文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工仪表的使用与维护

电工仪表的使用与维护

电工仪表的使用与维护
电工仪表的使用与维护

电工仪器、仪表

电工仪器、仪表是保证变、配电所电气设备的安全、经济、合理运行的监测仪器。值班人员通过仪表可以监视电气设备的运行情况,及时发现异常现象,消除事故隐患,为系统的安全运行提供可靠保障。

一、直流电流表和电压表

直流电流表和电压表主要用于直流电路的电流、电压测量,多采用磁电系仪表。电流表必须串联在被测电路中,并联不同数值的分流器,可制成不同量程的电流表;电压表必须与被测两端的电路并联,串联不同数值的附加电阻可以制成不同量程的电压表。

使用注意事项:正确选用测量仪表和量程,注意直流电流表和电压表接人电路时端子的极性。

二、交流电流表和电压表

交流电流表、电压表主要用于交流电路的电流、电压测量,多采用电磁系仪表。在低压电路中,若被测电流不超过电流表的量程,可将电流表直接串联在被测电路内。测量高电压电路的电流或者被测电流超过电流表的量程时,必须经过电流互感器进行测量。

测量低电压电路的电压时,将电压表直接并接在被测电路的两端。测量交流高压时,必须经过电压互感器进行测量。

使用注意事项:正确选用测量仪表的量程;正确选用互感器,注意与测量仪表配合;经互感器进行测量时,应注意正确接线和读数。

三、钳形电流表

钳形电流表是携带式仪表,它可在不切断电路的情况下测量电流,因此得到广泛应用。

(1)钳形电流表的使用。

1)正确选择表计的种类、量程;

2)测量交流电流时,使被测量导线位于钳口中部,并使钳口电流表紧密闭合。

(2)使用钳形电流表的注意事项。

1)钳形电流表的钳形电流互感器开口处的磁铁接触面应定期检查,以免油污或锈斑影响钳口的密合,引起测量误差;

2)使用钳形电流表测量电流时,要注意钳形电流表的测量量程范围;

3)使用钳形电流表进行电流测量时,应采取安全措施,以免造成人员触电;

4)使用现场要有人监护,表要平放,要戴绝缘手套;

5)不准在测量电流的过程中切换电流量限开关,以免损坏仪表:

6)被测电路的电压不可超过钳形电流表上所标明的规定数值。

四、万用表

万用表用于测量直流电流、电压;交流电压、电阻等。,

(1)使用方法。

1)使用万用表时,首先将两支测试棒插入插孔或接到接线端钮上。红色表笔应插入有“+”号的插孔,黑色表笔插入有“一”号的插孔,注意不能反接。

2)使用前,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可调整表盖上的机械零位调整器,使指针恢复至零位。

3)测电压时应把万用表并联接入电路;测电流时应把万用表串联接人电路。

4)测交流电路时,不分极性;测直流电路时,应注意“+”、“-”极性。

5)根据被测量值的种类和大小,将选择开关旋转到相应的档次范围,并找出相应的刻度标尺,正确读数。

6)在测量电阻前,应先将两测试棒短接,旋转欧姆调零旋钮,使指针正好指在欧姆刻度尺的零位上,同时选择适当的倍率。

(2)注意事项。在实际测量时,还必须注意:

1)因电阻档是由电池供电的,因此被测电路上的电阻元件决不能带电,否则会烧坏表头。

2)被测对象不能有并联支路,否则测得的阻值是被测电阻和支路电阻并联的等效电阻值。

3)不准用欧姆档去直接测量微安表头、检流计、标准电池等的电阻,以免损坏仪器。

4)万用表使用后,应将转换开关旋至交流电压最高档或空档。

5)在测量时,不要接触测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确性。

6)在测量较高电压和较大电流时,不能带电转动转换开关,避免触头产生电弧而损坏开关。

五、兆欧表

兆欧表主要用来测量电气设备的绝缘电阻值,兆欧表的表盘刻度以兆欧为单位,是携带式仪表。

(1)使用方法。

1)选用兆欧表时,其额定电压一定要与电气设备的额定电压相适应。

2)在进行一般测量时,只要将被测绝缘电阻接在线L和地E之间即可。在测量比较大的绝缘电阻(如电缆)或被测绝缘电阻表面潮湿或者油污严重等情况下,为了测量确,必须使用屏蔽保护环“G”接线柱,以消除表面漏电流对测量误差的影响。

3)兆欧表使用前要检查仪表偏转情况:先使L、E开路,将手摇发电机的转速摇至额定转速,观察指针是否指向∞;然后再将L、E端子短接,轻摇发电机手柄,观察指针是否指零,如若不是,说明兆欧表有故障。

(2)使用注意事项。

1)使用时,兆欧表应放在水平位置并正确接线。

2)兆欧表引线应用多股软线,而且要绝缘良好。

3)绝缘电阻的测量必须是在设备和线路停电状态下进行,对于含有大电容的设备(如高压供电线路),停电后不能马上测量,必须待电容完全放电后才能进行。用兆欧表测量过的设备,特别是含大电容设备,必须及时放电,以免触电。

4)测量时应使手摇发电机的转速保持在规定范围,否则测量误差较大。一般规定兆欧表的转速为120r/min。

5)为了获得准确的测量结果,要求手摇发电机在额定转速下lmin以后再i卖数。

六、接地电阻测试仪

接地电阻测试仪主要用来测量各种接地装置的接地电阻和土壤电阻率,接地电阻测试仪的种类很多,常用的有ZC-8型和ZC-29型。

(1)使用方法。

1)测量前应首先将电位探测棒P和电流探测棒C分别插人地中,使E、P、C成直线,彼此相距20m。.

