文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业电费计量

工业电费计量

工业电费计量
工业电费计量

例一:高供低量方式

某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kV A变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下:

抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活

2月28日7941 1083 0456 0895

3月29日8273 1170 0724 1885

计算该厂三月份应付电费。

计算:

1、电能表抄见电量计算

①车间有功:

(8273-7941)×400/5=26560千瓦时

②车间无功:

(1170-1083)×400/5=6960千乏时

③办公楼:

724-456=268千瓦时

④宿舍生活:

1885-895= 990千瓦时

2、变损计算

①合计变压器各出线电量之和:

26560+268+990=27818千瓦时

②查变压器损耗表得:

有功变损1220,无功变损12820

③分摊各有功计量点有功变损:

宿舍生活变损:

1220×990/27818=43千瓦时

办公楼变损:

1220×268/27818=12千瓦时

车间有功变损:

1220―43―12=1165千瓦时

3、计算各计量点计费电量

宿舍生活:990+43=1033千瓦时

办公楼:268+12=280千瓦时

车间有功:26560+1165=27725千瓦时

4、计算各计量点电量电费

①车间有功:

电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时

电费:27725×0.486=13474.35元

其中,扣除政府性基金和附加后的电费:

27725×(0.486―0.029)=12670.33元

注:假设0.029为政府性基金和附加之和。

②办公楼:

电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时

电费:280×0.582=162.96元

③宿舍生活:

电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.565元/千瓦时

电费:1033×0.565=583.65元

5、计算基本电费:

500×13=6500元

注:假设基本电费按变压器容量收取,标准为13元/月?千伏安

6、计算功率因数调整电费

①参加功率因数计算的电量:

有功:27725千瓦时

无功:6960+12820×26560/27818=19200千乏时

注:无功变损根据有功电量的比例进行分摊。

②查功率因数调整表:

比值=无功/有功:

19200/27725=0.69

查功率因数调整表得功率因数:0.82,调整%:4

③计调整电费:

(6500+12670.33)×4%=766.81元

7、全厂应付3月电费:

6500+13474.35+766.81+162.96+583.65=21487.77元。

例二:高供高量且转供

某厂的受电变压器为10/0.4kV、SJ—560kV A一台,在其高压侧安装3×100V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用10/0.1电压互感器,75/5电流互感器。变压器低压侧出线分三路,一路供车间生产用电,安装3×380/220V、3×5A电能表一具,配用800/5电流互感器;另一路出线供生活区用电,安装3×380/220V、3×5A电能表一具,配用50/5电流互感器;第三路出线通过一只3×50A电能表向附近农业抽水站转供20kW电力。现根据各电能表5、6月抄见读数,计算该厂及农业抽水站6月份应付电费。

抄表日期高压侧低压侧

有功表无功表生产表生活表外供表

5月30日1791 1073 4127 3744 97208

6月30日1954 1139 5546 4440 00348

计算:

1、电能表抄见电量计算

①高压侧

倍率:75/5×10/0.1=1500

有功:(1954-1791)×1500=244500千瓦时

无功:(1139-1073)×1500=99000千乏时

②低压侧:

生产:(5546-4127)×800/5=227040千瓦时

生活:(4440-3744)×50/5=6960千瓦时

外供:100000+348-97208=3140千瓦时

注:100000为满码进位数。

2、变损计算

低压侧总电量:

227040+6960+3140=237140千瓦时

变损电量:244500-237140=7360千瓦时

生活变损:7360×6960/237140=216千瓦时

外供变损:7360×3140/237140=97千瓦时

3、计算各计量点计费电量

生活:6960+216=7176千瓦时

外供:3140+97=3237千瓦时

车间:244500-(7176+3237)=234087千瓦时

4、计算各计量点电量电费

①生活电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.429元/千瓦时

电费:7176×0.429=3078.50元

②外供电价为农业排灌1—10kV电度电价,假设为0.177元/千瓦时

电费:3237×0.177=572.95元

③车间电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.366元/千瓦时

电费:234087×0.366=85675.84元

其中:扣除政府性基金和附加后的电费:234087×(0.366-0.029)=78887.32元

注:假设0.029为政府性基金和附加之和。

5、计算基本电费:

(560-20)×13=7020元

注:假设基本电费按变压器容量收取,标准为13元/月?千伏安

6、功率因数调整电费

①参加功率因数计算的电量:

有功:244500千瓦时,无功:99000千乏时

②查功率因数调整表:

比值=无功/有功:99000/237324=0.4049

查功率因数调整表得功率因数:0.93,调整%:-0.45

③计算调整电费:

(7020+78887.32)×(-0.45%)=-386.58元

注:因外供部分未装无功表,故将外供及自用的综合功率因数作为该厂之平均功率因数。

7、该厂应付6月电费:

7020+85675.84-386.58+3078.50=95387.76元

8、农业抽水站应付6月电费:572.95元

例三:换变压器

某厂原用10/0.4kV、SJ—560kV A变压器一台,低压侧分生产和生活两路供电。生产用电装3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用800/5电流互感器;生活用电装3×380/220V、3×5A电能计量表一具,配用40/5电流互感器。从6月21日起变压器换为SJ—320kV A,生产用电电流互感器换为500/5,生活用电计量装置不变,5~6月各电能表抄见读数如下表:

抄表日期生产有功生产无功生活

5月30日24875 47268 21463

6月21日25365 47618

6月30日25754 47896 21893

计算该厂6月份电费。

计算:

1、电能表抄见电量计算

6月1日~6月20日(560kV A变压器)

生产有功:(25365-24875)×800/5=78400千瓦时

生产无功:(47618-47268)×800/5=56000千乏时

6月21日~6月30日(320kV A变压器)

生产有功:(25754-25365)×500/5=38900千瓦时

生产无功:(47896-47618)×500/5=27800千乏时

全月

生产有功:78400+38900=117300千瓦时

生产无功:56000+27800=83800千乏时

生活:(21893-21463)×40/5=3440千瓦时

2、变损计算

①把各变压器的有功电量折算成全月电量:

560kV A变压器:78400×30/20+3440=121040

320kV A变压器:38900×30/10+3440=120140

②查变压器损耗表得变压器全月运行的耗损:

