1. 电力二次系统安全防护目标是什么?

答:抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对系统发起的恶意破坏和攻击,特别是能够抵御集团式攻击,防止由此导致一次系统事故或大面积停电事故及二次系统的崩溃或瘫痪。

2. 电监会5号令中电力二次系统是指什么?

答:包括电力监控系统、继电保护和安自装置、负荷控制、电力通信及数据网络等。

3. 电监会5号令中电力监控系统是指什么?

答:是指用于监视和控制电网及电厂生产运行过程的、基于计算机及网络技术的业务处理系统及智能设备等。包括电力数据采集与监控系统、能量管理系统、变电站自动化系统、换流站计算机监控系统、发电厂计算机监控系统、配电自动化系统、微机继电保护和安全自动装置、广域相量测量系统、负荷控制系统、水调自动化系统和水电梯级调度自动化系统、电能量计量计费系统、实时电力市场的辅助控制系统等。

4. 电监会5号令中电力调度数据网络指什么?

答:是指各级电力调度专用广域数据网络、电力生产专用拨号网络等。

5. 电监会5号令中控制区指什么?

答:是指由具有实时监控功能、纵向联接使用电力调度数据网的实时子网或专用通道的各业务系统构成的安全区域。

6. 电监会5号令中非控制区指什么?

答:是指在生产控制范围内由在线运行但不直接参与控制、是电力生产过程的必要环节、纵向联接使用电力调度数据网的非实时子网的各业务系统构成的安全区域。

7. 电力二次系统的安全防护原则?

答:电力二次系统安全防护原则是安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。

8. 电力二次系统如何进行安全分区?

答:发电企业、电网企业、供电企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。

生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。

根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免通过广域网形成不同安全区的纵向交叉连接。

9. 电力二次系统中不同的安全分区相应的安全等级是什么?

答:不同的安全区域确定了不同的安全防护要求,从而决定了不同的安全等级和防护水平。生产控制大区的安全等级高于管理信息大区,其中控制区(安全区Ⅰ)的安全等级相当于计算机信息系统安全保护等级的第4级,非控制区(安全区II)相当于计算机信息系统安全保护等级的第3级。安全分区是电力二次安全防护体系的结构基础。

10. 生产控制大区中安全区I(控制区)的典型系统是什么?

答:包括调度自动化系统(SCADA/EMS)、广域相量测量系统、配电自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统、安全自动控制系统、低频/低压自动减载系统、负荷控制系统等。

11. 生产控制大区中安全区II(非控制区)的典型系统是什么?

答:调度员培训模拟系统(DTS)、水调自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电能量计量系统、批发电力交易系统等。

12. 业务系统分区规则?

答:综合考虑业务系统或功能模块的实时性、使用者、主要功能、设备场所、各业务系统间的相互关系、广域网通信方式、对电力系统的影响等因素,按以下规则将业务系统或功能模块置于合适的安全区:

(1)实时控制系统或未来可能有实时控制功能的系统应置于安全区Ⅰ。

(2)电力二次系统中不允许把应属于高安全等级区域的业务系统迁移到低安全等级区域运行;但允许把属于低安全等级区域的业务系统的终端设备放置于高安全等级区域,由属于高安全等级区域的人员控制和使用。

(3)尽可能将业务系统完整置于一个安全内;当某些业务系统的次要功能与根据主要功能所选定的安全区不一致时,可根据业务系统的数据流程将不同的功能模块(或子系统)分置于合适的安全区中,各功能模块(或子系统)经过安全区之间的通信联接整个业务系统。

(4)与外部边界网络不存在联系的业务系统为孤立业务系统,对其划分规则不作要求,但需遵守所在安全区的安全防护要求。

根据实际情况,安全区I和安全区II不一定同时存在。某一安全区不存在的条件是其本身不存在该安全区的业务,且与其它电力二次系统在该安全区不存在“纵向”互联。如果省略某安全区而导致上下级安全区的纵向交叉,则应该构造一个最小安全区并安装安全区间的隔离装置,以保持安全防护体系的完整性。

13. 电力二次系统安全区连接的拓扑结构有几种,各有什么特点?

答:电力二次系统安全区连接的拓扑结构有链式、三角和星形结构三种。

14. 如何构建安全隔离的电力调度数据网?

答:电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,采用基于SDH/PDH上的不同通道、不同光波长、不同纤芯等方式,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。电力调度数据网是电力二次安全防护体系的重要网络基础。

15. 在生产控制大区与管理信息大区之间的安全要求是什么?

答:在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置,隔离强度应接近或达到物理隔离。

16. 生产控制大区内部的安全区之间的安全防护要求是什么?

答:生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。具体隔离装置的选择还需要考虑业务所需带宽及实时性的要求。

17. 什么类型的数据才能穿越专用横向单向安全隔离装置?

答:严格禁止E-Mail、Web、Telnet、Rlogin、FTP等通用网络服务和以B/S或C/S方式的数据库访问功能穿越专用横向单向安全隔离装置,仅允许纯数据的单向安全传输。

18. 防火墙的特点是什么?

答:防火墙(firewall)是指设置在不同网络(如可信任的企业内部网和不可信任的公共网)或网络安全域之间的一系列部件的组合。它是不同网络或网络安全域之间信息的唯一出入口,能根据企业的安全政策(允许、拒绝、监测)控制出入网络的信息流,且本身具有较强的抗攻击能力。它是提供信息安全服务,实现网络和信息安全的基础设施。

19. 专用横向单向安全隔离装置分为几种?

答:专用横向单向安全隔离装置分为正向型和反向型。

20. 反向安全隔离装置的特点是什么?

答:反向安全隔离装置采取签名认证和数据过滤措施,仅允许纯文本数据通过,并严格防范病毒、木马等恶意代码进入生产控制大区。

21. 在生产控制大区与广域网的纵向交接处如何实现安全防护?

答:在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施,实现双向身份认证、数据加密和访问控制。如暂时不具备条件,可采用硬件防火墙或网络设备的访问控制技术临时代替。

22. 在管理信息大区与广域网的纵向交接处如何实现安全防护?

答:管理信息大区应采用硬件防火墙等安全设备接入电力企业数据网。

23. 对处于外部网络边界的通信网关如何实现安全防护?

答:对处于外部网络边界的通信网关,应进行操作系统的安全加固。根据具体业务的重要程度及信息的敏感程度,对生产控制大区的外部通信网关应该具备加密、认证和过滤的功能。

24. 传统的基于专用通道的通信是否需要安全防护?

答:传统的基于专用通道的通信不涉及网络安全问题,可采用线路加密技术保护关键厂站及关键业务。25. 生产控制大区内部安全区Ⅰ是否允许WEB服务?

答:生产控制大区内部安全区Ⅰ禁止安全区Ⅰ的Web服务。

26. 生产控制大区内部安全区Ⅱ是否允许WEB服务?

答:允许安全区Ⅱ内部采用B/S结构的业务系统,但仅限于业务系统内部使用。允许安全区Ⅱ纵向安全Web 服务,经过安全加固且支持HTTPS的安全Web服务器和Web浏览工作站应在专用网段,应由业务系统向Web服务器单向主动传送数据。

27. 电力调度数字证书的特点?

答:电力调度数字证书是专用于电力调度业务需要的数字证书,主要用于生产控制大区,可使用于交互式登录的身份认证、网络身份认证、通信数据加密及认证(包括数据完整性和数据源认证)等。

电力调度证书系统按照电力调度管理体系进行配置,省级及以上调度中心和有实际业务需要的地区调度控制中心应该建立电力调度证书服务系统。

28. 电力调度系统数字证书的建立原则?

答:(1)统一规划数字证书的信任体系,各级电力调度证书系统用于颁发本调度中心及调度对象相关人员和设备证书。上下级电力调度证书系统通过信任链构成认证体系,防止产生交叉认证。

(2)采用统一的数字证书格式和加密算法。

(3)原则上离线生成、离线装入、离线管理,确保调度数字证书的生成、发放、管理以及密钥的生成、管理脱离网络,独立运行;

(4)优化调度数字证书系统应用接口,推进其应用和普及;

(5)相关应用系统嵌入数字证书服务,以提高实时性和可靠性。

29. 电力调度数据网络承载的业务是什么?