2)将被测接地极E与仪表E点连接,将电压探针P和电流探针C与仪表的P、C(或PI、C1)接线柱连接。

3)将仪表调零,使指针指在仪表中心线上,否则可用零位调节器调整。

4)将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机摇把,同时旋动“测量标度盘”,使检流计指于中心线。

5)当检流计指针接近平衡时,加快发电机转速,使其达到120r/min以上,调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。

6)如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率标度置于较小的倍数再重新调整.使其得到正确读数。

7)用“测量标度盘”的读数乘以倍率标度的倍数,即为所测的接地电阻值。

(2)使用注意事项。

1)当检流计的灵敏度过高时,可将电位探测针插浅一点;当检流计灵敏度不够时,可沿电位探测针注水,使其湿润。

2)当接地极E和电流探测针C之间的距离大于20m,且电位探测针P的位置插在离开E和C之间的直线垂直方向几米以外时,其测量误差可以不计。但当E和C之间的距离小于20m时,则必须将电位探测针P 插于E和C的直线中间,以免引起较大的测量误差.

3)当测量小1 的接地电阻时,应注意消除测量时连接导线电阻的附加误差。

七、电工仪器、仪表的保管

(1)定期效验与调整;仪表损坏时要及时进行检修或更换;搬运是要轻拿轻放。(2)保持清洁;放置在干燥的柜内;存放仪器、仪表处不应有强磁场或腐蚀性气体。

电工仪表使用规范

电工仪表使用规范 第一节电工仪表的基本知识 一、常用电工仪表的分类电工仪表按测量对象不同,分为电流表(安培表)、电压表(伏特表)、功率表(瓦特表)、电度表(千瓦时表)、欧姆表等;按仪表工作原理的不同分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等;按被测电量种类的不同分为交流表、直流表、交直流两用表等;按使用性质和装置方法的不同分为固定式(开关板式)、携带式;按误差等级不同分为0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.5级和4级共七个等级。二、电工仪表常用面板符号电工仪表的面板上,标志着表示该仪表有关技术特性的各种符号。这些符号表示该仪表的使用条件,所测有关的电气参数范围、结构和精确度等级等,为该仪表的选择和使用提供了重要依据。三、电工仪表的精确度电工仪表的精确度等级是指在规定条件下使用时,可能产生的基本误差占满刻度的百分数。它表示了该仪表基本误差的大小。在前述的七个误差等级中,数字越小者,精确度越高,基本误差越小。0.1级到0.5级仪表精确度较高,多用于实验室作校检仪表;1.5级以下的仪表精确度较低,多用于工程上的检测与计量。所谓基本误差,是指仪表在正常使用条件下,由于本身内部结构的特性和质量等方面的缺陷所引起的误差,这是仪表本身的固有误差。例如0.5级电流表的基本误差是满刻度的0.5 /100。若所测电流为100A时,实际电流值在99.5~100.5A 之间。四、常用电工仪表的基本结构常用电工仪表主要由电木或铁皮或硬塑料制成的外壳、有标度尺和有关符号的面板、测量线路(简单仪表无)、表头电磁系统、指针、阻尼器、转轴、轴承、游丝、零位调整器等组成。五、电工仪表的保养 1.严格按说明书要求,在温度、湿度、粉尘、振动、电磁场等条件允许范围保存和使用。 2.经过长时间存放的仪表,应定期通电检查和驱除潮气。 3.经过长时间使用的仪表,应按电气计量要求,进行必要的检验和校正 4.不得随意拆卸,调试仪表,否则将影响其灵敏度与准确性。 5.对表内装有电池的仪表,应注意检查电池放电情况,对不能使用者,应及时更换,以免电池电解液溢出腐蚀机件。对长时间不用的仪表,应取出表内电池。第二节兆欧表的使用(绝缘电阻测试)兆欧表又叫摇表,迈格表、高阻计、绝缘电阻测定仪等,是一种测量电器设

实验报告基本电工仪表的使用doc

实验报告基本电工仪表的使用 篇一:实验一基本电工仪表的使用及测量误差的计算实验一基本电工仪表的使用及测量误差的计算 一、实验目的 1. 熟悉实验台上各类电源及各类测量仪表的布局和使用方法。 2. 掌握指针式电压表、电流表内阻的测量方法。 3. 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。二、原理说明 1. 为了准确地测量电路中实际的电压和电流,必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态。这就要求电压表的内阻为无穷大;电流表的内阻为零。而实际使用的指针式电工仪表都不能满足上述要求。因此,当测量仪表一旦接入电路,就会改变电路原有的工作状态,这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差。误差的大小与仪表本身内阻的大小密切相关。只要测出仪表的内阻,即可计算出由其产生的测量误差。以下介绍几种测量指针式仪表内阻的方法。 2. 用“分流法”测量电流表的内阻 如图1-1所示。A为被测内阻(RA)的直流电流表。测量时先断开开关S,调节电流源的输出电流I 使A表指针满偏转。然后合上开关S,并保持I值不变,调节电阻箱RB的阻值,使电流表的指针指在1/2 满偏转位置,此时有

IA=IS=I/2 ∴ RA=RB∥R1可调电流源 R1为固定电阻器之值,RB可由电阻箱的刻度盘上读得。图 1-1 3. 用分压法测量电压表的内阻。 如图1-2所示。 V为被测内阻(RV)的电压表。测量时先将开关S闭合,调节直流稳压电源的输出电压,使电压表V的指针为满偏转。然后断开开关S,调节RB使电压表V的指示值减半。此时有:RV=RB+R1 电压表的灵敏度为:S=RV/U (Ω/V) 。式 中U为电压表满偏时的电压值。 4. 仪表内阻引起的测量误差(通常称之为方可调稳压源法误差,而仪表本身结构引起的误差称为仪表基图1-2 本误差)的计算。 (1)以图1-3所示电路为例,R1上的电压为R1 1 UR1=─── U,若R1=R2,则 UR1=─ U 。 R1+R2 2 现用一内阻为RV的电压表来测量UR1值,当 RVR1 RV与R1并联后,RAB=───,以此来替代 RV+R1 RVR1 ──── RV+R1

