文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Honeywell报警产品培训

Honeywell报警产品培训

Honeywell报警产品培训
Honeywell报警产品培训

Honeywell Security

报警系统

主讲人:刘晓涛

报警系统作用:

报警系统:

报警系统事前防患于未然

事中寻求帮助

报警系统第一要求:

稳定!可靠!

Honeywell 产品质量保证

通过ISO9000系列国际标准认证

通过欧盟CE 、北美FCC、中国CCC等认证g

6 Sigma标准差体系使得产品缺陷率降至最低

报警中心系统概述

报警主机前端探测器

进行判断误报

忽略

真实

报警

通信网络

报警中心处警

影响中心运作的几个关键

?前端探测器:整个系统的基础

?报警主机:系统的大脑,日常管理机构

报警主机系统的大脑日常管理机构

?报警中心接收机:信息汇集中心

?接警软件:信息翻译、储存、查询、调度中心接警软件信息翻译储存查询调度中心?通信网络:报警现场和中心联系的纽带

前端各种探测器如何分类

探测器种类探测方式适用条件被动红外单红外(单技术)室内室外

双鉴探测红外、微波(双技术)室内

主动红外对射一收一发红外束室内、室外玻璃破碎音频和低频冲击波探测室内封闭

震动探测器感受各类震动变化室内

烟感探测烟雾浓度室内封闭

危险气体气体浓度室内封闭

温度探测热敏探测室内

Honeywell各种类型门磁探测器展示

Honeywell 玻璃破碎探测器系列

2100EX FG1025Z FG1625R/T FG701 /2520 带微处理/带方向性带微处测试器

Honeywell 各种类型震动探测器展示

MA100T SD-3震动探测器

UN-3 / ATM 震动分析一体化震动分析器

震动分析体化用于ATM 柜员机

移动探测器历程

单红外探测器

多元单外探测器

多元单红外探测器

红外微波双鉴探测器

多元红外探测原理

分区逻辑技术,把较高大的探测区域分成上部和下部的区域,探测区域分成上部和下部的区域

探测两者的红外能量变化,综合

达到更加精确的探测。把人体分达到更加精确的探测把人体分成4个区域,只有四个以上的区

域探测到信号变化才引起个出域探测到信号变化才引起一个出发脉冲。这样,某些小动物只能触发1、2个区域,信号较小,经ECO芯片和信号处理电路分析得

CO

到更精确的探测,消除误警。独

有的球形镜头可以提供更精确的聚焦,也是精确探测的手段之一。

关于移动探测器的名词解释

被动红外探测—利用人体发热并且移动的原理

菲涅尔(红外)透镜将分散的红外线按区域集中

起来送到红外接收器

—频率较高的微米波微波探测利用多普微波探测频率较高的微米波,微波探测利用多普

勒效应原理来实现

被动红外微波双技术将红外和微波两种技术同时

运用到探测器上以降低误报智能型运用现代微处理技术到探测器上

常用微波频率波段5Ghz

S—5Ghz

X波段—10Ghz

K波段24Ghz

—24Ghz

红外和微波在频谱图的位置

Honeywell探测器历史记录

●1982年研制生产了世界上第一只红外微波双技术探测器。

●1989年著名的红外微波双技术探测器DT4系列诞生。

●生产出世界上第一只双鉴式吸顶探测器DT5360并获设计奖。

生产出世界上第只双鉴式吸顶探测器并获设计奖

●生产了第一种带微处理器的智能探测器DT600系列。

●生产出误报率最低的双鉴式智能玻璃破碎探测器FG1025,

并获金奖。

Honeywell 在安防杂志上的排行

前端探测器-移动探测器

IS215T--单红外探测器

?探测范围:12 X 12 m

?防破坏透镜设计

?适应多种冷热环境

?全密闭的防虫保护

?美观小巧,安装方便

前端探测器-移动探测器

IS-2260T双透镜红外探测器

更镜片,广角、兼顾

可更换镜片,广角、幕帘兼顾

大探测范围:

18x36米(广角)

30.5x1.8米(幕帘)

