中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司 王 鹏

摘 要:信息化社会发展的过程中,IDC机房的作用越来越显得明显。IDC机房作为目前运营商单位功耗最高的机房之一,有着非常大的特殊性,如何最佳的配备供电设备为IDC设备供电是较多的话题之一。本文就交直流2种供电体制进行了讨论,并且给出了结论。

关键词:UPS 开关电源计算机设备功率因数供电特性用电特性

目前IDC机房设备以使用交流电源为主。我们一直存在争论是否能够把IDC机房的设备全部改为直流供电呢,因为直流供电具有安全性高、电源终端易于维护和投资较小等优点,我们应该从IDC机房的设备用电特性和UPS以及开关电源设备的供电特性分析。

IDC机房的设备分为计算机设备和非计算机设备两大类,其中计算机设备的比重比较大,所占的比重一般在70%以上。

1 计算机设备的用电特性

计算机作为一种典型的容性负载,其功率因数比较低,通常普通计算机的功率因数为0.6-0.7,巨型计算机的功率因数未0.7-0.8。这意味着计算机类的设备需要较大无功功率来支撑其工作,例如计算机的功率需求为300w,而其输入的功率必须达到300w/0.7=429w,其中计算机需要消耗掉129w的无功功率来支持其工作。所以计算机设备属于一种对于无功功率需求比较大的一种设备。

计算机作为容性负载,对电流需求有较高的波峰系数(波峰系数为负载的峰值电流和根均方值电流的比值),计算机对它上一级的电源要求有很高的波峰系数值。计算机设备的波峰系数一般都在1.4以上,一般正弦波UPS的波峰系数为2~3 ,所以UPS设备一般能够很好的满足计算机设备运行的正常需求。

当上一级电源的波峰系数满足计算机设备的需求,在这个情况下计算机电源的效率提高很多,计算机设备发热量减小。

计算机内部器件的电压需求为几个等级,有+12v、+5v和+3.3v等,电源等级的需求较多。

计算机设备启动对于外界的需求有比较大的电流,启动时的电流值一般为正常运行电流值的1.2-1.5倍,这个启动电流的时间很短,所以要求上一级电源应该有很好的瞬间过载性,如果不具有过载性,会导致上一级电源供电设备的烧毁。

通常计算机设备的功耗都比较大,比传统的交换机单位功耗大得多。

2 UPS设备的供电特性

UPS为我们最常用的机房交流不间断电源,其容量用“KA”表示,所有UPS在标明输出容量的同时也都很明确的标明着功率因数,现在我们常用的几个主流厂家的UPS均是按照0.8 的功率因数进行设计的。

20

21

2008通信电源学术研讨会论文集

UPS 的功率因数分为输入功率因数和输出功率因数,输入功率因数一般在0.95以上,输入功率因数越高代表对电网的适应度越高,说明通过无功补偿装置取得了电网中更多的有功功率。输出功率因数一般主流UPS 厂商出厂设置为0.8,代表了厂家标定的视在输出功率中的80%为有功功率。无功功率、有功功率和视在功率的关系为:无功功率的平方+有功功率的平方=视在功率的平方。所以无功功率因数默认值为0.6。例如一个标称输出容量为100KV A 的UPS ,其有功输出功率为80KW ,无功输出功率为60KVar 。当然具体实际的输出功率因数有多大是根据负载的特性决定的,计算机负载的功率因数一般为0.6~0.7 ,所以当UPS 设备带载计算机设备时,其输出功率因数也为0.6~0.7,其余的输出均为计算机设备正常工作时的无功功率。

另外UPS 设备的输出电流的峰值系数一般都在2以上,带载越小其峰值系数越大,就能更好的满足非线性负载,例如计算机设备的需求。

从UPS 设备的输出特点上分析其能够很好的为非线性负载供电,

图一 Ups 供电原理图

UPS 设备具有很好的过载能力,一般主流厂家对于UPS 的过载能力能做到130% 以上,这对于有瞬间大电流需求的设备有很好的适应性。

大容量的UPS 都安装有隔离变压器,虽然隔离变压器的安装降低了部分使用效率,但是对于UPS 内部器件的安全运行具有很大的作用,大容量UPS 的负荷电流可以高达几百安培,任何电压和电流的瞬态峰值对于UPS 内部的IGBT 逆变器和其他设备都有很大的影响,例如由于负载中部分的感性负载突然减载,由于容性负载的作用,导致线路上出现电压的瞬态尖峰,IGBT 对于尖峰的承受力比较弱,可能会造成其损坏,由于有隔离变压器,负载和UPS 之间完全隔离,电压尖峰可以部分或者完全消除。同时隔离变压器能够把零地电压从7-8V 降至1V 以下,这样的话对于降低下端设备的误码率具有很好的作用,IDC 机房的计算机设备相当一部分是做编码处理的。另外隔离变压器还可以明显减低负载侧的奇次谐波。

