JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书使用条件

海拔高度不超过 2500 米,(特殊要求协商定货)。

环境温度 - 25℃ ~+ 70℃,空气湿度在40℃ 时不超过 90%。

周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。

电压波动范围不大于±20%

技术参数

1 .基本功能

采用无功功率、功率因数复合控制,全负荷范围运行稳定可靠。

具有自动认相功能。自动锁定取样电压,电流的同名端。

自动检测每路电容的无功量,亦可设置最小投入电容量;确保低负荷时可靠投入,无振荡。

显示系统功率因数,还可显示电容器的循环投切次数、电网电压、电流、有功功率、无功功率等参数。输出采用先接通的先分断的循环投切方式。

2. 基本参数

额定工作电压 Us 电流取样 Is

电流输入阻抗

输出触点容量

动态型输出容量介电强度

净重50HZ

50HZ

交流

12V 直流

交流

220V 或 380V

≤5A

<0.1Ω

380V 5A、220V 7A

50 mA(每路)

4000 V

约 1.0 Kg

3. 控制器整定值及可调范围

投入点切除点过压保护延时

变比

容量

路数0.92 (滞后)

1.0

Us × 110%

35 S

40

0(自动检测模式)

本机最大路数

0.5(滞后)~ 0.5(超前)

超前投入点 0.02 的任何区间

< 500 V

0 ~ 900 S

1 ~ 999

0 ~ 200 Kvar

1 ~本机最大路数

参数设定键在右盖内

安装接线

1.安装

将固定附件挂钩插入侧面安装孔内,旋附件上螺钉即将控制器固定在屏上。

2.接线

标号接线内容

Us

Is

V

1~16 电压取样

电流取样

交流接触器电源总线

输出控制线,四路接 1 ~ 4,十六路接 1 ~16。

接线注意

1.取样电压 Us 必须按控制器额定电压连接入。

2.取样电流 Is 必须取至电流总线,不得取至电容屏。

3.取样电压 Us 为 220V 时,Us 必须与取样电流 Is 同相。(见图2)取样电压为 380V 时,Us 必须接非取样电流相的

其它两相。(见图3)

4.分相补偿控制器接线严格按标记相位连接。另附接线图

面板功能键

接线图

图 2 取样电压 220V

图 3 取样电压 380V

图 4 动态型

调试

1 . 设定

本机在出厂时已设定各控制参数,为防止误调整,需将控制器

后部的修改设置开关断开,才能重新设置数据。按键,选择

需重设的参数(对应小灯亮),按或键设置新参数。

【投入】投入点

【切除】切除点

【延时】投、切延时时间

【过压】按取样电压设置过压保护值,欠压保护值自动设置在过压

保护值的 70%。

【变比】准确的电流互感器变比,例如:互感器 200 / 5 时设为 40。

【容量】设置单组电容的最小电容量,单位为 Kvar 。设置为 0 时,按自动检测模式运行。

【路数】如本机为 12 路输出,可在 1~12 范围内任选路数,选设 8,则为 8 路输出,余类推。

分相补偿控制器按三相平衡的原则,用以上方法一次设定。参数设定完毕 15 秒后,自动运行显示灯亮,智能控制器恢复自动运行状态,合上修改设置开关,全部设定数据存储在数据库内,断电后仍保留。

2 . 手动

1、按键,使手动灯亮,按、键,手动投、切电容。在手动状态时,面板投入、切除灯同时闪亮给予提示,

不能自动返回自动状态。

2、分相补偿控制器,按键,使对应相位灯亮,对该相电容手动投切。三个相位灯同时亮时,对共补部分的电容手动投切。

3 . 查询

在自动运行状态,按键,先显示电容投切循环次数,后显示电压。再按键显示有功功率的代号 P 及 KW

数。按键,

先显示变比,后显示电流。再按键显示无功功率的代号 q 及 Kvar 数,停止按键 15 秒后返回自动运行。

分相补偿的控制器,按键,使对应的相位指示灯亮,显示该相的功率因数,并可查询该相的参数。

4 . 低无功状态

“低无功”灯亮时,表示负载无功功率小于一组电容的补偿量,为防止投切振荡,功率因数较低也不会投入补偿

电容。

系统故障的排除

因一些容易忽视的接线错误,会造成整个电容补偿系统不能正常运行,现将较多见的故障现象及检查排除方法分述如下:

1 . 显示“[ .00 ”,应作以下判断:负载电流小于取样电流互感器原边值的 2% 时,是正常的。大于 2% 时,测量控制器电流取样 Is

端电流,所测电流小于 100 mA ,可能是取样电流回路没有连通,或并联了其它仪表,应改为串联。

2 . 随着补偿电容的投入,控制器显示 COSφ值变化不正常,应查取样电流信号 Is 和取样电压信号 Us 的相位。用万用表交流 500V 档,

将一支表笔接触取样电流互感器所在的母排,另一支表笔接触控制器的 Us 端,如两点电压为零即 Us 与 Is 同相,判断清楚相位后,

按要求连接。

3 . 随着补偿电容的投入,控制器上 COSφ指示几乎不变化,出现这种现象,应移取样电流互感器,使取样电流=负载电流+电容电流(见

接线图)

4 . 不便判断问题出在控制器还是出在外接线路时,可换一台控制器,如出现相同的故障现象,请您务必按以上提示检查外接线路。

无功补偿控制器说明书

目录 1产品功能简介 (1) 2产品型号及含义 (3) 3使用条件 (3) 4技术参数 (4) 5面板图示 (6) 6投切判定 (8) 7基本操作 (9) 7.1初始运行 (10) 7.2自动运行 (11) 7.3参数设置 (15) 7.4手动投切 (24) 7.5其它 (25) 8超限及警报信息 (26) 9设备通讯 (27) 10注意事项 (28) 11接线图示 (29)

