文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季施工方案(管道)

冬季施工方案(管道)

冬季施工方案(管道)
冬季施工方案(管道)

鹤煤集团1,4丁二醇项目一期工程

原水净化及消防水站、冷却循环水、事故水池、污水处理站

管道安装工程

冬季施工方案

编制:

审核:

批准:

安阳市建工集团有限公司鹤煤项目部

2011年12月

目录

一、编制说明-------------------------------------------------------1

二、编制依据-------------------------------------------------------1

三、冬季作业内容-------------------------------------------------1

四、施工准备------------------------------------------------------2

五、冬季施工主要技术措施------------------------------------3

六、安全保证措施------------------------------------------------12

七、质量保证措施------------------------------------------------13

八、施工进度保证措施------------------------------------------14

一、编制说明

根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定:当室外日平均气温连续5天稳定低于5°C即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5°C即解除冬期施工。

根据合同工期和现场实际施工情况及设备和材料的到场情况,为了赶工期、保进度,安装工程需进行冬季作业,特编制此方案,用来指导、监督冬季施工。

二、编制依据

1、《鹤煤集团年产十万吨1,4丁二醇项目一期工程管道安装施工方案》

2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97

3、中国五环及武汉科梦公司设计的施工蓝图

4、河南省鹤壁市气象资料

三、冬季作业内容

鹤煤集团1,4丁二醇项目一期工程,原水净化及消防水站、冷却循环水站、事故水池、污水处理站范围内制作安装在进入冬季之前还未制作安装的管道。

四、施工准备

1.1根据《建筑工程冬期施工规程》规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,应采取冬期施工措施。

1.2冬施中要加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,要加强保温、防火、防煤气中毒等项工作。

1.3应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,施工现场的过冬准备工作,包括临时设施、机械设备及保温等项工作。

五、冬季施工主要技术措施

1、管道焊接要严格按要求进行预热,管道应提前放入送暖的封闭厂房内进行预热。

2、环境温度低于5℃时,不宜进行水压试验;已进行水压试验的管道要及时将水排出管外,并将管口临时封堵。

3、应尽量避免在冬季进行管道的试压,如果必须在冬季试压的话,要尽量减少充水的管道暴露在自然环境的时间,在符合规范要求的前提下,测试的时间应尽可能短,测试完毕后,要及时排空管道中的水并最大限度地吹干。

4、应尽可能增加预制量,减少现场的组焊工作量。

5、焊接时的风速不得超过下列规定,否则应采取防风措施:

A 手工电弧焊为8m/s;

B 氩弧焊、二氧化碳气体保护焊2m/s

6、焊接电弧1m范围内环境的相对湿度不得大于90%。

7、施焊环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响。

8、焊接工艺要求中:

A 当环境温度低于0℃时,除奥氏体不锈钢外,无预热要求的焊接接头,在始焊处100mm范围内,应预热到15℃以上。

B 预热时应在坡口两侧均匀进行,内外热透并防止局部过热。

C 每道焊缝焊接应尽可能一次焊完,当中断焊接时,对冷裂纹敏感的焊件应及时后热、缓冷等措施,重新施焊时,仍应按规定进行预热。

9、定位焊采用电弧焊时宜符合下列要求:

A 当环境温度较低时,应对焊件进行预热,适当加大定位焊长度。

B 含碳量大于0.25%或厚度大于16mm 焊件,在低温环境下定位焊后,应尽快进行打底焊,否则应采取后热缓冷措施.

10、现场设备工业管道焊前预热一般要求

常用管材焊前预热及焊后热处理工艺条件 钢种 焊前预热 焊后热处理

壁厚δ(mm ) 温度(℃) 壁厚δ(mm ) 温度(℃)

C

≥26 100~200 >30 600~650 C -Mn

≥15 150~200 >20 Mn -V 560~590 C -0.5Mo 600~650

0.5Cr -0.5Mo 650~700 1Cr -0.5Mo ≥10 150~250 >10

1Cr -0.5Mo -V

≥6 200~300 >6 700~750 1.5Cr -15Mo -V 2.25Cr -1Mo

5Cr-1Mo 250~350 任意壁厚 9Cr-1Mo

750~780 2Cr -0.5Mo -MV 3Cr -1Mo -VTi

12Cr -1Mo -V

当采用钨级氩弧焊打底时,焊前预热温度可按上表规定下限温度下降50℃

六、安全保证措施

1、进入现场人员必须戴好安全帽、穿好防滑鞋,进入高空作业系好安全带,安全带必须拴在安全牢固的结构上。

2、以项目经理为首成立工地消防保卫领导小组,定员、定制,划清职

责范围,成立义务消防队。

3、施工中注意加强脚手架的防滑措施,防止坠落伤人。施工前必须先将平台上的积雪、霜、冰用铁锹除去扫净。

4、风力大于5级及雪、浓雾天气,停止高空作业,停止吊装及安装的配合工序,如焊接、校正设备等。

5、夜间施工,施工区域内应有良好的照明。

6、氧气、乙炔瓶及胶管冻结时,不能用物体打击,或用明火及其它剧烈加热方法解冻,应将其放入热水盆或用蒸汽加以解冻。

7、焊机、气瓶应放在专用的棚内。

8、蹬高爬梯踏步上要绑扎防滑木条,爬梯固定必须牢固可靠。

9、六级及以上大风、大雾等恶劣天气下,现场要停止起重吊装作业。雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。10、冬季室内取暖,要加强对火源的管理,同时室内要注意通风换气,防止煤气中毒。严禁乱拉电线,严禁使用电炉等取暖设备。