特制均匀的菲涅尔透镜,灵敏

特制均匀的菲涅尔透镜灵敏

度均匀可靠

被动红外存在的问题

1、红外能量的普遍性

2、灵敏度和防误报的矛盾性

3、红外能量的易遮蔽性

4、移动物体的方向性

5、盲区的存在

前端探测器-移动探测器

微波探测原理多普勒效应微波探测原理--

相近运动相近运动频率变高

原始微波频率

背离运动频率变低背离运动

自动报警系统培训教材

消防报警系统培训资料

一、消防自动报警系统联动控制流程图

二、消防系统简况(详见附图1) 1、消防系统主要有八大系统组成: (1)自动报警系统(包括火灾自动报警主控制机、模块、烟感、温感探测器、手动报警按鈕、消防警铃等); a、火灾自动报警主控制机是用来处理相关信息记录及发出相关联动设备指令。由工作 站、回路板、系统工作电源等单元通过网络通讯线路组成。 b、模块是用于控制消防灭火设备联动、同时向控制主机传送设备信号。 C、烟感是利用红外光束对烟雾散射的原理进行烟雾浓度的探测,判断火警,通过数字 方式向消防主机传送烟雾信号(即火警信号)。 d、温感是利用现场环境温度来判断火警,通过数字方式向消防主机传送火警信号。 e、手动报警按鈕是人为确认火情的报警装置,应设在经常有人员走动的地方及明显部 位,当人工确认发生火灾时按下,向消防主机传送火灾报警信号。 f、消防警铃是火灾自动报警及联动系统中音响输出设备,当报警系统发生火警时,系 统通过输出模块启动该警铃,使其发出铃声报警信号以提醒人们注意火情。 (2)自动喷淋系统与管网(包括喷淋泵、恒压泵、控制柜及线路、供水管网、分区闸阀、喷淋头、水流指示器及信号阀、湿式报警阀等); a、喷淋泵是用来管网加压,火灾发生时温度上升到喷淋头预定温度后,喷淋系统工作, 同时水流指示器和压力开光相继动作输出开关量火宅信号,控制器接受到通过输入 模块转换后的火灾信号并确认后立即启动喷淋泵(自动状态时)。 b、恒压泵是用来管网保压,恒压泵通常在自动状态。 c、管网是用于水泵、分区闸阀、喷淋头、水流指示器、湿式报警阀连接。 d、分区闸阀是按区域分区,便于漏水维修。 e、水流指示器及信号阀是监视防火区及楼层管网的报警信号(与模块连接)。 f、湿式报警阀是监视管网水压、管网分区,如管网压力降低发出报警信号(与模块连 接)。 (3)消火栓系统与管网(包括消防栓水泵、恒压泵、控制柜及线路、供水管道、阀门、消防栓箱、卷盘水枪、帆布水带等);

霍尼韦尔产品全部资料

霍尼韦尔产品全部资料 目录 技术部分 (1) 一、霍尼韦尔安防(Honeywell Security)简介 (1) 1、霍尼韦尔公司简介 (1) 2、霍尼韦尔安防(Honeywell Security)发展历程 (2) 3、典型项目案例 (3) 二、门禁控制系统设计 (7) 1、门禁系统构成 (7) 2、门禁控制管理软件(Winpak Pro) (10) 3、门禁设备参数 (14) 1.1 门禁控制功能 ? 控制所有出入通道控制点的电锁开/关,实行授权安全管理,并实时地将 每道门的状态向控制中心报告。 ? 通过管理电脑预先编程设置,系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权 (进/出等级设置),设置卡的有效使用时间和范围(允许进入的区域),便于内部统一管理。 ? 系统自动识别进出人员身份,防止外来人员的闯入。 ? 全部采用非接触读卡识别方式,系统使用者持有效卡才可以在授权的范 围内进出。 ? 在重要通道口设置成出入双向监控管理(进/出均需刷卡)。防反传功能 可增强出入通道控制系统的安全性。 ? 系统可探测到异常开门情况,具有报警功能。如有人非法(破坏)将门

打开,或是“套用”低级别卡试图潜入重要地点,门禁控制器立即将警情传送给控制中心电脑并提示发案地点,同时记录在案。 1.2 编程管理功能 ? 有编程权限的管理人员可通过监控终端和管理主机对所发感应卡设定 限、取消和重置使用,并可设置门锁的方式。 ? 在发生意外时,可由中央控制室控制部分或全部门锁的开闭。 1.3 卡片及持卡人管理功能 ? 总控中心统一发卡,可将卡制作成工作证、出入证、贵宾卡、临时卡等, 并可对不同的卡进行不同的授权。如工作证可长期使用,临时卡在使用几次或几天后自动失效。若卡丢失,可在数据库中将其删除;使用过的卡还可重新授权给其他人使用。 ? 可以设定卡的生效和截止日期。 ? 具有批添加和批删除卡,以及卡查询功能。 ? 总控中心发行授权后的IC卡,作为电子钥匙,在卡接近读卡器前,读卡 器内指示灯由红变绿,门锁便自动打开。同时控制器记录开门的日期、时间及持卡人姓名等。 1.4 在线监控和报警功能 ? 所有人员都可单独设置其出入通道控制等级,对可进出的区域和时间进 行控制。有人员进出时,可在监控电脑看到持卡人的照片及刷卡人的图像,安保人员据此核实是否持本人的卡片。 ? 门开关状态的检测及报警输入具有防破坏的能力(如:剪线、短路、并 接、串接等手段破坏正常状态指示)。 ? 在线跟踪统计,显示任意区域的持卡人进入记录,在紧急情况时可提供 准确的现场人员资料。 1.5 数据和事件记录查询及生成报表功能 ? 系统能详细记录每次开门的时间、日期、进出人员的卡号、姓名、隶属

