一、高压摆喷注浆止水帷幕设计要求

1、防渗幕墙深度

根据招标文件所提供地质资料,Ⅰ、Ⅱ通道及出入口最大埋深为13.6米,设计防渗墙须进入基坑开挖线以下1米左右。因此设计摆喷桩最深14.6米。

2、孔间距离孔与孔之间距离1.2米,单孔摆喷有效长度不小于1.4米,

以保证摆喷孔之间相互搭接。

3、保证墙体的连接,增强樯体的刚度。采用折线喷射,连接方法呈交叉

折线状,摆角30度,在桩外侧形成约0.3米厚的止水幕墙。

二、高压摆喷止水帷幕施工工艺及措施

1、施工工艺流程(见图)

2、主要技术参数

(1)根据本站地质情况,采用三重管法施工,初步确定的主要参数见下表:

注浆主要技术参数表

(2)孔位按设计桩位偏差情况不应大于50mm,钻孔的垂直度偏差不应超过1%。

(3)水泥浆液的水灰比利1.0-1.5 ,灌入水泥浆液的比重1.5-1.6,返浆比重宜取1.2-1.3。

(4)采用425#普通硅酸盐水泥,根据需要可加入适量的速凝、悬浮或早强等外加剂。

3、施工技术措施

(1)正式施工前,利用人工挖土探明地下管线情况。

(2)施工开始时,进行试验性喷射,以便确定喷射距离,根据孔内地层调整和确定技术参数。

(3)成孔后,注浆管插入孔中,喷嘴达到规定值后,随即按摆喷施工工艺要求,由下而上喷射注浆。注浆管段提升的搭接长度不

得小于100mm。

(4)施工中应认真记录实际孔位、孔深和钻孔内的地下管线、障碍物、洞穴、涌水、漏水及与工程地质报告不符等情况,并采取

相应措施。

(5)为保证两喷孔之间帷幕有效搭接,应隔孔施工。

(6)水泥进场时,必须取样送检,合格的才准使用。

(7)高压喷射注浆过程中,搅拌时间超过4小时的水泥浆液,不宜使用。

(8)高压摆喷注注浆过程时,邻近不得进行抽水作业。对砂土、粉土、粘性土,在水泥墙施工完成3天后,方可进行抽水作业,

对淤泥或淤泥质土,在水泥土墙施工完成4天后,方可进行抽

水作业。需要提前作业的,注浆施工时要使用速凝或早强浆材。

三、主要施工机械设备

1 XY-100型地质钻机3台

2 PG-1500型高喷台车 2 台

3 BW-150泥浆泵

4 台

4 空压机(3m3/min)2台

5 水泥搅拌机4台

6 3D2-5Z柱塞泵2台

7 VDJ-1.2泥浆泵2台

8 电焊机(12KW) 1台

四、工期安排及人员配备

1、工期安排

每台钻机每天完成5个引孔,每天造15个引孔,高喷每天每台完成

摆喷孔6个,每天完成12个,本工程约120个孔,施工共需用10天,

准备时间2 天,共需用12天。

2、人员配备

项目负责人1人

技术员 2 人

电工2人

机长 2 人

工人30人

高压旋喷桩(单管)施工方案

高压旋喷桩(单管)施工方案 5.2 施工工艺 5.2.1 加固原理 高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水、(空气)成为20~40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来,冲切、扰动、破坏土体,同时钻杆以一定速度逐渐提升,将浆液与土粒强制搅拌混合,浆液凝固后,在土中形成一个圆柱状固结体(即旋喷桩),以达到加固地基或止水防渗的目的。 5.2.2 工艺流程 本标段拟采用单管旋喷法,工艺流程为施工准备→测量定位→机具就位→钻孔至设计标高→旋喷开始→提升旋喷注浆→旋喷结束成桩(流程图见图5-1)。

图5-1 施工工艺流程图 5.2.3 施工方法 (1)场地平整先进行场地平整,清除桩位处地上、地下的一切障碍物,场地低洼处用粘性土料回填夯实,并做好排浆沟。 (2)测量定位 首先采用全站仪根据高压旋喷桩的里程桩号放出试验区域的控制桩,然后使用钢卷尺和麻线根据桩距传递放出旋喷桩的桩位位置,用小竹签做好标记,并撒白灰标识,确保桩机准确就位。 (3)机具就位 人力缓慢移动至指定桩位,由专人指挥,用水平尺和定位测锤校准桩机,使桩机水平,导向架和钻杆应与地面垂直,倾斜率小于 1.5%。对不符和垂直度

要求的钻杆进行调整,直到钻杆的垂直度达到要求。将钻头对准孔位中心,同时整平钻机,放置平稳、水平,钻杆的垂直度偏差不大于1%~1.5%。为了保证桩位准确,必须使用定位卡,桩位对中误差不大于5cm。就位后,首先进行低压(0.5MPa)射水试验,用以检查喷嘴是否畅通,压力是否正常(4)钻孔、插管 采单管旋喷法施工。该方法插管与钻孔两道工序合二为一,即钻孔完成时插管作业同时完成。 当第一阶段贯入土中时,借助喷射管本身的喷射或振动贯入。其过程为:启动钻机,同时开启高压泥浆泵低压输送水泥浆液,使钻杆沿导向架振动、射流成孔下沉;直到桩底设计标高,观察工作电流不应大于额定值。 在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可用较小压力(0.5~1.0MPa)边下管边射水,至设计标高后停止钻进。 (5)浆液配置 桩机移位时,即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆。高压旋喷桩的浆液,采用普通硅酸盐水泥,水泥浆液配制严格按设计要求控制为水灰比1∶1,水泥浆比重1.49。 搅拌灰浆时,首先将水加入桶中,再将水泥倒入,开动搅拌机搅拌10~20分钟,浆液在灰浆拌和机中要不断搅拌,直到喷浆前。 喷浆时,拧开搅拌桶底部阀门,放入第一道筛网(孔径为0.8mm),过滤后流入浆液池,然后通过泥浆泵抽进第二道过滤网(孔径为0.8mm),第二次过滤后流入浆液桶中。水泥浆通过胶管送到旋转振动钻机的喷管内,最后射出。 (6)喷射注浆 在插入旋喷管前先检查高压设备和管路系统,设备的压力和排量必须满足设计要求。各部位密封圈必须良好,各通道和喷嘴内不得有杂物,并做高压水射水试验,合格后方可喷射浆液。 旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制,并随时做好关于旋喷时间、用浆量,冒浆情况、压力变化等的记录。 喷浆管下沉到达设计深度后,停止钻进,旋转不停,喷射时,高压泥浆泵