答:电力调度数据网络是专用网络,承载的业务是电力实时控制业务、在线生产业务以及本网网管业务。

30. 如何实现对电力调度数据网网络路由的防护?

答:对路由器之间的路由信息交换进行数字签名,保证信息的完整性与可信性。

31. 如何对电力调度数据网网络设备进行安全配置?

答:网络设备的安全配置包括关闭或限定网络服务、避免使用默认路由、网络边界关闭OSPF路由功能、采用安全增强的SNMPv2及以上版本的网管系统、及时更新软件、使用安全的管理方式、限制登录的网络地址、记录设备日志、设置高强度的密码、适当配置访问控制列表、封闭空闲的网络端口等。

32. 如何实现对电力企业数据网的防护?

答:电力企业数据网为电力企业内联网,其安全防护由各个企业负责。其中,电网企业的数据网即为电力数据通信网,该网承载业务主要为电力综合信息、电力调度生产管理业务、电力内部数字语音视频以及网管业务,该网不经营对外业务。电力数据通信网使用私有网络地址,与外部互联网以及其它外部网络没有直接的网络连接,采用虚拟专网技术构造三个子网:调度子网、信息子网以及语音视频子网,分别对应电网企业的电力调度生产管理、电力综合信息、电力内部数字语音视频三类业务。

33. 如何实现对电力监控系统的备份及恢复?

答:必须定期对电力监控系统关键业务的数据与系统进行备份,建立历史归档数据的异地存放制度,确保在数据损坏或系统崩溃的情况下快速恢复数据与系统,保证系统的可用性。

对关键主机设备、网络设备或关键部件进行相应的冗余配置,安全区I的业务应采用热备份方式,其它安全区的业务系统可根据需要选用热备份、温备份、冷备份等备份方式,避免单点故障影响系统可靠性。

34. 如何实现对电力二次系统恶意代码的防范?

答:对病毒、木马等恶意代码的防护是电力二次系统安全防护所必须的安全措施。生产控制大区应该统一部署恶意代码防护系统,管理信息大区建议统一部署恶意代码防护系统,禁止生产控制大区与管理信息大区共用一个防恶意代码管理服务器。对生产控制大区,禁止以任何方式连接外部网络进行病毒或木马特征码的在

线更新。

加强防病毒、木马等恶意代码的管理,保证特征码的及时更新,及时查看查杀记录,随时掌握威胁状况。35. 如何在生产控制大区部署防火墙?

答:防火墙产品可以部署在安全区I与安全区II之间,实现两个区域的逻辑隔离、报文过滤、访问控制等功能。生产控制大区与管理信息大区采用的防火墙安全策略的侧重点应有所不同。

36. 如何在生产控制大区部署入侵检测系统?

答:生产控制大区统一部署一套网络入侵检测系统,其安全策略的设置重在捕获网络异常行为、分析潜在威胁以及事后安全审计,不宜使用实时阻断功能。禁止使用入侵检测与防火墙的联动。

加强入侵检测系统的使用与管理,合理设置检测规则,及时分析检测报告,准确识别攻击,及时发出告警信息,充分发挥其在安全事件检测与恢复中的作用。

37. 如何在生产控制大区进行主机加固?

答:主机安全防护首先要确定安全策略,然后采取适当的方式增强其安全性。通过合理地设置系统配置、服务、权限,可有效减少安全薄弱环节。

38. 如何对操作系统进行安全加固?

答:操作系统安全加固措施包括:升级到当前系统版本、安装后续的补丁合集、加固系统TCP/IP配置、根据系统应用要求关闭不必要的服务、关闭SNMP协议避免利用其远程溢出漏洞获取系统控制权或限定访问范围、为超级用户或特权用户设定复杂的口令、修改弱口令或空口令、禁止任何应用程序以超级用户身份运行、设定系统日志和审计行为等。

39. 数据库的加固措施包括什么?

答:数据库的应用程序进行必要的安全审核、及时删除不再需要的数据库、安装补丁、使用安全的密码策略和账号策略、限定管理员权限的用户范围、禁止多个管理员共享用户账户和口令、禁止一般用户使用数据库管理员的用户名和口令、加强数据库日志的管理、管理扩展存储过程、数据定期备份等。

40. 电力调度数字证书的应用范围?

答:电力调度系统建设基于公钥技术的分布式的调度数字证书系统,由相关主管部门统一颁发调度数字证书,为电力监控系统及调度数据网上的关键应用、关键用户和关键设备提供数字证书服务。在数字证书基础上可以在调度系统与网络关键环节实现高强度的身份认证、安全的数据传输以及可靠的行为审计。

41. 在电力调度数字证书中何为人员证书?

答:人员证书指关键业务的用户、系统管理人员以及必要的应用维护与开发人员,在访问系统、进行操作时需要持有的证书。主要用于用户登录网络与操作系统、登录应用系统,以及访问应用资源、执行应用操作命令时对用户的身份进行认证,与其它实体通信过程中的认证、加密与签名,以及行为审计。

42. 在电力调度数字证书中何为程序证书?

答:程序证书指关键应用的模块、进程、服务器程序运行时需要持有的证书,主要用于应用程序与远方程序进行安全的数据通信,提供双方之间的认证、数据的加密与签名功能。

43. 在电力调度数字证书中何为设备证书?

答:设备证书指网络设备、服务器主机等,在接入本地网络系统与其它实体通信过程中需要持有的证书,主要用于本地设备接入认证,远程通信实体之间的认证,以及实体之间通信过程的数据加密与签名。

44. 纵向加密认证装置有何特点?

答:纵向加密认证装置具有类似过滤防火墙的功能,并为广域网通信提供认证与加密功能,实现数据传输的机密性、完整性保护。加密认证网关除具有加密认证装置的全部功能外,还应实现电力应用层协议及报文内容的识别功能。

45. 如何实现远程拨号访问的安全防护?

答:当远程拨号访问生产控制大区时,要求远方用户使用安全加固的LINUX或UNIX系统平台,以防止将病毒、木马等恶意代码引入生产控制大区。远程拨号访问应采用调度数字证书,进行登录认证和访问认证。

46. 拨号访问的防护有那两种方式,有何特点?

答:拨号访问的防护可以采用链路层保护方式或者网络层保护方式。链路保护方式使用专用链路加密设备,实现两端链路加密设备相互进行认证和对链路帧进行加密等安全功能。网络保护方式采用VPN技术在拨号服务器(RAS)与远程拨入用户建立加密通道,实现对网络层数据的机密性与完整性保护。

47. 线路加密设备可用于什么通道上实现安全防护?

答:线路加密设备可用于传统的专线远动装置(RTU)、继电保护装置、安全自动装置、负荷管理装置等专用通道上的数据加密防护,防止通过搭线等方式篡改控制命令及敏感数据。要求该设备具有一定强度的对称加密功能。

48. 安全文件网关的用途?

答:安全文件网关主要用于电力系统各级部门之间安全的文件传输,部署在安全区II,采用加密、认证等技术,保证文件的机密性、完整性。可用于调度报表、检修计划、发电计划、交易报价等文件的传输场合。

49. 安全审计的用途?

答:安全审计是安全管理的重要环节,应在生产控制大区内引入相对集中的、智能的安全审计系统,通过技术手段,对网络运行日志、操作系统运行日志、数据库访问日志、业务应用系统运行日志、安全设施运行日志等进行统一安全审计,及时自动分析系统安全事件,实现系统安全运行管理。

50. 国家电力监管委员会在电力二次系统安全防护的作用?

答:国家电力监管委员会负责电力二次系统安全防护的监管,组织制定电力二次系统安全防护技术规范并监督实施。

51. 电力企业如何实现安全分级负责制?

答:电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁经营谁负责”的原则,建立电力二次系统安全管理制度,将电力二次系统安全防护及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。

52. 电力调度机构的安全负责范围?

答:电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度和变电站的二次系统安全防护的技术监督。

53. 发电厂内涉及到调度的业务系统的安全负责单位?

答:发电厂内涉及到调度的业务系统(包括发电厂输变电部分、全厂/机组AGC 功能、AVR无功电压控制功能、电厂报价终端、电量计费系统、故障录波系统等)由电力调度机构和发电厂的上级主管单位共同实施技术监督。

54. 电力二次系统安全评估方式是什么?

答:电力二次系统安全评估采用以自评估为主、检查评估为辅的方式,并纳入电力系统安全评价体系。55. 安全评估的内容是什么?