以下我们举例说明UPS 和IDC 机房设备的选择和匹配关系,例如IDC 机房的设备功率按照60KVA 的需求,其中40KV A 设备为计算机设备,其功率因数为0.65;另外20KV A 的设备功率因数为0.7。UPS输入

AC/DC

整流器旁路

DC/AC 逆变器静态开关UPS输出

充电器蓄电池

表示能流方向DC/DC 变换器

IDC机房供电研究

表一设备功率匹配表

负载额定视在功率(kV A)功率因数额定有功功率(kW)计算机设备400.6526

其他设备200.714

总计600.6740如果IDC设备按照以上的功率因数进行匹配,我们使用的UPS的容量为60KVA,其功率因数在实际使用时就会为0.67,而不是按照设备厂商的标准设置的0.8来工作的。另外计算机设备的启动电流都比较大,启动电流都在其运行电流的1.4倍以上,所以UPS设备良好的过载性能够满足计算机设备的启动,一般UPS设备最大的过载性能在其最大输出电流的2.33倍。就说明UPS设备的工作特性和IDC设备的功率特性特别符合。

另外交流电在长距离传输的情况下,损耗非常小,对于IDC这样的耗电大户来说,其传输过来的交流电可以基本上被IDC设备所利用,用在线路传输的无用功可以忽略不计。

3 开关电源的供电特性

开关电源作为一种常见的直流电源系统,其输出为平稳的直流电。由于开关电源为高频的IGBT器件,其不具有很好的超载能力,一旦在超载的情况下内部电路很容易被破坏。

开关电源具有很高的功率因数,它的功率因数都是内部设定好的,其功率因数不会随着带载负载的功率因数变化而变化,所以其对于非线性负载没有很好的匹配性。由于IDC机房设备的功率因数比较低,电源设备必须提供满足负载所需的有功和无功功率的需求,由于开关电源的功率因数高,所以当开关电源满足负载的无功功率需求后,其有功功率的输出也非常大,但是负载的有功功率需求没有这么大,最终造成有功功率的浪费。

另外48V直流电在大电流长距离的传输下,导线损耗非常的大,为了减小导线的损耗,只能加粗电缆的直径或者增加电缆的根数,长距离的情况下电缆的投资是一笔不小的费用。

如果使用开关电源作为IDC设备的供电电源,首先应当在每个主设备的机架内部增加功率因数补偿装置,这样做势必会占用主设备的空间,减少了主设备的安装位置,并且成本会增加很多。

在以下2种情况都满足的情况下,可以考虑用直流开关电源为IDC设备供电:

(1)电源和用电设备距离很近,一般不超过30m。

(2)用电设备做很好的功率因数补偿设备,使其用电特性和开关电源的供电特性相匹配。

4 总结

经过上述分析,就UPS电源的供电特性和IDC设备的用电特性来说,UPS设备更适合作为IDC设备的供电电源,所以说IDC机房用交流供电更有利于设备的T安全运行。

22

idc试用期工作总结(精选3篇)

idc试用期工作总结(精选3篇) 一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了,这是一段珍贵的工作时光,我们收获良多,将过去的成绩汇集成一份工作总结吧 idc试用期工作总结1 一、IDC的日常工作和巡检的自我总结: 在日常巡检的过程中,认真仔细的检查动力机房的空调,UPS,油机等数据,并认真做好巡检记录,与之前的巡检记录进行对比,发现异常后马上与值班长沟通,如果确认为故障则马上上报网监中心。在巡检过程中做到随手关灯,做好节能减排工作。在十一月份中,机房发生了两次事故,第一次事故我休假回家,第二次事故是我值班,后半夜三点多钟的时候。因为迟了十分钟接到电话,我感到很内疚,自己的工作没有做好。在发生故障之后,在主管和xx的帮助之下重启了空调主机。经过这次事故,我学到了很多经验,以后再发生万一的时候就不会不知所措。以后巡检的时候也会更加仔细,认真。在后半夜的巡检中,也会每隔一段时间就会一楼查看空调主机工作状态是否正常。发生故障的时候也会更加镇定,及时处理故障,与上级沟通。 在IDC机房责任分工制度中我负责的五楼托管机房的一些问题中,我也及时的与工程公司沟通过,安全出口指