高压旋喷止水帷幕

止水帷幕(高压旋喷) 施 工 方 案 防渗帷幕(高压旋喷)施工方案项目经理: 总工: 编制: 编制单位: 防渗帷幕(高压旋喷)施工方案 1、施工工艺及技术参数 2、施工流程及施工步骤 3、主要施工机械设备 4、工程进度及保证进度措施 5、质量控制及保证措施 6、安全文明措施

防渗帷幕(高压旋喷)施工方案我部计划第一次沉井下沉时间为7月11日至8月9日。为了防止沉井下沉过程中对土体形成渗透破坏而影响到大堤,根据设计要求在沉井下沉前将对沉井周边采取悬喷灌浆防渗帷幕处理。 一、工程概述 第1层为1-2素填土,低强度高压缩性,层厚1、7~4、6m,顶面标高~28、31m,层底标高24、0m~26、6m。第2层为6+3软塑状粉质粘土,低强度高压缩性,层厚~2、0m,层底标高17、3~24、2m。第3层为7-2可塑状粘土,具中强度中压缩性,层厚~2、0m,层底标高~18、6m。第4层为9+1、11-2、11-3粉土与粉质粘土混合层,具低强度高压缩性,层厚~5、8m,层底标高~12、8m。第5层为16含粘性土卵石,具高强度低压缩性,层厚~5、0m,层底标高~17、8m。第6层为21-1硬塑状粘性,具高强度低压缩性,层厚~4、5m,层底标高~5、0m。第7层为强风化板岩,具高强度低压缩性,层厚~6、5m,层底标高~-1、1m。第8层为中风化板岩,高强度较高,层底未揭露。 二、施工前期准备 1.1前期试验 在施工前先试验10根桩,做成桩试验,总结施工经验,确定适合本项目地质得高压水压力、浆液压力等技术指标。针对不

同得地层(软土层、岩层)使用适合得技术参数。 1.2施工技术参数(经验数据) 1)高压水压力P=3~8MPa;排量75-100L/min。 2)空压机压力P=0、7-0、8Mpa;排量0、9m3/ min。 3)浆液压力P=2-4Mpa;排量80L/min。 4)进浆比重:≥1、65。 5)喷杆提升速度:0、1-0、3m/min。 6)转速:20-40r/min 7)水泥浆采用32、5号普通硅酸盐水泥 三、施工工艺 1.1施工工艺 本工程采用三重管高压旋喷灌浆工艺进行施工,其施工原理就是利用高压水流喷射切割土体,使用气体包裹高压水流,以便水流射程较远,切割半径较大,与此同时水泥浆液随即充填进入被水切割得空间,从而形成水泥浆与泥砂混合物。随着喷头得提升,水泥浆与周围得土体在一定范围内形成一个圆柱桩得旋喷桩 1、1悬喷灌浆设计 1)灌浆孔布置 灌浆孔沿泵房沉井壁四周布设,距泵房沉井壁边8 、0m左右,单排,旋喷桩桩径1000mm,孔距800mm,采用三管旋喷法施工。

帷幕灌浆施工技术方案

红花尔基水利枢纽工程#2标大坝基础工程(合同编号:HSD2006-#02) 帷幕灌浆施工技术方案 中国水电基础局有限公司 红花尔基项目经理部 二○○七年六月二十八日

一、编制依据 1、红花尔基水利枢纽工程#2标大坝基础工程设计图纸; 2、红花尔基水利枢纽工程#2标大坝基础工程(合同编号:HSD2006—#02)施工组织设计; 3、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T 5148-2001; 4、本标段投标文件第三卷《技术文件》。 二、工程概况 红花尔基水利枢纽工程#2标大坝基础工程帷幕灌浆施工范围为桩号0-019.0~1+033.0范围的帷幕灌浆,其中在桩号为0+040.8~0+964.1的范围内为墙下帷幕灌浆,在其他桩号范围内为坝肩基础帷幕灌浆,本工程共有422个帷幕灌浆孔及43个检查孔,帷幕钻孔基础工程量6752m,帷幕灌浆工程量6752m;检查孔钻孔工程量为688m,检查孔压水试验工程量为172段,防渗帷幕沿防渗墙轴线方向单排布置,分三序施工,第Ⅰ序孔孔距为10m,最终孔距2.5m。防渗墙下帷幕自墙下深入基岩16m。本工程帷幕灌浆标准为:帷幕透水率ω≤5Lu。 三、施工工艺与规划布置 1、帷幕灌浆施工工艺 帷幕灌浆工程施工程序,见图1。

图2 自下而上灌浆工艺流程图 N (2)帷幕灌浆工程施工工艺流程,见图2。 (3)在接触段施工时,先进行压水并在灌浆结束待凝24小时后,再进 行下一段的施工。 2、规划布置 (1) 该工程灌浆分为第4、第5及第6分部共计3个分部工程,目前准备对已具备灌浆条件的第6分部工程进行灌浆,然后再依次对第4及第5分部工程进行灌浆施工。 (2)采用FEC —GJ3000型灌浆数据采集与处理系统对帷幕灌浆施工进行质量记录与集中控制,该系统共有8个通道可同时进行8个孔的帷幕灌

高喷灌浆施工方案

汝阳县北汝河综合治理工程 高喷灌浆施工方案 编制: 复核: 审批: 山东黄河工程集团有限公司北汝河综合治理工程项目部年月日

目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场布置 (1) 第三章灌浆材料 (2) 第四章高喷灌浆施工 (2) 施工现场试验 (2) 施工工艺流程 (3) 施工方法 (3) 第五章质量监测及控制措施 (7) 第六章安全及环境保证措施 (8)