11、高空作业中务必携带好随身的工器具,严防跌落伤人,同时严禁非施工人员在高处作业面下方随意逗留、走动。

12、露天高处作业地点,用蓬布围护,防止寒风侵袭。

13、凡施工用的盛水容器、水泵管道及机械、车辆上的冷却水,用完后降水放尽,不得留水过夜。

14、加强防火宣传教育,任何人均不得在仓库内、易燃易爆车间及其他甲级防火区域吸烟,不得在施工现场用明火取暖。

15、坡道及脚手架马道应铺设炉渣灰或斜道钉板条防滑。

16、暴风雪后,应对作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。

17、危险源辨识

序号项目/工序

作业

危险源

可能导致

的事故

预防措施

1 冬季施工临时用电触电1、让电工加强日常巡检力度,加强对工人的临时用电教育,杜绝私拉乱接。

2、对冬季的机械设备进行检查、并对接地点组进行测试,并形成记录。

2 冬季施工明火保温

火灾

1、严格动火证制度

2、派专人进行火源监督煤气中毒1、保持通风、安装烟囱

七、质量保证措施

要严格执行《管道安装施工方案》中的质量保证体系。不因在冬季施工而降低质量标准。

八、施工进度保证措施

1、选用先进的性能良好的施工机具投入工程,提高机械化作业效率。

2、节假日不休息,晴好天气适当延长作业时间,在计划工期内尽量争取较多的作业时间以缩短工期

3、根据工程特点合理安排施工计划减少集中交叉作业,以提高工效。

4 、严格按月、周进度计划安排施工作业,采取与经济挂钩的奖罚制度来控制施工队的施工进度。

安阳市建工集团鹤煤项目部

2011年12月

管道工程冬季施工方案

一、冬季施工前的准备工作 冬季施工开始和结束的日期应以气温条件为准,当室外日平均气温连续5天低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续高于5℃时解除冬期施工。 冬季施工期间要密切注意天气预报以及现场实测大气温度纪录,现场安排专人进行大气测温记录工作,质量检查员现场进行监督检查,切实做好提前进入冬施的工作准备。 对商品混凝土提前做好采暖与保温工作,以保证冬施期间砼施工的正常进行。搅拌站试验室开混凝土配合比等有关工作也应执行冬施的有关规定。混凝土掺加外加剂时应指定专人负责,不得由他人随意配制。 给排水管道施工时,管内严禁存水防止冻裂。管道焊接要做好焊前预热及焊后缓冷措施。 冬季施工管沟土方开挖、混凝土施工,为节约能源,降低成本,采用蓄热法保温和养护。开挖后的土方、管沟采用棉毡和草袋保温覆盖。 做好技术准备工作,进入冬季施工前,技术人员向有关班组作冬施工作的技术交底,在重要部位施工时要针对工程的特殊情况做好冬施措施和安全施工交底。 对参加施工的所有管理人员和施工作业人员进行培训,使之了解冬施的重要性及应注意的事项,现场施工前对作业人员做技术、安全交底。

二、管道工程冬施主要技术措施 冬施期间多风沙、多雨雪、气温低。进入冬施期前要好管道焊接防风防沙防护棚的准备工作,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设。 冬施期间要做好施工场地排水工作,严禁水流入施工的沟槽和材料堆放地,并避免沟底存水结冰。 冬季施工的管道内均不得存水防止冻裂。 焊条应装入性能良好的焊条筒内才能进入现场,现场严禁敞口。焊条在筒内存放时间以2-3小时以内为宜,超过时间应及时退换。 在气温低于0℃时焊接,应对焊接部位进行预热,焊件在始焊处100mm范围内预热到15℃以上。预热采取氧乙炔火焰预热,预热温度测量使用远红外测温仪测量。 当环境温度低于-20℃施焊时,管道焊接必须搭设防护棚,防护棚采用型钢及阻燃蓬布搭设,以提高焊接环境温度、防风沙。 每道焊缝应一次完成,以确保焊接的层间温度,耐热钢管道及加热炉管焊接完成后应进行后热,并采取保温措施,采用保温棉被包裹。 焊接应避风、雨、雪的影响,相对湿度不高于90%,焊接过程中严禁锤击焊件。 焊接焊口时,应用氧乙炔火焰加热,焊接必须连续焊完,不应中途停止。焊后药皮的清除,应在焊缝温度降低后进行。焊缝焊接后,严禁在低温下矫正其变形或用大锤敲击焊缝。 阀门水压试验应在环境温度高于5℃时进行,否则应采取措施。在环境温度低于5℃的情况下,阀门试压应在防护棚内进行,并保证

供热管道冬季施工方案

供热管道冬季施工方案 厂前区热力管道工程即将进入冬季施工期,冬季施工最大的特点,环境温度低,雨雪天气较多,对供热管管道的焊接质量必定会带来一定的影响。为了保证供热管道的焊接质量。因此,要求各施工位,参照相关法规和标准,做好热力管道冬季施工防护措施。 一、准备工作 1.定期进行冬季施工技术交底和施工检查制度,使参建施工人员做到胸中有数,牢固树立冬季施工的质量要点。 2.制作地面和管支架用的防风雨棚,要求牢固可靠,数量能满足施工需求。 3.准备必要的加热装置和设备(如电加热器、碘钨灯等),当环境温度较低时,用于管道加热或环境加热。 4.配备保温隔热材料,以便焊后保温用。 二、焊材的管理 1.施工用焊接材料必须按规定堆放,底部离地高度≥300mm。 2.焊接材料焊接前,必须进行烘烤和保温。 3.建立焊材烘烤、保温、发放及回收台账,并真实可靠。 4.烘烤后没有用完的焊条,当温度降低时,应重新烘烤;焊条离开保温桶时间超过4小时,下次使用前也必须烘烤,但同一焊条烘烤次数不多超过3次。 三、施焊环境 1.当环境温度较低时应采取适当措施(如预热、暖棚、加热),?

