器。则一只手握住喷嘴,另一只手提起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射进去。 6.用干粉灭火器扑救流散液体火灾时。应从火焰侧面。对准火焰根部喷射,并由近而远,左右扫射,快速推进,直至把火焰全部扑灭。 7.用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时。亦应从火焰正面对准火焰根部,左右扫射。当火焰被赶出容器时,应迅速向前,将余火全部扑灭。灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,建议以防干粉气流的冲击力使油液飞溅,引起火势扩大,造成灭火困难。 8.用干粉灭火器扑救固体物质火灾时。应使灭火

灭火器管理规定

灭火器管理制度 为做好井上下防灭火管理工作,防止火灾事故的发生,根据有关规定并结合我矿实际情况,特制定本规定。 一、灭火器发放使用管理规定: 1、全矿各队组根据各自所管辖区域及配置要求,向通风队提出所需数量,由通风队呈报矿领导审核签字后,由矿统一购置。 2、矿统一购置后,由通风队库管员负责出具出库单,入库后统一发放管理,各队组根据各自所需,填写出库单由通风队库管员签字生效后,方可发放,并建立灭火器发放登记表。 3、通风队建立灭火器使用台账和检验记录,清楚写明灭火器型号、生产厂家、生产日期、有效日期、检验日期、使用单位等。 4、通风队在发放灭火器时,发放者与使用单位应进行认真检查(检查项目:外壳、铅封,有效期等),确认完好后,方可发放。 5、各队组根据各自所需配置齐全后,以后再次领取灭火器时,必须以旧换新,灭火器使用到期后,由各队组交回旧灭火器后,由通风队根据交回旧灭火器数量领取相应的灭火器,需要维修、更换药品或检验的灭火器由通风队与矿供应部门沟通,进行协商处理。 6、各队组负责各自灭火器使用管理情况,发现丢失或损坏的,由各队组自行负责,严禁偷盗、损坏现象的发生,如发现偷盗、损坏者,除按原价包赔外,给予200元/台的处罚。 7、矿各级领导、安检科、通风队、责任单位应定期检查灭火器配置情况、是否有效、完好状况,检验情况等,发现问题及时增设或更换。 8、各单位、各地点使用的灭火器必须上架管理,不准放置在地上或砂箱内,放置地点应适宜,便于使用人员拿取,操作方便。

9、各单位要加强灭火器材的使用和管理,专门指定一名责任人,负责定期检查和清理灭火器外壳,保证灭火器配置符合要求,使用在有效期范围内,外观保持干净整洁。 10、各队组要各自建立灭火器使用档案,要标明灭火器使用地点、配置数量、完好状况、有效期、检验日期等,灭火器使用档案一式两份,一份由各队组保存,一份交由通风队备案。 11、各单位技术队长负责定期或不定期对员工进行培训,告知灭火器的使用方法和注意事项,同时对灭火器使用情况与完好情况进行检查。 12、灭火器材配置要求: ①灭火器规格:4升;砂箱规格:长400mm*宽200mm*高300mm; ②灭火器4个,砂箱4个配置地点: 原煤仓上下、地面变电所、风机房、压风机房、抽排泵站、中央变电所、采区变电所、中央水仓、采区水仓、采掘配电点、采面专列处; ③灭火器2个,砂箱2个配置地点: 皮带机头、开关2个或2个以上的地点、局扇处、存放油脂处; ③灭火器1个,砂箱1个配置地点: 采掘抽水电气设备处、电动风门、开关1个的地点、钻机、车辆。 二、灭火器知识: 干粉灭火器有手提式、贮压式。其性能有普通(BC)和通用(ABC)干粉之分。干粉灭火器筒体内装的干粉,使用时在压力的驱动下从喷嘴内向外喷出。干粉灭火器适用扑救液体火灾、带电设备火灾,特别适用于扑救气体火灾。这是其他灭火器所难比拟的。它也能扑救仪器火灾,但扑救后要留下粉末,对精密仪器火灾是不适宜的。 三、灭火器使用方法及注意事项: 干粉灭火器的使用方法:当发生火情时,操作人员应迅速手提或肩扛灭火

灭火器使用规范及操作范本

操作规程编号:LX-FS-A16506 灭火器使用规范及操作范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

灭火器使用规范及操作范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、灭火器的使用范围 1. 1211灭火器适用于因体、液体、气体和带电设备火灾扑救。 2. “A、B、C”型干粉灭火器适用于固体、液体、气体和带电设备火灾扑救。 3. “B、C”型适用于液体、气体火灾扑救。 4. “CO2灭火器适用于固体、液体、气体和带电设备火灾扑救。 5. 泡沫灭火器适用于可燃固体,液体火灾扑救。 二、操作方法:

(一)“1211”、“CO2”灭火器操作: 1. 手提灭火器,撕去铅封,拔出保险销,立于着火点有效距离上风处。 2. 手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使灭火剂喷出,适当摆动喷嘴。 3. 如遇多处明火,可移动位置灭火,直到火焰完全熄灭、不留明火为止,以免复燃。 4. 灭火后,抬起灭火器压把,即停止喷射。 5. 注意使用CO2灭火器时不要将手握住钢瓶,以免冻伤。 (二)、干粉灭火器的操作方法: 1. 手提灭火器,先将灭火器上、下翻转几次,将干粉筒内的干粉抖松。 2. 扯去铅封,拔出保险销,立于离着火点的有效距离上风处。

相关文档