文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用摇表测变压器

用摇表测变压器

用摇表测变压器
用摇表测变压器

用摇表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤

1、由两人进行操作,戴绝缘手套

2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表)

3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地

4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零

5、断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘)

6、测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响)

测量A、B、C三相相间绝缘电阻,A、B、C相对地绝缘电阻

变压器相间绝缘电阻均为零,对地6kv不小于100兆欧0.4KV不小于300兆欧

母线相间及对地绝缘电阻6kv不小于6兆欧,0.4KV不小于0.5兆欧

电缆相间及对地绝缘电阻6kv不小于400兆欧,0.4KV不小于200兆欧

测绝缘开关柜后下柜内、前柜门内进行( 一般各厂都规定在后下柜门测绝缘,断开控制电源开关)

7、测试完先拆线,后停止摇动摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)

8、放电。将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下

特别注意事项

一.不能带电使用,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘

二.测量结束,对于大电容设备要放电

三.不是所有设备断电设备都能测,如变频器

四.摇表线不能绞在一起,要分开

五.摇测过程中,被测设备上不能有人工作

六.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量

七.摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分

摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下:(1)首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V 或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。接地电阻测试:1、将接地体与各接地引下线断开;(变压器中性线、外壳接线,避雷器接地引下线)2、将接地电阻表针接线与接地体可靠连接,连接前应将连接处的锈迹清除干净;3、接地电阻表的使用:1)将被测接地体与地阻表端钮E极可靠连接,电位探针和电流探针分别与地阻表端钮P、C可靠连接;2)将电位、电流探针和接地体之间两两相距20m沿直线布置插入地中;3)将接地电阻表放平、调零,使指针位置指在红线上;4)将倍率开关先放在最大倍数上,缓慢摇动发电机手柄,同时转动测量标度盘,直至指针停在中心红线处。当地电表检流计接近平衡时,即加快发电机转速至额定转速120r/min,调节测量刻度盘使指针指在红线位置,所指读数所测接地电阻值;5)如测量刻度盘读数小于1,应将倍率开关放在较小一档,重新测量。接地电阻值应满足:100kVA及以上变压器应≥4Ω;100kVA以下变压器不≥10Ω、测试完成后应将连接部分恢复,并在连接处抹上凡士林

摇表又称兆欧表,是用来测量被测设备的绝缘电阻和高值电阻的仪表,它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)组成。

1.摇表的选用原则

(1)额定电压等级的选择。一般情况下,额定电压在500V以下的设备,应选用500V或1000V的摇表;额定电压在500V以上的设备,选用1000V~2500V的摇表。

(2)电阻量程范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。

2.摇表的使用

(1)校表。测量前应将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,再把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者即良好,否则不能使用。

(2)被测设备与线路断开,对于大电容设备还要进行放电。

(3)选用电压等级符合的摇表。

(4)测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。

(5)拆线放电。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。

4.注意事项

(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。(2)摇测过程中,被测设备上不能有人工作。

(3)摇表线不能绞在一起,要分开。

(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。

(5)测量结束时,对于大电容设备要放电。

(6)要定期校验其准确度。

(2)用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。

(3)测量前必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。

(4)摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。

(5)测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。

(6)测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

(7)测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。

(8)测试过程中两手不得同时接触两根线。

(9)测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。

(10)雷电时,严禁测试线路绝缘。

如果LE端子接反,所测值变化情况

测试变压器的好坏方法

测试变压器的好坏方法(总2 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

测试变压器的好坏方法 我们门禁电源中一般用的都是线性电源。线性电源就离不开变压器,变压器的功率器件,负荷带多了,接错线电流过大了,短路了就容易烧坏,但好多时候不是变压器烧坏,可能是电源板子坏了,所以判断电源的好坏首先判断变压器好坏的很关建。变压器重,返修时寄来寄去不好保护也浪费运费。今天来教各位怎样检测变压器的好坏。 1、断电测量:变压器是由两组线圈组成的。每组线圈就是由一条线绕成,所以量阻值可以判断好坏,220V输入线一般是红线,这组线阻值不能太小,用万用表量的时候不能短路,短路接近0Ω就坏了,红线一般阻值会在30Ω至200Ω,功率越大的阻值越小,功率小的阻值大。如出现开路,查看保险丝,如保险丝是好的,就是变压器输入线圈内部线断坏了。输出线一般是黑线或其他颜色,阻值都是接近0Ω,如阻值很大或开路就是线断坏了。 2、通电测量:通电用万用表交流AC档测试输出线,如有电压输出且稳定的是好的,如无电压输出或输出电压不稳压就是坏了。 3、外观检查:看看变压器的外观有没有高温烧焦的痕迹,如有外观出现高温变形就是烧坏了。