560kV A变压器有功:3490千瓦时

无功:28730千乏时

320kV A变压器有功:3560千瓦时

无功:21210千乏时

③根据实际运行天数计算应收变压器损耗,并分摊到计量点:

6月1日~6月20日

560kV A变压器有功:3490×20/30=2327千瓦时

无功:28730×20/30=19153千乏时

6月21日~6月30日

320kV A变压器有功:3560×10/30=1187千瓦时

无功:21210×10/30=7070千乏时

全月有功损耗:2327+1187=3514千瓦时

全月无功损耗:19153+7070=26223千乏时

生活损耗:3514×3440/(117300+3440)=100

生产损耗:3514-100=3414

3、计算各计量点计费电量

生产有功:117300+3414=120714千瓦时

生活:3440+100=3540千瓦时

4、计算各计量点电量电费

①生活电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.429元/千瓦时

电费:3540×0.429=1518.66元

②生产电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.366元/千瓦时

电费:120714×0.366=44181.32元

其中,扣除政府性基金和附加后的电费:120714×(0.366-0.029)=40680.62元注:政府性基金和附加为0.029元/千瓦时。

5、计算基本电费:(容量按实际天数计算)

(560×20/30+320×10/30)×13

=480×13=6240元

注:假设基本电费按变压器容量收取,标准为13元/月?千伏安

6、功率因数调整电费

①参加功率因数计算的电量:

有功:120714千瓦时,无功:83800+26223×117300/(117300+3400)=109294千乏时无功损耗根据有功电量的比例进行分摊。

②查功率因数调整表:

比值=无功/有功:109294/120714=0.9054

查功率因数调整表得功率因数:0.74,调整%:8.0

③计算调整电费:

(6240+40680.62)×8.0%=3753.65元

7、该厂应付6月电费:

6240+44181.32+3753.65+1518.66=55693.63元

例四:峰谷分时电价及按需量计基本电费

供电局以10kV电压向某工厂供电,其受电变压器总容量为4000kV A。在其高压配电室的计量装置有3×100V、3×5A电子复费率表一具,配用10/0.1电压互感器、150/5电流互感器;在变压器低压侧生活用电出线装3×380/220V、3×5A电能计量表一具,配用40/5电流互感器。该厂实行峰谷分时电价,按最大需量计算基本电费。7~8月电能计量表读数如下表:抄表日期最大需量有功无功生活

峰时段平时段谷时段

7月30日3278 3389 3501 2479 21463

8月31日0.73 3380 3539 3680 2612 21893

计算该厂8月份电费。

1、电能表抄见电量计算

①总用电

倍率:10/0.1×150/5=3000

峰时段:( 3380-3278) ×3000=306000千瓦时

平时段:( 3539-3389) ×3000=450000千瓦时

谷时段:( 3680-3501) ×3000=537000千瓦时

有功合计:306000+450000+537000=1293000千瓦时

无功:(2612-2479) ×3000=399000千乏时

②生活用电:(21893-21463)×40/5=3440千瓦时

2、计算生产用电计费电量

总有功:1293000-3440=1289560千瓦时

峰时段: 1289560 ×306000/1293000=305186千瓦时

谷时段: 1289560 ×537000/1293000=535571千瓦时

平时段:1289560-305186-535571=448803千瓦时

3、计算电度电费

①生产用电

假设大工业1—10kV平段电价为0.366元/千瓦时,峰段电价为0.5682元/千瓦时,谷段电价为0.1638元/千瓦时

平时段电度电费:448803×0.366=164261.89元峰时段电度电费:305186×0.5682=173406.

吉林市大工业用户电费计量办法

吉林省大工业用户电费收取标准 电费=电量电费+基本电费+用电奖惩 一、电量电费 用电量,单位Kwh(度),分峰、平、谷时区各费率不同。 (1)用电量: 按照供电公司采取的计量点电度表,每月按照抄表示数换算倍率后分峰平谷分别计算电价。目前我公司计量点为66KV铁前变3#主变一次主(高压侧)电度表, 总电量=表示数X660(PT倍率)X120(CT倍率)。钢后变计量点位钢后变1#主变一次主(高压侧)电度表,总电量=表示数X660(PT倍率)X160(CT倍率) (2)峰平谷分时费率(元/kwh): 峰段费率:0.80405 平段费率:0.5497 谷时费率:0.29535 (3)峰平谷时间区分: 峰时:7:30-11:30、17:00-21:00 (峰时段累计:8小时) 平时:11:30-17:00、21:00-22:00、5:00-7:30 (平时段累计:9小时) 谷时:22:00-5:00 (谷时段累计:7小时) 二、基本电费 即容量费。按电网为该用户增容容量(即主变压器容量)计算,计费方式有按需量计算和按容量计算两种方式。 (1)按容量计算: 按照用户申请送电的主变压器的实际容量(铭牌容量)折算,以KVA为单位,1KVA/月/22元。 (2)按需量计算: 考虑生产初期,负荷较小,为保护用户利益,允许按照用户申请的用电需求量计算基本电费。但最低申请需量不的小于变压器容量的百分30。以KVA为单位,1KVA/月/33元。 (我公司铁前变变压器70000KVA X 2台、钢后变90000 KVA X2台,目前铁前投入一台70000KVA按照容量计算基本电费、钢后投入一台90000KVA按照申请需量40000KVA计算基本电费,我公司每月基本电费=70000X22+40000X33=154+132=286万) 二、用电奖罚 用户对电网系统需求无功过多会造成能源浪费、降低效率、影响电网输出电能质量(影响电压、频率等)。因此设置奖励及罚款条例,鼓励用户采取措施提高用电效率,奖罚点为用户计量点电表的月用电总功率因数。另外,对于用户用电超过所申请的容量,也将采取罚款条例。 (1)功率因数奖励与罚款 大工业用户一般功率因数均采取0.90为基点,高于0.90每一个百分点,奖励用户总电费0.15%,但奖励截止于功率因数最高0.95即最多奖励0.75%;每低于0.90一个百分点,罚款用户总电费的0.5%。如下表所示:

工业用电一般多少钱一度

工业用电一般多少钱一度? 篇一:电价电费试题(一) 电价电费试题(一) 一、2008年江苏省销售电价调整主要内容 1、为缓解发电企业生产经营困难,保障电力供应,促进资源节约,国家发展改革委发出通知,决定从2008年7月1日起调整销售电价。 2、我省平均提价分/千瓦时,主要解决煤炭价格上涨、可再生能源发展、电厂脱硫改造等方面存在的问题。 3、为减轻电价调整对居民和农业生产的影响,本次调价对居民生活用电、农业生产用电(含贫困县农业排灌)、中小化肥生产用电价格不作调整以外,其余分类用电价格上调5分/千瓦时。 4、为促进服务业发展,进一步减轻服务业电费负担,国家决定将非居民照明用电价格与非普工业电价并轨,统一为“一般工商业及其他”电价,执行非普工业电价水平。原大工业用电中电石、电解烧碱、合成氨、电炉黄磷用电统一归并执行非优待大工业电价。 5、为促进可再生能源发展,可再生能源电价附加每千瓦时提高分。其中,对居民生活用电和化肥生产用电仍维持原标准。 6、优化大工业用电价格结构,在不调整总体水平的基础上,适当提高基本电价,降低电度电价。本次提高大工业基本电价5元/千伏安*月(千瓦*月),相应少提高大工业电度电价1分/千瓦时。 7、适当提高峰谷分时电价的谷期电价水平。将工业(含除居民以外的电热锅炉、蓄冰制冷)用电谷期电价上调2分/千瓦时。 8、自备电厂的系统备用费标准由每月每千伏安23元提高到28元,自备电厂自发自用电量可再生能源电价附加提高分/千瓦时。 9、2008年江苏省电网销售电价中基金及附加的提取标准: ①三峡工程建设基金:除贫困县农业排灌用电外,均含三峡工程建设基金,具体标准为:中小化肥企业生产用电、城乡居民生活用电分钱,其他用电分钱。②水库移民后期扶持基金:除农业生产用电外,其他用电均含水库移民后期扶持基金分钱。③城市公用事业附加费:除农业生产、农村居民生活用电外,均含城市公用事业附加费,具体标准为城镇居民生活用电3分钱,其他用电分钱。④可再生能源电价附加:大工业用电、一般工商业及其他用电含可再生能源电价附加分钱。 10、本次电价调整以后,我省电价分类简化为大工业、一般工商业及其他、农业生产、

大工业电费的计算方法

大工业用电电费的计算 大工业户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,有的还要实行峰谷电价、优待电价等,还有各种加收(征)的费用等,所以大工业的电费计算比一般户的电费计算复杂得多。一般计算的程序和注意的问题如下: (1)算出用电量。先从抄表记录中算出当月有功表(包括峰、谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。如果未装照明表时,应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩余的电量才是大工业用电量。如果是高供低量者,还应加变损电量。 (2)算出电度电费值 电度电费(元)=目录电价(元/千瓦?时)×用电量(千瓦?时) 如果实行峰谷电价的用户,则应算出峰谷电度电费(元)=[峰电价(元/千瓦?时)×峰电量(千瓦?时)]+[谷电价(元/千瓦?时)×谷电量(千瓦?时)]+[非峰谷电价(元/千瓦?时)×非峰谷电量(千瓦?时)] (3)算出基本电费值。如按变压器容量计费时: 基本电费(元)=变压器容量(千伏?安)×变压器容量的基本电价(元/千伏?安) 如按最大需量计费时: 基本电费(元)=最大需量表指针读数×1.04×倍率×最大需量的基本电价(元/千瓦) (如实际使用最大需量值超出申请数值则超出部分应加倍收费) (4) 算出电费值。 电费值=电度电费+基本电费 (5) 算出功率因数调整电费值。 1)先求出比值: 无功电量 比值=(如为高供低量户,应将抄见有功、无功电量分别加变损有功有功电量无功电量) 2)由比值查表求出功率因数值(见表17) 3)查出奖惩电费百分数。以功率因数值按不同的功率因数考核标准,分别查功率因数调整电费表(见表18或表19)得出奖惩电费百分数。 4)算出功率因数奖惩电费值: 奖(惩)电费值=电费值×功率因数减少(增加)电费的百分数(减少电费为负、增加电费为正) 5)算出总电费值。 总电费值=电费值±奖惩电费值。 6) 算出加收(征)费用(加价值)。 加价值=总有功电量×[三峡建设基金+电力建设资金+附加费+……] 7) 算出总的综合费用: 总的综合费用=总电费值+加价值

大工业电费计算实例

大工业电费计算实例 例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kVA变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A 电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941 1083 0456 0895 3月29 日8273 1170 0724 1885 计算该厂三月份 应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦 时②车间无功: (1170-1083)×400/5=6960千乏 时③办公楼: 724-456=268千瓦 时④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和: 26560+268+990=27818千瓦 时②查变压器损耗表得:有功变 损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时办 公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时车 间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时

3、计算各计量点计费电量 宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时 电费:280×0.582=162.96元 ③宿舍生活: 电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.565元/千瓦时 电费:1033×0.565=583.65元 5、计算基本电费: 500×13=6500元注:假设基本电费按变压器容量收 取,标准为13元/月?千伏安 6、计算功率因数调整电费①参加功率因数计算的电 量:有功:27725千瓦时 无功:6960+12820×26560/27818=19200千乏 时 注:无功变损根据有功电量的比例进行分摊。 ②查功率因数调整表:比值=无功/有功:19200/27725 =0.69 查功率因数调整表得功率因数:0.82,调整%:4 ③计调整电费: (6500+12670.33)×4%=766.81元 7、全厂应付3月电费: 6500+13474.35+766.81+162.96+583.65=21487.77元。例二:高供高量且转供 某厂的受电变压器为10/0.4kV、SJ—560kVA一台,在其高压侧安装

功率因数调整电费办法及电量计算方法$功率因数调整电费办法及电量计算方法

功率因数调整电费办法及电量计算方法 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取 功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。

变压器计量电费简单计算方法 首先应收电费=电度电费+基本 电费+利率调整电费 电度电费=有功电量*电价 基本电费=变压器容量*基本电价 利率调整电费的计算方法: 首先确定利率标准; 力调电费是根据《功率因数调整电费办法》进行收取功率因数标准,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; 功率因数标准,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为。 你的功率因数标准应该是的。