答:安全评估的内容包括:风险评估、攻击演习、漏洞扫描、安全体系的评估、安全设备的部署及性能评估、安全管理措施的评估等。对生产控制大区安全评估的所有记录、数据、结果等均不得以任何形式、任何借口携带出被评估单位,要按国家有关要求做好保密工作。

56. 何时需要进行安全评估?

答:电力二次系统的新系统在投运之前、老系统进行安全整改之后或进行重大改造或升级之后必须进行安全评估;电力二次系统应该定期(每年或每两年)进行安全评估。

57. 电力二次系统相关设备及系统的开发单位的安全责任?

答:电力二次系统相关设备及系统的开发单位、供应商应以合同条款或保密协议的方式保证所提供的设备及系统符合《电力二次系统安全防护规定》和本方案的要求,并在设备及系统的生命期内对此负责。

58. 安全装置的可用性指标?

答:安全装置的可用性指标达到99.99%。

59. 设备和应用系统的接入管理?

答:新接入电力调度数据网络的节点、设备和应用系统,其接入技术方案和安全防护措施须经负责本级电力调度数据网络的调度机构核准,并送上一级电力调度机构备案。在已经建立安全防护体系的电力二次系统中,接入任何新的设备和应用及服务,必须立案申请、审查批准后,方可在安全管理人员的监管下实施接入。60. 生产控制大区的工作站、服务器安全管理要求?

答:各业务系统位于生产控制大区的工作站、服务器均严格禁止以各种方式开通与互联网的连接;限制开通拨号功能,必须配置强认证机制;在生产控制大区中的PC机等应该拆除可能传播病毒等恶意代码的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口等,或通过安全管理平台实施严格管理。

61. 对电力二次系统生产控制区中的安全产品有何要求?

答:接入电力二次系统的生产控制区中的安全产品,必须具有公安部安全产品销售许可,获得国家指定机构安全检测证明,用于厂站的设备还需有电力系统电磁兼容检测证明。

62. 日常运行的安全管理制度包括那些?

答:日常运行的安全管理制度包括:门禁管理、人员管理、权限管理、访问控制管理、安全防护系统的维护管理、常规设备及各系统的维护管理、恶意代码(病毒及木马等)的防护管理、审计管理、数据及系统的备份管理、用户口令密钥及数字证书的管理、培训管理等管理制度。

63. 如何进行电力二次系统联合防护和应急处理?

答:建立健全电力二次系统安全的联合防护和应急机制,电力调度机构负责统一指挥调度范围内的电力二次系统安全应急处理。各电力企业的电力二次系统必须制定应急处理预案并经过预演或模拟验证。

64. 当电力生产控制大区出现安全事故时如何处理?

答:当电力生产控制大区出现安全事故,尤其是遭到黑客、恶意代码攻击和其他人为破坏时,应当立即向其上级电力调度机构和信息安全主管部门报告,必须按应急处理预案立即采取相应的安全应急措施。并通报有网络连接的相邻单位(有关的调度中心及发电厂和变电站),联合采取紧急防护措施,以防止事件扩大。同时注意保护事故现场,以便进行调查取证和事故分析。当系统遭到破坏时,应当按照预先制定的应急方案尽快实施恢复。

65. 什么是网络安全?

答:网络安全是指网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到保护,不因偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统可以连续可靠正常地运行,网络服务不被中断。

66. 什么是计算机病毒?

答:是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机数据,影响计算机使用,并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

67. 什么是木马?

答:木马是一种带有恶意性质的远程控制软件。木马一般分为客户端(client)和服务器端(server)。客户端就是本地使用的各种命令的控制台,服务器端则是要给别人运行,只有运行过服务器端的计算机才能够完全受控。木马不会像病毒那样去感染文件。

68. 什么叫入侵检测?

答:入侵检测是防火墙的合理补充,帮助系统对付网络攻击,扩展系统管理员的安全管理能力(包括安全审计、监视、进攻识别和响应),提高信息安全基础结构的完整性。它从计算机网络系统中的若干关键点收集信息,并分析这些信息,检查网络中是否有违反安全策略的行为和遭到袭击的迹象。

69. 加密技术是指什么?

答:加密技术是最常用的安全保密手段,利用技术手段把重要的数据变为乱码(加密)传送,到达目的地后再用相同或不同的手段还原(解密)。

加密技术包括两个元素:算法和密钥。算法是将普通的信息或者可以理解的信息与一串数字(密钥)结合,产生不可理解的密文的步骤,密钥是用来对数据进行编码和解密的一种算法。在安全保密中,可通过适当的钥加密技术和管理机制来保证网络的信息通信安全。

70防火墙种类有几种?

答:防火墙产品又可分为包过滤型防火墙、应用级网关型防火墙和代理服务型防火墙。

71虚拟专用网(Virtual Private Network, VPN)的定义?

答:VPN 被定义为通过一公共网络( Internet) 建立的临时的、安全的连接, 是一条穿过混乱的公用网络的

安全、稳定的隧道, 它是对企业内部网的扩展。

72计算机病毒的特征?

答:传染性、隐蔽性、潜伏性、破坏性、不可预见性等。

73什么是MPLS VPN?

答:MPLS VPN是一种基于MPLS (Multiprotocol Label Switching,多协议标记交换)技术的IP VPN,是在网络路由和交换设备上应用MPLS技术,简化核心路由器的路由选择方式,利用结合传统路由技术的标记交换实现的IP虚拟专用网络(IP VPN),可用来构造宽带的Intranet、Extranet,满足多种灵活的业务需求。

74什么是NAT?

答:NAT(Network Address Translation)是指网络地址转换。

75控制区(安全区Ⅰ)的安全等级相当于计算机信息系统安全保护等级的第几级?

答:控制区(安全区Ⅰ)的安全等级相当于计算机信息系统安全保护等级的第4级。

76非控制区(安全区II)相当于计算机信息系统安全保护等级的第几级?

答:非控制区(安全区II)相当于计算机信息系统安全保护等级的第3级。

77什么是SDH?

答:同步数字系列(Synchronous Digital Hierarchy:SDH):是国际电联于1988年在北美SONET的基础上提出的一种新的传输体制,是为实现在物理传输网络中传送经适当配置的信息而标准化的数字传输结构体系。

78什么是PVC?

答:PVC(Permanent Virtual Circuit)永久虚电路,所谓虚电路,就是两个用户终端设备在开始互相发送和接收数据之前,需要通过网络建立逻辑上的连接,一旦这种连接建立之后,就在网络中保持已建立的数据通路,用户发送的数据(以分组为单位)将按顺序通过网络到达终点。永久连接的虚电路称为永久虚电路。79什么是DMZ区?

答:DMZ(De-Militarized Zone))非军事化区,为了配置管理方便,内部网中需要向外提供服务的服务器放在一个单独的网段,这个网段便是非军事化区。传统硬件防火墙一般至少应具备三个端口,分别接内网,外网和DMZ区。

80什么是DoS?

答:DoS(Deny of Services)拒绝服务攻击,拒绝服务攻击专门设计用来阻止授权用户对系统以及系统数据进行访问,通常采用的攻击方式是让系统服务器超载或者让系统死机。

81对于孤立业务系统如何进行安全防护?

答:与外部边界网络不存在联系的业务系统为孤立业务系统,对其安全区划分可不作要求,但需遵守所在安全区的安全防护要求。

82电力调度数据网逻辑子网的划分?

答:电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。子网之间可采用MPLS-VPN技术、安全隧道技术、PVC技术或路由独立技术等来构造子网。

83电力二次系统安全区连接的拓扑结构各有什么特点?

答:链式结构中的控制区具有较高的累积安全强度,但总体层次较多;三角结构各区可直接相连,效率较高,但所用隔离设备较多;星形结构所用设备简单、容易实施,但中心点故障影响三个区。三种模式均能满足电力二次系统安全防护体系的要求,可根据本地具体情况选用。

84如何实现对生产控制大区内恶意代码防护系统中病毒或木马特征码的更新?

答:对生产控制大区,禁止以任何方式连接外部网络进行病毒或木马特征码的在线更新,只能使用离线更新方式进行更新。

85对生产控制大区所选用的防火墙有何要求?