霍尼韦尔VISTA报警系统说明书

VISTA-120+6160简易编程指南 一、设置6160编程键盘地址为01 开机同时按1 3键5秒,键盘显示Addr=31或Addr=xx,输入01按# 键盘绿灯亮,显示***DISARMED*** READT TO ARM 键盘地址为00时,完成编程后可能会出现键盘不能操作,6148键盘不能编程二、设置每个防区按防区接入类型区分共有6种:电路板上接线(Hardwire)001—009防区可以使用,编号01;受监控无线(RF Xmitter)编号03;不受监控无线(Unsupevsd)编号04;无线按钮类型(Button RF)编号05;序号式总线(Serial Poll)使用4193SN和4293SN,编号06;双向开关式总线(Dip SW Poll)使用4208U 编号07; (一)设置电路板上接线(Hardwire)防区,以001防区为例先将随机配的2K电阻按接线图接在VISTA—120的端子上进入编程模式输入4140 8000 (4140为出厂设置的安装员密码)进入编程模式,键盘显示:Program Mode *Fill # View 按*93 键盘显示ZONE PROG 1=TES 0=NO[ 按1进入防区编程键盘显示SET TO CONFIRM? 1=YES 0=NO 输入1 键盘显示ENTER ZONE NO. 000=QUIT 001 输入01(以001防区为例),按* 键盘显示001 ZT P RC IN :L 09 1 ———目前显示的是001防区的信息,按* 键盘显示001ZONE RESPONSE Fire 09 目前001防区为火警防区,请根据具体情况输入防区类型的编号编号01—出入口防区1型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*09和*10设定;编号02—出入口防区2型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*11和*12设定;编号03—周边防区,布防时有效,撤防时无效;编号04—内部防区,留守布防时无效,外出布防时有效,撤防时无效;编号06—24小时无声防区;编号07—24小时有声防区;编号09—火警防区;编号00—无用防区。 其他防区类型的编号请参照英文手册。输入03 键盘显示:001 ZONE RESPONSE PERIMETER 03 001 定为设定周边防区按* 键盘显示:001 PARTITION 1 001 所属第一子系统(划分多个子系统时,输入该防区的子系统号)按* 键盘显示:001 REPORT CODE 1st00 2 nd 00 00 此项设定001防区通讯码,1 st输入11向第一报警中心发送报警信息2 nd输入11向第二报警中心发送报警信息按* 键盘显示:001INPUT TYPE Hardwire 01 此项设定001防区的接入类型,请输入防区接入类型的编号:按* 键盘显示:001 ZT P RC IN :L 03 1 —— HW 1 目前显示的是001防区的信息,按* 键盘显示ENTER ZONE NO . 000=QUIT 002 输入下一个防区的信息,如果不输入下一个防区的信息,(002—009防区不用时应将防区类型输入00)输入00*返回键盘显示QUIT MENU MODE ?1=YES 0=NO 0 输入1返回键盘显示Program Mode *Fill # View-00 输入*99返回键盘绿灯亮,显示***DISARMED*** READY TO ARM 主机开始自检,约两分钟后,键盘绿灯亮的情况下,可以布防,试验001防区输入4140 2 进入外出延时布防,键盘蜂鸣器响,将联接001愤怒过去的2K电阻拆下,主机将报警,键盘显示:ALARM 001 表示001防区报警。输入4140 1 4140 1,主机将停止报警,将联接001防区的2K电阻重新接好,001防区试验完成。(二)设置使用序号式总线(使用4193SN和4293SN)联接的防区1、使用4193SN双回路总线编址器时(以010,011防区为例):将4193SN的红线接入VISTA 120 接线端子的24,黑线接入VISTA 120 接线端子的25,另外三根线(黑,黄,绿)接在一起,白线不用。输入4140 8000 进入编程模式键盘显示:Program Mode *Fill # View 按*93 键盘显示:ZONE

霍尼韦尔安防监控系统方案

霍尼韦尔健康舒适家居 安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号: 二零一五年三月 霍尼韦尔家居系统优点

1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的 居住环境。 一、家庭安防监控系统简介: 近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区报安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 家庭安防应有两重含义,一是指生命安全,二是指财产安全。 传统家庭安防是安装被动红外探测器,其特点是安装在室内,因此对室内无人值守时,其防盗保护财产的作用能够实现。而新型智能家庭防盗报警系统在感应端通过磁头、红外、煤气、烟感、玻璃破碎等探测器来感应异常变化,当感应器感应到异常情况,就会自动报警并把警情发送至相关部门和人员的电话上,以便得到及时的处理,减少人员伤亡和财产损失。

Honeywell报警常见问题

第一部分:VISTA120/250 一、常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直 流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损 坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不 正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确 连接 主机接线 6 7 8 9 端子 对应键盘 红黑绿黄 线颜色 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正 常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检 查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块 与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是 否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学 习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正