示灯以及紧急照明灯都已经修复好,只剩下气瓶室的防火泥没有封堵。我会继续跟进,及时上报。 二、下个月的工作计划: 在十二月份的工作中,巡检的时候更加仔细认真,做好本职工作,保证机房安全。发现问题及时与主管与xx沟通。 idc试用期工作总结2 我叫xxx,是计算机网络专业的毕业生,现在是IDC 机房服务部的一名维护人员。时间一晃而过,转眼间我来到太原IDC机房好已经好久了,这是我人生中珍贵的经历,也给我留下了精彩而美好的回忆.在这段时间里领导和同事给予了我足够的宽容,支持和帮助,让我充分感受到了大家海纳百川的胸襟,感受到了IDC人不经历风雨,怎能见彩虹的豪气,也体会到了IDC人作为维护者的责任和坚定.在对IDC人肃然起敬的同时,也为我有机会成为IDC人的一份子而自豪。 在工作的这段的时间里,在领导和同事们的关怀和指导下,通过自身的努力,各方面均取得了一定的进步,现将我的工作情况作如下汇报: 一、通过学习和日常工作积累使我对IDC机房有了较为深刻的认识,知道了IDC机房的作用,和存在的意义以及原因,IDC机房工作需要注意的东西,责任心位首先要做到的。

数据中心节能方案分析

数据中心节能方案分析 数据中心的能耗问题已越来越成为人们所关注,绿色数据中心的呼声越来越高。由于数据中心涉及的专业很多,研究者往往只从本专业出发,而没有考虑与其他专业的配合问题。随着信息技术的发展,数据中心的节能手段也在不断的更新和提高,目前主要使用的节能手段有以下几个方面。 1.1冷热通道隔离技术 经过多年的实践和理论证明,在一个设计不合理的数据中心内,60%的空调机冷送风由于气流组织的不合理而被浪费了。传统的开放式热通道结构数据中心面临着两大气流管理难题:冷热空气相混合现象和空调冷送风的浪费现象。这两种现象大大降低了空调制冷的效率。其中,冷热空气相混合现象指的是由设备产生的热空气和空调机的冷送风相混合从而提高了设备的进风温度;空调冷送风的浪费现象则指的是从空调机的冷送风并未进入设备,并对设备冷却而直接回流到空调机的现象。冷热空气混合现象也是导致数据中心温度不一致的主要原因,并且这种现象也大大降低了数据中心空调的制冷效率和制冷能力。如何解决这两种现象,其实最简单的方式就是机柜面对面摆放形成冷风通道,背靠背摆放形成热风通道,这样会有效的降低冷热空气混流,减低空调使用效率。如下图所示: 冷热通道完全隔离 隔离冷通道或者隔离热通道哪种方式更好呢?这两种方式都将空调的冷送风和热回风隔离开来,并使空调机回风温度提高以此来提高空调的制冷效率,区别主要是可扩展性,散热管理和工作环境的适宜性。 隔离冷通道的可扩展性主要是受地板下送风和如何将地板下冷风送入多个隔离冷通道的制约。很多人认为只要当空调机的出风量能满足设备的散热风量即可,但是他们忽略了高架地板下冷送风对于多个隔离通道的压力降和空间的限制。相反的隔离热通道则是使用整个数据中心作为冷风区域来解决这个问题,正因为这样扩大冷通道的空间。隔离热通道相比于隔离冷通道有着更多空调冗余性能,多出的热通道空间将会在空调系统出现故障时能多出几分钟的宝贵维修时间。而且随着服务器设备的散热能力的提高,服务器所需的散热风量将会大大的减少。现在很多服务器的热风的出风温度可到达到55℃。隔离冷通道的未被隔离部分空

IDC机房4T级供电方案

IDC机房4T级供电方案 一、分段供电方式(推荐方案) UPS 4路供电系统中推荐可采用以下系统图,这种系统采用两个输入配电柜可将UPS供电系统彼此间分离。由通过联络开关将两个输入配电柜相联络,避免供电的单点故障,系统的可靠度增加,但电源使用冗余度增加。

二、静态切换开关(STS)的配置建议 静态切换开关(STS)是实现两路电源间断切换(切换时间<6ms)的电子开 关,机构和原理如下图: STS在工作切换时必须采用先 开后闭合的特点,即必须造成负载的 间断,这主要是要避免两路电源短 接,造成设备损坏。而这个间断时间 一般在3-6毫秒,这还是在首选电 源与备选电源相位同步的情况下,如 果不同步,这个间断时间将会大于10毫秒。因此这使用STS时必须注意: 1、供电部门定义STS为间断切换设备,不属于不间断切换供电设备; 2、大功率STS适用于允许可以间断的负载(隧道、照明等); 3、大功率STS不适用于作为要求不间断的负载(如IT设备)的主供电设备; 4、STS适用于小功率为未端设备供电。 而在冗余T级UPS供电系统中,若采用大功率的STS的系统图如下:

从图上可分析,在上图的T级冗余UPS供电系统中,有以下问题: 1.所以的负载采用大功率STS作为间断切换,给要求不间断的IT设备供电是非 常不安全的,如果IT设备的电容储电性能下降,STS在切换时必将导致IT设备的停机; 2.已经构成了系统的单点故障点,使得整个供电系统的冗余性大大下降; 3.实际上UPS的系统中以及包含了STS功能,此时再用STS设备显得多余和浪费。 根据当今IT设备的输入方式,重要的IT设备均采用了双电源或四电源输入(如服务器、存储、交换、路由等设备,而电电源设备只是一些IT的辅助设备(如显示器、打印机等),这些设备往往都是不重要的负载,瞬间间断不会影响整个系统的瘫痪。 但D级冗余UPS供电系统有必须满足双电源母线和IT设备双电源输入,以及部分负载单电源输入的要求,因此建议采用如下系统图:

网络机房,工作总结

网络机房,工作总结 篇一:机房改造总结 机房改造总结 在公司领导的指导下,经过近20多天加班加点的工作,中心机房于6月底完成了改造工作。以下是对本次改造工作的总结:一、对机房进行了全面装修: 1、拆除了原来的铝合金隔断,扩大了空间,更加便于操作; 2、拆除了原来的暖气片,彻底消除了漏水的隐患; 3、增加了双层窗户,提高了密封性,延长了设备寿命; 4、安装了防静电地板,达到了标准化机房的要求; 5、更换了新门,提高了机房的安全性。 二、电源改造: 1、总电源实行了专线制,保证了机房及相关办公场所正常供电可靠性 2、对照明系统进行了整改,有效的保证了机房的照明度,更加便于夜间操作; 3、各个机柜均实行独立供电,防止了电流过大引起的跳闸和相关的事故隐患; 4、空调设立单独供电回路,保证了空调设备的正常供电; 三、通讯、网络、数字电视系统的改造 1、由于原来蓄电池使用时间长久,部分电池已经开裂,

不能保持正常的供电。改造更换了程控交换机的蓄电池,保证了通讯系统的应急电源正常工作。 2、更换了通讯进出线模块,提高了通讯线路的牢固度和通话质量; 3、对受损坏电缆进行了重新接续,彻底排除了线芯氧化的隐患,且提高了通话质量; 4、采用网络配线架和理线架进行布线,实现了机房的标准化布线; 5、对机房原来的线缆进行了割接,采取桥架式布线方式,使线路更加规范; 6、更换了三套系统的机柜,提高了设备的散热性,有效的延长了设备的寿命。此次改造费用大约共计54000元,通过对机房整体改造有效排除了机房的安全隐患,提高了设备的使用年限,规范了线路布置。使机房向标准化方向大大的迈进了一步。 四、目前存在的问题和今后的打算 1、程控交换机需更换保安配线架; 2、用户外围线路老化; 3、网络带宽资源严重不足,影响办公系统运行速度和工作效率; 4、集团公司视频信号不稳频繁中断; 5、程控交换机使用年限长久,且没有相应的备份;

机房数据中心供配电系统解决方案

商业银行数据中心供配电系统解决方案 商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。 对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。 供配电系统拓扑图

ATS ATS 柴油机发电 第一路市电 第二路市电动力配电柜 第二级配电UPS 配电柜 UPS1 UPS2 PDM1 PDM2 列头柜 STS 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1 机柜P D U 2 机柜机柜P D U 1机柜P D U 2 机柜P D U 2 机柜P D U 1机柜机柜 第一级配电机柜 第三级配电 空调新风 双母线供电方案 机柜内走线 图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上 2、机房智能配电系统三级结构 数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部分及机房市电配电部分。 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS 配电部分。通过使用模块化配电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开; 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM 配电、STS 配电到负载部分; 3、 供配电系统的智能化管理 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。 监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。 这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。 模块化设计智能管理:本方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专

idc机房年度工作总结

ide机房年度工作总结 篇一:IDC年终工作总结 篇一:20XX年ide网络销售年终总结 20XX年个人年终总结 光阴似箭,时间如梭。转眼间在公司已经一年多了,回首过去的一年,内心有无限的感慨,虽然没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的磨练。从一开始的一点都不懂,茫然到现在的轻车熟路,其中经历了很多。 我非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习到很多东西,慢慢的提升了自身素质和谈判技能,回顾过去的一年,现将工作总结如下: 在一年来的工作中,遇到了很多问题,但是就是这种不断的发现问题,解决问题的过程,同时也是学习的过程,通过不断的学习和总结,遇到的问题都得到了很好的解决。 开始的时候,自己不知道怎么去和客户去交流,也对客户说话的隐含意思和谈话的节奏把握不好,但是,我们作为网络销售人员,我们的首要目标就是成单,为公司创造效益,为自己创造业绩。在这个方向的指导下,怎么样用销售技巧,和语言来打动顾客的心,激发起购买的欲望,就显得尤为重要。在一年的磨练中,我现在已经知道怎么样的来用自身产品的优势来吸引客户,但这种技巧在不断的理论和实践当中还是需要不断的加强,只有