12外形及开孔尺寸 (30) 1产品功能简介 JKW-18J无功补偿与配电监测控制器,是依据JB/T9663—1999标准及城乡电网改造的技术条件而设计开发的一种新型控制器,具有无功补偿、数据采集、通讯、电网参数分析等功能,适用于交流50Hz、0.4kV低压配电系统的监测及无功补偿控制。 本产品具有以下功能: (1)数据采集 ●电压;电流;功率因数 ●有功功率;无功功率 ●有功电度;无功电度 ●频率;电压谐波;电流谐波 ●日电压、电流最大值、最小值; ●有关数据存储多达60天 (2)数据通讯 具有RS232通讯接口,通讯方式可采用现场采集或远程采集,配备无线转接模块可近距离(50米以内)无线抄收数据。

(3) 数据管理 基于WINDOWS2000/XP 操作平台,通讯数据自动生成各种报表、曲线及棒图。 (4) 无功补偿 ● 取样物理量为无功功率,无投切振荡、无补偿呆区; ● 输出多达18路; ● 电容器投切执行元件采用固态继电器。 (5) 运行保护 ● 两相失电时,不影响数据的采集、存储、通讯。 ● 对过压、欠压、缺相及谐波、零序进行报警并做出相应动作。 (6) 显 示 ● 采用128×64背光液晶显示器 ● 全中文人机对话界面 ● 实时显示电网有关参数 ● 直观显示预置参数 2产品型号及含义 3使用条件 板前接线型 JK W —18 J Q

无功功率补偿器设计.

目录 摘要............................................................... 错误!未定义书签。 1 绪论............................................................. 错误!未定义书签。 1.1 课题背景与意义............................................. 错误!未定义书签。 1.1.1 无功功率的产生....................................... 错误!未定义书签。 1.1.2 无功功率的影响....................................... 错误!未定义书签。 1.1.3 无功补偿的作用....................................... 错误!未定义书签。 1.2 国内外研究现状............................................. 错误!未定义书签。 1.3 论文的主要研究内容......................................... 错误!未定义书签。 2 SVG的基础理论 (4) 2.1 无功功率和功率因数的定义 (4) 2.1.1正弦电路无功功率和功率因数 (4) 2.1.2 非正弦电路无功功率和功率因数 (4) 2.2 无功功率动态补偿原理 (5) 2.3阻抗补偿方案 (6) 2.3.1 晶闸管投切电容器TSC (6) 2.3.2 晶闸管控制电抗器TCR (7) 2.3.3晶闸管控制串联电容器TSC (8) 2.4 电压源变流器型补偿方案 (8) 2.4.1 无功功率发生器 (9) 2.4.2 开关型串联基波电压补偿器 (10) 3静止无功发生器(SVG)的设计 (11) 3.1 静止无功发生器(SVG)主电路 (11) 3.2 无功电流检测电路 (14) 3.3 无功控制电路 (15) 4系统仿真及分析 (17) 4.1 系统仿真模型 (17) 4.2 仿真结果与分析 (19) 小结与体会 (23) 参考文献 (24)

JKW5B 智能无功功率自动补偿控制器说明

JKW5系列智能无功功率补偿控制器使用说明书简介 新型JKW5系列无功功率自动补偿控制器(包括JKW5C、JKW5B等型号) 运用无功功率计算和目标功率因数设置,双重计算检测方法,为线路所需无功的准确补偿,以及限制线路过补状况的发生而设计的理想产品。采用先进的单片机技术,全自动贴片机焊接工艺,以及先进的检测设备,确保产品具有高精度和高灵敏度,且有抗干拢能力强运行稳定等特点。该系列产品符合DL/T597-996标准,适用于低压配电系统电容器补偿装置的自动调节,使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率减少线损,改善供电的电压质量,从而担高了经济效益与社会效益,可广泛适用不同的电网环境。型号命名JK W 5 □- □后一个□:输出回路数前一个□:是C,开孔尺寸113 X 113m,如是B,开孔尺寸162X102m 5---设计序号,特征代号W---控制物理量为无功功率JK---低压无功自动补偿控制器 使用条件 环境温度:-25℃~+55℃ 相对湿度:最大相对湿度为90%(20℃时) 海拔高度:不能超过2500米 环境条件:无腐蚀性气体、无导电尘埃、无易燃易爆的介质存在,安装地点无剧烈震动。 技术数据 额定电压:AC 220/380V,波动不能超过±15% 额定电流:AC 0~5A 频率:50Hz/60Hz 触点容量:AC 220 5A 功率:最大8W 灵敏度:150mA 防护等级:外壳IP40 控制方式:循环投切 按键功能名称符号内容 菜单键递增键+ 递减键 菜单主菜单- 子菜单选择。 注:按住菜单键4秒“设置”灯亮方可进入参数预置菜单;少于0.5秒 则进入“手动”功能 “设置”参数时递加参数值,“ 手动”运行时投入电容器组 “设置”参数时递减参数值,“ 手动”运行时切除电容器组 菜单操作 被设置参数 参数代码含义参数范围出厂设置 代码按住“菜单”键4秒使“设置”指示灯亮 再按“菜单”键PA-1 互感器变比设置5-6000 再按“菜单”键PA-2 回路设置1-12 再按“菜单”键PA-3 电压上限400V-500V ( 230-260V) 再按“菜单”键PA-4 电压下限300V-360V (176-210) 再按“菜单”键PA-5 投入门限1-98Kvar 再按“菜单”键PA-6 `1 切出门限1-50Kvar 再按“菜单”键PA-7 投切延时10-120s 再按“菜单”键PA-8 目标功率左因素0.6-1

无功补偿控制器及动态补偿装置工作原理

无功功率补偿装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1.延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的”静态”补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。 下面就功率因数型举例说明。当这个物理量满足要求时,如COSΦ超前且》0.98,滞后且》0.95,在这个范围内,此时控制器没有控制信号发出,这时已投入的电容器组不退出,没投入的电容器组也不投入。当检测到COSΦ不满足要求时,如COSΦ滞后且《0.95,那么将一组电容器投入,并继续监测COSΦ如还不满足要求,控制器则延时一段时间(延时时间可整定),再投入一组电容器,直到全部投入为止。当检测到超前信号如COSΦ《0.98,即呈容性载荷时,那么控制器就逐一切除电容器组。要遵循的原则就是:先投入的那组电容器组在切除时就要先切除。如果把延时时间整定为300S,而这套补偿装置有十路电容器组,那么全部投入的时间就为30分钟,切除也这样。在这段时间内无功损失补只能是逐步到位。如果将延时时间整定的很短,或没有设定延时时间,就可能会出现这样的情况。当控制器监测到COSΦ〈0.95,迅速将电容器组逐一投入,而在投

