一、技术规格

●输入规格(一台仪表即可兼容):

热电偶:K、S、E、J、T、B、N、WRe

热电阻:CU50、PT100

线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0-100mV、0-20mV等

线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等

●测量范围:

K(-50-+1300℃)、S(-50-+1700℃)、T(-200—+350℃)

E(0—800℃)、J(0-1000℃)、B(0—1800℃)、N(0—1300℃)、WRe(0-2300℃)

CU50(-50-+150℃)、PT100(-200—+600℃)

线性输入:-1999—+9999由用户定义

●调节方式:位式调节方式(回差可调)

人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法,控制精度可达±0.2℃。

●输出规格:

继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A或30VDC/1A

可控硅无触点开关输出(常开+常闭):100—240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S) SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)

可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控硅;2个单向可控硅反向并联或可控硅功率模块 线性电流输出:0—10 mA或4—20 mA可定义

●报警功能:上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式,最多可输出3路,有上电免除报警选择功能

●电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),+2KV/5KHZ;IEC61000-4-5(浪涌)4KV

●隔离耐压:电源端、继电器触发及信号端相互之间≥2300V;相互隔离的弱电信号端之间≥600V ●手动功能:自动/手动双向无扰动切换

●电源:100-240VAC,-15%,+10%/50-60HZ;或24VDC/AC,-15%,+10%. 电源消耗: ≤5W

●环境温度:0-50

二、型号意义

XMT □ 8 0□ 8 □ □

(1) (2) (3)(4)

(1) 外型尺寸标号:空格:160×80×120 开孔152×76;A:96×96×110 开孔92×92;

D:72×72×110 开孔68×68;E: 48×96×110 开孔44×92;

F:96×48×110 开孔92×44;S:80×160×120 开孔76×156

G:48×48×110 开孔44×44

(2) 附加报警:‘0’:无报警;‘1’:一组报警;‘5’:声音报警;

‘3’:二组报警(上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警任意设置)。

(3) 主控制方式:‘空格’:继电器常开常闭触点输出;

‘A’:单相过零触发调节;‘A3’:三相过零触发调节;

‘B’:单相移相触发调节;‘B3’:三相移相触发调节;

‘C1’:0~10mA连续电流输出;‘C2’:4~20mA连续电流输出;

‘E’:电压量输出;‘G’:二位式固态继电器调节输出;

(4) 附加: ‘K’:附带通讯模块;‘P’:程序型仪表;

三、仪表接线

80×160、160×80型面板接线图

注:线性电压量程在1V以下的由1、2端输入,0~5V及1~5V的信号由1、4端输入。4~20mA线性电流输入可分别用250Ω或50Ω电阻变为1~5V或0.2~1V电压信号,然后从1、2端或1、4端输入。

四、面板说明

1、 -----给定值显示窗(绿)

2、 A-M--------手动指示灯(绿)

3、 ALM1------AL1动作时PV-------测量值显示窗(红)

4、 SV--点亮对应的灯(红)

5、ALM2------ AL2动作时点亮对应的灯(红)

6、OUT-------调节输出指示灯(绿)

7、 SET--------功能键

8、?-----------数据移位(兼手动/自动切换)

9、▼-------数据减少键

10、▲-------数据增加键

仪表上电后,上显示窗口显示测量值(PV),下显示窗口显示给定值(SV)。在基本状态下,SV窗口能用交替显示的字符来表示系统某些状态,如下:

1、输入的测量信号超出量程(因传感器规格设置错误、输入断线或短路均可能引起)时,则闪动显示:“orAL”。此时仪表将自动停止控制,并将输出固定在参数outL定义的值上。

2、有报警发生时,可分别显示“ALM1”、“ALM2”、“Hy-1”或“Hy-2”,分别表示发生了上限报警、下限报警、正偏差报警和负偏差报警。报警闪动的功能是可以关闭的(参看AL-P参数的设置),将报警作为控制时,可关闭报警字符闪动功能以避免过多的闪动。

仪表面板上的4个LED 指示灯,其含义分别如下:

OUT 输出指示灯:输出指示灯在线性电流输出时通过亮/暗变化反映输出电流的大小,在时间比例方式输出(继电器、固态继电器及可控硅过零触发输出)时,通过闪动时间比例反映输出大小。

ALM1指示灯:当AL1事件动作时点亮对应的灯。

ALM2指示灯:当AL2事件动作时点亮对应的灯。

A-M 灯:手动指示灯。

(二)基本使用操作

1、 显示切换:按SET 键可以切换不同的显示状态。修改数据:如果参数锁没有锁上,仪 表下显示窗显示的数值数据均可通过按?(A/M )、▼或▲键来修改。例如:需要设置给定值时,可将仪表切换到正常显示状态,即可通过按?(A/M )、▼或▲键来修改给定值。仪表同时具备数据快速增减法和小数点移位法。按▼键减小数据,按▲键增加数据,可修改数值位的小数点同时闪动(如同光标)。按住按键并保持不放,可以快速地增加/减少数值,并且速度会随小数点会右移自动加快(3级速度)。而按?(A/M )键则可直接移动修改数据的位置(光标),操作快捷。