霍尼韦尔安防监控系统方案.(DOC)

霍尼韦尔健康舒适家居安防监控系统 钻石山设计方案 工程编号:20150331 二零一五年三月

霍尼韦尔家居系统优点 1、提供符合每位客户需求的定制解决方案 2、根据多年来的家居系统的经验和技术发展,提供可靠的解决方案 3、同一品牌的家居系统集成确保质量可靠、服务周到 霍尼韦尔家居系统的价值观 智能由于先进信息技术的广泛应用,霍尼韦尔的客户享受着更高标准的生活方式。 安全霍尼韦尔为您提供了最全面防范的安全体系,如高科技集成防盗和防火系统,门禁系统等。 舒适霍尼韦尔通过使用其全球顶尖的自动化控制技术,在水处理、空气质量、温度、湿度、安防、燃气安全、灯光和家居智能等方面,为您提供全面舒适的居住环境。 一、家庭安防监控系统简介: 近年来,随着我国经济的迅速发展,城乡居民的生活水平有了显著的提高,尤其是城镇居民的居住条件不断改善,人们在解决了居住问题后,日益关心的是居住是否安全,人们在购房时,安全性是考察物业管理水平是否完善的一个重要条件。尤其是那些流窜作案的犯罪分子,往往选择居民小区作为攻击目标,入室盗窃、抢劫、杀人案件屡屡发生,以往靠小区报安以人防为主的防范措施已满足不了人们的要求。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有种威慑作用,使其不敢轻易作案。如小区的安防系统、门窗的开关报警器能及时发现犯罪分子的作案时间和地点,使其不敢轻易动手。 家庭安防应有两重含义,一是指生命安全,二是指财产安全。 传统家庭安防是安装被动红外探测器,其特点是安装在室内,因此对室内无人值守时,其防盗保护财产的作用能够实现。而新型智能家庭防盗报警系统在感应端通过磁头、红外、煤气、烟感、玻璃破碎等探测器来感应异常变化,当感应器感应到异常情况,就会自动报警并把警情发送至相关部门和人员的电话上,以便得到及时的处理,减少人员伤亡和财产损失。 目前,家庭监控的业务模式是IP摄像机+各类报警探测设备+平台接入。在这样的模式下,用户离开时布防,发生意外情况时触发报警,报警信息以短信形式及时发送给用户,同时启动警铃并联动IP摄像机进行预置位转动、抓拍图片、启动录像等程序。用户收到短信后通过PC或手机登录并实时浏览现场视频,确认后采取处置措施,用户回来后撤防。 而对于家庭安防系统的建立,现阶段还需要专业队伍的安装和服务。目前,家庭安防工程主要有房产开发商委托安防工程商来完成。业主购房后若是要进行装修,就需要工程商为

霍尼韦尔VistBT报警主机编程说明常用版工程服务部编辑

Honeywell 霍尼韦尔 VISTA系列报警主机编程说明 深圳市麦驰物联股份有限公司 工程服务部-整理编辑

目录 一、设备认识 (3) Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (3) Vista系列报警主机控制键盘(6160) (7) 4193SN/SNP单地址码两回路模块(已停产) (7) 4293SN单防区扩充模块 (8) 4101SN V-Plex单防区总线继电器模块 (9) 4204ECP总线继电器模块 (9) 4208SN V-Plex总线8防区扩充模块 (10) 4297总线延伸器 (10) 4232AP 32路继电器模组 (12) VPlex-VSI总线监测/隔离模块 (13) IP-2000 2.0网络接口模块 (14) 二、主机编程 (17) 防区编程: (17) 删除防区: (21) 子系统编程: (23) 1.子系统数量划分: (23) 2.子系统跳转功能设置: (23) 3.防区子系统划分及布防延时更改 (24) 继电器输出设备编程: (25) 1.4101SN单防区继电器模块编程 (25) 2.防区列表编程 (29) 3.查看防区列表 (30) 4.4232AP 32路继电器模块编程设置(VISTA 128BPT) (30) 4100SN与IP2000模块编程: (31) 三、键盘日常使用操作 (33) 1.布撤防操作 (33) 2.子系统跳转 (33) 四、主机常见问题解析 (34)

一、设备认识 Vista系列报警主机(以Vista 128BPT为例) (图1) 由原安定宝、C&K打底建立的Honeywell安防是全球最大的报警器材制造商,其制造的VISTA系列报警主机(图1)是业界最早、认可度最高的大型总线制报警主机,主要用来接收处理前端探测器发送回来的报警信号,是先进的多功能控制主机。 功能框图