第一章工程概况 北汝河河道治理范围内规划有四级水面工程,四级水面工程回水范围内的堤身及堤基采用高压喷射灌浆防渗墙。具体设计为桩号1+300-5+150高喷墙深度为10-15m,5+150-6+高喷墙深度为8-10m。橡胶坝工程设围堰高喷防渗墙,设计深度约为5m。 本工程高压喷射灌浆防渗墙浆液为水泥浆,采用三管法旋喷摆喷搭接方式成墙,最小成墙厚度为30cm;灌浆轴线平行坝轴线,单排孔,孔距1m,分两序孔施工;要求摆喷角度不小于60°。 第二章施工现场布置 (1)施工场地:对堤身及堤基平台场地进行整平、碾压,以保证喷灌台车施工。 (2)制浆系统:配备1台ZJ-400型高速搅拌机和1台ZJ-800型储浆搅拌机拌制水泥浆满足现场高喷需要。泥浆拌制用1台WJG80-1泥浆搅拌机,将制好的泥浆储在1口10m3的铁箱中备用。 (3)施工用水直接从河道内抽取供应到一口2m3的水箱中,高喷时满足高压水泵和搅拌水泥浆的需要。 (4)施工用电接两岸附近电网,为确保施工期间的电力供给,工地设300KW移动式柴油机备用。 (5)布置按距离施工场地就近为原则,在坝顶布置1座制浆站。采用钢管搭制,四周用彩条布围护,油毛毡盖顶,制浆站内设水泥仓库和灰台,水泥堆放平台采用脚手架管搭制,距地面约1m,上铺脚手板,制浆站四周设排水沟,以排除制浆过程中产生的废水废浆。

高压旋喷止水帷幕方案

第一章工程概况 (2) 1.1、工程概况 (2) 1.2、地质、水文情况 (2) 1.2.1、地理位臵及周边环境、地形地貌 (2) 1.2.2、地层岩性 (2) 第二章编制依据与原则 (4) 2.1、编制依据 (5) 第三章施工前的条件准备 (5) 3.1、施工准备 (5) 3.2、高压旋喷桩主要工程量 (6) 3.3、施工安排 (6) 第四章高压旋喷桩施工工艺及技术要求 (8) 4.1、高压旋喷桩 (8) 4.2、旋喷桩水泥用量理论计算 (13) 4.3、质量保证措施 (14) 4.4、质量检测 (14) 第五章渗水处理措施及应急预案 (15) 5.1、防渗措施 (15) 5.2、渗水补救措施 (15) 5.3、施工监测 (16) 第六章安全保证措施 (16) 6.1、安全目标 (16) 6.2、安全生产领导小组 (16) 6.3、建立各种安全管理制度 (16) 6.4、现场的安全措施 (17)

第一章工程概况 1.1、工程概况 本站为地下三层站,5号线车站两端区间采用盾构法施工市域线车站两端预留明(暗)挖条件,车站底板埋深约26米,外包长度181.6米,标准段外包宽度为46.1米。本站支护形式采用一级放坡+φ1200@1400钻孔灌注桩,基坑外围设臵三轴搅拌桩φ850@600止水帷幕,三轴搅拌桩按有效长度大小分为JBZ1、JBZ2,JBZ1有效桩长19.14米,JBZ2有效桩长为12.78米。由于施工现场不具备三轴搅拌桩施工条件,且由于5号线、市域线新郑州站站工程工期紧,要求与9月底封顶,时间上不允许三轴搅拌桩机来回装拆,将原1号线边坡上部分止水帷幕变更为双排双管高压旋喷桩。(φ850@600*600)。调整范围为5号线基坑西侧5-8轴南2.8m~5-11轴北1.3m,5-16轴南1.3m~5-18轴南1.5m,共43.9m;基坑东侧5-8轴南5.7m~5-11轴北1.3m,5-16轴南1.3m~5-18轴北1.5m,共46.8m。设计桩顶标高及设计桩底标高均同原设计桩顶、底标高。1.2、地质、水文情况 1.2.1、地理位臵及周边环境、地形地貌 拟建场地局部为1号线新火车站站站基坑,地形起伏较大,站区处所处地貌单元为黄河冲积平原。 1.2.2、地层岩性 场地范围表层及其下各岩土层的地层岩性分述如下: (1)杂填土:杂色,稍湿,松散,平均厚度1.50m; (2)粉土夹粉砂:浅黄色~褐黄色,稍湿,稍密,平均厚度2.49m; (3)粉质粘土夹粉土:灰色,软塑,平均厚度1.51m;

高压旋喷桩止水帷幕设计说明

高压旋喷桩止水帷幕设计说明 1.设计参数 (1)高压旋喷桩直径d=550mm; (2)布置形式及桩间距详见止水帷幕平面布置图。 (3)材料:选用强度等级42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比暂定为0.9,水泥用量暂定为200kg/m(最终根据现场试验确定)。 (4)高压旋喷桩止水帷幕设计要求:帷幕形成的水泥土须进行钻孔抽芯检测,渗透系数应小于10-5 cm/s。 2. 施工工艺 (1)施工前应根据现场环境和地下埋设物的位置等情况,复核设计孔位; (2)旋喷桩的施工参数应根据土质条件、设计要求通过试验或根据工程经验确定; (3)旋喷桩施工采用单管法,高压水泥浆的压力不小于20MPa,(以试桩压力为准),流量应大于30L/min,气流压力大于0.7MPa,提升速度宜为0.1~0.2m/min。 (4)施工工序:机具就位→贯入喷射管→喷射注浆→拔管和冲洗等; (5)喷射孔与高压注浆泵的距离不宜大于50m。钻孔位置的允许偏差为±50mm,垂直度允许偏差为±1%; (6)当喷射注浆管贯入土中,喷嘴达到设计标高时,即可喷射注浆。在喷射注浆参数达到规定值后,按旋喷的工艺要求,提升喷射管,由下而上旋转喷射注浆。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm; (7)在旋喷注浆过程中出现压力骤降、上升或冒浆异常时,应查明原因并及时采取措施; (8)注浆完毕,应迅速拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程,必要时可在原孔位采用冒浆回灌或二次注浆等措施; (9)施工中应做好泥浆处理,及时将泥浆运出或在现场短期堆放后作土方运出。 (10)施工中应严格按照施工参数和材料用量施工,用浆量和提升速度应采用自动记录装置,并做好各项施工记录。