最新JKW5C无功功率自动补偿器使用说明

JKW5C无功功率自动补偿控制器是低压电容器的配套产品。本公司根据不同用户的需求,成功地开发了JKL5C、JKL8C、JKG2B、JKGF、 JKW5C等五种型号的智能化系列控制器,控制路数有4,6,8,10,12不等。产品采用微型计算机控制,技术先进、功能完美、抗干扰力强,运行稳定可靠,补偿精度高,外形美观,是电容器厂家首选的产品。 JKW5C无功功率自动补偿控制器使用条件 1、海拔高度:不超过2500米 2、环境温度:-5℃~+40℃ 3、相对湿度:40℃时,≤50%;20℃时≤90% 4、周围环境无腐蚀气体,无导电性尘埃,无易燃易爆介质。 5、安装处无剧烈振动。 JKW5C无功功率自动补偿控制器项目 Items JK5C/JKL8C JKG2B JKGF JKW5C 额定工作电压 Rated working voltage 380V±20%,50Hz 220V±10%,50Hz 220V±10%,50Hz 380V±20%,50Hz

电流取样输入 Sampled input current 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 交流Iin≤5A,(AC,Iin≤5A) 输出触点容量Output contact capacity 220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 220V×5A,380V×3A 介电强度 Dielectric strength 交流3000V(AC3000V) 交流3000V(AC3000V) 交流4000V(AC4000V) 交流3000V(AC3000V) 工作方式 Working method 连续 Continuous 连续 Continuous 连续 Continuous 连续 Continuous

浅谈电动机无功功率就地补偿

浅谈电动机无功功率就地补偿论文导读:现代工矿企业中,三相异步电动机是最常用的电气设备之一,在企业的生产设备中占有相当大的比例。由于它们都是电感性负荷,所以在企业内部的生产运行中,功率因数一般都比较低,需要从电源中吸收大量的无功功率,才能正常工作,给企业造成较大的电压损失和电能损耗。4.4应避免电容器和电动机产生自激电压。关键词:电动机,电容器,就地无功补偿,无功功率 0.概述 现代工矿企业中,三相异步电动机是最常用的电气设备之一,在企业的生产设备中占有相当大的比例。由于它们都是电感性负荷,所以在企业内部的生产运行中,功率因数一般都比较低,需要从电源中吸收大量的无功功率,才能正常工作,给企业造成较大的电压损失和电能损耗。无功补偿是指采用另加无功补偿装置的办法,让无功负荷与无功补偿装置之间进行无功功率交换,以提高系统的功率因数,降低能耗,从而大大减少供电线路,改善电网电压质量。 许多企业一般都是在企业内部配电室里低压母线上集中安装一些电容器柜,对变配电系统的无功功率进行补偿,这对于提高企业内部的供电能力,节约变配电损耗都有积极作用。可是,由于企业内部的电动机大都通过低压导线连接,分散在各个生产车间,形成企业内部的输配电网络,由此,大量的无功电流仍然在企业内部的输配电线路中流动,这些无功电流在企业内部所造成的损耗,依然不能解决。 电动机无功功率就地补偿,就是把电动机所需要的无功电流局限在电

动机设备的最终端,实现无功功率就地平衡,使得整个变配电网络的功率因数都比较高,有效地减少输配电线路的无功损耗。 1.三相异步电动机运行功率因数及损耗 三相异步电动机运行时,所消耗的功率包括有功功率和无功功率两个分量。有功功率是用于电动机产生机械转矩并且驱动负载所需的功率,它的电流随负载的增加而增加,而无功功率,则是用于电动机内部的电场与磁场随着电源频率的反复变化,在负载与电源之间不断地进行能量交换时所消耗的功率。无功电流在负载变化的情况下,其变化很微小,在相位上,电流的变化总是滞后于电压90°,所以是纯电感性质的。在实际运行中,电源供给电动机的总电流是有功电流和无功电流的矢量和,当电动机处于满负荷运行时,有功电流大于无功电流,总电流的功率因数较高,而当负载下降时,有功电流减小,无功电流基本不变,所以功率因数降低。 可以这样认为:当电动机的输出功率一定时,功率因数越低,就意味着其所需的无功功率越大,因而造成的损耗也较大。实践证明,无功功率所产生的电能损耗,主要是发生在输配电线路上的,对于那些距离电源较远,线路电阻比较大,电动机运行功率因数低的终端设备,所造成的无功损耗就更加突出了。 2.无功功率就地补偿原理及电容量的选择 2.1因为在电容负载中产生的超前无功电流与在电感负载中产生的滞后无功电流能够相互补偿,所以在电动机电源终端并联一个适当容量的电容器,就可以使电动机所需的无功电流大部分由并联的电容器供

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书使用条件 海拔高度不超过 2500 米,(特殊要求协商定货)。 环境温度 - 25℃ ~+ 70℃,空气湿度在40℃ 时不超过 90%。 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 电压波动范围不大于±20% 技术参数 1 .基本功能 采用无功功率、功率因数复合控制,全负荷范围运行稳定可靠。 具有自动认相功能。自动锁定取样电压,电流的同名端。 自动检测每路电容的无功量,亦可设置最小投入电容量;确保低负荷时可靠投入,无振荡。 显示系统功率因数,还可显示电容器的循环投切次数、电网电压、电流、有功功率、无功功率等参数。 输出采用先接通的先分断的循环投切方式。 2. 基本参数 额定工作电压 Us 电流取样 Is 电流输入阻抗 输出触点容量 动态型输出容量介电强度 净重50HZ 50HZ 交流 12V 直流 交流 220V 或 380V ≤5A <0.1Ω 380V 5A、220V 7A 50 mA(每路) 4000 V 约 1.0 Kg 3. 控制器整定值及可调范围 投入点切除点过压保护延时 变比 容量 路数0.92 (滞后) 1.0 Us × 110% 35 S 40 0(自动检测模式) 本机最大路数 0.5(滞后)~ 0.5(超前) 超前投入点 0.02 的任何区间 < 500 V 0 ~ 900 S 1 ~ 999 0 ~ 200 Kvar 1 ~本机最大路数 参数设定键在右盖内安装接线 1.安装