门禁专业电源的选择 说到门禁专用电源里面有好多的内容,其一是功率大小不一样,其二是功能多样化,其三是价格也是天差地别,其四是牌子很多。做门禁做久了可能懂之一二,但对于刚入门,刚进到门禁这个行的人员来说,选个电源跟选个媳妇似的,怕选错,怕不匹配,怕质量不好等。下面我来给大家简述一下门禁电源的区别: 门禁电源一搬分为控制器门禁专用电源和一体机门禁专用电源,还分后备电源和无备电源,再有就是功率大小之分。 控制器门禁专用电源,是专门接联网型门禁控制板用的,内部有固定控制板的螺丝孔位,慊容大部分品牌控制板,这种电源只输出DC12V,控制器专用电源有以下之分 1、有些电源是带电压调节钮,输出电压可调节DC12V-DC15V这样子,带电压可调节的电源门禁设备连线可以长一点。有些是电压固DC12V输出,固定电压输出的电源与设备连线有限制,线太长电压就不足会导致门禁设备开不了机或死机的情况。带电压调节的一般都比不带电压调节的会贵些。 2、电源还分带接后备电池和不带接后备电池功能的,带接电池的电源可以在市电220V停电后还可以用电池带门禁,不至于停电门禁系统出现瘫痪。带接电池功能的电源还分为放电保护功能和无放电保护功能,带放电保护的电源一般在电池放电致10.5V时会自动断开防止电池放电过低而造成电池致命损坏。 3、可接电池的电源还分为内部接电池和外部接电池之分。 4、功率大小之分,标称一般功率有5A和3A,实际功率能达到的也就是3A和1.2A。 一体机门禁专用电源,这种电源种类比较多,前面1、2、3、4、都是和控制器门禁专用电源一样。就是多以下功能: 1、带接电锁功能NC(常闭)点、NO(常开)点,带接开关量信号开门PUSH点,有些还带电信号开门的-CONTROL+两点。 2、有些带遥控器接收模块接口,配合遥控器开门用,这种很少有人用,一般都外接遥控器的多,外接遥控器方便又稳定。 3、就是给电锁供电输出稳压与不稳压,给电锁供电稳压的电源用的都是大功率稳压管,价格相对也会比不稳压的贵,给电锁供电不稳压的电源门禁供电接口DC12V一般都是用1个7812A或2个7812稳压管稳压输出,1个7812输出的电流是500MA,两个的话最多也是1A,建议带800MA。7812稳压方式是市场上最便宜的门禁电源,这种电源带的电锁温度会高点,有些厂家的电锁耐电压低的容易烧锁,而且接门禁DC12V也只能达到1A,带指纹机,掌纹机时电流小可能带不动。 最后给各位一点建议,电子产品中不管什么产品都是很多生产制造商,很多品牌,五花八门的,网上,市场上一看眼花缭乱,所以选电子产品一定要选品牌,选专业的制造商,只有真正的品牌和专业才能保证质量,才能保证服务。 开尔瑞门禁专用电源八年品牌,专注八年,用心八年,值得您信信赖。 器是两线圈级成的。

怎样用万用表检测电容器(带图片)

怎样用万用表检测电容器(带图片) 电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号缤?-10所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。 一、用电容档直接检测

某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF 至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF 以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。 二、用电阻档检测 实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表实用版

YF-ED-J7735 可按资料类型定义编号 企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 电力变压器安全检查表 说明 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检 查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的 保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变 压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不 在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的 变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次

夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下:

变压器安装及系统调试流程

变压器安装及系统调试 流程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

变压器安装及系统调试 施工工序:外观检查→基础安装→本体就位→器身检查→附件安装→变压器试验→系统模拟试验→空载试验 k、模拟实验: 依据设计图检查控制设备及二次回路。 检查安装及效验记录。 做短路、过流、重瓦斯、信号、合分闸二次回路传动试验并做记录,动作结果要正确。 l、对绝缘有怀疑时,进行局部放电实验。 m、冲击合闸试验: 要在盘柜试验和模拟试验完全合格的基础上才能进行。 做冲击合闸实验前要对变压器的所有资料进行检查并保证变压器清洁。 加额定电压,合闸5次,每次间隔5分钟无异常后方可送电运行。 101变压器系统调试该如何套用定额? 电力变压器系统调试,包括三相和单相电力变压器系统调试两个分项工程,都是按变压器容量区分规格,分别以“系统”为单位计算。 三相及单相电力变压器系统调试工作内容包括变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环装置等一、二次回路的调试及空载投入试验。 10kV以下送配电调试: 1. 送配电调试子目适用于10千伏以下送配电回路的系统调试,如从配电装置至分配电箱的供电回路。但从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内。

2. 供电系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘子耐压、线路绝缘测试及其一回或二回线路中所有断路器、继电保护、测量仪表的试验等全套调试工作。 3. 一般仪表(如电压表、电流表)、保护互感器的试验均包括在相应的送配电设备系统调试内;计量用仪表、互感器的校验由供电部门统一进行,费用计取按相应规定。 2变压器送电调试运行实验内容 (1)测量线圈连同套管一起的直流电阻。 (2)检查所有分接头的变压比。 (3)检查三相变压器的联结组标号和单相变压器引出线极性。 (4)测 量线圈同套管一起的绝缘电阻。 (5)线圈连同套管一起做交流耐压试验。 (6)油箱中绝 缘油的试验。变压器送电调试运行前的检查 (1)检查各种交接试验单据是否齐全、真实合格,变压器一、二次引线相位、相色正确,接地线等压接触良好。 (2)变压器应清理擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附体无缺损,且不渗油。 (3)通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐全。 (4)油浸变压器的油系统油门应拉开,油门指示正确,油位正常。 (5)油浸变压器的电压切换位置处于正常电压档位。 (6)保护装置整定值符 合规定要求,操作及联动试验正常。变压器送电调试运行 (1)变压器空载投入冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。必须进行全电压三次冲击实验,以考核变压器的绝缘和保护装置,第一次投入时由高压侧投入,受电后持续时间不少于10 min,经检查无异常情况后,再每隔5 min进行冲击一次,励磁涌流不应引起保护装置动作。最后一次进行空载运行24 h。 (2)变压器空载运行检查方法主要是听声音。正常时发出嗡嗡声,而异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压比较高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有吱吱放电声音,可能是芯部和套管表面有闪络;有爆裂声响,可能是芯部击穿现象。 (3)在冲击试验中操作人员应注意观察冲击电流、空载电流、—、二次测电压、变压器油温度等,做好记录。变压器半负荷调试运行 (1)经过空载冲击试验后,可在空载运行24 h~28 h,如确认无异常便可带半负荷进行运行。 (2)将变

如何使用万用表来测试电容

如何使用万用表来测试电容,电阻,电感,二极管,三极管 电阻测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔. 2.将功能开关置于Ω量程,将测试表笔连接到待测电阻上. 注意: 1.如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的. 2.当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”. 3.当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电.被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。 4.万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。 电容测试 连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度. 1.将功能开关置於电容量程C(F) 2.将电容器插入电容测试座中 注意: 1.仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况. 2.测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中(不要插入表笔插孔COM、V/Ω). 3.测量大电容时稳定读数需要一定的时间. 4.电容的单位换算:1μF=106pFlμF=103nF 二极管测试及蜂鸣器的连接性测试 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于二极管档(就是有二极管图标的那个)、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值. 2.将表笔连接到待测线路的两端如果两端之间电阻值低于约70Ω,内置蜂鸣器发声. 三极管测量 1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“hFE”档。 2.将三极管三个管脚分别插在三极管对应的孔里(三极管平面对着自己,三个管脚分别是e,b,c,还要根据三极管是NPN还是PNP来插)。