答:生产控制大区所选用的防火墙必须为国产硬件防火墙,其功能、性能、电磁兼容性必须经过相关测试。86专用横向单向安全隔离装置如何使用?

答:从生产控制大区向管理信息大区传输信息必须采用正向安全隔离装置;由管理信息大区向生产控制大区的少量单向数据传输必须经反向安全隔离装置。

87如何对关键应用系统(如能量管理系统SCADA/EMS/DMS等)的主服务器及通信网关进行主机加固?答:关键应用系统(如能量管理系统SCADA/EMS/DMS、变电站自动化系统、电厂监控系统、配电自动化系统、电力交易系统等)的主服务器,以及网络边界处的通信网关、Web服务器等,应该采用加固的LINUX 或UNIX等安全操作系统。主机安全加固方式包括:安全配置、安全补丁、采用专用的软件强化操作系统访问控制能力、以及配置安全的应用程序。

88如何对业务系统的专用主机或者工作站进行主机加固?

答:作为业务系统的专用主机或者工作站,应严格管理操作系统及应用软件的安装与使用,禁止不必要的应用。通过及时更新操作系统安全补丁,消除系统内核及平台的漏洞与后门。安装主机加固软件,强制进行权限分配,保证对系统的资源(包括数据与进程)的访问符合规定的主机安全策略,防止主机权限被滥用。应用软件升级到安全版本,更新应用软件的安全补丁,严格限制应用的权限,加强应用系统用户认证与权限控制。

89对于通过RAS访问本地网络与系统的远程拨号访问,建议采用何种保护方式?

答:对于通过RAS访问本地网络与系统的远程拨号访问,建议采用网络层保护方式。

90对于以远方终端的方式通过被访问的主机的串行接口直接访问的情况,建议采用何种保护措施。

答:对于以远方终端的方式通过被访问的主机的串行接口直接访问的情况,建议采用链路层保护措施。

91对调度中心的实时控制系统是否需要需异地容灾备份?

答:对调度中心的实时控制系统,在具备条件的前提下,逐步实现异地的数据与系统备份,提供系统级容灾功能,保证在大规模灾难情况下保持系统业务的连续性。

92如何实现计算机系统本地访问控制?

答:结合用户数字证书技术,对用户登录本地操作系统、访问系统资源等操作进行身份认证,根据身份与权限进行访问控制,并且对操作行为进行安全审计。对于调度端安全区I中的SCADA系统,安全区II中的电量计费系统及电力市场交易系统,厂站端的控制系统等重要应用系统,应逐步采用本地访问控制手段进行保护。

93电力企业的关键部门如何进行安全评估?

答:电力企业的关键部门应该建立自主的评估队伍,掌握评估技术和方法,配备必要的工具,定期进行评估,可聘请电力部门的有关单位联合进行评估。上级主管单位可对下级单位进行定期或不定期的检查性安全评估。

94电力二次系统专用安全产品的开发单位的安全责任是什么?

答:电力二次系统专用安全产品的开发单位、使用单位及供应商,应当按国家有关要求做好保密工作,禁止关键技术和设备的扩散(用于其它行业以及出口到国外)。

95什么是PKI?

答:PKI(Public Key Infrastrusture)公钥基础设施,PKI就是利用公共密钥理论和技术建立的提供安全服务的基础设施。

96什么是CA?

答:CA (Certificate Authority)证书认证中心,CA是PKI的核心执行机构,是PKI的主要组成部分,通常称它为认证中心。它是数字证书的申请注册、证书签发和管理机构。

97入侵检测系统的种类?

答:入侵检测系统IDS分为主机级HIDS和网络级NIDS。

98 VPN具有那几种技术来保证其安全?

答:隧道技术、加密技术、密钥管理技术和身份认证技术。

99 如何实现IEC61970等国际标准与电力二次安全防护的结合?

答:实施这些标准必须坚持合理划分安全区域的原则,将标准规定的功能模块恰当的置于各安全区域之中,从而实现国际标准与安全防护的有机统一。

100电力二次系统的安全防护实施方案经那个部门审核才能实施?

答:电力企业各运行单位的电力二次系统的安全防护实施方案必须经过上级信息安全主管部门和相应电力调度机构的审核,完工后必须经过上述机构验收。

电力系统安全防护方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电力系统安全防护方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3285-78 电力系统安全防护方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、项目背景 电力行业属于国有垄断性产业,是关系到国计民生的基础性行业,从组织上可划分为发电、调度两大系统和发电、输电、供电、用电四大环节,发电系统根据电厂的发电能级以及所处的位置分为跨网电厂、网级电厂、省级电厂、自备电厂及小水电等四个发电级别,统一向电网供电。供电系统实行分层次管理,即分为国家电网公司、网局/独立省局、地区和县电力公司四级;总体架构为金字塔形,上层对下层进行严密的控制。电力生产的产品是电能,其有着发、输、配、用电同时完成,不能储存的特点。电力生产的过程是:由发电系统向供电系统售电,供电系统将电经由高压电网送往全国各个城市并售给每个用电户,其中的资金结算由电网的计量关口电能表确定,整个过

电力二次系统安全防护处置方案范本

电力二次系统安全防护处置方案范本 *** ****—xx**********企业标准目次前言III1 总则 11、1 编制目的 11、2 编制依据 11、3 适用范围12 事件特征 12、1 可能发生的事件类型: 12、2 可能发生的区域、地点或装置的名称: 12、3 可能发生的季节(时间)和可能造成的危害程度: 12、4 事前可能出现的征兆13 应急组织及职责 13、1 应急组织人员构成 13、2 职责14 应急处置 24、1 应急启动阶段 24、2 现场应急处置 24、3 事件报告流程25 注意事项36 附件 36、1 应急部门、机构或人员的联系方式 36、2 应急设施、器材和物资清单 36、3 关键的路线、标识和图纸 36、4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线 36、5 相关文件 36、6 其他附件3前言本方案由企业突发事件管理领导小组提出。本方案的起草部门:设备管理部。本方案的起草人: 本方案的审定人: 本方案的批准人: 本方案由设备管理部归口并负责解释。本方案****年首次发布,本次为第**次修订。电力二次系统安全防护处置方案(范本)1 总则 1、1 编制目的高效、有序地处理本企业二次安全防护系统故障突发事件,避免或最大程度地减轻二次安全防护系统故障造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1、2 编制依据《电力企业现场处置方案编制导则》《XX公司电力网络信息系统安全事故应急预案》

1、3 适用范围适用于本企业二次安全防护系统故障突发事件的现场应急处置和应急救援工作。2 事件特征 2、1 危险性分析及事件类型遭受黑客及恶意代码等对继电保护装置的攻击。 2、2 事件可能可能发生的区域、地点XX调度通信中心、500kV继电保护室、通讯机房、XX调度数据网络等。 2、3 事件可能造成的危害程度变电站或机组继电保护装置无故障原因接受到跳闸指令,引起全厂停电或对电网无法输出有功。 2、4 事前可能出现的征兆遭受黑客及恶意代码攻击;调度数据网络部分功能瘫痪或有异常;机组负荷AGC指令异常。3 应急组织及职责 3、1 应急组织人员构成指挥:值长成员:相关部门负责人相关运行班长运行人员继电保护人员通讯人员 3、2 职责 3、2、1 指挥的职责:汇报 有关领导,组织现场人员进行先期处置,全面指挥突发事件的先期应急救援工作。 3、2、2 相关部门负责人的职责:组织本部门人员参加应急处置和救援工作。 3、2、3 相关运行班长的职责:协助值长、指导运行人员进行异常处理。 3、2、4 运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 3、2、5 继电保护人员的职责:负责在“继电保护和远动设备出现故障”后,及时赶赴现场进行事故处理;负责对继电保护及自动装置和远动装置动作检查情况分析及应急处理;负责与调度局对口专业进行业务联系。 3、2、6 通讯人员的职责:负责检查通讯通道与电网设备的连接运行情况,组织消缺;负责厂内通讯系统畅通。4 应急处置 4、1 现场应急处置程序 4、1、1 电力二次安全防护系统故障事件发生后,发现人员应立即汇报 值长,值长应立即向应急救援指挥部汇报