将固定附件挂钩插入侧面安装孔内,旋附件上螺钉即将控制器固定在屏上。 2.接线 标号接线内容 Us Is V 1~16 电压取样 电流取样 交流接触器电源总线 输出控制线,四路接 1 ~ 4,十六路接 1 ~ 16。 接线注意 1.取样电压 Us 必须按控制器额定电压连接入。 2.取样电流 Is 必须取至电流总线,不得取至电容屏。 3.取样电压 Us 为 220V 时,Us 必须与取样电流 Is 同相。(见图2)取样电压为 380V 时,Us 必须接非取样电流相的 其它两相。(见图3) 4.分相补偿控制器接线严格按标记相位连接。另附接线图 面板功能键 接线图

无功功率补偿常见问题

无功功率补偿常见问题 1.考虑电网电压时,是按400V考虑还是按380V考虑? 采用就地补偿时,电容器是比较靠近负载,这时候按照380V电压选取电容器 当电容器安装在配电间时,在母线上进行集中补偿时,按照400V选取电容器。 2.电容器存放条件 不要在腐蚀性的空气中,特别是氯化物气体、硫化物气体、酸性、碱性、盐质或含有类似的同类物质的空气中使用或存放电容器。 在有尘埃的环境中,为了防止发生相间或相对地/外壳发生短路事故,特别需要定期对接线端子进行常规的维护和清洁。 3.电容器在现场初次投入运行时,为什么有时候会发出"嗞嗞"声? 这是正常情况,不是质量问题,一般电容器在出厂前均按工艺要求进行通电测试,而在通电测试当中也同时进行杂质电气清除。在这个电气清除的过程中,大多数杂质会被清除干净。但是也有可能在某些情况下,当电容器在现场刚开始通电时,会发生某种杂质再生的过程,这时候,就会听到一种“嗞嗞”声,这是电容器在刚开始运行中的一种自愈合过程,持续几个小时后,这种声音就会自行消失。 4.影响电容器使用寿命的主要因素是什么 实际工作电压、环境温度、谐波电流、投切次数都会影响到电容器的使用寿命。假定电容器的标称使用寿命为Len,电容器的实际使用寿命为Le那么, 电容器的使用寿命同系统电压的关系如下: Le=Xv×Len U=1.10Un,Xv=0.5; U=1.05Un,Xv=0.7; U=1.00Un,Xv=1; U=0.95Un,Xv=1.25; U=0.90Un,Xv=1.5; 电容器的使用寿命同环境温度的关系如下: Le=Xt×Len Tav=42℃,Xt=0.5; Tav=35℃,Xt=1; Tav=28℃,Xt=2; 而℃的温度差,会导致一个很严重的后果! 电容器的使用寿命同投切次数关系如下: Le=Xs×Len 5000次每年,并采用限流电阻,Xs=1.00; 10000次每年,并采用限流电阻,Xs=0.7; 5000次每年,无限流电阻,Xs=0.40; 10000次每年,无限流电阻,Xs=0.20; 采用晶闸管投切,Xs=1.00; 如果投切次数每年超过5000次,必须要考虑动态投切方案! 所以电容器的实际使用寿命Le=Len×Xv×Xt×Xs Xv:电压系数; Xt:温度系数; Xs:投切系数。 5.为什么有时候控制器在调试好后,不能正常投入运行,而系统的功率因数又很低?

配电变压器空载无功损耗的就地补偿容量的计算(上传稿)

配电变压器空载无功损耗的就地补偿问题 补偿原因:运行中的电力变压器的损耗,人们往往只注意铜损、铁损的有功损耗,而容易忽略变压器无功功率引起的损耗。其实变压器的无功损耗在电力系统中有着不可忽视的影响。在系统中输送无功功率时不仅要消耗有功电能,还会导致功率因数不能达标而被罚款。高压计量的用户,变压器的空载无功功率,常常是导致用户无功补偿不达标的重要原因之一。 一般情况下,高压计量得到的功率因数,比低压端低0.05—0.07,即:低压补偿达到0.90时,高压计量得到的数据一般是0.85—0.83,显然,低压是0.90达标了,高压计量时用户还是要被罚款。 对于用电稳定的高计用户,我们通常都建议把切除点调高一些,如设为L0.99,甚至C0.99,等等,以便补偿变压器的高压端无功。但是变压器空载时,从低压端补偿高压,往往会显示过补偿,给电工造成错觉,所以要谨慎处理。 用户变压器的空载无功损耗是用来产生激磁电流的,或者说是空载电流Io ,与负荷无关。而且当一次电压不变时,其值基本上是个恒量。最好在变压器高压侧就地并入适当容量的电容器,来补偿变压器的空载无功。 补偿量的确定:变压器空载无功损耗计算公式为: Sn I Qn 100 %0= 其中:Qn :变压器的空载无功损耗,Kvar I 0:变压器的空载电流百分值(标么值)。 Sn :变压器额定容量,KVA 其实空载无功损耗,就是需要补偿的空载无功功率。 例:某SL7-315/10变压器,查说明书知道其I 0(%)为2.4,则: var 56.7315100 4.2100%0K Sn I Qn =?== 变压器空载电流百分值I 0可以从产品铭牌或说明书中查到。但它是一个保证值,实际的变压器的I 0通常小于此值,一般仅为标注值的40%~65%左右。所以计算出来的Qn 是偏大的。实施补偿工程时,建议做实际测量,并以实测数据为准。