力调电费=力调系数*(基本电费+目录电费) 基本电费=容量*26元 目录(电度电费)电费=目录(电度电费)电价*电量力调系数根据功率因素查表得出

基本电费收费标准

基本电费收费标准 关键词: 基本电费,收费,标准 其实“基本电费”的收取,早已从70年代起就开始对大工业用电实行了,今年,根据国家政策,在我省非工业、普通工业用电中首次开始实行。 “基本电费”是按月收取的部分电费之一。其金额=基本电价乘以用电变压器容量(用电需量)。 电价标准迄今是由国家统一制定并批准执行的,目前,我省销售电价执行分为两种。 一种为执行单一电价用户 如居民用电电价0.424元/千瓦时、农业生产用电电价0.294元/千瓦时、商业用电电价0.76元/千瓦时等,像这样只有一个电度电价标准执行的称为执行单一电价的用户。该用户每月的电费,是按供电局安装在用户侧的电量计费表上记录数(用电量)乘以单一电价所得金额数收取的。 第二种为执行两部制电价的用户 如大工业用电户和自2004年6月25日起变压器容量在100千伏安及以上的非工业、普通工业用电户。 两部制电价由电度电价、基本电价、力率调整电费组成。 即该类用电户每月电费是由电度电费、基本电费、力率调整电费三部分之和构成。 其中电度电费=用户每月实际发生的用电量×电度电价; 基本电费按月计算=用户所使用的变压器容量(用电需量)大小×基本电价。当前基本电价标准为:19元(28.5元)/千伏安(千瓦); 力率调整电费是根据用户用电的功率因数是否达标(功率因数标准为0.9)而制定的电费调整办法,换言之,该用户用电功率因数不达标,即加收力率电费。以此促进用电设备提高利用率,改善电压质量,保证电网安全。

“基本电费到底是干什么的,为什么要收基本电费”?“基本电费”是补偿供电企业不随供电量多少而变动的固定成本和随供电量变化的变动成本。它主要有利于用户公平合理负担发供电成本,有利于促使用户提高用电负荷率。其中补偿固定成本主要指电网为可靠供电,所进行的电网维护费用,如变电、输电、计量设备的检修更换维护及固定资产折旧等。补偿变动成本主要指为满足用户日益增长的用电需求,供电企业一方面随市场变化增加购电成本支出,另一方面还需不断增加投资建设电网、改造电网,以提高供电能力、供电质量和保证供电要求等。例如:近年来进行的诸多变电所建设;海西、海南、黄南地区电网的延伸及无电区的用电;城农网建设改造(包括城镇“一户一表”改造)等,这些投资项目的实施,有力地保证了青海经济的发展和工农业生产及人民生活的正常用电。 因此,国家制定收取基本电费的政策,仅是对电网企业长期固定成本和变动成本的补偿。

大工业用电电费计算实例

大工业用电电费计算实例 例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kVA变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941108304560895 3月29日8273117007241885 计算该厂三月份应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦时 ②车间无功:

(1170-1083)×400/5=6960千乏时③办公楼: 724-456=268千瓦时 ④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和:26560+268+990=27818千瓦时 ②查变压器损耗表得: 有功变损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时 办公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时 车间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时 3、计算各计量点计费电量

宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时电费:280×0.582=162.96元 ③宿舍生活: 电价为居民生活1—10kV电度电价,假设为0.565元/千瓦时电费:1033×0.565=583.65元 5、计算基本电费: 500×13=6500元

供电局电量电费计算算法

供电局电量电费计算算法 电量电费计算算法 电费计算总体计算顺序: 注:以上有两个追补电量的过程,主要考虑到有些追补电量需要参与到变损和线损的计算,而有些追补电量不需要参与变损和线损的计算。到底采用哪种电量追补方式,视标志而定。 1 计算抄见电量 [分时表不能在计量点设置中设置成不执行分时电价] 对于普通表和执行分时电价的总段,如下处理: 电能表度差=(本月表码—上月表码),根据度差进行数据溢出安全保护。 如果度差大于等于零,则有:抄见电量=度差*综合倍率 如果度差小于零,则有:抄见电量=(最大量程+度差)*综合倍率 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 对于执行分时电价的峰谷表,则如下处理: 峰段抄见电量= 峰度示差*综合倍率 谷段抄见电量= 谷度示差*综合倍率 总段抄见电量= 总度示差*综合倍率 如果度差小于零,则有: 峰段抄见电量= (最大峰量程+峰度示差)*综合倍率 谷段抄见电量= (最大谷量程+谷度示差)*综合倍率 总段抄见电量= (最大总量程+总度示差)*综合倍率 平段抄见电量= 总段抄见电量–峰段抄见电量–谷段抄见电量 峰段电量=峰段抄见电量+峰增减电量+峰换表电量 谷段电量=谷段抄见电量+谷增减电量+谷换表电量 平段电量=平段抄见电量+平增减电量+平换表电量 总电量=抄见电量+换表电量+增减电量 其中:综合倍率=PT倍率*CT倍率 注意: 1)如果本月起码大于上月止码,注意更新满码标志,以便数据溢出保护 2)对于换表电量,在抄表初始化时进行计算 3)对于增减电量,分为两类,一类是在计算抄见电量时进行处理,直接合计到相应的表计和时段上。 4)对于正常表码和需量表要求保留四位小数 5)对于分时表,其中的总段电量为机械总段 追补电量的说明:通过工作单追补电量,则追补电量只对本月有效,通过追补界面,则对每个月都有效,对于分时表,追补应对峰、平、谷分别追补,不能将电量放置在总段,非分时表只能在总段进行追补,表前追补参与表的套扣和变损计算,表后则不参与。 2套表处理 套表分为用户内套表和用户与用户间的套表两种情况,其中用户间的套表也称为过表。说明: 1.本系统要求每块子表最多可以有两块父表。套表层数允许4层套表的情况。 2.存在三种套表类型,真实子表,定量表和定比表,所有统称为子表。在进行套表处理时,按照真实子表,定量和定比的顺序进行处理。 3.将所有套表子表的电量相加,累加到父表的扣减电量中,对于有两块父表的情况,在第一块父表扣完的情况下,将剩余电量放在第二块父表上套扣,当所有的父表都不够减时, 见第7点处理方式。 4.对于父表分时,子表分时的情况,对应时段的电量做相应扣减。当子表电量大于父表电量时,见第7点处理方式。当父表的峰谷时段不够扣减的情况,以父表电量为准,将子表中多余