常用电工仪表的分类、基本组成及工作原理

1.常用电工仪表的分类 电气测量指示仪表种类繁多,分类方法也很多,了解电气渊量指示式仪表的分类,有助于认识它们所具有的特性,对学习电气测金指示式仪表的概况有一定的帮助。 下面介绍几种常见的电气测量指示仪表的分类方法。 (1)按工作原理分有磁电系、电磁系、感应系、静电系等。 (2)按被侧电量的名称分有电流表(安培表、毫安表和微安表)、电压表(伏特表、毫伏表)、功率表、电能表、功率因数表、频率表、兆欧表以及其他多种用途的仪表,如万用表等。 (3)按被测电流的种类分有直流表、交流表、交直流两用表。 (4)按使用方式分有开关式与便携式仪表。开关板式仪表通常固定安装在开关板或某一装置.七,一般误差较大,价格也较低,适用于一般工业测量。便携式仪表误差较小(准确度较高),价格较贵,适于实验室适用。 (5)按仪表的准确度分有0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0共七个等级。 此外.按仪表对电磁场的防御能力可分为Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ四级;按仪表使用条件分为A,B,C三组。 2.电工仪表的基本组成和工作原理 电工指示仪表的基本工作原理都是将被测电量或非电量变换成指示仪表活动部分的偏转角位移量。被测量往往不能直接加到测量机构上,一般需要将被测量转换成测量机构可以测量的过渡量.这个把被测量装换为过渡量的组成部分叫测量线路。把过渡量按某一关系转换成偏转角的机构叫测量机构。测量机构有活动部分和固定部分组成,它是仪表的核心。如图A1所示,电工指示仪表一般有测量线路和测量机构这两个部分组成。 测量机构的主要作用是产生使仪表的指示器偏转的转动力矩,以及使指示器保持平衡和迅速稳定的反作用力矩及阻尼力矩。 测量线路把被测电量或非电量转换为测量机构能直接测量的电量时,测量机构活动部分在偏转力矩的作用下偏转。同时测量机构产生反作用力矩的部件所产生的反作用力矩也作用在活动部件上,当转动力矩与反作用力矩相等时,可动部分便停止下来。由于可动部分具有惯性,以至于其达到平衡时不能迅速停止下来,而是在平衡位置附近来回摆动。测量机构中的阻尼装笠产生的阻尼力矩使指针迅速停止在平衡位置上,指出被测量的大小,这也就是电工指示仪表的基本工作原理。

常用电工电子测量仪表使用与维护

常用电工电子仪器仪表 使用与维护 主编任小文 副主编惠俊峰赵铁牛郑凯

前言 电工电子测量仪表是电气设备和电力电子线路进行安装、调试、维修、保养的必须使用工具,也是电气工程技术人员必须熟练掌握的一种职业技能。 《常用电工电子仪表使用与维护》一书,是在教育部关于教学改革中“特色教材”编制的有关指导原则下,为满足应用型本科和高等职业院校的教学改革需要而专门编写的。该书围绕电工技术、电子技术、电机与控制技术、电力电子技术和安全用电的理论体系,紧密结合城市轨道交通类、电气信息类、机电综合类等专业群体的技能培养和实践需求,是以工程应用与电气理论知识相互融合的综合性实训教材。本书主要内容包括:电工电子仪器仪表的测量的基本知识、万用表、电流表、电压表、仪用互感器、钳形电流表、绝缘电阻表、直流单臂电桥、直流双臂电桥、有功电能表、有功功率表、功率因数表、示波器、晶体管特性图仪等常用电工电子仪表的分类、技术特性、工作原理、型号规格、使用方法、注意事项、选用原则、维护保养、实训内容等。 本书在编写过程中严格遵循了“简明、实用、理论够用”的应用型人才培养原则。经过十多年的企业现场总结与多年的理论教学经验相结合,针对生产企业、交通轨道行业的技术需求,以及学生综合素质的培养要求,特意在内容和编写模块上采用任务驱动模式编写,既有技能素质的培养,又有理论分析,还有项目实验实训内容。全面体现了当前应用型本、专科教材所需要的实用性、理论性和综合性的统一要求。 本书的主要特点是: 1.知识范围广依据轨道交通、电力行业、生产企业的发展和实际需求而编制。本书内容包含了中低压电器元件、电力电子元件、普通电子元件、基本电路元件的理论知识,还涉及到了测量基本知识、电工与电子技术的基本电路和电工电子仪器仪表等专业知识。编排上,从易到难,循序渐进,形成了电工电子元器件与线路检测、仪表选用、操作、维护的完整体系,同时也实现了电气知识模块的综合应用和能力拓展。 2.适用专业多本书适用于城市轨道交通信号与控制、电气工程及其自动化、电气自动化、机电一体化等本科和高职的机电信息类专业,既可作为专业教材,

电工常用的仪表使用方法及注意事项

本文介绍几种电工常用的仪表使用方法及注意事项,主要有万用表、欧姆表、电压表、电流表、电阻测量仪等的简单介绍。 一、万用表的使用方法 万用表能测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等,有的还可以测量功率、电感和电容等,是电工最常用的仪表之一。 1、万用表的基本结构及外形 万用表主要由指示部分、测量电路和转换装置三部分组成。指示部分通常为磁电式微安表,俗称表头;测量部分是把被测的电量转换为适合表头要求的微小直流电流,通常包括分流电路、分压电路和整流电路;不同种类电量的测量及量程的选择是通过转换装置来实现的。 500型万用表↓ 2、万用表的使用方法 (1)端钮(或插孔)选择要正确 红色表笔连接线要接到红色端钮上(或标有“+”号插孔内),黑色表笔的连接线应接到黑色端钮上(或接到标有“—”号插孔内),有的万用表备有交直流2500 伏的测量端钮,