霍尼韦尔WEBS培训资料

WEBs LAB LAB 2 WEB AX Station Software Installation & Registration (3) LAB 3 Niagara Workbench Overview (9) 1. Open Platform 打开Platform (9) 2. Start a Station 运行一个站点 (9) 3. View the Demo 浏览演示站点 (10) 4. Stop a Station 停止一个站点 (11) LAB 4 Create a New Station (13) LAB 5 Programming for AHU (17) LAB 6 Graphics 图形界面 (27) 1. Create folders for graphics建立图形文件夹 (27) 2. Create a New View of the folder 为文件夹建立图形页面 (27) 3. Switch between View and Edit Mode of Px sheet (29) 4. Px sheet in file system and Delete Px sheet (29) 5. Add graphics from WEBsAX library (30) 6. Link Graphics and points 连接图形和点 (32) 7. Import your custom graphics 导入自定义图形 (37) 8. Add controllable modules from WEBsAX Library (37) 9. Advanced Graphic: Panes 高级图形工具 (40) 10. Link from page to page 连接页面到页面 (41) 11. Make Nav File 制作Nav导航文件 (43) 12. Use IE view the graphic 使用IE浏览器查看 (43) LAB 7 Alarm 报警 (45) 1. Add Alarm Service 添加Alarm报警服务 (45) 2. Set Alarm Class 设定报警分类 (45) 3. Add Alarm Recipient 添加报警接收处理 (45) 4. Add Alarm Extension to the Point 添加报警扩展到点 (46) 5. Using Alarm Portal (48) 6. HyperLink to Alarm Console 连接到报警控制台 (50) LAB 8 Schedule 时间表 (51) 1. Add Weekly Schedule (51) 2. Add Calendar Schedule module to Wire Sheet (54) 3. Add Trigger Schedule module to Wire Sheet (54) 4. HyperLink to Schedule 连接到时间表 (55) LAB 9 History and Dynamic Trend 历史记录和动态趋势 (56) History (56) 1. Add History Service 添加History历史服务 (56)

霍尼韦尔监控、门禁、报警

霍尼韦尔监控、门禁、报警

XX安全防范系统工程技术方案

目录 1系统概述 (5) 2设计依据 (7) 3设计原则 (11) 4视频监控系统 (16) 4.1............................................................................. 系统详细设计16 4.1.1 .......................................................... 系统需求分析16 4.1.2 ........................................................................ 选型优势20 4.1.3 ........................................................................ 系统架构25 4.1.4 ................................................................. 摄像机选型26 4.1.5 ........................................................................ 视频传输28 4.1.6 ........................................................................ 视频存储30 4.1.7 ................................ 视频切换,管理与控制32 4.1.8 ..................................................................................... 显示34 4.1.9 ................................................................. 系统架构图35 4.2................................................................ 视频管理系统功能35 4.2.1 ............................................. 系统性能管理功能37 4.2.2 ................................ 系统故障维护管理功能37 4.2.3 ...................................... 分布式身份认证功能38 4.2.4 ............................................. 矢量电子地图功能43 4.2.5 ............................................. 实时视频监控功能44

霍尼韦尔防盗报警安装编程整理说明

霍尼韦尔报警系统资料说明 主机信息 雨ldVG. ■&的 亍《MV ?i 低从■就虻兼噩大如. - 鹿有的?曲培门覺列功串用料? 、接线图 1、236 plus II JP1 isieai JP ? ?tr 訂尸 p KSMM JPUma Il 屯?AU.- 氐厂 "ITar l 吨 E- v ? <匸 $ L -l 土■.??- 警吿: 平正聡的圭栽可鲍橫町主坏 歸*头T II HJ 1 JJX3 网 AC AC faWiAUX VJNQ MhLX* AuK ALiX KE#?对hfO OATAahQ HR D 劃”臼 ZhM J!J MI S

?如果回馬设定为EO 咸19曲回気侨有回腐初須跑2KH 电甩. 供电电源 识鏡便用12VDC. 6.5AH 或4.0AH 密封铅■■电池. ?毎3~舛用3!号12663£124?电池團I ? ?■益 鞘助电4L ■号序的供电总需求不1S 过主机量大功札 ?交压?安转在不带开关的交渣电*?塞上■ ?更扶保险管前要斷开交涼电漫和.电池. ?电M 大东电电潦为360M. 注資 请勿对带电操f 12 VDC 6.5 AH 12 VDC 4.0 AH 铅酸蓄电池 -O 公共揍地点 作力场火上机佼疋时?必句適过电派临控検夬(Syz Sensor A77T16系列)?使用4统制烟傅探测*(Sentrol 41SSH49C).探溥為息耗电不得冈过800出? Al X 及KEY+划口的鸟电渝不超过400mA

主 4- 千二生 「爲比 b. 吧丄一 ■/琴曲 E- 畐曲曾 『 m _7-ita c 」+ 遏.*叢二一 7 药 ■7 一壬 -.■: ;--次■■■■」 q ?t 汛 士⑺? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -1 -E X U ZJ U Sn_d9o0 c i