保证焊接所需的足够温度。 2.焊条烘干后必须放入保温桶内,并保证保温盖关闭严密,保温桶内温度应在100~150℃。 3.室外焊接时,如手工电弧焊风速超过8m/s,氩弧焊风速超过2m/s,应设防风屏障;雪天应设挡棚。 4.高空焊接或切割时,必须系好安全带,焊接周围和下方应采取防火措施,并应有专人监护。 5.潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋,采取防措施。 6.焊接前,应测定环境温度和金属材料温度,当环境温度低于焊接工艺要求的温度时,焊接前必须进行母材的预热,预热温度控制在100℃左右,当火焰加热难以保证母材温度时,应采取电加热的方式进行预热。 7.当管道外径≥300mm,最好采用两人同时焊接,否则要测定层间温度,当层间温度较低时,也要进行层间预热处理。 8.当环境温度低于-5℃时,防护棚内应设置碘钨灯等,对施焊环境进行加温,保证施焊环境温度满足焊接要求,每道焊缝焊接完毕,一定要立即采取保温缓冷处理措施,保温厚度在50mm左右为宜,使缓冷时间控制在1小时左右,管道表面温度方可与环境温度一致。 四、监督检查 为了保证冬季施工的技术措施落到实处,我们要加大冬季施工的监督检查力度,安全质量环保部会同监理人员,进行定期和不定

安装工程冬季施工方案详细

100万吨氧化铝分级分解、分解循环水、综合管网安装工程冬季施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1 适用范围 2 编制依据 3 工程概况 4 当地气候条件 5 冬季施工准备工作 6 冬季施工措施 7 措施用料 8 HSE措施

1适用范围 本方案仅适用于山西鲁能晋北铝业二期100万吨氧化铝分级分解系统48台分解槽安装冬季施工。 2编制依据 东北大学设计院提供的施工图及设计说明 《钢制焊接常压容器》JB/T4735-97 《钢制压力容器无损检测》JB4730-2005 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《立式圆槽形钢制焊接油罐施工及验收规范》GB50128-2005 《建筑冬期施工规程》JGJ104-97 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-2001 3工程概述 3.1二期氧化铝分级分解系统位于山西鲁能晋北铝业有限公司院内,一期工程的南侧,铝厂大道的东侧。由东北大学设计院设计,北京毕派克工程建设监理公司监理,中国建筑第七工程局负责施工。冬季施工主要包括以下工程内容: 1、分解槽接管、阀门安装焊接,分解槽的充水试验。 2、分解槽附属钢结构,包括管道支架、电葫芦支架、溜槽平台、24米平台、清扫孔平台等。目前1、2系列已基本完成,正在进行 3、4系列的施工。

3、分解槽工艺管道、溜槽安装。目前1、2系列已基本完成,正在进行3、4系列的施工。由于阀门大部分未到货,管道试压全部未进行。 4、设备安装调试。包括搅拌装置(含减速机)、分级机、板式换热器、污水泵、循环泵等各种泵类。目前90%以上均未安装。 3.2分解循环水工程在分解槽东南角方向,距分解槽约20米,安装工程包括19台泵及配套工艺管道安装。 3.3综合管网Ⅰ标段包括:L线、L1线、K线、K1线、K2线、K3线;管道分界线为1/K。包括钢结构管道支架制作安装、金属管道安装、塑钢管道安装。 在气温低于0℃、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时,进入冬季施工。根据本工程施工的具体情况,制定冬季施工需要采取防护的具体工程项目、工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,保证工程实体质量。4当地气候条件 工程所在地属温带季风型干燥的大陆性气候,四季分明,春季干旱多西北风,夏季雨多气温高,秋季凉爽而短暂,冬季寒冷少雪。多年统计其主要气象资料如下: 年平均气温: 8.3℃ 极端最高气温: 40.4℃ 极端最低气温: -26.1℃ 年平均降水量: 425.7 mm 年最大降水量: 732.5 mm 年平均蒸发量: 1854.6 mm

引水工程管道安装施工方案

施工组织设计目录 第一节工程概况…………………………………………………第二节施工队伍情况……………………………………………第三节施工部署…………………………………………………第四节主要施工方法、程度及技术措施…………………………第五节工程质量目标及保证措施…………………………………第六节工程工期目标及保证措施…………………………………第七节工程安全目标及保证措施…………………………………

施工组织设计 第一节工程概况 一、工程名称:临安市自来水公司第二自来水厂二期扩建工程-源水管、输水管、取水口。 二、业主单位:临安市自来水公司。 三、建筑规模:源水管:6.72公里,输水管:10.36公里,各取水口。 四、工程计划批准文号:临计字(2002)第301号 五、工程类别:市政三类;投资类型:自筹。 六、工程地址:临安市太湖源镇里畈水库至锦城街道横潭村。 七、施工条件: 1、施工图完成情况:已完成。 2、建设资金落实情况:已落实。 3、“三通一平”情况:已完成。

第二节施工队伍情况 见主要人员表及施工机械配备表 第三节施工部署 一、施工段划分 本工程要求施工期为125天,任务比较紧张,故采取分段施工法。因本工程施工线路较长,计划将本工程划分为八个施工段平行施工,每施工段一支施工班组,每班组15人左右。其中原水管总管长为6.72公里和溢洪坝分三个施工班组,溢洪坝和原水管管长2.5公里为一个施工班组,原水管管长4.22公里平均分二个施工班组施工;清水管总管长为10.36公里,平均分五个班组同时施工。分别在每个施工段设置相应的仓库,拌和场所等施工设施。 首先按施工平面布置的范围,设置临时设施,场地平整,搭设生活及工作用房,以及相应配套的水、电、后勤、仓库、卫生的设施,建立临时水准点及路纵轴线控制点,经监理认可后给予保护。 1、技术准备 充分熟悉图纸,积极筹备图纸会审事宜。对进场工人进行安全技术交底,组织工人进行质量、安全、文明施工、职业道德和责任感等思想教育