使用时黑色测试棒仍接黑色端钮(或“—”的插孔内),而红色测试棒接到2500伏的端钮上(或插孔内)。 (2)转换开关位置的选择要正确 根据测量对象将转换开关转到需要的位置上。如测量电流应将转换开关转到相应的电流档,测量电压转到相应的电压档。有的万用表面板上有两个转换开关,一个选择测量种类,另一个选择测量量程。使用时应先选择测量种类,然后选择测量量程。 (3)量程选择要合适 根据被测量的大致范围,将转换开关转至该种类的适当量程上。测量电压或电流时,最好使指针在量程的二分之一到三分之二的范围内,读数较为准确。 (4)正确进行读数 在万用表的标度盘上有很多标度尺,它们分别适用于不同的被测对象。因此测量时,在对应的标度尺上读数的同时,也应注意标度尺读数和量程档的配合,以避免差错。 (5)欧姆档的正确使用 ①选择合适的倍率档: 测量电阻时,倍率档的选择应以使指针停留在刻度线较稀的部分为宜,指针越接近标度尺的中间,读数越准确,越向左,刻度线越挤,读数的准确度越差。 ②调零: 测量电阻之前,应将两根测试棒碰在一起,同时转动“调零旋钮”,使指针刚好指在欧姆标度尺的零位上,这一步骤称为欧姆档调零。每换一次欧姆档,测量电阻之前都要重复这一步骤,从而保证测量准确性。如果指针不能调到零位,说明电池电压不足需要更换。 ③不能带电测量电阻: 测量电阻时万用表是由干电池供电的,被测电阻决不能带电,以免损坏表头。在使用欧姆档间隙中,不要让两根测试棒短接,以免浪费电池。 (6)注意操作安全 ①在使用万用表时要注意,手不可触及测试棒的金属部分,以保证安全和测量的准确度。 ②在测量较高电压或较大电流时,不能带电转动转换开关,否则有可能使开关烧坏。 ③万用表用完后最好将转换开关转到交流电压最高量程档,此档对万用表最安全,以防下次测量时疏忽而损坏万用表。 ④当测试棒接触被测线路前应再作一次全面的检查,看一看各部分位置是否有误。

介绍几种常用电工仪表的使用方法

介绍几种常用电工仪表的使用方法 本文由提供 1、摇表 摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。使用方法及注意事项如下: (1)首先选用与被测元件电压等级相适应的摇表,对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表。 (2)用摇表测试高压设备的绝缘时,应由两人进行。 (3)测量前ZR-LWGY涡轮流量计必须将被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻。并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。 (4)摇表使用的表线必须是绝缘线,且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表的线路端子“L”应接设备的被测相,接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上,以减小绝缘表面泄漏电流对测量造成的误差。 (5)测量前应对摇表进行开路校检。摇表“L”端与“E”端空载时摇动摇表,其指针应指向“∞”;摇表“L”端与“E”端短接时,摇动摇表其指针应指向“0”。说明摇表功能良好,可以使用。 (6)测试前必须将被试线路或电气设备接地放电。测试线路时,必须取得对方允许后方可进行。

(7)测量时,摇动摇表手柄的速度要均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min 后,取读数,以便躲开吸收电流的影响。 (8)测试过程中两手不得同时接触两根线。 (9)测试完毕应先拆线,后停止摇动摇表。以防止电气设备向摇表反充电导致摇表损坏。 (10)雷电时,严禁测试线路绝缘。 2、万用表 万用表是综合性仪表,可测量交流或直流的电压、电流,还可以测量元件的 电阻以及晶体管的一般参数和放大器的增益等。因此,万用表转换开关的接线较为复杂,必须要掌握其使用方法。 (1)使用万用表前要校准机械零位和电气零位,若要测量电流或电压,则应先调表指针的机械零位;若要测量电阻,则应先调表指针的电气零位,以防表内电池电压下降而产生测量误差。 (2)测量前一定要选好档位,即电压档、电流档或电阻档,同时还要选对量程。初选时应从大到小,以免打坏指针。禁止带电切换量程。量程的选择原则是“U、I 在上半部分、R在中间较准”,即测量电压、电流时指针在刻度盘的1/2以上处,测量电阻时指针指在刻度盘的中间处才准确。 (3)测量直流时要注意表笔的极性。测量高压时,应把红、黑表笔插入 “2500V”和“-”插孔内,把万用表放在绝缘支架上,然后用绝缘工具将表笔触及被测导体。 (4)测量晶体管或集成件时,不得使用R×1和R×10k量程档。

(完整版)常用电工仪表的使用要点

常用电工仪器仪表使用 第一测量的基本知识 测量仪表的分类 测量仪表的分类如下: 1、根据被测量的名称(或单位)分类:有电流表、电压表、功率表、兆欧表等; 2、按作用原理分类:主要有磁电式、电磁式、电动式、感应式等;磁电式—C、整流式—L、热偶式—E、电磁式—T、电动式、铁磁电动式—D、感应式—G、静电式—Q 3、根据仪表的测量方式分类:有直读式仪表和比较式仪表; 4、根据仪表所测的电流种类分类:有直流仪表、交流仪表、交直流两用仪表; 5、按仪表的准确度等级分类; 6、根据对磁场防御能力和使用条件分类等等。测量方法 测量方法是制获得测量结果的手段或途径,对使用什么仪器,没有限制。测量方法可分为: 1. 直接测量:未知量的测量结果直接由实验数据获得; 2. 间接测量:未知量的结果由直接测量的量代入公式计算而得到; 3. 组合测量:未知量与测量量的关系更为复杂,需通过较为复杂的运算、推导而得到其结果。 采用什么样的测量方法,要根据测量条件,被测量的特性以及对准确度的要求等进行选择,目的是得到合乎要求的、科学可靠的实验结果。 电工测量的内容 1、“电磁能”量的测量,如电流、电压、电功率、电场强度,电磁干扰、噪声等测量; 2、电信号的特性的测量,如波形、保真度(失真度)、频率(周期)、相位、脉冲参数、调制度、信号频谱、信/噪比以及逻辑状态等的测量; 3、元件及电路参数的测量,例如电阻、电感、电容、电子器件(电子管、晶体管、场效应管及集成电路等)的测量、电路(含电子设备及仪器等)的频率响应、通带宽度、品质因数、相位移、延时、衰减、增益的测量以及特性曲线(如频率特性曲线、器件的伏安特性曲线)的测量; 第二万用表的使用万用表又叫多用表、三用表、复用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。 一、万用表的结构万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。表头:它是一只高 灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。万用表的表头是灵敏电流计,表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号 A 一V 一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω的”是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均