JKF系列无功功率自动补偿控制器使用说明书

JKF 系列无功功率自动补偿控制器使用说明书 使用条件 海拔高度不超过2500 米,(特殊要求协商定货)。 环境温度-25°C?+ 70 C,空气湿度在40C时不超过90%。 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 电压波动范围不大于±20% 技术参数 1 . 基本功能 采用无功功率、功率因数复合控制,全负荷范围运行稳定可靠。具有自动认相功能。自动锁定取样电压,电流的同名端。自动检测每路电容的无功量,亦可设置最小投入电容量;确保低负荷时可靠投入,无振荡。 显示系统功率因数,还可显示电容器的循环投切次数、电网电压、电流、有功功率、无功功率等参数。 输出采用先接通的先分断的循环投切方式。 2. 基本参数 额定工作电压Us 50HZ 220V 或380V 电流取样Is 50HZ W5A 电流输入阻抗<0.1 Q 输出触点容量交流 380V 5A、220V 7A 动态型输出容量12V 直流50 mA (每路) 介电强度交流 4000 V 净重约1.0 Kg 3. 控制器整定值及可调范围 投入点0.92 (滞后)0.5 (滞后)?0.5 (超前)切除点 1.0 超前投入点0.02 的任何区间过压保护Us X 110% < 500 V 延时35 S 0 ?900 S 变比40 1 ?999 容量0(自动检测模式)0 ?200 Kvar 路数本机最大路数1?本机最大路数 参数设定键在右盖内 安装接线 1. 安装

将固定附件挂钩插入侧面安装孔内,旋附件上螺钉即将控制 器固定在屏上。 2. 接线 标号接线内容 Us 电压取样 Is 电流取样 V 交流接触器电源总线 1?16 输出控制线,四路接1?4,十六路接1?16 开孔尺寸1 62X102 mm 接线注意 1. 取样电压Us必须按控制器额定电压连接入。 2. 取样电流Is必须取至电流总线,不得取至电容屏。 3. 取样电压Us为220V时,Us必须与取样电流Is同相。(见图2)取样电压为380V时,Us必须接非取样电流相的 其它两相。(见图3) 4. 分相补偿控制器接线严格按标记相位连接。另附接线图 面板功能键 接线图

JKWNA-9低压无功补偿控制器使用说明书(2015总线版、.

JKWNA-9 低压无功补偿控制器 使用说明书江苏南自通华电力自动化有限公司 1产品简介 1.1概述 JKWNA-9低压无功补偿控制器和NA系列智能集成式电力电容补偿装置配套使用,具备采集并显示电测量数据,监测和显示智能电容器运行工况、投切状态,以及根据无功功率与目标功率因数自动控制投切电容器等功能。 1.2产品特点 JKWNA-9低压无功补偿控制器通过通信总线连接NA系列智能集成式电力电容补偿装置;控制器采集电网电测数据,在显示智能电容器组运行情况的同时,可以直接根据当前的电测数据,对电容器组进行智能投切控制,以达到无功补偿的效果。 1.3外观尺寸 2技术参数

显示分辨率128×64,显示12点阵汉字输入测量RJ45方式接入智能电容器网络 电源 工作范围AC380V±30% 功耗≤2W 工作条件 -10~55℃,相对湿度≤93% 无腐蚀气体场所,海拔≤2000m 隔离耐压电源>2500V 绝缘电阻≥2MΩ 尺寸 面框尺寸:120mm×120mm 开孔尺寸: 3使用说明 JKWNA-9低压无功补偿控制器面板由产品名称及公司信息、液晶显示屏、操作按键组成。下面对液晶显示屏显示内容和主要功能作简单说明: 3.1主菜单 液晶屏第1行从左到右依次显示:联网电容器数量、当前投切控制方式(自控/手控和软件版本号;

当前所有联网电容器的投切状态以图形的方式直观显示在液晶屏上,同时显示投入到电网中总的补偿容量,显示界面如下: 注:表示分补表示共补表示投入表示切除 当前电容柜补偿电流界面如下: 3.2运行工况 显示开关故障、过压保护、过流保护、过温保护、过谐波保护的电容器信息。 使用和切换界面查看各种保护与故障,按 键返回主菜单。 3.3设置参数 设置参数 CT变比(比值:0000 目标功率因数:0.99 无功算法时间:040 设置现场的电流互感器变比,无功控制的目标功率因数和无功算法时间。

正泰nwkl1无功补偿控制器说明书详解

1.概述 NWKL1智能型无功补偿控制器(以下简称控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,依据机械工业标准JB/T9663-1999及电力行业标准DL/T597-1996设计,其取样物理量为无功电流,有二种规格(最大6回路和最大10回路)。可与各型号的低压电容柜、屏配套使用,具有功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠,补偿精确,无投切振荡及补偿呆区,是低压配电系统平衡无功功率的理想产品。 型号及其含义: 输出回路规格 产品设计序号 控制物理量L—无功电流 智能型低压无功补偿控制器 正泰集团企业代号 2.功能特点 2.1实时显示配电系统状况,包括测量和显示(感性或容性)功率 因数,无功电流。实时显示电容屏工作状态,如过电压保护状 态,电容屏各回路投入或切除状态。

2.2自动识别取样信号极性,无极性接错之虑。 2.3用户的设定参数在系统停电及控制器复位时不会丢失,复电后 控制器采用停电前所设定的参数延时进入自动运行状态。2.4具备过压反时限功能,即自动运行中当电压超过第一门限值 (参数显示代号E)时,将闭锁回路不再投入电容器组,当电压超过第二门限值(E+10V)时,将以5秒/组的速度切除已投入的电容器组,当电压超过第三门限值(E+20V)时,将以2秒/组的速度切除已投入的电容器组。 2.5确保电容器完全放电功能。即切除后再投入同一组电容器需要 延时180秒后再执行,先投先切,后投后切,循环控制,保证了电容器的充分放电和电容器组运行的均匀性。 2.6具备配电系统负荷超低判别和封锁功能,防止投切振荡。2.7延时调节功能,20-60秒的延时时间调节范围(另有供调试或 手动时用的2秒延时)。 2.8取样电流互感器变比设定功能:设定范围100/5~4000/5 2.9投入门限:无功电流,设定范围为3~90A,当配电系统感性无 功电流大于设定值时控制器自动投入一组电容器。 切除门限:功率因数,设定范围为0.98~1.00,当配电系统功率因数超前于设定值则控制器自动切除一组电容器。 2.10过电压门限设定功能:设定范围400V~450V,以10V整 数连续可调。 2.11有自动循环投切,手动运行二种工作模式。