电力变压器安全检查表模板

工作行为规范系列 电力变压器安全检查表模 板 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25603电力变压器安全检查表模板 Power transformer safety checklist template 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一

次。在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录; 7)滤油和加油的资料; 8)装在变压器上的测量仪表的试验记录; 9)其它试验记录; 10)检查和停用检查的情况; 11)备品保管规程(所有变压器合用一书); 12)变压器的安装图和构造图。配电变压器的技术档案内容有1~6项即可。 1.变压器外部检查(按周期检查) 1.1变压器套管应清洁,无破损、裂纹放电痕迹及其他

HVFP_260kW变压器局放试验系统(220kV变压器)

H V F P-260k W变压器局部放电、感应耐压 试验系统 单位:工业园区海沃科技 地址:省工业园区泾茂路285号4号厂房 邮编:215122 电话:0567619936 传真:0582277685

局放试验回路示意图 一、成套试验系统适用围: 1) HVFP 型260kW 无局放变频电源是由大功率晶体管组成的线性矩阵放大网络,并运用最新DSP 工业控制器及光纤传输技术,工作在线性放大区,从而获得与信号源一致的标准正弦波形,由于其部没有任何工作在开关状态下的电路,因此不产生严重的干扰信号,适合作为局部放电试验的电源。采用HVFP 系列无局放变频电源作为串联谐振的励磁电源,由于输出波形为纯正弦波,损耗小,可使回路Q 值提高25%,也适合作为串联谐振的励磁电源。 2) 220kV/240MVA 及以下的电力变压器(低压侧电压10kV ~35kV )的局部放电、感应耐压试验; 3) 配置的260kW 变频电源及260kVA 励磁变压器可作为串联谐振试验装置的变频电源及励磁变压器使用。 二、设备供货围一览表 HVFP-260kW 变压器局部放电、感应耐压试验系统 供货围一览表 分类 名称 规格 数量 变频电源 1600宽×1900高×900厚 1.3T 无局放变频电源 HVFP —260kW 1套 智能变频电源控制箱 HVFP 1台 变频电源控制光纤 20m (含光电转换器) 2根 高压测量终端 高压信号采样用 含测量光纤20米 1套 专用工具 295简易晶体管测试仪、功放板专用抽取工具 1套 局放试验回路示意图

起重吊带等含吊带2根,U形扣4只,捆绑器4套1套防雨防尘罩1只 励磁变压器1350宽×1500长×1600高 2.5T 无局放励磁变压器ZB-260kVA/2×5/10/35kV 1台高压输出连接线黑色带皮导线,10mm2,10米/根,4根1套 补偿电抗器ф350×450 0.15T/台无局放补偿电抗器 HVFR-100kVA/20kV 20kV/5A/6H/90min 4台车载绝缘底座与电抗器器身做成一体4只 无局放电容分压器无局放电容分压器HV-300pF/60kV 1台多功能峰值电压表HV 1只屏蔽测量线低压臂至峰值表,配有三通测试接口1套铝合金包装箱电容器本体、峰值表用1套 附件10mm2/10米/根,8根带透明外皮接地导线;接地汇流盘2只;U型接地夹 2只;接地棒1根;0.8m/2.5mm2/根,红色接插线10根,配夹子、插片各 10个;3T/3米吊带4根,U型扣8只;附件箱1套 1套 低压电缆 电源电缆:120mm2、50m/根3根 变频电源输出用,每根规格120mm2、10m 2根低压电缆线盘用于收放电源电缆及变频电源输出电缆,带轮子,可方便搬运3只变压器均压帽110kV/3只;220kV/3只,配包装箱1套 三、配置说明:

变压器故障检测系统毕业设计论文

变压器故障检测系统 摘要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国内外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障油气体分析单片机继电保护

Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation.Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support.This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process, will judge the transformer through the processing result whether will include the breakdown and the breakdown type and so on.Simultaneously this system has also established the relay prevents likes the electric current protection, the differential motion protection and the gas protection and so on, to protect for short-circuit the breakdown or the off normal operation condition according to becomes the transformer the damage, enhances the power supply reliability.Are partial in system software, this article utilizes the C language compilation software procedure, enables it to distinguish and to process the electrical signal which transmits from the sensor, then demonstrated through the man-machine interactive contact surface, nearly enables the person the very easily diagnosis type. Keywords:transformer breakdown;oil gas analysis;MCU;relay prevents