一基本电工仪表的使用与测量误差的计算

电工电子实验指导 理工组:张延鹏

实验一 基本电工仪表的使用与测量误差的计算 一、实验目的 1.熟悉实验台上仪表的使用和布局; 2.熟悉恒压源与恒流源的使用和布局; 3.掌握电压表、电流表内电阻的测量方法; 4.掌握电工仪表测量误差的计算方法。 二、实验原理 通常,用电压表和电流表测量电路中的电压和电流,而电压表和电流表都具有一定的内阻,分别用R V 和R A 表示。如图1-1所示,测量电阻R 2两端电压U 2时,电压表与R 2 并联,只有电压表内阻R V 无穷大,才不会改变电路原来的状态。如果测量电路的电流I ,电流表串入电路,要想不改变电路原来的状态,电流表的内阻R A 必须等于零。但实际使用的电压表和电流表一般都不能满足上述要求,即它们的 内阻不可能为无穷大或者为零,因此,当仪表接入电路时都会使原来的状态发生变化,使被测的读数值与电路原来的实际值之间产生误差,这种由于仪表内阻引入的测量误差,称之为方法误差。显然,方法误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关,我们总是希望电压表的内阻越接近无穷大越好,而电流表的内阻越接近零越好。 可见,仪表的内阻是一个十分关键的参数。通常用以下方法测量仪表的内阻。 1.用“分流法”测量电流表的内阻 设被测电流表的内阻为R A ,满量程电流为I m ,测试电路如图1-2所示,首先断开开关S ,调节恒流源的输出电流 I ,使电流表指针达到满偏转,即I =I A =I m 。然后和上开关 S ,并保持I 值不变,调节电阻箱R 的阻值,使电流表的指针在1/2满量程位置,即I A = I S = I m / 2 则电流表的内阻R A =R 。 2.用“分压法”测量电压表的内阻 设被测电压表的内阻为R V ,满量程电压为U m ,测试电路如图1-3所示,首先闭合开关S ,调节恒压源的输出电压U ,使电压表指针达到满偏转,即U =U V =U m 。然后断开开关S ,并保持U 值不变,调节电阻箱R 的阻值,使电压表的指针在1/2满量程位置,即U V = U m = U m / 2 可调恒压源 R V U m 图1-3 图1-2 可调恒流源 R 1

电工仪表的使用

电工仪器仪表的使用 1.指针式万用表的正确使用 一、准备工作: 1、准备万用表一块,电工工具一套; 2、检查一下是否有合格证书,如果没有或者超期,则不能使用。 3、水平放置,机械调零。 二、操作与要求: (一)、欧姆档的正确使用 1、端钮(接线柱或插孔)选择。选择电阻测量插孔。 2、选倍率档。根据被测电阻估计值大小选择,如果估计不出被测电阻大小,从倍率较大档位开始。 3、调电零位。短接测试棒,旋转“欧姆调零旋钮”,使指针指在“Ω”标尺的零位上,每次换档后均应调零。 4、测试。不能带电测量电阻,被测电阻不能有并联支路。 5、正确读数。读取“Ω”标尺上的数值,再乘以倍率即可。 (二)、直流电压(流)档的正确使用

1、端钮(接线柱或插孔)选择:选择直流电压(流)测量插孔,注意极性。 2、选择档位:根据被测电压(流)估计值大小选择,当不知被测电压(流)估计值大小时,可将旋转开关旋至直流电压(流)最大档上,然后将一根表笔接在被测部分一端,再将另一根表笔在被测部分另一端触一下,一试极性,待极性找准后测定被测电压(流)的大概数值。然后可将旋转开关旋至合适的档位测量。 3、测量与读数:测量时,将表笔按被测电压(流)的极性,并(串)联在被测部分,待指针停稳后,结合选择档位,读出被测电压(流)的数值。 (三)、交流电压(流)档的正确使用 1、端钮(接线柱或插孔)选择:选择交流电压(流)测量插孔。 2、选择档位:根据被测电压(流)估计值大小选择,当不知被测电压(流)估计值大小时,可将旋转开关旋至直流电压(流)最大档上,测定被测电压(流)的大概数值。然后可将旋转开关旋至合适的档位测量。 3、测量与读数:测量时,将表笔并(串)联在被测部分,待指针停稳后,结合选择档位,读出被测电压(流)的数值。测试过程中,严禁带电转换量程;测量500V以上电压时,

常用电工仪表的分类、基本组成及工作原理

常用电工仪表的分类、基本组成及工作原理 1.常用电工仪表的分类 电气测量指示仪表种类繁多,分类方法也很多,了解电气渊量指示式仪表的分类,有助于认识它们所具有的特性,对学习电气测金指示式仪表的概况有一定的帮助。YF-ED-J9030 可按资料类型定义编号 电工仪表使用规范实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