管道安装冬季施工方案

******* 冬季施工方案 方案编号: Q/SY WH sa28 -2016 项目管理单位: 基层项目 负责人审核: 施工单位:编制: 机动部门负责人审核:审核:批准:批准:

******* 冬季施工方案 一、项目名称:****** (****** 二、项目地点:****** 三、项目概况: ******合装置劣化隐患治理(******项目内容主要为对芳烃联合装置增设 树脂再生装置以延长树脂的使用寿命,以增大装置对树脂利用能力,节约成本。 该工程建设单位为中国油****** ,由中国石油工程建设公司新疆设计分公司EPC 总承包,******工程建设监理公司监理,济南瑞东实业有限公司负责施工,为了保证工程施工不因冬季温度影响施工质量,耽误工期,保证冬季施工安全加强施工现场安全和文明施工,特编制此方案。 四、项目施工(检修)执行的规范及标准 五、项目的主要施工工艺、施工方法及技术要求

技术措施及施工方法 1施工程序: 交工验收,交工资料整理

2施工前期准备 熟悉图纸及相关标准、技术文件,勘察现场,了解施工现场环境,加强生产协调,明确分工,各尽其责。明确工期、工作量,合理统筹,将质量、安全要求、进度计划传达到每个参与施工的施工人员。 3施工现场准备 因施工地点较多,且每个施工地点施工材料较少,本公司根据现场实际情况合理摆放工机具,合理布置管道预制、临时设施等场地。对易于丢失的小型材料及现场工机具及时收回,不露天摆放。在每个施工区域设置明显标志。 4具体措施及方法 管道预制及安装 管道预制 1、管道预制加工应按现场审查确认的设计单线图或依据管道平、剖面图绘制的单线图进行,预制加工图上应标注管线编号、现场组焊位置和调节裕量。 2、管道预制过程中的每一道工序,均应核对管子的标识,并做好标识的移植。不锈钢管道、低温钢管道,不得使用钢印作标识。 3、检验合格后的管道预制件有标识,并封闭端口,其内部不得有砂土、铁屑、熔渣及其他杂物,存放时应防止损伤和污染。 4、管子预制、安装时采用机械切割或火焰方法切割。 5、用坡口加工机或其他机械方法将切割表面的热影响区、氧化膜除去,并按规定的尺寸和形式加工成坡口。 6、坡口必须表面平整,无裂纹、毛刺、凸凹、缩口、氧化物、铁屑等。 7、预制前,逐根清理管内的铁锈以及其它杂物,当天预制完的管道及时封闭,第二天打开未预制完的管段时,再次检查内部。并在施工班组指定专人负责检查管子的内部清洁度,专职质量检查员此时重点抽查管子的内部清洁度。管道标识管线预制必须严格安设计图纸下料,标注并及时在预制的管线上标注管线 号、材质、焊工号、焊接日期、焊缝编号、焊缝组对记录和焊接记录。

给水管线施工方案

111111111111111111111111111 外 网 给 水 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 编制时间: 2017年12月5日 目录 1、适用范围 (1) 2、工程概况 (1) 3、编制依据 (1) 4、施工进度计划 (2) 5、施工准备 (2) 6 施工方法 (4) 7 质量保证措施 (8) 8 HSE管理措施 (9) 9 劳动力及材料、机具配备 (11)

1、适用范围 本方案用于指导。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。室外工程给水管道施工。 2、工程概况 本项目消防水用水从接自厂区现有消防给水管网,室外消火栓给水管网上设室外消火栓及阀门井,室外消火栓给水管网为环状管网,消防给水管试验压力为工作压力1.5倍,且不应小于0.8MPa。厂区消防系统现状:采用淡水保压、试压和海水消防;高压消防水系统用于向厂区工艺装置及辅助生产装置提供消防水,消防水采用海水,非火灾时消防系统保压采用淡水,保压用淡水由生产给水系统供水。消防水系统由海水消防水泵站、淡水保压系统和消防水管网组成。海水消防泵三台,二用一备,单台泵参数:Q=30立方米/h,H=110m,N=15KW.消防淡水罐为碳钢锥顶罐,有效容积450立方米,仅用于初期火灾的扑救、消防系统的试验及消防管网的清洗。 主要底层岩土工程特性平键 根据该工程拟建建筑物结构类型及基础埋深情况,现对基坑开挖涉及到的土层和基底以下主要受力土层分别进行工程特性评价分析如下: ①层填土:为新近吹填海砂,以细砂为主,场区分部连续,一般厚度6.2-6.9m。该层砂为松散状态,工程性能差。吹填砂沉积时间较短,属欠固结土,建议对该层吹填砂进行处理,以满足工程建设需要。 ②层细砂:稍密-中密状态,工程性能较好,分部较稳定。 ③层细砂:密实状态,工程性能好,场区分布连续、稳定,空间厚度大。 3、编制依据 3.1《室外给水设计规范》(GB 50013-2006);