工业电费计量

例一:高供低量方式 某厂在供电部门10kV配电线路上接用SL7—500kV A变压器一台(10/0.4kV),计量点在低压侧,生产车间出线安装的计量装置有:3×380V、3×5A有功、无功电能计量表一套,配用400/5电流互感器,办公楼用电出线和宿舍区生活用电出线各安装3×380V、3×10A电能表一具(各出线在过表之前分开)。3月份各计量表抄见读数如下: 抄表日期车间有功车间无功办公楼宿舍生活 2月28日7941 1083 0456 0895 3月29日8273 1170 0724 1885 计算该厂三月份应付电费。 计算: 1、电能表抄见电量计算 ①车间有功: (8273-7941)×400/5=26560千瓦时 ②车间无功: (1170-1083)×400/5=6960千乏时 ③办公楼: 724-456=268千瓦时 ④宿舍生活: 1885-895= 990千瓦时 2、变损计算 ①合计变压器各出线电量之和: 26560+268+990=27818千瓦时 ②查变压器损耗表得: 有功变损1220,无功变损12820 ③分摊各有功计量点有功变损: 宿舍生活变损: 1220×990/27818=43千瓦时 办公楼变损: 1220×268/27818=12千瓦时 车间有功变损: 1220―43―12=1165千瓦时 3、计算各计量点计费电量 宿舍生活:990+43=1033千瓦时 办公楼:268+12=280千瓦时 车间有功:26560+1165=27725千瓦时 4、计算各计量点电量电费 ①车间有功: 电价为大工业1—10kV电度电价,假设为0.486元/千瓦时 电费:27725×0.486=13474.35元 其中,扣除政府性基金和附加后的电费: 27725×(0.486―0.029)=12670.33元 注:假设0.029为政府性基金和附加之和。 ②办公楼: 电价为非居民照明1—10kV电度电价,假设为0.582元/千瓦时

大工业用电企业基本电价计费方式选择

大工业用电企业基本电价计费方式选择 发表时间:2019-12-06T10:05:12.883Z 来源:《基层建设》2019年第25期作者:龙钦松 [导读] 摘要:我国目前大工业用电采用两部制电价,即电量电价和基本电价,相应的,企业电费由电量电费和基本电费组成。 海洋石油工程(珠海)有限公司广东省珠海市 519000 摘要:我国目前大工业用电采用两部制电价,即电量电价和基本电价,相应的,企业电费由电量电费和基本电费组成。电量电费与企业用电量直接相关,基本电费与企业变压器容量和基本电价的计费方式有关。基本电价计费方式可由用户自主选择,本文讨论不同基本电价计费方式对基本电费产生的影响,进一步讨论如何选择基本电价计费方式。 关键词:大工业用电;基本电价;计费方式 1、引言 我国目前大工业用电采用两部制电价,即电量电价和基本电价,相应的,企业电费由电量电费和基本电费组成。基本电费数额较大,不可小觑。 例如,一台10000kV A的110kV变压器,按最变压器大容量计费,一年基本电费可达270万元。 根据《国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知》(发改办价格〔2016〕1583号)要求,基本电价计费方式,用户可自行选择。在选择最便宜的计费方式下,上述基本电费约为150万元,可降低近50%。 由此可见: (1)企业的基本电费数额较大,不容忽视; (2)不同的基本电价计费方式,对基本电费影响很大。 因此,讨论大工业用电企业基本电价计费方式很有必要。 2、基本电费计费方式 根据《国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知》(发改办价格〔2016〕1583号,以下简称《通知》),计费方式有以下两种: (1)按变压器容量计费; (2)按最大需量计费。 用户可自行选择计费方式,该《通知》还规定: (1)基本电价计费方式可按季度变更; (2)按最大需量计费的,最大需量核定值可按月变更; (3)按最大需量计费的,电力用户实际最大需量超过合同确定值105%时,超过105%部分的基本电费加一倍收取; (4)申请最大需量核定值低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,按容量总和的40%核定合同最大需量; (5)对按最大需量计费的两路及以上进线用户,各路进线分别计算最大需量,累加计收基本电费。 企业在基本电费管理上,应采用动态管理,合理运用上述规则,使企业基本电费最低。 3、不同计费方式基本电费计算 (1)基本电费计算方法 为方便讨论,用F表示按容量计费的基本电费,P表示按容量计费的基本电价,T表示变压器容量,F’表示按最大需量计费的基本电费,P’表示按最大需量计费的基本电价,T’表示最大需量。则有: 按容量计费的基本电费:F=T*P 按最大需量计费的基本电费F’=T’*P’ (2)不同计费方式比较 按照上述约定,显然,当F>F’时,应选择按最大需量计费,否则应选择按变压器容量计费。 为进一步探讨,以南方电网珠海市2019年大工业用电基本电价为例进行计算。根据网上公布的大工业用电基本电价信息,P=23元/kV A.月,P’=32元/kW.月(注意,P和P’单位稍有区别,P’中涉及的需量单位为kW,可从供电局的需量表中直接读取,故不影响计算)。带入上述不等式,并结合《通知》相关规定,有如下结论: 1)当T’≥0.72T,即企业最大需量值大于变压器容量的72%时,应选择按变压器容量计费。 2)当T’<0.72T,即企业最大需量值小于变压器容量的72%时,应选择按最大需量计费,当最大需量值大于等于变压器容量的72%时,应选择按变压器容量计费。 3)按最大需量计费时,电力用户实际最大需量超过合同确定值的105%时,超过105%部分的基本电费加一倍收取。因此,在确定企业下月最大需量值时,应结合企业的生产计划、历史需量水平等,力求准确估算下月最大需量,并预留一定余量,以免因实际需量值超过合同值的105%而支付更多的基本电费,在实际运用中,这是必须重点关注的。 4)T’≤40%*T时,按要求T’值取40%*T,即企业最大需量值小于变压器容量的40%时,要按变压器容量的40%计算。这一点,在变电站建设之前,是具有指导意义的。一些大项目,分期建设,历时较长,且前期投产后,企业最大需量值很低,可能远远低于设计变压器容量的40%,这时变电站可以考虑分期建设,既减少了项目的前期投入,还能降低项目前期投产时的基本电费。 4、结束语 企业基本电费计价方式可以按规定调整,企业应灵活运用规则,采用科学的方法最大限度降低基本电费,并保证企业的用电可靠性。上述计算是基于目前的基本电费规则,读者在参考时,具体的数据应与当地供电局当时的规则为准。 参考文献: [1]南方电网.详细电价表.2019 [2]国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知(发改办价格〔2016〕1583号)