这样才能不断的提升自己。 在工作实践中,我很感谢经理和技术对我的帮助,我的成长离不开经理和同事们的帮助,通过和同事的相处和互相的请教和学习,我一步一步的成长起来,很多工作是需要大家相互衔接完成的,在这个过程中,大家不断的加深交流,提高了工作效率,所有的工作当中,其实沟通是最重要的,一定要把信息沟通处理的及时、有效和清晰。 工作的要保持一个良好的心态,,力求把握每一个客户,对每一个客户都要以最大的热情来对待,在这种心态的指导下,我在平时工作中取得了令较为不错的成绩。能够积极自信的向客户进行介绍。为客户着想。开始的时候,我还能保持这种心态但是在做到一定的成绩之后,就很容易产生惰性,对有的单子,不看好,或者是单子小,没有太大的热情,其实这都是不对的。因为你的这种热情,客户有可能就会被你感染,但是因为热情不够,也会丧失一些客户,在这方面,作为一个销售人员,要加强培养这种对客户的热情度,我自己也应该在以后注意这个问题。善于分析并总结经验,在每遇到一个客户,进行分析和总结,才能发现自己的不足,每过一段时间,我会翻出来以前的聊天记录出来看,看看自己谈过的那些成功的案例和失败的案例,分析成功在哪里,闪光点在哪里。和失败的原因,及问题,以后怎么样改进并注意到这些问题。通过经理的提点,我也建立了一个自己的记事本,把经常遇到的一些问题摘抄下来,也把同事的谈的好的回

(电力行业)大型电力企业数据中心解决方案

大型电力企业存储与备份系统 综合解决方案

1.建立综合存储与备份系统的重要性 随着发电企业的各IT子系统(如SIS系统、生产管理系统、OA 等)的逐步建设与完善,各种子系统内的数据也越来越多,但它们基本上是保存在各单位的相应子系统内,这些数据既没有实现纵向的大集中,也很少实现横向的联合;这并不是说数据没必要集中,而是很多单位还没有意识到数据集中的重要性,所以,在刚开始时,对全厂的数据存储与备份,就要做好高性价比的科学规划。 企业为指导和监督企业的生产与经营,保证本单位的生产经营活动的高效运行,就有必要对各部门、各系统的数据,进行数据集中备份,一方面方便对企业数据的管理和监督,同时也便于综合分析各种数据,成为辅助分析和决策的重要信息来源,科学指导生产与经营活动,提高本单位的经济效益;还有,各种天灾和突发性事件偶有发生,为保证各系统的重要数据不丢失,也要求对本单位的各种重要数据进行存储和备份,形成各单位的灾备中心。

2.UISS的数据存储与备份系统的解决方案 UISS作为存储与备份的专业厂商,根据发电企业的特点和需求,有针对性为大型发电企业,提供扩展灵活,安全可靠,性价比高的存储与备份系统的解决方案。 基于IP的网络环境,为发电企业实现IP SAN的存储,实现D TO D TO T的多级备份,可实现LAN FREE和SERVER FREE的多点同步备份,还可扩展为本地冗灾系统或远程冗灾系统。 整个系统的网络拓扑图如下: iSCSI设备 SIS Server iSCSI设备 Ethernet Switch MIS Server 备份盘阵 (可线性扩充) 一体化备份服务器 OA Server 存储盘阵 SCSI/SATA

IDC机房工作计划

篇一:idc机房月工作总结1 2011年11月工作总结 一、idc的日常工作和巡检的自我总结: 在日常巡检的过程中,认真仔细的检查动力机房的空调,ups,油机等数据,并认真做好巡检记录,与之前的巡检记录进行对比,发现异常后马上与值班长沟通,如果确认为故障则马上上报网监中心。在巡检过程中做到随手关灯,做好节能减排工作。在十一月份中,机房发生了两次事故,第一次事故我休假回家,第二次事故是我值班,后半夜三点多钟的时候。因为迟了十分钟接到电话,我感到很内疚,自己的工作没有做好。在发生故障之后,在主管和xx 的帮助之下重启了空调主机。经过这次事故,我学到了很多经验,以后再发生万一的时候就不会不知所措。以后巡检的时候也会更加仔细,认真。在后半夜的巡检中,也会每隔一段时间就会一楼查看空调主机工作状态是否正常。发生故障的时候也会更加镇定,及时处理故障,与上级沟通。 在idc机房责任分工制度中我负责的五楼托管机房的一些问题中,我也及时的与工程公司沟通过,安全出口指示灯以及紧急照明灯都已经修复好,只剩下气瓶室的防火泥没有封堵。我会继续跟进,及时上报。 二、下个月的工作计划: 在十二月份的工作中,巡检的时候更加仔细认真,做好本职工作,保证机房安全。发现问题及时与主管与xx沟通。篇二:idc机房设计全套方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与