帷幕灌浆施工特殊问题处理

帷幕灌浆施工特殊问题处理 帷幕灌浆特殊情况 1.灌浆过程中,发现冒浆漏浆,应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。 2.帷幕灌浆过程中发生串浆时,如串浆孔具备灌浆条件,可以同时进行灌浆。应一泵灌一孔。否则应将串浆孔用塞塞住,持灌浆孔灌浆结束后。串浆孔并行扫孔、冲洗,而后继续钻进和灌浆。 3.灌浆工作必须连续进行,若因故中断,可按照下述原则进行处理: (1)应及早恢复灌浆。否则应立即冲洗钻孔,而后恢复灌浆。若无法冲洗或冲洗无效,则应进行扫孔,而后恢复灌浆。 (2)恢复灌浆时,应使用开灌比级的水泥浆进行灌注。如注入率与中断前的相近,即可改用中断前比级的水泥浆继续灌注;如注入率较中断前的减少较多,则浆液应逐级加浓继续灌注。 (3)恢复灌浆后,如注入率较中断前的减少很多,且在短时间内停止吸浆,应采取补救措施。 4.涌水问题:涌水是由于坝基岩体裂隙水在四周河水水压传递下,当钻孔揭露裂隙含水带后,地下水的排泄释放过程,属于地下水正常迳流。 对钻孔涌水问题,采取如下措施:对涌水严重部位,增加灌浆孔深、改单排帷幕为双排帷幕,加密灌浆孔;对涌水孔段,提高灌浆压力(设计压力+涌水压力);提高结束标准,要求屏浆时间不少于1 h,闭浆待凝24~48 h。通过以上处理后,涌水孔段灌后扫孔均无涌水,且钻孔涌水量与涌水孔段频率随帷幕灌浆排序、孔序增加而减少。 5.灌浆段注入量大,灌浆难于结束时,可选用下列措施处理: (1)低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆; (2)浆液中掺加速凝剂; (3)灌注稳定浆液或混合浆液。 该段经处理后仍应扫孔,重新依照技术要求进行灌浆,直至3.8.6 灌浆过程中如回浆变浓,宜换用相同水灰比的新浆进行灌注,若效果不明显,延续灌注30min。即可停止灌注。 6.在岩溶地区的溶洞灌浆,应先查明溶洞的充填类型和规模,而后采取相应的措施处理。 (1)溶洞内无充填物时。根据溶洞的大小,可采用泵入高流态混凝土、投入碎石再灌注水泥砂浆、灌注混合浆液等措施。待凝后,扫孔,再灌水泥浆。 (2)溶洞内有充填物时,根据充填物类型、性能以及充填程度,可采用高压灌浆、高压喷射灌浆等措施。灌浆注入量大时,可参照第5条进行处理。 岩溶地质条件下土石坝帷幕灌浆中出现的特殊情况处理: 灌浆是在已建成的大坝顶上进行,在渗透水流的作用下,溶洞、溶蚀裂隙内的充填物几乎被冲空,构成长期漏水通道,且灌浆是在水库蓄水情况下进行,地下水流速大,水泥不易沉淀,向下游流动很远,会出现灌不住浆、吃浆量很大的现象。对此可采取以下措施处理:1.浓浆堵漏。即先灌0.6:1或0.5:1的浓浆。2.用浓浆冲灌细砂。开始时用砂浆泵灌砂浆,即用灌浆泵向孔内灌0.6:1或0.5:1的浓浆,在孔口向孔内加20%~30%粒径为0.1~0.25毫米的细砂,直至孔口返浆。3.加速凝剂。为加快浆液凝固,避免浆液沿裂隙流失太远,在浓浆中掺入1%的水玻璃或2%~4%的氯化钙。4.孔口冲灌砾石、粗砂。用清水在孔口向孔内由粗到细冲灌砾石、粗砂,砾石的粒径控制在2~5毫米,最大不超过5毫米,砂的粒径控制在O.5~2毫米,最小不小于0.5毫米,使其沿裂隙流动、积累,使砾石、粗砂在裂隙中堵塞通道,减小渗水流速,形成反滤,建立阻浆滞浆体。 帷幕灌浆的问题 1)中断处理.

高压摆喷灌浆专项施工方案

施工技术方案申报表 (施工[2012]技案1 号) 权№:— CB 01 同名称:怀宁县小水库除险加固和长滩站更新改造工程施工Ⅲ标段合同编 号:HNXSKJGHBZGZGCSG2012-3

安庆市水利水电规划设计院监理咨询服务部 怀宁县龙凤桥水库除险加固工程 高压摆喷灌浆专项施工方案 批准: 审查: 编写:

安徽恒达建设工程有限公司 二〇一二年三月十日 高压摆喷灌浆工程 一、施工要求 1、高压喷射注浆的施工场地应平整、稳固,凡遇有低洼、表土松散紧临边坡的区域,应采用回填、夯实、加固和边坡坡脚保护措施。 2、在喷射灌浆施工前,应按施工图规定的喷射灌浆方法进行施工机械设备试运行。 3、施工场地布置应进行全面规划,开挖排浆沟和集浆池,作好冒浆排放措施和环境保护措施。 4、高压喷射灌浆采用三重管法。 二、材料选择 细度要求通过80um方孔筛的筛余量不大于5%。拌和用水采用水库水,拌浆水温度不得高于40℃。若要减缓水泥浆液沉淀速度,可在硅酸盐水泥中添加3%水泥重量的膨润土和3%膨润土重量的碳酸钠,膨润土的细度应为200目。 三、高压喷射灌浆试验 1、采用三重管法喷射灌浆的水灰比为1:1。浆液存放时间:当环境气温10℃以下时,不超过5h;当环境气温10℃以上时,不超过3h;当存放时间超过有效时间时,应按监理指示,降低标号使用或按废浆处理。 2、在现场高压喷射灌浆作业开始前,应按施工图要求和监理指示,选择地质条件具有代表性的区段,并按选定的配合比进行高压喷射灌浆的板墙成墙工艺试验,以选定孔距以及喷射流量、压力、摆速和提升速度等工艺参数。