用户电费计量计费方式

用户电费计量计费方式 一.大工业用电的概念: 变压器容量在315KVA及以上的。 二.电价的构成: 实行两部制电价,两制电价=基本电价+电度电价+功率因数调整电费。 三.电价计算方法: 1.基本电费: 基本电费采用两种方法: 1.按变压器容量计算 2.按最大需量进行计算。 我公司与供电部门确定的是按照最大需量计算,计算如下: 核准需数=受电容量×0.4=500×0.4=200KVA 实际需量=需量示数(读表)×乘率=需量示数(读表)×160

最大需量的基本电价=38RMB/KVA A.实际需量≤核准需量(200KVA) 基本电费=核准需量×最大需量的基本电价(元/千瓦) =200×38=7600RMB B.实际需量≥核准需量(200KVA) 基本电费=(2×实际需量-核准需量)×最大需量的基本电价=(2×实际需量-200)×最大需量的基本电价 2.电度电价: 有功铜损电量=抄表总电量×1%=本月示数×乘数×1% 有功铁损电量=固定值 A.照明电费=(照明本月示数×乘数+铜损电量+铁损电量)×照明电价 例:照明电费=(19.68×40+8+99)×0.829=741.13 B.动力电费= 峰电量×峰电价+平电量×平电价+谷电量×谷电价 = 峰电量×1.055+平电量×0.633+谷电量×0.291 例:动力电费=189× 1.055+274×0.633+47×0.291=199.4+173.44+13.68=386.52 峰时7:00~12:00 17:00~21:00 平时:12:00~17:00 21:00~24:00 谷时:24:00~次日7:00 3.功率因素调整电费: 用电量的计算:

基本电费计算(完整版).doc

基本电费计算 步骤/方法 一、概念 基本电费是根据客户变压器容量或最大需量和国家批准的基本电价计算的电费。属于固定成本。 二、基本电费的收取范围 受电变压器容量在315千伏安及以上的工业客户。 三、基本电费的计收方式 基本电费有两种计收方式,可以按照变压器(额定)容量计收、也可以按最大需量计收。客户选择按最大需量或变压器容量计收基本电费的,应在《供用电合同》中进行明确,并在合同有效期内不得更改。 四、基本电费的计收标准 1、按容量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中小化肥生产用电的基本电费计收标准为14元/千伏安/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为18元/千伏安/月。 2、按需量计收: A、合成氨、电炉钙镁磷肥和中、小化肥生产用电的基本电费计收标准为21元/千瓦/月; B、其他大工业客户基本电费计收标准为27元/千瓦/月。 五、基本电费的计算公式 基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价 受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视同千伏安)。按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。 六、按最大需量计收基本电费应注意的问题: 1、(发改价格〔2005〕514号《销售电价管理暂行办法》): 最大需量值由客户和电网企业共同确定,并签订合同,每月按合同确定值计收基本电费,如果客户最大需量值超过核定值的5%,则超过5%部分加倍收取。 例如:最大容量合同约定是1000kW,而实际1300kW,则容许1050kW,超出部分250kW加倍计收,则250×2=500kW,总计1550kW。 2、低于变压器容量和高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和的40%核定最大需量。 3、按最大需量计收基本电费的客户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停。 4、按最大需量计费的两路及以上进线用户,各路进线分别计算最大需量,累加计收基本电费。 5、原已委托转供客户计算基本电费时,应扣减被转供客户的实际用电容量(或最大需量)的基本电费。 按照《供电营业规则》第十四条规定,最大需量按下列规定折算:1照明及一班制:每月用电量180kW.h折合1kW;二班制按360kW.h折合为1kW;三班制按540kW.h折合为1kW;农业用电按270kW.h折合为1kW。

供电局的企业电费是如何计算的

供电局的企业电费是如何计算的 上次抄见本次抄见差数实用电量计费量电度电费 总 1308 1365 57 456000 456000 253034.4 峰 493 514 21 168000 168000 137818.8 谷 356 372 16 128000 128000 35001.6 平 160000 160000 87504 无功总 388 404 16 128000 128000 力总:456000 电费 263972.4 基本电费 32000 工业 456000 单价 0.5549 253034.4 力率 -0.75% 力率电费 1952.43 峰谷差 10938 合计电费 294019.97 答案: 峰值电费+平均电费+谷值电费这个没问题吧 由有功和无功算出功率因数,再对照得出力率。 用上面的电费*(1+力率)就是你实际交的电费了。

水利电力部文件 国家物价局 功率因数调整电费办法 (83)水电财字第215号文件1983年12月2日 ?鉴于电力生产的特点,用户用电功率因数的高低对发、供、用电设备的充分利用、节约电能和改善电压质量有着重要影响。为了提高用户的功率因数并保持其均衡,以提高供电用双方和社会的经济效益,特制定本办法。?功率因数的标准值及其适用范围 ?功率因数标准0.90,适用于160千伏安以上的高压供电工业用户(包括社队工业用户)、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站; ?功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户(包括社队工业用户),100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站; ?功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为 0.85。 ?功率因数的计算 ?凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的无功电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数; ?凡装有无功补尝设备且有可能向电网倒送无功电量的用户,应随其负荷和电压变动及时投入或切除部分无功补尝设备,电业部门并应在计费计量点加装有防倒装置的反向无功电度表,按倒送的无功电量与实用无功电量两者的绝对值之和,计算月平均功率因数; ?根据电网需要,对大用户实行高峰功率因数考核,加装记录高峰时段内有功、无功电量的电度表,据以计算月平均高峰功率因数;对部分用户还可