霍尼韦尔的Basell Spheripol聚丙烯工艺操作员仿真培训系统OTS

Shadow Plant Simulation for Basell Spheripol Polymers Polibrasil selected the Basell Spheripol process to expand polypropylene production capacity at their facilities. A critical component of their startup strategy was to establish a comprehensive Operator Training Program to help prepare their plant assets for safe and profitable operation. Honeywell and Basell Work Together to Develop Operator Training Solutions The unique business relationship between Basell and Honeywell provides the opportunity to mutually promote comprehensive training solutions in the market of Basell’s corporate producers and external licensees of Spheripol process technology. Past customers include multiple locations for ExxonMobil Chemical and TVK in Hungary. Shadow Plant Simulation Suitability for Spheripol Technology Basell provided their proprietary Spheripol technology as dynamic components in Shadow Plant’s simulation engine. The dynamic behavior of the Spheripol reactor has been confirmed by actual plant data captured with information systems in more than 10 Basell plants for various process/equipment configurations, feedstocks and polymer products. These results confirm Shadow Plant’s suitability for of equipment performance, control strategies and operating scenarios during detailed plant design. As a visualization tool, Shadow Plant models help engineers make better decisions by seeing future behavior of plant assets prior to initial operations. This establishes a formal management of change process for evaluating, improving and confirming readiness of plant assets for safe operation. This also ensures trainees are presented with realistic behavior preparing them for operation. Basell Process Knowledge Embedded in Shadow Plant

霍尼韦尔报警产品资料

霍尼韦尔(Honeywell)报警系统(部分)产品 VISTA-120是一款大型的多功能防盗报警主机, 它可应用在各种大型系统、办公自动化等场合。 大型防盗报警主机: VISTA-120采用扩充式防区设计,总共可达128个防 区,所有防区可以连接为常规四线制,两总线制或者是无线 方式,给系统设计带来更大的方便。在构造一个大系统时, 除了系统扩充性能外,还要考虑系统的安装与调试。 VISTA-120提供的总线制连接方式,可以在大范围内简单地 通过两根线将所有探头连接至主机,并且通过地址码将所有 探头一一区分出来。而VISTA-120提供的无线功能,可以 使用57及58系列的无线探头,安装时更加美观,灵活。 家居及办公自动化系统: VISTA-120包含的无线系统,时间表控制系统,继电器控制系统等功能,使得VISTA-120可以很方便地构成家居及办公自动化系统。可以通过编程在规定的时间内自动实现布防及撤防,免除记密码及忘记布防的烦恼;还可以在上班前定时启动继电器打开空调机,让您一到办公室就有一个凉快的环境去工作。或者全家出远门时,可使家里的电灯在晚上定时亮灭,唱“空城计”,防止坏人乘虚而入。而通过ADEMCO轻巧的无线按钮,还可以遥控家里的电器开关,或者遥控将系统布撤防,或者作为老人的随身呼救器…… 多个用户(子系统操作): VISTA-120具备8个子系统功能,可以把一个主机给8个不同的用户共享,使得所有用户可以共用该系统的所有功能:无线系统,总线系统,时间控制,继电器输出,事件记录等等。所有子系统采用各自键盘对系统布撤防,而不影响其他子系统的状态。而且可以自由设置各子系统操作密码及各自之间关系。它还可以设定多达3个公共子系统,例如有几个子系统公用一个防区,则其中有一个子系统撤防该公共防区即撤防;而当所有的子系统都布防后,公共防区才布防。 声音/视频报警核实系统: VISTA-120具有声音和视频报警核实功能,可以在报警时通过声音或图像形式对所报警

霍尼韦尔防盗报警方案

智能综合大楼防盗报警系统设计方案VISTAR-120系统霍尼韦尔 本防盗报警系统解决方案主要针对智能综合大楼的,采用的是霍尼韦尔vista-120总线制报警主机+从文键盘。在大厦内部的主要设施和要害部门都要求设置防盗报警的装置,这些场所包括 : 停车场、办公室、会议厅、会展厅、秘书室、保密室及其公共部分,中心周围及主 本防盗报警系统解决方案主要针对智能综合大楼的,采用的是霍尼韦尔vista-120总线制报警主机+从文键盘。在大厦内部的主要设施和要害部门都要求设置防盗报警的装置,这些场所包括 : 停车场、办公室、会议厅、会展厅、秘书室、保密室及其公共部分,中心周围及主要场所的出入口等。 一、防盗报警系统的组成 防盗报警系统由现场探测器、现场控制器及监控中心三部分组成。 图 1 防盗报警结构示意图 1、现场探测器