成墙试验计划选择Ⅰ序孔2个、Ⅱ序孔2个,1#孔与2#孔之间孔距为1m,2#孔与3#孔之间孔距为1.2m,3#孔与4#孔之间孔距为1.4m,墙孔深4.0m。如下图: 高喷灌浆试验墙平面布置示意图 根据工程地质资料和以往施工经验拟定试验参数如下表 高压摆喷灌浆试验参数表 编号项目名称参数备注 1 高压水压力35~40MPa 泵压 2 高压水流量70~75L/min 3 压缩空气压力~ 4 压缩空气流量50~60m3/h 5 水泥浆压力~ 泵压 6 水泥浆流量60~70L/min 7 进浆密度~1.6kg/L 1:1~:1 8 回浆密度≥1.2kg/L 9 提升速度10~12cm/min 10 摆动速度8~10次/min 单程一次 11 摆喷角度30° 12 折角角度30° 4、试验结束后,应根据监理指示钻取芯样进行固结体的均匀性、整体性、强度和渗透

高压旋喷止水帷幕施工方案

高压旋喷止水帷幕 施工方案

济南市轨道交通R3线一期工程 工业北路站高压旋喷止水帷幕 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁十二局集团 济南市轨道交通R3线一期工程土建5标项目经理部 6月18日

目录 一、适用范围................................. 错误!未定义书签。 二、编制依据、原则及标准...................... 错误!未定义书签。 2.1编制依据................................. 错误!未定义书签。2.2编制原则及规范标准...................... 错误!未定义书签。 三、工程简介.................................. 错误!未定义书签。 3.1工程概况 ................................ 错误!未定义书签。 3.2地质水文条件 ............................ 错误!未定义书签。 四、施工总体部署.............................. 错误!未定义书签。 4.1施工部署................................. 错误!未定义书签。 4.2施工场地平面布置......................... 错误!未定义书签。 4.3施工现场用电安排......................... 错误!未定义书签。 五、主要工程数量和拟投入的机具设备计划 ........ 错误!未定义书签。 5.1主要工程数量表........................... 错误!未定义书签。 5.2拟投入主要机具设备表..................... 错误!未定义书签。 六、主要劳动力配置和材料计划 .................. 错误!未定义书签。 6.1劳动力配置............................... 错误!未定义书签。 6.2材料计划................................. 错误!未定义书签。 七、钻孔灌注桩主要施工工艺 .................... 错误!未定义书签。

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用

高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护的应用 [ 摘要]本文以大连地铁港湾广场车站工程项目为例,介绍了高压旋喷桩止水帷幕在深基坑支护中的应用,阐述了旋喷桩的施工原理、施工工艺、施工质量标准及检查措施,为类似工程提供参考。 [ 关键词]旋喷桩;深基坑支护;止水帷幕 1 工程项目概况 大连地铁港湾广场车站位于大连市人民路东侧,车站主体基坑长度为179.1m,宽度为18.5m,深度为16.6~18.9m。 根据钻探深度揭露,自上而下的地层划分依次为:①第四系全新统人工堆积层:①1素填土、①2杂填土;②第四系全新统冲洪积层:③5粉质粘土、③6卵石;③第四系全新统海积层:②5粗砂;④震旦系长岭子组板岩:l2强风化板岩、l3中风化板岩。 本工程位于大连市繁华市区,车流量非常大,因施工场地限制基坑不能放坡开挖和降水。由于本场地为冲海积阶地,后经人工回填形成,距海边距离较近,根据抽水试验,场区地下水丰富,所以基坑止水效果是关系基坑及周围市政道路、地下管线和建筑物安全的关键。 2 基坑止水方案 本工程支护结构采用?1 000@1 400钻孔灌注桩,桩底插入基坑底面以下3~5m, 且进入中风化岩层≥ 3m;止水帷幕采用双

排?800@600旋喷桩,旋喷桩到达中风化岩层岩面,为确保隔水效果,要求旋喷桩间及旋喷桩与灌注桩间理论搭接厚度不小于 200mm,中心偏位不得超过50mm,桩垂直偏差不得超过1/200, 具体详见图1。 旋喷桩隔水帷幕使用三重管工艺施工,采用P.O42.5普通硅酸盐水泥,根据现场试验确定水泥掺入比,水灰比为 1.0,三重管高压水压力大于35MPa,喷射提升速度为8~12cm/min,具体由现场试验确定。 3 旋喷桩施工要点 3.1 旋喷桩施工原理 三重管旋喷桩是利用钻机把带有3根互不相通的注浆管钻进至土层的预定位置后,通过钻杆下端的喷射装置,先后将高压水、水泥浆和压缩空气向四周以高速水平喷入土体,借助流体的冲击力切削土

大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案

大新县派林水库除险加固工程 大坝帷幕灌浆及充填灌浆施工方案 审核:付俊杰 编制:陆伟 广西越海建设工程有限公司 大新县派林水库除险加固工程 项目经理部 二○○八年七月二十日

本工程大坝灌浆坝基线以下5米采用防渗帷幕灌浆,灌注纯水泥浆,坝基以上为土坝充填式灌浆,在坝坡上桩号0-020~0+162布置单排灌浆孔,,孔距2.0米。 灌浆材料:水泥粘土浆(砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%),水泥掺入量为15%。 灌浆施工次序:采用逐渐加密法,即沿轴线每隔20米先钻一个先导孔,了解地质状况,然后进行第一次序孔灌浆,再进行第二次序孔灌浆,再然后进行第三次序孔钻孔灌浆。 施工方法:帷幕灌浆采用直自下而上进行,灌浆压力400~500Kpa。充填式灌浆采用分段灌注方法,由下而上,下套管分段灌注,段长5~10米。浆液稠度先稀(容重1.3g/cm3)后稠(容重1.6g/cm3),采用少管多复方法。灌浆压力由小到大,孔口最大灌浆压力为50kPa。 一、机械设备和人员 钻孔机械采用1台套液压回转钻机,1台套灌浆泵,1台套水泥搅拌机,水泵4台。钻孔灌浆专业施工人员8人。 二、钻孔和灌浆 灌浆工艺流程图如下: 1、测量布孔 按设计图纸测量放出灌浆孔轴线,确定起始孔从坝右开始,从右坝端用钢卷尺量出4米为第一个孔,然后用钢卷尺在孔位轴线上放出各孔位,并用木桩