万用表测电容方法

怎样用万用表检测电容器 电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号缤-10所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。 用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。 一、用电容档直接检测 某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。 2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF 之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。 经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。 二、用电阻档检测 实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的

大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量μF~几千微法的大容量电容器。 1.测量操作方法 如图5-11(a)所示,将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。 2.测量原理 用电阻档测量电容器的测量原理如图5-11(b)所示。测量时,正电源经过标准电阻R0向被测电容器Cx充电,刚开始充电的瞬间,因为Vc =0,所以显示“000”。随着Vc 逐渐升高,显示值随之增大。当Vc =2VR 时,仪表开始显示溢出符号“1”。充电时间t为显示值从“000”变化到溢出所需要的时间,该段时间间隔可用石英表测出。 3.使用DT830型数字万用表估测电容量的实测数据 使用DT830型数字万用表估测μF~几千微法电容器的电容量时,可按照表5-1选择电阻档,表中给出了可测电容的范围及相对应的充电时间。表中所列数据对于其他型号的数字万用表也有参考价值。 选择电阻档量程的原则是:当电容量较小时宜选用高阻档,而电容量较大时应选用低阻档。若用高阻档估测大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间将持续很久;若用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间极短,仪表会一直显示溢出,看不到变化过程。

绝缘电阻测试注意事项

摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用 500V兆欧表。 一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定 1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。 2. 吸收比R60"/R15"不得小于倍。 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 测量变压器绝缘时应注意以下问题: 1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。 4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。 5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 二、配电变压器绝缘电阻的测量 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤 1. 由两人进行操作,戴绝缘手套; 2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表); 3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地; 4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零; 5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘); 6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);

万用表检测电容的方法介绍

万用表检测电容的方法介绍 1 指针式万用表检测电容 1.1 固定电容的检测 (1)容量在0.01 pF以上固定电容的检测 将指针式万用表调至R×10k欧姆挡,并进行欧姆调零,然后用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚,观察万用表指针的变化,如图1所示。 如果表笔接通瞬间,万用表的指针向右微小摆动,然后又回到无穷大处,调换表笔后,再次测量,指针也向右摆动后返回无穷大处,则可以判断该电容正常; 如果表笔接通瞬间,万用表的指针摆动至“0”附近,则可以判断该电容被击穿或严重漏电; 如果表笔接通瞬间,指针摆动后不再回至无穷大处,则可判断该电容漏电; 如果两次万用表指针均不摆动,则可以判断该电容已开路。 (2)容量小于0.01 pF的固定电容的检测 检测10pF以下的小电容时,因电容容量太小,故用万用表进行测量,只能检查其是否有漏电、内部短路或击穿现象:测量时选用万用表R×10k挡,将两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。如果测出阻值为零,则可以判定该电容漏电损坏或内部击穿。

图1 检测0.01 p,F以上的固定电容 检测10pF~0.01 ;tF固定电容可采用如下方法。将万用表调至R×10k挡,选用两只卩值大于100的三极管3DC6(或9013)组成复合管,其电路原理图如图2所示。利用复合管的放大作用,把被测电容的充电电流予以放大,以增大万用表指针的摆动幅度。将被测电容接于复合管的基极b与集电极c间,万用表的红、黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。如果万用表的指针微摆动后返回至无穷大处,则说明电容正常;如果指针不动或不能返回至无穷大处,则说明电容已损坏。在测试操作时,特别是在测量较小容量电容时,要反复调换被测电容引脚接触两点,以明显地看到万用表指针的摆动。 图2 复合管构成的测试电路原理图 1.2 电解电容的检测 电解电容的容量较一般固定电容大得多,测量时,针对不同容量选用合适的量程。一般情况下,1~47 pF间的电容,可用R×1k挡测量;大于47 ptF 的电容可用R×100挡测量。电容容量越小,电阻挡倍率选择应越大。测量前应让电容充分放电,即将电解电容的两根引脚短路,把电容内的残余电荷放掉。可以用万用表表笔将电容两引脚短路,电容放电方法示意图如图3所示。大容量电容须用螺丝刀金属部分放电。 电容充分放电后,将指针万用表的红表笔接负极,黑表笔接正极。在刚接通的瞬间,万用表指针应向右偏转较大角度,然后逐渐向左返回,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向绝缘电阻,一般应在几百千欧