电工仪表使用规范实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节电工仪表的基本知识 一、常用电工仪表的分类 电工仪表按测量对象不同,分为电流表(安 培表)、电压表(伏特表)、功率表(瓦特表)、电 度表(千瓦时表)、欧姆表等;按仪表工作原理 的不同分为磁电式、电磁式、电动式、感应式 等;按被测电量种类的不同分为交流表、直流 表、交直流两用表等;按使用性质和装置方法 的不同分为固定式(开关板式)、携带式;按误 差等级不同分为0.1级、0.2级、0.5级、 1.0级、1.5级、2.5级和4级共七个等级。

二、电工仪表常用面板符号 电工仪表的面板上,标志着表示该仪表有关技术特性的各种符号。这些符号表示该仪表的使用条件,所测有关的电气参数范围、结构和精确度等级等,为该仪表的选择和使用提供了重要依据。 三、电工仪表的精确度 电工仪表的精确度等级是指在规定条件下使用时,可能产生的基本误差占满刻度的百分数。它表示了该仪表基本误差的大小。在前述的七个误差等级中,数字越小者,精确度越高,基本误差越小。0.1级到0.5级仪表精确度较高,多用于实验室作校检仪表;1.5级以下的仪表精确度较低,多用于工程上的检测与计量。

1、电工仪表的使用与测量误差

电工仪表的使用与测量误差 (1) 实验目的 ① 了解电压表、电流表、万用表的使用; ② 了解恒压源与恒流源的原理与使用; ③ 掌握电压表、电流表内电阻的测量方法; ④ 掌握电工仪表测量误差的计算方法。 (2) 实验方法 ① 测量误差 通常,用电压表和电流表测量电路中的电压和电流,而电压表和电流表都具有一定的内阻,分别用R V 和R A 表示。见图2-3所示。当测量电压时,电压表并接在电路两端,电压表中有一定的电流通过,从而产生一定的误差,为了减小误差,要求电压表的内阻R V 越大越好电流表串联在电路中,由于电流表有一定的内阻R A ,因此,电流表分得一定的电压,从而造成一定的误差,为了减小误差,要求电流表的内阻越小越好。由于电压表、电流表内阻的存在而造成的测量误差,称之为方法误差。显然,方法误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。 ② 测量方法 a 用‘分流法’测量电流表的内阻 R A 为直流电流表的内阻,满量限电流为I m 。测试电路如图2-1所示。首先断开开关S,调节电流源的输出电流I S 使电流表A指针满偏转,即I=I A =I m 合上开关S,并保持I S 值不变,调节电阻R使电流表A的指针指在1/2满偏转位置,即 2 I I I m S A = = (2-1) 此时求得: 1 1 R R RR R //R R 1A += = (2-2) b 用‘分压法’测量电压表的内阻 R V 为被测电压表的内阻,满量限电压为U m ,电路如图2-2所示。将开关S闭合,调节直流稳压源的输出电压,使电压表V的指针满偏转,其值为 U 1,断开开关S,调节电阻R使电压表V的值减半。即

常用电工仪表

模块3 常用电工仪表 内容提要 本模块主要介绍万用表、兆欧表等常用电工仪表的分类和使用方法;电工测量的几种方法和指示仪表的结构及工作原理等基本知识。通过实训达到会正确、合理的使用电工仪表和准确抄读指示仪表、电度表的目的。 内容纲要:一、电工仪表概述。 二、常用电工仪表 三、电工仪表的抄读 四、常用电工表实训 绪论: 一、电工仪表概述。 测量各种电学量各种磁学量的仪表统称为电工测量仪。 1、电工仪表的基本知识 ⑴、分类 ①、一般按其测量方法、结构、用途等方面得特性总体可分为指示仪表;比较仪器;数字表和巡回检测装置;记录仪表和示波器;扩大量程装置和变换器等五大类。 ②按测量对象不同,可分为电流表,电压表,功率表,电度表,欧姆表等。 ③按其工作原理的不同可分为磁电式,电磁式,电动式,铁磁电动式,感应式及流比计(比率计)等。 ④按其准确度的等级不同可分为0.1级、0.2级、0.5级、1.0级,1.5级,2.5级和5.0级共七个等级。我国旧标准最后一级为4.0级,所以现有产品有4.0级仪表。 ⑤按其使用性质和装置方法的不同分为固定式和便携式等。 ⑵、电工仪表的等级 电工仪表的等级是表示仪表精确度的级别。通常0.1级和0.2级仪表用做标准表,0.5级至1.5级仪表用于实验,1.5至5.0级仪表用于工程。所谓仪表的等级是指在规定条件下使用时,可能产生的误差占满刻度的百分数。表示级别的数字越小,精确度越高。对同一只仪表而,在满足测量要求的前提下,用小的量程测量比用大的量程测量精确度高,所以通常选择量程时应使读数占满刻度2/3左右为宜。 2.电工仪表的选择 ⑴仪表类型的选择 ①根据被测量是直流还是交流选用直流仪表或交流仪表。 ②测量直流电量时,广泛采用磁电式仪表,因为磁电式仪表准确度和灵敏度高。 ③测量交流时,应分为弦波电流(或电压),只需测出其有效值,即可换算出它的 最大值,采用任何一种交流电流表(或电压表)均可进行测量。如果是非正弦波电 流(或电压),则应分区时测量有效值、平均值、瞬时值还是最大值,其中有效值,可用电磁式和电动式电流表(或电压表)测量;平均值用整流式仪表测量;瞬时值 用示波器观察或用照相法,然后从图形分析可求出各点的瞬时值级最大值。 ⑵,仪表内阻的选择 选择仪表还应根据测量阻抗的大小来选择仪表的内阻,否则会给测量的结果带来较大测量误差。内阻的大小反映了仪表功能的消耗为了使仪表接入测量电路后, 不至于改变原来工作电路的工作状态并能减小表耗功功率,要求电压表或功率表的 并联线圈电阻尽量大些,并且量限越大,电压表的内阻也越大。对于电压表或功率 表的串联线圈的电阻,则应尽量小,并且量限越大,内阻应越小。 ⑶仪表绝缘强度的选择