电力系统频率的二次调节.doc

电力系统频率的二次调节 一、频率的二次调节基本概念 上一节分析了系统频率特性系数Ks的组成和特点。从分析中可知,系统的频率响应系数愈大,系统就能承受愈大的负荷冲击。换句话说,在同样大的负荷冲击下,Ks愈大,所引起的系统频率变化愈小。为了使系统的频率偏差限制在教小的范围内,总是希望有较大的Ks。 Ks由两部分组成,一部分有负荷本身的频率特性所决定,电力系统的运行人员是无法改变的;另一部分有发电机组的频率响应系数决定的,它是发电机调差系数的倒数。运行人员可以调整机组的调差系数和机组的运行方式来改变其大小。但是从机组的稳定运行角度考虑,机组的调差系数δ%不能取得太小,以免影响机组的稳定运行。 系统的频率响应系数Ks是随着系统负荷的变动和运行方式的变化二变动的。这对用户和系统本身都是不希望的。也就是说,仅靠系统的一次频率调整,没有任何形式的二次调节(包括手动和自动),系统的频率不可能恢复到原有的值。为了使系统的频率恢复到原有的额定频率运行,必须采用频率的二次调节。 频率的二次调节就是改变发电机组的频率特性曲线,从而使系统的频率恢复到原来的正常范围。 如图3-15所示,发电与负荷的起始点为a,系统的频率为f1。当系统的负荷发生变化,负荷增大,负荷特性曲线从PLa变化至PLb时,当系统发电特性曲线为PGa时,发电与负荷的交叉点为a移至b点。此时,系统的频率从f1降至f2。当增加系统发电,即改变发电的频率特性曲线从PGa变到PGb,就能使发电与负荷特性的交叉点移至d点,可使系统的频率保持在原来的f1运行。 反之,当系统的负荷降低,在如图3-15中,发电与负荷的起始点为d,此时,系统的频率为f1。当系统的负荷发生变化,负荷特性从从PLb变化至PLa时,当系统发电特性曲线为PGb时,发电与负荷的交叉点为d和c点。此时,系统的频率从f1上升至f3。为了恢复系统的频率,适当减少系统发电,即改变发电的频率特性曲线从PGb变到PGa,就能使发电与负荷特性的交叉点从c点移至a点,

电力系统二次回路技能识图

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

某电力系统安全防护方案范本

整体解决方案系列 某电力系统安全防护方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-17828某电力系统安全防护方案 Security protection scheme for a power system 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、项目背景 电力行业属于国有垄断性产业,是关系到国计民生的基础性行业,从组织上可划分为发电、调度两大系统和发电、输电、供电、用电四大环节,发电系统根据电厂的发电能级以及所处的位置分为跨网电厂、网级电厂、省级电厂、自备电厂及小水电等四个发电级别,统一向电网供电。供电系统实行分层次管理,即分为国家电网公司、网局/独立省局、地区和县电力公司四级;总体架构为金字塔形,上层对下层进行严密的控制。电力生产的产品是电能,其有着发、输、配、用电同时完成,不能储存的特点。电力生产的过程是:由发电系统向供电系统售电,供电系统将电经由高压电网送往全国各个城市并售给每个用电户,其中的资金结算由电网的计量关口电能表确定,整个过程复杂严密,对信息系统存在很大

的依赖性。 电力二次系统主要是指支撑电力调度任务的相关系统,包括电力监控系统、电力通信及数据网络等,其中电力监控是指用于监视和控制电网及电厂生产运行过程的、基于计算机及网络技术的业务处理系统及智能设备等。包括电力数据采集与监控系统、能量管理系统、变电站自动化系统、换流站计算机监控系统、发电厂计算机监控系统、配电自动化系统、微机继电保护和安全自动装置、广域相量测量系统、负荷控制系统、水调自动化系统和水电梯级调度自动化系统、电能量计量计费系统、实时电力市场的辅助控制系统等;电力调度数据网络,是指各级电力调度专用广域数据网络、电力生产专用拨号网络等;电力二次系统是电力生产的重要环节,其信息网络也是电力行业信息化建设的重要组成。 国家对电力二次系统信息网络的安全防护非常重视,20xx年5月中华人民共和国国家经贸委30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》(以下简称《规定》),对电力系统安全建设具有重要的指导意义。20xx年电监会印发了《电力二次系统安全防护总体方案》,

电力系统频率调整

电力系统负荷可分为三种。第一种变动幅度很小,周期又很短,这种负荷变动由很大的 偶然性。第二种变动幅度较大,周期较长,属于这类负荷的主要有电炉、电气机车等带有冲 击性的负荷。第三种负荷变动幅度最大,周期也最长,这一种是由于生产、生活、气象等变 化引起的负荷变动。 电力系统的有功功率和频率调整大体可分为一次、二次、三次调整三种。一次调整或频 率的一次调整指由发电机的调速器进行的,对第一种负荷变动引起的频率偏移的调整。二次 调整或频率的二次调整指由发电机的调频器进行的,对第二种负荷变动引起的频率偏移的调 整。三次调整其实就是指按最优化准则分配第三种有规律变动的负荷,即责成各发电厂按事 先给定的发电负荷曲线发电。在潮流计算中除平衡节点外其他节点的注入有功功率之所以可 以给定,就是由于系统中大部分电厂属于这种类型。这类发电厂又称为负荷监视。至于潮流 计算中的平衡节点,一般可取系统中担负调频任务的发电厂母线,这其实是指担负二次调频 任务的发电厂母线。 一:调整频率的必要性 电力系统频率变动时,对用户的影响: 用户使用的电动机的转速与系统频率有关。 系统频率的不稳定将会影响电子设备的工作。 频率变动地发电厂和系统本身也有影响: 火力发电厂的主要厂用机械—风机和泵,在频率降低时,所能供应的风量和水量将迅速减少, 影响锅炉的正常运行。 低频运行还将增加汽轮机叶片所受的应力,引起叶片的共振,缩短叶片的寿命,甚至使叶片 断裂。 低频运行时,发电机的通风量将减少,而为了维持正常电压,又要求增加励磁电流,以致使 发电机定子和转子的温升都将增加。为了不超越温升限额,不得不降低发电机所发功率。 低频运行时,由于磁通密度的增大,变压器的铁芯损耗和励磁电流都将增大。也为了不超越 温升限额,不得不降低变压器的负荷。 频率降低时,系统中的无功功率负荷将增大。而无功功率负荷的增大又将促使系统电压水 平的下降。 频率过低时,甚至会使整个系统瓦解,造成大面积停电。 调整系统频率的主要手段是发电机组原动机的自动调节转速系统,或简称自动调速系统, 特别时其中的调速器和调频器(又称同步器)。 二:发电机原动机有功功率静态频率特性 电源有功功率静态频率特性通常可以理解为就是发电机中原动机机械功率的静态频率特性。 原动机未配置自动调速时,其机械功率与角速度或频率的关系: 221212m P C C C f C f ωω=-=- 式中各变量都是标幺值;通常122C C =。 解释如下:机组转速很小时,即使蒸汽或水在它叶轮上施加很大转矩m M ,它的功率输出m P 仍很小,因功率为转矩和转速的乘积;机组转速很大时,由于进汽或进水速度很难跟上叶轮 速度,它们在叶轮上施加的转矩很小,功率输出仍然很小;只有在额定条件下,转速和转矩 都适中,它们的乘积最大,功率输出最大。 调速系统中调频器的二次调整作用在于:原动机的负荷改变时,手动或自动地操作调频器,