现场探测器 ( 传感器 ) 主要有红外 / 微波双鉴探测器、门磁开关、玻璃破碎探测器等。此外,为了防止发生抢劫事件以及在发生紧急情况时报警,在有需要的地方安装紧急按钮和脚挑开关等。 2、现场控制器 现场控制器或防盗控制主机是带微处理器的控制器,当它接收到现场的报警信号时,一方面对现场报警点进行操作和控制,另一方面向监控中心传送有关的报警信息,在监控中心的显示屏上显示出来或在监控中心的打印机上把有关的报警信息打印记录下来。 现场控制器的主要功能有 : ?接收带地址的报警信号 ?有不同性质的防区,通过编程确定防区的性质 ?可带控制键盘和液晶显示器,控制布防和撤防,有密码操作功能?输出信号带动报警器和输出标准信号推动联动的设备 ?与监控中心的通信功能 监控中心 监控中心由高档微机、高分辨率的大型彩色显示屏、中英文打印机、不间断电源( UPS )以及与现场控制器的通信联接器组成。此外,应有密码操作功能、图形功能、报警处理、报警、报表打印、资料处理以及与 CCTV 系统有联动功能的软件支持。

honeywell报警主机说明

2300系列报警主机 Q1: 236、238、2316键盘无任何显示按键无反应 A: (1). 误将[安装员密码] [*] [69] [#]做为主机复位,主机被锁定。请再用安装员密码(出厂设置012345)[*] [69] [#]操作一遍看结果?如果仍不正常显示需找到直接供货商送修处理。 (2). 主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?键盘电源端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压先检查键盘保险丝是否烧断,如烧断查明原因更换新的(236-F2 0.5A;238、2316-F3 0.75A)。更换保险丝后仍没有直流12伏电压或电压不正常需找到直接供货商送修处理。 (3). 对照接线图检查主机到键盘的接线是否正确?如果发现错误请将接线按接线图正确连接。 Q2: 2300系列主机有防区不正常(防区LED灯亮),用键盘布防无效,不能进入布防状态。A: 出厂设置应为常模布防,只要有防区不正常主机就不可以被布防。常模布防定义:只有每个防区都正常时才能布防;好处:防止某防区有问题也能布防。 如果确实需要,请改为强制布防238、2316在编程第9项中第4位改为“2”,236在编程第8项中第2位改为“1”。 注意:需要慎重使用,确认有此需求:每个防区都不正常时也能布防。 Q3: 2300系列主机用键盘不能对某些防区旁路 A: (1). 是否是236主机?如果是,有可能将编程第24项——防区旁路许可默认值改为不能旁路,恢复的办法是将编程第24项1-6防区需要旁路的值改为“1”。 (2). 是否是238或2316主机?如果是,第一有可能设置用户密码时选择了不能旁路的密码,改变的方法是再重新设置一个可以旁路的密码。第二需要检查30-3F编程,它们的第二位应设为“1”,准许旁路。 Q4: 2300键盘某些防区灯和READY灯一起闪,按消除操作没有反应。 A: 根据判断是这些防区被旁路,需要清除该防区旁路,方法:[用户密码] [Bypass] [n] [#]。Bypass为旁路键;n为防区号。 Q5: 电话号码和通讯格式都设置了,报警中心还收不到2300主机报告 A: 这是本地报警选择编程选项没有更改。 (1). 是否是236主机?如果是,请将编程项09的第一位数据编程改为:“0”。 (2). 是否是238或2316主机?如果是,请将编程项2F第一位数据编程改为:“0”。 Q6: 238C、2316TL主机只能在布防状态,不能撤防和进入编程,处于死机状态。 A: 产生原因是在不了解用户密码设置的情况下,轻易改变出厂设置的第一用户密码造成,因为设置用户密码细分为“只能布防”、“只能撤防”、“布/撤防均可”三种类型,如果改成只能布防类型即造成此情况。 (1).是否是2316主机?如果是,在主板上部找到DIRECT CONN,在它旁边线路板上有一对触点(如下图所示),断电后用短路线短路该触点,加电继续短路5-8秒钟,即可断开,回到出厂设置。 (2). 是否是238主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,有无芯片可换,如有可更换,恢复正常。如果办事处没有芯片,请尽快联系直接供货商送修。 (3). 是否是236主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,传真236主机复位的图示说明。

火灾自动报警系统培训

火灾自动报警系统实操培训 技能鉴定站 一、主机介绍 火灾自动报警主机主要由:报警装置、键盘、联动控制单元、联动电源盘、消防电话主机、消防应急广播等部分组成。 (一)、报警装置 1、液晶屏:显示报警类型、报警时间、报警地址码、报警设备名称、报警具体位置。 2、打印机:打印报警设备、报警类型、报警时间、报警地址码。 3、指示灯区:当有不同的信息进入主机时,对应的指示灯点亮。(二)、键盘 1、消音:按“消音”键消音指示灯点亮,消音的作用是:让扬声器终止发出警报,如有新的警报发生时将再次发出警报声。 2、复位:当火警或者故障处理完毕后,对控制器进行复位操作,操作方法为按下“复位”键,输入用户密码并确认。复位的主要作用是在火警或者故障处理完毕后清除当前的所有火警、故障和反馈显示,让系统进入正常得监视状态。 3、屏蔽:屏蔽的作用是当外部设备发生故障时,如果不能及时处理,可将它屏蔽掉,让故障不在报警。屏蔽期间加强巡查,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。