低压无功就地补偿装置

低压无功就地补偿装置 1主题内容与适用范围 本标准规定了低压无功就地补偿装置的适用范围、术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志等。 本标准适用于在1kV及以下的工频交流配电系统最末端,与电动机并联使用,用以提高功率因数的无功就地补偿装置(以下简称“装置”)。 2引用标准 GB2681电工成套装置中的导线颜色 GB2682电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 GB4208外壳防护等级的分类 GB12747自愈式低电压并联电容器 JB71l3低压并联电容器装置 3术语 3.1无功就地补偿 在工频交流配电系统最末端的电动机上并接容性负载,以提高配电系统功率因数的补偿方式。 3.2无功就地补偿装置 以并联电容器为主体,并装有保护器件等的用于无功就地补偿的装置。 4产品分类 4.1环境空气温度类别 安装运行地区的环境空气温度范围为-50~+55℃。在此温度范围内按装置所能适应的环境空气温度范围分为若干温度类别,每一温度类别均以一斜线隔开的下限温度值和上限温度的字母代号来表示。 下限温度为装置可以投入运行的最低环境空气温度,其值从+5,-5,-25,-40,-50℃中选取。 上限温度为装置可以连续运行的最高环境空气温度,上限温度的字母代号与环境空气温

度的关系如表1所示。 任何下限温度和上限温度的组合均可选为装置的温度类别。优先选用的温度类别为:-5/A,-5/C,-25/C。 表1环境空气温度 上限温度代号 环境空气温度,℃ 最高 24h平均最高 年平均最高 A B C D 40 45 50 55 30 35 40 45

20 25 3O 35 注:由制造厂与购买方协商制订的专门规范,可以高于表1中所列最高温度值。其温度类别以最低和最高温度但表示,如-5/70。 4.2基本参数 4.2.1额定电压 优先选用的额定电压为: 0.38,0.66,1kV。 4.2.2额定容量 额定容量优先从下面所列的及其乘以10的优先数中选取(单位为:kvar)。 3.0,3.6, 4.8,6.0,7.5,9.0,1O,12,l5,18,24。 4.3类别 装置分为户内装置和户外装置。 5技术要求 5.1使用要求 5.1.1海拔 安装运行地区的海拔应不超过2000m。 注:用于海拔高于上述规定值的装置,其要求由制造厂与购买方协商确定。 5.1.2环境空气温度 应符合与装置相应的温度类别。

JKF8说明书(补偿控制器)

1.概述 JKF8智能型低压无功功率自动补偿控制器(以下简称控制器)是低压配电系统补偿无 功功率的专用控制器,依据机械工业标准JB/T9663-1999及电力行业标准DL/T597-1996设 计,其控制物理量为无功功率和功率因数,有二种规格(最大6回路、最大12回路)。控制 器采用国际上最先进的微处理器进行智能测量与控制,可与各种型号的低压电容柜、屏配 套使用,具有功能完善,抗干扰能力强,运行稳定可靠,并在有谐波的场合下能正确显示 电网功率因数等特点,具有全自动模式,“傻瓜”式设计,是目前国内无功补偿控制器性价 比最好的产品之一。 型号及其含义: 输出回路规格 产品设计序号 控制物理量—复合型 低压无功补偿控制器 2.功能特点 2.1 采用无功功率、功率因数复合控制,确保低负荷时可靠投入,避免投切振荡。 2.2 实时显示网络状况,包括功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率等五种参数。 2.3 自动识别取样信号极性,无极性接错之虑。 2.4 电网电压低于300V或超过设定值时自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组,并 显示电压值。 2.5 当电流互感器次级信号小于150mA时,封锁电容器的投入,同时自动快速(5秒)逐级切除已投入的电容器组。 2.6 同组电容器切投封锁时间为3分钟。(电容放电时间) 2.7 有循环自检功能,便于电容屏出厂试验用。 3.使用条件 3.1环境温度:-10℃~+40℃ 3.2相对湿度:40℃≤50%,20℃≤90% 3.3海拔高度:≤2000m 3.4环境条件:无有害气体和蒸气,无导电性或爆炸性尘埃,无剧烈的机械振动 3.5工作电压:380V±20% 4.技术参数

正泰nwk1-G无功补偿控制器说明书

正泰nwk1-G无功补偿控制器说明书

NWK-G系列 智能型无功补偿控制器使用说明书 - 0 -

一、简介 NWK-G系列智能型无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率专用仪器,可与各型号低压静电电容屏配套使用。NWK1-G型(开孔尺寸为本113×113mm),NWK2-G型(开孔尺寸为162×102),输出路数各有4、6、8、10路四种规格。本机博采国内外先进技术,采用进口单片机控制,具有体积小、重量轻、功能完善、操作简单、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精确等突出优点。依据JB/T9663-1999国家最新专业标准设计,一次性通过机械工业部天津电气传动研究所发配电及电控设备检测所的型式试验,主要性能指标达到国内先进水平,是低压电容屏厂家首选产品。 二、功能特点 1、采用国外先进芯片,增加了断电记忆功能。即在系统断电及控制器复位时,参数及程序自动记忆,不丢失;供电恢复后控制器仍按断电前所设定的参数进入自动运行状态,实现无人操作化。 2、LED数字显示电网功率因素,显示范围:滞后(0.00~0.99),超前(0.00~0.99)。 3、通过面板三个功能键能完成数字显示COSφ设定值,延时设定值,过压设定值的设定。简明的人机对话,使操作极为方便。 - 1 -