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表范本

操作规程编号:LX-FS-A52121 企业安全管理检查表/电力变压器 安全检查表范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

企业安全管理检查表/电力变压器 安全检查表范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 电力变压器安全检查表 说明 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范文本

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查表示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

企业安全管理检查表/电力变压器安全 检查表示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电力变压器安全检查表 说明 (1)电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本 身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及 部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、 油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每 天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2)无值班人员的变电所和室内变压器容量在 3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次

投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录;

用数字万用表测电容

用数字万用表的欧姆档, 测电容:用电阻档,根据电容容量选择适当的量程,并注意测量时对于电解电容黑表笔要接电容正极。①、估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。所参照的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100μF/250V的电容可用一个100μF/25V的电容来参照,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。②、估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。 ③、测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。对一些几十微法以下的定时或振荡电容(比如彩电开关电源的振荡电容),对其漏电特性要求非常高,只要稍有漏电就不能用,这时可在R×1kΩ档充完电后再改用R×10kΩ档继续测量,同样表针应停在∞处而不应回返。 首先将万用表打到测试二极管端(蜂鸣端),用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果: 1、如果三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。 2、如果三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。

安全管理检查表电力变压器安全

企业安全管理检查表/电力变压器安全检查 电力变压器安全检查说明 (1) 电力变压器安全检查表仅适用于检查变压器本身及其附件,以及装在变压器上的保护装置、测量装置及部分控制电缆。至于变压器的其它保护装置、二次回路、油开关等不在本检查表范围之内。 (2)电力变压器外部检查的周期规定: 1)发电厂和经常有人值班的变电所内的变压器,每天至少检查一次,每星期应有一次夜间检查。 2) 无值班人员的变电所和室内变压器容量在3200kVA及以上者,每10天至少检查一次,并应在每次投放使用前和使用后进行检查。容量大于320kVA但小于3200kVA者,每月至少检查一次,并应在每次投入使用前和停用后进行检查。 3)无值班人员的变电所或安装于小变压器室内的320kVA及以下的变压器和柱上变压器,每两个月至少检查一次。 在气候激变(冷、热)时,应对变压器油面进行额外检查。瓦斯继电器发出警报信号时,亦应进行外部检查。 (3)电力变压器应有技术档案,其内容如下: 1)按照规定格式编制的变压器履历卡片; 2)制造厂试验记录的副本; 3)交接试验的记录; 4)历次干燥的记录; 5)大修验收报告书,附技术资料一览表; 6)油的试验记录; 7)滤油和加油的资料; 8)装在变压器上的测量仪表的试验记录;

9)其它试验记录; 10)检查和停用检查的情况; 11)备品保管规程(所有变压器合用一书); 12)变压器的安装图和构造图。 配电变压器的技术档案内容有1~6项即可。 1. 变压器外部检查(按周期检查) 1.1 变压器套管应清洁,无破损、裂纹放电痕迹及其他现象; 1.2 变压器声音应正常; 1.3 变压器油包应正常(淡黄色),油位高度符合油标管的刻度要求,并无漏油现象; 1.4 变压器电缆和母线应无异常现象; 1.5 变压器的油温不宜超过85℃,最高不得超过95℃; 1.6 防爆管的隔膜应完整。 2. 变压器的冷却和变压器室 2.1 强迫油循环水冷式的变压器,油冷却器的油压应比水压通常高101.325~151.988kPa; 2.2 变压器室的门、窗、门闩应完整,门应上锁,房屋不应漏雨,照明和空气温度应适宜; 2.3 变压器室的门和墙上应清楚地写明变压器的名称和厂(所)内的编号。门外应挂警告牌,写明“高压危险”字样。 3.监视测量仪表和保护装置 3.1 变压器用熔断器做保护装置时,其熔断器的性能必须满足极限熔断电流、灵敏度和选择性的要求; 3.2 发电厂和变电所的主变压器及主要的厂用变压器,应安装测量上层油温的温度表;

相关文档
相关文档 最新文档