4、启动:总线制被控设备的手动启动和停动有利用主机键盘和利用联动控制装置按钮两种方式。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要现场输入被启动的设备地址码和类型;而利用联动控制装置按钮进行操作则是一种快捷专用的方法,联动控制装置上的按钮在安装调试时已经与需要对应控制的设备进行了编程定义。 无论上面的哪一种方式,都只有控制器处于“手动允许”的状态下,才能发出手动启动命令。 5、启动方式:手动方式就是用“启动”键来启动外围设备;自动方式就是控制器只有在处于“自动允许”的状态下,才能发出自动联动启动命令。 在有人值班的情况下,应尽量采用手动方式启动总线制设备。 6、记录检查:按下“记录检查”键,系统将显示记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位地址码、类型及内容提要。 在查看记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认键”就可以讲记录的信息打印出来。消防监督检查时主要进入火警记录里面查看,检查火警记录在消防值班记录本上是否有记录,记录的内容是否完整,记录内容包括(报警类型、报警时间、报警地址码、报警设备、报警具体位置、报警原因、处理结果和巡查人员)。 (三)、消防电话系统 对于监督检查人员在检查电话系统主要就是检查消防电话主机

霍尼韦尔报警主机常见故障(2)

霍尼韦尔报警主机常见问题问答 第一部分:VISTA120/250 ①常见问题 Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应 A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。 (2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压输出或电压不正常送修处理 (3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接 主机接线端子 6 7 8 9 对应键盘线颜色红黑绿黄 如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。 Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防? A:使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。 Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办? A:将主机断电,重新上电,在30秒之同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。 Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97 A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX A: (1)检查防区是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。 (2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。 (3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。 (4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A:可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。 (2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先

honeywell报警主机说明

h o n e y w e l l报警主机说 明 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

2300系列报警主机 Q1: 236、238、2316键盘无任何显示按键无反应 A: (1). 误将[安装员密码] [*] [69] [#]做为主机复位,主机被锁定。请再用安装员密码(出厂设置012345) [*] [69] [#]操作一遍看结果如果仍不正常显示需找到直接供货商送修处理。 (2). 主机的1、2端子是否有交流伏电压键盘电源端子是否有12伏直流电压如果检查伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直流12伏电压先检查键盘保险丝是否烧断,如烧断查明原因更换新的(236-F2 0.5A;238、2316-F3 0.75A)。更换保险丝后仍没有直流12伏电压或电压不正常需找到直接供货商送修处理。 (3). 对照接线图检查主机到键盘的接线是否正确如果发现错误请将接线按接线图正确连接。 Q2: 2300系列主机有防区不正常(防区LED灯亮),用键盘布防无效,不能进入布防状态。 A: 出厂设置应为常模布防,只要有防区不正常主机就不可以被布防。常模布防定义:只有每个防区都正常时才能布防;好处:防止某防区有问题也能布防。 如果确实需要,请改为强制布防238、2316在编程第9项中第4位改为“2”,236在编程第8项中第2位改为“1”。 注意:需要慎重使用,确认有此需求:每个防区都不正常时也能布防。Q3: 2300系列主机用键盘不能对某些防区旁路

A: (1). 是否是236主机如果是,有可能将编程第24项——防区旁路许可默认值改为不能旁路,恢复的办法是将编程第24项1-6防区需要旁路的值改为“1”。 (2). 是否是238或2316主机如果是,第一有可能设置用户密码时选择了不能旁路的密码,改变的方法是再重新设置一个可以旁路的密码。第二需要检查30-3F编程,它们的第二位应设为“1”,准许旁路。 Q4: 2300键盘某些防区灯和READY灯一起闪,按消除操作没有反应。A: 根据判断是这些防区被旁路,需要清除该防区旁路,方法:[用户密码] [Bypass] [n] [#]。Bypass为旁路键;n为防区号。 Q5: 电话号码和通讯格式都设置了,报警中心还收不到2300主机报告A: 这是本地报警选择编程选项没有更改。 (1). 是否是236主机如果是,请将编程项09的第一位数据编程改为:“0”。 (2). 是否是238或2316主机如果是,请将编程项2F第一位数据编程改为:“0”。 Q6: 238C、2316TL主机只能在布防状态,不能撤防和进入编程,处于死机状态。 A: 产生原因是在不了解用户密码设置的情况下,轻易改变出厂设置的第一用户密码造成,因为设置用户密码细分为“只能布防”、“只能撤防”、“布/撤防均可”三种类型,如果改成只能布防类型即造成此情况。

相关文档