2、手动/自动切换:按?(A/M )键,可以使仪表在自动及手动两种状态下进行无扰动切换。手动时下排显示器第一字显示“M”,仪表处于手动状态下,直接按▲键或▼键可增加及减少手动输出值。自动时按SET 键可直接查看自动输出值(下排显示器第一字显示“A”)。通过对‘A-M’参数设置(详见后文),也可使仪表不允许由面板按键操作来切换至手动状态,以防止误入手动状态。

3、设置参数:按SET 键并保持约2秒钟,即进入参数设置状态。在参数设置状态下按SET 键,仪表将依次显示各参数,例如上限报警值ALM1、参数锁LOCK 等等,对于配置好并锁上参数锁的仪表,只出现操作工需要用到的参数(现场参数)。用▼、▲、?(A/M )等键可修改参数值。按?(A/M )键并保持不放,可返回显示上一参数。先按?(A/M )键不放接着再按SET 键可退出设置参数状态。如果没有按键操作,约30秒钟后会自动退出设置参数状态。如果参数被锁上(后文介绍),则只能显示被EP 参数定义的现场参数(可由用户定义的,工作现场经常需要使用的参数及程序),而无法看到其它的参数。不过,至少能看到LOCK 参数显示出来。

(三)自整定(AT)操作

仪表初次使用时,可启动自整定功能来协助确定P、I、d 等控制参数。初次启动自整定时,可将仪表切换到正常显示状态下,按?(A/M )键并保持约2钞钟,此时下排显示器交替显示“At ”字样。自整定时,仪表执行位式调节,约2-3次振荡后自动计算出P、I、d 等控制参数。如果在自整定过程中要提前放弃自整定,可再按?(A/M )键并保持约2钞钟,使“At ”字样消失即可。视不同系统,自整定需要的时间可从数秒至数小时不等。仪表在自整定成功结束后,会将参数At 设置为3(出厂时为1)或4,这样今后无法从面板再按?(A/M )键启动自整定,可以避免人为的误操作再次启动自整定。已启动过一次自整定功能的仪表如果今后还要启动自整定时,可以用将参数At 设置为2的方法进行启动(参见后文“参数功能”说明)。

(四)参数功能说明

本页已使用福昕阅读器进行编辑。福昕软件(C)2005-2010,版权所有,仅供试用。

参数EP1-EP8最多可定义8个现场参数,如果现场参数小于8个(有时甚至没有),应将要用到的参数从EP1-EP8依次定义,没用到的第一个参数定义为

nonE。例如:某仪表现场常要修改ALM1(上限报警)、ALM2(下限报警)两个参数,可将EP 参数设置如下:

LOC=0、EP1=ALM1、EP2=ALM2、EP3=nonE

如果仪表调试完成后并不需要现场参数,此时可将EP1参数值设置

为nonE。

(五)部分功能的补充说明

1、与YTZ-150电阻远传压力表配套设置方法

仪表设置参数:Sn=27

dP 小数点位置设置

P-SL 显示量程下限值设置

P-SH 显示量程上限值设置

Pb 仪表与远传电阻压力表之间线路电阻平移修正

注:显示量程=仪表显示上限值-仪表显示下限值

电阻量程=远传电阻压力表量程所对应的电阻值

起始电阻=远传电阻压力表起始所对应的电阻值

满度电阻=远传电阻压力表满度所对应的电阻值

起始量程=仪表显示下限值

满量程=仪表显示上限值

2、温度变送器

XMT8000系列仪表可将仪表的测量值对应为任意范围的线性电流输出,可作为一台有显示及温度变送输出功能的仪表使用。可设置使用各种的热电偶/热电阻输入,任意设置温度变送范围及输出电流规格。变送精度在0-20mA 范围内误差小于0.1mA,参数设置如下:

在仪表主控输出部分安装1个线性电流输出模块,则仪表具有线性电流变送输出功能。有关参数如下:

Sn,选择输入热电偶或热电阻规格

P-SL,选择要变送输出值下限,单位是℃。

P-SH,选择要变送输出值上限,单位是℃。

例如:要求仪表具有K 分度热电偶变送功能,温度范围0-400℃,输出为4-20mA。则各参数设置如下:Sn=0、P-SL=0、P-SH=400。由此定义的变送器,当温度小于等于0℃时,输出为4mA,当温度大于或等于400℃时,输出为20mA,在0-400℃之间时,输出在4-20 mA 之间连续变化。

如果设置AT=0(位式控制),0P-A=1(线性电流输出),则仪表主输出也可作为变送输出,此时输出电流的定义由outL 及outH 定义。这样仪表将没有调节功能,但有报警功能。

余姚市天达温控仪表厂

厂址:浙江省余姚市梨洲街道苏家园村 销售热线:0574-********

网址:https://www.wendangku.net/doc/51751229.html, 技术咨询:013056767400