数据中心机房节能简析

数据中心机房节能简析 贾骏 吕捷 王众彪 工业和信息化部电信研究院 邮电工业产品质量监督检验中心 摘要:本文阐述了数据中心机房的主要能耗分布情况,并从数据设备、电源系统、空调系统、机房气流组织几个方面介绍了机房降耗的主要方式。 关键词:数据中心 UPS 气流组织 1、数据中心机房概述 数据中心是为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。数据中心提供的主要业务包括主机托管、资源出租、系统维护、管理服务,以及其他支撑、运行服务等。 本文所提到的数据中心机房,是指承载数据中心业务的基础设施,一般由核心业务机房、UPS机房、电池室、空调机房、柴油发电机房等构成。 我国数据中心市场发展迅速,根据赛迪顾问年度报告,2010年中国IDC市场规模达到102.2亿元。我国2005年以来数据中心市场发展的趋势如图1所示。 图1 我国IDC市场发展趋势 2、数据中心机房能耗分布 2010年我国数据中心资源投入占总投入将近30%,维护成本占总投入近15%。[1]2010年我国数据中心运营成本分布如图2所示。

图2 2010年中国IDC公司最高运营成本分析 数据中心机房能耗主要分为服务器/网络设备能耗、制冷能耗、供电系统能耗、照明和其他能耗。根据EYP Mission Critical Facilities所提供的数据,50%的数据中心用电量是被服务器/网络设备所消耗。制冷系统是数据中心内第二大能耗系统,其耗电量占数据中心总耗电量的37%。供电系统占10%,照明和其他占3%。[2] 3、数据设备降耗 数据设备是承载数据中心的业务核心设备,同时也是耗电量所占比例最大的设备。根据亚马逊JamesHamilton的研究,数据中心服务器硬件所消耗的电力的费用约占57%。针对不同规模的数据中心,该费用比例是不同的。2010年我国数据中心规模分布如图3所示。 图3 2010年中国IDC公司的机房服务器数量 服务器是数据中心最为常见的设备。使用高效低能耗的服务器是数据设备降耗的关键所在。Standard Performance Evaluation Corporation(SPEC) 是一个全球性的、权威的第三方应用性能测试组织,它制定了一系列的规范来评定服务器应用性能。可以根据SPEC的测试值评定服务器的效能/能耗,以此作为选购服务器的参考。另一个评定标准是能源之星的服务器标准,符合能源之星标准的服务器要比旧式服务器多出30%的能源效率。 对于网络设备,可以使用TEEER值以及ECR/EER性能能耗比评估法进行节能分析。 4、电源系统降耗

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

idc机房工作计划

idc机房工作计划 篇一:IDC机房工作计划 篇一:idc机房月工作总结1 XX年11月工作总结 一、idc的日常工作和巡检的自我总结: 在日常巡检的过程中,认真仔细的检查动力机房的空调,ups,油机等数据,并认真做好巡检记录,与之前的巡检记录进行对比,发现异常后马上与值班长沟通,如果确认为故障则马上上报监中心。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未

IDC年终工作总结

篇一:2011年idc网络销售年终总结 2011年个人年终总结 光阴似箭,时间如梭。在一年的磨练中,我现在已经知道怎么样的来用自身产品的优势来吸引客户,但这种技巧在不断的理论和实践当中还是需要不断的加强,只有这样才能不断的提升自己。通过经理的提点,我也建立了一个自己的记事本,把经常遇到的一些问题摘抄下来,也把同事的谈的好的回答整理下来,在与客户的谈话的过程中我也能从容的应对,不至于手忙脚乱,同时也提高了效率。 认真细心,做事用心。这样才能避免自己犯错误,才能发现客户可能存在的错误,把一些错误杜绝在源头上,减少人工和财物的浪费。在这一年的工作当中,因为不细心,之前没有和客户说清楚,没有了解客户的情况,是不是有攻击的情况,或者是没有看清楚网站上面的价格和计算方法,造成了偏差,还使客户以为我们是骗子,最后和客户交涉了半天,才没有使单子流失,但是却使公司受到了损失,也浪费了大量的精力。回过头来想想,如果这些错误能在和客户聊天的过程中就能发现,并和客户及时讲清楚的话,就不会造成这样的后果。可想而知。我觉得作为我们销售人员只有从内心深处清醒的认识到:任何人都可能犯错误,但只要你认真工作,多用心,就能减少错误的发生。 总结一年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足。比如有创造性的工作思路还不是很多,个别工作做的还不够完善,这有待于在今后的工作中加以改进。篇二:2011年年度工作总结-idc客服 2011年年度工作总结 客服部-xxx