电工仪表使用规范正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电工仪表使用规范正式版

电工仪表使用规范正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 第一节电工仪表的基本知识 一、常用电工仪表的分类 电工仪表按测量对象不同,分为电流表(安培表)、电压表(伏特表)、功率表(瓦特表)、电度表(千瓦时表)、欧姆表等;按仪表工作原理的不同分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等;按被测电量种类的不同分为交流表、直流表、交直流两用表等;按使用性质和装置方法的不同分为固定式(开关板式)、携带式;按误差等级不同分为0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.5级和4级共七个等

级。0.1级到0.5级仪表精确度较高,多用于实验室作校检仪表;1.5级以下的仪表精确度

图解常见电工仪表使用

项目二、掌握常用电工仪表的使用方法和技巧 【项目描述】常用的电工仪表有万用表、钳形表、兆欧表等,它们是电工必备的“利器”。利用这些电工仪表,可以轻松地测出各电压、电流、电阻、绝缘性能等参数。通过对这些参数的分析,可以判定电气设备是否正常,并可判断故障的类型和部分(如果异常)。掌握了电工仪表的使用,可以为从事低压电气设备安装、维护、维修打好坚实的基础。 【项目实施过程】 任务一、掌握万用表的使用方法和技巧 一、任务引导 >>>>>> 万用表价格低廉,携带和使用方便,功能很多(所以叫万用表),是应用最广泛的电工仪表。万用表可分指针式和数字式两类。指针式(为磁电式)万用表是通过指针在刻度尺上所指示的位置(即刻度线)和所选的量程来读数的。常见的指针式万用表有MF47型和500型,其中MF47型最为典型。数字式万用表能通过我们选择的量程和液晶屏显示的数字、标点来读数,比指针式万用表读数更准确、直观、方便。 二、任务目标>>>>>> 1)掌握MF47型指针式万用表测电阻的方法 2)掌握MF47型指针式万用表测交、直流电压的方法 3)掌握数字万用表测电阻的方法 4)掌握MF47数字万用表测交、直流电压的方法 三、技能建构>>>>>> 技能建构点1、指针式万用表的使用 1.认识MF47型万用表 (1)MF47型万用表的实物图 MF47型万用表的实物图如图2-1所示。

图2-1 MF47型万用表的实物图(续) (2)MF47型万用表面板主要部件说明 图2-1中主要部件的名称和功能详见表2-1。 表2-1 MF47型万用表面板上主要部件的名称和功能 编号名称功能 1 刻度盘通过指针指在刻度盘上指示的位置并结合量程读出被测量的数据 2 挡位选择旋钮选择测量功能(如测量电阻或测量电压、电流等)和量程 3、5 红表笔红表笔应插入“+”插孔(注:有的万用表为“VΩ”孔),黑表笔应插入“?”插孔(即 “COM”孔)。被测信号(电阻、电压、电流等)通过两表笔输入万用表,经过处理后再4、6 黑表笔 进行显示 7 电阻挡调零旋钮用于测量电阻时进行调零,简称电调零(详见1.1.2节) 8 高电压测量插孔测量高电压时要将红表笔插入该孔(2500V插孔),黑表笔插入“COM”孔,一般不用 9 大电流测量插孔测量5A以下的较大电流时,需将红表笔插入该孔(5A插孔),黑表笔仍插入“COM”孔 10 三极管β值测量孔可以测量NPN、PNP三极管的直流放大倍数(β值) 在没有进行任何测量时,指针应停在刻度线的最左边(即电阻挡的∞处)。如果没有停 11 机械调零旋钮 在此处,则可用一字螺丝刀调节(顺时针或逆时针转动)该旋钮,使指针停在此处 12 保险管安装位置当挡位选择旋钮选择错误时,保险管会烧断,使内部电路得到保护 13 9V干电池万用表打到电阻挡的R×10k挡时,由该电池供电 14 1.5V干电池万用表打到电阻挡的R×1、R×10、R×100、R×1k挡时,由该电池供电

基本电工仪表的原理与使用

基本电工仪表的原理与使用 一、实验目的 (一)熟悉电压表、电流表、欧姆表的基本原理,组装简易万用表。 (二)学习校验电工仪表的基本方法。 (三)了解基本电工仪表的使用常识及其对被测电路的影响。 二、实验仪器设备 、 (一)简易万用表组装实验板 (二)直流稳压电源 (三)级标准直流电压表和直流电流表 (四)500型万用表 (五)滑线变阻器,标准电阻箱及电阻板 三、说明 (一)图为自装简易万用表原理图。其中K1、K2是两个机械

上联动的“单刀多投”旋转开关,搬动公共旋钮,动端(M、N )可同时换位,以改变测量功能及量程。 图为简易万用表组装实验板的元件布置示意图。其中K1、K2被表达成平动式,可理解为动端M、N 两个箭头在上下两条组线上滑动,同步换位。在实际万表原理图中也经常采用这种方法表示旋转开关。 (二)图中,表头满偏电流I g=100A,表头内阻R g=。 … (三)待装万用表测量功能及量程如下: 电阻档:×1k量程[即表盘读数()×1000],标称中心阻值为15k。 直流电压档:2V和10V量程。 直流电流档:5mA和10mA量程。 —Rw R1 E R2 R3 R4R5 mA mA * +测量端2V 10V5mA 10mA N U U K2 Ω ×1K M K1 100uA 2.5K 图