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

给排水冬季施工方案打印

给排水冬季施工方案打印 一、编制依据1、编制本冬施方案,参考标准及规范中华人民共和国行业标准GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》中华人民共和国国家标准GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中华人民共和国国家标准GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工验收规范》二、工程概况XXX位于XX大道以北,XX以南,XXX以东,规划XXX 高速辅道以西的区域。围墙内占地面积公顷,房屋总建筑面积约万㎡。XXXXX集团XXXXX交通X 号线一期工程XX室外工程、装饰装修及机电安装施工项目经理部主要负责XXX厂区道路、室外构筑物以及通风空调与采暖、给排水及消防、低压配电与照明、装饰装修等工程。目前本工程的给排水及消防工程顺利进行。本工程质量要求高、工期紧,为了保证工期完成,必须进行冬季施工。1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当次年初春连续七昼夜不出现负温度时即转入常温施工。三、施工安排人员安排为确保冬季施工正常进行,组织成立冬施领导小组。组长:XXX 副组长:XXX 组员:XXX XXX 冬施施工项目冬施期间涉及与气温相关的施工项目有:砌筑施工、给排水管道敷设工程等。施工进度计划冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计划安排。必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。四、冬施准备工作组织措施进行冬季施工的工程项目,在入冬前应组织专人编制冬季施工方案。方案确定后,要组织有关人员学习,并向队组进行交底。进入冬季施工前,专门组织技术人员、施工主要负责人员进行业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。与当地气象台站保持联系,及时接受天气预报,防止寒流突然袭击。图纸准备凡进行冬季施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬季施工要求。对于不能适应冬季施工的工序,与有关单位进行协商,及时做出处理和调整。材料准备液体材料、易被冻坏材料,冬施前合理储备,足量存放,综合安排,尽可能避开低温进货。怕冻的材料设专库储存。现场冬施期间进场的材料二次搬运时做好覆盖保护工作,并及时运到施工现场,码放整齐,远离潮湿及风寒侵袭之地。准备好对施工现场进行封堵的材料;检查施工现场,对于需封闭之处做好封堵工作,防止室外寒气侵袭。对于易燃易爆的材料设专库存放,并按要求放置足量灭火器。机械准备提前准备好发电、采暖、打压等机械准备。技术准备工程管理人员应认真熟悉图纸和国标GJ104-97《建筑冬期施工规程》,并牢固掌握冬季施工的常识性知识。现场技术员及工长应结合冬施方案对施工队伍进行详细的技术交底,使冬施方案落实到施工班组。五、消防管道打压施 1--------------------精选公文范文,管理类,工作总结类,工作计划类文档,感谢阅读下载---------------------

冬季施工方案(管道)

目录 一、编制说明-------------------------------------------------------1 二、编制依据-------------------------------------------------------1 三、冬季作业内容-------------------------------------------------1 四、施工准备------------------------------------------------------2 五、冬季施工主要技术措施------------------------------------3 六、安全保证措施------------------------------------------------12 七、质量保证措施------------------------------------------------13 八、施工进度保证措施------------------------------------------14 页脚内容0

一、编制说明 山东玉皇化工有限公司在建液化气综合利用项目动力站安装工程由山东阳光设计院设计;我方承建原合同工期在进入冬季之时应是收尾,单机试车阶段;由于种种原因致使动力站安装工程在冬季阶段进入了施工紧张时间;为此这就需要在业主的配合下科学合理地组织施工,克服冬季施工现场复杂给施工带来诸多不便的客观因素。按照《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97特编制该工程冬季施工措施来确保冬季工程施工。 二、编制依据 2.1、我公司编制的《动力站安装工程施工组织设计》 2.2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.3、建设方提供的动力站图纸 2.4、我公司同类工程冬季施工经验 三、冬季作业内容 本期工程包括主蒸汽、主给水、低压给水、除氧器有关管道、工业水、全厂疏放水管道、化学补充水、除氧器加热管道、工业用汽凝结水、锅炉排污及本体疏放水管道、全厂排汽管道、汽轮机背压排汽及减温减压器二次汽管道、汽轮机本体管道、汽轮机循环冷却水管道、汽轮机及减温减压器安全阀排汽管道、点火系统管道、汽轮机本体油、事故油、压缩空气系统管道。 页脚内容1

市政工程冬季施工方案43879

西藏自区拉萨市城关区娘热乡吉苏村三丶四组基础设施改造工程 冬 季 施 工 方 案 编制:职称 审核:职称 批准:职称 重庆博野建筑工程有限公司 二○一五年十一月

目录 一、编制说明 (2) 二、施工部署 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工措施 (4) 五、安全措施 (7) 市政道路工程冬季施工方案 为保证冬期施工的顺利进行,保证工程施工质量、工程

进度及施工人员人身安全,成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案。 一、编制说明 结合施工总进度计划考虑实际情况,进入冬季施工工程主要有污水、雨水工程,污水、雨水工程涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体工程。进入冬季为确保工程质量、进度、人员安全,特编制冬期施工方案。 二、.施工部署 本工程处于冬期施工的工程主要有污水、雨水工程,涉及土方工程、砼工程、管道工程、砌体等工程,为确保工程质量;保证工程进度。为此项目成立了以项目经理为首的冬期施工领导小组,来全面负责整个冬期施工的质量、进度、安全和各方面的协调工作。小组的主要成员及分工情况如下:

○1项目针对冬期施工的特点,成立质量、安全执法小组,以质安部为管理中心,全面负责施工现场的一切活动,跟踪检查和监督。 ○2进入冬期前,组织现场管理人员学习冬季施工方案,对相关人员进行专门技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 ○3安排专人测量施工期间的施工环境温度,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 ○4与舟山市气象站保持联系,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击 三、施工准备 1.进入冬季施工的工程部位,复核施工图纸,对有不能适应冬期施工要求的问题应及时与设计单位研究解决。 2.对项目部管理人员和施工人员进行冬季施工方案的宣传教育,熟悉各分部、分项工程的施工方法,以及技术、安全和降低成本措施,能够针对冬期施工方法中出现的受冻、受害问题及时采取处理措施。

冬季管道排水工程施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、冬季施工准备 (2) (1)组织准备 (2) (2)施工准备 (3) 四、冬季施工方法及质量保证措施 (3) (1)土方工程 (3) (2)混凝土工程 (5) (3)砌筑工程 (7) (4)管道工程 (9) 五、冬季施工各项保证措施 (9) (1)管理措施 (9) (2)材料管理 (10) (3)施工管理及工期保证措施 (10) 六、冬季施工安全消防措施 (11) (1)冬季施工安全消防措施 (11) (2)冬期施工危险源及技术措施表 (13) 七、冬季施工文明施工措施 (13)