工业用电怎么计算电费

工业用电怎么计算电费 工业户均实行两部制电价和功率因数调整电费办法计算电费,有的还要实行峰谷电价、优待电价等,还有各种加收(征)的费用等,所以大工业的电费计算比一般户的电费计算复杂得多。一般计算的程序和注意的问题如下: (1) 算出用电量。先从抄表记录中算出当月有功表(包括峰、谷、非峰谷)、无功表、照明表的指数及电量值。如果未装照明表时,应按定比或定量值将非居民照明用电电量减出,剩余的电量才是大工业用电量。如果是高供低量者,还应加变损电量。 (2) 算出电度电费值 电度电费(元)=目录电价(元/千瓦?时)×用电量(千瓦?时) 如果实行峰谷电价的用户,则应算出峰谷电度电费(元)=[峰电价(元/千瓦?时)×峰电量(千瓦?时)]+[谷电价(元/千瓦?时)×谷电量(千瓦?时)]+[非峰谷电价(元/千瓦?时)×非峰谷电量(千瓦?时)] (3) 算出基本电费值。如按变压器容量计费时: 基本电费(元)=变压器容量(千伏?安)×变压器容量的基本电价(元/千伏?安) 如按最大需量计费时: 基本电费(元)=最大需量表指针读数×1.04×倍率×最大需量的基本电价(元/千瓦) (如实际使用最大需量值超出申请数值则超出部分应加倍收费) (4) 算出电费值。 电费值=电度电费+基本电费 (5) 算出功率因数调整电费值。 1) 先求出比值: 无功电量 比值=(如为高供低量户,应将抄见有功、无功电量分别加变损有功有功电量无功电量) 2) 由比值查表求出功率因数值(见表17) 3) 查出奖惩电费百分数。以功率因数值按不同的功率因数考核标准,分别查功率因数调整电费表(见表18或表19)得出奖惩电费百分数。 4) 算出功率因数奖惩电费值: 奖(惩)电费值=电费值×功率因数减少(增加)电费的百分数(减少电费为负、增加电费为正) 5) 算出总电费值。 总电费值=电费值±奖惩电费值。 6) 算出加收(征)费用(加价值)。 加价值=总有功电量×[三峡建设基金+电力建设资金+附加费+……] 7) 算出总的综合费用: 总的综合费用=总电费值+加价值

南方电网公司电费核算问题解答

南方电网公司电费核算问题解答

附件1: 电费核算问题解答 【说明】《电费核算问题解答》主要针对基层单位在实际工作中遇到的问题,以国家相关文件为依据,以问答的形式编写而成的,主要是为了方便基层工作人员掌握好、执行好国家电价政策,准确核算电费,达到规范经营的目的。各省物价部门另有规定的,从其规定。 一、关于基本电费方面的问题 1、如何选择基本电费的计算方式? 根据《国家发展改革委关于印发电价改革实施办法的通知》(发改价格〔2005〕514号)中关于“基本电费的计算”的规定,基本电费可按变压器容量计算,也可按最大需量计算。具体采用哪种计算办法,由用户自行选择,但在1年之内应保持不变。 基本电价按最大需量计费的用户应和电网企业签订合同,按合同确定值计收基本电费,如果用户实际最大需量超过核定值5%,超过5%部分的基本电费加一倍收取。用户可根据用电需求情况,提前半个月申请变更合同最大需量,电网企业不得拒绝变更,但用户申请变更合同最大需量的时间间隔不得少于六个月。 2、对具有不通过变压器而直接接入电网的高压电动机的用户如何计收基本电费? 答:根据《水利电力部关于颁发〈电、热价格〉的通知》((75)水电财字第67号)中关于“不通过专用变压器接用的高压电动机,按其容量另加千瓦数(千瓦视同千伏安)计算基本电费”的规定,以变压器容量计算基本电费的用户,凡有不通过变压器而直接接入电网的高压电动机者,应以受电变压器铭碑额定容量及不通过变压器而直接接入电网的高压电动机的铭牌容量(千瓦视同千伏安)的总和作为基本电费容量,收取基本电费。 3、新装、停止、增减容量、暂停、暂拆与复用如何计收当月基本电费? 答:根据《供电营业规则》第84条关于“基本电费以月计算,但新装、增容、变更与终止用电当月的基本电费,可按实用天数(日用电不足24小时的,按一天计算),每日按全月基本电费的三十分之一计算”的规定,对新装、停止、增减容量、暂停与复用的用户其开始或停止月份的基本电费按实用日计算,每日为全月基本电费的三十分之—。增减容量、暂停与复用均应以经核实的书面报告为依据。申请暂拆的用户,暂拆期间按照暂停的标准收取基本电费。 4、用户计划限电期间是否可以减收基本电费? 答:根据《供电营业规则》第84条关于“事故停电、检修停电、计划限电不扣减基本电费”的规定,用户计划限电期间的基本电费照常收取,不得减免。 5、按变压器容量计算基本电费的大工业用户申请暂停后,如何计收基本电费? 答:根据《供电营业规则》第24条规定,“按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业在受理暂停申请后,根据用户申请暂停的日期对暂停设备加封。从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费”。 所以,对有多台变压器的用户,部分变压器暂停后,在运行的变压器容量不足大工业电价界限的,仍按大工业电价计算电费。 对只有一台或一组变压器的用户,虽生产用电全部停止,只有少量检修和照明用电,但变压器未退出运行的,均不可办理暂停。 6、备用变压器是否计收基本电费? 答:根据《供电营业规则》第85条,“属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属于热备用状态的或未经供电企业加封的,不论使用与否都计收基本电费”。 7、特殊用途的变压器,如何计收基本电费? 答:根据《水利电力部关于大工业用户基本电费计算问题的批复》((82)水电财字第99号)和《供电营业规则》第85条的有关规定: ①整流变压器:铭牌上只标额定容量(千伏安)一个数值,则以此为计费容量;铭牌上