数据中心机房环境及供配电系统解决方案

数据中心机房环境及供配电系统解决方案 一、机房环境 1、以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。 2、机房环境温湿度要求 AA级、A级机房温度为21~25℃,B级、C级机房温度为18~28℃,相对湿度40~70%,温度变化率小于5℃/h,且不结露。 3、机房洁净度要求 机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。灰尘粒子浓度应满足:(1)直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。(2)直径大于5μm 的灰尘粒子浓度≤300粒/升。 3.1.4 楼层净空高度要求 (1)数据中心机房的有效净空高度是指设备机柜底部至横梁底部之间高度,不宜小于3200mm。 (2)当机房上方需要安装风管时,有效净空高度应相应增加;采用高度大于2200mm机柜时,有效净空高度也应相应增加。 4、数据中心一般机房的楼面均布活荷载应为6~10kN/m2;电源电池室机房的楼面均布活荷载应符合相关标准要求。 5、机房走线架应选择敞开式线架,走线架不设底板和侧板,宽度应不小于400mm,且与机柜顶端间距应不小于300mm。 二、机房供电系统 1、电源系统: 选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心涉及的专业很多,研究者往往只从本专业出发,而没有考虑与其它专业的配合问题。随着信息技术的发展,数据中心的节能手段也在不断的更新和提高,当前主要使用的节能手段有以下几个方面。冷热空气混合现象也是导致数据中心温度不一致的主要原因,而且这种现象也大大降低了数据中心空调的制冷效率和制冷能力。如何解决这两种现象,其实最简单的方式就是机柜面对面摆放形成冷风通道,背靠背摆

放形成热风通道,这样会有效的降低冷热空气混流,减低空调使用效率。如下图所示: 冷热通道完全隔离 隔离冷通道或者隔离热通道哪种方式更好呢?这两种方式都将空调的冷送风和热回风隔离开来,并使空调机回风温度提高以此来提高空调的制冷效率,区别主要是可扩展性,散热管理和工作环境的适宜性。 隔离冷通道的可扩展性主要是受地板下送风和如何将地板下冷风送入多个隔离冷通道的制约。很多人认为只要当空调机的出风量能满足设备的散热风量即可,可是她们忽略了高架地板下冷送风对于多个隔离通道的压力降和空间的限制。隔离冷通道的未被隔离部分空间的温度将会比传统数据中心大大的提高,这将增加了数据中心工

idc年终工作总结_年终总结.doc

id年终工作总结_年终总结 篇一:2011年IDC网络销售年终总结 2011年个人年终总结 光阴似箭,时间如梭。转眼间在已经一年多了,回首过去的一年,内心有无限的感慨,虽然没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的磨练。从一开始的一点都不懂,茫然到现在的轻车熟路,其中经历了很多。 我非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在中不断的学习到很多东西,慢慢的提升了自身素质和谈判技能,回顾过去的一年,现将工作总结如下: 在一年来的工作中,遇到了很多,但是就是这种不断的发现问题,解决问题的过程,同时也是学习的过程,通过不断的学习和总结,遇到的问题都得到了很好的解决。 开始的时候,不知道怎么去和去交流,也对客户说话的隐含意思和谈话的节奏把握不好,但是,我们作为网络销售人员,我们的首要目标就是成单,为公司创造效益,为自己创造业绩。在这个方向的指导下,怎么样用销售技巧,和语言来打动顾客的心,激发起购买的欲望,就显得尤为重要。在一年的磨练中,我现在已经知道怎么样的来用自身产品的优势来吸引客户,但这种技巧在不断的理论和实践当中还是需要不断的加强,只有这样才能不断的提升自己。 在工作实践中,我很感谢经理和技术对我的帮助,我的成长离不开经理和同事们的帮助,通过和同事的相处和互相的请教和学习,我一步一步的成长起来,很多工作是需要大家相互衔接完成的,在这个过程中,大家不断的加深交流,提高了工作效率,

所有的工作当中,其实沟通是最重要的,一定要把信息沟通处理的及时、有效和清晰。数据中心能耗分析 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

数据中心能耗实例分析前言:本文着重分析了影响数据中心能耗的因素,从数据中心的空调、UPS、运维等方面对其能耗进行了综合分析。本文认为影响数据中心能耗的关键因素是空调系统,并以2个数据中心的空调系统为例,结合作者在数据中心建设和运维中的经验,提出了数据中心节能的建议。 一、数据中心节能的必要性 近年国内大型数据中心的建设呈现快速增长的趋势,金融、通信、石化、电力等大型国企、政府机构纷纷建设自己的数据中心及灾备中心。随着物联网、云计算及移动互联概念的推出,大批资金投资到商业IDC的建设中。数据中心对电力供应产生了巨大的影响,已经成为一个高耗能的产业。在北京数据中心较集中的几个地区,其电力供应都出现饱和的问题,已无法再支撑新的数据中心。目前某些数据中心移至西北等煤炭基地,利用当地电力供应充足、电价低的优势也不失为一个明智的选择。 随着数据中心的不断变大,绿色节能数据中心已经由概念走向实际。越来越多的数据中心在建设时将PUE值列为一个关键指标,追求更低的PUE值,建设绿色节能数据中心已经成为业内共识。例如,微软公司建在都柏林的数据中心其PUE值为。据最新报道Google公司现在已经有部分数据中心的PUE降低到。而我们国内的PUE平均值基本在~,中小规模机房的PUE值更高,大都在以上。我们在数据中心绿色节能设计方面与国外还存在很大差距,其设计思想及理念非常值得我们借鉴。