一、工程概况 夏南河污水截流改造工程东起世纪大道,西至炉上河,全长约2960m,由世纪大道-富山路段、富山路-青山路段、青山路-西外环路段、西外环-炉上河段四个路段组成。采用雨、污分流制,污水管道采用HDPE立筋增强波纹缠绕排水管,环刚度大于等于12.5KN/m2。 二、编制依据 《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009) 《埋地用聚乙烯结构壁管道系统》(GB/T19472.2-2004) 《山东省给排水工程塑料检查井应用技术规程》(GBJ/T14-074-2010) 《市政排水管道工程及附属设施》图集(06MS201) 三、冬季施工准备 (一)组织准备 1、建立工程领导小组,其成员由项目经理、副经理、工段长及有关部门负责人组成负责整个工程的冬季施工。 2、项目部建立完善的冬期施工责任制,质量检验制、气象预报制、技术交底制和岗位责任制各项管理制度,树立确保质量、预防为主的方针,建立一个完善的质量保证体系。

室外管线冬季施工方案

室外给排水冬季施工方案 一、施工总则 1. 河北廊坊地区冬季采暖期为每年的11月15日-次年3月15日,最低温度达零下20.1℃,日平均气温小于5℃时间为11月15日至次年的3月15日,达半年之久。经多年气象资料显示,廊坊地区11月最低气温达到-10℃- -15℃之间,而次年的1-2月份,气温将逐步降低,最低气温将达到-20℃以下。 2.室外给排水工程冬期施工中要精心组织,做好施工计划安排。认真执行国家相关规范和标准,做到技术先进、经济合理,安全保证,方案可靠,确保工程质量和进度。 3.冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于5℃,解除冬期施工。 4.冬期施工,遵循的基本原则: (1)确保工程质量,做到安全生产; (2)冬期施工要遵循措施方案可靠,经济合理,使之效益最大化; (3)冬期施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,并尽量减少能源消耗,符合环保要求。 二、主要施工工程量

三、施工准备 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1.组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 2.安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 3.对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 4.冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应

本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理安排,尽量减少冬期施工的湿作业面。 四、冬期施工技术措施 1.材料存放 冬季施工,应对使用材料用稻草、棉毡、防水油布或篷布等进行覆盖,防止雨雪等对材料侵害。 2.土方工程 1)土方开挖、回填应安排正确的施工方案周密计划,充分做好准备工作,做到连续施工。 2)对建筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设采取防止土壤冻胀、施工震动的措施,并定期复测校正。 3)沟槽开挖,不冻土堆在一起,用防水油布加以覆盖,防止冻结,留做回填时用,回填土坑时,回填处的冰雪要清除干净。 4)室内外沟槽或管沟不得采用含冻土块的土回填,回填土每层的虚铺厚度一般比正常温度小20%~25%,应连续进行并夯实,做到随铺、随夯、随盖,填完至地面施工前采取防冻措施,用防水篷布进行覆盖。 5)沟槽回填应昼夜连续施工,如不能连续施工时,虚铺20~25cm松土或用保温材料覆盖防止冻结。 3.PE管施工 为保证PE管热熔接口质量,设计3m*3m*2.5m活动暖棚,暖棚骨架采用

安装工程冬期施工方案

XXX安装公司本部 XXXXXX选矿厂Ⅰ、Ⅱ标段及厂区内外网 冬 期 施 工 措 施 编制: 审核: 批准: XXXX公司选矿项目经理部 2011-10-8 施工方案审批表

C2-01-2

目录 第一章、编制说明 1.1、编制依据………………………………………………….. 1.2、编制原则…………………………………………………... 第二章、工程概况 2.1、工程简介…………………………………………………… 2.2、工程地质条件………………………………………………第三章、冬季施工规划 3.1、冬季施工分析……………………………………………… 3.2、冬季施工准备………………………………………………. 3.3、冬季施工计划及范围………………………………………第四章、主要工序冬季施工措施 4.1、土方工程…………………………………………………… 4.2、钢筋工程……………………………………………………. 4.3、砌体工程……………………………………………………. 4.4、混凝土工程…………………………………………………. 4.5、钢结构工程…………………………………………………. 第五章、冬季施工安全措施 5.1、冬期施工安全教育………………………………………….. 5.2、现场安全管理………………………………………………. 5.3、解除冬期施工后的安全管理……………………………….

第一章编制说明 1.1、编制依据: 1.1.1、业主提供的XXX矿选矿厂施工图; 1.1.2、XXX市勘查院岩土勘察报告; 1.1.3、《建筑工程冬季施工规程》JGJ104-97; 1.1.4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.1.5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 1.1.6、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001); 1.1.7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 1.1.8、我单位施工工法及类似工程施工经验。 1.2、编制原则: 根据业主安排,本工程部分施工工序处于冬季施工期间。为确保冬季施工顺利进行,保证工程施工质量及安全,按时完成业主要求工期,特编制本冬季施工措施方案以指导工程冬季施工。 第二章工程概况 2.1、工程简介: ⅠⅡ标段及厂区内网工程,是整个XXX矿选矿厂建设工程的一部分。包括厂房、XXX、XXX车间、XXX车间、XXX厂房及XXXX矿仓、XXXXX 皮带廊、厂区内外网。主要施工内容按照专业划分有: (1)土建工程:主要包括柱基础;柱;平台梁板柱;设备基础;泵池;混凝土地坪;辅助用房;屋面及地下构筑物等防水;抹灰及构筑物内外墙砌筑;门窗等装饰等工程。