4、当电网电压超过本机过压设定值时,COSφ表自动转换显示为电网当前的电压值,同时自动快速逐级切除已投入的电容组。 5、判别取样电流极性(自动识别极性),并自动转换。给安装调试使用带来极大方便。 6、当取样讯号线开路或无输入取样电流信号时,本机数字COSφ自动显示https://www.wendangku.net/doc/50516111.html,。 7、输出动作程序为先接通先分断,先分断先接通的循环工作方式及适应于就地补偿装置动作程序要求的1、2、2、2、2、1编码工作方式。 8、具有手动/自动转换,置自动时,本机自动跟踪电网功率因素及无功电流,控制电容器自动投入或切除,置手动时在本机上能实现手投或手切。 9、有超前、滞后、过压、欠流LED指示灯指示。LED提示编程输入。 10、抗干扰能力强,能抵御从电网直接输入的幅值2000V的干扰脉冲,高于国家专业标准。 三、使用条件 1、海拔高度不超过1000米。 2、环境温度不高于+40℃,24小时内平均温度不超过+35℃,最低环境温度不低于-10℃。 3、空气相对湿度不大于85%(在25℃时)。 - 2 -

补偿控制器使用说明书

接线须知 1.信号取样原则:任取两相电压和余下一相电流,即取样电流信号的互感器所在相不要与电压信号相同。 2.取样电流必须自总负荷电流线,即电流信号互感器必须套于总进线柜母线段,不得取自电容屏。 3.10路补偿器的Uk在机器内部已经与工作电压Ub相接。 4.当交流接触器线圈工作电压为380V时,P点接A相;当交流接触器线圈工作电压为220V 时,P点接N线(零线)。 操作与运行 1.870补偿有两种运行状态:自动状态和手动状态,用户可通过按MODE键来进行自动/手动转换。当接通电源时,870I补偿器默认运行状态为自动运行状态,当有一定的用电负荷,COSΦ显示超前,这是反相,可不用调换电流信号两根线,按870I面板上的反相按钮即可。 1.自动运行状态 自动模式下,870I补偿器内部微处理器实时监测电网参数,并根据功率因数作相应的自动投切动作。 2.手动运行状态 手动模式下,电容器的投切由用户操作控制,在此模式下,用户可以通过按+键做投入动作,按-键做投入动作,按-键做切除动作。 注:(1)不管是自动模式还是手动模式,当电网电压超过用户设置的过压值时,过压指示灯亮,补偿器逐级切除已投入的电容器,同时数码显示窗显示当前的电压值直到“过压”撤消。 (2)如果取样电流输入量小于是乎200mA,本机视为低电流,自动进入休眠状态,切除所有投入的电容器,数码窗不显示。 参数设置 在运行界面状态下连续按住mode键2秒即可进入用户设置状态,通过按mode键可依次各种设置值状态,按+键对所选设置增大调整,按—键对所选设置做减小调整,具体各参数的设置范围见表1。 注:在参数设置界面连续按住mode3秒返回运行界面的自动模式,此时参数存储到掉电保护存储中,如果补偿器处于参数设置界面,30S内用户没有按键盘操作,870I补偿器自动回复到运行界面的自动模式,但此时所作的参数修改被认为无效,不予存储。 常见故障及处理

无功功率就地补偿说明

HETB-S10无功功率就地补偿装置说明: 电动机无功功率就地补偿技术是国家推广的一项节电项目。大力推广这一新技术,对节能具有十分重要的意义。由于低压供电负荷距离变压器较远,采用电动机无功功率就地补偿技术除了节约电能外,还可降低线路压降、使电动机易于起动。 1、电动机就地补偿容量的选择 电动机就地补偿容量的选择,一般应以空载时补偿其功率因数至1为宜,不能以负荷情况计算。因为以空载情况补偿,则满载时仍为滞后。若以负荷情况补偿至cos =1,空载(或轻载)时势必过补偿(即功率因数超前)。过补偿的电动机在切断电源后,由于电容器之放电供给电动机以励磁,能使仍在旋转的电动机成为感应发电机,而使电压超出额定电压好多倍,对电动机的绝缘和电容器的绝缘都不利,因此,感应电动机就地补偿的电容器容量可由下式确定: QC≤1.732UNI0 式中:QC—就地补偿电容器的三相总容量,kW; UN—电动机的额定电压,kV; I0—电动机的空载电流,A。 防止电动机产生自激的电容器容量可按下式选用: QC=0.9×1.732UNI0=1.5588UNI0 就地补偿电容器容量选择的主要参数是电动机的励磁电流,因为不使用电容器可以造成电动机自激是选用电容器容量的必要条件。由于电动机的功率因数与负载率、极数和容量有很大关系,负载率越低,功率因数越低;极数越多,功率因数也越低;同时,容量越小,功率因数也越低。 2、就地补偿的接线方式 2.1直接起动和降压起动的电动机的补偿接线 对直接起动的高低压三相异步电动机,电动机无功功率就地补偿装置的电容器可以直接和它的出线端子相连接,电容器和电动机之间不需要装设任何开关设备。当电动机和电源脱离之后其绕组即为电容器放电电阻,因此不必专设电容器的放电装置。高压电动机的就地补偿装置, 2.2起动困难的低压电动机的补偿接线 高压电动机经常因供电距离太远造成起动困难,这时可以采用电动机无功功率就地补偿技术,为了提升负载端电压,可以适当增加补偿电容器的容量,当电容

工厂无功功率因数的补偿

工厂无功功率因数的补 偿 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

许多企业一般都是在企业内部配电室里二次侧的千伏母线上集中安装一些电容器柜,对变配电系统的无功功率进行补偿,这对于提高企业内部的供电能力,节约变配电损耗都有积极作用。可是,由于企业内部的电动机大都通过低压导线连接,即在供配电线路的未端,分散在各个生产车间里面,形成了企业内部的输配电网络,其结果造成大量的无功电流仍然在企业内部的输配电线路中流动,所造成很大的损耗。由此,企业尽可能提高自然功率因数外,还必须采取分组补偿和就地补偿等措施,来提高功率因数,最终实现节能降耗的目的。 二、现状 在二十五家企业中,抽查了他们的变压器和总共119条输配电线路运行情况,绝大多数企业能将自己变电系统中的功率因数补偿到以上的规定指标,以免被罚款。这就是说在功率因数的补偿工作中,他们的集中补偿做的不错,但仍有部分企业的分组补偿和就地补偿做的就差些了,或根本就没做,补偿好的单位,其主变压器的二次端至各车间的输配电线路的功率因数基本上在以上,而补偿差些的单位其输配电线路大部分功率因数在以下,如温州某皮革有限公司(以下简称A公司)抽查七条输配电线路,有五条在以下的,而温州某钢业有限公司(以下简称B公司)的一条输配电线路的功率因数只有。综合这些单位被抽查的输配电线路的功率因数,在以上的约占52%,在~之间的约占27%,在以下的约占21%。 可见分组补偿和就地补偿做得远远不够,这主要是企业对功率因数认识不足引起的,如B公司企业规模较大,企业内有二级变压从35KV变 10KV,到车间再变至380V,有企业变电站,中心控制室,全电脑控制显示,其设施和环境可谓一流,但检查发现其补偿就有问题,将无功补偿