在地面上标明孔位写上孔号。所有钻孔按施工放样图纸统一编号,并注明施工次序。 2、灌浆材料准备及制浆 2.1灌浆材料 (1)本次帷幕灌浆采用纯水泥浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (2)本次充填灌浆采用水泥粘土浆,水泥采用42.5普通硅酸盐水泥,其细度要求通过 6900孔/cm2标准筛余量少于5%。粘土采用砂含量10~30%,粉粒含量30~50%,粘粒含量20~30%粘土。用于灌浆工程的水泥材料的生产(或出厂)指标及检验资料报送监理人审查批准。 (3)水:灌浆用水直接引用水库里的水。 2.2制浆 (1)制浆材料经过称量,称量误差小于5%。 (2)浆液采用专用机械制浆,搅拌均匀并测定浆液密度。 (3)浆液各项指标按设计要求控制。土料应先在泥浆池内浸泡数小时,搅拌成浆,通过过滤筛清除大颗粒和杂物,灌浆前再通过35孔/cm2的过滤筛。灌浆过程中浆液容重和输浆量应每小时测定1次并记录,浆液的稳定性和自由析水率10天测1次,如浆料发生变化,应随时加测。使用普通搅拌机时,应不少于3min; 使用高速搅拌机时,应不少于30s。浆液存放时间:当环境温度10℃以下时,不超过5h; 当环境温度10℃以上时,不超过3h; 3、施工机械选用和灌浆试验 3.1钻孔设备 钻孔机械采用1台套油压回转钻机钻进,配备足够长度的钻杆和岩芯管。 3.2灌浆设备 (1)用2台套以上的灌浆泵和水泥浆搅拌机。 (2)搅拌机的转速和拌合能力分别与所搅拌浆液类型及灌浆泵排浆量相适

高压旋喷施工与方案

. 岳西县响水岩水库除险加固工程 高压旋喷灌浆防渗墙工程施工方案 批准: 审核: 编写: 岳西县响水岩水库除险加固工程施工标项目部

二00九年十二月七日 目录 .. 1 工程概况 ............................................. 3 2 施工准备 ............................................. 4 3 施工设备的选择 ....................................... 5 4 高喷灌浆材料 ......................................... 5 5 高喷防渗的施工顺序及施工工艺 ......................... 5 6 施工方法 ............................................. 5 7 质量要求 ............................................. 6 8 高喷灌浆质量控制措施 ................................. 6 9 质量检查及验收 ....................................... 7 10 施工计划 ............................................

8 2 1 工程概况 1.1工程概况 3,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合利用任m200.0万响水岩水库总库容3;死水位265. 5mm,型水库。其中正常蓄水位294.0m,兴利库容l71.5万务的小(1)3。万m死库容0 5现状枢纽工程由大坝,溢洪道、放水隧洞、水电站组成。坝后一级站处于停产状态。 大坝为粘土心墙砂壳坝,最大坝高35 2m。现状坝顶高程299.2-299.5m,坝顶长168.5m、宽7.0m,坝顶设1.0m高浆砌石防浪墙。大坝迎水坡在286m、274m各设2m宽平台,平台上、下坝坡分别为1:2 5,1:2 75,1:3;背水坡分别在286. 5m、273.8m高程处分设2m、3m宽平台,其中286.5m平台上下坡比均为1:2.4,273. 8m平台以外坝脚设排水棱体,棱体顶面高程272. 0m,其上设浆砌石灌溉过水涵。 大坝上游在272m高程以上坝面采用干砌石护砌。 根据历史资料介绍,心墙顶宽4m、最大底宽21m、顶高程298. 0m。 溢洪道:溢洪道位于大坝的左坝头。进口控制段为宽顶堰,原设计堰顶高程

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖段工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 (1)长江南京段上游过江通道左汊隧道浦口明挖工程里程LK3+376~LK3+479段基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ800,根据高压旋喷桩试桩结果,选用二重管法施工。该里程段基坑两侧高压旋喷桩设计量为558根,桩长为相应里程围护钻孔桩冠梁顶标高伸至开挖基坑底下5m。 (2)工程地质条件:试桩所处地区地层从上至下主要为:②-3层粉质粘土、④层淤泥质粉质粘土、⑥层粉土。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体,依据实际地质情况旋喷法采用的二重管法,即:同时压入水泥浆和压缩空气,使用φ73钢管为注浆管,喷射流为浆液,以25MPa 压力从喷嘴中喷出,直接冲击切削土体,达到水泥浆臵换土体颗粒,满足设计要求。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先

把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆 切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为: 1)钻机就位:钻机需平臵于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中 心,偏差不超过5cm。 2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利臵入预定位臵,在下 管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封 死喷头,当注Array浆喷头下到 预定位臵(预 定加固范围 最深点),按 照顺序往管 内输送高压 浆液和压缩 空气,胶带将 自动崩开。 3 根据不同地 层选取不同 注浆材料,本 项目旋喷桩 止水帷幕注 浆材料采用 海螺牌普通 硅酸盐水泥 (32.5#), 水泥浆液的 水灰比为 图旋喷注浆施工工艺流程 0.8。 4)试管:当注浆管臵入土层预定深度后应用清水试压,若注浆

帷幕灌浆的施工工艺样本

帷幕灌浆的施工工艺 1) 施工测量放样 : 根据招标文件要求本次施工按单排孔分三序实施帷幕灌浆, 帷幕灌浆轴线布置在距坝轴线上游1.0 m 处, 按单排孔布置, 孔距3.0 m 。 测量放样由专业人员采用经纬仪测量定线, 用钢尺丈量孔距, 确定孔位。在每一孔位上打一木桩, 在木桩中心钉一小钉, 作为灌浆孔的中心点。对于转折点桩号, 在旁边加设固定参照标志, 以便施工确认。并用水准仪测出各孔口高程, 根据设计初步计算出各灌浆孔帷幕底线、顶线高程。 2) 钻孔 ①钻孔机具及设备 本次施工根据工程任务, 为了提高劳动生产率和保证施工质量, 选用2台SH-30钻机及2台国产二三三厂生产的XU-200A型钻机, 该钻机最大钻进深度可达200米, 详见下表: 钻孔主要施工设备表 名称型号数量工作内容备注 钻机 SH-30 2 台钻土层 钻机 XU-200A 2台钻孔岩层