沥青混凝土路面管线开挖恢复冬季施工方案

某道路管线冬季开挖回填 施 工 方 案 山东星瑞实业有限公司 2014.12

一、编制依据 1.《公路工程技术标准》( JTG B01-2003) 2.《公路沥青路面施工技术规范》( JTGF40-2004) 3.《公路养护施工安全作业规程》( JTG H30-2004) 4.《公路沥青路面养护技术规范》( JTJ 073.2-2001) 5.《施工图设计》 二、工程概况 本工程为郯城县公路局310国道通信管道建设项目,其中混凝土路段200米,柏油路段253米,其余为土路。该管道西起高峰头驻地指示牌,东到沭河大桥,全长约1.9公里。管道位于道路北侧绿化隔离带内,管道程式为2*2式4孔110mmPVC管,开挖管沟断面为梯形,上口宽0.6米下口宽0.4米深1.2米;每100米设置一个检查井,检查井为70×90×150具体见施工图。 三、施工流程 1.测量放线 2.切割破除路面 3.开挖土方 4.验收沟槽 5.下管6夯填土方7恢复路面。 四、土路面施工措施 因为土路面位于隔离带的花坛内,管道埋设深度在1.2米以上,超过绿化植物的种植要求深度。要求回填土层不影响上面绿化植物的种植和生长。 五、沥青路面施工具体措施

沥青路面和混凝土路的开挖和恢复是本工程的重点。 1、施工前的准备工作: 1.1、原材料准备:沥青:SBS类改性沥青,改性沥青的基质沥青采用A级70号的道路石油沥青;粗集料:选用洁净、干燥、粗糙有棱角的岩石;细集料:采用机制砂,细集料应保证洁净、干燥、无风化、无杂质,具有适当的颗粒级配;填料:应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉,原石料中的泥土杂质应清楚干净,保证矿粉干燥、洁净;所需材料的各项技术指标符合设计及规范要求。 1.2、施工机械准备:切割机、风镐、油锤、挖掘机等机械工作正常。 1.3、施工人员准备:各个作业面配备足够的施工技术人员及施工人员,保证各个岗位人员到岗齐全。 2、施工措施 2.1施工放样,要注意保证开挖线与路线方向平行或垂直。在黑板上写清桩号、尺寸、施工单位和病害名称,进行拍照,作为路面原始面貌依据。 2.2沿线用切割机进行切割,切割深度控制到5cm,要按先短边后长边的切割工序进行施工,切割时产生的泥浆(坑槽以外部分)要用海绵或抹布擦净,已保证现场施工整洁。 2.3用风镐对切割线以内部分进行破除,应按先中间后周边的工序进行破除,破除到切割线附近时应注意不要损坏到切割线以外

长输管道冬季施工方案

&吉代北建 MIIN) JI HL^A BEI JIAN 冬季施工方案 编制:________ 审核:_______ 审批: XXXX管道工程项目部 二O—一年十月八日

1编制依据.............................. 1 2编制说明.. 1 3冬季施工概况及主要控制点.......................... 1 4冬季施工技术措施 2 5冬季土建施工质量保障措施及控制办法:........ 5 6冬季施工人员的健康、安全、防冻保障措施 (7)

1编制依据 1.1施工图纸提供的地质、水文资料及技术要求。 1.2《输油管道工程设计规范》(GB 50253-2003)( 2006年版) 1.3《钢质管道焊接及验收》(SY/T 4103-2006) 1.4《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB 50369-2006) 1.5《油气输送管道穿越工程施工规范》(GB 50424-2007) 1.6 XXX管道工程焊接工艺评定和焊接工艺规程 1.7《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 2编制说明 根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97)规定:“室外日平均气温连续 5天稳定低于5 C即进入冬期施工”的要求,XXXX t道施工自2010年10月15日起即进入冬期施工阶段。 因本工程大部分管线焊接的工程量都集中在冬季,为确保冬季施工的质量及施工安全,特编制此方案。 3冬季施工概况及主要控制点 XXXX管道工程第一标段线路工程管线全长 71.747km,管道采用管径为? 355.6 X 6.4 的 L360钢管。 3.1已完成形象进度: 测量放线47.403公里,清点扫线18.381公里,焊接10.785公里,防腐6.096公里,管沟开挖2.459公里,管道下沟1.862公里,回填1.747公里。 3.2冬季施工工程量: 测量放线24.344公里,清点扫线53.366公里,焊接60.962公里,防腐65.651公里,管沟开挖69.288公里,管道下沟69.885公里,回填70公里。 线路阀室、阴极保护等施工同管线施工同步进行。 3.3工程进入冬季施工状态后,工程施工的各工序,特别是焊接、防腐必须采取冬季施工技术措施。故我部制定了冬季施工的重点控制环节。

管道工程冬季施工方案1

管道工程冬季施工方案 一、工程概况 本工程为海勃湾区净水厂工程,为保证施工总体进度,将管道工程定为冬季施工,特此制定管道工程冬季施工方案。 施工主要内容有:场区工艺管道、场区采暖管道、场区给排水管道。包括的管道材料有:钢丝网骨架聚乙烯复合管、普通PE管、焊接钢管、双壁波纹管、阀门等。 二、施工依据 1、《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 三、准备工作 1、密切注意天气预报,根据实时气温安排具体工作。 2、准备棉毯、保温棚等保温用品。 3、进入冬季施工前,由技术负责人编制详细的冬季施工安全技术交底和施工技术交底,对作业人员进行详细的冬施工作的技术交底。 4、各种施工机械在进入冬季施工前,备好冬期所用的防冻液和冬期用油。 四、主要施工技术措施 1、冬季施工时,除管道工程正常的准备工作外,还要准备足够的保温材料,包括施工保温用料和临时设施防寒用料。 2、钢丝骨架网聚乙烯复合管电热熔时要采用棉毯覆盖进行保温,并适当延长熔管时间。 3、PE管采用热熔工艺,熔管时采用防护棚进行保暖,做好防风防雪措施,同时清除管口附近的冰雪。