~ [ * + 100A 1k 图

(四)质量指标: 电阻档中心阻值相对误差<10%。 … 直流电压、电流档各量程的准确等级不劣于级。 四、预习内容 (一)仔细阅读附录中有关500型万用表和晶体管直流压电源的使用说明,及本实验后的附录。 (二)阅读各项实验内容,看懂有关原理,明确实验目的。 (三)根据图电路,弄懂测量未知电阻R x的原理,写出能够说明测量原理的表达式。 (四)计算图电路中各电阻的阻值(设电池电压变化范围为~伏),并说明R w的作用是什么 (五)设图中电池电压为标称值时,为使表头指针正好指在中间,R w应等于多少表盘中心的阻值刻度数为多少(该值称为电阻档的标称中心阻值)。 (六)根据图画出图的联接图。 (七)设计实验五的原理图,并写出实验步骤。

常用电工仪表的使用

常用电工工具与仪表的使用 一,试电笔 使用时,必须手指触及笔尾的金属部分,并使氖管小窗背光且朝自己,以便观测氖管的亮暗程度,防止因光线太强造成误判断,其使用方法见下图所示. 当用电笔测试带电体时,电流经带电体,电笔,人体及大地形成通电回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60v时,电笔中的氖管就会发光.低压验电器检测的电压范围的60~500V. 注意事项: 使用前,必须在有电源处对验电器进行测试,以证明该验电器确实良好,方可使用. 验电时,应使验电器逐渐靠近被测物体,直至氖管发亮,不可直接接触被测体. 验电时,手指必须触及笔尾的金属体,否则带电体也会误判为非带电体. 验电时,要防止手指触及笔尖的金属部分,以免造成触电事故. 二,电工刀 在使用电工刀时: 不得用于带电作业,以免触电. 应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指. 剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线. 使用完毕,随即将刀身折进刀柄. 三,螺丝刀 使用螺丝刀时, 螺丝刀较大时,除大拇指,食指和中指要夹住握柄外,手掌还要顶住柄的末端以防施转时滑脱. 螺丝刀较小时,用大拇指和中指夹着握柄,同时用食指顶住柄的末端用力旋动. 螺丝刀较长时,用右手压紧手柄并转动,同时左手握住起子的中间部分(不可放在螺钉周围,以免将手划伤),以防止起子滑脱. 注意事项 带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故. 作为电工,不应使用金属杆直通握柄顶部的螺丝刀. 为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管. 四,钢丝钳 钢丝钳在电工作业时,用途广泛.钳口可用来弯绞或钳夹导线线头;齿口可用来紧固或起松螺母;刀口可用来剪切导线或钳削导线绝缘层;侧口可用来铡切导线线芯,钢丝等较硬线材.钢丝钳各

电工仪表的使用与维护

电工仪表的使用与维护 电工仪器、仪表 电工仪器、仪表是保证变、配电所电气设备的安全、经济、合理运行的监测仪器。值班人员通过仪表可以监视电气设备的运行情况,及时发现异常现象,消除事故隐患,为系统的安全运行提供可靠保障。 一、直流电流表和电压表 直流电流表和电压表主要用于直流电路的电流、电压测量,多采用磁电系仪表。电流表必须串联在被测电路中,并联不同数值的分流器,可制成不同量程的电流表;电压表必须与被测两端的电路并联,串联不同数值的附加电阻可以制成不同量程的电压表。 使用注意事项:正确选用测量仪表和量程,注意直流电流表和电压表接人电路时端子的极性。 二、交流电流表和电压表 交流电流表、电压表主要用于交流电路的电流、电压测量,多采用电磁系仪表。 三、钳形电流表 钳形电流表是携带式仪表,它可在不切断电路的情况下测量电流,因此得到广泛应用。 (1)钳形电流表的使用。 1)正确选择表计的种类、量程; 2)测量交流电流时,使被测量导线位于钳口中部,并使钳口电流表紧密闭合。 (2)使用钳形电流表的注意事项。 1)钳形电流表的钳形电流互感器开口处的磁铁接触面应定期检查,以免油污或锈斑影响钳口的密合,引起测量误差; 2)使用钳形电流表测量电流时,要注意钳形电流表的测量量程范围; 3)使用钳形电流表进行电流测量时,应采取安全措施,以免造成人员触电; 4)使用现场要有人监护,表要平放,要戴绝缘手套; 5)不准在测量电流的过程中切换电流量限开关,以免损坏仪表: 6)被测电路的电压不可超过钳形电流表上所标明的规定数值。 四、万用表 万用表用于测量直流电流、电压;交流电压、电阻等。, (1)使用方法。

电工仪表使用规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电工仪表使用规范(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3054-82 电工仪表使用规范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一节电工仪表的基本知识 一、常用电工仪表的分类 电工仪表按测量对象不同,分为电流表(安培表)、电压表(伏特表)、功率表(瓦特表)、电度表(千瓦时表)、欧姆表等;按仪表工作原理的不同分为磁电式、电磁式、电动式、感应式等;按被测电量种类的不同分为交流表、直流表、交直流两用表等;按使用性质和装置方法的不同分为固定式(开关板式)、携带式;按误差等级不同分为0.1级、0.2级、0.5级、1.0级、1.5级、2.5级和4级共七个等级。 二、电工仪表常用面板符号 电工仪表的面板上,标志着表示该仪表有关技术特性的各种符号。这些符号表示该仪表的使用条件,所测有关的电气参数范围、结构和精确度等级等,为

该仪表的选择和使用提供了重要依据。若所测电流为100A 时,实际电流值在99.5~100.5A之间。 四、常用电工仪表的基本结构 常用电工仪表主要由电木或铁皮或硬塑料制成的外壳、有标度尺和有关符号的面板、测量线路(简单仪表无)、表头电磁系统、指针、阻尼器、转轴、轴承、

相关文档