灌浆泵 BW-150 2台送水冲洗 测斜仪 KXP-1 1台钻孔测斜 ②钻孔次序 钻孔按三序次施工, 先进行先导孔( Ⅰ序孔) 施工, 进一步探明地质情况, 然后按Ⅱ、Ⅲ序孔分别进行, 详见下图 : Ⅰ序孔 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 帷幕灌浆孔序布置图 ③钻孔操作步骤 根据测量的孔位将钻机设备移机就位, 钻孔中心与 放样孔位偏差控制在规范允许范围内, 然后将钻机垫平, 校核立 轴竖直。 根据不同地层, 采用不同的钻进工艺。土层采用 SH-30型钻机冲击, 直至基岩, 下Φ110 mm 套管, 再采用XU-200A型岩芯钻机旋转钻进, 终孔 孔径为Φ75 mm 。钻孔深度按照设计孔深钻进。 ④钻孔技术指标 A . 孔位偏差及孔深: 孔位力求对中, 其水平偏差 控制在10 cm 之内。孔深按设计要求控制。

高压旋喷桩(双管)施工方案

高压旋喷桩(双管)施工方案 施工方法及技术措施 钻孔桩桩间采用φ600旋喷桩止水,旋喷桩要求进入基坑下1米,并达到止水效果。旋喷桩在钻孔桩桩芯混凝土达到设计强度70%以后、冠梁施工前进行施工。施喷浆采用双重管法;成孔采用XY-100型地质钻机。 桩间止水旋喷桩桩径为φ600,间距为900mm(即每桩间施作一根)。 旋喷桩采用XY-100地质钻机施钻引孔。再用GS500-4高台喷车进行旋转喷浆。旋喷桩需进入<5-2>地层(相对不透水层)不少于1.5m。旋喷桩止水桩间孔位布置形式如图3所示。 图3 旋喷桩止水帷幕图 施工机具、施工工艺流程及施工参数 一、主要施工机具型号及主要技术参数见表1 表1 名称型号技术参数备注工程地质钻机XY-100 可钻深度大于30m,φ130,泥浆护壁 高台喷车GS500-4 提升速度5~15cm/min 空气压缩机W1.6/10 压力0.5~1.0Mpa,排风量1.6m3/min 二重管TY-301 φ91,喷嘴1.8mm 灰浆泵PH-5 泵压0.5~1.5Mpa,流量60~80L/min

二、 施工工艺流程图如图4、5所示 图4 高压旋喷桩施工工艺流程图 测量定位 钻机就位 钻进造孔 高喷台车就位 下管喷射 浆液喷射 旋摆提升 成桩 移机至下一孔位 废浆沉淀 硬化、外运 终孔检查 浆液配制 水泥浆配制 不合格 合格 废浆排放 沉淀池 废水排放、沉渣外运 (c)旋喷开始 (b)钻孔至设计高程(e)旋喷结束成桩 (c)(d)(e)旋喷管(d)边旋喷边提升(a)钻机就位钻孔(b)钻孔机械压浆车(a)

一、高压旋喷桩施工技术参数见表2 表2 序号项目单位参数值备注 气压MPa0.5~0.7 1 压缩空气 气量l/min1500~3000 浆比重kg/l 1.5 2 水泥浆 浆量l/min60~70 3 提升速度cm/min10~15 4 喷嘴直径mm 2.1 5 加浆比重g/cm3 1.2 施工方法及技术措施 ①测量定位 先采用液压锤破除路面砼,再依据控制桩和设计图,准确放出旋喷桩孔位。 ②钻机就位,钻孔 根据现场放线移动钻机,使钻杆头对准孔位中心。同时为保证钻机达到设计要求的垂直度,钻机就位后必须作水平校正,使其钻杆轴线,垂直对准钻孔中心位置,保证钻孔的垂直度不超过1%。在校直纠偏检查中,利用垂球(高度不得低于2米)从垂直两个方向进行检查,若发现偏斜,则在机座下加垫薄木块进行调整。钻进成孔,孔径为φ125mm,严格按已定桩位进行成孔,平面位置偏差不得大于50mm,采用原土造浆护壁。 ③插管,试喷 引孔钻好后,插入旋喷管,进行试喷,确定施工技术参数。注浆材料:普硅32.5R 水泥,水泥浆(单液)水灰比:0.8~1.0,参考参数见高压旋喷桩施工技术参数表所示。 ④高压旋喷注浆 A、施工前预先准备排浆沟及泥浆池,施工工程中应将废弃的冒浆液导入或排入泥浆池,沉淀凝结后集中运至场外存放或弃置; B、旋喷前检查高压设备和管路系统,其压力和流量必须满足设计要求。注浆管及喷嘴内不得有任何杂物。注浆管接头的密封圈必须良好。 C、做好每个孔位的记录,记录实际孔位、孔深和每个钻孔内的地下障碍物、注浆量等资料;

几种常见的建筑止水帷幕形式

几种常见的建筑止水帷幕形式,未来 降水被禁止,帷幕止水就用上了 豆丁施工2017-11-21 15:40:12 一、止水帷幕的概念 止水帷幕:用于阻止或减少基坑侧壁及基坑底地下水流入基坑而采取的连续止水体。比如:连续搅拌桩(水泥土搅拌桩等),单管、三管旋喷桩形成的止水墙称为止水帷幕。 止水帷幕是一个概念,是工程主体外围止水系列的总称。在基坑围护体系中常采用水泥土止水帷幕截水。如果基坑底面处于地下水位以下,降水有困难时,基本都需要设置止水帷幕,以防止地下水的渗漏。 有些不是很深大的基坑,它的基坑围护分3个部分。 一部分是挡土桩部分,其作用主要的起到挡土墙的作用,形式可能有钢筋混凝土灌注桩或其它形式的桩,桩与桩之间有一定的空隙,但是能挡土。 二部分是止水帷幕部分,其作用是使挡土墙后的土体固结,阻断基坑内外的水层交流,形式可能是水泥土搅拌桩或者压密注浆。 三部分是支撑。 而地下连续墙是基坑围护的另一种形式,多用于深大的基坑。 常见的止水帷幕有高压旋喷桩、深层搅拌桩止水帷幕,旋喷桩止水帷幕,近来出现了螺旋钻机素砼或压浆止水帷幕;像地下连续墙、钻孔咬合桩等形式的地下围护结构形式,因为自防水效果较好,有的都不需要再施作止水帷幕。 采用素混凝土地下连续墙止水帷幕,常采用冲水成槽,素混凝土地下连续墙壁厚常为200~300mm。