4、正在施工的管道要用保温材料覆盖保温,防止正在施工的管道冻结,未完工的管道内不得存水。 5、冬季焊接钢管时,要严防管道焊口急剧冷却,焊接施工时要搭设防护棚,做好防风防雪措施,同时清楚施焊部位附近管道上的冰雪。 6、冬季焊接钢管时,两管口的间隙要稍大,同时焊接过程中要保证管道焊缝能自由胀缩,不准在焊接的管子上敲打,刚焊好的焊口严禁接触冰雪。 7、沟槽开挖时要求不冻土堆放在一起,留作回填用。沟槽回填时,回填处的冰雪要清除干净 8、管道施工完成后及时进行土方回填,沟槽回填应连续施工,如不能连续施工时,虚铺20~25cm松土或用保温材料进行覆盖,防止冻结。 五、安全生产措施 成立安全生产领导小组,由项目经理及各部门负责人组成。进行日常安全生产管理,组织安全生产教育培训。 对作业人员定期进行安全生产教育,提高安全防护意识。对施工人员的宿舍、饮食及现场环境卫生定期进行检查,防止私拉乱接造成漏电,造成意外伤害事故。现场火源要加强管理,消防设施和灭火工具要有专人进行管理,保持完整可靠。冬期施工,每天派专人检查施工设备、机具是否完好。

冬雨季施工方案(高压天然气管道DN600和DN300)

B0.1施工组织设计/方案报审表 工程名称:昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5 质监编号:S170090 致:昆山加林工程项目管理有限公司(项目监理机构) 我方已完成昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5冬季雨季工程施工组织设计/(专项)施工方案的编制和审批,请予以审查。 附件: □ 1 施工组织设计 □ 2 工程(专项)施工方案 □ 3 冬雨季施工方案 □ 4 本次申报内容系第 1 次申报。 施工项目经理部(章): 项目经理(签字):年月日 项目监理机构签收人姓名及时间施工项目经理部签收人姓名及时间 审查意见: 专业监理工程师(签字):年月日 审核意见: 项目监理机构(章): 总监理工程师(签字):年月日 建设单位签收姓名及时间项目监理机构签收人姓名及时间 审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案): 建设单位(章): 建设单位代表(签字):年月日注:1、施工项目经理部应提前7日提出本报审表。 2、本表一式三份,项目监理部、建设单位、施工单位各一份。 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

昆山利通天然气有限公司 昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5 冬 季 雨 季 施 工 技 术 方 案 编制: 审核: 批准: 河北建设集团安装工程有限公司 二○一七年四月

1.工程概况 本工程为昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5,高压A管线起点为千灯门站K0+000,终点到绿地大道南侧K7+383.5。高压B管线起点为千灯门站A0+000,终点黄浦江路西侧已建管道处K3+637.9。高压A管线采用φ610×11.9直缝埋弧焊钢管7584米(其中直埋管4388米,穿越管3196.8米);高压B 管线φ325*9.5高频直缝电阻焊钢管3908米(其中直埋管1852.8米,穿越管2055.2米)以及管道附属高压B管线阀门井3座安装浇筑等。高压A、B管线并行敷设,直埋段间距2米,穿越段间距6米。两管线均采用强制电流阴极联合保护,保护电流有业主阴极保护站提供,两管线间隔0.5km必须进行一次等电跨接。本工程压力等级为高压 A :4.0MPa,高压B :2.54MPa。管材采用新型L360M钢,管材全线采用三层聚乙烯加强级外防腐,设计使用年限为30年。设计温度为常温,属GB1级压力管道。二、施工技术方案 2.1运布管冬季、雨季施工技术方案 2.1.1堆管场管道堆放不要过高,并采用加楔块或防滑档管等防滚管措施,派人经常进行巡查,防止滚管伤人,DN700以上的管道堆放不得超过2层。 2.1.2装卸材料和钢管时,特别注意吊车行走道路的路况及吊车摆放位置,吊车四脚必须垫实。起吊过程要轻吊轻放,以防止碰伤防腐层。 2.1.3严禁使用冻土块作为管道支墩。布管时的管墩顶部铺垫草袋与管道防腐层进行隔离,防止冻土块损伤防腐层。 2.2管道组对焊接 2.2.1根据本标段的实际情况,进入冬季后,将是施工的高峰期,但在要严格控制预热温度和层间焊接温度。为减缓因低温造成的热量散失,当环境温度≤0℃时,管口预热的范围按坡口两侧各 100mm 预热,温度测量采用数字显示红外线测温仪进行测量,并在圆周方向上均匀选取8点施测。预热温度及层间预热温度测量后做好记录。当测量的温度低于规程规定的温度时,需重新加热。 2.2.2 环境温度低于 5℃时,焊后采取在焊道上加盖防水保温被的措施,以防止焊道温度骤降,而引发焊道质量问题。各焊接机组按照焊接进度配备足够的保温被,并随时检查保温效果,发现损坏或达不到保温要求的要及时更换。 2.2.3当环境温度低于-5℃时,焊接应在保温棚内进行,确保保温棚内的温度符合焊接工艺规程规定对焊接环境的要求。杜绝了因低温焊接环境对焊接工人造成的手法变形,从而有效提高管道焊接质量和施工效率。当盖面焊完成撤离保温棚后,仍采用2.2.2的要求进行焊道保温。 2.2.4合理安排各焊接工序操作时间,缩短层间焊接间隔时间,保证焊接流水作业的节奏。

相关文档