分析电力系统二次安全防护的设计

分析电力系统二次安全防护的设计 发表时间:2019-08-29T17:21:26.750Z 来源:《建筑细部》2018年第29期作者:刘洋 [导读] 电力系统想要提升安全运行的效率,就不能忽视掉电力系统二次安全防护项目的开展。 刘洋 国网江苏徐州供电分公司江苏省徐州市 221000 摘要:电力系统想要提升安全运行的效率,就不能忽视掉电力系统二次安全防护项目的开展。现今的电厂非常重视电力系统二次安全防护工作,对于其设计内容的要求也在不断的提升,这对于电力系统二次安全防护设计而言是一个极大的挑战。我们只有做好电力系统二次安全防护设计,才能有效的避免网络病毒的日益侵害,防止其不断的扩展。基于此,本文将对电力系统二次安全防护的设计进行详细的分析与探究,希望可以有效的促进电力系统二次安全防护设计水平的提高。 关键词:电力系统;二次安全防护;设计分析 随着互联网时代的到来,电力系统中也引入了计算机和互联网技术,以便可以有效的提升电厂的工作效率。但是计算机、互联网的使用也为电厂带来了极大的隐患,网络黑客和病毒的不断增多将有可能对电力系统进行控制与破坏,为此,就需要进行电力系统二次安全防护,以便可以提升对电力系统的网络监控,避免上述情况的发生,使电力系统可以稳定、安全、可靠的运行。因此,加强对电力系统二次安全防护的设计研究是非常具有现实意义的。 1、电力系统二次安全防护设计的重要性 随着我国社会与经济的共同发展与进步,人们物质生活水平的不断提高,人们对于电能的需求量也在不断的扩大。为此,就需要我们对电力系统二次安全防护进行优化设计,从而使得电力系统乐意稳定、安全的正常运行,为人们提供稳定的电力输送,并极大的满足人们电能的高需求量。故而,相关工作人员应当重视电力系统二次安全防护设计工作,并严格的按照施工步骤进行,使电力系统二次安全防护设计方案可以被准确的展现出来。与此同时,相关工作人员也要不断的提高自身的设计水平,明确电力系统二次安全防护设计的重要性,进而才能有效的提高电力系统的运行效果与质量,从而促进我国电力行业的可持续发展。 2、规划二次系统的安全分区 在电力二次系统安全防护体系当中,安全分区的规划是整个结构完善的基础,因此,规划安全分区对发电厂推行二次系统安全防护具有十分重要的意义。发电厂在进行规划设计的过程中,其内部往往分为两部分,其一就是生产控制大区,另一个则为管理信息大区。其中生产控制大区还可以继续细分为非控制区和控制区两大类,在安全区内部将会安置各式各样系统,可以说安全区的稳定对电力系统的正常运行具有十分重要的意义,安全区内部的系统涉及影响到电厂各项业务之间的信息交流以及设备的正常使用等等,也就是说通过将相应的系统全部安置在安全区内能够确保电厂内部的通信稳定,避免受到其他因素的干扰和影响。 3、二次系统总体安全防护方案 电力二次系统安全防护体系的构建对保障电厂电力系统的安全稳定具有十分重要的意义。为了确保电厂推行二次系统安全防护的过程能够有序的进行,需要按照下列的方案进行执行: (1)在方案的规划与设计过程中,任何涉及到电力二次系统相关系统的内容都必须严格遵)守国家所制定的相关要求,严格遵循行业所制定的规范,这是建立电力二次系统安全防护体系的重要前提。(2)为确保安全,在安全分区规划设计结束之后,生产控制大区同管理信息大区之间需要按照规定安置隔离装置一SYSKEEPER2000 正向隔离装置。(3)为加强电力系统的防护,生产控制大区内部的各项业务系统之间都将采取一系列的隔离措施和手段,通过隔离来保障各项系统之间操作工作的相互独立。(4)为了避免遭受网络病毒以及网络黑客的攻击,生产控制大区的各项系统严禁接入互联网通信,同时,只有确保在离线状态下才能够对各业务系统的防病毒系统进行升级,以免遭受病毒的侵入。(5)除去在网络系统上的诸多限制之外,任何接入电力二次系统安全区的产品也必须严格遵循有关的规定和需求,其产品的使用必须得到国家或者有关部门的认证,只有满足上述条件才能够进行产品的使用。(6)为避免遭受网络黑客和病毒的攻击,整个安全区内的服务器和工作禁止同互联网相连。 4、各业务系统安全防护措施 4.1 DCS系统及全厂辅控系统 在整个电力安全防护系统当中,全厂各辅助控制系统都是彼此独立的网络系统,对于DCS 系统来说也并不例外,上述各系统中,都同SIS 系统存在在单向通讯,以防止病毒通过外部接口进行非法入侵。其中,DCS 将会提供 OPC 服务器、DMZ 交换机,其内部自身的防火墙同样会起到隔离防护的作用,也就是说 DCS 系统将会提供三种隔离方式。其中,DCS 的交换机将会同 OPC 的服务器以及 SIS的接口机进行相连,并且借助于其内部自身的防火墙来最终实现单向通讯的功能,通过采取这样的方式,使得 DCS 系统的控制信息得以传递到 SIS 系统,然而,SIS 系统则无法对DCS 系统进行控制知识,利用这样的方法,能够确保电厂内部数据信息的单向性从而保证系统的安全。 4.2 继电保护及故障信息管理系统 继电保护系统的同其他系统相比,其在设计上并不存在同其他系统进行网络通讯的功能,其直接通过数据交换机与主控制系统进行通信联系。 4.3 SIS系统 SIS 系统无生产控制功能,所以在设计时将其放在控制区安全 II 区,是一个独立的网络系统。SIS 系统并无直接的生产控制功能,因此,其在安置上同其他系统相比也略有不同,SIS 系统被安置在控制区安全 II 区,其自身具备独立运作的网络系统。设计人员在对其进行设计建设时充分考虑了两方面的功能,其分别是下层控制系统层以及 MIS 层。对于 SIS 系统以及控制系统而言,其所处的位置全部属于生产控制大区之中,但二者之间却又被互相隔离。SIS 系统一份十分重要的功能就是为每个相互独立的控制系统提供相互独立的 VLAN,使其能够确保不同的控制系统彼此之间能够相互隔离,借助于这样的方式,能够帮助不同的控制系统分别采用不同的网段隔离方式,来达到隔离和减少网络负荷的作用。在对网段进行隔离的过程中,将会借助于网关来实现,为了避免受到外界网络病毒的干扰和影响,将会在每一台接口机上安装杀毒软件来对控制系统进行保护,防止遭受病毒入侵。SIS 系统所构建形成的系统网络,其仍属于电厂的内网,由于内

电力系统常规二次回路及设计

电力系统常规二次回路及设计 第1章电力系统常规二次回路 1.1 二次回路基本概念 1.1.1 二次设备: 对一次设备及水力机械设备工作进行监测和控制保护的辅助设备,以保证电站安全、经济的运行。 如: ①测量仪表、录波装置; ②控制开关、同期装置、自动励磁装置; ③信号装置、继电保护、绝缘监察装置; ④控制电源、小母线连接线 1.1.2 二次回路: 二次设备经导线或控制电缆以一定的方式相互连接所构成的电路。 1.1.3 种类: 原理接线图 展开接线图

安装接线图 1.2 原理接线图 1.2.1 定义:图1-1 原理接线图是用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等设备)的电气联系及工作原理的电气回路图。 1.2.2 特点: 所有回路元件以整体形式绘在一张图上,体现工作原理。 1.2.3 画图时:图1-1 1.不用画出内部接线、引出线端子的编号;回路的编号 2.直流仅标明电源的极埋,不用标出从哪一熔断器引出 3.信号部分在图中仅标出“信号”。 1.2.4 缺点: 不能表明元件的内部接线、端子标号及导线连接方法等,不便于现场查找、调试。因此不能作为施工图纸。

1.3 展开接线图 1.3.1 定义: 展开接线图是将二次设备按其线圈和触点的接线回路展开分别画出,组成多个独立回路,是安装、调试和检修的重要技术图纸,也是绘制安装接线图的主要依据。 1.3.2 特点:(以回路为基础绘制)图 将二次交流电流回路,交流电压回路,直流控制回路、信号回路分开绘制。1.3.2 特点:图 1.按不同电源回路划分成多个独立回路。例如:交流回路,又分电流回路和电压回路,都是按A、B、C、N相序分行排列的;直流回路,又分控制回路、合闸

(完整word版)电力二次系统安全防护规定

【发布单位】国家电力监管委员会 【发布文号】国家电力监管委员会令第5号 【发布日期】2004-12-20 【生效日期】2005-02-01 【失效日期】 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】国家电力监管委员会 电力二次系统安全防护规定 (国家电力监管委员会令第5号) 《电力二次系统安全防护规定》已经国家电力监管委员会主席办公会议通过,现予公布,自2005年2月1日起施行。 主席柴松岳 二○○四年十二月二十日 电力二次系统安全防护规定 第一章总则 第一条为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,建立电力二次系统安全防护体系,保障电力系统的安全稳定运行,根据《中华人民共和国 计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,制定本规定。 第二条电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证 的原则,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 第三条电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等应当符 合本规定的要求。 第二章技术措施 第四条发电企业、电网企业、供电企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,原则上 划分为生产控制大区和管理信息大区。 生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响