有的基坑工程需要设置水平向止水帷幕,水平向止水帷幕常采用高压喷射注浆法或深层搅拌法形成。若基坑内已有工程桩,因深层搅拌无法与工程桩密贴,故不能采用深层搅拌法。根据坑底浮力、或承压水的顶托力、整体稳定、抗坑底隆起分析确定封底水泥土厚度。 二、高压旋喷桩止水帷幕 高压旋喷桩,是以高压旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合,形成连续搭接的水泥加固体。施工占地少、振动小、噪音较低,但容易污染环境,成本较高,对于特殊的不能使喷出浆液凝固的土质不宜采用。 高压喷射注浆法水泥土止水帷幕一般有两种形式: 单独形成止水帷幕,采用单排旋喷桩相互搭接形成,或采用摆喷法形成; 与排桩共同形成止水帷幕。 1.适用范围 (1)高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等地基。

高压旋喷桩止水帷幕施工方案

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程高压旋喷桩止水帷幕 施 工 组 织 设 计

目录 一、工程概况 二、施工流程及施工方法 三、施工机械设备及主要技术参数 四、旋喷桩质量 五、旋喷桩安全保证措施

青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程 高压旋喷桩止水帷幕施工方案 一、工程概述 青浦区崧泽大道(诸光路~涞港路)道路改建工程泵井基坑围护结构采用高压旋喷桩作为止水帷幕,高压旋喷桩桩径为φ600。 二、施工流程及施工方法 旋喷桩是在普通化学注浆法的基础上发展起来的加固土体和止 水帷幕的一种新方法,是采用高压射水切削土体,同时高压注入设计浆液对土体进行加固的一项技术。 (1)施工流程:旋喷桩施工过程中一般先用钻机引孔,用高压泵(一般为25MPa)将水泥浆液通过特殊注浆管端头的喷嘴(ф1.8),以高速喷入土层,喷嘴在喷浆液时,一面缓慢旋转(10rpm)、一面徐徐提升(10~15cm/min),高压喷出的浆液不断切削土层,并使强制切削下来的土体与浆液充分混合,最后在喷射力的有效射程范围内形成一个混合物圆形凝柱体。施工流程详见旋喷注浆施工工艺流程。 (2)施工方法:施工时首先用钻机引孔,再用旋喷机喷射,即先把浆液管下到预定加固范围最深点,然后自下而上进行高压喷射注浆切割土体,将开孔和灌注桩体同时进行,一次成桩,其工作步骤为:1)钻机就位:钻机需平置于牢固坚实的地方,钻杆对准孔位中心,偏差不超过5cm。

2)钻孔下管:钻孔的目的是将注浆管顺利置入预定位置,在下管过程中,需防止管外泥砂或管内水泥浆小块堵塞喷嘴,可用胶带封死喷头,当注浆喷头下到预定 位置(预定加固范围最深 点),按照顺序往管内输 送高压浆液 和压缩空气,胶带将自动崩开。 3)制浆:根据不同地层选取不同 注浆材料,本项目旋喷桩 止水帷幕注浆材料采用 海螺牌普通硅酸盐水泥(42.5#),水泥浆液的 水灰比为0.8。 4)试管: 当注浆管置入土层预定 深度后应用清水试压,若注浆设备和高压管路安全正常,则可搅拌制作水泥浆开始高压注浆作业。 5)高压注浆作业:高压射浆自下而上连续进行,注意检查浆液 初凝时间、注浆流量、压力、旋转和提升速度等参数,应符合操作规程要求。若其它参数不变,提高喷射压力即射流能量大,加固范围则相应增大,效果好;若提升速度和旋转速度适当降低也可以增大加固 图 旋喷注浆施工工艺流程

水库帷幕灌浆施工方法

水库帷幕灌浆施工方法 (1)防渗墙内预埋灌浆管 防渗墙内预埋灌浆管就是在防渗墙槽孔浇筑混凝土前将灌浆管下置到槽底,待浇筑成墙后即形成预留孔。但埋设灌浆管时必须固定牢靠,以防止浇筑混凝土时因外力而产生移位、弯曲或变形而造成废孔。预埋灌浆管施工主要采取了以下措施: 1)选用Φ120PVC 管,预埋管施工采用“导向架”施工工艺。 导向架采用Φ18钢筋制作,间距3m。 2)根据帷幕灌浆孔位(间距2.0m),布置埋管位置,Ⅰ序槽孔一般分布5 个,Ⅱ序槽孔一般7个。 3)混凝土防渗墙在浇筑混凝土时,要求几个导管均匀下料,混凝土面同步上升,最大限度内减少对帷幕灌浆导管的影响。 ①设备配置 液压抓斗机械设备表 ②人员安排

施工按三班倒制,冲抓成墙2台机组,计6个班。每班配备8人,共计48人,详见下表: 人员安排表 1.3.1帷幕灌浆 帷幕灌浆位于大坝坝顶中心线与防水渗墙施工轴线重合,长度630m(K0-030~K0+660)所有帷幕灌浆孔孔距均为2m。施工时先预埋帷幕灌浆管PVC120,本次帷幕灌浆钻孔共1150m,帷幕灌浆1150m。计划自2017年10月15日至2017年11月30日,共历时45天,日平均强度12m/天,计划共投入2台套钻孔灌浆设备以确保本分部工程的按时完工。 (1)引用的技术标准和规范 《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T/58-2001;《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL25-1992; 《水工砼外加剂技术规程》DL/T5100-1999; 《水工砼试验规程》DL/T5144-2001; 《水利水电工程岩石试验规程》(试行)SDJ204-81; 《水利水电工程岩石试验规程》(补充部分)DL5006-92;

相关文档