根据对国内数据中心的调查统计,对于未采用显着节能措施的数据中心,面积为1000平方米的机房,其每年的用电量基本都在500多万kWH左右。因此对于新建的大型数据中心,节能的必要性十分重要。 从各大数据中心对电力的需求来看,数据中心已经成为重要的高耗能产业而非“无烟工业”,建设绿色、节能的数据中心急需从概念走向实际。 二、影响数据中心能耗的因素 数据中心的能耗问题涉及到多个方面,主要因素当然是空调制冷系统,但UPS、机房装修、照明等因素同样影响着数据中心的能耗,甚至变压器、母线等选型也影响着能耗。例如,对UPS而言,根据IT设备的实际负荷选择合理的UPS 容量,避免因UPS效率过低而产生较大的自身损耗。同时,选择更加节能的高频UPS、优化UPS拓扑结构都可起到节能的效果。 1、UPS对数据中心能耗的影响 UPS主机的自身损耗是影响数据中心能耗的一项重要因素。提高UPS的工作效率,可以为数据中心节省一大笔电费。下图为某大型UPS主机的效率曲线。从该曲线中可以看出,当UPS负荷超过30%时UPS的效率才接近90%。很多数据中心在投运初期IT负荷较少,在相当长的时间内负荷不足20%。在此情况下UPS的效率仅仅为80%左右,UPS的损耗非常大。因此,在UPS配置中尽量选择多机并联模式,避免大容量UPS单机运行模式。例如,可以用两台300kVA UPS并联运行的模式代替一台600kVA UPS单机运行模式。其优点在于IT负荷较少时只将一台300kVA UPS投入运行,另一台UPS不工作,待IT负荷增加后再投入运行。这种UPS配置方案及运行模式可以提高UPS效率,降低机房能耗。 2、供配电系统对数据中心能耗的影响

IDC客户解决方案标准版

XXXXXXXXXXXXXXXXX公司IDC服务器解决方案 中国联合网络通信有限公司 北京三区电话局分公司 2012年XX月

IDC业务是一种通过向用户提供网络带宽和机房环境的租用,为客户提供大规模、高质量、安全可靠的服务器托管与租赁及相关增值产品的业务。是贵公司网站建设的最佳合作伙伴。 针对XXXXXXXXXXXX公司服务器托管的需求,我们将为客户提供专业IDC 托管服务。 北京联通的IDC基本服务主要包含以下内容: ?提供电信级机房场地(包含机位、机架),用于用户放置其服务器设备; ?提供用户接入互联网的独享或共享端口; ?针对用户的特殊电力需求、特殊机架改造等,提供个性化定制服务; ?提供电信级电力、空调等基础环境保障。 一、IDC技术方案 1.1 IDC机房介绍 (一)网络带宽 1.独享:2M、10M、20M、50M、100M、1000M及以上 2.共享:10M、100M (二)空间租用 1、机位:机架中的部分空间,以U(Unit)计算。1U=4.5CM 2、标准开放式机架:未经保护网封闭的机架 3、封闭式机架:根据用户需求使用保护网进行封闭的机架,最小单元4架。 (三)机房环境 位置:我公司有23个IDC机房,机房分布广泛,可最大限度的方便客户就近选择合适机房。 参数:IDC机房建在交通方便、自然环境清洁的地点。机房建筑结构抗震烈度不低于8度,能防雷击、防御重大洪涝灾害。IDC机房室内净高度不小于3.2米。机房承重不低于每平米600公斤,UPS室承重每平米不低于800公斤。

供电:机位、机架A、B两路交叉供电;供电采用两路10KV市电引入,五星和四星级机房UPS采用1+1或2+1冗余系统,机架双路电源引自不同的UPS系统,构成双总线系统.单机架供电2.86KVA(13A/架)或3.52KVA(16A/架). 按照满负荷配备柴油发电机,为IDC 机房提供后备电源,蓄电池满负荷工作持续时间30分钟。 安防:门禁系统、7*24小时专业保安、闭路监视系统及7*24小时监控等。通过摄像头保证机房监控无死角,监控系统由专业人员7*24小时值守,监控录像内容至少保存一个月。 布线:IDC机房根据不同机房条件采取下走线或者上走线方式布线,高低压分开,以太网线和光缆分开,三种线均有走线槽。 消防:采取防火构架和材料,不同的楼层/空间/防火门分隔。具有完善的消防监控系统7*24小时运行,使用火灾报警系统,自动探测活动并报警。据有气体灭火系统及充足的手动灭火设备。每年消防检测单位对设备检测一次。