生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免通过广域网形成不同安全区的纵向交叉连接。 第五条电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。 电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。 第六条在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。 第七条在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 第八条安全区边界应当采取必要的安全防护措施,禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。 生产控制大区中的业务系统应当具有高安全性和高可靠性,禁止采用安全风险高的通用网络服务功能。 第九条依照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书系统,生产控制大区中的重要业务系统应当采用认证加密机制。 第三章安全管理 第十条国家电力监管委员会负责电力二次系统安全防护的监管,制定电力二次系统安全防护技术规范并监督实施。 电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则,建立健全电力二次系统安全管理制度,将电力二次系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。 电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度机构、变电站、发电厂输变电部分的二次系统安全防护的技术监督,发电厂内其它二次系统可由其上级主管单位实施技术监督。 第十一条建立电力二次系统安全评估制度,采取以自评估为主、联合评估为辅的方式,将电力二次系统安全评估纳入电力系统安全评价体系。

电力频率调整及控制

频率与有功功率平衡 电力系统频率是靠电力系统内并联运行的所有电机组发出的有功功率总和与系统内所有负荷消耗(包括网损)的有功功率总和之间的平衡来维持的。 但是,电力系统的负荷是时刻变化的,从而导致系统频率变化。为了保证电力系统频率在允许范围之内,就需要及时调节系统内并联运行机组的有功功率。 频率质量是电能质量的一个重要指标。中国《电力工业技术管理法规》规定,大容量电力系统的频率偏差不得超过,一些工业发达国家规定频率偏差不得超过。 说明电力系统元件及整个系统的频率特性,介绍电力系统调频的基本概念。 12.1.2.1负荷频率特性 负荷的频率静态特性:在没有旋转备用容量的电力系统中,当电源与负荷推动平衡时,则频率将立即发生变化。由于频率的变化,整个系统的负荷也将随着频繁率的的变化而变化。这种负荷随频率的变化而变化的特性叫做负荷的频率静态特性。 综合负荷与频率的关系可表示成: 由于电力系统运行中,频率一般在额定频率附近,频率偏移也很小,因此可将负荷的静态频率特性近似为直线,如下图所示。

12.1.2.2发电机组频率特性 发电机组的频率静特性:当系统频率变化时,发电机组的高速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量以增减发电机组的出力,这种反映由频率变化而引起发电机组出力变化的关系,叫发电机调速系统的频率静态特性。 发电机组的功率频率静态特性如下图:在不改变发电机调速系统设定值时,发电机输出功率增加则频率下降,而当功率增加到其额定功率时,输出功率不随频率变化。图中向下倾斜的直线即为发电机频率静态特性,而①和②表示发电机出力分别为PG1和PG2时对应的频率。

等值发电机组(电网中所有发电机组的等效机组)的功率频率静态特性如下图所示,它跟发电机组的功率频率静态特性相似。 12.1.2.3电力系统频率特性 电力系统的频率静态特性取决于发电机组的功率频率特性和负荷的功率频率特性,由发电机组的功率频率特性和负荷的功率频率特性可以经推导得出: 式中――电力系统有功功率变化量的百分值: ――系统频率变化量百分值; ――为备用容量占系统总有功负荷的百分值。 12.1.2.4一次调频 一次调频:由发电机特性和负荷调节效应共同承担系统负荷变化,使系统运行在另一频率的频率调整称为频率的一次调整。

电力二次系统安全防护检查自查表

2 检查内容表2.1 规章制度 序号检查项2 评价指标 1)电力二次系统安全管理应纳入调 度安全生产日常管理; 2)检查规章制度是否健全,应包含 机房、人员、设备、文档、应急 等管理制度; 3)安全管理制度应通过正式、有效 的方式发布。 1)检查是否成立了电力二次系统安 全工作小组,并落实相应职责; 2)安全第一责任人是否是本单位安 全主管领导。 记录整改情况 1 电力二次系统安全管理规章制度是否健全 电力二次系统安全责任的落实情况

需要说明的情况 结果确认受检方签字检查方签字日期日期

2.2 安全组织机构 序号检查项评价指标记录整改情况 1)是否有电力二次系统安全防护组 织机构成立的正式文件; 1 电力二次系统安全防护 组织机构的建立情况 2)主管领导是否是第一责任人; 3)是否制定了相关人员安全职责; 4)应配备一定数量的系统管理员、 网络管理员、安全管理员等。 需要 说明 的情 况 结果 受检方签字检查方签字 确认 日期日期

2.3 电力二次系统安全资金保障 序号检查项评价指标记录整改情况 电力二次系统安全运行1 维护经费落实情况1)运行维护的经费是否已经落实;2)安全防护经费占信息系统总体运维经费的比重是否合适。 2 电力二次系统安全建设 专项资金落实情况1)电力二次系统安全建设专项资金的落实情况。 需要 说明 的情 况 受检方签字检查方签字结果 确认 日期日期

2.4 人员管理 序号检查项评价指标记录整改情况 1)是否开展了形式多样的安全保密 1 人员的安全保密意识教育情况 2 人员安全技能培训情况 3 重点、敏感岗位人员有无内控管理措施 4 外来人员管理情况 教育; 2)安全保密教育的覆盖范围是否足 够。 1)是否对相关人员进行了安全技术 培训; 2)是否参加过电监会组织的培训活 动。 1)是否有重点、敏感岗位人员内控 管理措施; 2)是否加强重点或敏感岗位人员的 安全意识教育; 3)应严格规范人员离岗过程,及时 终止离岗员工的所有访问权限。 1)是否要求第三方人员在访问前与 公司签署安全责任合同书或保密 协议; 2)是否对第三方人员访问重要区域 以书面形式批准,并由专人全程 陪同或监督,记录备案; 3)是否对第三方人员允许访问的区 域、系统、设备、信息等内容应 进行书面的规定,并按照规定执 行。

电力二次系统安全防护处置方案(2020)

电力二次系统安全防护处置方案(2020)一、总则为保证电力系统的安全稳定运行,当“黑客及恶意代码对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,能迅速采取紧急防护措施,有效地控制事态发展,防止事件扩大。根据《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会〔2004〕第5号令)、《全国电力二次系统安全防护总体方案》(第7稿)、《关于河南电网二次系统安全防护工作的实施意见》(豫电〔2003〕953号)以及《关于进一步加强河南电网直调电厂二次系统安全防护工作的通知》(调〔xx〕22号)等相关文件的要求制定本方案。本预案适用于郑新公司“电力二次系统出现安全事件”突发性事件的处理。 二、事件特征 (一)可能发生危险的区域 1、控制区(安全I区):郑新公司运行的监控系统主要有# 1、2、3、4、5机DCS系统、热网DCS系统、# 1、2、3、4、5机组脱硫设施DCS系统、干除灰控制系统、 五、六期水处理控制系统、# 3、# 4、#5炉布袋除尘器控制系统。以及调度专网网络设备:#01、#02高备变、建大 1、I建徐、V建徐、建2 21、建2 22、建2 23、建224电量计费子站。# 1、2、3、4、5机功角测量、#1~2机远动RTU、#3~5机远动RTU、# 1、2、# 4、#5机AGC/AV C、全厂故障信息管理子站。 2、非控制区(安全II区):主要市场报价终端系统、# 3、# 4、#5机线路故障录波器。

3、安全Ⅳ区::信息管理系统(MIS)、办公自动化(OA) (二)、事故征兆 1、信息完整性破坏,通过网上信息截获手段,获得信息后,对信息进行篡改、插入、删除,然后再转发出去。对控制、调度、信息系统的信息进行完整性破坏,从而骗取系统控制模块和权限控制模块进行错误的处理。 2、恶意代码攻击,其中包括缓冲区溢出攻击、特洛伊木马攻击、病毒攻击。 3、拒绝服务攻击,拒绝服务攻击主要通过大量占用有限的系统资源,导致正常用户无法访问系统服务。拒绝服务攻击并不以侵入主机、窃取数据为目的,是纯粹的破坏型攻击。 4、关键组件失效,关键组件包括系统内部组件(主机节点、存储、软件构件等)和系统依赖的外部组件(路由器、网络线路等)。关键组件失效可能是由于软件设计错误、硬件故障、人为误操作等原因引起。关键组件失效将造成服务中断、数据丢失等危害。 三、应急组织及职责 (一)电力二次系统安全防护处置组织机构 1、成立电力二次系统安全防护工作领导小组,负责公司电力二次系统安全防护的监管。组长:程和平副组长:章建民组员: 李明杨开国崔建周方 2、成立电力二次系统安全防护工作小组,负责公司电力二次系统日常防护工作,执行领导小组的指令,制定技术规范并监督实施。组长:杨开国副组长:田志东王永忠张中伟组员:李瑞董欣贺艳华陈疆付强 3、职责(1)领导小组组长作为郑新公司电力二次系统安全防护第一责任人。(2)工作小组组长负责管理电力二次系统的安全管理监督、(3)热工队负责# 1、2、3、4、5机DCS系统、热网DCS系统、