正泰nwkG无功补偿控制器说明书

NWK-G系列 智能型无功补偿控制器 使用说明书 一、简介 NWK-G系列智能型无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率专用仪器,可与各型号低压静电电容屏配套使用。NWK1-G型(开孔尺寸为本113×113mm),NWK2-G型(开孔尺寸为162×102),输出路数各有4、6、8、10路四种规格。本机博采国内外先进技术,采用进口单片机控制,具有体积小、重量轻、功能完善、操作简单、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精确等突出优点。依据JB/T9663-1999国家最新专业标准设计,一次性通过机械工业部天津电气传动研究所发配电及电控设备检测所的型式试验,主要性能指标达到国内先进水平,是低压电容屏厂家首选产品。 二、功能特点 1、采用国外先进芯片,增加了断电记忆功能。即在系统断电及控制器复位时,参数及程序自动记忆,不丢失;供电恢复后控制器仍按断电前所设定的参数进入自动运行状态,实现无人操作化。 2、LED数字显示电网功率因素,显示范围:滞后(0.00~0.99),超前(0.00~0.99)。 3、通过面板三个功能键能完成数字显示COSφ设定值,延时设定值,过压设定值的设定。简明的人机对话,使操作极为方便。 4、当电网电压超过本机过压设定值时,COSφ表自动转换显示为电网当前的电压值,同时自动快速逐级切除已投入的电容组。 5、判别取样电流极性(自动识别极性),并自动转换。给安装调试使用带来极大方便。 6、当取样讯号线开路或无输入取样电流信号时,本机数字COSφ自动显示https://www.wendangku.net/doc/50516111.html,。 7、输出动作程序为先接通先分断,先分断先接通的循环工作方式及适应于就地补偿装置动作程序要求的1、2、2、2、2、1编码工作方式。 8、具有手动/自动转换,置自动时,本机自动跟踪电网功率因素及无功电流,控制电容器自动投入或切除,置手动时在本机上能实现手投或手切。 9、有超前、滞后、过压、欠流LED指示灯指示。LED提示编程输入。 10、抗干扰能力强,能抵御从电网直接输入的幅值2000V的干扰脉冲,高于国家专业标准。 三、使用条件 1、海拔高度不超过1000米。 2、环境温度不高于+40℃,24小时内平均温度不超过+35℃,最低环境温度不低于-10℃。 3、空气相对湿度不大于85%(在25℃时)。 4、周围环境,无易燃易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀性气体存在。 5、电网电压波动范围不大于本机额定电压±10%。 五、安装方式 NWK1-G外型采用42L6系列仪表结构,外形尺寸120×120×80mm,安装开孔113×113mm,嵌入深度为80mm,侧面设安装孔,紧固附件的挂钩插入孔内,旋附件上的螺丝即把控制器固定在屏上。 六、接线方法 1、控制器电压U1、U3接B相、C1、图2) 2、取样电流端I1、I2必须取自总负荷(总柜)A相电流互感器次级,不得取自电容屏。 开孔 3、COM为控制器输出端1~10组内部继电器的公共源,交流接触器J线圈电压220V。 NWK1-G型接线图(图1)略 (如果接触器线圈电压为380V,公共端接火线) 控制固态继电器接线图(图2)略

JK系列无功功率自动补偿器调试概要

JK 系列无功功率自动补偿控制器,适用于电容器补偿装置的自动调节(以下简称控制器),使功率因数达到用户预定状态,提高电力变压器的利用效率,减少线损,改善供电的电压质量,从而提高经济效益。 二、工作条件 1. 海拔高度不高于2500米 2. 环境温度-25℃~+50℃ 3. 空气湿度在40℃时不超过50%,20℃时不超过90%。 4. 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在。 5. 安装地点无剧烈震荡。 三、技术数据 1. 基本技术参数 额定工作电压AC220/380V/50/60Hz 额定工作电流AC0-5A 50Hz 输出触点容量AC220 7A 50Hz 显示功率因数滞后0.01-超前0.01控制方式自动寻优/循环投切灵敏度100mA 防护等级外壳IP40 2. 控制参数可调范围及出厂整定值 技术参数参数值出厂设定值 产品型号 JKL5C 、JKG2B JKW5C、JKL5C 、JKL5B 、JKL5A

过压预置 230~300V可调步长1V 400~500V可调步长1V 245V/440V 延时预置 1~250s可调步长1s 30s C/K比值 0.01~1.00可调步长0.01 0.10 投入门限 0.80~0.99可调步长0.01 0.95 切除门限滞后0.91超前0.90可调步长0.01 1.00 控制组数 1~12 硬件允许最大值 四、开孔尺寸及型号说明 产品型号取样电压开孔尺寸 JKW5C 线电压380V 113×113mm JKL5C 线电压380V 113×113mm JKL5C 线电压220V 113×113mm JKL5B 线电压380V 140×102mm JKL5A 线电压380V 162×102mm JKG2B 线电压220V 162×102mm 五、操作说明 1. 功能选择 数码管(LED )第一位显示功能代码,根据代码表,在自动时若按菜单键小于0.5S 则直接进入手动状态若超过1S 则可以循环选择扫有功能代码。(见代码表)

相关文档
相关文档 最新文档