工业用电中的md是什么概念

工业用电中的md是什么概念,电费是如何计算的,比如200md的话,哪些算是超出部分,急用,谢谢大家 MD---契约用电负荷,也叫“最大需量”(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷的最大值. 契约负荷管理直接反映出企业用电管理水平,实际用电负荷与契约用电负荷的差距越大,用电的成本就越高。低于契约负荷就要多付多余部分的基本电费,而高于契约负荷,高出部分就要加倍付费。 契约用电负荷(MD)是如何计算的? 有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退,按此值对照MD进行收费。所以哪怕一个月中,只有15—20分钟的负荷超出契约负荷,其余时间负荷都很低或者根本不用电,则全月的基本电费就按最高负荷收费。 两部制电价的电费包括电度电费、基本电费和功率因数调整电费。其中: 电度电费=电度电价×用电量 基本电费=基本电价×计费容量 基本电费可按变压器容量计算,也可按最大需量计算,按何种方式计费由客户选择,但客户选定计费方式后,一年内不得更改。 按变压器容量计算基本电费时,计费容量为变压器和不通过变压器接用的高压电动机容量的总和。 按最大需量计算基本电费时,计费容量为供电部门安装的最大需量表记录的最大需量。当最大需量低于变压器和不通过变压器的高压电动机容量总和的40%时,则按容量总和40%计算。 ③功因数调整电费=(电度电费+基本电费)×功率因数调整比例 不同的地区电力部门的规定可能有差别,以下是上海地区的一些条款,供参考: 第七十条 实施两部制电价的客户,基本电费以月计算,按订立的契约限额作为计算基本电费的依据。实抄最大需量超过契约限额的,超出部分加倍计费。 1. “契约限额”(单位: kW)是指实施两部制电价的客户,根据预见在下个公历月起将达到的用电最大负荷,经事先向本公司提出书面申请,由本公司批准的负荷需求量。一般情况下,契约限额是以公历月为执行周期的,它是每一个电费结算周期基本电费计收的依据之一。 “最大需量”又称M.D(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷的最大值; 2. 高压供电客户的契约限额不得小于受电变压器容量(包括不经过受电变压器的高压电动机)的40%,但不得大于合同供电容量;

工业电费的计算方法

■电费计算公式: 目前,国内电网用电实行“两部制电价”,就是将电价分为基本电价和电度电价两部分,计算电费时将按用电容量乘以基本电价和按电量乘以电度电价所得的电费之和作为总电费的计算办法。即: 基本电价=用电容量×基本电价 电度电价=电度电量×电量电价 用电容量: ○1按受电变压器容量(即变压器容量)计取; ○2按企业用电最大需量计取。 计算时两者选其一; 电度电量:即电度表计量的,每月按表读数。 所以电费计算的主要差别在每月基本电费的计算上。 经向供电公司了解: 1、按受电变压器容量计取用电容量,则基本电价为28元 / KVA 2、按最大需量计取用电容量,则基本电价为38 元/ KVA,若实际使用容量不足上报最大需量的40%时,按40%收取;超过最大需量则要加倍收取基本电费(超过按76元/ KVA) ■案例: 假设受电变压器容量为A,则按容量每月应交纳的基本电费P1=28A; 假设最大需量为B,则按最大需量每月应交纳的基本电费P2=38B。 如令P1=P2,则B=74%A。即当最大需量等于容量的74%时,两种交费方式下所缴纳的基本电费相同,亦即74%为两种方式盈亏的分界点: 当最大需量小于74%的变压器容量时,按最大需量缴纳基本电费便宜; 当最大需量大于74%的变压器容量时,按变压器容量缴纳基本电费便宜。 需量电费与容量电费的关系图如下:

需量电费与容量电费的关系 就公司实际情况分析而言,在安装1600 KVA容量变压器的情况下,其需量需求应该在变压器容量的80%左右,由于超出74%的比例,故选择按受电变压器容量计取基本电费对公司有利。 ■其他 最大需量: MD---契约用电负荷,也叫“最大需量”(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷的最大值. 契约负荷管理直接反映出企业用电管理水平,实际用电负荷与契约用电负荷的差距越大,用电的成本就越高。低于契约负荷就要多付多余部分的基本电费,而高于契约负荷,高出部分就要加倍付费。 契约用电负荷(MD)是如何计算的? 有功电表以连续15分钟稳定最大负荷记录作为本月实际负荷的最大值,且只进不退,按此值对照MD进行收费。所以哪怕一个月中,只有15—20分钟的负荷超出契约负荷,其余时间负荷都很低或者根本不用电,则全月的基本电费就按最高负荷收费。 两部制电价的电费包括电度电费、基本电费和功率因数调整电费。其中: 电度电费=电度电价×用电量 基本电费=基本电价×计费容量

大工业电费计算办法

电费计算 一、根据《供电营业规则》,电价由电度电价、基本电价、功率因数调整价三部分组成,因此电费计算也为三部分:目录电价电费、基本电费、功率因数力率考核电费。 二、目录电价电费 1、按发改委的电量计价办法,目录单价×电量。 2、执行两部制电价。按冬夏季的高峰和低谷采取不同的电价。 《关于完善峰谷电从价分时及季节性电价实施办法的通知》,赣发改商价字[2005]972号。 1)季节性电价:(1/7—30/9,1/12—31/12) 夏季17:00-23:00为峰,23:00-05:00为谷,其中19:00-21:00为尖。 冬季18:00-23:00为峰,23:00-05:00为谷,其中18:00-21:00为尖。 a、高峰:17:00-23:00,基础电价×150%。 b、低谷:23:00-05:00,基础电价×50%。 c、夏季尖峰:19:00-21:00;冬季尖峰:18:00-21:00;基础电价×180%。 2)日常电价: a、高峰:17:00-23:00,基础电价×130%。 b、低谷:23:00-05:00,基础电价×70%。 三、基本电费 每条线路及其所带的变压器作为一个独立的基本电费计费同点。 基本容量计费:28元×变压器容量

最大需量计费:42元×15分钟受电最大容量,当15分钟受电最大容量小于变压器容量的40%,最小必须变压器容量的40%按计费,即最大需量计费最小基本电费为42元×变压器容量×40%。 四、功率因数考核 考核功率因数标准为0.9,功率因数超出0.9的给予奖励,反之则进行考核。每超过0.01,基本电费考核0.15%。 生活用电不参与力率考核。

相关文档