电力系统频率及有功功率的自动调节

电力系统频率及有功功率的自动调节 摘要 在现实中系统功率并不是一个恒定的值,而是随时变化的,在系统中,每时每刻发电功 率和用电功率基本平衡。而功率又是影响频率的主要因素,当发电功率与用电功率平衡时,频率基本稳定,当发电功率大于用电功率时系统频率则上升,反之则下降,所以系统对有功 功率和频率进行调整。本文研究了电力系统频率及有功功率的自动调节进行了详细的研究与论证。 关键词:频率有功功率自动调节 第一章频率和有功功率自动控制的必要性 1电力系统频率控制的必要性A频率对电力用户的影响 (1)电力系统频率变化会引起异步电动机转速变化,这会使得电动机所驱动的加工工业产品的机械的转速发生变化,转速不稳定会影响产品质量”甚至会出现次品和废品。 (2)电力系统频率波动会影响某些测量和控制用的电子设备的准确性和性能,频率过低时有 些设备甚至无法工作。这对一些重要工业和国防是不能允许的。 (3)电力系统频率降低将使电动机的转速和输出功率降低,导致其所带动机械的转速和出力降低,影响电力用户设备的正常运行。 B频率对电力系统的影响 (1)频率下降时,汽轮机叶片的振动会变大,轻则影响使用寿命,重则可能产生裂纹。对于额定频率为50Hz的电力系统,当频率低到45Hz附近时,某些汽轮机的叶片可能因发生共振而断 裂,造成重大事故。(次同步谐振,1970、1971年莫哈维电厂790MV机组的大轴损坏事故) (2)频率下降到47-48HZ时,火电厂由异步电动机驱动的辅机(如送风机、送煤机)的出力随之下降,从而使火电厂发电机发出的有功功率下降。这种趋势如果不能及时制止,就会在短时间内使电力系统频率下降到不能允许的程度。这种现象称为频率雪崩。出现频率雪崩会造 成大面积停电,甚至使整个系统瓦解。 (3)在核电厂中,反应堆冷却介质泵对供电频率有严格要求。当频率降到一定数值时,冷却介质泵即自动跳开,使反应堆停止运行。 (4)电力系统频率下降时,异步电动机和变压器的励磁电流增加,使无功消耗增加,引起系统 电压下降,频率下降还会引起励磁机出力下降,并使发电机电势下降,导致全系统电压水平降

电力系统分析基础(I)第二次作业答案Word版

《电力系统分析基础(Ⅰ)》第二次作业答案 你的得分:100.0 完成日期:2014年09月10日 16点53分 说明:每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案,标准答案将在本次作业结束(即2014年09月11日)后显示在题目旁边。 一、单项选择题。本大题共2个小题,每小题 20.0 分,共40.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. (A ) A. B. C. 2. ( B )

A. B. C. 二、多项选择题。本大题共5个小题,每小题 6.0 分,共30.0分。在每小题给出的选项中,有一项或多项是符合题目要求的。 1.电力系统中枢点的调压方式有( ) (ACD ) A.顺调压 B.改变变压器的变比调压 C.逆调压 D.常调压 E.发电机调压 2.电力系统稳定性按干扰的大小可分为( ) (AD ) A.静态稳定 B.电压稳定 C.动态稳定 D.暂态稳定 E.频率稳定 3.功角δ的物理意义为( ) (AB ) A.作为电磁参数代表发电机q轴电势之间的夹角 B.作为继续参数代表发电机转子之间的相对位置 C.各发电机机端电压之间的夹角 4.架空输电线路各序参数的特点有( ) (ACDE ) A.正序参数与负序参数相等 B.正序参数大于负序参数 C.零序参数大于正序参数 D.零序参数大于负序参数 E.架空地线使等值的零序阻抗参数减小 5.电力系统中的无功功率负荷有( )

(ACDE ) A.异步电动机 B.同步调相机 C.变压器

D.输电线路 E.电抗器 三、判断题。本大题共10个小题,每小题 3.0 分,共30.0分。 1.采用自动重合闸将使最大可能的减速面积减小。() (错误) 2.电力系统一般采用火电厂作为主调频厂。() (错误) 3.电力系统电压大小主要受有功功率影响。() (错误) 4.不对称故障一般采用对称分量法进行分析。() (正确) 5.最大可能的减速面积大于加速面积,系统将失去暂态稳定。() (错误) 6.电压降落是指首末端两点电压的相量差。() (正确) 7.快速切除故障可以提高电力系统的暂态稳定性。() (正确) 8.自动励磁调节器是提高电力系统静态稳定的有效措施。() (正确) 9.电力系统二次调频可以实现无差调节。() (正确) 10.短路冲击电流是短路电流的最大有效值。() (错误)(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)

电力系统二次安防系统实施方案

电力系统二次安防系统实施方案 本方案依据国家电力监管委员会第5 号令《电力二次系统安全防护规定》和原国家经贸委第30 号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》。电力二次系统安全防护的总体原则为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。安全防护主要针对网络系统和基于网络的电力生产控制系统,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证电力生产控制系统及重要数据的安全. 安全防护方案概述 根据《电力二次系统安全防护规定》的要求,电力二次系统安全防护总体方案的框架结构如图所示。 电力二次系统安全防护总体框架结构示意图 安全分区 安全分区是电力二次系统安全防护体系的结构基础。发电企业、电网企业和供电企业内部基于计算机和网络技术的应用系统,原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全区I)和非控制区(又称安全区Ⅱ).

生产控制大区的安全区划分: (1)控制区(安全区Ⅰ): 控制区中的业务系统或其功能模块(或子系统)的典型特征为:是电力生产的重要环节,直接实现对电力一次系统的实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护的重点与核心. 控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输.该区内还包括采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全自动控制系统、低频(或低压)自动减负荷系统、负荷管理系统等,这类系统对数据传输的实时性要求为毫秒级或秒级,其中负荷管理系统为分钟级。 (2)非控制区(安全区Ⅱ): 非控制区中的业务系统或其功能模块的典型特征为:是电力生产的必要环节,在线运行但不具备控制功能,使用电力调度数据网络,与控制区中的业务系统或其功能模块联系紧密。 非控制区的典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电能量计量系统、电力市场运营系统等,其主要使用者分别为电力调度员、水电调度员、继电保护人员及电力市场交易员等。在厂站端还包括电能量远方终端、故障录波装置及发电厂的报价系统等。非控制

电力二次系统安全防护总体方案

编号:SM-ZD-83691 电力二次系统安全防护总 体方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力二次系统安全防护总体方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 总则 电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 2 安全防护方案 图1 电力二次系统安全防护总体方案的框架结构 2.1 安全分区 原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全区Ⅰ)和非控制区(又称安全区Ⅱ)。 2.1.1 生产控制大区的安全区划分 (1)控制区(安全区Ⅰ) 控制区中的业务系统或功能模块(或子系统)的典型特征为;是电力生产的重要环节,直接实现对电力一次系统的

实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护的重点与核心。 控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动控制系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。该区内还包括采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全自动控制系统、低频(或低压)自动减负荷系统、负荷管理系统等,这类系统对数据传输的实时性要求为毫秒级或秒级,其中负荷管理系统为分钟级。 (2)非控制区(安全区Ⅱ) 非控制区中的业务系统或其功能模块的典型特征为:是电力生产的必要环节,在线运行但不具备控制功能,使用电力调度数据网络,与控制区中的业务系统或功能模块联系紧密。 非控制区的典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电

相关文档